文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑)安全资料各类验收表格

(建筑)安全资料各类验收表格

(建筑)安全资料各类验收表格
(建筑)安全资料各类验收表格

模板支撑体系安全检查验收表项目名称施工单位:

搭设部位支模高度

搭设班组班组长

施工执行标准及编

号《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ

162-2008

专项方案编审程序符合性符合要求安全技术交底情况已交底

钢管扣件螺杆

进场是否验收验收合格责任人材质、规格与方案的符合性符合方案要求责任人

检查内容允许偏差方案要求检查验收记录责任人

立杆间距

梁底+50mm 1200×900 mm 板底+50mm 1200×1200 mm 步距+20mm <1200mm

立杆垂直度≤0.75%且≯60mm 2m高小于15 mm 扣件螺栓力矩40-65N·M

螺杆伸出钢管顶部≯200mm,螺杆

外径与立柱钢管内径的间隙≯3mm

立杆基础砼楼板

垫木、底座、支托,垫板厚度≮50mm 垫木,厚度≮50mm 立杆底距地面200mm高处,沿纵横水

平方向按纵下横上的程序设置扫地杆

立杆应采用对接连接、相邻连接位置不得在同步

内且竖向错开≮500mm,距离主节点≯步距的1/3 纵、横向水平杆设置纵横满设

剪刀撑

垂直纵、横向每隔四排设置

水平(高度>4米)

其他(与主体结构联系)

施工单位检查结论结论:

项目专职安全员:项目技术负责人:

检查日期:年月日

监理单位

验收结论

结论:

土建监理工程师:总监理工程师:

验收时间:年月日

临边作业防护安全检查表

项目名称:

施工单位: 形象进度: 检查日期:

序号 检查部位 检查内容

检查情况 1 阳台边 1、设置牢固防护栏杆情况 2、是否跟上进度要求

2 楼面边

3 屋面边

4 楼梯边

5

垂直运输接料平台

1、两侧设防护栏杆。

2、平台设置安全门。

6 井架、施工电梯与建筑物通道 1、两侧设防护栏杆。 2、平台设置安全门。

7 塔吊起重臂回转半径内作业场所、办公场所 搭设双层硬质材料,间隔50-60cm

的防护棚

8

设备进料

搭设双层硬质材料,间隔50-60cm

的防护棚

9 安全通道

搭设双层硬质材料,间隔50-60cm

的防护棚

施工单位检查意见:

监理单位检查意见:

建设单位检查意见:

落地式外脚手架安全验收表

项目名称:施工单位:

形象进度:检查日期:

序号检查部位验收内容验收情况

1 技术保证措施施工组织设计方案是否符合工程特点,并有审批手续。

2 防护棚安全防护棚搭设是否按审批方案进行搭设。

3 材料保证脚手架管、扣件、安全网等搭设材料是否合格。

4 地基基础坚实平整硬化,不积水、垫板不晃动,底座不滑动。

5 杆件搭设扫地杆、立杆、大小横杆搭设是否符合规范

6 尺寸数据

立杆垂直度:20-80米±10厘米;杆件间距:±2厘米等。

8 安全防护水平、立面防护是否符合规范要求。

9 文明施工现场文明施工情况。

施工单位验收意见:

监理单位验收意见:

建设单位验收意见:

塔式起重机交接班记录

项目名称

施工单位日期

设备类型设备编号

类别项目内容结果

检查项目1 机身连接螺栓是否松动

2 各部位钢丝有无段丝和松股现象

3 整机有无变形、开焊、裂纹等现象

4 各部件,连接部位是否坚固、严密

5 电缆线是否有破损及漏电现象

试验项目1 各机构运转是否正常、无噪音

2 各安全装置、行程开关是否安全可靠

3 各限位装置及保险是否灵敏、有效

其他项目1 清洁

2 润滑

3 坚固

4 防腐

5 调整

6 故障情况

交班司机签名:接班司机签名:

塔式起重机交接班记录项目名称

施工单位日期

设备类型设备编号

类别项目内容结果

检查项目1 机身连接螺栓是否松动

2 各部位钢丝有无段丝和松股现象

3 整机有无变形、开焊、裂纹等现象

4 各部件,连接部位是否坚固、严密

5 电缆线是否有破损及漏电现象

试验项目1 各机构运转是否正常、无噪音

2 各安全装置、行程开关是否安全可靠

3 各限位装置及保险是否灵敏、有效

其他项目1 清洁

2 润滑

3 坚固

4 防腐

5 调整

6 故障情况

交班司机签名:接班司机签名:

卸料平台验收表项目名称施工单位

平台面积 m2载重量

(Kg)

验收部位检查日期

设计制作安装要求序号验收要求结果1

按规范进行设计和制作,计算书及图纸编入施工组织设

2

吊物卸料平台、龙门架、井架卸料平台应按方案搭设,

搁置点与上部拉接点,必须位于建筑物上,不得设置在

脚手架等施工设施或设备上

3

斜支(拉)杆系统支(拉)杆构造上两边各设前后两道,

两道中的每道均作单道受力计算,一道作保险

4 平台外口应略高于内口,左右不得晃动

5

平台铺设牢固、密封、采用厚5cm以上木板统一铺设,

并设有防滑条;三侧面设不低于1.05m高防护栏杆,栏

杆内必须采用硬防护.四周采用密目式安全网封闭,栏

杆红、白漆相间,钢丝绳、卡子是否符合要求。

6

显著标明允许荷载值、人员和物料的总重量,严禁超过

设计的允许荷载值

验收结论意见:

安全员签字:搭设人员签字:年月日

监理单位验收(整改复查)意见:

监理工程师签字:年月日

参加检查人员

注:1、卸料平台,每移动一次须重新检查、验收一次。

2、卸料平台不宜过大,应控制其面积。

卸料平台验加工成型收表项目名称施工单位

平台面积载重量

(Kg)

平台个数验收日期

设计制作安装要求序号验收要求结果1

按规范进行设计和制作,计算书及图纸编入施工组织设

2 卸料平台的材料必须是合格,并有材质证明书

3 卸料平台的焊缝必须合格

验收结论意见:

安全员签字:加工人员签字:年月日监理单位验收(整改复查)意见:

监理工程师签字:年月日参加检查人员

注:1、卸料平台,每移动一次须重新检查、验收一次。

2、卸料平台不宜过大,应控制其面积。

模板支撑(子分项工程)验收记录项目名称施工单位

验收部位

验收日期年月日

验收项目

内容施工单位自检意见监理单位验收意见

立杆、顶部找平搭接、扣件

设置情况

扫地杆、纵、横水平联系杆、

剪刀支撑情况

可调底座螺旋杆伸出长度

扣件紧固扭力矩(40~65N·m)

垫木情况

施工单位人员签字

施工单位

项目经理:监理单位

(专业监理工程师):

洞口作业安全防护安全检查表

项目名称施工单位

形象进度

序号检查部位检查内容检查情况

1 楼梯口必须设置防护栏杆

2 施工通道旁的洞口

和坑槽

必须设置防护和安全标志,夜间还应

设置红灯示警

3 窗台低于80cm的

竖向洞口

设置1.2m高临时护栏

4 电梯井口1、必须设置防护栏杆或固定栅门;

2、井内应每隔两层最多隔10m设置

5 其他洞口边长 2.5~25cm洞口:必须用坚实盖板盖设,盖板应能防止挪动移位

边长25~50cm洞口:可用竹、木等作盖板,盖住洞口,并固定其位置

边长50~150cm洞口:必须设置以扣件钢管扣接而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。

边长150cm以上洞口:四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网

施工单位自检结果:

安全员:年月日监理(建设)单位检查验收意见:

监理单位专业监理工程师:

(建设单位项目技术负责人)年月日

临时用电及小型机具安全验收表项目名称施工单位

形象进度

序号验收内容验收情况

1 施工组织的编制、审核、审批、签字手续是否符合要求

2 临电是否及时组织验收,临电的档案是否建立

3 是否采用TN-S接零保护系统

4 是否采用“三级”配电系统

5 是否采用“两级”漏电保护系统

6 每台设备是否有专用的开关箱

7 电缆、导线的配置与敷设是否符合要求

8 高压电线与外架空线路安全距离和防护情况

9 配电箱内的电器装置是否符合规范要求

10 塔吊、提升机、脚手架等防雷接地是否可靠

11 搅拌机和拉丝机等操作棚是否符合要求

12 小型机具设备必须进行进场前的验收

13 传带部位必须设置防护罩

施工单位自检结果:

安全员:年月日监理(建设)单位检查验收意见:

监理单位专业监理工程师:

(建设单位项目技术负责人)年月日

临建设施综合验收表

项目名称施工单位

检查项目检查内容检查评定结果

结构安全临建设施的施工图纸是否符合规规定

需要进行检验测试的原材料是否有合格的检验检测报告

装配式临建房屋的柱、梁等承重构件及螺栓和柱脚等固定连接点的质量是否符合要求

搭建拼装质量是否符合施工图及相关标准、规范要求

搭设位置是否符合安全使用要求

现场宿舍围档材料是否坚固、稳定、整洁;围档是否沿四周连续设置;一般路段的工地周围上否设置高于1.8m的围档

生活设施厕所卫生是否符合要求

是否能保证供应水质卫生是否开展防病宣传教育活动食堂卫生是否符合规范要求

消防设施临建设施的用电、消防、通风、采光是否符合要求

临建设施内是否存放易燃、易爆、有毒等物品

施工单位项目负责人验收意见

安装单位负责人验收意见

监理单位总监理工程师验收意见

安全员签名验收日期年月日

起重机械安全验收表

项目名称施工单位

设备名称制造单位

安装单位安装高度

序号验收内容验收情况

1 制造许可证、整机及配件出厂合格证、说明书

2 租赁合同、租赁单位营业执照

3 设备进场验收情况

4 安装单位资质、安全生产许可证、B、C证、安装拆卸合同

5 安拆方案编审、专家对塔吊安拆方案论证审查意见、交底记录

6 安装单位自检合格报告、检测机构检测合格报告、合格证、验收情况

7 司机、指挥是否按实际情况配足、持有效上岗证

8 顶升、附着验收情况

9 塔吊与周边障碍物或多塔作业防碰撞安全措施编审、作业人员交底情况

10 基础周边安全围档、走台防护栏杆、排水措施、杂物清理情况

11 安全警示标志、操作规程悬挂情况

12 设备使用管理、检查、维修保养、制度

13 设备检查、交接班、运行和维修保养记录的收集情况

施工单位自检意见

安全员:年月日监理(建设)单位检查验收意见:

监理单位专业监理工程师:

(建设单位项目技术负责人)年月日

临时用电综合验收表

工程名称施工单位

分部验收分项验收验收内容验收结果

外电防护外电防护距离

及防护措施

水平距离

垂直距离

防护措施

接地与接零保护系统

接地分类

工作接地

重复接地

防雷接地接地装置

接地体

接地线

接地位置接零保护系统

导线截面

统一标志

电箱

开关箱三级配电

总配电箱

分配电箱

开关箱

二级保护

总漏电保护器

末级漏电保护器配电装置

隔离开关

闸具

线路标记

分部验收分项验收验收内容验收结果

现场照明照明供电

额定电压

安全电压

照明装置

室外照明

室内照明

金属卤化物灯具

配电线路架空线路

杆具

横担档距

相序

线径

电缆线路

架设

直埋

最大弧垂负荷线路

电缆

过道保护

电器

装置电器装置

开关

熔断器

安装使用

变配电装置变配电装置

变压器型号

联结组别

接地系统

配电装置

配电屏(盘)

自备电源

分部验收分项验收验收内容验收结果

用电档案施工组织

设计

计算书

平面图、立面图

系统接线图

专业人员电工岗位资格证书电工检查

巡视维修记录

地极摇测记录

档案管理

安全负责人:项目负责人:

技术负责人:监理工程师:

测试人:

年月日

临时用电及小型机具验收记录

项目名称施工单位

序号验收内容验收情况

1 施工组织的编制、审核、审批、签字手续是否符合要求

2 临电是否及时组织验收,临电的档案是否建立

3 是否采用TN-S接零保护系统

4 是否采用“三级”配电系统

5 是否采用“两级”漏电保护系统

6 每台设备是否有专用的开关箱

7 电缆、导线的配置与敷设是否符合要求

8 高压电线与外架空线路安全距离和防护情况

9 配电箱内的电器装置是否符合规范要求

10 塔吊、提升机、脚手架等防雷接地是否可靠

11 搅拌机和拉丝机等操作棚是否符合要求

12 小型机具设备必须进行进场前的验收

13 传带部位必须设置防护罩

施工单位自检结果:

安全员:年月日监理(建设)单位检查验收意见:

监理单位专业监理工程师:

(建设单位项目技术负责人)年月日

塔吊升节联合验收记录表

工程名称施工单位

型号:安装位置

塔吊原塔高顶升后塔高

安装单位验收意见:

签章:年月日施工单位验收意见:

签章:年月日监理单位验收意见:

签章:年月日建设单位验收意见:

签章:年月日

建筑工程质量验收标准及表格

建筑工程质量验收标准及表格

一、基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按表1的要求进行检查记录。 施工现场质量管理检查记录开工日期:表 1 检查结论:

总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案。 (4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。 (5)经实践检验有效的抽样方案。 5.在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率α)和使用方风险(或漏判概率β)可按下列规定采取: (1)主控项目:对应于合格质量水平的α和卢均不宜超过5%。 (2)一般项目:对应于合格质量水平的α不宜超过5%,β不宜超过10%。

土建资料全套表格浙江

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

建龙竣工验收资料表格DOC

untitled 单位工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 设计单位: 地勘单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 开工时间: 竣工时间: 资料整理时间:年月日 页脚内容8

untitled 页脚内容8 年限 50 秘 密 密级 总 号 分号 卷 内 目 录 SG —016 工程名称 工程内容 工程地 点 开工日期 竣工日期 编 制 人 (章) 建设单位 监理单位 编制单 位 (章) 设计单位 施工单位 序号 名 称 文件日 期 文件编号 起止页 备 注 1 钢材出厂合格证、试验报告 2 焊接试验报告、焊条(剂)合格证 3 水泥出厂合格证、试验报告 4 砖出厂合格证、试验报告 5 防水材料合格证、试验报告 6 预制构件合格证 7 混凝土试块试验报告 8 砂浆试块试验报告 9 土壤试验、打(试)桩记录 10 地基验槽记录 11 结构吊装记录 12 隐蔽工程验收记录 13 沉降观测记录

untitled 页脚内容8

untitled 页脚内容8 年限 50 秘 密 密级 总 号 分号 卷 内 目 录 SG —016 工程名称 工程内容 工程地 点 开工日期 竣工日期 编 制 人 (章) 建设单位 监理单位 编制单 位 (章) 设计单位 施工单位 序号 名 称 文件日 期 文件编号 起止页 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

untitled 页脚内容8

untitled 页脚内容8 年限 50 秘 密 密级 总 号 分号 卷 内 目 录 SG —016 工程名称 工程内容 工程地 点 开工日期 竣工日期 编 制 人 (章) 建设单位 监理单位 编制单 位 (章) 设计单位 施工单位 序号 名 称 文件日 期 文件编号 起止页 备 注

土建施工资料全套表格(全国通用版)

土建施工资料全套表格(全国通用版) 目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (14) 工程项目施工管理人员 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (31) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37) 混凝土外加剂试验报告 (38)

防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (43) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (49) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (56) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (59) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (60) 土壤试验记录汇总表 (61) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (62) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (65) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (68) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (69)

四川建龙软件全套表格--空调安装竣工验收

单位工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 设计单位: 地勘单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 开工时间:年月日 竣工时间:年月日 资料整理时间:年月日

四川省建设厅制 年限 SG- 016 密级 秘密 总号 分号 卷 内 目 录

单位工程竣工资料目录 建设单位: 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制

单位工程质量竣工验收记录 层/ 四川省建设厅制

SG-018填写说明一、本表为单位工程质量竣工验收进行综合质量评定时使用。二、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告;建设单 位接到工程验收报告后应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计监理等单位(项目)负责人进行 单位(子单位)工程验收。 三、单位工程质量验收应符合下列规定: 1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。 3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。四、本表由建设、施工、监理 单位共同填写。五、填写要求: 1.表头及验收记录内容由施工单位项目(技术)负责人填写,表头部分的工程名称、施工单位名称应填写全称 ,与检验批、分项工程、分部工程等验收记录相一致。 2.验收结论由总监理工程师(建设单位项目负责人)填写验收是否合格,观感质量验收情况应填写是否符合要 求,观感质量抽查项目及数量是在施工单位自查基础上由验收各方共同商定。 3.综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写,对工程是否符合设计和规范要求及工程总体质量 是否合格做了评价,验收时检查出的工程(资料)问题应作为附件附于后面。 4.参加验收单位各方负责人应填写验收意见并签字盖章。 5.表头中的技术负责人应为施工单位技术负责人。 六、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制

建筑工程质量验收标准及表格样本

建筑工程质量验收原则及表格

一、基本规定 1.施工现场质量管理应有相应施工技术原则,健全质量管理体系、施工质量检查制度和综合施工质量水平评估考核制度。 施工现场质量管理可按表1规定进行检查记录。 施工现场质量管理检查记录开工日期:表 1 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用重要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能关于产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单

位技术负责人)检查承认。 (2)各工序应按施工技术原则进行质量控制,每道工序完毕后,应进行检查。 (3)有关各专业工种之间,应进行交接检查,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查承认,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列规定进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一原则和有关专业验收规范规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文献规定。 (3)参加工程施工质量验收各方人员应具备规定资格。 (4)工程质量验收均应在施工单位自行检查评估基本上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位告知关于单位进行验收,并应形成验收文献。 (6)涉及构造安全试块、试件以及关于材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检查批质量应按主控项目和普通项目验收。 (8)对涉及构造安全和使用功能重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及关于构造安全检测单位应具备相应资质。 (10)工程观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检查批质量检查,应依照检查项目特点在下列抽样方案中进行选取: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)依照生产持续性和生产控制稳定性状况,尚可采用调节型抽样方案。 (4)对重要检查项目当可采用简易迅速检查办法时,可选用全数检查方案。 (5)经实践检查有效抽样方案。 5.在制定检查批抽样方案时,对生产方风险(或错判概率α)和使用方风险(或漏判概率β)可按下列规定采用: (1)主控项目:相应于合格质量水平α和卢均不适当超过5%。 (2)普通项目:相应于合格质量水平α不适当超过5%,β不适当超过10%。

建筑工程资料全套表格

建筑工程资料全套表格 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录

有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空

江苏土建资料全套表格(word版)

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (13) 工程项目施工管理人员名单 (14) 施工现场质量管理检查记录 (15) 施工组织设计、施工方案审批表 (16) 技术交底记录 (17) 开工报告 (18) 工程竣工报告 (19) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (20) 工程定位测量、复测记录 (21) 钢材合格证和复试报告汇总表 (22) 钢材检验报告 (23) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (24) 水泥复试报告 (25) 砖(砌块)检验报告汇总表 (26) 烧结普通砖试验报告 (27) 加气砼砌块试验报告 (28) 混凝土空心砌块检验报告 (29) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (30) 混凝土外加剂试验报告 (31) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (32)

防水卷材试验报告 (33) 沥青试验报告 (34) 防水涂料试验报告 (35) 保温、隔热材料试验报告 (36) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (37) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (38) 石子试验报告 (39) 砂子试验报告 (40) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (41) 钢构件出厂合格证 (42) 混凝土试块试压报告汇总表 (43) 混凝土强度评定 (44) 结构实体混凝土强度评定 (45) 砂浆强度汇总评定表 (46) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (47) 土壤试验记录汇总表 (48) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (49) 隐蔽工程验收记录 (50) 地基验槽记录 (51) 地基处理记录 (52) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (53) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (54) (厕所、厨房、阳台等)有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 (55)

工程竣工资料表样

存档编号: xx气有限公司 工程竣工资料表样 建设单位: 工程名称: 工程地址: 联系方式: 主要工程量: 工程性质: 施工单位: 监理单位: 开工日期:

竣工日期: 年月日

. 竣工资料相关表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报

25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X 射线探伤报告 33、管道焊口X 射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE 管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE 管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录

全套建筑工程资料表格土建电气通风电梯等

全套建筑工程资料表格土建电气通风电梯等 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根 据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收 记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简 明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验 报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞 无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的 ,填写实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理, 否则,不得进行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建 设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填 写。未实行监理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资 料、现场实测旁站后填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余 表格(记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工 单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评 定,自制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收 资料移交总承包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验 收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关 标准进行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐 全,签证时间一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均 应符合合格质量规定。 2、应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1、子分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格且验收记录应完整 。 2、分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格。 3、质量控制资料应完整。 4、观感质量应符合要规范要求。 工程质量不合格时,应按下列规定处理: 1、经返工重做、调整或更换部件的分项工程,应重新验收。

全套建筑工程资料表格精选

建设工程施工质量验收资料使用说明 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家 专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理 工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要 地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避 免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的,填写 实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否则,不得进 行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单 位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监 理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后 填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余表格( 记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项 目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,自 制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承 包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验收,签 证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关标准进 行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐全,签证时间 一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合

建筑工程质量验收记录表(doc 7页)

建筑工程质量验收记录表(doc 7页)

建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化 工基地地质灾害)搬 迁项目P栋 结构 类型 框架 层 数 11+1 施工单位开磷建设有限责任公 司 技术 部门 负责 人 徐文利 质量 部门 负责 人 杨俊 分包单位/ 分包 单位 负责 人 / 分包 技术 负责 人 / 序号分项工程名称检验 批数 施工单位检 查评定 监理(建设)单位 验收结论 1 室内电气安装 2 合格 2 普通灯具安装 2 合格

室内电气安装分项工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化工基地地质灾 害)搬迁项目P栋 结构类型框架检验批数 2 施工单位开磷建设有限责任公司项目经理季国红项目技术负 责人 徐文利

分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包项目经 理 / 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收 结论 1 P栋一单元楼梯间电气安装合格 2 P栋二单元楼梯间电气安装合格 检 查 结论项目专业 技术负责人: 年月日 验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日普通灯具安装分项工程质量验收记录 工程名称贵州开磷(磷、煤化工基地地质灾 害)搬迁项目P栋 结构类型框架检验批数 2

施工单位开磷建设有限责任公司项目经理季国红项目技术负 责人 徐文利 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包项目经 理 / 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收 结论 1 P栋一单元楼梯间声控灯具安装合格 2 P栋二单元楼梯间声控灯具安装合格 检 查 结论项目专业 技术负责人: 年月日 验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日建筑物照明通电试运行分项工程质量验收记录

水利工程竣工资料[全套]表格

目录 一、工程项目资料 1.中标通知书 2.施工合同 3.工程投标文件 4.开工报告 5.施工大事记 6.工程施工管理报告 7.竣工验收报告 8.竣工图(另册) 9.工程质量等级核验申请 二、工程质量管理资料 1.施工组织设计(方案) 2.质量保证体系 3.岗位责任制 4.施工场地平面布置图 5.工程技术交底 6.图纸会审纪要 7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度 8.设计变更通知

9.施工日记 10.各种会议纪要、来往函件 三、工程质量保证资料 1.原材料、构件及设备合格证书 2.原材料复试报告 3.砂、石骨料试验报告 4.混凝土及砂浆配合比通知单 5.混凝土、砂浆试块试验报告 6.土料干密度试验报告 7.粉喷桩施工记录 8.土建工程定位测量资料 9.隐蔽工程验收签证 10.沉降观测资料 11.设备安装调试资料 四、工程质量检查评定资料 1.工程项目划分表 2.质检站对工程项目划分的批文 3.单位工程综合评定表 4.工程外观质量评定

5. 单位工程质量评定表 6.分部工程质量评定表 7. 分部工程验收签证 8. 单元工程质量评定汇总表 9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表(1)Ⅰ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (2)Ⅱ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (3)Ⅲ分部xx单元工程质量评定表及自检记录 ...... 附表1、水利水电工程施工、监理用表; 附表2、质量评定类《水利水电全集质量评定表》请去网上找

E.3 施工监理工作常用表格目录 附表1、E.3.1 承包人用表目录 序号表格名称表格类型表格编号 1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号 2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号 3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号 4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号 5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号 6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号 7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号 8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号 9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号 10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号 11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号 12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号 13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号 14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号 15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号 16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号 17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号 18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号 19 20 施工质量缺陷处理措施报审表CB20 承包[ ]缺陷号 21 事故报告单CB21 承包[ ]事故号 22 暂停施工申请CB22 承包[ ]暂停号 23 复工申请表CB23 承包[ ]复工号 24 变更申请报告CB24 承包[ ]变申号 25 施工进度计划调整申报表CB25 承包[ ]进调号 26 延长工期申报表CB26 承包[ ]延期号

项目工程竣工资料表格材料模板.docx

-* 附录 A:交工技术文件表格模板序号文件名称 1封面 2卷内目录 3施工任务书或工程项目委托单 4图纸会审记录 5设计交底会议纪要 6施工组织设计(方案)报审表及施工方案7工程变更洽商单及变更图 8工程开工报审表 9室外工程开工报告 10室内工程开工报告 11技术、安全及文明施工交底记录 12工程延期 / 停工申请表 13工程复工报审表及复工报告 14工程材料、构配件、设备报审表 15材料、构配件及设备检查记录 16合格证汇总表 17材料、构配件及设备合格证粘贴单 18特种工登记表 19特种工上岗证复印件粘贴单 20施工测量放线记录 21工序质量报验单 22阀门试验记录 23沟槽开挖验收记录 24沟槽回填、示踪线及警示标志施工检查记录25管道焊缝分布单线图 26PE管电熔连接质量检查记录 27PE管热熔连接质量检查记录 28全自动热熔焊接打印数据粘贴表 29钢制管道焊接检查记录 30钢制管道焊缝返修检查记录 31焊口无损检测情况统计表 32探伤报告、评定表、节点图

序号文件名称 33埋地钢质管道补口、补伤及防腐层质量检查记录34隐蔽工程验收记录及照片 35管道除锈、刷漆检查记录 36管道、管件及附属设施安装检查记录 37调压装置及阀门井安装质量检查记录 38设备及附件防雷接地测试记录 39管道系统吹扫记录 40室外燃气管道强度试验记录 41室外燃气管道严密性试验记录 42室内燃气管道强度试验记录 43室内燃气管道严密性试验记录 44牺牲阳极埋设检查记录 45测试桩安装记录 46牺牲阳极电参数测试记录 47交工设备及材料一览表 48定向钻测量成国图 49定向钻测量成果表 50工程竣工报验单 51工程质量评估报告 52竣工验收单 53竣工验收移交表 54现场签证单及照片 55竣工报告

建筑工程施工质量验收标准表格填写说明

第一节施工现场质量管理检查记录表 该表是GB50300—2001第3.0.1条的附表,健全的质量管理体系的具体要求。一般一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次。在开工前检查。由施工单位现场负责人填写。由监理单位的总监理工程师(建设单位项目负责人)验收。下面分三个部分来说明填表要求和填写方法。 ★一、表头部分 填写参与工程建设各方责任主体的概况。由施工单位的现场负责人填写。 工程名称栏。应填写工程名称的全称,与合同或招投标文件中的工程名称一致。 施工许可证(开工证),填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证)的编号。 建设单位栏填写合同文件中的甲方,单位名称也应写全称,与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责人栏,应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。 设计单位栏填写设计合同中签章单位的名称。其全称应与印章上的名称一致。设计单位的项目负责人栏。应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人,工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致。 监理单位栏填写单位全称。应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人,也可以是监理单位

以文件形式明确的该项目监理负责人,必须有监理工程师任职资格证书,专业要对口。 施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称。与签章上的名称一致。项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理、项目技术负责人一致。 表头部分可统一填写,不需具体人员签名,只是明确了负责人的地位。★二、检查项目部分 填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件(复印件或原件)附在表后面供检查,检查后应将文件归还。 1、现场质量管理制度。主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度,质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法,以及质量例会制度及质量问题处理制度等。 2、质量责任制栏。质量负责人的分工,各项质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度等。 3、主要专业工种操作上岗证书栏。测量工、起重、塔吊垂直运输司机,钢筋、混凝土、机械、焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种。 电工、管道等安装工种的上岗证,以当地建设行政主管部门的规定为准。 4、分包方资质与对分包单位的管理制度栏。专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程,超出范围的应办理特许证书,否则不能承包工程。在有分包的情况下,总承包单位应有管理分包单位的制度,主要是质量、技术的管理制度等。 5、施工图审查情况栏。重点是看建设行政主管部门出具的施工图审查

建筑工程施工质量验收资料及表格(doc 38页)

建筑工程施工质量验收资料 (MQ:建筑幕墙部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 目录 序 编号名称页码备注号 A.MQ 1 幕墙工程施工、技术管理资料 MQ 1.1 建筑幕墙工程概况 MQ 1.2 幕墙工程中表通知书 MQ 1.3 建筑幕墙施工组织设计、施工方案及审批 MQ 1.4 技术交底记录 MQ 1.5 设计交底记录、 MQ 1.6 设计变更、洽商记录 幕墙工程质量事故处理记录 幕墙工程正常使用情况下物理耐用年限保 证书 幕墙施工图、结构计算书、设计说明 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件

MQ 1.7 幕墙工程观感质量检查记录 MQ 1.8 幕墙工程质量控制资料和主要效用检测报 告检查表 MQ 2 幕墙工程质量控制资料 MQ 2.1 材料质量证明书及进口材料商检报告 MQ 2.11 铝合金材料产品合格证书、性能检测报告 汇总表 铝合金材料产品合格证书、性能检测报告MQ 2.1.2 幕墙用钢材及五金(衬垫)产品合格证书、 性能检测报告汇总表 幕墙用钢材及五金(衬垫)产品合格证书、 性能检测报告 MQ 2.1.3 幕墙板材(玻璃、金属板、石材)产品合格证书、性能检测报告汇总表 幕墙板材(玻璃、金属板、石材)产品合格证书、性能检测报告 MQ 2.1.4 保温、防火材料合格证书、性能检测报告 汇总表 保温、防火材料合格证书、性能检测报告MQ 2.1.5 幕墙用硅酮胶质量证明书及性能检测报告 汇总表 硅酮结构胶及密封材料的质量证明书或合 格证 序号编号名称页码备注进口硅酮结构胶的商检证明 硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告 玻璃幕墙用结构胶邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度报告 石材幕墙硅酮结构密封胶的粘结强度和污染性试验报告 MQ 2.2 检验报告和复验报告 后置埋件的现场拉拔强度检测报告 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形

建设工程施工质量验收表格大全

建设工程施工质量验收表格大全

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (12) 工程概况 (15) 工程项目施工管理人员名单 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (30) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37)

混凝土外加剂试验报告 (38) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (42) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (48) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (55) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (58) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (59) 土壤试验记录汇总表 (60) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (61) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (64) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (67)

全套建筑工程资料表格精选

建设工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)及各相应规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和有关专业规范编制了《青海省建设工程技术统一表式》,分别是土建部分、桩基部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专 职质检员根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工 前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位 项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量 情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,

填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范 要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据 。无数据的,填写实际情况。当分项工程检查时发现不 合格者必须进行处理,否则,不得进行下道工序的施工 。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填 写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查 资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程应由建 设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站 后填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无 此项及多余表格(记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人 )组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制 表格进行评定,自制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承包单位归入工程质量验收资料中。

建筑工程质量验收表格填写要求与范例

建筑工程施工质量验收表格填写要求与范例 说明: 建筑工程执行的验收标准是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,各省区根据此标准都制订了相应的建筑工程施工质量验收实施细则,俗称地方标准, 这些地方标准都是以国标为基础,彼此间大同小异,在实施过程中要注意区域转换,尤其在检验批的的内容上。辽宁地区执行《辽宁省建筑工程施工资料表格填写范例》。本文在检验批的项目上既给出了国家标准检验批表格填写范例,也给出了辽宁省地方标准检验批填写范例。 一、施工现场质量管理检查记录表 本表是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第3.0.1条“施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度”在施工现场具体的体现,它是保证工程开工后施工顺利和保证工程质量的基础。通常情况下一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,如果后续参建单位较多或人员频繁更换或管理不到位,也可多次检查,由监理或建设单位视工程的具体情况而定。本表应在工程开工之前,由施工单位的项目经理和项目技术负责人根据本工程的特点以及表 中所列相关内容的规定,由施工单位项目技术负责人组织填写相关的内容。其内容不得填写“有、无”或“符合要求”等空洞无物的笼统内容,而应填写其相关制度的具体内容。如“现场质量管理制度”栏,其内容应填写“技术交底制度、质量例会制度、质量检查评定制度”

等等。如果资料较多时,可以将有关资料进行编号,只需将编号填写上,注明份数。同时提交相关的技术资料以及管理制度等文件的原件或复印件以备查。监理单位的总监理工程师或建设单位的项目负责人应根据施工现场的具体情况逐项进行核查,认为其相关内容较为完整齐全,应在“检查结论”栏填写“通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置,有材料、设备管理制度。综述,施工现场质量管理制度完整,符合要求”,同时签字,将本表纳入工程质量资料归档,形成档案资料,并将有关文件的原件或复印件存档备查。反之,如总监理工程师或建设单位项目负责人检查验收不合格时,施工单位项目部必须限期整改,否则工程不得开工。

2016年工程竣工资料目录及表格

2016年竣工资料目录 1、竣工资料检查意见书 2、单位(子单位)工程施工质量竣工预验收报审表 A10 3、工程竣工报告 TY-13 4、工程完工证书 TY-11 5、工程交工(接)证书 TY-10 6、单位(子单位)工程质量交工验收申请报告TY-36 7、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 TY-38 8、单位(子单位)工程质量验收记录 TY-37 9、分部工程质量验收记录汇总表 10、分部(子分部)工程施工质量验收报审表 JL-A11 11、分部(子分部)工程质量验收记录 TY-35 12、分项工程质量验收记录 TY-34

场站工程-庄九注水站工程 施工交工技术文件 单项工程名称:第十二采油厂2016年产能建设地面工程 单位工程名称:场站工程-庄九注水站工程 编制单位:监理单位: 编制人:审核人: 负责人:负责人: 年月日年月日 建设单位:监督单位: 审核人:审核人: 负责人:负责人: 年月日年月日本工程共卷本卷为卷

竣工资料检查意见书 项目组:第十二采油厂油田产能建设项目组 施工单位:编号:单位工程名称工程编号 意见 本工程竣工资料包括文字资料。图纸卷,电子文件卷,光盘个,竣工资料案卷的编制质量符合竣工资料整理要求。资料齐全,真实。 项目组资料员(签章):年月日 项目组工程组(签章):年月日 监理公司负责人(签章):年月日 质监站负责人(签章):年月日 备注:项目组资料员必须认真填写项目工程竣工资料的形成情况,包括文字资料、竣工图的卷数,电子文件的个数、盘数等数量信息,并说明竣工资料案卷的编制质量,是否齐全、完整。

单位(子单位)工程施工质量竣工预验收报审表 工程名称编号 致:西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部 我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件:单位工程竣工资料 施工单位(章): 项目经理(签字): 年月日审查意见: 经预验收,该工程合格/不合格,可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字): 年月日说明:由施工单位在向建设单位提交单位工程质量交工验收前进行。

相关文档