孙凤礼河北省昌黎供电局(066600)

一、漏电保护器的安装配置方式

在农电安全管理中多级保护方式的安装大体有以下几种:

第一,同时安装三个级别的保护,即:总保护装在配变的总配电箱或配电室内称为一级保护;装在分路或分支以及接户线上的保护称为二级保护;装在每个用户的场院、室内的保护称为三级保护。

第二,同时安装两个级别的保护,即:一级保护和二级保护同时在一个用电箱安装使用。

第三,同时安装总保护和用电户的保护,即:一级和三级保护来配合。

经过实际的安装使用运行情况看,三个级别的保护同时安装固然好,但是投资太大。如果整定动作电流值选的不好,配合不适当势必造成有的误动作,有的越级跳闸,有的三个级别的保护同时跳闸等现象,造成不应有的事情发生。

多级保护安装方式的第二种,同时安装一级保护和二级保护、二级保护装在分路或分支以及接户线上,一级保护又可作第二级保护的后备保护,大大提高了安全的可靠性和供电可靠性,这种保护方式的安装可以使用但是也有不足之处.当某一分支和某一接户线安装了二级保护,由于分支和接户线所带负荷的不断增加,使安装的二级保护客量小了,就存在着保护器超负荷烧毁的问题,势必要进行二次投资。

为了克服以上的不足,采用了多级保护方式的第三,即一级保护和三级保护相配合,组成两级保护。对于某一个村来说安装用户的三级保护,村里一共有多少户,就安装多少三级保护,虽然量较大,用得资金较多,但是随着人们生活的不断提高大部分的农村用户拿出15至20元,给自己的家中安装一台三级保护是不成问题的。

对于农村的季节水利专用配变的保护、可采用安装一级总保护的方式进行全面保护,因为一个配变的供电区是有限的,而且所带负荷都是电机.出了毛病好查找,我们认为就没有必要安装电动机的单相保护了,装一级总保护就行了,这也节省了开支。

二、保护器动作电流整定值的选择

保护器动作电流整定值的选择,与保障人身安全和电网稳定运行有直接关系。从保障人身安全出发,动作电流应当小于人体摆脱电流值。因此,要采用漏

电电流较小的高灵敏度保护器.电流整定值应小于15mA,从保证电网稳定运行和不断供电要求考虑,保护器应能在线路正常漏电情况下不动作,因此,又要求将动作电流整定值适当的放大一些;低压电网不平衡、漏电电流可能达到50至60mA有的甚至超过100mA以上,保护部的整定电流值必须同时满足上述条件,是互相矛盾的,需要综合考虑。对干单机单户保护器的动作电流值。因设备漏电小,二者没有矛盾,而对另两级保护就在选择最佳动作电流的问题,对动作的时间要求越快越好,但作为后备保护,需要有适当延时。

1.对第一级保护主要是指配变的总保护或主干线的保护,整定值的要求是:

(l)要基本消灭因线路接地或用电设备外壳漏电而引起人身触电事故。因此保护器的整定电流值,首先要求当电网发生单相接地时,保护器应立即动作,断开电源,这样将有一半人可免于触电。当低压电网发生接地故障时,如接地电阻为500Ω其漏电电流将达到440mA,因此要求保护器的整定电流值不能大于单相接地电流值。

(2)保护器的整定电流值,应在雷雨季节的夏收、插秧季节起到保护作用。农村触电伤亡事故多发生在 5至 9月份,因为这进周围较湿,人体电阻值较低,触电电流较大、在干燥的环境中,人体电阻值一般在2000Ω左右,其触电电流约为110mA,在比较潮湿的地方,人身电阻值降到1000Ω左右,其触电电流为220mA,在此季节,保护器的电流值整定在110mA以下就可基本杜绝人身触电死亡事故的发生。

(3)保护器的动作电流整定值,要大于农村低压电网的不平衡漏电电流值,才能提高保护器的运行率。农村低压电网不平衡漏电电流的多少直接关系着保护器整定电流值的大小。农村低压线路由于安装、维护和季节气候等条件的影响,绝缘电阻变化很大,不平衡漏电电流也有很大的改变。

根据以上所述和科学实验,证实了使用100mA/0.1S这个整定值是可行的、为了使保护器的定值按季节变化加以调整选择可以分为三档;即30、60、100mA,如果有三级保护的地方,其总保护侧的整定值,可考虑采用200mA,其动作电流为60、120、240mA三个档。

2.对第二级保护整定电流值的要求

根据分级保护的方式,应以能防止在接触电伤亡为主,防止间接触电为辅。因此,第二级保护器的动作电流整定值应按国际电工委员会公认的30mA/S人体安全电流值为依据,即选用30 mA/0.1S为合适。

3.对第三级户用家庭漏电保护器整定电流值的选用

家用漏电保护器的漏电动作电流均不大于30mA。按国家标准有6、10、15、30mA等级别,农村户用选15至22mA为宜,动作时间小于0.1S,楼房或线路绝缘条件好的房子可选用10mA或6mA的高灵敏度的漏电保护器。

4.对于三个级别保护同时安装使用整定电流值的选择要求

作为分级保护的各级保护器整定电流值的选择,必须同时满足以下两个条件:

(1)大于该级保护网络内的对地不平衡泄漏电流一般应满足I

d ≥2I

式中I

d

——保护器整定电流值

I

——不平衡泄漏电流

(2)下级保护的动作电流值必须小于上级保护的动作电流值。当下级保护为多分路保护方式时,其中动作电流值最大的一路必须小于上级,这种动作电流值的级差越小越好。但在实际中,级差越小就会引起该级保护误动作,我们使用的反时限特性的保护器有利于分级保护的实施。因此,我们认为,上下级保护动作电流值的级差选择应按:

I

d1/I

d2

/I

d3

≥1.5

式中I

d1、I

d2

、I

d3

——一、二、三级保护的动作电流值。

当各级保护的动作电流值同时满足以上两个条件时,能够基本避免正常情况下的误动作。

漏电保护装置的使用和维护正式样本

文件编号:TP-AR-L9078 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 漏电保护装置的使用和 维护正式样本

漏电保护装置的使用和维护正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了能使漏电保护装置正常工作,保持良好的状 态,从而起到保护作用,必须做好以下几项使用和维 护工作: (1)漏电保护装置投入运行后,使用单位应建 立运行记录和相应的管理制度。 (2)漏电保护装置在新安装和运行一段时间 后,每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电 保护装置是否可靠,雷雨季节应增加试验次数。 (3)巡视检查和定期检查维修时,应清除附在 保护装置上面的灰尘,以保证绝缘良好。

(4)若漏电保护装置因被保护电路发生故障而分断电路时,要查明原因。凡有白色漏电指示按钮的开关,应先检查一下该按钮。若漏电指标按钮已跳起,说明线路中已出现漏电和触电故障,应检查原因并排出故障后才能将漏电指示按钮复位,再合开关。若漏电指示按钮没跳起,则是过载故障。 (5)漏电保护装置在使用了一定次数后,在转动机构部分应加润滑油,保证操动机构动作灵活、可靠。 (6)漏电保护装置因被保护电路发生故障时,须打开盖子进行内部清理(主要清理消弧室和触头),消弧室的内壁和栅片上要清理干净;要仔细清理触头上的毛刺、颗粒,保证接触良好。当触头磨损到原来厚度的1/3时,要更换触头。 (7)为检验漏电保护装置在运行中的动作特性

漏电保护器的选用、安装和运行

安全管理编号:LX-FS-A59641 漏电保护器的选用、安装和运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

漏电保护器的选用、安装和运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。 漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展。高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分

漏电保护器的安装规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A70527 漏电保护器的安装规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

漏电保护器的安装规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA 快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合 GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器的正确安装和使用方法

1.漏电保护器的选用、正确的接线方法及安装中注意事项 2009-03-03 22:29 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2. 漏电保护器的选用 2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压 电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。 2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.3 三相四线式380V 电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2.3 根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保

漏电保护器安全使用问答

漏电保护器安全使用问答 一、漏电保护器的作用 1.什么是漏电保护器 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所 限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进 行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流, 并发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 3.漏电保护器的工作原理是什么 答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。

②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得 异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装 置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘 绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈 就会感应出电流。 ③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈 与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当 用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量 之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相 互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并 有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体大地工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保 护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 4.漏电保护器的主要技术参数有哪些? 答:主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作 时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。①额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电保护器

漏电保护器的安装规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 漏电保护器的安装规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

漏电保护器的安装规定 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。 12、漏电保护器安装后的检验项目: 第 2 页共 4 页

a.用试验按钮试验3次,应正确动作; b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作。 13、漏电保护器的安装必须由技术培训考核合格的电工负责进行。 第 3 页共 4 页

漏电保护器使用和管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD243 漏电保护器使用和管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

漏电保护器使用和管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器

塔吊漏电保护器参数选择

塔吊漏电保护器参数选择 一、塔机安装漏电保护器的必要性 塔机是施工现场中重要的垂直水平运输机械,也是施工现场中的较大用电负荷。为了确保塔机安全运行,除进行良好的设备保养使其各项性能和自身绝缘处于良好状态外,配电系统中漏电保护器的配置是关键。漏电保护器作为塔机的防护电器,要尽可能减少它的误动作,确保运行线路的可靠性,为此必须对其进行合理的选择。漏电保护器的选择原则是:一要确保用电安全,二要确保供电可靠。 虽然施工现场临时用电采用了TN-S系统,提高了供用电安全性,但仍然存在漏电保护的灵敏度问题。大容量设备出现较小的漏电故障电流时,不能使之匹配的断路器跳闸,而这种漏电电流对作业人员依然存在有触电的危险或造成二次伤害。所以还必须加装漏电保护器进行保护,而且额定漏电参数选择是至关重要的一环。 二、国家的相关标准 虽然《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)第8章“电气控制”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)塔机检查评分表、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第5章5.6节中对塔机配装漏电保护器没有明确要求,但国家为了规

范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB6829-86)、《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和《漏电保护器安装与运行》(GB13955—92)等国家标准,对必须加装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所作出统一规定。2005年2月6日又发布了《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)修改版的国家标准,并于2005年12日1日实施。塔机作为安装在露天、潮湿、日洒雨淋等恶劣场所的施工机械设备,必须配置漏电保护器。同样《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)行业标准第8章8.2.10条、第9章“9.1.1.4条等明确了开关箱中必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s。 三、塔机采用30mA动作值出现的问题 由于塔机属于大型用电设备,线路存在一定的正常泄漏电流,如果设备老一些,泄漏电流会更大一些,一样的设备性能也存在差异。同时安装环境也是影响的重要因素。如: ①施工现场总供电容量负荷偏小、配线过长且截面积偏小,大负荷运行使线路电流突增、电压突降(塔机高速升降调速): ②两相电源设备没有按三相平衡接人造成电压波动过大(电焊机、对焊机、镝灯)、单相碘钨灯等; ③工地附近有强磁场干扰(广播电台、微波通信站、雷达

漏电保护器选用与故障分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD715 漏电保护器选用与故障分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

漏电保护器选用与故障分析通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 安装漏电保护器是安全用电的一项重要技术措施。在实际生活中,正确选择和使用漏电保护装置,将会提高电器使用的安全性,防止不必要的事故发生,从而减少由此带来的损失。 选用漏电保护器应当考虑多方面的因素。首先是正确选择漏电保护装置的动作电流。在浴室、游泳池等触电危险性很大的潮湿场所,应选用高灵敏度、瞬动型漏电保护器(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护器的动作电流可以大于摆脱电流;如果得不到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护装置的动作电流不应超过摆脱电流。另外,选择安装漏电保护器还应考虑安装环境是否有较强的电磁干扰,以免误动作。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑上下级保护装置的选择性,在前级应选用灵敏度相对较低、有适当延时型的漏电保护器。为防止电气火灾而在电源总进线处设置的漏电保护装置,应选用动作电流为300mA的。

漏电保护器的安装规定示范文本

漏电保护器的安装规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

漏电保护器的安装规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检 修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装 漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保 护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动 作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起 的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的 额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型 的漏电保护器。

6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后

漏电保护器安装及使用管理规定

漏电保护器安装及使用管理规定

编审批页 编制: 审核: 批准:

目次 前言 (3) 1范围 (4) 2管理规定 (4) 3检查与考核 (6) 4附录A:漏电保护器记录格式 (7) 3 / 8

、八 前言 为进一步规范漏电保护器的安装,完善相应的管理,依据《漏电保护器安装和运行》规定特制定本规定。 本标准由xxx 公司安全监察部提出。 本标准由xxx 公司安全监察部负责起草。 本标准由xxx 公司安全监察部归口管理。 本标准主要起草人:

1 范围 本规定适用于工作电压为交流50Hz、220 / 380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用 2. 2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 222现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制 性产品认证即“ 3C'认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关 外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA s,即在工频下通过人体 的电流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA s时,人体不会引起致命的危险。故现场 用漏电保护器其额定漏电动作电流(I △ m)与额定漏电动作时间(t )的乘积不应大于30mA s (I △ m- t w30mA s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 2.2.7单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。2.2.8有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器。 2.2.10安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15?30mA快速动作的漏电保护器。 5 / 8

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式 国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。 1漏电保护器的工作原理: 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。 2装设漏电保护器的范围 1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。 2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所 (1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地); (2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备; (3)建筑施工工地的电气施工机械设备; (4)暂设临时用电的电器设备; (5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

漏电保护器使用和管理规定

编号:SM-ZD-57878 漏电保护器使用和管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

漏电保护器使用和管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电

和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。 4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使

漏电保护器使用管理规定(通用版)

漏电保护器使用管理规定(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0723

漏电保护器使用管理规定(通用版) 1范围 本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理、使用、维护、检查和维修规则。 本规定中漏电保护器包括:各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理。 2引用文件 GB13955-92漏电保护器安装和运行国家技术监督局1993-05-01实施 漏电保护器安全监察规定劳动部发布劳安字〔1990〕16号 4术语

4.1总保护 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 4.2组合式漏电保护器 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 5使用范围 5.1下列设备和场所必须安装、使用漏电保护器: --属于I类的移动式电气设备及手持式电动工器具; --安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备; --在金属容器内工作时; --建筑施工场所、临时线路的用电设备; --安装在水中的供电线路和设备。 5.2可不装设漏电保护器的设备: --使用安全电压供电的电气设备; --一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设

如何选用漏电保护器

如何选用漏电保护器 安装漏电保护器是安全用电的一项重要技术措施。在实际生活中,正确选择和使用漏电保护装置,将会提高电器使用的安全性,防止不必要的事故发生,从而减少由此带来的损失。在选择漏电保护器的类型时,要特别注意的是电磁式漏电保护器用故障电流的能量来脱扣,而电子式漏电保护器是用故障回路的残压来脱扣。当接地故障点靠近漏电保护器时,其值过低,不能使电子型漏电保护器动作来避免事故的发生。因此,当采用电子式漏电保护器时,应注意漏电保护器的设置位置不能离插座等容易产生故障的点太近,以保证漏电保护器有足够的故障残压。 对安装在不允许停电回路(如消防用电设备、计算机房等)上的漏电保护装置,应选用只发漏电信号而不自动切断电源的漏电保护器。 在选用漏电保护器应当考虑多方面的因素。首先是正确选择漏电保护装置的动作电流。在浴室、游泳池等触电危险性很大的潮湿场所,应选用高灵敏度、瞬动型漏电保护器(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护器的动作电流可以大于摆脱电流;如果得不到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护装置的动作电流不应超过摆脱电流。另外,选择安装漏电保护器还应考虑安装环境是否有较强的电磁

干扰,以免误动作。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑上下级保护装置的选择性,在前级应选用灵敏度相对较低、有适当延时型的漏电保护器。为防止电气火灾而在电源总进线处设置的漏电保护装置,应选用动作电流为300mA 的。 漏电保护装置选用应与线路特征相匹配。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线回路和三相照明线路中必须选用四极的保护器。 在实际使用过程中,经常遇到漏电保护器发生拒动作或误动作的情况。这里的拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。拒动作和误动作都会使漏电保护器失去其应有的作用,甚至造成人员伤亡和财产损失。 1、拒动作 尽管拒动作比误动作少见,但它造成的危险性比误动作要大,拒动作产生的主要原因有以下几种: ⑴、漏电动作电流选择不当。选用的保护器动作电流过大或整定过大,而实际产生的漏电值没有达到规定值,使保护器拒动作。 ⑵、接线错误。在TN-C-S系统中,在漏电保护器后如

漏电保护器安全使用

漏电保护器安全使用一、漏电保护器的作用 1.什么是漏电保护器 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定 的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操 作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并 发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

3.漏电保护器的工作原理是什么 答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电 流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外 壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经 过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心 上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈 与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当 用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量 之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相 互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并 有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体-大地-工作 接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生

漏电保护器使用管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 漏电保护器使用管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

漏电保护器使用管理规定(标准版) 1范围 本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理、使用、维护、检查和维修规则。 本规定中漏电保护器包括:各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理。 2引用文件 GB13955-92漏电保护器安装和运行国家技术监督局1993-05-01实施 漏电保护器安全监察规定劳动部发布劳安字〔1990〕16号 4术语 4.1总保护 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的

整体保护。 4.2组合式漏电保护器 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 5使用范围 5.1下列设备和场所必须安装、使用漏电保护器: --属于I类的移动式电气设备及手持式电动工器具; --安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备; --在金属容器内工作时; --建筑施工场所、临时线路的用电设备; --安装在水中的供电线路和设备。 5.2可不装设漏电保护器的设备: --使用安全电压供电的电气设备; --一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备; --使用隔离变压器供电的电气设备;

漏电保护器安全监察规定

漏电保护器安全监察规定 1990年6月1日劳安字(1990)16号 第一章总则 第一条为了加强漏电电流动作保护器(以下简称漏电保护器)的安全监察工作,保证产品的安全性能及使用安全,特制定本规定。 第二条本规定所称漏电保护器,是指当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置,包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 第三条本规定适用于各类漏电保护器的生产、销售和安装使用。 第二章生产与销售 第四条漏电保护器的设计、制造必须符合相应的国家标准。凡执行企业标准或行业标准的,均不得低于国家标准。 第五条生产企业需具有保证产品质量的技术文件、工艺、设备、生产环境条件、质量检验手段、管理制度及售后服务措施。 第六条生产企业经所在地市工商行政管理局登记注册后,应履行产品认证手续,并应具有国家有关部门授权的检验机构所出具的产品型式试验报告。 第七条生产企业必须设立安全质量管理机构,配备专职检验人员。对出厂的产品,必须逐台进行安全性能检验,并出具产品合格证。 第八条漏电保护器必须经安全检验合格,并具有认证标志,方可销售。销售单位对其经销的产品应有销售服务措施。 第九条任何单位、商店经销漏电保护器,必须经工商部门登记,并报当地劳动部门备案,接受监督检查。 第三章使用范围与选用原则 第十条触电、防火要求较高的场所和新、改、扩建工程使用各类低压用电设备、插座,均应安装漏电保护器。 第十一条对新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,必须考虑漏电保护。用户在使用以上设备时,应优先采用带漏电保护的电器设备。 第十二条建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 第十三条手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其它移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 第十四条潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,如机械加工、冶金、化工、船舶制造、纺织、电子、食品加工、酿造等行业的生产作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等辅助场所,必须安装漏电保护器。 第十五条应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。 第十六条额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。 第十七条选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。

选用漏电保护器的若干因素实用版

YF-ED-J7531 可按资料类型定义编号 选用漏电保护器的若干因 素实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

选用漏电保护器的若干因素实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:阐述漏电保护的必要性,漏电保护 的原理以及选用漏电保护器应考虑的若干因 素。 关键字:漏电保护器;安全用电;整定电 流;漏电电流 在低压接地保护中,当线路过电流保护不 能兼作单相接地保护时,常采用漏电保护,如 TN系统中的手握式设备,家用电器供电回路, TT系统中大部分设备都采用漏电保护。随着经 济的发展,各种电器设备在生产和生活中的各

个领域中应用越来越多,人触电的可能性也越来越大,安全用电的要求也更加严格。《国际电工委员会IEC标准》及我国《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92,对漏电保护都作了规定。 一、漏电保护的必要性 (1)接地接零系统不能满足安全要求。要保护人身安全,就应该保证在设备漏电时的接触电压在36V安全值以下,则要求接地电阻R 不得大于0.89Ω,这在现行的工程中很难满足,当接地电阻R大于2Ω时,接触电压就达到70V以上,足以危及人身安全。 (2)施工时接地接零线连接不可靠,甚至断接,这都埋下了隐患。 (3)等电位连结并没有包括多种各处的用