一.编制依据

1、图纸文件类

(1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸

(2)工程招标文件、施工预算、现场情况

(3)建工集团质量体系文件

(4)国家及北京市有关规定

2、国家有关规范规定及图集

(1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》

(3)华北地区《91SB系列标准通用图集》

(4)《暖卫通风空调技术手册》

(5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 )

(6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 )

3、编制原则

3.1安全第一的原则

施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。

3.2优质高效的原则

加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用新技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,降低工程成本,提高经济效益。

3.3方案优化的原则

科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。

3.4确保工期的原则

根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况

2.1工程位置:

本工程为海淀区房屋建筑抗震节能综合改造项目—第二批一标段16#院,小区北临北清河中街 ,南临朱房路,东临京藏高速路,分为1#、2#、3#、 4#、5#、6# 、7#、8#、9#、 10#、11#、12#、 13#、14#、15#、16#、17#楼(共计17栋多层楼组成)建筑面积65483.8㎡。

2.2改造系统说明

本工程主要对住宅楼进行采暖增加热计量改造,室外主要是更换热力采暖管道:

(1)将原有的垂直单管串联系统改造为便于调节、计量的垂直单管带跨越管的串联系统,每组散热器上安装热分配表和三通恒温阀,

热力入口处安装总热量表,一层公共区域设置数据采集计算装置,安装于表箱内。

(2)采用流量温度法,对采暖热量进行分摊。根据每组散热器流量与热力入口流量比例不变的原理,结合现场测出的比例和各散热器前后温差,分摊建筑总供热量。

3.3合作单位

建设单位:北京市海淀区住房和与城乡建设委员会

监理单位:北京博建工程监理有限公司第一项目监理部

设计单位:北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司

施工单位:北京建工集团有限责任公司

三、施工布置

1、施工组织管理:

公司组建清河节能综合改造项目—第二批一标段16#院小区项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。

2、项目施工组织机构:

项目经理

分包施工单位

3、技术准备

(1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。(2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。

(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。

(4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防

措施,制定施工工艺标准。

(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证和预防措施。

(6)向施工班组做好技术交底工作,技术交底的程序为:

项目总工程师→工长→班组长→工人,并以书面形式将安全技术交底连同施工任务书一同下达到班组。

(7)根据本工程特点配备测量、计量工具、材料试验器具,并做好检修和认定工作。组织试验人员进行各种原材料取样试验。

(8)针对本工程的特点和难点,编制切实可行的分项施工方案,有效地指导现场施工。编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,采取有效进度控制措施,保证工程进度控制目标。

(9)技术交底;施工前由工长召开施工小组进行详细的技术交底。讲明施工工艺流程、技术要求、安全规范和质量标准,并做好技术交底工作。

(10)样板间的计划

严格按照国家规范、工艺标准及设计要求的质量,做好样板间,经甲方、监理、技术质量负责人等联合检查确认后,再进行大面积施工。

4、施工准备

本小区工程带户施工有诸多不可预见的困难,做好前期入户调查工作。选择有实力规模大资质好的施工队伍,能够做到有内部管理体系,配备齐全、工人素质高、能持证上岗,保证劳动力数量的同时,

选派素质高、具有类似工程施工经验且与我公司多年配合的整建制劳务队伍作为本工程的主攻力量,高速优质完成本工程施工任务。(1)人员机械准备

a、机械一览表

其他工具:管钳、钢锯、锤子、扁錾、尖錾、改锥、扳手、钳子、毯子、蛇皮袋子、笤帚。

b施工人员准备

按阶段投入劳动力人数量

管理人员:工长 2名质检员 1名

楼班长每栋楼设1个

技工工人 40人

依据改造面积,进行调整施工人员及机具设备。

(2)材料准备

由于本工程是节能改造工程,需要拆除原有的管道及设备,更换

新的管道及设备。依据入户调查掌握的信息进行提相应的材料计划。(1)物资准备:编制工程材料计划;编制预埋件计划;编制外加工定货计划提出技术质量要求及供货方提供的资料。

(2)材料设备进场检验:按照单位程序文件,建筑安装工程资料管理规程,各种设备管材及其它材料,由供货方提供相应的材质证明。检测报告,合格证及相关资料由主任工程师,甲方、监理、质检员,专业工程师负责检验,必要时进行对其厂家考察。合格后,由资料员填写材料报验单上报监理单位方可使用。

(3)施工过程材料控制:材料进场后应码放整齐,定量发放,余料回收,避免丢失和损坏;加强成品保护意识。加强现场材料管理,按工程进度分期进材料,防止积压,对材料的验收工作,从数量质量规格型号把关,防止不合标准的材料进场,造成浪费。现场材料员对进场的材料消耗情况应心中有数,合理使用大型机具,用完及时退回,节省台班费,加强机具的维护保养。

(4)提料控制

a针对图纸的要求,综合施工规范和规程的要求,将复杂部位的节点放出大样,依此准确提出用料数量。综合考虑,适当提出损耗率。

b进料要多家选取,保证质量,送不合格产品的厂家如果超过二次,应当更换厂家,造成误工的要严格制裁。进出材料末经批准不得领取任何东西。废料及时退回集中存放。

c施工队要有完整的技术交底,做到活完场地清,长料不短用,优料不乱用。

(5)现场准备

a进场后先进行现场清理,做好安全围护,对要拆除建筑物进行实地勘查,制定现场拆除方案。

b场内可供用地主要为小区道路边或绿地,居民区现状较为陈旧的地面,计划施工前与居委会协商用作生活区布置,并作好保护措施,如有损坏按原样恢复。

c进场后设置施工及职工生活区域,安排好作为进出场材料的运输通道。

四周为居民区,交通可能受时间限制,这种不利因素考虑要周到。d改造工程的周边为居民区,老小区内交通道路运输不方便.因此,协调好与四周居民的关系非常重要。

e保证小区道路干净整洁,材料库房的码放整齐,施工现场干净。

5、主要施工程序:

(1)先室内后室外,室外先大管道后小管倒,有压让无压管道的原则。

(2)沟、槽、坑深度和施工难度

由于是改造工程,在原有的管线与新施工的管线交错,部分沟槽比较深,化粪池的基础深,采取先深后浅的原则。

(3)施工中存在的难度预防与措施

管道沟槽施工施工开挖遇到原有雨水、污水等管道时,不得动用机械开挖,采取人工挖槽方式进行作业,低于1.8米以下的沟槽、坑采取坍塌安全措施,

a施工现场原有地下电信、上水、雨水、污水、电力等管线、地上电信、电力电缆及构筑物较多存在施工难度。

主要对策:施工前,根据甲方和物业提供的现场状况管线分布图及综合管线规划图,对管线走向进行全面物探调查,找出与规划位置相矛盾的管线,摸清各管线的埋深和走向,绘制实际的地下管线分布图,并在现场做出明显标记,防止施工中受到损坏。积极与甲方、监理及其它相关单位协商,编制妨碍物详细的改移及保护措施,按照批示的方案措施分别进行改移、加固或悬吊保护,确保施工中现况管线正常运行。

b沟槽、坑防止坍塌预防措施

为了防止在开挖过程中土质疏松现象出现坍塌伤人事故

采取措施:沟槽开挖深度在2.5米以内的采取边挖边护边坡方式进行作业,采用木板支撑加固法,以防发生坍塌事故,化粪池采用放坡加喷锚方式,化粪池采用钢筋锚固护坡方式,以防发生坍塌事故。

(4)管道交叉施工存在难度

本工程室外管线较大、较多层次交错施工存在难点

采取措施:针对管线交错的重叠部位,采取编制详细的施工图纸,和技术措施,工作坑流出富于的操作距离,以免造成操作不当造成返工,

(5)现场焊接施工作业防火重点

采取措施:对特殊工种必须持有操作证,经过培训合格后方可上岗动火前必须开具安全部门开具的动火证,把现场原有的易燃、易爆

品清理干净,操作部位与易燃物不小于5米,两瓶之间保持5米以上瓶与明火之间不小于10米,并设专人看护有灭火设备。

吊车吊装管材时,应先检查钢丝绳有无锈蚀脱落现象,不合格应及时更换,吊装不得超载,沟槽边缘不能集中堆放过多材料,管件和管材不宜混吊,管内不许装东西,吊车起重臂下不许站人,吊钩应有防止脱钩的保护措施。严禁上下扔东西,高空作业要系好安全带、戴好安全帽,使安全工作做到实处。

(6)、技术管理措施:

作好工程技术准备工作,施工前编制专项施工方案和分项工程技术交底,经主任工程师审批后方可实施。严格按图施工,严守工艺操作规程,施工中的合理化建议,按技术管理程序上报,未经技术部门审核同意,不得擅自变更和实施,严禁违章作业。要求现场技术人员对于技术资料加强管理,保证其科学性、准确性。施工人员严格按照施工图纸、施工工艺、统一标准确保工程质量。

四、主要施工方法及措施

本小区为节能改造惠民工程,户内采暖热计量改造;室外管线分为采暖主干线系统。

1户内拆除工程

(1)本工程带户施工,暖气支管拆除,室外工程原位更换管道及设施。

(2)本工程带户施工有诸多不可预见的困难,拆除施工前、作业现场等物品必须搬空,管道包封、暖气罩、由专业人员拆除。

(3)暖气罩拆除

暖气罩拆除应有专业的木工人员进行拆除,等设备安装完毕后,对住户的暖气罩进行恢复,如能原样恢复的,我们尽量给住户原样恢复,不能原样恢复的我们和住户进行协商,达到住户满意为主。

2、施工方法

(1)严禁使用电气焊拆除,进入住户作业前,作业地面铺好毯子或其它物品。查看作业现场是否有没搬完的物品。

(2)暖气支管道用管钳拆除,管钳无法拆除的用钢锯拆除,拆除的管道物料工具,轻轻放在地面上,随后安装新的支管及热量表。(3)拆除管道物料垃圾运输,随拆随清理,拆除的管道,拆除产生的短管、垃圾打扫干净,装袋并人工运至楼下指定地点。

(4)墙面、地面尽量保持原状,作业现场随时清理,注意住户内一切物品不要损坏。

(5)管子丝扣采用机械套丝,管径DN25mm以上要分两次以上套丝,不可一次套成,管子螺纹要规整,不得有断丝或缺丝等缺陷。管螺纹加工时应根据管径的不同,分别选用相应的绞板和板牙,加工时用力要均匀。加工好的螺纹应端正不乱扣,光滑无毛刺,完整不掉扣,松紧程度适当。管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维,从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,涂白胶漆,然后拧上管件,再用管钳收紧。填料缠绕要适当,不得把白胶漆、麻丝挤入管腔以免堵塞管路。安装螺纹管件要按旋转方向一次装好,不得倒向旋转安装,露出2~

3扣螺纹,并清除剩余填料,不得外露油麻,镀锌管的外露螺纹等镀锌层破坏处需进行防腐。

(6)安装管道时尽量采用350#管钳,用力均匀,安装完毕后检查管件是否有裂纹损坏。如发现管件有裂纹,及时更换。

3管道试压冲洗

(1)采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。系统顶点试验压力为0.40Mpa。

(2)检验方法:采暖系统应在试验压力下1H内压力降不大于0.05MPA,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2H,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

4阀门安装

恒温阀及分配器安装示意图

(1)恒温阀门安装前,应做耐压强度及严密性试验。试验以每批(同规格、同牌号、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格的应逐个试验或作全部退货处理。对于安装在主干管上的起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应符合设计要求和出厂规定。经试验

合格后的阀门方许安装于本工程中。

(2)安装要求,阀门安装时,应保证阀门不承受来自管道的外力作用,阀门安装中应保证位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,阀门开启灵活,朝向合理。安装完毕后,应确保阀门清洁,有漏漆部位应补刷完整。

5室外采暖热力管道安装

工艺流程:放线定位→挖管沟→铺底基配砂石→管道敷设→水压试验→保温修补→填盖细砂→回填土夯

5.1直埋管道安装:

(1)根据设计图纸及现状的位置,进行测量,放线、挖土、地沟垫层处理等。

(2)为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

(3)管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

(4)管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。(5)沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖

出操作坑,其大小要便于焊接操作。

(6)阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

(7)管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

(8)管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。

(10)回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

5.2室外地沟管道安装:

(1)在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。(2)土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。

(3)管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。(4)通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表3.3.4。管道的坡度应按设计规定确定。

支架最大间距表3.3.4

(5)支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

(6)遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。

(7)管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。

5.3管道焊接安装专项工艺

(1)管材切割:钢管宜采用机械方法切割,切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。

(2)管道焊接

a直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于l50mm时,不应小于管子外径。

b焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

c卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。

d环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm;需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。

e不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

f管子、管件的坡口形式和尺寸应符合规范规定。

g管道坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后,应除去坡扣表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

h管道组成件组对时,对坡口及其内外表面进行的清理应规定;清理合格后应及时焊接,焊口并及时防腐处理

(3)由于无缝钢管壁厚,焊口边缘处,必须开V性口才能保证焊口质量,焊口开V型口不大于管壁的三分之二,用磨光机抛光后进行焊接。

(4)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;

(5)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

5.4管道水压试验,

(1)试验压力为工作压力的1.5倍,稳压10分钟无渗漏,无降压,管道内的压力降至工作压力,稳压30分钟无渗漏、降压为合格。(2)管道总体试压,应在管道设备安装完毕后进行,试验压力为工作压力的1.25倍,管道内的压力升至试验压力并稳定后,详细检查管道的焊口、管件、设备连接处并无渗漏,在一小时内降压不超过0.05Mpa即为合格。

(3)应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。(4)管道焊口处保温,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,

在试压合格后再处理。

五、施工管理措施

(1)对于施工要实施计划管理,整体工程要编制施工组织总设计,各专业要编写各种方案,施工制定出日、旬、月、季作业计划,确定出总工期。编制设备、材料、成品、半成品供应计划。

(2)按施工程序施工。切实做到先深后浅、先大后小、有压让无压,干线后支线的施工原则。

(3)各种管材的防腐、焊口的防腐及埋地加强防腐工作应及时到位,严禁各种疏漏,提高预埋件加工的标准化程度,准确、集中加工预制,减少重复运输的损耗。合理安排施工顺序与有关工程搞好协调关系,避免不必要的返工浪费,严把质量关,精心操作,合理用料,降低废品率,作到省时省力省材料。

(4)加强现场材料管理,按工程进度分期进材料,防止积压,对材料的验收工作,从数量质量规格型号把关,防止不合标准的材料进场,造成浪费。现场材料员对进场的材料消耗情况应心中有数,合理使用大型机具,用完及时退回,节省台班费,加强机具的维护保养。六、质量保证措施:

(1)提高全体工人的质量意识,推行全面质量管理,落实以主任工程师为首的质量保证体系,落实各级质量责任制,加强质量控制,作到一次成活不返工。

(2)认真执行国家和上级颁发、制定的各类规范、规程工艺标准和各种质量管理制度,由质检员牵头成立质检组,不断的组织学习

ISO9002质量体系,认真临督教育,技术培训,施工中经常进行质考核,作到奖罚分明。

(3)坚持“自检”“互检”“交接检”及专业质量检查制,坚持样板控制质量办法。

(4)从材料方面控制:原材料、成品、半成品加工定货等要严格检查验收,正确合理使用,建立管理台帐。甲乙双方在材料设备的选择及进货使用上要协调一致,并认真填写设备、配件材料检验记录和进场设备检验记录表。及时掌握材料质量信息,做到货比三家,择优录用,确保质量。

(5)从方法上要灵活,要有方案,写交底,建立样板制,上墙制,要以实物为标准,对复杂的项目、工序要放大样,集体研究方案,施工分片承包落实到位,以质带量,即按照计划、实施、检查、总结的工作程序,不断的上升发展。

(6)从机械上要根据不同的工艺特点和技术要求,选用合适的机械,正确使用、保养和管理。如中型管线要用切割机,并加平台,小型管线用手据,大型管线用气焊,并配磨光机。

(7)从环境方面,在大风天气、潮湿、雨天作业时要考虑进入室内,或进行围挡,对于有大的噪声作业一般安排在白天。

(8)建立完善的质量保证体系,加强工程施工和质量监控的管理,设立项目经理、总工全面负责工程质量制度,按专业设专职质检人员,严格执行质量否决权制度,开展班组自检、质检员巡检,项目经理、总工每月组织全面检查,同时派专人配合专业监理工作,确保优质工

程。

(9)加强对施工操作工艺质量控制,逐级做好技术交底,使参加施工人员熟悉本工程主要特点、设计意图和技术要求、质量标准、操作规程及质量检验控制点,严格要求施工人员按工艺要求进行作业,使施工工艺标准化、规范化。

(10)开展工前检查,做好技术复核工作,对重要的操作工序进行检查和复核,避免发生重大差错,如基准轴线的定位、管道和设备与预留孔洞位置及预埋件位置,各种架空埋地管的标高和坡度的复查。(11)加强对材料、设备和半成品进行质量控制,采取相应的技术管理措施,使这些因素被控制在允许的范围内,严禁使用不合格的材料、设备进行安装。

七、施工安全措施

(1)认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确安全生产,消防安全责任制。

(2)各分项施工前,编制具体针对性安全技术交底,向施工人员进行交底,检查执行情况。

(3)安全措施施工人员必须遵守安全操作规程,严禁违章作业,现场管理人员应经常检查各种安全措施的完好状况,对不利于安全生产的现象要及时处理。施工人员进入现场必须戴好安全帽,严禁追逐打闹。进入现场衣着要整洁,

(4)电钻电锤等机电设备应加装漏电开关,保护接地电流不大于30mA,有良好的接地措施,每班前做一次检查。严禁带电作业。停电

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范 1 总则 1.1 为确保电能计量、用电信息采集的准确性和可靠性,落实电能计量装置、采集系统建设质量管理要求,提升计量装置、用电信息采集终端及其附属设备的现场安装质量和工艺水平,特制定本规范。 1.2 本规范规定了计量箱(柜)、电能表、互感器、用电信息采集终端、试验接线盒等设备及连接导线的现场施工质量、工艺要求。 1.3 本规范适用于国家电网公司系统计量现场施工质量、工艺过程控制和检查验收。 2 计量现场施工一般要求 2.1 计量现场施工应遵守Q/GDW 1799的规定《国网公司电力安全工作规定》。 2.2 计量现场应按照计量箱(柜)安装(检查)、箱(柜)内设备安装、导线敷设、设备连接、检查、封印的顺序进行施工。 (1)计量箱(柜)安装(检查):高压计量柜(高供高计),低压计量柜(高供低计),直接接入式三相动力表箱,经互感器接入式表箱,配变出口表箱,单相表箱。 (2)箱(柜)内设备安装:电压互感器,电流互感器,刀闸开关,试验接线盒,电能表,采集终端,采集器,集中器,断路器,接线端子等。 (3)导线敷设:互感器至试验接线盒,试验接线盒至电能表,电能表至采集终端。先强电,后弱电安装,先安装采集器、集中器电源线,安装采集终端、采集器至电能表的通信线,安装采集终端天线。 (4)设备连接:

(5)检查:核对计量倍率,接线是否正确,是否专用计量绕组,导线连接是否可靠,电能表是否清零,标识和档案资料是否齐全等。 (6)封印:互感器二次端钮盒、试验接线盒、电能表端钮盖、采集终端、计量箱柜门。 2.3 计量装置、采集终端配置应满足GB/T 16934、DL/T 448、Q/GDW 347、 Q/GDW 11008及其他现行相关标准要求。 2.4 施工前应对设备外观进行检查。设备外观应满足以下要求: 2.4.1 设备外观完整、无破损、变形现象; 2.4.2 计量箱(柜)应有永固铭牌、有电气原理接线图、条码等必要信 息;各类信息正确、字迹清晰,无缺失或脱落可能,如图1、图2所示; 2.4.3设备资产号、型号、规格应与SG186系统的任务单、图纸一致; 2.4.4 强制检定的计量器具封印应齐全、合格证应在有效期内、计量准 确度等级应符合DL/T 448规定的要求。 强制检定计量器具:电流互感器(JJG1021:电磁式电流、电压互感器的检定周期不得超过10年,电容式电压互感器的检定周期不得超过4年,JJG313/314是2年检定周期)。 电能表: 图1 计量箱外壳标识安装位置示意图 图2 计量箱内部标识安装位置示意图 2.5 施工后应满足如下要求: ; ; 3 设备施工要求 3.1 安装前(后)应重点检查计量箱(柜)下列项目: ,柜门、铅封设施及防误操作安全联锁装置应完备、好用; 3.1.2各单元之间宜以隔板或以箱(盒)组件区分和隔离; ,并配置电能表、采集终端安装支架;

室内蒸汽管道安装施工工艺(一)

室内蒸汽管道安装施工工艺(一) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。 2.2.3其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→管道安装→附属装置安装→试压冲洗→防腐保温→调试验收 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。

热计量改造方案

北京市XX热计量改造热改样板方案 XX小区小区 选择xx小区作为北京市xx区热计量改造热改样板方案的原因: 1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占XX区总 改造小区20%; 2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满 足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过 程中由于工期长而导致的扰民现象; 3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备, 冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好 的解决这一问题; 4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为 内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户 改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现 节能效果。 5.占比例、维护结构 该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。 一、项目现场概述 XX小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于北京市XX区,XX小区小区建筑面积3w㎡占XX区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图 二、改造内容和方式 (一)改造内容: 1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造; 2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度; 3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造, 实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。 (二)改造方式: 1.实现分户热计量改造和室内温度控制: 本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用 户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。 2.实现二次管网水力平衡改造:

电表计量装置施工方案

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 作业风险等级评估结果:__五_级风险 配网电网风险等级评估结果:__五_级风险 编制: 项目管理部门: 专业审核人: 安全审核人: 批准: 日期:年月日

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(供电部门) 序号意见提 出人 修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4 5

施工方案编号: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 本施工方案所属工程名称: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程编号: 现场监理审核:日期:施工单位批准人:日期:项目经理审核:日期: 安全专业审核:日期: 技术专业审核:日期: 编制人员:日期:

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(施工、监理单位) 序号意见提 出人 修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4 5

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 一、概况 1.作业(施工)相关单位 项目管理部门:深圳供电局盐田局 监理单位: 施工单位:深圳市深鹏达电网科技有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 3.主要风险概述 本工程主要风险有:高空坠物、高空坠落、触电伤害、高温中暑。 二、风险评估及控制 (一)现场作业风险评估与控制 1、风险等级 按照施工现场作业风险评估标准,评估作业风险等级。根据计算得出的风险值评分,按下面关系式确定作业的风险等级。风险等级分为“特高”、“重大”、“较大”、“一般”、“可接受”等五级风险。 一级,特高风险:100≤风险评分值; 二级,高风险:80≤风险评分值<100; 三级,中等风险:60≤风险评分值<80; 四级,低风险:40≤风险评分值<60;

热表远传系统施工布线方案(20200523204038)

一、热量表远传抄表系统方案概述 1.1前言 随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,亲自“登门拜访”,这种传统的抄表方式已经慢慢被淘汰,实现住宅的热量表出户自动抄表已成为新型智能小 区的必备条件。 1.2热量表远传抄表系统的目标 传统的热表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,误差大、统计工作量大,人为的错误给管理部门和用户带来极大不便。 热量表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低热力公司 管理成本,准确及时地将住户所使用的热量数据显示出来,为实现科学、系统的管理提供了有效的解决方法。 热量表远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻管理负担。因此热量表远传抄表系统的应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。 1.3系统设计的依据和原则 本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162-2004《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现热量数据的出户管理,数据传输稳定可靠。 1.3.1设计原则 可靠性:采用高品质的材料和组合安装的方式构成一套高标准的信息传输通道,从而保证了整个系统的可靠运行。 先进性:采用MBUS总线制系统结合GPRS数据通讯,实现大批量数据的远距离通讯,保证热力公司实时了解用户的使用情况。 经济性:虽然远传抄表系统初期投资比较高,但由于远传抄表将原来人工抄 表改成为远传系统,可以对资源统一规划设计管理,省去大量的重复劳动和提高了能源的产销平衡管理水平。 1.3.2设计依据 满足下列标准: 〈〈住宅远传抄表系统〉〉JG/T162-2004 〈〈民用建筑电气设计规范〉〉JGJ/T16—92 〈〈高层民用建筑防火规范〉〉GB50045-95 〈〈建筑与建筑群综合布线工程设计规范〉〉GB/T50311-2000 〈〈智能建筑设计标准〉〉GB/T50314-2000 〈〈建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范〉〉GB/T50312-2000 〈〈电子计算机房设计规范〉〉GB50174-93 1.3.3安装与设计规范 (1)中国民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92; (2)智能建筑设计标准EBD-03-95; (3)工业企业通信设计规范CECS 09:89; (4)建筑与建筑群综合布线系统过程设计规范CECS72:97; (5)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CEES 72:97; (6)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82。

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

热表计量施工方案

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明

自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位:...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。 (2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。 (4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防措施,制定施工工艺标准。(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证

电表安装工艺

电表安装工艺

一、技术要求 第一条、电能计量装置的安装应严格按通过审查的施工设计或用户业扩工程确定的供电方案进行。 (1)、安装的电能计量器具必须经电力企业的法定电能计量检定机构检验合格。 (2)、用于贸易结算用电能计量装置均应由电力局(供电所)安装。 (3)、电能计量装置安装应执行电力工程安装规程的有关规定和本标准的规定。 (4)、电能计量装置安装完工应填写竣工单,整理有关的原始技术资料,做好验收交接准备。 二、计量装置的安装位置要求 第二条、电能计量表不应装设在下列地点:

(1)、潮湿或低洼地点。 (2)、有振动的地点。 (3)、隐蔽地点。 (4)、发散腐蚀性气体的地点。 (5)、有磁力影响及多灰尘的地点。 (6)、制造或储藏危险物质的地点。 (7)、其他经电业部门认定不便装设或不便抄表的地点。 第三条、供电容量较大者,应采用三相四线供电,一般情况下(30-50A),可采用单相供电。 第四条、居民住宅用户的电能表,一般应安装在下列场所: (1)、居民住宅院或分散居民住宅,低压单相供

电的,应明装设在住宅室外门口或墙壁上的防雨电能计量表箱内。 (2)、7层以下单元居民住宅,应采用明装或暗装式表箱,集中装设在第一层楼梯间或第一至第二层楼梯转向处的墙壁上。 (3)、高层建筑可每5-10层集中装于专用电能表箱内。 第五条、电能表装设位置,应按下列各项办理: (1)、电能表离地面1.7-1.9m为宜,暗装于墙内者,可低于1.4m。 (2)、电能表宜装于门口附近,或供电部门易于抄表的其他处所。 (3)、电能表安装必须垂直、稳固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°。 (4)、电能表装于屋外时,应附有完善的防雨设

安装协议(热计量)

协议编号: TX012 安装协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 签订日期: 第1页(共3页)

安装协议 甲方:长春亚泰热力有限责任公司铁西分公司 乙方: 按照《中华人民共和国协议法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,经双方充分协商,签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、联系电话: 三、工程要求: 1、在安装施工过程中,如破坏甲方管道或业主私人财产的,要恢复原样,保证正常使用; 2、如需在管道间或阀井开挖的及时填埋并保持完整,符合各项安全管理标准,无安全隐患。 3、进场施工前,需缴纳工程质保金元。 四、甲乙双方职责 (一)甲方的责任 委派现场管理代表,监督、检查工程质量、进度等。 (二)乙方的责任 1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。 第2页(共3页)

五、工程验收 工程施工完毕,建设方组织验收后。通知甲方工程质量是否达到合格标准。 六、工程保修 按国家有关规定执行,保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修;若因乙方未及时维修或返修的,由甲方代为维修或返修所产生的费用由乙方支付。 八、合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后自行终止。 九、其他事宜 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。 3、其它未尽事由最终解释权归铁西热力公司。 甲方(盖章):乙方(盖章): 日期:日期: 第2页(共3页)

热控仪表施工方案

厦门嵩屿电厂#1#2炉烟气脱硝系统热控仪表安装工程 施 工 方 案

上海电气石川岛有限公司嵩屿电厂项目部 2006年3月25日 编制: 审核: 批准:

目录 1、工程概况 2、施工规范 3、施工前准备 4、主要施工方法及内容 5、安全注意事项 6、环保要求 7、OHS危险辨识与危险评价调查表

8、热控仪表施工进度表 1、工程概况 厦门嵩屿电厂2×300MW1#、2#锅炉烟气脱硝安装工程属于系统改造工程,其脱硝装置(SCR)主要降低空气中的Nox的浓度,提高人和植物的生存环境。 1.1工程范围 本工程为二台300MW机组,每台机组设置一套SCR脱硝装置。热控仪表安装工程主要包括氨区(新增)、SCR区内就地仪表安装、线管敷设、电缆敷设。氨区和SCR区的DCS系统安装在集控室内。SCR 区内热控仪表主要有烟气系统、工艺管道、烟气分析装置、UPS电源及现场一次仪表管和二次仪表管安装。烟气系统包括进出口烟道的Nox浓度分析装置、AT取样口装置安装,反应器出口压差装置和差压变送器安装(2台),进口烟道TE测点及热电偶安装,烟道出口NH3分析装置。工艺管道部分仪表包括孔板安装(喷氨格栅流量孔板24个)、流量变送器安装(NH3稀释空气流量变送器AB),差压变送器安装(氨/空气混合器入口氨气差压变送器AB)。氨气总管进口温度(TE8715)、压力变送器(PX8723)、就地压力表(PI8920)。氨/空气

混合器氨管二台控制阀和二台切断阀。风机出口空气管4台气动阀、2块就地压力表(PI9821、PI8922)、2只温度计(TI8961、TI8962)。蒸气管路3台电动阀、2个温度开关和2个压力开关。喷氨总管上2块就地压力表(PI8923、PI8924)。 1.2设计要求及说明 1.2.1 压力测量 氨管道上的压力变送器采用隔膜式一体变送气,隔膜材质不低于316L,反应器上的差压变送器安装在仪表箱内,变送器采用隔膜式带远传毛细管变送器,隔膜材质不低于316L,就地指示采用隔膜式压力表,在风机、泵出口加减震措施。 1.2.2温度测量 烟道上温度测量采用E分度铠装热电偶,法兰连接;管道上的温度测点采用热电阻,法兰连接。 1.2.3 流量测量 氨气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器和节流孔板采用一体化隔膜式、带远传。 稀释空气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器安装在带观察的仪表箱内且有远传功能。 1.2.4 调节阀 氨气调节阀采用不锈钢阀心,夹持式连接。 1.3 工程特点及难点 本工程系一期#1、#2炉烟气系统改造工程,施工工期短,场地

地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程 地 辐 热 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部 2014年9月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。 (4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接, 要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在 使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作 压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。 连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固, 不允许有脱镀缺陷。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。 保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

楼房电能计量装置改造施工组织设计方案安全技术措施

楼房电能计量装置改造工程施工组织设计 一、工程概况 本工程对XXXXXXXXX小区共计17栋楼房、XXXXXX小区共计19栋楼房、XXXXXX小区共计2栋楼房,对其接户线、进户线、入户线、电表箱及电能表进行更换改造。 改造内容包括:拆除原接户线、进户线、入户线、电能表,新敷设接户线,新安装分线箱、电表箱、电能表,并重新安装接地装置,新敷设入户线采用PVC管沿楼内敷设,管内穿负荷线至各分户。 二、现场施工组织 根据本工程的特点,为了保证工程质量,确保工期,成立现场施工领导小组,对本工程进行现场管理。 组长: 副组长: 技术员: 安全监察员: 材料员: 现场负责人: 现场安全员: 成员: 三、工程特点 本工程施工其间可能会出现大风、大雾、连阴雨等天气影响施工及施工质量的环境气候条件。

四、施工网络图 平庄楼房电能计量装置改造工程施工网络图 (一栋楼改造) 五、施工技术要求 1、改造方式 居民楼房用电客户改造方式是楼内集中装表,将原有的电能表移至楼道集中计量箱内,并更换为智能电能表,方便现场维护与管理2、安装位置: 楼道集中计量箱按楼房单元分设,安装位置应选择在光线良好、便于检修维护及方便用户监督管理的楼层间缓步台的合适位置上。楼高在五层及以上时可按每单元实际户数设置多个计量箱,计量箱之间应采用链式连接方式;楼高在五层以下原则上每单元只设置一个计量箱。 3、接户线 接户线应采用铜芯绝缘导线,导线截面应根据负荷电流和机械强度进行选择,接户线的进户方式应根据现场实际状况予以确定,其在最大弧垂时对路面距离、与建筑物的最小距离及与通信线路发生交叉

跨越时的垂直距离应满足规程要求,否则应采取相应保护措施。接户线的金属支持物应镀锌或采取其他有效防锈蚀措施。 4、进户线 进户线应采用铜芯绝缘导线,其截面选择应使导线的安全载流量大于最高负荷电流。进户导线采用电缆敷设方式 (1)采用低压500V五芯交联聚氯乙烯护套铜电缆,其截面按每户用电容量(每户容量确定:100平方米以下6KW;100平方米至150平方米8KW;150平方米以上10KW),其中三芯用于A、B、C相线,一芯用于零线(N线),一芯用于保护接地(PE线),保护接地线截面按下表选择: (2)沿墙敷设电缆其对地距离不小于2.5米。电缆卡子间距为500mm,每一单元门(进户点处)设电缆分线箱,分线箱距地面不小于2.8米,施工时电缆弯曲半径须符合规程要求。 (3)电源分线箱的选择位置应适当,尽量缩短电源、进户线电缆的敷设长度。 5、入户线 (1)由计量箱内引出至用户负荷侧的入户线采用沿墙面明敷设阻燃所料管方式,管内布线。

热计量改造工程施工组织设计

目录 第1章编制依据 (4) 第2章工程概况 (5) 第3章施工准备 (7) 1.技术准备 (7) 2.物资准备 (10) 3.生产准备 (11) 4.现场准备 (12) 5.现场测量和勘测 (12) 第4章施工部署 (14) 1.施工总体部署 (14)

2.时间及工期部署 (14) 3.施工现场布置 (14) 4.施工总平面管理 (14) 5施工临时用水方案 (15) 6施工临时用电方案 (15) 第5章主要工程项目施工方案与技术措施 (19) 1.热力检查井施工方案 (19) 2.管道阀门工程施工方案 (23) 3.建筑物热力入口改造方案 (24) 4.电气自控工程施工方案 (25) 5.散热器热分配法热计量改造方案 (26) 第6章施工进度及资源安排计划 (34) 1.施工进度及人员安排计划 (34) 2.主要施工机具安排计划 (35) 3.主要材料设备安排计划 (36) 第7章施工组织机构管理体系 (40) 第8章劳动力组织及保证措施 (39) 第9章材料供应保证措施 (40) 第10章施工机械设备保证措施 (41) 1.施工机械设备保证措施 (41) 2.确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施 (41) 第11章技术管理措施 (42) 1.施工资料管理措施 (42) 2.施工管理目标及实现保证 (42) 第12章工程质量管理体系与保证措施 (44) 1.质量保证体系 (44) 2.质量管理组织措施 (45) 3.基础工作 (45) 4.技术质量责任制 (46) 第13章安全管理方案及保证措施 (49) 1.安全管理方针 (49) 2.安全管理保证体系 (49)

热计量施工方案

目录 1 编制依据????????????????? 2 2 工程概况????????????????? 3 3 施工部署????????????????? 3 4、主要施工方法及措施???????????? 4 5 施工管理措施??????????????? 11 6 质量保证措施??????????????? 18 7 施工安全措施??????????????? 20 8 施工消防措施??????????????? 22 9 夜间施工措施??????????????? 22 10 成品保护措施???????????????23

一.编制依据 1、图纸文件类 (1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸 (2)工程招标文件、施工预算、现场情况 (3)建工集团质量体系文件 (4)国家及北京市有关规定 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)华北地区《91SB系列标准通用图集》 (4)《暖卫通风空调技术手册》 (5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 北极星电力网技术频道作者:佚名2008-1-7 19:32:59 (阅1406次) 关键词: 计量安装电能计量 为强化公司电能计量装置安装与验收管理工作,保证电能计量装置在准确、可靠、合格状态下有效运行,正确的计量电能,特制定本管理办法。 1.1电能计量装置的安装 1.1.1装表人员根据工作要求领取电能表、互感器 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。 1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。 1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。

采暖施工方案 (1)

唐山市既有居住建筑节能改造项目室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 编写: 审核: 批准: 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司二零一五年六月

目录 一、工程概况————————————3 二、编制依据————————————4 三、通断控制器系统改造施工—————4 四、室内采暖管道施工————————8

唐山市既有居住建筑节能改造项目 室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 一、工程概况 1、本工程中:祥和里、祥瑞里、吉庆里三个小区以做过采暖管道分户,仅作热计量仪表改造;祥富里、德源里两个小区未做分户,同事做分户管道改造和热计量仪表改造。本工程的采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ 173-2009)中“通断时间面积法”。本系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成。特殊需要时(超出通讯范围)加无线转发器,管理系统设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口。以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 2、工程地点:河北省唐山市。 3、技术要求: 3.1改造工程供热热媒参数为:温度95/70℃,工作压力≤1.0Mpa。 3.2室内采暖及热计量系统 3.2.1室内采暖热计量系统 3.2.1.1采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)中“通断时间面积法”,系统组成如下: 3.2.1.2系统组成:该系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成,特殊需要时(超出通讯范围)可加无线转发器,管理系统应设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口,以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 3.2.1.3楼栋热量表和分户热计量装置应具备数据存储功能,可以通过管理系统实现数据远传与控制。楼栋热量表必须取得技术监督局的检测合格证,防护等级

低温热水地板辐射采暖施工方案

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案

低温热水地板辐射施工方案 第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

高压计量装置安装作业指导书

高压计量装置安装作业指导书 1.适用范围 1.电压等级 10kV 2.电气类别配网工程中户外高压计量装置的安装 2. 依据及引用文件 序 号 标准、文件相关章节条款 1 GB 50173-1992《电气装置安装工程35kV及 以下架空电力线路施工及验收规范》 第7.0.1 条 2 DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检 验及评定规程》 第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质 量检验的表 3.0.1“干式互感器的安装”或 3.0.2 “油浸式互感器的安装”的规定

3 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺 控制规范》 第十四章第六节高压计量箱安装 4 中国南方电网基建工程质量WHS控制作业标准 3.作业流程图:

Y 主要作业内容 Y Y Y N 施工条件 户外高压计量装置安装 施工准备 质量检验 支架安装 接线及附件安装 Y

4.作业内容 4.1本工序作业前施工条件 序 号 项目内容确认人说明 1 任务单根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。本工序 施工负 责人 经审批 2 图纸设计图纸。本工序 施工负 责人 经审批 3 预算材 料表 含主、副材。 本工序 施工负 责人 经审批 4 施工方施工措施、安全技术交底(项目部级)。本工序经审批

案施工负 责人 5 相关证 照 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。 本工序 施工负 责人 有效 6 确认上 一工序 检查合 格 (1)户外高压计量装置的各项电气试验、计量试验 合格。 (2)接地电阻符合设计要求。 本工序 施工负 责人 合格

4.2施工准备 序 号 项目内容说明 1 人员配 置 施工阶段 建议工作 人数 现场施工 负责人 现场施工质 安员 支架安装 技术工人 2 1 1 户外高压计 量装置安装 技术工人 2 接线及附件 安装 技术工人 2 技术岗位必须持有与作业工种相 应、有效的上岗证,辅助工不得从 事电气设备安装等专业工作。 2 施工内 容相对 应的设 备材料 户外高压计量装置(互感器装置、计量表箱)、导线、 热镀锌螺丝、热镀锌角铁、瓷担等。 (1)核对设备、材料的到位及数 量;核对户外高压计量设备的 型号、变比、准确级等技术参 数与设计要求相符。 (2)检查设备铭牌标志应完整、

热计量表 招标文件

热计量表招标文件 招标单位: 地产开发有限公司

热计量装臵招标文件 一、总则 (一)招标项目内容: 1、项目: 2、安装工期 计划于9月15日对上述项目进行热计量表安装,10月25日完成测试、检测及验收,工期40天。 3、具体数量及规格见下表: (二)招标方式: 邀请招标 (三)投标人资格: 符合XXXX市2010年热计量推荐产品厂商及供热节能公司。 1、具有XXXX市住房保障局准入证书; 2、热量表计量精度为贰级; 二、招标文件构成 (一)热量表技术要求:见后

(二)产品要求 常用流量3.5立方/h,最小流量0.07立方/h供回水安装均可,公称压力大于1.6MPa,电池供电,压力损失小于25KPa,水平安装。 (三)售后服务 根据用户需要随时提供技术咨询,现场采集数据;提供各种方案和成本分析。现场安装调试,及时解决各种问题,完善竣工验收和配合客户工程验收,进行终端用户的技术培训,系统质保5年,终身维护。 三、投标文件的编写 (一)投标文件构成 1、投标文件内容构成如下(要求投标人按下列顺序自编目录装订成册): (1)投标函 (2)投标人单位证明文件 (3)投标厂家及代理商简介 (4)热量表部件介绍,完整的技术方案及安装方案 (5)投标报价明细表 (6)售后服务承诺书 2、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性。 3、投标人应标明所提供的热量表等部件的名称、规格型号、配臵、技术参数及标准、产地、数量等。 (二)投标报价

1、投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符,以单价累计为准。大小写不符的,以大写为准。 2、投标报价仅为超声波热计量表报价。热计量表报价包含表价、运输费用、检验费用、安装费、税金等。(报价必须是交钥匙工程) 3、投标货币以人民币报价。 (三)证明文件 1、投标人资格证明文件: (1)投标厂家有效的“法人营业执照”和税务登记证副本内页(复印件加盖公章)。 (2)法人代表资格证明书或法人代表授权书(均为原件)。 (3)法人代表身份证或法人授权代表身份证(均为复印件)。 (4)产品样本、使用说明书、图纸技术资料。 2、证明产品符合招标文件规定的文件: (1)投标人与制造厂家的代理协议书或销售授权书(复印件)。 (四)招标答疑 建设单位不组织集中的投标答疑。投标单位对本招标文件有疑问,必须于开标前3日向建设单位以书面或传真形式送达招标单位。招标单位将视具体情况决定是否予以答复;过期则不予受理。 (五)投标有效期 1、投标文件送达截止时间:2010年 9 月 14 日 14:30 时。 2、投标文件送达地点: 2、在投标有效期内,投标单位不得要求修改已送达的投标文件。