浅谈发电机集电环发热现象及处理意见

简介:电刷在集电环上运行时,在其接触面上形成一层均匀、适度、稳定的氧化膜,这是电机运行良好的主要标志之一。电刷的过热故障,很多情况是由于氧化膜被破坏且无法重新建立导致的。本文主要浅谈发电机转子集电环发热的现象及解决对策。

关键字:发电机发热氧化膜对策相关站中站:电动机专题发电机组专题

电刷在集电环上运行时,在其接触面上形成一层均匀、适度、稳定的氧化膜,这是电机运行良好的主要标志之一。因为这层氧化膜的存在,改变了电刷与集电环的接触特性、减少了摩擦、降低磨损、延长使用寿命。氧化膜是一种复合薄膜,其组成成分与电刷型号及集电环的材料成分有关。氧化膜的正常厚度在8-100nm的范围内,一般为25nm。用电子显微镜观察发现,电刷与集电环接触面是由无数个点相接触,一般接触面只有电刷总面积的千分之几左右。接触面积的大小,由电机的转速、集电环材质的硬度、加工精度、偏摆度、电刷的材质、电刷上的压力大小等因素来决定。

有研究发现,外加电压小时,氧化膜绝缘,当电压升高到一定值时,氧化膜被击穿。当击穿后,不管电流如何增加,由于导电点的增加、导电面积的扩大,则接触电压保持恒定。

氧化膜具有非常好的润滑性能,电刷与集电环接触表面起润滑作用的润滑层主要是石墨膜,这层石墨膜,将电刷与集电环分开,使摩擦在石墨润滑层间进行,降低了摩擦系数,减少了摩擦热的产生,减少了电刷的磨损。电刷的过热故障,很多情况是由于氧化膜被破坏且无法重新建立导致的。

一、电刷及集电环常见故障的原因及解决办法:

电刷在运行中最常见的故障为发热、产生火花、严重的烧损电刷刷握及集电环。从产生过热故障的原因看,主要有以下几个方面:

1、由于通风不良导致的发热:通风不良主要是因为冷却风道堵塞,集电环表面通风沟、通风孔堵塞、循环风扇风量下降等原因,尤其是当运行中集电环表面温度过高时,导致电刷磨损加剧,碳粉积聚增加,有可能会堵塞上述集电环表面的散热通道。因此在大小修时,应对集电环表面通风沟、孔以及冷却风道滤网进行清理,保持通畅。对于经过多次车削的集电环,如果集电环表面的通风沟高度不到5mm,已经车削到径向限制孔时,就应当按照说明书根据最小使用外径进行更换,以保证集电环的机械及散热可靠性。

2、由于接触电阻过大或分布不均匀而产生的发热:集电环和电刷是通过相互滑动接触导通励磁电流的,根据容量及型号的不同,每个集电环上大约分布着数十只电刷,由于接触电阻的不同,电流分配的差异,会导致发热不均匀,有以下几个原因:(1)电刷与滑环表面接触电阻、电刷与刷辫接触电阻、刷辫与刷架引线接触电阻过大。可通过测量单个电刷总压降、电刷接触压降、刷体压降、联结压降、刷辫压降进行相互间对比来检查。同时检查回路中各螺丝是否紧固。检查电刷接触面的清洁程度,是否存在油污污染。(2)电刷压力不均匀或不符合要求,可能有电刷过短、弹簧由于过热变软老化失去弹性等原因。应使用弹簧秤检查电刷压力。恒压弹簧应完整无机械损伤,压力应符合其产品的规定,同一极上的弹簧压力偏差不宜超过5%;非恒压的电刷弹簧,有规定时压力应符合其产品的规定,当无规定时,应调整到不使电刷冒火的最低压力,一般为140-250g/cm2,同一刷架上每个电刷的压力应均匀。(3)集电环与转子引线接

触电阻过大,这种情况应对集电环与转子引线间的紧固螺丝进行加固。(4)电刷材质不良、导电性能差、使用的型号不符合要求或者使用了不同型号的电刷。同一电机上应使用同一型号、同一制造厂的电刷,对于外观检查有明显差异的电刷应更换。

3、由于机械及摩擦等原因造成的过热:集电环与电刷过热故障中,很大一部分是由于机械及摩擦等原因导致的过热,如果在开机时还未加励磁,就已经发现集电环与电刷温度高,或者在运行中温度过高,拔出几只电刷后,温度反而降低,那就基本可以肯定是由于机械及摩擦原因导致的。机械及摩擦导致发热的情况很复杂,主要有以下几个方面:(1)电刷接触面研磨不良或运行中一次更换过多的电刷。运行中更换电刷,在同一时间内,每个刷架上只允许更换1-2个电刷。换上的新电刷应事先在与集电环直径相同的模型上研磨好,且新旧牌号须一致。如果在大修时一次更换的电刷很多,应当在投运前冲转时,为电刷表面形成氧化膜留够充足的时间。(2)电刷与集电环接触面过小,接触面积一般不应小于单个电刷截面的75%。(3)电刷在刷盒中摇摆或动作卡涩。电刷在刷握内应能上下自由移动,其间隙应符合产品的规定,当无规定时,其间隙可为0.10-0.20mm。电刷外形要方正,上下端尺寸误差不得大于0.05mm。(4)刷握与集电环表面间隙过大。由于电刷材质较脆,当刷握与集电环表面间隙过大时,运行中电刷不能整体接触集电环,与集电环呈斜面接触,容易造成电刷崩裂的情况。刷握与集电环表面的间隙应符合产品技术要求,当产品无规定时,其间隙可调整为2-3mm。调整间隙时,可使用一层2-3mm厚的橡胶垫附在集电环表面,将刷握抵到橡胶垫上,然后上紧定位螺丝,取出橡胶垫。

二、几起集电环、电刷故障的分析及建议:

1、加强对电刷表面氧化膜的认识,创建其形成和正常工作的条件:近期发生的几起故障,主要原因是因为电刷表面的氧化膜润滑层无法形成,氧化膜的形成需要一些条件,当条件不满足时,氧化膜无法形成或形成不良,主要有以下几个原因:(1)温度过高:电刷的氧化膜一般在70℃左右较易形成,当集电环、电刷出现过热故障时,通常温度都在150℃以上,此时即便换上新的电刷,氧化膜也不易形成,无法起到润滑作用,电刷磨损将加剧,导致温度继续升高,成为恶性循环。此时可采取外部强迫降温的方法,譬如涂抹凡士林、大功率风扇通风等手段,使集电环温度降到正常范围内,持续一段时间,让电刷表面氧化膜逐渐形成,使之进入良性循环状态。(2)冷却空气中有污染性杂质:空气中的杂质对电刷表面氧化膜的形成将带来不利影响,这些杂质包括:硫化物或卤族元素的腐蚀性气体、空气中油气混合物、粉尘、铁屑、铁锈粉尘、碳粉等其他杂质。电刷磨损时,本身会产生碳粉的粉尘杂质,可采用在刷架罩冷却通风循环通道上安装过滤装置来改善刷架罩内的空气质量。(3)空气湿度太低或含氧量太低:电刷表面氧化膜的形成需要空气中有一定的水分含量,即空气湿度不能太低,但也不能太高。另外,氧化膜的形成主要与空气中的氧气发生氧化作用而产生,当含氧量过低时也不利于氧化膜的形成。

氧化膜无法形成或形成不良除与上述因素有关外,还有电刷过度研磨、使用溶剂进行擦拭、集电环表面光洁度不良以及碳刷材质不合格等原因。

2、电刷及刷架产品在选购过程中应严格控制质量:目前同一品牌的电刷,都是在各个不同的地方、不同的工厂加工的。这就要求我们在进货过程中对产品质量严格把关,对生产厂家的工艺和质量检测手段及程序进行了解。

3、生产运行中加强对集电环及电刷的维护管理:加强电刷、集电环系统的专职维护制度,提高专责人的技术水平,严格按照《汽轮发电机运行规程》的要求对集电环、电刷进行检查和

运行维护,一次更换电刷的数量要严格控制。另外要积极运用红外热成像技术进行集电环、电刷日常的巡检检查以及对故障部位有怀疑时作为辅助分析的工具。

发电机碳刷更换维护注意事项

发电机碳刷更换维护注意事项 发电机碳刷更换维护工作应按规程规定时间进行,当运行中发现碳刷磨损到极限线时也应及时更换。为了保证碳刷更换维护工作的正确性,特做如下要求: 一当碳刷磨损到极限线时(短边为15mm时)应予更换。 二发电机碳刷更换维护前应准备以下工器具:绝缘手套、螺丝刀、专用扳手、酒精、砂纸、毛刷、白布、手电。 三更换时应由有经验的值班人员担任;装取发电机刷架及更换发电机碳刷时必须严格执行操作监护制度,操作人为副值班员以上岗位运行人员,监护人为值班员或值班员以上岗位运行人员。 四工作时站在绝缘垫上,工作人员应特别小心,扣紧袖口,发辫要放在帽内,防止衣服及擦拭材料被转动部分挂住。 五不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。 六更换碳刷时,要使其型号与旧碳刷相一致。 七更换碳刷应逐一进行,严禁两块及以上碳刷同时更换。 八在更换时,首先用专用扳手松动刷辫紧固螺丝,松动紧固螺丝时不宜松动过度,防止螺丝脱落;取下碳刷刷辫;再将碳刷和均压弹簧同时取下。装碳刷时,先将碳刷放入刷握;压好均压弹簧;再用专用扳手紧固刷辫紧固螺丝,紧固螺丝时不宜用力过大,防止将螺丝损坏;检查碳刷在刷握内活动自如,弹簧应压在碳刷中心位置,压力正常,检查发电机碳刷运行正常。 九装、取均压弹簧时,动作应缓慢,要用力捏住均压弹簧严防其滑落。 十发电机碳刷每极一次更换不得超过3块,励磁机碳刷每极一次更换不得超过1块,碳刷接触面积应大于70%。 十一更换下部碳刷时特别注意防止碳刷脱落。 十二发现发电机大轴碳刷短或发电机转子正负极对地电压偏差大时(10V),应及时对发电机大轴碳刷进行维护或更换,维护或更换后,应检查发电机大轴碳刷运行情况和发电机转子正负极对地电压情况。 如何更换和调整发电机碳刷? _一、更换和调整发电机碳刷应注意的事项: (1)严禁两人同时工作;(2)工作时必须将衣服和袖口扣好,以免被转动部分绞伤;

发电机碳刷维护标准定稿版

发电机碳刷维护标准精 编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

发电机碳刷维护标准 一、巡视检查标准 1、检查碳刷是否接触良好无卡塞,在刷握内能自由活动,电刷在刷框内应有0.1~0.2mm 的间隙。 2、用直流钳形电流表和远红外测温仪,定期测量和掌握集电环表面无过热现象,滑环温度应不高于100℃,每个碳刷电流控制在20~100A,刷体温度控制在不大于80℃,连接线发热温度不超过75℃,重点检查无电流和室温,及时消除碳刷电流不平衡、卡阻等因素,保证碳刷在良好平衡状态工作。 3、经常检查刷辫是否完好,是否有脱辫现象,导线是否氧化及是否有烧断股线现象等,有无过热现象,如出现发黑或烧伤应更换。 4、检查碳刷边缘无破碎不能过短,剩1/3高度低于20mm应更换碳刷。 5、检查碳刷与铜辫的接触及励磁回路中各部螺丝是否松动,电刷软线连接完整接触牢固无接地现象。 6、检查刷握和刷架上有无积垢,每月一次定期用鼓风机吹扫,特别是绝缘件上的碳尘及灰尘,以避免降低励磁回路的绝缘电阻。 7、查出有破碎、研磨不良、压力不均匀、打火等现象应予以消除。 8、检查有无碳刷颤振的情形。碳刷松弛,机组振动等原因都将会引起碳刷颤振,此时必须将刷握拔出检查是否有损坏情形,查明颤振原因并消除。刷握最低点距离滑环3~4毫米,可以减小振动现象。

10、更换碳刷后,要加强对其监视缩短巡视时间,运行一天后按正常巡检时间执行。 二、碳刷调整、更换操作规则及注意事项 1、进行碳刷调整、清扫、刷握检查、碳刷更换等工作时,必须申请将“发电机一点接地”保护退出,并有总工程师同意签字。 2、进行碳刷更换调整时,应尽量降低发电机无功,减少励磁电流,必要时可转移部分负荷,以减少碳刷冒火。 3、进行碳刷调整时,应有专人监护,工作人员应穿绝缘鞋,工作服袖口应扣好,注意防止转动机械及异物飞出伤人,同时应特别注意防止励磁回路发生短路和接地工器具不能相互传递。 4、调整、清扫碳刷及滑环时,要有两人进行,须有实践经验的人员进行,工作人员应站在绝缘垫上,逐个对碳刷进行调整,不得接触两极或一手接触碳刷一手接地,也不能两个人同时进行工作。 5、发现碳刷严重发热或火花较大时,严禁直接提起该碳刷,必须先从未冒火及发热不很严重的碳刷开始调整,待火花减小,碳刷烧红开始转暗后方可调整该碳刷。 6、每台发电机一次更换碳刷不应大于碳刷总数的20%(6块),同一组碳刷一次只允许更换一块,同一极碳刷一次不允许超过三块,每次间隔时间为1-2周,待磨合再逐步更换其余电刷,保证机组的正常运行。 7、若检查转子碳刷刷框、刷架及转子滑环表面炭末、灰尘较多时,应及时汇报部门,用干净的压缩空气进行吹扫。

发电机滑环碳刷的维护

发电机滑环碳刷的维护 1.1.6 发电机滑环碳刷的维护 1.1.6.1发电机碳刷和刷握之间应保持0.1~0.2mm的距离,使碳刷在刷握内活动自如。刷握下边沿至滑环表面应保持2~3mm。滑环表面应光滑,正常每块碳刷弹簧压力应为2×5.88±7%牛顿。 1.1.6.2 发电机滑刷每极两组碳刷,每组双行排列,内环(发电机侧)为负极滑环,外环(励磁机侧)为正极滑环。 1.1.6.3 当机组运行期间,对其滑环碳刷的检查维护由运行人员定期进行,但运行人员必须每班要定期检查。当用压缩空气吹扫时,压缩空气压力不应超过3个表压且无水分和油。1.1.6.4 在运行中的发电机滑环、碳刷上工作时,应注意下列事项: 1、工作时应穿长袖衣服,袖口应扎紧,女值班人员应把发辫盘在帽子内; 2、工作时应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时,禁止在发电机励磁回路上工作; 3、禁止两个人同时在转动的两极上工作,禁止两手同时直接接触不同极的带电部分或一手接触带电部分,另一手或身体触及其它接地部位; 4、在转动的电机上更换碳刷时,应一人监护,另一人进行更换工作; 5、清洁滑环表面时,必须使用不掉纤维干净的布擦拭,如不见效,则在布上浸沾微量酒精擦拭积垢碳迹。使用浸酒精的布擦拭时,必须注意防止火花落在布上引起着火; 6、滑环表面轻度烧伤需要研磨时,可用00号玻璃砂纸,装在专用工具上进行研磨,严禁用金钢砂纸、砂布或粗玻璃砂纸进行研磨; 7、维护碳刷所使用的工具应有绝缘把柄,以防止与带电部分短路或接地; 8、需更换碳刷时,新更换的碳刷应与原碳刷型号、规格相一致; 9、在更换碳刷时,应确认其它碳刷接触良好,不得两人同时进行;同一时间每组刷架上只能更换1~2块碳刷; 10、新更换的碳刷要研磨良好,新碳刷和滑环接触面在80%以上,不允许把碳刷放在刷握内用加大压力的方法在滑环上研磨; 11、新更换的碳刷与刷握基本平齐。

发电机碳刷更换维护

发电机碳刷更换维护 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

更换发电机碳刷注意事项 发电机碳刷更换维护工作应按规程规定时间进行,当运行中发现碳刷磨损到极限线时也应及时更换。为了保证碳刷更换维护工作的正确性,特做如下要求: 一、当碳刷磨损到极限线时(短边为15mm时)应予更换。 二、发电机碳刷更换维护前应准备以下工器具:螺丝刀、专用扳手、酒精、砂纸、毛刷、白布、手电。 三、更换时应由有经验的值班人员担任;装取发电机刷架及更换发电机碳刷时必须严格执行操作监护制度,操作人为副值班员以上岗位运行人员,监护人为值班员或值班员以上岗位运行人员。 四、工作时站在绝缘垫上,工作人员应特别小心,扣紧袖口,发辫要放在帽内,防止衣服及擦拭材料被转动部分挂住。 五、不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。 六、更换碳刷时,要使其型号与旧碳刷相一致。 七、更换碳刷应逐一进行,严禁两块及以上碳刷同时更换。 八、在更换时,首先用专用扳手松动刷辫紧固螺丝,松动紧固螺丝时不宜松动过度,防止螺丝脱落;取下碳刷刷辫;再将碳刷和均压弹簧同时取下。装碳刷时,先将碳刷放入刷握;压好均压弹簧;再用专用扳手紧固刷辫紧固螺丝,紧固螺丝时不宜

用力过大,防止将螺丝损坏;检查碳刷在刷握内活动自如,弹簧应压在碳刷中心位置,压力正常,检查发电机碳刷运行正常。 九、装、取均压弹簧时,动作应缓慢,要用力捏住均压弹簧严防其滑落。 十、发电机碳刷每极一次更换不得超过3块,励磁机碳刷每极一次更换不得超过1块,碳刷接触面积应大于70%。 十一、更换下部碳刷时特别注意防止碳刷脱落。 十二、发现发电机大轴碳刷短或发电机转子正负极对地电压偏差大时(8V),应及时对发电机大轴碳刷进行维护或更换,维护或更换后,应检查发电机大轴碳刷运行情况和发电机转子正负极对地电压情况。 如何更换和调整发电机碳刷 一、更换和调整发电机碳刷应注意的事项: (1)严禁两人同时工作; (2)工作时必须将衣服和袖口扣好,以免被转动部分绞伤;(3)工作时站在绝缘垫上; (4)严禁同时触摸两极或一极对地; (5)同一机组应使用同一型号碳刷;来源困难,可使用不同型号的碳刷(同一级仍然保证同一型号),但是必须事先征的领导同意; (6)在碳刷上部低于刷握或与刷握一样平时应立即更换。

发电机滑环和碳刷架部件的维护要领

滑环和碳刷架部件的维护要领 1前言 现在,广东粤电集团所属的7个水力发电公司的机组检修都实行定期检修(状态检修除外,状态检修即是故障状态下的检修,也即是抢修),小修1年1次,大修6年~8年1次,检修周期都已相对延长,经过实践证明是可行的。但是,由于检修时间的延长,某些故障有了进一步加深和加重的情况,给检修工作增加了难度,也给检修质量的提高设置了障碍。这一点在水轮发电机组的转子滑环(集电环)、碳刷架部件上体现尤其明显,这要求我们除提高检修质量外,还需要加强日常维护。通过多年对滑环及碳刷架部件的检修,提出对滑环及碳刷架部件加强日常维护的有关对策。 2滑环及碳刷架部件的绝缘缺陷检修 1)每次检修,我们都要对机组及其部件和附属设备进行预防性试验,具体到滑环和碳刷架部件主要是绝缘电阻检查(小修时做)和交流耐压试验(大修时做),通过试验发现滑环和碳刷架部件是否存在绝缘缺陷。 2)在检修工作中,发现碳刷架部件是绝缘缺陷的主要部件,缺陷产生的原因:长期运行过程中受到污染。对转浆式机组转子滑环上部的受油器漏油是主要污染源;对其它发电机组上导油槽的油汽是主要的污染源,另外,由于碳刷在转动过程中磨擦,产生的碳粉是造成绝缘下降的最根本污染源,这些在检修工作中多次出现,当油和碳粉交织在一起时很难清除且极具破坏性。 ①在2001年10月某水力发电公司3号混流式机组大修时,转子回路绝缘检查为零值,初步认为可能是转子一点保护没退出,与发电公司交涉后排除了这种情况,根据他们反映,在运行过程中转子一点保护已经发讯,由于没有进一步检查,不能断定故障点。经过分解检查后,是碳刷架部件绝缘电阻为零值,再经仔细检查发现,碳刷架部件被碳粉严重污染,清洁干净后,用1000V摇表检查绝缘为1000MΩ。 ②在2002年9月某水力发电公司2号轴流转浆式机组大修时,试验时发现碳刷架绝缘电阻偏低,测量值为2MΩ,经检查发现,油和碳粉污染严重,有些碳刷受油泥的影响,已经在刷握内串动不灵活,且滑环表面开始出现麻点,幸好到了检修期限,才阻止了故障的发展,检修时把碳刷架部件拆下,用酒精对绝缘垫块、刷握、碳刷逐个清洗干净,安装好后用1000V摇表检查绝缘为1000MΩ。 3)对于混流式发电机组,滑环的绝缘下降主要是受碳粉的污染,而轴流转浆式发电机组,由于机组最上面的受油器,经过长时间的运行,受油器盘根不可避免存在老化情况,使受油器产生不同程度的渗漏,从而污染了滑环,加上碳粉的交织污染是滑环绝缘下降的主要原因。处理这种绝缘缺陷,需要清洗滑环和解体清洗滑环绝缘垫块,才能彻底清除绝缘下降的缺陷。 3滑环的故障损坏检修 1)在2000年10月某水力发电公司3号混流式机组小修时,上滑环表面已严重烧损,根据发电公司反映,在离小修1个月前,个别碳刷已存在打火现象,待到离小修前1个星期,碳刷出现环火,滑环表面已烧损严重(注:发电机在枯水期为调峰运行,不是连续运行),由于临近小修,发电公司没有引起足够重视,任其发展,待小修时,滑环表面已经氧化,严重凹凸不平,4个人用油石、砂纸打磨,再用金相砂纸抛光,在发电机空转时再用金相砂纸抛光,直到用白布贴住滑环运转一段时间不脏污才合格,大概用了4天才完成工作,占了小修时间的一半多(小修工期为7天)。在检修碳刷架时发现,上滑环碳刷架里的2个碳刷有卡阻现象,经检查分析,刷握和碳刷不是很匹配,碳刷在刷握里没有足够的间隙,造成直接卡阻(排除碳刷架脏污卡阻),初步分析就是这些卡阻碳刷在圆度不理想的滑环运行时跳动打火,先损坏滑环表面光洁度,光洁度损坏到一定程度时,全部碳刷才出现打火现象(即环火)。 2)在2003年3月某水力发电公司1号轴流转浆式发电机组小修时,处理过上、下滑环同时烧损的情况,一共累计用了6人3天时间进行打磨、抛光才处理好。原因是:在机组小修的3个月前,出现过受油器压力油表管路爆裂的漏油事故,大量的油污染了滑环和碳刷架,增加了滑环与碳刷的接触电阻,再经过一段时间的运行,碳粉和油污交织在一起,使滑环表面进一步脏污,接触电阻同步增大,有些还粘附在刷

滑环室碳刷维护方案

滑环室碳刷维护方案 一、滑环室日常巡检项目 1、碳刷与滑环是否接触良好,碳刷有无摆动、跳动、卡涩、冒火花甚至环火等现象,有无过度磨损情况; 2、碳刷、刷辫、刷握是否完好,连接是否牢固,有无过热变色现象,刷握有无触碰机壳、滑环等情况,握紧弹簧有无断裂现象; 3、碳刷、汇流母排有无异常发热; 4、各支撑绝缘子表面无裂纹、发热、损坏现象; 5、滑环室内碳粉漂浮状况,检查刷握、汇流环、滑环透明塑料外罩上是否有碳粉堆积现象; 6、碳粉吸收装臵是否运行正常。 二、滑环室、碳刷特殊检查项目 1、待开机启动试验结束后,利用停机间隙拔下碳刷进行全面检查。碳刷与滑环接触面应平整,磨损均匀;碳刷在刷握内活动自如,无卡涩现象;弹簧压力正常,轻拔刷辫再松开后,弹簧能自动将碳刷弹回; 2、利用停机间隙检查滑环碳粉吸收槽口棱角是否锋利,碳粉吸收槽内是是否有碳粉堆积现象; 3、在发电机运行期间,每周一次拔下碳刷检查碳刷与滑环接触面的磨损情况、碳刷在刷握内是否活动自如、弹簧压力是否正常,针对有异常的碳刷要做详细记录。注意每次只能拔下一只碳刷,待检查

无误装复后才能拔下一只碳刷。 三、碳刷在机组运行中可能出现的问题及原因 1、碳刷磨损严重。造成碳刷磨损严重的原因主要有以下几点: a.滑环表面的光洁度。滑环表面光洁度越高,其摩擦系数越小,碳刷的磨损率就越低; b.碳刷材质的影响。不同厂家、不同型号的碳刷的成分构造不同,磨损率也不同。选择同一种碳刷可以减少碳刷自身磨损率的不均衡,因此在更换碳刷时要选择相同牌号的碳刷; c.弹簧压力的影响。弹簧压力过大,会造成碳刷的机械磨损增大;同时弹簧压力过小,虽然碳刷与滑环间摩擦小了,但接触不良容易产生火花,同样不可取; d.电流的影响。一般,对于石墨碳刷,正极碳刷流过的电流要比负极碳刷流过的电流要大,因而正极碳刷磨损要比负极碳刷磨损大,且正极滑环的磨损要多于负极滑环。 2、碳刷冒火。造成碳刷冒火的原因主要有以下几点: a.因流过碳刷的电流过大引起; b.因碳刷卡涩,间断与滑环接触引起。 3、碳刷温度高。造成碳刷温度高的原因主要有以下几点: a.励磁系统过负荷; b.碳刷与滑环接触面较小; c.碳刷自身的质量问题。 4、碳刷损坏严重。造成碳刷损坏严重的原因主要有以下几点:

发电机滑环碳刷电火花故障处理

发电机滑环碳刷电火花故障处理 某厂采用国产300 MW大型汽轮发电机组,励磁系统为”永磁机--副励磁机--主励磁机”的”三机”有刷励磁方式。机组投入运行后,常出现因主励碳刷和滑环之间接触不良、发生电火花现象,其中引起发电机失磁保护动作跳机2次。在2起故障处理过程中暴露出的生产人员在落实安全技术措施和组织措施上普遍存在的问题,应引起同类型机组发电厂有关部门的重视。 1 简要经过 2002-10-14T01:00,3号机组负荷136 MW,发电机励磁系统采用双调节柜自动闭环并列运行方式。电气主控制员巡检发现发电机交流主励磁机转子负极第4只碳刷与滑环接触面发生电火花,汇报单元长。01:35,单元长令处理该故障,电气人员先采取调整碳刷弹簧、按压碳刷的方法进行处理,电火花现象暂时消除,但随后两次巡检发现该碳刷仍有火花,且有加重趋势,值长令更换碳刷。07:00,一名电气控制员在CRT上监视励磁系统相关电压、电流参数,另两名携带碳刷及安全工器具到现场处理缺陷。07:15,在拔取主励转子负极第4只碳刷时,发电机失磁保护T1、T2动作,发电机控制屏发”失磁”、”AVR-Ⅰ低磁限制”、”AVR(Ⅱ)低磁限制”信号报警,厂用电自动切换,机组程序跳闸,主汽门关闭,发电机解列,联跳锅炉。停机检查发现主励磁机转子励磁回路负极4只碳刷中,第1只与滑环稍有接触(接触面约5%),第2,3只碳刷及弹簧卡在刷盒内,已与滑环表

面脱离接触,主励负极滑环表面有划伤痕迹。 2 原因分析 (1) 主励转子第1只碳刷与滑环接触不良(接触面积仅5%),第2,3只碳刷及弹簧在刷盒内卡涩与滑环脱离接触,主励转子负荷电流(失磁保护动作前主励励磁电流约55 A)主要集中在第4只碳刷上,是造成第4只碳刷与滑环出现电火花的直接原因。

发电机碳刷维护规则

发电机碳刷正常运行维护和注意事项….沈宇亭 1. 用直流钳形电流表和远红外测温仪,定期测量和掌握集电环表面无过热现象,刷架温度应不高于120℃;每个碳刷电流控制在20~100A,刷体温度控制在不大于80℃,但重点检查无电流和室温碳刷及时消除电流不平衡、卡阻等因素,保证碳刷在良好平衡状态工作。 2.经常检查碳刷的活动情况。用提刷的方法检查鉴定碳刷在刷握内上下活动是否自由,有无卡刷和碳刷焊附在刷握壁的现象。 3.经常检查刷辫是否完好,是否有脱辫现象,导线是否氧化及是否有烧断股线现象等。有无过热现象,如出现发黑或烧伤应更换。 4.检查有无碳刷颤振的情形。碳刷松弛,机组振动等原因都将会引起碳刷颤振,此时必须将刷握拔出检查是否有损坏情形,查明颤振原因并消除。刷握最低点距离滑环3~4毫米,可以减小振动现象。 5.检查刷握和刷架上有无积垢,每月一次定期用吹风管子吹净;特别是绝缘件上的碳尘及灰尘,以避免降低励磁回路的绝缘电阻。 6.每次停机时,应清除集电环通风沟、通风孔内的碳尘物,以免影响散热及通风效果,同时应特别注意集电环底部电电刷情况。 7.检查碳刷的磨损程度。刷块边缘是否存在剥落现象,如果碳刷磨损严重或刷块有剥落现象,就必须更换。正常运行中,一般碳刷磨损掉 1/3,或碳刷在刷握内有摇摆的情形,应及时更换,消除碳刷太短、电阻值变大、卡阻、阶梯形四面体等现象。运行中电刷磨损到其顶部仅高出刷握顶部约3mm时,即滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3,应更换电刷。

碳刷更换操作规则 1更换碳刷应由有经验的人员执行。工作人员应站在绝缘垫上,不得接触两极或一手接触碳刷一手接地。更换时应视情况适当降低无功。 2.电刷宜一次全部更新,如果新旧电刷混用,可能会出现电流分布不均匀现象。每次更换20%的电刷(即每组A或B的一刷架),每次间隔时间为1-2周,待磨合再逐步更换其余电刷,保证机组的正常运行。 3.领用新碳刷时应首先进行碳刷阻值测量,并将阻值相同的碳刷分别编号存放。更换碳刷时,必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷。严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用。且每个碳刷均应标明阻值。 A组:阻值为(0.0015±0.0003)*(励磁机侧滑环) B组:阻值为(0.0021±0.0003)*(发电机侧滑环) 5.新碳刷使用前必须适形研磨(磨弧),以保证碳刷与滑环表面接触达70%,电刷装入刷握内要保证能够上下自由移动,电刷与刷握内壁的间隙应在0.1-0.3毫米之间,以免电刷卡在刷握之中或因间隙过大产生摆动。刷握下边缘距整流子表面的距离应保持在2毫米左右。 6.碳刷压簧的压力调整。碳刷上压力过低时,碳刷与滑环不能良好接触。这时会因电气损耗的增加而引起碳刷过热和因火花增大而引起烧伤,进而使磨损增大。碳刷上压力过高时,机械磨损所产生的热量将会增加,使碳刷的温度升高,引起碳刷的迅速磨损。加在碳刷上的压力应力求均匀,否则将导致电流的分配不均。受压簧压力大的,接触电阻小,因而通过的电流就多,相反,受压簧压力小的,接触电阻大,通过的电流就少。这将引起部分碳刷过热或产生火花,产生不利影响。

发电机碳刷更换维护注意事项

发电机碳刷更换维护注意事项 碳刷:发电机的碳刷又叫电刷,因为它的材料是"碳",所以经常被称作"". 的作用是把电机外部的电源(一般是直流的励磁电流),通过滑环(在转子上,随转子一同运转),提供到转子的绕组(励磁绕组)上去. 发电的原理是磁场切割导线后,在导线产生电流。发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。旋转磁场是转子,被切割的导线是定子。为了让转子产生磁场,必须向转子的线圈输入厉磁电流。就是用来将厉磁发电机产生的厉磁电流送入转子线圈发电机碳刷更换维护工作应按规程规定时间进行,当运行中发现碳刷磨损到极限线时也应及时更换。 保证碳刷更换维护工作的正确性,特做如下要求: 一发电机碳刷更换维护前应准备工器具:绝缘手套、螺丝刀、专用扳手、酒精、砂纸、毛刷、白布、手电、钳表、长的导线(测量轴电压)、 二更换要求:当碳刷磨损到极限线时(短边为15mm时)或者在碳刷上部低于刷握或与刷握一样平时,以及软铜线被拉直时,应予更换。三装取发电机刷架及更换发电机碳刷时必须严格执行操作监护制度, 注意事项 四工作时站在绝缘垫上,工作人员应特别小心,扣紧袖口,带好耳塞,发辫要放在帽内,防止衣服及擦拭材料被转动部分挂住,身上不能带任何无关的东西进集电环室。 五不得同时接触两极或一极与接地部分,也不能两人同时进行工作。 六更换碳刷时,要使其型号与旧碳刷相一致,严禁两块及以上碳刷同时更换。 八在更换时,首先用专用扳手松动刷辫紧固螺丝,松动紧固螺丝时不宜松动过度,防止螺丝脱落;取下碳刷刷辫;再将碳刷和均压弹簧同时取下。装碳刷时,先将碳刷放入刷握;压好均压弹簧;再用专用扳手紧固刷辫紧固螺丝,紧固螺丝时不宜用力过大,防止将螺丝损坏;检查碳刷在刷握内活动自如,弹簧应压在碳刷中心位置,压力正常,检查发电机碳刷运行正常,更换下部碳刷时特别注意防止碳刷脱落。 九装、取均压弹簧时,动作应缓慢,要用力捏住均压弹簧严防其滑落。 十发电机碳刷每极一次更换不得超过3块,励磁机碳刷每极一次更换不得超过1块,碳刷接触面积应大于70%。 十二发现发电机大轴碳刷短或发电机转子正负极对地电压偏差大时(10V),应及时对发

发电机碳刷更换维护

发电机碳刷更换维护Revised on November 25, 2020

装碳刷时,先将碳刷放入刷握;压好均压弹簧;再用专用扳手紧固刷辫紧固螺丝,紧固螺丝时不宜用力过大,防止将螺丝损坏;检查碳刷在刷握内活动自如,弹

簧应压在碳刷中心位置,压力正常,检查发电机碳刷运行正常。二、如何打磨发电机碳刷:

发电机滑环碳刷电火花故障处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.发电机滑环碳刷电火花故 障处理正式版

发电机滑环碳刷电火花故障处理正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 某厂采用国产300 MW大型汽轮发电机组,励磁系统为"永磁机--副励磁机--主励磁机"的"三机"有刷励磁方式。机组投入运行后,常出现因主励碳刷和滑环之间接触不良、发生电火花现象,其中引起发电机失磁保护动作跳机2次。在2起故障处理过程中暴露出的生产人员在落实安全技术措施和组织措施上普遍存在的问题,应引起同类型机组发电厂有关部门的重视。 1 简要经过 2002-10-14T01:00,3号机组负荷136 MW,发电机励磁系统采用双调节柜自动闭

环并列运行方式。07:15,在拔取主励转子负极第4只碳刷时,发电机失磁保护T1、T2动作,发电机控制屏发"失磁"、"AVR-Ⅰ低磁限制"、"AVR(Ⅱ)低磁限制"信号报警,厂用电自动切换,机组程序跳闸,主

发电机碳刷维护、更换流程

发电机正常运行碳刷维护、更换作业流程及注意事项 一、准备工作 1.做好碳刷正常运行维护、更换工作前的准备。 2.确认、核对工作票(工作联系单)。 3.作业现场的布置(工作区域布置警示栏,地面铺设胶皮) 4.碳刷维护、更换所需材料、工具运至现场。 5.检查现场开工的安全措施已经落实.。 二、发电机碳刷正常运行维护 1.打开发动机碳刷防护外罩。 2.用远红外测温仪,测量和掌握集电环表面无过热现象,刷架温度应不高于120℃,刷体温度控制在不大于80℃,并做好测量记录。 3.用直流钳形电流表对每个碳刷进行测量,碳刷电流控制在20~100A,并做好测量记录。 4.检查及消除碳刷电流不平衡、卡阻等情况,保证碳刷在良好平衡状态工作。 5.检查碳刷的活动情况。用提刷的方法检查鉴定碳刷在刷握内上下活动是否自由,有无卡刷和碳刷焊附在刷握壁的现象。 6.检查刷辫是否完好,是否有脱辫现象,导线是否氧化及是否有烧断股线现象等。有无过热现象,如出现发黑或烧伤应更换。 7.检查有无碳刷颤振的情形。碳刷松弛,机组振动等原因都将会引起碳刷颤振,此时必须将刷握拔出检查是否有损坏情形. 8.检查刷握和刷架上有无积垢,每月一次定期用吹风管子吹净;特别是绝缘件上的碳尘及灰尘,以避免降低励磁回路的绝缘电阻。

9.检查清除集电环通风沟、通风孔内的碳尘物,以免影响散热及通风效果,同时应特别注意集电环底部电电刷情况。 10.检查碳刷的磨损程度。刷块边缘是否存在剥落现象,如果碳刷磨损严重或刷块有剥落现象,就必须更换。正常运行中,一般碳刷磨损掉 1/3,或碳刷在刷握内有摇摆的情形,应及时更换,消除碳刷太短、电阻值变大、卡阻、阶梯形四面体等现象。运行中电刷磨损到其顶部仅高出刷握顶部约3mm时,即滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3,应更换电刷。 三、发电机碳刷正常运行时更换 1更换碳刷应由有经验的人员执行。作业人员应站在绝缘垫上,不得接触两极或一手接触碳刷一手接地。 4.新碳刷使用前必须适形研磨(磨弧),以保证碳刷与滑环表面接触达70%,电刷装入刷握内要保证能够上下自由移动,电刷与刷握内壁的间隙应在0.1-0.3毫米之间,以免电刷卡在刷握之中或因间隙过大产生摆动。刷握下边缘距整流子表面的距离应保持在2毫米左右。6.碳刷压簧的压力调整。碳刷上压力过低时,碳刷与滑环不能良好接

发电机碳刷维护标准

发电机碳刷维护标准 一、巡视检查标准 1、检查碳刷是否接触良好无卡塞,在刷握内能自由活动,电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙。碳刷松弛,机组振动等原因都将

会引起碳刷颤振,此时必须将刷握拔出检查是否有损坏情形,查明颤振原因并消除。 6、每台发电机一次更换碳刷不应大于碳刷总数的20%(6块),同一组碳刷一次只允许更换一块,同一极碳刷一次不允许超过三

浅议燃机发电机碳刷及滑环温度高优化改造及维护

浅议燃机发电机碳刷及滑环温度高优化改造及维护 发表时间:2018-04-13T16:42:47.527Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:樊文斐 [导读] 摘要:发电机运行中碳刷打火、过热是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环形成环火,对发电机组安全运行造成直接威协,严重时被迫停机。 (晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司山西太原 030000) 摘要:发电机运行中碳刷打火、过热是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环形成环火,对发电机组安全运行造成直接威协,严重时被迫停机。因此,加强对集电装置部分的维护,能及早发现问题和解决问题,才可以免除很多事故的发生。 关键词:碳刷;滑环;过热;故障;维护 1 引言 本单位#1、#2发电机自从投运以来碳刷与滑环的温度一直比较高,平均温度在95℃左右,到了夏季随着环境温度的升高碳刷与滑环的温度会进一步提升至110℃左右。发电机碳刷与滑环长时间在这种温度下运行可能发生滑环环火的安全事故,同时温度过高也会使碳刷加速磨损,增加运营成本。 2 燃机发电机碳刷及滑环温度偏高现状 机组投运后发现#1、#2机碳刷与滑环温度偏高后,积极与发电机厂家进行沟通,经过处理后温度有所下降但运行一段时间后又回到较高温度区间运行。之后多方收集各种资料并与其同类机组对比发现如下问题:1、通风量小、达不到冷却效果;2、发电机外部有隔音设备,励磁风道排出的热风在一个相对狭小的空间内一直循环。 3 可能引起的碳刷发热原因分析 3.1 碳刷和集电环的机械磨擦产生的热量,产生这一部分热量和发电机的集电环外径、碳刷和集电环之间的摩擦系数有关系。集电环的外径越大,线速度越大,碳刷在集电环上造成的摩擦损失和产生的热量就越多。 3.2 碳刷与集电环之间接触电阻产生的热量,这一部分热量分散在各个碳刷上。每一个碳刷产生的热量有多方面因素的影响:第一,发电机正常工作需碳刷以及压簧的协作,然而因每一个压簧的使用期限、质量以及工作压力等所存差异比较大,而这种差异也导致碳刷与滑环之间接触点电阻有所不同,从而导致各个碳刷产生的热量不均匀导致接触电阻大的碳刷发热严重。第二,发电机滑环碳刷于刷盒内不断地摇动,且碳刷磨损严重,其边缘存在剥落问题以及刷架附近存有污垢,再加上电力的分配不是很均匀,同时震动幅度比较大,和集电环相偏离,导致局部发热加剧。第三,尽管碳刷型号与规格均一样,但是由于阻值之间存在着一定的差距,同极滑环上各碳刷之间的压簧压力不断减小、电流的分配不均以及个别的碳刷通流过大等,因此也很容易导致滑环碳刷局部过热。第四,运行过程中,运行及维护人员未能认真地执行定期巡检和清扫工作,未能及时的发现发电机碳刷存在局部磨损、碳刷压碳簧力量不足、冷却风道堵塞等现象,最终导致发电机碳刷着火。 3.3 机组本身所接带的无功对发电机滑环温度也有很大的影响。发电机所带的无功越多励磁电流就越大,从而产生的热量也就越多。在同样的散热条件下滑环的温度会必然的升高。 4 根据发热状况实施改造方案 将励磁风道内一个挡板拆除增大通风流量;将励磁风道出风口延伸至隔音罩外部。利用机组停运期间对#1、#2发电机碳刷小间励磁风道进行改造。机组启动后现场总负荷750MW,环境温度38℃时用红外测温仪测量#1、#2发电机碳刷由105℃左右降至82℃左右,滑环温度由85℃左右降至70℃左右。改造后效果明显、达到预期目的,彻底解决了两台发电机的安全隐患,保证了#1、#2发电机长时间安全稳定运行。 5 加强维护措施分析 5.1 科学安装碳刷 (1)碳刷与刷握间应有一定的间隙。若间隙过小,由于受热膨胀可能导致碳刷在刷握中卡死。碳刷在刷握中卡死或上下浮动不灵活,都会影响碳刷与滑环的接触。但间隙也不能过大,否则碳刷在刷握中容易跳动; (2)碳刷压簧的压力调整。碳刷的弹簧压力的大小,对于维护发电机的正常运行是相当重要的。加在碳刷上的压力应力求均匀,否则将导致电流的分配不均。受压簧压力大的,接触电阻小,因而通过的电流就多,相反,受压簧压力小的,接触电阻大,通过的电流就少。这将引起部分碳刷过热或产生火花,产生不利影响。 5.2 碳刷的磨损 碳刷的磨损率是碳刷质量性能是否良好的重要依据。磨损率小,碳刷的使用寿命就可延长,维护量就小,运行成本就低。影响碳刷磨损率的因素有以下几条: (1)滑环表面的光洁度。滑环表面的光洁度越高,其摩擦系数越小,碳刷的磨损率就越低。另外,滑环的表面上有一层氧化膜,对降低磨擦系数,减少碳刷的磨损也是很有利的; (2)压簧压力的影响。压簧压力过大,会造成碳刷的机械磨损增大;同时压簧压力过小,虽然碳刷与滑环间摩擦小了,但接触不良容易产生火花,同样不可取; (3)电流的影响。一般,对于石墨碳刷,正极碳刷流过的电流要比负极碳刷流过的电流要大,因而正极碳刷磨损要比负极碳刷磨损大。且正极滑环的磨损要多于负极滑环,故每次机组大修,需将碳刷正负极性电缆头进行调整; (4)碳刷的材质影响。不同厂家、不同型号的碳刷的成分构造不同,磨损率也不同。选择同一种碳刷可以减少碳刷自身磨损率的不均衡。 5.3 滑环的维护 在发电机的运行过程中,因碳刷的磨损不断有碳粉剥落下来。少量的碳粉能增加碳刷与滑环间的润滑,减少摩擦,有利于碳刷的稳定运行。但石墨粉过多时,增加了发生环火的可能性。正常的滑环表面因有氧化膜存在,颜色分布均匀,有光泽。若发现滑环表面不正常,则要检查与建立氧化膜有关的因素,如:负载的大小、环境的湿度与温度、刷火情况,碳刷质量等。所以滑环的表面要经常保持清洁,在清洁的过程中,应将干净的白布对折成2-2.5寸毛刷大小,包住毛刷顺着转子转动的方向进行清扫。另外要及时将更换碳刷留下的碳粉进行

发电机滑环问题探讨

发电机滑环问题探讨 ? 问题探讨 ? 一、发电机运行中部分碳刷有火花时候如何实际处理, ? 二、滑环的相关知识 ? 三、碳刷弹簧在碳刷运行中的影响 ? 四、刷握相关问题 ? 五、碳刷相关问题 ? 一、部分碳刷运行冒火的实际处理 ? (1)冒火原因:冒火因为碳刷压力低,接触面积小,表面脏污,接触电阻增加。 ? (2)运行现场简单处理:在遵守碳刷操作安全程序的前提下,对冒火碳刷进行按压,调整碳刷压力,如果仍旧不能消除碳刷火花,应该提拉碳刷,检查碳刷是否在刷盒内有卡涩。如果碳刷多个冒火,应调整全部冒火碳刷压力,提拉碳刷,碳刷压力调整至各碳刷的电流相差不大。如遇环火按电气规程处理。 ? 二、滑环 ? ,、停机时应对集电环做哪些检查, ? (1)滑环表面的标准: ? 滑环表面不平度应小于0.5mm,隋圆度应不大于0.2mm,超出此标准应进行车磨。 ? (2)滑环与刷握的配合

? 在发电机组找好中心后组装刷架。注意调整刷架各处与集电环的辐向间隙以及轴向间隙,各刷盒与集电环的辐向间隙要调整在3mm左右。刷握与滑环的距离符合规定值。发电机刷握与滑环的距离:2.5,3 mm,主励刷握与滑环的距离:2,4 mm。 ? ,、停机时应对集电环做哪些检查, ? (3)集电环上的氧化膜 ? 停机时应检查氧化膜是否过厚或过薄,氧化膜是否均匀并有光泽。? (4)集电环的通风系统 ? 集电环外圆周表面开有螺旋沟,并有沿集电环圆周均布30度的通风孔,以加强集电环本身的冷却。停机时应检查碳粉是否堆积,检查集电环的表面状态是否良好,通风沟是否堵塞。 ? ,、集电环的检修 ? 滑环的检修 (具体数据在操作时参照电机厂检修要求) ? 如集电环有凸凹点及变形偏心等,对集电环表面的凸凹点,轻者停机后用细砂布打磨(用专用木瓦辅助),对于由划伤或灼伤造成严重的凸凹点,用重新精车的方法处理。 ? 在对滑环进行维修时,应按滑环的烧蚀程度采取相应的处理方法。滑环烧蚀深度小于,,,,面积不大于,,,的轻度烧损,可先用细锉与油石修磨,后用,号砂布磨去毛刺和蚀点,最后用白布蘸酒精或汽油将滑环表面擦净;当滑环烧蚀深度大于,,,,面积大于,,,时,就需要对滑环进行车磨,? 对椭圆度超差的滑环进行削磨,使两滑环直径之差不超过外径的,,,不圆度小于,(,,,,;对径向偏摆超差的滑环进行修复,使滑环工作面的偏摆不超过,(,,,,。 ? 3、油污和碳粉对集电环的危害 ?大量的油污染了滑环和碳刷架,增加了滑环与碳刷的接触电 阻,再经过一段时间的运行,碳粉和油污交织在一起,使滑环 表面进一步脏污,接触电阻同步增大,有些还粘附在刷握里面

发电机碳刷维护标准

发电机碳刷维护标准 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

发电机碳刷维护标准 一、巡视检查标准 1、检查碳刷是否接触良好无卡塞,在刷握内能自由活动,电刷在刷框内应有~的间隙。高压电机日常维护及碳刷使用注意事项

高压电机维护注意事项 第一部分高压电机维护注意事项 一、短时间停机维护 (1)、对绕线式电机,检查滑环、导电螺杆及碳刷装臵上粉尘积附情况,并组织进行清理; (2)、检查碳刷与滑环的接触面是否符合要求(>75%),同时检查刷握与滑环的间隙是否正常(3-5mm); (3)、检查碳刷在刷握中自由活动的情况,碳刷的压力有无过紧或过松; (4)、对装有空气过滤器的电机,要检查过滤器的灰尘堆积情况,并组织进行清理; (5)、检查冷却风道有无堵塞,并组织进行清理,确保绕组冷却效果良好; 注意:在检查碳刷时,如果碳刷磨损过多(碳刷在刷握中的下陷值达到10mm时必须更换电刷),应更换同厂家、同牌号的新碳刷,不得使用不同厂家、不同型号的碳刷,每次更换量不得超过碳刷数量的1/3。 二、定期检查 (1)、检查所有电缆、联接线及其紧固情况,尤其是绝缘部分以及转动部分的螺栓; (2)、停机检修时,对定、转子绝缘电阻及吸收比应进行测定。 每1000V电压最低对应绝缘阻值不能低于1MΩ(用2500V兆欧表);

(3)、应经常清除轴承座周围的垃圾和油污,确保轴承的散热正常。 (4)、对滑动轴承,应检查润滑油路是否畅通;当油质不洁或到更换周期时,必须调换新油(油牌号必须符合设计要求); (5)、定子及滑环室内加热器应定期检查,确保完好,如有损坏需更换同种规格的加热元件; (6)、对绕线式电机,集电环表面应保持光滑的圆柱形,如果表面不光滑或有灼痕时,应用细砂纸进行研磨;如其表面过于不平或成锥形、椭圆形时,应重新车削加工;(加强监控) 三、备用电机的维护 (1)、电机若不立即安装,应存放在室内,避免水气侵入电机内部发生锈蚀; (2)、带有空间加热器的电机,在保管场所温度低、潮气大时,应利用空间加热器进行加热;无空间加热器的可以用暖风机或白炽灯泡进行加热; (3)、滚动轴承应注入润滑脂,滑动轴承应注入适当的润滑油; (4)、电机加工表面应用防锈剂进行保护; (5)、集电环表面应防锈处理; (6)、每月要转动转子3-5圈,确保轴承表面形成油膜; (7)、对长期存放的电机,每三个月应仔细检查一次。 第二部分碳刷的使用 一、碳刷的基本知识 1、碳刷的定义及作用:碳刷顾名思义就是碳做的(也就是石墨不过有的用合金代替石墨做的碳刷)。碳刷是有刷电机顶在换向器表面部件电机转动的时候将电能通过换向器送给线圈。