文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风不良厨房燃气设计

通风不良厨房燃气设计

通风不良厨房燃气设计
通风不良厨房燃气设计

通风不良厨房燃气设计

一、通风不良的情况分类

通风不良的厨房分为两类:

1、暗厨房,无直通室外的门和窗。

2、地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间

等。

二、地下室燃气设计要求

(一)上海做法

《城市煤气、天然气管道技术规程》DGJ08—10,非不得已,不得进入。

1、采用加厚无缝钢管;良好的通风措施,房间换气次数不小于

3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应

小于6次/h;

2、设置可燃气体报警器、紧急切断阀、排风机;排风机应防爆;

3、管道末端设置安全泄压阀放散管;

4、与卧室实体隔开;

5、备用电源;

6、消防中心应有控制装置;

7、半地下室的要求:采用自然通风时,应有与室外相通常开的

通风窗;与卧室实体墙隔开;(比地下室要求低)。

(二)燃气设计规范的地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的

燃气管道应符合下列要求做法。

1、通风设施。房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。设置燃气浓度检测报警器,报警器系统应有备用电源。燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。

2、应有固定的防爆照明设备。

3、应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。

4、管道要求

(1)管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计;

(2)管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材;

(3)除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外,均应烽接和法兰连接;应尽量减少焊缝数量,钢管道的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的Ⅲ级;其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。

(4)当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。

(5)地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散

管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。

5、选用带有自动熄火保护装置的燃气灶

三、暗厨房的做法

1、应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶;

2、并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。

四、开放式厨房做法(一篇论文)

对于不同意安装隔断装置的用户,依据住房和城乡建设部建筑设计标准化技术委员会的意见,必须具备以下条件方可予以开通:1)居民用燃具及管道等设备、设施应符合国家产品标准要求;

2)安装环境通风良好,应有良好的通风设施。房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。房间净高不宜小于2.2m。

3)应有固定的防爆照明设备。

4)设有燃气浓度检测报警器,报警器与电磁切断阀联动,泄漏时能及时切断燃气供应。

5)选用带熄火保护装置的燃具;

6)燃具及管道应安装在厨房的炊事行为空间内,且应靠近外窗。

7)室内燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。

当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接(金

属软管不得有接头),并应设在钢套管内。

8)燃气支管可暗埋或者暗封,暗埋管道选用燃气用铝塑复合管或铜管,材料及施工符合城镇燃气设计规范》的要求,住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:

1 暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。

2 暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。

3 暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖。

4 覆盖层厚度不应小于1Omm。

5 覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。

住宅内暗封的燃气支管应符合下列要求:

1 暗封管道应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位。

2 暗封部位应可拆卸,检修方便,并应通风良好。

9)当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。

五、10)开放式厨房的建筑材料一定要选用防火材料;电路

一定要远离燃气线路,电源线及网线从地下连接,水管也从地下连接。厨房中多留电源插座,这些插座最好隐藏在电器或橱柜的后面,但电器设备也不要太复杂;杀虫剂、空气清新剂等易燃易爆物品要远离火源。

对外阳台封闭厨房进行燃气设计的探讨

邢台燃气有限责任公司李勇慧

在燃气设计中,对于外阳台封闭的厨房,有的设计单位按照暗厨房进行设计施工,有的设计单位按照普通厨房进行设计施工,如何正确理解规范要求,本文对此进行探讨。

对外阳台封闭的厨房按暗厨房进行设计,主要是依据《城镇燃气设计规范》10.4.4“家用燃气灶的设置应符合下列要求:1 燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。5 厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。”由于厨房的门窗在阳台封闭后没有直通室外,应该按照《城镇燃气设计规范》10.4.4第5条“地上暗厨房(无直通室外的门和窗)”条文,认定为暗厨房进行燃气设计。

对外阳台封闭厨房按照普通厨房进行设计,也是依据《城镇燃气设计规范》10.4.4规定,但是执行的却是第1条“1 燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。”判断是否符合自然通风、自然采光要求,主要是遵循《住宅设计规范》(GB50096-2011)7.2.4:“采用自然通风的房间,其直接或间接自然通风开口面积应符合下列规定:厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m2;当厨房外设置阳台时,阳台的自然通风开

口面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的1/10,并不得小于0.60m2。”

判断自然采光是依据《住宅设计规范》(GB50096-2011)7.1.3“卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然采光。”和“7.1.5 卧室、起居室(厅)、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于1/7。”达到以上自然通风、自然采光要求,就按照普通厨房进行设计。

以上两种设计要求就出现了矛盾,一种认为应遵照通风良好进行设计,一种认为应遵照按照暗厨房进行设计,究其原因主要是《住宅设计规范》2011年修订对外阳台封闭厨房做出专门规定,设计单位对这个条文理解执行不同造成的。

《住宅设计规范》1999年的版本对厨房这样要求:“ 3.3.2厨房应有直接采光、自然通风,并宜布置在套内近入口处。”“5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。”对于外阳台封闭的厨房没有做出专门说明,《住宅设计规范》、《城镇燃气设计规范》两个规范的要求是一致的,按照暗厨房进行设计是符合规范的。

《住宅设计规范》在2011年进行修订,对于阳台封闭的厨房达到自然通风条件做出专门规定,这样就出现了特殊情况,就是厨房的门窗被阳台窗所隔没有直通室外,但是又达到了自然通风的要求,这样就出现了既不“直通”又符合自然通风的情况。在燃气设计中,是继续依据没有“直通”按照暗厨房设计还是按照通风良好设计呢?我

们应该怎样更准确的把握执行规范呢?

《城镇燃气设计规范》中对于达不到自然通风、自然采光的用气房间有两个说法,一个是“地上密闭房间”,《城镇燃气设计规范》10.2.21“地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。”另一个是“地上暗厨房”。这两个说法实质都是针对用气房间自然通风达不到要求提出的,所采取的通风、燃气泄漏报警等安全设施也都是为了保证通风。因此,只要达到了自然通风的要求,就不需要再设计专门的通风报警措施,是否达到良好自然通风才是本质问题。

良好的自然通风可以达到什么效果呢?《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 10.1.4:“民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应有良好的自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用。”对本条文的解释:“良好的自然通风是指在该通风条件下,房间内如存在可燃液体或气体时,这些物质的蒸气或气体在空气中的浓度能始终低于其爆炸下限的25%;如存在其它易燃易爆固体时,室内温度应能始终保持在安全存放和使用温度条件以下。”用气房间达到良好的自然通风要求,当灶具使用燃气时,可以通过门或窗从室外补充大量的助燃空气,若燃气泄漏时,打开窗户或门可以迅速地排出燃气。良好的自然通风已经可以保证厨房的安全运行要求,就不必再安装专门的通风、燃气泄漏报警等安全设施。

不管是民用还是商用的用气房间,是否达到自然通风要求是关键环节,达不到自然通风就应采取专门的通风、燃气泄漏报警等安全措

施,这是设计应遵循的一个原则。厨房外有封闭阳台,只要达到《住宅设计规范》自然通风的要求,就应按照通风良好的普通厨房进行设计。厨房有直通室外的门和窗,如因装修原因造成通风面积达不到自然通风要求,也应按照暗厨房要求设置通风、燃气泄漏报警等安全设施。

综上所述,准确的理解规范进行设计、施工,不仅为居民用气提供便利条件,而且对于燃气厨房的安全使用也有着至关重要的作用。当然在用气房间满足自然通风的情况下,设置通风、燃气泄漏报警也是很有裨益的。

酒店厨房通风系统存在的问题及设计改进措施

酒店厨房通风系统存在的问题及设计改进 措施 摘要:分析了目前大多数酒店厨房通风空调系统普遍存在的问题,阐述了酒店厨房采用局部送风加全面通风及 选用直接蒸发式降温换气机作为厨房降温换气设备的设计方案,并提出了目前排风管道的设计普遍存在的安全 隐患及解决的措施。 关键词:油烟气全面通风集中空调局部 送风排风 0 引言 在大型酒店中,厨房是一个非常重要的组成部分。由于经济水平及消费观念的限制,以往的酒店厨房通风设计,基本上只是安装几台轴流风机或普通的排气扇作为排除厨房炉灶油烟的手段,厨房操作工的工作环境普遍存在较恶劣的情况,特别是在夏季,操作间的温度最高可达40℃以上。由于厨房操作间通风不畅,未得到充燃烧的煤炭、燃油或城市煤气及菜肴制作过程中的热油烟气(其

中含有一氧化碳、氮氧化合物、飘尘、以及致癌物苯比芘等)充斥整个厨房空间,这些有害的气体对人体的危害比吸烟对人体的危害要大的多【】,使厨师的身心健康受到严重的危害。从目前的情况来看,部分厨房的排油烟系统没有很好地解决排油烟问题,操作过程中产生的油烟污染相当严重。散发到厨房内的油烟气不但造成厨房内空气和厨房设备的污染,同时也会对相邻餐厅等其它房问的空气和装饰材料造成污染。有些排油烟系统在设计、安装方面的缺陷,由此引起的火灾经常会造成经营者的重大经济损失。另一方面,有些厨房的排风量过大,虽然解决了厨房内的油烟气污染,但通风空调系统的电能消耗、系统的初投资及系统的运行成本很大,造成了不必要的经济浪费。 另外,由于工作环境的原因(操作工在上班时间基本上是大汗淋漓),不仅影响了操作1 的I 作效率,而且厨师的流汗很容易污染菜肴的卫生质量。随着社会经

厨房排油烟设计

饮食业油烟以气溶胶的形态飘浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。我国在2001年颁布了《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483- 2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中饮食业油烟污染得到了有效的控制。但在实际运行中,仍有相当一部分的油烟净化设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低下,没有达到预想的效果。对于饮食业的厨房来说,排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作,油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制性功能。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键,同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题。如果排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅,则将无法安装油烟净化器,即使安装了油烟净化器也无法正常工作。由于在 GB18483-2001中没有给出关于油烟排风收集系统与净化器匹配的计算依据,因而在实际进行油烟排风系统和净化器的设计时缺乏可靠实用的计算方法。掌握排烟系统的各部分特性及其对厨房整体排烟的影响,是进行油烟净化器选型和安装的前提,对于保证油烟净化器的正常工作具有非常重要的意义。本文根据厨房排烟净化设备的设计、制造、安装和管理的实践经验,对油烟排风系统的设计计算原则及其与油烟净化器的匹配关系进行了初步的研究探讨。 1 厨房排烟系统的构成

厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成,见下图。 厨房排烟系统的构成图 油烟净化器的类型和运行方式可以根据实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数,包括运行阻力和排风量进行核算。如果是新建项目,在设计时要充分考虑安装了油烟净化器后对排风系统的影响;如果是改造项目,在加装油烟净化器时需要对排风系统重新进行核算,必要时要对集烟罩、排烟管道和厨房整体补风装置进行改造并更换排烟风机。 2 厨房油烟排风量的确定 为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算: L=1000PH 式中:L —排风罩排风量,m3/h;

厨房建筑通风设计中应注意的问题 2006

2006年6月 第2期 河 北 工 程 技 术 高 等 专 科 学 校 学 报 JOU RNAL O F H EBE I EN G I N EER I N G AND T ECHN I CAL COLL EGE Jun.2006 N o.2 文章编号:1008-3782(2006)02-0022-03 厨房建筑通风设计中应注意的问题 董 梅1,刘桂申2 (1.沧州市建筑设计研究院,河北沧州 061001;2.邢台市建设局,河北邢台 054000) 摘要:就厨房使用过程中经常出现的问题,从建筑设计和暖通设计两方面详细阐述了厨房通风设计中应全面考虑的因素。 关键词:厨房通风;通风量;排风;送风 中图分类号:TU834.5 文献标识码:A 在公共建筑中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。例如:厨房耗电量大;通风效果不好;厨房温度太高;负压过大,炉灶火苗向上喷;厨房内的菜味到处窜;排风机壳内冬季结冰;厨房送风口位置不当,导致工作人员的身体不舒适等等。本文就这些情况提几点建议供大家探讨。 1 厨房建筑设计时应考虑的因素 厨房通风问题其经济合理的解决方法是将局部排风和全面通风相结合,即首先用排气罩、风机等局部排气设施将废气从炉灶附近抽走,减少对炉灶以外区域的影响,而以侧窗和天窗解决全面通风换气。这就要求在建筑方案设计阶段尽量从平、立剖面解决好通风换气问题,如对于普通民用建筑厨房应尽量做到:(1)加热间争取双面开侧窗,以形成穿堂风。如果做不到双侧开窗也要尽量做到单侧有窗,以保证通风换气。(2)尽量设天窗排气。(3)设机械排风。(4)将烤烙间和蒸饭间单独分开。对于大中型综合性建筑的餐厅,厨房无法用侧窗和天窗,只有用全面的送排风系统,但投资大,常年的运行费用高。 2 厨房通风设计中应考虑的因素 中高级民用建筑的厨房应设机械送、排风系统,普通民用建筑的厨房应以自然通风为主,必要时辅以机械通风。 2.1 厨房通风量的确定 厨房通风量由两部分组成:局部排风量和全面排风量。局部排风量应根据选用的炉具和厨房排气罩的情况加以确定;全面排风量一般按计算求得,通过计算所得风量的65%由局部排气罩排出室外,而其余的35%由厨房全面通风排出。 局部排风量可按排风罩面的吸入风速计算[1],计算出的排风量应按罩口面积校核罩口的吸风速度,罩口的吸风速度一般不得小于0.5m s。 局部排风量也可按热加工灶具的加热面积计算[1]。为了使用方便,可先根据有关资料求出灶具单位加热面的热流量,设计时只需计算灶具的加热表面积,然后用灶具单位加热面的热流量乘以灶具的加热表面积,即可得到该灶具的排风量。但必须考虑一定的安全系数(安全系数值最大可取114)。 厨房通风量的估量,在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算: 中餐厨房n=40~50次 h; 西餐厨房n=30~40次 h; 收稿日期:2005203205 作者简介:董 梅(19712),女,河北沧州市人,沧州市建筑设计研究院助理工程师。

厨房排烟系统设计

厨房排烟系统: 本文根据厨房排烟净化设备的设计、制造、安装和管理的实践经验,对油烟排风系统的设计计算原则及其与油烟净化器的匹配关系进行了初步的研究探讨。 1 厨房排烟系统的构成 厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成,见下图。 厨房排烟系统的构成图 油烟净化器的类型和运行方式可以根据实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数,包括运行阻力和排风量进行核算。如果是新建项目,在设计时要充分考虑安装了油烟净化器后对排风系统的影响;如果是改造项目,在加装油烟净化器时需要对排风系统重新进行核算,必要时要对集烟罩、排烟管道和厨房整体补风装置进行改造并更换排烟风机。 2 厨房油烟排风量的确定 为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=1000PH 式中:L —排风罩排风量,m3/h; P —罩口的周边长(靠墙的边不计),m; H —罩口至灶面的距离,m。 用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。

在实际的工程设计中,往往采用估算的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定: 中餐厨房:L = 40~50(次/h); 西餐厨房:L = 30~40(次/h); 职工餐厅:L = 25~35(次/h)。 3 厨房补风 由于厨房所在建筑物的格局以及厨房在建筑物中的位置不同,有条件的厨房应由建筑物的集中空调系统进行有序送风。但目前所遇到的大部分情况是建筑物没有设置厨房的送风系统。许多带餐厅、厨房等的建筑物,仅设计了集中采暖系统而无集中空调系统。当厨房处于工作状态时,排风系统投入运行,厨房内处于负压状态,新风来源包括室外新风渗透和餐厅的空气大量补入厨房。 3.1 无序送风 无序送风会造成厨房的工作环境恶劣。特别是在夏季,虽然餐厅内通常会安装一些局部柜式空调机以降低餐厅的室内温度,但室内空气补入厨房,并不能消除厨房的热负荷并降低厨房温度。由于厨房油烟较大,如果在厨房内设局部柜式空调机以降低厨房内的温度,柜式空调机的回风过滤则应定期清理。 3.2 有序送风 对于设置集中空调系统的建筑来说,厨房的工作环境能够保证,其补风多为有序送风,灵活性也较大,在目前厨房的通风系统中,多为以下三种补风方式: (1)餐厅空调为全新风直流式空调系统,空调新风首先送入餐厅,然后流入厨房经排风系统排出室外。此种方式投资较少,餐厅内采暖通风效果好。不足之处是大量空调风会被直接排出,新风能耗大,不利于节能。 (2)将组合式空调机组的新风一部分直接补入厨房,一部分送入餐厅,并通过回风机回到空调机。这样可以部分解决新风能耗大的问题,同时使用的灵活性也较大。可在厨房设置测压装置,当厨房排风机全部工作时,负压增大,则回风电动阀关闭,回风机停,餐厅送风大量补入厨房;当少部分排风机开启或排风机不工作时,负压不是很大,则回风电动阀打开,回风机启动,避免空调送风全部被排出。

厨房排烟系统施工组织设计

厨房设备及管道安装施工方案 工程名称:延安市新区(北区)市级行政中心及市民服务中心 建设单位:延安市市直机关事务管理局 施工单位:西安新赛德厨具工程有限公司 编制日期:2015年7月12日

1.施工组织 1.1 劳动组织准备:本工程的为延安市新区市级行政中心厨房设备及管道安装工程,总包方为中国建筑第三工程局,在总包方统一领导下开展工作,针对我方新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 1.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 1.3 施工现场准备:施工用电和生产、加工场地由总包方统一规划。 1.4 本工程排烟、排风、新风系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表Ⅰ 表Ⅰ劳动力计划表 1.5 施工机具准备 具体施工用机具见下表Ⅱ。 表Ⅱ施工机具计划表 龙门剪板机

2.主要项目施工方法及要求 2.1管道做法 2.2施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的材质制作风管,用料规格应符合施工规范及设计要求(GB50243-2002)。 2.3管道工程制作工艺流程: 下料剪切咬口制作风管折方成型 法兰下料打铆钉孔焊接打螺栓孔刷漆 铆法兰翻边检验安装 2.4法兰制作本工程所有管道采用角钢法兰连接方式,四周要求打高分子密封胶。管道使用法兰连接方式及用料如下表Ⅲ。 表Ⅲ矩形风管法兰用料表 2.5排烟、排风、新风管道及部件加工和连接 2.6法兰焊接要求平整,不大于1mm,对角不大于3mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓也应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 2.7管道加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,直咬口后的板按画好的线在折方机上进行折方、合缝。 2.8矩形管道的弯头采用内外弧形制作,当边长大于300mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 2.9风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画了,然后法兰套在画出的线位进行钻孔铆接,在

厨房空调与通风设计注意事项

厨房空调与通风设计注意事项: 1、厨房烹调间不宜采用风机盘管等室内空气循环方式的空调系统。(因为厨房内 油烟、水蒸气含量较高,长期循环此类污浊空气,势必造成油烟附着在风机盘管表面,大大增加传热热阻力及通风阻力,降低冷却效果。久而久之,致使设备失去制冷能力);一般宜采用直流式空调系统,进风全部来自室外,而且室内剩余空气全部排至室外,空调设备部回风。 2、厨房抽油烟罩及空调送风示意图:(为增加厨师操作的舒适度,其下增加木质垫板 100mm),在不影响操作的情况下,伞形罩应尽量降低,以减少油烟扩散面积。油烟罩安装高度以不遮挡厨师视线为准。

3、排风量的确定: 1)中餐厨房散发油烟大,罩口平均风速不应小于0.5 m/s; 2)以煎、炸、蒸、煮、烤的北方厨房,油烟量不大,罩口平均风速宜选0.4m/s; 3)西餐厅宜选0.3~0.4m/s; 4)烧腊间主要是烧乳猪和禽类,风速为0.3m/s; 5)其他洗碗间、蒸煮间排风量均宜按0.3~0.4m/s考虑。 各类罩类排烟量计算公式为:L=3600*V*F(V罩口平均风速) 排风量计算应按照以烟罩的大小来确定风量:具体计算如下

6)排风管不宜太长(否侧不利于烟气迅速排出,时间长,管壁易结油垢,影响排风效果),风管安装应保证0.1~0.3的坡度,坡向排气罩,以利于油、水由罩口油槽统一排放 7)排风量的65%通过排气罩排至室外,其余35%由厨房全面换气排出;考虑节能,严寒地区大型食堂厨房通风可全部由局部排风罩排出。 8)排气量也可按照换气次数进行计算:中餐厅40~50次/h;西餐厅30~40次/h,职工餐厅25~35次/h;(上述换气次数对于大、中型旅馆最为合适。当按吊顶下的房间体积计算风量时,换气次数取上限值;当按楼板面下的房间体积计算风量时,换气次数取下限值)采用换气次数计算通风量,一般与实际通风量误差较大,一般不建议采用换气次数进行通风的排风量计算,只有在厨房工艺不明确,确实需要进行通风的设计,才可以采用。 9)排风管内的风速不应小于10 m/s,一般设计为10~12 m/s;排气罩内接风管处的喉部风速应为4~5 m/s; 10)排风管一般要用1.5mm厚的钢板制作,尽量缩短水平管道的长度,并有2%以上的坡度坡向排气罩。 11)排风管道采用不燃烧材料制作 12)一般情况下,排气罩的平面尺寸应比炉灶尺寸大100mm,排气罩下沿距炉灶面的距离不大于1.0m,排气罩的深度不宜小于600mm.; 13)主、副食加工排风系统应分开设置; 14)排气罩不一定同时使用,故每个排风系统负担的排气罩应尽量减少,以不超过2

一般厨房通风设计的介绍

浅谈商业综合体餐饮业态通风设计 作者:jack朱 1.前言 随着互联网蓬勃发展,迅速改变了商业模式,传统的商业逛街购物模式发生了很大的变化。而丰富的餐饮业态可以有效聚集吸引人流,从而带动休闲消费及购物消费。因此,近年来许多商业综合体中餐饮的比例逐年增长,据不完全统计,许多商业体的餐饮比例由以前的20%左右增长到30-50%,甚至有达到70%。本文根据笔者的从业经验,从以下几方面对商业综合体的餐饮厨房的规划设计、排油烟系统分类、排油烟量的计算、系统设备组成等各方面进行简述,以期与设计同行进行沟通交流。 2.餐饮业态规划及分类 2.1.建筑规划 在商业建筑中,餐饮常常布置在大楼的较高层的楼层。根据人流的动线设计,一般在商城的主要入口附近,以及较低的楼层的人流较多。受垂直交通及消费心理的影响,高层楼层对人流的吸引不如较低的楼层,因此利用国内人群对餐饮美食的热情,吸引更多的人群前往较高楼层,可有效为其他的商业业态带来充足的人流,从而增加整个大楼的消费。 另一方面,餐饮业比较容易引起油烟串味,放置在较高楼层可减少对其他业态的不利影响。再者,餐饮厨房产生的油烟一般是通过垂直管井由低到高排至屋面高空排放,因此餐饮业态放置在大楼高层有利减少管井及垂直立管的长度,有利于提高租赁面积的使用。 在项目规划阶段,餐饮区域尽可能集中布置,且上下对应,这样可以有利于排油烟系统的整体布置,也利于餐饮厨房废水有序排放于隔油池便于集中处理。方便今后商业改造的整体规划和发展。 2.2.餐饮业态分类 餐饮一般可细分为中餐、西餐及轻餐。中餐由于明火旺油,煎、炒、炸等烹饪手法产生的油烟量非常可观,因此需要的排油烟风量也较大。西餐烹饪常使用电灶具,虽然在烹饪过程中也会使用油煎、油炸等工艺,但油烟温度不高,油烟量也不太大。轻餐主要以加热、点心制作为主,即便有油烟产生,油烟量一般较小。 3.厨房通风系统分类 3.1.排风 与普通的通风系统一样,厨房通风主要的功能是排除烹饪过程中产生的油烟,以及餐饮加工所产生的异味;因部分餐饮使用燃气,当事故燃气泄露时,需通过排风迅速降低厨房的可燃气体浓度,减少爆炸的危险;在厨房非操作期间进行全面通风,减少未加工原材料如鱼、肉散发的异味,以及生食处理间废弃物产生的异味。故此,厨房的排风分为:排油烟系统、事故排风系统、日常通风系统。3.2.补风 如同消防排烟时,达到一定规模的排烟量时,必须提供适当的补风,否则会造成排烟量不足。同理,排风系统如果规模较大排风量较多,则必须提供一定的

商用厨房室内通风空调设计(上海希科)

商用厨房室内通风空调设计 2.1 商用厨房的功能特点及通风系统要求 2.1.1 厨房功能特点概述 餐饮业餐馆、饮食店和食堂的厨房根据性质大致分为以下若干类:中餐厨房、西餐厨房、员工食堂厨房及美食广场厨房等。中餐厨房烹饪温度高,油烟多,污染严重;员工食堂油烟量大,而且集中;美食广场油烟较少,比较分散;西餐厨房油烟相对少些。中餐厨房对送排风要求是最高的[10]。 商用厨房设备一般以厚度为0.5~1.5mm的不锈钢304板为主材制作,主要产品有各种炉灶,星盆(水池),蒸饭箱(车),工作台,工作柜,保温台柜,四层货架,油网烟罩,运水烟罩,通风管道等。还包括各种进口或国产的西餐设备,吧台设备,冰箱,热水器,消毒柜,洗碗机,烤箱,制冰机,咖啡机,搅拌机等。 各厨房根据具体经营性质及协作组合关系等的实际需要,有选择性地加以设置主食品仓库、副食品仓库、冷库、检验室、粗加工间、切配间、烹饪间、蒸饭间(主食加工)、面点间、备餐间、冷菜间、烧腊间和洗碗间等各功能间。 2.1.2 厨房主要功能间的特点和具体通风需求 厨房各功能间的特点和具体通风需求见表2-1所示。从中可以看出:厨房的烹饪间、面点间、蒸煮间、洗碗间、烧腊间是油烟和蒸汽产生的重点区域。 烹饪间作为商用厨房的核心部分,是进行炒、炸、煎、烹烤等烹饪活动的主要场所,会产生大量烹调油烟和散发大量热量,是厨房污染物的集中产出区,污染物的排放是最严重的,需通过油烟净化器处理后方可排放到大气中,室内热舒适性和空气质量品质也是最差的。烧腊间的烤鸭炉、烤猪炉和面点间的烤箱、小炒炉等,这些设备也会产生大量的油烟污染物和热量辐射。另外蒸煮间的蒸炉和蒸饭车及洗碗间的洗碗机等则会产生大量的蒸汽和热量,需要及时排出,但因油烟较少,可以不必配置油烟净化器。

商用厨房排油烟及补风设计

商用厨房排油烟及补风设计 厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理。厨房通风量计算:厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,一般按每米排烟罩2000风量进行计算,全面排风量一般按计算确定。 1.通风量的计算机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式: L=Q/(tp-ti) (1)式中,L--必须的通风量、m3/h; tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度; ti--室内通风计算温度,摄氏度; Q--厨房内的总发热量(显热),W; Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2)式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献; Q2--操作人员散热量,W; Q3--照明灯具散热量,W; Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。 2.局部排风量 局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=2000P·H式中,L--排风罩排风量,m3/L; P--罩子的长度(靠墙的边长不计),m; H--罩口至灶面的距离,m。 3.厨房通风量估算

在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算: 中餐厨房 n=40-50h-1;西餐厨房 n=30-40h-1; 在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑局部排风部位及要求 中餐厨房:其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。蒸煮间:此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。 西餐厨房:烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。 洗碗间:需要较大的排风量。厨房补风要求 在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:灶具热源为煤气的场合:qc=qeF1F2≈ 。 (3) 式中 qc--厨房空调冷负荷,kW; qe--厨房设备散热量,kW; F1--设备同时使用系数,取;F2-

厨房通风设计要点讲解

厨房通风设计要点 酒店厨房通风系统存在的问题及设计改进措施 摘要:分析了目前大多数酒店厨房通风空调系统普遍存在的问题,阐述了酒店厨房采用局部送风加全面通风及 选用直接蒸发式降温换气机作为厨房降温换气设备的设计方案,并提出了目前排风管道的设计普遍存在的安全 隐患及解决的措施。 关键词:油烟气全面通风集中空调局部送风排风 0 引言 在大型酒店中,厨房是一个非常重要的组成部分。由于经济水平及消费观念的限制,以往的酒店厨房通风设计,基本上只是安装几台轴流风机或普通的排气扇作为排除厨房炉灶油烟的手段,厨房操作工的工作环境普遍存在较恶劣的情况,特别是在夏季,操作间的温度最高可达40℃以上。由于厨房操作间通风不畅,未得到充燃烧的煤炭、燃油或城市煤气及菜肴制作过程中的热油烟气(其中含有一氧化碳、氮氧化合物、飘尘、以及致癌物苯比芘等)充斥整个厨房空间,这些有害的气体对人体的危害比吸烟对人体的危害要大的多【】,使厨师的身心健康受到严重的危害。从目前的情况来看,部分改善酒店厨房工作环境的几种常用手段及存在的问题 2.1 全面通风 这是目前国内各酒店厨房最多用来改变空气品质的手段。绝大多数的酒店厨房均采用该方式口】。这种方式虽然可以改善整个厨房的空气品质,但对在长期在较恶劣条件下工作的厨师而言,其工作环境并没有充分的改善。 2.2 集中空调 个别高档酒店在设计时,从提高厨房舒适性的角度考虑,把厨房的空调系统纳入酒店主体建筑的空调系统范围内。这种方式就厨房本身而言确实可以提高其舒适性,但从实际运行的情况来看,凡采用这样的空调系统的厨房,其空调系统最后都成了摆设而弃之不用。究其原因,该方式在使用过程中,厨房产生的油烟气通过回风向空调房间“串味”。 2.3 局部送风加全面通风 局部送风加全面通风,叮彻底改善厨房的空气品和厨师的工作环境。通过这样的通风方式,工作区域被所送新风覆盖,厨师吸入的是室外新鲜空气,而非被油娴污染的空气。通过局部送风,可以降低操作 者身体的温度和周同环境温度,减轻热辐射引起的不适感。由于是局部送风,送风机所需的送风量小,能耗 低,初投资小。直流式空调系统,可确保空调器不会被油烟堵塞。但这样的空调方式,处理不当的话会引起厨强烈的吹风感,造成不适,严重的还会引起厨师的职业病。另外、送风速度过大还会影响炉火的正常工作:

厨房排油烟设计

厨房排油烟设计 关于饮食业的厨房来说,排烟是否通畅直截了当关系到厨房能否正常工作,油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制性功能。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键,同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题。假如排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅,则将无法安装油烟净化器,即使安装了油烟净化器也无法正常工作。由于在 GB18483-2001中没有给出关于油烟排风收集系统与净化器匹配的运算依据,因而在实际进行油烟排风系统和净化器的设计时缺乏可靠有用的运算方法。把握排烟系统的各部分特性及其对厨房整体排烟的阻碍,是进行油烟净化器选型和安装的前提,关于保证油烟净化器的正常工作具有专门重要的意义。 本文依照厨房排烟净化设备的设计、制造、安装和治理的实践体会,对油烟排风系统的设计运算原则及其与油烟净化器的匹配关系进行了初步的研究探讨。 1 厨房排烟系统的构成 厨房的排烟系统要紧由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成,见下图。

厨房排烟系统的构成图 油烟净化器的类型和运行方式能够依照实际情形进行选择。在油烟净化器安装之前,第一要对排烟系统中各部分的实际运行参数,包括运行阻力和排风量进行核算。假如是新建项目,在设计时要充分考虑安装了油烟净化器后对排风系统的阻碍;假如是改造项目,在加装油烟净化器时需要对排风系统重新进行核算,必要时要对集烟罩、排烟管道和厨房整体补风装置进行改造并更换排烟风机。 2 厨房油烟排风量的确定 为了保证净化成效,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速运算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式运算: L=1000PH 式中:L —排风罩排风量,m3/h; P —罩口的周边长(靠墙的边不计),m;

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则 (一) 餐饮厨房抽排烟及送风重点功能区的选定原则根据厨房设备的性能状况,即设备散发油烟和热量不同情况设计配置不同的抽排烟罩,进行局部通风的设计。在同一区域,炉灶的布置在不影响操作流程的情况下,应尽可能将油烟排放量多的设备放在排风有利位置。厨房排油烟、散热的重点功能间主要有烹饪间(热加工间)、烧腊间和面点间等。排气、散热的主要区域有蒸煮间和洗碗间等。烹饪间作为餐饮厨房的核心部分,是进行炒、炸、煎、烹烤等烹饪活动的主要场所,会产生大量烹调油烟,也是厨房污染物的集中区,室内热舒适性和空气质量品质是最差的,污染物的排放也是最严重的。应选用带格子烟罩或运水烟罩,再通过油烟净化器处理后方可排放到大气中。蒸煮间的蒸箱和蒸饭车及洗碗间的洗碗机会产生大量的蒸汽和热量,选用集气罩通过风机直接排放到室外,一般不需配置净化器。根据卫生防疫要求,冷菜间、备餐间和甜点间等除了配置更衣室,还要设置独立空调。(二)厨房排风系统划分原则系统设计和划分要与客户的投资方向、投资预算、能源效率、能源消耗、运行费用、生产流程等结合起来,最终确定最适合、科学、合理的方案。根据炉灶的使用功能和正常使用时段基本一致来划分排风系统,同一个功能间的设备排风应尽可能设计在同一个系统中,但对于过长(如12m以上)的排烟罩,考虑分设两台或两台以上的抽油烟离心风机(风柜),并设置相应的送风(补风)系统。这样,不仅操作方便,还因根据使用情况分别运行,不会造成即使使用部分炉灶也要开启大功率油烟机或几台油烟机同时运行的不经济现象,减少运行费用。(在案例中也有使用一台大功率抽油烟离心风机同时配备相应变频器实现节能的)对于不同的功能间,如相互临近且使用时段相同的设备排风可以设计在同一系统里,以节省投资,节约能源。另外,局部通风和全面通风系统要分开设计和运行,避免炉灶没有工作而切配准备和卫生清理工作时也要运行局部通风的不经济使用情况。(三)风量的确定和风速设计原则厨房的排风量由两部分组成:局部排风量和全面排风量。局部排风量应根据选用的灶具等设备种类、数量以及抽排烟罩的型式等加以确定,即根据炉灶等设备的平面布置图,烟罩种类,抽油烟离心风机的除油烟方式及设备产生风机性能的强度等因素进行确定。《饮食业油烟排放标准》中规定:每个基准灶头对应的发热功率为 1.67×108J/h,对应的排气罩灶面投影面积为1.1㎡,大、中、小型的单个灶头基准排气量 均为20003/h。但不同的菜系通风要求有所差别,如西餐的厨房油烟相对较少,而中餐相的厨房对油烟较多。特别是川菜、湘菜的厨房,因辣味严重刺激鼻子和眼睛,排风量要适当加大。还有就是现实案例中有很多共用管道的情况。另外,在采用运水烟罩时风量也要适当加大。遇到以上类似情况的时候风量应根据适当增加。送风量方面,厨房内应保持负压状态,但负压值不大于5Pa。如果正压,厨房油烟味会窜到餐厅,引起顾客不适;但负压过大,炉灶会脱火或火苗乱窜,影响炉灶燃烧效果。厨房送风系统通常指:室外新风+空调送风,按抽排风量的80%左右考虑。排烟罩口吸气速度通常取0.5m/s,喉管取5m/s,通过管道的排 风速度一般不低于10m/s,通常取10m/s—16m/s,以防风速过低致使油烟附着于管道上。管 道中风速越大,噪音和震动也就越大。但管道送风速度可以低些,抽风柜后的风速比抽风柜 前的可以取大些。(四)厨房室内的管路布置原则要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同(可能兼顾不到美观整齐),目的 是确保排油烟效果,还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首选烟罩的中部位置。新风系统管和排风管穿越于房间隔墙处均据情况做适当消声处理。厨房的排风管应尽量避免过

厨房通风系统理解设置

上图是安装在室外地面,低空排放 ******系统设计主要注意 (1)风量的计算:4种方式 ()热平衡计算: 严格的说,风量应该由热平衡计算。炉灶的型号,数量等在施工图阶段没有相关的数据,因此只能估算。如有人使用每个炉灶2300-2500CMH来计算。 09版措施提出了两种估算方式。 ()公式来计算风量 L=1000 X P(罩子周边长) X H(罩口距灶面的距离) ()罩口断面风速法:罩口断面风速不小于 当缺乏数据时,提出了第四种风量计算方法: ()换气次数法:中餐厅40-60次/h,西餐30-40次/h,职工餐厅厨房25-35次/h。取吊顶下空间时按换气次数上限,取楼板下空间按换气次数下限 (2)系统的设计 得到排油烟的风量,就可以着手设计了: ()针对预留油烟井的问题,可以直接采用换气次数法并取换气次数上限,即适当放大风量来预留油烟井。 ()风机风量推荐按照或者方法计算。 ()净化器的风量一般要比风机风量稍大一些。 ()风管内风速技术措施推荐为8-10,并且要保证2%的坡度,材料一般为镀锌钢板或者不锈钢(防腐蚀)。速度太小油烟容易粘在风管上,太大风管阻力会偏大。 ()排气罩接风管喉部风速4-5 ( )补风风量为排风量的80%-90%(此排风量可以视为油烟的风量+全面通风换气的排风量) 注:这里补风量的确定跟运行策略有关,如果按照35%/65%分配风量的话,一般采用这种运行方式:厨房工作时开局部排风65%风量,厨房部工作时开全面通风35%风量。如果按照此种运

行方式,则补风应该采取双速模式,分别补相应风量的80%-90%。这样运行可以有效节约电量。******* 二、全面通风换气 针对厨房的通风换气,红宝书中有“当通风系统的风量大于炉灶排气罩的风量时,多余部分应由全面排风系统排出。当排气罩的排风量大于通风系统的风量时,也应设置全面排风设备,在炉灶未运行时使用。”即全面通风换气系统与排油烟系统是相互独立的,并且都应该设置,风井也不能公用,所以一般厨房应设有两个风井,一个排油烟,一个用作全面通风换气的排风(住宅家用厨房除外)。 有关风量的计算,《饮食建筑设计规范》JGJ 64-89中针对厨房通风另行有规定。其中很多与暖通技术措施和红宝书中有出入。如“计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;”“排风管风速不宜低于10m/s”“补风量宜为排风量的70%”等。从时效性上来讲,作为一本1989年出台的规范,其不如新版红宝书及技术措施。有出入的地方应该按照新版红宝书及技术措施处理。 但是排风量的问题,如果没有排风罩的具体排风量,红宝书中有关“多余部分应由全面排风系统排除”的表述无法真正在设计中量化计算。因此一般使用技术措施中的换气次数进行全面通风换气排风量的计算依据(虽然该条是针对密闭厨房的)。 技术措施规定:(独立的机械排风系统在厨房)正常工作时,换气次数不应小于6次/h,(厨房)不工作时不应小鱼3次/h。 计算出了风量,风机,风管,风口的设计按照一般的通风换气原则一致即可。 补充:问过单位的专业负责人,貌似还是按照旧规定来做的。其实这一块的设计本来就比较乱,规范解释的也不够清楚。35%风量由全面换气排出的条文旧版措施里也有,新版09版措施里去

大型食堂厨房通风设计

大型食堂厨房通风设计 宋士杰 (哈尔滨方舟建筑设计事务所) [摘 要] 本文根据大型食堂的建筑特点,论述了大型食堂厨房在通风设计时应注意的主要问题和设计 原则。大型食堂厨房通风设计出现问题有两方面:一是厨房工艺设计与通风设计配合不够及时,二是厨房排 风系统、补风系统设置不够合理。此类问题在北方寒冷地区显得尤为突出。 [关键词] 厨房通风;通风量;排风系统;补风系统;节能 V entilation Design Of Large R efectory Song Shijie (Harbin Fangzhou Building Design O ffice) Abstract:This paper states the problems and principles in kitchen ventilation design of large refectory according to their architecture characteristics.Ventilation design problems include tw o aspects,craftw ork design is not com patible with ven2 tilation design,and the kitchen exhaustion and air-makeup system are not reas onable.These problems are m ore im por2 tant in north cold area. K ey w ords:kitchen ventilation;ventilation;exhaustion system;air-makeup system;energy saving 1 概述 大型食堂多为高校或住校中学的学生食堂,一般建筑面积在6000~10000m2左右,多为3~4层建筑。食堂营业时人流比较集中,1层外门在短时间内几乎处于全开状态。因此决定食堂就餐环境的厨房通风显得十分重要,同时厨房通风良好也是厨房工作人员正常工作的保障。但在实际中建设单位及建筑专业对此重视不够,另一方面由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,厨房设计缺乏经验,厨房通风设计不尽合理的情况经常出现。对于北方寒冷地区,由于厨房通风造成厨房环境差、食堂冬季室温偏低、新风加热能耗过大的矛盾尤为突出。 在大型食堂施工图设计时,建筑专业为迎合建设单位意见,使通风机房面积、通风管井面积偏小,位置不合理。同时专业的厨房工艺设计滞后,通风系统设计也只能按建筑专业提供不尽完善的厨房工艺进行。待土建完工后,使用单位确定厨房工艺时,造成厨房设计返工。因土建已完工,为厨房通风效果不佳留下了隐患。 2 厨房通风量计算 厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量。局部排风量按排风罩的尺寸等情况确定或按选用灶具的情况确定,全面排风量一般按计算确定。 211 通风量的确定 机械通风的排风量通过热平衡计算按下计算公式求得: Lq=QΠ01348(tp-ti)(1)式中,Lq———必须的通风量、m3Πh; tp———室内排风计算温度,可采用下列数值: 夏季35℃,冬季15℃; ti———室内通风计算温度,℃; Q———厨房内的总发热量(显热),W; Q=Q1+Q2+Q3+Q4(2)式中,Q1———炊具散热量,按工艺提供数据计算,如 无资料时,可参考相关文献; Q2———操作人员散热量,W; Q3———照明灯具散热量,W; Q4———室内外围护结构的冷负荷,W。 212 局部排风量的确定 局部排风量的计算方法很多,笔者认为按排风罩面的吸入风速计算方法较为简便实用。 排风罩最小排风量: Lj=1000P?H(3)式中,Lj———排风罩排风量,m3Πh; P———罩子的周边长(靠墙的边长不计),m; H———罩口至灶面的距离,m。实际工程以不大 于118m为宜。 ? 2 3 ? 林 业 科 技 情 报 2005V ol137N o14

厨房通风系统理解设置

最近查阅了厨房通风的资料,发现有些混乱,各个规范和对规范的理解都不一致。现在总结一下,希望大家都提下意见。以下所提的厨房都是仅指有炉灶的房间。 厨房的通风一般涉及到: (1)排油烟(局部通风)及其补风 (2)全面通风换气 (3)事故排风及其补风 (4)机械排烟 (5)空调 一、排油烟 厨房里必不可少的就是排油烟风机。在施工图纸设计阶段,往往得不到有关厨房的详细工艺资料,在建筑专业所提供的方案图上,一般只有厨房的面积、层高。最多会有灶台的位置。这就给合理地确定厨房通风量带来了困难,因此一般排油烟的系统都会丢给二次设计,预留排油烟的风井即可。 简单介绍一下排油烟系统。一般油烟通过炉灶上排风罩进入排风管,然后通过油烟净化装置进行处理,最后通过排油烟风机排至室外。风机一般安装在屋面(油烟高空排放)、系统的末端(保证管道内负压,放置烟气溢出),当然也可以直接吊在厨房里安装。几种安装方式见下图: 上 两图是屋面安装,高空排放

上图是吊式安装在厨房内,低空排放 上图是安装在室外地面,低空排放 ******系统设计主要注意 (1)风量的计算:4种方式 (1.1)热平衡计算: 严格的说,风量应该由热平衡计算。炉灶的型号,数量等在施工图阶段没有相关的数据,因此只能估算。如有人使用每个炉灶2300-2500CMH来计算。 09版措施提出了两种估算方式。 (1.2)公式4.2.3来计算风量 L=1000 X P(罩子周边长) X H(罩口距灶面的距离) (1.3)罩口断面风速法:罩口断面风速不小于0.5 当缺乏数据时,提出了第四种风量计算方法: (1.4)换气次数法:中餐厅40-60次/h,西餐30-40次/h,职工餐厅厨房25-35次/h。取吊顶下空间时按换气次数上限,取楼板下空间按换气次数下限 (2)系统的设计

厨房通风设计经验

风机风量计算 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台);V——场地体积(m3);n——换气次数(次/时);Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境 引风机所需风量风压如何计算 1、引风机选型,首要的是确定风量; 2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员; 3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力; 4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可 风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率 功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。 风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。 风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等? 比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。假设管道直径为0.3m。 Q=ν*r^2*3.14*3600 =0.5*(0.3/2)^2*3.14*3600 =127.2(立方) 500/127.2=3.9(小时) 建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。 γ-空气密度,可选1.2;Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);r-管道半径(m);D-管道直径(m);P-压力(Pa);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;风机效率取0.79-0.82;传动效率取0.95-1。

厨房通风设计指引

厨房通风设计指引 1.住宅厨房通风 1.1规范要求 2 厨房、无外窗卫生间应采用机械排风系统或预留机械排风系统开口,且应预留必要的进风面积; 3厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h; 4厨房、卫生间宜设竖向排风道,竖向排风道应具有防火、防倒灌及均匀排气的功能,并因采用防止支管回流和竖井泄露的措施。顶部应设置防止室外风倒灌装置。 1.2注意事项 1.2.1关注建筑专业的厨房竖井设置及相关参照图集。 1.2.2关注电气专业的预留内容 2.公共厨房通风 2.1 规范要求 2.1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中第6. 3.5规定。 注意: ①厨房相对于其他区域应保持负压,补风量应与排风量相匹配,且宜为排风量的80%~90%。 ②严寒和寒冷地区宜对机械补风采取加热措施。 2.1.2 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 标准要求:5.2 排放油烟的饮食单位必须安装油烟净化设施。 2.1.4 《饮食建筑设计规范》(GJG64-89) 注意: 4.2.3厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算,计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%; 4.2.5厨房的排风系统宜按防火单元设置,不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房以外的房间时,在厨房的墙上应设防火阀门。 2.2 设计手册参考 2.2.1 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009)(暖通空调·动力 注意: ①厨房通风系统应按照全面通风(房间换气)、局部排风(油烟罩)以及补风三部分进

行考虑和设计,厨房炉灶间应设置局部机械排风。 ②洗碗间的排风量按排风罩断面速度不宜小于0.2m/s进行计算;一般洗碗间的排风量 可按每间500m3/h选取。 ③当厨房通风不具备准确计算条件时,排风量可按下列换气次数进行估算: 中餐厨房 40~60次/h 西餐厨房 30~40次/h 职工餐厅厨房 25~35次/h 注:1 上述换气次数对大、中型旅馆、饭店、酒店的厨房较合适。 2当按吊顶下的房间体积计算风量时,换气次数可取上限值;当按楼板下的房间体积计算风量时,换气次数可取下限值。 3以上所指厨房为有炉灶的房间。 ④厨房应采用直流式系统,补风量宜为排风量的80%~90%; ⑤全面排风口应远离排风罩 ⑥厨房排风风管风速不应小于8m/s,且不宜大于10m/s; ⑦采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房,通风量应 符合:正常工作≥6次/h,事故通风≥12次/h,不工作≥3次/h 2.2.2 《实用供热空调设计手册》中9.6相关内容。 2.3 设计计算方法 2.3.1 局部排风罩计算:最小风量应按以下计算的大值选取 1)计算公式: L=1000×P×H 式中:L—排风量(m3/h) P—罩子的周边长(靠墙侧的边不计)(m) H—罩口距灶面的距离(m) 2)按罩口断面的吸风速度不小于0.5m/s计算风量。 2.3.2 厨房机械系统排风排风量宜根据热平衡按公式计算: Q=Q 1+Q 2 +Q 3 +Q 4 Q 1 —厨房设备发热量(W),宜按工艺提供数据; Q 2 —操作人员散热量(W); Q 3 —照明灯具散热量(W); Q 4 —外围护结构冷负荷(W)。