根据《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)对“公共建筑”的定义,“公共建筑”是指“供人们进行各种活动的建筑”。公共建筑又可分为一般公共建筑和大型公共建筑。而《大型公共建筑能耗监测系统工程技术规范》(DG/TJ08-2068-2009)对大型公共建筑也给出了定义,“大型公共建筑”是指“单栋建筑面积20000平方米以上且采用中央空调的公共建筑”。

从单位建筑面积能耗特点出发,我国大型公共建筑的耗电量为70~300kWh/(m2·年),为普通居民住

耗。

节能评估咨询的建筑能耗定义即狭义建筑能耗定义,因此公共建筑能耗主要包括:照明能耗、空调与通风能耗、生活热水供应、办公设备、建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等)和其它用于特殊功能的能耗(例如厨房,信息中心等)。

图1 大型公共建筑耗能设备及部件

筑、综合建筑和其他建筑。此类建筑的能耗比较复杂,表现在两方面:一是能耗主要由空调、照明、办公电器设备、电梯等公共服务设备、以及特定功能设备等分项构成,各个分项能耗的构成、全年变化规律、不同地区差异、以及节能途径、节能相关主体等都不相同,应该“拆开”分别进行分析;二是各类公共建筑中(办公楼、酒店、商场等)各种分项能耗所占比例和重要性也不同,分项能耗的特点、待解决的问题、节能的重点也不同相同,应该分别对待。

具体到各类大型公共建筑,其用能特点简述如下:

1.1办公建筑

对办公建筑能耗影响最大的因素是办公人员数量。办公类建筑全年使用时间约为250天,每天工作8小时,具有明显的规律性。室内采光主要依靠人工照明。制冷主要通过集中式空调提供。照明系统以及计算机等主要办公设备运转时间与工作时间等长。

特别值得注意的是,当前许多办公建筑设有信息中心和数据机房,尤其是银行、保险、证券大楼的信息中心及数据机房面积较大,调研结果显示这类大型信息机房的耗能巨大。其主要原因为信息机房的空调设备主要用于维持电子设备允许的工作温度,而机房内部的电子设备发热量很大,可达200-1500W/m2,因而一般安装独立的小型集中式空调,全年不间断供冷,加之为满足机房的恒温恒湿要求,有时在制冷的同时还要用电加热器补充加热控温、用电加湿器加湿,导致冷热抵消。这就导致信息机房其能耗远高于其他办公区域。设有信息中心或数据机房的办公项目,尤其是银行、保险、证券大楼项目应特别加以关注。

1.2商场建筑

对商场建筑能耗影响最大的因素为商场日均客流量以及运营时间。商场营业时间每天长达12个小时以上,且全年无休,人员往来频繁,人员密度大。同时商场耗电设备较多、照明设备数量多。这些因素同时造成内部发热量大,空调开启时间也较其它类型的大型公共建筑更长。因此其单位面积能耗在大型公共建筑中处于较高水平。

1.3宾馆饭店类建筑

对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为宾馆星级(饭店档次)、宾馆入住率、宾馆床位数量。宾馆饭店类建筑与其他类型的大型公共建筑相比具有其独特性质与特点。该类型的建筑拥有多种不同的功能设施,例如餐厅、游泳池、体育运动健身房、SPA、娱乐、办公商务(会务)、后勤(集中洗衣房)等。宾馆饭店类建筑与商场和写字楼不同,虽然营业时间长,但由于受到旅游季节变化和入住率波动的影响,多数时间是在部分负荷下工作。此外,宾馆饭店的等级不同,能耗也不同。

分析酒店各系统的用能比例可以发现,用能最大的为空调、其次为炊事与生活热水、再次为电梯、照明等。

1.4医疗卫生建筑

对医疗卫生建筑能耗影响最大的因素为医院等级、医院类别(专科医院或综合医院)、就诊人数、床位数。与一般的公共建筑不同,医疗卫生建筑功能复杂且特殊。既要符合一般公共建筑的要求,还要符合卫生学和安全要求,并能满足患者的康复需要。医院的能耗形式繁多,一类是医疗设备用能;另一类是公共建筑用能,如照明、空调、水泵、风机、电梯、照明、热水、蒸汽、办公设备等。同时,医院的用能系统较为复杂,设备数量众多、分布广泛;各个系统相互关联、相互影响。如照明系统随着门急诊楼、住院楼、医技楼等场所不同,对照度要求均不同,手术室的无影灯对色温、频闪还有特殊要求,还大量使用特别的紫外线杀菌灯等等。另外,由于功能的特殊性,医院的用能设备利用时间长于一般的公共建筑,部分区域的空调系统照明设施等需不间断运行,洁净手术室要求紧急情况下不能断电,因此医院供能系统的能耗大,可靠性要求高。

1.5教育建筑

对教育建筑能耗影响最大的因素为学生与教工人数。由于寒暑假的存在,教育建筑最大的用能特点呈现为随季节及假期有较大的波动性。同时教育建筑的功能形态也比较多,包括教学楼、行政楼、实验楼、图书馆、体育馆等等,建筑功能的多样性决定了用能的复杂性,各类建筑从用能时间到用能特点均存在明显差异。

1.6文化建筑

随着城市经济的发展和人们需求的不断更新,城市文化设施的内涵和特征也开始发生变化,从一般意义上特指用于文化艺术活动的空间场所,发展到了所有与城市文化创造有关的空间场所。它们既包括传统意义上的文化建筑,又包括娱乐和消费型的文化服务设施。文化建筑已经开始朝着集文化、艺术、娱乐、休闲、商业、服务和产业创新于一体的方向发展,因此其用能特点也越来越趋近于商业建筑。文化建筑的用能时间与其开放时间一致,但考虑到其类型较多,用能时间需按实际情况考虑,如影剧院、音乐厅的用能时间主要为演出时间,而博物馆则基本为全年开启。

1.7体育建筑

对体育建筑能耗影响最大的因素为客流量或上座率。体育建筑照明、空调、供暖、供水等设备耗能较大。体育建筑与文化建筑一样,用能时间与其开放时间关系密切。

总之,大型公共建筑种类繁多,能耗受众多主客观因素的影响,节能评估时应务必做到具体情况具体分析,即使是同类项目用能特点也可能有很大不同,切忌生搬硬套。

二、节能评估咨询的分析

建筑节能评估,是指对建筑的能源利用是否科学合理、是否符合国家及省、市节能标准进行专业分析和评价,并编制节能评估报告的行为。

根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展和改革委员会令第6号)第四条“固定资产投资项目节能评估文件及其审查意见、节能登记表及其登记备案意见,作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未获通过的固定资产投资项目,项目审批、核准机关不得审批、核准,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用。”该《办法》正式确定了节能评估作为项目审批、核准或开工建设的“前置性条件”的地位,也反映了国家对节能评估工作的重视程度。

节能评估咨询工作在实践中应当有针对性地进行分析和计算,这里主要就如何全面调查了解项目的情况、如何对项目技术方案进行分析与评价、项目用能的能源消耗特点和能效水平的分析与评估、节能措施的特点与评估加以阐述。

2.1全面调查了解项目的情况

节能评估一般在项目立项阶段进行,在这个阶段,不确定因素众多,设计方案和资料不够详细,因此作为评估单位必须全面调查了解项目的情况。具体来说,应当了解项目本身的情况、项目周边环境和能源供应的情况和建筑物的类型和使用功能特点。

2.1.1项目本身的情况

2.1.1.1了解投资管理类别——审批、核准及备案

项目根据投资管理类别可以分为审批制、核准制及备案制。审批制项目上报和审批的对象包括《可行性研究报告》,而核准制上报和审批的对象包括《项目核准申请报告书》。因此,对于审批制项目,《可行性研究报告》可以作为节能评估的重要依据之一;而对于核准制项目,《项目申请报告》可以作为节能评估的重要依据之一。

根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展和改革委员会令第6号)第九条“固

定资产投资项目节能审查按照项目管理权限实行分级管理。由国家发展改革委核报国务院审批或核准的项目以及由国家发展改革委审批或核准的项目,其节能审查由国家发展改革委负责;由地方人民政府发展改革部门审批、核准、备案或核报本级人民政府审批、核准的项目,其节能审查由地方人民政府发展改革部门负责。”第十条“按照有关规定实行审批或核准制的固定资产投资项目,建设单位应在报送可行性研究报告或项目申请报告时,一同报送节能评估文件提请审查或报送节能登记表进行登记备案。按照省级人民政府有关规定实行备案制的固定资产投资项目,按照项目所在地省级人民政府有关规定进行节能评估和审查。”通过对上述两条规定的解读,作为节能评估单位必须注意节能评估文件内容与《可行性研究报告》、《项目申请报告》的一致性。

因此,在节能评估伊始,节能评估单位就应当了解项目投资管理类别,将《可行性研究报告》、《项目申请报告》作为重要的基础资料进行收集,并确保节能评估文件与其他报批文件内容保持一致。

2.1.1.2了解项目建设性质——新建、改建和扩建

项目根据建设性质一般可以分为新建、改建和扩建。

新建项目属于“白手起家”,对于在立项阶段进行的节能评估工作而言,势必要面对基础资料少,项目不确定性多的问题,并且现场踏勘对于项目本身情况的了解也并没有多大帮助,需要节能评估单位通过反复沟通更细致地收集梳理项目情况,为文件编制打好基础。

对于改扩建项目,评估单位在改扩建前必须进行现场调查,准确确定项目的范围,改扩建内容,充分了解改扩建前项目的基本情况,能源利用状况及存在的问题,研究利用旧有设施和设备的可行性等。

【例1】以某购物中心改扩建项目为例,“项目所在基地内现有一幢地上19层的公寓式办公楼、一幢地上22层的商务办公楼及地上4层的商业裙房,地下室为3层。2006年完成施工设计,2008年竣工,裙房商业区域闲置多年。”“本次拟改造的商业裙房1-3层原功能为家纺商场,4层除家纺商场外有局部餐饮用房。地下一层原功能为超市和局部汽车、自行车库。本次仅对商业部分进行改造,不涉及地下车库部分。”“根据《**市房地产权证》显示的建筑面积共约85342.77平方米,其中:地下及地上商业部分建筑面积约48909.88平方米;地下车库部分建筑面积约为36432.89平方米(含人防及储藏室)。”“综上所述,涉及本次改造项目的总建筑面积约为48909.88平方米。”

改扩建项目相较于新建项目往往比较复杂,准确确定改扩建范围和内容,更有助于界定项目的边界,使节能评估文件条理更为清晰,计算更为准确。

【例2】以某文化建筑改扩建项目为例,原节能评估报告中项目“改扩建前年用电593.70万千瓦时”,“改扩建后年用电395.03万千瓦时”。评审发现,改扩建项目共拆除13166.07平方米的地上建筑,新建42160平方米地上建筑,19708平方米地下建筑,但改扩建后用电量却有大幅下降,且改扩建前用电量严重超出合理水平。为深入了解项目扩建前实际情况,评审单位会同评估单位对项目现场进行了实地调研。通过实地调研、调阅项目逐月电费单据,查明项目建设单位原提供的项目年用电量数据有误,核实项目前一年度实际用电201.53万千瓦时。

由此证明,现场调查及协调是了解改扩建前项目的基本情况以及能源利用状况的有效途径。

【例3】以某购物中心改扩建项目为例,该项目1-3层原功能为家纺商场,建设单位通过收购其股权开设社区型购物中心。评估单位在现场调查中发现客梯、自动扶梯等设施齐备,但处于闲置状态,且原有冷量2000kW风冷热泵机组和1800m3/h的冷却塔有余量可以加以利用。在此基础上,设计单位对方案设计进行了优化。

从以上事例可以看出,对于改扩建项目,赴现场了解改扩建前能源利用状况及存在的问题,研究利用旧有设施及设备的可行性不仅有利于能评工作的开展,甚至可以为建设单位创造良好的附加价值,真正做到从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率。

由此可以预见,未来越来越多的公建项目可能采用由分布式能源中心提供的电力、热(冷)力。对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位必须注意能源中心供冷供热的时间。例如,上海浦东前滩天然气分布式能源中心1#站(南站)供冷期为3月15日至11月15日,供热期为12月1日至2月28日,3月上半月及11月下半月考虑为供冷/供热转换和设备维护。项目区域内制冷时间与供暖时间与系统供冷期及供热期不应产生矛盾,机房等特殊用房则需单独设置冷热源。

2.1.2.5新能源

新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

中国能源需求的急剧增长打破了中国长期以来自给自足的能源供应格局,自1993年起中国成为石油净进口国,且石油进口量逐年增加,使得中国接入世界能源市场的竞争。由于中国化石能源尤其是石油和天然气生产量的相对不足,未来中国能源供给对国际市场的依赖程度将越来越高。大力发展可再生能源可相对减少中国能源需求中化石能源的比例和对进口能源的依赖程度,提高中国能源、经济安全。此外,可再生能源与化石能源相比最直接的好处就是其环境污染少。这些都势必推到新能源技术的发展与使用,可以预计节能评估项目将越来越多的采用新能源取代常规能源。

新能源普遍具有以下特点:

1)资源丰富,普遍具备可再生特性,可供人类永续利用;

2)能量密度低,开发利用需要较大空间;

3)不含碳或含碳量很少,对环境影响小;

4)分布广,有利于小规模分散利用;

5)间断式供应,波动性大,对持续供能不利;

6)除水电外,可再生能源的开发利用成本较化石能源高。

与此对应的是节能评估中新能源供应条件评价的重点——新能源供应对空间的要求以及持续供能的问题。

以目前使用较多的太阳能热水系统及地源热泵系统为例,受到开发利用需要较大空间的影响,太阳能利用时应特别注意了解场地的地理条件、当地地域的气候条件、日照条件等因素,分析太阳能利用的可操作性及经济性,而受其间断式供应,波动性大,对持续供能不利的影响,太阳能热水系统还需考虑常规辅助能源类型和可供给条件。地源热泵系统热力性能主要受到当地水文地质条件的制约,必须考虑土壤热响应、水资源不足、对水资源造成污染、布井位置受限等一系列问题。

综上所述,相比常规能源,节能评估在对新能源供应条件评估时更应注意分析其方案的合理性及可操作性。

2.2对项目技术方案进行分析与评价

在节能评估报告中,建设方案节能评估是一个很重要的章节。然而在节能评估的编制和评审过程中,存在重视能耗量的估算,相对轻视或忽视建设方案节能评估的问题,只起到了“估”的作用,忽略了“评”的作用。

公建项目的建设方案主要应包括“建筑围护结构方案分析评估”、“主要用能设备方案节能评估”、“用能计量及管理方案评估”等,评估单位不仅要对设计方案进行描述,而且应采用标准对照法对设计方案作出评估,提出编制单位的建议。

2.2.1围护结构方案分析评估

改善建筑围护结构的热工性能,可以说是建筑节能的首要问题。在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能的好坏,直接影响到流出或流入室内的热量多少。建筑围护结构保温隔热性能好,流

#注:全年单位面积负荷针对建筑面积计算,即全年负荷/总建筑面积。

参照建筑能耗计算

该参照建筑物的全年负荷如下:

能源种类全年负荷(kWh)全年单位面积负荷#(kWh/m2)

空调耗电量287661 62.35

采暖耗电量181824 39.41

总计469485 101.75

#注:全年单位面积负荷针对建筑面积计算,即全年负荷/总建筑面积。

建筑节能评估结果

计算结果设计建筑参照建筑

全年负荷101.09 101.75

负荷分析图表:

图3 设计及参照建筑物负荷分析

通过节能综合指标计算,某高新技术产业化基地E0201号地块项目C型办公楼达到了上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)第3.5节中的节能要求。

节能评估还应明确冷热源系统、空调水系统、空调风系统及通风系统等方案,并对通风换气次数、风机最大单位耗功率、空调机组能效等级等根据相应标准作出对比评价或建议。可供参考的标准包括现行《通风机能效限定值及能效等级》、《冷水机组能效限定值及能源效率等级》、《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级》等等。

【例13】某商办建筑项目节能评估报告书对暖通空调系统设计方案的描述及评价:

(1)冷热源系统

本项目的办公及商业部分的空调冷热水由区域能源中心直接提供,引入能源中心的冷热水管至地块内自建冷/热水热交换机房。

此外,B1超市的空调系统由租户自理,现仅预留空调冷热源外机位置。

(2)空调水系统

地块内设置二个冷热水板换机房,为地块提供空调冷热水,各换热站内板换均为二用一备,板换一次侧空调冷水供回水温度为5.5/13°C,空调热水供回水温度为59°C/45°C,市政一次侧资用压力0.12MPa,板换二次侧空调冷水供回水温度为7℃/14℃,空调热水供回水温度为55℃/42℃。备用冷源的空调冷水供回水温度为7℃/14℃。

空调水系统为四管制一次泵的闭式机械循环系统。空调水系统采用变流量运行,通过板换侧循环水泵的变频运行,达到节能效果;空调末端设备中空调箱设置电动动态平衡阀,风机盘管环路采用动态平衡阀,末端风机盘管设置电动二通阀,根据空调负荷的变化调节流量,从而实现负荷侧变流量运行。

空调水系统通过设置于机房内的低位膨胀罐实现水系统的补水和定压。空调冷、热水按楼栋和业态分别设置热量表计量,并在DHC入户总管上设置热量表,表计设置在靠近外墙的能量入户小室或换热站内。

地下室24小时值班室、通信机房、垃圾房及电梯机房等均采用分体空调。

(3)空调风系统

大空间如办公大堂等均采用全空气定风量低速空调系统,商业公共区域采用全空气系统。全空气系统过渡季节采用加大新风量方式运行,全新风运行。

商铺、餐厅等租户区域,采用吊装式空调箱或风机盘管加新风系统。裙房在过渡季节采用集中备用冷源,提供内区需要供冷的区域。

办公标准层采用全空气低速风管变风量系统,末端采用VAVbox进行风量调节,风机根据送风主管的静压设定值进行变频调节。内区采用单风道变风量装置,外区采用热水盘管式并联风机动力型变风量末端。

办公楼新风于塔楼顶通过带能量回收装置的新风机组处理后,经塔楼新风竖井引至各空调机房,热回收全热效率不低于65%,并采用高压微雾对新风进行加湿。

在各个PAU和AHU的新风入口处安装新风流量检测计,实时监测系统新风量,当新风量低于设计最小新风量10%时提供报警信号。

设计人员密度超过0.25人/m2,设计总人数超过8人,且人员随时间变化大的区域应设置与排风联动的二氧化碳检测装置,当传感器监测到室内CO2浓度超过一定量值时,进行报警,同时进行自动通风调节。CO2传感器的安装高度必须在离地0.91m~1.82m之间。

办公租户区和商业租户区需预留CO2传感器安装点位要求及预留容量。空调箱过滤采用粗效G4+静电

F7+袋式中效F7的组合方式。

(4)通风系统

1)停车库

地下室停车场按照6次/小时的换气次数设置机械排风系统,层高按3米计,并设置相应的的补风系统,补风量为排风量的70-80%。依据车库内CO气体浓度开启集中排风机的数量。

2)厨房

商业餐厅厨房按照60次/h的换气次数设置厨房专用机械排风系统,在油烟罩上设置初效金属过滤装置,设置UV紫外灯净化除油装置,同时在排风机之前设置静电除油烟装置及活性炭过滤处理,使厨房排风达到规定的排放标准及去除异味的效果,厨房油烟排放浓度不大于2.0mg/m3。厨房排油烟经处理后在裙房屋面集中排放,局部裙房屋面不便布置油烟处理设备的区域在二层或三层侧面排放。餐饮厨房另设置厨房平时排风兼事故排风风机,按照大于12次/h的换气次数计算厨房事故通风量,兼平时排风系统。

厨房设置燃气浓度探测器,当发生事故时及时报警并启动事故通风系统。

3)卫生间

裙房、地下室和办公楼的公共卫生间按照15次/h的换气次数设置机械排风系统,并利用相邻空调区域的渗透风作自然补风。

4)自行车库

自行车库设置机械排风系统,车道入口自然补风。

5)机电房

变电站等电气设备用房设置通风系统和空调系统。在冬季和过渡季节,利用室外新风和排风系统带走机房内热量;在夏季通过降温空调的运行以保证设备的正常运行。

柴油发电机房根据所需燃烧空气量和辐射发热量系统设置机械通风系统。柴油发电机采用风冷式散热。

垃圾房、污水处理间、隔油处理机房等设备房设置独立的机械排风系统,保持对相邻区域负压。排风引至裙房屋面排放。

湿垃圾房另设置降温空调,排风经杀菌除异味处理以满足卫生防疫要求。

电梯机房内设置排风系统,并设置独立降温空调。

水泵房等设备房设置独立的机械排风系统,保持对相邻区域负压。

凡有气体灭火要求的房间,通过电动阀门的切换,平时排风开启上部排风口,火灾时风阀和风机均关闭;灭火后开启下部排风口和排风风机。

办公塔楼每层预留200m3/h的排风管给将来租户连接打印间排风用。办公楼的卫生间、清洁间、茶水间等均设置排风系统,通过竖井集中屋顶排放。

事故通风的通风机,应分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关。

6)新排风口

地下车库排气口高于地面2.5m。地下机动停车库的机械进风口底部离地面大于2.0m,当设置在绿化地带内的进风口底部离地面大于1.0m。经油烟净化的烟气排放口与敏感目标距离不小于20米;经油烟净化和除异味处理的油烟排放口与敏感目标距离不小于10米。空调通风系统的新风均直接来自室外,新风口远离建筑物的排风口、卫生间和其他污染源,保持新排风距离在5米以上。

(5)防排烟系统

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间和合用前室设机械防烟系统。发生火警时,联动信号自动启动加压风机进行正压送风。送风量按照《建筑防排烟技术规程》计算确定,楼梯间送风口采用常开百叶风口,合用前室采用常闭多页送风口。多叶送风口应同时设置手动和自动开启装置;手动开启装置设在墙面上时,距地面宜为0.8~1.5m;设置在顶棚下时,距地面宜为1.8m。

加压送风机设于屋顶,机房内或者专用空间内,当设置于专用空间内时,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。

除采用自然排烟的区域外,面积大于100m2的地下和地上的办公和商业用房等房间设机械排烟系统,排烟量按照《建筑防排烟技术规程》计算确定,大于500平米的防烟分区通过火灾模型计算。防烟分区面积

不大于2000m2,长边不大于60米,且防烟分区不跨越防火分区,防烟分区内的排烟口距最远点的距离不超过30m。除走道及面积小于500m2的房间外,按照防火分区设补风系统,补风量大于排烟量的50%。

地下车库设置机械排烟(兼排风)系统,防烟分区面积不大于2000m2,长边不大于60米,且防烟分区不跨越防火分区。每个防烟分区的排烟量按6次/小时换气次数计算,且不小于30000m3/h。汽车库采用机械补风,补风量大于排烟量的50%。

塔楼部分走道和办公合设一个机械排烟系统,总的排烟量为43000m3/h,排烟风机设置在塔楼屋顶。

不符合自然排烟条件的内走道设机械排烟系统,排烟量按不小于13000m3/h确定。

排烟风机设置在专用的风机房内或者专用空间内,当设置于专用空间内时,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧有600mm以上的空间。

(6)方案评估

本项目冷热源采用分布式能源中心提供的冷热水。分布式能源系统对能源直接面向当地用户的需求,布置在用户的附近,可以简化系统提供用户能量的输送环节,进而减少能量输送过程的能量损失与输送成本,同时增加用户能量供应的安全性。分布式能源系统充分体现了“梯级利用”的准则,具有较高的能源利用率。

项目水系统及风系统的设置合理可行,“空调水系统采用变流量运行,通过板换侧循环水泵的变频运行”、新风机组设置带能量回收装置等措施也可以起到良好的节能效果。

此外,由于项目尚未选型,建议所选风机满足上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)中普通机械通风系统的最大单位风量耗功率不大于0.32W/(m3·h)的规定,并且满足《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2009)中的通风机节能评价值。

2.2.3用能计量及管理

能源计量作为一种管理工具和手段,利用能源计量数据的采集,诊断,分析,实施有效管理,科学准确的计量数据能够指导建筑能源的利用,由此达到节能降耗的目的。安装建筑用能分项计量对本建筑能耗监测分析、节能诊断、能效评估已日趋成为公共建筑节能评估的一个要点,编制节能评估报告时应重点加以描述及分析。

【例14】某商办建筑项目节能评估报告书对用能计量及管理方案的描述:

4.4.1 能耗管理系统

本项目设置能耗管理系统,系统可实现实时可靠地进行电表、水表、燃气表、能量计的数据远程抄收。系统可通过采集模块,采集商业租户、办公租户计量表计的数据,通过网络传回管理中心,并可通过管理软件对收集的数据进行自动整理为报表及进行能耗分析、计费等。

根据建筑用能类别,分类能耗数据采集指标为6项,包括:

1)电量

2)水耗量

3)燃气量

4)集中供热耗热量(按楼栋和业态分别设置能量表计量)

5)集中供冷耗冷量(按楼栋和业态分别设置能量表计量)

6)其它能源应用量,如集中热水供应量、可再生能源等

电能数据信息的采集频率最少1小时采集一次

4.4.2 楼宇设备控制系统

本项目办公商业设置楼宇设备控制系统,以提高各机电系统效率和可靠性,减少能源消耗,提高经济效益。

2.燃气热值按低热值计算

2.3.3确定项目用能时间时要结合项目特点

办公、普通商业、宾馆等建筑的运行时间通常比较清晰,但体育建筑、文化建筑或者某些项目的特殊区域的运行时间在用能计算时需要特别去了解,并在用能计算时予以考虑。之前已经举了24小时IT机房的例子,而办公时间一般为8-10小时,在用能计算时IT机房及与IT机房配套的空调等配套设施能耗需要单独核算,不能和办公楼其他部分混算。其他的特殊用房还包括地下车库、门卫、消控中心、24小时便利店等。

2.3.4能效水平分析

大型公共建筑的能效水平分析通常采用比较单位面积能耗的方法。目前,不少地区已经出台了合理用能指南,填补了大型公建项目能效水平评价标准的空白,例如上海已经陆续出台了《市级机关办公建筑合理用能指南》、《星级饭店建筑合理用能指南》、《大型商业建筑合理用能指南》、《市级医疗机构建筑合理用能指南》等,给能效水平分析提供了具体标准及指导。当然,由于统计数据的不完善,不少地方依旧缺乏既有建筑能耗数据,这为建设项目采用类比分析法进行能效水平评估增加了不少难度,实际操作中可采用参照模式,采用可收集到的同类型建筑运行能耗,修正气候特征、生活习惯等差异因素后进行能效水平评估,也是目前一种可取的方式。

2.4 节能措施的特点与评估

项目节能措施评估应当包含两部分,分别为节能技术措施与节能管理措施。节能措施评估应突出重点,根据建设内容及其特征,具体分析和说明设计方案以及能评阶段提出的节能措施建议。节能管理方案评估应提出项目能源管理体系建设方案,能源管理中心建设以及能源统计、监测等节能管理方面的措施、要求等。

评估单位既要对能评前设计方案中建筑、电气、照明、给排水、暖通与空调以及控制等方面的节能技术措施进行全面梳理并评价其合理性和可行性,又要针对项目在节能方面存在的问题、可以继续提高的环节等,汇总能评阶段所提出的节能措施、建设方案调整意见、设备选型建议等。所提的节能措施要有针对性和可操作性,并对节能措施的可行性和节能效果进行论证。这样才能避免节能评估报告“走形式”,真正达到节能评估的效果。

三、节能评估咨询的新要求

大型公共建筑的节能评估工作应当是与时俱进的,应当时刻紧跟建筑行业的发展趋势,比如现阶段国家大力推行的绿色建筑、智能建筑以及能耗监测等在节能评估业务中都应当及时落实。

3.1绿色建筑

2012年5月国家财政部发布《关于加快推动中国绿色建筑发展的实施意见》。

2013年1月6日,国务院发布了《国务院办公厅关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》)提出"十二五"期间完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。同时还对“十二五”期间绿色建筑的方案、政策支持等予以明确。

2015年1月1日,新版《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)已正式开始实行,不少省市也推出了各自的绿色建筑设计标准,例如上海已推出《公共建筑绿色设计标准》(DGJ08-2143-2014)对公共建筑的绿色设计作出指导。

随着中国绿色建筑政策的不断出台、标准体系的不断完善、绿色建筑实施的不断深入及国家对绿色建筑财政支持力度的不断增大,中国绿色建筑在未来几年将继续保持迅猛发展态势。

因此,绿色建筑已渐渐成为节能评估重点关注的内容之一。如果当地或建设单位对项目有绿色建筑的

要求,节能评估单位应当将绿色建筑方案纳入节能评估报告,从节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染等角度对其进行全面评价。

3.2楼宇设备自控系统

智能建筑则是大型公建的另一个方向。楼宇设备自控系统(BA)通常包括:暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明、三表远程计费系统、消防及安全防范等子系统。BA系统可以实现自动监视、控制各种机电设备的启动及停止;自动检测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或是历史记录等数据;根据外界条件、环境因素、负载变化情况,调节各种设备始终运行在最佳状态;检测并及时处理各种意外及突发事件;对系统内部的设备统一管理、协调控制;能源管理,自动计费,优化管理;设备及系统的维护保养管理等功能,对节约能源和人力资源能起到显著效果。节能评估应当对采用楼宇设备自控系统的项目的节能效果作出评价,如未采用应当建议其使用。

3.3能耗监测系统

2008年6月24日,中华人民共和国住房和城乡建设部公布了关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知(建科〔2008〕114号),对于能耗监测系统作了具体规范。因此,建立大型公共建筑能耗监测平台已成为大势所趋,其建立可以对全国重点城市重点建筑能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为政府政策的制定和决策提供参考。节能评估报告同样应对这一部分作出评价并给出建议。

四、节能评估咨询存在的问题与改进建议

4.1项目前期工作开展情况对有效开展节能评估或评审工作的制约

节能评估在立项阶段开展,在这个阶段,由于不确定的因素很多,设计方案常常深度不够,不能完整的表达项目的实际需求,在大型公共建筑项目中,通常这一阶段很多建筑的功能分区(如商业中心餐饮商业的面积比例、是否设置影院、超市等)尚未确定,此外项目空调方案、生活热水方案、供配电方案等也经常发生变化。因此,在这个阶段节能评估工作开展的依据通常是不充分的。

作为评估单位应尽可能从项目本身出发,考虑项目可能存在的合理需求,从项目需求的角度去解读设计方案,发现设计方案中表达不完整或不正确的地方,予以指出并要求各方予以明确,通过这种方式弥补节能评估阶段设计方案不完善对评估或评审造成的干扰,尽量做到贴合实际,给项目建设尤其在节能方面提供引导。

4.2节能评估市场较为混乱,参与单位多,水平参差不齐,对服务质量不佳的单位缺乏约束手段,造成恶性竞争

近年来,参与节能评估的设计院所、咨询单位越来越多,许多单位此前从未做过节能评估,编制的报告存在很多问题,质量不佳致使修改评估报告占用的时间很多或者项目本身存在问题沟通协调的时间占用过长。

节能评估涉及的行业和专业众多,知识面较广,从业人员应不断学习新的知识及计算方法。节能评估机构应当建立专家库,对于专业性较强的项目,可以借助专家的力量,切实提高能评的质量与深度,争取为建设单位创造附加收益。同时,从业人员应加强责任意识,在工作中提高建设单位对节能评估工作意义和重要性的认识,真正发挥能评工作的作用,达到“从源头上节约能源”的意义。

4.3计算缺乏明确的规范、标准,取值以经验值具多,容易造成偏差

节能评估报告都是在项目前期编制,报告中能源消耗量都是人为计算,能源消耗量计算通常依据编制人员和编制单位自身的经验。而在节能评估报告进行评审时,评审单位以及专家也会根据其经验提出相应

中国建筑节能市场调研报告

2011-2015年中国建筑节能市场调研及发展前 景预测报告 报告简介 建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。 中国报告网发布的《2011-2015年中国建筑节能市场调研及发展前景预测报告》共十章。首先介绍了建筑节能相关概述、中国建筑节能市场运行环境等,接着分析了中国建筑节能市场发展的现状,然后介绍了中国建筑节能重点区域市场运行形势。随后,报告对中国建筑节能重点企业经营状况分析,最后分析了中国建筑节能行业发展趋势与投资预测。您若想对建筑节能产业有个系统的了解或者想投资建筑节能行业,本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录、图表部份 目录 第一章建筑节能产业相关概述 第一节建筑节能基础阐述 一、建筑节能范围 二、建筑节能使用范围 三、建筑节能意义 第二节合同能源管理 一、合同能源管理(EPC) 二、EPC的特点 三、EPC的基本类型 四、EPC的重要意义 第三节节能服务公司 一、节能服务公司(EMC) 二、EMC的业务范围 三、EMC的特点 四、EMC的作用和意义 五、EMC的业务流程 第二章国外节能市场运行态势分析 第一节全球建筑市场运行总况 一、世界建筑业的发展状况 二、国际建筑业巨擘的发展路径 三、国际工程承包企业核心竞争力分析 第二节全球建筑节能动态分析 一、全球建筑节能保温泡沫材料技术最新进展 二、全球能源危机地源热泵成建筑节能新宠

大型公共建筑节能评估咨询的特点分析94分

一、单选题【本题型共5道题】 1. 通过改善围护结构方案达到节能目的的行之有效的方法是()。 A.增大围护结构的传热系数 B.减小围护结构的外表面积 C.减小围护结构的保温能力 D.增大围护结构冷风渗透量 用户答案:[B] 得分:6.00 2. 下列能源中,平均低位发热量较高的是()。 A.油田天然气 B.高炉煤气 C.气田天然气 D.焦炉煤气 用户答案:[A] 得分:6.00 3. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 4. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00

5. 节能评估一般在()阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[B] 得分:0.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 关于分布式能源说法正确的是()。 A.是指分布在用户端的能源综合利用系统 B.其一次能源以直供用户端的电力、热(冷)力、干燥、海水淡化、燃料提质等多能输出,二次能源以气体或液体燃料为主、以可再生能源为辅的多能源输入 C.由于系统采用了温度对口、梯级利用的原则,在系统效率方面,年均综合效率可达70%以上 D.具有综合能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷等多重优点,是一种清洁能源 E.对于采用分布式能源中心供冷供热的项目,评估单位无须注意能源中心供冷供热的时间 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2. 下列说法正确的是()。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00

影响建筑节能设计因素分析

影响建筑节能设计因素分析 摘要公共建筑节能设计标准已经开始实施,为便于设计人员了解建筑和围护结构热工性能对能耗的影响,有利于结合工程实际情况,合理调整设计参数,在满足节能标准的前提下,尽量满足设计的个性化需求,本文针对公共建筑中的办公建筑节能设计影响因素进行模拟分析,供设计低耗能建筑参考。 关键词公共建筑节能设计能耗办公建筑 1引言 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005于2005年7月1日实施,按照标准要求,进行公共建筑节能设计分为两部分,建筑和建筑热工设计和围护结构热工性能的权衡判断。在建筑和建筑热工设计中的强制性条文中,对建筑的体形系数、不同窗墙比下的门窗传热系数和窗子遮阳系数、外墙屋顶外围护结构的传热系数、与非采暖空调房间相邻的隔墙的传热系数等作了强制性规定,当设计建筑满足这些强制性条文时,设计建筑即满足节能标准的要求,如果其中某些指标不满足,则应进行围护结构热工性能的权衡判断,要求设计建筑的能耗小于参照建筑的能耗。在工程设计中,设计师可能根据具体情况,调整各种参数,使设计建筑既满足功能和创意的需求,又满足节能标准的最低要求。为便于设计人员了解建筑和围护结构热工性能对能耗的影响,以利于设计低耗能建筑,本文针对办公建筑节能设计中的影响因素进行模拟分析,以确定各影响因素对能耗影响的大小。 2分析方法 以实际建筑物作为分析的建筑模型,该建筑满足节能标准对当地设计建筑的要求,其各项热工性能均达到节能标准的规定值(上限值),即该建筑是一个刚刚满足节能标准的建筑,按照公共建筑节能设计标准附录B中规定的空调系统形式、房间设备功率、人员密度、照明功率密度、新风量、各种时间表等条件,计算能耗,以其能耗作为参考,在一定范围内分别改变对能耗有影响的建筑物的窗墙比、窗子传热系数、窗子的遮阳系数,以分析各种因素对能耗的影响大小。计算软件采用本公司开发的公共建筑节能设计计算软件PBEC的修改版计算。 3影响因素分析 3.1 参照建筑 该建筑为一办公楼建筑,地下三层,地上三十九层,建筑面积63891m2,地上52321m2.地上高度136.80 m, 筒中筒结构,典型标准层东西长40.5m,宽29.9m,裙楼部分各层建筑面积大于典型标准层面积,厕所和电梯在内筒中央区。各朝向的窗墙比:北向 0.62,西向 0.55,南向 0.64,东向 0.59,体形系数 0.12,整个建筑物平均窗墙比0.6,假设新风系统按层划分。 3.2 窗墙比的影响 从采光、建筑艺术和室内人员感觉角度考虑,公共建筑的窗墙比往往偏高,从建筑节能角度,宜降低窗墙比,为分析窗墙比的影响,将窗墙比的取值范围加大,以分析影响大小。计算结果见以下各表。表中数据为计算条件下的耗能量与参照建筑耗能量之比。

建筑设计中的建筑节能措施分析_0 (3)

建筑设计中的建筑节能措施分析 我国是一个能耗大国,重视建筑节能对于建设和谐社会而言是不可缺少的。然而国内建筑的节能现状自始至终不乐观,所以这就需要大家进一步地探究建筑节能设计,从而可以让国内的建筑更具有节能的效果,另外,也让我们的居民能够享受到节能工程的好处,享受到因科技而带来的美好生活。本文探讨了建筑设计中的建筑节能措施。 标签:建筑设计;建筑节能;措施 实施建筑节能设计应从节能材料、相应措施与新资源开发利用开始,基于设计需求,结合自然资源与先进技术,通过对建筑屋面、墙体设计、门窗施工等采取节能措施,并结合应用太阳能、地热等可再生资源,全面整体性的降低了建筑能源消耗,更促进着建筑行业的可持续发展。 1、建筑设计中节能理念应用的原则分析 1.1节能高效原则 任何节能手段在建筑设计中的应用都需要促使其表现出理想的节能性,这也是最为基本的一个要求,其节能性的体现就需要围绕着该项技术手段或者是设计方式的应用实效进行分析,促使其能够在建筑工程项目的实施以及后续的日常应用中发挥能源节约效果,对于以往存在较为严重的一些能耗问题进行不断优化,进而也就能够确保建筑物满足于节能建筑的基本要求。 1.2环境和谐统一原则 对于节能理念在建筑设计中的具体应用和落实来说,还需要从和谐性方面进行重点探究,这种和谐性方面的探究主要就是为了较好提升其和周围环境的一致性,避免导致建筑物独立于周围环境,出现较大的冲突和矛盾。从这种和谐统一性原则方面进行分析,其主要就是要求建筑物应该遵循可持续发展理念的要求,探索建筑物如何在长期的发展中体现出理想的节能高效价值,避免因为暂时性的节能而损害到周围环境的正常发展,尤其是要避免给周围环境带来较大的压力和不良影响,做好环境保护工作。 1.3经济性原则 在以往建筑设计中应用各类节能理念和基本节能设计手段时还发现,并非所有的节能技术都能够在建筑工程项目的构建中得到较好的落实,还需要考虑很多其它方面的因素,经济性原则就是需要重点加强关注的一个方面。一类高效节能的技术手段虽然能够在较大程度上提升建筑物的节能效果,但是如果会带来极大经济消耗的话,也就很难得到落实,这也就是给建筑工程项目的实施成本带来了较大的威胁和影响,因此,在建筑工程设计环节中,合理应用各类节能技术手段,

建筑节能材料行业分析报告

我国外墙外保温建筑节能材料 行业分析报告 通联资本治理有限公司投资银行部 二○○八年四月

目录 摘要及要点 (1) (一)建筑节能对我国能源战略与经济进展有着重要的战略意义 (1) (二)外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大 (2) (三)政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的进展条件 (3) (四)保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品 (3) (五)外墙外保温材料行业将逐步规范与完善 (4) (六)罗宝系统的进展前景 (5) 一、我国建筑节能综述 (8) (一)两个重要概念的理解 (8) (二)国内外建筑节能情况比较 (9) (三)我国实施建筑节能的必要性与紧迫性 (10) (四)良好的外部环境为建筑节能制造了进展机遇 (12) 1、法律、法规及规划为建筑节能的进展营造了良好的 政策环境 (12)

2、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的 技术依据 (13) 3、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进 程 (14) 4、庞大建筑市场为建筑节能提供了巨大的市场进展空 间 (15) 5、各级政府积极参与为建筑节能提供良好的进展土壤 (16) (五)墙体保温是建筑节能的重要组成部分 (17) 二、我国墙体保温建筑节能材料技术进展状况 (19) (一)我国建筑节能技术进展状况 (19) (二)我国要紧墙体保温建筑节能材料技术比较分析.. 20三、外墙外保温建筑节能技术在国内外的进展及应用状况.. 21 (一)外墙外保温技术在国外的进展及应用状况 (21) (二)外墙外保温技术在国内的进展及应用现状 (24) 四、我国外墙外保温建筑节能材料要紧产品比较分析 (29) 五、外墙外保温建筑节能材料市场需求分析 (32) (一)建筑节能材料市场需求状况 (32) (二)外墙外保温建筑节能材料市场需求分析 (33)

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

建筑设计中的建筑节能措施分析 侯琪

建筑设计中的建筑节能措施分析侯琪 发表时间:2019-06-20T16:01:38.457Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:侯琪 [导读] 摘要:随着我国建筑行业的飞速发展,建筑工程项目的数量及规模也随之日益剧增,而建筑业又是一个高耗能、高污染的行业,由此引发的环境及资源问题也越来越受到人们的重视。 陕西恒万达交通科技发展有限公司陕西西安 710000 摘要:随着我国建筑行业的飞速发展,建筑工程项目的数量及规模也随之日益剧增,而建筑业又是一个高耗能、高污染的行业,由此引发的环境及资源问题也越来越受到人们的重视。因此,在建筑设计中,应当通过不断优化建筑的功能,来达到降低能耗、绿色环保的目的,从而实现社会经济的可持续发展。本文对建筑设计的工程实践进行了分析,总结设计工作中具体运用的建筑节能措施,以期为相关工作起到参考作用。 关键词:建筑工程;建筑设计;建筑节能; 1.我国建筑节能的发展现状 在我国城市化的发展进程中,建筑业做为基础设施,起到了举足轻重的作用。然而在促进经济发展的同时,应当看到:建筑业也是一个及其耗能的行业,随着人口、能源、环境等问题的日益凸显,在建筑设计领域推进节能措施,则显得尤为重要。我国的建筑节能起步较晚,人们对建筑的节能意识也相对薄弱。例如,一些建设单位,片面地追求节省建设成本,对节能设计却没有给予足够的重视。然而,各种节能措施虽在一定程度上增加了建设成本,但在建筑的运营使用阶段则发挥了巨大而长远的节约资源的作用。所以,建筑节能值得我们广大建筑从业者给予重点的关注。 2. 建筑节能设计中的一些要点 2.1总平面布局 在总平面的规划设计中,首先应根据当地的夏季主导风向,进行合理布局,尽量使建筑朝向与之相一致,从而增加自然通风效率,减少太阳辐射强度,降低夏季的空调能耗。另外,总平面布局还可以结合景观和绿化设计,优化建筑外部环境,以减少场地内的热辐射。在满足防火及日照间距的同时,尚应考虑建筑之间的空气流动性,适当增加建筑间距,从而改善场地内的空气流动速率,降低建筑的夏季空调负荷。 2.2造型设计 在追求建筑艺术创作的同时,应能兼顾降低建筑能耗的考量。根据几何学原理,建筑造型越是复杂多变,其相对表面积越大,与外界的热交换也越充分。从建筑节能角度来说,这也是不利的。所以,在建筑造型的设计中,不能一味地追求新奇,而是应当根据建筑所处的气候分区,结合相应的节能设计规范,控制好体型系数,在建筑艺术创作和建筑节能要求之间,寻得合适的平衡点。 3.外围护结构设计 3.1屋面节能设计 屋面是建筑与外界进行热交换最重要的位置之一,故对其进行保温隔热设计则显得尤为重要。屋面保温层的材料热工性能及厚度,应根据屋面的构造方法,结合材料本身的传热系数经计算确定,并应符合相应的节能设计规范要求。由于保温材料通常具有松散易吸水的特点,故在构造方法中,常将防水层设置于保温层的上方,以达到增加保温层寿命的目的。根据具体的项目情况,可选择正置式屋面或倒置式屋面。在有条件的项目中,还可以设置种植屋面,除了可供人们休憩娱乐、改善空间品质之外,也是降低太阳辐射强度、减少能耗的有效手段。 3.2外墙节能设计 外墙同屋面一样,也是外围护结构的重要部位,故也应结合气候分区及构造方法通过计算确定保温层的材料及厚度。为了室内装修的方便以及避免墙体出现结露现象,外墙通常选用外保温系统。其次,对于填充墙的类型,应尽可能地选择轻质且保温性能良好的混凝土空心砖或加气混凝土砌块等。再者,对于夏热冬暖等地区的建筑,为了阻挡太阳辐射热进入室内和冬季避免室内热量损失,可设置外遮阳,其遮阳系数需满足相应规范的要求。 3.3门窗节能设计 外门窗是外墙上容易形成热桥的重要部位,所以外门窗的节能设计需要我们予以格外重视。首先,应根据建筑类型及气候分区,严格控制窗墙比。在符合采光通风要求、实现立面设计意图的同时,应尽量减小建筑窗墙比,以降低建筑内外的热交换。其次,应选用传热系数低的门窗类型。对于框材,可选用塑钢门窗或者断桥铝合金门窗等。对于玻璃,则可选用中空玻璃、镀膜玻璃等节能玻璃。在严寒地区,建筑外门还应设置门斗或双层外门。夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的建筑外门,则应采取保温隔热措施。另外,在施工中应保证外门窗的密封性,如在外门窗及外墙衔接处,使用弹性密封材料等措施。 4.其他节能措施 建筑节能是一个多专业配合的完整系统,所以,在建筑本专业的节能措施之外,尚需兼顾其他方面的节能措施。首先,可增加新能源的利用,如风能、太阳能等,以代替传统的非可再生能源。另外,可通过对供电系统的合理设计,使供电设施和负荷基地之间距离最小化。再者,可在人流密集场所的出入口,设置空气幕系统,阻断室内外的热交换,以减少夏季的空调或冬季的采暖负荷。只有如此,使各专业分工协作、多位一体,才能将建筑节能做到最优,从而达到降低能耗的目的。 5.结语 根据以上可知,在建筑设计工作中,只有认真思考节能设计所发挥的重要作用,运用自己的专业技能,使得建筑节能真正得以落到实处,方可发挥其对社会和资源应有的节约作用。它一方面可有效缓解当前我国资源紧缺或不足的问题,同时还能促进我国建筑业得到更为长远健康的可持续发展,实现绿色建筑及节能减排的目标。 参考文献: [1]郝鹏.高层建筑节能设计研究[J].建筑.建材.装饰,2017(5). [2]沈婷,轩德军.高层建筑节能设计研究[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2016,25(1):82-83

大型公共建筑节能需求分析

大型公共建筑节能需求分析 一、大型公共建筑用能结构特点 据此次公共建筑进行能耗统计,能源审计的时发现,大型公共建筑功能的实现是以各类机电设备系统运行为基础,空调、给排水、照明的能耗要占建筑运行能耗的70%,仅空调系统的运行能耗就占各系统总能耗的40%以上。所以,在进行大型公共建筑节能研究时,解决机电设备的节能问题是核心。 二、大型公共建筑节能需求 大型公共建筑的用电设备数量与种类众多,主要包括:中央空调、照明、电梯、给排水、电加热负载,变压器和其他混合负载等。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势

(1)中央空调能耗现状 一般地,在大型公共建筑中,中央空调系统的能耗约占总能耗的40%以上,而大部分建筑的中央空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。 (2)照明系统能耗现状 目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。可以根据实际需求选择不同的照明节能措施,对提高光效、节约能量是非常重要的。 (3)电梯系统及其他动力设备能耗现状 目前,大型公共建筑节能电梯仅占全国电梯保有量的2%,节能潜力巨大。而公共建筑中给排水等其他能耗设备通过采取一定的控制手段,也能有一定的节能空间。 (4)供配电系统能耗现状 供配电系统通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。 三、大型公共建筑的节能管理现状 目前,在我国超过70%的大型公共建筑没有专职的节能管理人员,在我们此次调查结果中发现大型公共建筑的专职节能管理人员占所调查建筑总数的0%,也就是说目前在山西地区的大型公共建筑中基

公共建筑节能改造技术汇总

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

[2017咨询]大型公共建筑节能评估咨询练习题

一、单选题【本题型共5道题】 1.能耗监测系统数据采集时间步长不应超过( )。 A.1分钟 B.10分钟C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00 2.节能评估一般在( )阶段进行。 A.项目建设 B.项目设计 C.项目评估 D.项目立项 用户答案:[D] 得分:6.00 3.通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为( )。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 4.我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是( )。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 5.电力系统功率单位是( )。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.对宾馆饭店类建筑能耗影响最大的因素为( )。 A.宾馆星级(饭店档次) B.不同的功能设施 C.宾馆床位数量 D.宾馆入住率 E.宾馆的地理位置 用户答案:[ACD] 得分:10.00 2.评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况( )。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3.下列说法正确的是( )。 A.办公建筑除了考虑IT机房或数据中心外,还应注意考虑是否设置职工食堂,是否设置电梯等 B.商业建筑应注意考虑是否设置生鲜区、冷冻区,是否设置客运、货运电梯、自动扶梯等 C.医疗建筑需要考虑专用大型高耗能医疗设备的配置情况、有无设置住院部,住院部床位数量、是否设置洗衣房、生活热水如何供应等 D.酒店宾馆类建筑的特殊用能区域或设备包括洗衣房、会所、恒温游泳池等 E.教育建筑要考虑是否设置学生宿舍、寒暑假学校设施设备的使用情况、是否配置有学生食堂、体育活动设施、艺体楼等节假日是否对外开放等 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 三、判断题【本题型共5道题】 1.对于审批制项目,《项目申请报告》可以作为节能评估的重要依据之一。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:0.00 2.在相同的室内外温差条件下,建筑围护结构保温隔热性能好,流出或流入室内的热量就少,设备消耗的能量也就少。Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00 3.从单位建筑面积能耗特点出发,我国大型公共建筑的耗电量为70~300kWh/(m2.年),基本等同于欧洲、日本等发达国家同类建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 4.公共建筑可分为一般公共建筑、小型公共建筑和大型公共建筑。 Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:8.00 5.节能措施评估应突出重点,根据建设内容及其特征,具体分析和说明设计方案以及能评阶段提出的节能措施建议。 Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:8.00

分析建筑节能设计现状与策略

分析建筑节能设计现状与策略 摘要: 建筑节能就是降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,保护环境,需要大力提 倡建筑节能。建筑节能是一项复杂的系统工程,从房屋建筑本体技术到房屋建筑 用材料产品、房屋建筑热环境用设备等都存在着节能潜力。根据建筑功能要求和 当地气候参数,在总体规划和单体设计中,应科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能建筑材料、保证建筑外围护结 构的隔热保温性能等及对建筑周围环境进行绿化设计,全面应用节能技术措施, 最大限度减少建筑物能耗量,以获得理想的节能效果。 关键词:规划设计建筑布局节能设计 0前言 我国对能源的需求量大而能源不足,现需大量进口。因此节能是国家的一项 长远战略方针。我国建筑的耗能量约占全国耗能的30%,而且还在不断上升,所 以建筑节能刻不容缓。建筑节能是一个综合概念:建筑节能包括建筑设计和建造 过程中采用节能型的建筑材料、结构、器具设备和产品,提高保温隔热性能,通 过以上措施,可以提高能源的利用效率,减少建筑能耗。从发展趋势上看建筑节能 已经从初期的单纯节约能源,发展到了如何在建筑中合理的使用利用能源方面。 1、建筑节能的现状与发展状况 目前,建筑耗能与工业耗能,交通耗能是我国能源的三大“耗能高手”。我国 的建筑不仅耗能高且能源利用率低,同等条件下,相对世界其他水平相等的国家 来说能耗要高出23倍。而根据发达国家的发展经验,随着我国的发展,建筑能 耗呈现持续上升状态。据有关文献,数据分析全国在一年内能够节约的能源,约 合为1.6亿吨标准煤所产生的能源,所以,建筑业的技能潜力是相当客观的。 2 低能耗建筑设计方法 1 总体规划设计 设计的指导思路应最大限度利用大自然赐予我们的天然礼物,如光、热、风,通过合理通风设计、采光等设计完全可以达到更舒适的节能效果。 2.1 建筑选址 选址的节能问题是一个与自然整合的问题, 要符合自然规律, 尽量利用自然环 境来创造适合人类生存的条件。建筑选址需争取日照, 避风建宅。建筑基地宜选 在向阳的地段上, 为争取日照创造先决条件, 而不适宜选择在山谷、洼地及凹地等处, 因为冬季冷气流易在凹地里形成对建筑物的“霜洞”效应, 位于凹地的底层或半 地下建筑为保持所需的室内温度所消耗的能量, 就会相应地增加。 2.2 建筑布局 住宅群的形状和道路的不同走向对风向和风速有明显的影响, 住宅群和道路之间多为速度较小、方向竖直的管状气流,很难穿越建筑物, 所以必须考虑建筑群体 的形状与体量的组合和布局, 适当布置建筑物, 做到不同体量、不同角度、不同间距、不同道路走向的建筑物合理组合, 充分利用自然通风和日照。 冬季降低冷风风速避免冷风渗透, 减少建筑物和场地表面热损失, 节省能耗; 夏 季可以组织良好的通风, 在建筑物之间及建筑内部形成良好过堂风, 达到自然通风 和降温。 从建筑群的平面布局来说, 宜采用错列式、斜列式及自由式等形式, 而不宜采 用不利于自然通风的周边式和并列式布局。从竖向布局来说, 宜将较低的建筑布 置在夏季风的迎风面的前端, 这样有利于季风的渗透。

建筑设计中的建筑节能措施分析 (2)

建筑设计中的建筑节能措施分析 随着世界能源的不断减少,能源危机已经在众多领域显现出来,而建筑行业作为人类衣食住行需求中最为重要的一项内容,如何引进各类节能措施,从而提高节能整体水平,就成为了减少能源浪费,利国利民,更利于环境改善的重中之重。建筑的节能首先应从其源头——建筑设计抓起,这样其节能效果才会事半功倍。本文章将通过对建筑设计中的建筑节能措施进行研究分析,以梳理出在建筑设计阶段就能被广泛应用的节能措施。 标签:建筑设计;节能措施;应用 1、前言 加强建筑设计中的建筑节能措施分析,有利于优化现代建筑物长期使用中的服务功能,保持建筑材料更好的节能效果,最大限度地降低建筑工程的使用成本。因此,在建筑设计中应强化节能降耗意识,根据工程建设情况及施工要求,制定出切实有效的节能措施,不斷提升建筑设计水平,促使施工中所需的资源得以高效利用,增加建筑工程施工效益与社会效益,不断提升其在实践应用中的潜在价值。 2、节能措施在建筑设计中应用的意义 在建筑设计时合理应用节能措施,具有一定的现实意义。首先就当前资源短缺的层面而言,通过有关数据可知,在建筑行业内利用建筑节能手段是具有及其重要意义的。虽然我国属于能源大国,但因人口众多,使得人均占比例较小,这便引发了我国资源紧缺的问题,基于此种环境,就更需要提高对节能措施的应用力度,在各个行业中做好节能工作,建筑设计也不例外。其次因我国建筑业的兴起,建筑行业耗能增大,若是未对此行业展开节能规划,那么势必会影响全国总体节能效果。最后,因国家节能政策的不断完善,使得建筑企业充分意识到建筑节能的重要性,在当前建筑业飞速发展的时代里,这是未来建筑业的发展方向。由于各个建筑企业的竞争力不断增高,诸多企业不仅将经济效益放在首位,还将社会效益作为考量的重要方面,而建筑节能作为提高企业核心竞争力,提升企业社会效益的重要措施则是不可或缺的。 3、建筑节能措施实际应用 3.1建筑屋面设计方面 建筑屋面对于整个建筑来说,是十分重要的一个组成部分,需要受到高度重视。以内蒙古为例,内蒙古所属严寒地区,冬季气温偏低,因此提高建筑的冬季保暖质量对其使用效果至关重要。所以在建筑屋面这个设计环节,必须要采用科学先进,针对性强的节能措施。如果能够保证设计合理,施工完善,其取得的效果才能更为明显。夏季气温高,需要开窗调节室温;冬季气温低,必须提高室内

建筑节能现状与趋势调研分析

建筑节能现状与趋势调研分析 摘要:在“十二五”发展期间,虽然我国建筑节能上面的效果取得比较明显,但是 从耗能的角度上看,还是在持续的上涨。据国家部门统计,我国目前建筑能耗已 经占到社会总能耗的33%,可以折算成11亿t标准煤,随着城市化进程的加快,我国建筑能耗占能源总消费量比例最终将上升至35%左右。目前,我国处于建设 鼎旺期,每年建成的房屋面积超过所有发达国家年建成建筑面积的总和,而97% 以上是高能耗建筑。以如此建设增速,如果不注重建筑节能设计与实施,将直接 加剧能源危机。本文主要分析中国建筑节能的现状,从而找出建筑节能中产生的 问题,以便给出最为合理的解决措施。 关键词:中国建筑节能;现状 引言 建筑节能,一开始的定义是减少建筑中能量的损耗,但是目前普遍比较接受 的是增强建筑中能量的运用率,换句话说既要保持建筑的舒适度,也要保证能源 的合理运用,以此争抢能源的充分利用。随着社会的不断进步,建筑节能也有了 全范围的介绍,在建筑物初始设计、建设和使用的中,都需要按照建筑节能的标 准以及政策,确保在材料、器具和产品上面选用的都是节能的材料,只有这样才 能增强建筑物隔热、抵寒、气密性等上面确保能源的运用,从而达到节能的效用。 1 中国建筑节能现状分析 1.1 建筑使用的寿命比实际使用的期限小,这也造成资源上的浪费 在中国,一般情况下建筑物的实际使用的时间有特定的规定,比方说普通的 居住房的时间为50年,比较特殊的建筑为100年,然而,由于一些外在原因的 影响,在20世纪70、80年代城市拆迁房屋的比例居高不下,据统计,这些拆迁 的房屋平均使用的期限都在30年。在一些欧美国家,其房屋使用的年限以及建 筑规范都是和我国类似,但是在使用寿命上要比我国高很多,比方说美国建筑的 年限是80年、法国建筑的年限是85年、英国的建筑年限高达125年。我国建筑 使用的寿命短,且大规模的拆迁导致资源、能源和建筑垃圾上面的浪费。 1.2 住宅产业化的进程缓慢 资源的消耗比较大住宅产业化的进程比较慢,住宅的施工方式主要采取的是 手工现场操作,且建设的模式也比较粗放,因此,在能源上面消耗比较高。通常 状况下,中国住宅建设使用的钢量预计每一个平方消耗55kg,这和欧美的国家相 比高出10~25%,水泥预计每平方消耗221.5kg,相比而言还是高出80kg的量。在卫生洁具消耗水量上面也要高达30%。现在市场上提供比较多的是毛坯房,这些 建筑还需要二次多次的装修,这些装修所需要的费用是相当惊人的,据了解,一 般情况下二次装修所产生的水泥废弃物重量可以达到120万t,可以资源浪费之大,经济损失之严重。 1.3 北方建筑取暖的耗能比较高 北方地区建筑物的要求都需要能够采暖,但是取暖的材料所消耗的能量比较高,据统计,取暖材料所占社会耗能的1/4,可以说是建筑节能重点关注的对象。大多数的情况下建筑物要采取取暖的功效,就需要有专门的保温隔热的材料,且 对于材料的性能上面要求比较高。在中国北方冬天和夏天的时候温度比较极端, 因此,对于制冷和制热的要求会比较高,且消耗的能量也比普通的地区要高出50%。所以,北方的建筑需要在节能上面有所改进,只有提升供暖供热的体系, 比方说利用地热,才能推动整个北部地区建筑节能。

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题

咨询工程师【大型公共建筑节能评估咨询的特点分析】试题 一、单选题【本题型共5道题】 1. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 我国能源供应状况里,生产量逐年较少,需要依靠进口的是()。 A.煤碳 B.石油 C.天然气 D.稀土 用户答案:[B] 得分:6.00 3. 一般情况下,评估或评审对建筑方案评价的主要依据是设计单位出具的()。 A.项目设计方案 B.建筑效果示意图 C.建筑节能计算书 D.建筑能耗说明书 用户答案:[C] 得分:6.00 4. 对办公建筑能耗影响最大的因素是()。 A.办公人员数量 B.办公时间 C.设备运转时间 D.信息中心和数据机房 用户答案:[A] 得分:6.00

5. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 公共建筑能耗主要包括()。 A.照明能耗 B.空调与通风能耗 C.生活热水供应 D.办公设备 E.建筑其它设施能耗(如电梯,给排水设备等) 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 2. 评估单位在进行节能评估时需调查哪些项目情况()。 A.项目本身的情况 B.项目周边环境 C.建筑物的类型 D.使用功能特点 E.能源供应的情况 用户答案:[ABCDE] 得分:10.00 3. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。

建筑节能设计因素影响分析_0

建筑节能设计因素影响分析 在经济社会快速发展的今天,地球能源消耗越来越大,因此,为了保护环境,从而节约能源,节能成了各行各业关注的焦点,也是一项难点。随着我国建筑行业的发展,节能建筑设计受到重视,文章中笔者对节能建筑设计过程中存在的问题、节能建筑设计的重要性及改善措施进行了探讨,希望为同行业工作者提供一些理论依据。 标签:建筑节能设计;因素影响;措施 建筑的节能设计关乎当今社会“节约能源”的号召。它是新时代下建筑行业发展的必然要求,是可持续发展要求下的重要趋势。就建筑的节能设计而言,它是建筑行业面临的新挑战和新机遇。只要在建筑设计中融入节能设计,就能够辅助建筑更上一层楼。这将是一个重大的使命。相信在不久的将来,建筑行业的节能设计能够有效成熟地被运用,从而使建筑达到可持续发展。 1、建筑能源消耗的现状 1.1建筑建设的能源消耗 中国房地产建设相关信息表明,目前国内的建筑库存总面积大约在500亿平方米,并且建筑用地使用的面积以大约每年20亿平方米的速度增长,在这样的建筑建设浪潮中,能源的过度消耗与浪费现象应得到更加深刻的重视。在老建筑翻新重建、大中型城市向边缘扩充进行新建筑的建设以及城乡结合的地方,用闲置土地来建设楼房等的发展过程中,建材生产能耗占全社会总能耗约17%,直接的能源消耗占到社会总量的30%,建筑用水、钢材的使用量以及水泥的消耗量也占据了很大的比例,可见,在建筑的建设过程中以及建材的生产过程中能源的消耗量是如此之大,所以在建筑节能的考虑中不仅要考虑到其自身的能源消耗问题,还要考虑生产建材等环节如何进行能源节约。 1.2建筑使用的能源消耗 建筑在建成后的使用過程中,日常人们为满足工作生活等需求还要消耗大量的能源,主要表现在建筑的围护结构和建筑的电气设备两个方面。建筑围护结构在防止建筑热量散失以及保持建筑的温度等方面起到重要的节能作用,维护结构分为不透明的如石材幕墙、铝板幕墙、陶板幕墙、内外墙体、顶棚和楼板等和透明的如玻璃幕墙和窗户等结构。在北方地区,冬季需要室内的采暖,夏季需要空调制冷,在南方地区也面临着同样的问题,尤其是在夏季由于城市热效应的影响,空调的负荷加大,用电量的消耗也随着增大。这些在建筑物使用的过程中消耗的能源在一定程度上制约着能源及环境的可持续发展。为了提高建筑能源的利用效率,做到节约能源,国家和社会应该在建筑行业认真实行节能的发展方针,实行建筑节能。

建筑设计中的建筑节能措施分析

建筑设计中的建筑节能措施分析 如今,我國建筑行业发展迅速,在建筑工程设计施工过程中,工程项目却出现严峻的问题,需要采取相关的节能措施,本文针对建筑设计中利用节能措施进行探究与分析。 标签:建筑设计;节能措施;分析 引言 建筑项目随着国内经济的发展而持续增加,国内能源的消耗量也呈上涨趋势。若在设计环节,充分利用自然资源,便可避免造成浪费,提升高效性。所以对建筑进行节能设计,在降低能耗的同时,也是将建筑设计进行转型的关键途径和思路。结合上述情况,分析建筑设计中的节能措施具有重要的作用和意义。 1建筑设计中应用节能措施的重要意义 因为我国具有较多的人口、但我国的丰富的能源并不能算是一个优势,因为在当前社会依旧存在这许多不合理以及十分浪费的资源开发方法。这就直接导致我国大量的能源存在浪费、破坏的现象。同时,建筑业的能源消耗问题也已经成为了全球可持续发展重点关注的方面。根据建筑数据资料来看,我国已经有90%以上的建筑属于高消耗能源的建筑设施,这种类型的建筑在致使能源被大量浪费的同时,还会引发周围环境的破坏和污染,给我国的环境带来了巨大的损失。而建筑施工的重要依据是建筑设计,因此建筑设计的水平质量,就让工程质量和建筑能耗都会受到一定的负面影响。为了更好的适应时代发展的需要,这就需要建筑师在建筑设计的初始阶段就使用合理有效的节能措施,以此让建筑的节能设计水平得到整体的提高,达到减少对环境的污染,降低建筑能耗的目的。进而找到一个适应目前建筑业发展的趋势,最终提高企业的核心竞争力和市场竞争力,促进企业完美的转型和有效的升级。 2建筑设计过程中落实建筑节能措施应遵守的原则 国内建筑工程在建设环节中,为充分利用所有能源,促进社会城市化脚步的加快,在进行建筑施工的环节中已广泛才用了节能措施。在建筑施工中只有严格按照标准原则进行节能措施的使用,才能使节能效果和工程的施工质量有所保证。首先,要遵循合理性原则。建筑设计过程中使用节能措施的具体效果受合理性的直接影响,不仅如此,还会影响建筑工程的整体质量。所以必须要在遵守合理性原则的条件下将节能措施运用到建筑工程当中。建筑工程在进行施工时,应结合建筑自身的结构特征制定合理性节能方案,实施过程中,防止出现违背现实的现象,使其质量受到影响,且严重浪费能源。结合实践证明,不管设计的方案有多完美,只要它脱离现实、不真实,就没有进行施工的必要。其次,要对超前性原则给予高度重视。在我国,建筑施工中运用节能措施的兴起时期较晚,体质与技术等诸多方面依然不够成熟,导致无法取得较好的设计成果,能源也因此无

相关文档
相关文档 最新文档