超前小导管与管棚的区别

超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm.是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序.而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土,破碎严重的岩石,黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm.当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚(如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大)。

安装套拱中导向管

绑扎套拱钢筋网

套拱底模安装

套拱堵头模板安装

套拱模板加固及泵管安装

套拱拆模后施钻管棚孔

套拱施钻管棚孔

套拱送管棚施工

管棚注浆后封孔

套拱施作完成

钢拱架、小导管、钢筋网标准施工

每间隔一个钢格栅或一个钢拱架安装小导管,及小导管布置范围

每间隔一个钢格栅或一个钢拱架安装小导管,及小导管布置范围

小导管注浆施工工艺

小导管注浆施工工艺 一、工程概况: 此施工段位于6#洞主支洞交叉口,Ⅴ类围岩施工段。主洞断面结构形式为马蹄形,成洞断面尺寸7m×7m,考虑主支洞交叉口处需修建井底渣仓多次爆破及此段衬砌要在四年后进行,需加强支护,保证稳定、安全,采用小导管注浆施工。 二、工程地质条件: 此段属F14断层影响带,岩体被切割成小块,致使岩体破碎,节理裂隙发育,密度较大。岩石呈暗黑色~亮黑色,表面有玻璃光泽,石墨含量大,性脆,强度较低,抗滑能力差,围岩易坍塌掉块,有少量裂隙水。节理面沿掌子面向前延伸(倾向较缓),围岩极不稳定。 三、施工方案设计 (一)、施工目的 6#洞注浆主要以改善拱部岩体松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶拱增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶破碎岩体不产生塌落从而保证开挖施工顺利进行和施工安全。 (二)、施工方法选择: 本工程采用小导管注双液浆的施工方法,对隧道作业面前方的起破碎岩体的范围进行辐射型注浆加固处理,形成具有一定强度复合结构,以达到稳固土体的预期目的。 (三)、施工工艺及机具选择 1、小导管的加工制作 φ6~12mm 小导管结构示意图

2、小导管布置 沿拱部布设,导管中心间距300mm,外插角6°,每2m施作一环,两排导管间搭接长度不小于1.0m,导管尾部与钢架焊接在一起。 3、注浆参数选择 ①.注浆压力: 依据以往施工经验,注浆终压暂定为~,结合现场实际情况进行必要的调整和优化。 ②.浆液注入量: 单孔理论注浆量Q=πR2Ln=π×××= 式中:R—浆液有效扩散半径:根据现场实验,浆液有效扩散半径为0.5m; L—注浆长度(m):L=3.5M; n—地层裂隙度(%):此段围岩为Ⅴ类破碎围岩,根据类似围岩地质资料及现场实验,地层裂隙度初步定为10%; 此理论注浆量可作为配制浆液数量和注浆质量评定的依据,在施工中,应根据现场实际情况确定注浆数量。 ③.浆液配制 采用水泥-水玻璃双液注浆。注浆材料的配合比参数及性能指标见下表。 水泥浆液水灰比水玻璃浆浓度水泥浆、水玻璃体积比 1:1 :1 35Be′1:1 4、施工工序 每次注浆前对掌子面进行喷砼封闭,喷砼厚度为10cm。 注浆工艺流程: ①钻孔:根据设计要求,对准孔位,根据不同入射角度钻进, 要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。 ②浆液配置:严格按照设计参数,及规范要求配置。现场监理

(完整版)大管棚施工技术方案

管棚施工技术方案 一、编制目的 以科学的施工方案,明确隧道管棚施工作业的工法、工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范施工作业。 二、编制依据 1.《设计施工图》; 2.施工合同、招标文件等合同文件; 3.《公路隧道施工技术规范》; 4.《公路隧道施工技术细则》; 5.《公路工程质量检验评定标准》; 6.《实施性施工组织设计》等施工指导性文件; 7.《环境保护法》、《水土保持法》等法律、法规; 8.《广东省高速公路建设标准化管理指南》等管理文件; 9.本集团公司拥有的相关施工经验、工法、技术、专利及施工要素配置。 二、适用范围 九嶷山隧道出口管棚施工。 三、工程概况 二广高速公路粤境连州三水至怀集怀城段起自湘粤两省交界的南风坳,接在建的二广高速公路湘境永州至南山段,经三水瑶族乡、两岸镇、连州市区、三江镇(连南县城)、吉田镇(连山县城)、福堂镇、中洲镇,终于广东省肇庆市怀城镇,接在建的二广高速公路怀集至三水段。 第1标段起于湘粤两省交界的南风坳,终于三水瑶族乡的沙坪村,长3.700公里(右线计)。

本合同段内九嶷山隧道位于广东省连州市三水瑶族乡牛洞村与湖南省 蓝山县所城镇半山村交界处。线路所经之处地貌以丘陵山地为主,地表起伏 较大;隧道进出口处覆盖较薄,为第四系全新统坡残积层,基岩为燕山晚期 花岗岩(γ52);洞身基岩出露较好,节理发育,岩体破碎。 九嶷山隧道全长6400.1m,本标段为广东境内部分,起终点里程为 YK0+000~YK2+815(ZK0+000~ZK2+817),长2815m(2817m)。 隧道布置形式采用标准间距分离式、小净距分离两种形式,出口段由于 受地形限制,120m范围左右测设线间距为20~11m,采用小净距形式。 1.技术标准 本项目主线采用双向四车道高速公路标准,设计速度100km/h、分离式 路基宽度26m。 2.自然条件 1)地形地貌 项目区地处南岭山脉南缘,山峦起伏较大,山系多近东西向展布。地势 100~1100m之间,相 上总体由北往南大致呈北高南低的趋势,海拔高程在 对高程较大。地貌总体上为构造剥蚀中低山地貌单元。 路线YK0+000(ZK0+000)(起点)~YK2+790(ZK2+800)段属于构造剥蚀中低山地貌。该地貌单元多为隧道通过区,最高海拔高度1002m(九嶷山)。区内地形陡峭,坡陡谷深,剥蚀严重,植被发育,花岗岩风化的第四系残坡 积物厚度变化大,在牛洞及杉木垦的山间河谷中有第四系的河流冲积物。 路线YK2+790(ZK2+800)~YK4+500(ZK4+520)段属于构造剥蚀低山 及河流侵蚀“V”型谷地貌。该地貌单元内河流弯曲,河谷深切,坡陡谷深,

隧道超前小导管专项方案

××××××工程概况超前小导管施工专项方案

目录 第1章编制依据 (3) 第2章编制原则 (3) 第3章工程概况 (3) 第4章材料及试验 (4) 第5章施工计划 (4) 第6章施工工艺 (4) 第7章质量保证措施 (9)

第1章编制依据 1、××××××工程施工设计图纸; 2、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2005]140号); 3、《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005); 4、《铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 5、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ104-2008); 第2章编制原则 铁路隧道仰拱施工方案根据各隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程仰拱施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 仰拱施工方案除应符合《铁路隧道工程施工技术指南》外,尚应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 第3章工程概况 ××××××工程概况

第4章材料及试验 1.对进场的无缝钢管出厂合格证和说明书进行验收,并登记记录。 2.对进场的无缝钢管进行复验,复验合格后方能使用。 3.经复验不合格的无缝钢管,书面通知物资部门做出标记,隔离存放防止误用,并作退货处理。 第5章施工计划 隧道仰拱专项方案为通用性施工方案,施工计划应根椐各隧道总体计划确定此项工程具体施工计划。 第6章施工工艺 6.1根据设计要求,Ⅳ、Ⅴ级围岩地段使用超前支护措施,防止掘进时岩体发生坍塌。本隧道超前支护类型为超前注浆小导管。施工工艺参见超前小导管施工工艺图 6.2超前小导管工程数量及注浆量见下表: 超前小导管工程数量(每延米) 注浆数量(一环)

隧道超前长管棚施工方案

隧道超前长管棚施工方案 一、编制依据 二、工程概况 一)、工程简介 二)、工程地质概况 1、地形地貌 隧道区属构造—侵蚀丘陵地貌区,穿越浑圆状山体,沟谷切割较深,多呈“U”型峡谷,自然坡角20~35°。山脉总体呈东西向,山顶呈圆状,多发育树枝状冲沟,沟内一般无水地表径流。地表植被不甚发育,多以稀疏林木为主,进口地带有乡间简易公路到达,交通较为不便。 2、地质岩性 根据工程地质调查、钻探及物探资料,本隧道地段围岩主要为元古代武当群(Pt w) 2 片岩和白垩—第三系(K-E)砾岩;两岩性呈角度不整合接触;斜坡坡面和低洼冲沟内 e1+d1)粉质粘土层。 覆盖第四系残坡积(Q 4 3、地震基本烈度 隧道场区地震动反应谱特征周期为0.35s,地震动峰值加速度分区属0.05g区,相当于原地震基本烈度VI度区。依据《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)有关规定,该隧道可比基本烈度提高一度采取抗震措施。 4、水文特征 隧道区地表水系不发育,隧道区多发育树枝状冲沟,沟内一般无地表水径流。但在雨季会出现短暂地面渗流,流量较小,对隧道施工影响较小。隧道区地下水类型主要为基岩裂隙水,其次为残坡积碎石质粉质粘土层中的孔隙水。分部零星、不稳定,水量亦随季节变化。 三)、工程概述 由于隧道进、出洞口浅埋,为了保证隧道开挖稳定,实行管棚预支护,预先处理围

岩,提高其整体性,增加稳定性,能承受开挖后的围岩应力和抑止围岩变形。

在开挖隧道左洞进口29m、出口30m和右洞进、出洞口30m,隧道拱部140°范围采用φ108无缝钢管(壁厚6mm)超前大管棚注浆支护辅助施工,共设37环,左洞出口和右洞进出口每环钢管总长度30m,左洞进口每环钢管总长度29m,环向间距0.4m,外插角2~3°,注水泥浆。同时根据实际情况在地下水较发育可添加水泥浆液体积5%的水玻璃,进行水泥-水玻璃双液注浆。 套拱在隧道开挖轮廓线以外施作。设计采用C25混凝土内嵌2榀工18工字钢拱架作为长管棚定向拱架,φ127无缝钢管(壁厚6mm)作套管,用φ25螺纹钢固定在拱架上,套拱纵向长度2m,拱架之间用φ22螺纹钢连接,拱架间距100cm。 超前大管棚采用φ108无缝钢管,壁厚6mm,节长6m。采用丝扣连接,丝扣长15cm,φ102×6套丝扣钢管长30cm。钢管接头按奇、偶数错开,纵向同一断面内的接头数不大于50%,相邻钢管的接头至少须错开1m 。超前大管棚施工时,钢管与隧道中心线平行,其仰角为2~3°(不包含路线纵坡)。 四)、长管棚及套拱工程量 套拱工程数量表 长管棚工程数量表

小导管注浆工艺流程图

小导管注浆工艺流程图 1 2 3 4 5 同意后,有可靠拆除措施,方可拆除或移位,并在下班前或作业完工后复原。 6、上班时,衣着要整洁,工作思想要集中,坚守工作岗位,不准开玩笑、做私活,不得在施工现场吸游烟和随地

大小便。 7、遇六级及以上大风或大雨,应停止室外工作,并检查堆放材料是否稳定,不稳固时必须及时加固或移位,盖好机械设备。 8、夜间作业需有充足的照明,严禁乱扔乱丢材料、工具、垃圾废料和高空抛物,以防东西跌落伤人。 9、不懂电器和机械人员,严禁使用和玩弄机电设备,不准坐在脚手架防护栏杆上休息、睡觉。 10、若职工在作业时,碰到与本工种或非本工种人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时,应及时上报班组长或管理人员解决,严禁采用暴力解决,而发生打架、斗殴事件。 11、做到三不伤害(自己不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 12、在外加架上或高空作业必须系好安全带(安全帽要高挂低处)。 13、施工人员在作业前要检查作业环境,发现有不安全因素(如有未经覆盖的洞口和有未围护的临边,或为经安全措施的立体作业等),严禁作业。班组长安排职工工作时,必须对职工交代工资环境安全情况,对职工进行班前安全交底及作业现场的应注意事项交底。 14、施工人员在外架作业时,检查外架脚手片是否有铁丝绑扎,有破损或老化,脚手片上有杂物等不安全因素的,

必须先更换脚手片(铁丝绑扎)清理杂物后方可作业,外架必须有按规范要求的封层措施。 15、各工种在施工中,必须紧密配合,贴别是立体交叉作业,若有班组在洞口作业时,要注意上下有无其他班组人员或本班组人员在作业,若有人作业,必须有可靠地安全措施方可作业,否则必须停止作业。 16、施工临时用电严禁乱拉乱接,乱接使用无插座的钨丝灯、电器设备和老花及单股线。使用强检查漏保器等失灵可靠方可操作,电线不得拖地、碾压、破皮、老化等,接头牢固,绝缘符合规范要求。 17、及时清理建筑垃圾、材料、钢筋登、木登支教等零星材料不得堆积在通道上,包括临时通道,以确保道路畅通。 18、各职工在上班作业前,要检查周围的作业环境,确保无隐患后方可上岗作业。若有多人一起作业要联络明确,班组长要多长巡查(若单人作业要增加巡逻频率)。 19、乘电梯上下时,要听从电梯司机指挥,不得在电梯运行时,开启电梯门,严禁将人或物伸出电梯轿厢外面,人或物严禁靠在电梯门边。需要用电梯而发信号时,人或物必须站在出料台门李侧,严禁人或物伸出电梯运行范围内。在电梯每到或没停稳时,不得开启出料台上的门和电梯门。 20、严格施工现场用火(包括明火、烧电焊、使用氧气乙炔等),确需用火必须经动火审批方可作业。严禁拆除和玩弄消防器材,使用电力部门明令禁止的电器设备。

隧道超前φ42小导管技术交底

隧道超前φ42小导管技术交底 一、说明 根据设计图纸,石金山隧道Ⅴ级衬砌超前支护中采用了φ42×4mm的小导管,S5a 参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3m/环;S5b参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3.2m/环;S5d参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计69根,3m/环;。 二、施工方法工艺简述 (一)小导管施工 在钻孔前,先喷砼将开挖面封闭,以防漏浆。为了保证小导管钻眼时的施工安全,以及为了便于钻眼及控制小导管的仰角,应在一个循环的开挖及初期支护完毕后进行钻孔。初期支护喷射砼时应注意预留出靠近岩面的那榀拱架(该拱架根据小导管的环向布置根数及间距相应在拱架上开孔)不要被砼覆盖;钻孔时应使用孔眼较管径大20 mm以上,并控制钻杆仰角在10°~30°范围之内,孔钻好后,进行吹眼,后将小导管插入孔内,外露20 cm,以便连接注浆管,并用塑胶泥(P042.5级普通硅酸盐水泥)将小导管周围空隙封堵严实。有关小导管的施工工艺流程见后页 为了保证顺利装管,小导管入岩端应做成锥形,当钢管入岩困难时,可在管端插入事先做好的简单推进工具,然后用风枪送入。为了保证小导管注浆浆液向围岩扩散,应在小导管管壁周围钻设花眼,花眼间距15cm,交错布置;为了防止漏浆,小导管管尾1~1.5m范围内不钻设花眼,并应在管端做好止浆阀。

超前小导管注浆工艺流程图 超前小导管施工工艺框图 (二)注浆 注浆参数选择如下: 注浆压力: 0.5~1.0Mpa 水泥浆水灰比: 1:1 水泥标号: P.0.42.5普通硅酸盐水泥 注浆前先冲洗管内积物后再注浆,浆液先稀后浓,顺序是由上而下向小导管内注浆,注浆泵选用4.0Mpa以上。小导管注浆压力严禁超过允许值,以防压裂工作面,同时还要控制注入量,若孔口压力已达到规定值,可结束注浆,注浆后工作面的开挖时间应在注浆结束后8小时(纯水泥浆液)。开挖长度应满足相邻两排小导管搭接长度要求。根据图纸小导管单根长4.5m,前后两排的搭接长度为1.5m,因而每开挖3m,打一排小导管,以保证搭接长度。 注浆异常现象的处理 a、串浆时及时堵塞串浆孔。 b、泵压突然升高时,可能发生堵管,应停机检查。 c、进浆量很大,压力长时间不升高,应重新调整浆液浓度及配合比,缩短胶凝时间。

大管棚超前支护施工方案.

成都市第二绕城高速公路(东段)项目 丹景二号隧道 左线进口ZK102+195?ZK105+225段大管棚施工方案 一、编制依据 (1) 成都第二绕城高速公路(东段)项目A1合同段丹景二号隧道施工设计图及有关设计说明; (2) 现行有关公路隧道规范、规程、规则及标准; (3) 我单位近年来承担类似工程施工经验、设备、技术水平以及长期从事公路隧道建设所积累的丰富施工经验; (4) 现场地形、地貌、地质及周围环境情况; (5) 本合同段招投标文件; 二、编制范围 丹景二号左线隧道进口进口ZK102+195?ZK105+225段大管棚超前支护。 三、编制原则 1、遵循合同文件标准条款的原则,积极响应合同条款,严格执行合同文件的规定,标准统一,格式统一。 2、遵循设计文件、规范和质量验收标准的原则,在编制主要工程项目施工方法和技术措施中,严格执行设计标准、现行设计规范和质量验收标准,正确组织施工,确保工程优良。 3、本着百年大计,质量第一”的原则。严格按照设计资料、施工规范对本工程进行质量管理、科学组织施工,把好各施工工序施 工质量,以高标准的工序质量来保证全部工程施工质量,确保质量目标实现,树立良好的企业形象。 四、现场施工管理组织机构 1、项目经理对本项目的安全、质量、进度、环保和投入负总责 2、项目副经理负责本项目现场的安全和生产工作 3、项目总工对本项目的全面技术管理。 4、工程技术部负责本项目的施工技术方案和现场的技术工作。 5、安全质量部负责现场的安全和质量。 6、实验室负责现场的材料检验和试验工作 7、机械材料部负责本项目的材料 成都第二绕城高速东段A1合同段项目经理部组织机构框图

隧道超前小导管施工工艺

超前小导管施工 1.小导管施工方法 超前小导管采用φ42无缝钢管,长度,布置于隧道拱部起拱线以上范围内,小道管环向间距为30cm,管身按梅花形布设泄浆孔,孔径6-8mm,间距20cm-30cm;小导管端部加工成尖头,掌子面钻孔或直接插打。小导管施工应符合以下要求: 前后两排小导管搭接长度不小于。 小导管采用钻孔布设时,钻孔深度大于导管长度,采用锤击或钻机顶入时,插入长度不小于管长的90%。 小导管注浆浆液配比必须经试验确定,注浆工艺简单,操作方便、安全,对环境无污染。 小导管注浆期间应定期对地下水取样化验检查,如有污染应采取有效技术措施。 注浆过程应有专人记录,完成后检验注浆效果,不合格者进行补注。注浆达需要强度后方可进行开挖作业。 2.小导管注浆施工工艺 折返线隧道施工采用的辅助支护方式为超前小导管注浆加固地层,同时封堵地下水,减少渗水对隧道施工的影响。所采用的注浆方式为通过φ32超前小导管注水泥—水玻璃双液浆,加固隧道拱部120°范围,使隧道拱部形成拱形支护体,增加施工安全。

小导管布置于隧道初期支护轮廓线外,布置范围为拱部120°范围内,环向间距为30cm。 (2)注浆参数 水泥采用普通425#水泥; 水灰比1∶1—1∶; 水泥浆与水玻璃体积比为1∶1—1∶; 凝胶时间30秒至3分钟; 根据初步选定的配合比,测定凝胶时间,直到满足凝胶时间要求,确定施工配合比。 注浆压力,注浆终止压力—; 浆液扩散半径—; 工艺流程 小导管注浆工艺流程见下图1-12-4-4。 小导管施工工艺流程图 3.施工技术措施 注浆管采用电钻钻孔插打或钻机顶入两种方式;土层较硬时采用电钻钻孔插管,松软时钻机顶入。 为防止孔口漏浆,用水泥药卷封堵注浆管与钻孔之间的空隙。 为防止注浆管堵塞,影响注浆效果,注浆前先清洗注浆管。 压浆管与超前注浆管之间采用方便接头,以便快速安拆。

超前小导管预注浆

超前小导管预注浆 (1)施工方法: 采用现场加工小钢管,喷射砼封闭岩面,用凿岩机钻孔再装钢管或用凿岩机直接将小钢管打入岩层,按设计要求注浆。注浆顺序为先注无水孔,后注有水孔,从拱顶顺序向下进行。工艺流程见下图: 超前小导管预注浆工艺流程图 (2)施工参数: 超前小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm的热轧无缝钢管加工制成,

长500cm,钢管前端加工成锥形,尾部焊接钢筋加固箍,管壁四周每10-15c m交错钻眼,眼孔直径为φ8mm(梅花形布置)。 钢管沿隧道开挖轮廓线布置,外插角5-70打入围岩,环向间距0.5m,纵向前后两排小钢管搭接长度不小于1.5m。 超前小导管预注浆参数选择参考:注浆压力0.5~1.0Mpa,水泥浆水灰比1∶1,水泥标号为425号。施工中每孔注浆量达到设计注浆量时,或注浆压力达到在1.0Mpa时,可以结束注浆。超前小导管尾端焊于型钢支架腹部。 (3)施工注意事项: 导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,角度误差不得大于3°,超过允许误差时,应在距离偏大的孔间补管后再注浆。 钢管每根实际打入长度不得短于设计长度,否则开挖1米后补管、注浆。 检查钻孔、打管质量时,应画出草图,以孔位编号、逐孔、逐根检查并认真填写记录。 单孔注浆量不得小于计算值的80%,超过偏差必须补管注浆。 在注浆过程中,如发生串浆现象时,则安装止浆塞或采用多台注浆机同时注浆。 水泥浆压力突然升高,则可能发生堵塞,应停机检查,泵压正常后再进行注浆。进浆量很大,但压力长时间不升高,则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝结时间,进行小泵量低压注浆或间歇注浆,使浆液在裂隙中有相对停留时

超前小导管、超前锚杆、超前大管棚3种施工方案对比

小浪底北岸灌区隧洞工程不良地质超前支护方案为了加快隧洞施工进度和提高工效,针对隧洞中出现围岩情况差的不良地质情况,在不同情况下采用超前锚杆、超前小导管和超前大管棚三种支护措施。 一、支护方案简介及设计参数 超前锚杆是沿开挖轮廓线,以较大的外插角,向开挖面前方安装锚杆,形成对前方围岩的预锚固(预支护),在提前形成的围岩锚固圈的保护下进行开挖、装渣、出渣和衬砌等作业。在本项目中,超前锚杆主要用在V级围岩上限(较好)段,施工时间较短;超前锚杆应配合钢拱架或格栅拱架使用,设计参数如下: (1)采用直径φ25mm螺纹钢,长度为3.5m; (2)锚杆沿拱环向布置间距30cm; (3)倾角:外插角10°-15°,可根据实际情况调整; (4)纵向间距2.5m一环,搭接长度不小于1m; (5)注浆材料:M20水泥浆。 超前小导管主要用于自稳时间段的软弱破碎带、浅埋段、洞口偏压段、砂层段、砂卵石段、断层破碎带等地段的预支护。在本项目中,超前小导管主要用在V级围岩下限(较差)段,施工时间较超前锚杆长;超前小导管应配合钢拱架使用,设计参数如下: (1)采用外径φ42mm厚3.5mm无缝钢管,长度为3.5m; (2)钢管钻设注浆孔间距为100 - 150 mm; (3)钢管沿拱环向布置间距30cm-50cm; (4)倾角:外插角10°-15°,可根据实际情况调整; (5)注浆材料:M20水泥浆。 超前大管棚是由钢管和钢格栅或钢拱架组成。管棚利用钢格栅拱架,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角向开挖面前方打入钢管,形成对开挖面前方围岩的预支护。管棚适用于特别困难地段(如极破碎岩

体、塌方体、岩堆地段、砂土质地层、强膨胀性地层、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩)的隧洞施工中采用。在本项目中,主要用在洞内大型塌方,常规办法已无法处理的情况下,施工时间较长。具体设计参数如下: (1)大管棚钻孔孔口位置沿隧洞拱部开挖轮廓线外10cm布置,环向中心间距30cm,外插角约7°(可根据实际情况确定),每环17根; (2)钢管采用外径φ108mm壁厚8mm无缝钢管,每根长度为10m。钢管分段安装,两端之间用φ89钢管连接,套管长50cm。 (3)钢管上注浆孔孔径10~16mm,梅花型布置,间距15~20cm。钢管尾部2m长不钻孔作为止浆段。 (4)拱架上固定φ150导向管,导向管环向间距30cm,单根长度以实际长度为准,用来控制超前大管棚的方向。 (5)注浆浆液采用水泥浆,水灰比为0.5:1,当地下水较大,注浆液改为水泥浆和水玻璃双浆液。注浆压力采用0.5-1MPa。 二、具体施工方法 具体施工中的施工方法为: 以本项目10m施工段为例,拱架间距设为50cm: (一)超前小导管: ①采用外径φ42mm厚3.5mm无缝钢管,单根长度为3.5m,环向间距30cm。小导管安设一般采用钻孔打入法,钻孔直径比钢管直径大3-5mm,然后将小导管穿过已立好的钢架腹部,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%(3.15m),并用高压风把钢管内内份砂石吹出。 ②小导管安设后,用朔泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射砼,以防工作面坍塌。 ③隧洞的开挖长度应小于小导管的注浆长度(2.5m),预留部分

长管棚施工方案

新建云桂铁路(云南段)八标 上村隧道大管棚施工作业专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团有限公司 云桂铁路云南段项目经理部上村隧道大管棚施工作业专项方案

一、编制目的 1、确保大管棚的施工质量,满足设计及施工规范、验标的要求,特制此专项施工方案。 二、适用范围 本施工专项方案适用于云桂铁路LYS-8标段一工区隧道的大管棚施工,同时可作为对同类型地质围岩的大管棚施工的参考。 三、编制依据 《客运专线铁路路基施工规范》 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 四、工程概况: 云桂铁路LYS-8标段一工区共隧道3座,分别是秧田冲隧道、小团山隧道、上村隧道,隧道总长度8300米,占我工区线路全长的75%,由其上村隧道,地质条件复杂多变,施工过程中可能遇到浅埋、偏压、断层破碎带、膨胀岩、突涌水、瓦斯、洞口段滑坡等不良地质,隧道施工安全风险高。 五、施工工艺 长管棚施工工艺详见《长管棚施工工艺流程图》。 长管棚施工工艺流程图

1、导向墙施工 为保证长管棚方向、角度的施工精度,长管棚需设置导向墙,导向墙采用C20混凝土,截面尺寸为1m×1m,环向长度按拱顶120°范围计算共计39根,每根35 m。为保证长管棚施工精度,导向墙内设2榀I20b工字钢架,间距0.5m。钢架外缘设140㎜壁厚5㎜导向钢管,在安装导向管时其位置要精确,严格控制其位置和角度。钢管与钢架必须焊接牢固,以防施作导向墙砼时造成导向管移动,单元间由螺栓连

接。确保工字钢安装牢固,不移位。 2、长管棚参数 2.1 钢管规格:长管棚长度为30m,热轧无缝钢管,外径108㎜,壁厚6mm。每节钢管两端均预加工成外丝扣,以便连接接头钢管。同一断面内接头数量不得超过总钢管数的50%,相邻钢管接头至少错开1m。 2.2 管棚按图纸设计编号为奇数管和偶数管,其中奇数管采用钢花管,偶数管采用钢管。 2.3钢花管上钻孔注浆,钻孔孔径为10-16mm,孔间距15cm,呈梅花形布置,尾部留不钻孔作为止浆段110cm。 2.4 管距:环向间距中至中为40cm。 2.5 倾角:钢管轴线与衬砌外缘线夹角1~5°。 2.6 钢管施工误差:径向不大于20cm,相邻钢管环向不大于10cm。 3、管棚施工主要工艺说明 管棚施工主要工序有开挖支护明洞边坡、仰坡;施作导向墙;搭设钻孔平台、安装钻机;钻孔;清孔、验孔;安装管棚钢管;注浆。工序技术要求高,工艺复杂,现分别叙述如下: 3.1 明洞边坡仰坡开挖支护 3.1.1 边仰坡开挖前需在洞口上方离开挖线10米外位置先施作截水沟一道,以拦截地表水。按规范要求从上至下开挖边仰坡。开挖应尽量避开雨季施工。 3.1.2 边坡防护应与明洞开挖同步进行,在施工时要加强加站暗挖前管棚范围内基坑土石方的开挖控制,不能盲目乱挖, 以免超挖后超过潜孔钻机的操作范围,及时施工明洞边坡的锚杆、挂设钢筋网、喷射混凝土及时封闭坡面。 3.1.3 对边坡渗水要及时排、引到坡面外,加强对坡面的防护。

小导管注浆施工方案

小导管注浆施工方案 一、工程概况 目前双线隧道施工初支成洞前后已拉开较大距离,为了施工安全,同时防止因初支喷砼背后不密实造成地面沉陷,因此对初支背后应及时注浆。 二、注浆技术要求及质量标准 1、注浆参数: 采用1.5:1、1:1、0.8:1 三个比级,由稀到浓逐级变换,宜用普通水泥或早强水泥,宜加减水剂。注浆压力0.3~~0.5Mpa。 闭浆标准:注浆压力达到0.5Mpa 后停止注浆10min,压力不低于0.3Mpa,或达到0.5Mpa继续注浆而吃浆量小于3L/min。 2、注浆材料: 水泥:选用425以上的新鲜普通硅酸盐水泥。 水:达到拌和砼用水要求。 3、注浆顺序应先注无水孔,再注有水孔,一般从拱顶顺序向下。 4、注浆过程中,如有跑浆串浆现象应及时视具体情况作出封堵或停止此管注浆等措施。 5、连接注浆管路,利用水泵先压水检查管路是否漏水,设备状态是否正常。 注浆时若压力不变,浆量减少或浆量不变,压力均匀升高时,注浆应持续下去。 达到设计闭浆标准即可结束该管注浆,注浆结束后,及时清理现场,清洗设备。 三、机具设备: 1、注浆泵UB-3(电动)或TBW-50/15(风动)一台 注浆嘴钢管外径小于小导管内径,形式如图:(Φ32钢管作嘴)。 四、劳力组织: 上料一人、司机一人、注浆两人。 五、作业要点和质量保证措施: 1、预埋注浆钢管应先清除管内积物,再进行注浆。 2、注浆顺序由高位孔到低位孔,若发生其他孔串浆,先将孔口堵塞即可,轮到该孔注浆时,清除堵塞物及管内杂物后进行注浆。若发生掌子面跑浆,则需喷射砼封闭掌子面后再注浆。 3、压力长时间不升高(按5min考虑),应调整浆液浓度(由稀到浓),缩短凝胶时间。可以进行间歇注浆,以便凝胶。但间歇时间不能超过浆液的凝胶时间。 4、认真填写钻孔,打管注浆施工记录,超过偏差及时补管补注。 5、注浆结束后,安排工人将预埋的注浆管切除,并用风镐将隧道初支表面欠挖和不平整处处理平整。

超前小导管技术交底

中国水电建设集团路桥工程有限公司 隧道超前小导管 施工技术交底书 批准: 审核: 编制: 晋红高速公路项目总承包部Ⅳ标项目经理部 2015年3月

技术交底书单位:晋红高速公路工程总包部Ⅳ标项目部

SF5c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀30 279m/循环 6.69/循环SF4a 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 274.5m/循环 6.68/循环SF4b 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4d 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 279m/循环 6.68/循环 3.1超前小导管施工工艺流程如下图1所示。 图1 3.2超前小导管钻孔 在隧道拱部范围内环向布设小导管,环向间距详见《超前小导管支护参数及数量表》,与钢拱架配合使用,从钢拱架断面腹部穿过,其尾部采用焊接与钢拱架连成整体。小导管钻孔选用50mm钻头,钻机采用地质钻机,先钻孔、后插管(引孔顶入法)。

小导管钻机应具备可钻深孔的大扭矩,又要有能破碎地层中坚硬孤石的高冲击力;轻便、移动灵活方便。 开孔时,采取低速低压,待成孔1.0m后,适当加压,在土质层中钻孔采用低压钻进,保证钻孔精度,并在钻进过程中随时采用测斜仪量测钢管偏斜度,超出标准应及时纠正。钻孔深度应达到设计孔深。 3.3超前小导管安装 小导管采用Φ42×4mm热扎无缝钢管,上仰角为5~15°(SF4b、SF4c 为10~15°)。注浆采用水泥浆液,工作面钻孔采用两台电动钻机,采用注浆泵灌注。 超前小导管施工: a、导管加工:在1#综合加工厂车间进行加工,其注浆孔用钻床成孔,并经质检人员检验合格方可交付施工。 小导管上钻注浆孔,注浆孔孔径8mm,孔间距为150mm,呈梅花型布置,尾部预留不钻孔的止浆段,止浆段长度为100cm。详细构造如下图2所示。 图2 小导管结构示意图 b、钻孔:导管孔钻孔前,应进行孔位测量放样,孔位测量做到位置准

超前小导管

赣龙铁路扩能改造工程GL-5标隧道三项目部 编号:S3-YMS-ZYZDS-19 阳明山隧道超前小导管施工 作业指导书 编制: ****** 审核: ****** 单位:隧道三项目部

赣龙铁路扩能改造工程G L-5标隧道三项目部 二O一二年二月二十日 阳明山隧道超前小导管施工作业指导书 1、适用范围及编制依据 1.1适用范围 本作业指导书适用于中铁五局赣龙铁路扩能改造工程GL-5标隧道三项目部阳明山隧道(DK237+402~DK239+335段)洞身辅助施工超前小导管的作业指导及施工注意事项。 1.2编制依据 (1)合同文件 (2)设计图纸及相关参考通用图 (3)国家和铁道部相关规范、标准: 《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) 《铁路隧道工程施工安全技术规范》(TB10304-2009/J946-2009) 《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003/J287-2004)(4)《总体施工组织设计》 2、作业准备 作业指导书编制完成后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 3、超前小导管作业工艺流程与施工方法 3.1工艺原理 超前小导管适用于V级围岩、Ⅳ级围岩浅埋段、软弱地层及断层破碎带的拱部注浆预支护。其目的是加固周边一定范围围岩,与刚架组合成预支护系统,控制软弱围岩变形量。

3.2小导管施工工艺流程

施工准备 测量定位 钻孔作业 清孔 钻孔验收 小导管制备 下管、封堵孔口原材料进场试验 喷射混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路浆液配比设计 注浆试验 浆液制备注浆作业注浆效果分析 管尾与钢架焊连 满足要求 结束 调整注浆参数 小导管注浆工艺流程图 3.3施工方法

隧洞洞管棚施工方案

青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目 第十五标段 超前管棚施工方案 批准: 审查: 审核: 编制: 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 民和县土地整理重大项目15标项目部 二○一六年四月六日

隧洞管棚施工方案 一、工程概况 本标段为青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目(积石峡片)2015年工程十五标段,主要工程包括8#提灌站泵房、进出水池及压力钢管、等土建及设备安装以及隧洞掘进、支护、衬砌等工程。8#提灌站位于民和县中川乡草滩村,建筑面积549平米,单层框架结构,工程等级为丙级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,耐火等级为二级,本工程最大高度为8.5m,泵房尺寸为42.12×13.42m(长×宽)。 本标段为青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目(积石峡)2015年工程十五标段,主要工程包括8#提灌站泵房、进出水池及压力钢管、隧洞等土建及设备安装工程。 二、管棚工艺原理 管棚预加固围岩就是对表土下风化破碎岩石及构造裂隙发育难以支护的破碎岩面,预先向其裂隙通道内注入固化材料(通常是水泥浆、水玻璃或聚氨酯等)充填裂隙,封堵涌水,胶结岩石,改善围岩力学性能,提高岩体自身整体强度,改变围岩支护状态。主要作用是提高管体周围岩体的抗剪强度,达到加固围岩并扩散围岩压力的作用。 三、管棚工艺特点 (1)施工机具设备简单,施工简便。

(2)用于特殊及不良地质隧洞的支护。 3.1设计原则及适用范围 3.1.1设计原则 为防止隧洞开挖时掌子面前方围岩不能自稳而出现坍塌是采用管棚支护的根本目的。就是为了保证隧洞开挖的安全,利用隧洞风钻机在隧洞开挖工作面的拱部外180°范围钻孔,外插角控制在7°~10°,插入直径为φ42mm×3.5mm的无缝钢管,并进行注浆固结地层,使隧洞拱顶形成一伞状保护环。 3.1.2适用范围 (1)隧洞洞口浅埋地段或软弱破碎围岩地段进洞施工。 (2)富水软弱破碎地质、砂砾地层、岩溶地质等不良地质地段的隧洞开挖辅助措施。 (3)隧洞坍方的处理。 四、管棚施工工艺 4.1施工准备 管棚常采用直径为φ42mm钢管,壁厚为3.5mm。长度有4m,每2m或2.4m一环,搭接长度不小于1m,环向间距40cm。注浆孔径为6~8mm(用台钻钻孔),孔距20mm,梅花形布置。前端20cm 制作成蒜瓣状锥形,尾端30cm范围内不钻孔作为止浆段,并设置Φ8加劲箍。 4.2测量定位 根据设计的管棚位置,用全站仪进行小导管位置的测量放样工

小导管注浆施工方案

小导管注浆施工方案 一、 工程概况 目前双线隧道施工初支成洞前后已拉开较大距离, 为了施工安全,同时防止因初支喷 砼背后不密实造成地面沉陷,因此对初支背后应及时注浆。 二、 注浆技术要求及质量标准 1、注浆参数: 采用1.5: 1、1:1、0.8: 1三个比级,由稀到浓逐级变换,宜用普通水泥或早强水 泥,宜 加减水剂。注浆压力 0.3~~0.5 M pa 。 闭浆标准:注浆压力达到 0.5Mpa 后停止注浆10min ,压力不低于0.3Mpa ,或达到 0.5Mpa 继续注浆而吃浆量小于 3L/min 。 2、 注浆材料: 水泥:选用425以上的新鲜普通硅酸盐水泥。 水:达到拌和砼用水要求。 3、 注浆顺序应先注无水孔,再注有水孔,一般从拱顶顺序向下。 4、 注浆过程中,如有跑浆串浆现象应及时视具体情况作出封堵或停止此管注浆等措 施。 5、 连接注浆管路,利用水泵先压水检查管路是否漏水,设备状态是否正常。 注浆时若压力 不变,浆量减少或浆量不变,压力均匀升高时,注浆应持续下去。 达到设计闭浆标准即可结束该管注浆,注浆结束后,及时清理现场,清洗设备。 三、 机具设备: 1、注浆泵 UE — 3(电动)或 TBW-50/15(风动) 一台 注浆嘴钢管外径小于小导管内径,形式如图: (①3 2钢管作嘴)。 插入式注浆嘴 四、 劳力组织: 上料一人、司机一人、注浆两人。 五、 作业要点和质量保证措施: 1、 预埋注浆钢管应先清除管内积物,再进行注浆。 2、 注浆顺序由高位孔到低位孔, 若发生其他孔串浆,先将孔口堵塞即可,轮到该 孔注 浆时,清除堵塞物及管内杂物后进行注浆。 若发生掌子面跑浆,则需喷射 砼封闭掌 进浆口 阀门

超前管棚施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 1.施工准备 (1) 2.施工机械设备和劳动力 (2) 3.物资准备 (2) 四、施工工艺与方法 (2) 1.大管棚制作 (3) 2.钻孔 (4) 3.清孔、验孔 (4) 4.安装顶进管棚 (5) 5.注浆 (5) 五、质量控制 (5) 六、质量控制注意事项 (5) 七、安全控制注意事项 (6) 1、安全保证措施 (6) 2、施工安全 (6) 八、环境保护措施 (7) 1、水污染的防治 (7) 2、弃土、垃圾的处理 (7) 3大气污染的防治 (8)

九、文明施工 (8) 十、应急处理预案 (8)

超前管棚施工方案 一、编制依据 1、改建铁路广通至大理扩能改造工程隧道施工图 2、《双线隧道复合式衬砌钢架图》(广大通隧-III) 3、《双线隧道辅助施工措施及施工方法》(广大通隧-Ⅳ) 4、《铁路隧道施工规范》TB10204-2002 5、《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003) 6、《铁路工程施工安全技术规程(上册)》TB10401.1-2003 7、《铁路工程施工安全技术规程(下册)》TB10401.2-2003 8、《铁路隧道工程施工技术指南》TZ2042008 二、工程概况 广通至大理线扩能改造工程,沙桥1#号隧道进口里程为D2K66+130,出口里程为D2K66+540,全长410m,设计为11‰的单面上坡,均为直线。位于楚雄州南华县境内,按200km/h双线隧道设计。全隧为V级围岩,围岩岩性主要为粉质粘土、软黏土、松软土、泥炭质土及泥岩夹砂岩。地表水主要为塘水及季节性沟水,无常年地表径流,地下水主要为孔隙水和裂隙水,地下水对混凝土结构具硫酸盐及二氧化碳侵蚀,环境作用等级均为H1,段内不良地质为顺层及泥岩风化剥落,特殊岩土为软土及泥岩的膨胀性。计划2014年3月15日开始施工,至2014年5月31日结束。 施工重点、难点及解决方法: 该段岩层为粉质粘土、泥炭质土,大管棚施工时按单向钻进方式进行,因管棚较长,所以管棚方向较难控制,易出现钢管上翘、下挠或交叉问题。 为解决上述难题,采用先钻孔、后插管的引孔顶入法施工。外插角采用3°。 三、施工准备 1.施工准备 施工前对参与施工人员进行技术交底和技术培训,使其熟悉施工工艺和操作规程,每项施工过程符合标准化作业要求,施工结果符合质量验评标准。工程质量可控,施工安全可控。

超前小导管预注浆

超前小导管预注浆 (1)施工方法: 采用现场加工小钢管,喷射砼封闭岩面,用凿岩机钻孔再装钢管或用凿岩机直接将小钢管打入岩层,按设计要求注浆。注浆顺序为先注无水孔,后注有水孔,从拱顶顺序向下进行。工艺流程见下图: 超前小导管预注浆工艺流程图 (2)施工参数: 超前小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm的热轧无缝钢管加工制成,

长500cm,钢管前端加工成锥形,尾部焊接钢筋加固箍,管壁四周每10-15cm交错钻眼,眼孔直径为φ8mm(梅花形布置)。 钢管沿隧道开挖轮廓线布置,外插角5-70打入围岩,环向间距0.5m,纵向前后两排小钢管搭接长度不小于1.5m。 超前小导管预注浆参数选择参考:注浆压力0.5~1.0Mpa,水泥浆水灰比1∶1,水泥标号为425号。施工中每孔注浆量达到设计注浆量时,或注浆压力达到在1.0Mpa时,可以结束注浆。超前小导管尾端焊于型钢支架腹部。 (3)施工注意事项: 导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,角度误差不得大于3°,超过允许误差时,应在距离偏大的孔间补管后再注浆。 钢管每根实际打入长度不得短于设计长度,否则开挖1米后补管、注浆。 检查钻孔、打管质量时,应画出草图,以孔位编号、逐孔、逐根检查并认真填写记录。 单孔注浆量不得小于计算值的80%,超过偏差必须补管注浆。 在注浆过程中,如发生串浆现象时,则安装止浆塞或采用多台注浆机同时注浆。 水泥浆压力突然升高,则可能发生堵塞,应停机检查,泵压正常后再进行注浆。进浆量很大,但压力长时间不升高,则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝结时间,进行小泵量低压注浆或间歇注浆,使浆液在裂隙中有相对停留

小导管注浆施工方法(完整已排版)

小导管超前注浆加固施工方法 小导管超前注浆加固技术是浅埋暗挖隧道在软弱围岩施工中非常重要的手段之一,小导管不仅起到了超前管棚的作用,而且通过注浆工艺改善了围岩的自稳能力,此技术对于隧道开挖防坍防塌、控制围岩变形及地表沉降明显的作用。 超前预注浆工艺流程图见图6-1。 1、小导管制作 超前小导管采用Ф42热轧无缝钢管,管长3.5m,注浆管一端做成尖形,另一端焊上铁箍,在距铁箍端0.5~1.0m处开始钻孔,钻孔沿管壁间隔100~200mm呈梅花形布设,孔位互成90°,孔径6~10mm,每排4个孔,交叉排列(图6-2)。注浆钢管应沿隧道开挖轮廓线布置,外插角一般取5°~10°,特殊情况下可适当加大。纵向前后相邻两排小导管搭接的水平投影长度一般不宜小于1m,注浆小导管环向间距0.3m。注浆试验的主要目的是选定注浆压力p、注浆半径r及注浆量。在选定注浆半径r后,可按两圆相交形成厚度等于30cm确定孔距(图6-3)。

图5-1 区间隧道暗挖施工流程图

图6-1超前注浆工艺流程图

图6-3注浆半径及孔距选择图 2、超前注浆浆材及配合比选择 由于该段隧道洞身主要穿越残积土、全风化岩及散体状强风化岩中,在浆材选择上准备了几种方案,开挖后如果无水,可考虑使用改性水玻璃浆,如果土层被水浸泡,在拱顶部位考虑使用一部分超细水泥、水玻璃浆液;在中下部位置考虑使用普通水泥水玻璃浆液,并在水泥浆中加少量膨润土,以增加可灌性。总的原则是浆液要满足固结地层,防止涌水的需要。 2.1水泥水玻璃浆 超细水泥浆水灰比:1:1~1.2:1在施工中可依据现场情况适量调节; 普通水泥浆水灰比:1:0.5~1:0.8在施工中可依据现场情况适量调节; 膨润土掺入量(占水泥重量):5%; 水玻璃浆浓度:35°Be′; 水泥浆与水玻璃浆双液比:1:1~1:0.6施工中可以调节。2.2改性水玻璃浆 水玻璃原浆浓度:35°Be′; 改性剂的浓度:20%; 改性水玻璃浆的酸碱度:PH=3~4。 2.3注浆工艺流程 注浆工艺流程如图6-4示。