一、编制依据:

1.1、《电力建设施工技术规范》DL5190.3—2012汽轮发电机组篇;

1.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3—2009 汽轮发电机组篇;

1.3、《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2012;

1.4、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002);

1.5、电力公司发布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版);

1.6、中国电力工程顾问集团中南电力设计院图纸;

1.7、东方锅炉股份有限公司图纸;

二、概述

委内瑞拉中央电厂6号600MW机组工程除氧器系东方锅炉股份有限公司设计制造。除氧器为YC-2288型,卧式,最大出力:2288 t/h,有效容积235 m3。外形尺寸30795mmx4428x4750mm,重量为115吨。除氧器纵向布置于+23.5米除氧层平台上,#4~#6柱间,纵向中心距C排柱5米,安装标高为+26.36米。现场拟用CKE4000型(350吨)履带吊与CKL2600型(260吨)履带吊双机同步、协调平稳抬吊除氧水箱底部至+24.0米时;双机同时转车将除氧水箱送入除氧层铺设的轨道上;然后利用8吨卷扬机水平拖运就位。

三、施工准备

1、施工条件

1)履带吊、吊具、卷扬机、滑车、钢丝绳以及铺设的轨道等经检查验收合格。

2)除氧器转向至指定地方(见除氧器放置图附图一、二)。

3)CKE4000C/350t、CKL2600C/260t履带吊已按要求行驶至规定地方,CKE4000C/350t履带吊工况为: 72m主臂,回转半径14m,额定起吊重量113.5吨;CKL2600C/260t履带吊工况为:42.7m主臂,回转半径10m,额定起吊重量103.8吨;

350t履带吊工况如下:

260t履带吊工况如下:

4)除氧层平台浇筑完成,在除氧层平台平铺道木,QU80轨道钢放置在道木上,且用#12槽钢

与楼层预埋件焊接固定。(图4)

5)卷扬机、滑车组和导向滑车已按技术要求在规定的地方布置完毕。

6)除氧器吊装、拖运所需的各种起重工具已按《安规》要求检查完毕,确认完好。7)除氧器吊装拖运场地已用安全围栏进行隔离。

8)除氧器吊装、拖运作业指导书已完成编制和审批程序。

9)向所有参加除氧器吊装的有关人员进行安全和技术交底。

2、人员准备

3、机具准备

4、材料准备

四、吊装、拖运步骤

2.1、放置于主厂房扩建端的除氧器利用CKE4000C型(350吨)履带吊:主臂L=72米、回转半径R=14米、额定起重重量11

3.5吨;CKL2600型(260吨)履带吊:主臂L=42.7米、回转半径R=10米、额定起重重量103.8吨的主臂吊装工况;CKE4000C型履带吊靠扩建端C 列柱侧、CKL2600型履带吊靠扩建端A列柱侧;双机抬吊、转运至扩建端B~C列柱间(见附图一、二、三);

2.2、拟用CKL2600型履带吊在前、CKE4000C型履带吊在后;双机抬吊除氧水箱至+24.0米,而后CKL2600型型与CKE4000C型履带吊同步、缓慢地朝固定端转向,使除氧水箱拖运支座完整地坐落在临时轨道上。(利用运输支架作为除氧器拖运滑动支座,现场对支座加固)

4.1、将除氧水箱绑扎好,拉好浪风绳。对起吊机械及吊具进行一次全面的检查;

4.2、除氧水箱离地100mm,停留5分钟,仔细检查钢丝绳、吊车应无异常现象;

4.3、起升吊车大钩,使除氧器离地300mm,检查大钩刹车是否灵活可靠;

4.4、确认无异常现象后,双机同步、协调、缓慢平稳提升大钩,直至除氧水箱底部超出轨道顶面,停止提升;

4.5、CKE4000C型与CKL2600型履带吊同步、缓慢地朝固定端转向,将设备往除氧间送,卷扬机与除氧器连接牵引钢丝绳收紧;

4.6、双机同步、协调、徐徐松钩,将除氧水箱固定端支座完全座落到轨道上;

4.7、待固定端支座落稳在轨道上后,CKL2600型履带吊缓慢松钩直至完全松掉,CKE4000C型继续缓慢地朝固定端转向,卷扬机与除氧器连接牵引钢丝绳收紧,将设备往除氧间送,直至将除氧器扩建端支座完全坐落在轨道上后,CKE4000C型松掉大钩。

4.8、利用8吨卷扬机、25吨滑车组采用“三三走六”形式,水平拖运除氧水箱至就位基础上方;

4.9、利用4台50吨液压千斤顶于两端滑动支座底部,同步顶升除氧水箱至安装标高;

4.10、在两端滑动支座上临时增设刚性支撑;然后将铺设轨道从两端拉出,并在中间固定支座位置增设临时支墩。最后,交付土建专业施工。

4.11、拆卸除氧水箱吊装、拖运所用的卷扬机、滑车组、钢板、轨道等,清理现场,除氧水箱全部吊装、拖运工作结束。

五、方案校核计算

5.1、CKE4000C型与CKL2600型履带吊的吊点位置布置(见图1)

除氧器重115吨,考虑吊钩、钢丝绳等重量,按120吨进行吊装及拖运的校核。

已知:G 除氧器吊重=120吨 G CKL2600实际吊重=83吨 G CKE4000C 实际吊重=37吨 由:∑M =0

则:5 G CKL2600实际吊重= G CKE4000C 实际吊重X X=83×5/37=11.2米

图1

5.2、捆绑除氧水箱钢丝绳的选用

5.2.1、CKL2600型履带吊吊绳选用(见图2)

CKL2600型履带吊端捆绑除氧水箱钢丝绳,选用φ52mm 、长度30m 钢丝绳两根,钢丝

绳在除氧器部件上缠绕一周,分4股进行吊装。

图2

已知6×37+FC 型Φ52mm 的钢丝绳的最小破断拉力为170.5吨,吊钩受力为:P=83T ,共4股吊装。

AB=(30-3πr )/2=6m ,AC=AB 2-BC 2=5.7m

根据上图可计算出钢丝绳与除氧器的夹角sin -1(AB/BC )=19°

由此可知大钩的单股钢丝绳受拉力为:G=83/4 cos19°=22吨

此钢丝绳的安全倍数为:n=170.5÷22=7.75倍,满足吊装及安规要求,安全可靠。

5.3、CKE4000C型履带吊吊绳选用(见图3)

CKE4000C型履带吊端捆绑除氧水箱钢丝绳,选用φ43mm、长度30m钢丝绳两根,钢丝绳在除氧器部件上缠绕一周,分4股进行吊装。

图3

已知6×37+FC型Φ43mm的钢丝绳的最小破断拉力为118吨,共4股吊装。当除氧器固定端进入除氧层,CKL2600型履带吊松钩后,CKE4000C型履带吊吊钩受力最大为:P=60T。

AB=(30-3πr)/2=6m,AC=AB2-BC2=5.7m

根据上图可计算出钢丝绳与除氧器的夹角sin -1(AB/BC)=19°

由此可知大钩的单股钢丝绳受拉力为:G=60/4 cos19°=15.9吨

此钢丝绳的安全倍数为:n=118÷15.9=7.4倍,满足吊装及安规要求,安全可靠。

5.4、除氧层钢结构梁强度校核

5.4.1、除氧水箱从扩建端拖运至基础正上方,#10~#9柱支座间距为12米、H700×300mm梁,#9~#3柱支座间距均为10米、最小梁为H600×200mm;在除氧层平台平铺道木,QU80轨道钢放置在道木上部,且用槽钢与预埋件焊接固定。(见图4)

图4

5.4.2、除氧器层H型钢梁,#10~#9柱支座间距为12米,故每根H型钢受力P=30吨。故作用在梁上的受力为P(见图5),此时受力最大。

根据轨道受力情况可以将轨道简化为简支梁来进行强度校核。作出轨道受力图和弯矩图。

图5

此时存在最大弯矩M max =Pab/L=30000×9.8×4×8/12= 7.84×105N.m 5.4.3、H 型钢抗弯截面系数计算

#10~#9柱H 型钢抗弯截面系数计算(见图6)

6

I 1= b 1 h 13/12+ a 12A 1=30×2.43/12+33.82×(30×2.4)=82290cm 4 I 2= b 2 h 23/12 =1.3×65.23/12=30027cm 4 I 1= I 3

I 总= I 1 +I 2 +I 3=82290×2+30027=194607cm 4 W= I 总/Y max =194607/35=5560cm

3

H 型钢抗弯截面系数W=5560cm 3和Q235-AF 钢许用应力[σ]=160MPa ,故H 型钢所受应力 σ=M max / W=7.84×105/5560×10-3=141MPa ,σ<[σ],故H 型钢作为除氧器拖运轨道强度足够。 5.4.4、除氧器固定端支座拖运至#9~#8柱时,支座间距为10米,故每根H 型钢受力30吨。作用在H600×200mm 梁上的力可看作均布载荷(见图7)。

根据轨道受力情况可以将轨道简化为简支梁来进行强度校核。作出轨道受力图和弯矩图。

图7

h 1=24

此时存在最大弯矩M max =PL/8=30000×9.8×10/8= 3.675×105N.m 5.4.5、#9~#8柱H 型钢抗弯截面系数计算(见图8)

I 1= b 1 h 13/12+ a 12A 1=20×1.73/12+29.152×(20×1.7)=28899cm 4 I 2= b 2 h 23/12 =1.1×56.63/12=16621cm 4 I 1= I 3

I 总= I 1 +I 2 +I 3=28899×2+16621=74419cm 4 W= I 总/Y max =74419/30=2481cm 3

H 型钢抗弯截面系数W=2481cm 3

和Q235-AF 钢许用应力[σ]=160MPa ,型钢所受应力 σ=M max / W=3.67×105/2481×10-3=148MPa ,σ<[σ],故H 型钢作为除氧器拖运轨道强度足够。 5.5、卷扬机和滑车组选型校核

5.5.1、除氧器采用拖运支座与QU80轨道钢间涂抹黄油,卷扬机作为拖运牵引动力的滑动方式拖运。除氧器滑动摩擦系数μ=0.15,卷扬机牵引力G=0.15×120=18吨;卷扬机布置在B 排#5柱。

选取25吨滑车组和8吨卷扬机作为除氧器牵引动力。采用“三三走六”滑车组、一门转向滑车,卷扬机水平拖拉除氧水箱至就位基础上方。

根据公式F=Q/n ·η=18/6·0.933=3.21吨<8吨

其中n —在动滑车上的有效分支数;η—滑车组的效率系数; 故选取一台8吨卷扬机钢丝绳配两台25吨滑车组能够满足拖运要求。 5.5.2、转向滑车的选用

已知: S=3.21t K 滑车角度系数=1.41 则:转向滑车受力G1=KS=1.41×3.21=4.53t 故选用5吨转向滑车。

h 1=17

5.5.3、除氧水箱拖运捆绑钢丝绳的选用(见图9)

捆绑除氧器拖运滑动支座钢丝绳采用4股,其单股钢丝绳拉力T:

已知:G=18t α=45°

则:T=G/4cosα=18/4cos45°≈6.4t

取钢丝绳安全系数K=5

钢丝绳破断拉力Sb=KT=5×6.4=32t

图9

结论:查表、选用6×37+1─170Kgf/cm2、φ24mm、长度54m钢丝绳,其破断拉力为35.8t。

可安全使用。

六、安装质量措施

6.1除氧器水箱内部清洁,无尘土、锈皮、金属余屑、积水、焊渣等杂物

6.2人孔门安装螺栓丝扣、法兰垫圈涂黑铅粉类润滑剂,法兰垫摆正、无偏斜,螺栓紧固,受力均匀

6.3作业前,对所有参加施工人员进行透彻的技术交底,使施工人员充分熟悉图纸、技术资料,掌握相关的施工规范、质量标准。

6.4严禁直接在除氧器水箱本体上引焊和电焊、火焊作业。

七、职业安全健康与环境管理措施

7.1安全目标

7.1.1不发生人身重伤事故

7.1.2控制轻伤事故率在0.5?内;习惯性违章控制在3%以内

7.1.3无火灾事故

7.1.4不发生重大机械设备事故

7.1.5不发生群伤事故

7.2安全措施

7.2.1吊装机具、索具须经过有关部门检查、维修,满足吊装的要求。

7.2.2所有施工人员必须经过安全技术交底,熟悉本次作业程序,了解本次作业的安全技术要求。

7.2.3吊装由专人指挥,信号明确;卷扬机司机应具备操作资格,通讯设备足够,联络畅通。

7.2.4吊装时各部位有专人监护,发现异常情况立即报告指挥人员。

7.2.5卷扬机操作应协同、缓慢,并听从指挥。

7.2.6在整个吊装过程中,施工区0米周围全悉封闭,除施工人员、安监人员和机具站人员等相关人员外,其余与本作业无关人员严禁进入施工作业面。

7.2.7进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须拴安全带,严禁酒后进入施工现场。

7.2.8临时脚手架搭设牢固,稳定。跳板捆绑规范。跳板不能有裂纹、破损等缺陷。

7.2.9高空作业不能向地面抛掷物件,榔头撬棍等在使用时应系挂安全绳,做到文明施工。

7.2.10所有捆绑钢丝绳处均应包半圆管或垫胶皮,以免钢丝绳被梁翼缘割破而发生意外。

7.3文明施工

7.3.1严格按照5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)有关管理规定施工。

7.3.2施工现场孔、洞、沟、坑和平台及时加盖、围栏,并在明显处悬挂警告标志。

7.3.3现场不准乱拉乱接电源。

7.3.4施工废旧物品及时收集,定点堆放。

7.3.5平台上轻质品废料用塑料袋回收放至定点堆放场。

7.3.6电焊线、乙炔、氧气管等排放整齐。

7.4环境保护措施

7.4.1安装垃圾应在指定地点堆放,并每日进行清理。

7.4.2不可回收垃圾登记后全部放置于不可回收垃圾桶。

八、危险源辨识与风险评价(附表)

九、附图

附表:危险源辨识与风险评价

第13页 共16页

附图一

第14页 共16页

附图二

A向

附图三

吊装作业指导书样本

锅炉本体安装工程吊装作业指导书 编制: 审核: 批准: 公司

一、工程概况......................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据......................................... 错误!未定义书签。 三、吊装前应具备条件................................. 错误!未定义书签。 四、吊装件主要技术数据............................... 错误!未定义书签。 五、吊装机械的选择................................... 错误!未定义书签。 六、吊装顺序......................................... 错误!未定义书签。 七、吊装步骤......................................... 错误!未定义书签。 八、吊装后的清理..................................... 错误!未定义书签。 九、吊装工作的安全措施............................... 错误!未定义书签。 附件

一、工程概况 1、概述 2、工程名称 1×58MW链条式热水锅炉安装工程3、工程设计单位 天津宝成机械集团有限公司 4、工程监理单位 5、厂址位置及地形地貌 6、交通运输

二、编制依据 1、天津宝成机械集团有限公司图纸 2、热水锅炉安全技术监察规程 3、施工现场实际吊装条件, 即锅炉大件位置、高度等。 三、吊装前应具备条件 1、有完善的组织机构及安全保证措施。 2、吊装应用机械( 主要为吊车情况) 状态良好。 3、吊装现场范围内人员情况( 无关人员的清场) 。 4、确认参加工作人员情况, 起重工持证上岗, 相关人员的健康情况应能完成本 次吊装工作。 5、吊装所使用的绳索、扣件等完好。 6、吊装人员使用的安全防护用品( 如安全地等) 应状态良好。 7、尾部钢架已制作完成。 四、吊装件主要技术数据 根据天津宝成机械集团有限公司图纸, 现场将钢架分为四片, 其它大件有三个下锅壳, 一个上锅筒, 一下部分例表如下: 五、吊装机械的选择 根据锅炉部件中重量最大的下锅壳( 20T) 吊装距离为15m吊装高度为9m,

除氧器安装施工技术方案

······· 山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准:

施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日 ···. ······· 目录 1 工程概 况 (1) 1.1 项目概 况 (1) 1.2 设备概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工部 署 (1) 3.1 施工前准备工 作 (1) 3.2 劳动力投入计划 表 (2) 3.3 施工机具投入计划 表 (2) 4 除氧器安装方 案 (3) 4.1 工艺流 程 (3) 4.2 安装前准备工 作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 ................................................ 4 5 安全技术措 施 (7) 5.1 临时用电管 理 (7) 5.2 起重作业人员管 理 (8) 5.3 起重过程安全管

理 (8) 5.4 高空作业人员安全管 理 (8) 5.5 焊接作业安全管 理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程 序 (10) ···. ······· 1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行33,63m50m,有效容积现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积33,除氧水箱直径3m,长9.64m,全容积72m,除氧头高约25m除氧塔容积9.0m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》

除氧水箱及除氧器吊装施工方案

目录 1 编写依据 2 工程特点 3 施工准备 4 设备吊装与拖运 5 安全文明施工 6 相关计算 7 附录

1 编写依据 2 工程特点 本工程范围主要包括除氧水箱及除氧器的吊装及拖运。由于运输原因,厂家将除氧水箱分三段运输至现场,各个部件参数如下表: 3 施工准备 3.1 除氧器及水箱吊装前道作业要求

除氧间B-C排26米层水泥基础平台已浇注完成且验收合格,除氧水箱支敦安装完成;拖运轨道铺设完成,各连接节点加强符合要求;吊机作业范围内(#2机组汽机房A3排至B排、14柱至16柱之间区域)基础回填完成并压实,满足吊机站位使用,吊机行走区域垫路基板。 3.2 拖运轨道制作 拖运轨道使用上下双拼HM450×300型钢制作,其上铺设[25槽钢作重物移运轨道,铺设在水箱支敦两端,两根轨道间隔4.5米用[20槽钢焊接成一体,保证轨道稳定性。在双拼上下型钢的腰部每隔2.0米均焊接加强板,拖运轨道轨道末端焊接挡板。轨道对接处围焊4块400×200×20mm的钢板,并在底部围焊300×400×20mm的钢板,见附图。 3.3. 机工具配备

4 设备吊装与拖运 4.1 吊装前准备 将除氧水箱及除氧器利用两台50t吊机抬吊至平板车,平板车开至250t履带吊卸车点附近,并保持设备几何中心距吊机回转中心16m 的距离。 除氧水箱及除氧器由于运输原因,到达现场后,要进行90°翻身。设备卸车过程中,利用两台50t吊机抬吊后,250t履带吊吊点旋转90°,两台50t吊机同步缓慢卸力、250t履带吊逐渐受力,直至翻身完成。翻身完成后用250t履带吊回转至预先铺设的道木上,卸车后将平板车开出停放位置。吊机装车或卸车前均应进行试吊工序,无误后方能起吊。 4.2 除氧水箱拖运临时支撑制作 临时支撑制作4个,焊接在每段水箱的元宝座两侧,拖运时放置小坦克用。支撑底部钢板厚度选用δ=20mm,其余钢板厚度选用δ

80t-20t吊钩桥式起重机吊装作业指导书资料

#1机桥式起重机吊装作业指导书 一、工程概况 1.1.概述 本工程汽机房行车梁A列与B列上安装两条平行行车轨道,根据桥式起重机选择轨道型号QU100,轨道质量符合国家技术要求。将轨道逐根吊至吊车梁顶部指定的位置上,以厂房柱与柱之间伸缩缝为起点向两边进行安装,检验合格后固定轨道。轨道验收后安装由河南卫华重型机械股份有限公司制造并供货的两台80/20-25.5吊钩桥式起重机(行车),其额定起重量大钩为80t,小钩为20t,跨度25.5米。整台桥式起重机由桥架、小车(装有主起升和副起升机构),大车运行机构、司机室和电气设备等几大部分组成。为指导该起重机吊装作业和相关负荷试验工作,特编制该作业指导书。 行车主要参数 起重量80/20t 跨度25.5m 整机工作级别A3 主钩起升高度30m 副钩起升高度32m 最大轮压282kN 大车轨道QU100 电源3PH 50Hz 380v 吊装时主要吊装件重量如下: 驱动侧大梁:19000Kg(含行车装置、主动车轮等) 从动侧大梁:18000Kg(含从动车轮等) 小车:15500Kg .

司机驾驶楼900kg 1.2.主要工作量 1.2.1.大车轨道检查 1.2.2.设备二次搬运 1.2.3.设备检查清理 1.2.4.起重机吊装组合 1.2.5.负荷试验 1.2.6.负荷试验所需重物二次搬运 二、编制依据 2.1 《同煤阳高低热值煤热电项目2×350MW机组工程施工组织总设计》 2.2 华北电力设计院提供的《吊车梁平面布置图》等图纸和吊钩桥式起重机厂家所提供相 关技术资料 2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3—2009 2.4 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮发电机组篇DL5190.3-2012) 2.5 《工程建设标准强制性条文》2011版电力工程部分中的有关规定 2.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.7 中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》 2.8 中国能建《安全生产管理办法》 2.9 电力施工企业职工岗位技能培训教材《起重技术》 3.0 《XJC650履带吊性能表》 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真研究图纸,结合现场实际,编制施工作业指导书。 .

除氧器安装施工方案

山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程 锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日

目录 1 工程概况 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 设备概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工部署 (1) 3.1 施工前准备工作 (1) 3.2 劳动力投入计划表 (2) 3.3 施工机具投入计划表 (2) 4 除氧器安装方案 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 安装前准备工作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 (4) 5 安全技术措施 (7) 5.1 临时用电管理 (7) 5.2 起重作业人员管理 (8) 5.3 起重过程安全管理 (8) 5.4 高空作业人员安全管理 (8) 5.5 焊接作业安全管理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程序 (10)

1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积63m3,有效容积50m3,除氧塔容积9.0m3,全容积72m3,除氧水箱直径3m,长9.64m,除氧头高约25m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》 DL5009.1-2009 5.《石油化工大型设备吊装工程规范》 GB 50798-2012 6.《石油化工工程起重施工规范》 SHT3536-2002 5.除氧水箱安装使用说明书 6.除氧器安装图 T12019-250HE18-06 3 施工部署 3.1 施工前准备工作 3.1.1 技术准备 1.高压除氧器设备到货,开箱检验完毕; 2.高压除氧器厂家图纸及说明书,装箱清单到现场; 3.进行图纸会审,对图纸有疑问或不合理处予以纠正;

除氧器吊装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、概述 (2) 三、施工准备 (2) 四、吊装、拖运步骤 (4) 五、案校核计算 (4) 六、安装质量措施 (10) 七、职业安全健康与环境管理措施 (10) 八、危害辨识与风险评价 (11) 九、附图 (11)

一、编制依据: 1.1、《电力建设施工技术规》DL5190.3—2012汽轮发电机组篇; 1.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3—2009 汽轮发电机组篇; 1.3、《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—2012; 1.4、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002); 1.5、电力公司发布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版); 1.6、中国电力工程顾问集团中南电力图纸; 1.7、东锅炉股份有限公司图纸; 二、概述 委瑞拉中央电厂6号600MW机组工程除氧器系东锅炉股份有限公司设计制造。除氧器为YC-2288型,卧式,最大出力:2288 t/h,有效容积235 m3。外形尺寸30795mmx4428x4750mm,重量为115吨。除氧器纵向布置于+23.5米除氧层平台上,#4~#6柱间,纵向中心距C排柱5米,安装标高为+26.36米。现场拟用CKE4000型(350吨)履带吊与CKL2600型(260吨)履带吊双机同步、协调平稳抬吊除氧水箱底部至+24.0米时;双机同时转车将除氧水箱送入除氧层铺设的轨道上;然后利用8吨卷扬机水平拖运就

位。 三、施工准备 1、施工条件 1)履带吊、吊具、卷扬机、滑车、钢丝绳以及铺设的轨道等经检查验收合格。 2)除氧器转向至指定地(见除氧器放置图附图一、二)。 3)CKE4000C/350t、CKL2600C/260t履带吊已按要求行驶至规定地,CKE4000C/350t履带吊工况为:72m主臂,回转半径14m,额定起吊重量113.5吨;CKL2600C/260t履带吊工况为:42.7m主臂,回转半径10m,额定起吊重量103.8吨; 350t履带吊工况如下: 260t履带吊工况如下: 4)除氧层平台浇筑完成,在除氧层平台平铺道木,QU80轨道钢放置在道木上,且用#12槽钢与楼层预埋件焊接固定。(图4) 5)卷扬机、滑车组和导向滑车已按技术要求在规定的地布置完毕。 6)除氧器吊装、拖运所需的各种起重工具已按《安规》要求检查完毕,确认完好。 7)除氧器吊装拖运场地已用安全围栏进行隔离。 8)除氧器吊装、拖运作业指导书已完成编制和审批程序。 9)向所有参加除氧器吊装的有关人员进行安全和技术交底。

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版)

省煤器灰斗吊装作业指导书 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0530

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版) 1.工程概况及工作量 可门发电厂一期#1机组锅炉安装省煤器大灰斗一件,总重为77385KG,吊装重量为60吨,与省煤器接口处尺寸为18856*13240mm。由于大灰斗重量、体积大,小灰斗另组合吊装,根据现场吊机性能大灰斗需拆分为两部分在锅炉组合场组合,组合后灰斗外形尺寸为9628mm×13240mm×5056mm,重量为30吨,吊装前转运到炉右侧用50吨圆筒吊吊装存放后,完成支撑架的安装。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》1996年版; 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇) DL5007-92; 2.3《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》

DL/T-5047-95; 2.4锅炉厂提供的烟道安装图纸及相关技术资料 2.5施工组织设计—锅炉专业篇; 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 3.作业准备和条件要求 3.1作业使用吊机:50吨圆筒吊吊一台,45吨轮胎吊一台。 3.2需用主要工具有:φ36mm的钢丝绳---4根---14米;卡环12.5吨---4个。 3.3需用主要工具有:5.0m钢卷尺一把,割刀、水平尺各一把,链条葫芦、钢丝绳、卡环、扳手若干。其测量工具必须在标定期的有效期使用期内。 3.4施工必备条件 3.4.1.省煤器大灰斗组合已完成,施工用材料、工机具已准备好; 3.4.2.场地要求:要求一个20m×20m的平整场地,可满足省煤器大灰斗吊装前临时存放;

除氧器安装方案

除氧器安装专项方案 一、工程概况 ***有限公司75kt/a硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目中,无头除氧器安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C列)。该除氧器直径3米,长11米,重19t。根据大型除氧器设备安装技术要求,特编制该设备的吊装、安装方案。 二、编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范——汽轮机机组篇》DL5011-92 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3-2009 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂) DL5009.1-2002 2.4《汽机房附属机械及辅助设备安装图》及《除氧器厂家说明书》2.5《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格汽机分册》2009版2.6公司下发的管理体系文件 《质量、环境、职业安全健康管理手册》 《质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件》 《质量、环境、职业安全健康管理体系作业文件》 三、除氧器设备吊装 3.1 设备吊装时机 无头除氧器直径3米、长11米、高度3.4米,重19t,安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C侧。在C列侧外为锅炉安装场地,A至B列为低压配电室和汽机房。吊装高度较高,半径大。 如在主厂房形成后,进行除氧器设备的安装,由于已建成了煤仓,使吊装空间受限和运输通道狭窄,增加了安装难度,工期延长、成本大幅度增加,如图1。 经过周密的分析,确定设备吊装时机是:在主厂房13米平台形成,养生强度达到条件后,用130T汽车吊在汽机

图1 房地面上将除氧器设备吊至安装位置。 3.2 设备吊装前条件确认 ①.主厂房地面情况满足图2条件,⑥至⑦轴线,AB列需回填夯实至-0.3M标高。 ②.13米平台B列⑤→⑦轴线侧无脚手架。

起重吊装作业指导书

起重吊装作业指导书 1、起重吊装作业必须办理作业许可证。 2、大型吊装起重作业(吊装重量大于或等于20 t的、两台以上起重机联合吊装或者单台吊机的负载超过其额定荷载的70%)必须编制施工方案,并通过审批。 3、起重机械必须具有特种设备检验机构的检验合格证明。 4、所有起重吊索具(如钢丝绳、卸扣、铁链、吊钩、夹码、钢板卡子、吊笼、手拉葫芦、手扳葫芦、吊担等)需经过第三方检验检测合格,并出具合格证明,由监理验收合格后方可投用。 5、钢丝绳采用编结连接时,编结长度不小于15倍的绳径,且不小于300mm。 6、索具安全系数要符合规范要求。 7、吊索规格要互相匹配,机械性能要符合设计要求。 8、汽车吊和随车吊作业时,支腿要完全伸开并垫上钢板或枕木。 9、起重机行走作业处地面承载能力必须符合产品说明书要求。 10、起重信号指挥、司索(包括准备吊具、捆绑、挂钩、摘钩等)必须持有市级以上安全监督主管部门或建设主管部门颁发的特种作业人员操作证书,且一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业。 11、起重机司机必须持证上岗,且与操作机型相符。 12、吊索系挂点要符合要求。 13、钢丝绳、吊带的棱角必须采取保护。

14、吊装必须设置溜绳。 15、起重机作业时起重臂下禁止有人停留,吊运重物不得从人的正上方通过。 16、吊运易散落物件必须使用吊笼。 17、吊装作业指挥信号必须清晰。 18、起重吊装过程中,承包商要采用隔离绳、隔离线、隔离带,以及安全警示标志、标牌等措施,对起重吊装作业影响区域进行隔离。19、操作人员在作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况进行全面了解。 20、现场施工负责人应为起重机作业提供足够的工作场地,清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物。 21、各类起重机应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。在起重臂、吊钩、吊篮(吊笼)、平衡重等转(运)动体上应标以鲜明的色彩标志。 22、起重吊装的指挥人员作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。 23、操纵室远离地面的起重机,在正常指挥发生困难时,地面及作业层(高处)的指挥人员均应采用对讲机等有效的通讯联络方式进行指挥。 24、在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装作业.雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

除氧器就位与安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于常熟金陵热电有限公司2×15MW机组3台YDQ-1500/85型除氧水箱吊装及安装作业 2.编制依据 2.1 《电力建设安全工作规程》(火力发电部分)DL5009.1-92 2.2《起重技术》 2.3《汽机房附属机械及辅助设备安装图》 J0302 2.4《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)DL5011-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准》汽机篇 1984年 3.工程概况与工作量 3.1工程概况 常熟金陵热电有限公司2×15MW汽轮发电机组配置三台由无锡市华通环保设备有限公司生产的YDQ-1500/85型除氧器及水箱,布置在汽机房除氧间13m层,水箱中心线距B排柱中心3800mm,固定支墩在3#、5#、9#柱头处,标高为:14.04m,滑动支墩在4#、6#、10#柱头处,标高为:13.968m,除氧水箱采用滚柱式滑动,以满足其自由热膨胀的要求。 根据现场施工情况,采取除氧水箱及除氧器从扩建端分别拖进就位。具体作业详见作业步骤。 4.1人员组织 操作工 1 人起重工 5 人安装工 5 人电工 1 人 指挥 1 人安全员 1 人技术员 1 人 4.2人员的资格及要求 4.2.1所有施工人员上岗前应经过三级安全教育,并考试合格。 4.2.2施工人员大部分应为从事该专业工作,多年以上熟练工人。 4.2.3参加作业人员必须熟悉图纸及有关措施和规范要求,对施工内容和要求有足够的了解。 5.施工的机、器具 5.1 工机具 5t卷扬机1台 10t链条葫芦2只

6.1 将需加工材料备放在相关位置。 6.2 支座用16#槽钢,需8根,每根长6m。支墩亦可用枕木代替,枕木并排两根两层。 6.3 5t卷扬机预置13m除氧间平台#8~#9柱头之间处并固定。钢丝绳采用14.5mm规格,长180m,采用二组滑轮组穿绕钢丝绳拖水箱,钢丝绳穿绕。 6.4除氧器支墩交接验收完毕,基础清理干净,标高、中心线复查结束。 6.5施工现场道路畅通,照明齐全。 7.作业程序(见附录一) 8.作业方法工艺要求及质量标准 8.1除氧器的吊装 8.1.1 准备工作 8.1.1.2 卷扬机固定,穿好钢丝绳,接好电源。 8.1.1.3以汽车吊起吊除氧水箱。同时在除氧水箱滑动端闷头上,捆绑式虚挂钢丝绳(即不受力)。汽车吊起吊至一定高度后回转将水箱滑动端放置16.5m 除氧间上拖板上,在此过程中,将10t链条葫芦与虚挂的钢丝绳连接并起升拉紧。汽车吊缓慢松钩,将原起吊方式改为单点捆绑(水箱滑动端)作保险。 8.1.1.4 在前面一只元宝座体(固定支座)前端中间焊一只吊耳以作拖运用,吊耳尺寸(也可采用捆绑除氧器拖运)。 8.1.1.5.将钢丝绳生好根,拖运,另一头与滑轮组相连。 8.1.1.6.全面检查一遍,确定一切正常后,在专人指挥下开动卷扬机拖动除氧水箱前进。 8.1.1.7 在拖动中要注意滚杠位置并作前后调整以保证除氧水箱底下拖板下始终有4根滚杠滚动。 8.1.1.8 当低压除氧水箱拖到就位支墩处时,由安装工予以调整安装就位,然后拆除拖板、滚杠等。 8.1.2 技术要求 8.1.2.1 作支座的槽钢要放在主梁上,主梁承载能力要保证20t以上。 8.1.2.2 除氧水箱与元宝座要固定好以防止产生相对滑动。 8.1.2.3 后面一只元宝座设保险使滚动安全。 8.1.2.4 卷扬机开动中要注意观察拖运方向,防止跑偏。 8.2安装前除氧器的检查 8.2.1除氧器的喷水装置(起膜器组)应清理干净,孔眼应无堵塞和铁屑,固定螺栓应锁紧。 8.2.2除氧器的弹簧喷水管头应拧紧,无堵塞现象。 8.2.3检查填料层内应为不锈钢填料。 8.2.4如除氧器放置时间较久,必须全部拆开进行清理检查,将焊瘤、锈皮除尽。 8.3安装前除氧水箱的检查 8.3.1箱壁平整,无显著凹凸现象。 8.3.2附件应齐全无损伤。 8.3.3水箱下水管管口应高出水箱底100mm以上,排污管口应与箱底齐平。 8.3.4活动支座的滚柱应平直无弯曲,滚柱表面应光洁、无焊瘤和毛刺。 8.4水箱的安装

除氧器安装运行维护说明书

旋膜除氧器安装、运行、维护说明书 - 1 -

一、概述 除氧器是电站锅炉、工业锅炉系统中必备的设备,其主要功能是降低锅炉供水中的含氧量,使之达到标准要求,以保证锅炉、汽轮机组及整个系统的金属部件在高温下不发生过度的氧化腐蚀。而热力除氧器是目前最常用的锅炉除氧设备。旋膜除氧器是热力除氧器的一种,它是在原膜式除氧器的基础上研究、创新、制造而成的,该除氧器现有四个系列、多种规格、型号,处理量从10t/h到1100t/h 不等。 各国对热力除氧器研究和追求的指标主要是淋水密度(亦称重度流速)、提升温度及溶氧的浓度差。旋膜除氧器的效率远远高于其它型式除氧器。 各类除氧器的效率整理如表1-1所示: 二、主要技术参数 XMC—G(或D)型旋膜除氧器的主要技术参数见各竣工图。 三、旋膜除氧器的工作原理与结构 3.1 旋膜除氧器的原理 旋膜除氧器的传热、传质方式与已有的液柱式、雾化式和泡沸式不同,它是将射流、旋转膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式缩化为一体,具有极高的效率。射流、旋膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式源于石化系统的喷射、降膜和泡沸传热传质方式。不同的是:将喷射冷凝扩散管取消,仅利用喷嘴的射流改为飞行冷凝,它不仅具有很大的吸热功能,而且具有很大的解析能力;将自然降膜改为强力降膜,增加液膜的更新度,并形成液膜沿管壁强力旋转而卷吸大量蒸汽,增强了传热、传质功能;将相向泡沸改为悬挂式泡沸。提高了层中蒸汽流速高时泛点(飞溅),并始终保持汽(气)体通道;总之,将独立的三种传热传质方式缩化为一体,在一个单元的部件内完成。正是由于它具有极高的效率和上述特殊功能,因此突破了已往除氧器的技术性能。 - 2 -

吊装作业指导书范文

吊装作业安全指导书 第一章总则 第一条为加强吊装作业安全管理,削减吊装作业风险,依据《化学品生产单位吊装作业安全规范》(AQ3021-2008)制定本规定。 第二条本规定适用于xxxxx以及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了吊装作业的安全管理要求。 第四条本规定所指吊装机具包括:门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、升降机、电动葫芦及简易起重设备和辅具等。 第二章职责 第五条XXX公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条XXX企业根据本规定制定、管理和维护本单位的吊装作业安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本规定的执行,并培训、监督和考核。 第七条XXX企业基层单位按要求执行吊装作业安全管理实施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 1. 一般要求 1.1 使用单位必须按照国家标准规定对吊装机具进行安全检查,包括每天作业前检查、经常性安全检查(每月至少一次)和定期安全检查(每年至少一次),同时接受政府指定部门的定期检查,对检查中发现问题的吊装机具,必须进行维修处理,并保存维修档案。

1.2 吊装作业人员(起重机司机、指挥人员、司索人员)应取得特种作业人员操作资格,方可从事吊装作业。 1.3吊篮作业、吊装质量大于等于40吨的重物、吊装土建工程主体结构的作业,作业单位应编制吊装作业技术方案(包括施工安全措施和应急预案)。吊装质量虽不足40吨,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在特殊的作业条件情况下,作业单位也应编制吊装作业技术方案。 1.4 吊装作业技术方案应由作业单位主管领导批准,经属地单位和相关主管部门审核后实施。在吊装作业前,施工单位技术人员应向作业人员进行技术交底。交底记录由作业单位存档。 1.5 设计、制造、改造、维修、安装、拆除吊装机具,应符合国家相关标准规定。 1.6 吊装机具的使用、拆除和移动应符合操作规程及使用说明书要求。 1.7 对于非人力驱动且起重量大于0.5吨(含0.5吨)的各类吊装机具,设备管理部门应建立设备技术档案。 1.8 属地单位对吊装作业全过程进行监督检查。包括人员资格、机械完整性、吊装环境等要素的监督检查。 1.9 夜间吊装作业,要有足够的照明。遇到大雪、暴雨、大雾、六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,不得从事室外吊装作业。 2. 作业前安全检查 2.1属地单位应对吊装作业指挥、司索和起重机司机等人员进行资格确认,对吊装安全措施落实情况进行确认。 2.2 作业单位的有关人员应对吊装机具进行安全检查确认,确保处于完好状态。检查内容包括但不限于: (一) 检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况。 (二) 检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件,并进行无负荷运载试验。 2.3 在作业单位检查后,项目主管部门和作业单位组织联合检查。检查内容包括:

【施工方案】8除氧器安装方案

1、工程概况 华能山东石岛湾核电厂力能区锅炉扩容改造工程锅炉设计安装型号为GB150-2011型内置式除氧器1台,由扬州正宇锅炉有限公司供货,除氧器的有关技术数据如下:内置式除氧器净重:约2.3 t 本期工程除氧器布置在D-E列12.00米层,1#~2#柱之间。 2、编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范——汽轮机机组篇》DL5011-92 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3-2009 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂) DL5009.1-2002 2.4《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版 2.5《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格汽机分册》2009版 2.6《汽机房附属机械及辅助设备安装图》(J0302)山东电力工程咨询院有限公司 2.7《除氧器厂家说明书》 2.8《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施》2008年 2.9《6#机组施工组织总设计》 2.2公司下发的管理体系文件 《质量、环境、职业安全健康管理手册》 《质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件》 《质量、环境、职业安全健康管理体系作业文件》 3、主要机械器具及材料

4 施工人员配备 施工负责人宿茂财 技术负责人季克涛 质量负责人冯兴东 安全负责人张利 钳工赵光勇 起重负责人刘新青 4.1所有参加作业人员需经过三级教育,考试合格,熟悉《电力建设安全操作规程》; 4.2施工人员必须经过技术及安全交底,施工人员要熟悉图纸及作业指导书的内容; 4.3从事此项工作应配备经验丰富、责任心强的高素质作业人员,服从指挥;4.4如遇问题及时与技术员沟通,不许自作主张、盲目施工,保证按时保质完成施工任务; 4.5为防止误工、窝工现象,各工种应配备齐全,人数按本方案配备,并且随时调整; 4.6特殊工种施工人员必须持证上岗; 4.7确定各基础具有清晰准确的标高线和中心线。 5、工艺流程 设备吊装前准备工作→底座、支座和滚柱表面检查→除氧器表面检查(焊缝、管口等)→除氧器吊装、就位→除氧器找平找正→基础二次灌浆→除氧器附件安装。 6、施工方法 6.1 设备吊装前准备工作:支好吊车检查支撑位置是否牢固,有无下沉。

除氧器吊装技术方案

除氧器吊装技术方案

目录 1适用范围 (2) 2编制依据 (2) 3主要工程量 (2) 4组织机构和作业人员的资格要求 (2) 5主要机械及工器具 (4) 6施工进度 (4) 7施工准备 (5) 8作业程序 (7) 9作业方法、工艺要求及质量标准 (8) 10相关计算 (11) 11工序交接及成品保护 (14) 12安全和文明施工措施 (15) 13 强制性条文 (16) 14附表 (17)

1 适用范围 本作业指导书适用于指导和实施我公司承建的国电泰州电厂二期工程4#机组除氧器吊装作业。 2 编制依据 《除氧器安装图》图号:F211102S-J0302-11 《CC2800(600t)履带吊使用说明书》 《CC1500(275t)履带吊使用说明书》 《起重机械安全规程》GB 6067.1—2010 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL 5009.1-2002 《特种设备安全监察条例》国务院549号令《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号《起重机械监督检验规程》国家质量监督检验检疫总局《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《材料力学》第五版高等教育出版社《设备起重吊装工程便携手册》 《钢结构设计手册》第三版中国建筑工业出版社引用GB/T706-2008、GB/T8919-2006、GB/T20067-2006等 3 主要工程量 国电泰州电厂二期工程4#机组除氧器直径3872mm×长35884mm、重量172t,4个支座及其它附件总计8t,吊装重量180t,安装在除氧间B-C跨40.8m层,其横向布置在40轴与43轴之间,轴向中心线位于B-C跨之间,距C排柱轴线4.8m,除氧器由一个固定支座和三个滚动支座支承在基础上。除氧器采用600t履带吊卸车吊装,275t履带吊进行配合吊装。吊装到除氧层后,使用重物移动器拖运到安装位置,铺设拖运轨道51m,轨道由两路700×500×20×30的H70钢梁拼装。 4 组织机构和作业人员的资格要求 4.1组织机构 以江苏电建一公司泰州分公司依托,按照以下表格内要求抽调专业骨干实施作业。为保证吊装安全,特成立“泰州分公司4#除氧器吊装”专项组织机构,见下表:序号姓名分工职务/职称 1 陶应顺吊装总负责人分公司副经理

大件设备吊装方法和校核计算

大件设备吊装方法和校核计 内容摘要:在大型火电厂项目建设中,发电机定子、除氧器、高加、低加锅炉汽包等大件设备存在设备重、尺寸大、就位位置偏高等问题,其吊装作业是整个工 程的重点和难点,也是火电项目建设安全管理的主要控制点。本文以大土河 热电项目350MW机组的除氧器吊装为例,从吊装机械的选用,站车位置的确 定以及相关的受力计算等方面,详细介绍了设备的吊装过程 关键词:火电厂;大型设备;施工工艺;吊装校核 一、引言 晋能离石大土河2×35万千瓦低热值煤热电联产工程1#机在主厂房24米层BC列0轴~2轴之间安装一台东方锅炉厂生产的YC-1320无头式除氧器。该除氧器采用卧式双封头、一个进口喷头,设两个支座(一个固定支座和一个滚动支座),内部装设蒸汽导流管,并配备再循环管接管,给水出口等。本设备按机组滑压运行设计,亦可用于机组定压运行,具有结构合理、安全可靠、运行操作方便、性能稳定、传热效果好、除氧效率高等优点。 除氧器自重约51T,长度为,直径为φ米,额定出力为1320t/h,全容积为165m3,有效容积为120m3,设计温度为340℃,工作温度为℃/℃,设计压力为,工作压力。 设备到货前,主厂房土建施工已基本结束,吊车布置在主厂房固定端外,由于除氧器安装位置较高,吊装工作难度大,在进行吊装方案选择时,从安全可靠方面考虑,吊装机械选用QUY400型履带吊1台XGC130型履带吊1台。本文以此次吊装为例,介绍火电厂大件。 二、吊装准备 组织施工人员认真熟悉图纸资料,编制施工作业指导书。组织参与施工的有关人员认真学习施工技术、工艺、施工规范及安全防范措施并进行培训。施工前要作好安全技术交底,对将可能发生的技术、质量、安全等方面的问题进行预先分析,做出可靠的防范措施。带领所有参加施工的人员一起熟悉现场施工环境,对整个施工过程提前做统一布署。 吊装前确认好除氧器进入主厂房的方向,除氧器拖运采用坦克链,铺设两条U型槽钢将坦克链放置在内部,在布置托运滑道时,需考虑除氧器平台承载,滑道下层道木放置在除氧层平台承重梁位置。除氧器正式吊装前,两车抬吊设备离地100mm,两车

钢结构吊装安全作业指导书(2021年)

钢结构吊装安全作业指导书 (2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0140

钢结构吊装安全作业指导书(2021年) 1、进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 3、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 4、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 5、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱子螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 6、钢结构吊装时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安

全事故,需辅设安全网。安全平网设置在梁面以上2m处,当楼层高度小于4.5m时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全立网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高度一般为两节柱的高度。 7、为了便于接柱施工,在接柱处要设操作平台。平台固定在下节柱的顶部。 8、需在刚安装的钢梁上设置存放电焊机、空压机、氧气瓶、乙炔瓶等设备用的平台。放置距离符合安全生产的有关规定。 9、为便于施工登高,吊装柱子前要先将登高钢梯固定在钢柱上,为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓或焊接,需在柱梁节点下方安装挂篮脚手。 10、施工用的电动机械和设备均需接地,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。施工用电器设备和机械的电缆,需集中在一起,并随楼层的施工而逐节升高。每层楼面需分别设置配电箱,供每层楼面施工用电需要。 11、高空施工,当风速达到15m/s,所有工作均需停止。

除氧器安装作业指导书

() 印尼塔卡拉燃煤电站(2×100)项目 作业指导书 作业项目名称:除氧器安装 编号:01-15 编制单位:项目部热动科 批准:安全:质量:工程:审核:编制:时间:时间:时间:时间:时间:时间: 出版日期2016.06.14 版次0

目录 1作业任务错误!未指定书签。 2编写依据错误!未指定书签。 3作业准备和条件错误!未指定书签。 4作业方法及安全、质量控制措施错误!未指定书签。 5作业质量标准及检验要求错误!未指定书签。 6技术记录要求7 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准错误!未指定书签。8有关计算及分析10 9附录错误!未指定书签。

1作业任务 1.1工程概况 本项目两台除氧器及附件由中国武汉大方机电有限公司生产,为无头内置式除氧器,筒体材料为51670;除氧器额定出力497,本体净重约38t,其外形尺寸长×宽×高约为15000×3850×4100。除氧器布置在除氧煤仓间平台,其横向中心线距B轴中心4m,由2只支座支撑,其中1只为固定支座,1只为滑动支座。现场由机械化专业负责吊装至相应位置,然后热动专业进行就位安装。1.2作业项目范围本次作业项目范围为2台除氧器本体及附件安装。 1.3工程量 1.3.1除氧器就位找正 1.3.2除氧器附件安装 1.3.3除氧器平台扶梯安装 1.4工期要求 2 2.1《除氧器安装图》武汉大方机电有限公司 2.2《汽机房辅助设备安装图》安徽电力设计院J0301 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》汽轮发电机组(5210.3-2012版) 2.4《火力发电厂焊接技术规程》869-2012 2.5《中华人民共和国特种设备安全法》 2.6《工程建设标准强制性条文执行管理办法》电力工程部分.G08-19-2011 2.7电力建设安全工作规程(火力发电厂) 5009.1-2014 3作业准备和条件 3.1作业人员及主要管理人员

除氧器吊装方案

目录 1.0设备概况及工作内容 (2) 2.0编制依据和相关文件 (2) 3.0作业进度及劳动力安排 (2) 4.0准备工作及条件 (2) 5.0施工方法步骤及作业程序 (2) 5.1 作业程序 (2) 5.2 作业程序 (3) 6.0理论校核计算 (5)

1.0 设备概况及工作内容 新疆国泰新华一期项目3×150t/h供热锅炉安装工程除氧器布置在主厂房BC间15m层12-11、9-8、6-5轴之间。除氧器净重约25t,外形尺寸为Ф3232×11212mm。水箱净重(包括支架等)20t,外形尺寸为Ф3232×11212mm。采用1台110t吊车站在主厂房右侧先将除氧器的吊装到15m层拖运轨道上并拖运到图纸设计的位置。 2.0 编制依据和相关文件 《电力建设施工技术规范》DL 5190.3-2012 《电力建设施工质量验收及评价规程》DLT_5210.3-2009 《电力建设安全工作规程》2002版 磐石容器集团有限公司施工图纸 山西新唐工程设计有限公司设计图纸 3.0 作业进度及劳动力安排 除氧器除氧塔和除氧器水箱从施工准备至就位、临时设施拆除12人共计3天。吊车司机1人,起重工2人,钳工6人,焊工3人。 4.0 准备工作及条件 4.1 施工图纸齐全,吊装方案审批结束。 4.2 15m层平台土建基础已交付安装。 4.3 除氧器水箱的基础已施工完毕并交付安装。 5.0 施工方法步骤及作业程序 5.1作业程序 作业准备和条件要求 5.1.1施工工序 轨道铺设——除氧器起吊、拖运、挂起——除氧水箱起吊、拖运——水箱就位——除氧器组合——附件安装 5.1.2技术准备 安装前组织施工人员进行技术安全交底,熟悉设计图纸,掌握除氧器安装方向(除氧底座一端滑动,一端固定),按照厂家安装说明书的要求及施工规范进行安装。 5.1.3基础检查 会同总包单位、监理单位、土建单位对基础进行验收交接,基础的位置、标高、预埋件等应符合设计要求。

除氧器技术规范

******公司 ******建设 热网除氧器 (低压旋膜热力除氧器) 招标文件 技术规范书 *******公司 *******年**月

目录 第一章总的要求 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章标准和规范 (4) 第五章采购设备需求及供货范围、交货进度 (16) 第六章技术资料 (19) 第七章设备监造(检验)和性能验收试验 (21) 第八章技术服务和设计联络 (24) 第九章分包与外购 (27) 第十章大件部件情况 (27) 第十一章罚款条件 (29) 第十二章技术差异表 (30)

第一章总的要求 标书适用范围 本标书适用于********,****选用的1台除氧器。 总的要求 1.2.1本招标文件提出了对除氧器及其配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.2投标方应有严格质量保证体系,提供高质量的设备和功能完善的配套设施,以实现整个电厂的安全、可靠和经济运行。 1.2.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也未充分引述所有标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.2.4投标方所采用的产品设计,必须是技术和工艺先进,并经过两年以上运行实践证明是成熟可靠的产品,对于未经过实践的设计不予采纳。 1.2.5投标方对除氧器成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。分包设备和主要外购部件,投标商要推荐2至3家产品供招标方确认,但技术上由投标商负责归口协调。 1.2.6如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么招标方认为投标方提供的产品完全能满足本技术规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都必须清楚地表示在本招标文件的技术差异表中,否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。 1.2.7本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。所列标准如有新颁替代标准时,应按新颁替代标准执行。 1.2.8本设备中标单位的投标文件及招标澄清书经供、需双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与定货合同正文具有同等效力。 1.2.9投标方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.2.10投标方提供的设备和技术文件(包括图纸)应采用符合电力规划总院的KKS标识系统,