小区机房建设工程验收标准

目录

二、验收依据 (3)

三、系统验收 (5)

3.1验收程序 (5)

3.2验收标准 (5)

3.3验收内容 (5)

四、机房系统工程验收标准 (7)

4.1、吊顶天花工程子项目 (7)

4.2、隔墙工程子项目 (9)

4.3、门工程子项目 (10)

4.4、地板工程子项目 (12)

4.5、配电系统工程子项目 (13)

4.6、灯具安装工程子项目 (15)

4.7、接地系统工程项目 (16)

4.8、火灾自动报警系统工程项目 ..................................................................... 错误!未定义书签。

4.9、气体灭火系统工程项目 (18)

4.10、机房精密空调系统工程项目 (19)

4.11、新风系统工程项目 (22)

4.12、门禁系统工程项目 (23)

4.13、电视监控系统工程项目 (23)

4.14、防盗报警系统工程项目 (23)

4.15、漏水报警系统工程项目 (23)

4.16、环境监控系统工程项目 (23)

4.17、UPS系统工程项目 (27)

二、验收依据

国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93)

国标:计算站场地技术条件(GB2887-89)

计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650-86)

公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)计算机场地安全要求(GB9361-88)

建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)

高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)

建筑设计防火规范(GBJ16-87)

低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)

民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210)

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98)

火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)

气体灭火系统施工及验收规范(GB50163-97)

民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94)

采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

建筑物防雷系统规范(GB50057-94)

工业企业采光设计标准(GB5033-91)

所选设备及所选材料的有关资料。

现行的建筑装饰行业有关规定、条例、法规。

三、系统验收

3.1验收程序

施工方先进行内部自检验收,验收完成后向甲方提交正式申请验收报告,甲方在接到施工方书面申请验收通知7日内组织验收。

3.2 验收标准

根据国家电子计算机机房设计规范要求及本施工方案书主要技术指标为依据。

3.3验收内容

3.3.1机房工程

1)吊顶天花工程子项目

2)隔墙工程子项目

3)门窗工程子项目

4)地板工程子项目

5)配电系统工程子项目

6)灯具安装工程子项目

7)接地系统工程项目

8)火灾自动报警系统工程项目

9)气体灭火系统工程项目

10)机房精密空调系统工程项目

11)新风系统工程项目

12)门禁系统工程项目

13)电视监控系统工程项目

14)防盗报警系统工程项目

15)漏水报警系统工程项目

16)环境监控系统工程项目

17)UPS系统工程项目

18)综合布线系统工程项目

四、机房系统工程验收标准

4.1、吊顶天花工程子项目

(1)根据吊顶的设计标高在四周墙(柱)上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差±1mm。

(2)主龙骨吊点间距,应根据钢龙骨吊顶产品按设计要求确定。龙骨中间部分应起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

(3)Φ8吊杆固定在结构楼板上,安装吊杆时,吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,以避免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。当吊杆与预埋吊筋进行焊接时,必须采用搭接焊,搭接长度不小于

60mm,焊缝应均匀饱满。

(4)L型龙骨(边龙骨)或配套的开花角线,也应按设计要求弹线,固定在四周的墙(柱)面上。

(5)全面校正龙骨骨架的位置及水平度。龙骨的接长件应相互错位安装,通长次龙骨接长处的对接错位偏差不得大于2mm。

(6)对于吊顶内的灯槽、斜撑和剪刀撑等,应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上。

(8)检查吊顶龙骨安装无误后,应将吊件、挂件、连接件等拧紧夹牢,保证稳定可靠。

金属吊顶板安装前应对照施工图确定板面色号、规格、图案,板面平面应无划伤、无污染,安装面板时保持板面清洁,接缝严紧,纵向、横向无错缝,补好最后的收边板。

金属吊顶板的保养方式:应用柔软的布料浸于温水开调的清洁剂,然后用干布抹干;顽固的油渍,可用白酒精清除,但不可过于用力擦抹,以避免将喷粉表层刮掉。

吊顶安装工序签收确认表

4.2、隔墙工程子项目

1)、龙骨检验无弯曲。

2)、单面墙或双隔断墙应与地面垂直,垂直度及水平度控制在2~3mm之间。

3)、单面墙板钢龙骨架焊接牢固,焊点平整,墙板的接缝应落在龙骨的中心。

4)、单面墙钢基础应做防锈处理(包括焊接点),不能有漏刷。

5)、放线准确无误,单面墙放龙骨中心线及完成面位置线,双面隔断放天、地轨中心线。

6)、面板无污染及损坏现象。安装时用力均匀,使面板受力均匀不起鼓。

彩钢板安装质量控制检验表

4.3、门工程子项目

1、门框、扇表面不允许有沾污和碰伤、扭曲等现象。

2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复检报告。

3、特种门及其附件的生产许可文件。

4、门窗安装位置要规矩、方正、牢靠,不得翘曲、窜角、松动。

5、对已进入现场的框、扇或铝合金材料应按规格、种类分别堆放,底层需垫实

垫平,防止存放期间受压或受碰引起变形。

6、安装门窗的洞口尺寸要准确。

7、安装门窗时所选用的五金件要配套,启闭灵活自如。

8、门窗安装玻璃必须用密封条固定压紧,不得有松动,密封条应平整,粗细均

匀,挤密封胶应平滑,无凹凸。

9、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

10、门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。

11、门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。

工艺要求检验表

4.4、地板工程子项目

1)、真地面应平整,无起伏现象。

2)、地面防尘处理应涂刷均匀,不能太薄或太厚,更不能漏刷,应不翻皮,没积聚。

3)、活动地板的基准线应按设计要求准确弹划。

4)、施工中对地板高差进行认真调整,相邻边之间的误差不超过0.25mm。

5)、地板铺设无松动,并有临时的调平措施。

6)、地板铺设到墙边处,宽度≥200mm时,应使用桁梁。

活动地板安装质量检验表

4.5、配电系统工程子项目

(1)电气线管敷设基本要求

a、明管敷设基本要求

根据设计图加工支架、吊架、包箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处详见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。弯管、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。

b、测定盒、箱及固定点位置

根据设计首先测出盒、箱出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒的距离为150-500mm。

c、盒、箱固定

由地面相出管路至自制明盘、箱时,可直接焊在角钢支架上,采用定型盘、箱,需在盘、箱下侧100-150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐与管径相吻合。

d、管路敷设与连接

水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。

①检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。

②敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不准许钢管焊接在其它管道上。

(2)开关插座安装

a、一般安装规定

开关安装:开关安装位置上应便于操作(切忌装于门后),离门框距离为:

0.15~0.2m;高度为:1.3m;插座安装:插座分为高插和底插,低插应高于地面0.3~0.5 m,一般为0.3 m,高插距地面1.3~1.8 m,一般为1.3 m;开关和插座的安装,同一室内高度差应该不大于5mm,并列安装不大于1mm,垂直偏差不大于0.5mm。

b、接线要求:

将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内,对正盒眼,用螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

配管及管内穿线工程检验评定表

4.6、灯具安装工程子项目

a、首先将灯具托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。

b、确定出线和走线的位置,将端子板用机螺丝固定在托板上。

c、根据已固定好的端子板至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。

灯具安装工序签收确认表

注:用“√”表示功能实现,用“Χ”表示功能不合格

4.7、接地系统工程项目

综合接地:将所有地线全部接到大楼接地网上,在地面下由不同极柱连接,接地电阻须小于1Ω;

1)按实际情况选用不同的接地方式。

2)机房内各接地的国标电阻值:

⑴.交流工作地≤4Ω;

⑵.安全保护地≤4Ω;

⑶.防雷地≤10Ω (其中A级标准为5Ω);

⑷.综合接地≤1Ω;

附:测量接地可用ZC-8接地电阻仪,采用0.1量程。

接地安装允许偏差及检验方法

要求:动力地和工作地必须分开,是两个地,从验收内容中未看出,

4.8、火灾自动报警系统工程项目

放线

●放线前应根据施工图对穿入的导线的规格、型号进行核对,发现规格不符或绝缘层质量不好导线应及时退换。

●放线时为使导线不扭结,最好使用放线架。

引线与导线绑扎

如导线数量较多和截面较大,要把导线端部剥出线芯,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎端接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,然后再穿入管。

管口带护口

导线穿入钢管前,应给管口带塑料护线套,穿入PVC硬塑制管前,应先检查并清除管口留有毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线的绝缘层。

管内穿线

导线在管内或槽内不得有接头或扭结,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。

导线连接的质量要求

割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

截面超过2.5 mm2 的多股铜芯线的终端应焊接或压接端子后再与电器的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。

使用锡焊法连接铜导线时,焊锡应灌得饱满,不应使用酸性焊剂。

铜导线的直接连接与分支连接可采用闭压端子连接。

管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量;

绝缘测量

火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20 M,绝缘测量选用500V,0~500M兆欧表。

4.9、气体灭火系统工程项目

(1)环境温度为0〇C~50〇C,且干燥、通风良好;

(2)空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击;

(3)整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜;

(4)防护区的面积不宜大于100m2,容积不宜大于3003m;

(5)防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于

0.25h;

(6)防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa;

(7)防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭;

(8)防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上,泄压口的面积应该根据相关的标准进行计算;

(9)当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。

安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区

4.10、机房精密空调系统工程项目

检查

1、设备开箱后要检查设备的规格、型号及所带的备件是否与合同或装箱单相符,

设备外观与内部是否完好无损;

2、风冷机组需检查室内机组与室外机组是否保持一定压力(风冷冷凝器出厂时充

有0.5MPa压力干燥氮气)。

3、如上述情况皆无问题,该设备即可就位安装;如出现异常情况,请立即与佳力

图公司或其代理商联络。

室内机组

1、机组为下送风,地板的高度大于300mm。

2、要在机组的各侧留有一定尺寸的维护空间,以便调试机组及进行常规维护,建

议留有维护空间尺寸如下:

3、设备左侧(风机侧):≥900mm

设备右侧(压缩机侧):≥900mm

设备正面:≥900mm

设备背面:300-500mm

室外机组

1、室外冷凝器应安置在较为空旷和空气干净的地方,周围不允许有遮挡棚(佳力

图公司的冷凝器是防雨型的)。

2、当冷凝器的安装低于市内机组10米,或高于市内机组30米,或单向总长度

(水平加垂直)超过50米时,要与佳力图公司的工程技术人员磋商后再定。

3、安装的冷凝器必须保持水平位置,并用膨胀镙栓与基座固定。

制冷剂气管与液管

1、多根管道尽量布置在同一平面支架上,不要将一部分管道重叠在另一部分管

道上。

2、排管要求美观、整齐、横平竖直。

3、要使室外机的气管与液管的接管长度尽量缩短并减少弯头。

4、室内外气管与液管都应有良好保温,不允许有断接和遗漏,并用支架固定

好。

5、气管的垂直长度每上升5m应设一个储油弯,停机时收集冷凝的制冷剂和冷冻

机油,开机时能确保冷冻机油的流动。

6、室外机的回液铜管在与冷凝器连接时,应该安排一个朝上的储液弯装置(储

液弯的最高处应高于冷凝器最高一排的排管高度)。

压力检漏

7、为了检查机组安装后的密封情况,必须用氮气试压检漏。

8、检漏方法有两种:

A、压缩机、冷凝器在安装前都有氮气的情况下,打开压缩机吸排气阀门充氮

气1.4MPa。

B、如有疑点,则应分高低压段充氮气。首先在通电的情况下,在检测模式中

(无电时取下管路电磁阀芯),打开压缩机吸排气阀门充氮气 1.4MPa。关闭液管上的截止阀,关闭吸气阀,则压缩机吸气阀前至冷凝器到截止阀为高压段,截止阀之后至压缩机吸气阀为低压段。查看高压段时将表接在排气阀上,查看低压段时将表接在截止阀后的针阀上,分段查看泄露情况。

9、加压后需经过24小时观察压力的变化情况,因氮气有热胀冷缩的特性,当环

境温度有显著变化时,压力的微小变化是正常

弱电工程一般验收规范表格【最新】

弱电工程一般验收规范 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1) 系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 (2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。

①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 (1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。

3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1 信道衰减量 表2 基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的衰减包括10m(跳线、设备连接之和)。 表3 信道近端串音(最差线间) 表4 基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。 4.光纤链路测试

弱电工程验收标准

弱电工程验收标准 一、管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的超五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 缆线般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。 缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。 缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 缆线的弯曲半径应符合下列规定: (1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;

弱电工程验收规范

弱电工程验收规范 弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平 方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω。 3 、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。 4、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 6 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准 的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。光缆一般不得小于管径的10-15 倍并且缆尾必须缠上电胶布。 9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交*距离不 应小于 100mm 。 12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包 缠应均匀紧密。 13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线, 主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:不低于75-4标准 ⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥ 有线电视线: 75欧姆宽带同轴电缆 ⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线 2 、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有 破损及变形。 5、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线 6、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应 平整。 7 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 8、电源的安装 ① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm ② 所有插座距地高度30cm ③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。

弱电工程施工规范及验收标准

弱电工程施工规范及验收标准 关于弱电工程验收规范的事情,大家可以参照规范,也可以自己公司整理一套验收规范,对于一般的工程还是比较适用的,本文可以作为参考。 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1)系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。(2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 ①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量

(1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1:信道衰减量 表2:基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的 表4:基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。

弱电施工标准

弱电施工标准 弱电施工标准有哪些呢,以下是给大家带来的关于弱电施工标准的相关内容,以供参考。 弱电施工标准 一.弱电施工准备 1.学习掌握弱电施工的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸

熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.弱电施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.弱电施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.弱电施工组织设计 二.弱电施工工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 发布日期:2011-12-23 来源:互联网作者:manage 浏览次数:1715 核心提示:弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验

收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

弱电施工验收标准和步骤

弱电施工验收标准和验收步骤 弱电验收分为隐蔽施工验收、分项工程验收、施工验收三步: 1.隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1.施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程 师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸 质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施 工。 2.进场材料单证齐备,经质检认可并向监理填写材料报验单,获得批准方 可使用; 3.分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获 准,方可进行下一道工序。 4.隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可 隐蔽。 5.线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6.设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐 备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7.设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定 执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无 破裂。

弱电工程竣工验收报告

襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 工程竣工验收申请报告

一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。 在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标

准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。 3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。 在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、监理单位及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。 建设单位:: 监理单位:施工单位: 智能化工程竣工报告 报告日期:年月日

《建筑弱电工程施工及验收规范》弱电综合管网及布线工程

4 弱电综合管网及布线工程 4.1 一般规定 4.1.1 本章规定适用于弱电综合管网及布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制和竣工验收。 4.1.2 弱电综合管网及布线工程范围应包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 4.1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 4.1.4 综合布线系统施工中应进行自检测试、工程竣工前应完成各弱电系统(子系统)监测工作。 4.1.5 弱电综合管网及布线工程的施工与验收,除应符合本规范外,还应符合国家及北京市现行工程建设强制性标准及有关技术标准、规范的规定。 4.1.6 技术准备应符合下列要求: 1 施工前,应进行二次深化设计,并形成施工图。 2 工程施工必须以经审批的设计文件和施工图为依据。 3 二次深化设计施工图必须经设计单位、建设单位、施工单位、监理单位会审会签。 4 当设计图纸不符合现场实际情况时,经相关各方协商确认,按要求应填写通知单附录A表A.3.4-6和工程洽商记录附录A表A.3.4-7,并经建设单位和监理工程师签认之后,方能实施。 5 施工单位应进行施工组织设计和编制专项施工方案,并经会审批准。 6 施工人员应熟悉施工图、施工方案及有关资料,并进行技术交底与安全培训,填报《技术交底记录》附录A表A.3.3-1,安装、调试人员应具有相应的专业资格或专项资格并须持证上岗。 7 施工人员应提高宏观节约意识;节约用料,降低消耗,。 应对施工工具进行维护、检修、保养及更新置换。 8 施工单位应制定环保措施,现场垃圾和废料须确定堆放地点。 9 在施工时,各专业之间应相互协调配合,保证施工进度和质量。做好工序交接工作,并填报《工序交接检查记录》附录A表A.3.3-2。 4.2 施工准备 4.2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求: 1 施工前进行图纸会审、技术交底。 2 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4 施工工具齐备、完好。 5 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 4.2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。

弱电工程验收规范

弱电工程验收规范

弱电工程验收规范 弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平 方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线, 主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:不低于75-4标准 ⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥有线电视线: 75欧姆宽带同轴电缆 ⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线 2 、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。*****网络布线监控安装 项目 验 收 报 告 系统(工程)名称:****网络布线监控安装项目 建设(使用)单位: 设计、施工单位:天津**************** 验收日期: 2016年12月 目录 4 3线路施工图 (9)

4 工程转交确认书 (15)

1.工程验收申请书 致: ****有关领导: 由天津****************安装的天津****网络布线监控安装项目,按照要求,已于2017年 5 月7日前安装调试完毕,并已经过试运行,设备运 行正常,具备验收条件。现恳请贵单位安排对该工程进行验收,我们将积 极配合,以期验收工作得以顺利进行。 特此申请。 天津**************** 2017年5月8日

施工质量验收表 检查结果合序号项目要求标准方法 格情况 1 首层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 2 二层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 3 三层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 4 四层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 5 五层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 6 六层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 7 七层摄像头、网络电话模块安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 8 外围摄像头安装数量及安装位置数量正确、位置正确、通信正常现场复核、对照图纸资料 9 摄像头安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场观察 视频电缆到位,接插件可靠,电源线 10 复核或对照图纸资料线缆连接 与信号线走向顺直 11 通电工作正常现场通电检查 12 控制设备安装管理操作方便、安全、质量合格现场观察体会 13 监控机房机柜、桥架安装平稳、合理、质量合格现场观察 14 各层弱电线槽安装平稳、合理、质量合格现场观察 15 明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察 17 开关、按钮灵活、安全现场观察询问 18 监视器画图电视安装到位,画面清晰现场通电检查 19 储存介质各录像机内储存符合合同,录像正常现场观察体会 20 摄像头画面画面清晰、放大、回放正常现场随机检查 21 控制设备切换正常、管理方便、密码统一现场观察 22 传输设备数量正确、安装合理现场观察 23 资料图纸图纸与实际相符、资料完整复核或对照图纸资料

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 弱电施工验收标准2011-03-24 21:11弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。 10、系统自检100%合格,连续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以"竣工验收证明书"。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。

相关文档