日本神港JC-33A系列通用控制器操作说明书
日本神港(SHINKO)株式会社拥有五十余年温度控制的丰富经验,在工业控制仪表领域以其
独特的科研与开发为先导,推出了JC-33A系列通用型通用控制仪表,它采用了最先进的加
热冷却双PID算法,无超调,无欠调,输入用户自由组态,双设定值,手自动功能,通讯功
能,回路断线报警,JC系列仪表已通过ISO9001质量认证,广泛应用于橡胶,实验仪器,
空调,纺织,汽车,食品,电缆电线等工业的温度,湿度,压力,液位元等控制。
(1)PV测量值显示 (9)TX/RX通讯指示
红色LED显示实际测量值 当处于通讯状态时,黄色LED亮
(2)SV设定值显示 (10)A1报警1指示 绿色LED显示实际设定值或手动输出值 当报警1动作时,红色LED亮
(3)设定值1指示 (11)A2/L2报警指示
当使用设定值1时,绿色LED亮 当报警2动作或回路断线时,
(4)设定值2显示 红色LED亮
当使用设定值2时,黄色LED亮 (12)增加键
(5)输出1指示 按此键增加数值
当输出1工作时,绿色LED亮 (13)减少键
(6)输出2指示 按此键减少数值
当输出2工作时,黄色LED亮 (14)方式键
(7)HB加热器断线报警 按此键并配合其它键使用可进入各级菜单
当发生加热器断线或传感器断线时, (15)OUT/OFF键
红色LED亮 按此键一秒钟可关闭仪表输出 ;
(8)AT自整定指示 按三秒钟可输出百分比
当处于自整定状态时,黄色LED亮
(1) 仪表选型
JC □- □ 3 A- □/
M, □ JC SERIES
D
JCD (W96×H96×D100mm ) R JCR (W48×H96×D100mm ) 尺
寸
S
JCS (W48×H48×D100mm ) 1 适用于JCD ,JCR 机种 序 号
2
仅适用于JCS-23-A □/□机种 控制动作
3
PID 控制(控制方式可以选择) 警报1(A1)
A
多种动作系统(动作方式可选择) R
Relay 继电器接点,1a 1b (JCS:1a) S DC 电压输出(驱动SSR 用):12+20V 控制输出(O U T )
A
DC 电流输出:4~20mA
M
多种范围输入系统(输入种类热电偶、电阻体可选择)
A DC 电流输入:0~20mA ,4~20mA (JCS 可于M 入力中选择此入力) 入 力
V
DC 电压输入:0~1V ,0~10V ,1~5V (JCS 可于M 入力中选择0~1V )
A2 警报2(A2)(动作方式可选择) W(5A)
等级:5A
W(10A)等级:10A W(20A)等级:20A W(50A)加热器 断线警报 等级:50A
DR
Relay 继电器接点:1a
DS DC 电压输出(驱动SSR 用):
12+20V 最大40mA
DA 控制输出
加热、
冷却控制
(JCS 无)
DC 电流输出:4~20mA
负荷电阻:最大550? C5 串行通信 RS-485 LA 回路断线警报 SM
设定值记忆外部切换功能(仅JCS 为附加特殊功能)
BK 黑色
IP 防尘·防滴(IP54) 特殊功能(需指定)
TC 外壳接线端子防护
<注>:特殊功能并非每一机种均可指定采用,请参照各别机种详细目录。
(2) 输入范围 (用户在仪表内自由选择)
输入类型 输入范围
K
-200-1370 摄氏度 -320-2500华氏度
-199.9-400摄氏度 -199.9-750华氏度
J -200-1000摄氏度 -320-1800华氏度
R 0-1760摄氏度 0-3200华氏度
S 0-1760摄氏度 0-3200华氏度
B 0-1820摄氏度 0-3300华氏度
E -200-800摄氏度 -320-1500华氏度
T -199.9-400摄氏度 199.9-7550华氏度
N -200-1300摄氏度 -320-2300华氏度
PL-11 0-1390摄氏度 0-2500华氏度
C(W/RE5-26) 0-2315摄氏度 0-4200华氏度
PT100
-199.9-850摄氏度 -199.9-999.9华氏度
-200-500摄氏度 -300-1500华氏度
JPT100
-199.9-500摄氏度 -199.9-900华氏度
-200-500摄氏度 -300-900华氏度
4-20MA DC -1999-9999
0-20MA DC -1999-9999
0-1V DC -1999-9999
0-5V DC -1999-9999
1-5V DC -1999-9999
0-10V DC -1999-9999
如输入为直流信号时,需外接50欧姆电阻
(3)仪表的接线要求
(1) 输入为热电偶时,要使用规定的补偿导线,引线电阻要求不得大于100欧姆。 (2) 输入为铂电阻时,三线制,每条引线电阻不得大于5欧姆,三条引线阻值相等。 (3) 与仪表端子的接线建议使用标准压接型接线片。
(4) 输入和输出信号线应远离动力电缆,不得使用同一电缆管。
仪表抗干扰:
JC系列采用了高效率、高可靠的开关电源设计,可适应86-264VAC
输入工作电压变化,输入和输出均采用了符合欧洲标准CE的光电隔离以及看门狗技术,在工业现场使用,具有很强的抗干扰能力。
(4) 仪表安装注意事项
仪表的安装形式是嵌入式,应安装在厚度为1-3.5毫米厚的仪表面板上,安装时将仪表从仪表盘前面推入开孔。 避免腐蚀气体、灰尘; 避免强烈冲击和振动
环境温度在-10-50度; 远离强电源和电场
相对湿度在90%以下; 避免阳光直射和水蒸气
JCS-33A接线图
JCD-33A和JCR-33A接线图
JC-33A系列操作流程图: 共有四级参数
窗口编号 内容
说明
1-1
设定值1(SV1)
*次窗口设置第一个设定值
*设置范围:传感器下限-传感器上限 *出厂值为0
1-2 设定值1(SV2)
*次窗口设置第二个设定值
*设置范围:传感器下限-传感器上限 *出厂值为0
2-1 AT 自整定
*次窗口设置仪表自整定功能
*当处于自整定期间,仪表AT 指示灯闪亮 *自整定结束后,P、I、D 参数自动存储 2-2 输出1比例带设置
*次窗口设置系统比例带,设置为0为开关控制 *设置范围:0-1000摄氏度 *出厂值为10摄氏度
2-3 输出2比例带设置
*此窗口设置冷却比例带,设置为0为开关控制 *设置范围:0.0-10.0(输出1的倍数) *出厂值为1.0倍
2-4 积分时间设置
*次窗口设置系统积分时间,设置为0取消积分 *设置范围0-1000秒 *出厂值200秒
2-5 微分时间设置
*次窗口设置系统微分时间,设置为0取消微分 *设置范围:0-300秒 *出厂值50秒
2-6 抗积分饱和
*次窗口设置系统抗积分饱和 *设置范围:0-100% *出厂值为50%
2-7 输出1比例周期设置
*次窗口设置输出1比例周期,直流输出时无 *设置范围:0-120秒
*出厂值固态输出为3秒,继电器输出为30秒 2-8 输出2比例周期设置
*次窗口设置输出2比例周期,直流输出时无 *设置范围:0-120秒
*出厂值固态输出为3秒,继电器输出为30秒 2-9 报警A1设置
*次窗口设置报警1动作点 *出厂值为0摄氏度 2-10
报警A2设置
*次窗口设置报警2动作点 *出厂值为0摄氏度 2-11 加热器断线报警
*次窗口设置加热器断线报警 *设置范围:0-20A *出厂值为0A
2-12 回路断线报警时间
*次窗口设置回路断线报警时间 *设置范围0-200分钟 *出厂值为0分钟 2-13 回路断线报警范围
*次窗口设置回路断线报警
*设置范围:0-150摄氏度
*出厂值为0摄氏度
3-1 设定值锁定功能 *此窗口设置锁定功能
*有三种锁定方式可选择
-------(无锁定)所有参数都可修改
(锁定)所有参数都不能修改
(锁定2)除主设定值外,所有参数不能能修
改
(锁定3)仪表通讯时使用锁定3时,无论怎样
修改参数,断电后会恢复到锁定前
*出厂值为无锁定
3-2 设定值上限 *次窗口设置设定值上限
*设置范围:设置值下限-传感器上限
*出厂值为传感器上限
3-3 设定值下限 *次窗口设置设定值下限
*设置范围:传感器下限-设置值上限
*出厂值为传感器下限
3-4 传感器补偿设置 *此窗口设置传感器补偿值
*设置范围:-100-100度
*出厂值为0度
3-5 通讯协议选择 *此窗口设置通讯协议
神港通讯协议
ModbusASCII协议
ModbusRTU协议
*出厂值神港通讯协议
3-6 通讯地址设置 *此窗口设置仪表通讯地址
*设置范围:0-95
*出厂值为0
3-7 通讯速率选择*此窗口可选择通讯波特率
*选择项:2400bps,4800bps,9600bps,19200bps
*出厂值为9600bps
3-8 校验选择*此窗口可选择校验方式
(神港协议)
(ModbusRTU方式)
(ModbusASCH方式)
*出厂时为神港协议
3-9 停止位选择*此窗口可选择通讯停止位
*选择项:1位,2位
*出厂值为1位
4-1
传感器选择
*此窗口可选择用户输入传感器类型
*选择项:共有18种传感器可选(参见表) *出厂值为K 型热电偶(-200-1370度) 4-2
定标上限设置
*此窗口设置定标上限
*设置范围:定标下限--输入上限 *出厂值为:9999
4-3
定标下限设置
*此窗口设置定标下限
*设置范围:输入下限—定标上限 *出厂值为:-1999 4-4
小数点位置选择
*此窗口可选择小数点位置
无小数点 1位小数点 2位小数点 3位小数点
*出厂值为无小数点
4-5 输入滤波常数设置
*此窗口可设置输入滤波常数 *设置范围:0.0-10.0秒 *出厂值为:0.0秒
4-6 输出1上限设置
*此窗口可设置输出1上限 *设置范围:输出1下限-100% *出厂值为:100%
4-7 输出1下限设置
*此窗口可设置输出1下限 *设置范围:0%-输出1上限 *出厂值为:0%
4-8 输出1开/关滞后设置
*此窗口可设置输出1开/关动作滞后 *设置范围:0.1-100.0摄氏度 *出厂值1.0摄氏度 4-9 输出2方式选择
*此窗口可选择输出2方式
(空气自然冷却,线性) (油冷却)
(水冷却)
*出厂值为空气自然冷却
4-10 输出2上限设置
*此窗口可设置输出2上限 *设置范围:输出2下限-100% *出厂值为100%
4-11 输出2下限设置
*此窗口可设置输出1下限 *设置范围:0%-输出上限
*出厂值为0%
4-12 重复带/死带设置*此窗口可设置重复带/死带
*设置范围:-100.0-100.0度
*出厂值为0.0度
4-13 输出2开/关滞后设置*此窗口可设置输出2开/关动作滞后
*设置范围:0.1-100.0摄氏度
*出厂值1.0摄氏度
4-14 报警1动作方式选择*此窗口可设置报警1动作方式
无报警 ----------绝对值上限报警
上限报警绝对值下限报警
下限报警上限报警/待机
上/下限报警下限报警/待机
上/下限报警上/下限报警/待机
*出厂值为无报警
4-15 报警2动作方式选择*此窗口可设置报警2动作方式
*报警2动作方式设置参见报警1
*出厂值为无报警
4-16 报警1常开常闭选择*此窗口可切换报警1常开常闭
常开状态
常闭状态
*出厂值为常开状态
4-17 报警2常开常闭选择*此窗口可切换报警2常开常闭
*设置方式参见报警1
*出厂值为常开状态
4-18 报警1滞后设置*此窗口可设置报警1滞后值
*设置范围:0.1-100.0摄氏度
*出厂值为1.0摄氏度
4-19 报警2滞后设置*此窗口可设置报警2滞后值
*设置范围:0.1-100.0摄氏度
*出厂值为1.0摄氏度
4-20 报警1延迟时间设置*此窗口可设置报警1延迟时间
*设置范围:0-9999秒
*出厂值为0秒
4-21 报警2延迟时间设置*此窗口可设置报警2延迟时间
*设置范围:0-9999秒
*出厂值为0秒
4-22 正/反作用选择*此窗口可选择系统正反作用
(加热反作用)
(制冷正作用)
*出厂值为反作用(加热)
4-23 自整定AT点设置*此窗口可选择自整定启动点
*设置范围:0-50摄氏度
*出厂值为20摄氏度
4-24 数字传输设置*此窗口可设置数字传输
*设置范围:定标下限-定标上限
*出厂值为0
4-25 设定值2功能选择*此窗口可选择设定值
2功能
(有设定值2功能)
(无设定值2功能)
*出厂值为有设定值2功能
4-26 断线报警输出状态*此窗口可选择断线报警输出状态
(断线报警时输出关闭)
(断线报警时输出开启)
*出厂值为断线报警时输出关闭
4-27 OUT/OFF功能选择*此窗口可切换开关功能及手动自动功能
(开/关功能)
(手/自动功能)
*出厂值为开/关功能
(5)功能说明
:
(
1)
设定值1,设定值2外部切换
用户可通过仪表14,17号端子切换仪表设定值
14,17号端子未连通时,选择设定值1
14,17号端子连通时,选择设定值2
(1) 控制输出关闭功能
1秒钟,可关闭仪表输出,再按1秒可解除此功能(2) 手/自动功能
如用户需要使用手动输出功能,则在4-27窗口中选择手动功能。
键即进入手动窗口,在此窗口中按增加或减少键即可手动调节输出。仪表上电
后总是自动进入自动调节状态。本仪表具有手自动切换无干扰功能,可实现平
稳控制。如用户在4-27窗口中选择了手自动功能,则控制输出关闭功能无效。(6)仪表使用步骤:
(1) 用户拆开仪表包装后,应仔细核对仪表型号,按照仪表接线图所示,接好仪表。
(2) 仪表上电,经初始信息后进入PV/SV方式。
(3) 选择传感器类型(出厂为K型热电偶):
在PV/SV方式下(参照流程图)按3秒进入[4-1]窗口后参见附表1,
E型热电偶,到[4-1]窗口,选择E型热电偶后按
(4) 选择主输出的正/反作用(出厂为加热反作用):
如用户主输出控制加热既在流程图[4-22]窗口选择加热(反作用);如控制方式为
制冷,则在[4-22]上选择冷却(正作用)。注:加热系统中,到达设定值时,减
少调节输出为反作用。
(5) 设置设定值1和设定值2(出厂时设定值1,2均为0)
在PV/SV显示方式下,按一下[1-1]窗口,再通过按
键确认后进入[1-2]设定值2键返回
PV/SV显示方式。如用户不需要使用设定值2则可进入[4-25]窗口取消设定值2
功能。
(6) S型或R型输出的时间比例周期(出厂时S型为3秒,R型为30秒)
在PV/SV+ 键进入[2-7]窗口,如有冷输出功能在[2-8]窗口设
置冷输出时间比例周期。设置时间比例周期(1-120秒)。注:在固定的时间内,以PID方式改变通断比例实现负载调功,例如周期为3秒,50%输出时,负载接
通1.5秒,特别是采用SSR的周波过零技术,适合纯阻负载,系统简单可靠,又
能满足较高的调节精度,周期决定了调节作用分辨力,也影响调节精度,对SSR
输出建议为3秒,R型继电器输出建议为30秒,以避免继电器的频繁动作。(7) 报警1设置
如用户使用报警1 功能时,可先在[4-14]窗口选择报警方式,然后再进[2-9]窗口
设置报警值。例 SV=100度要求超过150度报警,可先进入[4-14]窗口选择上限
报警,然后在[2-9]窗口设置A1=50度即可。注:过待机功能:仪表上电,首次
进入报警区。不报警;再次进入报警区才能产生报警。
(8) 报警2设置:同报警1设置。用户完成前8步后即可进入控制状态,首次控制可用出厂PID参数控制,如控制效果不佳再进入以下设置。
(9) 自整定系统的PID参数(出厂值P=10 I=200 D=50 ARW=50%):PID参数不整定,将影响调节精度,在完成前8步参数设置后,接入传感器和负载,在[2-1]
窗口选择自整定,此时仪表PV上AT小数点闪亮,进入自整定状态。
在自整定期间仪表强制系统产生两次扰动,检测系统从超调恢复到稳态(测量值
与设定值一致)的过渡特性,自动计算出系统的PID 参数,系统惯性大,整定
时间长,AT完成后,AT灯熄灭,在自整定期间,用户不能进行参数修改,除非
在[1-0]窗口取消自整定功能,同一系统一般只需一次自整定,第一次整定结束后,PID参数分别存储在[1-1],[1-2],[1-3],[1-4]窗口中,用户也可自行手工调节
PID参数。
(10) 有关调节精度说明
测量精度为满量程的0.2%-1个字,理想的调节结果,设定值与测量值保持一致,可从动态(设定值改变)和稳态(设定值固定)两个方面来评价,并依赖诸如系
统功率配备,热容量,热滞后参数,散热条件,传热器位置等系统参数的设计,通过自整定,神港的无超调PID可适用于大多数系统的要求。
(11) PID参数的手动调整
如大滞后等特殊系统,反复整定效果不理想,可在[1-2],[1-3],[1-4]窗口按下述
经验手动修改整定的PID参数,进一步提高调节精度。
(A) 当到达稳态前超调过大,如对到达稳态时间要求不高,可增大比例带克服超调。
(B) 如要加快到达稳态的时间,而允许少量超调时,可适当减少比例带。
(C) 当测量值在设定值上下缓慢波动时,可适当增加积分时间或增大比例带。
(D) 当测量值在设定值上下频繁波动时,可适当减小微分时间。
(12) 传感器补偿功能(出厂时为摄氏度)
传感器或仪表经标定,传感器与热源位置引起测量线型误差时可进入[2-3]窗口,对测量值设置补偿量。例如线形误差为+2度。无特殊情况,此窗口参数值为0。
(7)传感器类型选择
摄氏度华氏度
传感器类型
PV显示 SV显示 PV显示 SV显示K
J
R
S
B
E
T
N
PL-II
C(W/Re5-26)
.Pt100
Jpt100
4-20mADC
0-20mADC
0-1VDC
0-5VDC
1-5VDC
0-10VDC
定标上限值
(8)PID自整定
(1) 设定值大于自整定启动温度20摄氏度时,系统按下图进行自整定
(2) 设定值和自整定点温差在正负20摄氏度时,系统按下图进行自整定
(3) 设定值小于自整定启动温度20摄氏度时,系统按下图进行自整定
(1) 计算PID常数期间
(2) PID参数计算完成
(3) 完成PID整后,按整定参数进行控制
(4) 自整定启动点
(9) 仪表技术指标
安装方式:面板安装设置方式:面板键操作采样周期:每秒4次
控制输出1(OUT1)
继电器触点:1a1b,3A250V AC (阻性负载) 1A 250V AC (感性负载)
寿命:100000次
无触点电压:12V DC 最大40mA
DC直流输入:4-20mA DC
控制方式
*PID动作(带自整定)
*PI动作(当微分设为0时)
*PD动作(当积分设为0时)
*P动作(带自动复位功能,当积分微分都设为0时)
*开/关动作(当比例设为0时)
电源:100~240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz (如为24V输入需特别定货)
环境温度:0~50摄氏度(32~122华氏度)环境湿度:35~85%RH(无结露)
功率:约8W 重量:JCD-33A(约370克),JCR-33A(约250克),JCS-33A (约200克)
仪表外壳材料:阻燃树脂前面板保护等级:IP66
(10) 电路隔离图