文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丹佛斯软启动器说明书

丹佛斯软启动器说明书

丹佛斯软启动器说明书
丹佛斯软启动器说明书

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

1、设置PROFIBUS地址: 断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。 2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。 4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。 5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。 6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。 3、PPO类型:

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。 PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW (控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。 PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。 所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。 4、CTW(控制字)/ STW(状态字): 根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。 PROFIdrive: CTW(控制字)

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU)键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA)键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL)键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET)键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG)键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV)键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START)键用于启动通过(STOP/RESET)键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(OK)键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: 1、首先,设定1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌) 2、电机自学习AMA,设定1-29,为【1】,按OK键,按【Handon】键,等待,

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

DanfossFC302变频器的使用

Danfoss FC 300变频器使用 1.初始化: 14-22: 2 初始化变频器断电再次上电时参数初始化到默认值 0—01: 10 语言选择为中文。 注意:端子27默认值位惯性停车,在进行电机控制之前要将此端子功能改变或将此端子与公共端短接。 2.本地控制:①按面板Hand on键切换到本地 ②使用面板上向左向右键调节光标,使用向上向下键调节转速。 ③按Off键停止 3.自学习: 1-00 选择电机配置模式 0:开环控制 1:闭环控制 1-01 电机控制原理 0:V/F 1:VV Cplus电压矢量控制 1-10 电机选择 0:异步电机 电机参数: 1-20 电机功率 1-22 电机电压 1-23 电机频率 1-24 电机电流 1-25 电机转速 1-29启动电机调整AMA

1:启用完整型AMA(对定子电阻 RS、转子电阻 Rr、定子漏抗 X1、转子漏抗 X2 和主电抗 Xh 执行 AMA。如果在变频器和电动机之间使用 了 LC 滤波器,请选择此选项。) 2:启用简单型AMA(仅对系统的定子电阻 Rs 执行精简 AMA。)设置完参数后按面板上Hand on 启动AMA。 4.端子控制 端子控制参数: 1-00 选择电机配置模式 0:开环控制 1:闭环控制 1-10 电机选择 0:异步电机 电机参数:(同电机自学习 1—20至1—25 ) 4-10 双向 18号端子:启动 5-10:8 19号端子:反向 5-11:10 27号端子:预置参考值位0 5-12:16 (多速1) 29号端子:预置参考值位1 5-13:17 (多速2) 多段速频率设定: 注意:反向运行时由启动信号和反向信号共同控制

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

丹佛斯变频器操作及报警说明

丹佛斯变频器报警说明 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 操作步骤: 1、按(MENU)键进入功能菜单。 2、按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 3、按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 4、按(+/-)键改变数据值。 5、按(OK)键存储改变的数据。 6、按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。

变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100%

丹佛斯变频器操作说明

。韻㈣解观 8 W *世幽鸽敷醐敝翻的聘擱 ? (9NlNaVM)号哥(NO)财醃骗临的馳g≡ £中?≡桦黜躺冀?豳釧幅劉懾e≡辭屋SO蜩鮒罪“巾昭Iil翹钿。i ?i?≡≡ι £[?ι^≡^≡ P 坐般鼬* Iim i≡i2,?≡δ?? P 购鶴 S≡ 釧 ≡'s 馳轿T ≡ E 翩她≡S Z 豐M I ≈msι^≡?f∣ ?MK UJε 卿 ∏Λ播弼释牖題離鵬虞■刪圈擱進说辭Oi搁韓ΠΛ Kfeft删胁(S 8?跚搁)Q ■鶴搁H-認虫鱷麵口A ≡3≡dσι ■

■讀示屏聶 LCD 删俪■ T IfflWSg!W* Ii示髓≡ra瀬/融中謬。■瀏獗删勰分衲別细分按漑於濃騎模琳鯛參決 τaι≡8smw≡ * 第-厅用任持飜示操作临下SEIB鉤賊說明磯二行揀示8≡)證“ 第二厅前了齣或谿2那任畝況下牒爾 ?sss≡≡t≡* 第三行-曲空白■它用於騎馨軾下腿细號嶋輔鮒细組頼挪* 瓢厅用於弔那軾下騎般文字或側翱據 軾下騎鱷细的勲或麴≡ ? 箭頭騎髓躋方向、並且同髒示在麴004癮鹏殡疽肄釦齡:俵勒炖肄临訓和擢劇騎於石方並閃動。IDlSPLAY/STATUS]可選離禱蹶做凝單或義輾趣骐腮, [QUICK MENU]可症入険表軍麴-也可在驱表艱表範髒珑≡f簸i IMENuI丸丽勺礪參執也巧描及快港肄2髓?? 第-行 口?Ξfj 輒行

[CHANGE DATA]可更改戎單或快逸表單?M式下所選擇的設定* [CANCEL]取消史改選迁:的蔘數設定- [OKJ砖認選丄參數的車改SS定4 [÷A]用於選擇或改翌所選蔘数? [<>]用於選擇蔘數組和在改變數字値參戟時移動光嘿- [STOpyRESETJ可用於停止馬達連作或便愛頻器跳脫後重新幺訓祗注皂幸小014 ^?'2..√1?√Λ: 7/ [STOP; RESET]淤握匸勻效狀態下按下此鍵後第二行顯示將會閃爍* [JCX3]可用於將晦出頻率改矍為頊設旳頻率(寸動頻率)。該 S?可用參數Cn5來使冥有效或無效* [FWD/REV]用於改锲馬達πkΦS75∣A)?馬達方向將在顯示唐蒂上以箭閒旨示顯示◎該鍵可透過裁?S CM 6來便冥有效或無效* [STARTJ用宾已動透适[STOP/RESET]誕停止旳燮頻器。該匙始終虛於勻效狀態?但不能超趣由端子醴出的停止命令恤先於[START]扌旨令- 注意! 如果燥作鎚虛於有效狀態?無諱愛頻器的證定是用**操作??控制"還是M?A?li?RU,'(參數∞2) 們都將保持有效。除了[FWD∕RE?η 雜只有在進行操作器操作時刁勻效4 B 注意! IiSl 如果沒角選擇込部停俶功Sg *而ISTOFI 鍵塩於無—敕狀態時'則運轉中的馬達只能渗過切斷 電源來停

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

丹佛斯变频器问题集解读

丹佛斯变频器问题集(来自官网) 1.FC300出现A88报警的处理方法? 回答: 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。 如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作: 1. 断开主电源,等待显示器关闭。 2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键 3. 5秒后松开这些键。 4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。 5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。 如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电; 3、变频器将出现报警A67,选件已更改。 4、按住[Reset]键,复位报警A67。 2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程? 回答: 除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。 AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下: ? ?注意事项: 为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大; 只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA; 在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】, 或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回; 如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA; 使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器说明书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

丹佛斯变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯FC302变频器网络设置

丹佛斯FC302变频器网络设置 1。必设的参数: 8_10:ProfiDrive/FCProfile。将其设置为ProfiDrive; 9_18:DP站号——使用DP网卡时需设置; 3_41:加速上升时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 3_42:减速下降时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 5_12:设置27号端子:缺省为[2],将其改为[0]——无功能; 1_20:电机额定功率(KW),按电动机铭牌实际数值填写; 1_24:电机额定电流(A),按电动机铭牌实际数值填写; 1_25: 电机额定转速(rpm),按电动机铭牌实际数值填写; 3_03:最大参考值(rpm):缺省为1500rpm,将其改为3000rpm;标准块FC23中的50.0Hz 全部改为100.0Hz,使变频器具备超频到100.0Hz的能力; 2。双向控制必设的参数: 4_10:方向选择,缺省值为Clockwise,将其改为Bothdirection[2]; 3。风机、泵类应用需设置的参数: 1_03:转矩特性,缺省为[0]——恒转矩,将其改为[1]——变转矩; 3_40:加减速的类型,缺省值为线性加减速,将其改为S加减速; 4。ProfiNet网卡 12_00 ip address assignment设置为[0]manual; 12_01 ip address 如:192.168.101.240; 12_02 subnet mask 如:255.255.255.0; 12_03 default gateway 如:192.168.101.240(需与ip地址相同); 12_08 Host Name 设为与PLC硬件组态中该变频器的名称; 5. 采集变频器数据 使用PPO3进行硬件组态时无法读取更多的参数; 使用PPO6进行硬件组态时只有2个字——32位的空间用于读取变频器参数; 使用PPO7进行硬件组态时有6个字的空间用于读取变频器参数; 需读取的变频器参数要在9_16中进行组态; 9_16:[2]------16_14电机电流 [3]------16_14电机电流 [4]------16_34散热器温度

丹佛斯变频器说明书

(10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100% (BRAKE IGBT FAULT)警告25:制动晶体管故障

丹佛斯VLT5000基本参数设置

VLT5000 本地开环速度控制: 相关参数设置: 1.参数设置 P002 设置成为操作器控制(LOCAL) P013 设置成为开环LCP控制(LOC CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P003 设置成为当前所需要的给定值(电机就会按此给定值运行) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)2.启动变频器,电机将按照P003中的给定值运行。 远程开环速度控制: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 2.参数设置 P002 设置成为远程控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP)

P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P215 设置成为当前所需要的给定值(此参数中显示的为最大参考值P205的%数) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P302 设置成为启动(START)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) P304 设置成为惯性停机反逻辑(COAST INVERSE)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) 3.首先在LCP操作面板上按下启动键(START),然后通过闭合18号端子来启动变频器。 模拟量电位计调节: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 参照连接范例电压参考值可采用电位器。 2.参数设置 P002 设置成为外部控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P308 设置成为给定值选项(REFERENCE)(端子53 模拟电压输入) P309 设置成为最小标度0V(端子53 最小标度) P310 设置成为最大标度10V(段自53最大标度)

相关文档