文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 马道

马道

马道
马道

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、马道的布置 (1)

四、施工准备 (1)

五、施工工艺 (3)

六、安全通道做法图 (7)

七、马道拆除 (8)

八、质量保证措施 (8)

九、成品保护措施 (9)

十、安全文明施工和环保管理措施 (9)

斜道计算书 (10)

一、编制依据

1.1.《建筑施工扣件式钢管马道安全技术规范》(JGJ130-2011)

1.2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)

1.3.本工程的施工组织设计、设计院设计的施工蓝图

1.4.基坑支护图纸及施工方案

二、工程概况

广西九洲国际项目地上71层、地下6层、裙楼6层。工程±0.000绝对高程102.600米,基底标高75.60m。基坑支护方案采用桩锚加大直径环撑支护形式,基坑开挖深度27.5m。基坑开挖深度大,为保证地下施工有序、高效、安全的进行,在地下施工阶段,三区南侧搭设行人马道,马道搭设高度为21.6m,水平投影面积为2×5m,马道在各环撑及角撑附着一次,附着采用两跨布置一道。该马道采用单双立杆结合进行搭设,并在顶部设立防砸体系,延长方向满布十字剪刀撑,短方向布置之字剪刀撑。

三、马道的布置

地下基坑从外墙边到工程支护桩设计间距为1000 mm ,局部支护桩变形,现场肥槽宽度不足1000 mm,局部宽度仅为350mm。经现场全面布置考虑,在三区南侧支护桩同结构边之间距离较大,局部能达到4m以上,故地下室结构施工阶段马道布置在此处。考虑到地下积水严重,岩层承载力受损,故在马道底部浇筑200mm混凝土垫层(垫层顶部标高为-25.1m),并在周边设立排水沟(深200mm,宽200mm),排水沟同周边排水沟贯通且高于周边排水沟100mm,并向周边排水沟找2%坡度。

四、施工准备

4.1.技术准备

4.1.1.编制可行的施工方案,做好技术交底及安全技术交底。

4.1.2.根据工程进度情况及马道搭设布置图,及时编制各种材料的备料计划、进场时间安排,确保马道及时搭设使用。

4.2.材料准备

4.2.1.钢管:钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定:扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。钢管长度1m、2m、3m、4m、6m。

4.2.2.扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。

4.2.3.脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50㎜。

4.2.4安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网及安全平网。

4.2.

5.工具准备:扳手、安全带等。

4.3.现场准备

4.3.1.材料准备充足。

4.3.2.马道基础垫层施工完毕。

4.3.3.现场杂物已清除,排水畅通。

4.4.施工组织

项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责马道搭设的质量及安全事宜。人员分工如下:

五、施工工艺

5.1.地基处理:先对搭设场地平整,浇筑200mm后C20混凝土垫层,垫层顶部设置脚手板垫块,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。在垫层浇筑前,先根据马道搭设位置开挖排水沟,排水沟两侧砌筑120mm砖墙,并抹灰(详下图)。

5.2立杆:马道搭设底部6m范围内采用双立杆,高度6m以上采用单立杆搭设。立杆顶端高出角撑4.6m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。立杆纵向间距为600mm,马道搭设总高度为21.6m,横向间距为1000mm。

立杆接头示意图

5.3.大横杆:大横杆至于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧。

5.4.小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据马道梯跑斜度,脚手板搭设的需要,在两立柱之间等间距增设小横杆。小横杆伸出外排

大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置。

5.5.纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮200m处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

5.5.剪力撑:该马道延长方向满布十字剪刀撑(刷艳蓝色漆),短方向布置之字剪刀撑。剪刀撑与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪力撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。

5.7.梯跑与休息平台:该马道梯跑和休息平台采用脚手板+防滑条形式制作安装(详附图)。脚手板厚5cm,宽25-30cm,防滑条规格为30×30mm,延梯跑每300mm布置一道。根据现场实际情况用脚手板制作梯跑及休息平台,脚手板采用铁丝牢固固定在马道体上。

5.8.防护设施:本马道采用全封闭式的密目安全网,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。延休息平台及梯跑在马道立杆上0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设180mm高的挡脚板(外刷红白相间安全警示条)。

5.9.马道详图

马道平面外置布置图

六、安全通道做法图

七、马道拆除

7.1.准备工作

●安全员已向拆除班组做安全技术交底。

●满足拆除的施工条件。

●马道上的杂物及地面障碍物已清除。

7.2.马道拆除

●拆除安全网:先拆除网片之间的连接点,然后解开与马道连接处的铁丝,并及时上

运。

●拆除钢管架时,首先松开与要拆除的钢管相连接的连接件,然后拿开钢管并上运到

地面,此时这根钢管拆除完成。其他钢管均依次进行。

●脚手板的拆除:松开固定用的钢筋、铁丝,拆除脚手板,上运至地面。

●拆除上一层马道时,不得松动下一层连接件、脚手板和安全网。

八、质量保证措施

8.1.构配件的检查与验收:

8.1.1.新钢管的检查:应有产品合格证和质量检验报告;钢管表面应平直光滑,不得

有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道等;钢管外径、壁厚、端面等偏差符合规范。

8.1.2.旧钢管的检查:表面锈蚀深度、弯曲变形要符合规范规定。

8.1.3.扣件的验收:新扣件要有生产许可证、检测报告和合格证,对质量有怀疑时,按规范抽样送检;旧扣件有裂缝、变形严重的不得使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新旧扣件均要进行防锈处理。

8.1.4.脚手板的检查:宽度不小于20㎝,厚度不小于50㎜,腐朽的脚手板不得使用。

8.2.马道的检查与验收:

8.2.1.马道及其基础检查验收的时间:基础完工后及马道搭设前;遇有五级大风及大雨后;停用超过一个月。

8.2.2.地下马道使用过程中,应定期进行检查:杆件的设置和连接,支撑、地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;安全防护措施是否符合要求;是否超载。

8.3.其他质量要求:钢管探头统一为10cm,允许偏差+2cm。垂直度每层偏差不得大于10mm,垂直偏差不大于架高的1/300。总偏差不得大于50mm。扣件的使用不得缺少,不得有松动和有裂痕的等不合格扣件以免影响结构安全。水平杆及竖向钢管涂刷的油漆颜色为橘黄色,油漆颜色要均匀、美观。

8.4.马道经验收合格后方可使用。

九、成品保护措施

9.1.地下马道施工时不得在架体上乱仍钢管,不得破坏已完工程成品。

9.2.在施工过程中不得随意拆除地下马道拉杆、横杆,有局部妨碍施工的部位必须经过安全员同意并另行加固后再行拆除。

9.3.在施工时操作工人不得在架子上打闹、大声喧哗、敲打钢管。

十、安全文明施工和环保管理措施

10.1.安全施工管理措施

10.1.1.项目安全员要积极监督检查逐级安全责任制的贯彻和执行情况,定期组织安全工作大检查。

10.1.2.马道施工前项目安全员必须对所有架子工人进行安全交底,并对安全知识进行考核,不合格者严禁上岗。搭设马道必须由经过安全技术教育的架子工承担,做到持证上岗。同时做好教育记录和安全施工技术交底。

10.1.3.现场施工人员必须按规定佩带工作证,戴好安全帽。工作期间不得饮酒、吸烟,要严格遵守工地的各项规章制度。

10.1.4.搭拆马道时,工人必须戴好安全帽,佩带好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

10.1.6.脚手板要铺满、铺平,不得有固定不结实,探头板等不合格现象。

10.1.7.马道的挡板、防护栏杆及安全网不得缺失。严格控制施工荷载,确保较大的安全储备,,行人活荷载不大于2.5kN/m2(250kg/m2)。严禁在马道上堆放材料、垃圾。

10.1.8.在马道搭设和拆除过程中,下面必须设警戒线,在警戒线以内,严禁人员施工、行走,外围有人指挥。

10.1.9.搭设马道起步时应设临时抛撑,同时设一道随架子搭设高度提升的安全网。

10.1.10.基坑马道的出入口均用密目安全网防护严密,上满铺脚手板。下布安全平网。

10.1.11.严禁搭设和拆除马道的交叉作业。

10.1.12.须有良好的防雷措施。

10.2.环保施工管理措施

10.2.1.保持场容整洁,材料分类码放整齐,有防雨防潮措施,各种机械使用维修保养定人定期检查,保持场地的整洁。

10.2.2.严格控制噪音、粉尘以及光污染,夜间施工禁止大声喧哗。

斜道计算书

一、基本参数

双立杆计算方法

按双立杆受力

设计

双立杆计算高度H1(m)6

双立杆受力不均匀系数K S0.6

二、荷载参数

脚手板类型木脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2)0.35

挡脚板类型木挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值

G kdb(kN/m)

0.17

每米立杆承受结构自重标准值g k(kN/m)0.35

斜道均布活荷载标准值

G kq(kN/㎡)

3

斜道施工作业跑数nj16

风荷载标准ωk(kN/m2)(单、双立杆)基本风压

ω0(kN/m2)

0.25

0.22、0.22风荷载体型系

数μs

1.04

风荷载高度变

化系数μz(单、

双立杆)

0.84、0.84

搭设示意图:

平面图

立面图

三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在

纵向水平杆上横向水平杆根

数m

2

横杆抗弯强度设计值

[f](N/mm2)

205横杆截面惯性矩I(mm4)121900

横杆弹性模量E(N/mm2)206000横杆截面抵抗矩W(mm3)5080计算简图如下:

水平杆布置方式

承载力使用极限状态

q=1.2×(0.038 +G kjb×(l a/cosθ )/(m+1))+1.4×G kq×(l a

/cosθ)/(m+1)=1.2×(0.038+0.35×(0.6/0.928)/(2+1))+1.4×3×(0.6/0.928)/(2+1) =1.041kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.038 +G kjb×(l a/cosθ )/(m+1))+G kq×(l a

/cosθ)/(m+1)=(0.038+0.35×(0.6/0.928)/(2+1))+3×(0.6/0.928)/(2+1) =0.76kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=ql b2/8= 1.041×12/8=0.13kN·m

σ=M max/W=0.13*106/5080 = 25.591 N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax = 5q'l b4/(384EI)= 5×0.76×10004/(384×206000×121900)=0.394mm≤[ν] = min[l b/150,10]= min[1000/150,10]=6.666mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载力使用极限状态

R max= ql b/2=1.041×1/2=0.52kN

正常使用极限状态

R max'= q'l b/2=0.76×1/2=0.38kN

四、纵向水平杆验算

承载力使用极限状态

F1=R max×cosθ=0.52×0.928=0.483kN

q=1.2×0.038×cosθ=1.2×0.038×0.928=0.042 kN/m

正常使用极限状态

F1'=R max'×cosθ=0.38×0.928=0.353kN

q'=0.038×cosθ=0.038×0.928=0.035 kN/m

计算简图如下:

1、抗弯验算

σ=M max/W=0.084×106/5080 = 16.535 N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.075mm≤[ν] = min[l a/cosθ/150,10]= min[646.552/150,10]=4.31mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载力使用极限状态

R max= 1.115kN

五、扣件抗滑承载力验算

横向水平杆:R max=0.52KN≤Rc =0.8×8=6.4kN

纵向水平杆:R max=1.115/0.928=1.202KN≤Rc =0.8×8=6.4kN

满足要求!

六、荷载计算

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重荷载N G1k

每米内立杆承受斜道新增加杆件的自重标准值g k1'

g k1'=(l a/cosθ+l b×m/2)×0.038×n/2 /(n×H)=(0.6/0.928+1×2/2)×0.038×18/2 /(18×1.2)=0.026 kN/m

单内立杆:N G1k=(g k+ g k1')×(n×H-H1)=(0.35+0.026)×(18×1.2-6) =5.866KN

双内立杆:N GS1k =(g k+ g k1'+0.038)×H1=(0.35+0.026+0.038)×6=2.484KN

每米中间立杆承受斜道新增加杆件的自重标准值g k1'

g k1'=(l a/cosθ+l b×m/2)×0.038/H=(0.6/0.928+1×2/2)×0.038/1.2=0.052 kN/m

单中间立杆:N G1k=(2×g k-0.038+

g k1')×(n×H-H1)=(2×0.35-0.038+0.052)×(18×1.2-6) =11.138KN

双中间立杆:N GS1k=(2×g k+ g k1')×H1=(2×0.35+0.052)×6=4.512KN

2、立杆承受的脚手板及挡脚板荷载标准值N G2k

每米内立杆承受斜道脚手板及挡脚板荷载标准值g k2'

g k2'

=[G kjb×(l a/cosθ)×l b/2+G kdb×(l a/cosθ)]×(n/2 )/(n×H)=[0.35×(0.6/0.928)×1/2+0. 17×(0.6/0.928)]×(18/2)/(18×1.2)=0.093kN/m

单内立杆:N G2k=g k2'×(n×H-H1)=0.093×(18×1.2-6) =1.451KN

双内立杆:N GS2k =g k2'×H1=0.093×6=0.558KN

每米中间立杆承受斜道脚手板及挡脚板荷载标准值g k2'

g k2'

=[G kjb×(l a/cosθ)×l b/2+G kdb×(l a/cosθ)]/H=[0.35×(0.6/0.928)×1/2+0.17×(0.6/0.92 8)]/1.2=0.186kN/m

单中间立杆:N G2k=g k2'×(n×H-H1)=0.186×(18×1.2-6) =2.902KN

双中间立杆:N GS2k =g k2'×H1=0.186×6=1.116KN

立杆施工活荷载计算

N Q1k=[G kq×(l a/cosθ)×l b/2]×n j=[3×(0.6/0.928)×1/2]×16 =15.517 kN

七、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l0=kμh=1×1.5×1.2=1.8m

长细比λ= l0/i =1800/15.8=113.924≤210

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l0=kμh=1.155×1.5×1.2=2.079m

长细比λ= l0/i =2079/15.8=131.582

查《规范》JGJ130-2011表A.0.6得,φ=0.391

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用下的单立杆轴心压力设计值:

单立杆的轴心压力设计值:

单内立杆:N1=1.2×(N G1k+ N G2k)+ 1.4×N Q1k=1.2×(5.866+ 1.451)+ 1.4×15.517=30.504KN

单中间立杆:N2=1.2×(N G1k+ N G2k)+ 1.4×N Q1k=1.2×(11.138+ 2.902)+

1.4×15.517=38.572KN

N=max{N1,N2}=38.572KN

σ= N/(φA) =38572/(0.391×489)=201.737N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

双立杆的轴心压力设计值:

双内立杆:N S1=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+ N1=1.2×(2.484+ 0.558)+ 30.504=34.154KN

双中间立杆:N S2=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+ N2=1.2×(4.512+ 1.116)+ 38.572=45.326KN

N=max{N s1,N s2}=45.326KN

σ= (K S×N S)/(φA) =(0.6×45326)/(0.391×489)=142.237N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用下的单立杆轴向力:

单立杆的轴心压力设计值:

单内立杆:N1=1.2×(N G1k+ N G2k)+ 0.9×1.4×N Q1k=1.2×(5.866+ 1.451)+

0.9×1.4×15.517=28.332KN

单中间立杆:N2=1.2×(N G1k+ N G2k)+ 0.9×1.4×N Q1k=1.2×(11.138+ 2.902)+

0.9×1.4×15.517=36.399KN

N=max{N1,N2}=36.399KN

M w=0.9×1.4M wk=0.9×1.4w k l a h2/10=0.9×1.4×0.22×0.6×1.22/10=0.024 kN·m σ=N/(φA)+M w/W=36399/(0.391×489)+0.024×106/5080=195.097N/mm2≤[f]=205 N/mm2满足要求!

双立杆的轴心压力设计值:

双内立杆:N S1=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+ N1=1.2×(2.484+ 0.558)+ 28.332=31.982KN

双中间立杆:N S2=1.2×(N GS1k+ N GS2k)+ N2=1.2×(4.512+ 1.116)+ 36.399=43.153KN

N=max{N s1,N s2}=43.153KN

M w=0.9×1.4M wk=0.9×1.4w k l a h2/10=0.9×1.4×0.22×0.6×1.22/10=0.024 kN·m

σ=K S×N S/(φA)+M w/W=0.6×43153/(0.391×489)+0.024×106/5080=140.142N/mm2≤[f]=205 N/mm2

满足要求!

八、立杆地基承载力验算

单立杆的轴心压力设计值:

单内立杆:N1=(N G1k+ N G2k)+ N Q1k=(5.866+ 1.451)+ 15.517=22.834KN

单中间立杆:N2=(N G1k+ N G2k)+ N Q1k=(11.138+ 2.902)+ 15.517=29.557KN

双立杆的轴心压力设计值:

双内立杆:N S1=(N GS1k+ N GS2k)+ N1=(2.484+ 0.558)+ 22.834=25.876KN

双中间立杆:N S2=(N GS1k+ N GS2k)+ N2=(4.512+ 1.116)+ 29.557=35.185KN

N=max{N1,N2,N s1,N s2}=35.185KN

立杆底垫板平均压力P=N s/(k c A)=35.185/(0.4×0.25)=351.85kPa≤f g=700kPa 满足要求!