远程监控技术课程设计报告

专业:电气工程及其自动化

班级:电气1203

姓名:

学号:

指导教师:

兰州交通大学自动化与电气工程学院

2015年7月22日

1设计内容及要求

1.1具体题目

依据给出的牵引供电的典型控制对象—纽结型开闭所主接线如图1.1所示。要求每位同学设计时对所有开关器件进行编号,一般为8位二进制编码,模拟量对采集节点进行编号,一般为电流、电压及功率,然后根据各自选择不同的节点进行设计。

TV1TV2

TV3TV4

QS1 QS4

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QS3

QS6

QS2

QS7

QS8

QS9

QS5

QS10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA7

TA6

TA8

TA9

TA10

TA11

TA12

图1.1 纽结型开闭所主接线

设计内容包含:8路遥信量采集和一路功率量和一类常用电参量测量。数据采集点编号如表1所示。

数据采集

Q Q Q Q Q Q Q Q

1H2H3H4H5H6H7H8H 2硬件系统设计

2.1遥测量采集系统设计

2.1.1采集系统框图设计

遥测信息是表征系统运行状况的连续变化量,分为电量和非电量两种。电量指的是一次系统中母线电压、支路电流、支路有功和无功等,非电量指的是发电机定子和转子的温度、水库的水位等。不论是电量还是非电量都需要转换成计算机能够处理的弱电信号,如0~5V或-5~+5V的直流模拟电压。由于电力系统中的电量均为强电信号,因此这些量必须先经过电压互感器TV和电流互感器TA,再经过相应的变送器,转换成弱电信号。这些弱电直流模拟信号受多路开关控制分时接入模/数(A/D)转换电路,经A/D转换电路后转换成一组二进制代码。遥测量的转换过程如图2.1所示。

图2.1 遥测量的采集框图

2.2遥信量采集系统设计

遥信信息是二元状态量,在电力系统中,遥信信息可以表示设备的启停、断路器的投切、隔离开关的开合、告警信号的有无、保护动作与否等

(1) 遥信对象状态的采集

遥信信息通常由电力设备的辅助接点提供,辅助接点的开合直

接反应出该设备的工作状态。提供给远动装置的辅助接点大多为无源接点,即空接点,这种节点无论是在“开”状态还是“合”状态下,接点两端均无电位差。断路器和隔离开关提供的就是这一类辅助接点。另一种辅助接点则是有源节点,有源节点在“开”状态时两端有一个直流电压,是由系统蓄电池提供的110V或220V直流电压。一些保护提供此类接点,遥信量采集如图2.2所示。

无论无源还是有源触点,由于他们来自强大系统,直接进入远动装置将会干扰甚至损坏远动设备,因此必须加入信号隔离措施。通常采用继电器和光电耦合器作为遥信信息的隔离器件,如图2.3所示。

XX公司远程视频监控方案

XX燃气远程视频监控 设 计 方 案

书 设计单位: 设计人: 前言 本方案针对新澳燃气监控子系统的具体要求,我们特向用户推荐具有强大本地录像、检索和远程监控功能的,基于压缩格式的DS-7800系列硬盘录像机数字监控系统。产品采用稳定的嵌入式平台,用户界面友好。系统实时采集音视频信号(PAL制或NTSC制)压缩成标准的文件,并可在多个硬盘上实现循环录像。同时可存贮多个通道的音视频信号,并保证音视频的同步。支持各种网络传输介质,能在internet上做实时流畅传输,完全满足客户需求。 一、系统设计依据 1. GB50198-94(民用闭路监视电视系统工程技术规范)。 2. GA/T75-94(安全防范工程程序和要求)

3. GA/T70-94(安全防范工程费用概预算编制办法)。 4. GA/T74-94GA(安全防范系统通用图形符号) 5. GB50054-95(低压配电设计规范) 6. 中华人民共和国<<社会公共安全标准汇编1、2>> 7. 中华人民共和国<<国家电气工程施工规范汇编>> 8. GA/T27-1992<<中华人民共和国公安部行业标准>> 9. GA/T75-1994<<安全防范工程程序与要求>> 10. QB/T50198-1994<<民用闭路电视监控系统工程技术规范>> 11. QB/T9813-2000<<微型计算机通用规范>> 12. QB15207-1994<<视频入侵报警其标准汇编>> 13. 甲方的实际需求。 二、系统设计原则 本套监控系统的设计须严格按照甲方的要求且遵守以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。 方便性:监控系统的操作应具有灵活简便,人机界面友好,易于掌握的特点,操作人员能够方便物进行使用及维护,使整个系统的功能得以最大实现。 扩展性:系统设计留有充分的余地,以便日后比较方便地进行系统扩充。为此,设备采用模块式结构,在需要时可随时补充。增加视频及其它控制模块,使系统具备灵活的扩展性。 三、集中监控系统需求分析: 随着网络通讯技术的发展,对监控管理系统提出了新的要求,集中监控的目标是充分利用现有的网络平台,在较小的投资下,实现监控系统的集中管理。完善原有的本地化安全防范手段,强化本地监控和远程管理中心两层安全防范机制,便于最大化的调动所有资源,处理突发事件,提高处警效率,规范下属网点日常工作。因此我们特向新澳燃气有限公司推荐

远程视频监控系统设计方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

自动控制原理课程设计岑

中北大学信息商务学院课程设计说明书 学生姓名:岑喆俣学号:1403014337 学院:中北大学信息商务学院 专业:自动化 题目:自动控制原理课程设计 (第4组) 职称: 副教授 2016年12月27日

中北大学信息商务学院课程设计任务书 2016-2017 学年第一学期 所在系:自动控制系 专业:自动化 学生姓名:岑喆俣学号:1403014337 课程设计题目:自动控制原理课程设计 (第4组)起迄日期:12 月23 日~12 月30 日课程设计地点:校内 指导教师:姚舜才 系主任:王忠庆 下达任务书日期: 2016年 12 月 16 日

一、串联滞后校正原理 串联滞后校正是在未校正系统中串入滞后校正网络来进行校正,串联 滞后校正利用滞后校正网络高频幅值衰减的特性,降低未校正系统的幅穿 频率,从而获得足够的相角裕度并可以提高抑制高频噪声的能力。利用滞 后环节的中、高频段的衰减特性,使校正后的幅穿频率下降(左移),以获得 要求的相角裕度。 滞后校正的使用场合: (1)在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求较高的情况下,可考虑采用串联滞后校正; (2)保持原有的已满足要求的动态性能不变,而用以提高系统的开环增益,减小系统的稳态误差。 滞后装置的特点: (1)输出相位总滞后于输入相位,这是校正中必须要避免的; (2)它是一个低通滤波器,具有高频衰减的作用; (3)利用它的高频衰减作用,使校正后的系统剪切频率前移,从而达到增大相位裕量的目的。 滞后校正的缺点是:校正后系统的截止频率会减小,瞬态响应的速度要变慢;在截止频率处,滞后校正网络会产生一定的相角滞后量。 利用频率法设计串联滞后校正网络的步骤: ①根据稳态误差的要求,确定开环增益K 。 ②根据所确定的开环增益K ,画出未校正系统的波德图,计算未校正系统的相角裕度γ、增益裕度h 。 ③根据要求的相位裕量值"γ,确定校正后系统的开环截止频率"c ω,此 时原系统的相角为 εγω?++?-="" c 180)( ε是用于补偿滞后校正网络在校正后系统开环截止频率处的相角滞后量。通常取ε=5~12°。 ④确定滞后网络参数b 。

远程监控管理系统技术方案

目录 一前言 ....................................................................................... 错误!未定义书签。二系统功能 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 可实时进行视频、音频会议.......................................................... 错误!未定义书签。 2.2实现大量船舶实时航海数据采集和显示....................................... 错误!未定义书签。 2.3 提高工作效率、管理水平.............................................................. 错误!未定义书签。三网络构建 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 总体网络.......................................................................................... 错误!未定义书签。四信息安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。五软件功能 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 船端软件功能.................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.1 数据采集和压缩................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 硬盘录像功能....................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.3 图像播放器........................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.4 音视频通讯........................................................................... 错误!未定义书签。 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 局端软件功能.................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2.1 监控和视频会议功能........................................................... 错误!未定义书签。 5.2.2 船端航海数据采集............................................................... 错误!未定义书签。 5.3 中心服务器功能.............................................................................. 错误!未定义书签。 5.4 扩展应用.......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5 软件架构.......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.1 视频处理流程....................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.2 转发服务器........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.3 转发服务器模块................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.4 系统数据流向....................................................................... 错误!未定义书签。六硬件设施 ............................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 局端设备介绍.................................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 船端设备.......................................................................................... 错误!未定义书签。

远程监控课程设计

远程监控技术课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1203 姓名: 学号: 指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2015年7月22日

1设计内容及要求 1.1具体题目 依据给出的牵引供电的典型控制对象—纽结型开闭所主接线如图1.1所示。要求每位同学设计时对所有开关器件进行编号,一般为8位二进制编码,模拟量对采集节点进行编号,一般为电流、电压及功率,然后根据各自选择不同的节点进行设计。 TV1TV2 TV3TV4 QS1 QS4 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QS3 QS6 QS2 QS7 QS8 QS9 QS5 QS10 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA7 TA6 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 图1.1 纽结型开闭所主接线 设计内容包含:8路遥信量采集和一路功率量和一类常用电参量测量。数据采集点编号如表1所示。 数据采集点QS1 QS2 QS8 QS9 QF1 QF2 QF3 QF6 编号01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H

2硬件系统设计 2.1遥测量采集系统设计 2.1.1采集系统框图设计 遥测信息是表征系统运行状况的连续变化量,分为电量和非电量两种。电量指的是一次系统中母线电压、支路电流、支路有功和无功等,非电量指的是发电机定子和转子的温度、水库的水位等。不论是电量还是非电量都需要转换成计算机能够处理的弱电信号,如0~5V或-5~+5V的直流模拟电压。由于电力系统中的电量均为强电信号,因此这些量必须先经过电压互感器TV和电流互感器TA,再经过相应的变送器,转换成弱电信号。这些弱电直流模拟信号受多路开关控制分时接入模/数(A/D)转换电路,经A/D转换电路后转换成一组二进制代码。遥测量的转换过程如图2.1所示。 图2.1 遥测量的采集框图 2.2遥信量采集系统设计 遥信信息是二元状态量,在电力系统中,遥信信息可以表示设备的启停、断路器的投切、隔离开关的开合、告警信号的有无、保护动作与否等 (1)遥信对象状态的采集 遥信信息通常由电力设备的辅助接点提供,辅助接点的开合直接反应出该设备的工作状态。提供给远动装置的辅助接点大多为无源接点,即空接点,这种节点无论是在“开”状态还是“合”状态下,接点两端均无电位差。断路器和隔离开关提供的就是这一类辅助接点。另一种辅助接点则是有源节点,有源节点在“开”状态时两端有一个直流电压,是由系统蓄电池提供的110V或220V直流电压。一些保护提供此类

远程视频监控方案说明

远程视频监控系统 设 计 方 案

书 XXX公司 年月日 目录 1方案概述 (4) 1.1设计原则 (5) 1.2设计要求及技术指标 (7) 2.基本要求与配置 (7) 2.1基本要求 (7) 2.2设备配置 (8) 3.系统结构组成 (8) 3.1方案结构图 (9) 3.2工程描述 (9) 4.产品说明 (10) 4.1摄像产品介绍 (10)

4.1.1技术特点 (10) 4.1.2技术参数 (12) 4.2网络视频服务器(DS-96000N-H24) (13) 4.2.1主要特点 (14) 4.2.2技术指标: (15) 4.3 iVMS-8600智能综合管控平台 (18) 4.3.1运行环境要求 (19) 4.3.2各模块功能说明 (20) 4.3.3、客户端软件 (23) 5.系统网络要求 (26)

1方案概述 视频监控行业的快速发展源于用户对视频监控需求的不断变换。过去,视频监控只是为了满足基本监控需求,譬如监视、控制、录像、回放、报警等;随着互联网的普及,视频监控需要满足联网监控一般需求,譬如远程监视、控制,远程录像、检索,远程报警、管理;如今,人们对视频监控又有了新需求,譬如更高清晰度、与用户业务的结合(非安防需求)、让视频创造价值等。远程监控是新安防时代视频监控建设的重点,本文主要解析远程监控系统的主要要素。 网络视频远程监控系统以综合管理软件为核心,并结合DVR、NVR、网络摄像机、视频服务器、交换机、路由器等架设公网(互联网)访问的工作原理,实现了基于网络的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时现场监视、远程遥控摄像机以及录像、报警处理等,

变电站远程图像监控系统解决方案

变电站远程图像监控系统解决方案

前言 (2) 第一章、系统功能 (3) 1 监控中心功能 (3) 2 变电站端系统功能 (6) 第三章、系统设计依据和原则 (9) 第四章、系统网络结构 (10) 第五章、系统组成及各部分配置要求 (12) 1.电力变电站远程图像监控系统的组成 (12) 2 变电站监控前端部分 (13) 3、监控摄像机及配件 (17) 4、警探测器和告警处理单元 (17) 5、其它设备 (18) 6 远程监控中心 (18) 第五章、系统总体性能指标和特点 (27) 1 系统总体功能 (27) 1.1 实时图像监视 (27) 1.2 语音功能 (27) 1.3 本地及远程控制 (27) 1.4 录像功能 (28) 1.5 报警功能 (28) 1.6 系统管理功能 (29)

2 系统的性能指标及主要参数 (30) 3 系统特点 (30) 3.1 优秀的图像品质 (30) 3.2 低带宽占用 (31) 3.3 低延时性 (31) 3.4 无限制位点远程实时监控录像 (31) 3.5 系统结构灵活 (31) 3.6 可扩容性强 (31) 3.7 易操作性 (31) 3.8 自主开发 (32)

前言 随着无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高压变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。在电力系统,这种监控系统也被称为“遥视系统”。 西安高压供电局是随着电力体制改革和发展的需要,于1999年4月组建而成,主要负责西安地区110kV及以上电网(含市区35kV电网)的规划、建设与改造、运行、维护和管理工作,是陕西省电力公司下属的一个大型供电企业,所辖的西安电网是陕西最大的供电枢纽和负荷中心,负荷及年供电量占全省电量约三分之一。目前,拥有35千伏及以上变电站72座,主变146台,总容量696.19万千伏安;35千伏及以上线路170条,线路总长2336.124千米。 本技术规格书适用于西安高压供电局72座35千伏以上变电站各变电站的安全视频监控系统建设、各个/各级变电站的视频监控/报警信息的网络远程传输、以及西安高压供电局监控中心的建设。 该安全系统的主要作用在于:解决西安高压供电局分布在西安地区各变电站的视频监控、火警、防盗系统的有机结合,并且通过网络实现远程监控,远程响应,远程处理的网络化管理,在高压供电局建立监控中心,对管辖区域内的变电站进行统一管理、统一调度、实时监控。管辖区域现场有人值班时,能够现场管理和立即解决安全方面的问题,即使现场无人值守时,管理中心能够有效掌握现场情况,发出响应指令。对西安高压供电局于技术现代化和管理现代化建设提供可靠的技术保障手段。

城市消防远程监控管理系统

城市消防物联网远程监控管理方案 广东安警技术-伍锦雄 一、行业概述 1、行业发展趋势 消防控制室是建筑消防设施的心脏,也是单位日常消防工作管理的中枢核心,发生火灾后还是灭火、救援的应急指挥中心。近年来,一些单位由于消防控制室无人值班,值班操作人员玩忽职守或将火灾自动报警系统人为设置在手动状态而导致小火酿成大灾,教训十分深刻。因此,保障消防控制室的可靠运行和有效管理,意义十分重大。 目前的消防远程监控系统基本上都是各单位独立选购安装、独立工作,很容易导致火灾信息漏报、迟报,报警设备出现故障没有及时恢复开通,对设备的故障更是无法评判、预测。 因此,打造信息化和智能化的消防远程监控系统,已成为行业发展趋势。 2、行业应用价值 城市消防远程监控系统采用消防自动报警系统已有的各种感知设备、视频采集设备等,将感知和采集到的大量现场信息,借助消防物联网网络层传输到消防指挥中心,再通过消防指挥中心的信息平台整理后进行辅助决策,通过消防指挥中心下发指令及时对灾情的消防处置,并结合消防应急预案组织救援力量、救援物资及救援装备的部署。 系统架构图:

二、城市消防联网远程监控管理方案 1、建筑消防物联网系统架构 广东安警持技术的消防物联网,是指通过使用物联网技术实现消防远程监控系统可以24小时工作,并且变的“耳聪目明”。在此基础上搭建的消防信息数据平台,将传统消防工作提升到“智能联网消防”时代。通过消防安全信息中心的搭建,主要依靠“视频远程监控”,“值班员管理”,“紧急远程对讲”为核心技术。整个系统可分为感知层、网络层和应用层。如图:

2、城市消防远程监控管理物联网特点 广东安警持技术基于物联网技术的消防远程管控系统,通过物联网传输终端、物联智能终端实现物联网监控中心、消防相关人员与各地消防设施的沟通与对话,这种将消防领域的人与物、物与物联系起来的网络就形成了消防物联网。 广东安警持技术提供集“安装—检查—快速查询—实时监控”一体化的消防产品设备信息化作业链,将消防主管、产品用户、工程维保商三大建筑消防产品设施关联角色的职能融入到系统中,把对建筑消防产品设施的重视提到日常工作上,加强消防监督管理力度。

铁道信号远程控制课程设计

课程设计课程名称:铁道信号远程控制 题目:微机监测系统在信号设备故障 诊断中的应用分析 院系:计算机与通信工程系 专业:铁道信号 学号: 姓名: 指导教师: 西南交通大学峨眉校区 2013年6月8日

课程设计任务书 专业铁道信号姓名学号 开题日期:2013年03 月27 日完成日期:2013 年05 月31 日 题目微机监测系统在信号设备故障诊断中的应用分析 一、课程设计目的 通过对课程设计任务的完成,使学生进一步理解课程教学的理论内容,并且巩固和深化所学课程的知识,通过课程设计,培养学生综合运用所学课程知识,分析和解决实际问题的能力;通过课程设计,使学生能比较全面而辩证地分析和处理设计问题,逐步树立正确的设计思想;培养学生严谨认真的科学态度和严谨务实的工作作风。 二、课程设计的内容及基本要求 1.本课程设计的内容 以下可以任选一题,查阅相关资料,对相关问题进行分析与设计 1.TDCS网络安全与可靠性技术探讨 2.TDCS网络维护与常见故障分析与探讨 3.分散自律调度集中系统综合防雷技术研究 4.信号微机监测系统常见故障分析与处理 5.微机监测系统在信号设备故障诊断中的应用分析 6.调度监督系统常见故障处理 7.GSM-R系统在我国铁路上的应用场合和实现的功能。 2.本课程设计的基本要求 知识要求: 学生在学习本课程之前应该以铁路信号基础设备、铁路信号运营基础、车站自动控制、区间自动控制等课程为基础。 能力要求: 要求每位同学能够结合课程设计的内容,独立完成该课程设计。 3.工作进度安排

三、指导方式 集体辅导与个别辅导相结合。 四、指导教师评语 五、成绩 指导教师(签章) 年月日

远程监控解决方案方敏

远程监控解决方案 一. 网络监控系统产生背景 计算机、网络技术高速发展的今天,传统的监控方式日益不能满足管理、安防的要求。传统的模拟闭路电视监控系统的局限性:首先,有线模拟视频信号的传输对距离十分敏感,当传输距离大于1000米时,信号容易产生衰耗、畸变、群延时,并且易受干扰,使图像质量下降;其次,有线模拟视频监控无法联网,只能以点对点的方式监视现场,并且布线工程量极大。 模拟闭路电视监控系统目前的主要应用障碍为: 1.布线的复杂性 2.系统的昂贵性 3.操作的复杂性 4.控制中心的不可移动性 网络监控系统,是利用计算机网络技术,在LAN/WAN/Internet上传输声音、视频监控信号,以达到远程监控的目的。网络监控的优点正好克服了模拟闭路电视监控的局限性:首先,数字化视频可以在计算机网络(局域网或广域网)上传输图像数据,基本上不受距离限制,信号不易受干扰,可大幅度提高图像品质和稳定性;其次,数字视频可利用计算机网络联网,网络带宽可复用,无须重复布线;另外,数字化存储成为可能,经过压缩的视频数据可存储在磁盘阵列中或保存在光盘中,查询十分简便快捷。 二. 优越性分析 前端一体化:网络摄象机、视频服务器内置WEB服务器,图像捕捉的发送客户端。有用于图像转换、压缩与传输的DSP,不需电脑,独立工作。 系统扩展性:能方便的扩展系统前端数量。 视频数字化:将摄像机的模拟信号转化为数字信号,可通过多种网络协议传输。录像存储为数字方式,回放、搜索、备份方便快捷。 监控网络化:通过局域网、互联网,突破了时间、地域的限制。只要有网络存在的地方就可以建立网络监控系统,省去了传统的布线和线路维护费用,降低了监控成本;用户在授权的情况下,就可以不受地域限制随时按需监控,实现即插、即用、即看。实现了分散布点、集中监控的远程传输。 管理智能化:前端自动辨别图像变化,发送信号启动录像、抓拍;监控端集中处理信息,自动报警报警自动化:摄像机连接联动报警主机,最多支持6路无线终端触发 三. 系统概述 针对录象保存和远程集中监控的需求,利用现有的局域网和互联网络,采用嵌入式视频/音频网络(Web)摄像机,它将视频、音频、数据集成在一起进行网络传输的解决方案,具有结构简单、功能齐全、网络化管理、高可靠性,高集成度等特点。在10兆局域网和2兆VDSL/ADSL的宽带城域网上,网络摄像机把视音频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,传至录象服务器,网络上通过浏览器观看。观看该网络服务器上的摄像机图象时,图象流畅无延迟现象,视频速率达到达25~30帧/秒。授权用户还可对系统配置进行操作。同时具有密码保护,以防未经授权的访问。 由于把视频/音频/数据压缩集中到一个体积很小的设备内,直接连入局域网和广域网,达到即插即看,省掉多种复杂的电缆,用户也无需安装任何硬件设备,仅用浏览器即可观看。后端使用视频管理系统进行视频录制、回放、查询、报警,为信息资料的存档、完善提供了解决方案。

工控机服务器远程管理平台系统及方法与设计方案

本技术公开了一种工控机服务器远程管理平台系统及方法,包括以下部分:工控机服务器、监测模块、温控模块、温度传感器、网关、控制中心及移动终端。本技术可以远程监控工控机服务器所有硬件的工作状态,在后台为维修人员自动快捷的进行数据交换提供一个了稳定可靠的数据交换平台,帮助维修人员对数据快速方便的进行收集处理操作,能够对具有多个物联网监测模块产生的数据进行检测,提升了物理环境判定过程的可靠度,识别的可靠性高且检测过程简单,适用于多台工控机服务器联网的环境,给企业在工控机服务器的管理和维护上面提供便捷性,更是可以减少昂贵的管理和维护费用。 权利要求书 1.一种工控机服务器远程管理平台系统,其特征在于,包括以下部分: 工控机服务器、监测模块、温控模块、温度传感器、网关、控制中心及移动终端;所述工控机服务器、温控模块、温度传感器以及网关安装在机房内,监测模块安装在工控机服务器内,所述监测模块用于监测工控机服务器内部元器件的工作状态,所述温控模块用于控制机房内的温度,所述温度传感器用于实时监测机房内的温度,所述工控机服务器和监测模块通

过网关与温控模块和控制中心相连;控制中心和移动终端位于机房外,移动终端和控制中心通过无线网络相连,用于供维修人员使用。 2.根据权利要求1所述工控机服务器远程管理平台系统,其特征在于,所述监测模块为温度传感器、电压传感器、电流传感器、风扇工作状态监测模块和电源状态监测模块。 3.根据权利要求2所述工控机服务器远程管理平台系统,其特征在于:所述移动终端为手机、平板电脑和笔记本电脑。 4.根据权利要求3所述工控机服务器远程管理平台系统,其管理方法包括以下步骤:监测模块采集工控机服务器内部元器件的工作状态,然后通过网关发送至控制中心;温度传感器采集机房的温度然后通过网关发送至控制中心;控制中心设定工控机服务器内部元器件工作状态的阈值以及机房温度的阈值,当机房温度超过阈值时,控制中心控制温控模块对机房内进行降温,当机房温度达到正常后,控制中心控制温控模块停止降温。 5.根据权利要求4所述工控机服务器远程管理方法,其特征在于:当工控机服务器内部元器件工作状态超过阈值时,控制中心向移动终端进行发送报警提示,维修人员通过移动终端接收工控机服务器内部元器件状态,然后对工控机服务器进行检修。 6.根据权利要求4或5所述工控机服务器远程管理方法,其特征在于:当工控机服务器为多台时,监测模块采集工控机服务器内部元器件的工作状态后,控制中心通过网关对不同的通信协议进行解析,提供统一的应用程序接口对各个监测模块进行管理;将采集的状态信息按照规定格式上传到控制中心,解析上传的数据,如果解析过程中出现错误,则将错误代码发送至移动终端,如果解析过程中没有出现错误,则发送给移动终端让维修人员确认,维修人员确认后,把数据导入数据库;移动终端实时检测控制中心和各监测模块间的通讯状态,以及状态信息上传进度,当有监测模块通讯中断时,进行记录并在通讯恢复时续传。 7.根据权利要求6所述工控机服务器远程管理方法,其特征在于:控制中心对各个监测模块进行管理时,通过控制中心采集每个监测模块运行时产生的数据,将采集的数据形成以时间为维度的序列,并转化为字符序列,预设一个滑动窗口ck,长度为n,所述滑动窗口ck按时间流动方向移动,每一时刻滑动窗口ck中存在一个长度为n的字符序列,统计1至n-1长度下每

远程抄表课程设计

目录 第一章绪论 (1) 第二章远程系统简介及远程抄表系统 (2) 2.1 远程系统简介 (2) 2.2系统整体结构 (2) 2.3集中器的硬件平台 (3) 第三章系统设计原理及实现方案 (5) 3.1集中器的软件设计方案 (5) 3.2任务的划分 (5) 3.3同类方案对比 (6) 第四章系统方案论证 (7) 4.1 方案介绍 (7) 4.2技术论证 (8) 4.3系统实现 (10) 第五章心得体会 (12) 附录 (13) 参考文献 (13)

第一章绪论 随着无线通信数字网络的发展,无线远程自动抄表已成为发展的必然趋势,其应用领域极为广阔。目前基于仪器、仪表分布点多面广,其远程抄表大多仍沿用有线传输方式,线路维护量很大。由于电话线公用,通讯时经常发生冲突,既影响了数据的传输也对电调部门的正常工作造成了干扰,并且此种方式对通讯部门程控交换机正常。稳定的运行也有一定的影响。为保证传输质量,若采用专线方式,投资成本太高;采用中国移动GPRS无线数字网的通讯方式,很好地解决了远程抄表的瓶颈问题。用户上网可以免受断线的痛苦。使用GPRS无线组网方案,数据实现分组发送和接收,用户就可以总是在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。 针对部分偏远地区电表管殚水平较低,提fl{了一种基于嵌人式网络监控系统的远程抄表技术方案,阐述r基于嵌入式处理器$3C2440A的远程网络监控系统的设计方法,并给出了该系统的结构图.从而建立对电表的测赞、控制于一体的嵌入式系统。系统充分利朋r$3C2440A和“nux操作系统的强大管理功能,从而性能稳定可靠,实时性好。 本文建立了基于嵌入式系统和以太网技术的嵌入式工作平台,通过以太网将主机和目标机的连接,实现南主机通过网络将多个用户电表的数据集中抄读的智能抄表系统。它是用现代化的通讯手段去抄读这此仪表的数据,而不用到现场。智能抄表系统一般是集中抄表系统与数据远程通讯的组合。在该平台上实现应用 程序的运行,并给出了具体的测试。

远程监控系统设计方案

远程监控系统设计方案 一.总论 1.本方案包括: (1)模拟监控系统在大范围内的远距离传输方式; (2)远程模拟基带光纤传输方式; (3)远程数字光纤网络传输方式; (4)远程网络播发传输方式; (5)上述不同方式的集成应用实现。 2.应用技术指标: (1)模拟电视水平线480线。 (2)M-JPG压缩存储方式,或MPEG-Ⅱ方式。 (3)分辨率355×288 (H.263)或720×576(MPEG-Ⅱ) (4)传输带宽可选1M、1.5M、3.5M、4M。 (5)图像传输速率25帧/秒。 3.设计实现描述: 分区建立监控摄像头,总量约20个,通过光纤或铜缆汇接到各区已有的节点机房,利用机房内已有的光纤连接到南区监控中心。在南区监控中心通过数字压缩编码模块转换成M-JPG或MPEGⅡ方式进入网络,M-JPG方式传输带宽为1M,分辨率355×288,MPEGⅡ方式为5M,分辨率720×576,进入网络的图像数据可采用播发方式,供网络上的多个PC采用软解压或硬解压的方式浏览控制。 网络控制中心可以遥控切换控制前端云台、镜头、图像,同时将矩阵输出图像按MPEGⅡ方式播放到网上,网络上的其他PC工作站可以通过浏览器模式或专用软件调看控制图像。 本设计集成多种传输方式,既可以集中控制监控图像,又可以在网络上播发图像,供多个PC机浏览。本设计的特点是节约光纤,利用现有宽带网络采集传输图像和控制播发图像。不仅提供给监控值班人员使用同时可以提供给网上浏览。 二.网络拓朴结构 参见网络拓朴结构图。 其中北区治安办已在建25个监控摄像头,可利用其图像资源,利用光纤传输到源政节点。北区以有线电视主干方式实现远程监控。中区利用将要铺设的光纤,采用基带光纤方式或网络方式将图像送入北区机楼节点,建议采用基带方式传送。南区采用星形铜缆方式,建议采用模拟铜缆和网络数据线传送。传输所有图像全部汇接入南区C1楼监控中心。通过中心节点切换调用图像到电视墙,同时输出图像,采用MPEG-II 方式传送到网上,供南区、中区、北区共享使用。 三.系统结构图 参见: 1.系统结构图; 2.有线电视主干传输结构图; 3.远程监控子系统结构图; 4.NVS2100远程监控子系统图; 5.BUVC远程监控子系统图。 其中方案1、2为推荐方案;3、4、5为参考方案。 监控器材选用美国PELCO(派尔高)公司的产品,主要有一体化快球,内置解码器、云台、摄像头、三可变电动镜头。矩阵32路输入、6路输出,具有开放式控制协议标准,任意调用分组切换。另配自动硬

一种远程控制系统的设计与实现

一种远程控制系统的设计与实现 刘旭东 (长安大学信息工程学院陕西西安710064) 摘要:目前,随着计算机网络的广泛应用,无纸办公和远程办公是人们经常谈及的话题,为了实现计算机网络的这 种应用,方便人们工作,本文提出了一种远程控制系统。为了实现这个系统,首先从系统所要实现的功能着手,设计出该 系统的体系结构,并详细说明体系结构中各模块的主要功能;接着从通信效率和网络环境方面考虑,设计出适合于该系统 的通信协议;最后以流程图的方式详细说明系统软件的实现过程。 关键词:远程控制;软件;系统结构;通信协议 中图分类号: TP393.09 文献标识码: B 文章编号: 1004 373X (2005) 02 053 03 1 引言 随着计算机网络的飞速发展,人们可以很方便地从Internet上获取和自己工作生活密切相关的信息,世界也真正变成一个地球村,我们可以和世界上其他任何一个人通过计算机网络进行沟通,信息资源达到了高度的共享。从这一点得到启发,希望能够设计一个远程控制系统,通过他可以在家里控制办公室里的计算机。如果你是软件开发商,你的员工可以通过他在办公室里远程为客户配置系统、对产品进行维护,如果客户向你报告软件产品出现问题你可以远程对产品进行调试,最终解决问题。这样员工就不会因长期的劳苦奔波而抱怨,用户也不会因为你不能及时解决产品的问题而和你讨价还价,当然也为公司节约了人力和财力。下面详述该远程控制系统是如何实现的。 2 远程控制系统的体系结构设计 该远程控制系统由服务器端和客户端2个部分组成,客户端可以通过鼠标和键盘控制服务器端的计算机,同时还可以相互传输文件。其体系结构如图1所示,主要由安全性校验、屏幕控制、鼠标控制、键盘控制、命令控制、文件传输、端口设置等6个模块组成。下面具体说明各个模块的功能。 (1)安全性校验模块 从系统安全性方面考虑,目的是让客户端和服务器端建立可信联接,客户端要想完全控制服务器端的计算机,必须先通过服务器的验证取得服务器的信任。这样可以避免一些不怀好意的人通过客户端窃取服务器端计算机中有用的资料。

远程视频监控解决方案

远程视频监控解决方案 需求分析 随着网络信息的不断发展和宽带技术的广泛应用,基于IP技术的网络远程视频监控也应运而生,例如,网络摄像头和视频服务器,它们都具有独立的IP地址,视频数据经压缩处理后,通过WEB服务器,经局域网或INTERNET送至终端用户,用户只要知道某一台网络摄像机和视频服务器的IP地址,即可查看到这台网络摄像机和视频服务器所监视的图像。 在一些连锁商业机构的总部,或者是生产性企业的总部,以及一些重点消防单位还有教育业,都需要对下属的分店,下属的生产企业,以及下属的部门进行远程视频监控。通过传统的监控方式,只能在同一局域网内(例如,同一办公室或同一座大楼内)实现,分支机构或移动人员无法远距离,跨区域查看主控端从而实现对各节点的监控。通过DDN 组建专用网络,进行数字视频监控,费用又无法接受。而通过廉价的基于ADSL的VPN解决方案与视频监控结合,就可以达到性能与价格的完美结合,能有效实现远程监控。 TeamLink解决方案 为了实现对各节点视频的远距离、跨区域监控,只需要在主控端和远程端电脑(例如,分支机构端电脑或出差人员、在家的电脑)分别安装天联TeamLink客户端,这样,主控端和远程端之间就像在同一个局域网内一样,可以共享监控图像。天联采用数字认证、双向身份认证等技术,从远程电脑端到主控端全程加密,保证数据安全。 总部:监控服务器和存储服务器各1台或者多台(根据监控点确定)、TeamLink客户端,与各分部和移动用户组成虚拟专用网,在总部局域网内设主控台、IE浏览器和服务器,用来浏览各节点的图像和数据。 分部:视频服务器或硬盘录像机一台,可调节位置的摄像头、TeamLink客户端,与总部和移动人员组成虚拟专用网。各分部需监控的图像和数据通过视频服务器或硬盘录像机采集并压缩传送至总部监控中心。 移动人员电脑:TeamLink客户端,与总部和分部组成虚拟专用网,可通过总部监控中心主控端查看各节点的视频和图像。 实施效果

风电场及远程监控自动化管理系统

风电场及远程监控自动化管理系统 一、系统概述 风电场及远程监控自动化系统采用分层分布的体系结构,整个自动化系统分为三层:风场控制层、区域控制层和集中控制层。风场控制层设在风电场现场,为风电场运行 与管理提供完整的自动化监控,为上级系统提供数据与信息服务;区域控制层 设在区域风电场中央控制室,负责所辖风电场运行状态的监视与管理,为集中 控制层提供数据与信息服务;集中控制层作为总部或集团的风力发电监控中 心,全面掌控所有风电场运行状况,统筹资源调配。 建设风电场及远程监控自动化系统,实现各风电场设备的集中监视和管理,对提高公司综合管理水平、优化人员结构、提高风电场发电效益等十分重要。 提高风电场自动化水平 无人值班少人值守是风电场运营模式的发展方向,对风电场的设备状态、自动化水平、人员素质和管理水平都提出了更高的要求,是风电场一流的设备、一流的人才、一 流的管理的重要标志,建立可以实现风电场及远程监控自动化系统,是实现风 电场无人值班少人值守的必要条件,对全面提高风电场自动化水平有极大的促 进作用。 提高风电场群的经济效益 设置风电场及远程监控自动化系统,建立与当地气象部门的联系,根据气象部门对未来时段天气预报的预测信息,制定风电场在未来时段的生产计划,合理地安排人员调 配和设备检修计划,使资源得到充分利用,提高风电场群的经济效益。 提高风电场群在电网中的竞争优势 随着风电场群规模的日益扩大,风电发电量在电网中占的比重将越来越大,通过建立风电场及远程监控自动化系统,对各风电场的发电状况进行预测,并上报电网公司, 以利于电网公司电力调度计划的制定,提高发电公司在电网中的竞争优势。提高公司管理水平 由于风电场群具有风电场设备多且分布分散,地处偏远的特点,如果对每个风电场单独进行管理,需要消耗大量的人力物力。设置风电场及远程监控自动化系统,实现风 电场群的集中运行管理、集中检修管理、集中经营管理和集中后勤管理,通过 人力资源、工具和备件、资金和技术的合理调配与运用,达到人、财、物的高

相关文档
相关文档 最新文档