文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路光纤保护联调方案

线路光纤保护联调方案

线路光纤保护联调方案
线路光纤保护联调方案

光纤差动保护联调方案

摘要:光纤电流差动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。根据光纤分相电流差动保护的基本原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其中包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。同时分析了光纤电流差动保护定检中存在的危险点,并提出了相应对策。

关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸

0 引言

近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护之一得到了越来越广泛的应用。而且这种保护在超高压线路的各种保护中,具有原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上各种类型故障等突出优点。目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,甚至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此本文将结合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。

数字电流差动保护系统的构成见图1。

M N

图1电流差动保护构成示意图

上图中M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。保护侧光端机装在保护装置的背板上。通信终端设备侧由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。

1 光纤分相电流差动保护基本原理光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,各侧保护利用本侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。

动作电流(差动电流)为:

I D=│(ìM-ìMC)+( ìN-ìNC)│

制动电流为:I B=│(ìM-ìMC)-( ìN-ìNC)│

比例制动特性动作方程为:

ID﹥ICD

ID﹥K*IB

式中:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方向;ICD为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K<1。线路内部故障时,两侧电流相位相同,动作电流远大于制动电流,保护动作;线路正常运行或区外故障时,两侧电流相位反向,动作电流为零,远小于制动电流,保护不动作。南瑞公司的RCS

一931采用此种动作特性,四方公司的 CSC 一103采用双斜率制动特性,如图2,可以保证在小电流时有较高的灵敏度,而在电流大时具有较高的可靠性,即区外故障时因 CT 特性恶化或饱和产生传变误差 ,此时采用较高斜率的制动特性更为可靠。

I 3I

图2双斜率比例制动特性示意图

2 光纤通道联调

将保护使用的光纤通道连接可靠 ,通道调试好后保护装置没有 “通道异常”告警 ,装置面板上 “通道异常 ”或 “通道告警”灯应不亮。 假如出现“通道异常”告警信号,我们首先检查两侧的识别码,然后检查两侧的通信方式设置,如主从方式等,如还有报警信号出现,调整我们的跳纤,让发信的做接收,让接收的作为发信。

2.1检查两侧电流及差流

由于线路两侧CT 变比可能不同,保护装置需要人为设定变比系数或补偿系数 ,使理想状态下两侧的二次电流在区外故障和正常运行时大小一致,差流为零 。假设 M 侧保护的 “CT 补偿系数 ”定值整定为k m ,二次额定电流为Inm ,N 侧保护的 “CT 补偿系数”定值整定为k n ,二次额定电流为I nn ,若在 M 侧加电流IM ,N 侧显示的对侧电流为 IM ×km ×Inn/Kn ×Inm ,若在 N 侧加 电流IN ,M 侧显示的对侧电流为IN ×kn ×Inm /km ×Inn 。南瑞 RCS 一931和 四方 CSC 一103通常设 CT 一次额定电流大的装置系数为 1,小的一侧装置系数整定为其 CT 一次额定电流除以对侧一次额定电流。例如:有两端系统,M 侧的CT 变比为1200/1,N 侧的CT 变比为800/5。M 侧的补偿系数整定为1,N 侧的补偿系数整定为800/1200=0.6667。

2.2模拟线路空充时故障或空载时发生故障

差动保护只有在两侧压板都处于投入状态时才能动作,两侧压板互为闭锁。同时在正常运行情况下,只有两侧起动元件均起动,两侧差动继电器都动作的条件下才能出口跳闸,而

且每一侧差动继电器动作后都要向对侧发一个允许信号。可存在如果线路充电时故障,开关断开侧电流起动元件不动作,开关合闸侧差动保护也就无法动作的情况,因此就产生了通过开关跳闸位置起动使差动保护动作的功能,跳位起动方式如图 3。

图3 跳位启动方式

试验方法就是 N 侧开关在分闸位置,M 侧开关在合闸位置 ,两侧主保护压板均投入,

在M侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M侧差动保护动作,N侧不动作。2.3模拟弱馈功能

当线路一侧为弱电源侧或无电源侧,内部短路时流过无电源侧的电流可能很小,因此其起动元件可能不动作。保护装置不能向对侧发送允许信号,导致电源侧差动保护拒动。为此,南瑞RCS一931和四方CSC一103都采用使用单端电压量进行辅助判别来解决这个问题,弱馈起动方式如图4。

图4 弱馈启动方式

试验方法是两侧开关均在合闸位置,主保护压板均投入,在N侧加小于60%Un,在M 侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,两侧差动保护均动作跳闸。这种判据可以减少PT断线对差动保护的影响,即使当弱馈侧PT断线,也不会因无法起动而闭锁差动保护。2.4远方跳闸功能

母线故障及开关与CT之间故障时,两侧电流方向相反,差流很小,差动保护不动作,为使对侧保护快速跳闸,只有在故障侧起动元件起动情况下,向对侧传送母差、失灵等保护的动作信号,驱动对侧保护永跳。

试验方法是使M 侧开关在合闸位置,“远跳受本侧控制”或“远跳受起动元件控制”控制字置0,在N侧使保护装置只要有远跳开入,M侧保护就能跳闸;在M 侧将“远跳受本侧控制”或“远跳受起动元件控制”控制字置1,在N侧使保护装置有远跳开入的同时,只有使M 侧装置起动,M 侧保护才能跳闸。

3 需要注意的问题

保护装置定检时,两侧保护都处于PT 断线状态,如果在光纤通道正常的情况下试验差动功能,恰巧此时对侧差动保护也投入,而且对侧保护没有跳位开入,若本侧加入大于差动保护定值的故障电流,则与弱馈故障的情况一致,就会使对侧保护动作,如果对侧开关确实在合闸位置,就可能使对侧开关跳闸,同理本侧开关也可能被对侧跳开,这可能会损伤人身或设备,应该避免发生。因此在保护定检前,一定要做好这方面的安全措施,就是断开光纤通道,防止弱馈起动或远跳起动造成开关误跳闸。

4 结论

各型号的光纤电流差动保护有各自的特点,通过联调试验能更好地掌握各型号光纤差动保护的性能,因此这方面的试验也不容忽视。

探究220kV线路光纤差动保护联调方案

探究220kV线路光纤差动保护联调方案 摘要:文章依据220kV线路的结构特点,分析了线路中光纤分相差动保护的工 作原理,光纤分相差动保护装置的特点,差动保护中通信装置的接口方式,以及 时钟在保护装置中所起到的作用。从保护联调的角度分析了联调的具体实施方法 和存在的问题。 关键词:线路;光纤;差动保护;联调 220kV线路是电力系统中联系整个系统的支架,线路是否运行在安全可靠的 状态下在很大程度上决定着整个电力系统是否能安全可靠的运行。因此,在 220kV输电线路上采用的多个成套微机保护装置应同时满足继电保护装置选择性、灵敏性、速动性以及可靠性四个最基本的要求。 一、输电线路上常用差动保护概述 在输电线路上最常使用的差动保护方式是分相电流差动保护。分相电流差动 保护,从保护的工作原理上来说,是一种理想化的方式。分相电流差动保护的优 势体现在,保护方式不受震荡干扰、不受运行方式影响,过渡电阻对它的影响非 常小,保护方式自身具备选相的能力,因其具备继电保护装置应该具备的绝对选 择性、灵敏性以及速动性等诸多优点,光纤分相电流差动保护已成为了220kV输 电线路上使用最多最主要的保护方式。分相电流差动保护的保护原理是,通过输 电线路两侧的微机保护装置之间的互通信息,实现对本输电线路的保护。要想确 保分相电流差动保护能够安全可靠的投入到运行中,就要对输电线路两侧的微机 保护装置进行联调。 就目前一些铺设的输电线路,分相电流差动保护是采用光纤通道,将220kV 输电线路两侧的微机保护装置进行纵向联结,将一端的电流、电压幅值及方向等 电气量数据传送到另一端,将两端的电气量数值进行对比,依此判断输电线路上 的故障时发生在本段线路范围之内还是范围之外,针对于线路范围之内的故障才 采取切断线路的一系列动作。 在输电线路的实际应用中,差动保护装置在交换线路两侧电气量的时候一般 采用允许式信号作为接受对侧电气量的指示,当装置发生异常或者是TA发生断 线时,发生异常的这一侧的起动元件及差动继电器有可能都发生动作,但线路的 另一侧不会向异常的这一侧发出允许信号,有效避免了纵联差动保护的误动现象,提高了输电线路运行的可靠性;另外,输电线路上的保护装置还能传输来自远方 的跳闸信号,传输过电压命令信号等,纵联差动实现了输电线路两侧断路器在故 障发生时快速跳闸,从而保证了继电保护装置的速动性。 二、纵联差动保护的相关概念 (一)纵联差动保护的数字通道 就目前新铺设的一些输电线路,继电保护装置的通道多采用光纤通道,即某 一特定传输速率的同向接口复接通信。输电线路两侧保护装置要实现同步的关键 在于时钟,光纤通道在负责传输数据信号的同时,还负责着时钟信号的传输,正 是因为通道之中也有着时钟信号,输电线路两侧数据流的准确传输才成为了可能。在允许式传输方式中,也就是采用允许式信号的传输方式中,保证唯一的主时钟 存在,并将对侧的保护装置作为从时钟,从而才能实现数据的同步传输,并为输 电线路两侧将要做比对的电气量值确立一个统一的基准,在实现输电线路两侧保 护装置数据传输同步的同时,也确保了数据分析的同步。 (二)纵联差动保护的联调

KV线路光纤差动保护原理

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。 但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。纵联保护的通道一般有以下几种类型: 1.电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号; 2.微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输; 3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道; 4.导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。 差动保护 差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

中文名 差动保护 外文名 Differential protection 目录 1.1概述 2.2原理 3.3技术参数 4.?环境条件 1.?工作电源 2.?控制电源 3.?交流电流回路 4.?交流电压回路 5.?开关量输入回路 1.?继电器输出回路 2.4功能 3.5主要措施 4.6缺点 概述编辑

电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序[1]。 差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。 差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 原理编辑 差动保护

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理 赵晓蕾

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理赵晓蕾 发表时间:2019-12-02T09:44:35.833Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:赵晓蕾[导读] 摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。 关键词:光纤;差动保护;通道;联调引言 随着经济的发展和科技水平的提高,人们对电力的需求也有了很大的提高。为了向客户提供优质、经济和稳定的电力能源,就需要电力系统本身更加高效安全稳定。当电力系统发生故障时可能产生上万安培的故障电流,这对故障点附近的居民人身安全和系统本身的安全稳定运行,造成重大的影响。 随着光纤通信技术在继电保护中应用越来越广泛。在实际运行中存在一些必须考虑的问题。例如通道联调试验,通道异常处理等, 1 现状 公司线路光纤差动保护曾出现因通道异常而被迫停用保护的现象。由于现场设备的限制,常用的自发自收来检验光纤通道的保护试验方法,只能排除保护装置问题,不能从根本上查清通道异常原因。因此,有必要完善光纤差动保护带通道联调调试流程,以规范保护人员的作业行为,及时查清通道异常原因并处理。 2 差动保护通道介绍 电流差动保护可以准确、可靠、快速的切除故障线路。通过采用比较线路两侧电流向量的方法,判断线路是否发生故障。 由于差动保护需要每时每刻对线路两侧的电流进行采样、比较并计算,而线路通常都有几十公里长,直接从线路两侧CT采集电流是不可能的,这就要借助数据通道把线路对侧的电流数据传递到本侧来。光纤差动保护的通道由保护装置、光电转换装置、PCM通信装置、OPGW复用光缆以及装置间连接用光缆、数据线构成。采用光信号可以用来传递保护两侧的电流信号,光信号通过光纤传播,不易受外界的干扰。 3 光纤保护通道联调试验 在通道联调之前,必须先完成保护装置自环试验,以保证装置的采样精度、出口逻辑、保护功能的正确性。首先用FC接头单膜尾纤将保护的发与收短接,将保护装置定值按自环整定。定值中“投纵联差动保护”、“专用光纤”以及“通道自环试验”均置一,然后复位装置让保护自环运行,自环试验完成后再进行通道联调才有意义。 “专用光纤”控制字按实际整定,要求:(1)精度试验:(2)跳闸试验: ①M侧断路器在合闸位置,N侧断路器在断开位置,M侧模拟单相故障,则M侧差动保护动作跳开本侧断路器。 ②两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:N侧加入34V(相电压)的三相电压,M侧模拟单相故障,则差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。 ③两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:M侧模拟单相故障(故障相电压应至少降低3V),N侧模拟运行状态,则M侧差动保护动作(动作时间应大于100ms)跳开M侧断路器并联跳N侧断路器。 ④两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:M侧模拟相间故障的同时N侧三相电压正常,则差动保护不动作;两侧断路器在合闸位置,N侧加入34V(相电压)的三相电压,M侧模拟相间故障,则两侧差动保护同时动作跳开两侧的断路器。 ⑤远跳:两侧投入远跳压板,M侧TJR动作发远跳信号,N侧收到远跳信号,经或者不经N侧启动元件控制。 上述试验必须两侧配合,两侧轮流进行。 4 常见的通道故障 在继电保护调试过程中出现通道故障的原因有以下几种: ①光纤头对接不准或拔插太频繁粘上灰尘; ②光电转换装置规约转换的跳线整错; ③保护通信的地址或时钟整定出错; ④“专用光纤”、“通道自环试验”、“主机方式”等保护定值中控制字整定出错。 故障中光纤头对接不准的问题最多也最难发现。出现“通道异常”告警时,检修人员一般采用层层自环的方法寻找异常原因,低效耗时,有时通道莫名其妙地恢复正常。工作中发现,在进行层层自环时免不了拔插光纤头,这就将对接不准的光纤头重新插好,所以出现了通道自己恢复正常的假像。在维护和处理通道异常时,如将光纤头拔下用酒精轻轻擦拭再插上,大多数情况下通道就会恢复正常。光纤头和光口的连接过程中,如果同心度不好,接续衰耗将很大,甚至造成不通的现象;如果光纤头和光口的间距太远,由于光的折射作用,接续衰耗也很大;尾纤和长光缆熔接时,对接的两头要采用同型号的光纤,否则将由于芯径失配增加接续衰耗。调试过程中光纤接好通信畅通后,要尽量减少光纤头的插拔次数,以免损坏光纤头。 故障中保护通信要求保护装置两侧数据采集的时钟同步,复接网络方式的数据通信由省调提供统一的时钟同步信号,保护装置的信号收、发都要使用这个时钟信号,所以保护装置要整定为外部时钟。保护装置通过整定控制字“专用光纤(内部时钟)”来决定通信时钟方式,对于复用通道(包括64kbit/s速率和2048kbit/s速率),要将“专用光纤”控制字置“0”,这也就是我们经常说的使用外时钟方式。 在保护通道调试时出现光纤接好后发现通道中断现象,如果保护整定和跳线都没问题,一般采用层层自环的方法查看故障点。在通道联调过程中,要注意监视通道延时、通道传输数据丢包率等关键数据,确保满足通道的传输要求,使通道的正常运行。 另外,光纤通道的现场维护也是很重要的工作。①保证光纤接口处连接可靠;②尾纤不能折,防止损坏玻璃纤维;③现场注意防鼠,以防老鼠咬坏尾纤;④要把多余的尾纤正确盘好,并固定好,防止开关屏门时挤坏尾纤;⑤安装和通道试验时注意保护尾纤。 5 结束语

110kV线路光纤差动保护

xxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxx工程 110kV线路光纤差动保护 专用技术规范 (编号:) 物料编码: Xxxxx设计院 年月 目录 1 标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (2)

2.1 货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (3) 2.3 图纸资料提交单位 (3) 2.4 工程概况 (3) 2.5 使用条件 (3) 2.6 项目单位技术差异表 (4) 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (5) 3 投标人响应部分 (5) 3.1 投标人技术偏差表 (5) 3.2 销售及运行业绩表 (5) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (5) 3.4 最终用户的使用情况证明 (6) 3.5 投标人提供的试验检测报告表 (6) 3.6 投标人提供的鉴定证书表 (6)

1 标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1-4)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表11 投标人技术偏差表。 表1 110kV线路光纤差动保护标准技术参数表 序 号 参数名称单位标准参数值投标人保证值 1 *电流精工范围测量范围下限为0.05 In,上限 为20In~40 In,在电流为0.05 In~(20 In~40In)时,测量 误差≤5%(相对误差)或0.02 In (绝对误差),但在0.05 In以 下范围用户应能整定并使用,实 际故障电流超过电流上限(20 In~40In)时,保护装置不误动 不拒动 (投标人填写) 2 *电压精工范围V 0.01Un—1.1Un(投标人填写) 3 电流差动动作时间ms 不大于30ms(1.2倍整定值,不 包括通道延时) (投标人填写) 4 *距离I段暂态超越≤5% (投标人填写) 5 *相间距离I段动作时间ms 不大于30ms(0.7倍整定值)(投标人填写) 6 *接地距离I段动作时间ms 不大于30ms(0.7倍整定值)(投标人填写) 7 *零序过流I段动作时间ms 不大于25ms(1.2倍整定值)(投标人填写) 8 *整组动作时间ms 近端故障不大于20ms; 远端故障不大于30ms (投标人填写) 9 交流电流回路过载能力2 In,连续工作;10 In,10s;40 In,1s (投标人填写) 10 交流电压回路过载能力 1.2 In,连续工作;1.4 In,10s (投标人填写) 11 交流电压回路功率损耗(每相)V A ≤1VA(投标人填写) 12 交流电流回路功率损耗(每相)V A ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA(In=5A) (投标人填写) 13 装置直流消耗W ≤30W(工作时) ≤50W(动作时) (投标人填写) 14 跳闸触点容量长期允许通过电流不小于5A; 触点断开容量为不小于50W (投标人填写) 15 其它触点容量长期允许通过电流不小于2A; 触点断开容量为不小于30W (投标人填写)

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通110kV培训I线路光纤差动保护联调方案 1. 试验条件 1.1. 设备状况 在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。 1.2. 仪器准备 两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计,两侧各一套,,继电保护测试仪,联系电话等。 2. 装置检查 2.1. 版本号核对 检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录: 培训I回A侧:保护软件版本及校验码: 培训I回B侧:保护软件版本及校验码: 2.2. 光功率测试 两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。要求保护收发光功率符合相关的规程规定。 培训I回A侧保护装置发光功率: 培训I回A侧保护装置收光功率: 培训I回B侧保护装置发光功率: 培训I回B侧保护装置收光功率: 1 2.3. 通道告警功能检验

将一侧光纤的“发”芯拔出。另一侧应发出通道告警信号。,两侧轮流进行测试, 结果: 3. 线路保护装置联调试验 3.1. 检查电流传变值 输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对侧保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A,两侧轮流测试,。 结果: 3.2. 模拟线路正常运行,区内故障 3.2.1. 检验电流差动功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障,A0、B0、C0,,相间故障,AB、BC、CA,,以下同,略去,,两侧差动保护能按要求正确动作。 结果: 3.2.2. 检验零差保护功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序?段定值,使相电流突变量不启动,,两侧零差保护应能按要求正确动作。 结果: 3.3. 模拟线路单端空载运行,区内故障 合本侧开关,断对侧开关,本侧加入正向单相、相间故障,对侧加入全电压,本侧差动保护应能按要求正确动作。,两侧轮 2 流进行测试,。 结果:

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

LFP/RCS-900系列分相电流差动线路保护 装置调试及通道联调 一、保护装置自环调试 首先用FC 接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,将保护装置定值按自环整定。LFP-900系列CPU1定值中CT变比系数Kct=1、TEST=1; RCS-900系列定值中“投纵联差动保护” 、“专用光纤”、“通道自环试验”均置“ 1”。 1)LFP-900 系列保护装置 1 、将电容电流整定为0,模拟任一相故障,在“ 10”秒时间内缓慢将电流从0 增 加,直至跳闸为止,此时动作电流即为起动电流值,允许误差10%; 2、将启动元件定值,电容电流整定为0.5A 以上,但启动电流定值应小于 2 倍 电容电流整定值。由任一相缓慢将电流从0增加,监视CPU1 犬态菜单中相应的相差动继电器动作标记DIF,直至由“ 0”变“1”,此时所加电流的一半即为电容电流整定。允许误差10%。 3、LFP-931/943零序差动的作法, 自环时:ICD > 0.15IN+浮动门槛,零序差动动作。 对环时:本侧ICD>1.5IC对侧I 0 V本侧10,本侧零差动作。 2)RCS-900系列保护装置 1、加入 1.05 倍Ih/2 单相电流,保护选相单跳,动作时间30 毫秒以内, 此时 为稳态一段差动继电器动作。Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、加入 1.05 倍Im/2 单相电流保,保护选相单跳,动作时间大于40 毫秒, 此时 为稳态二段差动继电器动作。Im 为“差动电流低定值” 、“1.5Un/Xcl ”中的高值 3、零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差U段灵敏度一样; 满足补偿条件后,只要差流〉max (零序起动电流,0.6U/XC1,0.6实测差流),零差即能动作; 因此,若要单独做零差,可按以下方法实验: i.需将差动电流咼定值IH”,差动电流低定值I M”整定到2.0In,降低相差 灵敏度。 ii.通道自环,再加负荷电流等于U/2Xc1(>0.051 n),并且超前于电压90°的

光纤差动保护

光纤差动保护 光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧 1 原理介绍 光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。光纤电流差动保护系统的典型构成如图1所示。 当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的。如图所示,假设M侧为送电端,N侧为受电端,则,M侧电流为母线流向线路,N侧电流为线路流向母线,两侧电流大小相等方向相反,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,故障电流都是由母线流向线路,方向相同,线路两侧电流的差电流不再为零,当其满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸令快速将故障相切除。 2 对通信系统的要求 光纤电流差动保护借助于通信通道双向传输电流数据,供两侧保护进行实时计算。其一般采用两种通信方式:一种是保护装置以64Kbps/2Mbps速率,按

ITU-T建议G.703规定于数字通信系统复用器的64Kbps/2Mbps数据通道同向接口,即复用PCM方式;另一种是保护装置的数据通信以64Kbps/2Mbps速率采用专用光纤芯进行双向传输,即专用光纤方式。(详见图3) 光纤电流差动保护要求线路两侧的保护装置的采样同时、同步,因此时钟同步对光纤电流差动保护至关重要。当电流差动保护采用专用光纤通道时,保护装置的同步时钟一般采用"主-从"方式,即两侧保护中一侧采用内部时钟作为主时钟,另一侧保护则应设置成从时钟方式。设置为从时钟侧的保护装置,其时钟信号从对侧保护传来的信息编码中提取,从而保证与对侧的时钟同步。当采用复用PCM方式时,复用数字通信系统的数据通道作为主时钟,两侧保护装置均应设置为从时钟方式,即均从复用数字通信系统中提取同步时钟信号:否则保护装置将无法与通信系统数据通道进行复接。

深圳南瑞PRS-753D差动保护调试说明

PRS-753D调试说明说明:以下调试说明可能会和现场保护装置有少许出入,请以现场所配说明书为准。 PRS-753D 操作说明 1) 装置正常运行时应将操作界面退出到最外面的菜单,否则装置显示器背光会一直点 亮,缩短显示器使用寿命; 2) 装置退出到最外层界面时,按“ F2”键可复归已返回的动作时间,而上、下键可调节显示对比 度。 3) 进行保护调试前或投运前必须确定保护在投入状态,因为在调试状态装置会退出保护。 4) 对于“光纤通信中断” 、“本侧机与对侧机识别码不对应”动作信号装置判为装置异常,其动作 返回后必须在“预设”菜单下——〉“保护功能”——〉“复归事件”——〉“复归装置异常” 下手动复归。 5) 光纤差动保护联调时,本侧识别码与对侧识别码设置需相反,即本侧机的本侧识别 码为“ 1”,对侧识别码设为“ 2”时,对侧机的本侧识别码需设为“2”,对侧识别 码设为 '1”。 6) 光纤插件背板上标识的“ TX ”口为光纤发信口,“ RX ”口为光纤收信口,在通道调 好后若插上光纤后光纤插件背板上的红灯仍亮,侧将“TX ” 口与“ RX ”口的光纤 交换一下,若还不行则可用一根尾纤将两个光纤口环节,若其熄灭则可排除装置光纤口故障。 7) 光纤通道正常和识别码设置后,可以开始两侧联调,在对侧将电流、电压后,本侧 可看交流量是否正确,在“查看”——〉“交流采样”中可以看到nIa、nIb 、nIc 即为对侧 电流,nUa、nUb、nUc 对侧三相电压。两侧进行差动保护联调时,若在一侧加电流,要两侧保 护动作则需将另一侧的投退型定值中“弱电源侧”投入,这 样两侧就能同时动作。 其他操作详见说明书。 PRS-753D 保护逻辑调试大纲 以下定值以5A 系统为例。1A 系统相应的电流定值需除以5。 数值型定值中线路全长设为IOOkm ,线路正序阻抗二次值=10 Ω、线路正序阻抗角度=80 °、线路零序阻抗二次值=30Ω、线路零序阻抗角度定值) =70°;启动元件中电流突变量启动定=IA、零序阻抗补偿系数=0.67、电流突变量启动定值=IA、零序电流启动定值=IA。对侧TA 调节系数=1。

线路光纤保护联调方案

光纤差动保护联调方案 摘要:光纤电流差动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。根据光纤分相电流差动保护的基本原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其中包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。同时分析了光纤电流差动保护定检中存在的危险点,并提出了相应对策。 关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸 0 引言 近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护之一得到了越来越广泛的应用。而且这种保护在超高压线路的各种保护中,具有原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上各种类型故障等突出优点。目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,甚至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此本文将结合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。 数字电流差动保护系统的构成见图1。 M N 图1电流差动保护构成示意图 上图中M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。保护侧光端机装在保护装置的背板上。通信终端设备侧由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。 1 光纤分相电流差动保护基本原理光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,各侧保护利用本侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。 动作电流(差动电流)为: I D=│(ìM-ìMC)+( ìN-ìNC)│ 制动电流为:I B=│(ìM-ìMC)-( ìN-ìNC)│ 比例制动特性动作方程为: ID﹥ICD ID﹥K*IB 式中:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方向;ICD为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K<1。线路内部故障时,两侧电流相位相同,动作电流远大于制动电流,保护动作;线路正常运行或区外故障时,两侧电流相位反向,动作电流为零,远小于制动电流,保护不动作。南瑞公司的RCS

光差保护联调试验方法

光差保护联调实验的方法说明 两侧装置纵联差动保护功能联调方法: 1、模拟线路空冲时故障或空载时发生故障 a、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟单相故障,本侧差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。 b、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟相间故障,本侧差动保护动作跳开断路器。 注意:注意保护装置里开入量显示应确实有三相跳闸位置开入,且将“投纵联差动保护”控制字置“1”、压板定值里“投主保护压板”置“1”,屏上“主保护压板”投入。 c、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟单相故障,差动保护不动作。 d、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟相间故障,差动保护不动作。 2、模拟弱馈功能: U(37.5V)但是大注意在模拟弱馈功能的时候,弱馈侧的三相电压加的量应该小于65% n 于TV断线的告警电压33.3V,使装置没有“TV断线”告警信号。 模拟弱馈功能的方法之一:对侧只加三相平衡的34V(大于33.3V小于37.5V)的电压量:a、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 模拟弱馈功能的另外一种方法:对侧不加任何电压电流模拟量: a、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 (注意:由于常规的220KV变电站的220KV线路的电压大部分接的都是母线PT,所以此时在不加任何电压的情况下,由于开关是处于合位,此时三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V,则肯定是延时1.25秒发TV断线异常信号的,虽然此时装置报TV断线,由于此时装置主保护投入,通道正常,没有其他什么闭锁重合闸开入,也还是可以充起电的,所以这样模拟出来的仍然是弱馈功能。)

光纤差动保护动作原因分析

关于线路光纤差动保护误动的原因分析 1、摘要 2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸。至此,不能正常运行。 2、基本概况及事故发生经过 内蒙杭锦旗源丰生物热电厂有两台发电机变压器组,主变高压侧为35KV系统,两路进线由上级220KV变电站引来,两路进线之间有母联开关,启动备用变压器由Ⅰ段母线供电。由于两路进线在上级变电站为同段母线输送,所以正常运行时母联合环,两台机组并列运行。听当值运行人员讲,5月30日晚22:08分,事故发生之前系统报出过TV断线、零序过压、主变过负荷故障,并且C相系统电压均为零的状况,即刻到35KV配电室巡视,最终发现在Ⅱ段主变出线柜跟前闻见焦糊味。当即汇报调度采取措施,申请调度断开35KV母联开关310,保证Ⅰ段发电机变压器组正常运行。然后意在使Ⅱ段发电机变压器组退出运行,以便检查Ⅱ段主变出线柜焦糊味的来源情况。结果在间隔50分钟后,当晚22:57分左右,2#主变差动保护动作,跳开高低压侧开关,发电机解列.Ⅰ段、Ⅱ段线路光纤差动保护莫名其秒的同时动作跳闸,1#主变高低压侧开关紧跟着也跳闸,造成全厂停电事故。

上述情况发生后,向调度汇报,申请恢复线路供电,以保厂用系统不失电安全运行。调度要求自行检查故障后在送电,在晚上23:50分,检查出2#主变出线柜C相CT接地烧毁,后向调度汇报并经调度同意恢复了供电。厂用电所带设备运转正常后,计划启动Ⅰ段发电机变压器组,调度同意.在3:49分,操作1#主变冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,同时向调度汇报。在检查1#主变没有任何故障后,申请调度令,恢复杭源一回线供电.调度同意并仅限最后一次恢复供电, 4:52分, 操作1#主变冲击合闸时, 本条线路光纤差动保护再次动作跳闸,11:33分申请调度恢复本厂厂用电系统,经调度同意,在11:39分恢复了厂用电系统. 根据其它运行人员反映,在此次事故之前,也有光纤差动保护动作跳闸的事情发生,而且不只一次。并且奇怪的是,在两台机组并列运行时,想让两台机组分段运行。在分断联络开关时,线路光纤差动保护也会同时动作跳闸,两条线路全部失电。或是正常操作断开一条线路时,也会使另一条线路光纤差动保护动作跳闸,说明光纤差动保护动作非常不可靠,存在着巨大引患. 3、光纤差动保护误动的原因分析 经过认真检查,2#主变出线柜C相CT接地烧毁(一次对二次及地绝缘为零),B相CT也有严重拉弧现象,C相CT二次侧也有拉弧过的痕迹.A、B、C相CT一次触头螺丝没有紧死,有不同程度的虚接现象。必须重新更换CT.这也说明相关装置报出TV断线、零序过压、主变过负荷故障的原因所在, C相CT接地并存在严重拉弧现象,那么 C相系

线路光差保护联调方案

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. ****变电工程 110kV****路光纤差动保护联调方案 批准: 审核: 编制: ****公司 2016年09月 目录 一、目的 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、编制依据 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 四、概况 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、组织措施 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 六、技术措施: (3) 七、安全措施 (7) 八、现场文明施工与环境保护 .................................................................... 错误!未定义书签。

光纤保护通道检查与联调方法(raojian)

论文:光纤保护通道检查与联调方法 作者:饶剑、徐志科 单位:江西赣东北供电公司城市:江西省乐平市邮编:333300 摘要:随着光纤保护逐步向高频保护迈进,光纤保护通道的检查与联调也引起了重视。由于光纤保护通道联调时出现诸多瓶颈问题,经常会因准备欠佳而无法迅速的解决,大大降低了联调的进度。因此,本文对光纤保护通道检查与联调的基本方法做出简析。 关键词:光纤保护;通道检查;联调;方法 光纤通道简称FC,是利用高宽带和低负荷的手段的,一种模拟数据中心大型机环境的传输构架,具有传输距离远、无金属光缆、不受电磁干扰、不串音等优点。并随着我国信息时代的大幅度影响而普及,现今的光纤通信已发展为较宽的光纤传输频带。我国在光纤通信上虽然已经取得了跨越式的成就,但由于外在或者人为因素存在的一些问题,在一定程度上给光纤通信网络正常运行带来了诸多不利因素,间接造成了电力系统的故障,影响了电能的质量。为此,让光纤通信达到理想的运行效果,对光纤保护通道进行检查与联调是十分有必要的。一、光纤的连接使用方法 光线的连接方法主要有:(1)划割光纤,并将其固定在接续盒中。(2)分纤,即将光纤按照不同颜色、不同功能分开。(3)打开熔接电源、进行光纤熔接。(4)制作光纤端面。(5)将光纤放入熔接机的v形槽中。(6)用加热炉加热热缩管并移出光纤。(7)盘纤固定,即将连接好的光纤盘到光纤收容器中。(8)密封挂起光纤的连接方法在保证其使用、快速的原则下,主要有应急连接、活动连接及永久性连接三种。其具体连接使用方法如下: 1、应急连接 应急连接又称为冷熔,是将两根光纤固定,利用机械和化学的方法粘接固定在一起。应急连接的迅速连接典型可衰减在0.1—0.3dB/电范围内,但由于长期使用会带来连接电的不稳定等因素,所以智能短时间内用作应急处理。 2、活动链接

光伏电站项目电源出线联调方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目35KV电源 出线保护装置联调方案 1.试验条件 1.1.设备状况 在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。 1.2.仪器准备 两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计(两侧各一套),继电保护测试仪,联系电话等。 2.装置检查 2.1版本号核对 检查两侧保护软件版本,RCS校验码,其版本号及RCS校验码应匹配并记录: 本侧:保护软件版本及校验码: 升压站侧:保护软件版本及校验码: 2.2光功率测试 两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收断尾纤插头插入光功率计测量接收功率。要求保护收发光功率相关的规程规定。 要求:接受功率>-38dBm、发射功率>-3dBm; 本侧保护装置通道发光功率: dBm 升压站侧保护装置通道收光功率: dBm

升压站侧保护装置通道发光功率: dBm 驱龙变侧保护装置通道A收光功率 dBm 2.3通道告警功能检验 将一侧光纤的“发”芯拔出。两侧应发出通道中断告警信号。(两侧轮流进行测试)一侧退差动保护压板,对侧应发出主保护退出告警信息。(两侧轮流进行测试) 结果: 3.线路保护装置联调试验 3.1检查电流传变值 输入正常电流传变值 输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出差动主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入0.1A、0.2A、0.3A对流,对保护对应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为0.1A、0.2A、0.3A(两侧轮流测试)。 结果: 3.2模拟线路正常运行,区内故障 3.2.1检验电流差动功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障(AO、BO、CO),相间故障(AB、BC、CA)(以下同,略去),两侧差动保护功能按要求正确动作。 结果: 3.2.2模拟线路单端空载运行,区内故障

光纤差动保护原理分析

光纤差动保护原理分析 光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧 1 原理介绍 光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。光纤电流差动保护系统的典型构成如图1所示。

当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的。如图所示,假设M侧为送电端,N侧为受电端,则,M侧电流为母线流向线路,N侧电流为线路流向母线,两侧电流大小相等方向相反,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,故障电流都是由母线流向线路,方向相同,线路两侧电流的差电流不再为零,当其满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸令快速将故障相切除。

对于光纤分相电流差动保护而言,其差动保护一般采用如图2所示的双斜率制动特性,以保证发生穿越故障时的稳定性。图中,Id 表示差动电流,Ir表示制动电流,K1、K2分别表示不同的制动斜率。 采用这样的制动特性曲线,可以保证在小电流时有较高的灵敏度,而在电流大时具有较高的可靠性,即当线路末端发生区外故障时,因电流互感器发生饱和产生传变误差,此时采用较高斜率的制动特性更为可靠。 由于线路两侧电流互感器的测量误差和超高压线路运行时产生 的充电电容电流等因素,差动保护在利用本地和对侧电流数据按相进行实时差电流计算时,其值并不为零,也即存在一定的不平衡电流。光差动保护必须按躲过此电流值进行整定,这也是在上面所示的图2中最小差电流整定值Isl不为零的原因所在。如何躲过该不平衡电流对差动保护的影响,不同类型的保护装置其采用的整定方法也不尽相同,一般采用固定门坎法进行整定,即将在正常运行中保护装置测量到的差电流作为被保护线路的纯电容电流,并将该电流值乘以一系数(一般为2-3)作为差动电流的动作门坎。 当差动元件判为区内故障发出跳闸命令时,除跳开线路本侧断路器外,还借助于光纤通道向线路对侧发出联跳信号,使得对侧断路器快速跳闸。 2 对通信系统的要求

神光35kV线路光纤差动保护对调方案

35kV神光Ⅰ回线路光纤差动保护联调 1.试验条件 1.1.设备状况 在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。 1.2.仪器准备 两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计(两侧各一套),继电保护测试仪,联系电话等。 2.装置检查 2.1.版本号核对 检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录: 本侧:保护软件版本及校验码: 1.20 9F21 8C21 对侧:保护软件版本及校验码: 1.20 9F21 8C21 2.2.光功率测试 两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。要求保护收发光功率符合相关的规程规定。 本侧保护装置发光功率:-11.23bm 本侧保护装置收光功率:-12.42bm 对侧保护装置发光功率:-11.57bm 对侧保护装置收光功率:-12.06bm

2.3.通道告警功能检验 将一侧光纤的“发”芯拔出。另一侧应发出通道告警信号。(两侧轮流进行测试) 结果:正确 3.线路保护装置联调试验 3.1.检查电流传变值 输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A (两侧轮流测试)。 结果:正确 3.2.模拟线路正常运行,区内故障 3.2.1.检验电流差动功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障(A0、B0、C0),相间故障(AB、BC、CA)(以下同,略去),两侧差动保护能按要求正确动作。 结果:正确 3.2.2.检验零差保护功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序Ⅳ段定值(使相电流突变量不启动),两侧零差保护应能按要求正确动作。 结果:正确 3.3.模拟线路单端空载运行,区内故障 合本侧开关,断对侧开关,本侧加入正向单相、相间故障,对侧加入全电压,本侧差动保护应能按要求正确动作。(两侧轮

光纤差动线路保护讲义

天王沟电站线路保护讲课讲义 一、我站线路保护配置 1.RCS-943 包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由三段相间和接地距离保护、四段零序方向过电流保护构成的全套后备保护;装置配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能。

二、线路保护简介 1.光纤纵差保护 首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。纵联保护的通道一般有以下几种类型:(以下几点作为了解,我站为第3种) 1.)电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号; 2.)微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输; 3.)光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道; 4.)导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。

2.线路距离保护 我站线路距离保护分为接地距离、相间距离保护 接地距离:以保护安装处故障相对地电压为测量电压、以带有零序电流补偿的故障相电流为测量电流的方式,就能够正确地反应各种接地故障的故障距离,所以它称为接地距离保护接线方式。 相间距离:以保护安装处两故障相相间电压为测量电压、以两故障相电流之差为测量电流的方式称为相间距离保护接线方式。距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。 用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小。 距离保护保护范围讲解:一般距离保护为Ⅲ断式距离保护,第

相关文档
相关文档 最新文档