民用建筑人防地下室给水排水设计的几点体会

唐国锋

(南京金海设计工程有限公司210016南京)

摘要:由于民用建筑人防地下室的设计具有特殊性和专业性,就给排水专业如何在设计工作中正确贯彻执行设计规范中的相关要求,谈谈笔者的几点体会,并提出一些常见的错误。

关键词:人防地下室;防护;上部建筑;给水;排水;消防

近年来,随着我国国民经济高速、持续地发展,城市建设的规模和水平不断地提高,城市地下空间的利用越来越受到人们的重视。结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室是国家的一项长期任务,它关系到人民群众的战时生命安全,因此必须符合国家规定的防护标准和质量标准,尤其是防空地下室的设计,必须严格执行国家的设计规范。人防地下室的设计不同于一般民用建筑,有其特殊性和专业性,结合5人民防空地下室设计规范6(GB50038-2005,以下简称规范一)和5人民防空工程设计防火规范6(GB50098 -98,2001版,以下简称规范二),就给水排水专业如何在设计工作中正确贯彻执行设计规范中的相关要求,谈谈个人的几点体会和经验,并提出一些常见的错误,希望能给同行提供一定的参考与借鉴,不足之处请批评指正。

1.给排水系统的防护

给排水系统的防护主要包括对冲击波和毒剂的防护,一旦冲击波从管道进入人防地下室内部,将会对内部设备和人员造成一定的伤害。战时的各种毒剂,对人防地下室室内人员的危害更大,它可以通过被破坏的管道以及管道穿过密闭墙的空隙,使室内空气被污染直接危害人员,也可以污染水体造成对人员的伤害,为此5规范一6对给排水进出户管线作出了强制性规定,主要体现在防护阀门,刚性防水套管,以及防爆地漏上。

2.上部建筑与人防地下室

5规范一63.1.6条规定:/专供上部建筑使用的设备房间宜设置在,,与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防防空地下室的围护结构;上部建筑的生活污水管,雨水管,燃气管不得进入防空地下室;,,凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施0,明确解释平时和战时都不使用的管道属于无关管道。由于民用建筑人防地下室平时大都为地下停车库等,内部管道繁多,上部建筑的管道系统与人防地下室的联系非常紧密。参照规范在建筑方案阶段,给排水专业必须实施以下几点:¥:专供上部建筑平时使用生活消防泵房,换热机房等设备用房,设在非人防区域为宜,因为进出这些设备用房的管道繁多,大部分属于无关管道,尽管管道可能小于150mm,但不利与防护和平战转换。

|:上部建筑的给排水管道都属于无关管道,上部建筑的给水管道宜从非人防区域穿越,如果实施比较困难,结合具体工程,做出某些修改,比如说让建筑专业对人防区域作出适当调整,尽量划出非人防区域让管道穿越等措施;上部建筑的排水管道不得穿越人防维护结构,这就要求将上部建筑的排水管道转换到

13

2009年2月总第164期陕西建筑

非人防区域穿越地下室排至室外,如果一层卫生间处在人防区域顶板上,通常采用降板或将卫生间垫高的做法排至室外,如果实施困难或者不经济,就得将该卫生间移到非人防顶板上。

3.人防地下室的给水

民用建筑的人防地下室水源一般都采用市政管网,在设计中应该注意以下几点:

¥:管材:一般采用钢管如衬塑钢管等;

|:给水引入管:给水引入管的位置从安全角度出发,最好从防空地下室的室外出入口引入,这样将管道上的防护阀门设在防毒通道内,一旦外部水管遭到破坏,毒剂不会通过引入管进入室内。但是针对具体工程时,如室外管线远离出入口时,也可以从侧墙进入,同样要在内侧设置防护阀门,同时根据管直径的大小,设置刚性防水套管和外侧加防护挡板的刚性防水套管。从人防顶板进入,对安全最为不利,应尽量避免。室外管线引入人防地下室时,管道一侧埋在土中,一侧嵌固在围护结构内,当受冲击波作用时,土体和防空地下室结构在此产生的水平和垂直位移之间存在明显差异,这将在此处对管道产生剪切破坏。为此国标图集07FS202给出了明确的做法。内部管网敷设的要求和计算同一般民用建筑,在此不再重复。

§:贮水及加压:人防地下室内设置储水设施的目的是考虑在战时外部水源不能供给时,供内部人员使用。另外在一次袭击后,外部水源遭到破坏,在抢修阶段,保证室内有一定的储水。5规范一6有明确规定,每个防护单元均应设置生活用水,饮用水储水箱。设置防护单元的目的一是降低遭遇被炸中的概率,二是减少遭破坏的程度,每个防护单元是一个独立的防空地下室,所以每个防护单位的防护设施和内部设备应该自成体系。生活用水和饮用水的储水量5规范一6有详细规定,生活用水和饮用水储水池可以分开设置,也可以合用。如果合用,饮用水有不被其它用水挪用的措施。从现行规范来看,饮用水比生活用水的储备时间长,因此当生活用水达到停止供应时,要能继续保证饮用水的供应。设计者一般可以采用不同标高的水位来保证饮用水不被动用。

4.人防地下室的排水

人防地下室的排水要包括生活污水和战时洗消水,对于生活污水的排放,除防护外做法同一般民用建筑地下室。战时洗消水的排放,对设计者来说关键要把握以下几点:

¥:隔绝防护期间,为了维持室内超压,不允许向外排水,根据波马定律,在一个密闭空间内,空气体积增加,其密度就会减小,导致空气压力降低。假如一个容纳400人的掩护所,其室内总体积为1000m3,如在此密闭空间内向外排水1m3的污水,则在此空间会产生10mm水柱的负压,在隔绝防护时间内,人防地下室是维持超压状态,其维持的超压值仅为3-5mm水柱,这将使整个人防地下室处于负压状态,这是绝不允许的。

|:清洁区的污水集水坑(基本包括战时的生活污水集水坑和平时车库冲洗地面的集水坑)和口部洗消污水集水坑要严格分开,不能合用。把口部的洗消污水通过防爆地漏排至清洁区内平时车库冲洗地面的集水坑内这是设计者常常出现的错误。这样做的结果就是会导致清洁区污染,因为口部属于染毒区,违背了隔绝防护的原则。

§:防护密闭门外洗消污水集水坑要设,通过防爆地漏把防护密闭门外的墙面的洗消污水排至口部洗消集水坑也是设计者常常出现的错误。这样做的结果导致口部的污染程度会加重。由于防护密闭门外属于非人防区,战时属于重污染区,同比之下,口部的污染程度比非人防区要轻很多,同样违背了隔绝防护的原则。

5.人防地下室的消防

5规范二61.0.2条如下:

本规范适用于新建、扩建和改建供下列平时使用的人防工程(下转第16页)

时,I PX5。

3.游泳池接地及安全

3.1.游泳池0区,1区,2区做辅助等电位联结,在游泳池每个设备检修孔内设LEB等电位端子箱,并与等电位均衡线可靠连接。具体做法见国家标准图02D501-2。

(1)0区:是指水池的内部

(2)1区的限界是:距离水池边缘2m的垂直平面;预计有人占用的表面和高出地面或表面2.5m的水平面;

(3)2区的限界是:1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平面。;

3.2.游泳池下列部位应进行辅助等电位联结:

辅助等电位联结必须将0、1及2区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过接地端子与接地装置相连。具体应包括如下部分:

(1)水池构筑物的所有金属部件,包括水池外框,石砌挡墙中的钢筋;

(2)所有成型外框;

(3)固定在水池构筑物上或水池内的所有金属配件;

(4)与池水循环系统有关的电气设备的金属配件,包括水泵电动机;

(5)水下照明灯的电源及灯盒、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等;

(6)采用永久性间壁将其与水池地区隔离的金属管道和金属管道系统等。

结论

建筑电气设计首先应以人为本,保证人身安全,也要保证电气设备的安全以及电气装置功能的正常发挥。而游泳池又是人身电击危险大的特殊场所,所以室外游泳池的配电,照明,接地设计要严格按照规范把好安全关。

依据标准:

[1]行业标准5民用建筑电气设计规范6J GJ16-2008

(上接第14页)

5.1.商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其它适用的民用场所等;

5.2.按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。

由此可见,对于战时状态,人防地下室一般不考虑消防,平时消防设计的总原则就是同上部建筑,当上部建筑的标准低于5规范二6的标准时,执行5规范二6。对于消火栓管网和自动喷洒管网的布置,应该注意以下问题:

¥:人防部分的消火栓管网,应该和上部建筑管网分开布置,否则穿人防地下室顶板的管道以及防护阀门太多,这样不利于平战转换和防护;

|:人防口部房间和通道在平时作为疏散通道时,一般认为要设置自动喷水系统。当自动喷水湿式报警阀后管道穿越人防围护结构时,为了与自动喷水系统的相关规范保持一致,建议在人防侧采用法兰短管,不能采用防护阀门,战时将管道封堵。

总之,除以上外设计者不但要对规范中给水、排水章节部分要充分掌握,还要对如建筑,通风等相关专业的条文有所了解,比如人防地下室的一些专有名词的具体内涵,超压排风等等,并多结合具体工程实践,才能做到在设计中对规范运筹帷幄,成为一名合格的人防工程给排水工程师。

五级人防地下室设计总结

五级人防地下室设计总结 [摘要] 通过工程实例,总结了五级人防地下室设计的特点,并提出一些设计中的注意事项。 [关键词] 五级人防地下室 [Abstract] Through engineering examples, summarizes the civil air defence of the design characteristics of the basement category, the paper puts forward some matters needing attention in the design. [Key Words] category five civil air defence,basement 1、工程概况 天津市中心妇产科医院迁址新建工程位于天津市南开区南开三纬路与南开三马路交口处。总建筑面积71510m,地上建筑面积62267m。门急诊住院综合楼面积为64806m,在E 、F轴交接处设有抗震缝,并沿该部位将建筑物分为A、B区,A区为19层局部20层的框架剪力墙结构,高度85.3米,带一层地下室(还包括部分裙房)。B区为裙房,3层框架结构,高度15.6米,带一层地下室,局部为常五级核6级防空地下室。人防区为个防护单元,设置为战时救护站,基础为钻孔灌注桩的柱下承台基础。 下面就此工程的设计体会总结一下,并对五级人防地下室的结构设计加以介绍。 2、人防地下室结构设计的特点 防空地下室结构设计的主要内容包含两方向:一是主体结构设计,包括顶板、外侧墙、底板等其它构件的结构设计,二是口部设计,包括出入口的防护和消波系统(防护设备),其中出入口的防护包括防护密闭门的选用、门框墙、临空墙的计算、出入口通道的计算等几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室的设计。这些内容的结构设计与一般的结构设计有以下不同:1)结构设计的可靠性大大降低;2)考虑结构的动力效应;3)结构构件可考虑进入塑性工作状态,规范中采用允许延性比表示构件工作状态,如果结构构件具有较大允许延性比,则能较多的吸收动能,这对于抵抗核爆动荷载是十分有利的;4)材料设计强度可以提高。实验表明,在快速加载的情况下,材料力学性能发生比较明显的变化。主要表现为强度提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构工作起到有利作用。在设计中考虑材料强度综合调整系数来完成的;5)重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不同的,要求更为严格,故仅仅只考虑受力计算,不考虑构造措施是不合理的。 根据上述的结构设计的特点,可以确定出防空地下空结构设计的—般原则:1)平战结合,取控制条件;2)只进行强度的验算,由于在核爆动荷载作用下,

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设 计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布 置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效 益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范 的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar

临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防地下室给排水设计心得

人防地下室给排水设计心得 发表时间:2018-06-13T13:51:13.250Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第1期作者:葛建峰1 张扬琳2 [导读] 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远。 1宁波市鄞州建筑设计院宁波 315100;2恒大建筑设计院有限公司广州 510000 摘要:针对人防地下室的给排水设计,分析了一些容易被忽视或遗漏的设计内容,阐述了一些有争议的地方,供大家探讨分析,错误之处请大家批评指正。 关键词:人防地下室;给排水;消火栓及喷淋系统;防水套管引言 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远,霸权主义和强权政治是战争的根源。即使战争一时打不起来,也要积极准备,以防万一。从长远和发展角度看,人民防空建设事业功在当代,利在千秋。 人民防空工程与普通地下建筑的根本区别就在于人民防空工程能抵抗一定威力杀伤兵器的破坏,即能在预定的核武器、化学武器、生物武器、常规武器袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下保障人员、物资的安全。 1 人防工程的必要性 我国对于人防工程的设计也有相应的规定。《人民防空工程建设管理规定》第四十七条规范新建民用建筑应当按照下列标准修建防空地下室: (一)新建10层(含)以上或者基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按照地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室; (二)新建除一款规定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面总建筑面积在2000平方米以上的,按照地面建筑面积的2%~5%修建6级(含)以上防空地下室;(三)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规主和居民住宅以外的新建民用建筑,按照一次性规划地面总建筑面积的2%~5%集中修建6级(含)以上防空地下室; (四)新建除一款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室; (五)人民防空重点城市危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B级防空地下室笔者有幸设计了一些人防地下室工程,就内部的给排水设计写了一些心得体会,供大家参考学习,不足之处也请大家批评指正。 2 人防地下室给排水设计 人防地下室给排水的设计内容主要包括以下几个方面:人防给水设计;人防排水设计;室内消火栓和喷淋系统设计。 (1)人防给水设计: 目前大部份人防地下室的给水水源来自于城市的生活给水管网,有条件时,也有采用自备内水源或自备外水源供水。每个人防分区内设置一个战时生活水箱和一个战时饮用水箱,供应区域内的生活及饮用用水。人防水箱大小设计规范有明确规定,设计不会有什么问题,容易被忽视的是关于生活水箱的引出水龙头的设计。饮用水箱因为没有供水系统,就是通过设置取水龙头来供生活饮用水,所以取水龙头的设计不会遗漏。 生活水箱因为后面设置了加压供水系统,主要供应人防口部的的洗消冲洗。取水龙头的设置往往会被遗漏掉。为了保证人防引用水箱不被挪用,人防生活水箱设置取水龙头还是十分必要的,加压供水系统需要电力的保证,当特殊情况电力不能保证时,口部的冲洗可以靠手摇泵来解决,内部清洁区的生活用水的取用就可以通过生活水箱上的取水龙头来获得,避免了饮用水箱水被挪用。 人防出入口分为主要出入口、次要出入口、备用出入口。需要设置冲洗水龙头的为主要出入口,次要出入口是供空袭前使用,空袭时不使用该出入口,所以可不设置冲洗龙头。备用出入口平时和空袭时一般不使用,只有其它出入口被破坏或堵塞时采用,一般也不设置冲洗龙头,但当该备用出口与进风竖井合用时,进风竖井需设置冲洗水龙头。 (2)人防排水设计: 人防排水的设计一是要考虑排水的流线问题。二是要考虑防空地下室在隔绝防护时间内的排水问题。 防空地下室内区域主要分为清洁区和染毒区两大类。笔者引入一个半染毒区的概念,主要为进出口部的防毒通道、密闭通道、简易洗消等位置。清洁区内的排水大多是排至清洁区的集水坑,集水坑的水通过固定或者是移到泵排至室外。特别值得注意的就是半染毒区和染毒区的排水流线问题,需把握的一个原则就是高污染区的废水不应排入低污染区内的集水坑。染毒区的废水只能排至染毒区的集水坑,不得和半染毒区合用集水坑。同样,半染毒区的废水排水更不能和清洁区合用集水坑。 为防止外界染毒空气沿防空地下室的各种缝隙和孔道侵入室内清洁区,需保证工程内有一定的超压值,从而保证工程内人员和物资的安全。而在防护隔绝期内向工程外排水的势必会造成超压值的减少,甚至出现负压的情况。所以防护隔绝期内一般不得向工程外排水,在此期间产生的生活污废水和设备排水均应贮存在污水集水池内。所以须在适当的位置设置集水坑。半染毒区的洗消间,由于使用的特殊性,需在该区域单独设置集水坑。集水坑固定泵出水管上需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,以便防护隔绝期关闭阀门,防止有毒气体通过管道进入清洁区。 (3)室内消火栓和喷淋系统设计: 人防地下室战时防护期间,所有穿进人防区的管道上的防护阀门是要关闭的,消火栓和喷淋系统穿人防的相应管道也是被关闭了,所以战时的地下室是没有消火栓和喷淋保护的。 地下室的室内消火栓和喷淋系统设置,主要作用是在非战时地下室发生火灾时能够及时有效的扑灭火灾。 地下室消火栓系统的设计主要注意防护阀门的设置。由于地下室上部建筑的消防系统往往要与地下室消火栓系统合用管道,势必造成会有一定数量的消防立管穿越顶板进入人防地下室,该立管处需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,且该闸阀需竖直安装,上部距顶板距离不大于200mm。不允许水平安装,该处闸阀水平安装是不能有效阻挡冲击波的。同样管道在穿人防区侧墙时,该处的闸阀需沿管道方向水平安装,距人防侧墙距离不大于200mm。

人防地下室给排水设计

人防地下室给排水设计 (2009-11-18 20:45:37) 人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生

间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。 当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。 1 防护阀门 2 防水套管 3 穿墙管4人防围护结构 图一防护阀门的设置 3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。 除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于 0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

地下室人防设计要点与审图问题汇总

地下室人防设计要点与审图问题汇总 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、泊车库、泊车场设计防火规范》(GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标记等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指人防区域性地下柴油发电站,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注重的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供给急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相同意。 供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中按照不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的便利、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采纳图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清楚明瞭,故笔者推举一般人防均采纳此种配电系统。此外,按照新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并彼此独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注重照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注重不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭办法等也是设计重点。 对于近几年图纸送审时常见问题,笔者归纳如下:以提请各位设计同仁注重: 1.水泵和风机不宜共箱操纵。 注:水泵与风机最好分箱操纵,以免误操作。 2.人员掩蔽所内照度不满足GB50038-2005第7.5.7条照度标准。 注:一般照度要按75LX考虑。 3.防化通讯值班室插座设置不符合GB50038-2005第7.5.12条要求。 注:应按国标图集05SFD10第69页预留插座箱。 4.各防护单元之间的连通口门框墙上未预留备用管。(GB50038-2005第7.4.5条规定) 注:其它口部备用管一般不会忘记,而连通口部极易疏漏,应注重。 5.口部染毒污水泵操纵箱宜设置在清洁区内。 注:按人防规范(GB50038-2005第7.3.5及7.3.6条规定)要求水泵等操纵箱现场安装,清洁区内设操纵装置。此条是审图人员仍按老规范执行,但对新规范此条要求应注重。

多层人防给排水设计

浅议地下多层人防工程设计 〔摘要〕结合实际的工程设计, 多层人防地下室的给排水设计探讨,多层人防工程上层口部排水,多层人防工程上层清洁区排水,人柴油发电机房排水 〔关键词〕多层人防地下室给排水设计探讨 1前言 随着社会和城市人口的发展, 高层民用建筑越来越多, 并且大部份的高层建筑都设有一层或二、三层甚至四层或更多楼层的地下室。本着平战结合的原则, 通常利用建筑物的地下室作为人防设施, 把人防建设与城市建设结合起来。部分高层,超高层建筑地下室占地面积不大,需设人防面积超过最底层地下室面积,因而需设两层或多层人防工程;或人防工程为减少人防顶板、底板面积,节省造价而需设两层或多层人防工程。 人防地下室主要规范《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)6.3.9(以下简称规范)、人防相关图集发行时多按一层人防工程考虑,缺少对多层人防地下室的指导。多层人防工程设与单层人防工程有些不同情况、特点。本文就一些与单层人防地下室不同点展开。 2 上层人防工程的口部洗消排水 《规范》6.3.9 设有多个防护单元的防空地下室,当需设置生活污水集水池时,应按每个防护单元单独设置。为排除洗消对下层单元的影响,上层人防地下室口部洗消排水系统单独设置,排水管不

能穿到下层密闭通道、扩散室、集气室、除尘室、滤毒室等空间,可进入下层非人防区,如过道,前室,车库,或同一进风井(指与上层进风井连通的下层风井)。 人防工程设置上下两层时,较多口部会出现上层、下层叠置。上层洗消排水不管不能穿入下层口部,需要在上部单独出。两种方案可解决。 2.1.在上层人防工程口部外设置染毒集水坑,如图一,下层口部布置相同,滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从水平排水管排入设置于染毒集水坑,密闭通道防爆地漏也接入同一坑。进风井利用下层设置在风井内的染毒集水坑。图中废水排水管管径均为DN80。 图一 2.2 上层人防工程口部不设染毒集水坑,只在下层过道、风井内分别设置集水坑,上层滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从立管FL-2排入下层染毒集水坑,密闭通道内洗消废水通过防爆地漏,从FL-1排入下层染毒集水坑,根据《规范》6.4.5第1条:战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护

人防地下室结构设计经验总结

广东建材2009年第11期 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数γd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30~C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:⑴C40~C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。⑵人防地下室的墙体及顶底板一般较厚,采用的混凝土强度登记越高,其水化热越大,就越容易开裂,增加混凝土养护难度。 1.2钢筋 人防地下室可采用除了经过冷加工处理之类延性差的钢筋作为人防荷载参与计算过程中的受力钢筋(《人防规范》4.2.2)。此外,在核爆动荷载作用下,结构构件变形极限已采用允许延性比的控制。且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在防空地下室结构设计中,可不考虑结构裂缝开展(《人防规 范》4.1.6)。故对于一些顶板覆土较厚,平时顶板荷载较大,而人防抗力等级较低的人防地下室(即配筋由平时裂缝控制的情况下),在普通钢筋能满足人防荷载按塑性极限分析法计算的要求配筋前提下,可通过增加有粘结力的预应力钢筋来对顶板裂缝进行控制。从而减少因平时荷载作用下的裂缝控制要求所需的多余普通钢筋。 2结构设计选型及计算要点 人防地下室在人防荷载参与结构设计计算时,可采用塑性内力重分布分析法(弹塑性构件)计算,可不考虑风荷载及地震荷载作用,对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算,但需要验算基础承载力强度。所以在人防地下室设计过程中,需要就平时和战时两种不同工况下分别计算,取其中最大配筋值。 2.1顶板 顶板荷载的取值有两种工况:①顶板静荷载+活荷载;②顶板静荷载+爆炸等效静荷载。第一种工况作用下,顶板及顶板梁应按平时要求计算(整体建模,考虑风和地震荷载作用,验算最大裂缝等)。第二种工况作用下,顶板及顶板梁主要受竖向荷载控制,因此计算仅取一层计算内力,且按塑性极限分析法计算,跨中弯矩调整系数:1.20支座弯矩调整系数:0.80,不作活载不利布置计算,不验算裂缝。最终结果应比较两种工况作用下,取计算结果的最大值。 人防地下室顶板厚度取值应注意最小防护厚度(《人防规范》3.2.2),并应采用防水混凝土(《人防规范》3.8.3)。对于多层人防地下室,当上下相邻两楼层被划分为两个防护单元时,其相邻防护单元之间的楼板为防护密闭楼板,最小厚度可取200mm。另外应注意人防地下室顶(底)板和墙体均需按《人防规范》4.11.11条设置拉结筋。 人防地下室顶板一般采用梁板式和无梁楼盖两种结构形式。无梁楼盖整体抗震性能教差,当人防地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,或柱网区格内长短跨之 人防地下室结构设计经验总结 卓毅刚(广州市人防建筑设计研究院有限公司) 摘要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下室结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 建筑设计与装饰 65 --

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

地下室人防工程竣工验收总结材料资料报告材料

龙登凤凰城花园四期地下室人防工程 工 程 竣 工 验 收 总 结 报 告 省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 二〇一六年三月十日

工程竣工验收总结报告 本工程从2013年9月10日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监局的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程概况 建设单位:池州龙登房地产开发 设计单位:市筑道建筑工程设计、省人防 监理单位:池州天健建设监理有限责任公司 施工总承包单位:省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 勘察单位:城乡建设勘测设计研究院 监督单位:池州市建设工程质量安全监督局 工程地点位于池州市百牙西路北侧,地下一层。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防建筑面积为13605m2;乙类6级二等人员掩蔽和物资库,防化等级为丙级;五个防火分区,八个防烟分区。整个人防地下室由抗爆1单元、抗爆2单元、抗爆3单元、抗爆4单元、抗爆5单元、抗爆6单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 二、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、工程设计施工图纸及说明,

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001, 4、《砼结构工程施工质量验收规》GB50204—2002 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203—2002a 6、国家建筑工程质量验收有关规和规定 7、《装饰装修工程施工质量验收规》GB50209—2002 8、《防空地下室建筑设计》(2004年合订本)(FJ01、02、03、04) 《防空地下室结构设计》(2004年合订本)(FG01、02、03); 《防空地下室通风设计》(2004年合订本)(FK01、02); 《防空地下室给排水设计》(2004年合订本)(FS01、02); 《防空地下室电气设计》(2004年合订本)(FD01、02); 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了“确保争创市标准化工地”的安全质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《安全质量创优计划》把安全质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

关于人防地下室给排水设计的几点探讨

关于人防地下室给排水设计的几点探讨 相信很多人对于”深挖洞、广积粮、不称霸”这一口号都不陌生,这是上世纪60年代中期毛泽东主席就当时国际形势的分析而提出的关于战备问题的重要指示,深挖洞就是指挖防空洞。也是从那时起全国开始高度重视人防工事的建设,发展至今,从住宅小区、商场附近民防工程醒目的标识就可见一斑。人防工程作为战时保障人民生命安全、国家经济财富的重要场所,必须要设计合理,满足一定的防护要求且有较为完善的配套设施。本文将针对人防地下室在给排水设计方面进行重点分析及探讨。 标签:人防地下室;给排水设计;平战合用 因为当下土地资源紧张,城市地下空间兼顾人防工程时,就必须考虑其平时功能及战时功能。我在工作中接触最多的即是战时人员掩蔽工程、医疗救护工程和防空专业队工程,工作内容便是以上工程战时给水排水设计,因为兼顾其平时功能(和平年代,其平时功能使用率更高),所以还要考虑人防工程平时使用时的消防设计。现我就以上所说的三类工程作为平时功能及战时功能使用时的设计要点、设计难点及设计中容易出现的问题做几点分析: 一、设计要点 1.战时给水设计 城市地下空间兼作人防的工程,一般都没有可靠的外部水源,按照规范要求,战时人员用水可由装配式水箱供给,分为饮用水箱和生活水箱,生活水箱主要提供掩蔽时间内人员的洗消供水和遭受生化武器袭击受到污染时人防工程各个出入口的冲洗用水,可采用管道泵增压。至于水箱大小、贮水多少,可根据不同工程的不同功能按照规范要求相应计算,水箱布置尽量合理。 2.消防设计 规范《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009对于上述三类人防工程战时消防不做要求,所以消防设计特指作为平时功能使用时的相关设计。 上面提到的三类人防工程,其平时功能多为汽车停车库、储藏室和自行车库。人防工程作为以上三种功能使用时,其防火等级、火灾类型以及所要设置的消防设施则需要按照现行的国家标准规范要求进行设计。人防地下室通常设置有室内消火栓系统、自动喷淋系统和灭火器,室内消火栓系统和自动喷淋系统的设计还要结合非人防区域综合考虑。 3.排水设计 人防地下室内污水、废水由其内部设置的集水坑收集、由潜污泵提升排至室

关于地下室设计心得.

关于地下室设计心得 【提要】:本文对超长地下室结构在设计过程中应注意的问题进行总结;对超长地下室后浇带或设缝间距等进行总结,为以后的相关设计提供较简洁的设计方法和技术总结。 【关键词】超长地下室人防荷载后浇带膨胀加强带 一、引言 随着我国全面向小康社会迈进,建筑业也进新一轮稳步的发展阶段;房屋建筑的形式更趋复杂和多样化,建筑面积和体量也越做越大,出现了许多超过规范规定的超长建筑(建筑平面尺寸大于35米)。超长建筑给建筑结构设计、施工等都提出了技术难题,如何解决好,是我们技术人员面临巨大的挑战,已成为当前工程界迫切需要解决的重大技术问题。 为了解决这个问题,上个世纪90年代中期开始各大设计研究机构进行了多种研究和尝试并取得了较多的成功,各项措施应用取得较满意的效果。在此我结合本人设计的工程实例做一些归纳总结。 二:地下室顶板底板设计时荷载取值探讨 (一)地下室底板 地下室底板的在设计过程中荷载取值和计算问题主要为:地下室在水浮力作用下,水浮力的取值问题;带人防的地下室水浮力和人防荷载组合的问题。 一般在岩土勘察报告中都会给出地下水位或者时历史最高地下水位的数值,当时根据实际的情况来看,由于在实际使用过程有暴雨和城市内涝的情况出现,所以前面两个数值不足以作为地下室防涝设计的依据,更不能作为地下室外水压力的依据。在实际设计过程中,应将地下水位定在室外顶面设计标高或者时地下室坡道入口处的防水闸挡水高程视为计算地下水位。 地下水位确定后便是如何将作用与地下室底板各种荷载进行组合,比较的问题了。计算时存在三种组合的情况: 1,地下室荷载和活载组合,荷载作用力向下,这时的组合系数恒载为1.2,活载为1.4。

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》 **县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》**2**大厦施工图纸

二、工程概况 工程名称:**2**大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构 建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m, 耐火等级:一级 本人防工程为常六级乙类防空地下室,按照平战结合的原则设计,平时为地下停车场,战时用途为物资储备库,划分为三个防护单元。人防区设置地下二层,局部设置在地下一层,人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m,人防结构顶板绝大多数低于室外地面,局部高于室外地面。 给水系统: 1.水源:防空地下室战时由市政管网供给。

人防设计要求、人防设计知识要点

欢迎阅读人防建筑设计流程及要求 根据<人民防空法>:一般民用建筑,除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑均应建人防地下室。 全埋条件:所在人防地下室层顶板标高低于周围地面及周边市政道路标高。 征询单:人防办根据甲方提供的项目方案文本批该项目的应建人防面积及类型。 1、人防应建面积估算: 5、人防布局的设计: a、人防区设有若干防护单元:物资库防护单元≤4000m2,物资库抗爆单元≤2000m2;人员掩蔽所防护单元≤2000m2。人员掩蔽所抗爆单元≤500。(防护单元面积X0.75=掩蔽面积,掩蔽人数1人1 m2,疏散宽度100人0.3m,每个门最多疏散700人) b、人防面积大于5000m2,需设一个区域电站,一般300至500m2,区域电站净高应大于4米,净高不够就考虑降板。 c、一般人防选在最底下一层,这样一般才满足人防顶板全埋要求;

d、一般人防布置在剪力墙多、不规则平面角落上,这样才不破坏地下车库的利用;划分单元分区时,尽量不穿车道,减少车道人防门数量; e、应提前考虑人员掩蔽所和物资库疏散问题,一般人员掩藏所应布置在疏散楼梯或坡道多的地方,以满足人员疏散宽度要求; f、如果地下室为多层地下室,并满足全埋条件要求,一般首先应考虑做多层人防地下室,上一层作为物资库,底下一层为人员掩蔽所作为一个大防护单元,减少人防分区及主要出入口数量; g、应结合首层平面图、总平面图、地下其它层平面图来布置人防主要出入口、风井等,一般在人防层平面画PL线楼梯或风井的大小,复制到其它层地下室平面图、首层平面图、总平面图来复核此楼梯或风井能否出到地面,是否穿过其它 不小于15米; f、战时进风系统布置应结合直通室外的次要出入口布置,物资库可以结合风井布置,但需另加密闭通道; g、防护单元间应加双向开门的连通口,不同防护类型的单元也要加,如人员掩蔽和物资库间; h、计算防护单元面积时,注意汽车坡道区域的划分,如果人防处于地下室最底下一层,汽车坡道底下净高大于2米的区域应划分为防护单元面积,汽车坡道区域面积是否要划入到人防区,应看人防是否多层人防设计,如果不是,就尽量不要划到人防区;