文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供变电技术课程设计.doc

供变电技术课程设计.doc

供变电技术课程设计.doc
供变电技术课程设计.doc

课程名称:供变电工程课程设计

设计题目:牵引变电所电气主接线设计院系:电气工程系

专业:电气工程及其自动化

年级:

姓名:

指导教师:

2010 年月日

课程设计任务书

专业电气工程及其自动化姓名学号

开题日期:2010 年 3 月 10 日完成日期:2010 年 4 月19 日题目牵引变电所电气主接线设计

一、设计的目的

通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法;熟悉有关设计规范和设计手册的使用;基本掌握变电所主接线图的绘制方法;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。

二、设计的内容及要求

1、按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。

2、选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。

选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。

3、提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。

三、指导教师评语

四、成绩

指导教师 (签章)

年月日

牵引变电所课程设计原始资料

1、电力系统及牵引变电所分布图

S C =10000MVA x 1=x 2=0.012×12万kVA U d =17%L 1

L 2

L 3

L 5

L 6

L 7

L 8

L 9L 10A

B

C

D

E

F

甲乙至地方110kV

变电站

2×6.3万kVA U d =17%

L 4

图例:

:电力系统,火电为主

:地方220/110kV 区域变电所

:地方110/35/10kV 变电站 :铁道牵引变电所

—— :三相高压架空输电线

图中:

L 1:220kV 双回路 150kM LGJ-300

L 2:110kV 双回路 10kM LGJ-120 L 3:110kV 20kM L 4:110kV 40kM

L5:110kV 60kM

L6:110kV 双回路20kM

L7:110kV 30kM

L8:110kV 50kM

L9:110kV 60kM

L10:110kV 60kM

未标注导线型号者均为LGJ-185,所有导线单位电抗均为

牵引变压器容量如下(所有U d%=10.5):

A:2×3.15万kV A B:2×3.15万kV A

C:2×3.15万kV A D:2×1.5万kV A

E:2×1.5万kV A F:2×1.5万kV A

2、电力系统对各牵引变电所的供电方式及运行条件

[1] 甲站对A所正常供电时,两回110kV线路中,一回为主供电源,另一回备用。A所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线。27.5kV侧需设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。

[2] 甲站对B所供电时,110kV线路还需经B所送至丙站。正常运行时B所内有系统功率穿越。当甲站至B的输电线路故障时,B所由丙站供电,丙站内110kV母线分段运行,输电线L4、L5分别接入不同的分段母线上。正常运行时,丙站内110kV母线分段断路器断开。B所提供甲站至丙站的载波通道。

B所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线,外部有公路直通所内。27.5kV侧需设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。

[3] C所由丙站送出的两回110kV线路供电。但正常运行时,由甲站送至丙站(L5)再由丙站送至C所的一回110kV线路(L6)平时不向牵引负荷供电。只经过C所的110kV母线转接至某企业110kV变电站。

C所内采用两台变压器,固定全备用。所内不设铁路岔线,外部有公路直通所内。牵引侧除向两个方向的牵引网供电外,还要向电力机务段供电(两回)和地区10kV 负荷供电(一回)。C所内设有27.5/10kV 1000kV A动力变压器一台。10kV高压间内设有4路馈线,每路馈线设有:电流表、电压表、有功电度表、

无功电度表。设有电流速断和接地保护,继电保护动作时间0.1秒。10kV高压间设在27.5kV高压室一端,单独开门。27.5kV侧设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。

[4] 牵引变电所D、E、F由乙站供电。正常运行时,110kV线路在E所内断开,不构成闭合环网。E所内的牵引变压器正常运行时,接入由D所送来的电源线L8上,L8故障时可转接至F所由L9供电。D、F所均可能有系统功率穿越。但正常运行时,F所无系统功率穿越。

D所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线。27.5kV侧设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。所用电有地方10kV可靠电源。

[5] E所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线,有公路引入所内。27.5kV侧不设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。所用电采用在110kV进线隔离开关内侧接入(3

110)/0.23kV 单相变压器,以提高向硅整流装置供电的可靠性。

[6] F所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线。27.5kV侧设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。该地区无地方10kV电源。

[7] 牵引变电所A、C、E 110kV侧要求计费,牵引变电所B、D、F 27.5kV 侧要求计费,采用低压侧(27.5kV侧)计费时,110kV侧仍需设电压监视。

[8] 各变电所设计时,一律按海拔h≤1000m,I级污秽地区,盐密δ≤0.1毫克/厘米2,最高环境温度+40℃考虑。

[9] 各牵引变电所均设置避雷针三座。

[10] 牵引变电所B、D 110kV线路采用纵向平行引入方式;C、E 110kV线路采用横向相对引入方式;A、F 110kV线路采用T字型引入方式。

[11] 假定各牵引变电所馈线主保护动作时间t b=0.1秒,27.5kV母线采用矩型截面硬铝母线,母线间距a=40cm,母线跨距l=120cm;10KV母线采用矩型截面硬铝母线,母线间距a=25cm;母线跨距l=100cm。

[12] 各牵引变电所主控制室均采用一对一集中控制方式,直流电源电压均为220V。

目录

第一章牵引变电所主结线设计原则及要求................ - 7 -

1.1概述 .......................................... - 7 -

1.2电气主接线基本要求............................. - 7 -

1.3电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤........... - 7 - 第二章牵引变电所电气主接线图设计说明................ - 9 - 第三章短路计算..................................... - 10 -

3.1短路计算的相关概念、内容和目的................ - 10 -

3.2短路点的选取.................................. - 10 -

3.3短路计算 ..................................... - 10 - 第四章设备及选型................................... - 14 -

4.1母线的选择及校验.............................. - 14 -

4.1.1 110KV侧母线采用软母线................... - 14 -

4.1.2 27.5KV侧母线选用矩形铝母线.............. - 15 -

4.2 支柱绝缘子及穿墙套管的选取及校验 ............. - 17 -

4.2.1 110kV侧支柱绝缘子选取................... - 17 -

4.2.2 27.5KV侧支柱绝缘子选取.................. - 17 -

4.2.3 27.5KV侧穿墙套管选取.................... - 18 -

4.3 高压断路器选取及校验......................... - 18 -

4.3.1 110KV侧断路器选取....................... - 18 -

4.3.2 27.5kV侧断路器选取...................... - 19 -

4.4 高压熔断器的选取及校验....................... - 20 -

4.4.1 27.5kV侧高压熔断器..................... - 20 -

4.4.2 230V处的熔断器......................... - 20 -

4.5 隔离开关的选取及校验......................... - 21 -

4.5.1 110kV侧隔离开关选取..................... - 21 -

4.5.2 27.5KV侧户外隔离开关选取................ - 21 -

4.5.3 27.5KV侧户内隔离开关选取................ - 22 -

4.6 电压互感器选取............................... - 23 -

4.6.1 110KV侧电压互感器选取................... - 23 -

4.6.2 27.5KV侧电压互感器选取................. - 23 -

4.7 电流互感器选择............................... - 23 -

4.7.1 110KV侧电流互感器选择................... - 23 -

4.7.2 110KV侧中性点接地电流互感器............. - 25 -

4.7.3 27.5KV侧电流互感器选择.................. - 25 -

4.8避雷器的选取.................................. - 26 -

4.9避雷针的选取.................................. - 27 - 电气设备一览表...................................... - 29 - 参考书目............................................ - 30 - 后记................................................ - 31 -附电气主接线图

第一章牵引变电所主结线设计原则及要求

1.1概述

牵引变电所(含开闭所、降压变电所)的电气主结线,是指由主变压器、高压电器和设备等各种电器元件和连接导线所组成的接受和分配电能的电路。用规定的设备文字符号和图形代表上述电气设备、导线,并根据他们的作用和运行操作顺序,按一定要求连接的单线或三线结线图,称为电气主结线图。它不仅标明了各主要设备的规格、数量,而且反映各设备的连接方式和各电气回路的相互关系,从而构成变电所电气部分主系统。电气主结线反映了牵引变电所的基本结构和功能。在运行中,它能表明与高压电网连接方式、电能输送和分配的关系以及变电所一次设备的运行方式,成为实际运行操作的依据;在设计中,主结线的确定对变电所电气设备选择、配电装置布置、继电保护装置和计算、自动装置和控制方式选择等都有重大影响。此外,电气主结线对牵引供电系统运行的可靠性、电能质量、运行灵活性和经济性起着决定性作用。此外,电气主结线及其组成的电气设备,是牵引变电所的主体部分。

1.2电气主接线基本要求

电气主接线应满足安全性、可靠性、经济性和方便性四项基本要求。

1.3电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤

在电气主结线的设计中,应遵循的主要原则与步骤:

1.应以批准的设计任务书为依据,以国家经济建设的方针政策和有关的技术政

策、技术规范和规程为准则,结合工程具体特点和实际调查掌握的各种基础资料,进行综合分析和方案研究。

2.主结线设计与整个牵引供电系统供电方案、电力系统对电力牵引供电方案密

切相关,包括牵引网供电方式、变电所布点、主变压器接线方式和容量、牵引网电压水平及补偿措施、无功、谐波的综合补偿措施以及直流牵引系统电压等级选择等重大综合技术问题,应通过供电系统计算进行全面的综合技术

经济比较,确定牵引变电所的主要技术参数和各种技术要求。

3.根据供电系统计算结果提供的上述各种技术参数和有关资料,结合牵引变电

所高压进线及其与系统联系、进线继电保护方式、自动装置与监控二次系统类型、自用电系统,以及电气化铁路当前运量和发展规划远景等因素,并全面考虑对主结线的基本要求,做出综合分析和方案比较,以期设计合理的电气主结线。

4.新技术的应用对牵引变电所主结线结构和可靠性等方面,将产生直接影响。

第二章牵引变电所电气主接线图设计说明

根据原始资料易知,已站对E所正常供电时,两回110kV线路中,一回为主供电源,另一回备用。E所内采用两台牵引变压器固定全备用。所内不设铁路岔线。27.5kV侧不需设室外辅助母线,每相馈线接电容补偿装置二组,电容器室内,电抗器室外。

牵引变电所A110kV侧要求计费,故低压(二次)侧需设电压互感器,高压侧同样需设电压互感器,按正常运行方式选择变压器容量。

该主结线图高压侧采用外桥结线,两回进线中,采用一回主供,一回备用。变压器采用两台三相主变压器,其绕组联结形式为YNd-11变压器,二次绕组有一相接地并与钢轨连接。由于该变电所的供电方式是单线双边供电,馈线有两条,考虑到经济性,牵引负荷母线不采用带旁路母线的单母线分段接线方式,但为了保证馈线供电的可靠性,采用100%备用断路器馈线接线方式,每回馈线接两台断路器,一台运行,另一台备用。每个分段母线都设有单相电压互感器和避雷器,以便某分段母线检修或故障停电时,它们不致中断工作。

该牵引变电所的运行方式如下:

1.一次侧

两路110KV进线,一路工作,一路备用,变压器相同,1B工作,2B全备用。当110KV进线1发生故障时,只需合上外跨桥上的隔离开关。1B发生故障时,若采用110KV进线1工作,也合外跨桥上的隔离开关。设备的检修相同。

2.二次侧

当变压器发生故障或检修时,合上分段母线上相应的隔离开关,27.5KV的馈线能继续工作。断路器及其他设备发生故障或检修相同。但馈线上的断路器采用100%的备用,所以该断路器发生故障或检修时,只需合上另外一个。

第三章 短路计算

3.1短路计算的相关概念、内容和目的

1.短路,是指供电系统正常运行情况外的,导电相与相或相与地之间负荷支路被旁路的直接短路或经过一个很小的故障点阻抗短接。

2.短路计算的主要内容是确定短路电流的大小,即最大短路电流的大小。 3.短路计算的目的,是通过短路过程的研究及计算短路电流的量值,从而达到供电系统合理设计和安全可靠运行的重要因素。

3.2短路点的选取

因短路计算的主要内容是确定最大短路电流的大小,所以对一次侧设备的选取一般选取110KV 高压母线短路点作为短路计算点;对二次侧设备和牵引馈线断路器的选取一般选取27.5KV 低压母线短路点作为短路计算点。

3.3短路计算

电路简化图如图 3-1所示

图3-1

额定电压与平均电压之间的关系如表3-1所示:

表3-1

短路计算用电网平均电压

额定电压Ue(Kv) 220 110 35 25 10 6 平均电压Up(Kv)

230

115

37

27.5

10.5

6.3

Ⅰ、上图系统电力变压器的总容量为:630002150002156000S KVA =?+?=降

系统供电电源容量:10000S MVA =系

156000

100% 1.56%3%10000000

S S =

?=<降系

因此,在降压变压器低压侧发生短路时,供电电源视为无限大容量供电状态。 Ⅱ、在上述前提条件下,周期分量电流有效值的标幺值**

1

Z I X ∑=

,其中*X ∑为线路总阻抗的标幺值,与线路的长度成正比,*Z I 与线路的长度成反比,因此选取线路L7、L8,而不取线路L9、L10。取其中较大的作为选择断路器的参考依据。

Ⅲ、取100j S MVA =, j X X P U U -= ① 发电机:41*1100

0.0111010000

j Fe

S X X S -=?

=?

=?(可忽略) ② 220KV 输电线:2*2211000.41500.056712230

j

P S X X L U =??

=???= ③ 220/110KV 变压器:3*%171000.269810010063

j d be S U X S =

?=?= ④ 220/110KV 变压器:4*%17100

0.269810010063j d be S U X S =?=?=

⑤ 1100KV 输电线:5*22

100

0.4800.2419115

j

P

S X X L U =??

=??

= ⑥ 110/27.5KV 变压器:6*'%10.5100

0.710010015j d be S U X S =?=?=

⑦ 110/27.5KV 变压器:7*'%10.5100

0.710010015

j d be S U X S =

?=?= ⑧ 由于其次边230V 处接有一熔断器,因此其次边短路时会自动熔断,且其次

边并未与变压器构成环网,于是计算时可以不予考虑。 Ⅳ、计算

ⅰ、d1处发生三相短路时,等值计算网络图3-2如下:

图3-2

*

11

0.056710.26980.24190.70.7835

22

X

=+?++?=

②周期分量电流有效值的标幺值:

*

*

11

1.276

0.7835

Z

I

X

===

③周期分量电流有名值:

*

1.276

2.679

327.5

Z Z j

I I I KA

=?=?=

?

④取 1.8

ch

K=,则有:

冲击电流 1.05 1.8 1.05 1.827.160

ch Zm Z

i I I KA

=??=??=

''

1.61 1.61 1.61

2.679 4.313

ch Z Z

I I I KA

===?=

ⅱ、d2、d3、d4处发生三相短路时,等值计算网络图3-3如下:

图3-3

①由于d2、d3、d4都是直接在110KV侧短路,且属于并联运行,于是此三

处短路电流值相同 (此处计算d2) 。

*

1

0.056710.26980.24190.4335

2

X

=+?+=

③周期分量电流有效值的标幺值:

*

*

11

2.307

0.4335

Z

I

X

===

④ 周期分量电流有名值:* 2.307 1.1583115

Z Z j I I I KA =?==? ④ 取 1.8ch K =,则有:

冲击电流 1.05 1.8 1.05 1.82 3.095ch Zm Z i I I KA =??=?=

''

1.61 1.61 1.61 1.158 1.864ch Z Z I I I KA ===?=

Ⅲ、对牵引变电所主变压器:

110KV 侧额定电流:1178.7333110

e e e I A U =

==? 27.5KV 侧额定电流:22

314.923327.5

e

e e I A U =

==?

短路计算值一览表见表3-2:

表3-2

数据 额定电流

各短路点的短路电流值

e I (A)

Z I (KA)

ch i (KA)

ch I (KA)

27.5Kv 78.73 2.679 7.160 4.313 110Kv

314.92

1.158

3.095

1.864

第四章

设备及选型

4.1母线的选择及校验

4.1.1 110KV 侧母线采用软母线

1.按最大长期工作电流选择母线截面

根据正常工作下持续发热容许温升的限制,应使最大长期工作电流小于xu I ,即.max xu g I I ≥;最大长期工作电流按变压器过载1.3倍考虑,

则 .max 150001.3 1.3

1.310

2.3533110

e

g e e I I A U ====? 由《电力牵引供变电技术》附录二附表3查出铝母线(LMR 型)15×3的允许载流量为156A (环境温度为25?时),大于最大工作电流,故初选15×3=45mm 2截面的铝母线(单条平放)。

2.校验母线的短路热稳定性

要求短路最终温度Z θ,应先求出起始温度S θ,根据Z θ,利用曲线()A f θθ=,找出对应的S A 值,再由

21

d Z S Q A A S

=-求出Z A ,再次利用曲线()A f θθ=找出对应的Z θ,()A f θθ=曲线如图4-1所示。

()A f θθ=图4-1 短路发热的曲线

.max 200(

)()g s xu xu

I I θθθθ=+-2102.3525()(8025)48.67156C ????

=+-=

短路电流计算时间0.10.20.3js b g t t t s =+=+=

2

2

2

2222210 1.15810 1.158 1.1580.30.40231212

d d

Z t t Z d I I I Q t kA S ??+?+ ?+?+??=?=?=?

2

221.1580.0640.0858fi Z fi Q I T KA S =?=?=?

式中fi T 根据《电力系统分析》书表6-3取得。

短路电流热效应:2d Z fi Q Q Q 0.40230.08580.4881KA S =+=+=?

由s =48.67C ?θ,在《电力牵引供变电技术》图6.6中查得铝曲线4s A 0.3510=?

464z s z fi 221

1A A (Q Q )0.35100.4881100.374110S 45

=++=?+??=?

在《电力牵引供变电技术》中查表6.6可得4z A 0.410410=?,对应铝母线曲线的纵坐标为50?,即z xu 60200??θ=<θ=,表明所选截面的母线能满足热稳定性。

4.1.2 27.5KV 侧母线选用矩形铝母线(室内选硬母线)

1.按最大长期工作电流选择母线截面

根据正常工作下持续发热容许温升的限制,应使最大长期工作电流小于xu I ,即.max xu g I I ≥;最大长期工作电流按变压器过载1.3倍考虑,则

.max 150001.3409.393327.5

e

g e e I I A U ====? 由《电力牵引供变电技术》附录二附表3查出铝母线40×4的允许载流量为456A (环境温度为25?时),大于最大工作电流,故初选40×4=160mm 2截面的铝母线(单条平放)。

2.校验母线的短路热稳定性

要求短路最终温度Z θ,应先求出起始温度S θ,根据Z θ,利用曲线()A f θθ=,

找出对应的S A 值,再由2

1

d Z S Q A A S =-求出Z A ,再次利用曲线()A f θθ=找出对应的Z θ。

母线在最大负荷时的温度;

.max 2

00()()g s xu xu

I I θθθθ=+-2409.3925()(7025)61.27456C ????=+-=

2

2

2

2222210 2.67910 2.679 2.6790.3 2.1531212

d d

Z t t Z d I I I Q t KA S

??+?+ ?+?+??=?=?=? 2

222.6790.0640.4593fi Z fi Q I T KA S =?=?=?

短路电流热效应:2d Z fi Q Q Q 2.1530.4593 2.612KA S =+=+=?

由s =61.27C ?θ,在《电力牵引供变电技术》图6.6中查得铝曲线4s A 0.3910=?

464z s z fi 22

1

1A A (Q Q )0.3910 2.612100.400210S 160

=++=?+??=? 在《电力牵引供变电技术》中查表6.6可得4z A 0.400210=?,对应于铝母线曲线的纵坐标为65?,即z xu 65200??θ=<θ=,表明所选截面的母线能满足热稳定性。

3.校验母线的机械稳定性

设母线采用水平排列平放,则冲击电流 ch i 7.160kA = 已知:a=40cm ,l=120cm ,h=40mm ,b=4mm 则

400492440a b b h --==>>++ 1

x K ∴=

三相短路时,相间电动力为:

(3)(3)27267ch

x 1200l F 1.73i k 10 1.737.1601010266.07N a 40

--=???=????= 母线平放及水平排列时,其抗弯模量为:

226311

W bh 0.0040.04 1.06710m 66

-=

=??=? 母线的计算应力:

6

6M F l 266.07 1.21029.92410pa W 10W 10 1.067

???σ====??

由《电力牵引供变电技术》表 6.4知,铝母线的允许应力为66910Pa ?,

xu σ<σ,满足机械稳定性。故最后确定选择截面为40×4=160mm 2的铝母线。

4.2 支柱绝缘子及穿墙套管的选取及校验

由于牵引变压器安装在室外,而110KV 进线是直接接到牵引变压器上的,所以不用穿墙导管,故对于110KV 侧只需选择支柱绝缘子而不需要选择穿墙导管。而27.5KV 侧的设备既有安装在室外的也有安装在室内,所以对27.5KV 侧既需要选择支柱绝缘子,也需要选择穿墙导管。

4.2.1 110kV 侧支柱绝缘子选取

1.按最大工作电压选择支柱绝缘子时,可按变压器110KV 侧额定电压

110e U KV =考虑。

查附表11可以初选型号为ZS-110/3的绝缘子,其技术数据见表4-1:

表4-1

2.支柱绝缘子机械稳定性校验: 绝缘子受力(取L=120cm,a=40cm)

2

7267max ch x 120l F 1.73i k 10 1.73 3.09511010 4.972N a 40

--=???=?????=

x u 0.6F 0.630001800N <=?= 故能满足机械稳定性要求

4.2.2 27.5KV 侧支柱绝缘子选取

1.按最大工作电压选择支柱绝缘子可按变压器27.5KV 侧额定电压

27.5e U KV =考虑。

查附表11可以初选型号为ZA-35Y 的绝缘子,其技术数据见表4-2:

表4-2

支柱绝缘子(型号)

额定电压(kV )

机械破坏荷重(KN )

ZS —110/3

110

3

2.支柱绝缘子机械稳定校验:由计算知27.5kV 三相短路的相间电动力为:

2

7267

max ch x x u 120l F 1.73i k 10 1.737.16011010a 4026.61N 0.6F 0.637502250N

--=???=?????=<=?=

故能满足机械稳定要求

4.2.3 27.5KV 侧穿墙套管选取

1.按最大长期工作电流选择母线的截面可按变压器过载1.3倍考虑。

.max 150001.3409.393327.5

e

g e e I I A U ====? 可初选CLB-35/600型穿墙,其技术数据见表4-3:

表4-3

穿墙套管(型

号)

额定电压(kV )

额定电流(A )

机械破坏荷

重(kN )

热稳定电流(KA)不小于

CLB-35/600

35

600

7.5

10s(铜导体导管) 5s(铝导体导管)

12.0

12.0

2.穿墙套管热稳定校验:

2222

xu rt d Q I t 125720KA S Q =2.612 KA S =?=?=?>? 故其满足热稳定性要求.

3.穿墙套管机械稳定性校验:

由前面计算知27.5kV 三相短路的相间电动力为

27267

max ch x x u 120l F 1.73i k 10 1.737.16011010a 4026.61N 0.6F 0.675004500N

--=???=?????=<=?=

故其满足机械稳定性要求

4.3 高压断路器选取及校验

交流牵引负荷侧由于故障跳闸频繁,操作次数多,从减少运行维修工作量考虑,本设计110KV 侧选用6SF 断路器,27.5KV 侧选用真空断路器。

4.3.1 110KV 侧断路器选取

支柱绝缘子(型号)

额定电压(kV )

机械破坏荷重(kN )

ZA —35Y

35

3.75

1.最大长期工作电流按变压器过载1.3倍考虑。

.max 150001.3102.3533110

e

g e e I I A U ====? 110g U KV

=

初选额定电流为1000A 的4110/1000SW -型少油断路器,其技术数据见表4-4:

表4-4

2.短路关合电流的校验

极限通过电流为55eg i KA =,而 3.095cj i KA =,所以eg cj i i ≥,故满足要求。 3.校验短路时的热稳定性 由前面选择硬母线处可得:

2d Z fi Q Q Q 0.40230.08580.4881KA S =+=+=?

而2

2242152205rt

Q I t KA s =?=?=? 所以4d Q Q <,故满足热稳定性要求。

所以,选用额定电流为1000A 的4110/1000SW -型少油断路器。

4.3.2 27.5kV 侧断路器选取

1.最大长期工作电流按变压器过载1.3倍考虑

.max 150001.3409.393327.5

e

g e e I I A U ====? 27.5g U KV

=

初选额定电流为1000A 的LN 1-27.5型的6SF 断路器,其技术数据见表4-5:

表4-5

型号

额定电压 (kV ) 额定电流 (A ) 极限通过电流 5s 热稳定电流

(kA ) 峰值 有效值 4110/1000SW -

110

1000

55kA

32kA

21

供变电技术课程设计

题目:《牵引供变电技术》课程设计院系:电气工程系 专业:宜职院电化 : 年级:2012级 姓名曹思 指导教师:吕晓琴 西南交通大学峨眉校区 【 2015年5月3日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化姓名曹思学号 6 开题日期:2015 年3月15 日完成日期:2015年5月 3日 题目牵引变电所电气主接线设计 一、设计的目的 通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法;熟悉有关设计规范和设计手册的使用;基本掌握变电所主接线图的绘制方法;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 二、设计的内容及要求 1、按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 2、选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。 选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 3、提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 三、指导教师评语 四、成绩 指导教师 (签章) 年月日

牵引变电所课程设计原始资料原始资料(任选其中一所进行设计) 1、电力系统及牵引变电所分布图 图例: :电力系统,火电为主 :地方220/110kV区域变电所 :地方110/35/10kV变电站 :铁道牵引变电所 ——:三相高压架空输电线 图中: L 1 :220kV 双回路 150kM LGJ-300 L 2 :110kV 双回路 10kM LGJ-120 L 3 :110kV 20kM L 4 :110kV 40kM L 5 :110kV 60kM L 6 :110kV 双回路 20kM L 7 :110kV 30kM L 8 :110kV 50kM

供变电工程及课程设计第二次作业

供变电工程及课程设计第二次作业本次作业是本门课程本学期的第2次作业,注释如下: 一、单项选择题(只有一个选项正确,共19道小题) 1. 矩形母线,由于冷却条件好、集肤效应小,金属材料利用率高,因此多用于() (A) 35kV及以下电压等级配电装置中 (B) 110kV电压等级配电装置中 (C) 220kV电压等级配电装置中 (D) 500kV电压等级配电装置中 你选择的答案: A [正确] 正确答案:A 解答参考: 2. 电气主接线的形式影响() (A) 供电可靠性,但不影响继电保护 (B) 运行灵活性,但不影响二次接线 (C) 二次接线和继电保护,但不影响电能质量 (D) 配电装置布置 正确答案:D 解答参考: 3. 标志着断路器开合短路故障能力的数据是()。 (A) 最大单相短路电流 (B) 额定开断电流 (C) 额定电流 (D) 最大负荷电流 你选择的答案: B [正确] 正确答案:B 解答参考: 4. 避雷器的外壳接地属于( )接地 (A) 保护 (B) 重复 (C) 工作 (D) 保护、工作

解答参考: 5. 电流互感器的零序接线方式,在运行中() (A) 只能反映零序电流,用于零序保护 (B) 能测量序电压和零序方向 (C) 只能测量零电压 (D) 能测量零序功率 正确答案:A 解答参考: 6. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说() (A) 起不了多大作用 (B) 能提高功率因数 (C) 补偿不了无功不足的情况 (D) 降低功率因数 你选择的答案: C [正确] 正确答案:C 解答参考: 7. SF6气体在电弧作用下会产生() (A) 低氟化合物 (B) 氟气 (C) 气味 (D) 氢气 你选择的答案: A [正确] 正确答案:A 解答参考: 8. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压() (A) 不变 (B) 升高√3倍 (C) 降低 (D) 略有升高 你选择的答案: D [正确] 正确答案:D

变电站课程设计

变电站课程设计

第一章 主变的选择 1、1 设计概念 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节。它起着变换和分配电能的作用。 变电站的设计必须从全局利益出发,正确处理安全与经济基本建设与生产运行。近期需要与今后发展等方面的联系,从实际出发,结合国情采用中等适用水平的建设标准,有步骤的推广国内外先进技术并采用经验鉴定合格的新设备、新材料、新结构。根据需要与可能逐步提高自动化水平。 变电站电气主接线指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务,变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。 一次主接线的设计将直接影响各个不同电压侧电气设备的总体布局,并影响各进出线的安装间隔分配,同时还对变电所的供电可靠性和电气设备运行、维护的方便性产生很大的影响。主接线方案一旦确定,各进出线间和电气设备的相对位置便固定下来,所以变电所的一次主接线是电气设计的首要部分。 1.2 初步方案选定 1. 2.1负荷分析计算 根据任务书可知初建变送容量MVA S 35001=,且预测负荷增长率%4=W 每年,所以有如下每年的负荷变化量。 MVA S 3501= MVA S W S 364350%)41(1)1(2=?+=+= 2)1(3W S +==1S 350%)41(2?+56.378=MVA 3 )1(4W S +=350%)41(13?+=S 702.393=MVA MVA S W S 450.409350%)41(1)1(544=?+=+= MVA S W S 829.425350%)41(1)1(655=?+=+= MVA S W S 862.442350%)41(1)1(766=?+=+= 576.460350%)41(1)1(877=?+=+=S W S MVA 1.2.2 主变压器台数、容量的确定 (1)台数的确定 根据变电站主变压器容量一般按5——10年规划负荷来选择。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变电站,应考虑

变配电工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (2) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (5) 第八章保证质量的措施 (10) 第九章安全施工的措施 (11) 第十章施工进度计划横道图 (14) 1

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站 2

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

牵引变电所电气主接线设计教学教材

课程设计报告书 所属课程名称供变电技术课程设计 题目牵引变电所电气主接线设计分院 专业班级 学号 20 0210470 学生姓名 指导教师 20 年月日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化班级姓名 一、课程设计(论文)题目牵引变电所电气主接线设计 二、课程设计(论文)工作:自20年月日起至年月 1 日止。 三、课程设计(论文)的目的及内容要求: 1.设计课题:牵引变电所电气主接线设计 2.设计目的: ①通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法; ②熟悉有关设计规范和设计手册的使用; ③基本掌握变电所主接线图的绘制方法; ④锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 3.设计要求:

①按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 ②选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 ③提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 学生签名:( ) 20年月日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人职称 20 年月日

目录 第一章牵引变电所主接线设计原则及要求 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 电气主接线基本要求 (6) 1.3电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤 (7) 第二章牵引变电所电气主接线图设计说明 (8) 第三章短路计算 (9) 3.1短路点的选取 (9) 3.2短路计算 (9) 第四章设备及选型 (12) 4.1硬母线的选取 (12) 4.2支柱绝缘子和穿墙导管的选取 (14) 4.3高压断路器的选取 (16) 4.4高压熔断器的选取 (17) 4.5隔离开关的选取 (18) 4.6电压互感器的选取 (19) 4.7电流互感器的选取 (20) 4.8避雷器的选取 (21) 第五章参考文献 (22)

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

课程设计(变电所)(1)

变电所设计任务书(1) 一、题目220KV区域变电所设计 二、设计原始资料: 1、变电所性质: 系统枢纽变电所,与水火两大电力系统联系 2、地理位置: 本变电所建于机械化工区,直接以110KV线路供地区工业用户负荷为主。 3、自然条件: 所区地势较平坦,海拔800m,交通方便有铁,公路经过本所附近。最高气温十38o C 最低气温-300C 年平均温度十100C 最大风速20m/s 覆冰厚度5mm 地震裂度<6级 土壤电阻率<500Ω.m 雷电日30 周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大 冻土深度1.5m 主导风向夏南,冬西北 4、负荷资料: 220KV侧共4回线与电力系统联接 110KV侧共12回架空出线,最大综合负荷

10KV 侧装设TT —30-6型同期调相机两台 5.系统情况 设计学生:________指导教师:____________ 完成设计日期:_______________________ 4╳4╳

变电所设计任务书(2) 一、题目220KV降压变电所设计 二、设计原始资料 1.变电所性质: 本所除与水、火两系统相联外并以110及10KV电压向地方负荷供电2.地理位置: 新建于与矿区火电厂相近地区,并供电给新兴工业城市用电 3.自然条件; 所区地势较平坦,海拔600m,交通方便有铁、公路经过本所附近 最高气温十400C 最低气温—250C 年平均温度十150C 最大风速_20m/s_ 覆冰厚度10mm 地震裂度_6级 土壤电阻率>1000Ω·m 雷电日___40__ 周围环境_空气清洁_建在沿海城市地区,注意台风影响 冻土深度1·0m 主导风向夏东南风、冬西北风 4·负荷资料: 220KV侧共3回线与电力系统联接

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

《供变电技术》课程设计

华东交通大学理工学院 所属课程名称工厂供电 题目某机械厂供配电系统的设计 分院电信分院 专业班级2010 级电力(1)班 学号20100210470230 学生姓名焦志刚 指导教师谭尾琴

目录 前言 (3) 一.低压部分 (3) 二.高压部分 (5) 三.短路计算 (6) 四.电源进线,架空线路选择方案: (7) 五.负荷馈线 (9) 六.变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (10) 八.实训心得 (16) 九.附录参考文献 (16)

前言 设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 本设计可分为九部分:负荷计算和无功功率计算及补偿;变电所位置和形式的选择;变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所一次设备的选择与校验;变电所高、低压线路的选择;变电所二次回路方案选择及继电保护的整定;心得和体会;附参考文献。 某机械厂变电所负荷统计资料 一.低压部分 1.一车间机修车间负荷 (1). 金属切削机床组 P30(11)=90.5×0.2=18.1KW ; Q30(11)=18.1×1.73=31.313 KVar (2).通风机组 查附录表,去Kd=0.8,cosA=0.8,tanA=0.75 P30(12)=0.8×2×3=4.8KW;

Q30(12)=4.8×0.75=3.6Kvar; 因此第一车间线路总计算负荷为 P30=18.1+4.8=18.7KW; Q30=31.313+3.6=32.4Kvar; S30=(22.92+34.9132)?=37.4kv.A ; I30=41.75KV.A/(3?×0.38kv)=56.8A; 2.二车间计算负荷 P30(2)=0.3×65KW=19.5KW; Q30(2)=19.5×tan(arccos0.6)=19.5×1.33=25.9Kvar; S30(2)=19.5/0.6=32.5KV.A; I30(2)=32.5/(3?×0.38)=49.38A; 3.三车间计算负荷 P30(3)=0.4×56KW=22.4KW; Q30(3)=22.4×tan(arccos0.6)=22.4×1.33=29.87Kvar ; S30(3)=22.4/0.6=37.33KV.A ; I30(3)=37.33/(3?×0.38)=56.72A ; 4.四车间计算负荷 P30(4)=0.4×40KW=16KW; Q30(4)=16×tan(arccos0.7)=16×1.02=16.32Kvar; S30(4)=16/0.7=22.86KV.A; I30(4)=22.86/(3?×0.38)=34.73A; 5. 五车间计算负荷 P30(5)=0.3×72KW=21.6KW; Q30(5)=21.6×tan(arccos0.7)=21.6×1.02=22.03Kvar; S30(5)=21.6/0.7=30.86KV.A; I30(5)=30.86/(3?×0.38)=46.89A; 6.生活区计算负荷 P30(6)=0.5×300KW=150KW; Q30(6)=150×tan(arccos0.8)=150×0.75=112.5Kvar; S30(6)=150/0.8=187.5KV.A; I30(6)=187.5/(3?×0.38)=284.9A; 因此380V线路上的总计算负荷为(取KΣp=0.95,KΣq=0.97); P30=0.95×(22.9+19.5+22.4+16+21.6+150)=239.78KW; Q30=0.97×(34.913+26+29.87+16.32+22.03+112.5)=234.38Kvar; S30=(239.782+234.382)?=335.3KV.A; I30=335.3/(0.38×3?)=509.44A;

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

某10kV变电工程设计及其概预算编制毕业设计

摘要 变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。 本变电所的设计首先是要进行负荷的分析与计算,负荷分析的方法有许多,需用系数法,二项式法等等。经过分析,采用需用系数法更加的适合。接着就是无功补偿,通过公式和查阅无功补偿率的表可以求出所需的无功补偿容量。在变压器台数及容量的选择时,为了提高变电所供电的可靠性,采用的是两台型号相同的变压器,而主接线的设计,在高低压侧都采用了单母线分段接线。短路计算中最终采用了更为普遍的标么值法。对于设备的选择可分为高压侧(10kV侧)和低压侧(380V侧)两种。并根据不同的要求看是否需要进行动稳定或热稳定的校验。从而选择更适合的设备以及电缆,母线等。接下来是变压器的继电保护,对于容量小于800kVA的油浸式变压器可采用了电流速断,过电流,以及过负荷三种保护。最后就是防雷与接地的设计,常用的防雷设备有避雷针,避雷带和避雷线。最终经过分析,采用了四支避雷针作为变电所电气部分的防雷保护。 [关键词] 变电站、负荷、输电系统、配电系统、补偿装置

Abstract Substation power system is an important component of the electrical equipment and distribution by the network connection mode according to a certain pose, he obtained power from the power system, through its transformation, distribution, transmission and protection functions, and then power safe, reliable and economical electricity supply to each device to set up places. First of all, the design of the substation is necessary to carry out the analysis and calculation of load, the load method of analysis there are many, need to factor method, binomial method and so on. The analysis required a more suitable method. Reactive power compensation and then, through the formula and check the rate of reactive power compensation can be obtained form the necessary reactive power compensation capacity. In the number and capacity of the transformer of choice, Dalian Tiger Beach in order to improve the reliability of power substations, the two models using the same transformer, the design of the main terminal, in the high and low pressure side bus using a single sub - wiring. Short circuit calculation of the final adoption of a more general method S Mody. For the choice of equipment can be divided into high-pressure side (10kV side) and low-voltage side (380V side) of two. And in accordance with the requirements of different activities to see if the need for stability or thermal stability of the calibration. In order to select more suitable equipment and cables, bus, etc.. Followed by the transformer relay protection, the capacity of less than 800kVA transformer oil-immersed current speed can be broken, over-current, as well as three types of overload protection. Finally, is the design of lightning protection and grounding, lightning protection equipment used a lightning rod, lightning protection and lightning protection zone line. After the final analysis, the use of a lightning rod 4 Dalian Tiger Beach as part of the electrical substation lightning protection. [key words] substation ,load ,transmission system ,correction equipment.

浙江理工大学自动化

浙江理工大学2013级自动化专业培养方案 一、专业名称:自动化专业代码: 二、培养目标 本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,以控制科学和计算机科学为基础,具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测技术与仪表、电气控制技术、计算机技术与应用、网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识,具备了解国际前沿最新科技,能够在当前知识领域具有创新与自主创业能力,能在工业过程控制、运动控制、电气自动化系统、检测与自动化仪表、信息处理、管理与决策等领域从事研究、开发、运行与管理等方面工作的应用型高级工程技术人才。 三、培养规格及基本要求 1. 知识结构 (1)具有较扎实的数学与自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语基础。 (2)系统地掌握本专业领域必要的较宽的基础理论知识,主要包括电工技术、电子技术、控制技术、计算原理与网络技术、信息处理技术等知识。 (3)具有本专业领域必需的专业知识与技能,包括运动控制、工业过程控制、计算机控制及仿真、自动化仪表、电机与拖动等方面的知识与技能,了解本专业学科前沿和发展趋势。 (4)获得较好的系统分析、系统设计、系统开发方面的工程实践训练。 2. 能力结构 (1) 具有较强获取知识的能力,掌握本专业领域系统设计、集成及工程应用的基本技能与实践方法,具备分析问题和解决问题的基本能力。 (2) 综合应用知识的能力,能够运用电子技术、控制技术、计算机技术等解决过程控制、电气控制等领域的实际工程问题。 (3) 在自动化领域内具备一定的科研开发和组织管理能力,具有较强的工作适应能力。 (4) 具有一定的计算机、外语应用能力和科技写作能力。 (5) 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的创新意识与创新能力。 3. 素质结构 (1)品格素质:具有较高的政治素质、思想素质与道德素质。 (2)文化素质:具有基本的历史、哲学、文学、艺术等知识和修养。 (3)身心素质:具有健康的体魄和心理。 (4)工程素质:掌握扎实的基础理论知识,具有求实创新的意识,良好的职业道德,严谨踏实的作风。 四、主干学科:控制科学与工程、电气自动化、计算机科学与技术 五、核心课程 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,英语,高等数学,电路原理,模拟电子技术基础,数字电子技术基础,自动控制原理,计算机控制技术,单片机原理与应用。 六、特色课程 研究性课程:过程控制与集散控制系统

10kV及以下客户供用工程典型设计方案(电力公司版)

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 第一分册 配电房工程 总设计说明 1 概 述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为 100~1600kVA,箱式变压器容量为100~800kVA。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、

箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围 500~1600kVA,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kVA,10kV侧双电源,根据 10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。 4 设计依据

新建变电站工程施工组织设计方案

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整 ——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目 标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工

16秋西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一

西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一 一、单选题(共10 道试题,共40 分。) 1. 避雷器的外壳接地属于( )接地 A. 保护 B. 重复 C. 工作 D. 保护、工作 正确答案: 2. 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前( ) A. 应将其取下 B. 不取下 C. 取不取都可以 D. 以上都不对 正确答案: 3. 对于35~100kV无避雷线的线路,在靠近变电所的一段线路上必须装设( ) A. 避雷针 B. 避雷线 C. 避雷器 D. 快速继电保护 正确答案: 4. 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0形接线,该方式能进行( ) A. 相电压测量 B. 线电压测量 C. 既可测量相电压又可测量线电压 D. 可监视负序电流 正确答案: 5. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( ) A. 起不了多大作用 B. 能提高功率因数 C. 补偿不了无功不足的情况 D. 降低功率因数 正确答案: 6. 吸收电流衰减时间视电介质性能而定,实中际通常将加压后多长时间的电阻值视为被试品的真实电阻?( ) A. 10s B. 30s

C. 60s D. 120s 正确答案: 7. 开关设备主要由导电体,触头和()构成。 A. 绝缘介质 B. 介质 C. 开关 D. 刀闸 正确答案: 8. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压( ) A. 不变 B. 升高√3倍 C. 降低 D. 略有升高 正确答案: 9. 当电力系统无功严重不足时,会使系统( ) A. 稳定 B. 瓦解 C. 电压质量下降 D. 电压质量上升 正确答案: 10. 变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器之间( )。 A. 无电位 B. 无环流 C. 连接给别相同 D. 短路阻抗相同 正确答案: 西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一 二、判断题(共15 道试题,共60 分。) 1. 我国采用工频单相交流25kV电力牵引作为干线铁路电力牵引制式。() A. 错误 B. 正确 正确答案: 2. 负荷开关属于二次设备。() A. 错误 B. 正确

牵引变电所电气主接线设计

精品文档 课程设计报告书 所属课程名称供变电技术课程设计 题目牵引变电所电气主接线设计分院 专业班级 学号 20 0210470 学生姓名 指导教师 20 年月日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化班级姓名 一、课程设计(论文)题目牵引变电所电气主接线设计 二、课程设计(论文)工作:自20年月日起至年月 1 日止。 三、课程设计(论文)的目的及内容要求: 1.设计课题:牵引变电所电气主接线设计 2.设计目的: ①通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法; ②熟悉有关设计规范和设计手册的使用; ③基本掌握变电所主接线图的绘制方法; ④锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 3.设计要求:

①按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 ②选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 ③提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 学生签名: ( ) 20 年月日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人职称 20 年月日

目录 第一章牵引变电所主接线设计原则及要求 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 电气主接线基本要求 (6) 1.3 电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤 (7) 第二章牵引变电所电气主接线图设计说明 (8) 第三章短路计算 (9) 3.1短路点的选取 (9) 3.2短路计算 (9) 第四章设备及选型 (12) 4.1硬母线的选取 (12) 4.2支柱绝缘子和穿墙导管的选取 (14) 4.3高压断路器的选取 (16) 4.4高压熔断器的选取 (17) 4.5隔离开关的选取 (18) 4.6电压互感器的选取 (19) 4.7电流互感器的选取 (20) 4.8避雷器的选取 (21) 第五章参考文献 (22)

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制:

**电力工程设计有限公司 二O—五年五月 目录 1 工程概述............................................................... -1 - 1.1 设计依据 ............................................................ -1 - 1.2建设规模............................................................. -1 - 1.3 设计方案概述....................................................... -1 - 1.4设计范围............................................................. -1 - 2 电气系统运行及相关参数................................................... - 3 - 2.1接入系统方案......................................................... -3 - 2.2用电负荷计算......................................................... -4 - 3 电气一次部分............................................................. -8 - 3.1电气主接线........................................................... -8 - 3.2过电压保护及接地..................................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置................................ 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设........................................................... -10 -

相关文档
相关文档 最新文档