制依据编一、本方案是依据以下资料编制的:消防泵房管道平面布置图;

**************1、山东省双轮集团提供的

消防水泵技术资料;、2 国家现执行規范;

3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》98

-GB0231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》98

-《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》2003

-SH3533《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收

规范》 GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收

规范》GBJ147-90

我单位编制的施工组织设计以及首站配套

改造4、安装工程施工方案;二、工程概况(一)概况安装工程中的消防设备安装本工程为*******台流工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的633/h360m重新安装6台流量为量为230m/h的水泵,消防水

泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电

0正常泵房改造要在确保*******机移位180

后安装。生产时消防系统处在正常的工作

状态。设计单位:石油化工工程公司广州

分公司。监理单位:石化建设监理公司。

质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准

规定的优良工程。**月15日至200*年年工

期要求:工期为200* 。日(123天)月15(二)工程特点及应对措施工程特点、1方1)工期跨度长,*******所有的改造工作都需要

面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们方面各相连车间配合,掌握注意施工期间和**** 方面的生产情况,保证各方的安

全生产。****第页2

工程消防水泵安装施工方案

2、应对措施1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的

实现。2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。保证工程项目在安全的条件下顺利进行。3)做好与业主、EPC 单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。做好防雨、防雷,抗台风措施。5)三、施工措施

(一)、准备工作

1.安装文件

设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

2.主要器具

电焊机、倒链、铁锤、撬扛、活扳手、水平仪、千分表、钢卷尺、钢板尺、转速表、线坠、螺丝刀、钢丝钳、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。

3.开箱检查

要在建设单位人员参加情况下,按装箱单,对照名称、型号、规格进行检查,核对水泵

的主要安装尺寸并与工程设计相符;看其表面有无损坏和锈蚀,有无缺损件,管口保护物和堵盖是否完好;泵的地脚螺栓取出保管好。保管好泵的质量合格证及

第页3

工程消防水泵安装施工方案

说明书,认真做好检查验收记录并经有关人员签字。

电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。

电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。

4.基础验收检查

⑴对基础外观检查,不得有裂纹,蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

⑵按施工图纸要求对基础位置和尺寸进行复测,其允许偏差应符合表6.5-1中的规定。

泵基础尺寸和位置允许偏差表6.5-1

项目允许偏差(mm)

±20 坐标位置

-20 不同平面标高± 20 基础外形尺寸5 基础水平度每米10 全长± 10 中心位置预埋地脚螺栓孔+20 深度

10

孔壁铅垂度⑶基础复查合格后,做好验收检查记

录。

第页4

工程消防水泵安装施工方案

5.安装前的检查

⑴电动机安装前应进行以下检查:

1.1 电动机应完好,不应有损伤现象。盘动转子应轻快,不应有卡阻及异常声响。1.2 定子和转子分箱装运的电机,其铁心转子和轴颈应完整无锈蚀现象;

1.3 电机的附件、备件应齐全无损伤。

⑵水泵安装前应进行以下检查:

2.1泵轴盘动应无明显的卡阻及异常。2.2应明检查泵的转向及各固定连接部位有无松动;

(二)、施工方法

#机组拆除。首先关P601/61.由原编号为开

始逐台向掉水泵的进出口处的阀门,切断泵组与管网系统的通路。在配电室断开所要拆

除的机组的电源,并挂上醒目的标示,防止有人误操作。然后依次拆掉电缆线,打开泵体与管路的法兰连接部位,解开地脚螺栓,分离连轴器,先吊出水泵后吊出电机。停水安装新的进出水主管线,使新的管线与原有的管线有效的并联。保证安装作业和生产消防用水的正常进行。在地面上和原有的基础上放出新机组基础位置2.线,对需要增加基础部分的地面进行剔凿,挖掘基

第页5

工程消防水泵安装施工方案

础。挖掘时要尽量的保护好原有的钢筋。然后交给土建施工单位进行基础混凝土的浇筑。

3..基础放线

按施工图纸依据轴线,用墨线在基础表面弹出泵安装中心线,依据基础上土建红三角标记用钢板尺确定安装标高。

4.基础面处理

在基础放置垫铁处铲麻面,使二次灌浆时浇灌的混凝土与基础紧密结合。铲麻面的标准是100cm之内应有5~6个直径为10~20mm的小坑。基础面和地脚螺栓孔中的油污、碎石、