文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防爆电气设备检查标准(试行)

防爆电气设备检查标准(试行)

防爆电气设备检查标准(试行)
防爆电气设备检查标准(试行)

蒲县宏源煤业集团有限公司

防爆电气设备管理标准(2017.11)

一、总则

第一条本标准适用于公司各矿井井下和地面具有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用的防爆电气设备及连线电缆。

第二条防爆电气设备、小型电器必须有永久性的防爆标志(Exdi)、煤安标志(MA)、产品“铭牌”,无“防爆标志”、“煤安标志”为失爆,无“铭牌”为不完好。

第三条防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员,粘贴“防爆检查合格证”,并签发“入井许可证”才能下井,现场检查无“防爆合格证”为失爆。

二、壳体

第四条凡是转轴穿过隔爆外壳壁的地方应有隔爆轴承盖,否则为失爆。

第五条隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形、变形长度超过50mm,同时凸凹深度超过5mm为失爆。

第六条隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形、起不到联锁作用的,防爆面锈蚀严重、有锈皮脱落为失爆;隔爆外壳油漆皮脱落较多、锈蚀严重为不完好。

第七条设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,穿越隔爆腔的接线座有裂缝或晃动为失爆,隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则此设备为失爆。接线柱、接线座有裂纹,接线座晃动,接线柱跟转均属失爆第八条操作手柄与隔爆外壳盖间的闭锁关系正确可靠,闭锁(包括机械和电器两类)不起作用者为失爆。

第九条接线(室)盒内应保持干净,无杂物和水珠;使用铠装电缆的接线室内允许有少量的油,但应定期檫干,否则该设备为不完好。

第十条快动式门或盖打不开者为失爆。

第十一条隔爆外壳上的观察窗内密封衬垫必须采用具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成,衬垫的厚度不能小于2mm。当外壳净容积不大于100cm3时,衬垫宽度不得小于9.5mm。否则为失爆。若观察窗的透明件松动、透明度不佳、破裂或机械强度不符合规定要求的则为失爆。观察窗玻璃表面伤痕深度小于1mm为不完好,否则为失爆。透明度差,为不完好。

第十二条改变隔爆外壳原设计尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者,为失爆。

第十三条变电所、低压配电点、3台(含3台)以上的电气设备以及单独敷设的高压接线盒(连接器)必须有合格的接地装置,否则为失爆。

第十四条开关接线腔电源侧无危险指示牌者,为失爆。

第十五条开关接线腔内,接线工艺符合要求,无散发和撒落的铜丝等其他杂物,否则为失爆。

三、隔爆面

第十五条隔爆接合面间隙和宽度不得小于表1、表2的规定,快开式门或盖的隔爆接合面的最小有效宽度不小于25mm,否则为失爆。

1、静止隔爆面的间隙与接合宽度:表1

2、活动部分(操纵杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度:表2

1、对于操纵、轴和转轴,其间隙是指最大的直径差。

2、如果操纵杆或轴的直径超过了表2所规定的隔爆接合面的最小宽度,其接合面宽度应不小于操纵杆或轴的直径,但不必大于25mm,否则为失爆。

3、如果转轴的直径大于表2所规定的隔爆接合面的最小宽度,带有滑动轴承的隔爆轴承盖的火焰通路长度,当转轴直径不大于25mm时,应不小于转轴直径;当转轴直径大于25mm时,应不小于25mm。

第十六条如果接合面被紧固螺栓孔或类似物的孔分隔,则孔与外壳内外侧间的距离最大值I应满足:

1、当L<12.5mm时,I≥6mm;

2、当12.5mm≤L≤25mm时,I≥8mm;

3、当L≥25mm时,I≥9mm。

第十七条隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙不少于0.750mm;用滚动轴承结构时,轴与轴孔的最大单边间隙须不大于表1所规定的轴承盖允许最大间隙的2/3。

第十八条产生的机械伤痕为不完好,宽度与深度不大于0.5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3,否则为失爆。

第十九条转盖式或插盖式隔爆面的宽度不得小于25mm,间隙不得大于0.5mm,否则为失爆。快开式门或盖因变形打不开,且隔爆面间隙大于或接合面有效宽度小于表1规定值为失爆,否则为不完好。

第二十条隔爆面的表面粗糙度应不大于6.3μm,操纵杆的粗糙度应不大于3.2μm,否则为失爆。

第二十一条隔爆面有锈迹,用棉纱擦后,有“云影”为不完好,仍留有锈蚀斑痕者,为失爆。(云影:青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉)。

第二十二条隔爆面上对局部出现的存在直径大于1mm,深度不大于2mm的砂眼,在40mm、25mm、15mm宽度的隔爆面上,每1cm2的范围内不超过5个;在10mm宽度的隔爆面上,每1cm2的范围内不超过2个。

第二十三条隔爆面不允许有油漆和硬杂物,否则为失爆。

第二十四条隔爆面应磷化或涂以适量的中性凡士林油等合格的防锈油(磷化后也可涂凡士林油),磷面脱落并未涂防锈油为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。

第二十五条隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原设计规定的维修余量。

四、电缆引入装置

第二十六条高压电缆的引入装置采用浇铸固化密封式时,填料的填充深度须大于电缆引入孔径的1.5倍(最小为40mm),绝缘胶裂纹而能相对活动的,否则为失爆。

第二十七条采用铠装电缆供电时,使用密封圈要全部套在铅皮上。未接线的接线嘴应用同等厚度的法兰和堵板或用绝缘胶堵死,否则为失爆。

第二十八条电缆护套伸入器壁小于5mm为失爆;大于15mm为不完好,电缆直径较大而不能进入接线腔时,可适当将需伸入接线腔部分电缆护套锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。

第二十九条没有接线的电缆引入装置分别用密封圈和金属挡板、挡圈依次装入、压紧,否则为失爆。

第三十条接线后紧固件的紧固程度以轴拉电缆不串动为合格,否则为失爆。

第三十一条线嘴与密封圈之间密封圈与联通节之间只限安装一个金属圈,不得充填其它杂物(包括再加密封圈等),否则为失爆。

第三十二条压叠式线嘴压紧电缆后,其压扁量不准超过电缆直径的10%,否则为失爆。

第三十三条高压隔爆开关空闲的接线嘴,应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧,其隔爆结合面的间隙应符合表1的规定。

第三十四条螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7mm,螺纹接合面的最小啮合扣数为5扣,当容积大于100cm3时,最小啮合轴向长度为8mm;当容积不大于100 cm3,最小轴向啮合长度为5mm。对于圆柱形螺纹,螺纹部分至少有8mm长度,并且至少6扣螺纹;否则为失爆。

第三十五条接线的电缆引入装置若加装金属圈时应装在密封圈外面,否则为失爆。

第三十六条线嘴压紧后应有余量,余量不小于1mm,否则为失爆。接线咀应平行压紧,两压紧螺丝入扣差不应大于5mm,否则为不完好。接线咀压紧后仍不能将密封圈

压紧时,只能用一个不开口的金属圈来调整,不得再垫其他杂物。金属圈的内外径应与喇叭嘴伸入器壁规格一致。否则为失爆。

第三十七条接线咀压紧要求:卡兰式的以压紧密封圈后用单手晃动喇叭嘴,上下左右y有明显晃动时为失爆。螺旋式接线咀拧入丝扣数不得少于5扣,用单手顺压紧方向用力拧动超过半圈为失爆。

第三十八条接线嘴严禁朝上,否则为失爆。接线嘴外部有缺损,不影响防爆性能为不完好。

第三十九条电缆压线板压紧要求:未压紧电缆为失爆,电缆压紧后的直径比原直径减少10%及以上,为不完好。电缆垫皮完全封堵喇叭嘴,看不见引线装置,为失爆第四十条低压隔爆开关接线室内不允许由负荷侧接线嘴接入引出电源线或从电源侧接线嘴接入引出负荷线,低压隔爆开关的控制线,信号线嘴严禁接入或引出动力线,否则均为失爆。

五、密封圈、挡板、金属圈

第四十一条必须使用合格的橡胶密封圈,密封圈的材质需用GB/T6031标准规定的硬度IRHD,硬度达不到尔氏硬度45度-55度的要求,变化量不超过20%的橡胶制造,老化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用为失爆。密封圈分层侧应向接线腔内,否则为不完好。

第四十二条密封圈尺寸应符合以下规定。

1、密封圈外径与进线装置内径差应符合表3规定值,否则为失爆。

:表示进线装置内径

备注:D:表示密封圈外径,D

2、密封圈内径与电缆外径差为±1mm、芯线截面积4mm2及以下电缆密封圈内径应不大于电缆外径,否则为失爆。

3、密封圈的宽度应大于电缆外径的0.7倍,电缆直径不大于20mm时非压缩轴向长度最小为20mm,电缆直径大于20mm时密封圈非压缩轴向长度最小为25mm.否则为失爆。

4、密封圈的厚度不得小于电缆外径的0.3倍(截面积70mm2的电缆除外),且不得小于4mm,否则为失爆。

5、低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆的铅皮上,否则为失爆。

6、挡板厚度应不小于2mm,其直径与进线装置内径间隙应符合表3的规定,否则为失爆。

7、金属圈外径与进线装置内径间隙应符合表3的规定,厚度应不小于公称尺寸1mm,否则为失爆。

第四十五条密封圈无破损、修整后应整齐圆滑,不得出现锯齿状,锯齿直径差大于2mm(含2mm)为失爆,小于2mm为不完好。

第四十三条密封圈的同心槽线应朝内,否则为不完好。控制线、信号线的密封圈分层严重内凸、外凸达密封圈宽度的1/3者为失爆。

第四十四条电缆与密封圈之间不得包扎其他杂物,否则为失爆。密封圈的单孔内穿进多根电缆为失爆。

第四十五条密封圈割开套在电缆上,密封圈部分破坏,密封圈没有完全套在电缆护套上。

第四十六条空闲引入装置(喇叭嘴)内用多个密封圈;没有密封挡板或金属圈的;挡板直径比引入装置内径小2mm以上,挡板厚度小于2mm以上的。为失爆。

第四十七条挡板放在密封圈里边的;金属圈放在挡板和密封圈之间的。为失爆。

第四十八条进线嘴压紧后没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动的。为失爆。

第四十九条四小线的密封圈因缆线被猛力拖拽致使密封圈分层严重外凸达密封圈宽度的1/3者为失爆。

第五十条螺旋式空闲喇叭嘴的密封圈、挡板、金属圈应依次装入,且都只能装一个,否则为失爆。

六、紧固件

第五十一条隔爆面紧固件应齐全、完整、可靠。用螺栓固定的隔爆面缺少弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。为失爆。

第五十二条紧固件应采用不锈钢材料或经电镀等防锈处理,否则为不完好。

第五十三条同一紧固件部位的螺母、螺栓其规格应一致。紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固,无锈蚀。否则为不完好。

第五十四条螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1—3个螺距,不得在螺母下面加多余的垫圈来减少螺栓的伸出长度。否则为不完好。

第五十五条紧固在护圈内的螺栓,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松紧。否则为不完好。

第五十六条隔爆结合面紧固螺栓要齐全,螺母、透眼螺孔应满口。否则为失爆。

第五十七条用螺栓紧固不透眼螺孔的部位,紧固后螺孔内须留有大于2倍防松垫圈的厚度的余量。隔爆面螺栓的螺母必须上满扣,否则为失爆。紧固螺栓伸入螺孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等不小于螺纹直径的1.5倍),。不透孔处距内腔的壁厚应不小于螺栓直径的1/3,且至少不小于3mm。如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的,则螺栓必须拧满螺孔,否则为失爆。

第五十八条隔爆面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(弹簧垫圈与螺栓规格一致,弹簧垫圈应压平)。螺栓不得松动,不得加原设计结构以外的平垫或其他物品,螺栓松动,无弹簧垫圈(或背帽)和弹簧垫圈不合格均为失爆。

第五十九条弹簧垫不得破损,不得推动弹性。否则为失爆。

相关文档