文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电工程施工方案

变配电工程施工方案

变配电工程施工方案
变配电工程施工方案

变配电工程施工方案

目录

一、工程概况............................... - 3 -

二、工程质量验收标准....................... - 4 -

三、施工组织设计编制依据................... - 5 -

工程项目一览表 ......................................................................................................... - 6 -

四、工程特点............................... - 8 -

五、施工准备及现场具备条件................. - 8 -

1、技术准备: ........................................................................................................... - 8 -

2、现场准备: ........................................................................................................... - 9 -

六、施工方案及主要分项工程施工方法......... - 9 -

1、施工方案: ........................................................................................................... - 9 -

2、10KV变配电室主要分项施工的施工方法及施工顺序 .................................. - 10 -

七、工程管理人员组成:.................... - 14 -

总公司组织结构图 ................................................................................................... - 15 -

八、施工人员组成.......................... - 16 -

九、确保工程质量的施工技术组织措施........ - 17 -

1、根据ISO9001质量标准体系制定确实可行的质量保证措施......................... - 17 -

2、现场质量管理 ..................................................................................................... - 18 -

3、物料进场质量控制 ............................................................................................. - 20 -

4、施工质量动态管理 ............................................................................................. - 20 -

5、工程质量验收 ..................................................................................................... - 20 -

6、质量问题处理措施 ............................................................................................. - 20 -十.保证施工工期的技术组织措施............ - 21 -十一、保证环保施工的技术组织措施.......... - 21 -十二、保证安全文明施工的技术组织措施...... - 22 -十三、与总包方的协调配和及互相保护措施.... - 25 -

十四、图表................................ - 25 -表14.1 拟投入的主要施工机械设备表 ................................................................. - 25 -表14.2 劳动力计划表 ............................................................................................ - 27 -表14.3 计划开工、竣工日期和施工进度横 ................................................... - 27 -表14.5 临时用地表 ............................................................................................. - 28 -表14.6项目管理机构配备情况表 . (29)

表14.7项目经理简历表 .......................................................................................... - 30 -表14.8项目技术负责人简历表 ............................................................................. - 31 -

一、工程概况

1.工程名称:

2.建设单位:

3.施工单位:、

4.施工地点:、

5.设计单位:、

6.工程概况:

本工程()位于xxx区,总建筑面积 14169平米。该配电室低压柜及变压器同室,另单设控制室及值班室,设备间下为1.8米电缆夹层。

本工程从市网不同区域变电站引来两路10KV电源,两路电源同时工作,互为备用。为可靠用电,另设三路电源,通过四台发电机(700KW、600KW、500KW、350KW、)做为备用电源。

排球场设置三台10KV组合式变电站,分主变配电站、副变配电站。两路电源首先进入主站,再由主站分出两路至副变电站。变压器选用2台500KVA 变压器、2台800KVA变压器、2台1000KVA变压器.

主变配电站高压为单母线分段运行,通过手/自动联络,高压开关为真空断路器,直流采用110V、100AH进行操作。副变配电站高压采用SF6环网柜,内设变压器超温跳闸线圈,操作电源为交流220V。

本工程施工内容包括新建500KVA*2箱变一座、800KVA*2箱变一座、1000KVA*2箱变一座。并将三座变电站进行安装、调试;采购、安装18面高压中置柜及直流屏,并进行调试。安装微机综合保护和监控系统一套。

另有接地装置地线网连接及接地电阻的测试,主配电站等电位地线的明敷制作及安装,高压柜间控制电缆的敷设及调试,各箱变夹层电缆支架的安装,敷设10kV高压电缆1300米。

四台发电机的就位安装,低压电缆的敷设及发电机的调试;以及所有变配电设备的整体传动,绝缘胶垫铺设,模拟盘制作安装等

供电局关于配电室费用:诸如高压柜、变压器的耐压试验,高压柜保护整定,计量表计的安装,采集器的安装等,以及供电局其他协调业务,做到交钥匙工程。

7.施工日期

开工日期:开工

竣工日期:具备发电条件。

本工程工期为:33个日历天数

8.工程质量:全部施工项目达到合格,供电部门验收一次通过。

二、工程质量验收标准

国标《电气装置安装工程施工及验收规范》 (相关条款)

XXXX供电部门相关施工验收规定

华北标准图集《10KV变配电装置》“92DQ2”

《防雷与接地装置》“92DQ13”

《供电安全工作现场规程》

《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94

《供配电系统设计规范》 GB50052-95

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《XXXX地区电气规程汇编》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168–92;

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ47–90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ49–90

《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《电气装置安装工程电气设备交接试验标》 GB50150-91

《电力建设安全工作规程》 DL-5009.3-1997

《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003

建筑分项施工工艺标准

三、施工组织设计编制依据

1.的设计图纸

2.XXXX供电部门相关施工验收规定

3.《供电安全工作现场规程》、《XXXX地区电气规程汇编》

4.《电力建设安全工作规程》 DL-5009.3-1997

5.招标文件对此工程的具体描述及我方工程人员对现场的考察结果

6.以往类似工程项目成熟的施工经验

7.工程项目:详见《工程项目一览表》表

工程项目一览表

以上不以施工项目编号为施工顺序

四、工程特点

此变配电工程属于XX工程,且地处内部,为保证可靠供电以及周边环境、游人安全,必须严格遵照电力规范进行施工,并注意个人及公司形象、周围环境的污染及噪音对学生的烦扰;必须严格执行以安全第一位为宗旨,倡导文明施工,质量过硬的口号。坚决做到对供电局,对甲方负责,完善交钥匙工程的美誉。

鉴于本工程为奥运工程的特殊性,我方在工程交付竣工后,与用户协作保证此项目满足奥运测试赛,及奥运会正式比赛,并在此期间维护人员一起做好与工程有关的维修及保养等工作。

五、施工准备及现场具备条件

1、技术准备:

1)、公司业务部配合甲方对供电公司需进行的前期报装手续予以尽快办理2)、结合设计单位、设备生产厂家以及建设单位对施工图纸进行设计交底,并对现场提出需甲方协调的事宜。

3)、对本单位工程部的直接项目负责人及工长进行现场交底。并对具体施

工工艺初步提出方案,以备施工人员心中有数。

2、现场准备:

1)、对施工现场及其周围环境做到心中有数,并对现场的具体要求给甲方提出书面材料,以备给于更好的彼此协调。

2)、要求现场“三通一平”,并具备设备二次搬运通道。

六、施工方案及主要分项工程施工方法

1、施工方案:

1)、因此变配电室地处地面上方,不存在设备吊装困难因素。但是三座箱式变电站体积庞大,应该在托运及吊装时注意行人及设备安全。

2)、配电室内的高压柜、直流屏在安装前必须先将技术交底到位,并对现场施工人员进行现场交底,以保证设备在安装后一次到位,并进行施工期间的自检、互检等项目检查。在现场进行安装时,对安装人员必须进行召开班前、班后会议,让每位施工人员清楚的明白今天的工作内容。

3)、施工休息期间应该让施工人员在现场局部进行活动,避免工人在公园内进行不必要的活动。

4)、设备安装时按照正常程序进行(见后附具体分项工程)

5)、安装过程中应注意先后顺序,有些项目能提前进行预制的,绝不占用正常施工时间。

6)、当高压柜、高压电缆、箱式变电站安装完毕后,应提前通知、预约供电局高压试验班对设备进行高压耐压试验。

7)、10KV变配电设备全部安装完毕后,依次进行计量装表,保护整定等供电局项目。

8)、当外电源10KV电缆进入电缆分界小室后,通知朝阳供电公司电缆运行人员进行验收、确认。

9)、四台发电机到现场后应该进行其他附属设备的安装,并保障调试及今后的运行。

10)、最后对本配电工程进行竣工报验。安排局内启动会召开时间,落实发电日期。

11)、本配电工程发电。

2、10KV变配电室主要分项施工的施工方法及施工顺序

以上序号为施工顺序

七、工程管理人员组成:

我公司按照招标方的要求及本公司施工管理实施办法,针对“朝阳公园沙滩排球场变配电工程”,由项目经理带队,并挑选施工管理经验丰富的工

程技术人员组成项目经理部。项目经理作为工程施工质量目标、安全目标、施工进度和工期目标的主要负责人,负责工程全过程监督、协调、指挥施工和组织工作。施工现场管理按人员分工责任到人,各负其责,并编制设岗人员实行专职专岗。

总公司组织结构图

●项目经理:全面进行整个工程的宏观管理,包括管理工程项目的预算、成本、合同、技术、施工、质量、安全、场容、机械设备、材料、档案、后勤等。

●项目副经理:

●负责工程全面管理,履行施工合同,科学、合理组织施工,坚持质量第一,是本工程施工及安全第一负责人。

●现场技术负责人(助工):

●负责现场技术指导、人员管理,工艺方案、技术交底的制定,施工质量检查及施工记录、技术资料的收集。

负责现场施工人员的管理,现场施工工艺的确认以及施工量检查、表格的填写、整理等

八、施工人员组成

1.工长:

2.安全员:、

3.质检员:、

4.高压电工:

5.低压电工:

6.电缆工:

7.电焊工:、

8.瓦工:、

9.其他后备人员:15人

九、确保工程质量的施工技术组织措施

1、根据ISO9001质量标准体系制定确实可行的质量保证措施

1.1由工程部经理组织相关人员共同对施工现场进行勘察。了解施工项目内容、工程量、施工现场的方位及周边设施、建筑物、道路分布、设备运输通道等与施工有关的的自然条件,并对照图纸核对构筑物的结构、外形尺寸、预埋件及土建进度,做到对现场环境胸中有数。

1.2工程部经理召集相关人员对施工图纸进行会审,全面掌握图纸的内容。涉及修改图纸的,要在施工前办理变更手续。

1.3各分项工程施工前,由电气工程师提出书面施工技术交底书并做好内部资料存档工作;明确各项施工任务的质量标准、工艺要求

电气工程师编制施工技术交底.技术交底文件包括:

?配电装置型钢基础安装的技术要求;

?配电柜安装的技术要求;

?箱式变电站的吊装、搬运、保管、安装的技术要求;

?母线装置安装的技术要求;

?接地装置安装的技术要求;

?电缆敷设的技术要求;

?高压电缆头制作的技术要求

?发电机安装的技术要求

?微机智能控制的技术要求

?二次电缆敷设、连接及传动的技术要求;

特殊工序:一次系统电气连接的技术要求;二次系统电气连接的技术要求;注意:技术交底应在该分项工程开始施工前一至二天向作业人员集体交清。

1.4工程部由工长填写工程材料需用计划表,库房根据库存进行备料,库房没有的由采购人员进行采购,必须做到“货比三家”,严把施工材料的质量关

1.5工长备齐施工需用施工工具、安全用具、车辆及个人使用工具。

1.6工长负责安排机动车司机和施工作业人员。提前一周对工程施工车辆及施工机具进行检修,并保持良好使用状态。

1.7工程施工用车辆及设备:

载重汽车(8吨)一辆吊车(25吨)一辆

供电工程车二辆手动液压搬运车二辆

电动机具、手持电动工具、液压工具、小型工具等

(具体见施工机械表)。

1.8 现场技术员切实做好资料记录,并保证每道工序完结后缴与工程部存档。

2、现场质量管理

2.1 任何设备或材料拆箱时,首先查验合格证明、检验报告、技术资料及备品配件,并统一交现场技术负责人保管,不许个人私存,不许任意丢弃或损坏。然后对设备材料进行验收并做好验收记录。

2.2每道工序完成后,施工人员先自检及互检,再由质量检查员验收。填

写自检互检记录,不合格项必须整改,再进行下一步工作(见技术交底)。主设备和重要工序施工安装完成后应进行中间验收并做好验收记录。

2.3隐蔽工程覆盖之前,必须由甲方和本公司技术部检验合格后方可覆盖掩埋。

2.4电气连接(包括母线排、电力电缆、控制电缆、二次回路)为安装工程的关键工序,技术负责人与电气安全员必须把好关。

2.4.1接地线连接:其中焊接工艺严格执行CX/W3-0712-2003《焊接作业指导书》的有关规定,电焊工持证上岗,对焊接全过程实施监控,保证所有使用的焊接设备、材料符合施工要求。

2.4.2 电缆终端头制安:严格按照CX/W3-0712-2003《35kV及以下交联聚乙烯电缆头制作作业指导书》中要求执行,电缆头制作人员持证上岗。保证达到工艺要求及其规范。

2.4.3 严格执行CX/W3-0714-2003《35kV及以下变配电室设备安装作业指导书》中的有关规定,在施工的全过程严格执行ISO9001-2000质量管理和质量保证标准,健全质量保证体系,保证工程质量,保证工程工期,使该项工程交验合格,争创优质工程。

2.2各种技术交底、测试记录、检查记录、验收记录、施工日志、工程洽商、设计变更等资料必须妥善保存,统一交技术负责人收存。记录单中应记项目要填写齐全、准确、真实、出现记录不全模糊不清或错记者,要重新进行测试,填写记录。

3、物料进场质量控制

加强工程采购物资、设备的质量管理,进场的物资、设备必须附有生产厂家的检测报告或质保书、合格证和符合相应的技术规范或技术标准,质量检验人员必须对进场的物资、设备按技术规范,要求进行验收,且做好详细记录,杜绝不合格品、残次品进入工程工地。

4、施工质量动态管理

现场各项施工力争一次成优、一次合格,以预防为主,加强因素控制,确定特殊工序、关键环节的管理点,实施工程施工的动态管理。

5、工程质量验收

5.1严格按照CX/W3-0801-2003《产品的监视和测量管理办法》和CX/W3-0802-2003《工程质量检验和评定管理办法》有关规定执行,坚持“班组自检,部门复检,公司终检”的质量验检制度,按制度中规定的验证方法进行验收,并填写《施工过程管理办法》中规定的质量安装和验收记录。

5.2坚持质量分析制度。对施工中发生的不合格项,分析其产生的原因,制定纠正措施并进行纠正、验证。

5.3工程竣工时严格按照公司内部规定的“配电室竣工验收单”进行查收。(具体表格见附表)

6、质量问题处理措施

一旦发现工程质量或成品、半成品不能满足规定要求时,对存在质量

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

大楼10KV变配电工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (2) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (10) 第九章安全施工的措施 (12) 第十章施工进度计划横道图 (16)

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况

1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站 F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。2、XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。3、建设规模: 第四章主要工程量表

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

变配电房安全施工方案2

江苏石油大厦用电增容工程安全施工方案 为保障江苏石油大厦用电增容工程顺利实施,确保工程施工实施阶段目标可控,特制定本工程的安全专项施工方案。 一.安全管理目标 1、不发生人身死亡事故和重伤事故,控制人身轻伤事故; 2、不发生机械设备损坏事故; 3、不发生重要负荷(机房)断电事故; 4、不发生重大未遂事故; 2.安全保证 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。项目部建立本工程的安全管理网络,建立健全各级各类人员的安全责任制,在建设单位安全管理部门、监理单位的监督、指导下开展各项安全管理工作。 3.安全管理机构及主要职责 江苏石油大厦用电增容工程组织机构网络图

3.1安全管理机构主要职责 一、公司管理层:对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责,组织审批施工组织计划及各项安全措施,解决安全技术问题,参加事故调查,提出鉴定意见和改进措施 二、项目部: 1)项目经理:组织编写项目安全保证计划措施、责任制,协调筹措安全经费,是本工程安全第一责任人,是安全生产的直接责任者。 2)项目副经理:协组项目经理做好安全施工管理工作,具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、设备吊装方案、停送电方案及各种方案的编制审核工作。 3)项目总工:负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作,组织并主持安全工作规程、规定的学习和考试,组织并进行安全技术教育工作,组织编制施工技术措施,组织进行技术和安全交底。 4)工地专职安全员:监督。检查施工场所的安全文明施工情况和职工的作业行为;参加工程重要施工项目和危险性作业开工前的安全措施审查及交底;协助项目经理布置每周的安全日活动;监督、检查班组每天的“三交(交任务、交安全、交技术)”三查“(查衣着、查三保、查精神状态)站班会。 5)班组长:班组长是本班组安全施工的第一责任人,对本班组人员在施工过程中的安全和健康负责,组织编制并实施队安全管理目标,组织本队人员进行安全学习,及时纠正违章行为,组织好每周一次的“安全日”活动和每周一次的安全检查,坚持每天的站班会,做好“三查”和“三交”,并做好安全台账记录。 班(组)兼职安全员:检查作业现场的安全施工情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施即正确使用劳动保护用品、用具;协助班组长做好组织安全施工和文明施工有权制止和纠正违章作业行为。 6)作业点安全监护人:监护好作业点的安全工作 7)施工人员:认真学习并自觉执行安全健康与环境保护的有关规定、规程和措施,不违章作业;正确使用、维护和保管所使用的工器具及劳动保护用品、用具,并在使用前进行可靠检查;不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具;作业前检查工作场所,做好安全措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害;下班前及时整理现场;

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

10KV配电工程施工组织设计

施工组织设计 工程名称:曲靖市民族中学搬迁新建项目正式用电工程建设单位:沾益区教育局 施工单位:曲靖凌云工程有限公司

目录 一、编制依据 二、施工管理及劳动力组织 三、施工机具选择及施工平面布置 四、施工进度计划及控制 五、施工准备 六、施工方案 七、质量目标及保证体系 八、安全生产、文明施工目标及保证措施 九、工程回访及保修办法

一、编制依据 1、业主提供的施工招标文件; 2、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3、施工现场条件和勘察资料; 4、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验; 二、施工管理及劳动力组织 1、施工管理机构设置 结合本工程的施工规模和特点,为优质高效地完成该项工程施工任务,我们将全面贯彻实行项目法施工,建立以项目经理为首,技术、质量、安全、预结算等相互配合的管理层,以项目合同和成本控制为主要内容,通过科学系统的管理和先进技术手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,全面履行与业主签订的施工合同。 1.1公司管理及技术人员配备原则 项目管理人员坚持配备工作扎实、专业精通、有较强的技术水平和项目管理经验、年富力强、精力充沛、有较强的责任心并具吃苦耐劳精神的人员。 1.2、项目经理部人员配备 公司设有项目经理一名,安装技术负责人、质量负责人、安全负责人各一名,另外还配有材料员、施工员等。各成员持证上岗,同时做到责权分明,在项目经

理领导下,各负其责,互相协作,以确保施工顺利进行。项目经理部向上受到公司各级主管部门的指导、监督。向下对劳务队伍进行监督指导工作,从上到下齐心合力共同完成本工程的全部施工任务。具体人员详见资格预审文件人员简历表。 1.3、管理及技术人员职责 安装负责人:落实岗位责任制,将各项指标落实到个人;负责安装工程施工生产、经营管理等全面工作;做好与业主、监理及外部单位的协调工作。 技术负责人:负责技术经济签证资料整理;参与工程预结算工作,负责施工图纸审查与交底,编制施工组织设计,进行技术复核,全面贯彻执行各项专业技术标准。 质量负责人:负责工程质量检验工作,监督检查进场材料质量,每批材料进场先进行自检,确保所需材料检验资料和质量文件无误、材料质量合格后认真填写材料报验资料,报监理单位批准后方可投入使用。做好施工过程质量跟踪检查、整改工作,负责统计通报质量情况,组织参加施工过程中的工序交接检查工作。 安全负责人:主管工程的安全生产、安全保卫消防工作,负责与有关职能部分的沟通与协调。 2、建立各项管理制度 建立建全各项管理规章制度。并全力贯彻落实,由项目经理定期组织检查制度落实情况。 3、劳动力组织 选用素质高,具有专业技术水平和丰富施工经验的工人从事安装施工。每天

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

新建变电站工程施工组织设计方案

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整 ——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目 标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

电力工程变配电施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (2) 三、施工准备与施工工序 (3) 四、施工工艺和技术方法 (5) 五、管理架构和劳动力组织 (8) 六、施工机具计划 (10) 七、施工质量管理 (12) 八、施工安全注意事项 (13) 承接电力工程设计、施工投标报价、结算业务,工作软件涵盖道亨、博士、博微、广联达、智多星、超人、万联及各地方性软件,有需要的可以QQ联系,或者联系微信xiaozhu429443,甲级院原 班人马,服务到您满意为止。

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。

二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,经一段市政道路进入本建筑红线范围再引至高压开关房。 3. 馈电回路及用途:高压开关柜输出8回路高压馈电线路,分别为: 3.1 GD1回路(YJV-3×120)供至地一层A区变配电站高压柜,再由该高压柜再分别馈送2回路至1号、2号变压器,经低压配电后主供地下室动力设备和裙楼商业用电; 3.2 GD3、GD4回路(均为YJV-3×70)直接供至A区的3号、4号变压器,经低压配电后作A1和A2栋住宅楼照明用电; 3.3 GD5、GD6回路(同为YJV-3×70)也直接供至B 区5号、6号变压器,经低压配电后为A3、A4栋住宅楼照明用电; 3.4 GD2、GD7、GD8为第二期工程(A5~A6裙楼和住宅楼)预留用电回路,不在本期施工范围。 4. 线路敷设方式: 4.1 高压进线电缆为室外开挖电缆沟敷设。

某变配电工程施工组织设计方案

招标项目名称:江苏省地区2014年下半年居配工程-100万元及以下 施工招标标段 招标项目编号:JSDL-XLFW-LYG-2014-02-115- 投标文件 (技术部分) 投标文件容:技术部分 投标人:(盖章) 法定代表人或其授权代理人:(签字或盖章) 日期:年月日

目录 一、施工组织设计 ............................................... - 5 - 1、施工组织设计....................................................... - 5 - 1.1、工程概况及特点................................................... - 5 - 1.1.1、工程概况................................................... - 5 - 1.1.2、工程特点................................................... - 6 - 1.2 施工现场组织机构................................................. - 6 - 1.2.1 组织机构关系图............................................. - 6 - 1.2.2 工程主要负责人简介......................................... - 8 - 1.3 施工现场总平面布置图............................................. - 9 - 1.3.1 施工现场平面布置图......................................... - 9 - 1.4 施工方案......................................................... - 9 - 1.4.1 施工准备................................................... - 9 - 1、技术准备:.................................................. - 9 - 2、现场准备:.................................................. - 9 - 1.4.2 施工工序总体安排.......................................... - 10 - 1.4.3 主要工序和特殊工序的施工方法.............................. - 10 - 1.4.4 工程成本的控制措施:为控制成本,提高效益,拟采取的措施。.. - 15 - 1.4.4.1 施工人员控制保证措施.................................. - 15 - 1.4.4.2 材料供应控制保证措施................................. - 15 - 1.4.4.3 施工机具控制保证措施................................. - 15 - 1.4.4.4 施工方法控制保证措施.................................. - 16 - 1.5 工期及施工进度计划.............................................. - 17 - 1.5.1 工期规划及要求............................................ - 17 - 1.5.2 施工进度计划网络图........................................ - 18 - 1.5.3 主要安装设备及材料供应计划................................ - 18 - 1.6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施............................ - 18 - 1.6.1 质量目标.................................................. - 18 - 1.6.2 质量管理组织机构及主要职责................................ - 18 - 1.6.3 质量管理的措施............................................. - 20 - 1.6.4 质量管理及检验的标准...................................... - 22 - 1.6.5 质量保证技术措施.......................................... - 22 - 1.7 安全目标、安全保证体系及技术组织措施............................ - 23 - 1.7.1 安全管理目标.............................................. - 23 - 1.7.2 安全管理组织机构及主要职责................................ - 24 - 1.7.3 安全管理制度及办法........................................ - 25 - 1.7.4 安全组织技术措施.......................................... - 26 - 1.7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制.................. - 28 - 1.8 环境保护及文明施工.............................................. - 29 - 1.8.1 环境保护.................................................. - 29 - 1.8.2 加强施工管理、严格保护环境................................ - 29 - 1.8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案........................ - 29 -

变配电房用电增容施工方案

江苏XXXX用电增容施工方案(概述) 一、江苏XXXX用电增容施工项目概况: 在保障日常办公用电不受影响的情况下,施工方利用假日和夜间分段施工完成江苏XXXX地下负二层配电房高低压变配电设备的增容改造。 (一)工程项目主要概况 1.工程名称:XXXXXX用电增容改造工程。 2.计划工期:XXX天 3.工程地点:江苏XXXX负二层配电房 4.工程质量:合格(一次性通过供电公司验收) 5.主要工作内容: (1)新上设备分批次安装,具体设备如下: ①1套直流配电柜; ②12台10千伏高压中置柜; ③1套高低压后台系统; ④1台1600千伏安干式变压器; ⑤1台2000千伏安干式变压器; ⑥16台0.4千伏低压配电柜; ⑦1套480千伏安电容补偿柜; ⑧1套600千伏安电容补偿柜;

⑨2台变压器柜; ⑩1套40米长密集型母线槽,高压电缆及控制电缆敷设。 (2)原有旧设备分批次拆除,相关设备范围同上。 6.建设单位:XXXXXX公司 7.设计单位:XXXXX有限公司 8.设备供应单位:XXXXX有限公司 9.物资采购居间方:XXXXX有限公司 10.施工单位:XXXXX有限公司 11.监理单位:XXXXXX有限公司 (二)用电增容改造项目相关单位及承担任务: 1.用电增容设计单位:江苏建筑设计研究院有限公司,负责用电增容设计、设计变更、技术交底、参与验收和竣工图绘制等,配合解决施工过程中出现的相关设计技术问题。 2.用电增容设备供应商:正泰电气股份有限公司,负责按设计蓝图和招、投标文件生产出合格高低压变配电增容设备,通过供电部门的设备验收,安全运输设备到现场指定位置(-1层设备吊装口),配合施工单位现场处理设备技术故障。 3.物资采购居间方:南京宏桥电气产品经营管理有限公司,负责保证物资买卖合同的全面履行,组织成品通过(以供电部门为主的)验收,并督促卖方做好电气产品售后服务工作。 4.用电增容项目施工单位:XXXX输变电工程有限公司,负责配电房所有变配电设备的保护性拆除、二次吊装搬运、安装、调试、验收

10KV变配电房施工方案

施工组织设计(方案) 1.工程概况 10kV/0.4kV变配电房工程用电。采用集中抄表方式,安装高压计量,低压计量作参考。安装四台1250kV A容量变压器。高压电缆采用地埋式敷设,变压器低压侧出线采用母线槽连接。型号为SCB10-1250/10。高压配电柜采用上进线上出线方式。 工程内容 1.1安装 。 1.2、安装 1.3低压母线槽制作发装。 1.4接地及等电位系统制安。 1.5高低压系统检测及调试。 1.6安装SCB10-1250/10干式变压器4台。 注:本工程不包括高压外线电缆的敷设及电缆的采购。不包括变电房照明工程。

2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件,在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度 建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。

某变配电工程施工组织设计

工程編號: 變配電工程 (施工組織設計) 投標單位:(蓋章) 法定代表人或委託代理人:(簽字或蓋章) 日期:

目录 一、工程概况 ....................................................... - 4 - 二、工程质量验收标准 ............................................... - 5 - 三、施工组织设计编制依据 ........................................... - 6 - 工程项目一览表 .................................................. - 7 - 四、工程特点 ....................................................... - 9 - 五、施工准备及现场具备条件 ......................................... - 9 - 1、技术准备: ................................................... - 9 - 2、现场准备: .................................................. - 10 - 六、施工方案及主要分项工程施工方法 ................................ - 10 - 1、施工方案: .................................................. - 10 - 2、10KV变配电室主要分项施工的施工方法及施工顺序................ - 11 - 七、工程管理人员组成: ............................................ - 15 - 总公司组织结构图 ............................................... - 16 - 八、施工人员组成 .................................................. - 17 - 九、确保工程质量的施工技术组织措施 ................................ - 18 - 1、根据ISO9001质量标准体系制定确实可行的质量保证措施 .......... - 18 - 2、现场质量管理 ................................................ - 19 - 3、物料进场质量控制 ............................................ - 21 - 4、施工质量动态管理 ............................................ - 21 - 5、工程质量验收 ................................................ - 21 - 6、质量问题处理措施 ............................................ - 21 -

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

相关文档