人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

产品合格证明书

产品合格证明书 篇一:产品合格证明书 篇二:产品合格证明 产品合格证明 兹证明用于长白山万达威斯汀酒店、喜来登酒店境外卫星节目接收站安装工程,订单号的pbIm4000、4016、2500mb等产品,均为生产的合格产品。生产地址是:。 公司名称: 日期: 产品合格证明 兹证明用于长白山万达洲际假日酒店、洲际公寓酒店境外卫星节目接收站安装工程,订单号的pbIm4000、4016、2500mb等产品,均为生产的合格产品。生产地址是:。 公司名称: 日期: 篇三:产品合格证及质量证明 编号:sZ-QZ054-20XX-0001 起重机械产品质量证明书(封面) 产品类别:桥式起重机产品品种:通用桥式起重机型号规格:

Lxs2-10A3产品编号:14-x001设备代码:41803227120XX0001 质量保证工程师:袁和生 单位法定代表人:吴东林 质量检验专用章: 苏州神峰起重机械有限公司 —1— 编号:sZ-QZ054-20XX-0001 起重机械产品合格证 制造单位:苏州神峰龙起重机械有限公司制造地址:江苏省苏州高新区浒关工业园浒牌路28号制造许可证编号:Ts2432271-20XX产品类别:桥式起重机产品品种:通用桥式起重机型号规格:Lxs2-10A3产品编号:14-x001设备代码:41803227120XX0001合同编号:Fh14006 制造完成日期:20XX年02月20日 本起重机械产品经质量检验,符合《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》、设计文件和相关标准的要求。 质量检验员: 检验部门负责人:袁和生 质量检验专用章: —2— 一、产品技术特性 —3— 注:(1)发生材料代用的应当在备注栏中注明“代用”;

施工单位工程质量合格证明书

施工单位工程质量合格 证明书 单位工程名称:七台河市财政大厦 建筑面积:11244.83m2 结构类型、层数:框架结构,地下一层,地上十二层施工单位名称:江苏江都建设七公司大桥分公司

1、人员签字 应分别由该项目负责人、企业技术负责人或总工程师及企业法人代表签名。 2、日期 日期应以签名时间为准,三个日期可以不相同。 3、质量验收意见填写要求 (1)施工单位质量责任行为履行情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符;是否建立工程质量保证体系,是否建立各级质量责任制及质量控制程序)。 (2)本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容。 (3)在施工过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况。 (4)施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问 题是否确已改正,并得到监理等单位认可。 (5)工程完工后、企业自查,是否确认工程达到竣工标准,工程质量达到合理质量等级,满足结构安全和使用功能要求。 (6)工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册。 (7)建筑物沉淀观察结果和倾斜率情况。 (8)其他需说明的情况。

监理单位竣工验收证明书填写要求 1、人员签字 应分别由该总监理工程师、企业技术负责人和企业法人代表签名。 2、日期 日期应以签名时间为准,三个日期可以不相同。 3、质量验收意见填写要求 (1)监理单位质量责任行为履行情况(是否依法签订了工程监理合同、是否到有关部门履行备案手续)。 (2)本工程是否已按要求完成监理合同约定的各项内容。 (3)在监理过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况。 (4)监理过程中对施工单位提出的要求整改的质量问题是否确已改正,并得到监理单位认可。 监理单位工程质量合格 证明书 单位工程名称:七台河市财政大厦 建筑面积:11244.83m2 结构类型、层数:框架结构,地下一层,地上十二层监理单位名称:七台河市博望监理公司

人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局

甲方(发包方):XXXXX有限公司 乙方(承包方):xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称:XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点:。 3. 工程开工日期:年月日,竣工日期.年月日,总工期天。 4.质量等级:合格。 第二条合同价款及结算方法 1.按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)规定,设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2.根据甲方提供的设备清单,结合图纸对所有人防门实行总价包干,本工程合同价款计人民币¥元(大写:元整)。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3.因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减,合同价款做相应增减。 4.若本工程无设计变更,设备数量或者安装工程量无增减,则无需另行办理买卖安装结算,本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后,甲方按下列方式向乙方支付合同价款: 1.合同订立后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款,计:¥元(大写:元整)。 2,门框运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 3.门扇运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的10 %,计:¥元(大写:元整)。

人防工程常识及技术要求

人防工程常识及技术要求 ?一,人防工程的防护对象。 ?战争是人类最大的敌人,其破坏力远远超过瘟疫、地震、海啸等,在极其恶劣的战争环境中,人防工程需要面对哪些危险?核武器(原子弹、氢弹、中子弹等) ?常规武器(炮弹、导弹、炸弹等) ?化学武器(各类化学毒剂) ?生物武器(细菌、生物战剂等) 1,核武器,又叫原子武器,是人类世界目前最为恐怖的武器,其杀伤破坏作用,是由核爆炸产生的冲击波、光辐射、核电 磁脉冲、早期核辐射和放射性沾染,四种杀伤因素造成的。 2,化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器、器材的总称,是一种大规模杀伤性武器。按化学毒剂的毒害 作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身 中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。 3,生物武器,旧称细菌武器。生物武器是生物战剂及其施放装置的总称,它的杀伤破坏作用靠的是生物战剂。其基本特 点: 致病性强、污染面积大、传染途径多、成本低。有人将 生物武器形容为“廉价原子弹”。 二,人防工程施工技术要求—建筑、结构 1.采用热轧钢筋 人防工程钢筋混凝土防护结构,必须采用热轧钢筋,不得采用

冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。钢筋除锈也不能用冷拉方法。冷拉除锈既不能控制拉伸率,也不能控制强度,易造成钢筋脆变,在承受核爆动荷载作用时,达不到设计承受能力,将会使结构遭到脆性破坏。 2.人防工程的底板、墙板、顶板和防倒塌楼梯板在两层钢筋网之间,应设梅花形布置的拉结筋,其直径不小于6mm,间距不大于500mm,弯钩直线段长度不小于拉结筋直径的6倍且不小于50mm。 3.钢筋的焊接接头,焊接长度通常为土建的倍,两焊接接头间距不得小于钢筋直径35倍且不小于500mm。同一截面的钢筋接头受拉区不宜超过50%,受压区不限。 4.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;当设计无具体要求时,在正常环境下,不宜小于25mm;在高湿度环境下,不应小于50mm。由于人防工程结构处于地下潮湿环境,为防止钢筋锈蚀,提高结构的耐久性,钢筋保护层厚度应适当提高。 5.人防工程中施工缝和后浇带应留置合理,尽量避开人防口部。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 后浇带不得穿越人防金属门框,且应做好结构加强及防水措施。在施工期间后浇带跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。 6.人防围护结构上不得随意留设孔洞,预留的孔洞必须在设计文件中找到依据,并做好防护措施。容易忽略的地方有:

人防专用设备一览表

人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表 工程名称建设单位 工程地点设计单位 防护等级核六级常六级施工单位 战时用途二等人员掩蔽平时用途车库建筑面积(m2)2705 使用面积(m2)2705 防护单元数量 2 验收日期 防护(密闭)门型号防护(密闭)门 数量 防护(密闭)门 型号 防护(密闭)门 数量 GHFM1520(6) GM1020 GHM1520 GFM0820(6) GHFM1220(6) GM0820 GHM1220 HK800(5) GFM1520(6) 战时封堵框HLF6030.6 GFM1220(6) 战时封堵框FMDB6030(6) GM1220 过滤吸收器型号数量油网除尘器型号数量RFP-1000 20台LWP-X 20台 手动密闭阀门型号手动密闭阀门 数量 混凝土封堵梁 规格 混凝土封堵梁 数量 D40J-0.5 DN600 2个D40J-0.5 DN500 25个D40J-0.5 DN400 16个D40J-0.5 DN400 53个 自动排气活门型号自动排气活门 数量 防爆超压排气 活门型号 防爆超压排气 活门数量 YF-D300 21个FCH-300 3个 防爆地漏型号防爆地漏数量呼唤按钮数量信号箱型号数量DN80 7个56个 生产厂家 防护(密闭)门 手动密闭阀门青岛崂山兴业人防设备有限公司防爆超压排气活门 活门 青岛元大人防工程防护设备有限公司自动排气活门青岛元大人防工程防护设备有限公司呼唤按钮及通风方式信号箱青岛元大人防工程防护设备有限公司油网除尘器青岛元大人防工程防护设备有限公司过滤吸收器山西新华化工有限责任公司 施工单位: 责任人签字:(公章)监理单位: 责任人签字:(公章) 建设单位: 责任人签字:(公章) 备注:1.封堵门框的型号数量填入已防护密闭门的相应列内,2.人防专用设备的生产厂必须是国家人防办定点厂,其产品已山东省人防办备案,且产品质量被质量监督部门认可。

防护工程人防门图片参数

1页 1. 钢结构密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构密闭门按照《人防工程 防护设备图集RFJ01-2005》制造,门洞尺寸 可根据工程要求选用,密闭性能:超压50Pa 时,漏气量≤0.267m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安 装门扇的施工方式,门框同墙体混凝土同时 浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右 垂直度误差2mm ;门扇待混凝土凝固后安 装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调 试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现 象。密封条应压缩均匀,转动部位加润滑脂, 外露部位喷涂面漆。 三、 维护保养:为延长密封条使用年限,应在外 露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年 加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时 应及时修补。 2 钢结构防护密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构防护密闭门按照《人防工程防护设备图集RFJ01-2005》 制造,门洞尺寸可根据工程要求选用,抗力等级分为:0级 5.4MPa,1级 3.6MPa ,密闭性能:超压100Pa 时,漏气量≤0.566m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安装门扇的施工方式,门框同墙体 混凝土同时浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右垂直度误差2mm ; 门扇待混凝土凝固后安装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现象。密封条应压缩均匀,

转动部位加润滑脂,外露部位喷涂面漆。 三、维护保养:为延长密封条使用年限,应在外露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时应及 时修补。 2页

人防工程防护设备质量检测管理规定

人防工程防护设备质量检测管理规定 国人防2009-324号 核心提示:国家人民防空办公室(通知)国人防〔2009〕324号关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的通知各军区人民防空办公室, 国家人民防空办公室(通知) 国人防〔2009〕324号 关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的 通知 各军区人民防空办公室,各省、自治区、直辖市人民防空办公室(民防办、民防局),中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室:现将《人防工程防护设备质量检测管理规定》印发你们,望遵照执行。做好人防工程防护设备质量检测管理工作,对于加强人防工程防护设备质量监督,提升人防工程整体防护功能具有重要作用。各单位要高度重视,严格按照规定要求抓好落实。 国家人民防空办公室 二00九年八月二十一日 (发至国家人民防空重点城市) 主题词:人防工程防护设备 [质量检测] 管理 抄送:人防工程防护设备定点企业管理办公室。(共印380份)承办单位:国家人防办公室联系人:丁果玄电话:66766315 余下全文

人防工程防护设备质量检测管理规定 第一章总则 第一条为加强人防工程防护设备质量检测工作,确保战时人防工程防护设备的各项功能得到正常发挥,依据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内的人防工程防护设备质量检测活动,应当遵守本规定。 第三条人防工程防护设备质量检测从内容上可分为常规检测和专项性能检测。常规检测是防护设备加工、安装质量的检测,包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料和外观质量等项目;专项性能检测包括:密闭类防护设备的密闭性能检测,活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测,活门类消波系统的消波性能检测,屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测,抗力型防护设备的抗力性能检测。 第四条人防工程防护设备质量检测实行资格认定制度。凡从事人防工程防护设备质量检测的机构,应按本规定取得国家人民防空主管部门认定的人防工程防护设备质量检测机构资格。 第二章职责任务 第五条国家人民防空主管部门负责全国人防工程防护设备质量检测机构的资格认定和管理工作。省、自治区、直辖市人民防空主管部门负责本行政区域内的人防工程防护设备质量检测机构资格审查和管理工作。 第六条国家人防办公室人防工程防护设备试验研究与质量检测中心在国家人民防空主管部门领导下, 具体履行以下职责: (一)承担人防工程防护设备技术研究工作,负责人防工程防护设备新产品的试验定型与系列化工作; (二)负责制订人防工程防护设备产品质量检测、维护管理等方面的技术标准和规范; (三)承担人防工程防护设备定点生产和安装企业防护设备试生产和增项产品的质量检测,承担各级人防部门委托的仲裁检测业务;

人防工程防护设备施工质量保证书

人防工程防护设备(防护门)施工质量保证书 由(人防防护设备生产、安装单位)施工安装的工程(项目名称)人防地下室安装施工工程,对施工安装质量做以下保证: 一、我公司保证是国家人防办公室批准的具备人防防护设备专项资质定点生产企业,产品经国家人防主管部门批准的标准图集而生产,所提供的产品须是本单位制作,出厂前按照国家规定的质量标准检验合格的产品,并有产品合格证和使用维护说明书,在产品显著位置固定标有厂名、产品型号等内容的铭牌。产品合格证和铭牌应按国家人防办公室规定的格式制作,出厂编号采用钢码打印并与设备唯一对应。 二、严格执行国家行业标准《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)等相关规范和标准。 三、我单位所使用的由甲方提供的工程设计图纸已经所在人防主管部门审核,图纸中所设计的人防工程防护设备符合标准图集要求,并按审查图纸及相关变更提供所有人防防护设备。 四、人防工程防护设备销售和安装不得二次转让,由于某种原因,确因不能执行合同,应报人防主管部门同意后,与建设单位协商后确保人防工程质量的前提下方可终止合同。

五、按国家对人防工程防护设备生产的安装的有关规定,在合同约定的期限内按质按量完成各项合同约定的工作,并修补施工及验收中发现的质量缺陷。 六、指派项目负责人一名,负责组织工程项目的实施及质量控制。 七、接受人防主管部门、建设单位、监理单位的监督检查。 八、防护设备产品质保期为工程验收后1年。人防工程防护设备产品在质保期内产生的产品质量及安装问题,由我公司无偿履行维护保养责任。质保期满后按照要求进行有偿维护保养 九、项目负责人参加建设单位组织的人防工程竣工验收,对建设工程人防竣工验收有关资料、实体验收的施工质量签字确认。。 (盖章) 年月日

人防防护项目设备供货合同及价格表(完整版)

人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方(甲方):___________________________________________ 承包方(乙方):___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定。甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 第三条工程概况: 工程名称:xxxxxxxx项目高层区地下室人防工程 工程地点:xxxxxxxx 号 承包方式:甲方以包工包料,总价包干的方式承包给乙方施工(含地下室人防防护 设备生产、制作、安装、调试、验收通过等全过程); 工程质量:人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格。 第二条工程承包范围及内容: 2.1、工程承包范围:详见合同附件中的内容及xxxxxxxx项目(xxxx)二期涉及人防工程的建筑施工图纸,安装工程人防通风(不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件)等施工图; 2.2、乙方按侯人防()建审字第号要求,完成地下室相关人防通风(防化)设备和人防防护设备的施工安装,并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括: 2.2.1、人防门、战时封堵(不含风井封堵板)的制作、预埋、锚固定件、相关的配件、安装、调试、验收; 2.2.2、吊钩、气密测量管的制作、预埋、相关的配件、安装; 2.2.3、给排水部分:含防爆地漏(不含排水管、普通地漏、排水泵等)提供(不负责安装),不含人防给水系统; 2.2.4、战时通风部分:战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机所有预埋内容; 2.2.5、电器部分:含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制 箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等); 2.2.6、防爆超压排气阀门(框架、排气阀门)的预埋、安装;吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 第三条人防工程与土建、水电施工交接界面: 3.1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供(参照相关施工图); 3.2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成,人防防护区风管进入风井安装后的封堵应由相关专业施工班组完成; 3.3、人防区的排水系统所需的防爆地漏,由人防施工单位提供,安装由水电施工班组负责; 1

人防防护设备介绍

人防防护设备介绍 我公司生产的人防防护设备,严格遵照许可证批准的产品品种组织生产、销售,目前我公司生产的人防防护设备有六大品种即: 1、混凝土防护设备(指门扇材质为钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门、活门) 适用范围:主要使用于甲类、乙类人防地下室、室内、室外出入口及防护单元隔断连通口的防护,包括活门槛、固定门槛。 特点:造价相对便宜,自重较大,对于维修、补建、替换项目,因垂直运输及安装难度大,施工费用较高。 2、手动防护设备(指材质为钢,启闭方式为手动的防护门、防护密闭门、密闭门、活门、密闭观察窗、封堵板。 适用范围:主要使用于甲类、乙类人防地下室、室内、室外出入口及防护单元隔断连通口的防护,包括活门槛、固定门槛。 特点:造价较高,自重较轻,对于维修、补建、替换项目,相对于混凝土人防门安装较方便。 3、密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸门 包括手动密闭阀、手、电动密闭阀。 4、电控门 适用范围:适合在手动操作不方便的场所;有自动控制、远程控制或智能控 场所:有启闭时间要求的场所。 特点:此类门分为电控防护密闭门、电控密闭门和电控密闭门屏蔽门三大类,其中电控密闭屏蔽门的防电

磁脉冲能力达到III级,该类门手动轻便灵活 为一机两用电控门,即开关门与开关锁共用一个动力装置,具有就地控制、 程控制及智能控制(门禁系统)三种控制方式,并可根据工程需要加装安全 监控和电磁锁装置。 5、磁脉冲门 适用范围:应用于有防电磁脉冲要求的人防地下室,例如地下人防指挥所。 特点:除具有人防密闭功能外,尚能将外来电磁脉冲阻断,保护地下室(地下指挥所)内的电子通讯设备的正常通讯功能。 6、隧道正线防护密闭门 适用范围:此类门设置地铁隧道内,用于隔断地铁各区间车站隧道,还用于机车出入口隧道内。其特点是阻断隧道区间,使得整个隧道均能形成独立的防护密闭区间。此类门结构紧凑、坚固、开启关闭平稳、通过特制的密封胶条与铁轨抱紧。实现其高密闭性能。 特点:门型洞口较大、用料厚重、门框、门扇均通过工厂分件加工、分件运输、工地现场组装流程。保证整门的加工精度和安装方便。

人防工程防护设备买卖安装合同(样本)

(示范文本编号: ) 合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 (示范文本) 买受人: 出卖人: 工程名称: 工程地点:

人防工程防护设备买卖安装合同 特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)及有关法律、法规制定的示范文本,订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备,专业性强,合同履约期长,双方订立合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》(RFJ04-2009)的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的的人防设备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建防空地下室所用的防护设备买卖及安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室(民防局)、四川省工商行政管理局制定,任何单位和个人不得擅自买卖。

人防工程防护设备买卖安装合同 买受人(以下称甲方): 出卖人(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程范围:。 4.工程期限:天,开工日期年月日;竣工日期年月日。 第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件 第三条合同价款 1.买卖标的价款:¥元。 大写:。 安装标的安装价款:¥元。 大写:。 合同总价款:¥元。 大写:。 2.按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)规定,产品价格参照四川省人民防

人防工程防护设备管理办法(试行)

人防工程防护设备管理办法(试行) 【作者 : 】【时间:2012年08月31日】字体大小:打印页面关闭青岛市人民防空办公室 第一条为加强人防工程防护设备的质量管理,确保人防工程的防护功能,根据《中华人民共和国人民防空法》、《山东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》和国家人民防空办公室《人防工程防护设备定点企业管理规定》等有关规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内生产和安装人防工程防护设备,适用本办法。 第三条人防工程防护设备是指设于人防工程(包括结合民用建筑修建的防空地下室工程)出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等各种孔口,用以堵截冲击波、生化毒剂、电磁脉冲等武器破坏效应的专用设备。常用防护设备按功能分为防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防电磁脉冲门、密闭阀门、密闭观察窗、给排水防爆波设备、滤毒设备、封堵板等。 第四条市人民防空办公室(以下简称市人防办)按规定负责对本市行政区域内人防工程防护设备定点生产和安装企业(以下简称定点厂)进行初审,并对定点厂的产品质量进行监督。 第五条人防工程防护设备的生产和安装实行定点企业资格许可认定制度,由国家人民防空办公室依法统一审批。本市行政区域内从事人防工程防护设备的生产和安装企业必须持有国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产企业资格认定证书》(以下简称《许可证》)。 第六条本市企业申请定点厂资格,应当向市人防办提出申请,由市人防办进行初审并进行现场考察,对符合条件的,按规定报省人防办公室审查和国家人防办公室审批。 第七条定点厂必须严格按照《许可证》标明的许可范围生产产品,不得擅自扩大生产范围,严禁生产未经国家人民防空办公室批准的非标准型号产品。 第八条定点厂在《许可证》上增加品种,必须先试制,经省人防工程质量监督机构(或国家人民防空办公室授权的质量检测单位)出具产品质量检测合格报告,在换证的同时报国家人民防空办公室批准。 第九条《许可证》只限持证定点厂使用,不得转让、出借《许可证》或以其他方式进行合作生产。定点厂必须在《许可证》上登记的企业地址进行生产,严禁异地私设加工点。 第十条定点厂应当设有专门的生产(工艺)部门和质检部门,配备专职质量检验员,针对拟生产的各类人防设备产品,制定全面、严格的生产工艺和质检操作规程,对产品质量进行全过程监控。 定点厂必须严格按照国家人民防空办公室批准的标准图纸、生产工艺和技术标准进行生产、安装和检测,不得擅自修改设计、偷工减料或使用不合格材料。 第十一条定点厂应有熟悉防护设备性能、相对稳定的安装队伍及人员。人防工程主要

人防工程防护设备定点生产企业

人防工程防护设备定点生产企业销售安装执业能力表

填表须知 一、本表适用于人民防空工程防护设备定点生产企业在云浮市行政区域内销售和安装执业能力检查。 二、本表要求用计算机打印,纸张应为A4纸。格式规范,不得涂改。 三、应按要求逐项填报有关内容,填写本表内容表格受限制时,可增加附页,需提交表中未列出的内容时,可在附件材料中说明。 四、填报材料必须真实,如有虚报、造假行为,一经查实,将按有关规定严肃处理。 五、本表须附有关附件材料: (一)企业法人营业执照副本及复印件。 (二)人员的身份证、毕业证书(技术人员提供)、职称证书或岗位执业资格证书、依法签订的劳动合同和社会保险证明复印件。 (三)生产、办公场地使用权证明材料和布置平面图。自由房产的,提供土地证、房产证等;租赁厂房的,提供租赁合同、房产证、租金支付凭证等。 (四)生产设备台账和购置凭证复印件及实景照片。 (五)质检设备台账、购置凭证复印件、检定(校准)有效期证明及实景照片。 (六)企业组织结构和管理制度。 附件材料应列出目录和页码并按以上顺序装订成册,其中技术人员的材料应按申请表中出现的顺序列目录装订,人员的证书复印件及其劳动合同、社保证明等材料应装订在一起,劳动合同仅提供包括合同双方名称、聘用岗位、聘用起止时间、签字盖章、生效日期等主要页;生产设备、质检设备相关材料均按申请表中出现的顺序列目录装订;管理制度按照员工管理制度、产品质量保证制度、安装质量保证制度、售后服务制度、安全保密制度的顺序装订,仅提供封面、审批、目录、制度首页。 六、本表及附件材料的装订要求采用软皮封面简装,不应使用打孔或文件夹杆装订。所有复印件应加盖单位公章。

人防工程防护设备产品买卖合同

人防工程防护设备产品买卖合同 人防工程防护设备产品买卖合同 随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的帮助越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的人防工程防护设备产品买卖合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 合同编号:_____________ 甲方:___________________乙方:___________________ 法定代表人:_____________法定代表人:_____________ 联系电话:_______________联系电话:_______________ 一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额 序号 产品名称 规格型号 洞口尺寸 单位 数量 开启方向 单价 金额 (元) 宽度 高度 吊装费: 运输费: 安装费: 合计人民币(大写): 二、卖方必须是国家人防办批准的定点生产、安装企业,并经登记备案;买方必须使用经国家人防办批准和登记备案的企业生产和销售的防护设备。 三、质量要求:所供防护设备应符合人民防空行业标准和规范要求。

四、运输方式、交货地点: 五、供货时间:门框送到施工现场,门扇供货时间买方应提前一个月书面通知卖方。 六、买方按工程进度向卖方发出书面供货通知,待卖方人防设备送到现场后,由买方对设备的质量、数量进行验收并提供卸车条件,大件设备的包装或支架由卖方回收。 七、验收标准、方法:按?人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准?(RFJ01—20xx)执行。 八、付款方式:合同签订成立预付总货款的%,门框送到现场付总货款的%,门扇送到现场并安装完成付总货款的%,余款验收合格后一月内付清。 九、违约责任:一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应向对方支付总货款15%的违约金。 十、纠纷解决: 1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。 2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的.方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决: (1)将争议提交仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院提起诉讼。 第十一条合同的解除 1、经双方协商一致,可以解除本合同。 2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。 第十二条通知与送达 1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达: 甲方: 乙方: 一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。 2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

合力叉车合格证明书

合力三吨柴油叉车操作规程 1操作人员必须经过专业培训,并通过有关部门考试合格取得相关操作证书后方能上岗,严禁无证驾驶。 2驾驶室内严禁无关人员进入,车上不准载人,操作时集中思想不得做与工作无关的事,严禁酒后作业。 3出车前,操作者必须对车辆进行全面检查,检查轮胎气压、液压油箱的油位、转向及刹车的灵活性、各灯与喇叭是否正常,严禁带病出车。 4起步时要查看周围有无人员和障碍物,然后鸣号起步。 5操作时注意周围情况,在叉、吊物品时要平稳,待物品安放牢靠后再起吊、升降。6装运物品不得超高、超宽、超长和超重或偏心运载。 7叉车在装货下坡时,应以倒车行驶,当心仰角大于斜坡角度时,可以正向下坡。 8新车走合期100小时工作期内,工作负荷及工作速度不应过高,最大载荷额不得大于80%,并不允许在高速情况下工作。 9作业场地应坚实平整,严禁在松软及场地严重不平的环境内进行作业。 10严禁离合器处于半离合状态下运行叉车。 11当物品叉在空中时,司机不得离开操纵室。 12叉车在中途停车,发动机空转时应后倾收回门架,当发动机停车后应使滑架下落,并前倾使货叉着地。 13叉物品时,操作必须平稳、缓和,严禁快升、快降、急转变向等操作方式。14未经许可,严禁对叉车进行任何改制。 15加燃油时,应使发动机处于熄火状态,操作人员不得滞留在车上,在检查油箱液位时,不得点火起动。

16工作结束后,操作者必须将车辆停靠至规定地点,铲脚放落地面,将档位手柄放在空档,并切断车辆全部电源。同时对设备进行必要的检查整理清洁。 17在正常工作中,如发现设备有异常声音或出现故障,应立即停止使用并通知维修部门进行检修,操作者不得私自拆修。 18平时做好点检、维修工作,确保设备无故障作业。做好车辆年度检验工作。 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 篇二: 叉车上牌检验必备的资料 厂车上牌检验的申请资料(转载于: 合力叉车合格证明书)6号楼1楼收发室登记交费(375元/台) 请厂车上牌申请单位在检验时准备好如下资料: 1、产品随机资料(购车时随车资料),其中的内容应含有技术参数表(已定制)的所有信息(技术参数表内容应填写齐全); 2、产品的使用合格证(产品质量合格证明)原件; 3、其他证明材料原件; 4、组织机构代码证原件等所有原始文件备查; 5、三张照片(拍照位置见附页)。 6、电话:检验室电话:篇三:

人防防护设备和战时通风设备安装流程

人防防护设备和战时通风设备安装流程 一、混凝土浇筑前的人防安装工程要求1.人防门门框要求1)人防门框固定支撑件要落在地上,即支撑到混凝土垫层上,不允许支撑在钢筋网上层网片上。2)人防门框垂直度允许偏差为≤3mm,平整度允许偏差≤2mm,安装时越小越好。 3)人防门预埋门框应固定牢固。为确保人防门安装正确,防止固定模板时错位和浇筑变形,一般都用钢管或Φ25钢筋来作临时支撑,把人防门框、封堵框固定、加固,施工时不得随意敲掉。4)标高:活门槛.固定门槛及战时封堵到的门框安装的标高要求是什么?①活门槛、战时封堵安装要与建筑地面一样平(即和找平层一样平)②固定门槛要比建筑找平高15 cm(即高找平15 cm,部分高10 cm)注:同样是工地绑门槛反梁的标高 5)大小门框正面支撑方法:上角两边的支撑点必须超过闭锁盒顶①代表的是门框主要支撑,钢筋要求≥5螺纹钢 ②代表的是主支撑上的副筋,要求≥12螺纹钢③代表的是门正面下角的支撑点,要求16螺纹钢④代表的门框支撑桩点不得小于16螺纹钢 6)大小门反面支撑方法:⑤代表的是门框反面主要支撑钢筋要求≥25螺纹钢不得超过门框10cm⑥代表的是反面主要支

撑于正面主要支撑加强性⑦代表的是门框反面支撑桩点桩不得小于16螺纹钢⑧代表的是门框反面支撑桩点与门框的距离7)外封堵与内封堵以及大钢门框等带有角铁支撑的我们可以焊在角铁上,但要看下角铁有无松动,有松动要加固。正面底角与小门相同。8)门框安装时如支撑点距离加大,拉接筋随着加大,不得小于18螺纹钢。门框底角的水平筋不得小于20螺纹钢。9)做好每一樘门框贴上班组长序号,回到工程部在图纸上画出轴线写上实名日期。10)BFM、BM、BHFM、BHM、BGFM、BGM、GHSFM (12螺纹钢锚固钩);HLF、MGC、BMH、GLF、HK、HM、HFM、HHM、HHFM(12圆钢锚固钩)。11)建设部门框2020、2525门相同或2020、2525的门闭锁盒大头往右;固定门槛安装时要看清左右,闭锁盒大头往下。2.穿墙套管要求对风、水、电的设计预埋管和套管不得漏装,其中通风预埋短管出墙体建筑完成面≥100mm,电套管出墙体建筑完成面≥55 mm,水套管与结构面平。 3.临战封堵要求1)在防空地下室底板浇筑前埋好对外出入口临战封堵底框(HLF系列或GLF系列)、内封堵(FMDB系列)和临空墙防护密闭封堵(LFMDB系列)需整体制作安装,不可现场拼装。若底板上混凝土后浇找平层厚大于150 mm,则可在浇侧墙前与人防门框一起安装。2)HLF门前预留沟槽深度为150 mm,宽度为300 mm-500 mm,长度为门

人防工程防护设备型号:安装部位:

人防工程防护设备型号:安装部位:

人防工程防护设备安装工程 检验规程 福建省人防工程质量监督站 二OO八年五月二十六日

 第二章检验工作程序 2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。 3 防护设备所有的零部件均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护,固定牢靠,开启方向、位置、标高必须符合设计要求。 检验方法:观察检查、检查施工记录和对照设计图纸检查。

浙江省人防工程防护设备

浙江省人防工程防护设备 定点企业年检管理暂行规定 (征求意见稿) 第一条为加强我省人防工程防护设备管理,规范市场秩序,依据《中华人民共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点企业管理规定》等法律、法规,制定本规定。 第二条本规定适用于在浙江省行政区域内生产、销售、安装人防工程防护(化)设备的省内人防工程防护(化)设备定点生产和安装企业(以下简称定点企业)和经省人民防空办公室备案的外省人防工程防护(化)定点生产和安装企业(以下称外省备案企业)。 第三条省人民防空办公室负责本省行政区域内的定点企业和外省备案企业的年检管理工作; 各设区市人民防空办公室负责所辖行政区域内定点企业的年检初审工作。 第四条定点企业年检指标由年度量化考核、厂区生产质量随机检查、工地现场安装质量检查三部分组成。定点企业年检指标总分按加权平均法计算,其中年度量化考核权重50%、厂区生产质量随机检查权重20%、工地现场安装质量检查权重30%。 第五条省人民防空办公室负责年度量化考核管理工作,各设区市人民防空办公室、省人防工程质量监督站和各市人防工程质量监督站协助考核。年度量化考核每年进行一次,内容和标准详见附件一。 省人防工程质量监督站负责定点企业的厂区生产质量随机检查,

检查次数每半年不少于1次。厂区生产质量随机检查的内容和标准详见附件二。 承担项目质量监督的人防工程质量监督站负责工地防护(化)设备安装质量检查,省人防工程质量监督站进行随机抽查。每个质监项目建设期内检查不少于三次。 年度量化考核、厂区生产质量随机检查、工地现场安装质量检查结果必须由检查人员和企业法人(或授权人)签字。 第六条承担项目质量监督的人防工程质量监督站应在每个月前五个工作日内,将上个月的工地安装质量检查情况上报至设区市人民防空办公室和省人防工程质量监督站。省人防工程质量监督站对检查情况进行核实综合后,报省人民防空办公室。 第七条各定点企业厂区生产质量随机抽查和工地现场安装质量检查情况每季度在省人民防空办公室(民防局)网站进行公示。 第八条定点企业年检考核最终得分低于60分(不含)的,不予通过年检。外省备案企业,年度工地安装质量检查得分在70分(不含)以下的,取消备案资格。 第九条定点企业有下列情形之一的,不予通过年检或取消备案资格。 (一)涂改、出借、套用或转让《许可证》的; (二)无图或无正规图纸生产的; (三)制假售假或偷工减料的; (四)私改图纸生产和销售的;