文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业
建筑施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定

一次提资及返资

l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资

结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下容进行确认,有修改的,提供局部修改图。

结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。

机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。

建筑工程施工图设计互提资料深度要求

1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。

1.1总平面及竖向设计图

1.1.1红线道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。

1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室外地坪标高。

1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。

1.1.4地面雨水排向。

1.1.5自然地形地貌。

1.2 其它(仅向给水排水专业提供)

雨水排除、排污和给水管进出口。

2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。

2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。

2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。

2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。

有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶围。

2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。

2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。

2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有隔墙时应标明其位置尺寸。

2.1.6 轴线编号。

2.1.7室外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处的

标高。

2.1.8 底层平面应标明剖面线位置、指北针。

2.1.9当建筑预留扩建条件时应予注明(或以文字资料提供给其他专业,其中不包括基础预留条件),当与旧建筑或构筑物衔接时应表明彼此关系。

2.1.10室较重设备(不包括各专业的设备)的位置和重量(当有工艺布置图时则不在此例)。

2.1.11屋顶平面的排水方式、排水方向、坡度、雨水口(斗)的位置,上人孔位置。当为上人屋面时应注明。

2.1.12地下室平面需标明天井、盲沟、排水沟、集水坑位置与尺寸(如有关专业设备要求的排水沟、地沟、窖井等位置与尺寸可在施工图后期注明)。

2.1.13地沟平面(不包括室外地沟)应注明沟宽、沟高、坡向、坡度、集水坑、检查井位置。当地沟穿墙时,由结构专业配置过梁。

2.1.14属各专业要求在墙、板上开洞的位置、尺寸及洞边构造要求,在有关专业提供资料之后再行补充。

2.2 立面图

2.2.1凡平面图所示的各部位,均应在立面图上表示清楚。

2.2.2 建筑物两端的轴线编号。

2.2.3剖面图表示不到的窗高和窗台(不同于一般窗高的,如楼梯间、电梯机房等),应注明高度或标高。

2.2.4 凡剖面图表示不到的屋面突出部分或高低错落部分,均应注明高度和标高。

2.3 剖面图

2.3.1 凡剖线剖到的部位应表示清楚。

2.3.2 注三道尺寸线(窗、窗台、檐口、女儿墙尺寸、层高、室外高差、外包尺寸)。

2.3.3 楼地面、檐口、女儿墙、烟囱顶、水箱间、电梯机房、出屋面楼梯间等标高。

2.3.4 有吊顶房间需要控制其高度时,应注明吊顶高度(或另提文字资料)。

2.4 门窗表

2.4.1 门窗编号、规格、用材应注明,密闭窗、双层窗、保温窗、防火门、卷帘门、放火卷帘等特殊门窗亦需注明。

2.4.2 向技术经济专业尚应提供所采用标准图册的名称。

2.5 材料做法

2.5.1 屋面、楼地面、吊顶、防水、防潮、保温、隔音、隔热等做法及用材,墙身材料和厚度。

2.5.2 屋面做法应提出由结构找坡或建筑材料找坡。

2.5.3 管道明装、暗装、防震、防噪声等要求。

2.5.4若为一阶段设计向技术经济专业尚应提供较详尽的材料做法,包括窗帘盒、杆、窗台板、挂镜线、室外散水、雨水管、建筑装修材料等。

2.5.5 从建筑装修角度对照明的特殊要求。

2.6 大样

2.6.1凡基本图纸不能表达详尽时应绘制大样,如外墙、门廊、雨篷、阳台、楼梯间平剖面、卫生间平面放大样、客房家具设施布置放大、电梯和电机房平剖面等。

2.6.2装修大样,当有灯槽、嵌入式灯具或其他与专业有关的装修要求时,为满足有关专业进度要求,可先提供草图。

2.7 其它

凡由设计确定规模、人数、床位时(如数学楼、单身宿舍、医院等),需向给水排水专业提供使用人数。

3.结构专业向其他专业提供设计资料的深度

3.1 总图专业

3.1.1在总平面布置中,加单项建筑物、构筑物位置及标高的设计要求。

3.1.2基础选型、基础埋深、人工处理地基的方法、处理深度。

3.2 建筑、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业。

3.2.1梁、板、柱、剪力墙平面布置和尺寸。

3.2.2伸缩缝、沉降缝、抗震缝、后浇带的位置和宽度。

3.2.3砖墙厚度,砖垛及构造柱位置和尺寸。

3.2.4基础选型,各类型基础大样、基础埋深、人工处理地基的方法、处理深度。

3.2.5箱基或地下室底板及墙身厚度。

3.2.6 屋面找坡方式、坡度及坡向。

3.2.7 有吊顶处梁底标高。

3.2.8 室外管沟、管架结构型式和构件尺寸。

3.2.9 作为承重墙的挡土墙型式和尺寸。

3.2.10对于建筑装饰小构件,可提供配筋形式、规格、并表示在建筑施工图中。

3.2.11对墙、板上预留洞孔要求的鉴定和反馈。

4.给水排水专业向其他专业提供设计资料的深度

4.1 总图专业

4.1.1给排水各种管沟(包括各类给排水管道、明沟、检查井、消火栓及给排水管道的附属构筑物)的平面图及其标高。

4.1.2 给排水处理的建筑物、构筑物的平面位置、尺寸及标高。

4.1.3 雨水井位置及排水明沟断面。

4.2 建筑专业

4.2.1各种给排水的设备用房(包括水泵房、屋顶水箱、减压水箱、地下蓄水池、集水井、冷却塔、热交换器间、技术管道或设备夹层及给排水处理用房等)的平面位置、尺寸、标高、设备高度(或用房净高度)。安装设备时的门、通道、安装孔宽和高度。

4.2.2管井、管廊、管沟、集水坑的平面布置、尺寸及标高、吊顶距结构板底的高度要求。

4.2.3 室检查井、水封井、撒油井、明沟的平面布置、尺寸及标高。

4.2.4 给排水设备的抗震及噪音消除的要求及有关资料。

4.2.5管道穿梁、板、墙、消防箱安装,闸阀操作井(孔),水流指示器检查孔等预留的位置、尺寸及标高。

4.2.6 雨水排水天沟中雨水口的位置、管径及标高。

4.2.7 架空管道位置、管径及标高,吊架或支架的位置及标高

4.3 结构专业

4.3.1水泵及给排水设备基础(需结构计算)的平面位置、设备自重、电机功率、转数及产品样本资料。

4.3.2 穿越梁、板、基础的管道直径、标高、预留孔洞或预埋套管的平面位置、尺寸及标高。

4.3.3给排水设施(包括各种蓄水池、化粪池、屋顶水箱、减压水箱、冷却塔、热交换器、水塔集水井或集水坑、管道支架、吊架等)的平面、尺寸、高度及标高,采用标准图号,给排水设备重量。

4.3.4 管井、管廊、管沟的平面位置、尺寸及标高。

4.3.5 给排水处理的建筑和构筑物的平面布置、尺寸及标高。

4.4 电气专业(弱电专业同)

4.4.1消防栓、水流指示器、电接点压力表、电磁阀、气体喷洒的温感探测器等的位置、动作顺序及标高。

4.4.2给排水设备动力用电的位置、功率及标高。

4.4.3给排水设备附属仪表、电力启动器的平面位置及标高。

4.4.4蓄水池→水泵→屋顶水箱(分水箱)→减压水箱→用水点,成组给水设施的启动和信号装置的要求及动作顺序和水位高低限数据。

4.4.5排水设备控制和信号装置的要求及动作顺序。

4.4.6热电设备的用电量及位置。

4.5 动力专业

4.5.1生活引用水和工业用热水、开水所需的每日最大小时的供热量、蒸汽用量及使用时间。

4.5.2蒸汽、冷凝水管的压力、接管位置、管径和标高。

5.电气专业向其他专业提供设计资料的深度

5.1 总图专业

5.1.1 独力式或旁附式变配电所位置及外型尺寸(与建筑配合)。

5.1.2 室外电缆沟、电缆隧道走向、断面及其相关尺寸。

5.1.3 有管道综合要求时,提供室外电缆布置、埋深、架空线杆位、埋深及其相关尺寸。5.2 建筑专业

5.2.1变配电所、备用柴油机房及控制室

a. 设备平面布置图、剖面图(标明房间用途、开间及主要设备相关尺寸、标高)。

b. 屋面、楼地面、墙面做法要求。

c. 门洞位置、尺寸、开启方向,有无纱门、纱窗及门有无双向开启要求。

d. 室电缆地沟、开关柜、电容器柜控制屏、信号屏等地沟位置、断面、防排水要求、地沟盖板要求。

e. 变压器承台、变压器间挡油、排油设施要求。

f. 通风窗(口)位置、尺寸及标高,进出风口有效面积及防雨、雪、小动物入侵的要求。

g. 母线穿墙、楼板洞口位置、尺寸及标高。

h. 必要时提供噪声资料。

5.2.2其它单体建筑:

a. 嵌入式配电盘箱的预留墙洞位置、大小及尺寸。

b. 高层建筑竖井位置、尺寸及层间封闭要求,楼面预留洞口位置及尺寸。

c. 电缆沟平面布置及断面尺寸。

d. 消防控制中心位置及平面布置。

e. 灯光控制室(影剧院、体育馆)设备平面布置、剖面及地沟位置、尺寸。

f. 灯槽光带布置、尺寸、嵌入式灯具(墙或吊顶)预留洞口尺寸。

g. 预埋件(风扇吊钩、节日照明灯具固定或悬挂)的位置。

5.3报结构专业

5.3.1站房:

a. 设备荷载(包括变压器、柴油发电机组、开关柜、电容器柜等),必要时提供动力荷载。

b. 母线吊挂、开关柜固定、变压器吊装、变压器牵引地锚等预埋件位置及荷重。

c. 设备吊装检修所需吊轨、吊钩布置及技术要求。

d. 设备基础及支架技术资料。

5.3.2其它单体建筑:

a. 利用框架柱钢筋及基础钢筋作防雷装置时,钢筋焊接(或绑扎)要求,防侧击雷钢门窗、圈梁与柱钢筋联接要求。

b. 作为防雷接地装置相互联接预埋件的位置,标高及技术要求。

c. 母线及大型吊灯在梁、板、柱上吊挂时,吊点位置、荷重及对预埋件的要求。

d. 凡>800mm的预留洞口提出过梁要求。

5.4 暖通专业

需要时提供用电量及设备发热量的有关资料。

5.5给排水专业

配电箱与消防栓相关位置。

6. 弱电专业向其他专业提供设计资料的深度

6.1 总图专业

弱电外网敷设方式、线路、管网结构及埋深。

6.2 建筑专业

6.2.1自动机房、调度总机房、电池房、弱电电力配电房、共用天线前端控制室、音响扩声控制室、火灾中央控制室、闭路电视监控室、保安检查控制室、演播室、语言实验室等的建筑面积、平面布局、最佳楼层安排、沟槽布置及要求。

6.2.2弱电特殊用房的建筑声学、电磁屏蔽及门、窗、墙等的特殊处理要求。

6.2.3弱电特殊用房装修及附设物的处理要求。

6.2.4防火卷帘及防火门控制的设施及安装要求。

6.2.5弱电管线穿板、墙时预留孔的位置、大小及标高,弱电管线的最大管径。

6.3 结构专业

6.3.1各弱电用房的负荷要求及其位置。

6.3.2弱电管线的最大管径及线路位置。

6.3.3弱电管线穿板、墙时预留洞孔的位置、大小及标高。

6.4 给水排水专业

6.4.1计算机房、自动机房、保安监控室、火灾中央控制室等气体灭火要求及其功能。

6.4.2火灾中央控制室对于消火栓、水流指示器、气流指示器和气体管网灭火系统的控制方式及原理。

6.4.3 电池房给排水设施。

6.5 电气专业

6.5.1各弱电用房的供电位置及供电容量。

6.5.2 建筑物弱电分散设施的供电位置及供电容量。

6.5.3 强、弱电管槽敷设走向及其间距要求。

6.5.4 强弱电接地系统处理。

7.暖通专业向其他专业提供设计资料的深度

7.1 建筑专业

7.1.1各种设备用房(包括冷东站、空调机房、通风机房、新风机房、热交换器间、水泵间、膨胀水箱间或平台、控制室、技术设备管道层等)的平面、尺寸、净高。

7.1.2 有特殊要求时,提供设备的有关噪声或震动的样本资料。

7.1.3地沟风管、管沟的平面布置、断面尺寸,检查井位置和尺寸,沟密封、防潮、防水、光洁度及排水要求。

7.1.4竖风道、管道井的位置、断面尺寸、密闭、防潮、防水、光结度及排水要求,风口、

阀门的留洞位置尺寸、检查门的位置、尺寸及密闭要求,预留木框或构件的要求。

7.1.5 管道穿越墙、板预留洞孔的平面位置、尺寸及标高。

7.1.6 墙面、吊顶、地面送风口与回风口或空调器预留洞孔的平面位置、尺寸及标高,需土建预留木框或构件的要求。

7.1.7墙体、屋面、地板需要保温时,与土建配合确定所用保温材料及厚度。

7.1.8需要时提出开窗的层数及遮阳的要求。

7.1.9风管、水管及安装空调器处所需吊顶标高。

7.1.10 外墙面上或屋面上的新进风口百叶位置、尺寸及标高。

7.2 结构专业

7.2.1 有较严格要求设备减震基础,提供设备规模型号、样本、重量及基础尺寸要求。

7.2.2梁、柱、板上预埋吊点所吊设备重量、吊点位置、尺寸及数量。

7.1.3风管、水管、汽管穿越楼板、屋面预留洞孔的位置、尺寸或对预埋件的要求。

7.2.4 置放在楼板、屋面上的设备重量和位置。

7.3给排水专业

7.3.1 冷水机组、水冷空调器冷却水的用水量、水温和水压要求,用水点进出水的位置、标高及接管管径。

7.3.2空调器排水、凝结水的排放位置、标高及管径。

7.3.3 膨胀水箱、空调器淋水室、电极加温器等补水位置、标高及管径。

7.3.4 机房清洁用水的要求及排水要求。

7.3.5地沟排水要求。

7.4电气专业(弱电专业同)

7.4.1 冷水机组、冷动机、空调器、水泵、通风机、排风器、各类电动阀、放火阀、电热器、电磁阀等设备的型号、规格、功率电压、接线平面位置及标高。

7.4.2 自动控制的要求说明或方框图。

7.4.3机房、控制室、大型空调器的照明要求、需检修处的照明要求。

7.5 动力专业

7.5.1采暖、通风所需热负荷、介质种类、温度及压力(压差)。

7.5.2 各建筑物接管位置。

8.动力专业向其他专业提供设计资料的深度

8.1 总图专业

8.1.1 动力站房及室外管道平面图、剖面图、站房的区域布置资料图和机械化系统布置图以及烟囱、油罐位置图。

8.1.2 站房的年、月、日耗煤、油、盐、酸量资料。

8.1.3 锅炉房的年、月、日灰渣量资料。

8.1.4 煤、灰及重油的储存量及储存时间等。

8.1.5 站房总人数和生产班制。

8.2 建筑、结构专业

8.2.1 站房设备布置平面图、剖面图、附设备表。

8.2.2 设备基础图、室外地沟布置及断面尺寸图,特构图等。

8.2.3各种预埋件及预留洞孔位置、大小及标高。

8.2.4 置放于楼板、平台及屋面上的设备荷载以及室外管道支架水平和垂直荷载。

8.2.5 人员编制表。

8.2.6 室外管道操作平台、检查井以及管道地沟的平面图、纵横断面尺寸图、排水坡度等资

料。

8.3 给排水专业

8.3.1 站房小时最大和平均耗水量。

8.3.2 站房小时最大和平均排水量及排放浓度、温度等。

8.3.3 站房所需冷却水量和压力等参数要求。

8.3.4 给排水进出口位置、管径和标高。

8.3.5 给水(自来水)水质,水压要求等。

8.4 电气专业(弱电专业同)

8.4.1 站房设备平面图、剖面图、附设备表。

8.4.2 站房工艺、热力管道系统图,图上应注明测量点的位置并附与电气有关的仪表装设明细表。

8.4.3 用电设备表,包括电机型号、规格、台数及备用情况。

8.4.4 照明、自控、信号、连锁、通信联系等具体设计要求等。

8.5 暖通专业

8.5.1 动力站房设备平、剖面布置图、附设备表。

8.5.2 设备散热量,冬夏季运行台数以及附属设备的表面散热量。

8.5.3 电动机台数、功率、备用情况。

8.5.4 锅炉一、二次吸风量(不包括室外吸风部分)。

8.5.5 运煤及除渣系统除尘点位置。

目录

第一章总则

第二章初步设计(可以分次提供)

一、总图专业向其他专业提供的资料

二、建筑专业向其他专业提供的资料

三、结构专业向其他专业提供的资料

四、给排水专业向其他专业提供的资料

五、电气专业向其他专业提供的资料

六、弱电专业向其他专业提供的资料

七、暖通专业向其他专业提供的资料

八、动力专业向其他专业提供的资料

第三章施工图设计(可以分次提供)

一、总图专业向其他专业提供的资料

二、建筑专业向其他专业提供的资料

三、结构专业向其他专业提供的资料

四、给排水专业向其他专业提供的资料

五、电气专业向其他专业提供的资料

六、弱电专业向其他专业提供的资料

七、暖通专业向其他专业提供的资料

八、动力专业向其他专业提供的资料

第四章防空地下室设计(初步设计、施工图设计均同)

一、建筑专业向其他专业提供的资料

二、结构专业向其他专业提供的资料

三、给排水专业向其他专业提供的资料

四、暖通专业向其他专业提供的资料

五、电气专业向其他专业提供的资料

各专业之间互提资料深度的规定(分次提供)

第一章总则

一、根据建筑工程设计交叉作业、综合协调的特点,为使初步设计与施工图设计顺利进行,保证设计质量,特制定本规定。

二、各专业之间互提设计资料的深度应体现《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求,按配合进度分批互提。所提资料容可根据工程情况增加或简化。

三、各专业之间互提设计资料由专业负责人统一归口。对所提资料有变更时,应及时通过项目负责人(设总)与有关专业协调解决。

四、接受资料的专业,应及时研究落实,如认为资料深度不够或难以解决时,可提出补充要求或协商解决。

五、若工程为一阶段设计.各专业应以施工图形式向经济专业提供资料,以作工程概算。

第二章初步设计(可以分次提供)

一、总图专业向其他专业提供的资料

1.总平面及竖向布置图

(1)红线道路、建筑物、构筑物的布置,建筑物及构筑物的名称,建筑物层数。

(2)建筑物、构筑物的设计座标(或尺寸)及标高(与室±0.000相当的绝对标高)。

(3)道路形式、主要标高。

(4)设计地形、地面雨水排向。

(5)指北针、风玫瑰图。

2.向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表"。

二、建筑专业向其他专业提供的资料

1.建筑类别,耐火等级,生活用水人数(或由给排水专业估算)。

2.平面图

(1)柱网布置,轴线编号,轴线之间尺寸,最外轴线之间的总尺寸,门窗洞口尺寸。

(2)剪力墙、承重筒墙、防火墙、变形缝等的位置,外墙厚度,防火分区的划分。墙体不同材料应按图例表明。

(3)门窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、天窗、悬挑部分等的位置。

(4)隔断、水池、卫生器具及有上下水、蒸汽、电气要求的设备等的位置。

(5)门的开启方式及开向,卷帘门的位置。

(6)室外地面标高及各层楼面标高。

(7)房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、屏蔽、恒温、无菌等)或较重荷载要求时,应注明。

(8)剖切线及剖切线编号。(仅表示在一层平面图上)

(9)指北针(仅表示在一层平面图旁)

(10)注明扩建要求或新归建筑衔接的关系。

3.立面图

(1)立面两端部的轴线编号。

绘制建筑施工图的步骤

绘制建筑施工图的步骤: l.平面轴线的确定 开间与进深、有多少开间,有多少跨房间,先要明确。 一般建筑工程设计图纸平面尺寸用毫米(mm)表示。 应标明各层平面的定位轴线并须与其它建筑图的定位轴线一致 2.画样体、柱子 平面轴线画好以后可画墙体和拄子。 3.画门窗及门窗的定位尺寸,将门窗统一编号,以编制门窗表。 4.画建筑外墙总长 轴线总长加轴线外墙的厚度即是有时候轴线就是外墙边线。通常在建筑的首层平面须标注建筑外围总长尺寸。 5.绘制立面图 建筑师一般绘制立面图用1:100或1:200的比例,首先要确定层数。然后根据余设计方案确定地坪线、绘画墙、门窗,最后加粗轮廓线。 注意加粗地坪线、台阶以及轮廓。立面图须标注门窗高度、层高及建筑总高尺寸。 6.绘制剖面图 根据梁板和柱的受力体系,确定层高、画尺寸线。注明标高,且应与平、立面图一致。 在平面图上,注明剖切位置,剖切方向及向图索引,在剖面图上注明室外地坪标高,以及室内地面及各层标高。依次画上去,最后画屋顶。屋顶是平屋顶还是披屋顶?不管是平屋顶还是坡屋顶,都要在屋顶平面和剖面图上注明找坡方向,坡度,排水沟位置等等。 平、立、剖面画完后。就是做具体详细的工作。确定材料、构造尺寸、用什么规格的管道等并绘制大样图。 外墙饰面做法即材料原地颜色是在立面和节点构造大样中注明的。 7.怎样画施工图的节点大样 建筑师应该对应平、立、剖面图画檐口节点大样、画墙体、门窗大样,画楼梯、厨厕、阳台等节点大样。 基础大样及落水管位置,电器设备如电冰箱、洗衣机等的设置也宜在建筑的平面或大样图中有所标明。 总之,应在节点构造中注明尺寸、材料、规格和做法。然后列出门窗表。值得指出的是,建筑师在做施工图的初始阶段。甚至于在方案设计阶段就应该与其它各工种沟通,相互提设计

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

施工图设计提资深度规定-适用各专业

施工图设计提资深度规定 一次提资及返资 l 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资 结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下内容进行确认,有修改的,提供局部修改图。 结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室内净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。 机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置范围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。 建筑工程施工图设计互提资料深度要求 1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。 1.1总平面及竖向设计图 1.1.1红线内道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。 1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室内外地坪标高。 1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。 1.1.4地面雨水排向。 1.1.5自然地形地貌。 1.2 其它(仅向给水排水专业提供) 雨水排除、排污和给水管进出口。 2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。 2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。 2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。 2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。 有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶范围。 2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。 2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。 2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有内隔墙时应标明其位置尺寸。 2.1.6 轴线编号。 2.1.7室内外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处

施工图设计规范模板

施工图设计规范

前言 在室内设计工作的过程中,施工图的绘制是表示设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规范不但能够帮助设计者深化设计内容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规范与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中内容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。另外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还能够在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘内图纸均含标准图层。符号在布局空间内按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间内可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间内按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室内设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的

认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室内设计专业制图更深层次的关注。 目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准 十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用 十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

初步设计和施工图设计流程

初步设计和施工图设计流程、专业提资及制图统一要求 一、 初步设计和施工图设计流程 二、 项目负责人及建筑专业负责人职责: 1. 建筑专业内部的设计组织与协调:在设计过程中,建筑专业负责人在项目负责人的领导下对本专业的设计负责,并负责安排本专业的人员和进度。

2. 建筑专业与其他专业的组织与协调:项目负责人对各专业的协作进行组织和协调。建筑专业负责人按计划向其他专业提交设计条件,并对其他专业返回的设计条件给与认可。发现设计中建筑专业与其他专业的重大矛盾时,应及时向项目负责人反映。 3. 项目负责人负责设计的全部进展,并负责确定项目中的主要技术问题。应密切联系业主,及时将业主的意图反映到项目设计组及主管领导。应及时了解设计中出现的问题,并及时解决。重大问题应及时向审定或主管领导汇报。 三、初步设计及施工图设计专业互提资料主要内容: 1.初步设计阶段设计条件的主要内容: 1) 建筑向结构专业所提条件应具备: (1) 平面布局及房间性质; (2) 平面轴线尺寸和建筑控制尺寸; (3) 各层层高; (4) 建筑装修做法。 2) 建筑向机电专业所提条件应具备: (1) 平面布局及房间性质; (2) 防火分区; (3) 人防范围及抗爆单元; (4) 平面轴线尺寸和建筑控制尺寸; (5) 各层层高; (6) 各层或房间净高要求; (7) 机电用房及管井的位置及大小。 3) 结构向建筑专业所提条件应具备: (1) 确定结构形式; (2) 结构构件(墙、柱、板、梁)位置及尺寸。 4) 机电向建筑专业所提条件应具备: (1)确定机房(含水池等)位置及大小; (2)确定管井位置及大小; (3)经过主要使用空间的管线路由;

建筑施工图识图和理解要点

建筑施工图识图和理解要点 1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2.图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3.建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4.建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5.建筑立面图

项目施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

建筑总图施工图设计步骤和制图规范

1.图纸目录 2.设计说明 主要技术经济指标表 这些表可列在总平面布置图上。 3.总平面布置图 一、城市坐标网、场地建筑坐标网、坐标值 二、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸)。 三、建筑物、构筑物(人防工程、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)定位的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)、名称(或编号)、室内标高及层数; 四、拆除旧建筑的范围边界、相邻单位的有关建筑物、构筑物的使用性质、耐火等级及层数 五、道路、铁路和明沟等的控制点(起点、转折点、终点等)的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)和标高、坡向箭头、平曲线要素等; 六、指北针、风玫瑰; 七、建筑物、构筑物使用编号时,列“建筑物、构筑物名称编号表; 八、说明栏内。尺寸单位、比例、城市坐标系统和高程系统的名称、城市坐标网与场地建筑坐标网的相互关系、补充图例、施工图的设计依据等. 4.竖向设计图 一、地形等高线和地物; 二、场地建筑坐标网、坐标值; 三、场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高; 四、建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高(包括铁路专用线设计标高); 五、道路、铁路和明沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路在路面中、铁路在轨项、阴沟在沟项和沟底)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标.道路注明单面坡或双面坡; 六、挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高。 七、用高距0.10-0.50米的设计等高线表示设计地面起伏状况,或用坡向箭头表明设计地面坡向。 八、指北针; 九、说明栏内。尺寸单位、比例、高程系统的名称、补充图例等;

十、当工程简单,本图与总平面布置图可合并绘制.如路网复杂时,可按上述有关技术条件等内容,单独绘制道路平面图. 5.土方工程图 一、地形等高线、原有的主要地形、地物; 二、场地建筑坐标网、坐标值; 三、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸); 四、设计的主要建筑物、构筑物; 五、高距为0.25-1.00米的设计等高线 六、20米x 20米或40米X 40米方格网,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区间的分界线、各方格土方量、总土方量; 七、土方工程平衡表; 八、指北针; 九、说明栏内。尺寸单位、比例、补充图例、坐标和高程系统名称、弃土和取土地点、运距、施工要求等; 十、本图亦可用其他方法表示,但应便于平整场地的施工 十一、场地不进行初平时可不出图,但在竖向设计图上须说明土方工程数量。如场地需进行机械或人工初平时,须正式出图. 6.管道综合图 一、绘出总平面布置图; 二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸); 三、各管线的平面布置、注明各管线与建筑物、构筑物的距离尺寸和管线的间距尺寸 四、场外管线接入点的位置及其城市和场地建筑坐标。 五、指北针; 六、当管线布置涉及范围少于三个设备专业时,在总平面布置蓝图上绘制草图,不正式出图。如涉及范围在三个或三个以上设备专业时,对干管干线进行平面综合,须正式出图;管线交叉密集的部分地点,适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间以及合线之间的距离,并注明管道及地沟等的设计标高。 七、说明栏内:尺寸单位、比例、补充图例。 7.绿化布置图 一、绘出总干面布置图; 二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸) 三、植物种类及名称、行距和株距尺寸、群栽位置范围、与建筑物、构筑物、道路或地上管线的距离尺寸、各类植物数量(列表或旁注); 四、建筑小品和美化构筑物的位置、场地建筑坐标(或与建筑物、构筑物的

设计院提资清单

附件8: 设计院提资清单 采用SSGF新建筑体系的工程,设计院提交给项目部的资料,供铝模深化设计及加工制造、墙板深化设计及产品定制生产等参考。 一、建筑专业: 提供全套建筑施工图。 二、结构专业: (一)墙柱平面图: 1.剪力墙、现浇填充墙、柱、构造柱的定位尺寸。 2.剪力墙、现浇填充墙、柱、构造柱的截面尺寸。 (二)梁板模板图: 1.板面标高、板厚。 2.梁截面尺寸(梁宽x梁高)、梁偏心定位尺寸。 3.结构下挂板的位置和尺寸。 (三)现浇门垛的定位及尺寸。 (四)建筑大样的索引位置及大样截面尺寸。 (五)楼梯板厚度尺寸,楼梯梁、楼梯柱的定位和截面尺寸。(六)楼板预留洞口的定位及尺寸。 三、给排水专业: (一)提供消防箱的具体定位、标高及箱体外形尺寸(毛坯给排水设计)。

(二)提供穿梁套管的定位图(户内给水穿梁套管由装修给排水设计,排水管穿梁套管及户外给水管穿梁由毛坯给排水设计)。 (三)提供穿楼板预埋管件定位图,卫生间、阳台地漏的定位图(卫生间地漏由装修给排水定位;阳台地漏由毛坯给排水定位,装修给排水复核)。 (四)卫生间根据是否做同层排水做不同的预埋(卫生间排水立管及漏水器定位预埋由毛坯给排水设计,其余定位由装修给排设计)。四、电气专业: 提供全套电气平面图。含各层强电、弱电总平面,各户型照明、插座平面图,电气竖井大样等。 厂家通过上述图纸可以获取: (一)强电箱、弱电箱、LEB箱等暗敷在现浇墙体的电箱平面位置、安装高度、尺寸。 (二)水平暗敷在楼地板(或天花板)的电线管转到墙体暗敷的入墙点位、管径大小。 (三)预留穿墙(或楼板)孔洞和套管的位置和尺寸大小等信息。五、暖通专业: (一)提供穿墙、梁预埋套管及孔洞的定位图、穿楼板预埋套管及孔洞的定位图。 (二)提供防排烟系统的加压送风口、余压阀等的定位及预留洞口尺寸图。 六、装修专业:

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

建筑施工图(初步设计)制图方法

建筑施工图(初步设计)制图方法 一、制图原则 1.规范化:依据国家制图规范和制图深度要求制图; 2.适用性:用通用软件和通用命令,以便团队协作。 3.可修改性:运用标准图层设置和制图方法,以便修正。 4.高效率:将每一张图分为基本确定部分、经常修改部分、一次成图部分, 分步骤的绘图,每步骤尽量由向设计上级主管确认后进行下一步,以提高效率、节约时间。 二、总平面制图方法 (一)总平面图需要表达的内容 1.各项经济技术指标。 2.地块的区域位置图(根据需要绘制)。 3.地块的定位坐标。 4.地块与周边道路、环境的关系。 5.地块内的道路系统(车行、人行)、停车场、广场、绿地及建筑物的布置。 6.建筑物与红线的关系(建筑红线或建筑控制线)、建筑物与建筑物(场地内建 筑及场地外建筑)之间的关系、建筑与道路系统之间的关系。 7.建筑物的名称、层数、高度及出入口位置。 8.比较简单的场地要表达竖向设计及土方图(初步设计及施工图阶段)。 9.指北针及比例或比例尺。 (二)制图步骤 1.整理好各项原始数据:地块定位坐标、指北针、道路红线、建筑红线、建筑控制线、周边道路环境的反映、保留的地形地物及出图比例或比例尺。在非特殊情况下,绝对不可以移动电子版地形图上的用地红线位置!!之后才可以开始绘图。 2.确定方案后再开始绘图。如为规划方案应将方案草图扫描后再开始绘图。 3.先确定地块内道路中心线的定位。 4.绘制建筑在地块内的定位。参考:建筑控制线、防火间距、日照间距等。 以上设计内容必须经设计负责人确认后,再进行下步的绘制。

5.绘制地块内广场、停车场、绿地的布置范围。补充完整整个道路系统(人行、车行)。注意:穿过建筑消防车道的设计。 6.补充完整其他广场、停车场、绿地及环境小品等细节的图纸内容。 7.比较简单的场地考虑竖向设计:周边道路最高点及最低点标高、地块内建筑室外标高、道路交叉点标高、道路的做法及断面。 8.标注:建筑名称、层数、高度及出入口位置,建筑物的长度和宽度(在初步设计或施工图中此长度和宽度应与平面图一致)、新建建筑物之间、新旧建筑物之间的间距,建筑物退红线的距离,如为正式报审文件,需标注建筑物角点坐标。 10.核算各项经济技术指标,并标于总平面图纸上(施工图除外)。 三、平面制图方法: (一)平面制图所需要的原始资料: 1.总平面图; 2.平、立面方案; 3.确定出图比例; (二)制图步骤: 1.轴线 2.按出图比例,标轴线号及轴线标注;如果是住宅,应标好户型套内建筑 面积,经项目负责人或工种负责人认可后才能进行下步工作!! 3.承重墻及承重柱,应与结构专业核对清楚再进行下一步工作; 4.隔墙; 5.门窗(内门窗尽量准确,外门窗将来依据立面进行修改); 6.各种管井洞口,应与设备专业核对清楚再进行下一步工作; 7.楼电梯及其他构件,注明楼电梯编号及详图索引; 8.如为方案图布置配景家具;如为初步设计或施工图只布置施工部分的构 件,(如洗手池、坐便器等)并与各专业核对; 9.依据出图比例标注其他尺寸。(尺寸标准依据设计深度要求) 四、立面制图: (一)立面制图需要的资料

施工图设计说明

1 经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、 项目建设背景 1.1 项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C 、D 、E 段交通安全设施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。 但是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B 段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能; (3)在经开大道B 段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B 段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施 交通标线磨损 2015年4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。 2、设计依据及采用的技术规范、标准

建筑专业提资内容、时间及深度要求(中建)

建筑专业提资内容、时间及深度要求 (施工图设计阶段) 1、设计董事的前期工作内容 1.1对方案进行理解、完善及深化。尤其是对需要进行三阶段设计而省去中间 的技术设计阶段的二阶段设计项目,此次工作为详细方案设计,应会同方案、结构、水、电通各专业共同完成; 1.2对较为复杂的项目,高层、超高层等大型项目,负责策划并主持方案转交 之间的专业评审和综合定案; 1.3对与建筑专业有关的人防、消防、防火内容,应根据有关规范对方案进行 复核调整,使方案达到可以着手于施工图设计的深度为准。 2、建筑第一次提资的内容、时间及深度 2.1时间安排 项目开始设计之前,应有计划书,计划书中应包括各阶段设计及各专业提资及反资的时间安排;第一次提资的时间应严格按计划执行,避免影响其他专业的设计进度。 2.2内容及深度 第一次提资通常称作小样提资,即建筑的平、立、剖面。此阶段的内容深度对结构专业来说,首先需要该资料来计算确定结构型式,基础形式以及梁、柱的断面尺寸等。所以建筑提资必须满足结构计算所需要的数字依据。其内容应包括: 2.2.1建筑物的类别、用途、耐火等级、设计合理使用年限; 2.2.2建筑物的轴线定位、柱网尺寸或开间尺寸等。要求准确无误; 2.2.3 各主要层平面及各房间的功能; 2.2.4建筑物各楼层标高、总高度、室内外高差等; 2.2.5楼梯、电梯的位置尺寸; 2.2.6 墙体的厚度、定位及拟采用的墙体材料; 2.2.7 对于有特殊要求的外墙装修应说明主要材料厚度; 以上内容完成后,可首先向结构提资。 对于其他专业,除上述的第1~5条内容外,还应给出各种机房和管井的初步位置及尺寸,厨房、卫生间内部设施的相对位置等,供水、电专业进行系统设计。

施工图设计规范要求

施工图设计规范 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 2.建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50201—2001) 3.住宅装饰装修工程施工规范(GB50327—2001) 4.建筑地面工程质量验收规范(GB50209—2002) 5.钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 6.木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 7.地下工程防水技术规范(GB50108—2002) 8.地下防水工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 9.建筑工程给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002) 10.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 11.金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133—2001) 12.建筑设计防火规范(GB50016—2006) 13.高层民用建筑设计防火规范(GB50045—95 2005年版) 14.建筑内部装修设计防火规范(GB50222—95 2001年修订版) 15.建筑节能工程施工验收规范(GB50401—2007) 16.工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430—2007) 17.建筑内部装修设计防火规范(GB50222) 18.建筑材料放射性核素限量(GB6566—2001) 19.人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580—2001) 20.溶剂型木器涂料中有害物质限量(GB18581—2001) 21.内墙涂料中有害物质限量(GB18582—2001)

22.胶黏剂中有害物质限量(GB18583—2001) 23.木家具中有害物质限量(GB18584—2001) 24.壁纸中有害物质限量(GB18585—2001) 25.地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量(GB18587—2001) 26.聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GB18586) 27.混凝土外加剂中释放氨的限量(GB18588) 28.室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物质限量(GB50325)

绘制建筑施工图的步骤与方法(2)

绘制建筑施工图的步骤与方法(2) 绘制建筑施工图的步骤与方法(2)提要:建筑立面图的画法步骤建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧 物管手册 绘制建筑施工图的步骤与方法(2) 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。 最后,在平面图下方写出图名及比例等。 2.建筑立面图的画法步骤建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧。 1)画室外地坪、两端的定位轴线、外墙轮廓线、屋顶线等。 2)根据层高、各种分标高和平面图门窗洞口尺寸,画出立面图中门窗洞、檐口、雨篷、雨水管等细部的外形轮廓。 3)画出门扇、墙面分格线、雨水管等细部,对于相同的构造、做法(如门窗立面和开启形式)可以只详细画出其中的一个,其余的只画外轮廓。 4)检查无误后加深图线,并注写标高、图名、比例及有关文字说明。 3.剖面图的画法步骤 1)画定位轴线、室内外地坪线、各层楼面线和屋面线,并画出墙身轮廓线。 2)画出楼板、屋顶的构造厚度,再确定门窗位置及细部(如梁、板、楼梯段与休息平台等)。 3)经检查无误后,擦去多余线条。按施工图要求加深图线,画材料图例。注写标高、尺寸、图名、比例及有关文字说明。 4.楼梯详细的画法步骤 (1)楼梯平面图 1)首先画出楼梯间的开间、进深轴线和墙厚、门窗洞位置。确定平台宽度、楼梯宽度和长度。 2)采用两平行线间距任意等分的方法划分踏步宽度。 3)画栏杆(或栏板),上下行箭头等细部,检查无误后加深图线,注写标高、尺寸、剖

室内装饰施工图设计说明-2.

室内装饰施工图设计说明 一:工程概述 1.1 工程名称: 1.2 业主(甲方): 1.3 本工程装饰设计范围包含: 1.4 本次装修设计专业包含:装饰,电气等 1.5 设计阶段:室内装饰施工图 1.6 装饰设计总面积: 二:设计依据 本设计遵守国家及地方现行有关设计规范、标准: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) GB 50045-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50201-2001 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版) 三:图纸说明 3.1 标注尺寸均以毫米为单位。 3.2 天花高度均为从本层楼地面土建完成面算起的相对标高。 3.3本工程图中所示平面尺寸为控制性尺寸;具体尺寸均应由施工人员现场勘测核对如 发现与图纸不符处应立即与设计师联系解决,所有尺寸均以图纸标注为准,不得从图上按比例量取。 四:施工说明 4.1 工地管理人员、技术人员应对图纸和说明书作全面了解,对有一些特殊施工要求的 部位应作重点记录,遇有问题应与设计人员协商解决,不得自行修改设计。 4.2 所有饰面材料、灯具、五金的款式号需由设计师选样并经业主确定后方可施工,样 板经审批认可后才可施工 4.3 施工工序必须符合《建筑工程质量验收规范》要求,发现问题应及时纠正。凡质量 控制未提及处,均按规范要求执行。 4.4 本工程中使用的金属构件,均防锈处理,所有木质垫材及暗材均需要经过防火涂料 处理、防腐和防蛀的表层处理。所有粗木工作及隐蔽部分均需验看后才可安装。 4.5 承包人装置五金必须小心,不当之处须慎加修整。五金装妥后须经仔细检验试用, 安装后须无毛痕、凹痕等伤害,门球及把手须包裹至油漆完成后为止。 4.6 室内装修严格控制室内环境污染的各个环节,(GB50325—2001) 五:施工技术及质量控制 5.1此施工技术要求与参考《建筑装饰使用手册》(中国建筑装饰协会组织编写)编制, 目的为规范施工工艺和提供预算依据,但鉴定装饰材料的更新和施工技术的进步,此技术说明不强制要求。 5.2 放线:根据建筑图纸及装饰设计图纸,有甲方负责人,设计单位,施工单位单方工 程技术人员共同进行图纸会审交底,到现场做实际定位,并根据规范要求,进行测

施工图绘制过程中的强条

涉及施工图绘制过程中的强条: 一、框架梁及连梁: 1.纵向受拉钢筋的最小配筋百分率不应小于高规表6.3.2-1规定的数值。(注意:表中最 小配筋率支座均大于跨中,设计时从严控制,支座及跨中钢筋的配筋率均取大值(按支座要求取值)。(注意:最小配筋率计算时应取梁全截面计算) 2.梁端截面的底筋和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算外,一级不应小于0.5,二、 三级不应小于0.3。 3.梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合高规表6.3.2-2的要求;当梁端 纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。(注意:配筋率计算时应取梁有效截面计算,梁有效截面高度按下表计算。梁端纵向筋包括底筋及面筋。) 梁有效高度计算表(单位:mm) 4.采用梁平法配筋时梁编号应注意:凡与墙、柱连接的梁(包括一端与墙、柱连接)应编框梁号即“KL” 5.剪力墙连梁的抗震等级同剪力墙。连梁应按“LL”进行编号,沿连梁全长箍筋的构造应符合高规第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求。 6.框筒梁上、下纵筋的直径均不应小于16mm,腰筋的直径不应小于10mm,腰筋间距不应大于200mm。 7.转换梁设计应符合下列要求: 1)转换梁上、下部纵筋的最小配筋率,特一、一、和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%。(注意:最小配筋率计算时应取梁全截面计算) 2)离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm。 加密区箍筋的最小面积配筋率,特一、一和二级分别不应小于1.3ft/fyv、1.2ft/fyv

和1.1ft/fyv。

3)偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。 二、剪力墙: 4.1.剪力墙结构中,剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%, 四级时不应小于0.20%。(设计统一按0.25%控制)。(注意:最小配筋率计算时应取墙全截面厚度计算)(以下均同) 2.框架—剪力墙结构中,剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率均不应小于0.25%,并应至少双排布置。各排分布筋之间应设拉筋,拉筋的直径不应小于6mm、间距不应大于600mm。3.部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布筋的配筋率均不应小于0.30%,钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。 4.框架剪力墙应设计成双向抗侧力体系;抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。5.框架核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。 三、柱: 1.柱全部纵向钢筋的配筋率,不应小于高规表6.4.3-1的规定值,且柱截面每一侧纵向钢筋的配筋率不应小于0.2%,对ⅳ类场地上较高的高层建筑,表中数值应增加0.1。(注意:尤其应注意“T”、“L”型异形柱每侧纵筋配筋率的复核)。(注意:最小配筋率计算时应取柱全截面计算) 2.柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋直径和间距应符合下列要求: 1)箍筋的最大间距和最小直径应符合高规表6.4.3-2的要求。 2)一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm。 3)剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。 3.转换住的设计应符合下列要求: 1)柱内全部纵向筋配筋率应符合高规第6.4.3条中框支柱的规定。 2)转换住箍筋应采用复合螺旋箍和井字复合箍,并应全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵筋直径的较小值。

相关文档