文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自评报告15#楼

自评报告15#楼

自评报告15#楼
自评报告15#楼

太原小镇(B区)二期15#楼

桩基础工程

山西冶金岩土工程勘察有限公司

2018年7月31日

一、工程概况

本工程为山西冶金岩土工程勘察有限公司承包的太原小镇(B区)二期15#楼桩基础工程,由太原市建筑设计研究院设计,基础处理采用预应力混凝土管桩进行处理。桩采用预应力混凝土管桩PHC—AB-500(125),工程桩总计156根,补桩2根,有效桩长18米;电梯井处桩顶标高为-7.750m,有效长度不变;其余未注明工程桩桩顶标高均为-6.150m。施工机械采用静力沉桩工艺。

本工程位于太原市和平北路以西金桥西街以南,交通运输较方便。施工用水、用电由建设单位接至施工场地内。

1.施工要求

⑴要求单桩竖向承载力特征值1950KN,单桩竖向极限承载力标准值达到4300KN。

⑵PHC管桩桩身材料应符合《预应力混凝土管桩》10G409中的相应要求。

⑶每根桩须对照地质资料预计桩总长,选用合理的桩节组合,以使接桩次数尽量减少,任一单桩的接头数量不宜超过3个。

⑷工程桩采用静压法沉桩工艺。第一节管桩插入地面时的垂直度偏差不得超过0.5%桩帽或送桩器应与桩身在同一中心线上;沉桩过程中应经常观测桩身的垂直度,若桩身的垂直度偏差超过1%时,因找出原因并设法纠正;当桩尖进入较硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。

⑸焊接接头应在自然冷却后才可以继续沉桩,冷却时间不宜少于8分钟,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。

⑹管桩如需截桩,应采取有效措施以确保截桩后管桩的质量,截桩宜采用锯桩器,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

⑺严禁边打桩边开挖,挖土宜分层均匀进行,且桩周土体高差不宜大于1m。

2.施工允许偏差

①桩垂直度容许偏差为1%

②桩中心位置容许偏差值为:周边桩偏差为d/3,中间桩偏差为d/2。

建设单位:山西钢兴房地产开发有限公司

设计单位:太原市建筑设计研究院

监理单位:山西鑫昌工程项目管理有限公司

勘察单位:山西省勘察设计研究院

总包单位:吉林省新土木建设工程有限责任公司

分包单位:山西冶金岩土工程勘察有限公司

二、执行工程技术标准情况

本单位工程在基础子分部工程施工过程中严格执行国家及地方工程技术标准,无违反工程建设强制性的情况,施工过程中严格执行下列有关施工验收规范及质量检验评定标准:

1. 设计施工图

2. 地质勘察报告

3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

6. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

三、施工合同履行、设计文件执行情况

本工程的施工严格根据施工合同约定的各项内容及设计图纸文件进行施工,无设计变更。工程质量符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)与《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求。

四、施工准备工作控制情况

组织施工有关人员熟悉本工程图纸,并进行图纸会审和技术交底;根据设计图纸以的特点,编制针对性专项施工方案,能指导现场施工;根据设计规划局提供坐标,以及设计图纸采用极坐标放样进行施工放样,确定桩的坐标。

五、施工过程质量自控情况

本工程施工过程中,严格执行有关的技术标准和施工规范规程,无违反工程建设强制性条文的情况,确实做到按设计文件进行施工。各道工序在自检、互检、专职检,呈报监理工程师验收,验收合格后才进入下道工序施工。

工程材料、构配件、设备进场时,由专人负责验收,查看出厂合格证及近期检查报告,检查数量及规格型号,报验监理验收,经验收合格后,方可投入使用。

施工过程,严格按照施工质量控制标准施工、设计图纸、结合地质勘察报告、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)规范施工。施工人员均持证上岗,并安排专人昼夜值班,对施工过程全程监控。

于2018年4月12日开始施工,于2018年5月3日完工。

六、检测的目的与项目

1.确定单桩的竖向抗压承载力极限值与特征值

2.检测工程桩的桩身完整性

3.单桩竖向抗压静载试验:3根

4.低应变完整性检测:32根

七、检测结果

7.1单桩竖向抗压承载力

根据每根试桩的静载荷试验主要数据,绘制荷载-沉降(Q-s)、沉降-时间对数(s-lgt)曲线,根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014确定单桩竖向抗压承载力极限值与特征值:

0001桩:加荷至4300kN,相应沉降10.56mm,为缓变型Q-s曲线,s-lgt 曲线尾部未出现明显向下弯曲,按相关规范条文,该桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值,即4300kN;

0002桩:加荷至4300kN,相应沉降9.94mm,为缓变型Q-s曲线,s-lgt 曲线尾部未出现明显向下弯曲,按相关规范条文,该桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值,即4300kN;

0003桩:加荷至4300kN,相应沉降9.26mm,为缓变型Q-s曲线,s-lgt 曲线尾部未出现明显向下弯曲,按相关规范条文,该桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值,即4300kN。

按相关规范条文,本工程基桩的单桩竖向抗压极限承载力统计值为4300kN,单桩竖向抗压承载力特征值按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值,即2150kN。

7.2 桩身完整性

本次低应变检测于2018年7月4日进行了检测,共测桩32根,根据测试结果,结合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014综合分析判定,Ⅰ类桩32根,占100%,未发现Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。

八、检测结论

8.1 根据单桩竖向抗压承载力所测结果,结合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014综合分析判定:本工程桩的单桩竖向抗压极限承载力统计值为4300kN,单桩竖向抗压承载力特征值为2150kN,满足设计要求;

8.2 根据低应变检测结果,结合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014综合判定,本工程桩身完整性满足规范要求。

九、质量控制资料自查情况

1.工程定位测量放线记录1份;

2.施工方案及技术交底记录2份;

3.施工记录8份;

4.隐蔽验收记录2份;

5.预应力管桩出厂质量证明文件36份;

6.检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录4份;

7.检测报告1份;

8.竣工图1份;

十、桩位偏差

基坑开挖截桩后,我方技术人员复测桩位,管桩桩位均符合规范允许值。

十一、桩顶标高

施工过程中,根据图纸设计要求,压至设计标高后达不到压力值标准,经甲方协商,继续往下施压至压力值标准后停压,其中91根工程桩达到设计桩顶标高,67根工程桩超过设计桩顶标高。

十二、结论

综上所述,依据《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定和设计要求,太原小镇(B区)二期15#楼桩基础工程质量控制资料完整,有关安全和功能检验(检测)符合要求,子分部、分项、检验批质量验收均合格,故太原小镇(B区)二期15#楼桩基础工程质量等级自评为合格。

本工程在施工过程中得到了业主、设计、监理及总包单位的大力协作

和支持,在此表示衷心的感谢!

山西冶金岩土工程勘察有限公司 2018年7月31日

发电机租凭情况说明

本工程为山西冶金岩土工程勘察有限公司承包的太原小镇(B区)三期期1-4#楼桩基础工程,由太原市建筑设计研究院设计,基础处理采用预应力混凝土管桩进行处理。

由于现场施工时没有大电,特此租凭一台308KW的发电机,时间为2018年7月27日发电机进场,现场由于环保检查,所以停工。2018年8月3日退租发电机。

山西钢兴房地产开发有限公司

签字:

山西华太工程管理咨询有限公司

签字:

山西冶金岩土工程勘察有限公司

签字:

现场砖渣垫路情况说明

本工程为山西冶金岩土工程勘察有限公司承包的太原小镇(A区)一期S2桩基工程,由太原市建筑设计研究院设计,采用后压浆钢筋混凝土灌注桩施工工艺。

该施工场地上部为填土,由于施工期间正值雨季,已导致我方停窝工达30天。连日来的持续降雨导致场地泥泞,砼罐车等车辆均无法在场地行驶,无法施工。为保证施工正常进行,我方经研究决定采用砖渣垫路等措施,加快施工进度。经与甲方工程师沟通协调,我方负责拉砖渣垫路,工程结束后,砖渣的外运工作由甲方负责。

特此说明。

甲方:山西钢兴房地产开发有限公司

签字:

日期:

乙方:山西冶金岩土工程勘察有限公司

签字:

日期:

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

主体自评报告(完整)

目录 一、工程概况 - 2 - 1、概况简述 - 2 - 2、各方责任单位 - 2 - 3、主体分部 - 3 - 二、项目部组成 - 3 - 三、评估依据 - 4 - 1、北京本土建筑设计有限公司设计本工程施工蓝图 - 4 - 2、施工验收标准及验收规范 - 4 - 四、项目质量管理 - 5 - 1、项目质量目标 - 5 - 2、项目质量保证体系 - 6 - 3、质量管理制度 - 6 - 五、施工过程中的质量控制 - 7 - 1、原材料的控制 - 7 - 2、施工过程控制 - 8 - 3、各分部分项工程质量控制 - 9 -

六、分部、分项、检验批质量评定 - 10 - 1#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程,检验210批 - 10 - 2#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验210批 - 10 - 3#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验405批 - 10 - 4#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验180批 - 11 - 5#楼主体分部:共个5个分项工程检验312批 - 11 - 七、安全组织管理 - 12 - 1、安全保障体系 - 12 - 2、施工安全管理 - 12 - 八、安全功能检测 - 13 - 九、质量自评结果 - 16 - 宝天馨苑(盛世一品)1#-5#楼主体工程 施工质量自评报告 一、工程概况

1、概况简述 陕西宝天房地产开发有限公司盛世一品项目位于西安市经济技术开发区凤城一路与二路之间未央大道东117号,项目设计分为1#、、2#、3#、4#、5#楼。设计使用年限:50年。抗震设防烈度为八度。抗震等级为二级。耐火等级:地上为二级,地下为一级。预应力砼管桩、筏板基础,剪力墙结构。建筑标高:室内相对标高±0.000为绝对高程值(黄海系)392.60。总建筑面积为76722㎡,其中:地上为73785.39㎡,地下为2936.61㎡。1#—5#楼:地下均为一层。地上:1#、2#楼为二十七层,3#—5#楼为二十六层。总高度分别为78.75m/75.85m。标准层层高为2.9m,顶层层高为3m。开工日期:2010年4月22日,竣工日期:2012年6月30日。 2、各方责任单位 建设单位:陕西宝天房地产开发有限公司 设计单位:北京本土建筑设计有限公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘查设计研究院 监理单位:陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 施工单位:陕西省宝天建设集团有限公司

主体质量自评报告

榆林市第一医院教学行政后勤综合楼主体工程验收自评报告 编制人: 审核人: 批准人: 榆林市春辉建筑工程有限公司

二0一0年十月三十日 一、工程概况: 榆林市第一医院教学行政后勤综合楼位于榆林市经济开发区榆林一院内,工程由中国轻工业西安工程设计有限公司设计,榆林市质检站进行质量监督,现场施工全过程由中国轻工业西安工程设计有限公司监理公司进行全程监理。工程建筑面积为3786.42平方米,结构类型为砖混结构,建筑层数为6层,建筑物总高度为22.05米,室内外设计高差为0.3米.抗震设防烈度为6度以下非抗震设防.建筑设计使用年限为50年。 本工程于2010年8月4日正式开工,于2010年8月17日进行了地基验槽,验槽合格。与2010年8月30日对地基与基础工程组织验收合格,同意进行下道工序的施工。从2010年9月1日至2010年10月10日主体工程封顶。 主体工程外墙为370墙,内墙为240墙,楼层板为全现浇钢筋混凝土板面,主体结构混凝土标号为C25。主体砖墙砌筑采用MU10多孔砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,屋面为保温隔热屋面。 二、施工过程中质量控制: (1)原材料的把关: 本工程水泥使用恒源利尔P.O42.5R水泥;钢材为包钢、龙钢、中阳、酒钢;砼全部采用商品混凝土,砖使用MU10普通烧结砖和MU10多孔砖,砂使用本地河砂;对所有进场材料都进行了复检,石子为绥德石子,并经现场见证抽样复试全部合格。 主体工程施工,严格按照施工质量验收规范进行施工验收。在施工中对所有进场的原材料严格把关,材料的取样、见证、送检、严格遵照监理程序进行工作,原材料按规范要求取样,每验收批量在监理,业主代表的见证下进行实物取样、封存、送检。 (2) 测量放线控制:

主体自评报告

杨凌防洪渠排污治污工程 主 体 验 收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 宜兴市欧亚华都环境工程有限公司杨凌项目部 2019年2月28日

杨凌防洪渠排污治污工程主体验收自评报告 一、工程概况 该工程位杨凌示范区滨河东路3号,由杨凌铭都环保水务有限公司投资兴建,中国市政工程西北设计研究院有限公司设计,陕西兰天项目管理有限公司监理,杨凌示范区建设工程质量安全监督站监督,宜兴市欧亚华都环境工程公司承建。污泥脱水机房,建筑面积825.90㎡,占地面积640.64㎡,建筑层数2层,高度为11.30m;变配电室,1层,建筑面积164.89㎡,占地面积啊217.20㎡,高度为4.65m;除臭系统,1层,建筑面积223.26㎡,占地面积279.27㎡,高度为6m;加药间,1层,建筑面积160.06㎡,占地面积160.06㎡,高度为6m;磁混凝澄清沉淀池,建筑面积501.12㎡,占地面积:410.74㎡,建筑高度为7.8m,配水井及污泥浓缩池设计标高±0.00m相当于绝对标高值为436.0m,总高为4.5m;接触消毒池设计标高±0.00m相当于标高值为432.90m,全高为4.7m;建筑结构安全等级为二级,设计使用年限:50年;建筑抗震设防类别:乙类;抗震等级:一级。 二、工程责任主体 1.建设单位:杨凌铭都环保水务有限公司 2.设计单位:中国市政工程西北设计研究院邮箱公司 3.勘察单位:西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 4.监理单位:陕西兰天项目管理有限公司 5.施工单位:宜兴市欧亚华都环境工程有限公司 6、监督单位:杨凌示范区建设工程质量安全监督站 三、自检依据:

建筑主体自评报告

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼〖主体结构分部〗 质 量 自 评 报 告 湖北宏盾建设工程有限公司公司 2010年月日

会签栏

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况: 建设单位:湖北瑞隆机电设备有限公司 设计单位:团风中盛建筑设计有限公司 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、自评依据: 1、工程设计图纸、设计变更通知单、图纸会审记录、地质勘察报告、合同、法律法规。 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 三、施工工艺标准执行情况、质量体系运行情况及合同履约情况: 自组建本项目部以来,对该项目质量管理体系尤为重视,项目部质量管理体系完善并有效运转,现场按设计图纸、施工规范、施工合同等要求组织施工,各检验批、分项、分部工程在自检合格的基础上报监理部门验收。 四、工程分包内容、承建单位质量管理情况: 本工程无分包内容,承建单位人员配备齐全,质量管理情况较好。 五、施工过程质量控制: 本工程施工过程中严格全方位地实施ISO9002质量管理体系,同时施工中严格按建筑工地安全生产、文明施工管理条例施工。 1、测量放线根据业主提供的基准点进行轴线引测,根据引测好的轴线定控制线,再根据控制线引测每层的轴线,垂直方向采用经纬引测。所有测量放线工作均在自检、复检后报监理验收合格后再进行下道工序施工,做到多层控制,轴线和标高准确、无误。 2、层高控制 所有高程均由临时水准点引测,后经50m长卷尺引到各个楼层,再经水平仪引测到

主体结构验收自评报告.

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

主体验收自评报告(正式版)

主体分部工程验收自评报告 编制: 审核: 批准: *********有限公司 二〇一五年四月

目录 一、前言 .......................................... - 1 - 二、工程概况...................................... - 1 - 三、施工质量评估依据.............................. - 3 - 四、施工组织情况.................................. - 4 - (一)施工组织设计及相关方案...................... - 4 - (二)质量管理体系................................ - 4 - 五、施工原材料、半成品材料质量控制................ - 4 - 六、主要施工过程控制情况.......................... - 8 - 七、安全文明施工.................................. - 8 - 八、工程技术资料整编情况.......................... - 8 - 九、主体工程质量评定.............................. - 8 - (一)、子分部及分项工程质量评估................... - 8 - (二)、分部工程评估结论.......................... - 12 -

尊敬的各位领导、各位专家: 你们好!由我公司承建的***服务综合楼项目在建设单位、监理单位、设计单位、***质监站的大力支持与指导下,在有关协作单位的密切配合下,经项目部精心组织,科学施工,主体工程分部已施工完毕。首先我谨代表陕西华山建设有限公司所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为****服务综合楼项目主体分部工程的自评报告; 2、本工程已由我公司进行自检,同时经陕西信远建设项目管理集团有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)参建单位: 建设单位:***司 设计单位:**院 勘察单位:*究院 监理单位:*公司

施工单位主体自评报告

沿河天瑞国际广场 主体结构分部工程质量 (B栋) 审批人:审核人:编制人:日期:

2、 3、 4、 、工程概况 (一) 、工程名称:沿河天瑞国际广场 (二) 、建设地点;沿河县和平镇红星桥 (三) 、参 建单位: 建设单 位: 地勘单 位: 监理单位: 设计单位: 施工单 位: (四)、B 栋地下室建筑面积1550.15平方米,B 栋塔楼部分其建筑面 积为20280.54平方米,B 栋地下建筑 丄层,地上£1层,建筑高度为99.3米。 结构形式为框架剪力墙结构,建筑合理使用年限为 50年,抗震设防烈度为 六度,耐火等级地下为一级.地上为一级,屋面防水等级一级,防水层合理 使用年限为20年。本工程主体采用剪力墙、柱、梁、板、填充墙;其中墙、 柱- 0.03m~24.27m 层、转换层梁、板砼为 C50 ;墙、柱24.27m~36.27m 层砼 为 C45 ;墙、柱 36.27m~45.27m 层砼为 C40;墙、柱 45.27m~54.27m 层砼 为C35;其余墙、柱、梁、板均砼为 C30。砼空心砌块,砌块强度 MU5.0, 砂浆强度M5.0。 (五)、主体结构分部工程包括:士 0.00以上剪力墙、柱、梁、板、填 充 墙。 (六八 主体结构工程工期:开始日期2015年5月1日,结束日期2016 年 1月25日。 二、主体结构分部工程施工执行的依据和标准 1、设计施工图纸及有关图纸设计变更、图纸会审纪要; 贵州中鑫华宇城市开发有限公司 贵州鼎盛岩土工程有限公司 贵州国龙项目管理咨询有限公司 上海沪闵建筑设计院有限公司 贵州省冶金建设公司

2、3、4、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)

主体自评报告

厦门革新塑胶制品有限公司翻改建4号厂房五-屋面层主体结构分部验收 自 评 报 告

施工单位:福建长泰第一建筑有限公司 日期:2020年5月27日 厦门革新塑胶制品有限公司翻改建4号厂房 五-屋面层主体结构分部验收自评报告 一、工程概况 1、项目名称:厦门革新塑胶制品有限公司翻改建4号厂房 2、建设地点:集美杏北二路69号 3、建设单位:厦门革新塑胶制品有限公司 4、施工单位:福建长泰第一建筑有限公司 5、设计单位:厦门市住宅设计院有限公司 6、监理单位:厦门协诚工程管理咨询有限公司 7、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院有限公司 本工程基本情况如下: 厦门革新塑胶制品有限公司翻改建4#厂房工程位于厦门市集美区杏林北二路交董任路西北侧,洪厝公园西侧。本工程总建筑面积20726m2,其中地下建筑面积为2237.9m2,地上建筑面积为18488.1m2;地下1层、地上8层,建筑高度为36.6m,檐口高度38.6m,层高一层5m、2~4层均4.2m,±0.000相对绝对于标高(黄海)11.0m。建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为 7度。

主体混凝土强度等级 五~六层柱采用C35,七~八层柱及六层~屋面梁板采用C30,其他构造柱、圈梁、等零星构件采用C20强度的混凝土。 本工程主体于2019年11月开始施工,于2020年5月25日对各分部分项工程进行逐一自检和整改,主体结构已完成,现已具备主体结构验收条件。 二、项目管理人员组成情况: 三、施工合同履行、设计文件执行情况 1.GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.GB50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 3.GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4.JGJ18-2012 《钢筋焊接及验收规程》 5.JGJ107-2016 《钢筋机械连接通用技术规程》 6.GB50026-2007 《工程测量规范》 7.GB/T50170-2010 《砼强度检验评定标准》 8.国家、福建省、厦门市现行的其他有关规范、规程 四、专项验收结论 1、工程于2019年10月28日进行1~7轴桩基分项工程验收,验收结论为合格。

基础与主体结构验收自评报告

崇扬·逸城国际小区1、2#楼 地基与基础结构分部工程自评报告 崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。 本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械 钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。 1、基础 1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩 径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日 顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位

验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。 2、本工程主体混凝土强度等级为负1 层至第5层C50;第6层至第9 层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30. 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335 级、HRB400 级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。 焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。 本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200 厚,内墙 200 厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。 在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执 行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。 二、项目实施概况 我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各 项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到 每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质 适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和 机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、

主体自评报告模板

香江广场14#楼主体验收 施工质量自评报告 一、工程概况 工程名称:香江广场14#楼工程 工程地点:天津市武清区建国南路与前进道交口处 建设单位:天津市友联投资发展有限公司 设计单位:天津天咨拓维建筑设计有限公司 监理单位:天津市天建工程管理有限公司 施工单位:河南城建建设集团有限公司 二、设计概况 1、建筑概况: (1)14#楼建筑面积:18386.46 m2;地上8层,地下1层,首层、二层层高4.2m,三至七层层高3.6m,八层层高3.5m,地下室层高3.7m,建筑总高度为31.25m,室内外高差0.3m。 (2)结构类型:框架结构; (3)建筑等级:抗震设防烈度为7度(ɡ=0.15ɡ),地上耐火等级为二级,地下部分耐火等级为二级。 (4)设计合理使用年限为50年。 (5)防水等级:屋面防水等级为二级,两道防水。地下室为二级防水,局部地下变电室、弱电室及消防水池为一级防水(三道防水)。 (6)本工程±0.000相当于大沽高程5.45m。 2、结构概况: 本工程主体结构由框架柱、剪力墙、框架梁、板组成。 (1)混凝土强度等级 部位柱框架梁、梁、墙楼板楼梯圈梁、过梁及构造柱 负一层C45 C30S6 C30S6 C30S6 C20 首层C45 C30 C30 C30 C20 二、三层C40 C40 C40 C40 C20 四~六层C35 C35 C35 C35 C20 七~顶层C30 C30 C30 C30 C20 (2)填充墙砌体: 本工程填充墙±0.0以下砖砌体采用MU10混凝土实心砖,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆;±0.0以上采用轻集料混凝土砌块容重不大于8.0KN/m3,砌筑砂浆采用M7.5混合砂浆。过梁、圈梁、构造柱砼均为C20混凝土。轻集料混凝土空心砌块墙体下部砌4皮混凝

主体结构验收验收自评报告范文

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、工程施工情况 (4) 五、安全文明施工 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、工程质量评定情况: (7) 七、结论: (8)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度: 40.200m;层数:地上9层、地下1层;

主体结构验收自评报告最终版

汉中市汉台思源实验学校建设工程 主体结构工程自评报告 九冶建设有限公司 汉中市汉台思源实验学校新建工程项目部 2016年8月 目录 第一章前言 (2) 第二章工程概况 (4) 第三章施工质量评估依据 (5) 第四章施工组织情况 (5) 第五章施工原材料、半成品材料质量控制 (5) 第六章主要施工过程控制情况 (7) 第七章子分部、分项施工质量控制 (7) 第八章工程技术资料整编情况 (9) 第九章安全文明施工 (10) 第十章主体工程质量评定 (10) 汉中市汉台思源实验学校 主体分部工程验收自评报告

各位领导、各位专家: 您们好!首先我谨代表九冶建设有限公司参与汉中市汉台思源实验学校工程项目得全部建设者对各位领导得莅临表示热烈地欢迎,同时感谢各方协作单位在本工程建设期间得大力支持与帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导与专家进行汇报。 第一章前言 本报告为上海市普通区基建管理中心建设得学校项目,四栋单体中得2栋即1#教学主楼主体分部工程(1至5层)、2#楼教学辅楼主体分部工程(1至4层)得自评报告; 本工程我公司(上海xx建设集团有限公司)已进行自检,同时经上海振南工程咨询监理有限责任公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验。我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范,认真检查,以此作为本报告得依据。 本报告本着客观、真实得原则,以相关资料与实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 第二章工程概况 一、工程名称:上海xx实验学校初中与小学部工程 二、工程地址:上海市xx号 三、参建单位: 1.建设单位:汉中市教育体育局

2.设计单位:郑州大学 3.勘察单位:xx 4.施工单位:上海xx建设集团有限公司 5.监理单位:上xx公司 四、检测单位: 6.主体实体检测单位:上海xx测科技有限公司 7.材料试验检测单位:上海xx质量检测科技有限公司 五、监督机构:上海xx工程安全质量监督站 六、工程项目概况 本工程±0、000相当于吴淞高程4、35米,分别由1#主教学楼、2#辅助楼、门卫室、地下室四个单体组成,结构类型:框架结构,建筑参数见下表: 第三章施工质量评估依据 一、建设单位与施工单位签订得施工合同;

主体结构验收自评报告

铜陵镇避灾指挥中心工程 主 体 结 构 验 收 自 评 报 告 编写单位:福建丰港建筑有限公司 编写时间:2011年09月18日

铜陵镇避灾指挥中心工程 主体结构验收报告 本工程建设单位:东山县铜陵镇人民政府;质量监督单位:东山县建设工程质量监督站;勘察单位: 漳州市建工程勘察院;工程设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司;监理单位:福建泉宏工程管理有限公司;施工单位:福建丰港建筑有限公司。 一、工程慨况: 本工程位于东山县铜陵镇海港,仅办公楼1个单体工程。建筑占地面积1064平方米,建筑面积5280平方米,主体结构体系为七层框架结构,建筑总高度29.30米。本工程建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度为八度,框架抗震等级为二级,场地类别为Ⅱ类,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年。填充墙用MU10烧结多孔砖及底层用M5水泥砂浆砌筑,二层以上用M5混合砂浆砌筑。混凝土设计强度等级见下表: 本工程于2010年10月20日开工,主体砼施工于2011年1月3日开始,屋面于2011年6月13日施工,砌体于2011年6月25日开始,七层砌体于2011年8月10日结束。 二、施工执行依据: 1、本工程是按现行规范进行验收和质量评定,国家现行规范、技术标准和福建省、漳州市现行有关地方标准主要有: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJI18-95) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《混凝土质量检验评定标准》(GBJ107-87) 《现浇钢筋混凝土楼(屋)面板及砌筑墙体设计与施工技术规程》(DBJ13-20-1999)《工程建设标准强制性条文》 2、执行设计图情况:本工程主体结构已按万地联合(厦门)工程设计有限公司之设计图及设计变更单要求内容施工完成。

建筑工程主体自评报告材料(中建一局)

盛龙广场3#地块1#楼主体工程自评报告 编制人: 审核人: 批准人: 中国建一局第一公司 2012 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工自评依据 (4) 三、工程质量保证体系运行情况 (4) 四、主体分部工程施工质量概况 (7) 五、主体分部工程质量自评 (9) 六、沉降观测 (10) 七、原位检测 (10) 八、结论 (10)

尊敬的各位领导、各位专家: 您们好! 由我公司承建的xx xx3#地块1#楼工程,在各级领导和专家的关心指导下,经过一年的紧张施工,已完成了该工程主体分部工程的施工。今天,在座的各位领导和专家在百忙之中,抽出宝贵时间来我项目部,对盛龙广场3#地块1#楼工程进行主体工程验收,借此机会,请允许我代表xx xx向您们表示衷心的感谢! 现就本工程的主体分部自评情况向您们作汇报。 一、工程概况 (一)、工程建设管理概况 xx xx3#地块1#楼,位于xx xx市xx xx区,本工程由xx xx房地产开发有限公司投资兴建,xx xx市xx xx改造办公室建设工程质量安全监督站监督,中国建筑xx xx设计研究院设计,xx xx建设监理有限责任公司监理,xx xx大学建筑勘测研究所勘探,xx xx 承建。 (二)、工程建筑和结构概况 1、建筑设计情况 xx xx3#地块1#楼工程建筑面积26574.95㎡,平面基本呈一字型,建筑物1#楼长62.5米,宽17.9米,地下1层,主楼27层,设备转换层一层,塔楼1层,建筑高度为93.15米,建筑使用设计为1~4层为商业,5~27层为住宅;基础为桩筏基础,主体为框架剪力墙结构,工程设防烈度为八度,建筑类别为商业和住宅。 2、结构设计情况 本工程主体分部工程可分为3个阶段: 第一阶段为1~4层商业部分,1层层高4.8米,2~4层层高4.2米,框架柱36个,剪力墙17个,框架梁44个,结构板23个,墙、柱混凝土标号C55,梁、板混凝土标号C40,梁最大跨为8700mm,高700mm,剪力墙最大厚400mm,最小厚度200mm;

主体结构工程验收自评报告

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼 主 体 结 构 验 收 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 湖北鹏程建设工程有限公司 2016年9月21日

南漳县凤凰小区公共租赁住房1#楼主体结构验收自评报告 一、工程慨况: 工程名称:南漳县凤凰小区公租房1#楼工程地点:南漳县城关镇便河村一组 建设单位:南漳县住房保障和房屋管理局监理单位:襄阳华罡项目管理有限公司 设计单位:南漳县建筑勘察设计院勘察单位:武汉丰达地质工程有限公司 施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 南漳县凤凰小区公租房1#楼为砖混砌体结构七层住宅楼,±0.00m相当于绝对标高101.30米。建筑高度20.85m,建筑面积2194.35m2,建筑工程安全等级二级,耐火等级二级,抗震设防类别丙级,抗震设防烈度6度,设计使用年限50年,建筑场地类型为2类场地,基础类型为墙下独立基础。基础垫层砼强度等级为C15,桩基础砼强度等级为C30,±0.00m 以下MU15烧结页岩砖,M10水泥砂浆砌筑。地坪以上的外墙砌体采用页岩砖,强度等级为MU150,采用M10混合砂浆砌筑。钢筋采用Ⅰ级、Ⅲ级热轧带肋钢筋,均采用绑扎连接。 主体结构混凝土设计强度等级:设计图纸要求基础承台及基础梁采用C25混凝土,主体结构的梁板、柱、楼梯为C25混凝土。 本工程于2016年3月14日正式开工,主体结构施工于2016年4月9日开始,屋面于2016年7月16日结束混凝土施工,砌体于2016年4月21日开始,于2016年7月9日结束。 二、施工执行依据: 1、本工程是按现行规范进行验收和质量评定,国家现行规范、技术标准和广西省防城港市有关地方标准主要有: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJI18-2012) 《混凝土质量检验评定标准》(GBJ107-2015) 《工程建设标准强制性条文》(房建部分)2011版 2、执行设计图情况:本工程主体结构已按设计图及相关设计变更要求内容完成施工。 三、原材料和施工质量控制 1、钢材:本工程采用钢筋原材所使用的厂家为山西华丰、安钢、洛钢等公司生产的钢材。主体结构共进场1批钢材,具备材料进场质量证明书12份,其中见证送检13组,检验试验报告13份。见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。 2、水泥:商品现浇砼由襄阳市砼顺混凝土有限公司供应。采用南漳水镜庄水泥(湖北水镜水泥股份)有限公司生产的“水镜”牌42.5水泥,累计进场3次,具备水泥材料进场合格证3份,水泥进场见证取样1批次,见证送检1批次,见证取样送检率100%,试验结

主体自评报告

主体分部验收自评报告 我单位承建的***工程于***开工,在**质监站的各位领导、甲方、监理的指导下,于***日主体全部封顶。主体现已具备验收条件,恳请给予验收。 一、工程概况 1、建筑概况 ***位于***,共分***个区,***。建筑总高度***m,占地面积***m2,总建筑面积***m2。 本工程基础采用***桩,***基础,***。 2、结构概况 ①结构形式为框架结构,基础为钢筋混凝土承台拉梁基础。 ②砼强度等级 ○3钢筋强度 钢筋采用一级钢Q235和二级钢HRB335。 3、施工概况 ①本工程参建单位: 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位;*** *** 勘察单位:***

检测单位:*** *** *** 施工单位:*** ②施工方法 (1)施工流水段划分:**分为一个施工段,***分为一个施工段,**分为一个施工段。 (2)框柱钢筋采用电渣压力焊焊接,梁钢筋≥Φ22的采用直螺纹套丝连接,≤Φ22的采用电弧焊焊接及闪光对焊焊接。模板采用竹木胶合板,支撑为钢管架支撑体系,砼采用高流态自密实商品砼泵送工艺。 ③施工进度 ***工程于***开工,***日主体全部封顶。 二、施工依据 1、根据设计院设计的图纸 2、图纸会审纪要 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准 5、经审批的施工组织设计方案 6、砼结构工程施工质量验收规范GB50204—2002 7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 8、砼强度检验评定标准GBJ107—87 三、验收内容 本次为主体结构分部工程验收,各检验批、分项、分部工程质量验收汇总

如下: 主体分部、分项、检验批汇总表 四、材料、半成品检验情况 1、钢筋 均采用***钢材,共进场钢材***吨。原材料进场均进行见证取样,检验均合格。 2、钢筋焊接 电弧搭接焊试验**组,闪光对焊**组,直螺纹套丝连接**组,电渣压力焊**组,质量均合格。焊工**人,均持证上岗。 3、混凝土 采用**公司提供的商品混凝土,监理现场见证制作混凝土试块。每次浇筑混凝土均按规范留置混凝土试块。 4、水泥 采用***水泥P.S32.5,配制混合砂浆M5,砌筑**层填充墙,配制混合砂浆M7.5,砌筑**层及**层填充墙,材料进场均有见证取样,有水泥合格证*份,检验报告*份,均合格。 5、砂 采用**砂,配制混合砂浆M5,砌筑**层填充墙,配制混合砂浆M7.5,砌筑**层及**层填充墙,材料进场均有见证取样,有检验报告*份,均合格。

1#主体自评报告

杨凌沁园春·居1#楼 主体1-20层验收自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 陕西保中建设有限公司 年月日 杨凌沁园春·居1#楼1-20层主体验收自评报告 一、工程概况: 1、杨凌沁园春·居1#楼位于陕西省杨凌示范区,东临水运东路,西临淡家堡路,南临城南路,北临永安路,交通便利。本工程由陕西恒瑞建筑设计工程有限公司设计,地下一层,地上二十七层,一层为商业服务网点,2-27层为住宅,每层8户,共计208户。建筑面积共计26175.02㎡,其中:地上建筑面积24547.79㎡,地下1627.23㎡。 该主体工程于2016年5月5日开始2016年9月30日二十一层结构梁板梯及连廊砼浇筑完毕,砌体工程于2016年11月30日施工至二十层,该主体工程砼1-4层墙柱采用C40,5-10层墙柱采用C35,11-20层墙柱采用C30,二层至二十一层现浇结构梁板梯及连廊砼采用C30,±0.000以上砌体采用MU10烧结多孔砖, MU3.5烧结空心砖,主体为M5.0混合砂浆。 2、责任主体单位

建设单位:杨凌广通房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 勘察单位:陕西新西北建筑勘察设计有限公司 监理单位:西安红城建设项目管理有限公司 施工单位:陕西保中建设有限公司 二、施工过程执行标准及自评标准执行国家现行的施工及验收规范 1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015); 3)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011); 4)施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集; 5)设计交底会议纪要、设计变更文件; 6)建设单位提出的工程变更文件。 三、原材料进场及现场试验记录 对进场材料严格按设计要求并查验检验报告及合格证,并将材料送往陕西甲瑞甲工程质量检测有限公司,复试合格后方可用于工地,杜绝了不合格原材料用于施工。具体如下: 1、原材复试: 1、钢筋原材进场共计18批次,按要求进行复试,复试合格;

主体分部验收自评报告

主体分部验收自评报 告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核: 批准: 日期: 2018年3月16日

一、工程概况: 建设单位: 遵义惠川工业建设开发有限公司 设计单位:贵州航天江南建设设计院有限公司 地勘单位: 监理单位:贵州航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于遵义市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017 年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规范规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 2017年月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,条形 基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更通 知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009-2012) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

3)、建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011) 5)、砌体结构设计规范(GB50003-2011) 6)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

相关文档