文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内环境空气质量标准

室内环境空气质量标准

室内环境空气质量标准
室内环境空气质量标准

一、制定标准的目的和意义

室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为:

(1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。

(2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。

(3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源主要有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。

(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。

(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生尘螨等。室外来源主要有(1)室外空气中的各种污染物,包括工业废气和汽车尾气通

过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。

目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。

二、本标准中条文的依据

(一) 室内空气质量标准依据

表1 室内空气质量标准依据

污染物名称标准值依据

0.50 mg/m3 1h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化硫SO

2

0.24 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化氮NO

2

一氧化碳CO 10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999

二氧化碳CO

2

0.20 mg/m3 1 h 前苏联工业企业设计卫生标准

氨NH

3

(CH245-71)

臭氧O

0.1 6mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》

3

甲醛HCHO 0.10mg/m3 1h 香港地区办公室及公共场所室内空气

质量管理指南-2000

苯C

6

H6 0.11mg /m3 1 h 香港地区办公室及公共场所室内空气质量管理指南-2000

甲苯 0.20mg/m3 1h 结合我国具体情况,等效采用前苏联工业企业设计卫生标准(CH245-71)

二甲苯0.20mg/m3 1h 前苏联工业企业设计卫生标准

(CH245-71)

苯并(a)芘B(a)P 1ng/m3 24 h WS/T182-1999《室内空气中苯并(a)芘卫生标准》

可吸入颗粒物PM10 0.15 mg/m3 24 h GB/T17095-1997《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》;GB 3095-1996 《环境空气质量标准》

总挥发性有机物TVOC 0.60 mg/m3 8 h 香港地区办公室及公共场所室内空气质量管理指南-2000

细菌 2500 cfu/m3 依据仪器定参照前苏联、我国公共场所卫生标准、我国人防工事空气中细菌卫生标准制定。

1、关于SO2的说明 SO2对室内的污染与家庭炊事模式、通风换气情况、

污染源强度、燃料种类、室内结构以及室外SO

2浓度等因素有关。 SO

2

易溶于水,它与水结合形成亚硫酸,并可氧化生成硫酸,刺激眼和鼻粘膜,

并具有腐蚀性。SO

2在组织液中的溶解度高,所以吸入空气中的SO

2

很快会

在上呼吸道溶解,很少进入深部气道。世界卫生组织(WHO)推荐保护

公众健康的指导限值(24h平均值)为0.125 mg/m3。我国GB 3095-1996 《环

境空气质量标准》二级标准规定二氧化硫小时平均浓度为0.50 mg/m

3

。本

标准等效采用了这一限值。

2、关于NO2的说明 WHO认为NO2对实验动物产生危害的作用浓度大约在0.94 mg/m3,并将此值作为制定NO2卫生标准的参考基准值。大量动物实验结果表明,NO

对实验物产生危害作用的最低浓度大约在0.80~1.00 mg/m3

2

对人体产生危害作用的阈浓度约为0.31~

左右。资料表明,NO

2

0.62 mg/m3。对哈尔滨、沈阳室内空气检测结果表明,冬季使用原煤的住宅室内NO2日平均浓度为0.03~0.15 mg/m3,使用煤气和液化气的日平均

日平均浓度浓度为0.06~0.20 mg/m3,夏季,使用三种类型燃料的室内NO

2

为0.01~0.08 mg/m3。 GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二级标准规定二氧化氮小时平均浓度为0.24mg/m3,本标准等效采用了这一限值。3、关于CO的说明一氧化碳主要是通过与血液中的血红蛋白(Hb)结合形成碳氧血红蛋白(COHb),阻止氧与Hb的结合,从而降低了血液输送氧的能力,引起组织缺氧使机体各项代谢发生紊乱。 WHO推荐,空气中CO浓度应为人群血液中COHb%不超过2.5%为主要限制指标。河北省卫生防疫站调查指出,室内CO浓度<5mg/m3时,不吸烟人群中COHb%在2%以下。本标准采用GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二级标准限值

-10mg/m3(小时均值)。

4、关于CO2的说明正常情况下,室内CO2浓度很低(<0.07%)。由于人

水平升高。在我国北方,冬天燃群聚居、燃料燃烧等因素,可使室内CO

2

浓度可达2.0%

煤烹饪及分散式取暖,加上通风不良,室内CO

2

浓度在<0.07%时,人体感觉良好; 0.1%时(40000mg/m3)以上。 CO

2

的含量明显个别敏感者有不舒适感; 0.15%时不舒适感明显。室内CO

2

受到人群聚集时间、容积、通风状况和物质燃烧等的影响。

1800mg/m3(1000ppm)原被WHO、ASHREA(1989)等国际权威机构推荐作为室内人体长期接触的理想浓度或可接受浓度,并被世界多个国家(包括中国卫生标准)采纳为室内空气质量标准浓度限值。但着重考虑标准的科学性,本标准赞同ASHREA1999年做出的修订,即将1800mg/m3的绝对限值改为"室外浓度以上1260mg/m3"的相对限值。

5、关于氨的说明调查发现,室内氨污染主要来自于结构施工中用到含氨的防冻剂的建筑物中。氨的溶解度较大,易溶于上呼吸道的水分中,因而吸入后仅很小的一部分能够到达肺组织。可造成眼睛、呼吸道和皮肤的刺激。 Saifutdinov(1966)测定22位最敏感者嗅阈为0.5 ~0.55mg/m3。前苏联工业企业设计卫生标准(CH245-71)中规定居民住区大气中氨的浓度限值为0.20mg/m3。本标准等效采用了此值。

6、关于O3的说明室内O3的主要来源是室外光化学污染产物,室内O3浓度与本地区室外O3的浓度密切相关。室内臭氧消毒器、紫外灯和某些办公用具(如复印机)也可导致臭氧的污染。 O3的毒性主要表现对呼吸系统的强烈刺激和损伤,能引起上呼吸道炎症。长期接触一定浓度的O3易于引发上呼吸道感染。

表2 现有其他国家或地区室内空气质量推荐O3标准(mg/m3)

澳大利亚英国日本新加坡香港

0.12/1h 0.20/1h 0.12/1h 0.10/1h 0.12/1h

我国GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二级标准规定O3的小时平均浓度为0.16 mg/m3,本标准等效采用了这一限值。

7、关于甲醛的说明甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等方面,而个体差异很大。表3 &a, mp;, ;nbs, p; 短时间甲醛暴露的人体急性刺激反应人体健康效

空气甲醛浓度水平(mg/m3报道范围中位数嗅阈

0.06~1.2 0.1 眼刺激阈

0.01~1.9 0.5 咽刺激阈

0.1~3.1 0.6 眼刺激感

2.5~

3.7 3.1 流泪(30分钟暴露)

5.0~

6.2 5.6 强烈流泪(1小时暴露)

12~25 17.8 :水肿、炎症、肺炎

37~60 37.5 危及生命

60~125 125 死亡

WHO以嗅阈值的中位数作为健康终点效应值,提出甲醛的空气质量浓度为0.10mg/m3,《香港地区办公室及公共场所室内空气质量管理指南-2000》规定甲醛的标准为0.10mg/m3,本标准等效采用了该值作为室内空气中甲醛的浓度限值。

8、关于苯的说明美国对苯的接触量研究较多,1980-1987年间应用的总接触量评价方法学(TEAM)方法在美国的八个地区直接测定了大约800人

的个体接触量。结果表明:99%以上的苯个体暴露来自于空气。苯个体接触量的平均值大于室内空气浓度,也大于室外空气浓度。美国及欧洲苯个体接触量的平均值为15μg/m3(7~29μg/m3)。对加利弗尼亚、马里兰及新泽

西州的三个城市的监测表明:苯的室内空气浓度平均值为10μg/m3,室外空气中苯的平均值为6μg/m3(2~19μg/m3)。来自于德克萨斯州、新泽西州和加利弗尼亚州不同城市的研究结果表明:外环境中苯的主要点源(如:炼油厂、储油罐、化工厂等)对苯的个体接触量影响较小,身边的局部污染源(如使用除臭剂、穿干洗的衣服等)则占有重要比重。吸烟者苯接触量主要来源于(90%)香烟主流烟雾,其身体负荷苯的平均值为不吸烟者的6~10倍,在美国苯的总接触量的一半是由吸烟者造成的。对于不吸烟者苯的接触量主要来自于汽车废气或汽油的蒸发,包括室外空气和家用停车场中汽油蒸发造成的室内空气污染,以及个体活动(如驾车)中接触的苯。而环境烟草烟雾和苯的主要点源(石油化工厂或精炼厂)对苯的接触只占很小的一部分,分别为10%和6%。在我国由于各种含苯溶剂的大量应用,除造成职业接触苯与含苯溶剂的人数达50万外,也导致室内外环境空气中苯的普遍存在。特别是改革开放以来,我国汽车工业飞速发展,平均年增长速度大于10%,到1996年全国年产汽车总数已达147.52万辆。据报道,大气中80%的苯来源于汽车尾气,在自然通风的条件下,室内大约有70%的苯来源于室外的汽车尾气。室内装饰材料的使用,人类日常活动如吸烟、家用化学品的使用等均可导致室内空气中苯系物的种类和数量的增加。我国对部分城市居室和办公室的测定结果表明苯的室内空气浓度为11~560μg/m3,室外空气中苯的浓度为10~134μg/m3。苯的个体接触量为19~102μg/m3,呼出气中苯的浓度为9~60μg/m3。

表4 苯的个体接触水平测定数据的比较

室外μg/m3室内μg/m3个体μg/m3呼出气μg/m3血液ng/ml

美国TEAM 6(2-19) 10(2.4-25) 15(7-29) 14-21(吸烟)2-4 (非

吸烟) 0.1-1

我国实验结

果 50.6±34.6 62.2±36.4 64.5±36.2 29.3±15.6 2.0 ±1.0(学

校)3.6±1.2(研究所)11.9±3.5(工厂)

苯能引起麻醉和刺激呼吸道,并在体内神经组织及骨髓中蓄积,破坏造血功能(红、白血球的破坏使血小板减少)长期接触会造成严重后果。本标准考虑到我国的实际情况,参考《香港地区办公室及公共场所室内空气质量管理指南-2000》规定苯的标准为0.11mg/m3,,提出室内空气中苯的浓度限值为0.11mg/m3。

9、关于甲苯、二甲苯的说明:甲苯和二甲苯的主要作用是对中枢神经系统的损伤及引起粘膜刺激。由前苏联部长会议国家建筑事业委员会1971年11月5日所批准的工业企业设计卫生标准(CH245-71)规定二甲苯的浓度限值为0.20mg/m3,本标准等效采用了这一限值;对于甲苯,结合我国具体情况,本标准亦等效采用了这一限值。

10、关于苯并(a)芘的说明: 剂量-反应关系研究结果表明,室内空气中苯并(a)芘浓度与肺癌死亡率之间呈明显剂量-反应关系。根据室内空气中苯并(a)芘浓度监测结果,结合肺癌危险因素病例-对照研究资料,应用健康危害度评价的方法,建立室内空气中B(a)P浓度的回归模型,求出B(a)P 暴露于肺癌相对危险度(RR)和B(a)P暴露于肺癌超额危险度(ER)。室内空气中B(a)P的最高容许浓度的计算见下式: Ca=ERa/UR 式中:Ca--最高容许浓度(mg/m3); ERa--公众对某种危害(如肺癌)的

可接受危险水平; UR--有害物质单位危险度,指某个体连续暴露于1mg/m3致癌物所导致的发生肿瘤超额概率。在制定《室内空气中苯并(a)芘卫生标准》时,得到的研究结果为:UR=0.083,我国人群肺癌最低死亡率=0.0001,以此作为个体终生肺癌超额死亡概率(危险度)代入上式,可计算出室内空气中B(a)P的最高容许浓度

值。 Ca(mg/m3)=ERa(0.0001)/UR(0.083) =0.001mg/m 3=0.1mg/100m3

11、关于可吸入颗粒物(PM10)的说明:室内空气中可吸入颗粒物主要来源于生活燃料、吸烟、使用驱蚊剂以及由室外进入到室内的颗粒物。日本、美国规定室内日平均标准为0.15mg/m3欧洲为0.09mg/m3。我国在GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二级标准中规定可吸入颗粒物的日平均浓度为0.15mg/m3。我国在制定《室内空气中可吸入颗粒物的卫生标准》时,对全国大中城市空气中颗粒物浓度与健康的关系进行了调查,结果显示长期暴露大气PM10浓度为0.11mg/m3以下的大气环境,对人群呼吸道患病率和人体免疫功能的损伤不明显。长期暴露在PM10浓度为

0.20mg/m3的环境下,可引起人群呼吸道患病率、人群就诊率、小学生呼吸和免疫功能、小学生鼻咽喉炎患病率增加,并能诱导孕妇胎盘AHH酶活性增加。从毒理学、流行病学及我国各种燃料燃烧室内空气中PM10的浓度看,长期暴露在0.10~0.15 mg/m3范围内对健康无显著危害,因此提出室内颗粒物的浓度为0.15mg/m3,本标准等效采用了这一限值。

12、关于总挥发性有机化合物(TVOC)的说明:过去,当人类的生物排出物被认为是非工业建筑物室内空气的主要污染物时,用CO2作为室内

空气质量(IAQ)的指示剂。随着化学品和各种装饰材料的广泛使用,室内其它污染物尤其是挥发性有机化合物(VOCS)的种类不断增加。因此提出用总挥发性有机物(TVOC)作为室内空气质量(IAQ)的指示剂,来评价暴露VOC产生的健康和不舒适效应。VOC确定的和怀疑的危害主要包括五个方面:嗅味不舒适(确定);感觉性刺激(确定);局部组织炎症反应(怀疑);过敏反应(怀疑);神经毒性作用(怀疑)。表5 TVOC 暴露与健康效应的剂量反应关系浓度范围(mg/m3)健康效应<0.2 无刺激、无不适0.2~3 与其他因素联合作用时可能出现刺激和不适

3~25 刺激和不适;与其他因素联合作用时可能有头痛>25 除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用在文献报道中,不同的作者采用不同的采样(包括采样的吸附剂、采样速率和体积)、分离和检测方法,以及用不同的方法计算TVOC的值,从计算得到的TVOC暴露水平解释可能产生的健康及舒适度方面的影响,使得结果缺乏可比性。产生这种现象的主要原因是:TVOC的值包括不同范围的化合物,化合物的范围没有确切的定义;在TVOC值中特殊化合物没有指明;TVOC的值并不能代表空气采样中挥发性有机化合物(VOCS)的总浓度。因此有必要给出TVOC的标准定义。按照WHO(1989)的定义,挥发性有机化合物(VOC)是指沸点范围在50~100℃到240~260℃之间的化合物。欧盟室内空气质量联合行动委员会的定义中以"分析窗"取代了沸点范围,从仪器设备、分析窗、定量和计算四个方面对TVOC进行定义(详见TVOC 测定方法)。本标准等效采用了上述定义。表6 国外或国际组织相关法规标准

国家美国芬兰德国新加坡香港TVOC

(mg/m3) 0.2 S3: 0.6 0.3 3ppm S2: 0.6来源 US-EPA

(1996) FIsIAQ(1995) Seifert(1990) ENV(1996) EHS Consultants Limit ed

本标准等效采用了香港地区办公室及公共场所室内空气质量管理指南

-2000中TVOC 的限值。

13、细菌总数指标说明微生物指标是评价室内空气质量的重要标准。空气中微生物质量的好坏往往以细菌总数指标来衡量。一般情况下空气中的细菌总数越高,存在致病性微生物(细菌、真菌、病毒)的可能性越高,可使人感染而致病。很多因素影响室内空气中细菌数量,如房间大小、室内人员多少、通风换气情况、采光、室内温度、湿度、灰尘含量、周围环境等。因此,室内细菌总数值变化较大。苏联学者提出夏季室内空气中细菌总数≥2500 CFU/ m3为污染空气。香港室内空气质量标准规定,空气质量十分良好时空气中细菌总数应小于500 CFU/ m3,室内空气质量能保证大众健康时,空气中细菌总数应小于1000 CFU/ m3 。办公楼实地采样20%的样品超过1000 CFU/ m3。我国公共场所卫生标准中对旅店业室内空气中细菌总数作出规定,采用撞击法采样时,普通旅店、招待所应小于2500 CFU/ m3。第二军医大学等单位对我国人防工事空气中微生物进行了深入研究并提出了细菌卫生标准。采用撞击法采样时,作为医院的人防工事空气中细菌总数应小于1500 CFU/ m3 ,作为招待所、商场、俱乐部、影剧院、游乐场、地铁车站等应小于4000 CFU/ m3。本标准等效采用苏联及我国公共场所中普通旅店、招待所空气细菌总数卫生标准。

(二)室内空气中氡浓度的行动水平的依据

表7 各国规定的室内氡浓度的行动水平(Bqm-3)

国家和组织制定年代原有建筑物新建筑物备注

澳大利亚 1995 200 未设

加拿大 1989 800 未设长期客观

美国EPA 1986 150 未设正常居住情况下测量12个月的结果

英国NRPB 1990 200 未设附加6个建议

瑞士 1994 1000 400 高于1000要求房主3年内采取补救措施

瑞典 1990 200 70

奥地利 1992 400 200

比利时 1995 400 未设

德国SSK 1994 200-1000 250 >1000应限时采取有效的补救措施

中国 1995 200 100 年均平衡当量氡浓度

欧共体CEC 1990 400 200 ICRP 1993 200-600 未设年均浓度IAEA 1994 200-600 未设年均浓度

WHO 1985 100 未设

表中多数国家室内空气中氡浓度行动水平在200-600 Bq/m3范围内,有关国际标准(ICRP第65号出版物"住宅和工作场所氡-222的防护"和IAEA等六个国际组织的115号安全丛书"国际电离辐射与辐射源安全基本标准")中给出的氡浓度行动水平为200~600Bq/m3。

表8 我国部分城市室内氡浓度水平

地点样品数均值最大值 >100 >200 样品数 % 样品数 %

北京 229 44.1 249 17 7.8 1 0.5

青岛 98 44.8 205 5 5.1 2 2.0

太原 119 28.3 87.4 0 0 0 0

蚌埠 320 21.3 122 1 0.3 0 0

拉萨 44 44.6 125 1 2.3 0 0

武汉 56 25.7 170 1 1.8 0 0

上饶 150 82.1 596 38 25.3 6 4.0

黄山 12 49.5 96.6 0 0 0 0

海口 65 15.9 47.2 0 0 0 0

广州 250 73.6 248 40 16.0 6 2.4

深圳 189 35.3 332 2 1.1 1 0.5

珠海 221 63.4 771 27 12.2 3 1.3

郑州 25 33.5 133 1 4.0 0 0

平凉 31 61.5 149 2 6.5 0 0总

计 1809 135 7.5 19 1.1

表9 我国部分地区煤渣砖建筑物中空气氡浓度

地点样品数均值最大值 >100 >200 样品数 % 样品数 %江西上饶地区 350 123 1075 46 13.1 8 2.3

安徽黄山市 41 154 498 10 24.4 1 2.4

四川成都市 11 101 315 1 9.1 0 0

湖北崇阳县 7 80 150 0 0 0 0

广州市 11 123 238 1 9.0

贵州贵阳市 22 72 150 0 0

表10 部分窑洞中氡浓度(Bq/m3)

样品数均值最大值 >200 >400 样品数 % 样品数 %

61 131 575 46 13.1 8 2.3

根据表8-10的调查结果,已调查地区各种类型住房中绝大多数室内氡浓度小于400 Bq/m3。本标准规定室内空气中氡浓度的行动水平为

400 Bq/m3(年平均),与世界多数国家一致,又适应我国情况。鉴于新建和已建、地面和地下建筑都是人居住,从对人体健康影响出发,本标准给出统一的室内空气氡浓度行动水平。(三)室内热环境参数的依据本标准规定的热环境参数基本上与《公共场所卫生标准》的要求相一致。既保证了一定的热舒适性,又考虑到节约能源。目前室内新风量不足,换气次数不够是普遍现象。室内新风量根据CO2的浓度来确定是大多数国家使用的基本方法。CO2虽然无色无味,但是与人的新陈代谢有关,因此可以作为室内空气新鲜程度的一个指标。计算新风量的基础是质量平衡。人每天呼吸的空气量约为10m3,其中21%是氧气,0.032%是二氧化碳。在人的呼出气中,二氧化碳占4%~5%,氧气占15%~16%。一间房子中,要使二氧化碳的浓度限制在0.1%,必须保证每人每小时有30 m3的新鲜空气。空调系统对于室内空气质量一方面具有积极意义,可以排除或稀释各种空气

污染物,另一方面其消极作用在于它可以产生、诱导和加重空气污染物的形成和发展,造成不良的室内空气质量。清除空调通风系统内积存的污垢、灰尘、细菌和其他污染物,是改善室内空气质量的一项重要措施。

附录

附录A中室内空气中各种化学污染物采样方法,参照GB3095-1996《环境空气质量标准》和GB/T17220-1998《公共场所卫生监测技术规范》;

附录B室内空气中各种化学污染物检验方法等效采用了已经颁布的国家标准和国外标准。室内空气氡及其子体采样和检验方法等效采用了GB/T14582-1993《环境空气中氡的标准测量方法》和GB/T16147-1995《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》。目前测氡方法较多,这些方法各有优缺点,即使是国标的’闪烁瓶法’,在仪器供应和代表性方面也有不足之处。选择何种方法,本规范建议应由专业人员根据具体情况和要求确定。

附录C室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检验方法参照国际标准ISO/DIS 16017-1 "Indoor,

ambient and workplace air-Sampling and analysis of volatile organic compoun ds by sorbent tube/thermal desorption/

capillary gas chromatography-part 1:pumped sampling"。

附录D室内空气中细菌总数检验方法是在GB/T18204.1-2000 《公共场所空气微生物检验方法细菌总数测定》的基础上进行修改提出的。

附录E新风量的检验方法等效采用了GB/T18204.18-2000《室内新风量测定方法示踪气体法》。

附录F热环境参数的计算和测试方法是目前常用的比较成

熟的方法。

室内空气质量标准编制说明

. 《室内空气质量标准》编制说明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为:(1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO、SO、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、22家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐射等物理污染和臭氧等化学污染。(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等2外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。 室外来源主要有(1)室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国对于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了控制室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 据依污染物名称标准值 3二氧化硫GB 3095-1996 《环境空气质量标准》SO 1h 0.50 mg/m2 3NO二氧化氮GB 3095-1996 《环境空气质量标准》0.24 mg/m1 h 2 3CO GB 3095-1996 《环境空气质量标准》一氧化碳10 mg/m1 h

第4讲:室内空气质量标准(PPT)--综合部培训资料

STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-061 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-062

v1.GB 50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 v2.GB/T 11737-1989 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》 v3.GBT 18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 v4.HJ 533-2009 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》v5.GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-063 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-064

三、定义 v1.室内环境 indoor environment v室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所。 v2.室内空气质量参数 indoor air quality parameter v指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 v3.总挥发性有机化合物 Total Volatile Organic Compounds, TVOC v利用Tenax GC或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-065 四、室内空气质量要求: 1.室内空气应无毒、无害、无异常 臭味。 2.室内空气质量应符合规定的标准 限值(见表:室内空气质量标准)。 STT-YNZK-ZHZLGL 2020-04-066

以色列环境空气质量标准

Abatement of Nuisances Regulations (Air Quality), 1992 - Summary Ambient standards for air pollutants are set out in these regulations. Part A. -- Gasses Pollutant Chemical Formula Concentration Time period (in milligrams per cubic meter) ?Ozone - O3 - 0.230 0.5h; 0.160 24 hours ?Sulfur Dioxide SO2 - 0.500 0.5h; 0.280 24 hours; 0.060 1 year ?1,2 Dichloroethane CH2ClCH2Cl - 6.0 0.5 hour; 2.0 24 hours ?Dichloromethane CH2Cl2 - 6.0 0.5 hour; 3.0 24 hours ?Toluene C7H8 - 10.0 24 hours ?Tetrachloroethylene C2Cl4 - 5.0 24 hours ?Trichloroethylene C2HCl3 - 1.0 24 hours ?Hydrogen Sulfide H2S - 0.045 0.5 hour; 0.015 24 hours ?Styrene C8H8 - 0.100 0.5 hour ?Formaldehyde CH2O - 0.100 0.5 hour ?Carbon Monoxide CO - 60.0 0.5 hour; 11.0 8 hour ?Nitrogen Oxides(as NO2) NOx - 0.940 0.5 hour; 0.560 24 hours Part B -- Suspended Particulate Matter Pollutant Chemical Formula Concentration Time period (in milligrams per cubic meter) ?Suspended Particulate Matter - 0.300 3 hours; 0.200 24 hours; 0.075 1 year ?Respirable Particulate Matter - 0.150 24 hours; 0.060 1 year ?Vanadium (in Suspended Particulate Matter) - V 0.001 24 hours ?Sulfate Salts SO4 - .025 24 hours

室内空气质量标准

《室内空气质量标准》编制说明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据 二氧化硫SO2 mg/m31h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 二氧化氮NO2 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 一氧化碳CO10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 二氧化碳CO2室外浓度以上 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 氨NH3 mg/m3 1 h前苏联工业企业设计卫生标准(CH245-71)

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

室内空气质量标准(GBT 18883-2002)

室内空气质量标准(GB/T 18883-2002) 1、范围 本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。 本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 9801 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的Saltzman法 GB/T 14582 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14668 空气质量氨的测定纳氏试剂比色法 GB/T 14669 空气质量氨的测定离子选择电极法 GB 14677 空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法 GB/T 14679 空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T 15262 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法GB/T 15435 环境空气二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15437 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438 环境空气臭氧的测定紫外光度法 GB/T 15439 环境空气苯并[a]芘测定高效液相色谱法 GB/T 15516 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 16128 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 18204.13 公共场所空气温度测定方法 GB/T 18204.14 公共场所空气湿度测定方法 GB/T 18204.15 公共场所风速测定方法 GB/T 18204.18 公共场所室内新风量测定方法 GB/T 18204.23 公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T 18204.24 公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.25 公共场所空气中氨测定方法 GB/T 18204.26 公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T 18204.27 公共场所空气中臭氧测定方法 3、术语和定义 3.1 室内空气质量参数 indoor air quality parameter 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

室内空气质量检测标准

室内空气质量检测标准 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 一、室内空气应无毒、无害、无明显异味、臭味。 二、空气质量标准见表其中: 室内空气的质量参数(indoor air quality parameter) 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 可吸入颗粒物(particles with dimeters of less,PM10) 指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于或等于10的颗粒物。 总挥发性有机物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用Tenax Gc或(Tenax TA)采样,非极性色普柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正乙烷和正十六烷之间的挥发性有机物。 标准状态(normal state):指温度为273K,压力为101.325时的干物质状态。 室内空气质量标准—— 1、新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求≤标准值 2、行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度

民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2001(2006) 1.01为了预防和控制民用建筑工程中建筑材料和装修材料产生的室内环境污染, 保障公众健康,维护公共利益,做到技术先进、经济合理,制定本规范。1.02本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制,不适 用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房 间。 1.03本规范控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有 机物(TVOC)。 1.04民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: ①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用 建筑工程; ②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书 馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 1.05民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的规定。 1.06民用建筑工程室内环境污染控制除应符合本规范规定外,尚应符合国家现 行的有关强制性标准的规定。 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于 5%,并不得少于3间。 2、当房间内有2个及2个以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 3、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙不小于0.5m、距楼地面高 度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 4、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物浓度检测时,对采用集中 空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭状态下进行。放射性氡浓度检测时应在对外门窗关闭24小 时后进行。 5、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。

环境空气质量标准GB3095-1996.

环境空气质量标准 Ambient air quality standard GB 3095-1996 1主题内容与适用范围 本标准规定了环境空气质量功能区划分、标准分级、污染物项目、取值时间及浓度限值,采样与分析方法及数据统计的有效性规定。 本标准适用于全国范围的环境空气质量评价。 2引用标准 GB/T 15262 空气质量二氧化硫的测定--甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 GB 8970 空气质量二氧化硫的测定--四氯汞盐副玫瑰苯胺分 光光度法 GB/T 15432 环境空气总悬浮颗粒物测定--重量法 GB 6921 空气质量大气飘尘浓度测定方法 GB/T 15436 环境空气氮氧化物的测定--Saltzman法 GB/T 15435 环境空气二氧化氮的测定--Saltzman法 GB/T 15437 环境空气臭氧的测定--靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438 环境空气臭氧的测定--紫外光度法 GB 9801 空气质量一氧化碳的测定--非分散红外法

GB 8971 空气质量苯并[a]芘的测定--乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 GB/T 15439 环境空气苯并[a]芘的测定--高效液相色谱法GB/T 15264 空气质量铅的测定--火焰原子吸收分光光度法GB/T 15434 环境空气氟化物的测定--滤膜氟离子选择电极法GB/T 15433 环境空气氟化物的测定--石灰滤纸氟离子选择电极法 3 定义 3.1总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。 3.2 可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10μm的颗粒物。 3.3 氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。 3.4铅(Pb):指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物。 3.5苯并[a]芘(B[a]P):指存在于可吸入颗粒物中的苯并[a]芘。 3.6氟化物(以F计):以气态及颗粒态形式存在的无机氟化物。 3.7年平均:指任何一年的日平均浓度的算术均值。 3.8 季平均:指任何一季的日平均浓度的算术均值。 3.9月平均:指任何一月的日平均浓度的算术均值。 3.10日平均:指任何一日的平均浓度。

环境空气质量监测规范试行

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章总则 第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况

及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。 第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设置国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平; (二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况; (三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求; (四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。 第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设置省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值; (二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

中华人民共和国国家标准环境空气质量标准

中华人民共和国国家标准环境空气质量标准 添加时间:[2004-05-27]创建人:管理员 GB 3095-1996 (代替GB 3095-82) 国家环境保护局1996-01-18批准1996-10-01实施 前言 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,为改善环境空气质量,防止生态破坏,创造清洁适宜的环境,保护人体健康,特制订本标准。 本标准从1996年10月1日起实施,同时代替GB3095-82。 本标准在下列内容和章节有改变: -标准名称; -3.1-3.14(增加了14种术语的定义); -4.1-4.2(调整了分区和分级的有关内容); -5.(补充和调整了污染物项目、取值时间和浓度限值); -7.(增加了数据统计的有效性规定)。 本标准由国家环境保护局科技标准司提出。 本标准由国家环境保护局负责解释。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境空气质量功能区划分、标准分级、污染物项目、取值时间及浓度限值,采样与分析方法及数据统计的有效性规定。 本标准适用于全国范围的环境空气质量评价。 2 引用标准 GB/T 15262空气质量二氧化硫的测定──甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 GB 8970空气质量二氧化硫的测定──四氯汞盐副玫瑰苯胺分光光度法

GB/T 15432环境空气总悬浮颗粒物测定──重量法 GB 6921空气质量大气飘尘浓度测定方法 GB/T 15436环境空气氮氧化物的测定──Saltzman法 GB/T 15435环境空气二氧化氮的测定──Saltzman法 GB/T 15437环境空气臭氧的测定──靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438环境空气臭氧的测定──紫外光度法 GB 9801空气质量一氧化碳的测定──非分散红外法 GB 8971空气质量苯并[a]芘的测定──乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 GB/T 15439环境空气苯并[a]芘的测定──高效液相色谱法 GB/T 15264空气质量铅的测定──火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15434环境空气氟化物的测定──滤膜氟离子选择电极法 GB/T 15433环境空气氰化物的测定──石灰滤纸氟离子选择电极法 3、定义 1.总悬浮颗粒物(Total Suspended Particicular,TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100微米的颗粒物。 2.可吸入颗粒物(Particular matter less than 10 μm,PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。 3.氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物。

《室内空气质量标准》的编制说明(doc

《室内空气质量标准》的编制说明(doc 9页)

表1 室内空气质量标准依据 污染物 名称 标准值依据 二氧化硫SO20.50 mg/m3 1h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 二氧化氮NO20.24 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 一氧化碳CO 10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 二氧化碳CO2室外浓 度以上 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 氨NH30.20 mg/m3 1 h 前苏联工业企业设计卫生标 准(CH245-71) 臭氧O30.1 6mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质 量标准》 表1 室内空气质量标准依据(续) 甲醛HCHO 0.10mg/ m3 1h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000

苯C6H60.11mg /m3 1 h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000 甲苯0.20mg/ m3 1h 结合我国具体情况,等效采 用前苏联工业企业设计卫生 标准(CH245-71)中二甲苯 的标准 二甲苯0.20mg/ m3 1h 前苏联工业企业设计卫生标 准(CH245-71) 苯并(a) 芘B(a)P 1ng/m3 24 h WS/T182-1999《室内空气中 苯并(a)芘卫生标准》 可吸入0.15 24 h GB/T17095-1997《室内空气总挥发 性有机物TVOC 0.60 mg/m3 8 h 香港地区办公室及公共场所 室内空气质量管理指南 -2000 细菌2500 cfu/m3 依据 仪器 定 参照前苏联、我国公共场所 卫生标准、我国人防工事空 气中细菌卫生标准制定。

《室内空气质量标准》的汇编说明

《室内空气质量标准》编制讲明 一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的躯体健康。这要紧是因为:(1)人们每天大约有80%以上的时刻是在室内度过的,所呼吸的空气要紧来自于室内,与室内污染物接触的机会和时刻均多于室外。(2)室内污染物的来源和种类日趋增多,造成室内空气污染程度在室外空气污染的基础上更加重了一层。(3)为了节约能源,现代建筑物密闭化程度增加,由于其中央空调换气设施不完善,致使室内污染物不能及时排出室外,造成室内空气质量的恶化。 室内空气污染包括物理、化学、生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。室内来源要紧有消费品和化学品的使用、建筑和装饰材料以及个人活动。如(1)各种燃料燃烧、烹调油烟及吸烟产生的CO、NO2、SO2、可吸入颗粒物、甲醛、多环芳烃(苯并[a]芘)等。(2)建筑、装饰材料、家具和家用化学品释放的甲醛和挥发性有机化合物(VOCs)、氡及其子体等。(3)家用电器和某些办公用具导致的电磁辐

射等物理污染和臭氧等化学污染。(4)通过人体呼出气、汗液、大小便等排出的CO2、氨类化合物、硫化氢等内源性化学污染物,呼出气中排出的苯、甲苯、苯乙烯、氯仿等外源性污染物;通过咳嗽、打喷嚏等喷出的流感病毒、结核杆菌、链球菌等生物污染物。(5)室内用具产生的生物性污染,如在床褥、地毯中孳生的尘螨等。 室外来源要紧有(1)室外空气中的各种污染物包括工业废气和汽车尾气通过门窗、孔隙等进入室内。(2)人为带入室内的污染物,如干洗后带回家的衣服,可释放出残留的干洗剂四氯乙烯和三氯乙烯;将工作服带回家中,可使工作环境中的苯进入室内等。 目前我国关于住宅和办公建筑物室内空气质量缺乏系统的标准,为了操纵室内空气污染,切实提高我国的室内空气质量,在借鉴国外相关指标、标准的基础上,结合我国的实际情况,参考国内现有的标准,特制定《室内空气质量标准》。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据

两种室内空气检测标准主要区别GB50325GBT18883

一、两个标准的介绍: 两种室内空气检测标准(GB50325、GBT18883) 目前室内空气质量标准有两个: GB/T18883《室内空气质量标准》和GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》一、两个标准的数据 18883的数据: 室内空气质量标准 ①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值; ②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

50325的标准: 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 I Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通候车室、理发店等民用建筑工程。 二、两个标准的区别: 深度分析关于室内空气质量、室内环境污染物质检测的18883标准和50325标准的区别——颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。老百姓怎么办? 主要区别在于: (1)性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是强制性标准. (2)适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅和办公建筑物内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001适用于民用建筑工程(包括土建和装修)的建筑工程质量验收。该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 (3)规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包括物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001中规定的参数指标共5项。(4)封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前封闭12小时。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。 1、18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。 2、18883是一个人居环境健康的最低标准,50325是建筑工程环境污染物控制规范。 3、18883标准涉及19项指标,50325规范只涉及5项指标。 4、18883要求检测前关闭门窗12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。50325检测条件(甲醛、苯、氨、tvoc四项)是关闭门窗1小时后进行,显然,50325标准更多地考虑的是令建筑商和装修商可以比较容易地过关,室内环境污染问题只要不是太不象话就行啦,在实际房屋中对比12小时和1小时的检测,结果往往要差2~3倍,也就是说,50325检测达标的房屋,按18883检测就很可能不达标,也就不符合健康人居环境的最低标准。

室内环境空气质量标准

一、制定标准的目的和意义 室内空气污染不仅破坏人们的工作和生活环境,而且直接威胁着人们的身体健康。这主要是因为: (1)人们每天大约有80%以上的时间是在室内度过的,所呼吸的空气主要来自于室内,与室内污染物接触的机会和时间均多于室外。 二、本标准中条文的依据 (一) 室内空气质量标准依据 表1 室内空气质量标准依据 污染物名称标准值依据 0.50 mg/m3 1h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化硫SO 2 0.24 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》二氧化氮NO 2 一氧化碳CO 10 mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 1260 mg/m3 8 h ASHREA 62-1999 二氧化碳CO 2 0.20 mg/m3 1 h 前苏联工业企业设计卫生标准 氨NH 3 (CH245-71) 臭氧O 0.1 6mg/m3 1 h GB 3095-1996 《环境空气质量标准》 3 甲醛HCHO 0.10mg/m3 1h 香港地区办公室及公共场所室内空气 质量管理指南-2000

室内空气质量检测报告

WORD 格式 .分享 检测报告 报告号 受检单位: 项目名称: 检测类别: **检测公司制 **年** 月** 日

说明 1、本报告无 ** 检测公司检测专用章及骑缝章无效。 2、报告内容需齐全、清楚,涂改无效,无编制人,审核人,批准人签字无效。 3、本报告只对本次检测现场和样品结果负责。 4、未经 ** 检测公司书面批准,不得部分复制本报告内容或应用于仲裁、诉讼等场合的凭证。 5、本报告一式两份,一份交被检测单位,一份由检测单位存档。 通讯地址: 邮编: 联系电话:

检测报告 样品编号:362001~362006样品接收日期: 2016 年 08 月 26 日样品受理号: ** 卫检【 2016】第 362 号检测完成日期: 2016 年 08 月 27 日报告书编号: ** 卫检【 2016】第 362 号报告日期:2016 年 08月 27日 第 1 页共 2 页样品名称室内空气采样时间2016年 8月 26日样品来源现场采样检测类别委托检测 规格/ 数量 6 份性状及包装大型气泡吸收管× 6检测部门检测室采样/ 送检** 人 **** 被检单位及地址 执行标准GB 18883-2002GB/T 18204.2-2014 检测项目及检测结果 样品编号采样地点检测项目检测结果标准限量 33(mg/m)( mg/m) 362001主卧0.089 362002客厅甲醛0.179≤0. 10 362003儿童房0.240 362004主卧0.040 362005客厅氨0.035≤0. 20 362006儿童房0.033 以下空白 编制人:审核人: 签发人:签发日期:年月日

精装修室内空气检测标准

室内空气检测标准 一、检测标准依据 目前我们国家有两个检测标准,一个是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010(2013版),国家的强制性标准。此标准适用于开发商、建筑商、装修公司对建筑进行的新建、改建工程及装修后的室内空气质量验收。另一个是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002,国家的推荐性标准。这个标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准,适用于检验人居环境是否符合健康居住。 主要区别在于: 1、性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010是强制性标准。 2、适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅、办公室等建筑内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于民用建筑工程(土建和装修)的建筑工程质量验收,该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 3、规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包含物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定的参数指标共5项。 4、封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前室内封闭达到12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行,对采用自然通风的民用建筑工程,检查应在对外门窗关闭1小时后进行。 注:同样的场所不同的检测结果可能相差几倍,所以一定要弄清楚检测标准。 二、室内空气检测方法 室内空气检测和质量已经成为现代人们关注的重点,特别是室内甲醛含量的检测,目前检测室内空气中甲醛的方法主要来源国家标准GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》,一般分为:酚试剂分光光度法和电化学传感器法两类。 酚试剂分光光度法,适用于甲醛浓度较低的环境。检测的基本原理是通过采气泵将空气抽到特定吸收液里,通过颜色的深浅变化来测量空气中甲醛浓度的高低。该方法测量结果准确,但过程比较复杂,需要专业工作人员操作,现场采样,再通过分光光度计分析,出具检验结果。 电化学传感器法,适用于甲醛浓度较高的环境。检测的基本原理是将含有甲醛的空气以一定的速度通过电压型扩散电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度,用泵抽入的采样气通过电化学传感器,它由两根贵金属电极及一种特殊的电解质组成,受扩散和吸收控制的甲醛气体分子在适当的电极电压下发生氧化还原反应,产生一个大小和采样气中甲醛浓度成正比的电流信号,该信号经过放大和数字处理电路而显示出甲醛的浓度,该方法检测速度快。但是电化学传感器既金贵又娇贵,不但身价高,还很脆弱,即便这样,使用寿命也不长,需要定期更换、维护。 据有关媒体报道,近日上海市场监管部门网购抽查了总计41批次的网红甲醛检测仪,价格主要集中在几十元到一千元之间,涉及近20个品牌。公布的检测结果显示:无一批次甲醛检测仪产品示值误差符合技术要求!无一批次甲醛检测仪在设定的检测环境条件下的重复性符合要求! 当然精准度较高的检测仪器也有,例如通过国家技术监督局CPA、CE认证的美国nterscan 4160系列甲醛直式检测仪,但是因为属于进口精密仪器,价格不菲。 室内空气检测是一项非常严谨的工作,专业的室内空气检测师傅会在现场测量环境进行合理布点,选择合适的测量高度,避开通风口、通风道,还要考虑环境温度、湿度等微小气候和环境中可能影响检测结果的干扰因素等等。

相关文档
相关文档 最新文档