文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压真空配电装置

高压真空配电装置

神华宁煤集团石槽村煤矿矿用隔爆型高压真空配电装置

技术协议书

神华宁夏煤业集团石槽村煤矿筹建处

河南省济源市矿用电器有限责任公司

二00八年九月二十五日

矿用隔爆型高压真空配电装置

技术协议

甲方:神华宁夏煤业集团有限责任公司石槽村煤矿筹建处

乙方:河南省济源市矿用电器有限责任公司

一、总则

1、本协议用于神华宁夏煤业集团有限责任公司石槽村煤矿隔爆型高压真空配电装置。

2、本协议是甲方提出的最低限度的技术条件,并未对一切技术细节进行阐述,也未充分引述有关标准和规范的条文,制造厂应保证提供符合技术条件要求的产品。

3、产品采用的专利品涉及到的全部费用均被认为已包含在产品报价中,乙方应保证甲方不承担有关产品专利的一切责任。

4、乙方提供高质量的产品,这些产品应是技术先进并经过实践证明是成熟可靠的产品。

5、乙方在产品设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。

6、本技术协议将成为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

二、矿用隔爆型高压真空配电装置主要技术要求:

1、供货型号及数量

PBG-50-10-200/5 C型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置8台。(其中3台为100/5)。

2、工作条件

2.1井下存在瓦斯和煤尘爆炸的危险性

2.2环境温度:在-20℃~+40℃之间

2.3相对湿度:不超过95%(+20℃)

2.4地震烈度:6级

2.5海拔高度:不超过2000米

3、柜内主要设备及参数

3.1 真空断路器技术参数:

3.1.1额定工作电压: 10 kV;

3.1.2最高工作电压: 12 kV;

3.1.3额定工作频率:50Hz;

3.1.4额定工作电流:630A

3.1.5额定短路开断电流(有效值):12.5kA;

3.1.6额定短路关合电流(峰值):31.5kA;

3.1.7额定峰值耐受电流:31.5kA;

3.1.8额定短路时耐受电流:12.5kA;

3.1.9控制电源电压:AC100V;

3.1.10机械寿命:20000次

3.2微机综保:ZLZB-7T型智能化综合保护装置(湖南湘潭);

智能化多功能综合保护装置,具有过载、过流、短路、断相、漏电(电流型或功率方向型可选),双屏蔽电缆绝缘监视,电网电压过高、过低保护,故障原因长期记忆查询功能,液晶显示电网电压、负载电流功能。

3.3过电压保护器:压敏电阻。

3.3.1 系统额定电压: 10 KV

3.3.2 8/20uS残压峰值不大于:30KV

3.3.3 2mS主波通流容量:150A

3.3.4 直流U1mA参考电压不小于:15KV

3.4高压隔离插销:配电装置有两组高压隔离插销。一组安装在电源侧,一组安装在负荷侧。两组隔离插销是同时插入或分离的。隔离插销无灭弧装置,分闸速度和合闸速度依靠人工操作,所以隔离插销严禁带负荷操作。

3.5三相电压互感器:

3.5.1 额定电压:额定电压一次: 10000/3 (V),基本二次:100/3(V);

3.5.2 辅助二次: 100/3(V);

3.5.3 额定容量: 0.5级:90VA, 1.0级:150VA ,3.0级: 300VA。

3.5.4 最大容量: 600VA

3.6 控制变压器 DC-2KVA

3.6.1 额定一次电压: 10000 (V)

3.6.2 额定二次电压: 100 (V)

3.7三相电流互感器:

3.7.1 额定电压:10kV

3.7.2 最高工作电压:12kV

3.7.3所配电流互感器的变比必须能满足继电保护整定的需要(严格按技术条件提供设备技术要求配置)。

3.7.4所有矿用隔爆型高压真空配电装置的馈线口, 适用最大截面3×240mm2的高压交联聚氯乙烯铠装电缆。

3.7.5所有矿用隔爆型高压真空配电装置均可实现遥控、集中控制、就地控制功能,并配备RS485/通讯接口。

四.微机保护装置功能要求

1、保护器实现功能:

2、通讯接口:

RS485/现场总线接口

五.其他要求

5.1、所有配电装置都必须满足国标《GB3836-2000》及《煤矿安全规程》的要求。

5.2、装置用于高瓦斯井下,中性点不直接接地的供电系统中。

5.3、隔爆柜联台使用,柜与柜之间采用圆铜棒硬连接,同时具备单台使用,柜体颜色为红色,带铜母线,柜门为快开式,加装电工锁。

5.4、隔爆柜的底座支架高400mm,满足井下变电所无电缆沟情况下,出线电缆的弯曲要求。

5. 5、进线电缆型号为 MYJV32 10KV 3*240,出线电缆型号为MYJV32 10KV 3*240。

5. 6、产品出厂时,配出厂电气原理图二套、产品样本二套,专用工具一套。

5. 7、备品备件:

高压熔断器12支;

低压熔芯20支;

信号灯8支;

按钮8只。

六.质保期,售后服务及交货

6.1设备质保期为1年,免费提供技术指导和技术服务。

6.2质量问题处理:出现故障后甲方不能解决的,乙方在接到通知后2小时内作出答复,服务人员24小时内到现场,问题不解决服务人员不得撤离现场。

6.3乙方免费提供设备随机易损件和专用工具。

6.4设备安装期间,乙方必须派有经验的专业人员到现场免费指导安装、调试、技术培训,确保设备安装后能够正常运行。

6.5设备到货时随机提供产品使用说明书,产品合格证,产品检验报告书,防爆合格证,煤矿矿用产品安全标志8套;其内部配置设备的主要技术参数、内部安装接线图、真空断路器、真空接触器所配操作机构二次接线图各8份,一套word及AutoCAD电子版图册(装配图、部件图)、配件明细、维护使用说明书,同时提供制造检验记录、材料合格证、电气试验报告(型式试验和出厂试验报告)、生产许可证、相关工业制造标准等技术资料各1份。

6.6设备由乙方负责送货到指定地点,并负责装卸,设备到货时,必须随有详细的到货清单,以便于清点。

七、设备于2008年10月10日前到货。乙方负责将货物按合同约定的交货时间运至甲方指定的地点,并免费负责装卸。交货期每推迟一天,罚款1000元,从设备款中扣除。

八、交货地点:神华宁夏煤业集团石槽村煤矿

九、本协议为合同附件,以双方代表签字后生效,与供货合同具有同等法律效力。

十、未尽事宜,双方协商解决。

甲方:神华宁夏煤业集团有限责任公司石槽村煤矿 (盖章)

代表人

日期:2008年9月25日

乙方: 河南省济源市矿用电器有限公司(盖章)

代表人:

日期:2008年9月25日

35110kv高压配电装置设计规范

35-110kv高压配电装置设计规范 篇一:电气3~110KV高压配电装置设计规范 电气3~110KV高压配电装置设计规范 第一章总则 第条为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便,制定本规范。 第条本规范适用于新建和扩建3~110KV配电装置工程的设计。 第条配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行、安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术、新设备、新布置和新材料。 第条配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能。 第条配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。 第条配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

第二章一般规定 第条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。 第条配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。 第条电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子。 第条屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 第条充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位、油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样。 第三章环境条件 第条屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐措施,并应便于清扫。 第条选择裸导体和电器的环境温度应符合表的规定。

66KV屋外配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况、施工范围及工程量 (1) 三、施工准备和施工条件 (1) 四、综合进度和配合要求 (3) 五、施工主要机具及材料 (3) 六、主要施工方法和步骤 (4) 七、施工质量标准和工艺要求 (9) 八、应注意的质量问题 (11) 九、成品保护要求 (12) 十、安全、环保及文明施工措施和要求 (12) 十一、其它需说明问题及附录、附加的各种相关必备内容 (14)

一、编制依据 1.《电气装置安装工程高压电气施工施工及验收规范》(GB50147—2010)。 2.电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17—2002)。 3.《国家电网公司基建安全管理工作规定》 4.《电气专业施工组织设计》 5.《施工组织总设计》 6.《质量、职业健康安全、环境管理体系文件》。(2008年版) 7.《电力建设安全工作规程》变电部分。(2002年版) 8.辽宁新创达电力设计研究有限公司设计的图纸 9.山东泰开厂家技术文件 10.《国家电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量【2010】100号 11.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(中国电力出版社出版) 12.辽宁省电力有限公司72.5千伏及以上气体绝缘金属封闭开关设备管理补充规定 13.东北电力建设监理有限公司发行的组合电器安装监理管理办法 二、工程概况、施工范围及工程量 1. 本工程为220KV阿金变电站新建工程, 220千伏阿金变电站工程本期装设180MVA 主变1台, 220千伏出线2回、7个间隔,66千伏本期出线11回、17个间隔,本期装设1组66千伏10500Kvar电力电容器。 2. 66KVGIS组合电器、66 kV氧化锌避雷器、电容器组安装。 三、施工准备和施工条件 1.所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,考试合格。2.施工人员要熟知施工项目相关的图纸,对本小组的安装记录要及时审核并收交至班组技术人员。 3.所有施工人员必须明确国网公司下发的质量标准和工艺要求,掌握国网公司的施工规范技术要求。在厂家的指导下认真施工,听从指挥,服从安排,并做好记录。 4. 组合电器现场安装工作中,制造厂技术人员必须全程在现场施工(含指导施工),并对整个安装工艺和流程承担主体责任,施工单位应严格按照制造厂技术人员的指导进行吊装、运输等配合工作,对配合工作承担主体责任。 5.作业前应做的准备工作及条件 材料机具准备: a 主要设备(GIS本体及附件):由山东泰开电气股份有限公司制造供货。 b 备齐各种常用的安装工机具,并按照制造厂的要求,选用相关工机具及测量仪器。 c 备足安装需要的消耗性材料,如下表: 序号名称规格数量用途 1 法兰密封胶2kg 涂于法兰密封面与“O”型环上(厂家提供)

3110KV高压配电装置设计规范1

3?110K V高压配电装置设计规范 GB50060-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 第一章总则 为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理和维修方便,制定本规范? 本规范适用于新建和扩建3?110KV配电装置工程的设计. 配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行,安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术,新设备,新布置和新材料?配电装置的设计应根据工程特点,规模和发展规划,做到远,近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能. 配电装置的设计必须坚持节约用地的原则. 配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章一般规定 配电装置的布置和导体,电器,架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行,安装维修,短路和过电压状态的要求. 配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志. 电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸. 屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子. 屋内,外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置. 屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置. 充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位,油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样. 第三章环境条件 屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘,防腐措施,并应便于清扫. 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定. 表3.0.2选择裸导体和电器的环境温度 类别 安装场所 环境温度「C) 最咼 最低 裸导体 屋外 最热月平均最高温度 屋内 该处通风设计温度 电器

高低压配电装置安全操作规程

高低压配电装置安全操作规程 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2 、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3 、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4 、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5 、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。 6 、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

7 、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 8 、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。 9 、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。 10、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB 6829)的要求,并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。 11、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

高压电器及成套配电装置考试习题

第四章高压电器及成套配电装置 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意。计115题) 1.电弧电流的本质是(B)。 A.分子导电B.离子导电C.原子导电D.以上答案皆不对 2.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。 A.恢复电压>介质击穿电压B.恢复电压一介质击穿电压 C.恢复电压<介质击穿电压D.以上答案皆不对 3.触头间介质击穿电压是指触头间(C)。 A.电源电压B.电气试验时加在触头间的电压 C.产生电弧的最小电压D.以上答案皆不对 4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。 A.距离B.电源电压C.温度D.以上答案皆不对 5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。 A.电感性负载B.电容性负载C.电阻性负载D.以上答案皆不对 6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。 A.平行B.垂直C.倾斜30°角度D.倾斜45°角度 7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。 A.使电弧迅速拉长B.使电弧温度迅速降低 C.使电弧面积迅速扩大D.使电弧迅速缩短 8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)。 A.发出故障信号B.迅速断开电路 C.不应切断电路D.限制故障电流的大小 9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。 A.绝缘介质B.灭弧介质C.绝缘和灭弧介质D.冷却介质 10.少油断路器的优点之一是(B)。 A.不需要定期检修B.价格低 C.没有发生爆炸的危险D.不需要定期试验 11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A.空气B.惰性气体C.“真空”D.SF6气体 12.SF6断路器的优点之一是(B)。 A.价格低B.灭弧性能强C.制造工艺要求不高D.结构简单 13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。 A.耐热程度B.绝缘水平C.通断能力D.灭弧能力 14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A.最小工作电流B.短路电流C.最大工作电流D.平均工作电流 1 5.ZN4—10/600是(B)的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器 C.少油断路器D.多油断路器 16.真空断路器具有(A)的优点。 A.维护工作量少B.无截断过电压 C.不会产生电弧重燃D.体积大 17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。 A.密封空气容器B.密封金属容器C.真空灭弧室D.密封套管

火电厂配电装置的设计

第7章火电厂配电装置的设计 7.1概述 配电装置是发电厂的重要组成部分。它是按电气主接线的要求,由开关设备,保护和测量电器,母线装置和必要的辅助设备构成,用来接受和分配电能。配电装置按电气设备装置地点不同,可分为屋内和屋外配电装置。按其组装方式,又可分为:由电气设备在现场组装的配电装置,称为配式配电装置和成套配电装置。 (1) 屋内配电装置的特点: 1) 由于允许安全净距小可以分层布置,故占地面积较小; 2) 维修、巡视和操作在室内进行,不受气侯影响; 3) 外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量; 4) 房屋建筑投资大。 (2) 屋外配电装置的特点: 1) 土建工程量和费用较小,建设周期短; 2) 扩建比较方便; 3) 相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4) 占地面积大; 5) 受外界空气影响,设备运行条件较差,顺加绝缘; 6) 外界气象变化对设备维修和操作有影响。 (3) 成套配电装置的特点: 1) 电气设备布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小; 2) 所有电器元件已在工厂组装成一整体,大大减小现场安装工作量,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬运; 3) 运行可靠性高,维护方便; 4) 耗用钢材较多,造价较高。 (4) 配电装置应满足以下基本要求: 1) 配电装置的设计必须贯彻执行国家基本建设方针和技术经济政策;

2) 保证运行可靠,按照系统自然条件,合理选择设备,在布置上力求整齐、清晰,保证具有足够的安全距离; 3) 便于检修、巡视和操作; 4) 在保证安全的前提下,布置紧凑,力求节约材料和降低造价; 5) 安装和扩建方便。 (5) 配电装置的设计原则: 1) 节约用地; 2) 运行安全和操作巡视方便; 3) 考虑检修和安装条件; 4) 保证导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行; 5) 节约三材,降低造价; 6) 安装和扩建方便。 7.2 电气总平面布置 (1) 电气总平面布置的要求 1) 分利用地形,方便运输、运行、监视和巡视等; 2) 出线布局合理、布置力求紧凑,尽量缩短设备之间的连线; 3) 符合外部条件,安全距离要符合要求。 (2) 电气总平面布置 电气总平面图主要由屋外配电装置,主变压器、主控制室及10KV屋内配电装置和辅助设施构成,电气总平面图如图7.1所示。

10KV配电装置安装方案

一、工程概述 华电顺德西部生态产业园分布式能源站项目,3台机组厂用高压开关柜安装施工,采用上海中发继电器有限公司设备,盘柜基础的制作采用[10槽钢,有明显可靠的接地连接。本工程共设置KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜46面、开关柜封闭母线桥14米,穿墙套管18套。 二、编制依据 1、广东省电力设计研究院图纸 2、厂家相关资料 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 6、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 三、主要工作量 1、金属铠装移开式开关柜:#1机组15面 2、金属铠装移开式开关柜:#2机组14面 3、金属铠装移开式开关柜:#3机组13面 4、开关柜封闭母线桥:14米 5、[10槽钢:90米 四、施工准备

五、施工工期 开工日期: 2017年12月15日 竣工日期: 2017年12月28日 六、主要施工方案 1、施工人员施工前认真核对图纸,及相关厂家资料。 2、施工前对所有人员,进行安全技术交底。 3、在已进行完水泥浇注的基础上进行盘柜基础安装,基础必须有两点可靠接地。 4、固定一组安装及起重人员负责整个配电装置的吊装工作,设备一次吊装完毕。 5、用液压车将盘柜运送到位,注意组装顺序及盘柜的保护。 6、按规范要求对开关柜进行找正,并将柜四角牢固焊接在基础型钢上。 7、按照厂家的说明书及规范要求对各设备进行调试,调试后设备的性能及参数应符合设备出厂技术文件的要求,对需要厂家现场调试的设备由厂家到现场后一次调试完毕。 8、所有设备均应手动分合闸合格后方可进行电动试验。 七、施工工艺流程: 1、施工工艺流程:

《3-110kv高压配电装置设计规范》

《3-110kv高压配电装置设计规范》GB 50060-2008 2.0.10屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 4.1.9正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大于电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。导体、套管、绝缘子和金具的安全系数不应小于表4.1.9的规定。 5.1.1屋外配电装置的安全净距不应小于表5.1.1所列数值。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时,应装设固定遮栏。

注1: 110J指中性点有效接地系统。 注2:海拔超过1000m时,A值应进行修正。 注3:本表所列各值不适用于制造厂的成套配电装置。 注4:带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其值可在值上 加上750mm。 5.1.3屋外配电装置使用软导线时,在不同条件下,带电部分至接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距,应根据表5.1.3进行校验,并应采用最大值。 5.1.4屋内配电装置的安全净距不应小于表5.1.4所列数值。电气设各外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固定遮栏。

5.1.7屋外配电装置裸露的带电部分的上面和下面,不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置裸露的带电部分上面不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。 7.1.3充油电气设备间的门开向不属配电装置范围的建筑物内时,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门。 7.1.4配电装置室的门应设置向外开启的防火门,并应装弹簧锁,严禁采用门闩;相邻配电装置室之间有门时,应能双向开启。

220KV配电装置安装方案

目录 1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及工程量 4.参加作业人员的资格和要求5.作业所需的机械及主要工器具6.作业前应做的准备工作及条件7.作业程序 8.作业方法及质量标准 9.工艺要求 10.工序交接及成品保护 11.安全措施 12.文明施工 13.环保措施 14.安装技术记录

1.适用范围 适用于本工程220KV屋外高压配电装置安装调整; 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147—90) 2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GBJ149-90) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.3-2002 2.5江苏电力设计院设计图纸 D0201 2.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-92) 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 *******发电有限公司2×300MW机组扩建工程220KV配电装置由江苏电力设计院设计,其中220KV配电装置包含出线2回,即邗江变(一)线与邗江变(二)线各1回;220KV出线间隔均采用 断路器。 西门子(杭州)高压开关有限公司生产的3AQ1EE,3AQ1EG型SF 6 3.2工程量 3.2.1 本作业指导书内容包括:SF6断路器的安装调整、隔离开关的安装调整、互感器的安装调整、避雷器的安装调整。 3.2.2 220KV配电装置:

4.加作业人员的资格和要求 4.1 作业人员安排: 施工组长(现场指挥) 1人操作工 2人 电气安装工 14人起重工 4人 工具保管员 1人试验人员 4人 技术员 1人安全员 1人 质检员 1人 4.2 所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,考试合格;4.3 施工组长要具备对该小组分项工程合理安排的能力,熟知与本小组施工项目相关的图纸,并及时备好本小组施工材料,对本小组的安装记录要及时审核并收缴至班组技术人员; 4.4 所有电气施工人员必须明确施工质量标准和工艺要求,掌握施工规范的技术要求,在组长的指导下认真施工,听从指挥,服从安排,并做好施工安装记录; 4.5 工具保管员对使用工具进行统一管理、实行借用登记,回罩前应检查、清点,确保工器具齐全、无遗漏。 5.作业所需的机械及工器具: 6.业前应做的准备工作及条件 6.1各种检查处理所需工具准备齐全,搬运到位,摆放整齐; 6.2 施工图纸已会审并交底;

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

高低压开关柜组装作业指导书

开 关 柜 组 装 作 业 指 导 书 编制:程道军 批准: 2010年2月17日

1 目的:对高低压开关柜装配工序及开关柜组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 2 适用范围:适用于开关柜的装配工序的质量控制。 3 内容: 3.1开关柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的各类成套产品如:高低压开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:母排加工机、试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、电烙铁、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪,力矩扳手等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装 3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1.0㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间平行缝隙均匀差小于1000㎜为1.5㎜,大于1000㎜为 2.0㎜。 3.1.5壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.6壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。

35kV屋内配电装置安装施工方案

施工方案报审表 HN3J-DQAZ-011

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工步骤及工艺要求 (6) 五、强制性条文 (6) 五、安全文明施工 (11) 六、附录 (11) 一、编制依据 1.1 中国电建集团江西省电力设计院《电气设备安装图》(36-NA00721S-D0119)

1.2 DL/T 5161.2-2002《电气装置安装工程高压电器施工质量检验》 1.3 DL/T 5161.4-2002《母线装置施工质量检验》 1.4 DL/T 5161.1—5161.17—2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 1.5 DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规范》 1.6 GB50171-2012《盘,柜及二次回路接线》 1.7 GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 1.8 GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 1.9 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.10 设备厂家资料及安装使用说明书 1.11 国家电网公司《电力安全工作规程》 1.12《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2011版; 1.13 《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、工程概况 中电投七琴城上风电场升压站工程35kV站用配电装置的安装主要包括: 1、城上区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 2、七琴区域:1台35kV主变进线柜、1台35kV站用接地变馈线柜、1台35kV母设柜、 2台35kV SVG装置成套柜安装、4台35kV集电线路馈线柜。 三、施工准备 (一)作业环境条件 1、施工图纸已会审,作业指导书已编制,开工手续已办。 2、土建基础施工全部结束,并办理土建交付安装中间验收交接表。电缆沟道、排水沟道等基础设施的施工已结束。 3、地下主接地网安装结束。 4、室内场地平整工作结束,安装通道形成。 5、所有土建预埋件均已施工完毕,并满足设计要求。 6、一次设备以及配件等材料已到现场,规格数量应符合设计要求。 7、施工作业票在施工前办理,运行人员进行操作并做好安全措施。 (二)施工组织及劳动力计划 施工负责人 1人 技术负责人 1人 安全员 1人 质量员 1人 作业组长 1人 高压电气安装工 3人 焊工 1人 起重工 1人 辅助工 3人

高低压成套设备基础知识

高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等) ,检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电 阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1 柜体外形尺寸的允许偏差见表7 (等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8结构间隙差

高压配电装置安装作业指导书

高压配电装置安装作业指导书 3.3.1概述 电厂二期工程两台机组分别采用发电机-变压器-线路组接入厂外 4.5KM远的500KV榆社开关站,厂内500出线设断路器。本标段高压配电装置安装范围包括500KV屋外配电装置和10KV配电装置新增间隔设备安装设备调试。 3.3.2 作业准备和条件要求 3.3.2..1设备基础及支架安装及保养已全部完毕,并经验收合格。 3.3.2..2有关图纸,资料齐全,设备及附件齐备完好; 3.3.2..3周围道路地面平整坚实,以便设备的运输和吊装; 3.3.2..4配备足够的合格施工人员,经三级安全教育并考试合格; 3.3.2..5机械、机具、工具和材料满足要求。 3.3.3 设备到达现场后的检查 3.3.3.1 SF6断路器设备的零件应完好无损,无锈蚀及损伤变形,绝缘件应无变形、受潮、裂纹及剥落; 3.3.3.2隔离开关外观清洁无裂纹、破损、变形及锈蚀; 3.3.3.3CT、PT本体外观无损坏及锈蚀,接合面及焊缝无渗漏,呼吸硅胶为蓝色; 3.3.3.4 避雷器、支持绝缘子等外观清洁无裂纹及破损; 3.3.4作业的程序和内容 3.3. 4.1按照设备的设计布置和现场施工条件,设备由上往下安装的原则。先安装架空线,然后吊装隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器等其它设备,再进行设备调整,最后安装引下线、出线设备及电气设备接地。 3.3. 4.2主变出线架空线及设备基础安装: 1)施工准备:设备、材料、机具进场布置,卷扬机布置固定等; 2)主变出线架空线下料:根据龙门架跨度和线垂弧度,计算导线长度,并切割导线。用电动液压压接机进行线夹压接; 3)主变出线架空线安装:进行绝缘子组装及导线连接,拉线时,用吊车先挂好一端,另一端采用机动绞磨进行吊挂、调整; 4)设备基础安装:在主变出线母线安装的同时,安装各个设备的底座、基础、支架,测量各基础底座的中心线及标高平面的找正。

开关柜为什么叫成套配电装置

常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。 为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备。 如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次

方案图。 成套设备主要分为:0.4kV、0.69kV、1.2kV低压开关柜;3.6kV、7.2kV、12kV、24kV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5kV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 母排位置相序对应关系: 防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。

房建施工方案-v配电装置安装方案

3.软母线安装: 3.1绝缘子串组装: 1)绝缘子串在安装前,要进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。 2)绝缘子的安装应符合下列要求: ⑴悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀。 ⑵绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上。 ⑶弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60~90度,严禁用线材及铅丝代替。 ⑷均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净。 ⑸绝缘子串第10、20、30片为兰色,其余为白色。 ⑹搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏。 3.2.软母线架设: 1)软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷,扩径导线不得有明显凹陷或变形。 2)采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行下列检查; ⑴规格相符,零件配套齐全,组装顺畅。 ⑵表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。镀锌层不应有剥落和锈蚀等现象。 ⑶线夹船型压板与导线接触面应光滑平整。悬垂线夹的转动部分应灵活。 ⑷金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处。 3)软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准。 4)软母线与线夹连接应采用液压压接。 5)放线过程前应铺好彩条布,导线不得与地面磨擦。并对导线严格检查,当有下列情况之一者不得使用:

⑴导线有扭结、断股和明显松股者。 ⑵同一截面处损伤面积超过导电部分总截面的5% 6)切断导线可用手锯或无齿锯,端头应整齐并加以绑扎, 应无毛刺并与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时应用手锯,并严禁伤及钢芯(当锯到铝线直径的2/3时,应用手将其掰断)。导线下线一次成功。 7)软母线压接时,导线的端头深入线夹的长度应达到规定的长度,设备线夹的压接方向应由铝管终端向导线引出的方向进行。耐张线夹由铝管口向钢销拉环方向压接。 8)软母线和各种连接线夹连接时,均符合下列规定: ⑴导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并用汽油或丙酮清洗,清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,导电接触面涂以电力复合脂。 ⑵软导线线夹与电器接线端子连接时,连接孔直径距离按硬母线连接规定,连接螺栓配套使用,并露出2-3扣。 9)液压压接前,应先进行试压,合格后方可进行施工压接,试件应符合下列规定: ⑴耐张线夹每种导线取试件两件。 ⑵设备线夹、T型线夹、跳线线夹每种取试件一件。 ⑶压接结果应符合规定。 10)液压压接导线时应符合下列规定: ⑴压接用的钢模必须与被压管配套,液压钳应与钢模匹配。 ⑵扩径导线与线夹压接时,应用相应的材料即芯棒将扩径导线中心的空隙填满。 ⑶压接时必须保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠不应小于5mm。 ⑷外露钢管的表面及压接管口应涂以防锈漆。 ⑸压接后六角形对边尺寸应为0.866D,当任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时,应及时更换钢模或加衬垫处理。(D为接续管外径) ⑹压接后随即检查外观质量,并要求处理飞边、毛刺,应锉平并用砂布磨光,压接后弯曲度不应大于2%,超过后允许校直,但不得使压接管口附近导线发生隆起或松股,压接管不得有裂纹或严重锤痕。 导线的压接工作应由经过培训合格得人员担任 11)连接螺栓应用力矩扳手紧固。

变配电室设计

某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢! 根据楼主提供的资料估算如下: 住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。 住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计) 其他需要4台800kva变压器(按80w/m2) 变电所需要建在负荷中心的位置,很有可能是分散布置并非全都放在一起。 估算暂且分为住宅区,公寓区和办公区考虑。 住宅区4台变压器预计需要200平方米。 公寓区约需100平方米。 办公区约需100平方米。 (每台变压器可按10平方米计,配套高低压柜所占的面积,可以按每台柜子4个平方米计算)。 必须先做负荷计算,根据负荷性质考虑需要系数和同时系数,计算出总视在功率后,再根据建筑物分布位置确定变电所数量,变电所应设置在负荷中心。还需要考虑每台变压器的负荷率。 因本人不了解楼主的总平面布置,只能按大区分配估算。对于房地产项目,变压器容量以不超过800kva为宜。仅供参考。 规范规定变配电室不得位于厕所等长期积水房间的正上方或正下方或相邻,但现在的高层住宅,变配电室设在地下室,地上住宅一套面积不大,要想变配电室正好错开厕所,经常很难做到。那么能不能设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域??? 如果不能,那这个位置基本选不了,请大家谈谈各自的看法及设计经验, 另外关于柴发机房,各位的排烟井一般是升到建筑的最高处还是在一层就排到室外了呢? 进风井是和排风井同侧布置还是在柴发两侧(两头)布置呢?从合理性讲排烟应高空排放,进排风应分开布置,但实际上我看到很多设计图都是放在一起并排布置的,也没有单独的排烟井, 请大家谈谈看法, 设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域这样不安全 排烟井一般是升到建筑的最高处这样有利于控制废气及地面的空气质量 进风井和排风井同侧布置有可能是从美观及施工的方便性考虑,建设单位可能在设计时要求设计单位根据各个方面着想而设计的,当然也有设计人员的风格问题存在吧,我认为分开设置在美观来说会差一点吧 变配电室不能够放在厕所下方,是国家规范中的强制条文,主要出于电气安全考虑,没什么商量 的余地。 高层住宅的低下室通常只做派接,真正的供电电源多是在附近设置箱式变电站或合适的地方设置 室外独立变电站。 变配电室设在地下室上方或公共地面是可以的,只要方便进出线通道方便,另需注意变压器躁音对住宅的影响! 我不怎么认同一楼的看法! 问题1:高层住宅小配电室一般在一楼独立的位置!就算在地下,现在一般有防空地下室!问题

10kV配电装置安装标准化作业指导书

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

景区110kV变电站新建工程 10kV配电装置安装施工方案 常州晋陵电力实业有限公司 景区110kV变电站新建工程项目部 二〇一四年十二月

批准年月日技术审核年月日安全审核年月日质量审核年月日编制年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况及工程量 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2工程量 (1) 4.作业前应做的准备工作及条件 (2) 4.1准备工作安排 (2) 4.2作业人员安排 (2) 4.3作业人员要求 (2) 4.4工器具 (2) 4.5安装材料(耗材) (3) 4.6人员分工 (3) 5.安装流程图 (5) 6.作业程序及作业标准 (5) 6.1开工 (5) 6.2施工电源使用 (5) 6.3施工工艺要求 (6) 6.4作业内容及质量标准 (6) 6.5竣工 (8) 7.工序交接及成品保护 (8) 7.1工序交接程序 (8) 7.2工序交接前后成品的保护方法 (8) 8.安全措施 (9) 9.文明施工及环境保护 (9) 10.危险点分析及安全控制措施 (10) 11.强制性条文检查记录 (10)

1.适用范围 本作业指导书适用于景区110kV变电站新建工程屋内10kV高压组合开关柜安装调整工作。2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—2010 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.5《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.6国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册(2011) 2.7《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.8《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.9《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网[2012]352号) 2.10国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.11《国家电网公司电力建设安全工作规程》(变电站部分)国家电网科[2011]1738号2.12《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.13《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 2.14《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 2.15常州晋陵电气实业有限公司设计电气图纸 2.16北京北开电气股份有限公司安装说明书 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 10kV开关柜采用北京北开电气股份有限公司KYN28A-12(Z)型高压并联电容器装置。 3.2 工程量 序号安装项目型号数量备注 1 10kV开关柜 KYN28A-12(Z) 23

相关文档