MMS6312 用户手册

MMS

MMS 6000操作手册

转速测量模件

MMS 6312

使用手册

MMS 6312 转速监测模块

一. 模块工作原理及功能

MMS6312是双通道转速测量模块,其工作原理见图1,接线图见图3-4。

1. 信号输入

模块有两路独立的传感器信号输入: SENS 1H(z8)/SENS 1L(z10)和SENS 2H(d8)

/SENS 2L(d10)。与之匹配的传感器既可以是涡流传感器,如德国epro公司生产的

PR6423+CON021,也可以是霍尔效应传感器,如PR9376。输入电压范围为0…-27.3

V dc 。

模块为传感器提供两路-26.75 V 直流电源,见接线图3-4:

SENS 1+(z6)/SENS 1-(b6)和SENS 2+(d6)/SENS 2-(b8)。

传感器信号可以在模块前面板上SMB接口处测到,所测信号为输入信号x 0.15。

2. 信号输出

a. 模块有两路TTL脉冲输出,每个通道一路,电压0…+5V。

脉冲的宽度和频率与传感器信号一致。该信号既可在后面端子(z14/ z16)输出,也可在前面板SMB接口“Pulse”处测得。

b. 键相信号输出

模块有两路键相信号输出,每个通道一路,输出电压最大为24V。

键相信号可以由键相槽处测到,此时键相信号不仅表示转速,还可以确定轴在转动时的位置。这对分析诊断系统MMS6851尤为重要。

由转速测量齿盘也可以得到键相信号,但该信号不具备确定轴的位置的功能。

键相信号输出端子为(d14/ b14)和(d16/ b16),该输出用于控制其它MMS6000模块的采样及控制。

需要注意的是,在一路键相输出上最多只能并接15个MMS6000模块。

c. 特征值输出

模块有两路表示转速的电流输出0/4…20mA,每个通道一路,输出端子为z18/ b18 z20/ b20。

3. 限值监测

a. 模块提供4个独立的报警输出:

Out1-1(b26/ b28),Out1-2(d26/ d28),Out2-1(b30/ b32),Out2-2(d30/d32)

在双通道模式下,通道1用Out1-1和Out1-2,通道2用Out2-1和Out2-2。每个输出在组态中可选为“上升超限”,“下降超限”,“盘车”,“差速”或“旋转方向”。

在冗余模式下,可使用四个报警输出,但不具备“差速”和“旋转方向”选择。

b. 报警开关工作方式的选择

外接输入d24/ z24可以选择报警开关工作方式。

●如输入为断路或高电平(+24V),则输出为常开。

●如输入为低电平(0V/GND),输出为常闭。

一般选择输出为常开,因为常闭方式下带电插拔或断电会产生误报警。

4. 报警闭锁

在下列情况下,模将闭锁报警输出:

●模块故障(系统供电或软件错误)

●外部闭锁(z22接0V)

●通道故障

此时前面板报警指示灯熄灭。

5. 状态监测

模块不间断地检查测量回路,在发现故障时给予指示,并在必要时闭锁报警输出。

状态指示有三种途径:

-通过前面板“通道正常”指示灯;

-通过“通道正常”输出1 / 2;

-通过计算机及组态软件在Device status 显示。

a. 通道监测

模块检查输入信号的直流电压值。当输入信号超过设定通道正常上限或低于设定下限时,给出通道错误指示(传感器短路或断路)。

在使用霍尔效应传感器时,高频时信号电压可能会超过供电电压。所以通道正常上限应设为27.4V。此时该信号不能用于检测线路故障。

如果输入信号低于间隙限值,模块会在软件Status给出间隙错误指示。相应通道的通道正常指示灯以0.2秒的频率闪烁。

b. 通道正常指示灯

正常测量时,通道正常指示灯呈绿色。

某一通道发生故障时,相应的通道正常指示灯熄灭。

发生模块故障时,两个通道的通道正常指示灯都熄灭。

发生间隙错误时,相应的通道正常指示灯以0.2秒的频率闪烁。

参数设置错误时,相应的通道正常指示灯以1秒的频率闪烁。

c. 通道正常输出

模块有两路“通道正常”输出:

通道1:C1-C, C1-E (z26,z28);通道2:C2-C, C2-E (z30,z32)

其工作方式为常闭。

如果要把几个通道正常输出串联起来,应考虑在每个输出上会产生最大1.5V的电压

降。所以使用REL 020时,只能串联4个输出;使用REL 010时可以串联8个输出;

而REL 054可以串联12个输出。

二. 组态参数设置

1. 成功登录组态软件后会进入程序运行主界面,如下图所示:

在组态程序主界面中,下拉File菜单,如图:

选择新组态(New),在模块类型选项中选择MMS6312。

然后点击OK键确认,程序会进入组态编辑界面(Edit)。

用户编辑MMS6312组态需要设置的参数如下:

a. 在管理菜单(Administration)中需填入电厂名称(Factory)和机组编号(Block)。

例如:电厂名称:JIANBI

机组编号:#3

b. 在基本参数菜单(Basis)中设定:

冗余测量选择(Switch on redundant mode):用于选择是否使用冗余工作方式。

在冗余工作方式,两通道必须使用同一测速传感器,具有相同的组态。正常情况下通道1用于测量和输出,当通道1检测出故障时,自动切换到通道2测量。

传感器供电(Sensor supply)

使用涡流传感器测量时应选-27 V。

使用霍尔效应传感器测量,传感器供电电压可正可负,但两通道供电必须一致。建议也采用负电压供电,如图5.6所示。

偏移量追踪功能(Offset tracking):此功能在使用涡流传感器时会有帮助。

旋转方向反向功能(Invert rotational direction )

传感器在测速齿盘的相对位置决定转向。

如图所示,顺时针方向定为正向。

如果需要将逆时针方向定为正向,只须激活反向功能。

旋转方向复位功能(Activate reset of the rotational direction )

使用这一功能,可以通过给Reset latch (d20)复位脉冲,来使旋转方向复位。也可以通过软件菜单中Extras >Commands>”Reset rotational direction”命令来实现旋转方向复位。这一功能主要是在静止时使用。

复位后的旋转方向(Rotational direction after reset )

这一选择决定复位后指示的旋转方向,有正向和反向两种选择。

c. 通道设置(Channel 1/2) MMS 6312通道1和通道2的组态界面是相同的。

在通道命名条目(KKS )中用户可对通道命名,此项为必填项。例如:sp1#3

在描述条目(Description)中用户可对通道功能进行描述,此项为必填项。

例如:speed1#position3

模块有两种测量方式:键相测量和转速测量。

上触发门限值(Upper trigger threshold):

当输入信号电压超过上触发门限值时,TTL方波改变方向,即下降沿开始。

标准设置:CON011…CON041(-4…-20V)应设为-14V

CON011…CON041(-2…-18V)应设为-12V

PR9376 应设为-19V

下触发门限值(Lower trigger threshold)

当输入信号电压低于下触发门限值时,TTL方波改变方向,即上升沿开始。

标准设置:CON011…CON041(-4…-20V)应设为-10V

CON011…CON041(-2…-18V)应设为-8V

PR9376 应设为-7V

通道正常上限(Upper channel-clear limit)

标准设置:CON011…CON041:-26.2V

PR9376 :-27.4V

通道正常下限(Lower channel-clear limit)

标准设置:CON011…CON041:-3.5V

PR9376 :-0.1V

触发点输出脉冲(Trigger point output pulse)

有正常(normal)和反向(inverted)两种选择。

选择normal时键相信号由输入信号上升沿触发,此时TTL方波与输入信号极性相反。选择inverted时键相信号由输入信号下降沿触发,TTL方波与输入信号极性相同。

键相测量齿盘齿数(Teeth of pulse wheel)

此参数用于转速计算,使用键相槽时,应输入1。

齿输传送比(Gear transmission ratio)

如果使用齿轮变速箱,应在此输入其传送比。

最大转速(Maximum speed):输入单位为rpm。

最小转速(Minimum speed)输入单位为rpm。

盘车指示(Standstill indication)

单位为秒,此值确定从信号输入最后一个脉冲到发出盘车信号之间的时间。

每转测量次数(Measurements per revolution)

考虑到整个系统的需要,应选为每转一次(Once per revolution)。

输入信号占空比(Symmetry of input signal)即脉冲宽度与间隔时间之比。

间隙电压限值(Gap limit)主要为涡流传感器设置。为了避免传感器与测速齿盘距离过小而产生机械损伤,当间隙电压小于限值时,通道正常指示灯开始闪烁。

标准设置:CON011…CON041(-4…-20V)应设为-4V

CON011…CON041(-2…-18V)应设为-2V

PR9376 :0V

峰值存储(Peak hold):使用此功能,最大转速会被存储下来。

峰值存储复位(Peak hold reset):

使用此功能,可以通过Reset latch(d20)使最大转速复位。

d. 通道输出参数设置(Output Channel 1/2)

输出通道(Output Channel)1和2的组态界面完全相同。

输出脉冲选择(Output pulse)可以选择键相信号为正脉冲(Hi)或负脉冲(Lo)。

建议选择负脉冲。

:

O

I

H

:L

报警输出限值1/2(Output function limit 1/2)可以选择输出的类型:关闭No function (off)

大于限值输出(Greater than limit)

小于限值输出(Smaller than limit)

大于限值输出且具有保持功能(Greater than limit, latching)

小于限值输出且具有保持功能(Smaller than limit, latching)

盘车信号(Stand still)

旋转方向(Rotational direction)

通道1/2差值报警(Difference channel 1 and 2)

通道1/2差值报警且具有保持功能(Difference channel 1 and 2, latching)

双电流输出(Dual-range current output)

限值1/2(Limit1/2)可以选择输出时相应的限值。对盘车信号和旋转方向不适用。

限值迟滞1/2(Hysteresis limit 1/2)

为避免测量值在限值附近的微小变化引起报警反复动作,可设置适当的迟滞量。对盘车信号和旋转方向,本功能不适用。

限值抑制(Limit suppression)

使用此功能,可在通道发生故障时闭锁报警输出,相应的指示灯将熄灭。

此功能只对有限值功能的输出起作用。对盘车﹑差值报警﹑旋转方向而言,在通道故障时,其输出为缺省状态。

电流输出时间常数(Time constant current output)

用于平滑电流输出,时间常数可在0至25秒之间选择。

电流输出(Current output)

可在0 - 20 mA 和4 – 20mA 之间选择。一般选择4 – 20mA。

电流抑制(Current suppression)

当电流输出为4 – 20 mA时可选择此功能。若选择此功能,在通道故障时电流输出会变为0。

激活测试值(Enable test value)

把Test CH 1/2 接0V,选择此功能可以输出测试值检查报警输出。

测试值(Test value)

在激活测试值后,可在此处设置测试值,用以检查报警输出。

测试值不影响电流输出。

电流输出校正(Calibration current output)

电流输出最大值20 mA是在此值为1.0000时校正的。

> 1.0000将提高增益,反之减少增益。

三. 显示

1. 模块指示灯(Monitor LEDs)

上面两个指示灯显示模块的通道是否正常,绿色代表正常;灰色代表不正常。

下面四个指示灯代表报警输出,灰色代表无报警,黄色代表报警(或盘车等)。

在键相模式下,下面四个指示灯指示键相脉冲的出现,而不是报警输出的状态。

2. 转速显示(Speed)

转速显示指当时测量值。

最大转速指在峰值保持功能下存储的最大转速。

用鼠标点击键会使显示放大,点击标志会使显示缩小。

转速还可以用棒图的形式显示。

2. 模块状态显示(Device status)

旋转方向(Rotational direction):应与设置相同。

监视器(Fast Watchdog):程序正常运行时显示not active,停止时显示active。

EEprom错误(EEprom error):如果程序发现EEprom错误,指示detected,否则

指示not detected。

外部闭锁(External blocking active):激活时灯为红色,不激活时灯为灰色。

盘车识别(Machine standstill):在规定时间内未检查到速度脉冲显示detected,否

则指示not detected。

传感器错误(Sensor error):检测出故障时呈红色。

间隙错误(Gap-error):传感器距离测速齿盘太近(超限)时呈红色。

激活测试值(Test value activated):

正常测量时显示not activated;

当Test CH1/2 接地,测试值已被输入且被激活的情况下显示activated。

保持复位(Latch Reset):

当Latch Reset(d20)未接地时,显示not active;

当Latch Reset(d20)接地,且通道设有报警保持功能时,显示active。

4. 模块资料(Monitor Data)

资料包括序列号﹑软件版本及冷起动次数。

四. 命令(COMMANDS)

在菜单Extras>Commands 设有下列命令,可以用于操作,但只能在线时使用。

1. 报警保持复位(Reset Latch Channel 1/2)

用于使用报警保持功能时,在报警条件消失后解除报警。

2. 自动确定触发电平(Automatic measurement Channel 1/2)

触发电平可以在通道设置时手工输入,如果对传感器的性能有很好的了解,这一方式

非常方便。如对PR 6423+CON…和PR 9376建议设置时直接输入。其它情况下,可

使用自动确定触发电平命令。模块测量输入信号的幅值电压,并将上触发电平设在幅

值电压的60-65%,下触发电平设在幅值电压的35-40%

这一操作应在低转速下进行。在测量若干脉冲之后,程序确定触发电平值,并在通道

设置中加以显示。

3. 旋转方向复位(Reset of rotational direction)

机器在停机后,仍指示停机前的旋转方向。如需复位,可使用此命令。复位后方向由

基本设置中“复位后的旋转方向”(Rotational direction after reset)决定。

4. 最大转速值复位(Reset maximum value Channel 1/2)

使用峰值保持功能(Peak hold)时,最大转速将被存储。此命令在“Reset Latch”

(d20)接地时可将最大值复位。