文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙施工吊篮方案

外墙施工吊篮方案

外墙施工吊篮方案
外墙施工吊篮方案

办公楼

外墙施工吊篮方案

编制:______________日期

审核:______________日期

审批:______________日期

目录

一、工程概况 3

二、编制依据 3

三、准备工作 4

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 6

五、电动吊篮安装方案7

六、电动吊篮移位和拆除方案16

七、吊篮施工现场各方职责18

八、安全操作规程及安全使用措施和要求19

九、季节性施工措施22

十、强度及结构承载力验算23 十一、检查验收程序及要求24十二、培训 24 十三、维修、保养 24 十四、应急情况 26

一、工程概况:

工程名称:办公楼

施工单位:

吊篮制造单位:

建筑最高标高:106.07m

工程描述:商务办公楼,总建筑面积约55232m2,设三层地下室,为车库及设备房,地上部分二十五层。

本工程立面幕墙总面积约28338平方米,建筑总高度106.07m、玻璃幕墙:8753平方米、石材幕墙:19585平方米,目前幕墙基本完成,只有塔吊位置及人贷梯位置的特殊区域未做。

现该区特殊区域同时施工共需架设2台吊篮:其中:ZLP630C

型(5.0m)1台,ZLP630C型(6.0m)1台。

二、编制依据:

1.办公楼(自编名番发东泓商务大厦)工程平面图纸、立面图纸;

2.现场考察及测量;

3.中华人民共和国《高处作业吊篮》GB19155-2003;

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

5.《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011

7.检验依据:《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011

三、准备工作

1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。

2.工程方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预留380V电源。

3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。

4.在使用(安装)吊篮位置的楼层上,应具有基本平整条件或预埋件(地锚)。已做防水保护层,应准备模板若干,以加强成品的保护。

5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其他杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或者移动。

6. 无锡市强恒机械有限公司负责吊篮安装,施工方负责搬运吊篮设备配件,施工方负责吊篮的安装、移动、拆卸等辅助工作;宁津县天鹏建筑机械设备有限公司负责技术支持。

7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、重锤、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂系统、钢丝绳、配重等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。

8、施工进度计划

2017年11月30日吊篮进场,

2017年11月30日~2017年12月10日吊篮安装

2017年12月10日~2018年1月10日吊篮便用

2018年1月10日~2018年1月15日吊篮拆除9、项目管理架构

10、吊篮安装流程图

11、由于施工电梯、塔吊一般最后拆除,己无脚手架作为幕墙施工的操作平台,此处的幕墙拟利用吊蓝进行安装。本工程吊篮安装于塔楼天面层位置,故根据屋面的结构形式,塔楼采用标准架设形式。

标准架设形式:吊篮整体由前后支架、前后支臂、配重、工作平台、钢丝绳及其他常规构配件组成。视现场实际情况,前支臂伸出1.3~1.7米,后支臂长4.4米。

标准架设形式外侧视图

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请详见《吊篮平面布置图》,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

本工程使用吊篮型号为:ZLP630、

主要技术参数如下:

五、电动吊篮安装方案

1、电动吊篮悬挂机构安装方案

1.1悬挂机构架设方案

依据外墙工程的需要,根据现场勘察及图纸分析,吊篮悬挂机构安装如下:

1)当悬挂机构前梁通常的伸出量为0.5~1.3m,根据房屋结构调节前梁、中梁、后梁确定所要求的伸出量。前梁的额定伸出量为0.5~1.3m时,采用正常安装方法。

2)当前梁的伸出量超过1.3m时,吊篮的工作载荷应相应减少,详见《吊篮使用说明书》。

3)屋顶机房等外墙施工部位无法安装悬挂机构,可拆除现有的坡璃或安装脚手架施工。

4)特殊区域应视具体情况,灵活的安装。

1.2.标配吊篮悬挂机构的安装、调试

1.2.1将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度4.1米

合理调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。

1.2.2将前、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。

1.2.3安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。

1.2.4检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.3米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意

钢丝绳的缠绕现象。安装图示如下:

标配吊篮悬挂机构的安装图

1.3特殊吊篮悬挂机构的安装

由于该楼设计风格独特,构造新颖,单独采用标配吊篮已无法满足施工要求,吊篮具体施工可根据大楼图纸和施工位置灵活安装。本项目除按标准吊篮安装外,还可参照附(图一)进行施工。

2.悬吊平台的安装、调试:

2.1将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,底篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。

2.2将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

2.3装成后均匀紧固全部联接螺栓。

安装图示:

悬吊平台的安装图

3、提升机、安全锁、电器箱的安装:

(1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

(2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内测)。

(3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位即行程开关安装在该处。

(4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。

注意:我公司电器设备采用:380V和220V,四相五线制,4mm2,三级配电二级保护,一机一闸一漏;施工方提供主电源。

(5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。

4、穿绳检查

将电器箱面板上的转换开关拔至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)。

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。

5、重锤的安装:

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将钢丝绳U型螺栓扣在钢丝绳的尾端上,夹座扣在钢丝绳的工作段上,不可颠倒。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置,数量不少于3只,间隔距离约60mm,并按顺序从套环开始逐各紧固。

注意:开口处是受力绳,保证重锤离开地面50cm,且钢丝绳垂直绷紧。

6、安全保险绳(安全绳)和自锁器的安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。

注意:1.安全保险绳应牢固固定在建筑物顶部,不允许固定在吊篮悬挂机构上。

2. 安全保险绳系在结构檩角处应用海绵包起,以免损伤安全保险绳。

工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压用电回路。

7、通电、检查:

(1)通电检查前:

①电源是380V/220V三相五线,N为工作零线,PE为保护接地。电源电缆接出处可靠固定。

②屋层面处支架安放是否平稳,固定是否可靠,连接螺栓有无松动。

③钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

④悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓有无松动或嘘紧,连接处构件有无变形或开裂现象。

⑥电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑦电缆施工立面上无明显突出物或其他障碍物。

(2)通电后检查及要求:

1、闭合电箱内开关,电气系统通电。

2、将转换开关置于左位置,分别启动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

3、将转换开关置于右位置,分别启动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。

4、将转换开关置于中间位置,分别启动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

5、将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

6、将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

7、然后上下运动吊篮3~5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。

注意:

1)吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查于吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡筘。及于捆绑支架连接处每根钢丝绳的4个卡筘,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固

2)在施工完毕后必须断开电源总开关。

3)定期对吊篮受力建筑结构进行检查,查看是否有裂痕、压溃等不利情况出现。一经发现,应立即将吊篮停放在地面,并将支架拆卸下来。

4):定期对支架进行检查,查看前固定支架前梁是否有裂痕、弯曲变形等情况出现。

8、验收、交接

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查、双方确认,签署验收确认单,由相关人员签字并经专业检测机构合格后方可投入使用。

9、支架吊杆的抗倾翻验算。

一、悬挂机构

1.钢丝绳

2.限位块

3.前梁

4. 加强绳

5. 前后升降支架

6. 前

悬挂机构的结构如图5 所示,由前梁、前梁上支柱、前后升降支架、中梁、加强绳、后梁、后梁立柱、.配重块、前支撑、后梁底架等组成。悬挂机构前梁通常的伸出量为0.9~1.5m,根据房屋结构调节前梁、中梁、后梁确定所要求的伸出量。前梁的额定伸出量为1.5m,当前梁的伸出量超过1.5m时,吊篮的工作载荷应相应减少(见表1).

表1

当悬挂机构最大伸出量为 1.9m时,工作载荷不得超过300kg。另外,吊篮内的实际载荷,除吊篮内的人员和物料外,还应包含吊篮上的附着物:如钢丝绳、电缆、安全网、吸盘等的重量;前梁伸出量增大或前后底座间距缩小时,应相应减少工作载荷或增加配重以增大抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值,悬挂机构的抗倾

安装使用时,加强绳必须锁紧,不得有松驰现象。加强绳应有一定的预紧

力,当前梁的伸出量为1.5m时,其端点向上挠度约为20mm。

10、后支架及配重部位楼面承载力校核

本工程使用吊篮约为6米,前支架伸出1.3米长时,为最不利情况。

6米吊篮篮体悬挂端总重G= G3+(G1+G2)/2=0.382+(3.47+4.9)/2=2.85KN 计算:

a.∑M=0求:F1:

G×(1.3+4.4)=F×4.4

F = 2.85×5.7/4.4=3.69KN

b.由本工程结构情况:

吊篮架设部位C30混凝土,120mm厚楼板,其钢筋为Φ10@200上下双层布置,混凝土保护层厚度20mm,b=2400mm。

由PKPM软件算得每个楼板单元承受的荷载为:24.3 KN

因为Q = 24.3 KN >F = 3.69 KN ,楼面承载力满足要求。

六、电动吊篮移位和拆除方案:

(一)移位、拆除规程;

为了确保吊篮安全移位、拆除,杜绝安全事故的发生,彻底消除安全隐患。做到三不伤害(一、不伤害自己;二、不伤害他人;三、不被他人伤害)。现制定如下移位、拆除规程。

(二)移位、拆除过程

1.吊篮移位:

移位必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下“将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳运到指定地点,并相应移动吊篮篮体;若在附近移动,断电后将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出足够长度,卸下上支架,整体移动后支架,调好距离后,继续重新固定好悬挂机构并检查。若移动较大,需拆除后按安装程序重新安装。

2.拆除

拆除必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下:(1)拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

(2)吊篮的拆除步骤:

A.将平台停放在平整的地面上,拆下绳重锤;

B.切断电源;

C.将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

D.将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

E.最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

七、吊篮施工现场各方职责:

(一)职责范围:

1.外墙项目部职责

1.1安全员职责

1.1.1负责对吊篮公司安装完成的吊篮自检合格后代表使用方组织进行复检;‘

1.1.2检查吊篮公司每日维修保养记录情况;

1.1.3组织每周对吊篮使用安全交底;

1.1.4对施工班组进行吊篮使用安全交底;

2、吊篮公司职责

2.1吊篮公司安全员职责

2.1.1对施工现场人员进行安全交底、每月对施工现场进行安全检查;

2.2班组长、组员职责

2.2.1负责日常检查、维修工作并做好相应记录;

3、施工班组职责

3.1施工班组长职责

3.1.1对吊篮操作人员进行安全交底;

3.1.2及时反馈吊篮使用过程发现的问题给吊篮维修人员;

3.2操作人员职责

外墙吊篮施工方案

目录 一、工程概况 4 二、编制说明 5 1、编制依据 6 2、设备选用说明 5 3、高处作业吊篮介绍 6 4、吊篮平面布置示意图 9 三、人员组织和管理网络 15 1、管理人员组织架构 15 2、管理人员职责 15 3、特种作业人员信息 16 四、安装前准备 16 五、吊篮安装架设工艺流程 27 六、架设中的质量保证和安全措施 20 七、移位操作流程及安全操作规程 20 八、安装、拆卸作业流程示意图 21 九、悬挂机构载荷验算 23 十、吊篮整体对楼面压力分析 24 十一、悬挂机构部分分析 25 十二、钢丝绳悬挂架销轴的强度校核 30 十三、钢丝绳的安全系数 31 十四、抗倾覆计算 31 十五、吊蓝的验收 32 十六、试运转及日常使用 35 十七、常见故障及排除方法 36 十八、应急预案 37 十九、附件 40

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、总包单位: 4、使用单位: 5、监理单位: 6、吊篮安装单位: 7、吊篮厂家: 8、工程内容:高处作业吊篮安装、拆卸 9、吊篮使用量:预计约30台 10、吊篮预计使用周期和天数:吊篮设备预计2018年8月10日进场,2018年12月30日完成项目外墙装饰后退场。 本工程为XXXX工程, 总建筑面积约77090m2,结构为框架剪力墙结构。本方案阐述1#、2#、3#、8#楼吊篮施工方式;标准层均为3m。主体为钢筋砼剪力墙结构,因甲方施工需要,租用乙方雄宇重工集团股份有限公司的高处作业吊篮设备进行外立面涂料作业。 根据外墙装饰施工需要的进度安排,计划先提供吊篮施工专项方案,报总包监理审批后安排吊篮进场。吊篮进场应根据外装施工单位的人员、进度安排批量进场,我司将吊篮运送至项目相应得栋号楼下,通过现场已有的施工电梯及塔吊把吊篮及其配件运至楼顶需要安装的位置。

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

外墙外保温专项安全施工方案(吊篮)修改版

上海路街景改造二期工程D#﹑E#﹑S3#楼 吊篮使用专项施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃华瑞建设有限公司上海路街景改造二期二标工程项目 部 二0一四年三月十九日

外墙涂料专项安全施工方案(吊篮使用) 一、安全措施: ㈠、安全目标:按“安全文明卫工地”标准,自始至终地保持工地安全达标,杜绝重伤事故。 ㈡、安全管理组织机构 安全工作总的指导思想是:坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立安全管理组织机构,以人为本,加强领导,提高全员安全意识,加大现场监督管理力度,落实各级安全生产责任制,把安全管理纳入法制化的管理轨道。具体措施: 1.在施工过程中工人禁止抽烟并备好消防器材(灭火器)。 2.每周召开安全生产教育会议,宣传安全知识,提高全体人员安全意识。现场设立专人负责,对工人进行安全教育和技术指导。 3.作业应正确佩戴安全帽,使用安全带。 4.严禁酒后上班,情绪异常的不允许上外脚手架作业。 5.电气控制箱由专人负责,发现异常应立即切断电源。 6.严格遵守项目部的安全文明制度,施工人员认真学习安全操 作规程,提高安全意识,做到文明施工。 二、高空作业措施及吊篮使用方法 (一)根据我公司几年以来的外装施工经验,高空作业是外装施工安全的一个薄弱环节,特此制定高空作业安全措施,杜绝高空作业中的安全隐患: 1、建立完善的高空作业安全责任制并由项目经理直接负责。 2、所有操作人员定期进行身体检查,不适应高空作业的禁止施 工工作。

3、每组高空作业人员配备1-2个工具袋用于存放工具及零配件防止高空坠物。 4、在强风,大雨等恶劣气候条件下以及可能停电情况下应停止施工作业,暴风时应注意脚手架的加固工作。 5、同时进行多层交叉作业时,各作业层之间应设置防护网。 6、施工种发现的安全隐患和缺陷必须及时解决,危及人身安全的必须立即停止施工。 7、高空作业安全设施的主要受力杆件应进行力学计算验算其强度。 8、高空作业中的安全标志,工具,仪表,电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用。 9、所有施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,以防人员及物件的坠落事故。 (二)吊篮使用方法 1、吊篮使用前,必须仔细检查屋面支承设施的悬挑长度是否符合设计要求,与结构的连接是否牢固可靠,以及配重的位置和配重的重量是否符合设计要求。 2、检查吊索、安全绳和保险绳。吊篮周围防护高度不少于1.2M。 3、吊篮在现场经检查合格后,运到指定位置,由上部将工作钢丝绳和安全绳分别固定在安全牢固的结构中。左右两根钢丝绳一定要注意相位,使吊篮按正确方向平稳升降。 4、使用手扳葫芦升降吊篮时,往复搬动前进手柄,即可使吊篮

手动吊篮专项施工方案3

吊篮脚手架工程 安全专项施工方案 工程名称:诺睿德国际商务广场(A区)工程施工单位:泓泰建筑工程集团有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制单位:泓泰建工第八项目部 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、安全生产目标 三、吊篮脚手架构造及装置 四、手动吊篮安装及拆卸 五、使用安全要求 六、安全管理 七、安全操作规程 八、吊篮的安全技术规定 一、工程概况

诺睿德国际商务广场工程位于长春市新城大街于飞虹路交汇西北侧,A区六栋18层建筑、7栋多层商业楼及地下室车库;B区I 期S2 2栋22层、S4 1栋21层及S3 5F(售楼中心)、S5 3F、S1 4F,A区占地面积33804 m2;B区占地面积50839 m2,总建筑面积404346m2。结构形式为框筒结构和框剪结构。工具工程特点,外墙装饰工程准备采用手动升降吊篮脚手架施工,为了保证施工安全和工程顺利进行,按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027)的规定编制此方案。 二、安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。 施工准备及作业条件。 三、吊篮脚手架构造及装置 1、吊篮其配套的手搬葫芦为专业厂家定型制作,规格为2m、3m、4m、6m。有产品合格证和使用说明书。 2、手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁)、工作钢丝绳、保险绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 3、手扳葫芦、钢丝绳 手扳葫芦、安全锁(闭锁装置)、钢丝绳必须采用合格产品,严禁使用不合格的手扳葫芦。根据本工程装修要求及特点,升降吊篮的采用合格1.6吨的手扳葫芦,并配套专用的∮12.5工作钢丝绳。手扳葫芦、安全锁及钢丝绳均为配套专用部件,手扳葫芦及保险卡均灵敏、

外墙装饰吊篮施工补充方案

榆林万达广场外幕墙工程吊篮安装补充方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建黎铝门窗幕墙有限公司 2018年5月29日

骑墙架安装补充方案: 因屋面花架梁位置高度距离屋面4米高,吊篮原有搭设方案无法满足施工要求,如下图所示,南侧12轴~18轴位置和北侧9轴~18轴位置,需要将吊篮后支臂加高,前支臂采用加工骑墙件固定 如图:北立面安装位置示意图 如图:南立面安装位置示意图 骑墙加墙架的安装、调试 1、将骑墙架放在需装吊篮指定位置的女儿墙上,调节骑墙架的前后夹板,使之与墙体紧紧连在一起。 2、将内插杆插入后支座内,根据女儿墙的高度,来调节插杆的高度,用

2 ( 螺栓固定,骑墙架与后支安装完成。 3、将前梁放入骑墙架的凹槽内,后梁装入后支座的内插杆内,用中梁将 前梁;后梁套连;并根据现场情况确定前梁的悬伸和骑墙架、后支座间的距 离,确保抗倾覆系数≥ ,将上支座放于骑墙架内的前横梁上,将悬挂架装在 前梁前端,索悬螺旋扣装于后梁末端,用螺栓固定,支架组装完成。 4、将加强钢丝绳一端与前梁上的悬挂架固定,另一端经上支柱滚轮与后 梁上索具螺栓固定,调节螺栓旋扣螺杆,使加强钢丝绷紧。 5、将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳悬挂架上,在安全钢丝 绳适当位置分安装行程限位板。 6、检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳是否按要求安装。 详 见钢丝绳安装方法)确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置。工作钢丝绳 离墙约 1400mm 左右,悬挂机构间距等于工作平台长度,配重平均放置在后 支座上,将工作钢丝绳,安全钢丝绳缓缓的放下。 7、用两根穿心螺丝将骑墙架凹槽内前梁固定,此时骑墙架安装结束,下 面是骑墙架受力分析图

外墙吊篮施工方案(DOC)

吊篮安拆施工方案

目录 1、工程概况 (2) 2、吊篮简介 (3) 3、吊篮布置 (5) 4、施工准备 (5) 5、安装程序 (7) 6、安装竣工验收 (10) 7、吊篮拆卸 (11) 8、安全措施 (11) 9、环保措施 (12) 10、............................................................ 吊篮稳定性验算 13 11、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 13

1、工程概况

2、高处作业吊篮简介 、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要山六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,山两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架山钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。破断拉力不小于。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630= 1106kg 安全系数=51800N 4- (1106kg4-)=,达到安全要求。 ②悬吊平台:山片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机釆用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨义的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器.漏电保护器及其它控制开关。

高层的外墙装饰吊篮施工方案

高金。风琴岚湾一期工程 玉屏县保利。明珠大夏 吊 篮 rm 施 工 方 :案 编制单位: 编制日期:2016年3月10日

施工方案审核表 -、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底)

编制依据 1、G B1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、G B6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、J G/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、J G5027-佃92《业吊篮安全规则》 5、J G5034-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、J G5033-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、J G/T5025-佃92《高处作业吊篮性能试验方法》 8、G B19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:玉屏县保利。明珠大夏; 建设地点:玉屏侗族自治县林业局、卫生局片区; 建设单位:都匀保利房地产开发有限公司玉屏县分公司 施工单位:四川万能建设集团有限公司 地勘单位:贵州新生代建材地质工程勘察院 设计单位:贵阳市建筑设计设院有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 监督单位:玉屏县建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:-2+4+1+25F;建筑高度99.1m;总建筑面积:49272.19m2 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下:

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概 况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外 墙保温采用吊篮进行施工。 二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由 租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮, 单组吊篮长度为3 米及2 米两种,宽度0.8 米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备 为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安 器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自 检合格后,报项目安全部验收合格后方可 使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙 体垫长800mm?1000mm ,宽200 mm,厚 50mm 木板。 三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭 设)1、屋面挑杆的做法, 挑杆为140 mmX 6 mm槽钢,距槽钢前端 20 cm处分别用2根长30 cm的钢管(u 48 壁厚3.5mm)焊做20 cm宽槽口,距槽钢 后端20 cm处,焊1根长30 cm的钢管 (u 48壁厚 3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1

米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。2、屋面吊环采用u 16 钢筋制作,其基本形状为倒U 型,吊环出屋面板长度为650mm?700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、 连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3 圈,并用3 个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。5、钢丝绳卡规定要求布 置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根u 12.5的钢丝绳做保险 安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。6、

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

外墙装饰吊篮施工方案

吊篮施工方案报审表 工程名称:济南丰奥嘉园住宅项目编号:008

吊 篮 安 装 拆 卸 方 案 编制:(负责人)审核:(项目经理)审批:(副总经理)

目录 一、工程概况 二、吊篮简介 三、吊篮布置 四、施工准备 五、安装程序 六、吊篮拆卸 七、安全措施 八、环保措施 九、吊篮稳定性验算 十、吊篮安装平面布置图 十一、吊篮安全使用规程 十二、企业一般情况

一、工程概况 工程名称:丰奥嘉园房地产项目外墙保温工程北区一标段 建设地点:济南高新区体育西路以东、正丰路以西、康虹大街南侧 建设规模: 地上建筑面积约50000平方米 工程规模:1#楼29层;2#楼26层;面积合计约49000m2。 建设单位:济南东拓置业有限公司 土建施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:山东三强建设咨询有限公司 分包单位:山东德泰装饰有限公司 施工工艺:聚苯板薄抹灰外墙外保温系统及饰面 承包方式:包工包料 质量目标:合格工程 安全目标:安全无事故。 工期目标:总日历天数75天。 二、吊篮简介 1、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

外墙装饰吊篮施工方案46125

高处作业吊篮施工方案

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底) 一、工程概况 工程名称: 建设地点: 2、3#地块; 建设单位:地产开发有限公司; 施工单位:建筑工程有限公司 建筑概述:1#-7#楼,标准层层高3米。1#、2#相似,地上32层,建筑高度96.9米;3#、4#与5#、6#相似,地上33层,建筑高度99.3米;7#楼,地上33层,建筑高度99.45米。 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 包括作业人员在内的施工活荷载630kg 额定载重

最大组合长度6m×宽度0.69m×前栏高1.1m/后栏高0.8m 悬吊平台(长×宽×高) 9.3m/min 额定升降速度 号 LTD6.30 型提1.5kW 每台吊篮两台电机各3kW 率 380三三相五线制配50HZ m制动力15 每个吊篮两只安全LSG20型20 kN允许冲击1悬吊平台与水平面的倾斜角锁绳角1.7m 前梁额定伸出最大伸出量不大1.3m 悬10cm调节间1.8m1.1悬挂支架调节高装51.8kN25Fi+PP镀锌钢丝8.3 破断拉力1t 实际安装时偏于安全,每900kg平衡配 悬挂机不含配300kg机(除配重金属构件及电含最长平776kg6三相五线制电1.5YZ-5 主电源电缆2.5+3 、吊篮结构原理简介如下:2. 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置的情况详见附图二。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。. 四、施工准备

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

外墙吊篮施工方案90894

Xxxxxxxxxxx工程 外墙工程吊篮施工方案 编制单位:xxxxxxx 编制人:xxx 编制日期:xxxx年xx月x

编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 5.《安全带国家标准》GB6095-2009 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《施工现场临时用电规范》JGJ46-20012 8.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010 9.《现行建筑施工规范大全》 施工组织方案以上述相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 工程概况 本工程位于xxxx,迎宾大道在xxxx城总体规划定位中,是规划建成“五横五纵”的主要道路之一,是贯穿固镇县城市中心的东西向主轴线,也是城市的景观主轴。全长4.3千米,是城市主干路。 施工用吊篮主要用于xxxx两侧亮化工程,外墙涂料铲除及新做,门头广告牌的更换,防盗窗更换,空调外机的移位及雨棚的拆除等。 第三章高处作业吊篮的简介 高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5m,2m基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组合为1.5m、2m、3.5m、4m、5.5m、6m、7.5m等不同长度,根据墙面要求,可考虑在吊篮上增加副篮。遇女儿墙坚固,也可采用女儿墙夹钳式屋面悬挂机构。特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要。 2、悬挂机构:悬挂机构系统采用方管或槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在层面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。

电动吊篮专项施工方案

青海交通投资有限公司改造项目(三号楼)电 动 吊 篮 专项施工方案 编制单位:青海一建建筑工程有限责任公司 编制人:杜照国 审核人:孙德有 编制日期:2016年9月4日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、生产准备 (12)

四、施工部署 (13) 1、工期安排 (13) 2、人员安排 (13) 3、吊篮位置安排 (13) 五、吊篮安装施工方案 (13) 1、安装流程 (13) 2、安装方法 (14) 六、安全管理措施 (14) 7、建筑物保护 (16) 附件:企业营业执照 吊篮资质证书 产品合格证等

1、工程概况 1、工程名称:交通高职教育实习培训基地维修改造项目二期工程 2、工程地点:青海省西宁市城北区朝阳西路23号 3、建筑面积约5300平方米,楼体共六层,框架结构,维修改造主要包括更换门窗、采暖管道和暖气片、上下水管道等,维修屋面、增贴外保温,增设电梯、室内重新粉刷吊顶、地面改造、重新布置电气线路、消防改造、档案室改造工程等项目。 二、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、电动吊篮使用说明书。 4、高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92)。 5、高处作业吊篮(JGJ5032-93)。 三、施工准备 1、技术准备 (1)吊篮选型及性能说明 施工荷载较小(施工人员2 人+外墙装饰材料,总计200kg)拟选用ZLD400型高处作业吊篮(提升机提升力400kg)。

1)篮体 篮体宽度600mm,长度分别有4 米、6 米、7 米。底篮及侧板用网纹钢板制作,平台靠墙面有靠墙防撞装置,能防止工作表面受撞破损。吊篮四周设有高1170mm 的护栏,底部设有地轮,以利于在现场移动。吊篮上还装拉结用的锚固器,以便于吊篮较长时有与建筑物间停置于一处,完成较复杂的装修作业,如下图。 吊篮篮体组装图 2)提升机 ZLD400型吊篮采用α型动力提升机(提升力400kg),采用低电流牵引,并有突然停电情况下的手动升降装置。同时,该提升机采用三相盘式制动异步电动机,其技术性能完全符合吊篮操作中启动迅速,断电瞬时刹停以及起动频繁、负载保持等特点。 3)安全锁 ZLD400型吊篮采用先进的LSQ20A、LSQ30A防倾斜式安全锁,如图3.1-2。安全锁是吊篮的安全保险装置,当吊篮工作平台倾斜度超过限定值或通过提升机的工

相关文档