文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 关于三段式保护

关于三段式保护

关于三段式保护

第三章 第一节 单侧电源电网相间短路三段式电流保护

一、阶段式电流保护的应用和评价

阶段式电流速断保护一般由三段式构成:

三段式:Ⅰ段 瞬时电流速断保护、Ⅱ段 限时电流速断保护、Ⅲ段 定时电流速断保护。 Ⅱ段 限时做主保护,Ⅰ段 瞬时做辅助保护(靠近电源侧短路会快速切除), Ⅲ段 定时 做后备保护,也做下一级线路的远后备保护。 特殊情况:

两段式:瞬时、定时或限时、定时。如单电源供电的最后一段线路,只需要两段式。 四段式:瞬时、限时一级、限时二级、定时。如,一级限时不能满足对主保护的灵敏度要求时,采用四段式;这时限时保护向下一线路延伸,至它的限时保护的范围(图3-6 b )

2

,0.7 1.2t t t t ''''?=+??=

关于三段式保护

三段式电流速断保护 优点:简单、可靠,如果不发生保护或断路器拒绝动作的情况,则故障都可以在0.35—0.5s 的时间内予以切除,在35kV 以下电网得到广泛应用。

缺点:受电网接线和运行方式影响。整定值按最大方式,灵敏度按最小方式校核灵敏度。

二、瞬时电流保护(第Ⅰ段) 1、整定值计算及灵敏性校验

定值(定值给定后,不随实际运行方式、短路点位置、短路类型而变化)

关于三段式保护

(共14页)