实训(实训、一体化)授课教案

、测量接地电阻值时接线方式的规定

端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接

接地电阻时接线图见图1将仪表上

2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

110kV变电站工程施工临时用电方案

大堡电站110kV升压站 改造工程 施工临时用电方案 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 四川省秭源建设工程有限公司 大堡电站项目部 2011年10月

目录 一、概述 (2) 1、工程概况 (2) 2、设计原则.............................................. 2 3、设计说明............................................... 2 二、负荷计算.............................................. 2 三、临电线路设计......................................... 3 四、干线及支线截面确定................................... 3 1、干线路导线截面确定................................... 3 2、支线路导线截面确定.................................... 4 3、三级电源箱下用电器具导线选择......................... 5 4、电器器具.............................................. 6 五、配电系统图.. (7) 六、工作接零和保护接零 (7) 七、安全技术措施........................................ 7 八、电气防火措施......................................... 8 附表:主要设备机具用电一览表............................. 9 附图:施工临时用电平面布置图. (11)

装饰改造项目临时用电施工方案

装饰改造项目临时用电施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

北京清华医院装修安装工程 临时用电 施 工 组 织 设 计

厦门辉煌装修工程有限公司 2012年5月30日星期三 一、工程概况及现场勘测 1、本工程位于北京市昌平区天通苑社区,为清华大学附属北京清华医院门诊(1#楼)及东配楼(2#楼),由北京第三建筑公司承建,框架结构,1#楼13层、2#楼4层,建筑面积分别为94917.7、7980.0平方米。此次装修工程为1#楼地上1层--4层,2#楼地下B1--地上4层 建设单位:北京清华大学 监理单位:北京康迪建设监理咨询公司 施工单位:厦门辉煌装修工程有限公司 设计单位:北京清华大学设计研究院 2、现场勘测:会同甲方、乙方、监理方工程技术负责人,电工工程专业技术员进行现场勘测,并绘制了临时用电施工布置平面图(附图1)。 二、负荷计算 施工现场临时供电包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,主要从以下几点考虑: 1).全工地所用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2).施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;

3).各种机械设备在工作中需用的情况; 1、由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以照明用电按动力用电的10%进行估算。 2、施工现场动力用电情况: 序号名称规格型号额定功率 W 单位数量总功率W 1 手枪钻10mm 305 把10 3050 2 电改锥280 把20 3600 3 冲击钻TE15 750 台8 6000 4 电圆锯23 5 1750 台 6 10500 5 电焊机1200 台 6 7200 6 氩弧焊机2000 台 2 4000 7 镙机3073 1600 台 1 1600 8 云石机4100NB 1200 台 6 7200 9 座切机355 1200 台 6 7200 10 角向磨光机100MM 670 台10 6700 11 曲线锯55MM 390 台 2 780 12 空压机2000 台 2 4000 施工区小计61830 13 加工区120000 120000 14 生活区48间 *3KW 144000 144000 15 办公区10间 *5KW 50000 50000 合计总功率Pe 375830

土建改造工程临电方案概要

杰宝公寓改造工程临时用电方案 施工现场临时用电组织设计 第1章编制依据 1、《建筑工程施工现场临时供用电安全规范》(GB50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-95 4、《供配电系统设计规范》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、建设单位提供的现场电源情况 7、现场临时用电设备负荷和配置资料 8、《建筑工程临时用电设计与实用手册》 第2章工程概况 1、工程建设概况: 工程名称:北京杰宝公寓改造工程;建设单位:房地产开发有限公司;监理单位:北京市监理公司;施工单位:北京住四公司;本工程位于北京市东城区蒋宅口3号地,建筑面积为89771平米。本工程施工场地狭窄,工期要求紧,工程材料及设备投入较多,必要时需组织人力物力加班加点赶工,因此需对临时用电负荷进行详细的计算和规划。 2、现场供电布置 (1)供电方式:TN-C-S供电系统,工作零线N和专用保护接地PE分开设置。

(2)施工现场配电方式:根据三级漏电逐级保护的原则设置临时用电配电箱。即总配电箱→分配电箱→开关箱或流动闸箱→用电设备 (3)根据本工程实际情况现:现场甲方提供2000KVA变压器一台及低压开关柜一套,位于本工程负一层原配电室。 3、本工程用电特点: (1)、暂设性或临时性:施工现场临时用电工程专为现场建筑施工使用,随着建筑工程的竣工,该临时供电系统将予 拆除。 (2)、移动性或流动性:由于建筑施工和施工用电设备随着建筑位置和施工位置变化而移动,因而该临电工程的全部 或局部亦将随之迁移或流动。 (3)、地理位置、自然条件不选择性:工程的地理位置和自然条件由建筑工程所处地理位置和自然条件决定,不可人 为地另行选择。 第3章临时用电总体部署 (一)、各用电阶段的划分:本工程根据用电设备变化较大,分为三个阶段,具体如下: 1、地下室及地上主体结构拆改阶段:该阶段主要施工设备为:室外电梯、混凝土输送泵、交流电弧焊机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电动工具等,经计算可以满足用电负荷要求; 2、主体施工与装修施工穿插阶段:该阶段为本工程的用电高峰

改造施工现场临时供电方案解析

改造施工现场临时供电方案解析

180万吨/年重油催化隐患整改 余热锅炉改造施工现场临时供电方案 编制:工程管理部 审核:电气车间 批准:机动处 5月4日

目录 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.2 现场情况 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.2 施工机具 第三章用电原则 3.1 配电箱设置原则 3.2第四章配电箱内电气装置的设置及安装 4.1 电气装置的设置 4.2 电气装置的安装及操作程序 4.3 配电线路的敷设要求 第五章现场用电负荷计算及变压器安装方式5.1 变压器负荷 5.2 变压器安装方式 第六章接地保护与防雷保护 第七章安全用电技术措施

7.1 用电设施技术规定 7.2 用电操作技术规定 第八章附图 第九章施工有关事项说明 第一章编制说明 1.1编制依据 1、为了确保施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中 华人民共和国国家标准<10KV及以下变电所设计规范 GB 50053-94>、<建设工程施工现场供用电安全规范GB50194- 93>、建设部<施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- >及 锦西石化分公司相关制度编制本工程临时供电方案。 2、建筑施工现场临时供电中的其它有关技术问题应遵守现行 的国家标准、规范或规程规定。 1.2现场情况

由于余热锅炉改造部分使用施工机具较多,用电量较大,经与机动处和电气车间协商,施工现场需安装一台临时箱式总配电箱,经过总配电箱向各施工单位供电,总配电箱电源引至中 间原料罐区变电所室外动力箱。 电缆及总配电箱由工程管理部自备。 第二章工程概况 2.1工程概况 本工程施工电源引自中间原料罐区变电所室外动力箱。电源 电缆埋地敷设,部分利用装置原有电缆桥架敷设,直埋部分需 破除恢复砼地面,直埋电缆沟施工按规范进行,沟内铺砂盖砖,电缆桥架引引下部位及穿墙过路加DN100镀锌钢管保护。总 配电箱内装设配电柜和计量装置。 施工电源由工程管理部组织安装并负责工程施工期间临时用 电的安全管理。 2.2施工机具 本工程进场机具设备总视在功率,具体详见设备统计一览表。 用电机械设备一览表

电力线路施工质量验收及评定范围划分

郧县南化110kV输电线路工程施工质量验收及评定围划分 编制单位:巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

郧县南化110kV输电线路工程审签页 批准年月日审核年月日编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL /T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织

某改造施工现场临时供电方案解析(doc 8页)

某改造施工现场临时供电方案解析(doc 8页)

180万吨/年重油催化隐患整改 余热锅炉改造施工现场临时供电方案 编制:工程管理部 审核:电气车间 批准:机动处

2011年5月4日 目录 第一章编制说明 1.1 编制依据 1.2 现场情况 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.2 施工机具 第三章用电原则 3.1 配电箱设置原则 3.2第四章配电箱内电气装置的设置及安装 4.1 电气装置的设置 4.2 电气装置的安装及操作程序 4.3 配电线路的敷设要求 第五章现场用电负荷计算及变压器安装方式 5.1 变压器负荷 5.2 变压器安装方式 第六章接地保护与防雷保护 第七章安全用电技术措施 7.1 用电设施技术规定 7.2 用电操作技术规定 第八章附图 第九章施工有关事项说明

第一章编制说明 1.1编制依据 1、为了确保施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共 和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范 GB 50053-94》、《建设 工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》、建设部《施工现场临 时用电安全技术规范JGJ46-2005》及锦西石化分公司相关制度编制本 工程临时供电方案。 2、建筑施工现场临时供电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标 准、规范或规程规定。 1.2现场情况 由于余热锅炉改造部分使用施工机具较多,用电量较大,经与机动处和电气车间协商,施工现场需安装一台临时箱式总配电箱,通过总 配电箱向各施工单位供电,总配电箱电源引至中间原料罐区变电所室 外动力箱。 电缆及总配电箱由工程管理部自备。 第二章工程概况 2.1工程概况 本工程施工电源引自中间原料罐区变电所室外动力箱。电源电缆埋 地敷设,部分利用装置原有电缆桥架敷设,直埋部分需破除恢复砼 地面,直埋电缆沟施工按规范进行,沟内铺砂盖砖,电缆桥架引引 下部位及穿墙过路加DN100镀锌钢管保护。总配电箱内装设配电柜 和计量装置。 施工电源由工程管理部组织安装并负责工程施工期间临时用电的安全管理。 2.2施工机具 本工程进场机具设备总视在功率,具体详见设备统计一览表。 序号机械或设备名 称 型号规格数量额定功率KW 合计功率KW 1 空气压缩机 2 30 60

桩基础临时用电施工方案

双峰县朝阳煤矿棚户区改造建设工程项目住宅楼7#、14#、15#栋桩基础 临 时 用 电 施 工

方 1 案 湖南振峰建筑工程有限公司 一一年十二月0二施工方案审批表 工程名称:双峰县朝阳煤矿棚户区改造建设工程项目住宅楼7#、14#、15#栋桩基础建设单位:双峰县朝阳煤矿棚户区改造工作领导小组办公室 设计单位:湖南第一工业设计院施工单位:湖南振峰建筑工程有限公司监理单位:双峰县国藩监理公司总监工程师: 编制人:编制时间:2011年12月2日审批意见: 项目经理: 施工 技术科: 单位 安全科: 审批 日期: 2

临时用电施工方案 一、编制依据 1.1《双峰县朝阳煤矿棚户区改造建设工程项目住宅楼7#、14#、15#栋桩基础工程施工组织设计》1.2施工现场总平面布置图 1.3拟投入的施工机械设备 1.4业主提供的临时电源 1.5《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88) 1.6《建筑施工现场供电安全规范》(GB5019—93) 二、施工准备 2.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 2.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 2.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。

三、施工组织 3.1施工现场临时用电管理网络 现场总指挥:李龙生 3 现场电气负责:唐孟良 钢筋机械:胡卫民 3.2机械设备配置见下表: 施工现场主要用电设备 3.3施工现场临时用电总体布置 现场配电的原则:三级配电,两级保护。 变压器→配电箱→现场一级电箱→现场二级电箱→开关箱 3.4供电方式及线路布局 现场临时供电系统采用TN-S方式,由一级配电箱深入现场,二级配电箱分散供电,钻机配开关箱(施工及照明用电分开),以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋设及架空方式,电缆敷设时,电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护接零或保护线的芯线。电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二中颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N 线;绿/黄双色线必须用作PE线,禁止混用。电缆敷设不得过度弯曲,并不得由机械损伤,在电缆端头附近留有备用长度,配电箱内电缆接头采用干包式电缆终端头。 末端开关箱电源线选用五芯橡套软电缆。 二级分配电箱摆放在施工作业层上,其电缆引自一级配电箱,示意图如下:

风电场工程项目划分

同一个工程中大小关系(由大到小):单项工程单位工程分部工程分项工程。 1、单项工程是指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。也有称作为工程项目。 如工厂中的生产车间、办公楼、住宅;学校中的教学楼、食堂、宿舍等,它是基建项目的组成部分。 2、单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,但不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。 如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。建筑工程还可以细分为一般土建工程、水暖卫工程、电器照明工程和工业管道工程等单位工程。 以上两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 3、分部工程:按工程的种类或主要部位将单位工程划分为分部工程。如:基础工程、主体工程、电气工程、通风工程等 4、分项工程:按不同的施工方法、构造及规格将分部工程划分为分项工程。如土方工程、钢筋工程、给水工程中的铸铁管、钢管、阀门等安装。 一、单位工程划分范围: 1、风力发电机组

2、升压站 3、集成线路(架空电力线路、电力电缆线路) 4、建筑 5、交通(每条独立的公路为一个单位工程)共五大类 二、分部工程划分范围: (一)风力发电机组分部工程划分范围: 1、风力发电机组基础 2、风力发电机组安装 3、风力发电机组监控系统 4、塔架 5、电缆 6、箱式变电站 7、防雷接地网 (二)升压站分部工程划分范围: 1、主变压器 2、高压电器 3、低压电器 4、母线装置 5、盘柜及二次回路接线 6、低压配电设备 7、电缆敷设

8、防雷接地装置 (三) 场内电力线路分部工程划分范围: 场内架空电力线路工程和电力电缆工程分别以一条独立的线路为一个单位工程。 1、架空电力线路工程(每条独立的线路) (1)电杆基坑及基础埋设 (2)电杆组立与绝缘子安装 (3)拉线安装 (4)导线架设 2、电力电缆工程(每条独立的线路) (1)电缆沟制作 (2)电缆保护管的加工与敷设 (3)电缆支架的配制与安装 (4)电缆敷设 (5)电缆终端和接头的制作 (四)中控楼和升压站建筑分部工程划分范围 1、基础(包括主变基础 2、框架 3、砌体 4、屋面 5、楼地面

电力线路施工质量验收及评定范围划分

十堰郧县南化110kV输电线路工程施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

目录 1、编制说明 二、施工质量验评划分表 -3-

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工 程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 十堰郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降方、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元 工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中 的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 (DL/T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理 -1-

外墙改造工程临时用电方案

目录 一、编制说明3 编制依据 (3) 目的................................................................................................. (3) 原则................................................................................................. (3) 二、工况概程3 算计荷负及设骤步和容内计三、4 4 ............................................................... 1、施工阶段机械使用一览表.8 四、重复接地、防雷接 地 .................................... 8 ............................................................................................ 1、

保护接地9 2、防雷保护............................................................................................ 9 五、安全用电技术措 施 ...................................... 9 .................................................................................... 1、主要技术措施.................................................................................. 11 2、电气防火措施............................................................. 11 、运行中电气设备缺陷处理3 .12 六、临电安全用电组织措 施 ................................. 12 .............................................................................. 、对临电人员要求1. 2、定期检查、检查制度 (12) 3、安全用电技术管理措施 (13) 附件1:临电配电箱系统图 ................... 错误!未定义书签。 附件2:临时配电箱干线图 ................... 错误!未定义书签。 附件3:配电箱平面位置图 ................... 错误!未定义书签。

2017输变电实用版-施工质量验评项目划分表(线路)1

滦县-古马双回220kV线路工程 施工质量验评项目划分表 xxxxx公司 XXXXXXX线路工程 施工项目部 2011年04月

1总则 为进一步加强滦县-古马双回220kV线路工程施工质量的管理工作,确保本工程施工质量达到优良级标准和符合投产达标的要求。使本工程所有施工项目的施工质量达到“创一流”标准,特制定本文件,要求各施工班组在对本工程的施工质量检验时参照此文件执行,同时在施工过程中做好迎检的准备工作。 2检验评定项目划分原则及评定范围 1.工程项目检验评定项目划分原则 本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T 5168-2002);的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 滦县-古马双回220kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长9.21km;本工程由六个分部工程,10个分项工程,275 (不包括直线管数量)个单元工程组成,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础开挖分项工程不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定,共计评定单元工程275(不包括直线管数量)个。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2.检验要求 本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写专检记录报公司质量处申请专检;公司质量处对分部工程进行专检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的专检,接地工程和导地线架设工程的抽专率不低于单元工程的30%,各分部工程的专检都要填写专检记录。

装饰装修临水临电施工方案设计

规划展馆升级改造精装修临水临电施工方案 第一章、临时用电方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 ......................................................................... (2) 三、施工机械配置情况......................................................... (2) 1.装饰施工阶段施工用电动机械设备配备 (3) 2.装饰施工阶段施工用电焊机 (3) 3.装饰施工现场所需照明灯具 (4) 四、用电负荷计算 (4) 五、施工现场用电布置及临时用电负责人................................. .. (4) 1、总配电箱设置.............................................. ............... . ......... . (5) 六、导线的截面规格的选择......................................... ... . ..... (5) 七、安全用电技术措施和电气防火措施................. . .. (6) 1、安全用电技术措施........................................... ..... ...... ...... (7) 2、电气防火措施................................................... .... . ...... .... .. (8) 八、触电急救....................................................... ......... (9)

水电分部分项工程划分表

5 建筑 给水 排水 及采 暖 室内给水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道 防腐、绝热 室内排水系统排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装 室内热水供应系统管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 卫生器具安装卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 室内采暖系统 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温 热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热室外给水管网给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 室外排水管网排水管道安装、排水管沟与井池 室外供热管网管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试 运行、换热站安装、防腐、绝热 6 建筑 电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配 电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷设,电缆头 制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍 标志灯和庭院路灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电 缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气 试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设, 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电 缆头制作、导线连接和线路电气试验 电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及安装, 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压电气动力 设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、 电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、 导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配 线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具 安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运 行 备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装, 柴油发电机组安装,不间断电源的其它功能单元安装,裸母线、封 闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电 缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地 装置安装 防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电 位联结,接闪器安装 7 通风 与空 调 送排风系统 风管与配件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;部件制作; 消声设备制作与安装,风管与设备防腐;风机安装;系统调试防排烟系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;防、排烟风口常闭正 压风口与设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试

工程量计算-架空线路

第十二节 10KV以下架空线路 一、本章定额适用于10KV以下的配电线路安装工程,是按平原条件编制,如在其他地形条件施工时,其人工和机械定额按下表乘以地形系数。 表8 地形系数表 项目丘陵一般山地、泥沼地 地形系数 二、地形划分 1、平原地带:指地形比较平坦,地面比较干燥的地带。 2、丘陵地带:指地形起伏的矮岗,土丘等(在1公里以内地形起伏相对高差在30-50m范围以内的地带) 3、一般山地:指一般山岭、沟谷(在250m以内地形起伏相对高差在30-50m范围内的地带)。 4、泥沼地带:指有水的庄稼田地或泥水淤积的地带。 三、线路一次施工工程量是按5根以上电杆考虑的。如在5根以内者,其人工和机械乘以的系数。架空线路的地形系数与主杆5根以内的人工、机械增加系数为连乘的关系。 四、10KV架空线路的电杆定位执行第三册“送电线路工程”中的土石方工程施工定额的相应子目。 五、挖土(石)方套用第三册“送电线路工程”中的“电杆、拉线塔、拉线坑挖填”定额的相应子目。

1、土石方工程量的计算公式: V=(a+2c+KH)×(b+2c+KH)+(1/3)K2H2 式中:V——地坑体积 a——坑底净长 b——坑底净宽 K——放坡系数取 H——坑的深度 c——工作面取米 B C C B V=B/H B=KH 如设计无规定时,可按表9计算方量 表9 杆坑土方量参考表 放坡系数杆高(m)7 8 9 10 11 12 13 15 埋深(m) 底盘规格(mm)600×600800×8001000×1000 带底盘土方量(M3) 不带底盘土方量(M3) 注:①土方量计算公式亦用于拉线坑。 ②双接腿坑,按带底盘的土方量计算。

装饰改造项目临时用电施工方案

北京清华医院装修安装工程 临时用电 施 工 组 织 设 计 厦门辉煌装修工程有限公司 2012年5月30日星期三

一、工程概况及现场勘测 1、本工程位于北京市昌平区天通苑社区,为清华大学附属北京清华医院门诊(1#楼)及东配楼(2#楼),由北京第三建筑公司承建,框架结构,1#楼13层、2#楼4层,建筑面积分别为94917.7、7980.0平方米。此次装修工程为1#楼地上1层--4层,2#楼地下B1--地上4层建设单位:北京清华大学 监理单位:北京康迪建设监理咨询公司 施工单位:厦门辉煌装修工程有限公司 设计单位:北京清华大学设计研究院 2、现场勘测:会同甲方、乙方、监理方工程技术负责人,电工工程专业技术员进行现场勘测,并绘制了临时用电施工布置平面图(附图1)。 二、负荷计算 施工现场临时供电包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,主要从以下几点考虑: 1).全工地所用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2).施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3).各种机械设备在工作中需用的情况; 1、由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以照明用电按动力用电的10%进行估算。 2、施工现场动力用电情况:

13 加工区120000 120000 14 生活区48间*3KW 144000 144000 15 办公区10间*5KW 50000 50000 合计总功率Pe 375830 此时工地所用电动机械虽然已在50台以上,但其主要负荷是电圆锯、电焊机,云石机以及座切机,在现场往往同时工作,甚至满载运行,所以所选需要系数K要大,这里选K=0.7,cosφ=0.75,这样动力用电容量即为: 甲方指定用电借接口为三相380V电源,施工动力用电量需三相380V电源,照明需单相220V 电源。根据实际现场,本工程临时配电接口分四大区域,即:施工区、加工区、生活区以及办公区,用电量分别如上表所示。 ΣP=KΣPe =0.7×375.83 =263.081KW 施工区、加工区、生活区以及办公区分别配电要求同上可得: 按上述要求,施工区总开关可选用100A型三相四线空开;加工区总开关可选用200A型三相四线空开;生活区总开关可选用250A型三相四线空开;加工区总开关可选用100A型三相四线空开。其主要技术数据为额定负荷分别如上,额定动作电流30MA ,动作时间为0.3s。加工区以及生活区总开关可选用100A型三相四线空开,其主要技术依据为额定负荷100A,额定动作电流30MA,动作时间0.3s。施工区楼层总开关可选用63A型三相四线空开,其主要

水利工程工程部分项目划分的组成内容

水利工程工程部分项目划分的组成内容 1、第一部分建筑工程 (1)枢纽工程 枢纽工程是指水利枢纽建筑物(含引水工程中的水源工程)和其他大型独立建筑物。包括挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运工程、鱼道工程、交通工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。其中,挡水工程等前七项称为主体建筑工程。 1)挡水工程。包括挡水的各类坝(闸)工程。 2)泄洪工程。包括溢洪道、泄洪洞、冲砂洞(孔)、放空洞等工程。 3)引水工程。包括发电引水明渠、进(取)水口、引水隧洞、调压井、高压管道等工程。 4)发电厂工程。包括地面、地下各类发电厂工程。 5)升压变电站工程。包括升压变电站、开关站等工程。 6)航运工程。包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。 7)鱼道工程。根据枢纽建筑物布置情况,可独立列项,与拦河坝相结合的,也可作为拦河坝工程的组成部分。 8)交通工程。包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路、桥梁、铁路、码头等交通工程。 9)房屋建筑工程。包括为生产运行服务的永久性辅助生产厂房、仓库、办公、生活及文化福利等房屋建筑和室外工程。 10)其他建筑工程。包括内外部观测工程,动力线路(厂坝区),照明线路,通信线路,厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程,厂坝区环境建筑工程,水情自动测报系统工程及其他。 (2)引水工程及河道工程 引水工程及河道工程是指供水、灌溉、河湖整治、堤防修建与加固工程。包括供水、灌溉渠(管)道、河湖整治与堤防工程,建筑物工程(水源工程除外),交通工程,房屋建筑工程,供电设施工程和其他建筑工程。 1)供水、灌溉渠(管)道、河湖整治与堤防工程。包括渠(管)道工程、清淤疏浚工程、堤防修建与加固工程等。 2)建筑物工程。包括泵站、水闸、隧洞、渡槽、倒虹吸、跌水、小水电站、排水沟(涵)、调蓄水库等工程。 3)交通工程。指永久性公路、铁路、桥梁、码头等工程。

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表.doc

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表 工程编号 验收单位及验评范围 施工单位 业 单 分 分 分项工 监 设 主 位 部 项 工程项目名称 程 班 施 项 公 理 计 工 工 工 工 目 单 项 单 程 程 程 组 队 部 司 位 目 位 部 1 架空电力线路工程 √ √ √ √ 1 土石方工程 √ √ 1 路径复测 耐张段 √ √ √ √ 2 普通基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 3 拉线基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 4 岩石、掏挖基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 5 施工基面及电气开方 基 √ √ √ √ 2 基础工程 √ √ 1 现浇、掏挖铁塔基础 基 √ √ √ √ 2 铁塔拉线(含锚杆)基础 基 √ √ √ √ 3 岩石铁塔基础 基 √ √ √ √ 4 混凝土杆预制基础 基 √ √ √ √ 5 角钢插入式基础 基 √ √ √ √ (1) 灌注桩基础 √ √√√√ √ 6 桩式 基础 (2) 贯入桩基础 √ √√√√ √ (3) 挖孔桩基础 √ √√√√ √ 3 杆塔工程 √ √ 1 自立式铁塔组立 基 √ √ √ √ 2 拉线铁塔组立 基 √ √ √ √ 3 混凝土杆组立 基 √ √ √ √ 4 自立式钢管电杆组立 基 √ √ √ √ 4 架线工程 √ √ 1 导地线 ( 含 OPGW)展放 Km √ √ √ √ 2 导地线连接管 个 √ √ √ √ 3 导地线 ( 含 OPGW)紧线 耐张段 √ √ √ √ 4 附件安装(含OPGW) 基 √ √ √ √ 5 接地工程 √ √ 1 表面式接地装置 基 √ √ √ √ 2 深埋式接地装置 基 √ √ √ √ 6 线路防护设施 √ √ 1 线路防护设施 处 √ √ √ √ 启 表号 委 备注 会 验 收 组 √ Q/CSG 表 1-D.1 Q/CSG 表 1-C.1 Q/CSG 表 1-B.01 Q/CSG 表 1-B.02 Q/CSG 表 1-B.03 Q/CSG 表 1-B.04 Q/CSG 表 1-B.05 Q/CSG 表 1-C.2 Q/CSG 表 1-B.1 Q/CSG 表 1-B.2 Q/CSG 表 1-B.3 Q/CSG 表 1-B.4 Q/CSG 表 1-B.5 Q/CSG 表 1-B.6 Q/CSG 表 1-B.7 Q/CSG 表 1-B.8 Q/CSG 表 1-B.9 Q/CSG 表 1-B.10 Q/CSG 表 1-B.11 Q/CSG 表 1-C.3 √ Q/CSG 表 1-B.12 Q/CSG 表 1-B.13 √ Q/CSG 表 1-B.14 √ Q/CSG 表 1-B.15 √ Q/CSG 表 1-B.16 Q/CSG 表 1-C.4 Q/CSG 表 1-B.17 √ Q/CSG 表 1-B.24 Q/CSG 表 1-B.18 Q/CSG 表 1-B.19 Q/CSG 表 1-B.20 Q/CSG 表 1-B.22 √ Q/CSG 表 1-B.23 Q/CSG 表 1-B.25 Q/CSG 表 1-B.21 Q/CSG 表 1-B.26 √ Q/CSG 表 1-B.27 Q/CSG 表 1-B.28 Q/CSG 表 1-B.29 Q/CSG 表 1-C.5 √ Q/CSG 表 1-B.30 √ Q/CSG 表 1-B.30 Q/CSG 表 1-C.6 Q/CSG 表 1-B.31

规划局旧楼改造临时施工用电方案

施工现场临时用电施工方案 工程名称:天津市规划局旧楼改造 编制人: 审核人: 批准人: 一、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ4688)》 2、工程施工图纸 3、主要施工用电设备、机具清单 4、施工现场平面布置图 二、工程概况: 本工程为规划局办公楼旧楼改造,总建筑面积11000平方米。地上4层,局部5层。 本次招标范围包括旧楼装修、电气设备改造、消防、卫生设备全部内容。 三、施工现场主要机械设备表 : 序号机械名称型号数量功率

1 交流电焊机BX1300 2台18× 2 KW 2 角磨机 2台 2×0、4KW 3 云石机 2台 2×0、4KW 4 冲击钻 2台 2×0、2KW 5 无齿锯 2台 2×0、4KW 6照明 10KW 四、现场用电负荷计算 由于现场线路距离不大不考虑线路损耗 总用电量P总=1、05〔K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照 ×∑P照〕 经计算总用电量:P总=1、05×(0、5×2、8/0、7+36×0、6+10×1)=33、6 KW 现场电源由一层原有总配电箱引来。 五、配电电路设计: 一层设总配电箱,各楼层均设有分配电箱,按现场平面情况在楼梯 间安装配电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,施工现 场用得所有得配电箱及设施采用TNS系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地得电阻不大于4Ω。电缆

采用橡胶护套防水线缆,悬空架设,固定牢固。灯架高度不得低于2、5米。,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理。 导线选用: 一层总配电箱引出:BVR3×16+2×10㎡至各楼层分配电箱。 各级电源箱处分别做重复接地,接地极采用镀锌圆钢Φ19×2500,3根一组,用40×4镀锌扁铁连接,埋深0、8米引出,接地电阻不大于4Ω。 六、配电箱与开关箱设计: (1)、施工现场实行三级配电二级保护,二级保护及分配电箱设一级总漏电,开关箱设一级漏电。 (2)、总配电箱内装设有明显断开点得隔离刀闸与分路带短路保护得空气开关或熔断器以及漏电开关。 (3)、分箱内总开关用带过流保护得自动空气开关,分路开关用带熔丝得刀闸或漏电开关。 (4)、各台用电设备有各自专用开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 (5)、合理选择漏电开关得脱扣整定电流及动作电流,开关箱内漏电开关得漏电电流小于30Ma,动作时间小于0、1S。 (6)、所有配电箱、开关箱均编号并作出分路标记。 七、安全用电技术措施

电力线路施工质量验收及评定范围划分(DOC)

十堰郧县南化110kV输电线路工程 施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

十堰郧县南化110kV输电线路工程审签页批准年月日审核年月日编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 十堰郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降方、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评