文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 栓钉焊接

栓钉焊接

栓钉焊接
栓钉焊接

栓钉焊接

适用范围:适用于钢结构中的组合楼盖的剪力连接件的焊接及劲性钢筋混凝土结构中,钢构件与混凝土间的剪力连接件的焊接,以增加两者之间的连接长度。

一、材料要求

(一)栓钉。

采用低碳合金钢制成,其化学成分可靠,强度稳S定,可焊性顶锻性能良好。使用中要防止出现锻造裂纹。

1栓钉化学成分见下表。

2栓钉机械性能见下表。

3焊钉尺寸符合表1-3及图1所示。

图1

(二)焊接瓷环。

焊接瓷环是服务于栓钉焊的一次性辅助焊接材料,其主要作用有以下几点:

1使融化金属成型,不外溢,起到铸膜的作用。

2使融化金属与空气隔绝,防止融化金属被氧化。

3集中电弧热量,并使成型焊缝缓慢冷却。

4释放焊接过程中的有害气体。

5屏蔽电弧光与飞溅物。

6充当临时支架。构成焊枪操作系统的一部分。

采用栓钉直接焊在工件上的普通栓钉焊,使用普通瓷环。栓钉在引弧后先要熔穿具有一定厚度的薄钢板(一般厚度在0.8~1.6mm),然后再与工件熔成一体,穿透焊需要的瓷环壁厚要大于普通瓷环,下部排气孔总面积亦是普通瓷环的1.3倍。

瓷环的尺寸关键是控制支撑焊枪平台的高度和瓷环中心栓钉孔的直径。由于瓷环生产工艺的差异,其产品尺寸的精确程度和稳定性将直接影响栓钉焊的质量。

瓷环检查内容如下:

(1)中心孔的内外直径、椭圆度、薄壁均匀。

(2)禁止使用已经破裂和有缺损的瓷环。

(3)受潮瓷环要经过250℃,1h的烘焙,中间放潮气5min,瓷环见下图。

二、主要机具

1栓钉焊机。

直流电源,国产有QZL-2000A。日本大坂栓焊机为降压供电式电源:FRNK-2000电源+制卸装置NC21。 MRN-2000+焊枪GS201或NS101

松下栓焊机:YD-2000LS-2型栓焊机+焊枪YS-223G。其暂载率为15%。

根据现场条件、供电要求、施焊数量确定台数、一次线长度、稳压电源、把线长度。因焊接电源耗用电流大,故应考虑专路供电。正确接入初级电压后接地要牢靠。

焊枪的检查:①焊枪筒的移动要平稳,定期加注硅油;②焊枪

拆卸时,应先关掉开关后操作,另外应谨防零件失落:③检查绝缘

是否良好:④检查电源线和控制线是否良好;⑥每班焊前检查,焊

后收齐严禁水泡,施焊中电缆不许打圈,否则电流降低。

2其他设备及机具。

其他设备、仪器及工具见下表.

其他设备、仪器表

续表

注:栓钉试验所需设备及材料未包括在本表内。

三、作业条件

1钢结构构件表面的油漆应清除,没有露水、雨水、油及其他影响焊缝质量的污渍。空气相对湿度不大于85%.

2施工所使用的栓钉和配套使用的瓷环应烘烤除湿。

3栓钉施焊前进行工艺参数试验,(静力拉伸、反复弯曲、弯900角)合格。

四、操作工艺

(一)工艺流程。

熔焊栓钉施工工艺流程:

图熔焊栓钉施工工艺流程图

(二)栓焊操作工艺。

焊前准备工作:放线、抽检栓钉及瓷环,烘干。潮湿时焊件也需进行烘干。

焊前试验:每天正式施焊前做两个试件,弯45°。检查合格后,方可正式施焊。

操作要点:

1焊枪要与工件四周呈90°角,瓷环就位,焊枪夹住栓钉放入瓷环压实。

2扳动焊枪开关,电流通过引弧剂产生电弧,在控制时间内栓钉融化,随枪下压,回弹、弧断,焊接

完成。

3稍等,用小锤敲掉瓷环。

4穿透焊采用以下几种方法施工:

(1)不帮镀锌的板可直接焊接。

(2)镀锌板用乙炔氧焰在栓钉焊位置烘烤,敲击后双面除锌。

(3)采用螺旋钻开孔。

(三)确定工艺参数。

栓钉施焊前,必须对不同材质、不同规格、不同厂家、不同批号生产的栓钉,采用不同型号的焊机及焊枪进行严格的与现场同条件的工艺参数试验。

首先根据“标准工艺焊接参数”(随机提供参数值)及增、减10%电流值分别施焊3组,确定最佳参数,按最佳参数做2组正式试件,进行静力拉伸、反复弯曲及拉弯试验。

1静力拉伸试验:采用20°斜拉法检查拉断时的位移及抗拉强度、延伸率及屈服点。

2反复弯曲试验:在一个纵向平面内反复弯曲45°以上,要求焊缝周围无任何断裂现象。

3.弯90°角试验:要求在焊缝的薄弱部位不裂。

经以上工艺试验合格的工艺参数,方可在工程中使用。其焊接能量的大小与焊接的电压,电流及时间的乘积成正比。为保证栓钉焊电弧的稳定,要靠调整焊接电流和通电时间来控制和改变焊接能量。

栓焊工艺参数参考表

以上能量要根据现场实际情况、不同季节、不同电缆线长,可上下浮动。

在楼板中进行穿透栓钉焊,具体见下图。

图穿透焊示意

栓钉试验必须具有丰富实践经验的焊工操作,在焊接工程师监督下进行。

五、质量标准

详见《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。

六、成品保护

1栓钉应无有害的皱皮、毛刺、裂纹、扭弯、锈蚀等。母材焊接处不应有过量的氧化皮、锈、水分、油漆、灰渣、油污或其他有害物质。如不满足要求应用抹布、钢丝刷、砂轮机等方法清扫或清除。

2保护瓷环,陶瓷保护环的要求按照GB 10433-89的规定。保护瓷环应保持干燥,受过潮的瓷环应在使用前置于烘箱中经120℃烘干1~2h。

七、应注意的问题

1焊工应具有足够的专业知识,经过培训合格后,方可上岗,施焊。

2严禁拖拉焊枪。

3高空作业先挂好安全带,后拉动电缆线。

4所有电缆要求绝缘完好。

5作好各种安全防护,配备消防器材,焊处下方不得有易燃物。

6潮湿母材及低温焊接时,均需进行焙烘、干燥、升温后施工。

7当母材表面温度低于0℃时停止作业。

8当温度低于0℃施焊时,要求每100枚取2根作打弯试验,2根不合格再加1根,若仍不合格需停止作业。低温焊接不准立即清渣,以缓冷却。

栓钉焊接施工工艺

8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2参考标准与规范 冷镦和挤压用钢GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。 2) 焊钉的形状尺寸应符合图8.1.3-1及表8.1.3-2的规定

图8.1.3-1 焊钉的形状尺寸 注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。 表8.1.3-2 焊钉的形状尺寸(mm) 3) 焊钉表面质量焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过0.25(d k-d)mm。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图8.1.3-2和表8.1.3-3的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm焊钉的穿透平焊。

图8.1.3-2 焊接瓷环型式和尺寸 2) 表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。 8.2 施工准备 8.2.1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。 2 根据工艺评定、设计和图纸深化的结果,编制施工作业指导书,做好施工技术交底。 8.2.2 材料准备 根据设计要求,选用合格的焊钉。根据焊钉的安装位置按下述要求使用配套瓷环: 1 若直接在压型钢板上安装焊钉,应使用穿透型(B2型)的配套瓷环。 2 若直接在钢梁钢柱上安装焊钉,应使用普通型(B1型)的配套瓷环。 8.2.3 机具准备

栓钉焊接工艺汇总

栓钉焊接工艺 一、栓钉焊的基本原理和技术条件 将金属螺柱焊到工件平面上去的方法叫做螺柱焊。在建筑工程中称栓钉焊。它属于熔态压力焊范畴。 栓钉焊又有2种:普通栓钉焊和穿透栓钉焊,普通栓钉焊亦称非穿透栓钉焊。穿透栓钉焊用于组合楼板和组合梁,焊接时,将压型钢板焊透。使栓钉、压型板、和钢构件三者焊接在一起。压型钢板厚0.6、0.8、1.0、1.2、1.6mm,镀锌。施工中,压型钢板起到底模的作用。 栓钉焊机有两种,电弧栓焊机和储能栓钉焊机,储能焊机适用于直径较小的栓钉焊(?8mm以下),在建筑工程中栓钉直径较大(?25mm)以下。因此栓钉焊时均采用电弧栓钉焊机。 二、栓钉 1)栓钉材料的机械性能及化学性能: 力学性能见表: 栓钉用钢牌号及力学性能 力学性能 牌号 抗拉强度бbN/mm2屈服强度бsN/mm2伸长率δS% ML15A ≥400≥320≥14 ML15 化学成份见表:

栓钉用钢牌号及化学成份 牌号 化学成份% C Si Mn P S Ah ML15A 0.13~0.18 ≤0.100.3~0.6 ≤0.35≤0.035≥0.020 ML15 0.13~0.18 0.15~0.35 0.3~0.6 ≤0.35≤0.035-------- 2)栓钉的形状尺寸见图: 焊钉的形状尺寸 D------栓钉直径Dk-------栓钉头直径k-------栓钉头高度 r-------倒角半径WA------熔化长度 1)------由制造者选择制成凹穴型式 2)-----引弧结由制这造者确定

栓钉的尺寸 3) 栓钉表面质量 栓钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过0.25(d k -d)mm 。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸 焊接瓷环型式和尺寸应符合图和表的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm 和16mm 栓钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm 栓钉的穿透平焊。 焊接瓷环型式 焊接瓷环尺寸(mm) 焊钉公称直径d D D 1 D 2 H Min Max 10 10.3 10.8 14 18 11 13 13.4 13.9 18 23 12 d 公称 10 13 16 19 22 25 Min 9.64 12.57 15.57 18.48 21.48 24.48 Max 10 13 16 19 22 25 d k Min 17.65 21.58 28.58 31.5 34.5 39.5 Max 18.35 22.42 29.42 32.5 35.5 40.5 h* 2.5 3 4.5 6 6 7 k Min 6.55 7.55 7.55 9.55 9.55 11.45 Max 7.45 8.45 8.45 10.45 10.45 12.55 r Min 2 2 2 2 3 3 WA 参考 4 5 5 6 6 6 公称长度L 1 40~180 40~200 50~250 60~300 80~300 80~300 注:1、h*为指导值,在特殊场合,如穿透平焊,该尺寸可能不同。 2、L 1焊后长度设计值。

钢结构栓钉施工工艺

8 钢结构焊钉焊接施工工艺 一般规定 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2参考标准与规范 冷镦和挤压用钢 GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表规定。 表焊钉材料及机械相性能

2) 焊钉的形状尺寸应符合图及表的规定 图 焊钉的形状尺寸 注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。 表 焊钉的形状尺寸(mm)

3) 焊钉表面质量焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过(d k-d)mm。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图和表的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm焊钉的穿透平焊。 图焊接瓷环型式和尺寸 表焊接瓷环尺寸(mm)

2) 表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。 施工准备 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。 2 根据工艺评定、设计和图纸深化的结果,编制施工作业指导书,做好施工技术交底。 材料准备 根据设计要求,选用合格的焊钉。根据焊钉的安装位置按下述要求使用

钢结构栓钉施工工艺

- - - - - 总结资料 8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2 参考标准与规范 冷镦和挤压用钢 GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。 表8.1.3-1 焊钉材料及机械相性能 2) 焊钉的形状尺寸应符合图8.1.3-1及表8.1.3-2的规定 图8.1.3-1 焊钉的形状尺寸 注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。

 表8.1.3-3 焊接瓷环尺寸(mm) 2) 表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。 2

- - - - 总结资料8.2 施工准备 8.2.1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。 8.2.3 机具准备 1 熔焊栓钉机专用设备。使用设备必须是焊接工艺评定试件制作的设备,且工艺评定结果合格。 2 角向磨光机。配合施工的工具,用于安装焊钉时去处钢梁上的非导电型油漆。 3 焊机(交流、直流均可)。熔焊时必须配套安排中型焊机用于焊钉补焊。 4 烘箱或其它烘烤设备。必要时用于焊钉和配套使用瓷环的烘烤除湿。 8.2.4 作业条件 1 钢结构构件表面熔焊部位,不允许有油漆、锈、水、油污及其它影响焊缝质量的污渍。 2 作业场地空气环境相对湿度不大于85%。 8.3 施工工艺 8.3.1 工艺流程 焊钉焊接施工工艺流程见图8.3.1

栓钉施工工艺

1.1.1栓钉施工 (1)概况 栓钉焊接分两种:栓钉直接焊在工作件上的为普通栓钉焊;栓钉在引弧后先熔穿具有一定厚度的压型钢板,然后再与构件熔成一体的为穿透栓钉焊。穿透焊对瓷环强度及热冲击性能要求较高,禁止使用受潮瓷环,当受潮后在250℃温度下焙烘1h后使用,二是瓷环中心钉孔的直径和圆度。而瓷环质量的好坏是直接影响栓焊的质量。 (2)施工前准备 1、栓钉和瓷环到货后,应按规格分类堆放,并对以下几点进行检查和验收: 2、瓷环的储运与保管 瓷环的作用是集中电弧热量,隔离外部空气,保护电弧和熔融金属免受氮、氧的进入,同时防止熔融金属的飞溅。工程中使用的瓷环应保持干燥及完整,在瓷环的储运过程中的注意点如下: (3)施工工艺

1、施工工艺流程 栓钉焊接流程图2、栓钉施工方法

自承式钢筋桁架楼承板栓钉焊接完成图 3、注意事项 (4)施工质量检查 栓钉检查示意图(5)焊接栓钉质量保证措施

1.1.2栓钉施工 (1)概况 栓钉焊接分两种:栓钉直接焊在工作件上的为普通栓钉焊;栓钉在引弧后先熔穿具有一定厚度的压型钢板,然后再与构件熔成一体的为穿透栓钉焊。工程中使用的瓷环应保持干燥及完整,在瓷环的储运过程中的注意点如下:

钢结构栓钉施工工艺

8钢结构焊钉焊接施工工艺 般规定 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为 10?25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力 钉等)的焊接施工。 8.1.2 参考标准与规范 冷镦和挤压用钢 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 建筑工程施工质量验收统一标准 钢结构工程施工质量验收规范 建筑钢结构焊接技术规程 材料 1焊钉 1)焊钉材料的机械性能应符合表规定。 材 料 标 准 机械性能 400N/mm 2 ML15、ML15AI GB/T6478

d 公称10 13 16 19 22 25 Min Max 10 13 16 19 22 25 d k Min Max h* 3 6 6 7 k Min Max r Min 2 2 2 2 3 3 WA参考 4 5 5 6 6 6 公称长度L140 ?180 40 ?200 50 ?250 60 ?300 80 ?300 80 ?300 2、L i焊后长度设计值。 3)焊钉表面质量焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和 毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过(d k-d)mm。 2瓷环 1)焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图和表的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm焊钉的穿透平焊。 图焊接瓷环型式和尺寸 表焊接瓷环尺寸(mm) 焊钉公称直径d D D1 D2 H Min Max 10 14 18 11 13 18 23 12 16 17 27 17 19 20 27 18 22 23 30 25 26 38 22 2)表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。

栓钉焊接施工工艺

8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2 参考标准与规范 冷镦和挤压用钢 GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。 表8.1.3-1 焊钉材料及机械相性能 2) 焊钉的形状尺寸应符合图8.1.3-1及表8.1.3-2的规定 图8.1.3-1 焊钉的形状尺寸 注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。

----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 表8.1.3-2 焊钉的形状尺寸(mm) 3) 焊钉表面质量 焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过0.25(d k -d)mm 。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸 焊接瓷环型式和尺寸应符合图8.1.3-2和表8.1.3-3的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm 和16mm 焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm 焊钉的穿透平焊。 图8.1.3-2 焊接瓷环型式和尺寸 表8.1.3-3 焊接瓷环尺寸(mm) 2) 表面质量 焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。

整理栓钉焊接施工工艺

文件编号________ 20 年月日

建筑安装分项工程施工工艺(三) 第六节成品保护 7.6.1 构件焊接后的变形,应进行成品矫正,成品矫正一般采用热矫正,加热温度不宜大于650℃,构件矫正应符合下列要求: 7.6.2凡构件上的焊瘤、飞溅、毛刺、焊疤等均应清除干净。要求平的焊缝应将焊缝余高磨平。 7.6.3 根据装配工序对构件标识的构件代号,用钢印打入构件翼缘上,距端500MM范围内。构件编号必须按图纸要求编号,编号要清晰、位置要明显。 7.6.4 应在构件打钢印代号的附近,在构件上挂铁牌,铁牌上用钢印打号来表明构件编号。7.6.5用红色油漆标注中心线标记并打钢印。 7.6.6 钢构件制作完成后,应按照施工图的规定及《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收,构件外形尺寸的允许偏差应符合上述规定中的要求。 第七节应注意的问题 7.7.1材料和质量要求 1 材料的关键要求 1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 3)所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观检查,均应符合设计图纸和规程的要求。 2 技术关键要求 焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规程施焊。 3 质量关键要求 建筑钢结构焊接质量检查应由专业技术人员担任,并须经岗位培训取得质量检查员岗位合格证书。 4 职业健康安全关键要求 焊工须有合格证及施焊资格,禁止无证上岗。 5 环境关键要求 雪雨天气时,禁止露天焊接。构件焊区表面潮湿或有冰雪时,必须清除干净方可施焊。在四级

以上风力焊接时,应采取防风措施。 7.7.2质量记录 作好质量记录。 7.7.3安全环保措施 1、认真贯彻执行国家有关安全生产法规,认真贯彻执行有关施工安全规程。同时结合公司实际,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行。 2、牢固树立“安全第一”的思想,坚持预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全生产知识,对职工进行安全生产培训。在安全生产上,一定要克服麻痹思想。 3、坚持所有进入车间的人员必须戴安全帽,每天上班前检查车间用气体的安全措施。 4、搞好安全用电。所有电缆、用电设备的拆除、车间照明等均由专业电工担任,要使用的电动工具,必须安装漏电保护器,值班电工要经常检查、维护用电线路及机具,认真执行JGJ46-88标准,保持良好状态,保证用电安全。 5、各种施工机械编制操作规程和操作人员岗位责任制,专机专人使用保管,特殊工种必须持证上岗。 6、切实搞好防火。氧气、乙炔气、CO2气要放在规定的安全处,并按规定正确使用,车间、工具房、操作平台等处设置足够数量的灭火器材。电焊、气割时,先注意周围环境有无易燃物后再进行工作。 7、文明施工具体措施 (1)对施工人员进行文明施工教育,加强职工的文明施工意识。 (2)实行区域管理,划分责任范围,定期进行文明施工检查。 (3)切实加强火源管理。车间禁止吸烟,电、气焊及焊接作业时应清理周围的易燃物,消防工具要齐全,动火区域要安放灭火器,并定期检查。 (4)废料要及时清理,并在指定地点堆放,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。 (5)做好成品的外观及形体保护,减少污染。 7.7.4当设计对厚板有Z向性能要求时的焊接工艺措施 在高层及超高层钢结构中,大量采用厚板焊接。由于钢板存在微裂纹等缺陷、Z向力学性能差,因此厚板焊接、特别是大于40mm钢板焊接时,易导致层状撕裂。 1、选择合理的焊接接点连接形式: 由于规范往往只考虑节点连接的强度及施工的可行性,而对厚板焊接时的层状撕裂未做明确规定,因此在按规范要求进行焊接设计时并不能保证避免层状撕裂的现象发生。为此,在进行大于40mm厚钢板焊接时,应选择合理的节点连接形式,图7.7.4.1以减小局部区域由于焊缝收缩引起应力集中或尽量避免钢板Z向受拉。

栓钉焊接工艺

栓钉焊接工艺 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

栓钉焊接工艺 一、栓钉焊的基本原理和技术条件 将金属螺柱焊到工件平面上去的方法叫做螺柱焊。在建筑工程中称栓钉焊。它属于熔态压力焊范畴。 栓钉焊又有2种:普通栓钉焊和穿透栓钉焊,普通栓钉焊亦称非穿透栓钉焊。穿透栓钉焊用于组合楼板和组合梁,焊接时,将压型钢板焊透。使栓钉、压型板、和钢构件三者焊接在一起。压型钢板厚0.5、0.8、1.0、1.2、1.6mm,镀锌。施工中,压型钢板起到底模的作用。 栓钉焊机有两种,电弧栓焊机和储能栓钉焊机,储能焊机适用于直径较小的栓钉焊(8mm以下),在建筑工程中栓钉直径较大(25mm)以下。因此栓钉焊时均采用电弧栓钉焊机。 二、栓钉 1)栓钉材料的机械性能及化学张性能: 力学性能见表: 栓钉用钢牌号及力学性能 化学成份见表: 栓钉用钢牌号及化学成份

2)栓钉的形状尺寸见图: 焊钉的形状尺寸 D------栓钉直径 Dk-------栓钉头直径 k-------栓钉头高度 r-------倒角半径WA------熔化长度 1)------由制造者选择制成凹穴型式 2)-----引弧结由制造者确定

栓钉的尺寸 3) 栓钉表面质量栓钉不必经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂 -d)mm。 缝的深度(径向)不得超过0.25(d k 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图和表的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm栓钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm栓钉的穿透平焊。 焊接瓷环型式 焊接瓷环尺寸(mm) 2)表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。 三、施工准备 1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和 GB50205标准规定。

栓钉施工工艺标准

栓钉施工工艺标准 1定义与适用范围 1.1属于一种高强度刚度连接的紧固件,用于各种钢结构工程中,在不同连接件中起刚性组合连接作用。栓钉是电弧螺柱焊用圆柱头焊钉的简称,栓钉的规格为公称直径10~Ф25mm,焊接前总长度40~300mm。 1.2栓钉是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件,采用拉弧型栓钉焊机和焊枪,并使用去氧弧耐热陶瓷座圈 1.3在工程建设的栓钉焊接施工中贯彻执行国家的技术政策,做到安全适用、经济合理、技术先进、确保质量,制定本规程。? 1.4本规程适用于工业与民用建筑工程的组合结构中采用拉弧栓钉焊方法或电弧焊焊接方法焊接的栓钉焊接质量控制及验收。? 1.5栓钉焊接必须遵守国家现行的安全技术和劳动保护等有关规定。? 1.6栓钉焊接除执行本规程外,尚应符合国家现行标准中相关规定的要求。 2 材料要求 2.1根据栓钉的焊接位置熔焊栓钉适用的瓷环可分为穿透型的瓷环和普通瓷环。直接在压型钢板上安装的栓钉应使用穿透型的瓷环在钢梁上安装的栓钉应使用普通的瓷环。根据作业条件施工前应进行除湿。 2.2栓钉采用低碳合金钢制成其化学成分可靠强度稳定可焊性、顶锻性能良好。使用要防止出现锻造裂纹。 3 机具设备 3.1焊枪 3.2根据现场条件、供电要求、施焊数量确定台数、一次线长度、稳压电源、把线长度。因焊接电源耗用电流大故应考虑专路供电。正确接入初级电压后接地要牢固。

3.3其他工具:钢尺、钢板尺、游标卡尺、手锤、记号笔、墨汁、气割枪、电动砂轮、烘干箱、清扫工具、对讲机 4 作业条件 4.1钢结构构件表面的油漆应清除没有露水、雨水、油及其他影响焊缝质量的污渍。空气相对湿度不大于85%。 4.2 施工所使用的栓钉和配套使用的瓷环应烘烤除湿。 4.3 栓钉施焊前进行工艺参数实验静力拉伸、反复弯曲、弯90°角合格。 5 操作工艺 5.1施工工艺流程 栓钉焊接流程图 5.2栓钉操作工艺 5.2.1使用专用栓钉熔焊机进行焊接施工,该设备需要设置专用配电箱及专用线路(从变压器引入)。 5.2.2安装前先放线,定出栓钉的准确位置,并对该点进行除锈、除漆、除油污处理,以露出金属光泽为准,并使施焊点局部平整。 5.2.3 栓钉施焊时,施焊人员平稳握枪,并使枪与母材工作面垂直。焊后根部焊脚应均匀、饱满,以保证其强度达到要求。 5.2.4 搬动焊枪开关电流通过引弧剂产生电弧在控制时间内栓钉熔化随枪下压回弹、断弧焊接完成。 5.3焊接注意事项 5.3.1栓钉必须符合规范和设计的要求。如有锈蚀,需经除锈后方可使用(尤其是栓钉头和大头部不可有锈蚀和污物),严禁使用锈蚀的栓钉。 5.3.2施焊点不得有水分、油污及其它杂质。 5.3.3在有风天气施工时,焊工应站在上风头,以防止火花伤害。

钢结构栓钉焊焊接工艺

钢结构栓钉焊焊接工艺 钢结构栓钉焊焊接工艺 1 基本情况: 1.1焊接设备:RZN-2500型螺柱焊机。普通交流弧焊机修补焊。修补焊用焊条E5015-E5016∮3.2。 1.2焊接位置:具体位置见施工图纸。 2 焊前准备 2.1采用专用螺柱(焊钉)焊机进行施工,其焊接设备设置专用配电箱及专用线路(从变压器引入)。 2.2焊钉必须符合GB10433-89规范和设计要求。焊钉有锈蚀时,需经除锈后方可使用,特别是焊钉和大头部位不可有锈蚀和污物,严重锈蚀的焊钉不可使用。 2.3采用直流正接。 2.4为防止直流电弧磁偏吹,地线尽量对称布置在焊件两侧。 3 焊钉焊接工艺流程图:见图3 4 焊接过程: 4.1在施焊面放线,画出焊钉的准确位置。 4.2对该点进行除锈、除漆、除油污处理,以露出金属光泽为准,并使施焊点局部平整。 4.3电弧保护瓷环摆放就位且瓷环要干燥,为提高效益在瓷环旁边摆放好焊钉。 4.4调整好焊钉伸出瓷环的长度为6mm,调整好提弧长度为3-4.5mm。 4.5将焊枪置于工件上,施加预压力使枪内的弹簧压缩,直到焊钉与瓷环同时紧贴工件表面。 4.6扣压焊枪上的扳开关,接通焊接回路,使枪体内的电磁线圈激碰焊钉被自动提升,在焊钉与工件之间打弧。 4.7焊钉处于提升位置时,电弧扩展到整个焊钉端面,并使端面少量熔化,电弧热同时使焊钉下方的工件表面熔化并形成熔池。 4.8电弧按预定时间熄灭时,电磁线圈去磁,靠弹簧压力快速地将焊钉熔化端压入熔池,焊接回路断开。 4.9稍停后,将焊枪从焊好的焊钉上提起,打碎并除去保护圈。 4.10焊后根部脚均匀、饱满,用榔头击成15-30度,焊缝不产生裂纹。 5 焊接电流和焊接时间的选定 5.1输入焊接能量足够大,是保证获得优质电弧焊钉焊接接头的基本条件;输入焊接区域的总能量与焊接电流、焊接时间和焊接电弧电压有关。 5.2电弧电压取决于电弧长度或焊钉距离工件的距离,调好距离电弧电压就基本不变,所以输入能量只由焊接电流和焊接时间决定。 5.3使用不同的焊接电流和焊接时间的组合,均可能得到相同的输入能量。 6 注意事项: 6.1施焊点不得在有水分、直接雨淋下施工。 6.2最低施焊温度为0度,低于0度,须进行点状预热,预热温度80-120度。 6.3风天施工,焊工应站在风头,以防火花伤害。 6.4注意焊工保护和安全,并系好安全带。 6.5熟练掌握焊机、焊枪性能,做好设备维护保养,焊枪卡具上出现焊瘤、烧蚀或溅上熔渣时要及时清理,以便更换配件,确保施工顺利和熔焊质量。 7 质量保证措施

钢结构栓钉焊接施工工艺标准

21.5钢结构栓钉焊接施工工艺标准 21.5.1材料要求 21.5.1.1根据栓钉的焊接位置,熔焊栓钉适用的瓷环可分为穿透型的瓷环和普通瓷环。直接在压型钢板上安装的栓钉应使用穿透型的瓷环,在钢梁上安装的栓钉应使用普通的瓷环。根据作业条件施工前应进行除湿。 21.5.1.2栓钉,采用低碳合金钢制成,其化学成分可靠,强度稳定,可焊性、顶锻性能良好。使用要防止出现锻造裂纹。 21.5.1.2.1栓钉化学成分见表21.5.1-1 表21.5.1-1 21.5.1.2.2栓钉机械性能见表21.5.1-2 表21.5.1-2 21.5.1.2.3 栓钉尺寸符合表21.5.1-3 及图21.5.1-4 表21.5.1-3

图21.5.1-4 21.5.1.3焊接瓷环。焊接瓷环是服务于栓钉焊的一次性辅助焊接材料,其主要作用有一下几点: 21.5.1.3.1使融化金属成型,不外溢,起到铸膜作用。 21.5.1.3.2使融化金属与空气隔绝,防止融化金属被氧化。 21.5.1.3.3集中电弧热量,并使成型焊缝缓慢冷却。 21.5.1.3.4释放焊接过程中的有害气体。 21.5.1.3.5屏蔽电弧光与飞溅物。 21.5.1.3.6充当临时支架。构成焊枪操作系统的一部分。 采用栓钉直接焊在工件上的普通栓钉焊,使用普通瓷环。栓钉在引弧后先要熔穿一定厚度的薄钢板(一般厚度在0.8~1.6mm),然后再与工件熔成一体,穿透焊需要的瓷环壁厚要大于普通瓷环,下部排气孔总面积亦是普通瓷环的1.3 倍。 瓷环的尺寸关键是控制支撑焊枪平台的高度和瓷环中心栓钉孔的直径。由于瓷环生产工艺得差异,其产品尺寸的精确程度和稳定性将直接影响栓钉焊的质量。 21.5.1.3.7瓷环检查内容如下: 21.5.1.3.7.1中心孔的内外直径、椭圆度、薄壁均匀。 21.5.1.3.7.2禁止使用已经破裂和有缺损的瓷环。 21.5.1.3.7.3受潮瓷环要经过250℃,1h 的烘培,中间放潮气5min。瓷环见图21.5.1-5 图21. 5. 1-5 瓷环

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 焊钉(栓钉)焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。 三、GB50205-2001规范摘要 主控项目 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.2 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查复验报告。 5.3.1 施工单位对其采用的焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。瓷环应按其产品说明书进行烘焙。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。 5.3.2 焊钉焊接后应进行弯曲试验检查,其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。 检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于10件;被抽查构件中,每件检查焊钉数量的1%,但不应少于1个。 检验方法:焊钉弯曲30°后用角尺检查和观察检查。 一般项目 4.3.3 焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB10433中的规定。 检查数量:按量抽查1%,且不应少于10套。 检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。 5.3.3 焊钉根部焊脚应均匀,焊脚立面的局部未熔合或不足360°的焊脚应进行修补。 检查数量:按总焊钉数量抽查1%,且不应少于10个。 检验方法:观察检查。

焊钉焊接施工工艺

.. .. .. 8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2 参考标准与规 冷镦和挤压用钢 GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规 GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。.. .. .. 8.2 施工准备 8.2.1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。建筑钢结构焊接工艺评定试板的检验

建筑钢结构焊接工艺评定试板的检验 王滨(上海材料研究所,上海200437) 摘要:对JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》中焊接工艺评定试板的制备和取样,试样 的加工和检验进行了详细的介绍,并与JGJ81-1991《建筑钢结构焊接规程》的相关内容进行了对比。 关键词:钢结构;焊接工艺评定;试样;检验 1 引言 焊接工艺评定是建筑钢结构焊接生产的一项重要工作,是保证工程焊接质量的有效措施。通过焊接工艺评定来选择最佳的焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊前预热和焊后热处理等,以保证焊接接头的力学性能符合设计要求。焊接工艺评定的方式是通过焊接试件进行试验来判断该工艺是否合格。以前我国建筑钢结构焊接试件的检验内容和方法一般都按锅炉压力容器焊接工艺评定规程执行,由于各种高层建筑钢结构、大容量锅炉钢架结构、工业炉、窑体炉和工业设备钢结构、各种大跨度场馆建筑中的管-管、管-球空间网架和桁架等钢结构具有所用钢材厚度大、强度高、节点形式复杂、焊接工艺方法多样、技术难度大等,因此,建筑行业新标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》对我国焊接工艺评定试件和试样的制备与检验等进行了全面的规定。这些规定参照了国家现行行业标准JB/T6963《钢制件熔化焊工艺评定》、美国AWS D1.1《钢结构焊接规范》标准及日本建筑学会标准JASS6《钢结构规程》中的相应内容,与旧标准JGJ81-1991《建筑钢结构焊接规程》相比发生了很大的变动。笔者就其中常用的有关建筑钢结构焊接工艺评定试板的检验内容和检验方法等做一介绍,并列出了JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》与JGJ81-1991《建筑钢结构焊接规程》有关焊接工艺评定试板的检验方面的主要差异。 2 焊接试板的制备 在制备焊接工艺评定试板时,除选择试板厚度符合评定试件厚度对工程厚度的有效适用范围,母材材质、焊接材料、坡口形状和尺寸符合工程设计图要求,试板焊接符合焊接工艺评定指导书要求外,试板的尺寸还应满足所制备试样的取样位置和数量的要求。焊接工艺评定试板的接头形式分为对接接头、T形接头、十字形接头和栓钉焊接头四种,各种接头形式的焊接试板应按图1~4的样式进行制备。

栓钉焊接工艺

栓钉焊接工艺 1. 工艺的确认: 在焊接操作前,首先在每块试验板上焊上二个栓钉,使其由原来坐标轴弯曲45 度,检验栓钉的抗拉强度,如果在二个栓钉中的任何一个在焊接部位出现横裂,就需要调整焊接工艺后,重新做上述检验。如果第二次的二个螺栓又一次失败了,要继续做试验,直到连续二次检验均获得合格后,才可进行钢构件上栓钉的施焊。 在每次焊接工艺有改变时,均需进行上述检验。 如果发现焊层有不够强度的现象,应作处记号并告知有关人员,查明原因,并调查焊接工艺后,才可焊接其它栓钉。 2. 外观检查: 焊接完毕后,用尖头手锤轻轻敲击每个栓钉的焊接处,进行焊层外观检查栓钉四周是否有焊层。弯曲试验:对焊层不完善的栓钉;用手锤敲击发出空隙回声的栓钉;对焊接后的长度超过1.6 毫米规定值的栓钉。上述栓钉均需用手锤敲击,使其从原来的坐标弯曲15 度。将焊层不完善的栓钉弯曲15 度,其弯曲方向应使焊层不完善处受到最大的拉力,如果被检钉没有出现裂缝或断裂,这根柱上的已焊栓钉被认为合格。 凡栓钉外观不合格者,一律打掉重焊:外观有缺陷时,进行打弯检查。外观检查合格者,进行1%的抽样打弯检查。弯15 度左右,检查焊肉有开裂者为不合格,一律打掉重焊。欲施焊栓钉部位必须先放线,以保证栓钉位置的准确。其相邻的二只栓钉需用以上方法进行检查。栓焊工应经过专门技术培训和试焊训练,方可现场施焊。 3. 操作注意事项: 1)电源开关是否闭合; 2)当扳动焊枪开关时,微动开关是否发出“咔嚓”声; 3)焊接药座与母材之间是否紧合;是否有绝缘杂质; 4)如果发生焊接电缆和操作装置紧拉的,禁止拖拉焊枪。 5)焊接环境要求: 翼缘潮湿或油污处不能进行焊接; 雨、雪天不能进行焊接; 油漆及镀锌处不能焊接。 4. 设备使用: 每班焊接完毕,一定要将时间控制器、焊枪及电缆接头收齐,放入室内。防止接头被雨水泡湿。焊接中要将焊机散热,并将遮盖物全部揭去,用后再盖好。连接电缆的延伸,在焊接时,不允许电缆打圈、缠结,否则电流值将被降低。 5. 当进行栓钉焊接时,要稳妥执拿焊枪,严格注意焊接情况,防止水分进入电弧区。

栓钉安装施工方案

栓钉安装施工方案 本工程楼面部分的的栓钉设计要求应符合《圆柱头焊钉》(GB10433)的规定。栓钉规格为φ16。栓钉施工在压型钢板铺设完毕之后,按照2φ16-230等设计规定布置于钢梁上翼缘。 1.1栓钉进场检验 1.1.1焊钉和瓷环出厂合格证明、焊钉用钢的材质证明书等资料齐全。 1.1.2栓钉表面不得进行表面处理,表面无皱纹、毛刺、裂纹、条痕、凹痕、扭曲、弯曲等缺陷,并保证无锈蚀、氧化皮、油脂、受潮或其它会对焊接质量造成影响的缺陷。 1.1.3栓钉的规格、型号符合设计要求,焊接用瓷环的型式、尺寸应与所用栓钉相匹配。 1.2施工准备 1.2.1在正式施焊前,选用与实际工程设计要求相同规格的焊钉、瓷环及相同批号、规格的母材。

1.2.2栓钉施工前应标出栓钉焊接的准确位置。若钢梁或压型钢板在栓钉位置有锈污或镀锌层,应采用角向砂轮打磨干净。栓钉焊接时应按位置线排列整齐。 1.3施工工艺 1.3.1栓钉焊接工艺流程(见页图) 1.3.2施焊操作 1)依据设计要求先放线定出栓钉的准确位置,两人一组配合施工,一人定位并将该位置的栓钉放在点位上,另一人随后进行焊接(本工程为穿透压型钢板焊接)。 2)焊枪的夹头与焊钉要配套,以便焊钉既能顺利插入,又能保证良好的导电性能。 3)焊钉、焊枪的轴线要尽量与工件表面保持垂直,同时用手轻压焊枪,使焊枪、焊钉及瓷环保持静止状态。 4)在焊枪完成引弧、提升、下压的过程中要保持焊枪静止,待焊接完成(焊缝冷却)后,再轻提焊枪。

栓钉焊接工艺流程

5)在焊缝完全未冷却前,不要打碎瓷环。打碎瓷环后,若焊缝质量不合格,应用手弧焊机补焊。 6)在施工工艺参数不变的情况下,每班前取2个焊好的栓钉进行外观和锤击检查,合格后方可大范围施工。 7)在施工工艺参数有可能变化的情况下(焊枪、总引线、电源有所变化时),应重新进行外观和锤击检查,合格后方可施工。 1.4质量保证措施 1.4.1未熔合:栓钉与压型钢板金属部分未熔合,应加大电流增加焊接时间。 1.4.2咬边:栓焊后压型钢板甚至钢梁被电弧烧成缩径。原因是电流大、时间长。所以要调整焊接电流及时间。 1.4.3磁偏吹:由于使用直流焊机电流过大造成。应将地线对称接在工件上或在电弧偏向的方向放一块铁板,改变磁力线的分布。 1.4.4气孔:焊接时熔池中气体未排出而形成的。原因

钢结构栓钉焊接技术交底

交底内容: 工程范围 本工程应用于钢结构中的组合楼盖与钢梁焊接,压型钢板支座(钢梁上翼缘处),采用双排穿透压型钢板焊接栓钉,栓钉居梁中,均匀布置。排与排之间间距为200mm 一、材料要求: (1)栓钉 采用Ф 19*100,主要化学成分见下表 牌号 化学成分% C Si Mn P S Ah ML15 0.13-0.18 0.15-0.35 0.3-0.6 ≤0.35 ≤0.035 ———— 力学性能 抗拉强度N/mm2抗拉强度N/mm2伸长率≥400 ≥320 ≥14 焊钉尺寸符合下表 d 公称 6 8 10 13 16 19 22 min 5.76 7.71 9.71 12.65 15.65 18.58 21.58 man 6.24 8.29 10.29 13.35 16.35 19.42 22.42 d k min 10.65 15.35 18.35 22.42 29.42 32.5 35.5 man 11.35 14.65 17.65 21.58 28.58 31.5 34.5 k min 5.48 7.58 7.58 10.58 10.58 10.58 12.7 man 5.00 7.00 7.00 10.00 10.00 12.00 12.00 r min 2 2 2 2 2 3 3 WA(参考) 4 4 4 5 5 6 6 公称长度I1 4 (2)配套焊接磁环 焊接瓷环瓷环检查内容如下: 1)中心孔的内外直径、椭圆度、薄壁均匀。 2)禁止使用已经破裂和有缺损的瓷环。 3)受潮瓷环要经过250℃,1h的烘焙,中间放潮气5min。瓷环见下图

焊接磁环尺寸(mm)见下图 焊钉公称直径 D D1 D2 H Min Max 19 19.5 20 27 31.5 18 二、主要施工机具 名称规格单位用途 栓钉焊机YD-2000LS-2型栓焊机+焊枪 YS-223G 台焊接 经纬仪J6 台放线 钢尺30m 把放线量距 盒尺5m 把量距 钢板尺0.15m 把检查栓钉 游标卡尺精度0.02mm,30cm 把检查栓钉及瓷环手锤1~2Kg 把打弯检查 记号笔细尖盒划线 墨汁小型盒放线 气割枪中型套 氧气瓶 乙炔瓶 电动砂轮小型把打磨仅2处梁面烘干箱小型台烘烤受潮瓷环清扫工具 对讲机对 三、作业条件

栓钉焊接施工工艺

1 / 8 8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.3 施工工艺 8.3.1 工艺流程 焊钉焊接施工工艺流程见图8.3.1 3 / 8

相关文档