基站电源系统(详)

一基站供电系统结构

基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。

交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。

直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。

交流供电系统运行方式:

(1)市电正常时,由市电供电;

(2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;

(4)市电恢复后,由市电供电。

直流供电系统的运行方式:

在线恒压充电的全浮充供电方式。

(1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量);

(2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电;

(3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。

蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。

三交流供电部分

交流供电系统分为两种型式

1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。

型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

移动基站中常用TT型式供电

对市电的要求

新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。

乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定);

一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW;

特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW;

基站内电源电缆应采用铜芯非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。

浪涌保护器

1)功能

浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD):

通过抑制瞬态过电压及旁路浪涌电流来保护设备的装置。

最大通流容量Imax :

SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数、规定波形模拟雷电流的最大电流峰值。

2)配置原则

(1)通信基站的交流电源系统的雷电过电压保护应使用分级保护。

(2)交流电源第一级SPD的最大通流容量,应根据局(站)性质、地理环境和当地雷暴日大小来确定。

当存在以下不利因素时,应提高交流电源第一级SPD的最大通流容量:

●局(站)设在高层建筑、山顶、水边、矿区和空旷高地;

●局(站)设有铁塔或塔楼;

●无专用变压器;

●地处少雷区或者中雷区,根据历年统计,时有雷击发生;

●交流供电线路无法按要求埋地引入;

●大地电阻率较高致使站内接地电阻偏大。

说明:

1、城市指市区一般公共建筑物、专用机房;

2、郊区指包括城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站;

3、山区指包括丘陵、公路旁、农民房、水田旁的易遭受雷击的机房。

(3)在使用分级保护时,各级浪涌保护器之间应保持必要的退耦距离或增设退耦器件,以确保各级浪涌保护器协调工作。氧化锌SPD与氧化锌SPD之间退耦距离 (电缆长度)应不小于5m。

(4)在SPD的引接线上,应串接保护空开,防止SPD故障时引起系统供电中断。保护空开的标称电流不应大于前级供电线路空开的1/倍。

3)接线方式

4)导线选择

说明:

(1)使用模块式SPD时,引接线长度应小于1m,SPD 接地线的长度应小于。

(2)使用箱式SPD时,引接线和接地线长度均应小于。

交流配电箱具备两路电源转换(一路市电、一路移动油机),并为开关电源、空调、照明等交流用电设备提供交流供电回路的功能。

一般为380V/100A (63A)交流电源总输入。

当所需市电引入容量小于5KVA时,可以引入单相220V交流电源。

设备容量、功率、电压、电流之间的关系:

三相系统:

S = U×I

P = U×I×Cosφ

其中:U=380V

单相系统:

S = U×I ;

P = U×I×Cosφ

其中:U=220V

S:容量(kVA)

U:电压(V)

Cosφ:功率因数,取(开关电源取,空调设备取

P:功率(kW)

I:电流(A)

断路器容量=计算电流×可靠系数(取 ~

四高频开关组合电源

高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。

交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。

直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。

整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。

监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的

RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

交流配电单元

交流配电介绍

整流模块

整流模块电路基本结构

高频开关整流模块的电路技术发展至今,基本形成如下图所示的电路结构

面板读数

直流配电单元

直流配电回路需有一次下电、二次下电之分,基站设备接在一次下电回路,传输设备、监控设备接在二次下电回路.

电压继电器在板背面,已经标识出负载分路特性

断路器容量=计算电流×可靠系数(取 ~

熔断器容量=计算电流×可靠系数(取 ~ 2)

内部直流铜排

整流模块输出

监控模块

监控单元电路原理

架内信号线连接

监控模块介绍

蓄电池管理

浮充、均充

●浮充充电应解决的两个问题:

1. 补偿电池因自放电而产生的容量损失

2. 避免过充造成电池寿命的缩短

●浮充电压一般在~只范围内选定(温度为25℃时)

●均衡充电电压~只

●整流设备应能浮充/均充方式的自动转换。蓄电池放电后,整流设备自动向蓄电池进行均充电,当充电电流小于每安时50mA或充入电量是放出电量的倍时,均充自动转为浮充。

五蓄电池组

蓄电池是储存电能的一种设备。

它能将充电时得到的电能转变为化学能保存起来,需要电能时又能及时将化学能变为电

能释放出来,供用电设备使用;这种转换可以反复循环多次。

1)电池槽、盖:超强阻燃塑料;

2)提手:便于搬运;

3)正负极群:板栅采用铅钙合金;

4)微细玻璃纤维隔板;

5)汇流排:耐大电流冲击;

6)端子:内嵌铜芯,电阻最小化,极柱密封技术;

7)安全阀:进口阀帽,具有耐酸和良好的弹性恢复能力。

内含电解液

影响寿命的因素

密封阀控铅酸蓄电池的浮充寿命为10年左右,充放电次数为1000—1200次。

除了电池本身的设计、工艺水平和充放电循环周期以外,影响蓄电池使用寿命的因素还包括:

(1)放电深度:电池的过放电会严重的缩短电池的使用寿命,因此要严禁电池的过放电。

(2)充电电流:充电电流过大会使电池内盈余气体增多,升高电池内压,而且滞留在正极

周围的氧会窜入 PbO2内层,引起极板氧化腐蚀。

(3)环境温度:环境温度越高,电池的寿命越短。

(4)电池的不均衡性:多节串联的电池在运行过程中有时会发生容量、端压不一致的情况,通常采用均充的方法来解决。

电池单体间连接

安装方式

1)单层立放

2)双层立放

多层安装时需要注意机房地面承重能力

3)双层卧放

多层安装时需要注意机房地面承重能力。

4)四层卧放

多层安装时需要注意机房地面承重能力。

六室内地线排

七移动油机用快速插头

八日常维护

1)运行状态

2)交流配电维护

交流缺相

整流模块内部DSP芯片由交/直流两端供电,因此关闭整流模块的输入空开,此时模块内部DSP芯片仍由直流母牌供电,该整流模块测量其输入市电为0,则上报监控单元M500F,系统可能出现“市电缺相”或者“整流模块#市电故障”

系统输出总电流减少

整流模块在市电85V~170V是输入功率是线性增长,因此在市电输入小于170V的情况下,系统的总输出电流/输出功率是随着市电而变化的

交流接触器不吸合

(1)交流接触器控制板件故障

交流采样板故障:A14C3S1,输入两路市电、输出一路,一路;

逻辑控制板:A14C3C2,两路市电采样输入,逻辑比较后将选择信号送到A14C3C1板;逻辑驱动板:A14C3C1,两路市电A相输入,辅助电源,交流接触器的工作电源(220VDC,9VDC),A14C3C2板选择信号输入,放大后驱动交流接触器工作;

测量各板件的输入输出接口,定位故障板件,更换;

(2)接触器本身故障:

断开市电,接触器的驱动线圈电阻阻值为120~130欧姆;

若为0,则已经短路烧坏;若原大于120欧姆,则已经烧坏开路;

3)整流模块维护

模块故障

直接用新模块更换即可。无需设置任何参数。

如果暂时拔出故障模块,

需要清除当前“模块通信中断”则需同时按”ESC”与“ENT”键复位监控模块。

若需清除“模块丢失”告警,则需按“

”键并按”ENT” 键确认清除。

风扇故障

风扇根据环境温度运行(27~40摄氏度)。

现场可更换,需将模块拔出后,用起子拆卸盖板。

风扇故障时,模块红指示灯闪烁,并将信息送到监控。

4)直流配电维护

(1)直流配电日常维护要求

负载重要性区分

负载供电与电池保护优先性

注意温升

注意电池维护

(2)常见故障处理

电池支路断:

电池支路检测是通过压差来判断的。当压差超过400mV时,就会触发电池支路断告警。负载支路断

负载支路断告警只有在负载支路端接有负载的情况下断开熔断器或开关才会触发告警。电池测试

(3)整流模块维护

●整流模块是具备全套告警保护功能和有源均流整合功能,故不需要按时检查或调整参数。其完善的自检功能能够及时发现早期产生的问题。

●均流反映整流模块运行品质的参数

●在常规条件下,每个整流模块输出电流变动在平均电流值的±2A或±3%之内。这是内部环路电路参数来调整每个单元所占之份额。一般而言,如有1~2个整流模块漂移,均流参数超出指标, 多半可认为漂移的整流模块内电路上存在漂移组件。这也就是模块出现故障的前兆. 必须加以特别的关注.

●多个整流模块均流都未达要求,则很可能问题出在监控模块上。

●风冷型整流模块因环境空气不断吹入模块中, 对一般室内环境而言, 整流模块就是长时间运行, 所吹入的尘埃是不会影响模块运行的.

●但如处在尘埃特大的环境中 (如基建环境), 整流模块被吹入过量的尘埃, 这会影响整流模块运行. 需要加以除尘. 请通知本公司, 由本公司技服人员来现场除尘. 请勿擅自打开模块外壳除尘! 以免损坏模块.

4)蓄电池维护

蓄电池的保养维护重点

(1)保证蓄电池及时充足电量. 经常处在充电不足的蓄电池是严重影响使用寿命的.

措施:利用三段式充电, 提高充电效果, 尽量在较短的时间内完成充电.

(2)保证蓄电池处于活泼状态, 长时期蓄电池不通过大容量的充放电,蓄电池会活性降低. 导致容量下降.

措施:定期做蓄电池的放电测试.

(3)注意是蓄电池的环境温度

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

基站配套电源常用计算公式

1 基站配套电源系统组成 2 基站配套的电源线选择与计算 基站配套电源线总体分布图 基站常用电缆明细表 直流电力线截面的选择与计算 直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

不同工作电压下压降固定分配值 案例: 某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线? 解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面 因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。 该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面 由表可知这段压降ΔU=,故: 选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。 该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。 配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电

移动基站开关电源接地规范

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加 便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并

机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效 提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏

基站开关电源的组成及功能介绍

基站开关电源的组成及功能介绍 交流电经过整流,可以得到直流电。但是,由于交流电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源和开关稳压电源。 开关稳压电源与线性稳压电源和相控稳压电源相比,具有功率转换效率高,可达65%~90%,发热少,体积小、重量轻,对电网电压大范围变化具有很强的适应性,电压、负载稳定度高等特点。目前基站机房的电源部分,应用开关稳压电源较多。 一、基站开关电源 1、机房中的实物组成 开关电源系统一般由交流配电、整流模块、监控模块和直流配电四部分组成,其整体结构如下图所示。

2、工作原理

3、各部分的主要功能 交流配电——输入市电或油机电,将交流电分配给各路交流负载。当市电中断或市电异常时(过压、欠压、缺相等),配电屏能自动发出告警信号,有的电源系统还能自动切换到第二路市电或自动切断交流电源,保护系统。 整流模块——从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。交流异常或直流输出异常时发出告警或自动保护。整流模块发生严重故障时,自动关机,退出工作。 直流配电——将直流母排上的直流电能分配给不同容量的负载,并给电池充电。当直流供电异常时要产生告警或保护。如熔断器断告警、电池欠压告警、电池过放电保护等。 监控模块——实时监测和控制电源系统各部分工作。即监测和控制交流配电、整流模块、直流配电的工作状态。对电池进行自动管理,即自动控制充电过程,监测电池放电过程,电池电压过低时发出告警或控制直流配电断开电池,自 动保护电池。监控模块还配有标准的通信口,RS232、RS485或RS422通信口,作为后台监控的接口。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死” 三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

通信基站电源系统现状和维护建议

通信基站电源系统现状和维护建议 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产 生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。基站用的组合式开关电源的使用越来越简单,需要维护和调整的项目越来越少,维护人员在现场往往只是看看参数,量量电压,似乎觉得没没什么可做的。但是基站电源系统的故障发生频率并没有随着开关电源质量的提升而减少,故障维修所需要的技能也并没有随着设备的智能化和可维护性的提高而相应降低。反而有相当数量的电源系统故障需要维护人员有更加扎实的基本技术和丰富的经验才能顺利完整维护任务。 基站电源系统的特点 1. 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。 据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个; 中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规 模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 2. 基站环境恶劣,交流供电复杂

通信基站几种供电方案比较

通信基站几种供电方案比较 一基站设备对电源的需求随着通信的发展和完善,无线市话大基站、移动边际网的微蜂窝基站、CDMA的微基站、直放站等设备已经规模使用。这些基站设备一般应用在日晒雨淋的户外,并安装于楼顶或电线杆上或山头上等室外供电质量特别差甚至没有市电的地方。同时,电网中存在电涌、高压尖峰、电压下陷、EMI(Electro Magnetic Interference)、频率偏移、市电中断等问题。用户对其网络的安全性、可靠性提出越来越高的要求,而高质量的供电是网络通信设备可靠工作的关键。基站的供电方式一般分2种:一种是48VDC直流远程馈电,适合耗电量小的小基站;另一种是对于耗电量大的基站则采用220VAC交流就地供电。而对于交流输入的基站设备,里面的开关电源有2种,一种无APFC(Active Power Factor Correction),该方式可靠性高且成本低,但是稳压精度稍差并对电网有一定的谐波电流污染;一种是有APFC,有APFC电路的开关电源有更好的电网低压适用能力,甚至可以达到以美国为主110V 电网和以欧洲、中国为主的220V电网兼容,但是对方波输入电压不合适。基站设备故障大部分是基站内电源问题,所以保证基站设备不因市电停电而间断、不因电源影响而故障成为运营商和主设备商必须考虑的问题。二太阳能

供电方案依靠太阳能光电板产生的能量对负载供电,电池直接供电或逆变为交流电提供工作电源,完全脱离市电局限,供电能量自给自足,具有安装地点灵活可变、绿色能源的特点。太阳能系统主要由太阳电池、蓄电池、控制器、逆变器、负载组成。太阳能电池不是一般意义的电池,而是一种“光电装置”,本身不能储能,需要蓄电池 等其他设备配合。太阳能方案最大的好处是可以摆脱市电的局限,缺陷是初次投资大;太阳光能量密度较低,占地面积大;存在因昼夜、季节不同间歇性大;区域性强。因此,该方案在有市电的地方一般很少采用。三直流远供方 案受市电供电影响,有人提出采用直流远供方案。对于无线市话PHS系统,基站CS是由基站控制器CSC控制的。基站控制器CSC里有48VDC直流电源,CS到CSC 的距离不能超过4km。如果采用48VDC单独供电而不用220VAC是否可行?目前大基站的消耗功率是100W左右,折算为电流是100W/48V=2A,线的电阻情况是:对于1.0mm2 是20Ω/km,如果最远处考虑4km太远,但是1km 总是可能的,单独采用比较粗的线,1.0mm2是20Ω/k m×2 (来回形成回路)=40Ω,则压降40Ω×2A=80V。若采用2.5mm2的线则电阻是8Ω/km,如果最远处1km,则压降16×2A=36V,到基站只有12VDC,不能接受。况且2km 长2.5mm2导线的成本和布线工程等费用用户也将难以承受。

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 基站供电系统结构一 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。

交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; ; 站内通信设备由蓄电池放电供电,移动油机未到站时,市电停电后(2). (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 型式供电TT移动基站中常 用.

通信基站电源系统的维护

通信基站电源系统的维护 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 1. 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 2.基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。 3.基站电源系统的特点 3.1 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个;中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 3.2基站环境恶劣,交流供电复杂 网络的全覆盖是各大运营商竞争的焦点,运来越多的基站建在偏远的郊外、公路的两侧、高山的顶上,有些基站使用农电、小水电或是借用矿山的工业用电,经常出现电压异常波动、停电等故障,使得基站的供电容量和供电质量都无法保证,市电的可用度非常低,给基站设备的维护造成了很大的困难。 3.3 铁塔居高临下,雷击灾害频发 高山、野外基站的大量建设,使得雷击灾害造成的基站通信事故频发。铁塔一般都是基站附近位置最高的建筑物,并且铁塔具有良好的电荷输送本领,所以在雷云形成的过程中,铁塔顶端的电场畸变最严重,铁塔最容易引雷。强大的雷电流通过铁塔流入地下,在铁塔周围形成巨大的电磁场,感应出的过电压通过各种途径耦合到设备端,基站交流供电线路、射频引线、3G 的塔放电源线、光缆的加强筋等都是感应过电压的入侵渠道。同时雷电流释放形成的地电位抬高而进行的反击放电也是基站设备遭受雷击损坏的主要原因之一。 4. 基站电源系统维护 以下我们将分别从市电引入、防雷系统、开关电源主机、蓄电池、环境与监控系统五个方面来提供一些维护建议,希望能对广大基站维护人员有所启发和帮助。

通信基站光伏供电设计

通信基站光伏供电设计二○一八年十月三十日 I

摘要 本文介绍了通信基站光伏供电系统设计,其中包含了太阳能电源的配置、风光互补的配置等,在工程设计中,可因地制宜,选择适合当地站址的接入方式,降低工程造价,加快施工进度。 关键词:太阳能;风光互补;设计 前序 在通信工程建设中,通信基站的供电方式选择,成为工程建设进度及设备投运后稳定运行的核心问题。 通信电源建设方案的确定,取决于设备安装地点的供电情况及设备的供电要求,因此要求电源查勘人员具备现场确定供电方案的能力。在通信工程中,电源设备需最先加电,因此,电源工程的设计、施工时间非常紧凑,成为整个通信工程进度的关键因素。 一、太阳能供电系统的配置原则 (一)配置步骤 查阅当地气象资料,确定每日有效日照时长,确定系统最大持续供电时间和补充蓄电池的最大充电时间; 按照太阳能供电计算公式,确定太阳能电池容量,选择合适的太阳能设备,确定太阳能电池安装模式。 (二)有效日照时长 太阳能有效日照时长:即太阳能组件在标准测试条件下的发电量峰瓦值,如果太阳有效日照时长按每天4.5小时计算,相当于每天10:30~15:00为当地有效日照时间,则意味着太阳能组件每天能够提供4.5小时峰瓦值的发电量。但气象意义上的日照时长并非太阳能供电设计时所考虑的每平米的阳光能量,而是

以阴影是否阻挡光线为衡量标准,因此,计算太阳能有效日照时长应以气象日照时长减去3~4 小时为宜。 (三)太阳能电池功率计算 S=J U(IT+24NI)/NHρ公式(6.1)式中: S—太阳能电池功率; J—气候指数(根据当地气候而定,一般在1~1.45之间); U—系统输出电压; I—负载电流; T—蓄电池持续供电时间; N—要求补足蓄电池极限能耗时间; H—当地日平均有效日照时间; ρ—控制系统效率。 例题2:基站配置为3个载扇,要求满足3天配置。 解: 负载功率:3个载扇,每个载扇175W,合计525W;BBU设备为120W;传输为200-300W,本次计取250W;负载功率合计为:895W,负载电流约为18A。 根据青海省实际情况,各参数取值如下: J =1,U =48V,I =18A(负载功率895W) ,T =72h,N =3天,H =5h,ρ=95%。 可得到配置方案: S=J U(IT+24NI)/NHρ =1×48×(18×72+24×3×18)/3×5×0.95 =8730(Wp) (是负载功率的9.7倍) (四)快速匹配计算公式 要求满足3天配置,即蓄电池支撑3个连续连阴天,利用3个连续晴天充满蓄电池亏欠电量。 结合例题2,得到:

基站电源系统介绍

基站电源系统介绍 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。二基站电源系统实物布局 基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电 对市电的要求 新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。 乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定); 一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW; 特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW; 基站内电源电缆应采用铜芯非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。 浪涌保护器 1)功能 浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD):

通信电源系统概述

通信电源系统概述 通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。 通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。 通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。 一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。

第一节交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。 一、交流供电系统的组成 1、高压开关柜。高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局

设备故障造成的影响波及到外线设备。高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能。 高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件。 2、降压电力变压器。降压电力变压器是把10KV高压电源变换 到380V/220V低压的电源设备。电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器。近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用。 3、低压配电设备。低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成。 4、低压电容器屏。根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求。电信局(站)以采用低压补偿用 电功率因素的原则,装设电容器屏。屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成。 5、调压稳压设备。在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内。除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳

通信电源系统概述[详细]

第一章通信电源系统概述 通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”.如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作.如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响.因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作. 通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等. 通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求. 一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示. (a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断 图1-1-1 电源系统组成方框示意图 第一节交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体. 主用交流电源均采用市电.为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源.大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等.小型电信局(站)则一般采用低压市电电源.

一、交流供电系统的组成 1、高压开关柜.高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备.高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能. 高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件. 2、降压电力变压器.降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备.电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器.近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用. 3、低压配电设备.低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载.低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成. 4、低压电容器屏.根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求.电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏.屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成. 5、调压稳压设备.在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内.除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备. 6、柴油发电机组 柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能.柴油机利用柴油在发动机汽缸内燃烧,产生高温高压气体爆炸做功,经过活塞连杆和和曲轴机构转化为机械动力.柴油机分为二冲程柴油机和四冲程柴油机.二冲程柴油机是两个冲程(曲轴旋转一周)完成一个工作循环,四冲程柴油机是四个冲程(曲轴旋转两周)完成一个工作循环. 二、几个重要的概念 1、系统容量.系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率.如市电供电时,指的就是电力变压器的额定容量;柴油发电机组供电时指的就是柴油机的额定功率;UPS供电时指的就是UPS的额定功率等等.但是它们表示容量的单位却不一样,电力变压器和UPS计量单位是伏安V A(或千伏安KVA),我国国家标准(GB)规定发电机组必须用瓦W(或千瓦KW)表示.伏安表示的是视在功率,瓦表示的是有功功率.这在实际应用中是有很大的区别的,只有在理想情况下,它们的功率因数都等于1时,在数值上是相等的. 2、功率因数.功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值.功率因数cosφ = P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦. 国标规定:变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;例如,标称容量100KV A的变压器,在规定

相关文档