混泥土试块抗压强度评定计算方法:

一、平均强度Rn=各组强度之和/总组数

二、均方差S=(各组误差值的平方之和)/总组数-1

各组误差值=各组强度值—强度平均值Rn

三、离差系数Cv=均方差S/平均强度Rn

四、计算保证率系数t=[i-(R/Rn)]/Cv

注:i—系数为1

R—砼强度值(例:C20就取20、C30就取30)

Rn—砼强度平均值

Cv—离差系数

P保证率=用保证率系数t去对应表里的数得出的结果

我这有个计算公式,不知道能不能帮您解决问题:

1、非统计方法评定条件:

mfcu≥1.15fuc,k

fuc,min≥0.95fcu,k

2、统计方法评定条件:

mfcu—λ1Sfcu≥0.9fcu,k

fcu,min≥λ2fcu,k

混凝土强度的合格判定系数表10-79

你能告诉我西格玛是什么吗

回答人的补充 2010-03-23 14:31

那个不叫西格玛,叫蓝布它,是一个系数,一般混凝土实验组数在10组-14组的时候(10组以下也包含在内)要乘这个系数,按照上面的组数来代入系数就行了。

对同一验收批同一设计强度,工程现场分两种方法评定:

(一)非统计方法——用于试块组数n≤9组时

mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

(二)统计方法——用于试块组数n≥10组时

mfcu-λ 1 Sfcu ≥0.90fcu,k

fcu,min≥λ 2 fcu,k

公式中的参数含义为:

mfcu为n组试块的平均强度值

fcu,k 为设计强度标准值

fcu,min为n组试块的最小强度值

Sfcu为n组试块的强度值标准差

其中Sfcu =[ (∑f 2cui -n ?m 2fcu )÷( n - 1 ) ]1/2

合格判定系数(λ1、λ2)的取值为:

组数n 10~14 15~24 ≥25

λ1 1.7 1.65 1.6

λ2 0.9 0.85

提问人的追问 2009-10-18 18:45

能把公式简单化一点吗?我不是很明白。

回答人的补充 2009-10-18 18:48

这已是很简化的了啊

评价答案

好:5

不好:0

原创:0

非原创:0

伟哥哥

回答采纳率:32.6% 2009-10-18 18:43

满意答案

好评率:100%

伟哥哥功底不错,再给点制作试块标准尺寸就全了

结果计算与评定:

fcc=F/A(精确到0.1MPa)

fcc------混凝土立方体试件抗压强度(MPa)

F--------试件破坏荷载(N)

A-------试件承压面积(mm2)

回答人的补充 2009-10-19 08:58

评定:

1:以三个试件测定值的算术平均数作为该组试件的强度值(精确至0.1)

2:三个值中最大或最小值中有一个与中间值的差值超过15%时,则舍除最大最小值,取中间值

3:如最大与最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的实验结果无效

砼抗压强度评定

[ 标签:抗压强度,混凝土,wps ]

砼抗压强度评定公式Sfcu =[ (∑f 2cui -n ?m 2fcu )÷( n - 1 ) ]1/2

中i是指什么

ぁ俠行天下ぁ回答:1 人气:1 解决时间:2010-08-24 21:58

满意答案

好评率:100%

楼主你好,i指的是第i组的混凝土强度。

其实这个公式很好解释:举例子比如说我们有三组试块,他们强度分别是3、2、1Mpa。

那么他的强度标准差就等于={【(3的平方+2的平方+1的平方)-3(3组的意思)×2的平方(平均值的平方】÷(3-1)}在开方={【(9+4+1)-3×4】÷2}再开方=(2÷2)再开方=1。加上文字解释,我估计你能更好的明白。我这等于是用

大白话教你了,希望大家和同行不要见笑。

提问人的追问 2010-08-24 21:57

你的意思是i是几组的意思?

瓦楞纸箱抗压强度计算公式

瓦楞纸箱抗压强度计算公式 纸箱抗压强度一类根据瓦楞纸板原纸,即面纸和芯纸的测试强度来进行计算,另一类则直接根据瓦楞纸板的测试强度进行计算。 ①凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式 a. 凯里卡特公式 P——瓦楞纸箱抗压强度(N); Px——瓦楞纸板原纸的综合环压强度(N/cm); aXz——瓦楞常数; Z——瓦楞纸箱周边长(cm); J——纸箱常数。 瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下 Rn——面纸环压强度测试值(N/0.152m) Rmn ——瓦楞芯纸环压强度测试值(N/0.152m) C——瓦楞收缩率,单瓦楞纸板来说 双瓦楞纸板 纸箱抗压强度公式中的15.2(cm)为测定原纸环压强度时的试样长度。 Z 值计算公式 Z=2(L 0+B ) Z——纸箱周边长(cm); L0——纸箱长度外尺寸(cm)B0——纸箱宽度外尺寸(cm); a z X、J、C值可查表

b.06 类纸箱抗压强度计算公式: P0201 ——0201 箱型用凯里卡特公式计算的抗压强度(N);a——箱型修正系数, 凯里卡特公式,与实际测试值有一定差异,一般比测试值小5%。 ②马丁荷尔特(Maltenfort)公式

P——瓦楞纸箱抗压强度(N); CLT- O ——内、外面纸横向平压强度平均值(N/cm)。 ③沃福(Wolf)公式 Pm——瓦楞纸板边压强度(N/m) ④马基(Makee)公式 纸箱抗压强度Dx——瓦楞纸板纵向挺度(MN·m)Dy——瓦楞纸板横向挺度(MN·m) 马基简易公式: 包卷式纸箱抗压强度计算公式: PwA——包卷式纸箱抗压强度(N); Pm ——瓦楞纸板边压强度(N/m) a——常数 b——常数 纸箱抗压强度⑤APM 计算公式 考虑箱面印刷对抗压强度的影响。

混凝土抗压强度计算方法

计算方法:(个人 总结) 1、混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度宁标准强度X 100% (即试压结果宁强度等级X 100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 fcu——抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕) fcu,min——同一验收批混凝土强度最小值 Sfcu------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 Sfcu 二 n 刀fcu,i 2—nm2fcu i =1 如下: n — 1 同一验收批混凝十强度平方数的和- 组数X强度平均数的平方 组数—1 Sfcu二 A 3、砂浆抗压强度计算表 Ri -----砂浆强度的平均 值 砂浆设计强度等级(即M5=5 Mp a, = Mpa) R min ---- 砂浆强度最小值 混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92)

混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定; 单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定 (GB 50204-92; (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于 一次 (2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少 于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到 施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: mfcu - ?1Sfcu>,k 、fcu,min A 尢fcu,k 统计方法 ” mfcu A ,k 、fcu,min A,k 非统计方法 式中mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); fcu,k——-设计的混凝土强度标准值(N/mm2); fcu,min——同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2);

混凝土试块强度评定

一、混凝土强度检测的基本规定 1、混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。 2、立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为100mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率为5%。 3、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。 4、对大批量、连续生产混凝土的强度应按统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按非统计方法评定。 二、混凝土的取样与试验 1、混凝土的取样 1.1混凝土的取样,宜根据GB_50107-2010中规定的检验评定方法要求制定检验批的划分方案和相应的取样计划。 1.2混凝土强度试样应在混凝土浇筑地点随机抽取。 1.3试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1.3.1每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次 数不应少于一次; 1.3.2每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100盘和 100m3时其取样次数不应少于一次;

1.3.3当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每 200m3取样不应少于一次; 1.3.4对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不 应少于一次。 1.4每批混凝土试样应制作的试件总组数,除满足GB_50107-2010中规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。 2、混凝土试件的制作与养护 2.1每次取样应至少制作一组标准养护试件。 2.2每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 2.3检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。 2.4采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期。 3、混凝土试件的试验 3.1混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定: 3.1.1取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表 值;

抗压强度计算2015讲解

第四部分外窗的抗风压强度计算 第一节标准与方法 一、相关标准: 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012: ——用于计算建筑物围护结构的风荷载标准值 《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》(建筑用塑料窗附录B)——用于进行门窗抗风压强度计算、受力杆件挠度校核《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 ——用于玻璃的设计

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7016-2008——用于门窗性能检测及性能分级 《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906 ——用于直接查询建筑物的风荷载标准值,编制时间较早(2004年按GB50009-2001编制)。三、计算与分级 一)、计算方法有两种: 第一种是挠度校核,即在规定的风荷载标准值作用下,受力杆件的挠度不大于规定值; 第二种是抗风压值计算,即挠度达到最大值(等于L/150,且小于或等于20mm)时的风荷载值。二)、分级 抗风压强度计算与分级可分三步进行:

1、确定建筑物围护结构风荷载标准值。依据《建筑结构荷载规范》GB 50009计算,可由设计院或甲方提供,也可从相关规范、规定获取。。 2、按照《建筑外窗抗风压强度、挠度计算方法》进行门窗受力杆件挠度的校核或门窗抗风压值的计算 3、依据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113确定玻璃风荷载设计值,并进行玻璃强度计算。 4、按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》进行级别的判定。 第二节风荷载标准值 一、风荷载标准值的确定 ★甲方或设计院提供(当地有规定的按规定执行)。

★按《建筑结构荷载规范》GB 50009计算确定 按规范计算的风荷载标准值是最小值,根据建筑物的具体情况,可在计算的基础上,乘以安全系数确定。 ★风荷载标准值的直接选用 中国建筑标准设计研究院,在2004年以《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001为依据,编制了《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906(虽然荷载规范修订了,也许此图册会修订)。 《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906是采用基本风压、地面粗糙度类别、建筑物高度三个参数,查表确定该建筑物的风荷载标准值。 在查表的过程中,没有用到建筑物的体形系数,是因为《门窗、幕墙风荷载标准值》04J906是取最大值计算的,即外表面是按负压区墙角边部位-1.8取值,内表面按+0.2取值的。

混凝土试块强度评定表

标准养护混凝土试块强度评定表 编号: 0113 (0202/0301/0401)□□□ 工程名称温岭市河道管理所等四所 联合业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位 台州市名泰建设工程有限 公司验收部位桩基 混凝土设计 强度等级 (fc) C35 施工执行标准名称及编号<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB50204-2002 混凝土配合比(水泥:水: 石:砂:外加剂) 各组试块强度值 质量评定情况统 计 方 法 m f cu = f cu,k+λ1S fcu = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = λ2f cu,k = 非 统 计 方 法 mf cu = ,k = f cu,min = ,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:>>>>

评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202)/ 0301 /(0401)□□□ 工程名称 温岭市河道管理所等四所联合 业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位台州市名泰建设工程有限公司验收部位桩基混凝土设计 强度等级 (fc) C25 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加 剂) / 序号部位方量(m3)试验报告编号试块制作日期龄期(d)试块抗压强度(f cu) 143#桩02012-07-3029 244#桩42012-07-3128 345#桩52012-08-0128 442#桩52012-08-0328 538#桩72012-08-0428 639#桩72012-08-1728 729#桩12012-08-1828 81#桩52012-09-1228 914#桩52012-09-1328 1020#桩52012-09-1428 1124#桩82012-09-1528

瓦楞纸箱抗压强度计算公式

瓦楞纸箱抗压强度计算 公式 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

瓦楞纸箱抗压强度计算公式 一类根据瓦楞纸板原纸,即面纸和芯纸的测试强度来进行计算,另一类则直接根据瓦楞纸板的测试强度进行计算。 a. 凯里卡特公式 P——瓦楞纸箱抗压强度(N); Px——瓦楞纸板原纸的综合环压强度(N/cm); aXz——瓦楞常数; Z——瓦楞纸箱周边长(cm); J——纸箱常数。 瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下 Rn——面纸环压强度测试值(N/)

Rmn ——瓦楞芯纸环压强度测试值(N/) C——瓦楞收缩率,单瓦楞纸板来说 双瓦楞纸板 公式中的(cm)为测定原纸环压强度时的试样长度。Z 值计算公式 Z=2(L 0+B ) Z——纸箱周边长(cm); L0——纸箱长度外尺寸(cm)B0——纸箱宽度外尺寸(cm); a z X、J、C值可查表 类纸箱抗压强度计算公式:

P0201 ——0201 箱型用凯里卡特公式计算的抗压强度(N);a——箱型修正系数,

凯里卡特公式,与实际测试值有一定差异,一般比测试值小5%。 ②马丁荷尔特(Maltenfort)公式 P——瓦楞纸箱抗压强度(N); CLT- O ——内、外面纸横向平压强度平均值(N/cm)。 ③沃福(Wolf)公式 Pm——瓦楞纸板边压强度(N/m) ④马基(Makee)公式 Dx——瓦楞纸板纵向挺度(MN·m) Dy——瓦楞纸板横向挺度(MN·m) 马基简易公式:

包卷式纸箱抗压强度计算公式: PwA——包卷式纸箱抗压强度(N);Pm ——瓦楞纸板边压强度(N/m)a——常数 b——常数 ⑤APM 计算公式 考虑箱面印刷对抗压强度的影响。 a——箱面分类系数;

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表.doc

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表工程名称分部工程名称 施工单位验收部位 施工执行标准 名称及编号 序号部位试块报试块制龄期 告编号作日期(d) 编号: 01 14 ( 02 03 □□□ 项目经理 混凝土设计 强度等级 (fc) 混凝土配合比 (水泥 :水 :石 :砂 :外加剂 ) 等效养护试块抗压乘折算系数 1.1 后试 龄期(℃?d) 强度 (f cu) 块强度代表值 (f cu) 统 m f cu–λ1S f cu = 质计 量方 法 f cu,min = 评 定非 mf cu = 情统 计 况 方 f cu,min = 法 不参加混凝土强度评定组数及处理情况: 评 定施工单位 项目专业质量检查员(签名 ):结 项目专业技术负责人(签名 ): 果 年 0.9 f cu,k = mf cu = S f cu = λ f cu,k = 有 2 关 f cu,min = λ 1 = 数 1.15f cu,k = 据 f cu,k = λ 2 = 0.95f cu,k = 专业监理工程师(签名 ): (建设单位项目专业技术负责人) 月日年月日

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表说明 《混凝土结构工程施工质量管理验收规范》GB50204-2002 附录 D:结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,但不应少于 3 组; 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养 护方法。 D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确 定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件, 按下列规定确定: 1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃· d 时所对应的龄期, 0℃及以下的龄期不计 入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于 60d; 2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107 的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数取为 1.10,也可根据当地的试验统计结果作适 当调整。 D.0.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养 护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第 D.0.2 条的规定共同确定。 10.1结构实体检验 10.1.3对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。 混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录 D 的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有 关标准的规定进行。 10.1.4当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的有关 规定时,混凝土强度应判为合格。

混凝土抗压强度计算方法

计算方法:(个人总结) 1混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度宁标准强度X 100% (即试压结果宁强度等级X 100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 feu ----- 抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕) feu,min——同一验收批混凝土强度最小值 Sfeu ------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 n — 2 刀fcu,i 2—nm2fcu Sfcu= i =1 如下: N n —1 Sfcu= 同一验收批混凝十强度平方数的和 - 组数X强度平均数的平方 组数- 3、砂浆抗压强度计算表 R -----砂浆强度的平均值 R标-----砂浆设计强度等级(即M5=5Mpa, M7.5=7.5 Mpa) Rnin -----砂浆强度最小值

混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1. 混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92) 混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15fcu,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2. 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB 50204-92); (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次(2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工 现场后,尚应按上述规定留置试件。 3. 判定标准: mfcu -入Sfcu》0.9fcu,k { fcu,mi n A h fcu,k 统计方法 mfcu A 1.15fcu,k -fcu,min A0.95fcu,k 非统计方法 式中mfcu --------- 同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2);

试块抗压强度汇总评定计算公式

混泥土试块抗压强度评定计算方法: 一、平均强度Rn=各组强度之和/总组数 二、均方差S=(各组误差值的平方之和)/总组数-1 各组误差值=各组强度值—强度平均值Rn 三、离差系数Cv=均方差S/平均强度Rn 四、计算保证率系数t=[i-(R/Rn)]/Cv 注:i—系数为1 R—砼强度值(例:C20就取20、C30就取30) Rn—砼强度平均值 Cv—离差系数 P保证率=用保证率系数t去对应表里的数得出的结果 我这有个计算公式,不知道能不能帮您解决问题: 1、非统计方法评定条件: mfcu≥1.15fuc,k fuc,min≥0.95fcu,k 2、统计方法评定条件: mfcu—λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 混凝土强度的合格判定系数表10-79 你能告诉我西格玛是什么吗

回答人的补充 2010-03-23 14:31 那个不叫西格玛,叫蓝布它,是一个系数,一般混凝土实验组数在10组-14组的时候(10组以下也包含在内)要乘这个系数,按照上面的组数来代入系数就行了。 对同一验收批同一设计强度,工程现场分两种方法评定: (一)非统计方法——用于试块组数n≤9组时 mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k (二)统计方法——用于试块组数n≥10组时 mfcu-λ 1 Sfcu ≥0.90fcu,k fcu,min≥λ 2 fcu,k 公式中的参数含义为: mfcu为n组试块的平均强度值 fcu,k 为设计强度标准值 fcu,min为n组试块的最小强度值 Sfcu为n组试块的强度值标准差 其中Sfcu =[ (∑f 2cui -n ?m 2fcu )÷( n - 1 ) ]1/2 合格判定系数(λ1、λ2)的取值为: 组数n 10~14 15~24 ≥25 λ1 1.7 1.65 1.6 λ2 0.9 0.85 提问人的追问 2009-10-18 18:45 能把公式简单化一点吗?我不是很明白。 回答人的补充 2009-10-18 18:48 这已是很简化的了啊 评价答案 好:5 不好:0 原创:0

混凝土抗压强度标准值计算

1 总则 1.0.1~本规范系根据国家标准《水利水电工程结构可靠度设计统一标准(GB50199—94)》(简称《水工统标》)的规定,对《水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20—78)》(简称原规范)的设计基本原则进行了修改,并依据科学研究和工程实践增补有关内容后,编制而成。其适用范围扩大到预应力混凝土结构和地震区的结构,其它与原规范相同。但不适用于混凝土坝的设计,也不适用于碾压混凝土结构。 当结构的受力情况、材料性能等基本条件与本规范的编制依据有出入时,则需要根据具体情况,通过专门试验或分析加以解决。 1.0.4 本规范的施行,必须与按《水工统标》制订、修订的水工建筑物荷载设计规范等各种水工建筑物设计标准、规范配套使用,不得与未按《水工统标》制订、修订的各种水工建筑物设计标准、规范混用。 3 材料 混凝土 按照国际标准(ISO3893)的规定,且为了与其它规范相协调,将原规范混凝土标号的名称改为混凝土强度等级。在确定混凝土强度等级时作了两点重大修改; (1)混凝土试件标准尺寸,由边长200mm的立方体改为边长150mm的立方体; (2)混凝土强度等级的确定原则由原规范规定的强度总体分布的平均值减去倍标准差(保证率90%),改为强度总体分布的平均值减去倍标准差(保证率95%)。用公式表示,即: f cu,k=μfcu, 15-σfcu =μfcu, 15 (1-δfcu) (3.1.2-1)

式中 f cu,k ──混凝土立方体抗压强度标准值,即混凝土强度等级值(N /mm 2); μfcu,15──混凝土立方体(边长150mm )抗压强度总体分布的平均值; σfcu ──混凝土立方体抗压强度的标准差; δfcu ──混凝土立方体抗压强度的变异系数。 混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值是本规范混凝土 其他力学指标的基本代表值。 R (原规范的混凝土村号)与C (本规范的混凝土强度等级)之间的换算关系为: )1.0() 27.11(95.0645.1115,15,R C fcu fcu δδ--= (3.1.2-2) 式中为试件尺寸由200mm 立方体改为150mm 立方体的尺寸效应影响系数;为计量单位换算系数。 由此可得出R 与C 的换算关系如表3.1.2所列 表3.1.2 R 与C 换算表

瓦楞纸箱抗压强度计算公式

一类根据瓦楞纸板原纸,即面纸和芯纸的测试强度来进行计算,另一类则直接根据瓦楞纸板的测试强度进行计算。 ①凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式 a. 凯里卡特公式 P——瓦楞纸箱抗压强度(N); Px——瓦楞纸板原纸的综合环压强度(N/cm); aXz——瓦楞常数; Z——瓦楞纸箱周边长(cm); J——纸箱常数。 瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下 Rn——面纸环压强度测试值(N/0.152m) Rmn ——瓦楞芯纸环压强度测试值(N/0.152m) C——瓦楞收缩率,单瓦楞纸板来说 双瓦楞纸板 公式中的15.2(cm)为测定原纸环压强度时的试样长度。 Z 值计算公式 Z=2(L0+B0) Z——纸箱周边长(cm); L0——纸箱长度外尺寸(cm) B0——纸箱宽度外尺寸(cm); a z X、J、C值可查表

b.06 类纸箱抗压强度计算公式: P0201 ——0201 箱型用凯里卡特公式计算的抗压强度(N);a——箱型修正系数,

凯里卡特公式,与实际测试值有一定差异,一般比测试值小5%。 ②马丁荷尔特(Maltenfort)公式 P——瓦楞纸箱抗压强度(N); CLT- O ——内、外面纸横向平压强度平均值(N/cm)。 ③沃福(Wolf)公式 Pm——瓦楞纸板边压强度(N/m) ④马基(Makee)公式 Dx——瓦楞纸板纵向挺度(MN·m) Dy——瓦楞纸板横向挺度(MN·m) 马基简易公式: 包卷式纸箱抗压强度计算公式: PwA——包卷式纸箱抗压强度(N); Pm ——瓦楞纸板边压强度(N/m) a——常数 b——常数 ⑤APM 计算公式

纸箱的抗压强度如何计算

瓦楞纸箱抗压强度计算中凯里卡特公式的应用: 瓦楞纸箱抗压强度的计算公式很多: 常用的有凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式、马丁荷尔特(Maltenfort)公式、沃福(Wolf)公式、马基(Makee)公式、澳大利亚APM公司计算公式,等等。 其中,凯里卡特公式常被应用于0201型瓦楞纸箱抗压强度的计算。 凯里卡特公式表达式: 美国的凯里卡特根据瓦楞纸箱的边压强度和周长提出了计算纸箱抗压强度的公式BCT=ECT×(4aXz/Z)2/3×Z×J 式中BCT——瓦楞纸箱的抗压强度(lb) ECT——瓦楞纸板的边压强度(lb/in) Z ——瓦楞纸箱的周长(lb) aXz——瓦楞常数 J ——纸箱常数 相应的瓦楞纸箱常数见表1。 倘若知道瓦楞纸箱的外尺寸和楞型,可根据瓦楞纸板的边压强度ECT推测瓦楞纸箱的抗压强度BCT,或者根据瓦楞纸箱的抗压强度BCT推测瓦楞纸板的边压强度ECT。 例如,29英寸彩电包装纸箱采用AB型瓦楞纸板 ? 纸箱外尺寸为904×644×743mm; ? 毛重G=48Kg; ? 经多次使用修正确定安全系数为K=6.5; ? 堆码层数为N=300/74.3=4(堆码限高为3米, 堆码层数取整数); 因为1磅(lb)=0.454千克(Kg)=4.453牛顿(N),1英寸(in)=2.54厘米(cm), 所以空箱抗压强度为: BCT=KG(N?1) =6.5×48×9.81×(4-1) =9182.16(N) =2061.67(lb) 因为瓦楞纸箱的周长Z=(90.4+64.4)×2=309.6(cm)=121.89(in), 瓦楞常数aXz=13.36, 纸箱常数J=0.54, 故瓦楞纸板的边压强度:

纸箱抗压强度计算

1.基本概念 环压强度:环形试样边缘受压直至压溃时所能承受的最大压缩力,以kN/m表示。 环压强度:R=F/152 (F是试样压溃时读取的力值,单位N;152是试样的长度,单位mm)相关概念:环压强度指数的概念:平均环压强度除以定量,以N·m/g表示。 环压指数:Rd=1000R/W (R表示环压强度,单位kN/m;W是试样的定量,单位g/m2) 边压强度:一定宽度的瓦楞纸板试样,在单位长度上所能承受的压力,它是指承受平行于瓦楞方向压力的能力。边压强度以N/m表示。 边压强度R=F×1000(换算单位)/L (R表示垂直边缘抗压强度,N/m;F表示最大压力,N;L表示试样长边的尺寸,mm)抗压强度:瓦楞纸箱在压力试验机均匀施加动态压力下至箱体破损的最大负荷及变形量 2.三者之间的关系 (1)环压强度是针对原纸而言的;边压强度是针对瓦楞纸板而言的;抗压强度则是针对整个瓦楞纸箱而言的; (2)原纸的环压强度决定瓦楞纸板的边压强度;而瓦楞纸板的边压强度决定了瓦楞纸箱的抗压强度; (3)可以由原纸的环压强度计算纸板的边压强度,用下面的公式: P m——瓦楞纸板边压强度(N/m); R1——外面纸环压强度(N/0.152m); R2——内面纸环压强度(N/0.152m); CMT——瓦楞芯平压强度(N/0.152m); (4)纸箱抗压强度的计算可以分为两类:一类根据瓦楞纸板原纸,即面纸和芯纸的测试强度来进行计算,另一类则直接根据瓦楞纸板的测试强度进行计算。常用的公式有5个,可以根据不同的已知条件灵活运用着5个公式进行瓦楞纸板的配纸和瓦楞纸箱抗压强度的预测: ①凯里卡特(K.Q.Kellicutt)公式 a. 凯里卡特公式(主要针对0201型纸箱) P——瓦楞纸箱抗压强度(N); P x——瓦楞纸板原纸的综合环压强度(N/cm); aXz——瓦楞常数; Z——瓦楞纸箱周边长(cm); J——纸箱常数。 瓦楞纸板原纸的综合环压强度计算公式如下

混凝土抗压强度计算方法

混凝土抗压强度计算方 法 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

计算方法:(个人总结) 1、混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度÷标准强度×100%(即试压结果÷强度等级×100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 fcu------抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕)fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值 Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 如下: Sfcu= 同一验收批混凝土强度平方数的和-组数×强度平均数的平方 组数- 1 3、砂浆抗压强度计算表 R n -----砂浆强度的平均值 R标-----砂浆设计强度等级(即M5=5Mpa,= Mpa) R min -----砂浆强度最小值 混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92) 混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强

度不应低于,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定; 单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定 (GB 50204-92); (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次 (2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运 到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: mfcu - λ1Sfcu≥,k fcu,min≥λ2 fcu,k 统计方法 mfcu≥,k fcu,min≥,k 非统计方法 式中mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(N/mm2); fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2); Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm2);

混凝土抗压强度标准值计算

混凝土抗压强度标准值 计算 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1 总 则 1.0.1~1.0.3 本规范系根据国家标准《水利水电工程结构可靠度设计统一标准 (GB50199—94)》(简称《水工统标》)的规定,对《水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20—78)》(简称原规范)的设计基本原则进行了修改,并依据科学研究和工程实践增补有关内容后,编制而成。其适用范围扩大到预应力混凝土结构和地震区的结构,其它与原规范相同。但不适用于混凝土坝的设计,也不适用于碾压混凝土结构。 当结构的受力情况、材料性能等基本条件与本规范的编制依据有出入时,则需要根据具体情况,通过专门试验或分析加以解决。 1.0.4 本规范的施行,必须与按《水工统标》制订、修订的水工建筑物荷载设计规范等各种水工建筑物设计标准、规范配套使用,不得与未按《水工统标》制订、修订的各种水工建筑物设计标准、规范混用。 3 材 料 3.1 混凝土 3.l.2 按照国际标准(ISO3893)的规定,且为了与其它规范相协调,将原规范混凝土标号的名称改为混凝土强度等级。在确定混凝土强度等级时作了两点重大修改; (1)混凝土试件标准尺寸,由边长200mm 的立方体改为边长150mm 的立方体; (2)混凝土强度等级的确定原则由原规范规定的强度总体分布的平均值减去1.27倍标准差(保证率90%),改为强度总体分布的平均值减去1.645倍标准差(保证率95%)。用公式表示,即: f cu,k =μfcu,15-1.645σfcu =μfcu ,15(1-1.645δfcu ) (3.1.2-1) 式中 f cu,k ──混凝土立方体抗压强度标准值,即混凝土强度等级值(N /mm 2 ); μfcu,15──混凝土立方体(边长150mm )抗压强度总体分布的平均值; σfcu ──混凝土立方体抗压强度的标准差; δfcu ──混凝土立方体抗压强度的变异系数。 混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值是本规范混凝土 其他力学指标的基本代表值。 R (原规范的混凝土村号)与C (本规范的混凝土强度等级)之间的换算关系为: )1.0()27.11(95.0645.1115,15 ,R C fcu fcu δδ--= (3.1.2-2) 式中0.95为试件尺寸由200mm 立方体改为150mm 立方体的尺寸效应影响系数;0.1为计量单位换算系数。 由此可得出R 与C 的换算关系如表3.1.2所列

水泥混凝土抗压强度汇总及统计评定表

水泥混凝土抗压强度汇总及统计评定表 渝市政竣—133 工程名称璧山县东林寺大道北延伸段道路工程施工单位四川省恒沣建设工程有限公司施工合同编号 单位(子单位) 工程名称 东林寺大道道路工程使用部位浅埋式过街管道砼方量600m3 试块组数 搞压强度/Mpa 合格判定系数 配合比水泥:石子:砂:水=1:2:4.93:0.64 设计强度平均值标准差最小值计算数据/Mpa n f cu.k m f cu.k s f cu.k f cu.minλ1λ20.9f cu.k0.95f cu.k 1.15f cu.k M f cu.k-λ1·s f cu.kλ1·f cu.k 10 15Mpa 22.1 4.5 15.8 1.7 0.9 13.5 14.25 17.25 14.45 13.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26.0 27.5 24.7 26.4 26.1 15.8 18.1 17.9 21.3 17.1 按相关规范确定的公式计算评定: 1、统计方法:n≥10组时,m fcu-λ·s fcu≥0.9f cu·k;f cu.min≥λ2·f cu·k 2、非统计方法:m≥1.15f cu·k;f cu.min≥0.95f cu·k n 10-14 15-24 ≥25 评定 结论 合格λ1 1.70 1.65 1.60 λ20.9 10.85 建设单位监理单位施工单位 现场负责人: 年月日监理工程师: 总监理工程师 年月日 汇总计算人: 质检工程师: 技术负责人: 年月日 重市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站 监制

混凝土试块强度统计评定记录表

混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:001 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年10 月06 日至2009 年10 月31 日结构部分1-2节点、2-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 29.3 1.5 28.2 1.6 0.85 每组强度值MPa 29.3 28.8 29 28.4 29.2 28.5 29.2 28.9 30.3 29.2 28.9 29.1 28.2 32.8 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 26.9 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果26.9≥22.528.2≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块)

表E2-1编号:002 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25 填报单位湖北省建工工业设备安装有限公司养护方法标准养护统计期2009年11 月08 日至2010 年01 月22 日结构部分3-4节点 试块组数 n 强度标准值 f cu,k(MPa) 平均值m fcu (MPa) 标准差S fcu (MPa) 最小值f cu,min (MPa) 合格判定系数 λ1λ2 3 25.00 33.6 1.5 31. 4 1.6 0.85 每组强度值MPa 34..2 34.4 34.1 32.3 34.5 34.1 36.6 33.2 35.0 32.2 33.2 33.4 34.0 31.4 33.1 32.9 32.0 评定界限 □统计方法□非统计方法 0.9 f cu′,k mf cu-λ1* S fcuλ2*f cu′,k 1.15 f cu′,k0.95 f cu′,k 22.5 31.2 21.25 判 定 式 mf cu-λ1* S fc≥0.90 f cu′,k f cu,min c≥λ2*f cu′,k m fcu≥1.15 f cu′,k f cu,min c≥0.95 f cu′,k 结果31.2≥22.531.4≥21.25 结论: 符合《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)要求,评定合格。 负责人审核计算制表 报告日期年月日 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 混凝土试块强度统计、评定记录 (标准养护试块) 表E2-1编号:003 工程名称汉川经济开发区集中供热项目热网近期工程强度等级C25

混凝土抗压强度计算方法

计算方法:(个人总结) 1、混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度÷标准强度×100%(即试压结果÷强度等级×100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 fcu------抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕) fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值 Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 如下: 3、砂浆抗压强度计算表 R n -----砂浆强度的平均值 R标-----砂浆设计强度等级(即M5=5Mpa,M7.5=7.5 Mpa) R min -----砂浆强度最小值

混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92) 混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15fcu,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。 2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB 50204-92); (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次(2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工 现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: mfcu - λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2 fcu,k 统计方法 mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k 非统计方法 式中mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(N/mm2); fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2); Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值(N/mm2);

混凝土抗压强度计算方法

混凝土抗压强度计算方 法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

计算方法:(个人总结) 1、混凝土(砂浆)试块试验结果汇总表中的达到强度%:用混凝土(砂浆)的强度÷标准强度×100%(即试压结果÷强度等级×100%) 2、混凝土抗压强度计算表 mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值 fcu------抗压强度 fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(即:C25=25兆帕,C30=30兆帕)fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值 Sfcu ------同一验收批混凝土强度的标准值 m2fcu-----同一验收批混凝土强度平均值的平方 如下: Sfcu= 同一验收批混凝土强度平方数的和-组数×强度平均数的平方 组数- 1 3、砂浆抗压强度计算表 R n -----砂浆强度的平均值 R标-----砂浆设计强度等级(即M5=5Mpa,= Mpa) R min -----砂浆强度最小值 混凝土抗压强度计算表 说明(书本) 1.混凝土强度验收批应符合下列规定(GB 50204-92)

混凝土强度按单位工程同一验收批规定,但单位工程仅有一组试块,其强度不应低于,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。2.混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定 (GB 50204-92); (1)每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次 (2)每工作班拌制的同配合经的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 (3)对现浇混凝土结构。 1)每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运 到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。 3.判定标准: mfcu - λ1Sfcu≥,k fcu,min≥λ2 fcu,k 统计方法 mfcu≥,k fcu,min≥,k 非统计方法 式中mfcu ------同一验收批混凝土强度的平均值(N/mm2); fcu,k ------设计的混凝土强度标准值(N/mm2); fcu,min -----同一验收批混凝土强度最小值(N/mm2);

相关文档