文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊附墙方案94970

塔吊附墙方案94970

塔吊附墙方案94970
塔吊附墙方案94970

塔吊附墙方案

一、工程概况

本工程为扬州市京华城中城A2-2、A2-3商务办公楼,由扬州市京华城中城生活置业有限公司开发,扬州市建筑设计研究院设计,由扬州市建苑监理有限公司负责工程监理,施工单位由杭州二建建设有限公司总承包。工程地址位于扬州市文昌西路与中心西路交叉口南侧,工程结构为框架抗震墙结构,A2-2地上为二十一层,建筑总高度为地面以上90米,A2-3地上为二十四层,建筑总高度为地面以上85.35米,地下室均为两层,地下埋深为13.50m。总建筑面积为83051.85㎡。主体结构及屋面钢构架材料的垂直运输量较大,拟采用三台QTZ63型塔式起重机作主体及屋面钢构架的垂直运输机械。

二、基础设置

塔吊基础按照塔吊使用说明书的设计要求进行施工,截面尺寸为5000×5000×1350厚,基础的混凝土标号为C30,塔吊的基础底标高与建筑物的基础底标高一致为-13.500M,基础下设100厚C15素混凝土垫层。具体做法详见《塔吊基础专项施工方案》。

三、塔吊布置

根据工程实际情况,A2-3的南楼南侧(1#)及北楼西侧(2#)各设一台、A2-2楼北侧设一台(3#),具体位置如图:

塔吊的布置遵循平面交叉最大限度地减少、施吊盲区尽可能减少;塔吊之间的合理高差控制、塔吊顶升顺序的控制。减少平面交叉能更充分地发挥塔吊的效率、减少施吊盲区能充分利用塔吊的作业面,减少平面转运的耗工,减轻工人的劳动强度;

塔吊于基础底板施工以前安装完毕,考虑高差控制,2#塔吊的独立高度在第一次安装时,根据塔吊的说明高度,从基础面起安装至40M;1#及3#塔吊的独立高度安装至35M。在施工过程中保持2#塔吊所在的A2-3北楼施工进度高出南楼及A2-2两层,同时应保持均衡上升。

四、塔吊的附着方案

本工程采用三台QTZ63型塔式起重机独立高度为40M,当采用附墙时,从基础面起向上,第一道附墙高度为32M、第二道距第一道为23M再往上依次为21M、19M,最上一道附墙以上的悬臂段独立高度≤25M。

根据工程结构高度的实际情况,位于A2-3楼的1#、2#塔吊的实际附墙设置为:自基础面起至第一道附墙的高度为27M附着于五层楼面,第二道附墙附着于十层楼面,与第一道附

墙的间距为15M,再向上每隔15M设置一道,在22层顶梁上设最后一道附墙(共五道附墙)。与建筑物顶端的距离为16M,按最后一道附墙向上的自由高度为23M计算,尚有7M 的高度空间,能满足施工需要。位于A2-2的3#塔吊的实际附着设置为:自基础面起至第一道附墙的高度为25.4M附着于五层楼面梁侧,第二道附墙附着于九层楼面梁侧,与第一道附墙的间距为13.2M,再向上每隔13.2M设置一道,在20层顶梁侧面设最后一道附墙(共五道附墙)。与建筑物顶端钢构架顶端的距离为22M,按最后一道附墙向上的自由高度为23M 计算,塔吊能够自由转动,因屋面自81.5M至90.034M间为钢构架,在主体施工时塔吊能满足施工需要,在钢构架施工时能协助将材料吊运至屋面。(塔吊附墙立面示意图详附图)

塔吊附墙拉杆与建筑物的连接,采用预埋铁件焊接的方式,1#、2#塔吊的预埋件埋设于结构梁的平面,拉杆靠调节杆的一端,搁置于埋件上并焊接牢固。3#塔吊的预埋件埋设于结构梁的侧面(每根拉杆一个埋件),拉杆靠调节螺杆的一端,焊接于预埋件的立面上。

五、塔吊的验收和变形观测

1、塔吊的安全验收由项目部机械员、安全员根据扬州市安监站的有关规定,进行安全验收和机械验收,填写相关记录、资料并承档。同时领起大型机械设备准用证。

2、安装过程中的测量观测:由项目部测量员配合塔吊安装施工队,进行塔吊安装时的垂直度观测,并及时提示安装队伍进行校正,保证塔吊的垂直度。

3.施工过程中的沉降观测:塔吊自安装之日起,定期进行沉降观测,在塔身上布设4个固定点,以±0。00为后视点,每周观测一次,雨后补测一次,作好观测。施工中认真参照

沉降观测记录,如发现大的沉降量或差异沉降,及时上报并会同有关各方共同处理。

六、塔吊的顶升及运行安全管理

1、首次立塔高度必须按顶升控制高度的要求,一次顶升到位才能进行吊装作业。二次顶升时要保持塔间高差,由高塔开始顶升,顺序进行,由工程质安科设专人监护。

2、各塔要按塔吊的说明书规定与建筑物附着,附着杆的长度及与建筑物的连接由塔吊专业安装单位,根据施工现场实际情况另行设计,并报项目部备查。

3、控制大臂回转区域,禁止负载做360度回转,以免大臂在场外马路上空以及建筑物上空回转,同时规定吊钩负载不可越出场区范围。

4、场区内各施工区域的各工种加工棚必须搭设遮盖严实的防护棚。

5、用对讲机替代口哨指挥,用不同频率区别信号。

6、塔吊使用前必须执行两级验收制度,经项目部安全、工程部验收后,报公司设备、安全部门复查,逐级签字,责任到人,所有资料按要求存档备查。

7、塔吊安装前应由各专业安装单位派专人对塔吊进行全面的检查,并提出书面的检查资料和检查评定意见,对存在问题的部位,应及时更换或采取其它可靠的保证措施,各部位部件必须检查合格后方可立塔。

8、建立指挥上岗制度,塔吊设专职司机、指挥,轮流上岗,严禁疲劳作业,上岗人员必须持有特殊行业上岗证,所有塔吊指挥人员必须提前进行培训,并有上岗证,严禁塔吊无命令野蛮作业。

9、塔吊使用过程中应定期和不定期地进行安全检查与维护,并形成书面的安全检查记录,严禁塔吊及其附件带“病”作业。

10、起重量、起升高度、变幅等安全装置显示或接近临界警报值时,司机必须严密监视,严禁强行作业。

11、对于信号工的要求:

●信号工必须经过专门的安全技术培训,考试合格持证上岗,严禁酒后作业。

●信号工能熟练地应用手势、旗语、哨声和通讯设备,能够按照现场平面布置图和工艺要求指挥起吊、就位等。

●掌握常用材料的重量,掌握起重机最大起重量和各种高度、幅度的起重量,熟知吊装、起重的有关知识。

●具备指挥单机、双机或多机作业的指挥能力。

●严格执行“十不吊”的原则。

七、塔吊的拆除

拆卸注意事项:

1、塔机拆出工地之前,顶升机构由于长期停止使用,应对顶升机构进行保养和试运

转。

2、在试运转过程中,应有目的地对限位器,回转机构的制动器等进行可靠性检查。

3、在塔机标准节拆出,但套架与塔身还没有连成整体之前,严禁使用回转机构。

4、塔机拆卸对顶升机构来说是重载连续作业,所以应对顶升机构的主要受力件经常

检查。

5、顶升机构工作时,所有操作人员应集中精力观察各相对运动件的相对位置是否正

常,如果套架在上升时,套架与塔身之间发生偏斜,应停止上升,并立即下降。

6、塔机拆卸方法与安装相同,只是工作程序与安装相反,拆卸时风力应低于四级,由于拆卸塔机时,建筑已建完,工作场地不如安装时宽阔,在拆卸时应注意工作程序,吊装堆放位置,不可马虎大意,否则容易发生人身安全事故。

杭州二建京华城中城项目部

2007年8月24日

附图:塔吊附墙立面示意图

附图:塔吊附墙立面示意图

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附墙安装方案)复习过程

天津京龙 QTZ805613\6 塔机附墙安装,顶升方案 一、编制依据 1.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-1994 2.《塔式起重机操作使用规程》 JG\T100-99 3.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 4.《建筑施工安全检查标准及其实施细则》 JGJ59-99 6.施工现场实际情况 7.塔式起重机使用说明书的规定要求 二、工程概况 本工程名称为项目号楼,房子的层高均为米,层,建筑高度约为:米,塔吊实际安装高度约在米左右,本房子采用天津京龙工机械有限公司QTZ80 型塔机。 本工程施工单位为公司,监理单位为。 三、塔机附墙设施方案 号楼塔吊安装高度为米左右才能满足现场施工要求,故我 公司依据相关建筑机械规程、现场实际情况及厂家说明书要求进行如下附墙设置,首先附墙采用三撑杆附着装置,具体附着架示意图见附页,第一道附墙为基础向上节(米),第二道附墙间距均为节(米),向上独立高度为节(米),据现场附墙安装方 案符合相关机械安装使用说明书及其它相关要求。

四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆 ,附着装置由框梁和三根内撑杆组成框梁由M 24 螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架 ,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长: 安全员: 技术负责:高法家 安装人员:高法家尹高亭常玉会地面辅助人员: 1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长高法家负责塔机顶升前的组织安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、工地安全员按照工地安全员规定 ,对顶升附墙安装过程进行安全监督 , 负责协调工地上的安全工作 ; 4、技术员在总负责人的领导下 ,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔 机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工 __ _在队长的安排下 ,负责塔机的电器安装等 ; 6、安装工、在队长的领导下 ,负责塔机的附墙安装 ; 七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术

塔吊附墙方案

精选word 中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的

结构

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊附墙(顶升)专项方案教学内容

康城花园住宅小区三期 塔吊附墙(顶升)施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位:西安富祥房地产开发有限公司 工程名称:康城花园住宅小区 编制单位:陕西方圆建设工程有限公司

塔吊附墙(顶升)施工方案 一、工程概况 康城花园住宅小区三期工程;包括2、6、7#住宅楼以及部分1#地下车库组成,工程建设地点:西安市浐河西路南段;属于剪力墙结构;地上18及24层;地下2层;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:约5万平方米;本工程设计在2、6、7#楼处各安装塔吊一台(见附图),基底为天然基础。安装高度6#楼85米,2、7#楼60米。 本工程由西安富祥房地产开发有限公司投资建设,北京凯帝克建筑设计有限公司设计,西北综合勘察设计院地质勘察,陕西中建西北工程监理有限公司监理,陕西方圆建设工程有限公司组织施工;由崔德琴担任项目经理。 二、附墙架的设置 2、附墙架的设置:附墙架由塔吊公司购买并安装,材料由角钢与钢板焊接而成。附墙架第一道设置在塔吊基础28米高度的位置,第二道附墙设置高度在第一道架上16 米左右的位置。 3、在升塔之前,严格执行先装附墙后顶升的原则。 4、在附墙安装后,调整塔身垂直度应控制在3‰以内,塔机基础沉降观察在基础施工阶段每半月观察一次,主体结构施工时,每月观察一次,垂直度在自由高度时半月一次,架设附墙后每月一次(在安装附墙时必测),附墙的水平倾斜度在10度以内。 5、控制塔机出现的沉降,如垂直度偏差超过规定范围时,必须进行偏差校正,在

最底节与塔机基脚螺栓加垫钢片校正。校正过程用高吨位千斤顶,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下起顶塔身。 三、塔吊的安装、顶升 1、本塔吊机为附着式QTZ63(5510)型。建筑物高度为50、70米,安装高度为60、80米左右,臂端起重量1T,最大起重量6T。 2、安装前先做好场地平整工作。四周无障碍物,按三级保护要求安装好电箱,并有专人配合吊机安装,包括其它辅助设备及材料的准备。 3、塔吊基础混凝土必须达到设计值的75%后,方可进行安装,同时做好基础砼测试报告单并备案。 4、根据塔机高度的要求,准备标准节,并配齐扶梯和休息平台等附件。经检查合格,必须朝起重臂方向排成一列(操作安装具体见专业队伍操作安装方案)。 5、顶升过程专人负责指挥,专人负责电源,专人扶扁梁,专人拉爬抓,专人安装轴销(螺栓等),精力集中,坚守岗位。 6、夜间进行顶升作业时必须有足够的照明。 7、风速超过四级时,严禁进行顶升作业。在顶升过程中,如大风突至,立即停止顶升,并使上下塔身紧固。 8、在顶升过程中,禁止转动起重臂和移动小车。 9、在顶升过程中,如阻止或其它故障,必须立即停机检查,故障未经排除,不得继续顶升。 10、作业人员必须集中精力,专心操作,不得探头伸手,不得进入引进轮道范围,

塔吊附墙顶升施工方案

安全专项施工方案报审表 工程名称:xxx御湾项目编号:

GDAQ21102 塔式起重机附墙顶升专业承包工程安全专项施工方案工程名称:xxx御湾项目 专业承包单位:xxx工程机械有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日(企业技术负责人) 总承包单位: (公章) 总承包单位审核人:年月日 总承包单位审批人:年月日 (企业技术负责人)

xxx御湾项目 2#TC5613 塔式起重机 附 墙 顶 升 方 案 工程名称:xxx御湾项目 工程地址:广州市番禺区大石镇政府旁 安装位置:2-R~2-Q轴交2-1~2-3轴之间机械名称:塔式起重机 型号: TC5613 自编号: 2# 使用单位:上海建工五建集团有限公司编制单位: xxx工程机械有限公司

目录 1、设计依据 .................................................................................................................................... - 2 - 2、工程概况 .................................................................................................................................... - 2 - 3、施工项目组织机构及职责 ........................................................................................................ - 3 - 3.1、分包单位施工项目部组织机构....................................................................................... - 3 - 3.2、施工人员职责分工........................................................................................................... - 3 - 4、附着布置 .................................................................................................................................... - 4 - 4.1、立面布置........................................................................................................................... - 4 - 4.2、平面布置........................................................................................................................... - 5 - 5.附着拉杆设计 ............................................................................................................................... - 5 - 5.1、塔吊受力计算................................................................................................................... - 5 - 5.2、截面几何特性................................................................................................................... - 8 - 5.3、整个拉杆截面强度验算................................................................................................... - 9 - 5.4、平面内稳定性验算........................................................................................................... - 9 - 6.连接处校核 ................................................................................................................................. - 10 - 6.1 、拉杆与封口板连接处焊缝校核(N=365KN).......................................................... - 10 - 6.2、拉杆耳板与封口板之间焊缝校核(N=365KN)........................................................ - 10 - 6.3、销轴校核(N=365KN).............................................................................................. - 11 - 6.4 、耳板销孔处校核(N=365KN).................................................................................. - 11 - 6.5、耳座连接处焊缝校核..................................................................................................... - 11 - 6.6、耳座连接螺杆强度校核................................................................................................. - 13 - 7.附墙安装要求 .......................................................................................................................... - 16 - 7.1、附墙装置安装前的准备工作......................................................................................... - 16 - 7.2、附着装置安装注意事项................................................................................................. - 16 - 7.3、附着安装要求................................................................................................................. - 16 - 8、顶升加节 .................................................................................................................................. - 17 - 8.1、顶升前的准备................................................................................................................. - 17 - 8.2、塔机的配平..................................................................................................................... - 17 - 8.3、顶升作业过程................................................................................................................. - 18 - 8.4、顶升注意事项................................................................................................................. - 19 - 9、附墙相关CAD图.................................................................................................................... - 21 - 9.1、塔吊附墙立面布置图..................................................................................................... - 21 - 9.2、塔吊附墙平面布置图..................................................................................................... - 22 - 9.3、塔吊附墙拉杆设计图..................................................................................................... - 23 - 9.4、塔吊附墙埋件设计图..................................................................................................... - 24 -

塔吊安装及附墙方案

§1 概况 ?东方时代广场工程为无锡市亮坝上B块低洼地区危旧房改造项目,建设单位为无锡天龙房 产开发有限公司,江苏赛华建设监理有限公司监理。工程地点位于无锡市亮坝上,无锡长途客运总站的对面,紧邻无锡市火车站。本工程由无锡市建筑设计研究院设计,框架三十二层,建筑面积约49535m2,地下室一层,裙房共三层为商业用房,主楼部分为住宅。 本工程采用联体双塔设计,最高点120.90m,结合工程实际,选用张家港市机械厂生产的QTZ80F型塔吊及湖南江麓建筑机械有限公司生产的JL5515(JL5515型既QTZ80F型,为便于区分,使用厂家生产编号JL5515)型塔吊各一台,其中JL5515塔吊安装在东侧主楼,臂长55米;西侧QTZ80F塔吊臂长40米,安装位置避开邻近的德福花园C幢及JL5515塔吊塔身,距离可满足施工要求及规范规定。 ?主楼四侧为与主楼连体的地下室,根据现场实际情况及材料加工场地的布置,两台塔吊均 安装在主楼的南侧,具体位置见所附的现场平面布置图。 §2 塔吊的基础 ?QTZ80F型塔吊基础 西侧QTZ80F型塔吊的基础根据生产厂家提供的说明书第66页的基础图进行施工,本工程塔吊安装处地耐力为2.4×105Pa,基础平面尺寸5.5m×5.5m,深度为1.45m, 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也 为C30商品混凝土浇筑。基础内预埋一节基础节作为与塔吊的连接。 ?JL5515型塔吊基础

东侧JL5515型塔吊生产厂家在使用说明书中未提供塔吊基础的尺寸,要求塔吊基础由施工单位自行设计,如附图所示,塔吊基础置于建筑基础底板中,基础底板厚为1m,我们在塔吊安装部位局部加深,受后浇带的位置所限,塔吊基础的南北向边长仅能做到4.8m,另一边长为5.5m,基础深度为1.45m,根据《JL5515塔吊使用说明书》第二册第4页提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=5.5×4.8×1.45×2.5×9.8=937.86KN L—塔吊基础边长,L=5.5m,L/3=1.83, h--塔吊基础厚度,h=1.45m, e=(2450+83×1.45)/(550+937.86)=1.73≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=4.48 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为2.4N/mm2, δ地=[2×(550+937.86)]/3×5.5×1.02=1.77N/mm2≤[δ地] =2.4N/mm2,满足要求。 配筋采用Ф25双层双向,间距200。塔吊基础埋置于建筑物基础中,所以塔吊基础也

塔吊附墙安装方案 (1)

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 工程地址:唐山市华岩路与丰源道交叉口 建筑面积:170770.44平方米,建筑物高度 81.9 米,不在塔吊安装自 由高度之内, 302#、304#、307#、308#塔吊需安二道附墙满足施工要求,车库、305#需安一道附墙满足施工要求。附墙、顶升加节方案。 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表:

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:闫荣秀 安全员:赵长宠 技术负责:李庭斌 安装人员:张如士 地面辅助人员: 5人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长_闫荣秀负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员赵长宏负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、工地安全员刘志平按照工地安全员规定,对顶升附墙安装过程进行安全监督,负责协调工地上的安全工作; 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安

塔吊附墙安装方案样本

QTZ63(5510)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 1、项目名称:汉南欧洲风情小镇八区B地块 2、建设单位:绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 3、监理单位:湖北东泰建设管理征询有限公司 4、使用单位:天马建设集团有限公司 5、建设地点:汉南幸福路与太白路交汇处 6、建筑高度:米 7、构造形式:框剪构造,主体为剪力墙构造 建筑面积:平方米,建筑物高度米,不在塔吊 安装自由高度之内,需安装道五附墙满足施工规定。如下是塔吊附墙、顶升加节方案。 二、编制根据: 1、国家颁布《建设工程安全生产管理条例》和其她现行工程建设方面关于法律、法规,以及其她有关单位关于工程建设方面规定; 2、国家现行关于钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术原则; 3、塔吊有关操作规程及安装、拆除规范规定和厂家阐明书规定 4、我公司有关安全操作规程规定和类似工程施工和管理经验。

(一)、塔吊安装附墙概况表: (二)附墙示意图

三、附墙打孔安装: 本塔吊附墙,依照楼层构造状况和施工以便,附墙连接精确,采用钻孔安装: 1、附墙框及附墙杆安装完后,在附墙杆与剪力墙平衡点,拟定钻孔点,孔径为30mm。 2、架钻孔机具,接通电源,将剪力墙钻穿。 3、钻孔完毕,将长度380mm穿墙螺杆(为8.8级高强螺栓)与附墙钢板连接,10cm*10cm钢板垫片,两头用双螺母将其扭紧。 四、附墙框与拉杆选用与安装: 附墙框采用中联重科厂家生产附墙框和拉杆,附着装置由框梁和

三根内撑杆构成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙安装工具和防护用品见下表: 六、作业人员分工安排: 详细人员分工如下: 组长:史思三 安全员:秦贵华

塔吊附墙施工方案

兴平碧桂园·中央公园一期 塔吊附墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东龙越建筑工程有限公司 2019年4月21日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、住宅塔吊附墙布置 (4) 四、施工方法 (9) 五、附着设计与施工的注意事项 (10) 六、塔吊的附着的安装 (11) 七、安全保证措施 (11) 附计算书

一、工程概况 兴平碧桂园中央公园一期一标段位于兴平市广电路西侧,兴业路东段南侧,交通较为便利。我司施工范围内包括1#楼(32F)、2#楼(32F)、7号楼(18F)、8#楼(10F)、地下车库组成。由广东博意建筑设计院有限公司规划设计、广东龙越建筑工程有限公司总承包施工,陕西中基建设监理咨询有限公司,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。总建筑面积12.79万m2。 本方案为高层塔吊附着施工方案,本工程塔吊平面布置图,见下图:

二、编制依据 1、兴平碧桂园中央公园一期一标段结构图 2、兴平碧桂园中央公园一期一标段建筑图 3、本工程塔吊基础施工方案 4、塔吊平面布置图 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 7、《建筑施工塔式机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 9、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008); 10、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) ; 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 三、住宅塔吊附墙布置 根据本工程结构特点、结合结施图、建施图与塔吊使用说明书中的规定,对本工程塔吊附墙作如下布置: (1)1#楼塔吊附墙平面布置

相关文档