文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水涂料施工方案 -

防水涂料施工方案 -

防水涂料施工方案 -
防水涂料施工方案 -

天工创新科技园-加工车间二工程

防水工程

厦门思总建设有限公司

2016年8月20日

天工创新科技园-加工车间二工程

一、编制依据

1、天工创新科技园-加工车间二工程施工图纸

2、天工创新科技园-加工车间二工程施工组织设计

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002(2011年修订)

5、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

8、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000

二、工程概况

1、本工程由厦门天工创新科技发展有限公司建设,厦门沧海勘察设计有限公司勘察,厦门华旸建筑工程设计有限公司设计,厦门兴海湾工程管理有限公司监理,厦门思总建设有限公司施工。

2、本工程位于厦门市翔安区,主要施工内容为厂房,工程结构体系为框架,总建筑面积为19582㎡,4层,建筑高度为21m。工程设计等级为二级,,抗震等级为三级,安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。

屋面防水的设计要求:屋面防水采用两道设防,第一道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材,第二道为2.0厚合成高分子防水涂料。

3、质量目标:符合设计要求,满足规范要求的无渗水。

三、施工前准备工作:

1、技术准备

1.1 施工人员认真熟悉图纸及洽商变更,编制施工方案,并对作业人员进行方案交底、技术交底,以指导施工。

1.2 提前拟定试验计划,做好防水原材料复试和见证工作。

2 、人员准备

2.1 管理人员:设一名专职施工员。

2.2具体操作人员:作业人员必须经过专业培训。

3、现场准备

3.1 现场配备消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。

3.2 准备存放防水卷材、小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物

品隔离。

4、材料准备

4.1施工员在防水施工前制定备料计划,并由材料采购人员组织材料进场。

4.2材料检验

4.2.1防水材料进场前,资料员应提前报验,并提供材料质量证明文件材料、国家法定机构出具的检测报告等。材料进场后经过监理对其外观、品牌进行对比检查,材料符合要求方可进场。

4.2.2防水材料应集中进场,之后会同建设、监理、检测单位按规范要求共同抽样送检复试,如该批材料合格,即可进场使用,如检测结果为不合格,应按相关物资检验程序立即退场,并做好书面记录。

4.2.3材料存放

防水材料应入库存放,或选择干燥通风的高处,其底部要垫高并做防潮处理,现场准备塑料布,阴雨天及时铺盖压实,不得水浸或雨淋。卷材应立式码放,高度不超过两层,避免雨淋、日晒、受潮,注意通风。

四、JS-991聚合物防水涂料施工方法

1、施工工具准备

2、施工工艺流程

基层处理→基层检查→细部处理→涂刷第一遍JS-991聚合物防水涂料→涂刷第二遍JS-991聚合物防水涂料→成品检修→蓄水试验→隐蔽验收。

3、施工操作要点

(1)基层要求:

○1基层应有足够的强度和平整度。

○2基层应平整、要求无死弯、无尖锐棱角,裂缝、起砂、空鼓和凹凸处需事先进行处理。

○3基层的灰尘、油污、颗料等杂物应清除干净。

○4阴阳角和转角应做成圆弧型(半径50mm)。

○5基层基本表干,表面无积水。

(2)基层处理:

○1基层应平整,表面疙瘩等突起物应铲除,并将尘土、杂质彻底清理干净,如油污、铁锈、浮尘等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等清除干净,低凹破损处修平。

○2基层过于干燥时,应洒水湿润。

(3)细部处理:

阴阳角、管道根部,在大面积涂刷前,先做防水附加层,即采用JS-991聚合物防水涂料在以上部位涂刷两遍。

(4)涂刮JS-991聚合物防水涂料:

A、配料

应先将甲组(胶乳)和乙组(粉料)按比例1:1.8混合,根据现场基层的干燥度可加适量水(不大于胶乳的10﹪)搅拌均匀后即可使用。

B、涂抹

先用抹子或刮板上一层涂料,待涂层硬化后(压不留指纹),再用抹子或刮板涂抹第二层涂料,待涂膜硬化后进行检查验收。

C、隐蔽验收

防水层施工完毕且硬化后,可进行24小时蓄水试验或2小时连续淋水试验,无滲漏为合格,验收合格后方可进行下道工序施工。

五、APP防水卷材的施工方法

(一)防水卷材机具准备

1.1 清理基层的施工机具:铁锹、扫帚、墩布、钢凿、铁锤、油开

刀、吹尘器。

1.2 铺贴卷材的施工机具:剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊等。

1.3 热熔专用工具:汽油喷灯、单头或多头热熔喷灯。

(二)施工工艺流程

基层处理→水泥砂浆压实抹平→卷材铺贴→水泥砂浆保护层

(三)基层处理

?施工前将基层清理干净,满粘法施工保证含水率小于9%。

?阴阳角部位用1:3的水泥砂浆抹成半径不小于50mm的圆弧。

?涂刷基层处理剂:在基层表面涂刷冷底子油,要涂刷均匀,不透底,冷底子油干燥后方可铺贴卷材。

(四)卷材铺贴

?铺贴卷材采用热熔法施工。

?卷材与基层之间全部采用满粘法。

?防水卷材撞桩头处要求严密,不得留空。

?先铺贴阴阳角等部位的加强层,经质检员和监理检查之后方可进行大面积铺贴。

?先将集水坑等处的防水卷材铺贴完毕后再铺大面,其上部卷材收头处要留出不小于600mm与大面卷材进行搭接。

?先铺平面,后铺立面,交叉处应交叉搭接。

?铺贴卷材前应放线,以确保搭接长度和铺贴顺直。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时用一根φ30长1.5m的铁管穿

入已卷好的卷材的卷心,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层

与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm~500mm的距离,往返喷

烤,不得将火焰停留在一处烘拷时间较长,卷材接缝与收头处必须

100%烘烤。观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓

滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,铺粘时必须有熔融沥青从边端

挤出。

?铺贴防水卷材时,要自然铺贴,绝不可猛力拉或将不均衡的拉力施于任何角度上。

?两幅卷材长、短边搭接均不少于100mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴, 在

立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应少于

600mm。同一层相邻两幅卷材的横向接缝应彼此错开1500mm以上。

?铺贴时将贴有标签的卷材表面朝上。

?粘贴卷材应展平压实,卷材与基层、各层卷材间必须粘结紧密,搭接缝必须粘贴封严,无裂缝、损伤、气泡、脱层或滑动。

?铺贴后卷材应平整顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。

(五)质量验收

1、主控项目

1.1防水卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

1.2卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均符合设计

要求。

2、一般项目

2.1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、

起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应作成圆弧型。

2.2 卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边、

鼓泡等缺陷。

2.3 卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀

一致。

2.4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

(六)保护层施工

卷材施工完毕,经隐检合格后,应立即用20厚1:2.5的水泥砂浆进行保护层施工,以保护卷材免受损伤。

六、聚氨脂防水涂料的防水施工方法

(一)施工工具:电动搅拌机、油漆刷、拌料桶、滚动刷、小型油漆桶、小抹子、塑料刮板、油工铲刀、铁皮小刮板、墩布、橡胶刮板、50KG磅秤。(二)施工工艺流程

基层处理→增强措施『(增强涂抹或增补涂料)→ 涂布第一道涂抹防水层→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第二道涂膜防水层』→细部处理→质量检验→蓄水实验

(三)施工操作要点

A、基层处理

1.基层找平层做好后,找平层上应无明显水迹。

2.基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。

3. 阴阳角应抹成半径为50㎜均匀光滑的小圆角。

4. 穿墙管道及连接应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝

刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

B、增强措施:

在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施,其做法是第一道涂膜施工前在该部位增强涂布一道涂膜(或铺贴一遍玻璃纤维布)。

1.涂布第一道涂膜:

涂布第一道聚氨酯涂膜防水材料,可用橡皮板刷均匀涂刷,力求厚薄一致,平面或破面施工后,在防水层未固化前不宜上人踩踏,涂抹施工过程中应留出退路,可以分区分片用后退法涂刷施工。

2.涂布第二道涂膜

第一道涂膜固化后即可在其上均匀涂刷第二道涂膜,其施工方法与第一道相同,但涂刷方向应与第一道的涂刷方向垂直。涂布每一道涂膜与上一道相隔的时间以上一道涂膜的固化程度确定,一般不小于4h(以手感不粘)。

3.涂布第三道涂膜:

第二道涂膜固化后可在其上均匀涂刷第三道涂膜,其涂刷方向与第二道的涂刷方向垂直。

4.涂布第四道涂膜:与3.相同。

C、细部处理

a、厕浴间地漏的防水涂层的处理方法:

1、立管定位后,樘板四周嵌用1:3水泥沙浆堵严,缝大于20用1:

2.5豆石混凝土堵严。

2、厕浴整层向地漏处找2%坡,小于30厚用混合灰;大于30厚用1:

5水泥礁渣垫层。

3、20厚1:3水泥沙浆找平层。

4、防水层根据工程设计可选用防水涂料及做法。

5、地漏上口四周用10*10建筑密封胶封严,上做防水层。

6、采用20厚1:2.5水泥沙浆抹面压光。可以根据设计采用其他面

材。

7、地漏篦子安装四周地面向地漏处找2%坡,50之内找5%坡,便于排

水。

b、穿墙管道的防水层的处理方法:

1、立管定位后,樘板四周嵌用1:3水泥沙浆堵严,缝大于20用1:

2.5豆石混凝土堵严。

2、厕浴整层向地漏处找2%坡,小于30厚用混合灰;大于 30厚用1:

6水泥沙浆找平。

3、15厚1:2.5水泥沙浆找平层。

4、防水层根据工程设计可选用高\中\抵挡的涂料及做法。

5、管箍防水层下面四周16*15建筑密封膏封严.

6、采用20厚1:2.5水泥沙浆抹面压光。可以根据设计采用其他面

材。

7、管四周50处,最少高出地面5mm.

8、力管位置或转角处,向外坡为3%。

(五)质量检查验及蓄水实验

资料员应做好防水的各类隐蔽资料,防水涂料施工完毕后,通知质监站、

建设、监理进行质量检查,检查合格,方可根据《建筑地面工程质量验收

规范》GB50209-2010的要求进行蓄水实验,蓄水最浅处为20mm,经蓄水24

小时后,不允许渗透。

七、合成高分子卷材施工方法

(一)施工机具准备:扫帚、小铁铲、钢丝刷、卷尺、2m直尺、塞尺、剪刀、电动搅拌器、粉线、长柄滚刷、橡胶刮板、手持压辊、扁平辊、大压辊。

(二)施工工艺流程

基层清理→基层与卷材表面涂刷处理剂→卷材铺贴→排气、压实→搭接缝处理→卷材收口→附加增强层施工→保护层

(三)施工操作要点

1、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥

度是否符合施工要求。

2、基层与卷材表面涂刷处理剂

胶粘剂的涂布方法有两种,一种只在基层上涂刷,另一种要求在基层表面和卷材粘结面均要涂刷。无论一面涂刷或两面涂刷,均要求涂布均匀,不露底,不能堆积。如果采用空铺法、条粘法或点粘法铺贴时,应按预先确定的位置和尺寸涂刷,涂刷这些部位时,仍按上述原则进行。

具体操作:将胶粘剂容器打开,用电动搅拌器或人搅拌均匀,然后开始涂刷。

(1)卷材表面涂刷展开待铺卷材于平坦干净的基层上,用长柄滚刷蘸满胶粘剂,均匀地涂刷于卷材粘结表面。应注意留出两边搭接宽度(满粘法不小于80mm,空铺法、条粘法、点粘法不小于100mm)不刷。要

求厚薄均匀,不得漏涂。然后晾干,待基本不粘结手后(约10~20min),用纸筒芯卷起待铺。

(2)基层表面涂刷用长柄滚刷蘸满胶粘剂,在基层上匀匀涂刷。涂刷应一次均匀涂布,不得在一处反复涂刷,以防止将基层处理剂(底胶)带起。涂刷顺序应按卷材铺贴顺序,先铺先涂。涂刷过后,需晾干(10~20min),手触不粘时,即可开铺卷材。

3、卷材铺贴

将卷材长边对准粉线铺贴,注意不要将卷材拉得过紧。按上述方法粘贴另一边卷材。先将卷材展开摊铺在旁边平整干净的基层上,用长柄滚刷蘸胶粘剂,按设计要求(满贴、条贴或点粘)均匀涂刷在卷材的背面。应注意在搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,搭接缝宽度:满粘法为80mm,点粘、条粘法为100mm。基层涂刷胶粘剂时,在基层上满涂或在卷材涂有胶粘剂的对应部位涂刷成条状、点状胶粘剂。将涂刷完胶粘剂并达到要求干燥度的卷材用φ50~100mm的塑料管或原来用来装运卷材的纸筒芯松松的成卷,使涂刷胶粘剂的一面朝外,成卷时两端要平整,不应出现笋状,以保证铺贴时能对齐粉线,并要注意防止砂子、灰尘等杂物粘在卷材表面。成卷后用一根φ30mm×1500mm的钢管穿入中心的塑料管或纸筒贡内,由两人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准分线,固定在已铺好的卷材顶端搭接部位或基层面上,抬卷材两人同时匀速向前,展开卷材,并随时注意将卷材边缘对准粉线,同时应使卷材铺贴平整,直到铺完一幅卷材。

4、排气、压实

每铺完一幅卷材,应立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材与基层间的空气。排除空气后,平面部

位卷材可用外包橡胶的大压辊滚压,使其粘贴牢固。滚压应从中间向两侧边移动,做到排气彻底。平面立面交接处,则先粘贴好平面,经过转角,由下往上粘贴卷材,粘贴时切忌拉紧,要轻轻沿转角压紧压实,再往上粘贴。同时排出空气,最后用手持压辊滚压密实,滚压时要从上往下进行。合成高分子卷材搭接缝粘合也可采用自硫化胶带粘接。沿搭接缝在底层卷材面相应位置贴上搭接缝胶粘带,然后从一端开始,两人配合,一人撕去胶带面的隔离纸,另一人一边用手由里向外将面层卷材压贴,一边用手持小铁压辊压实并排除空气。

5、搭接缝处理

合成高分子卷材搭接宽度:满粘法80mm,空铺、点粘、条粘法100mm。合成高分子卷材搭接缝用丁基胶粘剂A、B两个组份,按1:1的比例配合搅拌均匀,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,静置干燥20min,即可从一端开始粘合,操作时用手从里向外一边压合,一边排除空气,并用手持小铁压辊压实,边缘用聚氨酯嵌缝膏封闭。

6、卷材收口处理

女儿墙为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下;也可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定密封;凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm。女儿墙为混凝土时,卷材的收头可采用金属压条钉压,并用密封材料封固,用带垫圈的水泥钢钉每隔300mm对卷材收口予以固定,钉位及卷材收口用密封材料封闭。水落管安装完毕后,用UGM无收缩高强灌浆料(或微膨细石砼)分两次堵塞预留孔洞,后次堵塞前需在板中位置沿管壁和孔壁放置BW止水条。找平层施工时沿管口周边预留20mm宽凹槽。防水层卷材铺贴至管道周边250mm处,然后用高聚合物改性沥青防水涂料涂刷管口周边成膜,厚度4mm,并与卷材搭接200mm。找平层施工时沿管

道周边预留20mm凹槽,并嵌填高聚物改性沥青防水油膏。防水层卷材铺贴至管道周边200mm处,用聚合物水泥基复合防水涂料涂刷管道外壁,250mm高、厚度1.3~1.4mm。并与防水层卷材搭接,搭接宽度为200mm。聚合物水泥基复合防水涂料用水泥砂浆保护层覆盖,并于防水层及保护层收头处用高聚物改性沥青防水油膏封严。

7、阴阳角位附加增强层施工

对屋面上各阴阳角、排水口等易渗漏部位,应按设计要求进行防水增强处理。

采用合成高分子涂膜附加层时,应选用与卷材材性相配套的品种,通常用聚胺酯防水涂料进行处理。将甲料与乙料按1:2的比例混合并搅拌均匀,在各增强部位涂刷,涂刷宽度应距中心250mm以上,厚度1.5mm以上,多遍涂刷,每遍干燥后涂刷下一遍,涂膜应固化24h后,才能进行卷材铺贴施工。

采用卷材、夹铺胎体涂膜或胶粘带(常温用硫化丁基橡胶粘带)进行增强处理时,应按基层的形式预先裁剪好卷材、胎体材料(聚酯无纺体、化纤无纺布、玻璃纤维布)或胶粘带。

8、保护层

(1)浅色涂料保护层:将检查合格的防水层的表面清扫干净,然后选用与卷材材性相容的浅色涂料进行涂刷,并做到均匀一致,粘结牢固。

(2)刚性材料保护层:刚性材料可采用水泥砂浆、细石混凝土或块体材料。在刚性保护层与防水层之间应加隔离层(如加铺胎体材料、化纤无纺布等)。方法同沥青基卷材防水屋面。

采用刚性材料保护层时,卷材可采用空铺法施工。

八、附防水节点图

九、质量保证措施

1、管理人员全部到位,各尽其职。

2、在防水工程施工前做好技术交底。

3、做好施工前的各项准备工作,如技术交底、材料送检等。

4、严格控制材料的质量,要求防水材料按比例要求下料,搅拌均匀。

5、加强防水施工工艺的交底及操作控制,确保防水层的质量。

十、产品保护措施和安全技术措施

(1)施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。

(2)防水上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。

(3)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架

子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。

(4)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。(5)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。

(6)进入施工现场的人员必须戴好安全帽,严禁光脚或“三鞋”应穿软底鞋。

(7)工人上下地下室作业须走安全通道,严禁攀爬脚手架及搭乘施工吊篮。

(8)施工现场用电线路的架设必须由电工负责,非电工严禁乱拉乱接电源。

聚合物防水涂料施工方案

厨房、卫生间墙面防水工程施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《深圳市建筑防水工程技术规范》; 2、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97; 3、建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》; 4、设计图纸。 三、技术准备 1、熟悉和汇审图纸,掌握和了解设计意图,收集产品的有关资料; 2、进场的材料经抽样复验,技术性能应符合质量标准; 3、编制防水工程施工方案; 4、向操作人员进行技术交底和培训; 5、确定质量目标和检验要求;、提出施工记录的内容要求;6 、掌握天气预报资料。7 四、施工准备:、作业条件:1 10-25℃时进行施工。℃、最好在a、聚合物水泥基复合防水层应在气温不低于5 b、防水涂料及配套材料进场后应按规定取样检验,其性能指标应符合要求。 2、基层要求:基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。、表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程a中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。、含水率:基层含水率的大小,对不同类型的涂膜有着不同程度的影响,广义的讲基层要求干燥。聚合b 物水泥基复合防水涂料可在轻微潮湿的基面上施工。、材料准备:3 A、主要材料:聚合物水泥基防水涂料;、基层处理剂:采用聚合物水泥基防水涂料乳液打底;B 1. 、材料储备:应根据工程进度准备好充足的材料;C 、工具准备:4、普通工具:涂料分散机、吸尘器、开刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、专用橡胶刮板、铁桶、A 小油漆刷等,及其配套的施工设施。 B、生产准备工作 a、及时办理施工所需各种证件。 b、准备好灯线,以便于夜间施工。 5、施工工艺 基层清理修补 涂刷基层处理剂 特殊部位增强处理

防水卷材施工方案73268

刘文雅 XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日 页脚内容7

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。 四、操作工艺 1、工艺流程 垫层施工(垫层浇筑时一次性直接进行收光找平)→垫层后浇带处钢筋绑扎并二次预先浇筑→基层处理→卷材附加层铺贴→SBS改性沥青防水卷材铺贴→350#石油沥青油毡一道→做防水保护层 2、施工工具 基层处理剂、液化气喷枪、尺子、水桶、搅拌器具、剪刀、钢刷、滚筒刷、弹线盒、木板刮、扫帚、干粉灭火器等。 3、垫层施工 底板卷材基础施工,基坑验槽后,在地基上浇筑C20混凝土垫层,随打随抹随压光。待垫层强度达到1.2Mp后,在后浇带垫层下沉处,绑扎钢筋,并浇筑C20砼,所有桩根部阴角均做成R=50mm圆弧,以便于卷材粘结收口。 4、基层处理 4.1基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 4.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,必要时采取水冲,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

JS防水涂料施工方案57668

JS防水涂料施工方案 一、产品简介 JS复合防水涂料是以进口改性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种添加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组份水性防水涂料。 二、主要技术性能 产品根据性能和使用部位不同分为Ⅰ型和Ⅱ型两种型号。Ⅰ型产品突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能,形成的涂膜延伸率高(200%以上),耐候性好。主要用于非长期浸水环境下;Ⅱ型产品突出高铝高铁水泥为主的性能,形成的涂膜强度高(1.8MPa以上)、耐水性好,主要用于长期浸水环境下的防水工程。主要物理力学性能要求见表:

(1)、如产品用于地下工程,该项目可不测试。(2)、如产品用于地下防水工程,该项目必须测试。 三、产品特点 1、水性涂料,无毒无害,无污染,属环保型涂料。 2、涂膜具有较高抗拉强度,耐水、耐候性好。 3、可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

4、冷施工,操作方便,基层含水率不受限制,可缩短工期。 四、适用范围 1、最适用于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮工程。 2、亦可用于地下工程以及隧道、车库等涂膜防水。 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。 五、构造要点 1、基层—所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角于直径宜大于10mm。 2防水层—可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 六、施工工艺 1、配料 JS-I型打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:1;下层、中层和上层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:0.2;面层涂料可加颜料以形成彩色层,彩色层涂料的重量配比为液料:粉料:颜料:水=1:1.2:0.1:0.2。JS-II型打底层配料为液料:粉料:水=1:1.6:1;中层和上层配料为液料:粉料:水=1:1.6:0.3。涂料应充分搅拌均匀,使之不含粉团。 2、涂覆

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

外墙防水涂料施工方案

外墙防水涂料施工方案 >方案一:外墙防水涂料施工方案 一、工程概况: 工程名称:三匹马商业广场5号楼 工程地点:北京路东首,人民南首 建设单位:沭阳金瑞开发有限公司 设计单位:常州市市政广场设计研究院有限公司 监理单位:淮安市淮安建设监理有限公司 施工单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 二、设计概况 本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为二级,用天然地钢筋混凝土预制桩桩基;地下一层,地上32层,建筑面积4.5万平方米;地下一层裙楼柱基采用混凝土预制桩桩基;0.6米厚筏板基础;外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6;B主楼柱基采用混凝土预制桩桩基2.0米厚筏板基础;底板、外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6, 防水层为1.8MM厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三、施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度:800C不流淌 不透水性:>0.2MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,

911防水涂料施工工艺[2]

911聚氨酯防水涂料专项施工方案 1、适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2、施工材料准备: 2.1 主体材料: 材料名称规格用量用途 甲组份(预聚体) -NCO=3.5% 1kg/m2 涂膜用 乙组份(固化体) -OH=0.8% 1.5kg/m2 涂膜用 底涂乙料 -0H=0.23% 0.1~0.2kg/m2底膜用 2.2 主要辅助材料: 材料名称规格用途 磷酸或苯磺酰氯化学纯凝固过快时,做缓凝剂用二月桂酸二丁基锡化学纯或工业纯凝固过慢时,做促凝剂用二甲苯工业纯清洗施工工具用 乙酸乙脂工业纯清洗手上凝胶用 107 胶工业修补基层用 水泥 32.5MPa 修补基层用 石渣ф2 mm 左右粘结过渡层用 3、施工工具: 名称用途名称用途 电动搅拌器混合甲、乙料用油漆刷刷底胶用 拌料桶混合甲、乙料用滚动刷刷底胶用 小型油漆桶装混合料用小抹子修补基层用

塑料刮板涂刮混合料用油工铲刀清理基层用 铁皮小刮板在复杂部位涂刮混合料墩布清理基层用 橡胶刮板涂刮混合料用条帚清理基层用 50 kg 磅称配料称量用高压吹风机清理基层用 4、施工工艺流程: 防水层的构造及用料见下表: 项次防水构造材料名称用量 1 基层混凝土或水泥砂浆 2 基层处理剂聚氨脂底胶 0.2kg/m2 3 第一度涂层聚氨脂防水涂料 1.5kg/m2 4 第二度涂层聚氨脂防水涂料 1.0kg/m2 5 保护层缸砖、水泥砖等 注:涂层总厚度约为2mm。 4.1 找平层与保温层施工的工艺与卷材防水相同。 4.2 基层要求及处理: 4.2.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 4.2.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.2.3 施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1m2、厚度为1.5~2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经

防水涂料施工方案

天工创新科技园加工车间二工程 防水工程 专 项 施 工 方 案 厦门思总建设有限公司 年月日 天工创新科技园加工车间二工程一、编制依据 、天工创新科技园加工车间二工程施工图纸 、天工创新科技园加工车间二工程施工组织设计 、《建筑工程施工质量验收统一标准》

、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(年修订) 、《地下工程防水技术规范》 、《地下防水工程质量验收规范》 、《屋面工程质量验收规范》 、《弹性体改性沥青防水卷材》 二、工程概况 、本工程由厦门天工创新科技发展有限公司建设,厦门沧海勘察设计有限公司勘察,厦门华旸建筑工程设计有限公司设计,厦门兴海湾工程管理有限公司监理,厦门思总建设有限公司施工。 、本工程位于厦门市翔安区,主要施工内容为厂房,工程结构体系为框架,总建筑面积为㎡,层,建筑高度为。工程设计等级为二级,,抗震等级为三级,安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 屋面防水的设计要求:屋面防水采用两道设防,第一道厚高聚物改性沥青防水卷材,第二道为厚合成高分子防水涂料。 、质量目标:符合设计要求,满足规范要求的无渗水。 三、施工前准备工作: 、技术准备 施工人员认真熟悉图纸及洽商变更,编制施工方案,并对作业人员进行方案交底、技术交底,以指导施工。 提前拟定试验计划,做好防水原材料复试和见证工作。 、人员准备

管理人员:设一名专职施工员。 具体操作人员:作业人员必须经过专业培训。 、现场准备 现场配备消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。 准备存放防水卷材、小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物品隔离。 、材料准备 施工员在防水施工前制定备料计划,并由材料采购人员组织材料进场。材料检验 防水材料进场前,资料员应提前报验,并提供材料质量证明文件材料、国家法定机构出具的检测报告等。材料进场后经过监理对其外观、品牌进行对比检查,材料符合要求方可进场。 防水材料应集中进场,之后会同建设、监理、检测单位按规范要求共同抽样送检复试,如该批材料合格,即可进场使用,如检测结果为不合格,应按相关物资检验程序立即退场,并做好书面记录。 材料存放 防水材料应入库存放,或选择干燥通风的高处,其底部要垫高并做防潮处理,现场准备塑料布,阴雨天及时铺盖压实,不得水浸或雨淋。卷材应立式码放,高度不超过两层,避免雨淋、日晒、受潮,注意通风。四、聚合物防水涂料施工方法 、施工工具准备

911聚氨酯防水涂料施工方案(一布三涂)

施工方案

911聚氨酯防水涂料施工方案 一、材料简介 非焦油系列聚氨酯防水涂料是一种高分子双组份反应型防水涂料,A组份由聚醚和异氰酸酯组成,B组份由含有胺类或羟基类固化剂、增韧剂、增粘剂、催化剂、防霉剂、填充剂按一定比例混合而成。它具有较大的弹性和延伸能力及较好的抗裂性、耐候性、耐酸性、耐碱性和抗老化性,而且是冷作业施工、操作简便,能形成无缝的防水层,对任何形状复杂管道纵横的部位都容易施工,对一定程度的基层缝具有较强的适应性。同时在A组份含有特殊性的聚醚X能增进潮湿基面的粘结强度。该产品符合GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》产品国家新标准。 二、适用范围 广泛适用于各类地下建筑、厨房、厕所、卫生间、屋面的防水工程,同时也适用于污水池的防腐;地下管道的防水、防腐蚀等。 三、主要技术指标 1、抗拉强度≥1.90Mpa 2、断裂延伸率≥450% 3、低温柔性 -35℃无裂纹 4、不透水性 0.3Mpa,30min,不透水 5、固体含量≥92% 6、潮湿基面粘结强度≥0.5Mpa 四、施工机具、工具

电动搅拌机、搅拌桶、刮板、漆刷、滚动刷、扫帚、高压吹风机、50㎏磅秤、卷尺等 五、施工工艺 基层处理→节点部位处理→涂刷聚氨酯底涂一道→铺贴玻纤布一道→涂刷聚氨酯面涂第二道→自检→交业主及监理验收 1、基层处理 ①基面要求平整、密实、清洁、不许有凹凸不平、松动和起砂等现象,用铲刀和扫帚等将基层上的砂浆疙瘩、尘土杂物彻底清扫干净,对油污和铁锈应用铁丝刷、砂皮和有机溶剂清除干净,对阴阳角、管道根部、及排水口等部位要认真清理。 ②基层要求干燥,含水率不得超过8%,如局部潮湿可用喷灯烘烤。 2、支节点处理 检查基层,如有蜂窝现象,应用胶水拌和水泥砂浆进行填补、抹平,阴阳角部位应做成圆弧型,落水口等节点部位应先进行密封处理。 3、涂刷聚氨酯底涂料 涂刷聚氨酯底涂应注意料液不能太稠、太厚,应尽量稀一些,让底涂有利于向基层面渗透,要让底涂能渗透到混凝土墙体中,增加基面的强度和涂层与基层的粘结力。 4.铺贴玻纤布一道 待底涂涂刷后,铺贴玻纤布一道,铺贴要求平整,不出现空鼓现象。 5、涂刷聚氨酯第二道

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

防水涂料施工方案(JS)

1.1.1防水涂料施工方案(JS) 1、材料要求 JS涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

2、主要机具 油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 3、作业条件 (1)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 (2)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 (3)在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 (4)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完JS底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 (5)防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 (6)防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 4、操作工艺 (1)工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 (2)防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 (3)涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 (4)涂刷底胶(相当于冷底子油): 用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。 (5)涂膜防水层施工: 1)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交

防水涂料工程施工组织设计方案

德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 省第筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:省市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:德和实业集团 设计单位:省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:市质量监督站 监理单位:省新建设监理 施工单位:省第筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规,涂

料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完

防水涂料施工方案

宜春德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:江西德和实业集团有限公司 设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:宜春市质量监督站 监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 施工单位:福建省第五建筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规范,

涂料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度

1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完全符合环保要求。

防水涂料施工方案

1.1.1防水涂料施工方案(聚氨酯) 1、材料要求 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 2、主要机具 油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 3、作业条件 (1)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 (2)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 (3)在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 (4)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 (5)防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 (6)防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 4、操作工艺 (1)工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部 附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次 试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 (2)防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 (3)涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 (4)涂刷底胶(相当于冷底子油): 用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。 (5)涂膜防水层施工: 1)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 2)涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜。三道涂膜厚度为1.5mm。进 行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。 除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。 4)在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。 (6)在施工过程中遇到问题应做如下处理: 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。如发现乙料有

防水卷材施工方案(1)

一、工程概况 奥赛康检测中心建设项目工程屋面基底积约为1500m2;屋面防水等级为Ⅰ级防水,采用3厚东方雨虹牌SBS改性沥青双层防水卷材,热熔法施工。 二、编制依据: 1、工程设计图纸,屋面做法,技术交底; 2、施工现场条件和实地勘察情况; 3、《屋面工程防水技术规范》GB50345—2012; 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 5、《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2000; 6、《平屋面图集》12J201; 7、《建筑工程质量检验统一标准》GB50300-2013; 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员必须持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工;预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下: 3、材料准备: 3.1、材料性能 SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,具有高温不流淌,

低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 3.2、配套材料 1.基层处理剂:采用改性沥青涂料。 2.嵌缝密封膏:沥青密封膏。 3.3、辅助材料 主要包括:罐装煤气等,用于胶粘剂清洗机具、专用喷枪。 4、设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 四、防水施工: 1、工艺流程 基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔→防水卷材铺贴→热熔封边→

第二层防水卷材铺贴→热熔封边→蓄水试验→保温板铺贴→保护层施工→质量验收 2、基层处理 1.1、找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如排气道、管道等)相连的阴阳角;基层与立面墙、排水沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50mm。 1.2、找平层上应无明显湿渍,基层干燥,含水率小于9%,可用面积约1m2,厚为1.5~ 2.0mm的橡胶板覆盖在基层表面上,放置2~3h,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水珠,可满足施工要求。 1.3、基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 1.4、阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。 1.5、穿屋面管道应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 3、施工工艺 3.1.涂刷基层处理剂:用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。 3.2附加层施工 对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层。 3.3.试铺定位 在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。 3.3.1.卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。如下图

911聚氨酯防水涂料方案

911聚氨酯防水涂料 防 水 施 工 方 案 上海诺浦防水装饰工程有限公司

(一)、工程概况 1、工程名称:大宁瑞士花园 2、工程地点:老沪太路1188号 3、总包单位:上海隧道工程股份有限公司 4、施工单位:上海诺浦防水装饰工程有限公司 5、建设单位:上海城铭置业有限公司 6、工程内容: (二)、防水材料 1、911聚氨酯防水涂料(2.0mm厚)。 2、防水材料进场后应同时提供有关材料技术资料。 3、防水材料进场后必须经现场取样送检复试合格后方可进行施工。 (三)、911聚氨酯防水涂料施工工艺 (1)911聚氨酯防水涂料特性与技术指标: 911聚氨酯防水以低聚物多元醇、多异氰脂和扩链剂为基料,以石油沥青为填料,在特定条件下聚合而成。本品是一种双组份反应固化型高分子防水涂料。具有橡胶的使用性能,延伸大、强度高、粘结牢、耐老化、耐腐蚀、防水效果佳。双组份的液体混合均匀后涂刷在施工基面上自动融合达到无缝效果,最终形成一层高弹性、无接缝橡胶状坚韧的防水层。 (2)质量指标:符合“GB/T 19250-2003聚氨酯防水涂料”标准。 (3)911聚氨酯防水涂料施工工艺: ①、操作工艺: 1)涂刷前的准备工作:

取聚氨酯(A液):固化剂(B液)=1:2 ,混合后,经充分搅拌均匀即可使用。为保证混合料的质量,取干净圆底桶一只,按比例先倒入(A液),随后再倒入(B液)为宜。 ②、施工要求: 1将混合胶料用橡皮括板,刷子或滚刷均匀地将聚胺酯涂料涂刷在防水基层面上。 2先将顶面裂缝处用聚氨酯涂料嵌缝沿裂缝30公分附加聚氨酯涂膜二涂。 3待附加层表干后再进行大面积涂膜施工。大面积涂膜分四次进行,第二度施工必须等第一度表干并请现场技术监督人员检查确认后方能进行下道工序施工。 4全施工过程分四次进行,即:嵌缝、附加层、大面积涂刮二布四涂四周沿立面下翻20公分。施工总厚度不得低于2.0mm厚。 ③、施工步骤: 1)、将甲料与乙料,按比例混合,充分搅拌均匀。 2)、用橡胶刮板将涂料均匀地涂刮在基面上,要保证涂层厚度达到设计要求, 不应有漏洞、起鼓、离层等现象,落水管和伸缩缝的施工要用涤纶布作加强层。 3)、涂层干固时间常温下约12小时,普通防水施工,涂层厚度应在1.0mm左右, 重要的防水工程需涂刮2-3次,每次涂覆的时间间隔以前一次不粘手为准,如需做保护层,可在涂料未固化前,在其表面上粗沙或粘贴麻片布,可使保护层和防水层之间粘结牢固。 4)、对金属板、管材的防腐施工要求先进行除锈。清洗处理后再进行涂料施工。(4)、施工注意事项: 1、防水层的基层一经发现出现有强度不足引起的裂缝应立刻进行修补,凹凸 处也应修理平整。基层干燥程度应符合所用防水涂料的要求方可施工。 2、要充分、均匀。双组份防水涂料操作时必须做到各组分的容器搅拌棒,取 料勺等不得混用,以免产生凝胶。 3、多层施工法,按标准用量施工,厚度原则上单层不超过1mm,总厚度不超过 2mm 。

JS防水涂料施工方案

卫生间厨房间JS防水涂料 施 工 方 案 2015-03-11

JS复合防水涂料施工方案 一、编制依据: 1.施工依据:根据国家〈〈地下工程防水技术规范〉〉GB50108—2001 中4.4中涂料防水层施工方法。 2.材料符合JC/T894—2001标准。 二、工程概况: 1.工程名称:祥和星宇花园卫生间厨房间防水工程 2.防水材料选择:JS防水涂料 3.工程质量:合格 4.工程范围:卫生间厨房间(阳台)地板、上墙2500mm 三、施工要求: 1.必须基层干燥。 2.找平层应坚实、平整、表面光滑、无起沙、起鼓、裂缝、麻面、蜂窝、凹凸不平等,平面、天沟都应有足够的排水坡度、水泥沙浆粉刷无凹进凸出现象。因JS复合防水涂料是由有机液料和无机粉料复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的新型防水涂料,涂复后形成坚韧的防水涂膜,其主要特点为: 1.能在潮湿和干燥的多种材质基面上直接施工; 2.涂层坚韧高强,耐水性,耐温差优异; 3.无毒无害无污染,施工简单,工期短; 4.在立面斜面和顶面上施工不流淌; 5.能与基面及水泥沙浆等各种基层材料牢固粘接。 四、施工工艺:

1、基层表面的气孔.凹凸不平.蜂窝.缝隙.起沙等应通知土建单位修补处理,基层必须干净.无浮浆.无水珠.不渗水。 2、涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径大于50mm,阳角直径大于10mm。 2.JS防水涂料为双组份反应型。A组份:B组份=1:2。 3.材料进场,主材料应附有产品说明书.出厂合格证和质保书。 4.进场材料的包装容器必须密封,包装表面应有明显标志,标明产品 名称.生产厂家名称.生产日期等。 5.防水层施工前,应将基层表面的凸起物.沙浆疙瘩等异物铲除掉,并 将灰尘.沙砾.浮土等杂物清扫干净。基层积水必须排除,并稍加晾干。清理工作要彻底,否则影响粘结力甚至会损坏防水层。 6.涂料施工前应先对阴阳角.预埋件.落水口.穿墙等部位进行密封或加 固处理。 7.涂料的配制及施工,必须严格按涂料的技术要求进行。配制好的施 工液必须在90分钟内使用完。 8.涂刷JS防水涂料时可先在阴阳角及管道根部涂刷一遍,然后进行大 面积涂刷,对坡度较大面上的涂刷,可先将混合料盛在平口的塑料簸箕内,有上而下将涂料抹在屋面上,随后用橡皮刮板涂抹均匀,涂刷干燥后(约12小时)进行下一道涂刷工序涂刷第二遍涂料:待第一遍涂料干燥,将搅拌好的JS防水涂料用橡皮刮板.刷子或滚筒均匀地涂刷在第一遍的基面上,涂刷方法同第一遍。另外需注意的是前后二遍的涂刷方向应相互垂直,前后二遍。待JS防水涂料完

相关文档