低压配电柜检修方

湖北新华资产管理有限公司低压配电柜检修方案

一、检修目的

检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运

行,确保设备性能,保证安全运行。

二、检修配电柜概况

因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较

多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电

柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车

一次成功,特编制本方案。

配电柜检修内容;

1、更换 500KVA配电房进线、出线控制开关、及电容柜;低压计量

装置整理;

2、1000KVA配电室墙上10KV隔离刀闸开关拆除、更换为10KV隔离刀闸开关柜;1000KVA抽屉式配电柜检修及开关元件更换。

三、配电柜检修步骤

1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备;

2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序;

1.检修前必须经得公司调度的批准。

2.检修前办理好停送电手续并通知其它单位及调度停电的时间和范

围。

3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3 )即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。

b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用

10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体

良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接

触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

4、模拟试验:

在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。

5、验收。

A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留

B.联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠;

C.配电柜母线绝缘良好,柜内外清洁无杂物,接线端子紧固无松动。

四、检修部署

1.检修工具一览表

1 钢丝钳把 4

2 尖嘴钳把 4

3 斜口钳把 4

4 压线钳把 4

5 剥线钳把 4

6 测电笔个 4

7 螺丝刀梅花、一字套 4

8 吹灰机(或吸尘器)台 1

9 套筒17-19 个 2

10 活扳手8 把 2

11 开口扳手8#~32# 套 2

12 兆欧表500V、1000V 个 2

13 万用表个 2 2.检修人员一览表

序号工种人数备注

1 维修电工4--6 人每段检修人数3.检修验收组织机构

电气检修负责

组织验收:

电气检修负责人

检修组成员(维修

装备科(专

电工)检修设备

五、安全防护措施

1.对参检人员机电车间进行安全教育,树立安全第一的思想;

2.要先办理相应的工作票工作负责人对上述内容进行审查(是否确已停电且无突然来电的可能,安全措施是否完善)无异议,在工作负责人处签字。然后才能够检修作业

3.检修人员进入现场应穿戴好防护用具 , 作业时应注意安全;

4.检修用具使用前要仔细、严格检查,确保施工安全;

5.检修现场要做到环境整洁,安全设施和消防器材齐全完好;检测工具应齐全、完好;

6.其它未尽事宜严格遵有关安全规定。

六、危险源辨识

配电柜检修存在的风险:触电、机械砸伤、高空坠落。

七、保养项目

为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行有计划检修,我公司将对其配电设备一年内,免费提供保养维护,更换配件不包含。

具体项目如下:

序号检查保养项目保养内容

01 配电屏清洁

02 电器仪表外表清洁,显示正常、固定可靠

继电器、交流接外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音3触器

断路器、

04 控制回路压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化

05 指示灯、按钮转换开外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活关

06 电容无功补偿

电容接触器良好,电容补偿三相平衡,电容器无发热膨胀,也不冰冷,接头不发热变色

07 母线排压接良好,色标清晰,绝缘良好

08 配电屏对地接地良好,牢固可靠

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

低压配电柜检修方案

湖北新华资产管理有限公司 低压配电柜检修方案 一、检修目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 1、更换500KVA配电房进线、出线控制开关、及电容柜;低压计量装置整理; 2、1000KVA配电室墙上10KV隔离刀闸开关拆除、更换为10KV隔离刀闸开关柜;1000KVA抽屉式配电柜检修及开关元件更换。 三、配电柜检修步骤 1 )根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得公司调度的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他单位及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可

靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。 清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3 )即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm以 上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路 器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 4、模拟试验: 在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。 5、验收。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留 B.联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠; C.配电柜母线绝缘良好,柜内外清洁无杂物,接线端子紧固无松动。 四、检修部署 1.检修工具一览表

低压配电室保养标准化流程

低压配电室保养标准化流程 低配电柜主线路、控制线路检修(除尘);隔离开关、断路器、交流接触器、继电器检查检修 1、检修前准备: (1)作业条件:定修(计划检修)停机停电 (2)工器具的准备: 测量仪器、工具,包括:摇表、钳形电流表、万用表、组合扳手、验电笔、电工钳、旋具、电工刀等。 (3)劳保防护用品 安全帽、绝缘垫、绝缘鞋、接地线、口罩 (4)材料、配件的准备 抹布、导线、吹风机、吸尘器、需更换部件等。 (5)安全技术措施的准备: 填写、签发工作票、停送电工作票、工作内容交底:检查安全措施执行情况;布置检查安全注意事项。 2、联系:停机、停电,验电、挂检修牌。母线检修要挂接地线,设 立警示标志,作业时有专人负责监护。 低压配电柜内部检修 检修开始前打开柜门使用电吹风机和吸尘器清除柜内部积灰 低压配电柜主线路、控制线路检修标准 1、检查母线、主接线端头无变色,松动现象,主体无变形弯曲,电气距离合乎标准要求(380V相间大于20mm,相线对外壳大于

100mm)。 2、清扫电缆沟,电缆沟内无积水、杂物,支架完好、牢固、不锈蚀,盖板齐全通向室外出口处应有完好防鼠措施。 3、控制电路接线正确、整齐、紧固,标志清晰,熔断器接线无变色松动现象。 4、盘面指示装置完好可靠,使用万用表检测盘面转换开关、按钮接触电阻应小于0.5Ω以下,开关按钮无卡滞灵活可靠。 5、检查抽屉柜的一次插接件无烧灼痕迹,弹簧压力均衡,接触良好;二次插接件金属弹片无弯曲变形,测量二次插件插座与插头接触电阻小于0.5Ω。 隔离开关检修标准 1、拉动开关手柄应灵活可靠,连杆底座无烧灼和放电痕迹,分合闸 位置到位,顶丝、销钉、拉杆完好可靠。 2、隔离开关动静触头插入的深度不小于闸刀宽度的2/3,接触面积不 少于刀夹的75%。 2、隔离开关动、静触头表面无烧灼,接触严密,如触头有氧化需处 理氧化部位,并涂抹少许凡士林或导电膏防止氧化。 3、200A以下的开关的触头接触压力在45—80N之间,250-400A隔 离开关型在75—100N之间,500A以上隔离开关型在150—220N 之间。不合乎要求的需进行调整。 空气断路器检修标准 1、打开断路器外壳检查进出线路有无变色或松动。检查三相主触头

高低压配电室维保招标文件.doc

v1.0可编辑可修改高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆 XX物业管理有限公司 编制日期:2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对 XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。 一、招标服务的配电室设备设施清单 XX XX XX 地点规格数量 台(套)台(套)台(套)630KVA及以 1 台 1 下 变压器定检 800KVA及以 6 台 4 2 上 10KV高压柜 7 4 5 定检 10KV 6 3 4 避雷器定检 4 1 2 电缆定检 4 1 2 继电保护定 5 3 检 地阻测试 1 1 1 绝缘工具定 3 3 3 检 真空断路器 5 3 定检

低压屏28 5 9 二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为 2 年,每年向招标人出具检 测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之 规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在 重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近 3 年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于 2016 年 8 月 9 日下午 5 时前到 XX公司物业管理部领取 招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需 有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金: 3000 元 投标当日以现金形式缴纳, 中标通知书发出后10个工作日内无息退 还。 六、投标截止时间: 2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司 1205会议 八、开标时间: 2016年8月11日14时 九、招标单位联系人: XXXX联系电话: 十、特别要求: 中标人需协助邀请人验收设备,并根据验收情况作出验收报告。 第二章投标人须知 一、基本规定 (一)适用范围

低压配电柜日常维护保养

低压配电柜的日常维护可分为四种维护方式: 日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。下面思默特带大家一起看看低压配电柜的日常维护保养都有哪些内容。 1.低压配电柜日常保养 1. 2. 3.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常) 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。 2.一级维护 1. 2.检查母线及其下引线是否牢固。 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 电容柜的检查: 断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

3.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。 4.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 5.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2. 3. 4.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 检查各电缆头接线螺母是否紧固。 将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件: 断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2. 净。检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干 3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

高低压配电柜盘检修方案

神华包头 煤化工公司 检修施工方案 作业文件 0 版 SBCCC-21-R-23 第 1 页 共 8 页 高低压配电(盘)柜检修 0 版次 说 明 编制人 审核人 批准人 批准日期 编制部门 发布日期 实施日期 神华集团 SHENHUA GROUP

目录 一、编制依据2 二、工程概况3 三、施工步骤4 四、施工部署4 五、施工安全防护措施5 六、停电安全措施 6 一、编制依据 1. 配电装置维护检修规范

2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 3.神华包头煤化工公司2014年大检修计划书 二、工程概况 神华包头煤化工公用工程电气项目包括一、二、三循变电所、污水变电所、污水新建变电所、净水场变电所、维修厂房变电所和1#换热站配电室、火炬配电室、酸碱站配电室、净水厂反洗配电室。今年需要大修的10KV高压配电柜有:一循变电所26面、二循变电所50面、三循变电所45面、污水变电所10面、净水厂变电所8面、维修厂房变电所4面。10KV补偿电容柜二、三循变电所各2套。10KV电压互感器一循变电所2套,二、三循变电所各4套。0.4KV低压配电柜一循变电所12面、二循变电所19面、三循变电所10面、污水变电所6面、污水新建变电所3面、火炬、酸碱站配电室各1面。为了保证电气设备长期运行,消除安全隐患,要对以上所有高低压配电柜(含控制保护盘)高低压补偿装置、母线等进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,特编制本方案。 高低压配电柜(盘)及母线检修内容; 1.清扫柜内外设备及母线的灰尘、污物; 2.检查母线及各盘柜内接触部位螺栓紧固情况,有无过热、放电痕迹; 3.检查主回路元器件,继电器,保护模块,测量仪表及二次回路的完好情况; 4.检查防误联锁装置的性能和动作情况; 5.检查抽屉式配电柜和手车式配电柜的抽屉、手车动作情况; 6.检查柜内照明装置的完好情况; 7.检查接地装置的完好情况; 8.检查高低压配电柜内部各支持绝缘子的完好情况; 9.检查高低压配电柜内部防火隔离设施的完好情况; 10.修理、更换损坏的零部件; 11.检查母线及各配出回路和二次回路的绝缘情况; 12.动力端子、控制端子压接检查、紧固; 13.对高低压补偿装置电容器电容值测量;电容器绝缘检查、更换、调试; 14.柜内元器件的绝缘试验; 15.断路器机构检查、绝缘检查、清扫; 16.10KV电压互感器清扫、接线检查、绝缘检查。 三、施工步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)办理检修工作票证:第一种工作票;第二种工作票、完善安全防护措施;3)依次完成各项检查、检测、修复及清理卫生工作; 4)根据相关规范要求和业主要求检查核对检修内容; 5)工作验收,以上检修内容质量标准 1母线及柜内无灰尘,无杂物; 2母线及盘、柜本体及盘、柜内设备各部件安装牢固,电气连接部分连接可靠,

配电柜维修方案

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识 一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配

电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次配电柜检修内容; 序检查保养项保养内 清配电01 外表清洁,显示正常、固定可靠02 电器仪表外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音继电器、交流接 03 触器断路器、压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化控制回路04 外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活指示灯、按钮转换开05 关电容接触器良好,电容补偿三相平衡,06 电容无功补偿电容器无发热膨胀,也不冰冷,接头不发热变色压接良好,色标清晰,绝缘良好母线排07 接地良好,牢固可靠配电屏对地08 三、配电柜检修步骤 根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备;)1.2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺

低压配电室维护与检修安全操作规程示范文本

低压配电室维护与检修安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电室维护与检修安全操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、配电室内的照明和通风设施要定期检查,保持完 好;保持地面干净、仪表清洁。 2、定期检查电缆沟,保持沟内无杂物和积水。 3、定期检查巡视电柜内的元件标号和端子牌号。发现 模糊不清时应及时标识。 4、配电盘上的指示灯、指示仪表要重点检查,保持完 好无损。 5、重点检查负荷开关、刀开关的运行状况,发现问题 及时处理。 6、每两个月检查一次接触器、空气开关触头的接触面 积与压力。

7、每两个月检查一次接触器衔铁吸合状况,并调整其接触压力。 8、每三个月检查一次热继电器的保护功能,及时更换失效的热继电器。 9、检查用电设备时,必须先停机,然后断开隔离开关(或空气开关),再验电、放电,确认无电后,挂好警告牌,方可检修。 10、更换熔断器的熔件必须按技术标准配备,不准随意更改。 11、检修母排时必须切断电源进线开关和联络电源开关,然后验电、放电,做好短路接地措施,挂好警告牌,方可检修。 12、检修补偿电容器柜时,必须先切断电源开关,然后放电、验电,确认无残存电压后方可检修。 13、检修保护控制电路时,不准随意改变接线方式,

低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。 4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 第 2 页共 7 页

4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。 4.1.2.6操作人员进行验电、挂牌及装设接地线等工作。 停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装 4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。 4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。 4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。 4.1.3低压配电柜的保养工作流程 4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。 4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。 4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空 第 3 页共 7 页

低压配电柜保养规程(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 低压配电柜保养规程(最新版)

低压配电柜保养规程(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌 3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。

低压配电柜维修保养安全操作规程

低压配电柜维修保养安全操作规程 一、目的 规范低压配电柜安全操作,确保低压配电柜正常运行安全及维修保养安全。二·范围 本单位低压配电室和各配电柜。 二、工作职责 1、维修主管在布置工作同时布置履行安全手续。 2、维修班长负责检查落实安全工作,负责安排有电工证的有经验的人作为监护人。 3、维修电工做好安全操作工作。 4、班组安全员对安全操作有监督和否决权。 三、工作指引 1、参加低压电柜维护保养的电工必须持有有效的电工证,并经过培训熟悉低压配电柜结构特性、回路进出线走向。 2、维修电工维修保养前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 3、低压配电柜未经验电一律视为有电,不准打开柜门用手触摸和维修保养,在进行维护保养前必须用验电进行验电,验电前必须在有电设备上试验证明验电笔良好,在低压配电柜进出线两侧分别验电。 4、对低压配电柜维修保养,必须停电,即要断开变压器与低压配电柜之间的隔离开关,在带电的电流互感器二次回路工作时,严防互感器二次侧开路产生高压,断开电流回路时必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。邻近相与相带电部分和接地金属部分要用绝缘板隔开,严禁使用搓刀,刚尺和带有金属物的毛刺,毛掸等工作。 5、临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开并验明无电后才能工作。 6、进行维修保养,必须在低压配电柜前后门挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 7、在电容柜上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。 8、每次维修保养结束前,必须清点所带工具、零件,以防遗失或留在柜内造成事故,维修完毕后经检查无误后,关上前后门,并将“禁止合闸,有人工作”的标示牌除下。 9、在维修保养中发生人身触电事故和火灾事故。工作人员应不需联系立即断开有关电源,以进行抢救。 10、在低压配电室内搬动梯子、管子等长物时,应两人放到搬运,并和带电部分保持安全距离。 附:《低压配电柜维修保养记录》 工程部

低压配电室维护与检修安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 低压配电室维护与检修安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

低压配电室维护与检修安全操作规程 1、配电室内的照明和通风设施要定期检查,保持完好;保持地面干净、仪表清洁。 2、定期检查电缆沟,保持沟内无杂物和积水。 3、定期检查巡视电柜内的元件标号和端子牌号。发现模糊不清时应及时标识。 4、配电盘上的指示灯、指示仪表要重点检查,保持完好无损。 5、重点检查负荷开关、刀开关的运行状况,发现问题及时处理。 6、每两个月检查一次接触器、空气开关触头的接触面积与压力。 13、检修保护控制电路时,不准随意改变接线方式,若必须改动时,应在图纸上标识。 14、一般不准带电作业,若必须带电作业时,应采取必要的安全措施,并有专人监护。 15、带电巡检时,必须由两人进行,并与带电体保持0.3米以上的 第 2 页共 4 页

距离。 16、检修完毕后,必须清理现场,拆除临时线路,按停、送电操作规程,恢复送电,送电后若无异常现象方可取下警告牌。 17、配电室每年应停电检修一次。 第 3 页共 4 页

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

低压配电室保养

低压配电室保养 目的:有效的排除设备隐患,保持供配电系统的稳定和安全运行。周期:一个月一次 内容: 一、低压配电设备维修保养方法 1、低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯均应安全完好,仪表刻度互感器 的规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。 2、在低压配电装置的前后及两侧的操作维护通道上,不应堆放其他物品。 3、低压配电装置和低压电器电路中各部连接点有无过热现象,三相电压是否 相同,各配电装置和低压电器内部有无异声异味。 4、配电装置与低压电器表面是否清洁,接地连线是否正常良好。 低压配电装置的屋内门窗是否完整、通风,环境温度、湿度是否符合特性要求,下雨时屋顶有无渗雨水现象。 5、低压配电装置的清扫和检修一般每个月至少一次,其内容除清扫和摇测绝 缘外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。 6、低压空气开关故障掉闸后,应检修触头及灭弧栅,清除内部灰尘和金属细 末及碳质。 二、低压配电柜维修保养方法 1、检查配电柜柜面上的电气元件的名称、标志、编号是否清楚、正确。 2、检查配电柜上的所有操作把手、按钮和按键等位置与实际情况是否相符, 固定是否牢靠,操作是否灵活。 3.检查配电柜仪表电压、电流表指示是否正常。 4、检查配电柜表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示是否正确。 5、检查配电柜内的开关,熔断器等的接点是否牢靠,有无过热变色现象。 6、检查线缆的绝缘是否破损,有无线路外皮破损及产生焦糊味,电气设备运 行声音是否正常,接点螺丝是否松动。 7、接地系统是否有破损腐蚀现象,螺丝是否牢固可靠。 8、检查电容器柜仪表、指示灯是否正常状态,电容器无过热放电现象,外观 无膨胀渗油现象、柜内温度不得超过35℃。 三、交流接触器维修保养方法 1. 清除接触表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢。 2. 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒。 3. 清除触头表面及四周的污物,但不要修锉触头,烧蚀严重不能正常工作的触头应更换。 4. 清洁铁芯表面的油污及脏物。 5. 拧紧所有紧固件。 四、断路器(自动空气开关)维修保养方法 1、用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于10MΩ,否则应烘干处理。 2、清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂,则应更换。 3、断路器(自动空气开关)在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

湖北新华资产管理有限公司低压配电柜检修方案 一、检修目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得公司调度的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他单位及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线

有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留 B.联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠;

高低压配电柜维修保养标准

编号:SM-ZD-52562 高低压配电柜维修保养标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压配电柜维修保养标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接

高低压配电柜安装方案

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限 公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单 序号名称单位数量备注 1 热镀锌槽钢米220 2 35KV高压开关柜面9 3 10.5KV中压开关柜面22 4 400v低压配电屏面13 5 配电箱面21 (明装)

低压配电柜检修及方案

低压配电柜检修方案 电仪车间 2013年5月16日

审批:审核:编写:

 此次配电柜检修容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和围。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用 10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

低压配电柜检修方案.doc

低压配电柜检修方 案

湖北新华资产管理有限公司低压配电柜检修方案 一、检修目的

检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运 行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较 多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电 柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车 一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 1、更换 500KVA配电房进线、出线控制开关、及电容柜;低压计量 装置整理; 2、1000KVA配电室墙上10KV隔离刀闸开关拆除、更换为10KV隔离刀闸开关柜;1000KVA抽屉式配电柜检修及开关元件更换。 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得公司调度的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其它单位及调度停电的时间和范 围。

 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用 10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体 良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接

低压配电室检修及保养

低压控制柜巡检规程 2.41.1 范围 本规程适用于各电气室所有的低压控制柜,部分专用控制柜可照执行。 2.41.2 停机时的检查、维护、保养和启动前的准备 a)紧固母线和引出线的接线螺栓,若有发热变色应及时处理、更换。 b)紧固开关、继电器接线端子和二次接线端子排上的端子。 c)检查接地线。 d)清除柜内灰尘。 e)更换有裂纹和放电的绝缘套管。 f)更换有缺陷的元器件。 g)检查电气-机械连锁机构应安全可 h)检查手车推进、拉出灵活,触头接触良好,试验位置、检修位置准确,动作正常。2.41.3 运行中的检查 a)电流表指示正常,电流稳定、不超过额定值。 b)柜内无异常声音。 c)检查按触器、自动开关应工作正常。 d)检查负荷线无发热、变色、无气味。本文来自 高低压配电柜专业检修指南 为了保证高低压配电柜的正常运作,同时也为了确保自己和他人的人身安全,我们必须定期检修高低压配电柜,就像我们人一样定期做体检,以免造成不可挽救的严重损失。高低压配电柜的检修并不是无顺序的,为了确保检修时没有遗漏,我们应该按照专业的检修流程来操作,这样既省时也确保工作完成的质量。下面我为大家介绍专业的高低压检修流程。 1.隔离开关的检修项目: (1)清除绝缘子表面污垢,同时检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象;铁金具 与瓷件粘合牢固,绝缘电阻合格。 (2)检查传动件和机械部分。检查活动部件的润滑情况。 (3)检查触头开距应符合符合制造厂规定。 (4)检查触头是否完好,表面有无污垢。动、静触头的接触应紧密,用0.O5mm塞尺

检查,纵向塞入深度不应大于5mm,两侧弹簧的压力应均匀,符合制造厂规定。涂一层凡士林或导电膏. (5)调整三相不同期. (6)检查高低压配电柜附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。 2.高压断路器的检修项目:针对不同的断路器做出相对的检修项目,具体操作参考设备 说明书. 3.柜体清扫.并检查五防闭锁装置是否完好。 4.检查并紧固母线连接螺丝,测量母线绝缘. 5.清扫现场,检查配电柜内应无遗留物.检查带来的工具及剩余材料是否齐备,办理工 作终结手续.本文转 5.清扫现场,检查配电柜内应无遗留物.检查带来的工具及剩余材料是否齐备,办理工作终结手续