盈建科各种参数设置(精选)

盈建科参数设置 结构总体信息 1结构体系:按实际情况填写。 2结构材料信息:按实际情况填写。 3结构所在地区:一般选择“全国”。分为全国上海广东,分别采用中国国家规范上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1RJY1,可从地下一层逐层

计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。 6与基础相连构件最大底标高: 7裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 8转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9加强层所在层号:人工指定。根据高规10.3抗规6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11施工模拟加载层步长:一般默认1. 12恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况;

盈建科参数设置

结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择“全国”。分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11、施工模拟加载层步长:一般默认1. 12、恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况; 3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。4)模拟施工加载三:采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程。 故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。 19、风荷载计算信息:一般来说大部分工程采用YJK缺省的“一般计算方式”即可,如需考虑更细致的风荷载,则可通过“特殊风荷载”实现。

盈建科各种全参数设置.docx

实用标准 盈建科参数设置 结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择“ 全国”。分为全国、上海、广东,分别采用中国 国家规范、上海地区规程和广东地区规程。 B 类建筑和 A 类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填 0 。 5、嵌固端所在层号:( P219~224 )抗规 6.1.14 条:地下室结构的楼层侧 向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的 2 倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于 2 倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的 2 倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填 土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。在 YJK 中的结果文件 wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层

逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于 2 或四舍五入大于 2 的,该层顶 板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固 端所在层号填 0 。 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室 3 层,地上裙房 4 层时,裙房层数应填 入 7 。 8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上 2 层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层, 需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号 +1 )进行判断,是否为 3 层或 3 层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3 、《抗规》 6.1.10 条并结合工程实际情况填写。 10 、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11 、施工模拟加载层步长:一般默认 1. 12 、恒活荷载计算信息:( P66 ) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与 各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况;

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息

结构总体信息 加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。 底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。 施工模拟加载步长:即指按照施工模拟3或者施工模拟1计算时,每次加载的楼层数量,软件隐含的加载步长是1,即每次加载1个自然层。对于层数较多的高层建筑,为了提高计算效率也可以将加载步长改为大于1的数;软件对于转换层、梁托柱层等一些特殊的楼层,会自动合并其相邻的几个楼层作为一个施工加载次序,不受本参数的约束。 恒活荷载计算信息:竖向荷载加载顺序,施工模拟三比其他几种更符合实际情况。梁托柱楼层、悬挑梁托柱楼层会造成内力异常,检查方法为恒载的计算模型与活载差异大,并且恒载变形异常、与活载变形明显不同。故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。对钢结构或大型体育馆 仅供个人学习参考

类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行。设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。 风荷载计算信息:一般计算方式(假定迎风面和背风面的受风面积是相同的,在自动计算风 荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。);精细计算方式(横向风和风吸力影响较大的结构) 地震作用计算信息:按照规范规定,依据当地抗震等级及工程实际情况进行选择。8度9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 计算吊车荷载:如果设计人员在建模中输入了吊车荷载,则软件会自动勾选该项。如果工程 中输入了吊车荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。吊车荷载是在建模中布置和自动生成的,自动生成的吊车荷载沿着吊车布置的跨度成对布置在各个柱顶节点,可以根据边跨、抽柱、 楼板、因 0.3。 行折减,同时在计算前处理的特殊墙下增加了“徐变折减”菜单,可以对各层不需要考虑折减的剪力墙修改折减系数为1。 墙刚度折减系数:配合“竖向…系数”使用。 仅供个人学习参考

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息

结构总体信息 红色为必填项,其余根据项目合理选选填 地下室层数:对整体结构分析与设计有重要影响。如侧向约束的施加位置、地下室外墙平面外设计、风荷载起算位置、底部加强区起算位置等。 嵌固端所在层号:对嵌固层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级逐层降低,但不低于四级。 与基础相连构件最大底标高:用于嵌固端不在同一标高的情况。 裙房层数:作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据,按规范要求,如强区取到裙房屋面上一层。注:该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。 转换层所在层号:程序没有自动搜索转换构件和自动判断转换层的功能,设计人员应指定转换层号,以实现规范对转换构件地震内力放大的规定。如有转换层必须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。初始值为0。若有地下室,转换楼层号从地下室起算。 加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。 风荷载计算信息:一般计算方式(假定迎风面和背风面的受风面积是相同的,在自动计算风荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。如果工程中输入了吊车荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。吊车荷载是在建模中布置和自动生成的,自动生成的吊车荷载沿着吊车布置的跨度成对布置在各个柱顶节点,可以根据边跨、抽柱、柱距不等等情况生成不同的吊车荷载。计算程序根据这些布置的吊车荷载做吊车荷载计算。 计算人防荷载:如果设计人员在建模中输入了人防荷载,则软件会自动勾选该项。如果工程中输入了人防荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。对于用户输入了人防等效静荷载的地下室楼层,程序可对该楼层及其以下楼层的梁、柱、墙完成人防设计。 考虑预应力等效荷载工况:该功能主要用于非预应力构件考虑预应力影响,它必须在预应力梁设计完成后执行。 生成传给基础的刚度:该参数用来控制上部结构计算时是否生成传给基础的凝聚刚度,勾选该项,则基础计算时可考虑上部结构刚度的影响。 凝聚局部…底部层数:在考虑上部结构对基础的刚度贡献时,软件可以考虑上部结构的全部楼层或者只考虑底部的部分楼层。如果填0则考虑全部楼层。如果基础计算时需要仅考虑上部几个楼层的刚度,而不是全部楼层的刚度时,可在这里输入一个非0的楼层数,软件将仅输出底部的几个楼层的刚度。勾选此项,将需消耗一定的计算时间,考虑的楼层数越多需要的计算时间越多。 上部结构计算考虑基础结构:在上部结构计算时可以选择上部结构加入基础结构的协同计算,从而可使上部结构计算考虑基础和地基的影响。与基础建模计算的“生成上部基础共同分析的基础模型”配合使用(需先进行基础建模计算,然后再回到上部结构,勾选计算并考虑基础结构) 生成绘等值线用数据:选中该参数之后,后处理中的“等值线”才有数据,用来画墙、弹性楼板、转换梁以及框架梁转连梁的应力等值线。因为生成绘等值线用的数据需要消耗计算时间,因此作为选项,当不需要看等值线是可以节省计算时间。 计算温度荷载:该参数用来控制是否计算温度荷载。该选项同时影响荷载组合,勾选该项,则荷载组合时将考虑温度荷载。用户通过指定节点处温差来定义温度荷载,程序在有限元分析过程中统一计算温度荷载对结构的影响。通常情况在高层、大跨等对温度敏感的结构才考虑温度效应。 考虑…系数:对于混凝土结构,考虑到徐变应力松弛特性等非线性因素,实际的温度应力并没有弹性计算的结果那么大。因此用户可以视情况在组合系数的基础上乘以徐变应力松弛系数。对钢结构不应考虑此项折减。 竖向…系数:勾选此项参数后软件将自动对全楼的剪力墙在恒载和活载计算时的轴向刚度进行折减,同时在计算前处理的特殊墙下增加了“徐变折减”菜单,可以对各层不需要考

完整版YJK参数设置详细解析

结构总体信息、1结构体系:按实际情况填写。)框架结 构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构1成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。剪力墙结构,俗称为框剪结构。主要结构是框框剪结构:框架2)-架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。)框筒结构:如果把框剪结构剪力墙布置成筒体,围成的竖向箱形截3面的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截面,可称为框架-筒体结构体系。具有较高的抗侧移刚度,被广泛应用于超高层建筑。)筒中筒结构:筒中筒结构由心腹筒、框筒及桁架筒组合,一般心腹4 筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗水平力作用。由剪力墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规则排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的桁架组成则称为桁架筒。)剪力墙结构:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的5梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。)部分框支剪力墙结构:框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力6墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。,-剪力墙结构(slab-column shearwall structure))板柱7-剪力墙结构:柱是由无梁楼板与柱组成的板柱框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。L8)异形柱框架结构:异形柱框架结构是指全部或部分柱截面为 的框架结构。T形、十字形,截面高与肢厚之比小于或等于4形、L)异形柱框剪结构:异形柱框架结构是指全部或部分柱截面为91 形、T形、十字形,截面高与肢厚之比小于或等于4的框剪结构。)配筋砌块砌体结构:由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件10的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙) 块砌体剪力墙结构的统称。)砌体结构:用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石11结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。12 )底框结构:底框结构是我国现阶段经济条件下特有的一种结构.在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商而一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底店、饭店、邮局或银行等. 层设

盈建科各种全参数设置

实用文档 盈建科参数设置 结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择全国”分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向 刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶 板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直 到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填 土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。 在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1 RJY1可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固 端所在层号填0。

实用文档 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入 7。 8转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层, 转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号- 嵌固端所在层号+1 )进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11、施工模拟加载层步长:一般默认1. 12、恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况; 3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。 13、风荷载计算信息:一般来说大部分工程采用YJK缺省的一般计算方式” 即