第三章 第一节 单侧电源电网相间短路三段式电流保护

一、阶段式电流保护的应用和评价

阶段式电流速断保护一般由三段式构成:

三段式:Ⅰ段 瞬时电流速断保护、Ⅱ段 限时电流速断保护、Ⅲ段 定时电流速断保护。 Ⅱ段 限时做主保护,Ⅰ段 瞬时做辅助保护(靠近电源侧短路会快速切除), Ⅲ段 定时 做后备保护,也做下一级线路的远后备保护。 特殊情况:

两段式:瞬时、定时或限时、定时。如单电源供电的最后一段线路,只需要两段式。 四段式:瞬时、限时一级、限时二级、定时。如,一级限时不能满足对主保护的灵敏度要求时,采用四段式;这时限时保护向下一线路延伸,至它的限时保护的范围(图3-6 b )

2

,0.7 1.2t t t t ''''?=+??=

三段式电流速断保护 优点:简单、可靠,如果不发生保护或断路器拒绝动作的情况,则故障都可以在0.35—0.5s 的时间内予以切除,在35kV 以下电网得到广泛应用。

缺点:受电网接线和运行方式影响。整定值按最大方式,灵敏度按最小方式校核灵敏度。

二、瞬时电流保护(第Ⅰ段) 1、整定值计算及灵敏性校验

定值(定值给定后,不随实际运行方式、短路点位置、短路类型而变化)

.2..max =act

k B I K I 'rel .1..max =act

rel k C I K I ' 可靠性系数: 1.2 1.3rel K =

注意贺书第四版的短路电流(幅值)的记号:

..max k B I 最大运行方式,线路AB 末端B 三相短路的最大短路电流(max 既是短路电流最

大值,也指最大运行方式),类似地,..max k C I 。

..min k B I 最小运行方式,线路AB 末端B 两相短路的短路电流(min 既是短路电流最小值,

也指最小运行方式)类似地,..min k C I 。

实际运行方式下,B 点相间短路的短路电流总是介于 ..min k B I 和..max k B I 之间。

.1.1.1,,atc

atc atc I I I ''''''分别表示保护1的电流瞬时、限时、定时电流保护的定值。 .2.2.2,,atc

atc atc I I I ''''''分别表示保护2的电流瞬时、限时、定时电流保护的定值。 .min .max s S s Z Z Z <<

.min .max s s Z Z ,最大运行方式、最小运行方式的系统阻抗,s Z 短路时的运行方式的系统阻

抗。

2、灵敏性

以保护2为例:

设α为保护范围,一般01α<<,也会出现0α<的情况。

2..max .min .min rel k act

rel k B k S AB

S AB

K E K E I K I I Z Z Z Z ??α'''====

++

上式k I 左等号左边的式子是不随运行方式变化,等号右边的式子是随运行方式变化的,由上式解出:

.min k rel

S k S rel rel

AB K K Z K Z K K Z α'-=

-

'' α受运行方式的影响表现在S Z 的取值,还与故障方式有关表现为K K 取值。 最大保护范围为(最大方式三相短路),下式表明AB Z 充分小时可能为负值:

.min .min max 1,:

(1)1

k S S rel

S rel rel

AB K Z Z K Z K K Z α=='-=-''

三、限时电流速断保护(第Ⅱ段)

1、工作原理和整定计算基本原则

(1)要求

① 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性 ② 在满足要求①的前提下,力求动作时限最小。 因动作带有延时,故称限时电流速断保护。

2、整定值的计算和灵敏性校验

.2.1atc

atc I I '''≥ .2.1atc

rel atc I K I '''''= 可靠性系数=1.1 1.2rel

K '' ,比=1.2 1.3rel K ' 略小 定时限过电流保护动作电流的时限:

2

1.1.

2.2,QF t t in r t t t t t t t t t '''?=+??=++++

上式时间依次是,故障线路跳闸时间、中间继电器时间、时间继电器时间、测量元件返回惯性时间、裕度

3、灵敏度 校验:..min

.2k B sen act

I K i =

'', 1.3 1.5sen K ≥ 能满足上式最小运行方式,末端短路的要求,限时保护就可以作为主保护。

四、定限时过电流保护((第Ⅲ段) 1、 作用:

作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。

可作为线路全长的远后备保护。 1)动作电流:①躲最大负荷电流

②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回。

2、定值计算 1)动作电流

电动机自起动电流要大于它正常工作电流,因此引入自起动系数 动作电流并与定时电流速断保护比较:

.max .max .max 111

rel Ms act re rel Ms rel Ms l l re re re re

K K I I K I K K I I K K K K =

=== 式中,,,re rel Ms K K K 分别是继电器返回系数(0.85)、可靠性系数(1.25--1.5)、负荷电动机自启动最大电流与额定(或正常运行)最大电流比例(几倍);

.max .max ,,,act re Ms l I I I I 分别为定限时过电流保护定值(全段),保护装置返回电流,负荷电

动机自启动最大电流,额定(或正常运行)最大电流。

显然,应按(2)式计算动作电流,且由(2)式可见,K h 越大,I dZ 越小,K lm 越大。因此,为了提高灵敏系数,要求有较高的返回系数。(过电流继电器的返回系数为0.85~0.9) 2)动作时间

在网络中某处发生短路故障时,从故障点至电源之间所有线路上的电流保护第Ⅲ段的测量元件均可能动作。例如:下图中d 1短路时,保护1~4都可能起动。为了保证选择性,须加延时元件且其动作时间必须相互配合。

这样,可以做到,k1点短路时,短路电流通过5、4、3,并启动保护,由保护3动作切除故障线路,保护4、5由于电流减少而返回。注意,由保护3动作切除故障线路后,流过保护4、5的是持续运行的负荷电流。

单侧放射形的网络,时间配合21324354,,,,t t t t t t t t t t t t =+?=+?=+?=+? 时间配合第一式针对的短路是图中的k1,第二式针对的短路是图中的k2,依次类推。 3)灵敏度

k1短路时,对于过电流保护1而言,可以是主保护,灵敏系数sen.1 1.3 1.5K ≥ ;这时保护2作为相邻线路的后备保护,灵敏系数sen.1 1.2K ≥ ,以此类推:

s e n .1s e n .2

s e n .3K K

K

K >>>。

构成:与第Ⅱ段相同,只是电流继电器的定值与时间继电器定值不同。 评价

① 第Ⅲ段的I *

'''比第Ⅰ、Ⅱ段的,I I **'''小得多,其灵敏度比第Ⅰ、Ⅱ段更高; ② 在后备保护之间,只有灵敏系数和动作时限都互相配合时,才能保证选择性;

③ 保护范围是本线路和相邻下一线路全长;

④ 电网末端第Ⅲ段的动作时间可以是保护中所有元件的固有动作时间之和(可瞬时动作),故可不设电流速断保护;末级线路保护亦可简化(Ⅰ+Ⅲ或II+III ),越接近电源,t Ⅲ

越长,应设三段式保护。

保护1、2、3动作时间 123,,t t t 对于保护4,时间配合{}4123max ,,t t t t t ≥+?

第三章 第二节 双侧电源网络中电流保护

1、瞬时电流速断保护、

1) 2.max 1.max .1.2 2.max ,k k act act rel

k I I I I K I '>== {}max 1..max 2..max 2..max 2.max .1.2 2.max max ,k B k A k B k act act rel

k I I I I I I I K I ==='==

图3-35中,k1是电源Ⅱ的最远短路点,k2是电源Ⅰ的最远短路点,k1、k2都在区外,

短路时保护1、2都应不动作,所以动作电流要大于其中较大者。小电源侧保护2的保护范围缩小,两侧电源容量差别越大,影响越明显。

2)在保护2装设方向元件,只当电流从从母线流向被保护线路才动作。

.2 1.max act rel

k I K I '= 但这时保护1不需要安装方向保护,因为已经从动作电流定值避开k1短路的反向电流

.1 2..max 2..max act rel

k B k A I K I I '=>

2、限时电流速断保护

正常:

.2.1atc

atc I I '''≥ .2.1atc

rel atc I K I '''''= 可靠性系数=1.1 1.2rel

K '' ,比=1.2 1.3rel K ' 略小。

有助增或外吸电源的情况

.2.1rel

atc

atc

br

K I I K '''= 助增1br K >,外吸1br K <(=1br K 即正常情况)

4、方向性保护的死区 少用方向性保护的措施

对于电流速断保护,从定值上躲开反方向短路 对于过电流保护

第四章 第二节 中性点有效接地系统中的接地保护

一、中性点有效接地系统中的接地故障

零序分析见下图

二、零序电流瞬时速断(零序Ⅰ段)保护

(1)躲过被保护线路末端发生单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流

0.max

3I

?

,定值0.max 3atc

rel I K I ''=? (2)躲过由于断路器三相触头不同时合闸所出现的最大零序电流0.3ut I 。定值

0.3atc

rel ut I K I ''=? (3)当采用单相重合闸时,按照躲过非全相运行状态下系统又发生振荡时所出现的最

大零序电流。

并列设两套零序Ⅰ段:按(1)、(2)设置,称灵敏Ⅰ段,在重合闸时闭锁;按(3)设置,称不灵敏Ⅰ段,它可以一直处投入状态,用以弥补单相重合闸过程其他两相又发生接地故障没有保护的缺陷。

零序Ⅰ段只能保护全长的15%。

三、零序电流限时速断(零序Ⅱ段)保护

零序Ⅱ段能保护线路全长,以较短的时间切除故障,是。其动作电流与下一线路的零序

Ⅰ段配合,.2.1atc

rel atc I K I '''''=,时间大一个时段0.5t s ?=。 有分支的情况.2.10.rel

atc

atc

br

K I I K '''''= ,0.br K 为分支系数。

零序Ⅱ段的灵敏系数按本线路末端接地短

路时的最小零序电流来校验,要求 1.3 1.5sen K ≥ 。灵敏度校验:

0..min 0..min ...1.233A B A sen B sen act act

I I

K K I I =

='''',, 1.3 1.5sen K ≥ (参考3-17)

四、零序电流定时速断(零序Ⅲ段)保护

以图4-6或图4-7为例。

零序Ⅲ段动作电流按躲过最大不平衡电流来整定,在正常运行和外部短路时由零序滤过

器检出不平衡电流,其最大值为.max unb

I '。 .max atc

rel unb I K I ''''''=,时间大一个时段0.5t s ?=。 有分支的情况.2.10.rel

atc

atc

br

K I I K '''''''''= ,0.br K 为分支系数。 零序Ⅲ段的灵敏系数按本线路末端接地短路时的最小零序电流来校验。

灵敏度校验:0..min 0..min ...1.2

33A B A sen B sen act act I I

K K I I =

='''''',, 1.3 1.5sen K ≥ (参考3-17)

作为近后备时,校验点为本线路末端,要求 1.5sen K ≥能保护线路,作为下一段线路远后备时,校验点为下一线路末端,要求 1.25sen K ≥能保护线路。

零序过电流保护定值一般很小,比相间短路的过电流保护,具有较小的时限。

下图T1(Yd 接线)任何故障都不能在高压侧引起零序电流,无需考虑与保护1、2、3的配合;保护4、5、6依次高出一个时段,对比相间过电流保护的4、5、6,时限短了3个时段。

五、方向性零序电流时保护

在双侧电网中,电源处的变压器至少有一台中性点要接地,零序电流从故障点流向各个中性点接地的变压器,所有要考虑零序电流的方向问题。方向性保护能保护线路全长,以较短的时间切除故障。其简图

例如,k1短路,保护1、2正确动作,但保护3也可能动作(4以定值避开),又如,K2短路,保护3、4正确动作,但保护2也可能动作(1以定值避开)。

设置零序功率方向继电器,零序功率继电器接于03I ?

和03U ?

,以03I ?

和03U ?

正方向为功率P 0正方向,03I ?

超前03U ?

为100°。最灵敏动作角-100°,这时零序功率为正最大值,继电器可靠动作。由于故障点零序电压最高,零序功率方向继电器没有死区

但作为相邻元件的后备保护时,由于相邻元件已远离故障点,零序电压较低,零序电流又可能分流而变小,零序继电器会不能启动。

一般按2sen K =来校验。

3、1为一组、

4、2为另一组设置零序方向继电器,k1短路,保护1、2正确动作,但保护3、4也可能动作,就不会“误动”。

第五章 第九节 距离保护的整定计算原则及时对距离保护的评价

一、 距离保护整定的计算原则

距离保护反映故障点至保护安装处的距离,距离以阻抗计量。图5-1中k 点短路,保护安装处1测量阻抗k Z ,保护安装处2测量阻抗AB k Z Z +。

二、 距离保护时限特点

三段式距离保护,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段时限特性与瞬时、限时、定时电流三段保护相似。 离故障点近的保护动作时间总是最小,保证了选择性。

(1)第Ⅰ段保护2、保护1定值:

.2(0.80.9)set

AB Z Z '= .1(0.80.9)set

BC Z Z '= (2)第Ⅱ段保护2定值:

1)没有助增和外吸的情况

.2.1()0.8[(0.80.9)]set

rel AB set AB BC Z K Z Z Z Z '''=+=+ Ⅱ段定值应使其不超过下一条线路距离Ⅰ段的保护范围,同时,带一个高出0.5t s ?= 的时限

2)有助增和外吸的情况

分支系数1,1,1br br br K K K <=>代表有外吸、正常和有助增的三种情况

.2.1()0.8[(0.80.9)]set

rel AB br set AB br BC Z K Z K Z Z K Z '''=+=+

3)灵敏系数

.2 1.25act

sen AB

Z K Z ''=

> 当不满足时,应进一步延伸保护范围,使之与下一条线路的距离Ⅱ段相配合,时限

整定为1—1.2s 。

(3)第Ⅲ段保护定值

按躲开正常运行时的最小负荷阻抗,比下级线路距离保护Ⅲ段高出一个时限0.5t s ?=

.min .min .min

L L L U Z I ?

?

=

.min 1

act

L rel Ms re

Z Z K K K '''=

,,rel Ms re K K K 分别是可靠性系数、自启动系数和返回系数,均大于1。.

(4)第Ⅲ段保护的选型 二次启动阻抗:

.TA

k act act

TV

n Z Z n ''''''=

三段式电流保护的配合原则

三段式电流保护的配合原则,其局限性表现在哪些方面? 三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。 电流速断保护(第一段) 对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。为优先保证继电保护动作的选择性,就要在保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,这在继电保护技术中,又称为按躲过下一条线路出口处短路的条件整定。 电流速断保护的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。但由于引入的可靠系数,所以不难看出,电流速断保护的缺点是:不能保护本线路的全长,且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。运行实践证明,电流速断保护的保护范围大概是本线路的85%-90%。 当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A母线处的保护1就能起动,最后动作于跳class="relatedlink">断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流

限时电流速断保护(第二段) 由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为电流速断保护的后备保护。由于要求它必须保护本线路的全长,因此它的保护范围必然要延伸到下一条线路中去,这样当下一条线路出口处发生短路时,它就要起动,在这种情况下,为了保证动作的选择性,就必须使保护的动作带有一定的时限,但又为了使这一时限尽量缩短,我们就考虑使它的保护范围不超过下一条线路速断保护的保护范围,而动作时限则比下一条线路速断保护高出一个时间阶段。 定时限过电流保护(第三段) 过电流保护通常是指其起动电流按躲过最大负荷电流来整定的一种保护。它在正常运行时不起动,而在电网发生故障时,则能反应于电流增大而动作,它不仅能保护线路的全长,也能保护相邻线路的全长,以起到后备保护的作用。 三段式电流保护局限性: 电流速断保护:不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无保护范围。 限时电流速断保护:不能作为相邻元件的后备保护,受系统运行方式变化较大。 定时限过电流保护:动作时间长,越靠近电源端其动作时限越大,对靠电源端的故障不能快速切除。

三段式电流保护的设计(完整版)

学号 2010 《电力系统继电保护》 课程设计 (2010届本科) 题目:三段式电流保护课程设计 学院:物理与机电工程学院 专业:电气程及其自动化 作者姓名: 指导教师:职称:教授 完成日期:年12 月26 日

目录 1 设计原始资料........................................................................................................................................ - 3 - 1.1 具体题目..................................................................................................................................... - 3 - 1.2 要完成的内容............................................................................................................................. - 3 - 2 设计要考虑的问题................................................................................................................................ - 3 - 2.1 设计规程..................................................................................................................................... - 3 - 2.1.1 短路电流计算规程.......................................................................................................... - 3 - 2.1.2 保护方式的选取及整定计算 .......................................................................................... - 4 - 2.2 本设计的保护配置..................................................................................................................... - 5 - 2.2.1 主保护配置...................................................................................................................... - 5 - 2.2.2 后备保护配置.................................................................................................................. - 5 - 3 短路电流计算........................................................................................................................................ - 5 - 3.1 等效电路的建立......................................................................................................................... - 5 - 3.2 保护短路点及短路点的选取..................................................................................................... - 6 - 3.3 短路电流的计算......................................................................................................................... - 6 - 3.3.1 最大方式短路电流计算 .................................................................................................. - 6 - 3.3.2 最小方式短路电流计算 .................................................................................................. - 7 - 4 保护的配合及整定计算........................................................................................................................ - 8 - 4.1 主保护的整定计算..................................................................................................................... - 8 - 4.1.1 动作电流的计算............................................................................................................ - 8 - 4.1.2 灵敏度校验...................................................................................................................... - 9 - 4.2 后备保护的整定计算................................................................................................................. - 9 - 4.2.1 动作电流的计算.............................................................................................................. - 9 - 4.2.2 动作时间的计算............................................................................................................ - 10 - 4.2.3 灵敏度校验.................................................................................................................... - 10 - 5 原理图及展开图的的绘制.................................................................................................................. - 10 - 5.1 原理接线图............................................................................................................................... - 10 - 5.2 交流回路展开图........................................................................................................................- 11 - 5.3 直流回路展开图....................................................................................................................... - 12 - 6 继电保护设备的选择.......................................................................................................................... - 12 - 6.1 电流互感器的选择................................................................................................................... - 12 - 6.2 继电器的选择........................................................................................................................... - 13 - 7 保护的评价.......................................................................................................................................... - 14 -

三段式过流保护

无时限电流速断保护(电流I段) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速断保护。 1.几个基本概念 (1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最小短路电流。(3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短路电流来整定。即 Idz>Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3, 结论:电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小保护范围Lmax和Lmin。 (2) 保护范围(灵敏度KLm)计算(校验) 《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相对值Lb%>(15%~20%)时,为合乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:(1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意: (1) 在最大运行方式下整定后,在最小运行 方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流II段)的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。(2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

三段式电流保护的整定及计算范文

第1章输电线路保护配置与整定计算 重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。 难点:保护的整定计算 能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。 学时:4学时 主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。 辅助保护:为补充主保护或后备保护的不足而增设的简单保护。 一、线路上的故障类型及特征: 相间短路(三相相间短路、二相相间短路) 接地短路(单相接地短路、二相接地短路、三相接地短路) 其中,三相相间短路故障产生的危害最严重;单相接地短路最常见。相间短路的最基本特征是:故障相流动短路电流,故障相之间的电压为零,保护安装处母线电压降低;接地短路的特征: 1、中性点不直接接地系统 特点是: ①全系统都出现零序电压,且零序电压全系统均相等。 ②非故障线路的零序电流由本线路对地电容形成,零序电流超前零序电压90°。 ③故障线路的零序电流由全系统非故障元件、线路对地电容形成,零序电流滞后零序电压90°。显然,当母线上出线愈多时,故障线路流过的零序电流愈大。 ④故障相电压(金属性故障)为零,非故障相电压升高为正常运行时的相间电压。 ⑤故障线路与非故障线路的电容电流方向和大小不相同。

因此中性点不直接接地系统中,线路单相故障可以反应零序电压的出现构成零序电压保护;可以反应零序电流的大小构成零序电流保护;可以反应零序功率的方向构成零序功率方向保护。 2、中性点直接接地系统 接地时零序分量的特点: ①故障点的零序电压最高,离故障点越远处的零序电压越低,中性点接地变压器处零序电压为零。 ②零序电流的分布,主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。 ③在电力系统运行方式变化时,如果输电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。但电力系统正序阻抗和负序阻抗要随着系统运行方式而变化,将间接影响零序分量的大小。 ④对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 二、保护的配置 小电流接地系统(35KV及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应相间短路故障;由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视为异常运行状态,一般利用母线上的绝缘监察装置发信号,由运行人员“分区”停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路数较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流或零序方向保护反应接地故障。 对于短线路、运行方式变化较大时,可不考虑Ⅰ段保护,仅用Ⅱ段+Ⅲ段保护分别

电流三段式保护

电流三段式保护 电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称做三段式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。 电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。 两者之间的关系为: 任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,电源一般都设有过流保护。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。 过流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。 过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流已经下降,短路已经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。 电力系统中线路的电流保护以三段式电流保护为出发点,进而衍生出电压闭锁式(启动式)、功率方向式电流保护,而且像阻抗保护等其他需要有选择性的保护也借鉴了这种三段式(多段式)的保护方式 1. I段,无时限电流速断保护 保护范围:本段线路(一般线路全长的80~85%,最少线路全长的15%)。 动作定值:按最大运行方式下(三相短路)线路末端发生故障整定;灵敏度按最小运行方式下(两相短路)来进行校验。 动作时限:速断保护,无时限。 2. II段,带时限电流速断保护 保护范围:延伸至下一段线路(为保护本段线路全长)。 动作定值:大于下一段线路一段保护动作定值。小于本段线路I段保护定值。 动作时限:大于下一段线路一段保护动作时限。大于本段线路I段保护时限。 3. III段,定时限过流保护 保护范围:做本线主保护的后备保护,即近后备保护,并做相邻下一线路(或元件)的后备保护,即远后备保护。保护范围要求超越相邻线路末端。 动作定值:保证在正常并伴有电动机启动时的负荷电流下不动作;保证外部故障切除,下一母线有电动机启动下的负荷电流不动作。比I段和II段定值小很多。 动作时限:各线路III段保护的延时必须相互配合。

实验三三段式电流保护实验

实验三三段式电流保护实验 【实验名称】 三段式电流保护实验 【实验目的】 1.掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电 路原理,工作特性及整定原则; 2.理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器 的功用; 3.掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。 【预习要点】 1.复习无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护相关 知识。 2.根据给定技术参数,对三段式电流保护参数进行计算与整定。【实验仪器设备】

【实验原理】 1.无时限电流速断保护 三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。图3-1曲线1表示在最大运行方式下发生三相短路时,线路各点短路电流变化的曲线;曲线2则为最小运行方式下两相短路时,短路电流变化的曲线。 图3-1 瞬时电流速断保护的整定及动作范围 由于本线路末端f1点短路和下一线路始端的f2点短路时,其短路电流几乎是相等的(因f1离f2很近,两点间的阻抗约为零)。如果要求在被保护线路的末端短路时,保护装置能够动作,那么,在下一线路始端短路时,保护装置不可避免地也将动作。这样,就不能保证应有的选择性。为了保证保护动作的选择性,将保护范围严格地限制在本线路以内,就应使保护的动作电流I op1.1(为保护1的动作电流折算到一次电路的值)大于最大运行方式下线路末端发生三相短路时的短路电流I f.B.max,即 I op1.1 I f.b.max,I op1.1=K rel I f.b.max 式中,K rel—可靠系数,当采用电磁型电流继电器时,取K rel=1.2~1.3。 显然,保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护 过流Ⅰ段保护为定时限过流保护,主要作为无时限电流速断保护,用于相间短路的主保护。过流Ⅱ段保护为阶段性相间保护后备保护,可用作限时电流速断保护、过电流保护,以满足保护选择性的要求,过流Ⅲ段保护为定时限/反时限可选过流保护,若定时限控制字投入则过流Ⅲ段按定时限动作,若反时限控制字投入则过流Ⅲ段按反时限动作。图3—1给出了定时限过流保护的逻辑框图。 图3—1过流保护逻辑框图 Idz、Tdz分别为过流保护电流启动值和延时定值。即A、B、C三相电流中一相或一相以上大于整定值Idz且持续时间大于整定延时Tdz时过流段保护动作。当整定时间为零秒时,动作时间<30ms。过流保护动作后,在三相电流同时低于定值的93%时,保护动作复归。 “使能”是指装置某项保护功能的“投入/禁止”,如过流保护使能,即指过流保护投入。在本书中的保护原理及定值说明等部分将大量使用此术语。 3.1.2.2带复合电压的方向过流保护 带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值菜单里面选择。其逻辑框图如图3—2所示。 Ia>Ip 方向继电器使能 Ib>Ip 图3—2带复合电压的方向过流保护逻辑框图 发信、跳闸 过流保护使能 Ia>Idz Ib>Idz Ic>Idz

Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护的电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 若需投入方向特性,则需把“方向继电器使能”投入,同时设置好方向特性,如正方向动作则负方向应拒动,反之亦然。 若需投入复合电压闭锁过流保护,则需把“复合电压启动”使能投入,同时设置好电压启动值和负序电压值。定值菜单中的“负序电压”对三段过流皆起作用。定值中Ue 为相电压二次额定值57.7V 。 3.1.2.3 带反时限的过流保护 过流保护定时限/反时限可选过流保护,同时带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值里面选择,其逻辑框图如图3—3所示。 跳闸、发信 Ia>Ip Ib>Ip Ic>Ip 图3—3 带反时限的过流保护逻辑框图 Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 在装置中,共有四组动作时间特性方程(曲线)供用户选择使用,后三组动作方程根据IEC255-4标准和英国标准BS142制定。 1·常用反时限,T=p p T I I *2 ??? ? ? ? 2·一般反时限,T=1)(14.002.0-*p p I I T

电力系统继电保护课程设计——三段式电流保护的设计

电力系统继电保护课程设计 题目:三段式电流保护的设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 设计时间: 1 设计原始资料

具体题目 如图所示网络,系统参数为?E =115/3kV ,1G X =15Ω、2G X =10Ω、3G X =10Ω, 1L =2L =60km 、3L =40km 、C B L -=50km 、D C L -=30km 、E D L -=20km ,线路阻抗Ω/km, I rel K =、II rel K =III rel K =,max C B I -=300A ,max D C I -=200A ,max E D I -=150A ,ss K =,re K =。 图 系统网络图 试对线路BC 、CD 进行电流保护的设计。 要完成的内容 (1)保护的配置及选择; (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑); (3)保护配合及整定计算; (4)保护原理展开图的设计; (5)对保护的评价。 2 设计要考虑的问题 设计规程 短路电流计算规程 在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时, 流过有关保护的短 A B

路电流,然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如下。 (1)系统运行方式的考虑 除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。 (2)短路点的考虑 求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。 (3)短路类型的考虑 相间短路保护的整定计算应取系统最大运行方式下三相短路电流,以作动作电流整定之用;而在系统最小运行方式下计算两相短路电流,以作计算灵敏度之用。短路的计算选用三相短路或两相短路进行计算均可,因为对保护所取的残余而言,三相短路和两相短路的残余数值相同。 若采用电流电压连锁速断保护,系统运行方式应采用正常运行方式下的短路电流和电压的数值作为整定之用。 (4)短路电流列表 为了便于整定计算时查考每一点的短路时保护安装处的短路电流和,将计算结果列成表格。 流过保护安装处的短路电流应考虑后备保护的计算需要,即列出本线路各短路点短路时流过保护安装处的短路电流,还要列出相邻线路各点短路时流过保护安装处的短路电流。 计算短路电流时,用标幺值或用有名值均可,可根据题目的数据,用较简单的方法计算。 保护方式的选取及整定计算

2三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算 1、瞬时电流速断保护 整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验:

式中: X1— —线 路的 单位 阻抗, 一般 0.4Ω /KM; Xsmax ——系统最大短路阻抗。 要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则: 不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2; △t——时限级差,一般取0.5S; 灵敏度校验:

规程要求: 3、定时限过电流保护 定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备 以及相邻线路或元件的远后备。 动作电流按躲过最大负荷 电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般 取1.15~1.25; Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95; Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0; 动作时间按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5 作远后备使用时,Ksen≥1.2

三段式过电流保护

三段式过电流保护: 第Ⅰ段―――电流速断保护 第Ⅱ段―――限时电流速断保护 第Ⅲ段―――过电流保护 ①电流速断保护: 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用略带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。 特点: 1.没有时限。 2.不能保护线路全长(存在死区)(一般设定为保护线路全长的85%)。 ②限时电流速断保护: 电流速断保护不能保护线路全长,故需要增加一段新的保护,用以切除本线路上速断范围以外的故障,同时也作为电流速断保护的后备保护(电流速断保护拒动,可能原因主要有测量误差,非金属性短路)(非金属性短路即存在过渡电阻,此时短路电流比金属性短路电流小,可能达不到电流速断保护的整定值)。 特点: 1.有时限,一般比下一条线路的速断保护高出一个时间阶段△t,通常取0.5s。 2.能保护线路全长,要求灵敏度大于1.3~1.5。(灵敏度指保护长度比总长度,零度1即表示保护全长)。 3.电流速断保护与限时电流速断保护配合,构成一条线路的主保护,保证了全线路范围的故障都能在0.5秒内切除,在一般情况下都能满足速动要求。 ③过电流保护: 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。一般可用熔断体(没有太大冲击电流时,即负荷中电动机容量较少)或断路器。 特点: 1.有时限。如果下一级有限时电流速断保护,则比限时电流速断保护高出一个时间 阶段(区别于定时限,过电流保护作为第三段保护时,可以使反时限:故障电流越大,动作时间越短)。 2.能保护线路全长。

三段式零序电流保护(精)

实习(实训报告 实习(实训名称:电力系统继电保护课程设计学院: 专业、班级: 指导教师: 报告人: 学号: 时间: 2017年 1月 5日 目录 1设计题 目 ...............................................................................................................................3 2分

析设计要求 (4) 2.1设计规定 (5) 2.2本线路保护 计 .......................................................................................................................6 2.3 系统等效电路图.............................................................................. . (7) 3三段式零序电流保护整定计 算 ............................................................................................8 3.1 三段式零序电流保护中的原则 ...........................................................................................9 3.2 M侧保护 1零序电流保护Ⅰ段整定 (10) 3.3 N侧保护 1零序电流保护Ⅰ段整 定 (11) 4 零序电流保护评 价 ..............................................................................................................12 4.1原理与内容………………………………………………… . …………………………… .13 4.2零序电流保护的优缺点………………………………………………………………… ..13 5 总 结 (1) 4 参考文 献 .......................................................................................................................................... 15 1设计题目 如图 1所示为双电源网络中,已知线路的阻抗km X /4. 01Ω=, km X /4. 10Ω=,两侧系统等值电源的参数:

继保课程设计

继电保护课程设计题目: 三段式电流保护设计 院系名称:电气工程学院专业班级:电气F1202 学生姓名:雷建磊学号: 指导教师:邵锐教师职称:讲师

目录

1 设计内容 课题简介 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。 具体题目 如图所示网络,系统参数为Un=115kV ,1G X =15Ω、Xg3=10Ω, 1L =60km 、 3L =40km 、C B L -=50km 、D C L -=30km 、E D L -=20km ,线路阻抗Xo=Ω/km ,I rel K =、II rel K =III rel K =,max C B I -=300A ,max D C I -=200A ,max E D I -=150A ,ss K =,Kre=.

三段式过流保护的原理及其整定值

无时限电流速断保护(电流 I 段 ) 反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护也称为无时限电流速 断保护。 1.几个基本概念 ( 1)系统最大运行方式与系统最小运行方式 最大运行方式:就是在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置 的短路电流为最大的运行方式。 最小运行方式:就是在同样短路条件下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流 为最小的运行方式。 (2)最小短路电流与最大短路电流 在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大,称之为最大短路 电流。在最小运行方式下两相短路时,通过保护装置的短路电流为最小,称之为最 小短路电流。 (3)保护装置的起动值 对应电流升高而动作的电流保护来讲,使保护装置起动的最小电流值称为保护装置的起 动电流。 (4)保护装置的整定 所谓整定就是根据对继电保护的基本要求,确定保护装置起动值,灵敏系数,动作时限等过程。 2、整定计算 (1)动作电流 为保证选择性,保护装置的起动电流应按躲开下一条线路出口处短路时,通过保护的最大短 路电流来整定。即 Idz >Id.max=KK Id.Bmax 式中可靠系数KK =1.2~1.3 , 结论 :电流速断保护只能保护本条线路的一部分,而不能保护全线路,其最大和最小 保护范围 Lmax 和 Lmin 。 KLm )计算(校验) (2) 保护范围(灵敏 度 Lb% >( 15%~20% )时,为合《规程》规定,在最小运行方式下,速断保护范围的相 对值乎要求,即 (3)动作时限 无时限电流速断保护没有人为延时,在速断保护装置中加装一个保护出口中间继电器。一方 面扩大接点的容量和数量,另一方面躲过管型避雷器的放电时间,防止误动作。t=0s 3、 对电流速断保护的评价 优点:是简单可靠,动作迅速。 缺点:( 1)不能保护线路全长; (2)运行方式变化较大时,可能无保护范围。 注意 : (1) 在最大运行方式下整定后,在最小 运行方式下无保护范围。 二、限时电流速断保护(电流 II 段 )的电流速断保护 限时电流速断保护:按与相邻线路电流速断保护相配合且以较短时限获得选择性的 电流保护。 1、工作原理 (1)为了保护本条线路全长,限时电流速断保护的保护范围必须延伸到下一条线路中去。 (2)为了保证选择性,就必须使限时电流速断保护的动作带有一定的时限。

论文三段式电流保护整定校验方案设计

城市架空线路入地改造预算方案设计

当保护线路上发生短路故障时,其主要特征为电流增加和电压降低。电流保护主要包括:无限时电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。电流速断、限时电流速断、过电流保护都是反映电流升高而动作的保护装置。它们之间的区别主要在于按照不同的原则来选择启动电流。速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。具体应用时,可以只采用速断加过电流保护,或限时电流速断加过电流保护,也可以三者同时采用。但是在三段式电流保护电路在实施的过程中会存在着一定的问题,所以需要对于三段式电路进行整定和校验,这样才能够使的线路能够正常的进行传输电量。

三段式电流保护通常用于3-66kV电力线路的相间短路保护。在被保护线路上发生短路时,流过保护安装点的短路电流值,随短路点的位置不同而变化。在线路的始端短路时,短路电流值最大;短路点向后移动时,短路电流将随线路阻抗的增大而减小,直至线路末端短路时短路回路的阻抗最大,短路电流最小。短路电流值还与系统运行方式及短路的类型有关。所以对于三段式电流保护电路进行整定以及校验是至关重要的。这样有助于对于线路正常进行运输。减少安全事故发生的概率。 关键词:整定;校验;三段式电流

前言 (1) 摘要 (2) 第1章绪言 (4) 第2章城市架空线路入地改造预算方案设计 (5) 2.1任务描述 (5) 2.2任务要求 (5) 第3章信息咨询 (6) 3.1三段式电流保护 (6) 3.2三段式电流保护的优缺点 (11) 3.3三段式电流保护动作时限的整定 (11) 3.4三段式电流保护装置灵敏性的校验 (12) 第4章制定三段式电流保护整定校验方案工作计划 (14) 4.1设计进度计划 (14) 4.2设计任务划分 (14) 4.3设计必备工具 (14) 4.4所需设备 (14) 4.5三段式电流保护整定校验工作原理 (15) 第5章实施三段式电流保护整定校验方案工作计划 (19) 5.1前期准备 (19) 5.2三段式电流保护整定计算 (19) 5.3三段式电流保护电路 (23) 第6章过程检查与控制 (26) 第7章技术总结 (30) 7.1三段式电流保护整定原则 (30) 7.2.三段式电流保护整定方法 (31) 7.3设计总结 (32) 致谢 (33) 参考文献 (34)

三段式继电保护

1.1什么是继电保护装置: 继电保护装置是一种由继电器和其它辅助元件构成的安全自动装置。它能反映电气元件的故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号。 (1)故障:将故障元件切除(借助断路器); (2)不正常状态——自动发出信号以便及时处理,可预防事故的发生和缩小事故影响范围,保证电能质量和供电可靠性。 1.2 继电保护的作用与组成 在电力系统中,继电保护装置的基本任务(作用)是: (1)当电力系统中的电气设备发生短路故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)当电力系统中的电气设备出现不正常运行状态时,并根据运行维护的条件( 例如有无经常值班人员) ,动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据当时电力系统和元件的危害程度规定一定的延时,以免误动作。继电保护的组成一般由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。就全局而论,在电力系统的安全问题上有两种必须避免的灾害性事故:一种是重大电力设备损坏,另一种是电网的长期大面积停电。在这些方面,电力系统继电保护一直发挥着特殊重要作用。继电保护装置主要都包括三个部分:测量部分、逻辑部分、执行部分。 1.4 继电保护装置的分类 继电保护装置一般可以按反应的物理量不同、被保护对象的不同、组成元件的不同以及作用的不同等方式来分类,例如: (1)根据保护装置反应物理量的不同可分为:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护和瓦斯保护等。 (2)根据被保护对象的不同可分为:发电机保护、输电线保护、母线保护、变压器保护、电动机保护等。在电气化铁道牵引供电系统中,主要有110kV(或220 kV)输电线保护、牵引变压器保护、牵引网馈线保护及并联电容器补偿装置保护等。 (3)根据保护装置的组成元件不同可分为:电磁型、半导体型、数字型及微机保护装置等。 (4)根据保护装置的作用不同可分为:主保护、后备保护,以及为了改善保护装置的某种性能,而专门设置的辅助保护装置等。 当某一电气设备装设有多种保护装置时,其中起主要保护作用的保护装置称为主保护;作为主保护装置备用保护的保护装置称为后备保护。后备保护又分为近后备保护和远后备保护,近后备保护指同一电气设备上多种保护的相互备用,远后备保护则是指对相邻电气设备保护的备用。 3.4 三段式过电流保护装置 由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护。),还可以作为相临下一级线路的后备保护,但切除故障的时限较长。一般情况下,为了对线路进行可靠而有效的保护,也常把瞬时电流速断保护(或略带时限的电流速断保护)和定时限过电流保护相配合构成两段式电流保护。 对于第一段电流保护,究竟采用瞬时电流速断保护,还是采用略带时限的电流速断保护,可由具体情况确定。如用在线路---变压器组接线,以采用瞬时电流速断保护为佳。