1应用层

1.1读数据

主站请求帧

·a) 功能:请求读电能表数据

·b) 控制码:C=11H

·c) 数据域长度:L=04H+m(数据长度)

·d) 帧格式1(m=0):

地址域控制码数据域长度数据标识

·e) 帧格式2(m=1,读给定块数的负荷记录):

·f) 帧格式3(m=6,读给定时间、块数的负荷记录):

分时日月年

从站正常应答

·a) 控制码:C=91H 无后续数据帧;C=B1H 有后续数据帧。

·b) 数据域长度:L=04H+m(数据长度)。

·c) 无后续数据帧格式:

·d) 有后续数据帧格式:

注:如果没有满足条件的负荷记录,从站按正常应答帧格式返回(数据域只有数据标识,数据域长度为4)。从站异常应答帧

·a) 控制码:C=D1H

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

错误信息字

注:错误信息字ERR见附录C。

1.2读后续数据

主站请求帧

·a) 功能:请求读后续数据

·b) 控制码:C=12H

·c) 数据域长度:L=05H

·d) 帧格式:

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=92H 无后续数据帧;C=B2H 有后续数据帧。

·b) 数据域长度:L=05H+m(数据长度)

·c) 无后续数据帧格式:

·d) 有后续数据帧格式:

注:读后续数据时,为防止误传、漏传,请求帧、应答帧都要加帧序号。请求帧的帧序号从1开始进行加1计数,应答帧的帧序号要与请求帧相同。帧序号占用一个字节,计数范围为1~255。

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=D2H

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.3写数据

主站请求帧

·a) 功能:主站向从站请求设置数据(或编程)

·b) 控制码:C=14H

·c) 数据域长度:L =04H+04H(密码)+04H(操作者代码)+m(数据长度)

·d) 数据域:DI O DI1DI2DI3+PAP0P1P2+C0C1C2C3+DATA

·e) 帧格式:

注1:P0P1P2为密码,PA表示该密码权限。

注2:C0C1C2C3是操作者代码,为要求记录操作人员信息的项目提供数据。

注3:密码权限02、04代表通过明文的方式进行数据传输,需要进行密码验证,同时要有编程键配合。

注4:密码权限99代表通过明文+MAC的方式进行数据传输,不需要进行密码验证,也不需要编程键配合使用。

注5:密码权限98代表通过密文+MAC的方式进行数据传输,不需要进行密码验证,也不需要编程键配合使用。

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=94H

·b) 数据域长度:L=00H

·c) 帧格式:

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=D4H

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.4读通信地址

主站请求帧

·a) 功能:请求读电能表通信地址,仅支持点对点通信。

·b) 地址域:AA…AAH

·c) 控制码:C=13H

·d) 数据域长度:L=00H

·e) 帧格式:

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=93H

·b) 数据域长度:L=06H

·c) 帧格式:

注:从站异常不应答。

1.5写通信地址

主站请求帧

·a) 功能:设置某从站的通信地址,仅支持点对点通信。

·b) 控制码:C=15H

·c) 地址域:AA…AAH

·e) 数据域长度:L=06H

·f) 数据域:A0…A5(通信地址)

·g) 帧格式:

注:本命令必须与编程键配合使用。

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=95H

·b) 地址域:A0…A5(新设置的通信地址)

·c) 数据域长度:L=00H

·d) 帧格式:

注:从站异常不应答。

1.6广播校时

·a) 功能:强制从站与主站时间同步

·b) 控制码:C=08H

·c) 数据域长度:L=06H

·d) 数据域:YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)

·e) 帧格式:

秒分时日月年

注1:广播校时不要求应答。

注2:仅当从站的日期和时钟与主站的时差在±5min以内时执行广播校时命令,即将从站的日期时钟调整到与命令下达的日期时钟一致。

注3:不推荐在午夜0时校时,以免影响在0时进行的某些例行操作。

注4:每天只允许校对时一次。.

1.7冻结命令

主站请求帧

·a) 功能:冻结电能表数据,冻结内容见冻结数据标识编码表。

·b) 控制码:C=16H

·c) 数据域长度:L=04H

·d) 数据域:MMDDhhmm(月.日.时.分)

·e) 普通冻结命令帧格式:

·f) 广播冻结命令帧格式:

注1:广播冻结不要求应答。

注2:数据域99DDhhmm表示以月为周期定时冻结,9999hhmm表示以日为周期定时冻结,999999mm表示以小时为周期定时冻结,99999999为瞬时冻结。

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=96H

·b) 数据域长度:L=00H

·c) 帧格式:

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=D6H

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.8更改通信速率

主站请求帧

·a) 功能:更改电能表当前通信速率为其他标准速率

·b) 控制码:C=17H

·c) 数据域长度:L=01H

·d) 帧格式:

通信速率特征字

从站正常应答帧

· 控制码:C=97H · 数据域长度:L=01H · 帧格式:

注: 正常应答帧中的Z 与请求帧中的通信速率特征字必须相同。

从站异常应答帧

· 控制码:C=D7H · 数据域长度:L=01H · 帧格式:

1.9 修改密码 主站请求帧

· a) 功能:修改从站密码设置 · b) 控制码:C=18H · c) 数据域长度:L=0CH

· d) 数据域:DI O DI 1DI 2DI 3+PA O P0O P1O P2O +PA N P0N P1N P2N · e) 帧格式:

注1:P00P10P20 为原密码或更高权限的密码,PA 0 表示该密码权限。P0N P1N P2N 为新密码或需设置的密码,PA N 为新密码的权限。PA 0、PA N 的取值范围为 00~09,00 为最高权限,数值越大权限越低。权限级别分为:02 级电表清零、事件清零;04 级写数据、最大需量清零。 注2:本命令必须与编程键配合使用。

从站正常应答帧

· a) 控制码:C=98H · b) 数据域长度:L=04H

· c) 数据域:PA N P0N P1N P2N (新编入的密码权限及密码) · d) 帧格式:

从站异常应答帧

· a) 控制码:C=D8H · b) 数据域长度:L=01H · c) 帧格式:

1.10 最大需量清零 主站请求帧

· a) 功能:当前最大需量及发生时间数据清零 · b) 控制码:C=19H

·c) 数据域长度:L=08H

·d) 帧格式:

注:本命令必须与编程键配合使用。

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=99H

·b) 数据域长度:L=00H

·c) 帧格式:

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=D9H

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.11电表清零

主站请求帧

·a) 功能:清空电能表内电能量、最大需量及发生时间、冻结量、事件记录、负荷记录等数据·b) 控制码:C=1AH

·c) 数据域长度:L=08H

·d) 帧格式:

注:本命令必须与编程键配合使用。命令执行时电能表应保证电表清零事件记录不被清除,并自动保存该事件的相应数据

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=9AH

·b) 数据域长度:L=00H

·c) 帧格式:

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=DAH

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.12事件清零

主站请求帧

·a) 功能:清空电能表内存储的全部或某类事件记录数据

·b) 控制码:C=1BH

·c) 数据域长度:L=0CH

·d) 数据域:

1)事件总清零 PA O P0O P1O P2O+C0C1C2C3+FFFFFFFF;

2)分项事件清零 PA O P0O P1O P2O+C0C1C2C3+事件记录数据标识(DI0用FF表示)

·e) 帧格式:事件总清零

·f) 帧格式:分项事件清零

注:本命令必须与编程键配合使用,执行此命令时不允许清空事件清零记录和电表清零记录数据。

从站正常应答帧

·a) 控制码:C=9BH

·b) 数据域长度:L=00H

·c) 帧格式:

从站异常应答帧

·a) 控制码:C=DBH

·b) 数据域长度:L=01H

·c) 帧格式:

1.13新增:跳合闸、报警、保电

主站请求帧

a) 功能:跳闸、合闸允许、报警、报警解除、保电和保电解除。

b) 控制码:C=1CH

c) 数据域长度:L=08H+数据长度

d) 帧格式:

注1:N1为控制命令类型,N1=1AH代表跳闸,N1=1BH代表合闸允许,N1=2AH代表报警,N1=2BH代表报警解除,N1=3AH代表保电,N1=3BH代表保电解除。N2保留。N3~N8代表命令有效截止时间,数据格式为ssmmhhDDMMYY。

注2:本命令无须硬件配合。

注3:不带安全认证密级为02, N1~Nm为明文。带安全认证密级为98,N1~Nm为密文。

从站正常应答帧

a) 控制码:C=9CH

b) 数据域长度:L=00H

c) 帧格式:

从站异常应答帧

a) 控制码:C=DCH

b) 数据域长度:L=01H

c) 帧格式:

1.14新增:多功能端子输出控制命令

主站请求帧

a) 功能:设置多功能端子输出信号类别

b) 控制码:C=1DH

c) 数据域长度:L=01H

d)

注1:数据域NN是多功能端子输出控制字,意义:00-时钟秒脉冲,01-需量周期,02-时段投切。电表上电后默认输出时钟秒脉冲。

注2:本命令无须与编程键配合使用。

注3:本命令支持广播方式,无须应答。

从站正常应答帧

a) 控制码:C=9DH

b) 数据域长度:L=01H

c)

注:NN代表电表多功能端子最终状态

从站异常应答帧

a) 控制码:C=DDH

b) 数据域长度:L=01H

c) 帧格式:

1.15新增:安全认证命令

主站请求帧

a)功能:电能表安全认证相关操作

b)控制码:C=03H

c)数据域长度:L =04H(数据标识)+04H(操作者代码)+m(数据长度)

d)数据域:DI O DI1DI2DI3 +C0C1C2C3+DATA

e)帧格式:

从站正常应答帧

a)控制码:C=83H 无后续数据帧;

b)数据域长度:L=04H+m(数据长度)

a)控制码:C=C3H 无后续数据帧;

b)数据域长度:L=02H

c)数据帧格式:

注:SERR表示安全认证错误信息字,2字节,详见附录C。

附录 A

(规范性附录)

数据标识编码表

A.1 数据格式说明

XXXXXX.XX代表计量值或存储值的整数位和小数位;NNNNNN.NN代表设定值的整数位和小数位;YY 代表年; MM代表月;DD代表日;WW代表星期;hh代表时;mm代表分;ss代表秒;未特殊说明均以两位十进制数表示。

数据标识编码表:

见表A.1~表A.6。

A.2 1 电能量数据标识编码表

A.3 补充:电能量数据标识编码表(1)

数据标识

数据格式

数据 长度 (字节) 单位

功能

数据项名称

DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读

写 00 90 01

00 01 XXXXXX.XX XXXXXX.XX 4 4 kWh kWh * * (当前)剩余电量 (当前)透支电量 00 90

02

00 01

XXXXXX.XX XXXXXX.XX

4

4

元 元

* *

(当前)剩余金额 (当前)透支金额

A.4 补充:电能量数据标识编码表(2)

A.5 2 最大需量及发生时间数据标识编码表

电表通讯规约(2005)

电子式三相多功能电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1 字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。 其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2 地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地 址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3控制码C:控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答 D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧 D4~D0:请求及应答功能码 00000:保留 00001:读数据 00010:读后续数据 00011:重读数据 00100:写数据 01000:广播校时 01010:写设备地址 01100:更改串口通信速率 01111:修改密码 10000:最大需量清零 11001:厂家保留 11010:厂家保留 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输时发 送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序 所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。 2.2 传输响应

威胜DTSY341-MD3电能表说明书

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 使用说明书尊敬的客户: 首先感谢您购买和使用本公司的产品。 威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业,本公司产品质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证。 在您购买本公司产品的同时,请仔细阅读本使用说明书,如有任何问题,请及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。 如需要业务咨询电话:0731-******** 本说明书适用于威胜集团有限公司生产的三相四线预付费电能表。 2012-07-10

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 目录 1 综合介绍 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 工作原理简述 (2) 1.3 技术参数 (2) 2 仪表主要功能 (4) 2.1电能计量功能 (4) 2.2测量功能 (4) 2.3最大需量计量功能 (5) 2.4分时功能 (5) 2.5结算功能 (6) 2.6显示功能 (6) 2.7通信功能 (7) 2.8事件记录功能 (8) 2.9电压合格率统计功能 (12) 2.11冻结功能 (13) 2.12清零功能 (13) 2.13脉冲输出 (13) 2.14辅助端子 (13) 2.15负荷报警功能(可选) (15) 2.17液晶背光功能 (15) 2.18声光报警功能 (15) 2.19电表自检及运行状态 (15) 2.20停电抄表功能 (16) 2.21本地费控功能 (16) 2.23载波通信(可选) (17) 3. 使用方法 (18) 3.1安装 (18) 3.2电表显示 (18) 3.3参数设置 ........................................................................................................... 19 3.4抄表 ................................................................................................................... 19 3.5电池更换 ........................................................................................................... 19 3.6使用注意事项 .................................................................................................... 19 4.运输贮存 ............................................................................................................ 19 5.保修条例 ......................................................................................................... 20 附录A 电表用户模式字 ........................................................................................ 20 附录B 扩展显示代码表 ....................................................................................... 21 附录C 简单故障处理 .. (21)

DLT通讯规约通信规约

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

PD1008-9S4多功能电力仪表MODBUS通讯规约

(MODBUS RTU协议) 一、概述 本规约采用MODBUS RTU 协议,为主从问答式连接(即半双工)。主站(如PC机)发送包含地址的消息,从站识别主站发来的消息,决定产生何种行动。如需回应,从站将生成反馈信息并用本规约发出。 1、字格式 采用异步串行通讯方式,通讯信息为11位的字格式: 每个字节的位: ●1个起始位 ●8个数据位 ●无奇偶校验位 ●1个停止位 地址码: 地址码是每次通讯帧的第一字节,从1到255。主机通过将要联络的从机的地址放入消息中的地址码域来选通从机。当从机发送回应消息时,把自己的地址放入回应的地址码域中,以便使主机知道是哪一个从机作出回应。每个从机都必须有唯一的地址码。并且只有符合地址码的从机才能响应并返回信息。地址0为广播地址,所有从机均响应广播命令,但不需要信息返回。 功能码: 功能码是通讯信息帧传送的第二个字节。范围为1到127。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机应执行什么行为。作为从机响应,从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样,表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。如有某种错误发生,在向主机回送信息时,将功能码的最高位置为1。 功能码定义: 数据区: 数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。 错误校验码(CRC校验): 本协议的采用CRC(冗余循环码)校验,包含2个字节,即16位二进制数。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息帧的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的CRC,比较计算得到的CRC是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错,错误的数据将被放弃(无论是发送还是接收)。 在进行CRC计算时只用8个数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位也包括奇偶校验位,都不参与CRC计算。 说明:CRC校验码的计算方法: 1、置一16位寄存器为全1;

精编通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1 、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU )或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE )和数据电路终接设备(DCE )之间的 接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±5kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3 差模输入电压:大于0.2V 3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5 三态方式输出 3.6半双工通信方式3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0 )、一个偶校验位和一个停止位(1)共11 位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 图2 帧格式 421帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 422地址域A0 s A5 :

威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书

拟 制:吕斌2005-07-20 图 号:OKRW2.702.277DSS 审 核: 1 概述 1.1 标准 DL/T 614-1997 《多功能电能表》 GB/T 17883-1999《0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电能表》 GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电能表》 DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》(威胜公司对此协议有扩展) GB/T 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》 1.2 工作原理 DSSD331/DTSD341 -9D 型0.2S 级电能表采用当今世界流行的高档电能表设计方案:DSP +管理MCU ,将DSP 高速数字信号处理功能和高档MCU 完善的管理功能结合。其基本工作原理如下:16位A/D 转换器和DSP 高速数据处理器对各相电流、电压进行采样。通过相应的数学计算,由DSP 部分完成对电参量测量、电能累计及电能计算等工作。计算数据通过高速通信接口与管理MCU 进行数据交换;管理部分采用一款16位MCU ,主要完成显示、数据统计、存储、通信、电表功能选择以及初始化数据设定等工作。其整表硬件原理框图如图1所示。 1.3 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板说明 电表面板说明详见图2所示。 图2 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板布置 图 1 DSSD331/DTSD341 –9D 原理框图

1.4 技术参数 1.4.1 1.4.2 注:内部电池仅用于内部时钟 1.4.3 1.4.4 拟制:吕斌2005-07-20 图号:OKRW2.702.277DSS 审核:

关于DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1209006-2015 中国南方电网有限责任公司 关于DL/T645-2007多功能电能表通信协 议的扩展协议 中国南方电网有限责任公司发布

目录 1范围 (1) 2应用层 (1) 2.1读数据 (1) 2.1.1主站请求帧 (1) 2.1.2从站正常应答帧 (1) 2.1.3从站异常应答帧 (1) 2.2写数据 (1) 2.2.1主站请求帧 (2) 2.2.2从站正常应答帧 (2) 2.2.3从站异常应答帧 (2) 2.3修改密码 (2) 2.3.1主站请求帧 (2) 2.3.2从站正常应答帧 (2) 2.3.3从站异常应答帧 (3) 2.4最大需量清零 (3) 2.4.1主站请求帧 (3) 2.4.2从站正常应答帧 (3) 2.4.3从站异常应答帧 (3) 2.5电表清零 (3) 2.5.1主站请求帧 (3) 2.5.2从站正常应答帧 (3) 2.5.3从站异常应答帧 (3) 2.6电量清零 (4) 2.6.1主站请求帧 (4) 2.6.2从站正常应答帧 (4) 2.6.3从站异常应答帧 (4) 2.7事件清零 (4) 2.7.1主站请求帧 (4) 2.7.2从站正常应答帧 (4) 2.7.3从站异常应答帧 (4) 2.8拉合闸、报警、保电 (5) 2.8.1主站请求帧 (5) 2.8.2从站正常应答帧 (5) 2.8.3从站异常应答帧 (5) 2.9多功能端子输出控制命令 (5) 2.9.1主站请求帧 (5) 2.9.2从站正常应答帧 (5) 2.9.3从站异常应答帧 (5) 2.10通信心跳帧 (6) 2.10.1主站请求帧 (6) 2.11安全认证命令 (6) 2.11.1主站请求帧 (6) 2.11.2从站正常应答帧 (6) 2.11.3从站异常应答帧 (6) 2.12寻卡命令 (6) 2.12.1主站请求帧 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.12.2从站正常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.12.3从站异常应答帧 .................................................................................................. 错误!未定义书签。附录A (规范性附录)数据编码 .. (8) A.1数据格式说明 (8)

附录3 三相多费率电能表通讯规约汇总

附录3 2009年通讯规约 1.适用范围 本标准适用于上海地区频率为50Hz的全电子式三相多费率有功电能表(直接式、互感器接入式)。 2.引用标准 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 3.术语 参见DL/T 645-1997相关条款 4.物理层 参见DL/T 645-1997相关条款 5.链路层 本协议为主——从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,费率装置(复费率电能表)为从站。每个费率装置均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由起始符、从站地址域、命令、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。每部分由若干字节组成。 5.1.字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位 第 1 页共35 页

和一个停止位(1),共11位。其传输序列如图3。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传地位,后传高位。 图3 字节传输序列 5.2.帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图4所示。 图4 帧格式 5.2.1.帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值68H=01101000B。5.2.2.地址域A0~A5:地址域由6个字节构成,其中A0~A2为出厂序号, 每字节2位BCD码;A3为制造厂代码,1字节ASCII码;A4为2位BCD码,取电表条形码中表示年份的2位;A5为线路板设计版本

号,二进制数。表号长度为9位,其中制造厂代码为数字或字母。低位地址在先,高位地址在后。当某一字节以FFH寻址时忽略该字节地址实现缩位寻址。当地址为FFFFFFFFFFFFH时为广播地址。5.2.3.命令码C:命令码的格式如下所示: D7=1:由主站发出的命令帧 D7=0:由从站发出的应答帧 D6~D0:命令码

MODBUS_RTU通信规约

MODBUS_RTU通讯规约(本协议采用主从问答方式) PDM系列仪表/变送器: PDM系列仪表/变送器采用全新的设计,革命性地改变了传统电表的概念;具有多功能、高精度、数字式、可编程、结构紧凑、多画面显示的特点,它可以满足电力工业未来对电表的需求。 MODBUS通讯协议: ModBus通讯规约允许PDM系列仪表/变送器与施耐德、西门子、AB、GE等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或与第三方具有ModBus 兼容的监控系统之间进行信息交换和数据传送。 PDM系列仪表/变送器只要简单地增加一套基于计算机(或工控机)的监控软件(如:组态王、Intouch、FIX、synall等)就可以构成一套电力监控系统。 广泛的系统集成: PDM系列仪表/变送器提供了标准的RS-485/422通讯接口及ModBus通讯协议,这个通讯协议已广泛被国内外电力行业及工控行业作为系统集成的标准。 通讯数据的类型及格式: 信息传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和从站之间传递的通讯信息是11位的字格式: 字格式(串行数据) 11位二进制 起始位1位 数据位8位 奇偶校验位1位:有奇偶校验位/无:无奇偶校验位 停止位1位:有奇偶校验位/2位:无奇偶校验位 ●通讯数据(信息帧)格式 数据格式:地址码功能码数据区错误校检 数据长度:1字节1字节N字节 16位CRC码(冗余循环码) ★ 注:1、1个字节由8位二进制数组成(既8 bit)。 2、ModBus是Modicon公司的注册商标。

一、通讯信息传输过程: 当通讯命令由发送设备(主机)发送至接收设备(从机)时,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并根据功能码及相关要求读取信息,如果CRC校验无误,则执行相应的任务,然后把执行结果(数据)返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息。 1.1 地址码: 地址码是每次通讯信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时,回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。 1.2 功能码: 是每次通讯信息帧传送的第二个字节。ModBus通讯规约可定义的功能码为1到127。PDM系列仪表/变送器仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应,从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。 表8.1 MODBUS部分功能码 功能码定义操作(二进制) 02 读开关量输入读取一路或多路开关量状态输入数据 01 读开关量输出读取一路或多路开关量输出状态数据 03 读寄存器数据读取一个或多个寄存器的数据 05 写开关量输出控制一路继电器“合/分”输出 06 写单路寄存器把一组二进制数据写入单个寄存器 10 写多路寄存器把多组二进制数据写入多个寄存器 1.3 数据区: 数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据(如:开关量输入/输出、模拟量输入/输出、寄存器等等)、参考地址等。例如,主机通过功能码03告诉从机返回寄存器的值(包含要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度),则返回的数据包括寄存器的数据长度及数据内容。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同(应给出通讯信息表)。 PDM系列仪表/变送器采用Modbus通讯规约,主机(PLC、RTU、PC机、DCS等)利用通讯命令(功能码03),可以任意读取其数据寄存器(其数据信息表详见附录)。PDM 系列仪表/变送器的数据寄存器存储的电量多达几百个(如:电流、电压、功率、0~31次谐波分量等),并且都是16位(2字节)的二进制数据,并且高位在前;一次最多可读取寄存器数(既各种电量的数量)是50个。 PDM响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是两个字节,并且高位在前(电能量除外)。 注:1、PDM-820AC/ACM/ACR、PDM-800AC/ACM具有“03”、“06”、“10”功能码; 2、如果PDM采用MODBUS ASCII通讯协议,其通讯数据格式为;7个数据位,1个 停止位,偶校验。

电度表调试方法

CBZ8000系统电度表接口调试方法: 鉴于目前CBZ8000系统将大量供货,接口调试所遇问题较多,特写如下调试说明,指导生产调试,对调试过程中所遇问题均有详细的处理说明. 目前我们使用的电度表主要有:威胜电度表,许继电度表,杭州华隆电度表等。就规约来说主要有部颁645规约和威胜规约两种,其他规约以后再行增加。 当我们要将多块电度表通过网关接入CBZ8000系统时,首先要知道系统是怎么通讯的,其次是考虑如何实现通讯。 电度表采用RS485接口通讯,RS485最多支持128个节点,也就是说同时可以有128个RS485的设备并网通讯,换句话说就是我们最多可以将128块电度表并网与网关通讯,但由于网关通过对各个电度表轮询实现与所有电度表的通讯,当电度表太多时,问询一周所需的时间太长,所以综合考虑,一般情况下最多只接32块表。 知道了电度表与网关通讯采用RS485接口,下一步就要考虑网关如何区分各个电度表,每块电度表都有一个通讯地址,通过地址的不同,网关就可以区分各块电度表了。这就要考虑如何对电度表设置表址,下面将详细说明。 一、设置电度表表址 通过电度表规约选择表址设置方法 威胜电度表有两种规约: 威胜规约(V4.0) DL/T645规约 华隆电度表有两种规约 华隆表 许继电度表 DL/T645规约 二、网关程序修改 电度表网关程序源程序文件为xjgw103.c我们需要修改该文件的几个参数。具体如下:69行unsigned char ucADDR=0x66; 此行设置的是将网关所接电度表模拟为一个装置,在监控系统中所设置的电度表装置的地址,为16进制。 81行Sub_Total_Num =6; 此行设置的是该电度表网关所接入的电度表的数目,十进制。 100行Protocol_Type =METER_PROTOCOL_DL; 此行设置的是电度表的规约METER_PROTOCOL_DL 表示DL/T645部颁规约 METER_PROTOCOL_WS 表示威胜规约 修改完毕,存盘后,运行build_ap.bat编译程序,正确会生成XJGW103.HEX。 编译环境为Microsoft C/C++ Version 7.0,安装后目录为C:\C700. 三、写网关程序 检查网关的跳线,设置为RS485两线方式。 用MONITOR查看并修改网关IP地址 附:MONITOR使用说明 用DOWNLOAD.BAT将XJGW103.HEX写入网关。Userid 为admin 附:DOWNLOAD使用说明 用MONITOR查看CRC校验是否正确。

07电表的通信规约跟通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除07电表的通信规约跟通讯协议 篇一:dlt645-20xx多功能电能表通信协议20xx0417 ics备案号: 中华人民共和国电力行业标准 多功能电能表通信协议 multi-functionwatt-hourmetercommunicationprotocol (与国际标准一致性程度的标识) (报批稿) 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 dl/t—20 目次 前言................................................. . (ii) 1范围................................................. (1)

2规范性引用文件................................................. .. (1) 3术语................................................. (1) 4物理层................................................. . (2) 5数据链路层................................................. (6) 6数据标识................................................. .. (8) 7应用层................................................. . (9) 附录a(规范性附录)数据编码................................................. .. (15) a.1数据格式说

DLT645-1997多功能表通信规约分析

多功能四合一电能表通信规约 该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能 表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。 1.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据 偶校验位 停止位 图1 字节传输序列 1.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。 图2 帧格式 传送方向

1.2.1 帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。 1.2.2地址域A0∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码。地址长度为12位十进制数,低地址位在先,高地址位在后。当地址为999999999999H时,为广播地址。 1.2.3 控制码C:控制码的格式如下所示。 D7=0:由主站发出的命令帧D7=1:由从站发出的应答帧 D6=0:从站正确应答D6=1:从站对异常信息的应答 D5=0:无后续数据帧D5=1:有后续数据帧 D4∽D0:请求及应答功能码 1.2.4 数据长度L:L为数据域的字节数。读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。 1.2.5 数据域DATA:数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。传输 时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。 1.2.6 校验码CS:从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算 术和,不计超过256的溢出值。 1.2.7结束符号16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。 2.传输 2.1传输次序

tcp协议之基础知识

TCP/IP协议(传输控制协议/网间协议) TCP/IP 协议集确立了Internet 的技术基础。TCP/IP 的发展始于美国DOD (国防部)方案。IAB (Internet 架构委员会)的下属工作组IETF (Internet 工程任务组)研发了其中多数协议。IAB 最初由美国政府发起,如今转变为公开而自治的机构。IAB 协同研究和开发TCP/IP 协议集的底层结构,并引导着Internet 的发展。TCP/IP 协议集记录在请求注解(RFC)文件中,RFC 文件均由IETF 委员会起草、讨论、传阅及核准。所有这些文件都是公开且免费的,且能在IETF 网站上列出的参考文献中找到。 TCP/IP 协议覆盖了OSI 网络结构七层模型中的六层,并支持从交换(第二层)诸如多协议标记交换,到应用程序诸如邮件服务方面的功能。TCP/IP 的核心功能是寻址和路由选择(网络层的IP/IPV6 )以及传输控制(传输层的TCP、UDP)。 IP (网际协议) 在网络通信中,网络组件的寻址对信息的路由选择和传输来说是相当关键的。相同网络中的两台机器间的消息传输有各自的技术协定。LAN 是通过提供6字节的唯一标识符(“MAC”地址)在机器间发送消息的。SNA 网络中的每台机器都有一个逻辑单元及与其相应的网络地址。DECNET、AppleTalk 和Novell IPX 均有一个用来分配编号到各个本地网和工作站的配置。 除了本地或特定提供商的网络地址,IP 为世界范围内的各个网络设备都分配了一个唯一编号,即IP 地址。IPV4 的IP 地址为4字节,按照惯例,将每个字节转化成十进制(0-255)并以点分隔各字节。IPV6 的IP 地址已经增加到16字节。关于IP 和IPV6 协议的详细说明,在相关文件中再另作介绍。 TCP (传输控制协议) 通过序列化应答和必要时重发数据包,TCP 为应用程序提供了可靠的传输流和虚拟连接服务。TCP 主要提供数据流转送,可靠传输,有效流控制,全双工操作和多路传输技术。可查阅TCP 部分获取更多详细资料。 在下面的TCP/IP 协议表格中,我们根据协议功能和其在OSI 七层网络通信参考模型的映射关系将其全部列出。然而,TCP/IP 并不完全遵循OSI 模型,例如:大多数TCP/IP 应用程序是直接在传输层协议TCP 和UDP 上运行,而不涉及其中的表示层和会话层。 ************************************ *********************88 **************************8 TCP/IP协议详解 悬赏分:30 - 解决时间:2007-8-29 23:29 提问者:4252002 - 试用期一级最佳答案 这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP

DT(S)SD1088 E3型多功能电能表说明书

DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表 产品说明书 深圳华立南方电子技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、规格型号 (1) 三、主要技术指标 (2) 四、主要功能 (3) 五、仪表的外形和安装 (7) 六、液晶显示说明 (10) 七、编程以及抄表说明 (13) 八、仪表的贮存和质量保证 (13)

1.概述 DTSD/DSSD1088 E3型三相电子式多功能电能表(以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。 该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。 2.规格型号 型号规格精度等级 电压规格电流规格有功精度等级无功精度等级 DTSD1088 3×57.7/100V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 有功1级 有功0.5S级无功2级3×220/380V 3×0.5(2)A 3×1(2)A 3×1.5(6)A 3×3(6)A 3×5(6)A 3×5(20)A 3×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×30(100)A 有功1级 有功0.5S级无功2级

HY系列仪表通讯协议

HY系列仪表串行通讯接口协议说明 HY系列人工智能调节器/多路巡检仪/流量积算仪的HY通讯接口协议,具备16位的求和校正码,通讯可靠,支持1200,2400,4800,9600,19200等多种波特率,并且将上位机访问一台仪表的平均时间缩短到0.1秒以下.仪表允许在一个RS485通讯接口上连接多达101台仪表。 一、接口规格 HY系列仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位,8位数据,无校验位,一个或2个停止位。通讯传输数据的波特率可调为1200--19200 bit/S(波特率为19200时需配界高速光耦的通讯模块。HY仪表采用多机通讯协议,如果采用RS485通讯接口,则可将1—101台的仪表同时连接在一个通讯接口上。采用RS232C通讯接口时,一个通讯接口只能联接一台仪表。 RS485通讯接口通讯距离长达1KM以上,只需两根线就能使多台HY仪表与计算机进行通讯,优于RS232通讯接口。为使用普通个人计算机PC能作上位机,可使用RS232C/RS485型通讯接口转换器,将计算机上的RS232C通讯口转为RS485通讯口。 按RS485接口的规定,RS485通讯接口可在一条通讯线路上连接最多32台仪表或计算机。需要联接更多的仪表时需要中继器,也可选择采用特殊芯片的通讯接口,则最多可连接100台HY仪表在一条通讯线路上,目前生产的HY仪表通讯接口模块通常采用特殊芯片,具备一定的防雷和防静电功能,且无需中继器即可连接约101台仪表。 HY仪表的RS232C及RS485通讯接口采用光电隔离技术将通讯接口与仪表的其他部分线路隔离,当通讯线路上的某台仪表损坏或故障时,并不会对其它仪表产生影响。同样当仪表的通讯部分损坏或主机发生故障时,仪表仍能正常进行测量及控制,并可通过仪表键盘对仪表进行操作。16位校验码不仅保证数据可靠性,并保证在通讯异常,比如网络上有地址相同的仪表或有其他公司产品时,仪表和计算机机仍能分别正常工作,不会产生数据混乱的问题,因此采用HY仪表组成的集散型控制系统具有较高工作可靠性。 由于采用普通计算机作上位机,其软件资源丰富,发展速度极快。新的HY上位机软件广泛采用WINDOWS作为操作环境,不仅操作直观方便,而且功能强大。 二、通讯指令 HY仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。HY仪表软件通讯指令经过优化设计,只有两条,一条为读指令,一条为写指令,两条指令使得上位机软件编写容易。不过却能100%完整地对仪表进行操作。 地址代号:为了在一个通讯接口上连接多台HY仪表,需要给每台HY仪表编一个互不相同的代号。HY有效的地址为0—100。所以一条通讯线路上最多可连接101台HY仪表。仪表的地址代号由参数Addr决定。 仪表内部采用整型数据表示参数及测量值等,数据最大范围为:-2999—+32767。因此采用-32768—-7160之间的数值来表示地址代号,来降低因数据与地址重复造成冲突的可能性。HY仪表通讯协议规定,地址代号为两个字节,其数值范围(16进制数)是80H—BFH,两个字节必需相同,数值为(仪表地址+80H)。例如,仪表参数Addr=10(16进制数为0AH,0A+80H=8AH),则该仪表的地址表示为:8AH 8AH 参数代号:仪表的参数用1个8位二进制数(一个字节,写为16进制数)的参数代号来表示。它在指令中表示要读/写的参数名。参数代号见下表:

多功能电能表在无功补偿中的应用

多功能电能表在无功补偿中的应用 杨小峰 襄樊供电公司电能计量中心(441000) 摘要:本文介绍了一种利用多功能电能表实现无功功率补偿控制装置的结构及工作原理。 关键词:无功补偿多功能电能表 1.概述 安装无功补偿装置是提高供电设备利用率,保证电网经济运行的重要手段。一般的无功补偿装置控制器有两种结构,第一种方法是采用测量功率因数的具体数值,然后根据测量的数据和设定的功率因数值投、切补偿电容器组。这类补偿装置的不足之处是: 1.1在轻负载或空载的情况下容易发生切除电容器时造成功率因数偏低,投入一组电容器又造成 功率因数超前,为此反复投切电容,也即发生“投切振荡”。 1.2取样的电流、电压信号往往只以三相电路中的某一相参数作测量信号,而不是三相整体的参 数,在三相负载不平衡时误差较大。 1.3为避免电容在设定功率因数的某一定值附近频繁投切,功率因数只能保持在较大范围,而难 达到理想的补偿效果。 1.4稳定性较差,当电网电压波形发生畸变时,信号失真会引起装置误动。 第二种方法是利用A/D转换器测量并计算得出线路中实际的无功功率的数值,实现无功的精确补偿,但结构复杂,成本高。本文介绍一种利用多功能电能表的无功补偿控制器。我们知道,现代的全电子多功能电能表采用高精度高速模数转换器、高速数据处理器等先进电子器件使之具有强大的测量功能,除了可以精确地测量出线路中的有功、无功电能的数值外还可以测量出每相电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率及负荷曲线等,同时它带有一个RS485接口,通过这个接口按照其通讯协议可以读出线路中各种电气参数。因此我们只要从多功能电能表里读出每相及三相无功功率的数值,即可根据该数值决定电容的投、切和投、切的具体容量和相别。这种方法不仅成本很低,而且控制效果好。 2.硬件结构 图一为功率因数补偿控制器的逻辑图。图中U1为PHILIPS公司的87LPC762单片机,该芯片和MCS —51有完全兼容的内核,但只有20个引脚,内部带有两个定时/计数器,一个外中断申请引脚,IIC接口和标准的串行通讯接口。同时它还有2KB的OTP存储器和128B的RAM,有片内的复位和看门狗电路,有片内RC振荡器,因此在最简单的情况下只需连接电源和地信号它即可工作,成本十分低廉,而且它的体积小巧、抗干扰能力强,工作可靠。为了实时显示电路中的功率因数,利用两片74HC595驱动三只LED数码管。使用87LPC762单片机的4根输出口线控制光隔可控硅触发器,它们即可以用来驱动交流接

威胜电度表说明书

1综合介绍 1.1 概述 DTSD341-3、DSSD331-3型全电子式多功能交流电能表是湖南威胜电子有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础,采用国际、国家电能表有关标准和DL/T614-1997标准设计制造。 1.2 工作原理简述 本产品由电压、电流互感器、高精度高速模数转换器、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,高速模数转换器将来自电压、电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算和误差补偿,从而精确地获得有功电量和无功电量,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数 1.3.1主要技术参数 1.3.2日历时钟 1.3.3光耦脉冲输出

1.3.4其它数据 2仪表主要功能 2.1 分时计量 本仪表有两种配置:TH及TF型。TH型为双方向电能表,它可以计量正、反向有功,感、容性无功及四象限无功电能。TF型为单方向电能表,它可以计量正向有功及感、容性无功电能,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。两种配置的各种电能均可以按最大五种费率时段进行分时计量。五种时段的名称为:尖、峰、平、谷、脊谷。时间的设定以年为大周期,一年分为几个时区,每个时区内以天为小周期,一天分为几个时段,每个时段对应一种费率。对于部颁规约一年最多可设置14个切换时区,最多可有12套不同的时段表,每日的切换数最大为14。 2.2 最大需量 TH型电表可计算正、反向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间,TF型电表可计算正向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间。两种配置均可以计量五种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择,出厂设置为:周期15分钟,滑差步进时间为1分钟。

DT(S)SDE型多功能电能表说明书

DT(S)SDE型多功能电能表说明书 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

DTSD/DSSD1088 E3型 三相电子式多功能电能表 产品说明书 深圳华立南方电子技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、规格型号 (1) 三、主要技术指标 (2) 四、主要功能 (3) 五、仪表的外形和安装 (7) 六、液晶显示说明 (10) 七、编程以及抄表说明 (13) 八、仪表的贮存和质量保证 (13)

1.概述 DTSD/DSSD1088 E3 型三相电子式多功能电能表<以下简称“仪表”)是我公司为了适应我国电网改造,适应电网自动化的需要而自主开发的具有通讯功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。b5E2RGbCAP 该表性能指标符合DL/T614 --1997《多功能电能表》和DL/T645 --1997《多功能电能表通讯规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。p1EanqFDPw 该表能计量各个方向的有功无功电量及需量,并具有485通讯、手动及红外停电唤醒、负荷记录等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。DXDiTa9E3d

2.规格型号 注:可根据用户需要制造适应其个性化需求的特殊规格的表。 3.主要技术指标 3.1 工作电压 正常工作电压: 0.9Un~1.1Un

极限工作电压: 0.75Un~1.15Un 3.2 气候条件 正常工作温度范围: -20℃~+45℃ 极限工作温度范围: -30℃~+60℃ 存贮和运输温度范围: -40℃~+70℃ 存储和工作湿度:≤85%RH 3.3 费率工作参数 日计时误差:≤0.5s/d(21℃~25℃> 电池容量:≥1000mAh 停电后数据保存时间:≥10年(用新电池> 3.4 电池电压 数据备份电池电压: 3.6VDC 停电抄表电池电压: 6.0VDC (可选> 3.5 功耗 电压线路功耗:≤2W和5VA 电流线路功耗:≤2.5VA 3.6 技术参数 2 费率数: 4 时段数: 10 计度范围: 0~999999.99kWh, 0~999999.99kVarh 显示:液晶 通讯波特率:RS485①接口 1200bps~9600bps