数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案
数据中心机房建设方案

中国科学院云计算中心

遥感云服务研究中心

航海运营服务数据中心机房

建设方案

Version

2014-04-18

版权信息

本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录

第1节机房方案设计原则 (1)

第2节数据中心机房建设工程的要求 (3)

1. 工程概况 (3)

2. 工程范围 (3)

3. 设计应遵循的规范(A级) (3)

4. 机房建设方案具体要求(A级) (4)

5. 工程设计技术指标 (4)

第3节机房的总体规化 (6)

机房建设系统组成 (6)

第4节各系统的技术方案 (9)

1、机房装修设计 (9)

2、机房电气系统方案设计 (12)

3、机房精密空调和新排风系统 (29)

4、综合布线系统 (37)

6、KVM系统 (47)

7、FM200消防工程 (49)

第5节设备清单及预算表(可能电源和设备数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则

计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则:

1.先进性

以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。

2.可靠性

为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。

3.规范化

在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。

这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008)、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)、《计算机场地技术条件》(GB2887-89)、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97)等。

4.安全性

机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。

5.灵活性

整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统

的调整和扩张。

6.实用性和经济性

从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。

7.易管理性

机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障的诊断和排除。

第2节数据中心机房建设工程的要求

1.工程概况

本工程建设面积为158平米,本次工程功能区分为电信接入室、配电室、走廊、缓冲区、监控室、主机房六个功能区域,具体详见平面布局图。

2.工程范围

本次机房建设内容包括:室内装饰、电气系统(含市电接入、低压配电、UPS、发电机、照明、防雷接地系统)、空气调节系统(含精密空调、新风系统、VRV空调)、综合布线系统(含综合布线、KVM)、监控与安全防范系统(环境监控、安全监控、门禁系统)。

3.设计应遵循的规范(A级)

GB 2887-2000 电子计算机场地通用规范

GB 50243-2002 通风与空调工程施工及验收规范

GB/T 50311-2000 建筑与建筑综合布线系统工程设计规范

GB/T 50312-2000 建筑与建筑综合布线系统工程验收规范

GB/T 50314-2000 智能建筑设计标准

GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

GBJ 16-87 建筑设计防火规范(1997年版)

JGJ 73-91 建筑装饰工程施工及验收规范

GB 9361-88 计算站场地安全要求

GB 建筑用安全玻璃防火玻璃

DGJ08-83-2000 J10011-2000 防静电工程技术规范

GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求

GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范

SJ/T10796-01 防静电活动地板通用规范

GB50343-2004 建筑物电子信息防雷技术规范

4.机房建设方案具体要求(A级)

1. 机房的温度、湿度

温度:摄氏22±2℃

相对湿度:45%-65%

2. 计算机电源

频率:50HZ±

电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5%

3. 机房照明

在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好);

4. 接地

计算机系统直流接地电阻小于1Ω;

交流工作接地系统接地电阻小于4Ω;

计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω;

防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。

5. 机房活动地板

均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG;

活动地板应使用防静电地板。

5.工程设计技术指标

第3节机房的总体规化

机房总体规划图

所谓机房总体规则就是按照标准化的流程、规模化的运作,优质、快速的向业主提供现代化机房工程建设方案。机房总体建设解决方案由建筑装修系统、供配电系统、空调系统、消防系统、防雷接地系统、通讯系统、安防系统及监控系统等八大部分组成,包含了机房工程的全部过程:从前期的规划选址,到后期内部系统的设计施工;从前期整个项目的总体管理,到后期的调试、开通;从前期对用户的使用培训,到后期的维护保养等方方面面。从实施角度上,机房总体建设整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力。

机房建设系统组成

机房总体建设解决方案,大体由八个部分构成,包括:建筑装修系统、供配电系统、空调系统、消防系统、防雷接地系统、通讯系统、安防系统和监控系统。

1.建筑装修系统

建筑装修系统,是整个机房的基础。它主要起着功能区划分及保证机房环境的作用。又可分为电磁屏蔽系统、抗静电地板系统、防尘吸音天花系统及其他装饰等四个子系统。

2.空调系统

空调系统,是机房运行环境的保障。计算机主机及通讯设备是高精密的电子设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是温度、湿度和洁净度。即是所谓的三度要求空调系统又分为精密空调系统、普通空调系统、新风系统、排风系统等四个子系统。3.供配电系统

配电系统,是整体机房高可用性的后盾。计算机及网络通讯设备投入服务后如无一个长期稳定的供电系统来保证计算机及网络通讯设备和有关外围设备正常运行,势必造成严重的后果。

计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机等微电子设备的用电问题,还要解决其他设备的用电问题。

机房配电系统又可分为UPS配电系统、直流配电系统及普通动力配电系统及照明系统四个子系统。

4.消防系统

消防系统,是整体机房安全运行的盾牌。从对火警的探测系统来看,它具有温感、烟感探测器、红外探头;对于灭火系统来说,基本上大多数机房都采用的是气体灭火系统。这就要求在整体机房的设计和施工中,首先必须进行消防系统的选择。气体消防又分有管网系统和无管网系统。对于有管网系统必须规划、建设钢瓶间、消防控制间和一些管道,从而达到全方位报警、分区灭火,最大限度地提高对火灾的防范能力。

消防系统又可分为气体自动灭火系统、消防自动报警系统、水喷淋系统三个子系统。5.防雷接地系统

防雷接地系统,是整体机房安全运行的保证。机房设施的雷击过压及电磁干扰防护,是保

护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路畅通、设备安全运行不可缺少的技术环节。

计算机及网络通讯设备机房应安装一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位,作为供电系统电压的参考电压。有一个良好接地线,计算机及网络通讯设备的电源电压及信号遇到或产生各种干扰时,就可以通过高、低频滤波电容将其滤掉。此外,当遇到雷电、强功率源以及电火花干扰时,良好的机房接地系统应可以起到保护计算机及网络通讯设备的作用。因此,设计一个良好的机房接地系统是相当重要的。

防雷接地系统又可分为防雷系统和接地系统二个子系统。

6.综合布线系统

综合布线系统,是整体机房的神经中枢。计算机及其他微电子设备之间的信号传输以及机房与外界的“联系”都要靠稳定的通讯系统来实现。综合布线系统工程设计应采用当今先进的网络技术,实现网络数据高速有序流通,最大限度保护网络的安全、稳定、高速性。在此,主要包括结构化布线系统。

7.环境设备监控系统

监控系统是机房正常运行的“守护神”。确保做到“三防犯”及“双保险”。安防系统又分为:门禁系统、摄像监控系统、环境监控系统及电子巡更系统四个子系统。

第4节各系统的技术方案

1、机房装修设计

数据中心机房建设工程的装修内容包括:天花、地板、墙面、隔断等工程。

中心机房装修原则

计算机中心机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,

并在温、湿度变化作用下变形小的材料,并符合下列要求:

1.计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温

处理。

2.本工程主机房、监控室、电信接入室、配电室墙壁表面采用厚

彩钢板。具有保护墙体、屏蔽、保温、不燃烧、不吸水防潮、易清洁、不保留灰尘、不易破损、装饰效果好等优点。

3.计算机机房应采取防尘措施。

4.计算机机房内铺设电缆、设备较多,必须注意机房的消防安全,严格控制建筑物耐火等级。

所有材料的防火等级都应选为A级或B1级。

5.尘埃的二次飞扬,对计算机机房内的空气洁净度影响较大,因此装饰材料应选用不易积灰、

不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料,同时注意该材料不应产生眩光。

6.计算机机房地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。如选用水泥地面,其表面必

须光滑,水平度好,并涂防尘漆。

7.计算机机房内铺设防静电地板,地板平整度必须保证每米不大于2毫米。

8.防静电地板下面空间不仅要铺设电缆,而且要兼作空调静压箱,其高度为400mm。为了避

免电缆移动时地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨。

9.防静电地板的板厚公差±0.2mm以内;常温常湿下地板绝缘电阻应大于100KΩ,小于100M

Ω;地板的分散载荷N/M2;集中荷载3000-7000N/M2。

10.机房内部分隔一般采用玻璃隔断,也可采用其他装修材料隔断,应注意:

a)耐压要求。一般机房为正压,当有火警时灭火气体会增加机房压力,故玻璃耐压强度

不应小于1200Pa,既承载700千克/平方米。

b)平整度要求。要求平滑、整洁。

c)满足保温、隔声要求。

d)满足强度、安全要求。

11.机房天花选用铝合金天花,不会产生灰尘,耐用可靠且十分美观,顶棚上面应留一定的高

度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时,要求静压箱内有较高洁净度,其内表面要光滑,平整度好,刷防静电漆并敷设保温材料,另铝合金平板天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工方便等优点,兼有防尘功能。

12.天花上部装修:对天棚按抹灰工程质量验收标准和施工规范对天棚进行高级抹灰处理。抹

灰要平整、光滑、无凹凸、无起伏、不能有大的空鼓或裂缝,整体要水平。若预埋挂件,对吊挂件周围要认真处理,使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。同时建议在机房吊顶安装前在机房天棚顶面用角钢类材料固定一层金属网,以防以后大面积抹灰层脱落损害吊顶。为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒,表面必须刷两道清漆或乳胶。要求涂刷均匀,不能太厚太薄或漏刷。

13.门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松

动。门窗的洞口尺寸要准确,所用的五金件要配套,门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施,密封条应平整、粗细均匀,涂抹密封胶应平滑、无凹凸。面向自然环境的玻璃应具有吸热、热反射、防紫外线等功能,建议使用中空玻璃。

14.机房内所有管道都应进行防锈处理,所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。

机房装修建议方案

根据以上的机房装修原则和机房建设工程具体情况,其具体机房装修方案建议如下:

天花工程

1.主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室天花及梁墙沿上部全面摸灰修补并刷防尘防水乳胶漆;

2.主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室天花上方采用12mm橡塑保温材料密封、保温处理。

3.主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室安装铝质微孔天花,规格为600*600*1.0mm;配原厂专用龙骨及配件,整齐划一,并可以减少空调冷气和消防气体的用量损耗。

4.天花吊杆须用膨胀螺栓与顶板可靠联接,吊杆刷防锈漆,吊杆间距不大于1500 mm;天花所有接缝连线横平竖直,水平位置公差≤1.5mm,相邻天花之间垂直公差≤1mm。

地板工程

1.主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室地面首先进行基层清理(部分地

面水泥沙浆找平修补和防尘处理)。地面刷防尘地台漆两遍;

2.主机房地板下采用20mm橡塑保温材料进行地面保温处理(用881或立时得强力胶贴匀),

施工时应对准地脚座位置剪孔穿出,所有接缝应贴紧并使之整齐;

3.主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室安装防静电地板;规格为

600*600*35mm。主机房、走廊、配电室地板铺设高度为400mm,电信接入室、监控室地板铺设高度为250mm,配原厂地脚及配件、原厂地脚胶及螺丝胶,地板铺设做到所有连线横平竖直,所有相邻地板之间高低公差≤0.5 mm,水平位置公差≤1.0mm,抗静电地板沿墙收边处理;

4.主机房入口做15°设备活动斜坡;

5.主机房、配电室入口处做踏步台阶及收边处理。

6.气体消防室铺防滑地砖。

墙面及隔断工程

1.主机房、监控室、电信接入室、配电室采用1

2.6mm彩钢板饰面墙。

2.主机房、监控室、电信接入室、配电室做防水隔汽层处理;

3.主机房、监控室、电信接入室、配电室内外墙面做防水防潮处理。

4.主机房、监控室、电信接入室、配电室墙面、柱面下部做不锈钢板踢脚线宽100 mm,压

铝塑板边12 mm;收边线采用浅色铝塑板制作,与地板间缝隙应严密,公差≤0.5 mm,踢脚线长度统一取1200 mm或2400 mm,与地板天花模数对齐,内衬夹板之内侧刷乳白色漆。

5.主机房与配电室、监控室;配电室与电信接入室,电信接入室与走廊之间采用12厘防

火玻璃隔断。

6.主机房与配电室上部留空用于精密空调回风。

7.玻璃隔断上下边框用铝合金作饰面;

8.机房内所有与外界连接的管线槽接口处均应做密封处理,以防止虫、鼠进入机房。

9.气瓶间采用轻质砖墙封堵。

10.门、窗

11.缓冲区入口安装1500*2200mm双开钢制防火门。

12.监控室入口安装900*2200mm单开钢制防火门。

13.主机房、电信接入室入口安装900*2200mm单开防火玻璃门。

14.主机房、配电室设备入口安装1500*2200mm双开防火玻璃门。

15.防水围堰

为防止外墙、门及空调系统漏水对机房产生的灾难性后果,在机房外墙内面作防水处理,精密空调周边安装50mm 防水围堰并配备漏水检测系统和相应的给水排水装置,并配置紧急排水地漏,同时安装排水管道冲洗系统,防止空调冷凝水脏物堵塞排水管。

2、机房电气系统方案设计

机房供配电系统

计算机中心机房的配电系统是一个综合性系统,是主机房计算机通信系统、网络通信设备、机房空调动力设备、照明及应急照明设备的动力来源。

设计依据

计算机“设备供配电系统”提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表:

设计构想

计算机系统由计算机设备(路由器、交换机、服务器、小型机、PC工程站等)和保证计算机设备正常运行的其他设备(空调机组、动力设备、照明设备、维修设备等)两大部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源服务。计算机设备供配电系统称为“设备供配电系统”,保证计算机设备正常运行的其他设备的供配电系统称为“机房辅助供配电系统”。

计算机“设备供配电系统”是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类:

一类供电:需建立不间断供电系统。

二类供电:需建立带备用的供电系统。

三类供电:按一般用户供电考虑。

考虑到本工程设备系统及其应用的重要性,本机房的“设备供配电系统”按一类供电方式设计施工。而“机房辅助供配电系统”在本工程中只是负责照明设备和维修设备的供配电,重要性不大,按三类供电处理。

供配电系统

1. 配电柜

本供电系统引来2路市电,经切换后再与发电机电源切换后供给机房用电,机房设置市电配电柜和UPS输入输出配电柜,由2台UPS给机柜设备和其它UPS用电供电,每个机柜由两个回路供电,2台UPS各负责机柜的一个回路,实现双回双母线供电,馈电回路详见系统图。

配电柜建议选用国产低压配电柜。

低压配电柜

根据数据中心机房建设工程电力设计要求以及对电气工程和照明系统的要求,同时考虑中心机房的未来发展需要,我们设计了相应的机房配电系统。该配电系统的设计主导原则是:

1. UPS和主机房的其它设备、机房空调设备及应急照明(通过应急照明电源转换器实现)

由本次设计的配电柜控制。

2. 配电柜为向机房供应的电能预留控制回路;并为接管其它UPS预留部分空间。

1. UPS供电

供电系统由于电网范围大受各种因素的影响,时常会有不正常的现象发生,往往会对计算机系统造成不利的作用,为此,采用(UPS)不间断电源极为重要,它不但能提供稳定可靠的高质量的电源,没有瞬变和谐波,即使当电网断电时,它也可由后备电池支撑,继续供电,使计算机有一定的时间进行处理。UPS输出配电回路(每个配电控制开关为一个回路)按机房内设备要求进行设置,主要设备设专用防水插座并采用双回路供电,大型服务器应由单回路供电,网络主交换机及重要路由器考虑用双回路供电,其他计算机设备一个回路带三至四个插座,固定于地板下,配电回路中予留10--15个留待以后扩展用,具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。

照明系统设计

计算机机房主要依靠人工采光,计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系,尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度、降低能见度。对此机房宜用带隔栅的荧光灯,可选用三管的或二管的,灯具的镜面为哑光。

照明分正常照明、应急工作照明。正常照明时,主机房照度应大于500Lx。照明荧光灯采用电子镇流器。其优点是:节能、启动性能好、功力因数高、无音频噪声、无频闪现象,对计算机电源无干扰。同时采用第三代细管荧光灯,它采用三基色稀土荧光粉,填充的汞液采

用特制的密封水银丸,保证管内汞蒸气含量不变,防止灯管寿命结束后汞的外泄,另灯管寿命比其他灯管长。

应急工作照明,采取正常照明的灯具中的某一组一灯管,按需设立,由备用UPS供电的方式解决应急时的照明。确保因停电各种原因,能让机房工作人员正常疏散(≥60LX)。

本工程主机房的平均照度400lx,机房照明使用节能灯,采用无眩光多隔栅灯棚。由于节能灯是感性元件,对UPS有较大影响,所以故障照明供电回路应设计一个切换箱,一般由市电供电,当市电停止时才转入UPS供电。

1. 灯盆

本工程主机房、监控室、缓冲区、走廊、电信接入室、配电室采用600×1200mm电化铝格栅型灯盘(3×40W灯管),并配置防火安全型电子镇流器,并安装应急照明系统。

插座

1. 机房的供电应有单独的供电回路,采用三相五线制。

2. 机房的设备供电和空调供电应分为两个独立回路,其中设备供电应按设备总用电量的

倍进行预留,而空调用电按空调设备的要求供配即可。

3. 机房和相应区域内的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主

机和重要通信设备的专用防水插座,不间断电源(UPS)供电的设备用三孔16A标准插座,市电插座用二、三孔标准插座,空调专用插座,安装在距地板0.3m处,具体根据现场情况实施。

4. 机房和相应区域内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化应在 50H±之内。

5. 机房和相应区域内的照明应分工作照明和事故照明两类,工作照明接入配电柜,事故

照明接入UPS。

6. 机房和相应区域内的配电系统应考虑到与应急照明系统的自动切换和消防系统的联

动。

7. UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供

电,网络主交换机、路由器、网络机柜等由专用回路供电。

8. 普通计算机设备供电回路带三至四个插座,插座固定于地板下;并予留若干个配电回

路待以后设备扩展时使用。具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。

9. 所有开关、插座均选用松本插座。

配线系统

1. 机房的电源进线应按照《建筑物防雷设计规范》采取过电压保护措施,配电箱电源应

采用电缆进线。

2. 机房活动地板下的低压配电线路采用阻燃型铜芯导线或铜芯电缆。机房活动地板下部

的电源线应采取相应的屏蔽措施。计算机负载配电线路按国标并留余量。

3. 计算机电源插座安装在架空活动地板下,配线由UPS输出至配电柜经线槽从活动地板

下引至机房各处。

4. 机房区域预留单相及三相电源线,并留有足够的长度余量,以备日后可能的需求;

5. 机房专用地线采用电缆从本楼层接地端引至机房,并分别标明各类接地,机房内用紫

铜带做接地网3*30,参见地网图。

6. 机房内共分三类线槽:电源线槽、数据线槽和计算机缆线槽,所有线槽、线盒材料要

求采用进口1.2mm厚钢板,一次冲压成型,喷塑静电喷涂。

7. 所有配电线采用铜芯绝缘国标的阻燃双塑型铜芯电线,按照规范使用不同颜色。

机房防雷系统

防雷的措施

计算机信息及通信系统加装有效、可靠的防雷

器,是国际上通用的最有效的防护措施。

防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击

雷的防护由建筑物所装避雷针完成计算机机房的防

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

数据中心机房初步建设方案

数据中心机房工程 各系统工程专业建设的重要性 第1章装修、装饰部分 1.1吊顶工程 吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时 安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性 能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选 择金属吊顶板材。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。 1.2地板工程 在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地 板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的 空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充

或更新而带来的建筑设施的改造。 第2章电力供应系统 2.1本机房动力配电系统 计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求。 在设计中,对计算机主机设备供电选用A级标准。 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。 机房地板下桥架的走向尽量沿着空调送风的方向,以减小对空调送风的阻力。地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过支架离地>10mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,也可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 2.2防雷接地系统 防雷子系统 现代化机房中有大量微电子设备。这些高精密的电子计算机设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间内遭受雷

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

IDC机房工程设计方案(1)

IDC机房工程设计方案(1) 1、机房工程设计概述数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未

来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

2020年数据中心机房基础设施建设方案

2020年数据中心机房基础设施建设方案 第一章机房工程方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。 1.1 设计原则 xx 上海公司数据中心机房是 xx 上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。 灵活性与可扩展性: xx 上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC 项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性 / 投资保护: 应以较高的性能价格比构建 xx 上海公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性:

关于公司数据中心机房建设方案的汇报

关于公司数据中心机房建设案 为保障公司信息化建设工作开展,现对数据中心机房项目的实施案的、所需费用等进行了进一步的详细分析,现报告如下:一、 财务系统服务在弱电机房,存在防火、安全、散热、数据等理由 二、 本次规划遵循“整体规划、分步实施、重点突破、逐步推广”的原则,第一期信息化规划建设我司数据中心机房。主要容包括:(1)建设容: 数据中心机房:网络设备、安全设备、服务器、存储设 备 系统:实现部安全传输 数据安全系统:数据防泄露、文档加密、解密审批、文 件备份; OA本地化:安全、本地化管理数据

三、项目案 1、建设必要性 一是系统面,办公系统只有我司单独部署才能进行二次开发,满足未来我司业务快速发展的需要。官网选用托管在云平台,也无法保障安全性、扩展性和性能。财务系统出于安全和,建设之初就需要软件、硬件设备的支持。 二是基础架构面,未来各类系统都需要承载的硬件支持,保障系统的服务器设备、保障安全的网络设备、保障数据的存储设备等,都需要拥有专业机房才能搭建。一期规划的设备都考虑了延续、扩展和利旧的案。 三是数据中心机房是信息系统的中枢,只有构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响,为了保障有一个稳定的环境能更好的提供服务,就需要建立专业机房,有安全的运行环境,安全的保障,专业人员的维护,才能够保证公司正常业务的运行和高效的服务。 (3)机房建设案 数据中心机房是建设支撑各业务系统的如网络设备、安全设

备、服务器、存储等基础架构设施,及承载基础架构设施设备的数据中心机房。 … 综上,建议选用租用IDC机房模式,一是后期维护成本更低;二是专业维护人员缺乏;三是新办公楼租用性质,不可搬迁、不可扩展;四是考虑突发事件的发生。 近两年,同类企业建设比对比如下表: (4)租用机房建设费用预测 根据目前的评估结果,规划了基础案和高可用案。 主要包括:(1)硬件;(2)软件系统;(3)专线;(4)机柜;(5)实施费;(6)网络设备隔间; 此外为支撑系统运行,Oracle等基础支持系统的采购亦有费

idc机房工程施工组织设计方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

数据中心机房系统的设计方案

数据中心机房系统的设 计方案 1.机房设计方案 1.1概述 1.1.1概述 随着现代科学技术的不断发展,尤其是随着现代建筑技术、现代通信技术、现代控制技术、现代仪器仪表技术和现代计算机技术的不断更新、发展、完善和整合,计算机机房智能化的趋势已经越来越明显。 现在的智能计算机机房,已正在脱离仅仅依靠房屋、管道等硬件来评价其质量的简单模式,而渐渐走向以各项系统水平来重点评价计算机机房综合水平的模式。 数据中心机房作为数据功能的主要场所,如果没有一个设计优化、配置合理、性能稳定的计算机机房系统,就很难保证计算机机房应有的定位、水平和档次。此外,一个好的计算机机房系统,不仅能够保证日常工作的正常运转,大大提高工作效率,而且对于计算机机房的安全、等特殊要求同样能够给予有力保障。 作为一家在电子工程领域里已成熟发展多年的公司,我们首先要感贵方能够提供这次难得的机会,展示我公司多年技术实践的成果,为中心机房建设工程提供一套完善的解决方案。 本技术建议书,是在充分考虑大楼具体实际的基础上,就今后管理所涉及的、必不可少的计算机机房系统所作的设计。 1.1.2工程概述说明 数据中心机房按B级机房标准设计。本次将该机房分割成主机房、电源室、监控室。本工程包括含UPS系统、精密空调系统、机柜系统、供配电系统、综合布线系统、防雷接地系统、消防系统、门禁系统、视频监控系统、环境监测系统以及装饰装修等机房工程的方案设计与施工。

1.1.3设计原则 1 规性原则 中心机房在规划、设计、建设过程中,应遵循国家有关法律、法规,严格执行国家有关规标准。 2 可靠性原则 为保证机房的设备与系统的正常运行,机房的电源、网络布线、空调系统等应具有极高的可靠性,确保电力及空调供应的连续性,决不能出现单点故障,机房应具有抵御自然灾害如地震、水灾、火灾、鼠虫害等的能力。因此对机房及屏蔽系统的规划、结构设计、配电系统设计、日常维护等各方面都进行专业可靠的设计与施工。 3 先进性原则 机房应采用国际先进的设备与技术,满足当前机房的业务需求,兼顾未来的发展扩充,适应信息化的快速发展和高速的数据传输需要,是整个系统在一段时间保持技术先进且适应信息化快速发展的需要。 4 安全性原则 在机房各项系统的规划和建设上应特别注意其安全、方面措施的应用和实施。 5 环境保护原则 环保和发展永远是人类所要面对的课题,作为21世纪的计算机机房建设,更应充分体现环保的意识,加强环保措施,采用绿色环保材料,使其真正体现现代化机房的风。 1.1.4建设容实施 1 工程概况 工程名称:数据中心机房 2 工程围: 机房建设项目主要容包括:机房装饰装修、机房电气及防雷接地、、机房综合布线系统、机房消防系统、机房安防系统、机房环境监控报警系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、机柜、设备承重及设备通道处理、UPS电源室等。