摘要本文以埋地灯、水下灯为例,指出了目前景观照明工程存在的质量通病;景观照明工程实质上是系统的户外电气安装工程,应对项目实施过程进行科学管理;从影响工程质量的因素上对工程质量问题进行探讨。

关键词埋地灯水下灯景观照明户外电气安装工程质量问题影响因素

前言

近年来,随着夜景工程的大力建设,景观照明这一新生事物在国内应运而生,引起了照明届人士的广泛关注。各类景观照明灯具在夜景工程中的应用日益普遍,但随之产生的问题也日益突出,以埋地灯、水下灯具为主的产品应用问题尤其严重。譬如某市政景观工程千百只埋地灯使用数月,渗水烧毁电器、光源等质量问题频繁发生;某音乐喷泉在节日晚会表演中因水下灯损坏较多,导致水景效果黯然失色;一些维护不到位的公园,有埋地灯的地方就有裸露的线头,仅存为数不多的几盏灯玻璃盖内表面也是雾蒙蒙的,甚至豆粒大的水珠清晰可见。其实,上述质量问题是目前众多夜景工程建设的质量通病。低寿命、高维修率等问题让物业管理部门应接不暇,让人感觉户外景观灯具,尤其是埋地灯、水下灯具的实用性仅存于办公室的宏伟蓝图上。

到底是设计不到位,施工不到位,监理不到位,抑或是什么原因,很多人都不得其解。设计人员说,我的设计符合相关设计规范要求,应该是施工、管理不到位,或是产品质量问题。施工人员振振有词地说,他是按图、按标准、按规范施工的,是产品质量问题。监理人员是工程质量的监控主体,只要履行了监理职责,监理也会找出推卸责任的理由。灯具制造厂商提供许多资料证明其产品是合格的。业主苦笑着说,工程做成这样,你们都没责任,难道责任在我业主?笔者从事电气监理工作,在实践过程中深有体会,下面就埋地灯、水下灯等专用灯具安装质量问题提出浅见,不妥之处请同行给予指正。

一.统一思想认识:景观照明工程本质上是户外电气安装工程

景观照明工程顾名思义就是为了满足观赏性和艺术性的要求,体现城市文化建设的成就和特色。但实质上,特别是较大的工程,从方案设计到施工图设计,从组织工程招投标到施工、验收,则完全是系统的户外电气安装工程。户外电气工程地点分散、施工工艺复杂、对产品的技术性能要求高、环境的不确定性等因素增加了工程实施的难度,所以我们在实施景观照明工程的全过程中,应高度认识工程的特点,在追求观赏性和艺术性的同时,更应重视工程的质量和安全风险,对项目进行科学管理,择优选择设计、监理、施工单位,严格程序,规范建设,规范技术,规范管理,强化验收,确保此项工作的良性循环和可持续性发展。

二.编制统一的验收规范文本,提供法律依据

城市夜景照明建设是一项新生事物,在我国起步较晚,虽然经过广大照明领域科技工作人员和相关部门的努力,各环节工作日臻完善,但管理机制尚不健全,全国没有一个完整统一的验收规范和评价标准。为此,厦门市光电子行业协会于2006年4月30日发布了《夜景工程半导体照明器件部件产品技术规范》Q/XMGD01—2006、《夜景工程施工质量验收技术规范》

Q/XMGD02—2006,福建省建设厅于2007年5月11日发布了《LED夜景照明工程安装与质量验收规程》DBJ13-85-2007(建设部备案号:J10994-2007),这三个文件的发布与实施对规范厦门市乃至福建省的夜景照明工程施工和质量验收提供了依据。

城市夜景照明工程除了LED照明方式外,还包括其它光源组成的照明方式,因此还要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。当然,一个完整统一的验收规范和评价标准意义重大,遵照此规范文本进行景观照明工程验收,就能使景观照明工程建设更加标准化、规范化、法制化,对提高景观照明工程的施工质量也具有指导意义。

三.从影响工程质量的因素上严格把关

影响工程质量的因素很多,但归纳起来主要有五个方面,即人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)和环境(Environment),简称为4M1E。鉴于景观照明工程的特点,下面重点就材料、人、方法三因素对工程质量的影响进行探讨。

1.工程材料

工程材料泛指构成工程实体的各类材料、构配件、半成品等,它是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。工程材料选用是否合理、产品是否合格、使用是否合理都将直接影响工程的使用功能和使用安全。

户外照明器材,尤其以埋地灯、水下灯具等专用灯具为主的产品,埋地灯具的防水、防护等级要求在IP67之上,水下灯具的防水、防护等级要求在IP68之上。然而,一个单项的技术要求—IP67便已令众多国内厂家束手无策,因此人们日常见到的大部分地埋灯玻璃内表面有水珠现象就不难理解了。笔者在此没有贬低国内厂家的意思,但埋地灯或水下灯具组成的照明系统质量通病主要在于灯具内部进水、线路中间接头(安置在防水接线盒中)进水,从而造成线路开关跳闸,甚至无法正常使用,这是不争的事实。因此对国内厂家来说,开发质量耐久稳定的埋地灯具、水下灯具,既是机遇,又是挑战。

材料控制方面,埋地灯具、水下灯具、防水接线盒要格外重视,要选用优质品牌产品,坚持见证取样送检制度,确保产品的各项技术性能符合要求。产品要有完整的使用说明书,并按使用说明书的要求进行保管、安装使用。引到埋地灯、水下灯具的供电电缆应选用防水电缆,提高线路的绝缘等级。

2.人员素质

人是工程项目建设的决策者、管理者、操作者,工程项目的规划、决策、勘察、设计、施工和监理,都是通过人来完成的。人的文化水平、技术水平、组织管理能力、作业能力、控制能力及职业道德等,都将直接和间接地对项目的规划、决策、勘察、设计、施工和监理的质量产生影响。所以,人员素质是影响工程质量的一个重要因素。

景观照明工程虽然是户外电气安装工程,但与传统的户外电气安装工程相比,它的显著特点是:广泛使用地埋灯、水下灯等专用灯具,馈电回路大多采用树干式供电方式,各回电缆含有较多埋地或水下的中间接头,灯具安装地点的分散性、随意性等。这些特点大大地增加了施工的难度,也对地埋灯、水下灯具等产品质量的耐久性、稳定性提出极高的要求。

作为设计人员,应该充分认识景观照明工程的这些特点,充分估计施工的难点及可能出现

的质量问题,充分了解目前国内产品质量的现状。在施工图设计中,应明确施工工艺标准;对重点工序的施工,如电缆中间接头的处理方式,应有指导性的文字说明;地埋灯或水下灯布置相对集中的地方,供电线路应采用合理的结线方式,减少甚至消除线路的中间接头。比如在地埋灯或水下灯布置集中的地方,增设若干个分配电箱,上级配电箱到分配电箱的供电线路采用树干式结线方式,分配电箱到各盏灯具设置独立回路进行集中供电,这样就减少了线路的中间接头,甚至没有中间接头,某盏灯具短路不影响其它灯具的正常亮灯,大大提高了地埋灯或水下灯供电系统的可靠性和实用性。因此,采取技术措施来弥补某些环节的不足,尽可能减少施工质量的风险,充分考虑今后使用过程中的可靠性和可维修性,是广大电气专业设计人员应该具备的能力。

施工人员,尤其施工技术管理人员,要熟悉图纸,对设计粗略的地方,要结合现场地形、环境进行细化设计,要精心策划施工方案并付诸实施,要对作业人员进行技术交底等。因此,施工技术管理人员必须由施工经验丰富的、具备深化设计能力的电气技术人员担任。施工作业人员,应该选择作业技能强、有责任感的专业电工。然而,目前相当一部分施工队伍缺乏电气工程技术人员,技术管理一片空白;电工作业人员的技能平庸,职业责任感弱化。因此,强化施工队伍的技术力量,对提高景观照明工程的质量具有决定性作用。

为了做好景观照明工程的现场质量监督管理,监理单位应挑选电气相关专业、实践经验丰富的监理人员组成项目监理机构。尤其项目总监,若不熟识电气知识,是很难尽职的。

3.方法

方法是指工艺方法、操作方法和施工方案。在工程施工中,施工方案是否合理,施工工艺、操作方法是否正确,都将对工程质量产生重大影响。

城市景观照明工程,大多是在现有的建筑物、构筑物、园林景点上实施的。特别是安装地点分散、地形复杂的工程,施工图设计无法详尽表达线路的敷设路由、敷设方式和灯具的安装方式。这就要求施工人员根据现场实际情况进行施工设计,精心策划技术可行、操作方便、质量风险低的施工方案。

比如上面提到,埋地灯或水下灯具施工质量通病主要是灯具渗水、线路中间接线盒渗水。因此在策划埋地灯或水下灯具施工方案时,供电线路要采用合适的结线方式,尽量减少中间接头;当中间接头不可避免时,要想方设法在地上的合适位置集中设置接线箱,每盏灯的灯头线电源侧接头集中在接线箱连接;灯具在现场拆封装配光源和接线时,因环境、操作不当等原因可能会降低灯具的密封等级,留下质量隐患,必要时要求产品出厂配好光源,配足够长度的灯头线,这一点很关键。因此,一个合理、周全的施工方案,对提高工程质量的意义重大。

施工方案付诸实施过程中,要监督作业人员采用正确的工艺操作方法,按国标图集施工是最基本的要求。例如图集要求,线路的中间接头必须设置在防水接线盒中,对防水接线盒如何进行封堵,图集没有指出。防水接线盒实际上是不防水的,因为电缆套管与防水接线盒是相通的,除非整条线路的套管是密闭的,但要求做到这一点相当困难。因此,在防水接线盒中填满防水性能稳定的电气密封胶是必须的。

灯具在安装使用前要逐盏复测绝缘电阻。绝缘电阻除要满足规范要求(≥2兆欧)外,同

时还要与这批产品的平均测量值相比较。对测量值比平均测量值低得多的个体要进行处理,确保测量值在正常的质量分布值范围内。此外,灯具在安装使用前还要加强密封处理,灯盖周边接合处、灯具的电缆进线位置要用户外电气密封胶泥加封。灯具的安装方式、土建环境要满足产品技术说明书的要求。

四.结语

景观照明工程是国内新兴的户外电气安装工程,具有很强的专业性、科学性;以埋地灯、水下灯等专用灯具组成的照明系统,是景观照明工程质量控制的薄弱环节,产品制造、工程设计、施工安装、监理、竣工验收的各个环节,都要把它视为质量控制点进行重点控制;国产专用灯具产品的标准化、系列化意义重大,施工标准图集有待进一步完善,设计、施工、监理人员的专业和素质应符合要求;工程建设应归口建设行政部门统一监督管理,按建设程序有条不紊地进行建设。

参考文献

1 《建设工程质量控制》·中国建设监理协会组织编写·北京:中国建筑工业出版社,2002

2 中华人民共和国国家标准·《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002·北京:

中国建筑工业出版社,2002

3 福建省工程建设地方标准·厦门市土木建筑协会、厦门市建设工程质量安全监督站主

编·《LED夜景照明工程安装与质量验收规程》DBJ13-85-2007(建设部备案号:J10994-2007)·2007-05-11发布,2007-07-01实施

4 厦门市光电子行业协会专家组起草·《夜景工程半导体照明器件部件产品技术规范》

Q/XMGD01—2006·厦门市光电子行业协会,2006-04-30发布,2006-05-15实施

5 厦门市光电子行业协会专家组起草·《夜景工程施工质量验收技术规范》Q/XMGD02

—2006·厦门市光电子行业协会,2006-04-30发布,2006-05-15实施

2009年4月13日于厦门

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

(完整版)LED灯具外贸行业常用词汇汇总

外贸灯具行业词汇大全 灯具词汇大全 烟花灯firework lamp / light 节日灯holiday lamp / light 圣诞灯Christmas lamp / light 椰树灯coconut lamp / light 卤素灯Halide Lamps / Halogen Lamps 白炽灯泡incandescent light bulbs 组合开关integral switch 专业照明illumination 舞台灯stage lamp 应急灯emergency lamp / light 嵌灯/嵌入灯/埋地灯recessed light / lamp 车灯car lamp 车头灯head lamp 投光灯spot light / lamp 走线灯light linear 泛光灯flood light / lamp 景观灯landscape light / lamp 电子感应灯electronic senor light / lamp 灭蚊灯mosquito killer lamp 光源light 灯泡bulb 节能灯energy saving lamp 节能灯(紧凑型荧光灯) Compact Fluorescent Lamp 荧光灯fluorescent light /lamp 荧光灯支架fluorescent light fixtures 电筒flashlight/torch light / lamp 灯杯lamp cup 金卤灯metal halide/halogen lamp 溴钨灯Bromine tungsten lamp 汞灯mercury lamp 钠灯Sodium lamp 卤钨灯Halogen tungsten lamp 碘钨灯iodine tungsten lamp 氖灯/霓虹灯neon lamp 石英灯quartz lamp 倍尔诺照明Banner lighting company 卤素灯halogen lamp 灯饰配件light fittings 灯罩lamp shade 灯头/灯座lamp holder 灯头/灯座lamp base

灯具安装施工方案

灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。 一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。 二、器具要求 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 三、施工工艺

工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具; 2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 (4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。 3、特征灯具检查 (1)、各种标志灯的指示方向正确无误; (2)、应急灯必须灵敏可靠; (3)、事故照明灯具应有特殊标志; (4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; (5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。 4、灯具组装 熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。

灯具的安装方式

一、灯具的安装方式:引用wangccad在2006-10-18 22:34:42.0发表的内容 1 线吊式 CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式 P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式 W Wall mounted 5 吸顶式或直附式 S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装 CR Coil Recessed 8 墙壁内安装 WR Wall Recessed (侧墙上安装:E) 9 台上安装 T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号; 线吊式自在器线吊式 SW Wire suspension type 链吊式 CS Catenary suspension type 管吊式 DS Conduit suspension type 壁装式 W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式 R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm 座装 HM Holder mounting

表达内容 三、标注代号对照 英文汉语拼音代号本图集代号线吊式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 吊线器式 链吊式 管吊式 吸顶式或直附式 嵌入式(嵌入不可进人的顶棚) 顶棚内安装(嵌入可进人的顶棚) 墙壁内安装 台上安装 支架上安装 壁装式 柱上安装 座装cp cp cp1 cp2 cp3 ch p s r cr wr t sp w cl hm x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设

灯具行业专业术语英语应用

灯具行业专业术语英语 应用 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

灯具行业专业术语翻译 户外照明系列专业词汇、专业术语: 光源(lighting source): 白炽灯(incandescent) 卤钨灯(tungsten halogen lamp) 荧光灯(fluorescent) 节能灯(紧凑型荧光灯)(compact fluorescent) 金属卤化物灯(metal halide lamp)(metal halogen lamp)陶瓷金卤灯(ceramic metal halide lamp) 石英金卤灯(quartz metal halide lamp) 高压钠灯(high pressure sodium??lamp) 低压钠灯(low pressure sodium lamp) 无极灯(electrodeless lamp) LED灯(Light-Emitting-Diode) 户外灯具(outdoor luminaires)luminaire: 路灯(street lamp) 庭院灯(garden lamp) 泛光灯 (flood lamp) 隧道灯 (tunnel lamp) 埋地灯 (buried lamp) 投光灯 (projector lamp) 水下灯 (underwater lamp)

洗墙灯 (wall washer lamp) 草坪灯 (lawn lamp) 景观灯 (landscape lamp) 壁灯 (wall lamp) 高天棚天 (high-ceiling lamp) 油站灯(petrol filling station) 匝道灯 (ramp lamp) 筒灯(down lamp) 灯带 (LED Strip) 护栏路灯(rail guarding road lamp) 灯杆(lamp pole) 灯头(lamp cap) 照明光学术语: 光通量(luminous flux) 勒克斯(lux) 照度(illuminance)(illumination) 流明(lumen) 光强(luminous intensity) 坎德拉(candela) 光效(luminous efficacy of light source)(luminous efficiency of light source) 色温(color temperature)

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

灯具安装符号

一、灯具的安装方式: 1 线吊式 CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式 P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式 W Wall mounted 5 吸顶式或直附式 S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装 CR Coil Recessed 8 墙壁内安装 WR Wall Recessed 9 台上安装 T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号 线吊式自在器线吊式 SW Wire suspension type 链吊式 CS Catenary suspension type 管吊式 DS Conduit suspension type 壁装式 W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式 R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm

座装 HM Holder mounting 三、标注代号对照 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

灯具安装注意方法

家里在安装灯具的时候,我们应该注意什么呢?常见的灯具安装品类又有哪些呢?下面就一起来看看吧。 1.安装普通照明灯具需要注意的事项 (1)灯具安装过程中,控制开关很重要,照明灯具安装需要单独安装开关,进行控制,组合灯具可分组控制,根据需要可安装双控开关。 (2)日光灯暗装时,其附件装设位置应便于维护检修。2.安装吊灯需要注意的事项 (1)吊灯上如有多盏筒灯,应根据设计图纸放线定位安装。吊灯的安装还需要根据吊灯的材质来进行安装,例如吊顶是轻钢龙骨石膏板防火材料时可开孔直接安装灯具,如是木结构吊顶则必须在开灯孔处作防火隔热处理。 (2)普通吊顶灯采用软导线自身做吊线时,只适用于灯具重量在1kg以下,大于1kg的灯具应采用吊链。 3.安装吸顶灯需要注意的事项 吸顶灯重量超过1kg时,宜在原顶棚上打膨胀螺栓进行安装。 4.安装壁灯、地灯、床头灯需要注意的事项

壁灯,地灯,床头灯安装高度宜在灯座底口距地面1800mm、300mm、400mm处。 5.安装落地灯、台灯需要注意的事项 台灯,落地灯应用插座供给电源。2400mm以下的灯金属外壳必须做好接地接零保护。 6.射灯安装需要注意的事项 射灯安装时,导轨与支架必须附着基本牢固。 7.自己动手安装灯具需要注意的其他问题 (1)灯具接地保护,必须有灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。 (2)灯泡容量为100W以下时,可用塑料灯头,100W 以上及防潮封闭型灯具用瓷质灯头。 (3)各式灯具当装在易燃部位时,必须通风散热良好并作好防火隔热处理。 (4)轻钢龙骨吊顶内安装灯具,不能使轻钢龙骨承受负荷,凡灯具重量在3kg以下者,必须在主龙骨上安装,3kg及3kg以上者,必须预埋下铁件固定。 闪速到家以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

灯具专业术语

灯具专业术语 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

灯具、照明、电光源专业词汇大全: 光源系列专业词汇、专业术语: 白炽灯(incandescence lamp) 荧光灯(fluorescence lamp) 节能灯(energy-saving lamp) 卤素灯(halogen lamp) 钠灯(sodium lamp) 氖灯(neon lamp) 高强放电灯(High-intensity discharge) 石英灯(quartz lamp) 发光二极管(LED) 霓虹灯(neon light) 汽车灯(auto lamp) 背光灯(backlight) 碘钨灯(iodine-tungsten lamp)

汞灯(mercury lamp) 单端灯(single end lamp) 低压灯(low voltage lamp) 杀菌灯(sterilizing lamps) 灭蚊灯(mosquito-killing lamp) 日光灯(daylight lamp) 脉冲灯(impulse lamp) 紫外线灯(ultraviolet lamp) 车间灯(workshop lamp) 光源配件(lamp fittings) PAR灯(Parabolic aluminized reflectors)溴钨灯(bromine-tungsten lamp) 放电管(discharge tube) 植物生长灯(Lamps for plant growing) 特种灯泡(special type bulb)

灯具安装专项施工方案

西客站高杆灯安装工程 灯 具 安 装 专 项 施 工 方 案 编制: 审批: 批准:

西客站高杆灯安装工程 灯具安装专项施工方案 一、综述: (一)编制依据: 1、西客站高杆灯安装工程高杆灯施工图 2、本工程设计图纸及相关技术资料。 3、国家、部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 4、我公司的技术力量、机械设备及施工水平。 5、我公司以往工程的施工方案及施工经验。 6、我公司内部制订的ISO9001(国际质量体系认证)、ISO14001(环境体 系认证)、ISO18001(职业健康安全)管理文件。 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)(中华人民共和国行业标准以下简称JGJ59—2011); 8、《江西省建筑施工物料提升机安全检验实施细则》。 (二)工程概况: 西客站高杆灯安装工程位于国家铁路南昌西站北广场与站前北大道旁。 西客站高杆灯安装工程灯杆安装主要包括30m高杆灯杆及10m双挑路灯灯杆吊装,灯具安装、调试,电缆敷设等。 二、主要工程量: 三、30m高杆灯安装主要工序及施工方法: (一)施工工序: 基础预埋件的整理杆体的分节套接穿入钢丝绳和电缆头部安装吊装杆体的垂直度调试接通电源灯盘的安

装和调试安装灯具调试 (二)施工方法: 卷扬式升降高杆的卷扬机和电气板出厂前已安装在杆体内,挂钩机构和头部已组装为总成,整个系统在厂内经过组装和调试。运至现场的货物分成杆体(多节组成)、头部总成、挂钩机构总成、防雨盖、灯盘和辅件(钢丝绳、电缆、避雷针、灯盘托架、电动工具等)。 1、基础埋件的整理: 清除混凝土基础表面的垃圾杂物,拆除包裹在预埋件螺栓上的防护物,复核各螺栓之间的间距尺寸(包括对角线尺寸),确认螺栓位置尺寸与图示尺寸相符。视检螺栓螺纹无损伤,如有必要,应对螺纹进行整修,确保螺母能自由的拧上。 2、杆体的套接: 在开始套接前,应将一根长度大于杆高的细钢丝或铁丝自电气门穿入杆体 将带有法兰的基座节放置在靠近基础的适当位置(将电气维护门向上放置),使法兰盘着地,用木头垫块在离基座节前端约1.5m处垫起基座节前端,使基座节前端离地,以留下足够的空间用于上节杆体的插套。 在基座节上标出套接深度,各节杆体之间的套接深度,因杆体口径的大小而异,此深度尺寸可以从图纸中找到。 在杆体的两侧焊有用于挂套拉紧钢丝绳的螺母,起吊时应确认位置,使上下两节的螺母在同一直线位置上。 将上一节杆体用吊车吊起,使口径大的一端对准基座节前端,缓慢套入,尽可能地套入较大深度,同样在该节的前端垫上木垫块。 在上、下两节杆体的两侧螺母上拧上螺栓,按下列示意图在杆体两侧安妥拉紧钢丝绳和手拉葫芦。

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

灯具专业术语

灯具、照明、电光源专业词汇大全: 光源系列专业词汇、专业术语: 白炽灯(incandescence lamp) 荧光灯(fluorescence lamp) 节能灯(energy-saving lamp) 卤素灯(halogen lamp) 钠灯(sodium lamp) 氖灯(neon lamp) 高强放电灯(High-intensity discharge)石英灯(quartz lamp) 发光二极管(LED) 霓虹灯(neon light) 汽车灯(auto lamp) 背光灯(backlight) 碘钨灯(iodine-tungsten lamp)

汞灯(mercury lamp) 单端灯(single end lamp) 低压灯(low voltage lamp) 杀菌灯(sterilizing lamps) 灭蚊灯(mosquito-killing lamp) 日光灯(daylight lamp) 脉冲灯(impulse lamp) 紫外线灯(ultraviolet lamp) 车间灯(workshop lamp) 光源配件(lamp fittings) PAR灯(Parabolic aluminized reflectors)溴钨灯(bromine-tungsten lamp) 放电管(discharge tube) 植物生长灯(Lamps for plant growing)特种灯泡(special type bulb)

灯饰灯具系列专业词汇、专业术语:LED地埋灯Led Recessed Light LED日光灯Led Tube Light 仿水晶灯(Imitated Crystal lamp)石艺灯(stone art lamp) 镜画灯(mirror lamp) 导轨灯(track lamp) 水晶灯(crystal lamp) 天花灯(ceiling lamp) 吊灯(pendant lamp) 吸顶灯(ceiling mount lamp) 工艺灯(craftwork lamp) 舞台灯(stage lamp) 吊线灯(hanging light) 应急灯(emergency lamp)

灯具安装现场施工工艺

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6) (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装

(1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯, 将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊线如需穿塑料软管,必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头内的保险扣上, 软管不能脱出。一般吊灯、吸顶灯灯具安装方法参见图 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法兰式吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。 荧光灯安装 (1)箱固定在专用吊架上。 吊链日光灯安装:首先根据灯具至顶板的距离,截好吊链,把吊链一端挂在灯箱挂钩上,另一端固定在吊线盒内,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上橡胶绝缘胶圈或套上阻燃黄腊管以保护导线,在灯箱内的端子板(瓷接头)上压牢。导线连接应涮锡,并用绝缘套管进行保护。最后将灯具的反光板用镀锌机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,装好灯管。 嵌入式荧光灯安装 (1) 属软管,但金属软管必须与盒、 得大于1.2m, (2) 靠连接,吊顶内严禁有导线明露。 嵌入式筒灯的安装 (1) (2) 具固定在一起。 (3) 属软管引入灯具接线盒,压牢电源线。 (4) 管,金属软管与接线盒固定时,应采用专用接头,并做跨接地线。采用带有阻燃喷塑层的金属软管可不用做跨线接地。 (5)调整灯具与顶板平整牢固,上好灯管装好灯泡。 各型花灯安装 (1)组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上开好安装孔和出线孔,且出线孔应加绝缘胶圈,安装时将托板托起,将电源线和从灯具穿出的导线连接并绑扎严密。放回灯头盒内,将托板用螺栓固定,调整各个灯口,使托板四周和顶棚贴紧,安装灯具附件,上好灯管或灯泡。 (2) 光带的安装:根据灯具的外型尺寸及重量制作吊架,再根据灯具的安装位置,把吊架固定在预埋件或胀管螺栓上。光带的吊架必须单独安装;大型光带必须先下好预埋件。吊架固定好后将光带的灯箱用机螺丝固定在吊架上,再将接线盒内电源线穿入阻燃金属软管内引入灯箱,电源线与灯具的导

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

灯具安装工程施工方法及质量要求

灯具安装工程施工方法及质量要求 一、施工准备 1、作业条件 1) 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 2) 灯具安装前建筑工程应满足: (1) 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2) 顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3) 在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4) 安装灯具用的接线盒口已修好。 5) 成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 2、材料要求 1) 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、"CCC'认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查并做好记录。 2) 灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯 具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3) 灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4) 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。 5) 吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm钢管壁厚不小于1.5mm 6) 吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7) 瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8) 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9) 其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 3、主要机具

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

关于国内灯饰行业现状的报告

灯饰,营销势能最大的行业 灯饰发展速度惊人,年产值过千亿,但行业整体营销水平却十分初级甚至是落后,据我们调研和综合评估,在国内诸多行业中,灯饰营销势能最大。提高营销技术就可以释放出巨大的销售能量,以实现行业客观真实市场价值。灯饰行业呼唤营销技术的喉咙愈来愈强烈。 1. 行业透视 如果一个产品(服务)乃至行业存在巨大的市场需求和雄厚的产业基础,而其营销水平较低,将抑制整个行业的发展水平。提高营销技术就可以释放出巨大的销售能量,以实现行业客观真实市场价值。我们将这个差距所带来的价值能量称为“营销势能”。 灯饰行业蕴藏着巨大的营销势能。据我们调研和综合评估 ,在国内诸多行业中,灯饰营销势能最大。 灯具行业历史沿革 我国照明灯具行业在近几年持续、快速、稳定发展。据权威部门有关数据显示,1999年国内照明行业销售总额为450亿元人民币,200 0年达到550亿元,2001年突破680亿元,2002年高达800亿元。2003年全行业产值突破1000亿元,并连续5年均以20%的速度迅猛递增。 截止2003年底,全国灯饰企业4995家,其中还包括电光源、灯头灯座、电器附件等生产厂。另外.全国范围内从事灯饰销售的商业企业有6万余家,主要集中在各城市的建材灯饰专业市场。 中国灯饰行业的发展至今已经历了三个阶段

灯具阶段: 上世纪80年代以前,我国的灯具品种规格非常少,特别是民用灯具,几乎全部是“一个灯头一个罩外加一个照明泡”,而且每个家庭基本上是一室一灯。生产企业集中在上海、北京、武汉、沈阳、成都、山东、天津等地,多为国营和集体企业。 起步阶段: 上世纪80年代到90年初期,市场需求对灯具外观造型有了强烈要求,一室多灯,灯具销售量剧增。在这种形势下,在浙江宁波、温州及附近地区成立了上千家灯具生产企业。这些企业多为民营或私营企业,生产特点是分工明晰、相互配合、家庭作坊式生产。由于灵活多变的经营方式和集约化生产,与传统国营企业大而全的生产经营模式相比具有非常大的竞争优势,这些企业在市场中取代了国有企业成为主渠道。但是由于无序竞争和监管力度不够,造成产品质量差异较大。这个阶段浙江企业占主流。 发展阶段: 上世纪90年代以后,在国际灯饰品牌企业将注意力集中到中国市场后,台湾地区和香港地区生产商将灯具生产和配套生产转移到大陆。他们不仅带来了资金,更带来了全新的生产管理经验和产品研发技术理念。这个阶段是灯饰企业长足发展的时期,不仅产业基础得到大幅度的提高,生产企业的管理水平、产品质量和配套企业的技术水平都得到迅速提高和发展。这个时期的企业集中在广东、浙江、江苏、上海。而民用灯饰企业的绝大多数集中在广东省。 仅拿有亚洲“灯都”之称、占国内灯饰行业60%产量的中山古镇举例,因为生产灯饰相关联的产业族群已经形成强大规模,目前不仅成为

相关文档