文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案
胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

一、编制依据

1、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2OO0

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001

3、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002

4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)

二、工程概况

蒙古族小学宿舍楼位于奈曼旗大沁他拉镇内,蒙古族中学东侧,草原街中段。场地平坦,空中和场地内均无线管和古迹,是一个新开发的教学区域。总建筑面积3953.49 平方米,工程占地面积988.4平方米;建筑层数为地上4层,高度15.2米。建筑场地类别为皿类,耐火等级为二级,设计使用年限为50年,屋面防水等级为三级,按6度抗震烈度设防。结构安全等级为二级,主体结构为砖混结构。

三、施工部署

项目组织机构:

项目经理:杨国军现场负责人:解全党

质检员:张立伟技术员:韦芳

安全员:崔喜来

四、施工前准备工作:

1、提供施工要求及技术交底文件。

2、建筑外墙做保温层前,对墙面平整度大于10 mm的部位应事先剔除,保证墙面基

层处理全部完工并做到平整、光滑、无油污、无裂纹、无空鼓、线角顺直、整

体坚实、充分干燥,以确保外保温的质量。

3、外墙外保温施工过程中如有施工要求的变化应以最短的时间内出据书面洽商,

以使及时更改减少损失。

4、对已施工完成的部分及时分层验收。

5、协调各工种间的工序搭接,严防交差污染以保证外墙面的整体形象。

第1页共5页

6、强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪

刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、壁纸刀等。

7、常用的检测工具:经纬仪及放线工具、托线板、方尺、探针、钢尺等。

五、外保温施工条件:

1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002和《砌

体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002的要求。完成雨水管卡、设备洞口

管道的安装,安装时要考虑保温层的厚度,并将洞口四周用水泥砂浆抹平,所有的墙面需干燥。

2、墙面基层处理完毕,墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等;墙表面凸起物大于

或等于10mm应剔除。并符合设计工艺要求,按抹灰面标准验收,满足施工要求,

完成雨水管卡、设备洞口管道的安装,并将洞口四周用水泥砂浆抹平,所有的墙面需干燥。

3、单排脚手架符合国家安全规范要求。

4、搭设搅拌棚,所有材料毕须在搅拌棚内机械搅拌,防止聚苯颗粒飞散,影响现场文

明施工。对露天存放的砂石料用苫布或细目安全网覆盖。

5、聚苯颗粒轻骨料应有好的保护防止包装的破坏。

6、对门框在小推车的高度内,包裹铁皮,防止门框破坏。

7、操作地点环境和基底温度不低于5 C,风力不大于5级,雨天不得施工。

六、材料要求

1、水泥:强度等级32.5普通硅酸盐水泥,水泥性能存运符合《硅酸盐水泥、普通硅

酸盐水泥》(GB175-99的要求。

2、中砂:应符合《普通混凝土砂质量标准及检验方法》(JGJ-92)细度模数的规定,

含泥量少于3%

3、胶粉聚苯颗粒主要技术性能指标符合设计要求。

七、材料配制

1、建筑用界面处理砂浆的配制:

界面剂:中细砂:水泥按1:1:1重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,先加入1

份界面剂与1份中细砂搅拌均匀后再加入水泥搅拌均匀。

2、胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制

先开机,将35-40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25kg胶粉料搅拌3-5min

后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随

用,在4h内用完,严禁人工搅拌。

3、抗裂砂浆的配制

抗裂砂浆干粉料:水按10:3重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。

4、保温墙面砖专用粘粘砂浆的配制

保温墙面砖专用粘结砂浆配合比为:面砖粘结干粉料:水=10:2?2.2重量比手

提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h

内用完。

八、施工工艺流程及要点

(一)施工工艺流程

材料准备基层墙体处理-配制界面砂浆墙体基层涂刷专用界面砂浆-固定带尾孔

射钉双向@500尾部穿22 #镀锌铅丝-配制胶粉聚苯颗粒保温浆料-吊垂直、套方、弹控制线—用保温浆料作灰饼、冲筋、作口—抹保温浆料(每遍约20mm厚、时间间隔24h)-配制抗裂砂浆-3d后抹抗裂砂浆-裁镀锌钢丝网铺贴、锚固四角镀锌钢丝网-搭接长度、平整度验收抹抗裂砂浆-抗裂防护层验收-面砖装饰层施工与

验收

(二)、施工工艺说明

1、基层处理

墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等;旧墙面松动、风化部分应剔除干净。

墙表面凸起物大于或等于10mm寸应剔除。

2、界面拉毛

为保证界面砂浆施工的适宜性,在施工时控制水泥与砂子的比为1:1,合理调整界面剂用量以达到适宜的稀稠度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。

3、吊垂直、套方、弹控制线、做饼、冲筋、做口

根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,吊垂直。

根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙

面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m.灰饼可用

保温浆料做,也可用废聚苯板裁成3cm x 3cm小块粘贴。

4、抹保温浆料

设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以保证搅拌时间和配合比的准确。

保温层浆料应在4h内用完。胶粉聚苯颗粒保温层每次抹灰厚度最适宜一般在20mm 左右。每遍间隔24小时,施工温度偏低时,间隔时间可延长。施工宜自上而下,最后一遍聚苯颗粒浆料施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求。

5、固定、铺贴镀锌钢丝网

根据结构尺寸把四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m为使边

角施工质量得到保证,将边角处的钢丝网施工前预先折成直角,再铺贴。门窗

第4页共5页

洞口等侧口部位钢丝网的固定不少于三个专用锚固胀栓,且胀栓之间的距离不大于50CM检查在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,在铺贴过程不得形成网兜,网张

开后应顺方向依次平整铺贴,用专用锚固胀栓固定钢丝网到结构墙体。。

网边的搭接长度均应大于50mm搭接部位以不大于30CM的距离用镀锌铅丝将两

网绑扎在一起。局部不平整的部位可用12#镀锌铅丝临时做U型卡子调整直到平整为止。

在洞口等处应沿45°方向增贴一道加强网(200X 300mm,翻包网宽100mm.

6、抹抗裂砂浆

抗裂砂浆抹灰,在镀锌钢丝网抹抗裂砂浆面层用木抹子搓毛,为下一层的连接提供相应的界面。在四角网抹抗裂砂浆应适当增加稠度,砂子可采用稍粗些的,

抹时要求上杠找平最后可用木抹子搓平,一直达到设计强度时(大约7天)进行下道工序,但必须经过有关方面对基层的验收。

九、施工注意事项

1、基层处理。要求墙面清洗干净,无浮土,无油渍、空鼓及松动,风化部分剔掉,界

面拉毛均匀,粘接牢靠。

2、胶粉聚苯颗粒浆料每遍的厚度控制(不大于20m m与平整度控制。要求达到设

计厚度,无空鼓、无开裂、无脱落,墙面平整,阴阳角、门窗洞口垂直、方正。

3、抗裂砂浆的厚度控制。抗裂砂浆层厚度为8?10mm墙面无明显接茬、无明显

抹痕,墙面平整,门窗洞口、阴阳角垂直、方正。

十、安全措施

上岗前进行安全培训,高空作业要系好安全带,戴好安全帽,现场禁止吸烟。

第5页共5页

相关文档