架空线路故障在线监测系统技术规范

架空线路故障在线监测系统技术规范
架空线路故障在线监测系统技术规范

配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统

批准:

审核:

拟制:

总则

1.本“规范书”明确了某城市供电公司10kV配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。

2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。

1.1 系统概述

配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。

配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。

故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。

1.2 总体要求

1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负

荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能

充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方

便地查询有关实时信息和历史数据。为及时掌握线路故障前的运行状态,

保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技

术手段。

1.2.2当线路发生故障时:系统能够及时判断出短路、过流和接地故障点,

并将动作信号、短路动作电流、首半波尖峰电流、线路对地电场、接地

动作电流等故障信息处理后发送至主站,在主站能购方便地查询有关历

史数据和故障信息。为方便快捷查找故障点,避免了事故进一步扩大。

1.2.3故障定位应准确,不应有误动和拒动。当误发或拒发动作信号时,

可在线调整数字故障指示器的故障检测参数,并通过主站收集到的故障

电流、电压历史曲线来辅助分析判断故障的位置。

1.2.4主站软件应运行可靠,使用简单,维护方便。

1.2.5现场设备采用太阳能电池板或开口CT取电,运行稳定可靠。

1.2.6实时运行数据(历史曲线)和故障信息(SOE记录)可以在电脑上查

询,也可以在手机上获悉故障定位信息,也可以在现场确认,整个系统

的运行应能够保持各方获得的信息一致,并且符合实际情况。

1.2.7根据用户需要,可以加装无线温度传感器,可以在线监测导线(接

头)的运行温度。

1.3 供货清单

本期工程试点线路为岔口供电所4条出线,其中变电所出口周家村159线安装1个监测点、小川153线安装了2个监测点、深渡155线安装了2个监测点、岔口154线安装了8个监测点。

另外,对于没有安装监测点的分支线路,建议安装不带远程通信的短路接地二合一故障指示器(LPK1-A型)。

备注:1个监测点=若干个在线检测单元和1台远程通信终端。

备注:

1、1台数据采集器标配3~9只“四遥”数字故障指示器,特殊场合可配30只。

2、如果线路平均负荷电流低于30A,须将本地无线发射功率设置为11dbm。此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为30~60米,空旷、没有无线干扰场合下可达60~100米。

3、如果线路平均负荷电流高于30A,可将本地无线发射功率设置为20dbm。此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为60~100米,空旷、没有无线干扰场合下可达100~300米。

4、主站硬件根据在线监测(控)点的具体数量进行灵活配置。

1.4 标准和规范

1.4.1 除本技术规范书特别规定外,供应商所提供的设备均按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。

1.4.2 本技术规范书是参照以下标准制定的,投标的系统和设备符合本技术规范的要求,本技术规范未作规定的要求按照下述标准执行。

ISO--------国际标准化组织标准

IEC--------国际电子技术委员会标准

ITU-T------国际电信联盟标准

IEEE-------美国电气电子工程师协会标准

EIA--------电子工业协会标准

GB---------中华人民共和国国家标准

DL---------中华人民共和国电力行业标准

1.4.3 数字故障指示器符合如下标准要求:

GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB311-83/683《高压实验方法》

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

《配电线路故障指示器技术规范》(2010年)国家电力公司农电部、科技部

1.4.4 线路故障定位及在线监测(控)系统符合如下通信标准要求:

1)DL5003-91 《电力系统调度自动化设计技术规程》

2)DL 5002-91 《地区电网调度自动化设计技术规程》

3)DL/T 635-1997 《县级电网调度自动化系统功能规范》

4)DL/T 789-2001 《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》

5)DL/T814-2002 《配网自动化系统功能规范》

6)DL/T721-2000 《配网自动化系统远方终端》

7)《农网自动化及通信系统建设技术指导意见(试行)》(2002年)国

家电力公司农电部 [农电2002-32号]

8)《国家电网公司县城电网建设与改造技术导则》(2003年)国家电

力公司农电部、科技部

9)《配电系统自动化规划设计导则》中国电机工程学会城市供电专业

委员会

10)《10千伏配网自动化发展规划要点》国电公司发输电运营部

11)《远动设备及系统-传输规约:第101篇基本远动任务配套标准》(IEC60870-5-101规约)

12)《远动设备及系统-传输规约:第104篇采用标准传输文件集的

IEC60870-5-101网络访问》(IEC60870-5-104规约)

13)《配电线路故障指示器技术规范》(2010年)国家电力公司农电部、科技部

1.5 工作原理

系统应采用以下原理工作,当线路发生故障时,线路中会流过稳态和暂态故障电流并且线路电压会发生改变,根据这些暂态现象可以判断该位置的线路是否发生故障。

1.5.1 永久性相间短路故障检测判据

线路发生相间永久性短路时,相当于两个电源直接短接,变电站和故障点连接的回路上会流过很大的电流,同时变电所的继电保护装置会按照速断、过流定值启动保护,使得线路跳闸断电。

永久性短路故障采用自适应负荷电流的过流突变判据时,应有4个条件:(1)线路正常运行(有电流,或有电压)超过30秒钟

(2)线路中出现100A以上的突变电流,或者超过设定的短路故障检测参数(标准的速断、过流定值)

(3)大电流持续时间不超过10秒钟,即0.02s≤△T≤10S,△T为电流突变时间

(4)10秒钟后线路处于停电(无流、无压)状态

以上四个条件同时满足,数字故障指示器判断该位置的线路后出现永久性或瞬时性短路故障。

1.5.2 单相接地故障检测判据

线路发生单相接地时,根据不同的接地条件(例如金属性接地、高阻接地等),会出现多种复杂的暂态现象,包括出现线路对地的分布电容放电电流、接地线路对地电压下降、接地线路出现5次和7次等高次谐波增大,以及该线路零序电流增大等。

综合以上情况,架空线路的单相接地判据如下:

(1)线路正常运行(有电流,或有电压)超过30秒钟

(2)线路中有突然增大的杂散电容放电电流,并超过设定的接地故障检测参数(接地电流增量定值)

(3)接地线路电压降低,并超过设定的接地故障检测参数(线路对地电场下降比例、对地电场下降延时)

(4)接地线路依然处于供电(有电流)状态

以上四个条件同时满足时,数字故障指示器判断该位置后面有单相接地故障。

对于三相电缆线路,可以通过监测稳态零序电流大小来检测单相接地故障,同时通过“捕捉”暂态零序突变电流的大小来辅助判断单相接地故障。三相电缆接地故障判据为:

(1)零序电流速断或过流启动(两段式):0~60A/0~9.99S(在

线可设);出厂默认参数为速断10A/500ms、过流5A/1S。

(2)暂态零序电流增量启动:0~100A/0.01~3ms(在线可设),本

地不指示,只上报接地故障电流。出厂默认参数为零序暂态电流增量

为30A。

1.5.3 过流

雷击、外破、线路瞬时故障等原因,造成线路瞬时过流跳闸,但又恢复正常供电,没有造成永久短路。其故障判据与永久性故障判据一致。瞬时性故障动作以后,可以通过主站系统遥控复归,不必等到24小时以后才定时复归。

1.5.4 瞬时性接地故障查找

对于架空线路,通过数字故障指示器捕捉并主动上报瞬时性接地和间歇性接地故障的首半波接地尖峰突变电流、线路对地电场,以便人工参与分析、判断故障位置,及时排除隐患。

对于电缆线路,通过数字故障指示器捕捉并主动上报瞬时性接地和间歇性接地故障的暂态零序电流、电缆头对地电场,以便人工参与分析、判断故障位置,及时排除隐患。

1.6 主站系统

主站系统主要实现数据采集与控制SCADA、馈线自动化FA、故障定位FLS、远程浏览WEB、与其它系统(GIS等)接口功能。

1.6.1 功能要求

◆数据采集

◆数据处理(包括计算量的处理)

◆控制和调节(可选)

◆事件顺序记录(SOE)及报警处理

◆系统时钟和时钟同步(可选)

◆网络拓扑和动态着色

◆历史曲线

◆故障信息实时检测和故障定位

◆故障指示器的动作信号纠错和补漏

◆无人值班短信通知

◆权限管理

◆通道监视与统计

◆运行状况WEB浏览(可选)

◆故障通知和故障信息WEB浏览(可选)

◆运行数据和故障信息通过WEB历史查询(可选)

◆向GIS系统转发“二遥”实时数据(可选)

◆接收并执行GIS系统下发的遥控、遥调命令(可选)

1.6.1 主要性能

1.6.1.1 主站系统容量

◆数字量 10000

◆模拟量 10000

◆累加量 10000

◆遥控量1000

◆虚拟量 10000

◆转发量10000

◆监测(控)点数量 254

1.6.1.2 主站系统可靠性

◆遥测合格率>98%

◆遥信准确率>99%

◆遥控正确率>99.99%

◆遥调正确率>99.99%

1.6.1.3 主站系统实时性(GPRS通信方式)

◆遥测越限和遥信变位传送≤5秒

◆遥信量变化传送≤10分钟

◆遥测量变化传送≤10分钟

◆遥控命令响应时间≤10秒

◆故障定位响应时间≤5分钟

◆事故推画面时间≤3秒

◆调用画面响应时间≤2秒

◆画面自动刷新周期≤5秒

◆模拟量和数字量的召唤周期5分钟

1.7 数据采集器

主要用于10kV配电线路,通过短距离无线跳频通信方式,实时采集附近100米范围内安装的3~9只数字故障指示器的运行数据和故障信息(线路对地电场、负荷电流、短路动作电流、首半波尖峰突变电流、接地动作电流、短路故障动作标志、接地故障动作标志、稳态零序电流、暂态零序电流、电缆头温度等)以及数据采集器本身的运行状态(太阳能取电电压、电池电压等),然后将打包数据通过GPRS通信方式发送到远程主站系统进行分析和处理。

不带开关遥控的架空型数据采集器LPK-DCU1基本配置:20W太阳能板,或40VA开口CT或开关内置CT取电装置; 7.2Ah/12V铅酸蓄电池;超低功耗GPRS

和双向无线调频通信模块;管理周边100米范围内3~30只LPK2-A“四遥”数字故障指示器,相当于同时实现多达10条线路的故障定位和实时在线监测功能。

带开关遥控的架空型数据采集器LPK-DCU3基本配置:40W太阳能板、80VA 开口CT或开关内置CT取电装置;7.2Ah/24V铅酸蓄电池组;超低功耗GPRS和双向无线调频通信模块;管理周边100米范围内3~30只LPK2-A双向无线通信的“四遥”数字故障指示器。适用于任何户外电动开关[须将手动或者220V交直流储能电机改为DC24V直流电机],无须安装电源PT、三相五柱信号PT、三相测量和保护CT、零序CT,而无论线路有电还是停电,都可以轻松实现开关的远程【通过GPRS和主站软件】、近距离500米范围内【通过RF无线模块】进行开关遥控操作。相当于同时实现10条线路的故障定位和实时在线监测功能,以及两台同杆架设开关的电机储能、开关遥控和遥信等配网自动化功能。

1.7.1 功能要求

◆体积小,重量轻,带电装卸

◆功耗低,采用太阳能电池板或开口CT取电,带后备电池,无太

阳或停电以后RF和GPRS可在线7天

◆通过无线跳频或GPRS通信方式可在线设置参数

◆遥控数字故障指示器翻牌/复归、指示灯点亮/熄灭

◆防死机和少维护设计

◆对上采用GPRS通信方式和标准101通信协议

◆对下采用无线跳频通信方式,带CRC校验和数据加密的跳频协议

◆可提供带开关位置遥信采集和开关遥控功能的数据采集器

1.7.2 主要性能

◆电源:标配18V/20W太阳能电池板组件或40VA开口CT取电装置

◆电池:标配7.2Ah/12V松下铅酸蓄电池

◆整机静态平均功耗:<55mA/3.6V

◆整机动态平均功耗:<80mA/3.6V(RF和GPRS数据每分钟发送

一次时)

◆遥测:电流精度为±2%(100A额定电流时)或者±2A(电流小

于20A时);电压线性度优于±5%;测温精度为±1℃(-55~

150℃)。

◆遥控(可选):4路3A/30VDC继电器空接点输出,AC2KV光电隔

离,带DC24V可控遥控电源和开关操作电源

◆遥信(可选):6路1~15mA/30VDC开关位置辅助接点输入,AC2KV

光电隔离,带DC24V可控遥信电源

◆遥调:远程设置1~9只数字故障和数据采集器本身的参数

◆通信频率(短距离无线):420~440MHz(出厂设置434M基频,

每个基频有64个独立调频信道,自动跳频),40kbps通信速率

(双向),30~300米通信距离可调(灌胶以后、双向通信,

20dbm,)

◆带数字故障指示器数量:3~9只(架空),可扩30只(电缆)

◆重量:<5kg(不带开关遥信和遥控),25 kg(带开关遥信和遥

控)

◆尺寸(高×宽×厚):<150mm×250mm×200m(DCU1,不带开关

遥信和遥控),<450×300×200mm(DCU3,带开关遥信和遥控),

◆设计寿命:8年以上(电池除外)

◆环境温度:-25℃~70℃

◆环境湿度:5~95%

◆防护等级:IP55

◆ EMC等级:±8kV静电放电,±4kV雷击浪涌(开口CT取电时)

1.8 数字故障指示器

用于10kV小电流接地系统,准确检测线路短路、接地故障并给出翻牌和闪灯指示,可采集【或捕捉】到线路负荷电流、首半波接地尖峰电流、首半波接地动作电流、线路对地电场、稳态零序电流、暂态零序电流、电缆头对地电场、电缆头温度等实时数据和故障信息。同时具备故障定位及在线监测

(控)系统无线调频通信接口,为人工参与分析、判断单相接地故障点,实现在线检测瞬时性短路、接地故障,在线监测亚健康运行状态,并可远程调整短路和接地故障检测参数。

1.8.1 功能要求

◆小体积和微功耗设计

◆从高压导线小负荷电流开始取电

◆检测相间短路故障

◆检测小电流接地系统单相接地故障

◆监测线路负荷电流、短路动作电流

◆监测线路接地尖峰突变电流、接地动作电流

◆监测线路对地电场,以判断线路是否带电、停电、断线、接地、

绝缘下降等隐患

◆本地无线跳频通信,动作信号和故障动作电流主动上报

◆通过无线跳频通信,可在线调整短路、接地故障检测参数

◆通过无线跳频通信,可在线校准电流精度

◆本地翻牌、闪灯显示

◆定时和遥控复归

◆防死机和免维护设计

◆带电装卸

◆输电线路导线测温(可扩)

1.8.2 技术参数

◆电源:4.8Ah/3.6V长寿命一次性锂亚电池

◆取电功率:50uA~100mA/3.6V(对应一次负荷电流10A-600A)

◆静态平均功耗:50uA/3.6V

◆动态平均功耗:80uA/3.6V(每分钟发送一次数据时)

◆电流精度:±2%(负荷电流为100A时)或者±2A(负荷电流小

于20A时)

◆温度精度:-55~150℃,±1℃(可选)

◆线路对地电场精度:0~1023LSB,线性度优于±5%

◆通信频率(RF):420~440MHz(64个独立信道自动跳频),

通信距离(RF):30~100m(灌胶以后、双向通信、11dBm,自动跳频)

◆电压等级:任意(出厂前确定),出厂默认为10~35kV

◆负荷电流:0~600A

◆零序电流:0~60A

◆导线直径:8~40mm(单相);<110mm(三相)

◆短时耐受电流:40kA/4S

◆故障复位时间:24h(1~48h,可在线设置)

◆可动作次数:不小于3000次

◆环境温度:-25℃~70℃

◆环境湿度:5~95%

◆防护等级:IP65

◆EMC等级:等电位安装,6级以上

◆重量:不大于500g

◆尺寸:不大于Ф75*150mm

◆设计寿命:8年以上

在线监测仪器运行管理规程和制度

在线自动监测仪器运行管理制度 为使水污染源在线监测系统能正常运行,保证在线监测系统数据的实时性、完整性和准确性,提高水污染源在线监测系统运行管理水平,请遵循水污染源在线监测系统管理制度。 1.监测房实行日巡检制度,仪表维护人员需每天检查各仪器运行状态,如发现异常应立 即通知相关负责人,且必须做好相关记录并保证其完整规范、真实可靠性,留存备查。 2.仪器操作人员需接受专业的系统培训,未经授权其他人不得擅自操作相关仪器。 3.公司档案室为水污染源在线监测房内的各种仪器仪表建立完善的技术资料档案。 4.负责人接到系统异常报警通知,需在24小时内完成远程故障诊断或到现场进行处理。 5.对于一些容易诊断的故障,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类故障维 修时间不应超过一个工作日。对不易诊断和维修的仪器故障,若三天内无法排除,应及时通知相关仪器厂家的技术人员到现场排除故障。 6.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测 程序,按有关技术规定对仪器进行校准检查。 7.若数据采集仪出现故障,当日无法完成维修的,所有未补登的监测数据应从分析仪中 提取并记录。 8.若监测系统产生较大故障,致使监测数据缺少达三天以上,需将故障原因和处理方案 及时上报当地环保局。 9.维修记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写签字,并及时交公司档案室 存档。做到随时可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料,并对运行的各台仪器设备做出正确评价。 10. 应保持监测房、控制箱的清洁,保持监测设备的清洁。保证监测房内的温度不影响仪 器的正常运行。 11.未经工作人员许可,不得进入站房。如参观或其他原因确需进入,需经主管人员同意 后由站房管理人员引导并负责监督,未经许可不得擅自挪用站房内的所有设施。 在线自动监测仪器维护规程 维护规程 每日维护 ●检查各仪表,如发现显示数值异常或发出异常声音等情况,应立即停止测量进行问 题排查。 ●每天检查仪器泵管、保险管等部件有无损坏,电源连接、液晶显示是否正常。仪器 运行是否正常,是否有漏液、管路是否有堵塞现象,电极膜是否损坏,如有异常,及时查阅仪器操作说明书,找出故障原因尽快排除。 每周维护 ●检查自来水供应、泵取水、纯水系统情况,检查内部管路是否通畅,是否有渗漏。 仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清 洁,必要时进行清洗,定期清洗水泵和过滤网。 ●检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

线路故障指示器使用说明书

特点 采用高强度和高透视性的航空材料一次成型,并经过纳米技术处理,透视性更好,抗污秽,抗老化,免维护,使用寿命长。

◆高性能锂电池,使用寿命可达8年以上。 ◆专用芯片及单片机等进口元器件组成的电路板。 ◆航空及纳米材料制成的壳体. ◆经镀镍处理、导磁性极强。可带电安装的卡线结构. ◆采用红色荧光漆,视觉强,夜间光照下可明显指示. 且长期在室外紫外线照射下不褪色的显示转体. ■功能与效益 ◆迅速指明故障线路和故障点,减小停电面积; ◆缩短故障排除时间,提高售电量和供电可靠性; ◆准确指示瞬间故障,利于排除供电隐患; ◆为查找隐蔽永久性故障点提供了技术手段; ◆缩短故障点的查找时间,减轻了巡线人员劳动强度; ◆界定故障责任区,明确责任人; ◆避免传统多次拉路合闸巡线给电力设备带来的影响; ■技术指标(来电复位) ◆适用电压等级:U≥6-35KV ◆动作复位时间:6.12.24.48H ◆适用导线电流:I≤1200A ◆使用环境温度:-35≤T≤+70 ◆适用导线线径:16mm2≤d≤240mm2 ◆动作次数:≥5000次 ◆动作响应时间:0.06S≤t≤3S ◆静态功耗:≤10μW ■动作原理 短路检测原理:根据短路现象,在短路瞬间电流正突变,保护动作停电作为动作依据。 用于判断短路的故障指示原理图:

由2#线B相2、5、8指示器和2#线C相3、6、9指示器翻红牌显示而11指示器和12指示器仍为白色,即可判断出D点发生短路故障 用于判断接地的故障指示原理图: 由2#线C相3、6、9指示器白天翻红牌显示,而12指示器仍为白色即可判断出D 点发生接地故障。

基于10kv架空线路单相接地故障定位方法

基于10kv架空线路单相接地故障定位方法 发表时间:2019-06-21T16:49:42.283Z 来源:《河南电力》2018年22期作者:梁庆斌 [导读] 笔者在本文中先是阐述了故障定位的必要性,再分析了当前一些常用的故障定位措施。 (广东电网有限责任公司肇庆广宁供电局 526300) 摘要:在电网系统中,10KV架空线路具有十分重要的意义。一旦发生故障,便会带来许多问题,除了会严重影响供电系统的安全之外,还会带来一系列其他部件的故障,以及带来多线路故障的发生,所以相关研究人员应该加大力度,对10KV架空线路单相接地故障定位方法进行深入研究和探索。笔者在本文中先是阐述了故障定位的必要性,再分析了当前一些常用的故障定位措施。 关键词:架空线路;故障定位;解决措施;电网 前言 由于10KV架空线路的特殊性,发生单相接地故障的次数相对较多,而且会导致故障跳闸,从而使得电器装置发生故障、继电保护设备失效,更严重的时候甚至会发生配电线路大面积断电。一旦这些问题产生,便会给配网造成大量损失,以及引起用掉事故,造成人员伤亡[1]。在引发架空线路故障的原因中,最常见也是最主要的原因,便是单相接地故障。 1、10KV架空线路单相接地故障定位的意义 在电网系统中,当单相接地故障时,会产生许多危害,具体如下: 1.1首先,由于当下10KV输电线变压器基本上采用的都是三角形连接方式,所有都没有设置消弧线圈,当其中一个线路发生单相接地故障的时候,剩下的线路电压便会发生跳动,从而用电设备进入过电压模式,导致两点甚至多点的故障短路,由此带来大范围的跳闸停电,有时候也会造成电缆的烧毁,带来巨大的经济损失。 1.2此外,由于配电网一般会采取中性点接地模式,当线路发生单相接地故障的时候,由于低阻抗短路回路不能够正常形成,所以接地短路电流会比常规情况要小很多,从而出现小电流接地的情况,此外,由于电网结构一般是单端电源供电的树形结构,所以当出现单相接地故障的时候,不能迅速找出故障所在具体位置以及相应相位,从而找不出故障具体发生位置[2]。当前,普遍使用的方法是拉路法,通过单相接地选线,以及人工排查的方式,去不断测试出故障接地的方位,这种方法不仅影响了供电恢复的时间,也会给供电部门的经济成本带来一定的影响。 1.3从以上两点可以得知,对于10KV架空线路单相接地故障来说,一方面会影响架空线路自身的运转和运行情况,从而导致供电质量不够,另外,还会因此而带来其他比较严重的供电系统的损坏,增加设备使用风险。同时,由于当前故障定位技术比较落后,不能够满足先进的电力系统的需要,因此定位技术需要引起足够的重视和研究,确保电网平稳运行。 2、10kV架空线路单相接地故障的定位方法 2.1原始故障定位方式 一般来说,当10KV架空线路配电网单相接地故障发生时,供电企业会使用人为巡检的方式对故障线路进行依次摸排、巡查,一点一点地发现故障点,并予以解决。这种人工方法不仅耽误的时间长,而且投入的人力物力巨大,除了用户不能正常用电之外,也会给供电公司带来一定的经济损失。因此传统的单相接地故障定位方法已不适用于当下,应该针对常见故障研究出新的定位方法。 2.2现代故障定位方法 2.2.1阻抗法。在10KV架空线路配电网单相接地故障发生的时候,检修人员可以对故障线路进行电流、电压进行检测,从而得知故障回路的阻抗,接着假设架空线路是均匀的,因此长度和阻抗是正比关系,这样算来,就能得知故障线路的大概位置。这种阻抗法花费成本低,而且操作简洁安全,与此同时,它的不足之处在于容易受到路径阻抗等因素的影响从而数据存在误差。一般来说,阻抗法常用于结构比较基础以及线路清晰的架空线路上[3]。由于阻抗法的局限性,不能够真正排查出故障的发生位置,所以进行具体排查还需要一定的时间,因此不适用于结构复杂,支线多的电路网中。阻抗法一般不会单独使用,仅作为附加的辅助性方法去进行故障定位。 2.2.2注入法。所谓注入法,也就是交流注入法,实际操作方式为:借助重合器,隔离出发生故障的线路,接着输入高压信号,并控制线路电流在一百到两百毫安之间,接着使用检测器对架空线路进行逐级检查,检查顺序为隔离段的初始位置,一直到隔离段末尾,在这过程中,如果发现某一点存在两倍的信号差,那么基本上可以判定故障发生点。电流注入法也存在一些不足,这是因为一般情况下,架空线路与地面之间有十米左右的距离,之间的电流不大。由于检测的信号与流经线路的信号是正比关系,所以检测器不需要太高的精确性,在故障点附近,检测信号的差别尤其明显,因此容易被检测出来,从而科学性地找出故障点位置,具体应用的信号源结构如下图所示: 图2:注入法结构图 当配电网处于正常工作状态的时候,AN端的电压应该与BN端以及CN端相同,如果A相发生故障,导致短路,则A端电压为零,但是此

集团有限责任公司在线监测系统管理办法

XXX集团有限责任公司在线监测系统管理办 法 第一章总则 第一条为加强公司污染源在线监测监控系统的建设、运行和维护的监督管理,发挥污染源在线监测监控系统在环境管理中的作用,依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T 75—2007)、《固定污染源排放烟气连续监测 系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)等法律法规和相关技术协议,结合公司实际情况,特制订本办法。 第二条在线监测系统需经政府环境保护部门验收合格 后保证正常运行,其数据作为政府环境保护部门进行排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境检查等环境监督管理的依据。 第三条公司在线监测设施包括废气、废水在线监测设施、数据采集传输设施及相关平台、管路、伴热等设施。 第二章机构和责任 第四条集团公司安全环保部为在线监测设施监督管理 部门。其主要职责是: (一)贯彻执行国家及地方在线监测运行管理法律法规和政策、标准,拟定公司在线监测系统管理办法,并监督执行; (二)负责在线监测设施环保验收工作;

(三)负责对公司在线监测设施进行总体监督管理,对各分(子)公司和第三方运维单位在线监测设施使用、管理情况提出建议和要求; (四)监督各分(子)公司在线监测管理办法的落实情况,管理制度、台帐档案及技术协议的完善情况; (五)协调在线监测设备数据有效性审核办理。 第五条各分(子)公司为本辖区内在线监测设施的主体责任单位。其主要职责是: (一)贯彻执行国家及地方在线监测运行管理法律法规和政策标准。依据本管理办法制定分(子)公司在线监测系统管理考核细则; (二)负责分(子)公司在线监测日常管理工作,包括对第三方运维单位的管理; (三)为公司在线监测设施验收提供相关资料及文件和各项准备工作; (四)为第三方运维单位提供在线设施正常运行所需的基本条件; (五)各分(子)公司生产设施和污染防治设施的有计划启停必须在启停前两日内报于公司安全环保部,突发故障性启停需在突发故障后第一时间报告公司安全环保部; (六)因检修、维护等原因需暂停运行在线监测设施的,分公司安全环保部应填写《烟气净化及CEMS启停报告》上报集团公司安全环保部,经同意后方可停运。

接地故障指示器原理

电力事业快速发展,电力线路和电网越来越密集,电力资源形势严峻。现在保证电缆线路的畅通已经是重中之重的事情,电力故障给人们带来了巨大的经济损失。故障指示器的出现有效地解决了这一问题。 由于我国的10KV、35KV线路的运行方式为中性点不接地方式,接地故障的查找一直以来是电力部门非常头疼的问题,加上接地故障在现实中的多样性和复杂性,所以接地故障的查找就更加困难。 目前电力部门查找接地故障基本上采用使用接地检查设备和人工巡线的方式相配合的方法,常用的接地检测设备有接地选线设备、单相接地故障检测系统、接地故障指示器三种方式。但是这些设备使用都有局限性,小电流接地选线设备只能帮助选线,确定接地发生的线路但无法确定接地的位置,由于线路的分支很多线路距离长所以对接地故障的查找帮助非常有限;单相接地故障检测系统采用变电站安装接地信号源和线路安装指示器的方法配合使用组成一个系统,接地故障的查找较接地选线设备有了很大的进步,但是由于投资较大,在使用中受到非常大的限制;无源的接地故障指示器虽然接地故障的查找准确性有限,但是由于其价格低廉、安装方便灵活(无需停电装卸)加之目前的无源故障指示器把短路功能合在一起更加方便了用户查找短路和接地两种故障,在市场上颇受欢迎,使用量很大,有很大的市场空间。 目前市场上就10kv、35KV线路故障判断的接地短路主要采用的技术而言,短路检测技术已经非常成熟,产品的可靠性也很高。接地的检测由于线路运行方式(中性点不接地)非常困难,检测的方式由很多种。 小电流接地选线的设备采用的是零序电流的检测原理,而单相接地检测系统则采用的是安装信号源配合外部指示器在发生接地的时候形成回路来判断接地故障。 这里,我们只着重介绍目前市场使用最为广泛的无源接地短路二合一故障指示器的检测原

10kV架空线路单相接地故障的定位方法分析

10kV架空线路单相接地故障的定位方法分析 发表时间:2018-11-14T16:04:50.920Z 来源:《防护工程》2018年第20期作者:张雄标 [导读] 近年来,经常出现10kV架空线路单相接地故障,影响了配网系统的正常运转,降低了供电质量,必须找准故障线路,科学定位故障线路区段 广东电网有限责任公司清远供电局 511500 摘要:近年来,经常出现10kV架空线路单相接地故障,影响了配网系统的正常运转,降低了供电质量,必须找准故障线路,科学定位故障线路区段,明确故障点,借助新的信息技术科学定位故障点。文章首先分析了10kV架空线路单相接地故障定位与选线的必要性,然后探究了具体的故障定位方法。 关键词:10kV架空线路;单相接地故障;供电系统;故障定位;故障选线 1 10kV架空线路单相接地故障定位的意义 10kV架空线路发生单相接地故障频率较高,故障发生后可能造成故障跳闸,电气装置损坏、继电保护性设备不动作,配电线路大规模断电等问题。这些故障问题的出现会为配网带来巨大的经济损失,引发较为复杂的事故与伤亡问题。引发架空线路故障问题的原因十分复杂,其中单相接地故障就是主要原因之一。单相接地故障会引发多方面的危害性问题,具体体现在:第一,因为现阶段大多数10kV输电线变压器一端选择三角形接法,尚未设置消弧线圈,某一线路出现单相接地故障,其他线路对地工频电压就会相对上升,使得用电设备走向过电压运行模式,从而形成两点、多点的故障短路以及相间短路问题,造成严重的跳闸停电问题,也可能导致电缆烧毁,引发严重的经济损失性问题。第二,通常的配电网都选择中性点接地模式。一旦线路出现单相接地故障,因为无法形成低阻抗短路回路,就会导致接地短路电流变小,出现小电流接地的问题,更重要的是电网结构一般呈现出树形结构,单端电源供电。因此,一旦出现单相接地故障,则很难判断究竟故障所在的具体相路、方位,也就是无法准确定位故障位置。现阶段,针对这一问题依然选择拉路法,依靠这一方法来实施单相接地选线,或者通过人工巡视的方法来目测故障接地的具体位置,这无疑会加剧供电部门故障排除的成本投入,也影响供电恢复的时间,从而引发更为严重的单相接地问题。从以上分析能够看出,10kV架空线路单相接地故障问题不仅会影响架空线路自身的运转与运行,影响供电质量,还可能造成其他较为严重的供电系统危害和风险,而且当前的故障定位技术也相对落后,无法同现代化自动化的电力系统相适应,亟待改进和发展。因此,必须加强10kV架空线路单相接地故障的定位技术和方法的研究,发挥这些方法的积极作用。 2 10kV架空线路单相接地故障的定位方法 2.1 以往的故障定位模式 10kV架空线路配电网单相接地故障定位通常采用人为的巡检的方法,故障查找工作者要围绕故障线路来巡查、寻找,逐渐排除发现故障点,最终解决故障。这样的方法往往会延长时间,也会加大人力、物力等的投入与消耗,而且会影响用户的正常用电,影响供电服务质量。由此可见,传统的单相接地故障定位方法具有一定的局限性,需要改进和优化。2.2 改进后的故障定位模式 2.2.1 阻抗法。当故障发生时,可以通过测量故障线路的电流、电压,来计算故障回路的阻抗,再假设架空线路为均匀性,其长度与阻抗则成正比,根据这一关系,就能大致计算得出故障线路的位置。这一故障定位法最明显的优势体现在:成本低、简便安全;然而其也存在缺陷,那就是很容易受到路径阻抗、电源参数等因素的影响。通常阻抗法适合应用在结构相对基础、线路较为清晰、简单的架空线路中。同时,阻抗法还存在一些弱点,那就是不能有效识别真正的故障点,也无法及时排除伪故障点。因此,阻抗法不适合用在分支较多、结构复杂的配网线路中,一般来说,阻抗法只作为一种附加的辅助性方法用在架空线路单相接地故障定位,将阻抗法同S注入法、行波法等有效配合起来,能够更加有效地定位故障。 2.2.2 注入法。交流注入法的具体工作过程为:依靠重合器将发生故障的线路隔离出来,再输入高压信号,并使电流控制在100~200mA。再利用检测器顺着架空线路来逐级检查,自隔离部位的初始位置开始到末尾慢慢检查,一旦发现被检测区段的前后存在两倍以上的信号差,就能初步断定故障点大概在这一位置。这种检测方法也存在一些缺点和弊端,这是由于通常情况下,架空线路和地面之间存在一定距离,更长的距离达到10米,期间电流也相对较小。然而,因为所测算的信号同流经线路的信号之间成正比。这种定位检测方法无需过高的精度,对于故障点附近较为明显、强度较高的信号,检测器就能将其准确地检测出,进而科学定位故障点。 2.2.3 行波法。架空线路出现故障问题时,会对应出现行波,可以根据行波在母线与故障点间来回往返所花费的时间来对应测算故障的实际距离,或者通过分析行波抵达线路两侧的时间差来对应测算出故障距离。这种故障定位法就是行波法,主要的行波法包括四大类。A 类行波定位:就是通过依靠故障发生时出现的行波来具体分析单端故障所在的位置。B类行波定位:就是通过依靠故障发生时出现的行波来具体分析双端故障所在的位置。C类行波定位:当线路发生故障后,认为地把脉冲信号输入。E型行波定位:当单线接地故障出现后,在开关重合闸的一刹那来输入电流脉冲。同时,行波的运行会受到故障点的干扰,因为位于故障点之前和之后的波形会差异较大,位于故障点的相位差也会发生畸变,在已经定位故障区域的基础上,凭借行波能量对应发现故障点。由于10kV配网拓扑结构相对简单、稳定,根据S、V的关系,能够知道行波达到故障点的时长,对应算出行波能量。假设故障区域的行波能量忽然上升,则意味着能量较高的点为故障点,具体可以运用以下公式计算: 式中:i为节点行波;j为频带;x为离散点个数。行波法的故障检测法其构造相对简单,便于操作,而且不容易受到各种变化性因素的影响,行波法在实际运用中,要想切实发挥故障定位的功能,就要重点捕捉行波波头,明确波头抵达的具体时间来明确故障的位置。行波法在故障定位中也存在一些弱点和问题,那就是由于行波信号属于传播性质的混合信号,这些信号可能会对行波定位故障的精准度带来影响,因为不同的传播方式,有不同的频率分量,对应的传播速度也不同,最终造成行波畸变现象的出现,这样就会影响行波法定位故障的精准度。 3 结语 10kV架空线路结构相对复杂,且存在较多的分支线路与节点,这就使得其故障判断难免出现困难,必须加大对单相接地故障定位方法

在线监测管理制度

水质在线监测系统运行管理办法 一、根据水质监测运营维护要求,编制并执行每周一次得周期维护工作,按照规定得内容派出有经验得工程技术人员进行维护,并在规定得时间内完成相应项目得巡视维护工作,确保系统设备稳定运行。 二、每天安排专人查瞧在线监测得运行情况信息,要求每天早晚各调一次数据与日志,当发现异常时必须立即进行记录并报告维护人员。 三、按照在线监测仪器说明书得要求制定监测仪器校准计划,规定每季度进行一次仪器校准测试,必要时增加仪器校准测试次数;当校准测试误差较大时,必须对检测仪器进行重新标定。 四、按照仪器说明书得要求配制仪器检测用分析试剂,所用分析试剂等级要求与期限符合规范标准,定期对运行试剂进行采购与补充。按要求定期进行试剂添加、易损件更换,并进行记录。 五、当出现监测仪器或监测房其她部分异常时,仔细观察异常情况,并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录。 六、当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时,为保证监测数据得连续性,在维修得同时取得当时水样带回实验室进行手工分析,并将结果纪录。 七、当出现突发事件时,按照附录《突发事件处理办法》执行 1、在线监测系统管理制度 一、在线监测由指定得专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作与使用。 二、对在线监测设备使用情况定期进行检查,保证在线监测系统正常稳定得运行,获取最多得有效数据与信息。 三、对在线监测系统获得得监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有关得重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其她第三方机构提供。

四、操作与使用各种在线监测设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则与操作规程,并认真填写使用状况与操作记录。 五、配置试剂或清洗器皿得废液,以及在线监测仪器排放得废液,必须统一收集,不得随意排放。 六、各种仪器设备、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定得场所,以提高工作效率与避免错拿错用,造成安全等事故。 七、定期检查在线监测子站房内配备得各种必要得安全设施(通风、恒温、恒湿、消防等设施),保证随时可以使用。 八、在在线监测房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全。 九、不得在在线监测子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。 十一、妥善保管好消防器材及其她安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。操作人员须掌握相关安全用品得使用与维护技术,防范于未然。 2、水质自动在线监测系统管理人员岗位职责 一、对监测站点得各组成部分进行维护、维修与保养,定期更换易损易耗件 二、每周巡视监测站点1次,做好各种现场记录。 三、通过专用维护软件每天查瞧各监测站点得运行情况,做好记录。 四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用得蒸馏水、试剂、标准溶液等。 五、认真填写各项运行记录并妥善保存。 六、定期上报各监测站点得数据、图表、统计等。

水质在线监测系统管理规定修订稿

水质在线监测系统管理 规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

水质在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放

十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意 水质监测系统管理人员岗位职责 一、监测站点的各组成部分进行维护、维修和保养,定期更换易损易耗件 二、每周巡视监测站点1次,做好各种现场记录 三、每天查看各监测站点的运行情况,做好记录 四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用的蒸馏水、试剂、标准溶 液等。 五、认真填写各项运行记录并妥善保存 六、定期上报各监测站点的数据、图表、统计等 七、定期对信息管理中心和整体通讯进行测试和调试,并做好记录 八、定期对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准,并做好记录 九、做好固定资产的管理,备品备件的登记和使用管理等工作 十、发现故障应及时解决,超过24小时不能及时解决的向公司本部和业主方报 告,同时做好手工留样,进行实验室分析等应急补救措施 十一、做好监测站点的安全保卫工作,切实做好防盗、防火措施,防止其他人或自然事故的发生

线路故障指示器的带电安装与拆卸

线路故障指示器的带电安装与拆卸 前言 电力事业的发展,一直是国家重点关切的战略问题。随着国民经济的发展,社会对于电能的需求将进一步加大。这对输电线路的安全与稳定水平,提出了更高的要求。而配网作为输电线路中重要的“纽带”,运营能力的提升更是迫在眉睫。  近年来,我国配网的故障率颇高,主要原因是电网线路负荷大,且运行环境比较恶劣,需要面临鸟害、外力破坏等因素的威胁。而配网线路长,分支众多的特点,又致使故障的排查工作十分困难。  传统人工巡查故障的方式是先巡查主干线路,后巡查分支线路,对确认没有故障的线路,将分支线路断路器断开后,试着送电。然后再逐级巡查并恢复没有故障的线路。这种查找故障的方式虽然合理,但对于庞大的配电网络来说,人工巡查故障将显得杯水车薪。并且,对于一些隐性的故障,难以通过肉眼识别,导致重复作业,浪费了大量人力物力。因此,应市场需求,一种新型的查找故障方法便诞生了——线路故障指示器    图1 线路故障指示器

线路故障指示器的应用,能够帮助电力部门迅速确定故障区域,辅助巡线人员迅速找到故障点并进行抢修,大大缩短了查找故障的时间,从而提升故障抢修的能力,提升配网的运行水平。  线路故障指示器具有安装简便的显著特点,下面,我们就一起来了解下故障指示器的带电安装与拆卸。  一、故障指示器的带电安装 1、建议安装地点  a、对于线路较长的线路,可以分段进行安装,从而缩小故障的巡查范围;  b、分支较多的线路,可以安装在分支入口,从而判断是主干故障还是分支故障;  c、安装在变电站出口:可判明故障在站内或站外;  d、安装在电缆与架空线连接处:可区分故障是否在电缆段或是架空线上;  e、安装在平原或空旷地带,可极大减轻寻线人员的工作压力;  f、多雨季节,安装在建筑物或树木茂密地带,可极大减少环境对工作的影响;  2、安装前准备  a、标记  每只故障指示器都有一个代码,详细注明了故障指示器通信的编码、所安装的相位(A、B、C)。比如:1234A,代码中的“A”指的是该故障指示器必须安装在A相架空线上;代码中的“1234”为故障指示器的ID号码。安装时,必须详细记录此代码。  b、确认  安装前一定要确认通信式故障指示器是否在正常状态(处于未翻牌状态、偶尔发光属于正常现象)。如果发现有不复位(翻牌显示)的故障指示器请务必将该故障指示器的代码信息反馈给生产厂家,并在安装过程中详细记录安装点信息。以便于厂家及时更换。

水污染连续自动监测系统运行管理-草民吐血手打问答题上课讲义

1.如何理解COD是一个条件性指标? 答:COD的定量方法因氧化剂的种类和浓度、氧化酸度、反应温度、时间及催化剂的有无等条件的不同而出现不同的结果。另一方面,在同样条件下也会因水体中还原性物质的种类与浓度不同而呈现不同的氧化程度。所以化学需氧量是一个条件性指标。 2.COD CR 的测量原理 答:在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量算出水中还原性物质所消耗氧的量 3.简述碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测总氮的原理 答:其原理是在60℃以上的碱性水溶液中,过硫酸钾与水反应分解生成硫酸钾和原子态氧,原子态氧在120~140℃时,可使水中的含氮化合物氧化为硝酸盐,用紫外分光光度计于波长220nm和275nm处分别测定吸光度,两波长吸光度测定 值之差求得标准吸光度A 220和A 275 ,按式求出校正吸光度A: 220275 2 A A A =- 按A的值查校准曲线并计算总氮(NO 3 -N计)含量 4.钼蓝分光光度法测总磷操作步骤 答:1,标准曲线的绘制取数支50mL具塞比色管,分别加入磷酸盐标准使用液0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.0M、10.0mL、15.0mL,加水至50mL a.显色:向比色管中加入1mL10%抗坏血酸溶液,混匀,30s后加2mL钼酸盐溶 液充分混合,放置15min。 b.测量:用10mm或30mm比色皿,于700mm波长处,以零浓度溶液为参比,测 量吸光度。 2,样品测定分取适量经过滤膜过滤或消解的水样加入50mL比色管中,用水稀释至标线。以下按绘制标准曲线的步骤进行显色和测量。减去空白实验的吸光度,并从校准曲线上查出含磷量。 5.简述减差法测定总有机碳原理 答:差减法测定总有机碳的原理是:将试样连同净化空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管中,经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳,经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次引入非色散红外线检测器。由于一定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,在一定浓度范围内二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,故可对水样总碳和无机碳进行定量测定。总碳与无机碳的差值,即为总有机碳。

架空输电线路故障诊断及故障点定位

架空输电线路故障诊断及故障点定位 摘要:电网的整体输电线路对于整个电力系统的正常工作是至关重要的,它的 正常工作与否直接影响到整个供电系统的安全性和稳定性。架空输电线路的运行 和维护管理受到多种因素、多个方面的影响,因此需要加强输电线路运行维护及 管理。同时如何及时、准确的对电力系统架空输电线路中故障的位置进行确定, 最大限度的提高恢复供电的效率,降低电力企业以及电网用户的损失。 关键词:架空输电线路;故障;诊断 引言 架空输电线路作为电网的重要环节,具有点多、面广、线长等特点,长期暴 露在野外,极易遭受各种外力的损害。因而,危及到整个架空输电线路的安全隐 患时有发生,部分线路甚至存在着极大的安全不确定性。例如一些来自偶然的虫 鸟危害、雷电的击打、冰雹等,这些自然因素都会对整个供电线路带来极大的危 害和威胁,并且这样的意外灾害的破坏力是极大的。故障发生后,由于线长面广,采用以往凭经验,分段、逐段、逐基杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力, 停电范围大、时间长,很难快速、准确的查清,隔离故障区段。同时,由于大多 线路处在山坡、沟壑之上,故查找过程中人身安全风险系数增大。 1.输电线路故障分析原因 1.1短路故障的原因 产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接而 形成的。三相线路短路一般有如下原因:倒杆造成的三相接地短路、线路带地线 合闸、线路运行时间较长绝缘性能下降、受外力破坏等。两相短路故障的原因是:线弧垂大,遇到刮大风导线摆动,两根线相碰或绞线形成短路;外力作用,如杂 物搭在两根线上造成短路;受雷击形成短路,绝缘击穿,电路中不同电位的导体 间是相互绝缘的。 1.2断路故障的原因 断路为最常见的故障,其最基本的表现形式是回路不通。在某些情况下,断 路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。断路点 电弧故障:电路断线,尤其是那些似断非断的点,在断开瞬间往往会产生电弧, 或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾;三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其 中的相电压升高,造成事故;二来会使电动机因缺相运行而被烧毁。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则单相负荷影响性更大。线路断路一般有如下原因: 架空输电线路的一相导线因故断开;导线接头接触不良或烧断;外力作用造成一 相断线;配电低压侧一相保险丝熔断等。 1.3线路接地故障原因 线路接地一般有如下原因:导线接头处氧化腐蚀脱落,导线断开落地;外力 破坏造成导线断开落地;线路附近的树枝等碰及导线。如在线路附近伐树到在线 路上,线跨越道路时汽车碰断等;电气元件绝缘能力下降,对附近物体放电。 1.4自然灾害引起的故障 (1)雷电危害。雷电的危害是引起电力危害的主要原因之一,雷电造成的输电线路故障情况时有发生,一般情况下的故障表现方式是变电跳闸,特别是在一 些地形极其复杂的地区,雷电天气比较多,输电线路遭受到雷电的损失更为巨大,遭遇雷电的次数更加频繁,雷电产生的故障率也格外的多。

在线监测系统管理规定

在线监测系统管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

渗沥液处理厂在线监测系统管理办法 第一条总则 为切实做好渗沥液处理厂出水在线监测系统管理和预警工作,确保监测系统全天24小时稳定运行以及提高出水预警保障效率,充分结合在线监测设备特点及厂内生产实际特点,特制定本管理办法。 第二条在线监测系统管理制度 1.在线监测由指定的专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作和使用。 2.对在线监测设备使用情况定期进行检查,监测运营维护期间,专项管理人员需配合运维方开展校准、维保工作,保证在线监测系统正常稳定的运行。 3.每天安排专人通过安装在中控室内的水质在线监测平台查看水质运行情况信息,要求每小时记录一次数据,当发现异常时必须立即进行记录并报告当班班长和专项管理人员处理。 4.对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供。 5.操作和使用各种在线监测设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录。

6.配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必须统一收集处理,不得随意排放。 7.各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作效率和避免错拿错用,造成安全等事故。 8.定期检查在线监测站房内配备的各种安全设施(通风、恒温、恒湿、消防等设施)及急救用品,保证随时可以使用,并且不得随意挪用。 9.在在线监测站房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,保证安全。 10.不得在在线监测站房内吸烟、喧哗、饮食等。 11.发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。 12.当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时,为保证监测数据的连续性,在维修的同时取得当时水样带回实验室进行手工分析,并将结果纪录。 第三条职责及工作内容 1.在线监测系统特设立专项管理人员,负责设备运行 情

10kV架空线路分段设施及故障指示器实施指导意见(试行)

附件1: 10kV架空线路分段分支设施及故障指示器 配置 指导意见(试行) 1 总则 1.1 为及时查找、隔离、消除农村配电网故障,缩短客户停电时间,提高供电可靠率,根据国家、行业以及网、省公司相关技术规程,结合云南省农村配电网实际情况,特制定10kV架空线路分段、分支设施及故障指示器配置指导意见(试行)(以下简称“指导意见”)。 1.2 分段设施及故障指示器须结合实际,在保证电网安全、经济、可靠运行的前提下优先采用技术先进、性能稳定的产品,禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。 1.3 本指导意见适用于农电固定资产大修理、技术改造项目实施工作。 2 架空线路分段分支设施 2.1 配置原则 2.1.1 柱上开关选型应一致,联络型开关一(或两)侧设隔离开关,分段型开关应在一侧装设隔离开关。 2.1.2 暂缓实施自动化(即实现遥测、遥信、遥控功能)的架空线路,可先期安装开关本体,预留自动化配置(即预留控制模块及通信接口功能),待自动化条件成熟后,增补自动化装置。 2.1.3 变电站馈线开关保护不到的农田或山区10kV架空长线路(供电半径大于15km)的中末端,可安装分段或分界开关

与变电站出线开关配合,实现对末端线路故障跳闸及重合。2.1.4 10kV架空线路与客户分界处宜安装用于隔离客户内部故障的分界负荷开关,不重复安装跌落式熔断器及隔离开关。 2.2 配置方法 2.2.1 联络型开关、分段开关和分界开关(看门狗)的布点选址应以提升线路供电可靠率为前提,即线路供电可靠率基本达到南方电网公司基础管理达标创优标准实现农村RS1为99.4%的要求,有效减少故障停电后用户停电范围、停电时间。 2.2.2 对于较长的供电线路,按控制分支线和分段控制的思路,合理分片控制,解决缺乏分级控制手段,单次停电时间长,影响面大的问题,例如,山区分支线或用户设备。 2.2.3架空线路单(多)分段接线应满足以下要求:一是主干线采用分段开关形成单(多)分段接线,主干线分段不宜超过四段;二是长度较长(超过5km)且挂有的台变较多,或者负荷较大的次干线或分支线采用分界开关(看门狗),对于主干线后段或末端专线用户也可采用分界开关(看门狗);三是应根据各10kV分支线的供电区域、供电负荷和用户情况,优化选择分段点和分界点。 2.2.4 架空配电网络单(多)分段接线方式见图2-1。 图2-1 架空配电网络单(多)分段接线

接地短路故障指示器

接地短路故障指示器 接地短路故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。 在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的供电,可节约大量的工作时间,减少停电时间和停电范围。一般来说,接地短路故障指示器有以下基本参数可作为参考。 复位时间:线路故障指示器应能区分瞬时性故障和永久性故障。对于瞬时性故障,由于一般可以在重合闸后消除,因此要求故障指示器能够在来电后保持到预先设定好的复位时间再复位,这样便于运行人员查找出故障隐患,及时处理;而对于永久性故障,故障指示器可以在来电之后或预设的复位时间到后复位,主要是由于故障已经被消除,继续保持指示状态已经没有必要,甚至会耽误下次故障的指示。 工作条件要求:即线路故障指示器可以在所需要的运行环境中正常的工作。一般故障指示器判断线路是否带电的方法是要利用线路电流来的,从而决定是否要开始判断故障电流,而且有些故障指示器直接利用线路电流提取工作电源,因此存在一个最小的工作电流Is,即当线路大于该电流时,故障指示器才能正常工作,否则其处于休眠状态。该电流越小越好。一般具有后备电池的故障指示器要求的Is会小一些,其适用范围较广。而直接从线路取工作电源的故障指示器要求的Is要大的多,一般为10A左右,这将影响这种故障指示器的使用范围,比如在一些小的分支和负载较小的线路上就不能使用。 工作环境要求:工作环境要求由于故障指示器在户外工作,因此应能够在较宽的温度范围内正常工作。目前多数故障指示器可以保证在-40~85 ℃之间正常工作。同时还应考虑防雨防潮。目前多采用环氧灌封技术,该相指标基本都能满足。还应考虑电磁兼容性,由于户

架空线路故障在线监测系统技术规范

配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统 技 术 规 范 书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城市供电公司10kV配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。 配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。 故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.2 总体要求 1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负 荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能 充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方 便地查询有关实时信息和历史数据。为及时掌握线路故障前的运行状态,

水质在线监测系统管理规定

水质在线监测系统管理 规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水质在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放 十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意