一、水泥行业能源现状

水泥行业是高能耗产业,水泥行业的能源消耗约占世界能源消耗总量的2%。水泥生产企业最大的挑战是能源消耗(热能和电能消耗),约占水泥生产企业成本的40-70%。而国内的水泥生产能源消耗约占全国能源消耗总量的7%,水泥生产总能耗中,熟料生产约占70-80%。

在过去的10年中,水泥综合能耗约下降12.6%,但是综合电耗下降水平不大,主要原因是水泥行业自动控制水平有了很大的提高,同时也说明了水泥行业的节能潜力巨大。

水泥厂典型能源消耗图

对一个水泥生产企业而言,管控好每一个生产环节的能源消耗非常重要。能源管理系统可以实时监测出不符合基准值的能源消耗并及时协助您做出调整和优化。把提高能源效率和可持续发展作为机遇来降低成本和提高生产力,使经济和生态环境的和谐发展就成为一件非常有意义的事情。

优化能源使用并减少相关成本的能源管理办法包括:

?实时监测能源消耗并用不同的形式展现(能源消耗报表、柱状图、饼

状图)

?比较不同工厂、不同产线、和不同负载的能源消耗和成本,找到需要

优化的环节

?水泥行业能耗对标分析

?使用替代能源,如余热发电等

?制定能源消耗目标和能源使用计划,改善和加强能源管理

?完善重点能耗设备监测及管理

目前大多数水泥厂还缺少一个统一的能源综合管理平台,即集生产调度与能源调度于一体的平台,及能够反应具体能效水平的能耗指标体系。能耗指标体系包括覆盖各种能源使用情况的诸多指标:如能够反映全厂能效水平的可比热耗、可比电耗、单位水泥电耗,单位熟料电耗,单位熟料热耗,WHR发电量,单位熟料WHR发电量,CO2排放量,减少CO2排放量等;如能够反映各车间能效水平的单位产量生料磨用电,单位产量水泥磨用电等;如能够反映班组能效水平的各班单位产量电耗等。各个指标应该基于实时的能耗数据进行计算,并通过专门的能源管理系统发布,使每天、每班组、甚至每小时能效指标的具体数值可视化。

其次,各系统的数据信息量偏少,功能设计相对简单。各配电室的电能表计,数据还不完善,比如对电能质量的监测,需要改造和补充,实现电能到工序级、重点耗能设备级的计量。

现存的系统可扩充性和集团管理方面的功能要求尚未空缺。

为了企业的发展,为了能源合理运用,必须建立能源管理优化系统。

?可持续发展的需要

?提高能源利用效率的需要

?提高管理水平的需要

?节能减排的需要

二、用能现状

典型水泥企业主要消耗能源为:原煤、电力,还有少量柴油。原煤主要用于熟料烧成系统;电力用于原料破碎与输送、生料粉磨、煤粉制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装、产品出厂等各工序;柴油用于烧成系统点火升温、矿山铲装设备及其他工程机械等。

根据大多数水泥企业能源消耗状况的分析,典型水泥企业电力消耗占综合能源消耗量5.90%,原煤消耗占综合能源消耗量93.61%,燃料油消耗占综合能源消

耗量0.49%。加强用电、煤的管理和使用,是水泥企业节能管理工作的重要内容。

三、能源管理现状

●生产用煤、用油数据全部进入DCS系统

多数水泥企业通过健全的DCS自动控制系统对每个生产工序过程进行实时监测和控制,已达到对各生产工序的用能进行监测和控制的目的。如通过对回转窑煅烧系统的运行参数进行监测、分析,以达到合理利用煤粉,降低煤粉的吨熟料消耗量;并合理调整煤炭能源购入和库存管理,有效减少能源购入资金占有,降低成本起到积极作用。

●原料数据

多数水泥企业的石灰石原料及原煤的计量数据均以接入DCS系统,可以满足生产控制系统和能源管理系统的使用需求。

●电能计量

多数水泥企业总降电力室有一套一次变检测系统,实现对总降的电源进线的电能工况及各电力室母线进线的电能工况进行监测。

相当一部分水泥企业在生产线各电力室层面和重点用能设备层面缺少一套完善的电能采集系统,多数情况下是对特别受关注的重点耗能设备的电能消耗采用定时人工抄表的方式对班次或日用电量的数据进行人工采集和手动计算的方式来进行计量。这种计量方式存在计量数据不准确、人为误差较大等问题,对能源的管控没有太大的实际意义。

四、能源管理系统方案

华控自动化基于多年能源管理系统实施经验和对水泥行业能源管理系统的

实施经验制定能源管理系统的方案架构。

4.1能源数据采集与监控子系统

能源数据采集与监控子系统可对水泥生产企业的工艺设备、能源设备、能源介质和物料数据进行监视,实现对工艺过程数据和生产设备状态数据、能源介质的发生量与耗用量的数据进行采集、显示和报警,对系统异常和事故进行应急处理等。该系统已在多个行业和多家国内著名企业的生产和能源管理系统进行了大量的应用,并定制开发出符合各行业规范的HMI画面。包括:

图形化监控界面:能源数据监控、生产过程监控、关键生产设备监控、关键工艺监控、能流监控等。

能源趋势:各种重要能源数据、生产数据的实时趋势、历史趋势,以实现各种参数数据的直观表达和展示。

报表输出:对各种监控数据进行汇总,并遵循系统使用人的要求以报表方式呈现。

监控报警:对各种重要过程数据的阀值进行设定,当该数据的实时值超出阀值范围时,即时产生报警,可根据实时值超限的实际情况产生不同级别的报警。并可对报警的数据进行追溯,方便对报警产生的原因进行分析。

4.1.1生产和能源工艺系统监视模块

能源流监视:通过对能源流的图形化展现,实现从能源介质、生产工艺和综合能耗三个角度实现能源流的可视化监视。以直观、整洁的表达方式体现生产系统的能源消耗与平衡状况。

能源介质能源流:按照原煤、电能等单一能源介质的实施生产和消耗状况,展示单一能源介质的消耗与平衡状况。

生产工序能源流:对单一生产工序的各种能源介质的实施生产和消耗状况以直观的图形化方式进行展现,直观的表达各工序的能源生产与消耗状况。

全厂综合能源流:对全厂生产过程中使用的各种能源介质和消耗状况以直观的图形化方式进行展示,并通过折算为标煤的方式显示全厂的能源消耗和平衡状况。

能源设备和生产工艺监视:能源设备监视实现生产线及各相关辅助生产环节中的能源生产和消耗系统中的能源生产、输送、分配、转换及使用等环节和重点能耗设备的可视化管理。

总降变电所监视:实时监视高压开关设备的使用状况及设备运行状态。

动力系统监视:实时监视各主要能耗设备如原料磨、煤磨、窑主传电机、排风机、篦冷机、空压机、斗式提升机、堆取料机、余热发电锅炉等关键生产设备的运行状态。

生产工艺监视:汇总了各控制系统设备的实时生产数据,并将这些数据进行画面展示;通过对生产数据进行计算、统计后汇总到调度画面以图形方式展示生产工艺系统的设备运行状态和过程数据。

能源设备报警:通过报警模块实现对各能源设备的运行参数异常、运行故障的记录、报警和故障原因分析。

4.1.2重点耗能设备监视模块

从水泥生产企业的实际生产和能源管理角度,集成关键设备和生产工序,如生料磨、煤磨、回转窑、水泥磨等的运行监控画面和运行参数,包括入磨生料量、入磨原煤量、回转窑喂料量、回转窑喂煤量、一二次风量、各种混合材料量、窑尾烟室温度、窑尾烟气温度、回转窑转速、电压、电流等运行参数,达到监控重点工序和设备的运行工况和运行效率的目的。

4.1.3实时报表输出模块

能源管理系统可以针对水泥生产企业的实际需求提供专业的报表系统,主要包括生产运行相关的计划报表、实绩报表以及其他的管理类报表。

4.1.4实时历史报警模块

针对发生的报警信息,生成报警事件并做SOE记录。包括报警的发生、确认和报警解除。同时还可以对非报警类事件进行记录。

4.1.5历史数据存储和查询模块

能源管理系统运行过程中的数据会被系统自动存储,以备查询。历史数据查询方式可以是报表的方式以及历史数据趋势图的方式。

被存储的数据包括能源消耗历史数据、生产过程历史数据、历史事件信息、SOE信息、操作事件信息等。

4.1.6运行监视诊断功能模块

运行监视诊断作为能源管理系统的自检功能,可对网络通信情况进行动态在线的连续监视,并对异常状况进行诊断,以保证系统能24小时不间断正常运行。主要包括系统通讯设备连接、数据通讯接口连接、系统通讯故障等。

4.1.7监控画面设计

能源数据采集与监控子系统的监控画面主要包括以下几种:

供配电系统监控画面:包括总降供配电监控画面、各熟料生产线相关电力室供配电监控画面、矿山相关电力室供配电监控画面、码头相关电力室供配电监控画面、余热发电相关电力室供配电监控画面以及其他厂内电力室供配电监控画面;相对应的现实各电力室内配电柜的电压、电流、功率因数、有功电能、无功电能等电能相关数据。

4.2能源信息分析、管理子系统

能源信息分析、管理子系统是在能源信息采集与监控子系统的基础上,针对能源信息采集与监控子系统所获取并提供的能源消耗数据、关键工序过程数据及关键能耗设备运行数据,以及通过能源信息管理子系统的财务模块及质量模块中输入的财务数据及质量数据;通过对以上各种数据的有效整合、分析,并结合工厂建模,对上峰水泥公司级、产线级、工序级的能源计划、能源实绩、能源成本、

能源质量、能源设备以及能源分析进行综合展示。展示的手段包括多种图形图表,如曲线图、柱状图、饼图等。并可以实现以下分析功能:

?对多个同类型生产线、工艺、关键设备的能耗数据进行比较分析。

?对同一生产线的不同工艺、关键设备的能耗数据进行综合分析。

?对同一生产线、工序、关键设备在不同时间段的能耗数据进行比较分析。

?对同一条线不同班组产量、消耗进行对比分析

4.2.1能耗模型模块

生产能耗管理包括两部分内容:工厂模型,能源消耗管理。

工厂模型建立

工厂模型是能源管理系统所特有的。将工厂按照实际的工艺流程与区域划分为不同管理层级,每个层级添加对应的管理报告点,实现每个工作中心的精细化管理。

按照工厂的实际区域、工艺流程、设备构建工厂模型。

按照能源的存储、转换、输送、使用构建能源的利用损失模型。

能耗模型建立

能源消耗管理对各种能源介质的实际发生量、主要用户使用量和主要介质放散量等数据进行采集和整理,以此来获取生产运行的实绩数据,反映介质生产和使用情况,并跟踪主要能耗指标数据,实现能源结算、考核及能源平衡。

4.2.2基础信息管理模块

系统各类不同的编码适应统计要求,符合唯一性、合理性、可扩充性、简单性、适用性、规范性的要求。系统初始化时将实际所有的基础信息由人工录入系统,具有相关查询、修改权限的人员可对基础信息内容进行查询与修改。

基础信息管理

基础信息录入

基础信息变更

基础信息查询

编码规则制定

公用工序设备能源介质工艺技术人员

基础信息管理结构图

4.2.3重点耗能设备信息管理模块

从水泥生产的电能消耗比例来看,主机设备的电耗之和一般占全厂总电耗的80-90%左右,因此,对主机设备进行必要的能源管理对于降低整体生产电耗是有着积极意义的。

主机设备产生能耗的情况,主要分为以下五类:

?正常产量生产

?产量不足生产

?空运转

?主机设备停止,但附属设备依然运转

?峰谷平电价分时段运转

由此可以看出,除正常产量生产,其他几种情形都可能会产生不必要的能源浪费,对后几种情形的能源设备数据进行管理,可以及时查找到能源管理上的漏洞,提出必要的改进措施,提高全厂的能效水平,降低能源成本。

系统考虑到水泥生产的实际电耗状态,对水泥厂主机设备和重点耗能设备的主要管理内容如下:

?运转率

?开停机次数、开停机时间

?设备状态显示(运转、停机、故障、备妥、维修)

?总运行时间

?空运转率

?空运转电耗

?峰谷平分时电耗

?电能成本

?总电耗

?单位电耗

?产量不足(需设置门槛值)折算电耗

以上绩效指标均可以使用图表方式直观展现出来,可以按年、月、日、班组进行统计,并可进行同环比分析等。

水泥厂主机和重点耗能设备列表如下:

工艺区域主机与重点耗能设备

石灰石破碎石灰石破碎机

原料粉磨磨主电机,循环风机

废气处理窑尾废气处理风机

熟料烧成高温风机,窑主电机,窑头废气风机,篦冷机冷却风机

原煤粉磨磨主电机,煤粉通风机

水泥粉磨磨主电机,水泥粉磨系统通风机

4.2.4能源计划管理模块

能源计划管理模块用于制定保证能源供需平衡的能源计划。能源供需的长期计划(静态计划)由全厂管理系统制定,能源管理模块每天的日计划是按全厂管理系统下达的次日生产计划编制,能源平衡和调度模块可根据计划可选用运转设备和介质种类。

能源计划管理将对于不同工序的能源使用情况和计划进行定义和检查,对比计划量统计分析实际使用量,发现计划与实耗之间的联系,指导更好地制定

能源计划。能源计划与实际消耗的对比可以按照工序、时间、介质类型、单位等分别进行对比。

能源计划管理功能的实现要点和影响因素如下:

能源计划制定形式:根据能源工序计划报表的要求,制定能源工序计划;

能源计划计算公式:针对能源计划中的计划单位,分别设定计算公式,对应的计算对象应为生产计划及能源消耗历史数据(历史单耗)、供能状况、设备状态等;

能源单耗预估值影响因素:制定工序能源介质单耗的影响因素;

能源工序计划计算:根据输入信息进行计算得出各工序的预估消耗数据;

能源计划结果输出:以图形和报表方式输出结果。

能源计划的执行跟踪:结合实际能源使用情况对计划的执行进行统计、分析,以便及时做出调整。

4.2.5能源实绩管理模块

能源实绩管理以能源数据采集与监控子系统提供的公司、分厂、生产线、工段、班组的生料产量、熟料产量、水泥产量以及对应的能源消耗数据作为基础,对各分厂、生产线、工序、关键耗能设备的实际能源消耗、回收量及各种能效和经济就技术指标进行计算。并生成各种能源产耗报表,并提供数据和报表查询。同时可以实现电能消耗的峰平谷统计及电费计算功能。

根据水泥企业的管理层级特点,可以定制相关的能源实绩展示,如公司级、生产线级综合绩效报告,内容包括公司级或产线级的产量、计划完成状况、主机运转率、产品单耗、综合能耗、综合电耗等。针对水泥产品还可以有可比电耗、可比热耗等。帮助不同管理层第一时间了解生产状况,发现能耗异常。

实时发布各分厂、生产线、工序的产品产量、单位能耗及设备状态等。

能源实绩管理的日常工作包括:

?自动采集的能源数据的人工修正,即平衡调差;

?人工抄表数据录入;

?允许自动采集或者人工录入产量数据;

?即时数据查询;

?结算条目设定和计算公式设定;

?能源实绩结算数据计算;

?工序能耗条目和计算公式设定;

?工序能耗结算数据计算;

?实绩数据修改和确认;

?实绩报表查询和确认。

4.2.6能源成本管理模块

在生产过程中,能源成本作为不可忽视的一部分成本构成日益成为企业的关注目标。一般情况下,用户会要求在总成本、工序能源成本、单位能源成本、重点工序的高消耗能源介质的能源成本进行跟踪计算,从而方便对应的成本管理需求。在最近几年的项目中,越来越多的用户要求对公司的能源进行全面的成本管理,也就是支持财务系统进行能源结算,支持管理上对能源成本构成的分析和改进。综上而言,不难看出能源成本的管理正成为用户日益关心的能源管理方向之一。

能源成本管理模块依据给定的公式,根据能源介质消耗量计算能源成本,并通过多种图形化工具实现成本显示。为了实现能源成本的对比,也可以利用能源成本管理提供的成本比较功能,实现指定查询条件下的能源成本的对比。

通过出色的系统扩展能力,本解决方案可以实现与ERP、EMS等系统互联。因此,能源价格可以从ERP或者财务系统中通过接口下达到EMS系统,也可以由用户手动维护最新的能源价格。同时,系统通过记录的历史价格数据,绘制价格变化曲线,从而反映一段时期的能源价格变化。

◆成本计算

能源管理系统能够计算出对应每一笔能源计量的能源成本,从而计算出特定的公司、工厂、区域、成本中心、重点设备在一段时期的能源总成本。对于生产性成本中心,在从生产管理系统获得产量的前提下,本系统还可以计算出一段时期内的某种或者某些能源介质的单位能源成本,公司、工厂、区域、成本中心、重点设备的单位能源成本等。这些成本信息都是使用最新的价格,在能源计量的对应时间粒度基础上实现的。在此基础上能够进行能源成本构成分析。

◆成本绩效指标

基于公司经营目标制定的绩效指标中,能源成本绩效指标往往是最具有直观的说服力的。本系统同样可以在任何时间粒度下计算公司、工厂、区域、成本中心、重点设备等各个级别的能源成本绩效指标。能源管理系统拥有丰富的展示方式,包含表格、图表、仪表盘、报表等。

成本报表

能源成本报表可以是用户提出的,也可以是我们系统中固定格式的报表。报表的报告周期可以是日,也可以是月,另外还可以是日累计或者月累计等。在报表中可以插入图标,总是形式是灵活多样的。

4.2.7能源分析管理模块

能源分析管理模块在根据需要定义主要的能源指标和实际消耗数据基础上,以形成分析结论,提供决策参考,如生产区域各种消耗介质月度单耗、月度消耗量等指标。

对于定义的能耗指标,系统允许用户指定其计划值、预算值,并可以直接与累计消耗对比分析其偏差情况,同时显示其上升和下降的趋势。

能源绩效分析的展示方式有多种,系统内置了多种不同的图形控件并支持使用第三方仪表控件对能耗情况进行显示和分析。对于每一项能源绩效参数,系统允许自定义其计算方式,可以是累计、最大最小值或平均值,也可以是用户自定义变量的计算公式,计算周期由用户定义的时间段进行,如日、月、年。

能源实绩分析根据目前组织和介质分布,将建立两种不同的分析模式,介质消耗性能分析和生产单位性能分析。

介质消耗性能分析对每一种介质在不同生产单位的消耗进行统计分析,包括了日消耗统计、月消耗统计、年度消耗统计、消耗趋势分析、消耗对比分析。

生产单位的性能分析包括按照生产区的分析,如能源介质单耗分析、生产单位综合能耗分析、计划与实绩比较分析、计划自身比较、实绩自身比较、实绩同环比分析、同类设备能耗对比分析、消耗指标分析、能源指标对比分析等。

对于能耗绩效的分析结果,除了管理仪表盘外,系统还可以提供多种图形化分析手段,如下图显示了通过综合性的曲线和棒状图对多重绩效参数进行的

统一分析:

4.2.8能源质量管理

能源质量管理可以包括能源介质质量管理和能源使用质量管理。

能源质量管理主要分为三个步骤:

制定监测点、以及相应的监测项目和监测频次,然后由相关部门监测后上传监测数据。

数据的采集和录入:对有在线检测设备的质量数据进行直接采集,如电力功率因数。对其它无在线检测设备的能源质量数据采用人工录入的方式上传。

形成能源质量管理分析曲线和质量报表,提供数据查询和质量预警功能,提高能源质量控制水平。

4.2.8.1能源介质质量管理

能源介质质量管理是通过采集关键能耗数据,对电(用电量、用电质量)、煤(发热量、灰分等)等采样指标进行质量统计,并通过标准的质量图表进行分析的能力。主要支持的质量图表包括:

?报表

?质量变化趋势

能源介质的质量管理将为能源质量报告提供数据记录的基础,并可以让客户能够进行交互式的质量数据查询工作。针对各类动力介质的要求,在介质质量管理中进行实时动态监测并形成报告。

4.2.8.2产品质量管理

能源使用的质量与产品的产量和产品质量息息相关,可以从产品的产量和产品质量数据中反映出能源使用质量。因此,本系统中引入熟料生产线和水泥生产线不同阶段的原料及能源介质的产品质量数据,并通过对产品质量数据的比对分析来反映出能源使用质量。

针对上峰水泥,需要引入的产品质量数据包括生料检测数据(饱和比等)、熟料检测数据(强度)、水泥监测数据(混合材的添加量)等。

4.2.9能源平衡

能源平衡包括:物料平衡计算、热量平衡计算

物料平衡计算和热量平衡计算需要结合具体的工艺流程和各工艺环节能源

使用状况进行计算。

能源平衡

能源的平衡管理是根据由不同层级的计量及结算仪表构成的能源网络结构图,建立各级数据间的平衡管理和结算体系。各级间的平衡差量,可自动分配,也可经过授权的用户进行修改,并保存修改记录。确保实现能源效率分析和能源成本的精细化管理。

能源平衡报表是能源管理日常工作的重要内容之一,能源管理系统的数据分析功能可以实现大规模的公式运算。实现平衡报表的自动化,为能源平衡调度提供数据支持。

针对水泥企业可以提供的能源平很报表包括:年度、月度平衡报表,电能平衡报表,余热发电平衡报表等。

能源平衡报表的编制是能源平衡的主要工作,能源平衡报表的编制可以按照以下步骤进行:

选择能源平衡报表需要的条目项,如能源介质、工序、产量、能耗和指标等。达到综合体现各个生产工序的能源使用情况,能源的购入、转换和消耗的情况的目的。

对需要手工录入的数据进行录入

设定上述条目的计算公式

设定不同能源的折算系数

计算和生成报表

通过对各种平衡的计算,发现问题,及时采取相应措施,杜绝浪费。

4.2.10绩效考核

能源系统的绩效考核功能的实现,可与企业的经济责任制考核挂钩,为经济责任制考核提供数据支撑。以落实企业能源精细化管理方针,充分发挥能源管理系统在数据的收集、计算、可视化管理等方面的优势。

能源管理系统覆盖下的全公司及各个能源生产和能源消耗单位均可以分配绩效考核指标。如能源成本指标、班组能耗指标、工序指标、单耗指标等。4.2.11能效分析

根据企业生产工艺流程,对企业重点耗能设备和重要工序建立生产模型,将

重点耗能设备和主要工序的耗能过程实现模型化管理,同归对用能过程的监测,分析用能各个阶段与设备的运行状况是否达到最佳匹配状态,从而达到对重点耗能设备或主要生产工序的能效优化。

水泥生产过程中主要由生料破碎、粉磨,熟料烧成、煤粉制备、水泥粉磨和余热发电等主要工序构成。耗能设备有破碎系统主机、生料粉磨系统主机、烧成系统主机设备、煤粉制备系统主机、水泥粉磨系统设备、余热发电主机系统等设备,这些耗能设备消耗着整个水泥生产过程中大部分的能源,对于这些主要系统设备的在生产过程中能源是否被高效的利用直接决定着企业节能减排的实际效果。

如水泥生产中烧成系统主机设备,整个主机设备包含了回转窑、主减速机、主电动机、控制流篦式冷却机、减速机、电动机等,消耗了25%的电能和100%的热能,这些被消耗的能源是否被最大化的利用,需要通过系统能效模型进行实时监测分析,通过系统最优能效分析图和实际能效图进行对比,可以直观的发现该系统主机设备是否存在耗能现象。

能源、电力监控系统施工方案 (2)

能源管理系统(EMS)、电力监控系统施工方案 1、适用范围及工程概况 工程概况 本EMS系统项目实施范围为多个区域的多个10kV和变电所。 投标单位必须按照能源管理系统(EMS)的要求和标准进行系统集成。 主要元器件技术要求: 多功能电力参数测量仪 低压回路智能仪表要求采用智能测控多功能装置,要求为白色底光背投式大屏幕液晶显示器,直观界面上具有带自导功能的菜单,可同时测量相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、视在功率、有功/无功电度、THD I及THD U百分比等全部电气参数;至少具有4路开关量输入、2路继电器输出;能够实现保护,控制,电流、电压、功率、频率、能量等所有电力参数的测量。并且能够实现远程“四遥”功能。 对于低压回路的开关要求盘柜厂足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),而对于其余的塑壳开关要求盘柜厂配备足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),二次智能控制设备由监控自动化厂家提供,并由盘柜厂负责其二次接线(即完成所有硬件开孔、接线等,只是预留网络通讯接口接线到端子排),由自动化厂家负责通信等相关技术服务,盘柜厂负责二次接线等技术支持和服务;报价要求:设备价分两部分,即设备价+仪表价=设备总价,整个子系统集成单独报价(包括变压器监控部分的费用)。

按要求提供EMS系统硬件及软件,EMS系统的上位组态软件必须采用具有自有知识产权的成熟稳定的能源管理系统软件,目的是考虑①售后服务的通用性②软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权和版权。 设计并实施EMS系统综合布线,该布线内容包括能源采集点的全部光纤通讯网络布线、高压柜、低压柜、控制柜等智能设备的通讯网络系统的二次接线设计与施工、通讯柜、端子排布置设计供货及现场接线等。 提供EMS系统中所有智能设备的通讯接口软件,并接入能源监控系统,要求EMS系统完整采集智能设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、及以下可选之扩展功能(事件记录、故障录波、事故报警),等。 提供EMS系统专用通讯柜,尺寸为2200mmX800mmX600mm。 每个柜主要包含有:①EMS系统光纤主干网必须的光纤通信交换机; ②1台通讯管理主控单元,每个主控单元至少包含8个RS485接口和1个RJ45以太网接口。 EMS系统核心部件应为运行成熟、先进可靠、品质优良的原装进口的国际知名产品,系统软件应和条款中监控设备成熟配套使用过。 2、适用标准 系统(设备)的技术标准除应符合本招标书技术规范要求外,还应符合有关IEC或GB或DL行业标准。系统(设备)的设计、制造应严格遵循的相关标准 3、技术规范

数据中心安全规划方案

XX数据中心信息系统安全建设项目 技术方案

目录1.项目概述4 1.1.目标与范围4 1.2.参照标准4 1.3.系统描述4 2.安全风险分析5 2.1.系统脆弱性分析5 2.2.安全威胁分析5 2.2.1.被动攻击产生的威胁5 2.2.2.主动攻击产生的威胁5 3.安全需求分析7 3.1.等级保护要求分析7 3.1.1.网络安全7 3.1.2.主机安全8 3.1.3.应用安全9 3.2.安全需求总结9 4.整体安全设计10 4.1.安全域10 4.1.1.安全域划分原则10 4.1.2.安全域划分设计11 4.2.安全设备部署12 5.详细安全设计13 5.1.网络安全设计13 5.1.1.抗DOS设备13 5.1.2.防火墙14 5.1.3.WEB应用安全网关15 5.1.4.入侵防御16

5.1.5.入侵检测17 5.1. 6.安全审计18 5.1.7.防病毒18 5.2.安全运维管理19 5.2.1.漏洞扫描19 5.2.2.安全管理平台19 5.2.3.堡垒机21 6.产品列表21

1.项目概述 1.1.目标与范围 本次数据中心的安全建设主要依据《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》中的技术部分,从网络安全,主机安全,应用安全,来对网络与服务器进行设计。根据用户需求,在本次建设完毕后XX数据中心网络将达到等保三级的技术要求。 因用户网络为新建网络,所以本次建设将完全按照《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》中技术部分要求进行。 1.2.参照标准 GB/T22239-2008《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2008《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》 GB/T 22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T 20270-2006《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T 25058-2010《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》 GB/T 20271-2006《信息安全技术信息系统安全通用技术要求》 GB/T 25070-2010《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》 GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 GB/Z 20986-2007《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》 1.3.系统描述 XX数据中心平台共有三个信息系统:能源应用,环保应用,市节能减排应用。 企业节点通过企业信息前置机抓取企业节点数据,并把这些数据上传到XX 数据中心的数据库中,数据库对这些企业数据进行汇总与分析,同时企业节点也可以通过VPN去访问XX数据中心的相关应用。

能源管理系统解决方案

能源管理与监测系统技术方案

目录

一、前言 伴随科技与信息化的发展,智能配电与智能能源管理系统越来收到广大用户的关注与喜爱。**经过多年的实践经历总结与积累,立足于用户为酒店、大型商务体、办公楼等提供配电安全与能源管理系统解决方案,使用电更加安全、更加有效便捷、更加节能。 结合本项目的实际情况为本项目设计预付费管理系统和能源管理平台系统。预付费系统配套预付费电表用于售电管理,能源管理平台对园区水电使用情况进行分析管理。预付费系统与能源管理系统可实时进行数据交换。能源管理系统支持CS、BS架构,支持第三方系统数据接入。 以下为系统的初步展示可供参考,为使用户得到最佳的系统解决方案,具体方案需根据本项目的实际需求另行设计定制。 二、预付费电能管理系统 1概述: 本项目中针对酒店和商业广场的商业用户设计一套智能用电计量管理系统,本系统主是针本对商户用电的性质,实现商户用电的智能化管理,为保证商户用电的独立性和安全性,应采用一户一表的方案,针对本项目为商业用户配置**终端预付费电能计量表计 DTSY1352-NKC、DDSY1352-NKC来独立计量每个商业用户的用电量。通讯管理机通过RS-485总线采集所有终端电能计量仪表的数据。通讯管理机将数据通过由光纤组成的专用网络将数据传输至中心管理计算机。系统管理软件对数据进行存储、处理,形成物业管理方需要的图形、文字等形式的文件,以此实现整个广场商户用电的智能化管理。 2技术要求 本项目设计的智能用电计量管理系统,由**品牌三相预付费电能表DTSY1352-C、单相预付费电能表DDSY1352-C,通讯管理机、RS—485总线(局域网)/光纤环网、中心管理计算机、系统管理软件及预付费充值系统组成。**品牌预付费仪表的产品特点有以下几条: ?计量控制独立 电表内对应于各用户单元的计量单元独立,保证计量准确性:控制单元独立,保证控制可靠性。

能源管理方案计划平台方案计划

智能化系统-云计算能源管理平台方案 目录 一、引言 (2) 二、项目概述 (3) 三、云计算能源管理平台建设的目标 (3) 四、云计算能源管控平台的特点 (3) 五、设计原则与标准 (4) 5.1 设计原则: (4) 5.2参考标准、规范: (5) 六、云计算能源管控平台设计 (6) 6.1能效管理系统定义: (6) 6.2系统功能要求: (6) 6.3系统网络结构: (7) 6.4监控内容: (8) 6.5能效管理策略: (8) 七、云计算能源管控平台 (9) 7.1系统综述: (9) 7.2系统组成: (10) 7.3系统功能: (11)

一、引言 伴随我国城市化进程度的不断推进,第三产业占GDP比例的加大以及制造业产业结构的调整,建筑能耗在国民经济总能耗中的比例也在持续提高。根据《中国建筑节能年度发展研究报告》(中国工程院咨询项目)提供的数据显示:1996~2008年,总建筑商品能耗由2.59亿tce,增长到6.55亿tce,增加1.5倍。2008年建筑能耗为6.55亿tce,占社会总能耗23%,电力能耗8230亿kwh,占社会总能耗的21%。从1996~2008年间,我国公共建筑总面积由28亿m2增长到71亿m2,增加了1.5倍,而公共建筑的能耗从1996年4140万tce ,到2008年14100万tce,增加了近2.5倍,其中电耗从1996年780亿kwh,增加到2008年3793亿kwh,增加了近4倍。从数据统计可以明显看出,公共建筑的电力能耗呈现高增长趋势。目前普遍认为建筑节能是全社会各领域内节能潜力最大、最为直接有效的方式, 也是缓解能源紧张、解决社会经济发展与能源供应不足的矛盾最有效的措施之一。 建筑节能工程实践表明,建筑物的有效节能方式基本分为三大类,即建筑技术节能、设备更新节能与运行管理节能1。其中建筑技术与设备更新节能更多的侧重于采用新型建筑材料、新型高效设备以及利用可再生能源等。然而,在实际项目的运行中,即使系统形式相同和建筑规模相似的建筑物,其运行管理费用也存在着较大差别。因此,通过优化建筑设备与系统的运行,加强管理、提高用能效率,合理降1.提出可持续管理节能应是建筑节能的关注重点。植入管理节能的概念。

DB37T 2480—2014 数据中心能源管理效果评价导则(备案)

ICS27.010 F 01 备案号:42658-2014 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2480—2014数据中心能源管理效果评价导则 2014-04-21发布2014-11-01实施

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省省级机关事务管理局、山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东能源标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东营启胜计算机信息技术有限公司、山东省标准化研究院、济南银泉科技有限公司、山东大学网络与信息中心。 本标准主要起草人:熊绍东、贾东光、万林、原静、曲发川、李倩、张保国、颜丽、祁晓丹、陈超。

数据中心能源管理效果评价导则 1 范围 本标准规定了数据中心能源管理效果评价的术语和定义、计算方法、评价指标体系建立的原则、评价指标体系和评价程序。 本标准适用于公共机构数据中心的能源管理效果评价,其他机构数据中心(互联网数据中心、云服务数据中心、银行数据中心等)的能源管理效果评价工作可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 23331—2012 能源管理体系要求 GB/T 29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求 YD/T 2435.1 通信电源和机房环境节能技术指南第1部分:总则 DB37/T 1498 数据中心服务器虚拟化节能技术规程 3 术语和定义 GB/T 23331—2012界定的及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 数据中心 data center 拥有可靠的环境、完善的设备、专业化的人才,通过信息化手段,向其客户提供专业化的应用和数据等IT相关专业服务的组织。 4 评价指标体系建立的原则 4.1 数据中心能源管理效果评价指标体系应能够评价数据中心用能管理的科学性、有效性。 4.2 数据中心能源管理效果评价指标体系应坚持以下原则: a)应符合资源合理配置、保护环境的基本要求; b)应开展节能管理,实施能源的高效利用; c)应建立完整、适用的能源管理制度和措施; d)应合理采用当前最佳可行的节能技术、系统、设备和器具; e)应持续跟踪先进的管理模式不断提高评价指标体系水平。 5 评价指标体系

数据中心安全管理解决方案

1.1 建设思路 数据中心的安全体系建设并非安全产品的堆砌,它是一个根据用户具体业务环境、使用习惯、安全策略要求等多个方面构建的一套生态体系,涉及众多的安全技术,实施过程需要涉及大量的调研、咨询等工作,还会涉及到众多的安全厂家之间的协调、产品的选型,安全系统建成后怎么维持这个生态体系的平衡,是一个复杂的系统工程,一般建议分期投资建设,从技术到管理,逐步实现组织的战略目标。 整体设计思路是将需要保护的核心业务主机包及数据库围起来,与其他网络区域进行逻辑隔离,封闭一切不应该暴漏的端口、IP,在不影响现有业务的情况下形成数据孤岛,设置固定的数据访问入口,对入口进行严格的访问控制及审计。由之前的被动安全变为主动防御,控制安全事故的发生,对接入系统的人员进行有效的认证、授权、审计,让敏感操作变得更加透明,有效防止安全事件的发生。 在访问入口部署防火墙、账号生命周期管理系统、数据加密系统、令牌认证系统、审计系统等安全设施,对所有外界向核心区域主机发起的访问进行控制、授权、审计,对流出核心区域的批量敏感数据进行加密处理,所有加密的数据将被有效的包围在安全域之内,并跟踪数据产生、扭转、销毁的整个生命周期,杜绝敏感数据外泄及滥用行为。 为了保证XXX用户的业务连续性,各安全子系统都采用旁路的方式部署到网络当中,其中账号生命周期管理系统、审计系统、数据库都采用双机的模式,以提供自身的高可靠性;加密系统、特权账号生命周期管理系统、令牌认证系统都建议部署在VMware云计算平台上,利用VMware 强大的服务器虚拟化能力为防泄密系统提供良好的可靠性与可扩展性保证。

1.2 建设需求 XXX用户经过多年的信息化建设,各项业务都顺利的开展起来了,数据中心已经积累了很多宝贵的数据,这些无形的资产比硬件资产还重要,但它们却面临着非常大的安全挑战。 在早期的系统建设过程中,大多用户不会考虑数据安全、应用安全层面的问题,经过多年的发展,数据中心越来越庞大,业务越来越复杂,但信息安全完全没有配套建设,经常会发生一些安全事件,如:数据库的表被人删除了、主机密码被人修改了、敏感数据泄露了、特权账号被第三方人员使用等等情况,而这些安全事件往往都是特权用户从后台直接操作的,非常隐蔽,这时候往往无从查起。 其实,信息安全建设在系统的设计初期开始,就应该要介入,始终贯穿其中,这样花费的人力物力才是最小。当一个系统建成后,发现问题了,回头再来考虑安全建设,这样投入的成本将会变得最大。 1.3 总体方案 信息安全系统整体部署架构图

能源管理体系建设方案

2019年下半年,总务部节能科准备在全公司建立能源管理体系,但需要公司主要领导的支持! 黑龙江省节能减排工作领导小组对公司每年的重点用能单位能耗总量和强度”双控“目标责任考核实施方案中有多项建立能源管理体系要求,并且企业建立完整的能源管理体系对节能降耗有非常重大而深远的意义。 企业要想真正做到节能降耗就必须建立完善的能源管理体系! 能源管理体系是能源管理工作的总抓手

1、节能降耗首先应本同期对比分析现状,发现问题。 2、分析各种能耗增长问题中各种影响因素。 3、找出影响能耗增长问题的主要原因。 4、针对主要原因,提出解决的措施并执行。 5、检查执行结果是否达到了预定的目标。 6、把成功的经验总结出来,制定相应的标准。 7、把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环去解决。 一、什么是能源管理体系:建立并实现能源方针、目标的一系列相互关联要素的有机结合,包括组织机构、职责、惯例、程序、过程和资源等。企业在管理能源方面,借鉴其他体系模式,结合能源利用管理特点,提供优化管理模式,建立系统完整管理标准规范,促进企业最大限度降低能耗提高能效。 二、能源管理体系建设的作用:利用节能贯标机制、节能技术进步机制、节能文化促进机制、全过程管理控制机制,持续提高企业的管理水平,提高能源利用效率。 三、能源管理体系核心思想:

【过程方法】均以过程为基础,着眼于每个具体过程,对其输入、输出进行有效识别与控制,对各个过程及其作用进行识别、策划和管理; 【管理的系统方法】着眼于整体和实现总目标,促进用能单位策划的各个过程相互协调匹配。

四、能源管理体系特点:

智慧建筑能源管理系统方案-最新版本

智慧建筑能源管理 系 统 方 案

修订记录 日期版本描述作者2015-04-25 1.0 初稿完成

一、概述 随着社会的发展,大型建筑在逐年增加,其能耗也在不断增大,能源与发展的矛盾日益突出。未来几年内写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑会大幅度增加,而我国约90%以上的大型公共建筑是典型的能耗大户。 建筑行业的能耗消耗种类较为单一,大致分为5类,电能、水能、燃气、集中供热、集中供冷。根据中国建筑能耗信息网提供的资料显示,就电能消耗分析,大型建筑的能耗比重约为空调能耗40%,公共与办公照明能耗47%,一般动力能耗2.9%,其他用电能耗10.1%。而在大型商场中的照明能耗占40%左右,电梯能耗占10%左右,空调系统的能耗则是占到了50%左右。在提倡节能减排的当今,做好节能工作不仅对实现“十二五”建筑节能目标具有重大意义,更是为高耗能建筑进一步节能提供准备条件。

二、能耗现状分析 2.1 能源流失 不同的建筑类型关注能耗的变化所有不同,比如:酒店类型关注客房入住率 与能源消耗的变化关系;大型超市关注空调使用率的变化、单位面积能耗值以及照明范围等多个指标;公司、写字楼关注空调末端使用率、不同功能的照明分类等等。大型商业中心关注不仅关注各类能源消耗的情况,同时对于中央空调、水泵等重点设备的运行和效率也更为关注。 一栋大楼的能源消耗如下图几个方面所显示: 1浪费: 未使用房间的空调 未使用房间的照明 水龙头未关 7设计工程: 建筑节能设计不合理 节能系统未启用 使用高耗能设备 6能量转变效率 电-光 电-热 电-动力 热-电气设备 2设备机器效率 锅炉、空调 水泵、鼓风机电梯 主要的能源流失 5热流: 从配管、通风管道的热量损失 配管、通风管道阻力损失 3运行及保障管理不完备:过大容量运行 设备陈旧 4未充分利用自然条件: 固定窗 没有有效利用外部空气制冷的空调设备 窗口周围边的照明控制

数据中心信息安全管理及管控要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 数据中心信息安全管理及管控要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5815-73 数据中心信息安全管理及管控要求 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着在世界范围内,信息化水平的不断发展,数据中心的信息安全逐渐成为人们关注的焦点,世界范围内的各个机构、组织、个人都在探寻如何保障信息安全的问题。英国、美国、挪威、瑞典、芬兰、澳大利亚等国均制定了有关信息安全的本国标准,国际标准化组织(ISO)也发布了ISO17799、ISO13335、ISO15408等与信息安全相关的国际标准及技术报告。目前,在信息安全管理方面,英国标准ISO27000:2005已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准,它是在BSI/DISC的BDD/2信息安全管理委员会指导下制定完成。 ISO27001标准于1993年由英国贸易工业部立项,于1995年英国首次出版BS 7799-1:1995《信息安全

能源管理云平台解决方案

国际机场节能管理能源管理平台解决方案

目录 1.工程概况 (2) 2.建设背景 (3) 1.1挑战 (4) 1.2需求分析 (5) 3.解决方案概述 (6) 4.系统架构 (9) 4.1能源管理系统主站 (9) 4.2通讯网络 (9) 4.3测控层硬件设备 (9) 5.技术特点 (11) 5.1能源管理可视化 (11) 5.2用能分析图形化 (12) 5.3智能数据统计分析 (13) 5.4管理规范化 (16) 5.5支持多种数据源 (16) 5.6能源系统云服务 (16) 6.应用场景 (17) 6.1能源购进 (17) 6.2能源消耗 (17) 6.3能源转供 (17) 6.4能源运行 (17) 7.计量点设置 (18) 7.1电计量点 (18) 7.235KV变电站计量点设置 (18) 7.3试点变电站(1#变电站)计量点设置 (20) 7.4水计量点设置 (21) 7.5热计量点设置 (23) 8.系统配置及预算 (24) 9.结语 (30)

1.工程概况 **国际机场位于*市东南方向,距*市?km,始建于?年,曾于?年进行过扩建。经过扩建后航站楼面积为?万平方米,跑道及滑行道延长至?米,并加宽跑道及滑行道道肩,飞行区等级由?升格为?级,可满足当前最大机型A380等飞机的备降要求,为国内干线机场及首都国际机场的备降场。 经中国民用航空总局批准,“**机场”更名为“**国际机场”。机场已开通航线*多条,通达国内外60多个城市,保障机型近20种。

2.建设背景 节能减排已经被全社会普遍关注。就民航业而言,民航总局明确要求,到2020年我国民航单位产出能耗和排放要比2005年下降22%,达到航空发达国家水平。 目前,机场能耗占民航业能耗的3%。其中,供暖、制冷、照明又占了机场能耗的70%。 在这一背景下,****国际机场的能源管理也提上日程。如何降低运营成本,在保持优质服务水平的基础上减少能源消耗,将耗能大户变为节能大户,树立良好的社会形象,为社会节能减排做贡献,也成为****国际机场运营管理的关注焦点之一。 ****国际机场设有飞行区、航站区、办公生活区、塔台和通讯导航站、气象观测站、供油站、机务维修区、消防应急等区域设施,其面积大,分布广,负荷密集,供电容量大,不仅对于系统的安全性和可靠性要求极高,而且航空级的设施水平和服务水平也决定了机场对管理水平的高度要求。 **国际机场对于能源管理的需求主要包括: 1)持续安全可靠运行。由于机场交通枢纽有大量的人群聚集,为确保人员和设备的安全,对设施的照明、通风、航班的通讯导航等系统的持续可靠运行提出了极高的要求。而且机场功能决定了其站房和相关设施必须长时间持续稳定运行,以便确保设施的高利用率,从而也要求能源管理系统持续可靠地运行。 2)实现能源成本管控。由于机场航空级的设施水平和一系列人性化的体验要求,空调、照明通风的能耗必然很大,因此需要对能耗进行分类监测和统计,找出无效能耗,针对实际客流变化进行合理调控,以降低整体运营能耗。 3)降低运营管理强度。对于规模大、设施分布广、客流密度高的**** 国际机场,其日常运营的管理强度极大,仅仅靠传统的管理模式无法满足正常功能和可靠性保障的要求,必须借助现代自动化技术手段以降低传统的人工管理强度。

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一 能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS); 电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统; 在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。 节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。 随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业

数据中心安全管理制度

数据中心安全管理制度 ST-YW-ZD-1.3

目录 一、适用范围 (3) 二、门禁安全管理 (3) 三、机房保安制度 (3) 四、机房消防制度 (4) 五、视频监控管理 (5)

一、适用范围 计算数据中心 二、门禁安全管理 1)机房门禁卡管理系统由专人管理,门禁卡应严格控制,统一调配 2)门禁卡按照一人一卡的原则配置,设置确定的权限,不得借给他人使用 3)门禁必须设有紧急开关按钮,出现紧急情况可以通过击碎紧急按钮玻璃逃生第四条 4)平时不使用的机房门必须从机房内侧反锁,门上用十字封条封死; 5)门禁系统需与消防联动,当消防告警,门禁系统自动失效,机房内人员可以逃生 6)门禁卡必须设置备用卡,由专人保管,在紧急事件中使用 7)门禁系统实行分级授权管理制度,授权相应办公人员的进入级别,并可限制其进入的 区 8)员工进入数据中心及相应办公区域必须使用门禁感应卡 9)门禁感应卡的持有人有责任保管好自己的感应卡,若有遗失,需立即通知管理人员禁 止该丢失卡的使用权限,持卡人在使用中发现问题应立即联系管理人员维修,持卡人若离职或调动,管理人员需将感应卡收回或重新设定使用权限 10)申请办理门禁卡,设定使用权限或者其他人员因遗失申请补办门禁卡,需报机房服务 部批准并发卡,由相关人员设置权限,原则上不为客户提供门禁卡 11)持卡人应刷卡出入权限规定的机房,确保门禁系统的记录完整、真实;相关单位新增 门禁卡或变更门禁卡权限,需专门提出书面申请填写《数据中心门禁权限申请表》,经相关领导申批通过后,由门禁系统管理人员负责核实并制卡 12)数据中心所有门需常闭,即进出后随手关门 三、机房保安制度 1)各岗位保安应着制服,保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责 2)坚守岗位,不擅离职守,因事离开岗位时必须有人代班,无关人员不得进入保安室 3)值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事,监守自盗 4)不定时巡察机房重要区域的安全,防止意外事件的发生 5)发生民事纠纷,应及时劝阻和制止,并及时报告保安队长或综合管理部处理 6)接班后,警具、警械应随身携带,不得交于无关人员玩耍

能耗管理系统方案

同景地产两江工业园项目能效管理系统

目录 1 概述 ....................................................... 错误!未定义书签。 项目概况............................................................... 错误!未定义书签。 系统概述............................................................... 错误!未定义书签。 需求分析............................................................... 错误!未定义书签。 设计依据............................................................ 错误!未定义书签。 设计原则............................................................ 错误!未定义书签。 2 设计方案 ................................................... 错误!未定义书签。 总体设计............................................................... 错误!未定义书签。 系统组成............................................................... 错误!未定义书签。 数据采集系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 采集设计............................................................ 错误!未定义书签。 计量表的安装........................................................ 错误!未定义书签。 数据采集器.......................................................... 错误!未定义书签。 数据传输系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 系统架构............................................................ 错误!未定义书签。 计量装置和数据采集器的连接.......................................... 错误!未定义书签。 采集网络设计........................................................ 错误!未定义书签。 软件系统设计........................................................... 错误!未定义书签。 设计思路............................................................ 错误!未定义书签。 建筑能耗分项模型设计................................................ 错误!未定义书签。 软件功能介绍........................................................ 错误!未定义书签。 3 能效管理系统软硬件清单...................................... 错误!未定义书签。

能源管理平台实施方案1

能源管理平台实施方案 一、能源管理平台建设目的 建设能源管理平台是采用先进的自动化、信息化技术建立能源管理调度中心,实现从能源数据采集——过程监控——能源介质消耗分析——能耗管理等全过程的自动化、高效化、科学化管理。从而使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,使之能够运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理。其中包括能源生产管理统计报表、平衡分析、实绩管理、预测分析等。实现全厂能源系统的统一调度。优化能源介质平衡、最大限度地高效利用能源,提高环保质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。源介质平衡、最大限度地高效利用能源,提高环保质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。 二、能源管理平台建设原则 1、完善能源信息的采集、存储、管理和利用; 2、规范能源系统的自动化系统设计; 3、实现对能源系统采用分散控制和集中管理; 4、减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系; 5、减少能源系统运行成本,提高劳动生产率; 6、加快能源系统的故障和异常处理,提高对全厂性能源事故的反应能力; 7、通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境; 8、为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件。 三、能源管理平台实现功能 1、数据采集:自动采集和手工录入两种方式。用能单位、次级用能单位、主要用能设备的能源数据应采用自动采集方式。其它需上报但没有实现自动采集的能源数据和其它数据,可采用手工方式录入。 2、能源监测:实现企业主要能源及耗能工质(电力、天然气、CO2/Ar、压缩空气、水、水等)的能源监测。 3、数据统计:按年、季度、月、日、班统计用能单位总能耗,并统计各种能源介质消耗量及所占比例,统计用能单位的产品单耗、主要工序能耗及单耗,统计次级用能单位、主要耗能设备的能耗量、单耗。且能够生成并显示相应的变化趋势图。 4、数据分析:具有能源绩效与相关能源基准对标的能力,具备按班次进行单耗比对的能力,与企业历史数据进行对比分析(同比、环比分析),与企业综合能耗、工序能耗、单耗标准要求进行比对分析。 5、绩效评价:对标分析得出的差值进行能效评估和节能管理。

能源管理系统

能源管理系统 能源管理系统概述 能源管理系统简单的说就是把生产企业的能源消耗如:水、气(汽)、风、电的使用过程数据,监测、记录、分析、指导。实时监控企业各种能源的详细使用情况,为节能降耗提供直观科学的依据,为企业查找能耗弱点,促进企业管理水平的进一步提高及运营成本的进一步降低。使能源使用合理,控制浪费,达到节能减排,节能降耗,再创造效益的目的。通过数据分析,可以帮助企业对每条生产线、每个工作班组以及主要耗能设备进行实时考核,杜绝浪费,并可以帮助企业进一步优化工艺,以降低单位能耗成本,提高企业综合竞争力。 能源管理系统的开发应用为企业生产管理、计量管理、节能管理提高到一个新的概念,是我们对节能减排、节能降耗实现的一种行之有效的解决方案。唐山天辰电器有限公司愿为我们共同的发展,共同的环境,实现节能环保,恢复保持绿色生态作出贡献。 第一卷能源管理系统的组成 第二卷建立能源管理系统的意义 第三卷能源管理系统方案 第四卷能源管控系统界面案例 行业应用案例>>>能源管理系统实现功能、方案

4、具备柔性的操作后台,支持后期维护和扩展。 5、最终按客户所需求的采控点,生成能源报表。 6、操作界面通过客户端访问,支持网络共享,具有管理员访问和维护功能。 能源管理系统结构示意图 第二卷建立能源管理系统的意义 在自动化技术和信息技术基础上建立的能源管理系统,以客观数据为依据,是冶金、化工、热力、电厂等能源消耗企业,实施节能降耗最根本的办法。推广先进的能源管理系统应用理念。改变传统的能源无科学依据的生产管理方式,是现代化大、中、小型企业先进的行之有效的重大管理措施,正成为各大公司各级管理者的共识。建立能源管理中心系统的基本目的就是要在提高能源系统的运行、管理效率的同时,找到生产工艺能源消耗最佳工艺数据,为企业提供一个成熟的、有效的、使用方便的能源系统整体管控解决方案;一套先进的、可靠的、安全的能源系统运行、操作和管理平台。并实现安全稳定、经济平衡、优质环保、监督考核的基本目标。 一.通过建设能源管理系统,我们将达到的目的:

数据中心信息安全管理及管控要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K9144 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 数据中心信息安全管理及管控要求标准版本

数据中心信息安全管理及管控要求 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 随着在世界范围内,信息化水平的不断发展,数据中心的信息安全逐渐成为人们关注的焦点,世界范围内的各个机构、组织、个人都在探寻如何保障信息安全的问题。英国、美国、挪威、瑞典、芬兰、澳大利亚等国均制定了有关信息安全的本国标准,国际标准化组织(ISO)也发布了ISO17799、 ISO13335、ISO15408等与信息安全相关的国际标准及技术报告。目前,在信息安全管理方面,英国标准ISO27000:2005已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准,它是在BSI/DISC的

BDD/2信息安全管理委员会指导下制定完成。 ISO27001标准于1993年由英国贸易工业部立项,于1995年英国首次出版BS 7799-1:1995《信息安全管理实施细则》,它提供了一套综合的、由信息安全最佳惯例组成的实施规则,其目的是作为确定工商业信息系统在大多数情况所需控制范围的唯一参考基准,并且适用于大、中、小组织。1998年英国公布标准的第二部分《信息安全管理体系规范》,它规定信息安全管理体系要求与信息安全控制要求,它是一个组织的全面或部分信息安全管理体系评估的基础,它可以作为一个正式认证方案的根据。ISO27000-1与ISO27000-2经过修订于1999年重新予以发布,1999版考虑了信息处理技术,尤其是在网络和通信领域应用的近期发展,同时还非常强调了商务涉及的信息安全及信息安全的责任。20xx年

数据中心机房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD577 数据中心机房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

数据中心机房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 计算机数据中心机房是保证医院信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。 1、保证中心机房环境安全: 每天查看中心机房的温度和湿度,并记录;每天聋看UPS日志并记录,不得在中心机房附近添置强震动、强噪声、强磁场的设备,定期检查计算机设备使用电源安全接地情况。 2、实行中心机房准入管理: 中心机房配备门禁止系统,计算机中心工作人员进入需持个人的专用卡刷卡进入。外来人员需得到计算机中心负责人同意,并在相关计算机中心工作人员陪同下方可进入.并作记录。 3、中心服务器操作系统安全管理: 系统管理员单独管理系统用户密码,并定期更换密码;离开服务器时技术锁定机器。第三方需要登陆服务器时,需在计算机中心工作人员全程陪同下进行操作,工作

数据中心信息安全管理及管控要求通用范本

内部编号:AN-QP-HT240 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 数据中心信息安全管理及管控要求通 用范本

数据中心信息安全管理及管控要求通用 范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 随着在世界范围内,信息化水平的不断发展,数据中心的信息安全逐渐成为人们关注的焦点,世界范围内的各个机构、组织、个人都在探寻如何保障信息安全的问题。英国、美国、挪威、瑞典、芬兰、澳大利亚等国均制定了有关信息安全的本国标准,国际标准化组织(ISO)也发布了ISO17799、ISO13335、ISO15408等与信息安全相关的国际标准及技术报告。目前,在信息安全管理方面,英国标准ISO27000:2005已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准,它是在

能源管理实施方案控制程序

版本修改条款

1 目的 本程序旨在用于指导公司能源管理实施方案的制定和实施,以支持能源目标和指标的实现。 2 范围 本程序适用于对需要通过加强管理或技改等手段来提高能源绩效水平的主要能源使用编制能源管理实施方案,并实施。 3 职责 3.1 节能办负责能源管理实施方案的评估论证。 3.2 管理者代表负责能源管理实施方案的审核。 3.3 总经理负责能源管理实施方案的批准。 4 工作程序 4.1 能源管理实施方案的制定 4.1.1 能源管理实施方案可由节能办提出,也可由相关部门提出,提出方案者为责任部门。 4.1.2.责任部门初次制定能源管理实施方案时,应针对《能源评审控制程序》中需要方案控制的主要能源使用进行制定。已经建立能源管理体系的,可结合内部审核或管理评审的结果,根据其中的改进意见、能源管理体系和节能工作的持续改进措施等制定方案。 4.1.3 方案制定时可以采取能效队标、节能监测等方法。 4.1.4 能源管理实施方案可包括项目可行性研究报告、设计方案、施工方案、技术方案和管理措施等,具体包括:(1)明确责任部门及其职责; (2)针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效果; (3)采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题; (4)确定需要的资源,包括人力、物力、财力等; (5)实施过程的时间进度安排; (6)实施过程和结果进行验证的方法; (7)对方案实施过程形成记录,一般包括实施进度完成情况、节能效果实现情况等。 4.1.5 节能办应对责任部门提出的能源管理实施方案进行评估论证,评估论证的内容至少应包括: (1)技术可行性; (2)完成的方法和时间表的适应性;

相关文档
相关文档 最新文档