文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 球罐基础施工方案-修改版

球罐基础施工方案-修改版

球罐基础施工方案-修改版
球罐基础施工方案-修改版

球罐基础施工方案

编制人:

审批人:

审核人:

目录

一、工程概况 (3)

二、施工准备工作 (3)

三、施工方法 (4)

四、质量控制要素 (9)

五、安全保证措施 (10)

一、工程概况

本工程位于惠州市华达通石化有限公司,结构形式为钢筋混凝土框架结构体系。共有6个球罐基础V-601A~601F,本次方案针对V-601A~601C编制,球罐基础直径为18m,地基基础设计等级为丙级,设计使用年限为50年,混凝土:基础C30,垫层C15。

二、施工准备工作

1、机具准备

挖掘机2台

搅拌机1台

斗车5台

平板振动器1台

振动棒3根(套)

钢筋调直机1台

钢筋弯曲机1台

钢筋切断机1台

2、人力准备

普工8人

木工6人

钢筋工10人

机动车司机1人

水泥工5人

挖掘机司机1人

3、技术准备

A、技术人员仔细阅读设计图纸,领会设计意图,参照相关标准制订相应的施工措施,同时对施工队的施工人员进行口头和书面技术交底及安全技术交底。

B、供应部门及时组织人力和财力购买和调用相应材料和机械,并做好检核,进场水泥、钢材、砂石及时请监理见证取样后送实验室检验。合格后通知技术部门和施工管理人员进行相应的施工工作的组织。

三、施工方法

1、测量人员进场,使用经技术监督局校核的仪器,根据图纸标示进行测量定位。放线工随即据此进行放线作业,内外边上口各放800mm作业面。在实际挖掘操作中,根据土质情况决定放坡坡度。

2、土方开挖

组织挖掘机进行基坑开挖,开挖土方全部外运至场内离基坑边两米以外距离堆放。测量人员进行测量,保证机械开挖深度达到设计标高,挖机作业结束后随即进行人工挖掘。彻底清除浮土和泥浆,并验校平面尺寸,使内外作业面不小于500mm。如遇硬质土方,挖机无法作业时,则选用啄木鸟开凿,然后用挖机挖掘,其后方法如上。

3、基坑底标高挖至设计要求标高时建设单位联系设计院、地勘部门、监理进行验槽,验槽合格后方可进行垫层浇筑。

4、土方回填

土方回填采用蛙式打夯机回填,土方回填前应做好基础的隐蔽验收工作。将基坑内杂物、积水、淤泥、浮土、杂草等清除干净。

土料均进行过筛,分层(250mm)夯实回填,尽量做到对称均匀回填。施工机械的选用:土方的运输:翻斗车,人工手推车。夯实机械:蛙式打夯机,面积较大处采用振动式碾压机。机械夯实无法进行时,应采取人工夯实,以免在夯实的过程中撞坏基础。

5、混凝土垫层

(1)基坑整理完毕,应及时对基坑平面尺寸、轴线位置、基底标高、垫层砼的配合比等进行报验,经业主、监理、设计等单位同意后方可进行砼垫层的施工。(2)砼垫层浇筑后,采用平板震动器振捣。砼垫层的厚薄均匀,表面平整。(3)垫层浇筑后,进行详尽的放线作业,完成放线作业时建设单位联系设计院、监理进行基线复核,复核合格后方可进行钢筋绑扎和支护工作。

6、钢筋分项工程

(1)对所有进场的钢筋必须检查出厂合格证明书和供货商的资质证书,并经复检合格及监理工程师认可后方可使用。

(2)工程技术人员在配料前应认真审阅施工图纸、会审纪要及有关设计变更单、抗震图集等,熟练掌握规范中对钢筋加工的要求,然后计算出钢筋配料单。施工人员按配料单的规格、品种、尺寸、数量加工配料,配好的钢筋要分类堆放,标明规格、数量、使用部位等。

(3)加工制作时,钢筋表面应洁净,不得有油污、铁锈。钢筋断头应平齐,弯折角度、长度按规范规定,弯钩平直段长度应控制在规范允许范围内。搭接接头的位置和数量应符合设计要求或规范规定。

(4)钢筋的交叉点须用18#~20#铁丝扎牢,部分钢筋点焊牢固,钢筋连接根据设计要求使用焊接,焊接连接应符合设计要求或规范规定。

(5)钢筋的垂直面保护层垫块按设计要求提前制作成型,绑扎时做到均匀、紧贴牢固,严禁用砖头、石块及不规则的砼块作垫块。垂直面上的垫块需用扎丝绑扎在钢筋骨架上。

(6)钢筋网片间加马凳,均匀设置。如与预埋件或螺栓孔位置冲突,则适当调整马凳位置。

(7)钢筋绑扎完毕后,要根据图纸进行自检,发现问题及时纠正。自检合格后建设单位联系设计院、监理进行钢筋隐蔽验收,验收合格后方可进行混凝土浇筑。

8、模板分项工程

(1)基础外侧采用胶合板,50×100方木、普通钢管脚手架进行组合拼装连接。(2)模板应几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,刚度、强度、整体性能良好。(3)胶合板用50×100mm方木做背棱,过大压刨,将方木压成四边顺直、尺寸准确统一,背棱间净距以200mm为宜。

(4)所采用的大模板应进行配模设计,分成若干大块,按设计要求绘制模板拼装详图,注重模板的拼缝处理,确保模板的施工质量及几何尺寸准确。

(5)模板拼缝处严密,防止漏浆。粘贴的胶带纸要规矩、整齐,不得起皱,以保证砼表面质量。

(6)浇筑混凝土前,应检查钢筋、预备地脚螺栓等位置是否准确,并检查是否遗漏,以防二次开洞。

(7)在砼浇注过程中,木工要进行看护,负责随时检查和及时处理出现的问题。(8)模板的拆除与周转:现浇结构支撑拆除时的砼的强度,应符合设计要求,如设计无具体要求,在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除侧模。

9、混凝土工程

(1)混凝土严格按照配合比进行生产,整个设备基础分两次进行浇筑,一次为环形基础及环形梁混凝土浇筑,一次为支撑柱混凝土浇筑。在环梁浇筑时,必须保持支撑柱钢筋的稳固,不得偏移。水平施工缝留设在地梁面上,混凝土终凝后,环梁挡板拆除,用斩斧或钢杆将表明凿毛,清除松动石子,此时混凝土混凝土强度较低,凿深20~30mm较容易,待二次浇注时提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。

(2)砼浇筑前应清理干净基础内的杂物,洒水湿润地面,但模板内不得有积水。(3)砼的振捣:振动棒振捣时要“快插慢拔”,均匀布点插捣。振捣以砼不冒明显气泡,砼表面不再下沉为宜。平板震动器轨迹要覆盖所有砼的表面,平板必须搭接过已振表面。施工过程中所有施工人员不能踩钢筋和模板,所有活动都要在脚手架和铺设的脚手架上进行。环形基础表面采用人工进行收面,保证环形基础面平整。

(4)砼的养护时间不得少于14天,混凝土终凝后即开始浇水养护,养护次数应能保证砼处于湿润状态。

(5)对于养护期间的砼其强度未达到1.2N/mm2以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。砼的取样应按规范规定的数量随机抽取。

(6)混凝土浇筑过程监理单位需派相关人员进行旁站。

10、地脚螺栓单位

(1)施工工艺:测量放线→柱墩钢筋绑扎→柱墩模板安装→定位板安装、固定→地脚螺栓安装符合→螺栓焊接固定→混凝土浇筑→螺栓复核→产品保护

(2)在预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位,以确定其水平位置和标高。在已经浇筑完毕的基础梁面上口画出螺栓十字中心线的标志,作为螺栓安装的初步安装位置。根据标记位置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架,并固定,以确定定位板的标高。

(3)为防止浇筑混凝土时地脚螺栓移位,埋设地脚螺栓时采用定位模板加强固定螺栓。将定位板放置于钢管水平支架上,使定位板(上画垂直十字丝的模板)的十字丝与模板标志对齐,并初步固定。检查其位置是否合适,否则再做局部调整。

(4)将地脚螺栓预先放入柱内,插入定位模板预留孔内,将螺杆上部用螺帽上下固定,并边拧边校核单组螺栓的相互尺寸。把标高调节一致,套入定位模板,在每根螺栓顶部再拧入一个螺母来固定模具。

(5)用短钢筋头做为支架,立在环形地梁上,并与柱筋焊接牢固,防止移位,每根地脚螺栓帮焊短钢筋,做螺栓撑立在环形地梁上,待螺栓最终固定后,螺栓撑脚与柱钢筋焊接,以固定地脚螺栓,防止施工时位移。定位箍筋位置确定,定位箍筋是用来辅助固定地脚螺栓的。地脚螺栓固定后,在地脚螺栓的中部设置一道定位箍筋,用钢筋横向与每根螺栓焊接,做一个封闭箍筋,以保证地脚螺栓的截面,用钢筋焊接使螺栓和柱连成一体。

(6)在地脚螺栓的顶部设置一道定位箍筋,使定位箍筋与短柱连成一体。用校准后的全站仪调整、复核各个螺栓组的整体平面位置尺寸,应满足尺寸精度要求≯2MM;用水平仪测量螺栓组的高度尺寸,应满足尺寸精度要求≯2MM;用铅垂线校直垂直度,保证误差≯1MM。经检查尺寸精度符合要求后,将定位板和所有螺母取出。

(7)地脚螺栓固定后建设单位联系设计院、监理进行地脚螺栓定位验收,验收合格后方可进行混凝土浇筑。

(8)为防止混凝土浇灌完成之后螺栓被污染,在混凝土浇灌之前,应将螺栓丝扣部分打油后用塑料薄膜包扎好。当螺栓组满足尺寸精度要求并经验收合格后,即可浇灌混凝土。在螺栓组附近浇灌振捣混凝土时要特别注意,既要捣实混凝土又不要碰撞螺栓,要精心施工,以免引起螺栓移位变形。

混凝土浇注时跟踪测量地脚螺栓移动偏差。一旦发现偏差超标的立刻进行校正,直至符合规范要求。

在混凝土浇灌完成之后混凝土初凝之前应派专人进行螺栓的再次校核、调整,直到螺栓位置满足规范要求。混凝土施工完后,应立即派人用层板制成的盖子盖在螺帽上面进行保护,防止螺栓丝口被破坏。

(8)在球罐吊装前,必须对已完成施工的预埋螺栓的轴线间距进行认真核查、验收。对不符合《钢结构工程施工质量验收规范》者,要提请有关方会同解决;对弯曲变形的地脚螺栓,要进行校正;已损伤的丝扣用钣牙进行修理,并对所有的螺栓予以保护。

11、球罐安装完毕后,进行二次灌浆。

12、防雷安装

当基础钢筋完成绑扎时,根据防雷图纸编号70100EL-01/2,定出防雷接地安装位置,由专业公司派相关人员现场指导安装,我司配合专业公司防雷接地材料焊接。

四、质量控制要素

1、挖机进行基坑土方挖掘作业时,不得超深,严格挖掘深度为1.9m,其下200为人工挖掘深度。以保证地基的良好承载力。

2、严格验槽程序,施工人员不得进行擅自处理。

3、技术人员在施工作业前必须对施工人员进行技术交底,严格施工程序,保证工程质量。

4、钢筋制作及绑扎必须按照规范及设计要求进行,因主筋多为弧型,在钢筋下料前,必须编制详尽的钢筋下料表,并报工程部审批后方可进行下料作业。

5、环梁浇筑时,必须将支撑柱钢筋进行保护和稳固,使之不得偏移。

6、预埋件预埋时,必须将其与钢筋焊接,同时还必须将钢筋进行稳固,保证预埋件的预埋质量。

7、环梁必须一次性浇筑成功,不得留置施工缝,浇筑混凝土时采用一点开始,两边延伸的浇筑方法。有效避免施工缝的产生,保证工程质量。

8、浇筑24小时后开始安排专人进行混凝土养护,每天养护次数不得少于8次,必须保证混凝土在常温下的湿润状态,脱模时注意保护,不得伤及成品,提高质量意识。

9、在环梁施工时,模板加设对拉螺栓,间距@500,以保证球罐基础环梁的外观质量及几何尺寸。

10、柱混凝土高度为基顶标高下70mm,混凝土浇筑过程中,采用水平仪严格控制标高及水平度。

11、本方案未尽事宜按现行规范及设计要求执行。

五、安全保证措施

1、严格按照国家规范布置整个现场,以及本球罐相关设施。

2、按照公司文件具体要求各项安全措施和制度的落实。

3、保证本项目安全方面资金及人力的投入。

4、注重以人为本的理念,坚持贯彻公司安全方针。

5、设置专职安全员,负责整个工地的日常安全监督和巡查

球罐施工方案

2000m3丙烯球罐安装技术方案 审批: 审定: 审核: 编制: 有限公司 年月日

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (4) 3、施工要求及条件 (5) 4、球罐组装与焊接 (5) 5、焊后整体热处理 (17) 6、产品焊接试板的制备及试验 (18) 7、球罐附属钢结构制作安装 (18) 8、球罐压力试验 (18) 9、球罐气密性试验 (19) 10、球罐及附属钢结构防腐 (20) 11、劳动力组织 (20) 12、手段用料及工机具 (21) 13、施工现场总平面布置 (22) 14、施工质量控制 (22) 15、施工安全和环境管理技术措施 (23) 16、交工技术资料 (25) 17、雨天、台风季节施工 (25)

1、工程概况 xxxx有限公司2台2000m3丙烯球罐,储存介质为丙烯,由业主负责将压制好的球皮运至安装现场,我公司负责现场组焊。 1.1球罐的结构特性 球壳为混合式三带结构型式,其内径为φ15700mm,材质Q370R,共有34块球壳板,其中赤道带板20块,上、下极板各7块,球壳板厚度为:赤道板53mm,上下极板52 mm。球罐共有10个支柱,与球壳赤道带板焊接,支柱之间安装有可调式拉杆。共有13个接管,两个人孔安装于上、下极板。 1.2球罐的技术特性 设计压力 2.16MPa 工作压力<2MPa 设计温度-19℃~50℃ 工作温度45℃ 容器类别Ⅲ类 盛装介质丙烯 主要受压材料Q370R 主要材料供货状态正火 腐蚀裕度 1.0mm 焊接接头 1.0 全容积2026m3

充装系数0.9 液压试验压力 2.7MPa 气密试验压力 2.16MPa 设备净重350360kg 充满水后重量2386350kg 1.3施工条件 球壳板压制成形,开好坡口。球罐的接管、人孔及支柱与球壳板的焊接在球皮制造厂进行。支柱拉杆、预焊件、产品试板等按设计要求定型供应。附属钢结构供应原材料,需在现场预制、安装。 2、编制依据 2.1 有限公司设计的2000m3丙烯储罐施工图纸 2.2《钢制球形储罐》GB12337-1998 2.3《球形储罐施工及验收规范》GB50094-1998 2.4《钢制压力容器》GB150-1998 2.5《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009 2.6《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.7《钢制压力容器焊接规程》JG/T4709-2007 2.8《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》JB4744-2000 2.9《压力容器无损检测》JB4730-2005 2.10《低合金钢焊条》GB/T5118-1995 2.11《熔敷金属中扩散氢测定方法》GB/T3965-1995

水泥罐基础施工方案

水泥罐基础施工方案 1、工程概况 本工程为绥棱县群众文化艺术馆,建筑面积18702平方米,总混凝土量约为11000立方米,约用水泥量5000吨,为了保证施工进度的需要,现场设置2个80吨水泥罐,为了保证水泥罐基础的质量,避免不均匀沉降等因素引起的安全事故的发生,特编制此方案(水泥罐基础图见附页)。 2、作业条件 2.1 基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 2.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。 2.4埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 3、混凝土的浇注: 3.1混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或留槽。 3.2混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。 3.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。

3.4 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架螺栓、预埋件有无走动情况,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,完全处理好后,再继续浇注混凝土。 3.5 混凝土振捣密实后,表面应用木杠刮平,木抹子搓平。 3.6 混凝土的养护:混凝土浇筑搓平后,应在12h左右加以覆盖和洒水,浇水的次数应能保持混凝土有足够的湿润状态。养护期一般不少于7昼夜。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂等,必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护必须符合施工规范的规定。 4.1.3 评定混凝土强度的试块必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。 4.2 基本项目: 4.2.1 混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于400cm2,累计不大于800cm2,无孔洞。 4.2.2 无缝隙无夹渣层。 4.2.3 基础表面有坡度时,坡度应正确,无倒坡现象。 5、成品保护:

CO2球罐防腐保温施工方案

CO?球罐防腐保温施工方案 一、编制依据: 本施工组织设计是按下述文件编制的。 1、测量规范(GBJ50026-93) 2、《钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T0319-98) 3、《涂装前钢材表面预材表面预处理规范》(SY/T0407-97) 4、《建设工程质量验收统一标准》(GB-50300-2001) 5、《防腐蚀工程施工操作规程》(YSJ411-89) 6、《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》(GB 50126-2008) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、工程概况

1、工程名称:松南气田10亿方天然气产能建设地面工程防腐保温。 2、工程内容:CO?回收单元设备:CO?球罐2台防腐保温 三、设计要求 ⑴外表面 ·喷砂除锈:Sa2.5级 ·防腐层:无溶剂液体环氧涂料 1道,200m ·保冷层:硬质闭孔型自熄性聚氨酯泡沫塑料,厚度240㎜;采用现场喷涂。·保护层:0.8㎜防锈性复合花纹吕皮(带防潮层) ⑵内表面 ·喷砂除锈:Sa2.5级 四、资源供应计划 1、机械设备、工器具、检测仪器的准备。 在开工前2天,所有机械设备及检测仪器运抵施工现场,并对机械设备进行调试运行,检查检测仪器是否完好,如有问题及时整改解决。 2、材料准备 施工所用的防腐、保温主材及辅材,要按照施工进度所需数量在开工前一天备齐,运抵施工现场,按各自的储存要求分类存放,并进行施工前的原材料检验是否合格,如有不合格产品,贴上明显标志,不准放行。 3、管理人员和施工人员的准备。 开工前所有劳保用品要备齐,施工人员的食宿要安排好,以上准备好后,配合甲方对全体参加防腐保温施工的人员进行安全教育和技术交底。工人进驻施工现场,由公司安全质量技术主要负责人结合本工程特点进行全员培训,技术交底、安全教育、文明施工教育,定员定岗,具体分配任务,然后准备参加施工。

球罐施工方案

20.1球罐施工方案 20.1.1工程概述 本工程中有4台2026.3m3球罐,结构形式为4带球,材质是16MnR。球罐技术参数 20.1.2施工依据 (1)执行的主要技术标准及规范。 ① GBl2337-98<<钢制球形储罐>> ② GBl50—1998<<钢制压力容器>> ③劳动部颁发<<压力容器安全技术监察规程> ④ GBJ50094-98<<球形储罐施工及验收规范>> ⑤ JB—4708-92<<钢制压力容器焊接工艺评定>> ⑥ JB—4730-94<<压力容器无损检测>> (2)执行本公司管理文件 ① <<质量保证手册>

② <<压力容器含球罐组焊工程质量保证手册>> ③ <<质量体系程序文件>> ④ <<安全卫生与环境管理手册>> (3)《施工招标文件》 20.1.3主要施工方法 球罐安装采用单片散装法,焊接采用手工电弧焊,射线检测采用X射线拍片,整体热处理采用内燃燃油法(或石油气加热法)。 20.1.3.1施工准备 (1)对通至球罐安装现场的运输道路和工作区域进行平整。 (2)各种临时管路,水、电、库房、施工临时道路、平台等设施按现场平面布置图的要求进行设置。 (3)对已进场的各种施工机械进行必要的检查、维修试运行。 (4)对施工用的计量器具、样板等工具进行校验,工卡具等加工件全部运抵现场。 (5)做好球壳板及其他零部件的开箱检查及验收工作。 (6)对施工图、设计文件及制造单位提供的技术文件等应做到认真审核,发现问题及早处理。 20.1.3.2球壳板检验 (1)球罐安装前,对球壳板的曲率、几何尺寸和坡口表面质量进行全面复查。 ①曲率允许偏差:用弦长2mm的样板检查球片曲率,样板与球壳板的间隙任何部位不得大于3mm。 ②几何尺寸允许偏差:长度方向弦长不大于±2.5mm;宽度方向弦长允许不大于±2mm;对角线弦长允差不大于±3mm;两条对角线应在同一平面上。用两直线对角测量时,两直线距离偏差不得大于5mm。如图1所示。

罐基础施工方案

罐基础施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 编制: (1) 审核: (1) 批准: (1) 目录 (2) 1................................................................................................................................... 编制依据4 2................................................................................................................................... 工程慨况4 3............................................................................................................................... 施工顺序:4 4............................................................................................................................ 桩头处理方案4 5......................................................................................................................................... 垫层5 6................................................................................................................................... 钢筋工程6 7.................................................................................................................. 基础预埋螺栓的安装7 8................................................................................................................................... 模板工程8 9...................................................................................................................................... 砼施工9

球罐喷砂除锈防腐施工方案

球罐喷砂除锈防腐施工方 案 Final revision on November 26, 2020

球罐防腐施工方案 编制:代荣赞 电话: 微信: **********************有限公司 2015年09 月16日 说明:本设计以36人的施工团队为设计依据,依据个人在工业防腐届8年的工作经验,带领的36个兄弟的共同总结,设计出此方案,可能会有很多没有考虑到的地方,另外还有(玻璃钢防腐、喷铝喷锌

1、工程概况 、工程简介 球罐防腐。 、主要工作量及防腐技术要求 2、编制说明及依据 、编制说明 本施工组织设计是依据球罐施工图及防腐技术说明,并结合我公司近年来在球罐防腐施工经验的基础上编制而成。力求做到方案内容全面,技术合理先进,措施得力。工期、质量、安全、文明施工等目标明确。 、编制依据 本施工组织设计依据下列技术文件编制: ——球罐施工图及防腐技术说明 ——GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ——SH3022《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》 ——SH3043《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 ——GB/T13288《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》 ——GB/T3181-95《涂膜颜色标准》 、施工部署 、施工部署 按照项目法组织施工,选派精良的施工设备及优秀技术人员、管理人员和有经验、技术熟练的作业人员,组建项目部。 在施工中按照ISO9002质量管理模式的要求,建立球罐安装现场质量保证体系,对施工进行全过程全方位的质量控制。运用现代化的管理方法,创建优良精品工程。

、施工组织机构 成立工程项目部,实行项目经理负责制,采用动态管理目标体制、节点考核的管理方法组织施工,实施重点工序、特殊工序停点检查制,争创优良工程。 项目部下属设立脚手架搭设组、喷砂除锈组、起重组、涂漆组等共四个施工班组。 3、施工准备 、技术准备 熟悉施工图纸和设计文件,结合工程具体情况提出技术交底和施工方案等资料,准备齐全与本工程有关的施工标准验收规范及各种记录表格,对工程重要部位、重点环节制定针对性措施,组织编制各分项的具体施工工艺,设置工艺管理卡。 、原材料准备 用于本工程的原材料必须保证出厂合格证、性能检测报告齐全,外包装检查合格,产品在在有效使用期内。 、施工人员准备 所有施工人员施工前必须接受安全培训、技术交底,架子工持证上岗。 施工队长 1 名 技术员 1 名 安全员 1 名 质检员 1 名 起重工 1 名 电工 1 名 喷砂施工人员 4名 防腐施工人员 4名 脚手架工 4 名 辅助工 6 名 驾驶员 1 名 、施工用机械设备准备 空压设备、吊车、砂轮磨光机、检测仪器等拟投入本工程的机械、设备、工具、仪器进行维修保养、调试,检验其运行情况,确保能在施工过程中正常使用。检测仪器在有效使用期内,并具有检定合格证。 4、防腐施工技术方案 、防腐作业流程

球罐搬迁施工方案

山东华鲁恒升化工股份有限公司大型氮肥装置国产化技术改造工程 标段二 400m3球罐搬迁 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○二年十一月十八日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 现场条件分析及相应措施 5 施工方法选择 6 工装设计、机具选择 7 施工程序 8 质量标准及技术要求 9 机具设备及手段用料一览表 10 劳动力组织 11 安全技术措施 12 施工进度安排 13 计量器具配备表 14 运输路线平面布置图

1 编制说明 1.1 本方案主要内容为两台400立方球罐搬迁,本次搬迁从安全、质量、技术和工期等方面的考虑,确定采用拖排、滚杠卷扬机整体拖运。 1.2 本方案编制主要根据目前得到的招标文件编制,今后若现场情况有变化将按实调整。 2 编制依据 《球形贮罐施工及验收规范》GB50094-98 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 《钢结构设计规范》GBJ17-87 《起重吊装技术手册》杨文渊编人民交通出版社 山东华鲁恒升集团招标文件 3 工程概况 液氨储存工段在此次技改中需将原装置中的两台400立方米球罐移至新装置区内就位,行程600米,具体规格尺寸见下表。 此次球罐的搬迁是液氨储存工段施工的重要环节,也是本工段施工的一大难点。此次运输存在设备重量大、总高度较高、重心偏上、且运距远、场地狭小、环境复杂等不利因素的影响,使设备运输有较大的困难。这就要求我们在施工中认真堪察施工现场,合理确定运输方案运输路线,精心组织周密安排。以确保安全、优质、低耗地按期完成搬迁任务。 4 现场条件分析及相应措施 4.1 现场条件分析 4.1.1 本次运输从老厂最北面开始,运至位于老厂西面的新厂区内。 4.1.2 运输距离约600米,为避免铺设临时道路,从而减少运输费,在路线选择上,利用老厂北面和西面原有道路为运输路线。

储罐基础施工方案(1)

廊坊市巨邦燃气有限公司30Χ104Nm3/d天然气液化工程储罐基础土建施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: doc- 1 -

中化第十三建设有限公司廊坊巨邦液化气天然气工程项部 目录 1. 工程概况.................................................................................................................. - 3 - 2. 编制依据.................................................................................................................. - 3 - 3. 施工准备.................................................................................................................. - 4 - 3.1 技术准备................................................................................................................ - 4 - 4. 施工平面布置.......................................................................................................... - 5 - 5. 主要分部分项工程施工方案 .................................................................................. - 5 -9.施工人员、机具计划 .............................................................................................. - 20 -15人 ........................................................................................................................... - 21 -10.施工进度计划........................................................................................................ - 22 - doc- 2 -

储罐防腐施工及方案

储罐防腐施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、施工准备 (4) 五、施工技术方案 (5) 5.1作业流程图 (5) 5.2脚手架搭设方案 (5) 5.3表面处理 (7) 5.4储罐防腐涂漆施工 (9) 5.5补漆施工 (11) 5.6涂刷质量检验 (11) 5.7喷锌施工 (11) 5.8 CTPU防腐施工 (13) 六、质量保证技术措施 (14) 七、施工HSE管理措施 (15) 八、文明施工措施 (16)

一、工程概况 中海油乐金化工有限公司是由中海石油炼化有限责任公司和韩国LG化学公司建立的合资公司,项目位于广东省惠州市澳头镇。公司建设一套年产30万吨ABS装置及其相应配套设施,项目采用LG化学公司成熟的ABS技术。产品方案以生产高档通用料及特殊专用料为主,适合国际尤其是中国ABS业务发展的方向。我公司承担C10标段工程的施工,包括SAN聚合及造粒工序、SAN料仓、NP共混(普通掺配)、导热油系统、丁二烯球罐区(BD罐区)、AN/SM罐区及SAN中间罐区、DCS中心控制系统的建筑、安装工程施工。本标段为年产30万吨ABS项目工艺生产装置的主要组成部分,施工技术、质量要求高。 建设单位:中海乐金化工有限公司 工程内容:30万吨/年ABS项目AN-SM罐区及SAN中间罐区现场制作储罐防腐工程地点:中海乐金化工有限公司厂内 设计单位:中国成达工程有限公司 监理单位:青岛越洋工程咨询有限公司 施工单位:中国化学工程第十四建设有限公司

储罐防腐主要技术要求及参数 立式储罐底板边缘上表面防腐施工? 二、编制依据 中国成达工程有限公司《防腐涂层及衬里设备壳体表面处理施工技术要求》-E10016-01-00-0000-32-001 中国成达工程有限公司《碳钢储罐内壁喷锌施工技术要求》 - E10016-01-00-0000-32-002 中国成达工程有限公司《立式储罐罐底边缘板防腐施工技术要求》 -E10016-01-00-0000-32-003 中国成达工程有限公司《涂漆规定》-00-46-0000-01-004 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-2008) 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043-2003)

球罐脚手架搭设施工方案(专业研究)

1前言 1.1 适用范围 本方案适用于脚手架搭设施工。 1.2 编制依据 1.2.1.国家或地区相关的规范、标准、条例: (1)《建筑施工扣件式钢筋管脚手架安全技术规范》(JGJ130---2011) (2)《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社) (3)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001) (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (5)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2002); (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 以及市的有关现场安全文明施工等方面的要求和文件。 2工程概况 本工程工期紧,高空作业量大,交叉作业多。其中球罐搭设四周脚手架,满铺跳板,脚手架四周挂防护网。球罐、设备检修施工中需要大量脚手架配合,工艺管道阀门检修及安装过程中需要大量脚手架的配合,土建钢结构、防腐、保温施工需要大量脚手架的配合。为了规范脚手架的管理,更好的配合各专业的施工,防止高处坠落及脚手架坍塌等事故的发生,保护作业者人身安全,最大限度地避免发生任何事故,特制定本方案。 ?3施工准备 ? 3.1搭设准备工作 3.1.1脚手架搭设前,工程技术负责人应按标准及施工组织设计的要求向架工及使用人员作技术交底和安全作业要求的交底。 3.1.2脚手架搭设和拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考试合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行

3.1.3架子工操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。 3.1.4对脚手架配件及加固件进行检查验收,严禁使用不合格的构配件。 3.1.5对脚手架的搭设场地进行清理、平整、并设置排水设施。 3.1.6脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管。 ? 3.2搭设技术要求 3.2.1为保证地基具有足够的承载力,立杆基础应平整夯实。 3.2.2立杆底部应设垫板或扫地杆,用于调整和减少脚手架的不均匀沉降。 ?4脚手架搭设 ? 4.1外脚手架搭设程序 4.1.1脚手架组装 4.1.1.1按顺时针方向、自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以免结合处错位,难于连接,每搭完一步,应按规范要求检查并调整其水平度与垂直度。 4.1.1.2脚手架搭设布置如下: (1)脚手架底步距为1.8m,其余每步为1.5m。 (2)立杆纵距为1.8m,横距为1.3 m。 (3)连墙杆件设置为二步三跨。连墙件和球罐基础柱采用箍柱法连接,用四根短钢管和四个扣件将砼柱箍住,并通过一根长钢管与脚手架立杆连接。 4.1.2脚手架搭设顺序 铺设垫木→安装纵向扫地杆→立起立杆并随即安装交叉支撑→安装水平加固杆→安装横向扫地杆→立起相邻立杆并随即安装交叉支撑→按照上述步骤依次立起立杆直至交圈合拢→安装脚手板→按规定位置安装剪刀支撑→安装栏杆→安装防护围网→安装水平加固杆→按照上述步骤逐层搭设 4.1.3脚手架搭设必须配合施工监督,立杆接头应交错分部,以保证脚手架安全4.1.4脚手架型式图

水泥罐基础施工方案终稿

水泥罐基础施工方案终稿 The following text is amended on 12 November 2020.

广州市轨道交通六号线施工5标 客村站土建工程 客村站水泥罐基础施工方案 编制: 复核: 审批: 广州市轨道交通六号线施工5标项目经理部 二O一四年四月一日

客村站水泥罐基础施工方案 一、编制说明 1、编制依据 (1)水泥罐厂家提供的施工图纸。 (2)适用于本工程的标准、规范、规程及湖北省、广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准、法规文件。 (3)我项目现有的技术水平、施工管理水平、机械设备配套及我项目从事市政工程所积累的施工经验。 2、编制原则 本着严格遵守合同、履行义务,确保安全、优质、按期完成工程的原则,并根据本合同的工程地理环境、气侯、交通运输材料供应等情况综合考虑编制。 二、工程概况 根据工程施工需要,在施工场地靠近泥浆池一侧及4号出入口位置各修建2个水泥罐,共4个水泥罐,水泥罐基础尺寸下部结构6m*6m,上部结构*,埋深,水泥罐高度。 三、施工准备 1、施工用电 根据工程所需机械动力设备、电气工具及照明电的数量,考虑到施工高峰阶段的机械设备最高用电需求量,主要使用报装的600KVA箱变,必要时,采用发电机临时发电,可满足工程用电需要。 2、施工技术 (1)组织有关人员熟悉图纸和分项工程施工工艺,了解施工现场地上和地下建筑物及管线现状,作好充分的技术准备工作。 (2)根据施工进度编制材料进场计划,材料部门根据材料计划进场采购,技术部门作好材料的进场检验工作。 (3)在施工实践中,施工员、工长应随着设计和施工条件等因素的变化调整和补充完善施工方案。

球罐施工方案-11.球罐防腐保温施工方案

福建天辰耀隆新材料有限公司液氨储罐项目 球罐防腐保温施工方案 编 制: 审 核: 批 准: 大连金鼎石油化工机器有限公司 2017-07-09发布 2017-07-18实施 受控状态:受控 版本:R01 分发号:

一、编制依据: 本施工组织设计是按下述文件编制的。 1、 施工图纸及技术协议 2、《钢质储罐液体涂料内防腐层技术标准标准》(SY/T 0319-2012) 3、《涂装前钢材表面预材表面预处理规范》(SY/T0407-97) 5、《防腐蚀工程施工操作规程》(YSJ411-89) 6、《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》(GB 50126-2008) 二、工程概况 1、项目名称:福建天辰耀隆新材料有限公司液氨储罐项目。 2、工程内容:1台5000m3液氨球罐防腐保温 三、设计要求 喷砂除锈:Sa2.5级 防腐层:环氧富锌涂料 1道,50 m 保温层:聚氨酯泡沫,厚度100㎜;采用现场喷涂。 保护层:0.8㎜镀锌铁皮 四、资源供应计划 1、机械设备、工器具、检测仪器的准备。 在开工前2天,所有机械设备及检测仪器运抵施工现场,并对机械设备进行调试运行,检查检测仪器是否完好,如有问题及时整改解决。 2、材料准备 施工所用的防腐、保温主材及辅材,要按照施工进度所需数量在开工前一天备齐,运抵施工现场,按各自的储存要求分类存放,并进行施工前的原材料检验是否合格,如有不合格产品,贴上明显标志,不准放行。 3、管理人员和施工人员的准备。 开工前所有劳保用品要备齐,施工人员的食宿要安排好,以上准备好后,配合甲方对全体参加防腐保温施工的人员进行安全教育和技术交底。工人进驻施工现场,由公司安全

球罐整体热处理方案

目录 1、编制依据 (2) 2、球罐热处理前,应具备下列条件 (2) 3、热处理工艺 (3) 4、加热方法 (6) 5、保温方法 (6) 6、热处理设施安装主要要求 (7) 7、温度控制措施 (8) 8、热处理操作进程 (8) 9、热处理人员的组织与管理 (10) 10、安全注意事项 (11) 11、工作计划安排 (11)

2000m3液化石油气球罐热处理方案 一、编制依据 1.1xxx180万吨/年催化裂化装置及配套设施技改工程成品油罐区及泵房4台 2000m3液化石油气球罐施工图; 1.2《钢制球形储罐》GB12337-98; 1.3《球形储罐施工及验收规范》GB50094-98。 二、球罐热处理前,应具备下列条件 2.1球罐球体、入孔、接管及预焊件等必须全部焊接完毕,并经外观检察和无损探伤检查合格。 2.2所有无损探伤检查工作必须作完。 2.3球罐内外表面质量和几何尺寸应检验合格,记录齐全。 2.4产品试板焊接检查合格,并经监检人员确认,试板在球壳上固定应牢固。 2.5所有原始资料齐全,并经质保系责任人员签字认可,经监检单位和甲方确认。 2.6热处理系统装置必须全部安装好,各系统应调试完毕。 2.7供电系统经全面检查合格符合要求,并和有关部门联系,确保热处理期间不断电。 2.8应掌握气象资料,热处理应避开大风与下雨天气。 2.9各岗位人员应齐全到位,并经培训上岗,分工协作。 2.10施工技术方案应向有关人员交底。 2.11在脚手架及外围搭设雨布,以便防雨、防风且备用 20kw 柴油发电

机1台,防止停电,并准备消防器材防止火灾的发生。 三、热处理工艺 3.1热处理工艺系统 本次热处理工程由燃油、供油、测量、柱腿移动和排烟系统组成。3.1.1燃油系统。燃油系统采用枪式燃烧器,燃烧器与球罐下入孔相接,采用一套微机系统对热处理工程进行智能化控制,以满足工艺要求,燃料采用0号柴油通过油泵送油,经电磁阀控制进入喷嘴喷出,燃烧器鼓风机由底部送风助燃,雾化燃烧油,自动电子点火器点为燃燃油进行燃烧。 3.1.2供油系统。根据热工计算,本次罐热处理最大耗油量为874L/h,单台热处理耗油量≤4吨,储油罐一次装油量应保证单台球罐热处理全周期所需油量的1.5倍,故应设备容量为6吨的储油罐。 3.1.3温度测量控制系统。 温度测量监控系统由热电偶,补偿导线和一套PC-WK型集散控制系统对温度进行智能化测量和控制。 3.1.3.1测量点布置。按照GB12337-1998《钢制球形储罐》有关技术标准的要求,本次热处理共设测温点18个,测温点应均匀布置在球壳表面,相邻测温点间距应≤4500mm,距入孔与球壳环缝边缘200mm以内及产品试板上必须设测温点。详见测温点布置图(见下图)

储油罐外防腐工程施工方案

【储油库油罐及附件防腐】外防腐工程 施 工 方 案

会签栏 编制: 审核: 批准:

1 工程概况 本工程名称为储油库油罐及附件防腐外防腐工程,工程地点为机场储油库内,针对施工对储油库工作运行的影响,为了确保安全,又有利于施工缩短建设工期,减小施工难度,为确保本防腐工程质量,尽量减少影响,特制定此方案。 所用材料为: 丙烯酸聚氨酯漆,底漆选用“关西”牌环氧富锌底漆,中间漆采用特种环氧漆EX-500(灰色),面漆选用“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(根据业主方要求选用白色等)。 2 腐蚀介质及环境状况 2.1位置:室外露天 2.2腐蚀环境:大气、日晒、雨露、紫外线 2.3压力:常压 3 编制依据 3.1 业主方提供的资料及要求 3.2 SH3022-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》; 3.3 GB8923—88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 3.4 HGJ229—91 《工业设备、管道防腐蚀施工验收规范》; 3.5 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 根据国家相关标准和业主方要求,根据不同设备采用不同的工艺方案。 4 丙烯酸聚氨酯漆防腐工程施工方案 4.1 材料选择 4.1.1采用中远关西涂料化工()有限公司生产的“关西”牌聚氨酯面漆 RETAN 6000(白色)(颜色由业主方指定),涂刷环氧富锌底漆两遍、环氧漆 EX-500两遍、聚氨酯面漆 RETAN 6000两遍。 4.1.2管线形象标识、颜色按成都分公司储油库要求执行。 4.2 主材主要技术指标

聚氨酯面漆 RETAN 6000 产品特性:良好的光泽、耐候性; 良好的耐海水性、耐油性; 极好的耐腐性; 适用于各种涂装配套; 干燥迅速; 不含氯。 聚氨酯面漆 RETAN 6000是用新型隔热材料,采用薄涂膜层的形式,达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐、各类化工原料罐等,可减少原降温措施所需要的能源消耗(如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度),并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成份,如隔热陶瓷、微珠等材料、增白剂、高分子树脂等,将日光等热量隔绝、反射,以达到隔热效果,使物体表面和内部有明显温差,降低温度,隔热效果好,同时对设备表面具有很好的防腐作用。 聚氨酯面漆 RETAN 6000技术指标 4.3 防腐层设计 油罐及管线外表面: “关西”牌聚氨酯面漆 RETAN 6000:环氧富锌底漆两遍-环氧漆 EX-500两道-聚氨酯面漆两道 4.4 施工工艺 基层处理→环氧富锌底漆两遍→涂环氧漆 EX-500两遍→涂聚氨酯面漆 RETAN

球罐施工方案

1.工程概况 1.1 工程概况 1.1.1本项工程为陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂新建球罐区。 1.1.2本工程由北京石油化工工程有限公司设计,四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司监理、陕西化建工程有限责任公司承建。 1.2 主要工程量 2 、编制说明 本次球罐施工,首先要严格执行国家规范的规定,达到图纸及规范的设计要求,满足厂方的使用条件,合同履约率100%,工程合格率100%。 2.1编制依据 2.1.1招标文件《陕化建技术及商务标书》 2.1.2北京石油化工工程有限公司所提供球罐安装施工图纸及设计说明2.1.3国家现行施工中执行的标准及规范: 2.1. 3.1《锅炉压力容器安全监察暂行条例》 2.1. 3.2《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009 2.1. 3.3《钢制球形储罐》GB12337-1998 2.1. 3.4《压力容器》GB150.1~150.4-2011

2.1. 3.5《球形储罐施工及验收规范》GB50094-2010 2.1. 3.6《锅炉和压力容器用钢板》GB713-2008 2.1. 3.7《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》NB/T47008(JB/T4726)-2010 2.1.3.8《承压设备无损检测》JB/T4730.1~4730.6-2005 2.1. 3.9《石油化工企业设备与管道表面色及标志》SH3043-2003 2.1. 3.10《承压设备用焊接材料订货技术条件》 NB/T47018.1~7-2011 2.1.3.11《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2011 2.1. 3.12《压力容器焊接规程》NB/T47015-2011 2.1. 3.13《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 NB/T47016-2011 2.1.3.14《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.1. 3.15《建筑施工机械安全使用规范》JGJ33-2001 2.1. 3.16《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2.1. 3.17《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 2.1. 3.18我公司《质量手册》及其支持性文件 2.1.4本施工方案未涉及土建和罐体防腐的施工内容。 3、适用范围 本方案适用于榆林炼油厂150万/年常压装置(A)技术改造及配套设施改造工程5303单元液化石油气罐区中2台2000m3液化气球罐 (12002-5303-2-TK-001A/B)坐标为:(A=271.00 B=1407.00)及5303单元C5+拔头油罐区及泵房罐区中2台1000m3拔头油球罐 (12002-5303A-05-TK-001A/B)(A=871.00 B=1443.00)的安装施工。(以上球罐位置及坐标值详见陕西延长石油(集团)有限公司榆林炼油厂150

球罐基础施工方案-修改版

球罐基础施工方案 编制人: 审批人: 审核人:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (3) 三、施工方法 (4) 四、质量控制要素 (9) 五、安全保证措施 (10)

一、工程概况 本工程位于惠州市华达通石化有限公司,结构形式为钢筋混凝土框架结构体系。共有6个球罐基础V-601A~601F,本次方案针对V-601A~601C编制,球罐基础直径为18m,地基基础设计等级为丙级,设计使用年限为50年,混凝土:基础C30,垫层C15。 二、施工准备工作 1、机具准备 挖掘机2台 搅拌机1台 斗车5台 平板振动器1台 振动棒3根(套) 钢筋调直机1台 钢筋弯曲机1台 钢筋切断机1台 2、人力准备 普工8人 木工6人 钢筋工10人 机动车司机1人 水泥工5人 挖掘机司机1人

3、技术准备 A、技术人员仔细阅读设计图纸,领会设计意图,参照相关标准制订相应的施工措施,同时对施工队的施工人员进行口头和书面技术交底及安全技术交底。 B、供应部门及时组织人力和财力购买和调用相应材料和机械,并做好检核,进场水泥、钢材、砂石及时请监理见证取样后送实验室检验。合格后通知技术部门和施工管理人员进行相应的施工工作的组织。 三、施工方法 1、测量人员进场,使用经技术监督局校核的仪器,根据图纸标示进行测量定位。放线工随即据此进行放线作业,内外边上口各放800mm作业面。在实际挖掘操作中,根据土质情况决定放坡坡度。 2、土方开挖 组织挖掘机进行基坑开挖,开挖土方全部外运至场内离基坑边两米以外距离堆放。测量人员进行测量,保证机械开挖深度达到设计标高,挖机作业结束后随即进行人工挖掘。彻底清除浮土和泥浆,并验校平面尺寸,使内外作业面不小于500mm。如遇硬质土方,挖机无法作业时,则选用啄木鸟开凿,然后用挖机挖掘,其后方法如上。 3、基坑底标高挖至设计要求标高时建设单位联系设计院、地勘部门、监理进行验槽,验槽合格后方可进行垫层浇筑。 4、土方回填 土方回填采用蛙式打夯机回填,土方回填前应做好基础的隐蔽验收工作。将基坑内杂物、积水、淤泥、浮土、杂草等清除干净。

丙烯球罐设计方案

方案编号 施工技术方案 吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈扩建工程丙烯球罐组焊 三类 批准: 复审:审核: 编制: 编制单位:

1、工程概况 吉化集团公司丙烯腈装置是“吉化30万吨乙烯及其配套工程”的配套装置之一。该装置采用美国BP公司的工艺技术,于1997年10月建成投产。 原设计规模为6.6万吨/年,2000年丙烯腈装置扩建至10.6万吨/年。根据吉林石化公司“十五”计划和吉林化纤厂“十五”计划,吉林地区对丙烯腈产品的总需求量预计超过21万吨/年。 鉴于上述原因,吉化集团公司决定将10.6万吨/年丙烯腈装置扩建至21万吨/年,并相应增设罐区及配套设施。扩建后的丙烯腈装置提供储存原料丙烯和成品丙烯腈能力的罐区。在现有的基础上新增3台2000m3丙烯球罐。 本施工方案针对吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈装置罐区中的丙烯球罐而编制。其中包括组装及焊接施工工艺,并另对安全措施给予介绍。 所达到的质量目标计划: a、单位工程交验合格率100%; b、分部、分项工程交验优良率90%; c、封闭设备抽检合格率100%; d、无任何大小质量事故; 2、编制依据 a、《压力容器安全技术监察规程》国家技术质量监督局 b、GB150-98《钢制压力容器》 c、GB12337-98《钢制球形贮罐》及附录A“低温球形储罐” d、HG20585-1998《钢制低温压力容器技术规定》 e、GB50094-98《球形储罐施工及验收规范》

f、JB/T4709-2000<钢制压力容器焊接工艺评定》 g、JB4730-94《压力容器无损检测》、 中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司设计院丙烯球罐设计图纸h、JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》 i、〔日〕高压气体保安协会“高强度钢使用标准” j、〔日〕WES3003“低温结构用钢板评定标准” k、〔日〕JISZ3700-80 3、工程简介 3.1结构简图

球罐内喷砂除锈防腐施工方案设计

中国石油炼化公司 储运厂成品二车间Q31# Q32#球罐喷砂除锈防腐工程 施工技术方案 新纪元防腐绝热工程 2014年9月2日

施工方案审批表

目录 一、总述 (4) 1.1、适用围 (4) 1.2、编制依据 (4) 1.3、工程概况 (4) 1.4、工程特点 (4) 1.5、组织机构 (5) 二、工程施工组织 (5) 2.1、施工准备 (5) 2.2、施工程序 (5) 2.3、施工方法 (5) 2.3.1、脚手架搭设施工方法 (5) 2.3.2、脚手架拆除施工方法 (6) 2.3.3、喷砂除锈施工方法 (6) 2.3.4、涂装施工方法 (8) 三、质量保证体系 (10) 3.1、质量管理小组 (10) 3.2、质量控制措施 (10) 3.2、质量控制点 (10) 四、HSE管理体系 (12) 4.1、HSE领导小组 (12) 4.2、HSE管理目标 (12) 4.3、HSE管理方针 (12) 4.4、HSE保证措施 (12) 4.5、危害因素识别及风险消减与控制 (18) 4.6、应急预案 (19)

五、现场标准化 (21) 5.1、现场平面布置图 (21) 5.2、现场标识 (21) 5.3、环境保护 (21) 5.4、文明施工措施 (22) 施工人员计划23 施工设备计划23 施工器具计划23 检测器具计划24 施工手段用料计划24附录一:除锈质量检查表25 附录二:施工过程检查表26 附录二:施工现场检查表27

一、总述 1.1、适用围 本方案适用于炼化公司储运厂成品二车间Q31#、Q32#球罐部喷砂除锈防腐工程。1.2、编制依据 本方案编制,主要依据以下文件: 1.2.1、炼化公司储运厂2014年检维修计划; 1.2.2、《石油化工施工安全技术规》 SH3505-1999; 1.2.3、《建设工程项目管理规》GB-T50326-2006; 1.2.4、《石油化工建设工程施工安全技术规》GB50484-2008; 1.2.5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88; 1.2.6、《涂装前钢材表面预处理规》SY/T0407-97; 1.2.7、《钢制石油储罐防腐蚀工程技术规》GB50393-2008; 1.2.8、《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规》SY0007-1999 ; 1.2.9、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规》SH3022-1999 1.2.10、中国石油炼化公司相关管理规定。 1.3、工程概况 1.3.1、项目名称:储运厂成品二车间Q31#、Q32#球罐部喷砂除锈防腐工程。 1.3.2、施工地点:炼化公司马生产区储运厂成品二车间。 1.3.3、资金来源:2014年检维修费用。 1.3.4、计划工期:2014年9月2日--2014年9月30日。 1.4、工程特点 本工程在易燃易爆、有毒有害区域施工,罐区动态运行,受限空间作业,高空作业,用电、动火施工作业。 1.5、组织机构