《电梯维修保养安全技术操作规程》

为贯彻执行国务院颁发的《建筑安装工程安全技术操作规程》和国家建委颁发的《关于加强建筑安全生产工作的决定》(86)号城劳字168号文件,中华人民共和国刑法第114条及北京市劳动局《安全检验细则》的有关规定,保护建筑安装工人在生产过程中安全和健康加强企业管理,根据电梯维修保养工程的环境及特点编制了本规程。从事本专业的工作人员必须严格遵守,凡模范遵守本规程的人员应给予表扬和奖励,对违反本规程的人员要进行批评教育,对屡次不改或造成严重后果的要进行严肃处理

一、般安全规定:

1.凡是上岗人员(包括学徒工、实习工、代培人员、合同工、临时工),一定要熟知本专业工作规程,严禁酒后操作和谈笑打闹;

2.电梯维修、保养作业,必须挂牌“检修、保养”;

3.电梯维修作业,只允许开检修速度,维修作业完毕,正常速度试车时,工作人员就撤离现场或站在安全的位置上;

4.凡上岗人员要正确使用防护用品,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚作业,工作服要合身;

5.电梯在保养或维修作业期间禁止载客;

6.电梯在运行时(盘车行走)严禁人员出入轿厢;

7.一般不准在机房控制屏上强行开门,如确实需要在机房开门时,首先要搞清楚轿厢所停位置,必须符合安全出口要求,并派专人在轿厢所在层进行监护;

8.电梯维修各队、段要根据各自所承担的维修电梯的种类型号,制订出相应计划及电梯发生故障时援救乘客的方法(另有书面材料),每个维修人员都必须熟练地掌握,以防止在援救时出现失误,发生更大的事故。对此,各段队要给予足够的重视,要经常对维修人员进行专门训练,实际演习和考核,要做为一项基本工,牢固地掌握和运用,以确保安全;

9 .电梯维修人员必须持有本地区权威部门颁发的低压维修“电工操作证”和“电梯维修工操作证”;

10.电梯维修保养时,不得少于两人;工作时必须严格按照安全操作规程去做,严禁酒后操作,工作中不准闲谈打闹,不准用导线短接已坏的层门门锁开关;

11.工作前,应先查自己劳保用品及携带工具有无问题,无问题后,才可穿戴及携带。

12.电梯维修保养时,一般不准带电作业,若必须带电作业时,应有监护人,并有可靠的安全措施。

13.电梯在维修保养时,绝不允许载客或装货。

14.熟练掌握正确安全使用本工种常用的机具,以及吊装、拆卸安全规定。

15.必须熟练掌握触电急救方法,掌握防火知识和灭火常识,掌握电梯发生故障而停梯时援救被困乘客的方法。

16.必须掌握事故发生后的处理程序。

二、电梯维修保养工作安全操作规程

1.在机房维修时的安全操作规定:

(1)严禁在曳引机运转的情况下进行维修保养。

(2)在检修电气设备和线路时,必须在断开电源的情况下进行;带电作业时,必须要按照带电操作安全规程操作;接地装置良好。

(3)在调整抱闸时,严禁松开抱闸弹簧(制动器主弹簧);如果必须松闸时,一定要有措施防止溜车。

(4)机房检修时,轿厢内必须留有电梯司机或维修人员;当机房内操纵轿厢运行时,只允许开检修速度,而且必须与在轿厢内或轿厢顶上的人员联系好,在轿、层门关闭好后方可开车;严禁在层门敞开的情况下开动轿厢。

(5)当需要进行手动摇动曳引机转动时,必须先断开电源。摇动前一定要与轿厢顶上和轿厢内的人员联系好,为防止制动器打开时,轿厢发生意外溜车,操纵制动器的维修人员应断续工作,并随时做好制动器抱闸准备。对于无减速器的电梯,不适合采用手摇曳引电动机的方法来检修。

2.在轿厢内维修的安全规定:

(1)进入轿厢前,应先确认轿厢所在的准确位置,绝不能只看楼层指示灯所指示的层数来判定即进入厅门防止踏空坠落;

(2)进入轿厢后,要检查操纵箱上各功能按钮是否灵活可靠,急停开关是否起作用,轿内不准吸烟。

(3)维修保养电梯时,严禁开门走车。因层门有故障暂不能关闭时,必须挂警告牌、设备防护栏,以及派专人监护。如检查门锁时,检查完毕时将门关好,以免他人坠落;并及时向用户说明情况请其配合做好安全工作;

(4)在轿厢内维修时,身体各部位不得超越轿厢底坎以外,以免刮伤、撞伤,如必须将身体某部位伸出时,一定要先断开急停,以免误动。进行难度大的操作时,除采取必要的安全措施外,必须事先断开电源

3.在轿厢顶上维修时的安全规定:

(1)非维修人员严禁进入轿厢顶上。在进入轿厢顶前,必须知道轿厢所在的准确位置。在打开层门进入轿厢顶上前,必须看清轿厢所处的位置,看清周围环境,保证层门处没有闲杂人员。安全绝对没问

(2) 进入轿厢顶时,首先切断轿厢顶上检修盒上的急停开关(钮),使电梯无法运行,再将有关开关置于检修状态。

(3) 在轿厢顶上的维修人员一般不得超过三人,并有专人负责操纵电梯的运行。在启动前应提醒所有在轿厢顶上的人员注意安全,并检查无问题时,方可以检修速度运行。行驶时轿厢顶上的人员,不准将身体的任何部位探出防护栏,一指挥(作业人员直接指挥)开车前司机一定要重复口令;

(4)在轿顶上作检查时应充分注意安全,集中精力注意站稳站好决不可站在骑跨处工作。在进行各种工作时,应切断轿顶上的检修开关,使轿厢无法运行,只能轿顶检修人员认为需要升降轿厢时,才能由他自己发出指令,接通检修开关使轿厢运行。更要注意当平层板已插入感簧感应器时,虽未按动电梯运行按钮,但只要接通回路电梯轿厢将自动平层,因此轿顶人员在接通检修开关前一定要检查平层遮磁板是否已插对感簧感应器,预计到可能发生的动作、选择安全的站定位置,才能做到安全方面万无一失。

(5)维修时,严禁站在轿厢与厅门之间进行操作。在轿顶上严禁吸烟。

(6)离开轿厢顶时,应将轿顶操作盒上各功能开关复位,轿顶上不允许存放备品备件、工器具和杂物。在确保层门关好后方可离去。

(7)在底坑工作需要开车时,工作人员一定注意站好安全位置,防止被随线或平衡链兜倒;

(8)底坑有人工作时,轿厢应停止运行,如需要开动轿厢到顶层或重下到底坑时,工作人员应站到安全位置,防止被对重撞伤.

三、故障(紧急)情况下的安全操作规程:

1、电梯冲顶,电梯内如有乘客,工作人员要首先将动力电源断开,再将乘客按援救方法安全放出,处理故障,提升轿厢;

2、电梯蹲底,电梯内如有乘客,工作人员要首先将主动力电源断开再将乘客按援救方法安全放出,处理故障,提升轿厢;

3、电梯扎车:(1)首先断开主动力电源,按援救方法将乘客安全放出,必须注意,如轿厢坎高于厅门地坎超过60公分时,则不允许轿厢内人员外出,按援救措施将人放出,例如:从轿厢顶放出;(2)中间层扎车,必须按援救措施,将人安全可靠的放出;

4、电梯不关门:(1)在处理不关门的故障前,一定要预计到关门后,轿厢随时有向上或向下走车的可能,此时电梯不允许载客,维修人员要注意电梯突然起动,以防伤人;(2)严禁不关门就开车,如需短时间开门修理时,必须派专人看护门口,以防他人误入坠落;

5、电梯不开门:(1)当轿厢内有人时,首先与轿厢内的人说清楚,请其听从维修人员的指挥,不要慌乱,然后再排除故障,但轿厢停于不安全位置,不要开门;(2)手动开门时,不能将门猛开,以防轿厢内的乘客猛然冲出,发生危险。一般不准在机房控制屏上强行开门;

6、在任何情况下,严禁在机房短接门锁点开车。如因工作需要,只允许短时间在专人监护下,短接某厅门锁接点开车,但应尽量抓紧时间排除故障,拆除短接线,恢复正常。此项规定也适用于电梯维修保养及电梯大中修工程。

四、安全知识

1.三角钥匙等专用钥匙如何管理和安全使用?

(1)电梯机械钥匙应由持专业部门颁发的上岗证人员专门保管,严禁乱拿乱放。

(2)由于工作需要确实要用钥匙时,保管人员应及时做好跟踪记录。

(3)当电梯发生故障须开启电梯厅门时,应由专业人员开启。

(4)当您开启电梯厅门时,务必观察电梯是否在本层,以防发生危险。

(5)严禁在电梯运行时开启电梯厅门。

(6)严禁无证上岗操作电梯。

2.乘客被困轿厢里的救援方法?

电梯里困人全国各地每天都在发生,电梯出现故障后,首先第1时间到达现场,然后自己检查一下电梯里有没有困人,在1楼及电梯所坏的楼层做好电梯防护或安全标识,防止再有人使用,(机房钥匙准备好),尽量节约电梯维修时间.首先做为电梯维修人员要自己普及电梯知识,安抚好被困乘客。选择电气方法(动慢车)到安全楼层的平层位置放人或选择机械方法(手动松闸)到安全楼层的平层位置放人,如轿厢坎高于厅门地坎超过60公分时,则不允许轿厢内人员外出,切不可不考虑电梯高低位置就随便放人,操作时要保证好自身的安全及乘客的安全,不要试图用手推开门爬出来。

五、维护作业前的安全准备工作

1.轿厢内或厅门人口的明显处应挂上“检修停用”警告标牌。

2.让无关人员离开轿厢或其它检修工作场地,关好层门,不能关闭层门时,需用合适的护栅挡住人口处,以防无关人员进入电梯。

3.检修电器设备时,一般应切断电源或采取适当的安全措施。

4.一个人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的急停按钮,或扳动安全钳的联动开关,关好层门,在操纵箱上挂“人在轿顶,不准乱动”的标牌。

5.进入地坑应先打开地坑内的低压照明,然后按动地坑停车开关,切断电梯回路,使轿厢不能再运行。并在层站和层门、轿厢门上挂上警示牌。

六、维修作业当中的安全规定

1.给转动部位加油、清洗,或观察钢丝绳的磨损情况时,必须停闭电梯。

2.人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有汕污,否则应打扫干净,以防滑倒。

3.人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住轿厢绳头板;轿架上梁或防护栅栏等机件。不能握住钢丝绳,并注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其它部件碰伤。需由轿内的司机或检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯。

4.在多台电梯共用一个井道的情况下,检修电梯应加倍小心,除注意本电梯的情况外,还应注意其它电梯的动态,以防被其碰撞。

5.禁止在井道内和轿顶上吸烟。

6.检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全切断电源的情况下操作时,应预防触电,并有主持和助手协同进行,应注意电梯突然起动运行。

7.使用的手灯必须采用带护罩的,电压为36V以下的安全灯。

8.严禁维修人员站在井道外探身到井道内,以及两只脚分别站在轿厢顶与层门上坎之间,或层门上坎与轿厢踏板之间进行长时间的检修操作。

9.进人底坑后,应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速张紧装置的断绳开关断开。

10.维修作业间隙需暂时离开现场时,应有以下安全措施。

(1)关好各层(厅)门,一时关不上的必须设置明显障碍并在该层门口悬挂“危险”、“切勿靠近”警告牌。

(2)切断总电源开关。

(3)切断热源如喷灯、烙铁、电焊机和强光灯等。

(4)必要时应设专人值班。

11.当维修作业结束后,应作以下工作:

(1)收集清点工具材料,清理并打扫工作现场,除去警告牌和告示牌。

(2)将所有开关恢复到原来位置,并试车运行,检查各机构、电气等完好无误。

(3)填写维修记录。

(4)把修好的电梯交付验收。

七、电梯在维修时的用电安全规定

1.在电梯进行维修或定期检修试车时,必须断开总电源。电梯轿厢内不可载客或装货,同时应在层门口、轿内操纵箱、机房控制柜等处,悬挂“检修停用”、“不许合闸”、“正在修理,不可开动”等内容的警告牌,试车时应有专人统一指挥,根据指挥人员所发的指令,才能摘去警告牌或开动电梯。

2.电梯进行检查、试验、修理、清洁工作时应将机房电源开关断开,以保证安全。

3.电梯检查维修时,必须使用36V以下的安全电压。为此电梯机房、井道的底坑、轿顶或轿底都应装置供检修用的低压电源插座。

4.电梯所有电气设备的金属外壳应有良好的按地:

(1)电气设备、柜、屏、箱、盒、槽应设有易于识别的接地端。

(2)按地线的颜色为黄绿双色绝缘电线。

(3)零线与接地线应始终分开。(采用继电器控制的电梯电气系统除外)。

电梯维保安全操作规程

维保安全操作规程

一、基本规程

1、电梯安装维保工必须经技术培训和安全操作培训,并经主管部门考核合格,取得特殊工种安全操作证方可独立操作,严禁无证作业。(培训人员经过公司培训合格后方可作业。)

2、电梯维保工在吊装起重设备和材料时,必须严格遵守高空作业和起重的安全操作规程。

3、电梯工必须严格遵守电工安全操作规程。

4、电梯工在维保电梯时,坚决做到不酒后作业,不违章作业,不冒险作业,不野蛮作业。

5、施工前要认真检查工具,如有工具失灵、打滑、裂口、缺角等,须予以修复或调整。

6、各种易燃品必须贯彻用多少领多少的原则,用剩的易燃物品,必须妥善保管在安全地方,不能随便乱放。

7、工作中凡需动明火,必须通知使用单位,在现场做好防火措施,明火作业后,应仔细检查现场消防火灾隐患。注:使用喷灯时应用煤油,严禁使用汽油。

8、使用烙铁时,应搁置在搁架等不燃的物体上,不准放在电线上和潮湿处。电烙铁用完后,冷却后主可收藏。

9、在使用移动工具前,应检查完金属外壳是否有效接地,外壳及插头有无破损,严禁使用导线裸露、绝缘破坏、漏电等电器工具器材,移动灯应使用36V低压电源,禁止使用220V电源,不得用线头直接插入插座。

10、操作时必须正确使用个人劳防用品,严禁穿汗衫、短裤、宽大笨重的衣服进行操作,集体备用的劳防用品必须做到专人保管、定期检查,使之保持完好的状态。;

11、电梯厅门拆除后,必须在厅门上设置障碍物并挂有醒目的标志,在未放置障碍物之前有专人看管。

二、机房作业安全规程

1、进入机房检修时,必须切断电源,并挂上“有人工作,切勿合闸”的警告,并上牌挂锁。

2、机房内探视井道时,也应预防钢笔、螺丝刀等器具落入井道。

3、在控制屏上临时短接电路时,严禁厅、轿门同时短接,短接线必须经过公司培训后方可发放。如丢失、损坏,必须经过公司处理,严禁用其它替代品。

4、清理校对控制屏,不准带电操作,并须用铁皮口处包扎橡皮的干燥漆刷清理。不得用金属构件接触控制板,更不准用手清理。

5、用手轮转动机器时,须先将总电源切断并有3人同时操作。2人将手轮扶持好以防轿厢与对重不平衡而意外转动。待另一个将刹车张开,立即盘车,盘毕后须先抱紧刹车,然后带轮平轮(按照OTIS紧急救援说明盘车)。

6、清洗钢丝绳在运转的轮两边工作时,严禁用手直接洗。必须用长刷,刷轿厢方向应开下车或站在轿顶上,应用检修开下行车擦洗对重边的钢丝绳。

7、维修、保养时严禁在机房将门锁回路短接作载人使用,机房检修试车应采取封锁厅、轿门措施,防止自动信号开门载人。

8、接触MOS电路的印板时,手须触摸控制屏外壳释放静电,或佩带防静电手腕。

三、井道安全规程

1、维保时必须戴好安全帽,穿绝缘鞋,工具放在工具盒内。

2、井道内应有足够的照明,施工照明必须36V以下的低压安全灯,严禁使用220V高压照明。线路插头、插头座、绝缘层均不得破损、漏电。

3、进入轿顶必须分别验证厅门、检修、急停的可靠性。严禁从轿内、轿顶跳进跳出。

4、在井道作业时必须高度集中,井道上下应密切联系,严禁上下抛投物件及工具。

5、进入底坑必须分别验证厅门急停的可靠性,应备有梯子上下,底坑照明应为36V安全电压照明。

6、进入底坑工作人员必须戴安全帽,井道内装笨重工件时,底坑人员必须停止工作,人离开底坑后才可以接通底坑急停开关和关闭厅门。

7、在轿顶开车时,应密切注意周围情况,有专人下达正确口令。开动前轿顶人员要站好安全位置,不得将头和肢体伸出轿顶边缘,严禁依靠、手扶轿顶轮等运动部件。

8、电梯在将到最高、最低要注意观察,随时准备采取措施,避免开慢车冲顶、蹲底。

9、修理对重式轿厢时,如需吊起轿厢须用钢丝绳绕挂,手拉葫芦起吊吨位须大于轿厢重量,截断曳引钢丝绳,严禁一次完成。

四、自动扶梯作业安全规程

1、安装钢化玻璃时,要轻搬、轻放防止碰撞,压紧肘防止用力过猛,压碎玻璃伤人。

2、进行修理后开车试用如发生异常声音及碰擦,应立即停车检查调整。

3、在维修时严禁穿着宽松衣服或拉开衣服。

4、严禁梯级未安装好后就正常开梯运行。

电梯维护保养规则(TSG T5002-2017) (2)

TSG特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前 言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017年1月16日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局刘新华周沛 国家质检总局特种设备局何毅 北京市特种设备检测中心赵伯锐张弟华 上海市质量技术监督局顾卫东张元培 新疆维吾尔自治区质量技术监督局潘文筠 深圳市特种设备安全检验研究院刘锡奎 广东省质量技术监督局姚良宏黄永盛 奥的斯电梯(中国)投资有限公司蒋灏 日立电梯(中国)有限公司曾健智 上海三菱电梯有限公司王志平 北京希望电梯有限责任公司刘萍

目 录 电梯维护保养规则 (1) 附件A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

电梯日常维修保养操作规程

编号:SM-ZD-29470 电梯日常维修保养操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维修保养操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.电梯维保单位应按照国家有关法规、规范以及北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》的规定,根据作业环境、条件等制定出详细的维保方案,并向维保人员讲明维保方案中的具体内容和要求,没有安全技术措施和未进行技术交底的不得维保。 2.维保作业人员必须取得质监部门颁发的上岗操作证,并穿好绝缘鞋及工作服,戴好安全帽,袖口,裤口要扎好。严禁穿拖鞋,高跟鞋或赤脚。 3.进驻维保地点后,应与使用单位联系采取有效措施,保护好维保人员及周边来往人员的人身安全,并在明显处悬挂安全警示牌及警告标志。 4.维修保养工作至少应有两名持证作业人员进行工作,严禁酒后操作和嬉笑打闹。 5.进入轿厢前首先要看是否轿厢停在此层,不可直接进

电梯设备维修安全操作规程(参考Word)

电梯设备维修安全操作规程 1.电梯设备维修人员必须是负责电梯设备维护保养并熟识电梯设备运作原理的电梯维修持证人员。 2.电梯维修人员在工作时必须戴安全帽,使用电梯专用安全工具。 3.电梯维护人员在每天工作开始前除对电梯作准备性试车外并应每天到机房内对机械和电器设备作巡视性检查。 4.进行安全技术检查时,不应一人进行,应有主持和助手互相配合。 5.电梯在作定期的维修性检修或加油时,或在修理后试车时,不得载客和装货,同时应在首层厅门口处悬挂“检修停用”的标示牌。 6.电梯在进行维修、检查、清洁工作时,应根据具体情况断开相应位置的开关。 ⑴在机房时应将电源总开关断开。 ⑵在轿顶时应将安全钳联动开关和轿顶检修箱的急停开关断开。 ⑶在轿厢内应将操纵盘上的电源开关断开。 ⑷在底坑时,应将限速器张紧装置的安全开关和底坑检修按钮箱的急停开关断开。7.电梯在维护检查、修理时所使用的行灯必须使用36伏以下的安全电压,使用单位应在机房、井道底坑,轿顶装设检修用低压插座。 8.电梯所有的电气装备和管道应有良好的接地或接零装置。 9.严禁维修人员在井道外探身到轿厢顶或轿厢地坎上各站一只脚来进行较长时间的检修工作。 10.每次维修均应作好记录,存于设备档案。 11.电梯在发生下述三种严重情况时,须经有部门严格检查,修复鉴定后方可使用: ⑴当电梯发生严重冲顶和撞底时; ⑵发生地震时;

微震和轻震对电梯的破坏不大,但轿厢或对重导靴有可能脱开导轨或一部分电线被切断,此时开动电梯就会引起意想不到的事故。 ⑶发生火灾时: 把各层厅门关闭,防止火势向其他层楼蔓延,将电源切断。 12.不可用身体或脚来代替手操作,更不可利用物体吊在控制开关上或塞住控制开关来开动电梯上下行驶。 13.当电梯在运行时,应绝对禁止揩拭,润滑或维修机件(在检修时例外,但要做好安全措施)。 14.不允许乘客电梯经常作为载货电梯使用。 15.不允许装运易燃、爆炸的危险物品,如遇特殊情况,需经技术部批准,并采取安全保护措施。 16.严禁在厅、轿门开启情况下、用检修速度作为正常行驶。 17.不允许揿检修、急停按钮作为正常行驶中消除信号之用。 18.不允许开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门来装运长物件。 19.在等待装物或人员时,其他人员不可站在轿厢和井道厅门之间,应站在轿厢内或井道厅门外面等候。 20.轿顶上部,不得放置杂物。 21.行使时不得突然换向,必要时应先将轿厢停止,再换向启动。 22.不允许以手动轿门的启闭作为电梯的起动或停止。 23.载荷应尽可能稳妥地安放在轿厢中间,以免在运行中倾斜。 24.如果遇井道底坑内的电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,才可把水弄掉,以防发生触电事故。 25.如遇有电气设备发生燃烧时,应把有关的电源切断,除立即报告有关部门前来抢救外,采用1211四氯化碳或二氧化碳等避电灭火机进行抢救。 26.电梯发生事故,电梯维修人员必须立即停车,抢救受伤人员,保护现场,须设标志,并及时报告有关部门,听候处理,按照“三不放过原则”,采取有效的防护措

电梯日常维护保养规程示范文本

电梯日常维护保养规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯日常维护保养规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的 规范电梯的维护管理,确保电梯的正常运行。 2.适用范围 适用于JL花园西子奥的斯电梯的日常维护管理。 3.内容 3.1维修员对电梯负有运行、监视和日常维护保养责 任,应严格执行有关规章制度。 3.2维修员应熟悉西子奥的斯电梯的原理、结构、操作 方法;熟悉主要部件的结构、动作过程,尤其是熟悉变频 装置使用方法;具有熟悉的故障判断、分析、排除能力; 具有安全操作知识。 3.3维修员应每日检查电梯的运行情况,并将巡视情况

填写在《电梯巡视检查记录表》上。每日巡视机房,保持机房的整洁,做到无积尘、无蜘蛛网,地板上无垃圾。检查照明、通风降温、消防等设施是否完好。 3.4层门、轿门地坎应保持清洁,并做到随脏随扫。维修员在清扫地坎时须挂牌标明"电梯检修停用"字样,并把电梯打到"司机"状态。 3.5维修员应每日检查轿厢照明、风扇、各指示灯(按钮)是否正常,如有故障应及时处理或通知电梯维保单位处理,并做好相关记录。 3.6保洁员应每日对轿壁、轿门、层门、外召按钮等进行清洁,确保不锈钢光亮无污渍。 3.7机房、井道因工作需要动火时,必须遵守管理处动火规定,办好动火证,并指定专人操作和监视,事后清理火种。 4.记录

电梯维护保养规则(TSG-T5002-2017)-最新WORD版

质量体系文件编号: 电梯维保计划方案 --适合曳引式电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯及自 动人行道 合同号: 梯号: *********有限公司

一、目的: 为了规范电梯的使用管理与日常维护保养,细化对工作的要求,提高所维保电梯的安全性能。按照TSG T5002-2017《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求,根据保养电梯使用的特点,制定维保计划方案书。并制定电梯维保计划。 二、人员配备与维修保养服务承诺: 我公司对维保电梯的安全性能负责。对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认,维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范,并且处于正常的运行状态。 1、每个班组由两人或两人以上对电梯进行维修保养,维修保养完后,及时进行详细的记录; 2、制定电梯的应急措施和救援预案、每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练。 3、设立24小时维保值班电话,保证接到故障通知后及时予以排除,接到电梯困人故障报告后,维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援,区内的抵达时间不超过30分钟,其他地区一般不超过1小时; 4、对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录; 5、建立每部电梯的维保记录,并且归入电梯存档档案,档案至少保存4年; 6、协助使用单位制定电梯的安全管理制度何应急救援预案; 7、对承担维保的作业人员进行安全教育与培训,按照特种社保作业人员考核要求,组织取得相应的《特种社保作业人员证》,培训和考核记录存档备查,日常做的对维修人员进行的安全教育与培训的培训和考核记录也需存档备查; 8、每年度至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告; 9、安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验; 10、在维保过程中,发现事故隐患及时告知电梯使用单位;发现严重事故隐患,及时向当地质量技术监督部门报告。

电梯日常维修保养规程(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯日常维修保养规程(2021 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯日常维修保养规程(2021版) 一、目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项目性能完好。 二、适用范围 适用于物业管理处辖区内的电梯维修保养。 三、职责 1、物业经理负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 2、机电维修部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。 3、电梯管理员负责电梯的日常维修保养。 4、服务中心主管向有关用户通知电梯停用的情况。 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定

(1)每年的12月15日之前,由机电维修部主管组织电梯管理员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》并上报物业经理审核,公司总经理审批。 (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a、电梯使用的频度; b、电梯的运行状况(故障隐患); c、合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a、维修保养项目及内容; b、备品、备件计划; c、具体实施维修保养的时间; d、预计费用。 2、电梯管理员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、电梯维修保养安全操作 (1)维修保养前的安全准备工作:

电梯日常维护保养安全操作规程

编号:SM-ZD-60159 电梯日常维护保养安全操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维护保养安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基本要求 1、电梯日常检查和维护人员必须是身体健康,无妨碍本工种工作疾病的人员担任。 2、电梯日常检查和维护人员必须经地、市级质量技术监督部门安全监察机构的安全技术培训合适后方可上岗。 3、电梯日常检查维护人员作业时必须穿戴好相应的劳动保护用品。 4、电梯在开始进行检查和维护时,应在电梯每层厅门口设置好醒目的安全警告标志和防护栏。 5、负责电梯三角钥匙的保管和使用,不能将三角钥匙转交他人。使用三角钥匙开启层门时看清轿厢是否停靠在本层站。 二、安全作业规程 1、电梯在作业检查和维护或在试车过程中,不得载客或

载货,禁止非工作人员进入检查区域。 2、电梯在进行检查、维护、清洁工作时应把机房内的电源开关断开,并切断轿厢内的安全开关。 3、电梯在检查、维护时所用便携式照明灯具必须采用36伏以下的安全电压,且应有防护罩。 4、在对轿底装置和底坑进行检查和维护时,应首先检查制动器的可靠性,切断底坑内电梯的安全回路,方可开展工作。底坑、机房、轿顶不得同时作业。 5、电梯维护和检查时必须设立监护人。监护人的职责是采取措施保护检查人员的安全,在经济情况下切断电源,呼救。工作完毕后负责清理场地,不准留下工具零件。监护人可由电梯驾驶人员或日常检查、维护人员担任,并保持相互呼应。 6、在轿顶作业应合上检修开关。在轿顶须停车轿长时间保养时应断开轿顶急停开关,严禁一脚站在厅门口,一脚站在轿顶或轿厢内长时间工作。严禁开启厅门探身到井道内或在轿顶探身到另一井道检查电梯。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修运行。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修

电梯日常维修保养规程(正式版)

电梯日常维修保养规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电梯日常维修保养规程 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的 规范电梯维修保养工作, 确保电梯各项目性能完好。 二、适用范围 适用于物业管理处辖区内的电梯维修保养。 三、职责 1、物业经理负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 2、机电维修部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。

3、电梯管理员负责电梯的日常维修保养。 4、服务中心主管向有关用户通知电梯停用的情况。 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定 (1)每年的12月15日之前, 由机电维修部主管组织电梯管理员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》并上报物业经理审核, 公司总经理审批。 (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a、电梯使用的频度; b、电梯的运行状况(故障隐患); c、合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。

(3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a、维修保养项目及内容; b、备品、备件计划; c、具体实施维修保养的时间; d、预计费用。 2、电梯管理员进行电梯维修保养时, 应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、电梯维修保养安全操作 (1)维修保养前的安全准备工作: a、在电梯基站门口处放置”检修停用”标牌;

电梯维护保养规则

电梯使用管理与维护保养规则 目录 第一章总则 (1) 第二章使用管理 (1) 第三章日常维护保养............................... ⑺ 第四章附则 (10) 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用管理与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用 范围内电梯的使用管理与日常维护保养工作。本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用管理与日常维护保养(以下简称维保) 工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情 况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。 第二章使用管理 第四条使用单位应当加强对电梯的安全管理,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。使用单位应当购置符合安全

技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容: (一)维保的内容和要求; (二)维保的时间频次与期限; (三)维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任。 第六条使用单位应当设置电梯的安全管理机构或者配 备电梯安全管理人员,至少有一名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。 第七条使用单位应当根据本单位实际情况,建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度,并且严格执行。安全管理制度至少包括以下内容: (一)相关人员的职责; (二)安全操作规程; (三)日常检查制度; (四)维保制度; (五)定期报检制度;

电梯维修保养规程实用版

YF-ED-J6211 可按资料类型定义编号 电梯维修保养规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电梯维修保养规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、每月对电梯各部位进行一次检查、清 洁、润滑(着重对各安全装置效能检查)。 1.1检查曳引电动机、减速箱有无异常响 声,如有则应对曳引电动机轴承加注润滑油, 对减速箱加入蜗轮蜗杆润滑油。 1.2检查曳引电动机和减速箱连轴器弹性圈 有无损伤,如有则应更换弹性圈,检查曳引电 动机、减速箱地脚螺栓有无松动现象,如有则 应拧紧。 1.3检查制动器电磁铁与铜套间是否润滑良 好、动作是否灵活无阻碍,否则应加润滑剂;

检查各固定螺栓、弹簧调节螺母是否紧固无松动,如松动则应拧紧。制动器温升不超过60℃。 1.4门机直流电动机碳刷磨损如果超过新装时厚度的1/3时则应更换。 1.5限速器旋转销轴处应加润滑油,限速器轮、张紧轮轮槽应无异常磨损,如磨损严重则应更换并作必要调整;钢丝绳应完好无油污;限速器夹绳钳口处应无油污或异物。 1.6检查张紧装置动作是否正常,否则应作机械调整;检查限位开关是否处于正常位置,如未在正常位置则应扳回。 1.7检查安全钳传动连杆动作是否灵活无卡阻,如果有阻滞现象则应对各传动处加润滑油,安全钳楔块与导轨的间隙应为2-4MM。安

电梯日常维护保养规程(标准版)

电梯日常维护保养规程(标准 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0046

电梯日常维护保养规程(标准版) 1.目的 规范电梯的维护管理,确保电梯的正常运行。 2.适用范围 适用于JL花园西子奥的斯电梯的日常维护管理。 3.内容 3.1维修员对电梯负有运行、监视和日常维护保养责任,应严格执行有关规章制度。 3.2维修员应熟悉西子奥的斯电梯的原理、结构、操作方法;熟悉主要部件的结构、动作过程,尤其是熟悉变频装置使用方法;具有熟悉的故障判断、分析、排除能力;具有安全操作知识。 3.3维修员应每日检查电梯的运行情况,并将巡视情况填写在《电梯巡视检查记录表》上。每日巡视机房,保持机房的整洁,做

到无积尘、无蜘蛛网,地板上无垃圾。检查照明、通风降温、消防等设施是否完好。 3.4层门、轿门地坎应保持清洁,并做到随脏随扫。维修员在清扫地坎时须挂牌标明"电梯检修停用"字样,并把电梯打到"司机"状态。 3.5维修员应每日检查轿厢照明、风扇、各指示灯(按钮)是否正常,如有故障应及时处理或通知电梯维保单位处理,并做好相关记录。 3.6保洁员应每日对轿壁、轿门、层门、外召按钮等进行清洁,确保不锈钢光亮无污渍。 3.7机房、井道因工作需要动火时,必须遵守管理处动火规定,办好动火证,并指定专人操作和监视,事后清理火种。 4.记录 4.1《电梯巡视检查记录表》由部门兼职资料员保存二年。 5.附件 5.1《电梯巡视检查记录表》

电梯安全操作规程

电梯安全操作规程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认 轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到 有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。如 遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上。 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。 7、安全钳误动作。 8、轿厢内接触任何金属部分有麻电现象。 9、当电气部分因过热而散发焦热的臭味。

物业工程部电梯日常维修保养规程

物业工程部电梯日常维修保养规程 为规范电梯维修保养工作,确保电梯各项性能完好,特制定本规程。 1.0 电梯维修保养安全操作 1. 1 维修保养前的安全准备工作: a.在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌; b.关好厅门,不能关厅门时,用合适的护拦挡住入口 处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; c.有人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门。 1. 2 检修过程中的安全注意事项: a.给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时必须停闭电梯; b.人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得 有油污,否则应打扫干净,以防滑倒;

c.人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作 情况时,必须牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。需由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; d.禁止在井道内和轿顶上吸烟; e.检修电器部件 时应尽可能避免带电作业,必须带电操 作或难以在安全切断电源的情况下操作时,应将底坑检测视 灯箱上的急停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开;应预 防触电,并应有监护人,必备的工具和材料,特别应注意电 梯突然起动运行。 f.使用的手灯必须采用带护罩的,电压为36V以下的安全灯。最好使用手电筒; 严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员 两只脚分别站在轿厢顶与门;

g.厅上坎之间进行长时间的维修操作; h.底坑深度超过1.5M的,应用梯子上下,禁止攀附随 线和轿底其他部位上下。进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开 i.应尽量避免在井道内 上下同时作业,必须同时作业时, 下方作业人员应戴上安全帽; j .检修未完,检修人员需暂时离开现场时,应做到: ——关闭所有厅门,暂时关不上的必须设置明显标示物,进行安全围挡,并在该厅门口悬挂“危险、切勿靠近”警告牌,并派人看守; ——切断电梯总电源开关; ——排除热源,如烙铁、电焊、喷灯等。 k .检修保养工作结束后应做到: ——将所有开关恢复到原来状态,检查工具、材料有无遗落在设备上;

电梯日常维护保养规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1026 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电梯日常维护保养规程 标准版本

电梯日常维护保养规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 规范电梯的维护管理,确保电梯的正常运行。 2.适用范围 适用于JL花园西子奥的斯电梯的日常维护管理。 3.内容 3.1维修员对电梯负有运行、监视和日常维护保养责任,应严格执行有关规章制度。 3.2维修员应熟悉西子奥的斯电梯的原理、结构、操作方法;熟悉主要部件的结构、动作过程,尤其是熟悉变频装置使用方法;具有熟悉的故障判断、

分析、排除能力;具有安全操作知识。 3.3维修员应每日检查电梯的运行情况,并将巡视情况填写在《电梯巡视检查记录表》上。每日巡视机房,保持机房的整洁,做到无积尘、无蜘蛛网,地板上无垃圾。检查照明、通风降温、消防等设施是否完好。 3.4层门、轿门地坎应保持清洁,并做到随脏随扫。维修员在清扫地坎时须挂牌标明"电梯检修停用"字样,并把电梯打到"司机"状态。 3.5维修员应每日检查轿厢照明、风扇、各指示灯(按钮)是否正常,如有故障应及时处理或通知电梯维保单位处理,并做好相关记录。 3.6保洁员应每日对轿壁、轿门、层门、外召按钮等进行清洁,确保不锈钢光亮无污渍。 3.7机房、井道因工作需要动火时,必须遵守管

理处动火规定,办好动火证,并指定专人操作和监视,事后清理火种。 4.记录 4.1《电梯巡视检查记录表》由部门兼职资料员保存二年。 5.附件 5.1《电梯巡视检查记录表》 GPI-S-JDLG-08.0-F1 电梯巡视检查记录表 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

电梯安全操作规程完整

大唐国际托克托发电有限责任公司电梯安全操作规程 重工

2012年度 电梯安全操作 1、一般规则 (1)电梯司机须经过安全技术培训,并考试合格,持有当地劳动部门颁发的“特种作业证”,方可上岗,无作业证者不得驾驶 电梯。 (2)定期进行体检,凡患有心脏病、精神病、癫痫病、色盲症以及聋哑、四肢有严重残疾的人,不适合做电梯司机工作。 (3)对工作认真负责,热情为乘客服务。上班前不喝酒,有充足的睡眠。 (4)熟练掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。 (5)做好轿厢、厅门门踏板滑动槽和其他负责区域的清洁工作。 爱护电梯设备,防止人为造成设备损坏事故。当发生事故和故 障时,不乱动设备及时通知维修人员。 (6)配合维修人员修理电梯时,精神集中,接受维修负责人的统一指挥,对指挥人员下达的操作指令,必须应答并复述后再操 纵电梯。 2、行驶前的准备工作 (1)做好交接班工作,认真看交班日志,了解上一班运行情况,不接带病运行的电梯。 (2)确定轿厢位置:开启厅、轿门,做简单试运行,观察选层、启动、换速、平层、消号、开关门速度及安全触板等有无异常

现象和声响;检查各种指示灯、信号灯指示是否正确,有无不 起作用的现象。 (3)检查轿门、厅门有无未闭合到位情况下,电梯应不能启动。 开门是否到位 (4)试验警铃是否好用,是否灵敏畅通。 (5)检查轿厢的消防器材是否完好适用。对上班司机所做轿厢、厅门及门踏板滑动槽的清洁卫生工作进行检查。 (6)对连续停用7天以上的电梯,使用前应详细检查。 3、行驶中的注意事项 (1)司机在服务时间,不准脱离岗位。 (2)乘客电梯超载时,司机应劝退一部分乘客,不能超载运行。 载货电梯的载重量不允许超过额定载重量。货物在轿厢尽可 能摆放均匀、平稳牢固、避免集中载荷、偏载或因货物倾倒伤 人、损坏设备。 (3)轿厢严禁吸烟,乘客电梯不允许载运易燃、易爆的危险物品及国家规定禁运的物品。货梯在载运危险物品(氧气、乙烘不 能混装)时,必须严格遵守安全操作规程,并采取安全防护措 施。 (4)不允许载运长物件(如脚手架用钢管、木板等)。超过2米的物件禁止载运。 (5)关门启动前,关照乘客不要依靠轿厢门。禁止乘客摆弄操纵而板上的开关和按钮。禁止乘客在厅门与轿门之间逗留。

电梯日常维修保养规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯日常维修保养规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6939-35 电梯日常维修保养规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项目性能完好。 二、适用范围 适用于物业管理处辖区内的电梯维修保养。 三、职责 1、物业经理负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 2、机电维修部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。 3、电梯管理员负责电梯的日常维修保养。 4、服务中心主管向有关用户通知电梯停用的情况。 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定

(1)每年的12月15日之前,由机电维修部主管组织电梯管理员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》并上报物业经理审核,公司总经理审批。 (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a、电梯使用的频度; b、电梯的运行状况(故障隐患); c、合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a、维修保养项目及内容; b、备品、备件计划; c、具体实施维修保养的时间; d、预计费用。 2、电梯管理员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、电梯维修保养安全操作 (1)维修保养前的安全准备工作: a、在电梯基站门口处放置"检修停用"标牌;

电梯定期保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD906 电梯定期保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯定期保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、机房: (1)先关闭电源:控制柜扫尘、各接电点清洁、主要接触器、电阻、电抗器等的清洁及引线螺丝收紧; (2)电动机、测速发电机、卷扬机、曳引轮的检查及油质油量的检查; (3)卷扬机牙箱、油量、油质的检查; (4)限速器及限速器的开关检查、清扫,活动部位注油; (5)制动器的行程、动作、灵活性,制动瓦磨耗的检查及活动部位注油; (6)选层器详细检查及清扫注油; (7)电动机冷却风扇注油; (8)各回路绝缘电阻测量(半年一次)。 2、机身及井道 (1)保养时从最高层向下保养(用检修速度); (2)轿顶清扫及轿顶各操作开关有效确认;(安全窗开关、急停开关、安全钳开关、检修开关、钢带防断开关

电梯维修工安全操作规程示范文本

电梯维修工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯维修工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)电梯维修人员应当受专业技术培训、掌握电梯 的工作原理、各部分主要构造与功能,能处理排除各种故 障。 (二)电梯维修人员持证上岗,操作证在有效期内。 (三)进行季检和年检时,应由两人以上进行,确保 工作安全及检查可靠。 (四)电梯检修时(包括加油),应在首层电梯口悬 挂“检修停用”的警示牌,在检修性运行时,不准载客、 载货。 (五)当进入底坑检修时,应将底坑检修箱的急停开 关断开。 (六)当进入轿箱顶部检修时,应将安全钎开关或轿

箱检修箱的急停开关断开。 (七)在检修时,使用的工作灯必须为36伏以下的安全电压。 (八)严禁维修人员在井道外探身到轿顶,或处于厅门与轿门之间进行工作。 (九)在轿门开启情况下,轿箱以检修速度运行时,其上离厅门踏板距离不超过400毫米。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电梯日常维护保养收费标准

电梯日常维护保养收费标准 二、自动扶梯、自动人行道维护保养收费标准 收费=基本收费X【1+高(长)度系数+企业系数+使用年限系数+产地系数—集中度系数】(元/台/年)序号项目基本收费(自动扶梯提升高度4.5m、人行道长度8m)备注1 半包4000元承担单件500元 以下的电梯配件2 全包6500元承担除主机、控制柜主板、扶手带、变频器以外的配件注: 1、高度系数:自动扶梯以提升高度4.5m为准,超过的部分每米加收5%,自动人行道 长度以8m为准,每增加1m加收1%,最多加20%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、使用年限:≥5年增加10%,≥8年增加20%; 4、产地系数:原装进口的增加系数另议; 5、集中度系数:同一地区超过30台减少5%。5 三、货梯维护保养收费标准;收费=基本收费X(1+楼层系数+企业系数+距离系数+载重量系数+使用年限系数)(元/台/年)序号项目 基本收费(5层/5站) 备注 1、半包5000元承担单件500元以下的电梯配件 2、全包6600元承担除曳引机、控制柜主板、变频器、曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的配件注: 1、楼层系数:以5层/5站为准,每增加五层加10%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、载重量系数:以1吨载重量为准,每增加1吨增加5%; 4、使用年限系数:≥5年增加10%、≥8年增加20%。 四、医梯维护保养的收费按相应层站客梯收费的110%计算。 五、杂物梯维护保养的收费按相应层站客梯收费的35%计算。6 六、电梯日常维护保养收费标准编制说明 编制的依据 1、电梯日常维护保养的项目和内容电梯日常维护保养的项目和内容应满足四川省地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/418-2007。 2、电梯日常维护保养人工费的测算 1)根据地方标准,电梯日常维护保养工作中,现场作业人员不得少于两人。 2)根据现场实测,维保一台10层/10站的乘客电梯,两人完成上述标准的所有项目约用3.5 —4小时,即1个工作日。按照15天(10个工作日)一个保养周期计算,每台电梯一年的保养工作量是24个工作日。按照两个人一年的法定工作日核算每两个维修工全年可以承担 22台电梯(10层/10站)的日常维护保养工作。按照统计局2013年7月16日公布的2012 年四川省职工年平均工资48444元,法定月均劳动时间21.75天(每周40小时)测算,保养一台(10层/10站)乘客电梯每年应支付的维修工工资为4454元。 3)每台电梯应支付的法定节假日加班费:两名维修工法定节假日加班费:平均日工资: 48444/12/21.75=185 元加班费:185X10X300%X2=11100元 每台电梯应支付的法定节假日加班费: 11100/22=505元4)一台(10层/10站)电梯日常维护保养的人工费:法定工作日工资+法定节假日加班费4454+505=4959元 3、电梯日常维护保养收费测算的依据:

电梯日常维修保养工作规程

生效日期:2008.11.1 1目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项性能完好。 2适用范围 适用于公司辖区内的电梯维修保养。 3职责 3.1工程管理部经理负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 3.2机电维修主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。 3.3电梯管理员负责电梯的日常维修保养。 3.4客户服务中心负责向有关用户通知电梯停用的情况。 4工作规程 4.1《电梯维修保养年度计划表》的制定 4.1.1每年的12月15日之前,由机电维修主管组织电梯管理员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》并上报公司审批。 4.1.2制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: a)电梯使用的频度; b)电梯的运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.1.3《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划; c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。

生效日期:2008.11.1 4.2电梯管理员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 4.3梯维修保养安全操作 4.3.1维修保养前的安全准备工作: a)在电梯基站门口处放置“检修停用”或“正在保养,暂停使用”警示标牌; b)关好厅门,不能关厅门时,用合适的护栅挡住人口处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; c)有人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门。 4.3.2检修过程中的安全注意事项: a)给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时必须停闭电梯; b)人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫干净,以防滑倒; c)人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。需由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; d)禁止在井道内和轿顶上吸烟; e)检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全切断电源的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具和材料,特别应注意电梯突然启动运行; f)使用的手灯必须采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯。最好使用手电筒; g)严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在轿厢顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; h)底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其