第二章

1、远动(SCADA)系统调度端功能:

(1)能完成远方操作及监视,能正确和及时地掌握每时每刻都在变化着的供电系统设备运行情况,处理影响整个供电系统正常运行的事故和异常情况;

(2)对所有数据进行分析,处理,存储及打印,以友好人机界面向调度员显示,转发其它系统共享。

(3)概括的说就是遥控,遥信,遥调,遥测。

调度端是SCADA系统的指挥中枢,是远动系统的重要组成部分之一。

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。

2、如何进行软硬件设计

硬件设计方法

调度端计算机硬件系统可以采用从简单的单台计算机直至多台不同类型的计算机组成的复杂系统。相应的配置方式有:

集中式的单机或多机系统:是由一台计算机执行所有数据采集、人机联系和应用程序的功能。但是为增强可靠性,也有多机系统。所以其主要有无冗余单机系统,冗余双机系统,多机系统。

分层式的多机系统和网络式的分布系统:把各项功能进一步分散到多台计算机中去而构成的系统。其有客户/服务器结构。

软件设计方法

结构化设计方法:从整个程序出发,突出程序模块化的设计方法。利用程序结构图表达程序模块之间的关系。重点:对模块的恰当划分。

Parnas方法:在概要设计时预先估计未来生命期中可能发生的情况,采取相应措施提高系统的可维护性和可靠性。

Jackson方法:建立简单清晰的模块结构,设计原则“程序结构同数据结构相对应”

采用图形或语言方式描述程序中的“顺序”、“循环”、“选择”三类控制结构

面向对象的设计方法

3、了解调度端的发展趋势

SCADA 系统的调度端是整个系统的核心内容,是系统的指挥中心,其可靠性是至关重要的,所以采用高可靠性,自动化程度高的系统将是未来调度端发展的趋势。针对这一情况,在大型系统中,分布式调度端硬件结构将是一个发展方向。

4、调度端是如何实现其各项功能的。

调度端实现功能主要从两个方面实现,第一是硬件,通过各类服务器,通信前置机和调度员工作站等实现硬件上功能的实现,利用通信线路完成信号传播的通路;第二是软件,利用系统软件,支持软件和应用软件实现数据的处理,记录,以及人机界面的交互。

5、调度端由哪些设备构成?各完成什么功能?你想象中调度端是什么样子?

(1)主机,进行数据处理,网络,设备,进程的监管

(2)调度员工作站,实施人机调度的界面

(3)通信前置机,作为调度端与执行端通信的桥梁

6.简述操作系统、数据库等在应用软件开发中的作用。

操作系统是计算机的核心软件,它管理计算机的各种硬件资源,而应用软件工作的执行必须得到计算机硬件资源的配合,所以,应用软件开发必须与操作系统相配合。

应用软件在工作时会产生很多数据,同时也需要很多数据支持,通过数据库可以减少数据冗余度,实现数据资源共享;使数据具有独立性,提高应用程序的生命力;实现数据集中管理,提高安全性和完整性。

7、简述调度端软件的结构、功能。

远动系统调度软件是指对在调度端系统运行的所有程序的总称。

(1)系统软件:主要指计算机所使用的操作系统。是最基本的系统软件,是硬件机器的第一级扩充。CPU管理功能,作业管理功能,存储管理功能,文件管理功能,外设管理功能,系统自诊断功能。

(2)支持软件:主要指运行在操作系统之上的数据库管理系统平台,是建立数据表格和形式的数据管理程序,可以进行显示、查询、修改和调用数据。数据定义功能,数据存取功能,数据库运行管理功能,数据库的建立和维护功能,数据库的传输。

(3)应用软件:为所有监视和控制功能而专门编制的一系列程序。远动监控系统应用软件是完成数据采集和监控等功能。实时数据显示,越限报警,事件记录,遥控,遥调,网络通信,调度分析管理等功能。

8.如何看待微机监控系统软件的标准化。

系统软件是硬件机器的第一级扩充,所有支持软件和应用软件都是需要建立在系统软件之上的,如果系统软件没有标准化,那支持软件和应用软件也很可能采用不同的编译方式,这样对于程序的移植性是一个巨大的挑战。也正是因为如此,这也会增加硬件上连接的困难,从而降低微机设备的扩充难度。

9、电网调度管理自动化系统包括哪些功能?

电力系统调度自动化系统所具有的功能大致可分为SCADA功能、电网控制和管理、电网仿真等。

第三章

1.被控站置于何处?由哪些设备构成?有哪些功能模块?

远动系统执行端---远方终端设备--RTU(RTU:Remote Terminal Unit,)是SCADA系统设置于变电所,开闭所,分区亭用以采集和发送所,亭实时运行参数,接收并执行调度中心控制与调节命令的终端设备。

功能模块:

控制功能:对开关量的控制,遥控遥调等功能

数据采集功能:遥测、遥信、电能计量等功能

数据处理功能:越限报警和记录,故障录波等功能

通信功能

自恢复与自检测功能

系统对时

其他扩展功能

构成设备:集中式RTU由遥信(数字量)输入模块;遥测(模拟量)输入模块;电能脉冲量采集模块;遥控输出模块;遥调模块;键盘与显示器模块;开关组态模块;监视定时器模

块等构成。分布式RTU由智能遥信模块(IYX)、智能遥测模块(IYC)、智能电度模块(IPA)、智能遥控模块(IYK)、智能遥调模块(IYT)和CPU模块、键盘与显示器,调制解调器等构成。

2.被控站软件的结构、功能。比较其与控制中心软件的异同?

RTU软件系统一般分为执行代码部分和数据部分。RTU软件主要模块有主模块,通信模块,数据采集与预处理模块,遥控监督模块,上行任务管理,下行任务管理,键盘模块,显示模块,通用子程序模块,静态数据库只读构成。

与控制中心软件相比,最大的不同是两个的软件结构不一样,被控站采用模块化结构设计,有时甚至不用操作系统。此外数据的处理方式和处理量也不相同。

3.模拟量和开关量有何异同?它们分别可表示哪些实时数据?

开关量:随时间离散变化的信号。一般具有“开”、“关”两种状态,用1位二进制数据表示,一个字节表示8个开关量。如断路器的位置状态、各种事故与告警信号等。

模拟量:在时间和幅值上连续变化的信号。母线电压、电流,变压器的有功/无功功率,系统频率等。

4.什么是事件顺序记录?什么是事件分辨率?

事件顺序记录:即状态变化时,记录开关序号、变位时间、变位后的状态等。

事件分辨率:事件顺序记录能区分的最小的时间间隔。

5.比较开关量中断采集方式和查询采集方式的异同?

同:都是对开关量的采集。

查询方式:CPU以一定的时间周期对并行I/O接口进行扫描查询。编程简单。

中断方式:当开关量发生变化时,接口电路向CPU发出中断请求。若CPU处于中断允许状态,则在处理完当前命令周期后,即转入中断处理过程。

6.什么是越死区计算?有何作用?

比较前一次采集的值(旧值)与现采集的值(新值)之差是否超过压缩因子的计算。超过,则越死区,处理;否则,不处理。

它可以有效地减少向调度中心的数据输送量。

7.遥控和遥调输出一般经过哪些环节?有何不同?软件如何设计?

遥控是对变电所的断路器、隔离开关等开关量进行“合”与“断”的两种状态的操作,即开关量的输出。其经过CPU,并行接口,对象(性质)驱动电路,中间出口继电器,变电所控制回路。

遥调与遥控类似,也是一种控制输出。与遥控只输出两种状态不同的是:遥调需要输出连续变化的信号,即输出模拟量信号。其要经过CPU,并行接口,D/A转换,功率放大器,执行机构。

8.什么是变电站自动化?如何实现?

变电站自动化技术:应用自动控制技术、计算机及网络技术对变电站的二次设备进行功能的重新组合和优化设计,用计算机的软硬件设备代替人工对变电站实行监控、保护、测量、运行操作管理、信息远传及其谐调的一种自动化系统。

9、远动终端的有关通信技术

并行传输——将数据以成组的方式在两条以上的并行信道上同时传输,每个比特使用单独的一条线路,各位数据同时传送。速度快,但是成本高,不适合远距离传输。

串行通信——两个计算机之间的通讯。即数据是一位、一位按顺序传送的方式。易于实现,比较便宜,用在长距离连接更加可靠,但是速度比较慢。

区别: 在于组成一个字符的各码元是依顺序逐位传输;还是同时并行地传输。

10、变电站综合自动化发展趋势

随着计算机技术、网络技术及通信技术的飞速发展,同时结合变电所的实际情况,各类分布式变电所自动化系统相继研制成功并投入运行。在变电所控制室内设置计算机系统,与各现场单元部件进行通信。通信方式目前多采用了网络技术。遥信、遥测量的采集及处理,遥控命令的执行和继电保护功能等均由现场单元部件独立完成,并将这些信息通过网络送至后台主计算机,变电所自动化的综合功能均由后台主计算机系统承担。

1.基本内容:开关量和模拟量的采集、遥控和遥调输出基本原理;远动终端软件技术。

2.本章重点:遥信量和遥测量的采集和处理、遥调与遥控输出。应较为深入地了解四遥量的处理技术。

第四章

1.什么是计算机网络?什么是协议?什么是拓扑?

计算机网络是以相互共享资源(软件、硬件和数据)为目的、并具有独立功能的多台计算机系统,采用一定的通信协议(通信规约),通过通信设备和线路连接起来的网络。

协议是为进行网络中的数据交换(通信)而建立的规则、标准或约定。

网络拓扑是由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。

2.计算机网络是由什么组成的?

一般由网络软件(网络操作系统,网络协议软件,网络管理软件,网络通信软件,网络应用软件)、网络硬件(用以组成计算机网络的多台计算机,以及各种通信设备)构成的。

3.网络拓扑结构有哪些类型,如何选择网络拓扑结构?

有点对点方式,星型结构,总线结构,环形结构,树形结构。

选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障时,受到影响的设备的情况。

4.OSI模型及各层之间的关系是什么?

OSI模型包括应用层,表示层,会话层,传输层,网络层,数据链路层和物理层

7层次协议分为低层协议及高层协议,低层协议是面向通信功能的协议,物理层、链路层及网络层为低层协议,其余为高层协议。

5.数据传输中为什么必须实现收发双方的同步?位同步与帧同步各解决什么问题?

传输中,为了双方收发数据的序列在时间上取得一致,就必须要用同步传输。这样才能保证接收的数据与发送的数据一致。

在传输时把若干个码元组成一个个的码组,即一个个的字或句,通常称为群或帧。帧同步的主要任务是把字或句和码区分出来。帧同步是为了保证收、发各对应的话路在时间上保持一

致,这样接收端就能正确接收发送端送来的每一个话路信号,当然这必须是在位同步的前提下实现。

位同位在每发一个bit置位,把每个码元加以区分,使接受端得到一连串的码元序列,这一连串的码元列代表一定的信息。位同步是最基本的同步,是实现帧同步的前提。

6.同步通信和异步通信的根本区别是什么?

看收发双方实现码元同步方式。同步通信要求数据流中的字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步,异步通信要求字符内部的各位间同步,字符间不需要同步。

7.全双工与半双工通信有什么区别?在二线制电路上能否进行全双工通信?

串行通信按信息方向和时间可分为单工、半双工、全双工三种方式

半双工通信:可以双向传输,但不能同时双向传输,在某一通信时刻,只能向一个方向传输。全双工通信:双方可同时进行双向传输,两个方向独立。

全双工和半双工通信,双方都既是发送器又是接收器。两者的区别在于全双工可以同时发送和接收。半双工不能同时双向传输,只能分时进行。在二线制电路上是不能进行全双工通信的,只能单端发送或接收。因为一根信号线,一根地线,同一时刻只能单向传输。

8、调制和解调

调制:将待传输的基带信号进行频谱的搬移或者数字脉冲波形的变换,使其适宜于在信道中传输的过程。

解调:从已调信号中将原信号复原的过程。

载波:被调制的正弦波信号

已调信号:调制后得到的信号

调制的作用:将信号的频谱搬移到所希望的频带上,或对信号脉冲进行数字变换,使其适合在信道上传输。实现信道的多路复用(频分或时分)。改善传输系统的抗干扰性能。

第五章

1.什么是传输规约?为什么要采用不同的传输规约?

指通信双方是计算机和计算机,或者是计算机和终端设备,为保证双方进行有效、自动地数据通信,在发送端和接收端之间需要有一系列的约定和顺序,这种约定和顺序叫做通信控制规程(或协议),简称通信规约(或规程),也叫传输控制规程。

一般在不同的领域使用不同的传输规约,或是在不同的分层使用不用的规约。

2.IEC60870-5-101规约的主要内容,如何实现“遥控”的功能。

远动设备及系统传输规约第101篇-基本远动任务配套标准

主要解决问答方式(Polling),上行信息:遥测,遥信,终端设备状态,下行信息:遥控,设点(遥调),对时,信息量大(3 byte地址),传输机制成熟。

1.基本内容:传输控制规约;IEC870-5-101远动规约。

2.本章重点:IEC870-5-101远动规约的层次结构,特点及工作流程;可变与固定帧长的格式

第六章

1.为什么在微机监控系统中要采用冗余备用方式?

余系统定义:某一设备或系统与另一设备或系统的基本功能完全相同,它们不管其中一个运行还是故障,另一个都可以执行要求的功能。冗余方式的系统配置方案:重要设备、信道、控制终端、打印机等。冗余配置的目的:提高系统的可靠性。

2.试举例说明提高计算机硬件可靠性的途径?

提高计算机硬件可靠性的方式有冗余设计、减额设计、热设计、稳定性设计、电磁兼容性设计、软件可靠性设计等。

3.影响计算机软件可靠性的因素有哪些?

(1)软件是人工制造的逻辑性非常强的产品,生产过程中的种种原因,都可能造成差错或故障。

(2)软件研制方法未完全成熟,缺乏坚实的科学基础和管理制度。

(3)至今没有一套完善的程序正确性的验证方法和理论,对研制的软件进行彻底有效的验证。

4.试分析造成软件错误的原因有哪些?软件错误有哪些基本特征?

(1)在设计、编制和调试中发生的错误

(2)在移植、修改中产生的错误

(3)算法的近似性,导致整个变量区的不够精确;数据结构的缺陷、数据描述符与实际使用不一致

(4)程序中出现了特异点和临界值,未提供相应的测试和处理

(5)特权用户操作失效,造成系统软件出错或局部功能实效

(6)硬件故障造成软件出错(如磁盘故障导致程序或数据出错)

(7)电磁干扰,使程序或数据丢失或出错

(8)系统环境(硬件、软件)变化时,程序不能随环境而变化

(9)操作错误使软件受到破坏或发生差错

特征:出现乱码,数据处理量增加等等

5.试分析接地干扰会造成哪些严重后果?如何避免?

强电与弱点共地,会造成弱电设备损坏,从而引起系统故障或瘫痪

产生电磁干扰,影响数据正确性,引起设备误动作

因设备电压过高出现烧坏甚至危及人身安全。

消除方式:

参考电位尽可能一致,消除干扰

强电与弱电设备共同组成的系统不能共地,弱电系统屏蔽、核心地线浮空

设备机壳的接地处理金属外壳接入保护地:保证人员安全、对内部电路电磁屏蔽、消除部分低频磁场的干扰

设备间接口电路共地的处理按标准及要求进行连接,距离远时:采用低阻抗地线,优化接口设计,如改变接口形式或电气连接方式等

设备机壳地与信号地间的处理一般采用“一点接地”,再接到“公共地”。各设备间应采用同样方式、同一原则进行地线处理,以防产生新的干扰。

6、抗干扰编码有关基本概念

在表示信息的数字系列中,按一定的规则,添加一些不含信息的多余的码元,以便能发现、纠正信号在传输过程中产生的差错。

码距,最小码距以及纠错能力的概念。

1.基本内容:了解循环码的抗干扰能力

2.本章难点:循环码的编译码原理及其实现和计算。

第七章

1.四电合一调度自动化系统的原理及构成。

四电合一:指牵引、电力、通信、信号四大专业测控系统合为一体的调度自动化系统。

① 牵引变电所、开闭所、分区所、AT所的调度自动化

②接触网开关监控,铁路枢纽、车站接触网上负荷等的调度自动化

③接触网末端网压监测,实现对分相装置的远程监测和控制。

④铁路电力变/配电所、开闭所监控

⑤自闭/贯通线线路监控

⑥信号电源监控,以提高供电可靠性。

⑦通信电源监控系统

2.变电站综合自动化系统的优点及分类有哪些?

① 提高牵引变电所的安全、可靠运行水平。综合自动化系统能更早的发现隐患,并且具

有故障自诊断功能,提高设备可靠性。

②提高牵引供电系统的运行管理水平。使用计算机自动进行数据处理,提高了精度,同时还有事件顺序记录,避免了人员的直接干预,提高了运行管理水平。

③降低造价,减少总投资。设备集成化高,占地少等。

④促进无人值班变电所管理模式的实行。

主要分为集中式自动化系统和分布式自动化系统,分布式又分为集中组屏模式和分散安装模式。

3.分层分布式自动化系统的各层的作用是什么?其应用模式有哪些?

(1)站级管理层

站级管理层由当地监控单元和远动通信单元组成,当地监控单元与远动通信单元互相独立。正常情况下,调度端控制命令不通过当地监控单元即可执行。通过当地监控的显示器监视变电所运行情况,查看各种报表及曲线;当远方控制失效时,当地监控单元作为远方控制失效的后备手段在当地进行控制操作。

(2)网络层

网络层负责管理间隔层设备与站级管理层间的通信,普遍采用具有较强抗干扰、抗震动、具有较大温度适应范围并适合恶劣工业环境的现场总线。网络层的传输介质通常采用光纤,以提高变电所内数据传输网络的抗干扰能力。在国内的牵引变电所综合自动化系统中,采用的现场总线网络有CAN、LonWorks、工业以太网等。

(3)间隔层

间隔层主要由各种保护、测量和控制设备组成,实现对牵引主变压器、馈线、电容器的保护、测控和控制。

牵引变电所综合自动化系统的安装应用模式受系统的运营管理模式、资源条件、维护方式等的限制,主要有3种模式,即分散式无人值守模式、集中式无人值守模式、集中式有人值守模式。

4.视频监控系统的主要构成是什么?

变电站远程视频安全监控系统由一个监控中心、所辖的多个被控站(前端设备)以及通信信道组成,各被控站将采集的信号通过铁路信道发送到监控中心,在常规监控系统的基础上,为牵引变电所实现“第五遥”功能——“遥视”。

5.软件开发新技术主要有哪些?

(1)COM/DCOM组件技术

(2)TCP/IP网络通讯技术

(3)OPC规范与技术

(4)自律分布系统技术ADS

(5)Web技术

(6)Agent技术

(7)实时数据库管理技术

(8)面向对象(OOP)技术

(9)Jawa技术

(10).net

(11)组态技术

(12)专家系统

2013年12月

远动技术

第二章 1、远动(SCADA)系统调度端功能: (1)能完成远方操作及监视,能正确和及时地掌握每时每刻都在变化着的供电系统设备运行情况,处理影响整个供电系统正常运行的事故和异常情况; (2)对所有数据进行分析,处理,存储及打印,以友好人机界面向调度员显示,转发其它系统共享。 (3)概括的说就是遥控,遥信,遥调,遥测。 调度端是SCADA系统的指挥中枢,是远动系统的重要组成部分之一。 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。 2、如何进行软硬件设计 硬件设计方法 调度端计算机硬件系统可以采用从简单的单台计算机直至多台不同类型的计算机组成的复杂系统。相应的配置方式有: 集中式的单机或多机系统:是由一台计算机执行所有数据采集、人机联系和应用程序的功能。但是为增强可靠性,也有多机系统。所以其主要有无冗余单机系统,冗余双机系统,多机系统。 分层式的多机系统和网络式的分布系统:把各项功能进一步分散到多台计算机中去而构成的系统。其有客户/服务器结构。 软件设计方法 结构化设计方法:从整个程序出发,突出程序模块化的设计方法。利用程序结构图表达程序模块之间的关系。重点:对模块的恰当划分。 Parnas方法:在概要设计时预先估计未来生命期中可能发生的情况,采取相应措施提高系统的可维护性和可靠性。 Jackson方法:建立简单清晰的模块结构,设计原则“程序结构同数据结构相对应” 采用图形或语言方式描述程序中的“顺序”、“循环”、“选择”三类控制结构 面向对象的设计方法 3、了解调度端的发展趋势 SCADA 系统的调度端是整个系统的核心内容,是系统的指挥中心,其可靠性是至关重要的,所以采用高可靠性,自动化程度高的系统将是未来调度端发展的趋势。针对这一情况,在大型系统中,分布式调度端硬件结构将是一个发展方向。 4、调度端是如何实现其各项功能的。 调度端实现功能主要从两个方面实现,第一是硬件,通过各类服务器,通信前置机和调度员工作站等实现硬件上功能的实现,利用通信线路完成信号传播的通路;第二是软件,利用系统软件,支持软件和应用软件实现数据的处理,记录,以及人机界面的交互。 5、调度端由哪些设备构成?各完成什么功能?你想象中调度端是什么样子? (1)主机,进行数据处理,网络,设备,进程的监管 (2)调度员工作站,实施人机调度的界面 (3)通信前置机,作为调度端与执行端通信的桥梁 6.简述操作系统、数据库等在应用软件开发中的作用。 操作系统是计算机的核心软件,它管理计算机的各种硬件资源,而应用软件工作的执行必须

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

附件1 常州电信溧阳云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目 技术规范书

1.概述 1.1工程概况 常州电信溧阳云计算中心基地用地性质为U15通信设施用地,基地面积10735平米,容积率≤2.13,建筑密度≤43%,绿地率≥15%。 常州电信溧阳云计算中心项目包括一栋机房楼,一栋综合服务楼。总建筑面积27881.93平方米,其中地上建筑面积22838.43平方米、地下建筑面积5043.5平方米。机房楼主体五层,裙房三层;综合服务楼主体地上七层,裙房三层,地下一层。 机房楼主要功能为数据机房、高低压配电室、柴油发电机房、钢瓶间、制冷机房、运行监控室、操作室、会议室、展示等,属一类高层通信建筑,建筑工程等级为一级,耐火等级为一级。 综合服务楼主要功能为营业厅、展示、演示、档案、办公、会议、员工厨房、食堂等。建筑工程等级为二级,耐火等级为二级。 两栋建筑均采用的框架结构,抗震设防烈度7度,设计使用年限为50年。 1.2设计依据 (1)建设方提供的工程相关资料及设计要求。 (2)现行相关的国家和行业主要规范标准: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规范》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB 5116-2113 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

变电站监控系统远动主机

XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXX工程 远动主机 技术规范

目录 1总则 (1) 1.1引言 (1) 1.2供方职责 (1) 2技术规范要求 (1) 2.1使用环境条件 (2) 2.2工作条件 (2) 2.3标准和规范 (2) 2.4技术性能要求 (3) 3试验 (4) 3.1工厂试验 (4) 3.2工厂验收 (4) 3.3现场验收 (5) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (5) 4.1技术服务 (5) 4.2设计联络 (5) 4.3工厂验收 (5) 1 - -

1总则 1.1引言 投标人应具有ISO 9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。提供的装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过动模试验、电磁兼容及型式试验。 投标人应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》以及《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》,满足变电所无人值班的要求。招标方在技术规范专用部分提出的要求投标人也应满足。 提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标人应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1 本规范提出了对远动主机的系统结构、技术参数、功能、试验等方面的技术要求。 1.1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方,必须逐项在“投标人技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“投标人技术差异表”中写明为“无差异”。 1.1.4 本规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.6 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.7 本规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 1.2.6 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。1.2.10 现场服务。 2技术规范要求 2.1使用环境条件 2.1.1 海拔:<3000m。 2.1.2 环境温度(室内)。 最高气温:55℃; 最低气温: 5℃; 1 - -

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

远动技术

远动技术 一、综合监控系统的组成: ISCS (Integrated Supervision and Control System)的主要目的是将各分散孤立的自动化系统联结为一个有机的整体,实现地铁各专业相关系统之间的信息互通、资源共享,提高各相关系统的协调配合能力,高效实现系统间的联动,提高地铁全线的整体自动化水平。 ISCS相关的系统包括:安全门系统(PSD)、门禁系统(IAS)(预留)、列车监控系统(ATS)、电力监控系统(PSCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、传输系统(TS)、广播系统(PA)、闭路电视系统(CCTV)、通信集中告警系统、时钟系统(CLK)、自动售检票系统(AFC)、乘客信息系统(PIS)。 其中的电力监控系统(PSCADA -Power Supervisory Control And Data Acquisition System)为深度集成系统,ISCS通过网络把各变电所的PSCADA集成起来,完成PSCADA的中央监控功能。ISCS与各变电所内相对独立的PSCADA共同构成全线完整的PSCADA,负责监控35kV交流中压系统、750V直流供电系统、0.4kV 交流系统、杂散电流监视系统等。 HMI其实广义的解释就是“使用者与机器间沟通、传达及接收信息的一个接口”。 二.计算机网络

利用各种通信手段,把地理上分散的计算机系统,以共享资源为目标有机的结合起来,而它们各自又是具有独立功能的网络系统。 1.计算机网络的特点 (1)地理分散:如果中央处理机在1m之内,就不能称为计算机网络,而是多机处理系统。 (2)独立处理:构成计算机网络的各台计算机具有独立功能。 (3)通信协议:网络中的各台计算机要能相互的通信,必须遵守的规则和约定或者语言。 (4)资源共享:包括软件和硬件的资源共享。 2.计算机网络的分类 (1)按地理位置分:局域网和广域网 (2)按功能分:通信子网(负责整个网络的数据通信)和资源子网(各种网络资源的集合),主机通过通信子网连接,通信子网的功能把消息从一台主机传到另外一台主机。 3.计算机网络的拓扑结构 指计算机网络中各节点之间的相互位置以及它们互连的几何布局。简单来说,就是指节点的几何结构。可分为六类:星形、总线型、环形、树形、网状和混合拓扑结构。 (1)总线型拓扑结构 采用单根线作为传输介质,所有计算机工作站都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质(总线)上。任何一个站点发送的

艾默生交流不间断电源系统 MiniSPM简介

AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 简介 MiniSPM 是艾默生推出的面向服务器机柜行间配电管理的机架式智能配电系统,包括一个基础的框架单元和带电热插拔的配置单元模块组成。可安装于服务器机架中,用于1~2列机柜的配电管理;也可多个MiniSPM 安装于一个机架内,用于多列机架或一个机房的配电管理。 MiniSPM 性能与优势 MiniSPM 产品特点 ■ 模块化,可在线升级扩容 ■ 开关模块支持热插拔,更换或增加模块不影响其他开关模块正常供电■ 支持19英寸标准机柜安装,高度4U ■ 单台MiniSPM 高度仅4U ,最大功率达90KW ,功率密度高 ■ 标配大屏幕液晶LCD 显示屏,信息量丰富直观,人机界面友好,便于使用和维护 ■ 强大的智能监控空能,可监控每一路开关的电流、谐波、功率因数、耗电量等电气参数 ■ 可以监控每一路开关的工作状态,让客户在管理机房时真正做到高枕无忧■ 多元化的报警功能,支持声光、手机短信、邮件告警功能 MiniSPM 灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 2 3 4 5 6 1 面板锁 操作键盘 USB 通讯口LCD 开关模块挂耳

艾默生网络能源 关键业务全保障?的全球领导者 AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 艾默生网络能源和艾默生网络能源标识 均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。 ?2011艾默生电气公司版权所有。 交流电源连接直流电源嵌入式运算 嵌入式电源 基础设施管理和监控户外柜电源开关和控制 精密制冷 机架和一体化机柜服务浪涌保护 E-X6210***-0911 MiniSPM ——灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 技术参数表

数据中心机房动环技术方案

中心机房动环监控系统 技 术 方 案 润川智能技术有限公司

目录 一、需求分析 (3) 1.1、设计依据及规范 (3) 1.2、设计原则 (4) 二、系统设计 (5) 2.1、体系架构 (5) 2.2、系统部署架构 (8) 2.3、各子系统的功能特点 (8) 2.3.1、配电柜监控 (9) 2.3.2、UPS监测 (10) 2.3.3、精密空调监控 (11) 2.3.4、漏水监控 (13) 2.3.5、温湿度监测 (13) 2.3.6、消防监测 (14) 2.3.7、新风机监控 (15) 2.3.8、门禁监控 (15) 2.3.9、视频监控 (16) 2.4、平台管理功能 (17) 2.4.1、门户管理 (17) 2.4.2、报警管理 (19) 2.4.3、权限管理功能 (22) 2.4.5、报表管理功能 (22) 2.4.6、查询功能 (24) 2.4.7、数据管理 (24) 2.4.8、远程管理 (25) 2.5、系统优势 (25) 2.5.1、嵌入式优势 (25) 2.5.2、系统平台优势 (26)

一、需求分析 本项目设计主要针合肥工业大学弱电机房中的动力及环境监控系统,根据相关招标采购文件,了解到动力及环境监控系统主要监测设备包括:配电、UPS、精密空调、温湿度、漏水、消防、门禁、视频集成等。 为了满足以上初步设计及相关需求,在机房中安装一套动环监控系统,实时监测到各智能设备或子系统的运行参数和状态。一旦检测到报警信息,监控系统可及时自动报警,具有短信报警和远程报警功能,报警方式灵活可选。并要求实现无人值守及符合国家保密部门的安全要求。 1.1、设计依据及规范 本设计满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,遵循更严格的标准。如有更新版本,按照新版本执行)。 ?《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ?《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-1988) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ?《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ?《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16--2008) ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) ?《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) ?《建筑数据中心工程设计标准》(DB32/181-1998) ?《供配电系统设计规范》GB50052-2009 ?《低压配电设计规范》GB50054-2011 ?《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)

远动监控技术题库

一、填空题(每空1分,共26分) 1.远动技术是调度端(控制中心、调度所)与执行端(被控端)之间实现遥控、 遥信、遥测、遥调和遥视技术的总称。 2.微机监控系统的主要性能指标有可靠性、容量及功能、实时性、 抗干扰能力。 3.电网调度自动化系统包含 SCADA功能、电网控制和管理和电网仿真功能。 4. “四电合一”指牵引、__电力____、___通信___和___信号____四大专业测控系统合为 一体。 5.EMS能量管理系统的软件主要分为___电网控制、电网管理、电网仿真 3类。 6.远动系统一般由控制主站/调度端、通信系统/通信信道和远方终端装置RTU/ 执行端三大部分组成。 7.远动系统调度端软件由__系统软件 __、应用软件、数据库软件构成。 8.操作系统的基本特征是多任务并行和资源共享。 9.远动系统分布式RTU的主要子模块有智能遥信模块、智能遥测模块、 智能电度模块/电源模块、智能遥控模块、智能遥调模块/通信模块、 CPU 模块/主模块。 10. 遥控执行过程分为选择和执行/撤销两步操作。 一般将 SCADA(远动系统)、 PAS(电力系统应用软件)和硬件的结合称为 电力系统能量管理系统EMS。 11.变电所的遥信信号有位置信号、告警信号、事故(继电保护动作信号)等。答出隔离开关信号、断路器信号、保护动作信号等具体内容也算对 12. RTU一般分为__集中__式RTU和分布式RTU,而分布式RTU又分为结构分 布式RTU和功能分布式RTU。 13.滤波器的类型有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器,它的作用是选频。 14. 调制就是用基带信号去控制高频正弦波或周期性脉冲信号的某个参数,使其按基带信 号变化。 15.信号数字调制的方式主要有幅移键控/ASK 、频移键控/FSK 和相移键控/PSK 。 16.远动监控系统信道拓扑结构主要有点对点、星型、环 型、总线(树型)等。 17. 远动信息的传输模式有循环传输模式、查询(问答式)传输模式、自发传输模式(混 合传输模式)等等。

艾默生动环监控设备配置数据以及批量配置包下载操作指导

【文档主题】设备配置数据以及批量配置包下载操作指导 【文档作者】 【修改时间】2013-7-26 【文档内容】设备数据以及批量配置包下载 一、下载前准备: 要点:下载之前,请确认 1)R DU-A的IP地址已经设置为收信任站点 设置方式: 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击站点按钮,在弹出菜单中将RDU-A的IP地址输入,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证HTTPS”勾选,点击添加按钮,如下图所示。 2)启动“文件下载”功能 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击“自定义级别”,请确认启用如下受信任站点的安全选项: “文件下载”确认设为启用; “文件下载的自动提示”设为启用;

二、设备数据配置表下载方法: 1、下载设备数据: 数据管理->设备数据->下载设备信息 下载的文件,其后缀名为.CSV的文件,可以通过Excel打开 三、下载批量配置: 配置管理->批量配置->“从RDU-A下载文件到本地计算中” 配置文件:COM口配置,温湿度名称等 系统文件:与用户有关的配置,如用户的联系方式,告警方式等。

后,才会弹出路径选择: 下载出来的文件如下: rdu_cfg.iru为“配置文件”,rdu_sys.iru为“系统文件” 出错指导: 1.下载过程中,已经正在下载文件的提示(如下图所示),提示结束后 有一个窗口闪现了一下就消失了,之后web界面恢复到了操作前的状 态,没有任何提示信息,下载文件没有成功

原因:未启动文件下载,请按照上文的启动“文件下载”功能进行操作

下一代数据中心智慧动环监控知识介绍

产品名称:唯众下一代数据中心智慧动环监控实训机架型号与规格:WZ-DCRM-621 系统概述: 唯众数据中心动环监控管理平台是随数据中心建设应运而生的,它是数据中心环境 监控管理服务与计算机网络技术、多媒体信息技术、自动化技术结合的完美体现。 在进行系统建设时,我们采用系统工程的观点对数据中心的环境结构、服务需求、 设备内容和管理模式四个基本要素以及它们的内在联系进行优化组合,从而提供一 个稳定可靠、投资合理、高效方便、舒适安全的数据中心环境监控系统。 系统特点: 1、主机采用低功耗、超静音的嵌入式硬件结构。适应各种恶劣环境,稳定可靠。 2、1U 19英寸标准机架式主机,美观大方。 3、自身具备防雷、接口隔离和通讯传输隔离功能,自身设备故障时保证不影响其 4、子监控设备的正常运行。 5、内置看门狗功能,保证系统有完善的自检测和自我恢复功能。 6、支持多品牌,多类型UPS集中统一管理 7、可分区域管理 8、支持UPS全天候,实时监控管理 9、可实现UPS电源远程操作和维护,如设定期电池放电测试,遥控UPS开/关机等 10、强大的历史记录和报表管理功能 11、报警响应速度快,报警方式多样化 12、系统数据备份和恢复功能 13、B/S结构,方便查看和扩展 如上监控系统结构图所示,整个系统主要由以下三部分组成:现场设备采集层、监控服务器、WEB浏览终端。 各部分的主要作用如下: 1、现场设备采集层:由各种I/O采控模块、传感器组成,直接连接各种被监控设备,采集如UPS、空调、温湿度、漏水等的现场信号,将采集的现场信号通过RS485方式上传到监控服务器。 2、监控服务器:可脱网工作并具有独立数据处理及数据存储能力,用于将现场设备采集层传输来的的各种信息进行存储、实时处理、分析和输出,处理所有的报警信息,记录报警事件,并负责将控制命令发往前端设备,实现对现场设备的远程控制。 3、WEB浏览终端:用于进行远程的WEB浏览,便于管理人员随时随地了解机房的工作状况,可直接观看到与监控服务器一致的监控画面,在具有相应权限下还可对设备实现远程控制,如空调的开关机等。 4、系统采用B/S分布模式的模块化结构,软硬件的安装与维护集中于监控服务器端,易于实施和维护。同时采用B/S结构,客户端只负责用户界面显示,数据处理放在监控服务器端,当监控需求增加时,只需对监控服务器进行升级或扩展成多个监控服务器即可,大大地加强系统的伸缩性。

湖北电信动环监控系统资源录入规范V1.0

湖北电信动环监控系统 资源录入规范 (试行) 版本:V1.0 中国电信湖北分公司 2018年1月

1.适应范围 本规范规定了湖北电信所有动环监控系统动环设备资源属性录入方法和规范。适应于湖北电信所有动环监控系统动环设备资源录入、更新、管理工作。 2.动环资源类别 本规范规定了以下七种设备的资源属性录入规范:变压器、交流不间断电源系统(UPS)、48V开关电源、240V直流供电系统、油机发电机组、蓄电池组、空调。 3.电源设备录入信息规范 电源设备录入信息分为通用信息和专属信息两个部分,其中通用信息是所有电源设备进行资源管理都需要的基本信息,专属信息为各种类型电源设备所特有的信息。 3.1通用信息包含字段 通用信息必填字段主要包含以下3个字段,另外4个为系统生成,分别是: 手工录入字段录入规范要求如下: 1)生产厂家 文本格式,录入时手工在标准厂家名称中选择,其中标准厂家名称见附件1,由省公司统一管理,从后台导入。 2)规格型号 文本格式,对照设备铭牌手工录入。 3)投入日期 日期格式,按照YYYY-MM-DD格式手工选择数字录入。 系统生成字段: 设备名称、所属本地网、所属局站、所属机房四个字段由监控系统自动生成。

3.2 电源设备专属信息 3.2.1变压器 如果动环监控系统已经有变压器设备,可以直接录入资源信息,并且在动环监控系统里增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。如果监控系统里没有变压器设备,需增加变压器设备,同时增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。 变压器必填字段包含以下两种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 变压器类型:文本格式,通过手工选择方式录入,分为油浸式变压器、干式变压器、其他专用变压器。 额定容量:数字格式,由阿拉伯数字组成,通过手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 3.2.2 交流不间断电源(UPS) 交流不间断电源(UPS)必填字段包含以下5种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 不间断电源类型:文本格式,采用手工选择方式录入,选项为塔式UPS电源和模块化UPS电源。 单机额定容量/单模块额定容量:塔式UPS电源录入单机额定容量,模块化UPS电源录入单模块额定容量,均为数字格式,采用手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 系统台数/模块数量:塔式UPS电源录入系统台数,模块化UPS电源录入模块数量,均为数字格式,采用手工录入方式。 电池信息:如果有电池单体监控的,将对应电池组的信息自动代入。如果没

动力环境监控系统项目建议

动力环境监控系统项目 项目建议书

目录 第1章项目建设方案 (1) 1.1工程建设内容 (1) 1.1.1统一监控平台建设 (1) 1.1.2动力环境监控系统 (1) 1.2拟建项目的建设方案 (1) 1.2.1建设原则 (1) 1.2.2系统监控结构 (1) 1.2.3监控平台建设 (2) 1.2.4动环监控平台整合建设 (3) 1.2.5机房接入方案 (3) 1.2.6传输资源 (6) 1.2.7建设规模 (6) 1.2.8机房监控设备 (6) 第2章资源取得方式和项目进度安排 (9) 2.1资源取得方式 (14) 2.2项目进度安排 (14) 第3章投资估算及汇总 (16) 3.1本投资估算的主要依据 (16) 3.2本期工程投资估算范围 (16) 3.3投资估算 (16) 3.4建设方案 (16) 3.5投资回报和风险分析 (17)

第1章项目建设方案 1.1工程建设内容 本期工程内容:所有城域网动力监控和环境监控系统;在各个地市和省中心统一监控系统平台,将目前各自独立的监控中心平台进行整合,实现单监控平台的综合监控系统,简化监控中心设备和软件操作难度,腾出更大的办公空间,提高维护人员的监控平台维护效率。 1.1.1统一监控平台建设 建设XXXX动力环境统一监控平台,远期考虑基站纳入统一监控平台,从而实现全省各种机房及基站的统一监控。 1.1.2动力环境监控系统 未纳入监控的城域网和接入网机房的动力环境监控系统主要包括: 动力设备:开关电源、蓄电池组总电压、不间断交流电源UPS; 机房环境:温湿度、烟雾、水禁、图像。 1.2拟建项目的建设方案 1.2.1建设原则 综合集中监控系统建设应具有标准化、通用性、可靠性、稳定性、安全性、可扩充性、开放性和便于维护。 1.2.2系统监控结构 目前,各地市业务发展已初具规模,本期建设考虑进行三级组网的

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

数据中心机房动环监控系统技术方案

数据中心机房动环监控系统技术方案 数据中心机房动环监控系统技术方案动力环境监控报警系统是随信息化建设应运而生的,它是集动力、环境、安防等集中监控系统的管理服务平台,是专为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:UPS、电流电压、开关状态、电源防雷器、发电机、直流屏、空调、漏水、温湿度、粉尘、二氧化碳、消防控制器、烟雾探测器、防盗报警、照明等设备。因此,动力环境监控报警系统对于机房设备的正常运行等起着重要作用,从而保障其关键设备的安全性与稳定性。 一、动力环境监控系统示意图二、各功能监控模块的实现1、UPS监控§监控内容实时监测UPS的输入输出电压、电流、频率、功率的工作状态与参数。(对以上监控内容根据UPS厂家提供的协议决定,不同品牌、型号的UPS所监控到的内容不同。)§实现方式UPS的RS485或RS232接口与监控主机连接,或UPS的SNMP接口接至局域网,采用TCP/IP方式将采集信息接入监控主机,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储,系统自动记录UPS的报警信息,并可对报警日志信息查询、输出Excel文件; 若发生报警,系统将报警指令发往SMT120报警主机,报警方式可以选择多种报警模式:声光报警、短信通知、语音通知进行告警,以便及时处理。 §实现功能实时监控UPS的运行状态,包括UPS各部件的运行状态正常与否进行实时监测和显示; 对UPS各运行参数进行实时监测和显示。 可对监测到的各项参数设定上下限阀值,一旦参数发生超限报警,在相应的位置发生报警的参数会变红色显示,同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示,系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统将自动进行声光告警,也可以进行短信通知或者语音通知。 对重要参数可作曲线记录,用户可通过曲线记录,直观地看到UPS的运行品质; 事件查询与报表生成:对UPS产生的报警事件,可以进行查询及输出。??2、电量监控§监控内容配电柜的供电将直接影响机房/库房环境内用电设备的安全,设计在配电柜上安装电量仪对市电进行各项供电参数监测(包括三项线电压、相电压、相电流、有功功率、功率因素,有功电能、无功电能等)。 §实现方式监控电量的设备主要是电量仪,电量仪的RS485接口接入监控主机的RS485接口,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储,系统自动记录供配电系统的报警信息,并可对报警日志信息查询、输出Excel文件; 若发生报警,系统将报警指令发往SMT120报警主机,报警方式可以选择多种报警模式:声光报警、短信通知、语音通知进行告警,以便及时处理。 §实现功能实时监测市电进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。 可对监测到的各项参数设定上下限阀值,一旦发生超限报警,在相应位置发生报警的参数会变红色显示,同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示,并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定,

最新西南交通大学远动监控系统思考题

西南交通大学远动监控思考题解答 第二章 1、远动(SCADA)系统调度端功能: (1)能完成远方操作及监视,能正确和及时地掌握每时每刻都在变化着的供电系统设备运行情况,处理影响整个供电系统正常运行的事故和异常情况; (2)对所有数据进行分析,处理,存储及打印,以友好人机界面向调度员显示,转发其它系统共享。 (3)概括的说就是遥控,遥信,遥调,遥测。 调度端是SCADA系统的指挥中枢,是远动系统的重要组成部分之一。 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。 2、如何进行软硬件设计 硬件设计方法 调度端计算机硬件系统可以采用从简单的单台计算机直至多台不同类型的计算机组成的复杂系统。相应的配置方式有: 集中式的单机或多机系统:是由一台计算机执行所有数据采集、人机联系和应用程序的功能。但是为增强可靠性,也有多机系统。所以其主要有无冗余单机系统,冗余双机系统,多机系统。 分层式的多机系统和网络式的分布系统:把各项功能进一步分散到多台计算机中去而构成的系统。其有客户/服务器结构。 软件设计方法 结构化设计方法:从整个程序出发,突出程序模块化的设计方法。利用程序结构图表达程序模块之间的关系。重点:对模块的恰当划分。 Parnas方法:在概要设计时预先估计未来生命期中可能发生的情况,采取相应措施提高系统的可维护性和可靠性。 Jackson方法:建立简单清晰的模块结构,设计原则“程序结构同数据结构相对应” 采用图形或语言方式描述程序中的“顺序”、“循环”、“选择”三类控制结构 面向对象的设计方法 3、了解调度端的发展趋势 SCADA 系统的调度端是整个系统的核心内容,是系统的指挥中心,其可靠性是至关重要的,所以采用高可靠性,自动化程度高的系统将是未来调度端发展的趋势。针对这一情况,在大型系统中,分布式调度端硬件结构将是一个发展方向。 4、调度端是如何实现其各项功能的。 调度端实现功能主要从两个方面实现,第一是硬件,通过各类服务器,通信前置机和调度员工作站等实现硬件上功能的实现,利用通信线路完成信号传播的通路;第二是软件,利用系统软件,支持软件和应用软件实现数据的处理,记录,以及人机界面的交互。 5、调度端由哪些设备构成?各完成什么功能?你想象中调度端是什么样子? (1)主机,进行数据处理,网络,设备,进程的监管 (2)调度员工作站,实施人机调度的界面

传输和动环1

传输、动环 一、填空题(每空0.5分,共20分): 1、动环监控系统告警信息通报管理办法针对传输节点站、局房、县中心 机房和干线机房等四类重要站点。 2、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警分类,按照故障类型可分为! 市电停 告警、! 设备故障告警两种,其中! 设备故障告警,又包含! 动力设备运行故障告警,! 机房环境异常告警,! 监控系统故障告警; 3、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警级别分为:紧急告警、重要告警、一般告警。 4、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的角色一共分为10种,其中县、市公司涉及的角色为! 县代维公司负责人、! 市公司动力管理、! 市网运中心总经理、! 市公司分管副总经理,区公司涉及的角色为! 动力室监控主管、! 动力室技术专家、! 动力室经理、! 监控室经理、! 区网运分管副总经理、! 区网运总经理。 5、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的局房市电停告警,维护人员到现场要求的时间是30 分钟;干线、县中心和传输节点站市电停告警,维护人员到现场要求的时间是a 60 分钟。 6、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,干线、县中心和传输节点站市电停告警告警需要现场维护人员和区监控中心值班人员核对! 开关电源直流电压、! 电流值是否与监控相符。 7、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,电话通报在10 分钟完成、短信通报在15 分钟完成、维护人员未到现场时每隔30 分钟通报一次、维护人员到场后市电停告警为每隔 4 个小时跟进一次、设备为每个 1 个小时跟进一次,故障结束后,故障恢复短信在15 分钟后完成通报。 8、艾默生动环监控系统中,告警级别共计分为三级,分别为紧急告警,用红色警灯标示、! 重要告警,用粉红色警灯标示、! 一般告警,用! 黄色警灯标示。 二、选择题(每题1分,共5分) 1、光缆抢修应遵循“先_____层、______层、后______层”和“先______、后_____”的原则。()。 A、骨干,汇聚,接入,抢修,抢通 B、骨干,接入,汇聚,抢修,抢通 C、骨干,汇聚,接入,抢通,抢修 D、接入,汇聚,骨干,抢通,抢修 2、SDH传输的维护工作中,以下______是最重要的维护指标。()

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

附件1 XX电信XX云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目 技术规X书

1.概述 1.1工程概况 XX电信XX云计算中心基地用地性质为U15通信设施用地,基地面积10735平米,容积率≤2.13,建筑密度≤43%,绿地率≥15%。 XX电信XX云计算中心项目包括一栋机房楼,一栋综合服务楼。总建筑面积27881.93平方米,其中地上建筑面积22838.43平方米、地下建筑面积5043.5平方米。机房楼主体五层,裙房三层;综合服务楼主体地上七层,裙房三层,地下一层。 机房楼主要功能为数据机房、高低压配电室、柴油发电机房、钢瓶间、制冷机房、运行监控室、操作室、会议室、展示等,属一类高层通信建筑,建筑工程等级为一级,耐火等级为一级。 综合服务楼主要功能为营业厅、展示、演示、档案、办公、会议、员工厨房、食堂等。建筑工程等级为二级,耐火等级为二级。 两栋建筑均采用的框架结构,抗震设防烈度7度,设计使用年限为50年。 1.2设计依据 (1)建设方提供的工程相关资料及设计要求。 (2)现行相关的国家和行业主要规X标准: 《民用建筑电气设计规X》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规X》GB 50311-2007 《安全防X工程技术规X》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规X》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规X》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规X》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规X》GB5116-2113 《电子信息系统机房设计规X》GB50174-2008

为什么数据中心机房需要动力环境监控,机房监控系统的应用有哪些

为什么数据中心机房需要动力环境监控 机房动力环境监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。 图1 机房展示 一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。

图2 机房展示 二、机房环境动力监控的应用 随着网络信息化和机房房建设发展迅猛,作为机房正常、稳定运行基本保证的空调、电源等设备的运行状况以及机房环境的安全状况也日渐凸显出其重要性。由于许多重要机房是24h不间断运行,而管理人员很难保证时时刻刻对机房情 况进行监控,因此通过技术手段实现24h不间断监控显得非常必要。机房环境 动力监控系统通过通信和软件的集成,可以实现对机房环境和UPS、机房空调、发电机等设备的集中监视,并实时采集报警信息发送给相关的管理人员。 机房环境动力监控的监控对象是机房的辅助设备,目前一般没有将服务器、网络等的运行纳入监控范围(有专业的软件可以实现服务器和网络的监控)。 机房环境动力监控与楼宇自控系统相比较,其特殊性表现在:

(1)机房规模虽小,但被监控设备类别多、品牌杂、型号多。 (2)被监控设备应用面窄,大多仅限于机房使用,与楼宇自控的控制对象往往不同。 (3)机房设备由于安全性要求很高,因此主要以监视为主,控制需求较少,以避免误操作带来的风险。 图3 硬件图 三、环境动力监控系统的结构组成 机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。其中上位机和软件处于核心地位。整个系统主体上是基于PC的(PG-Base d)控制结构。机房环境动力监控的特点是以监视为主,采集的数据需要进行处理如报表、各种报警、打印、数据记录等。 四、机房动力环境监控系统实现的功能

变电站监控系统及远动验收细则

kV变电站监控系统及远动验收细则 现场验收负责人: 厂家调试负责人: 施工负责人 年月日 调度中心自动化班

宁东供电局kV 变电站监控系统及远动验收细则 总则:1.本细则仅适用于宁东局各电压等级变电站综合自动化系统验收。 2.验收以工程协议书为准,如有出入需在备注中进行说明。 3.现场验收由调度中心成员组成。由厂家现场调试人员、工程负责人进行配 合。 4.所有遥信信号必须按“宁东供电局调度中心远动信号标准命名”进行标识。 5.重要遥信信号在告警窗出现时需特别标注(如颜色)。 6.方式部门应在验收前提供准确的变电所一次图纸(白图)。 7.验收前厂家工程人员应与自动化班成员将远动转发表完成,主站在验收前 完成数据库、遥信遥测画面、主接线及相关连接的完成。 8.远动班成员应积极与工程负责人联系,紧密配合完成验收。 9.进行变电站综自系统验收时应具备“验收前应有资料”否则该变电站不具 备综自验收资格。 1、验收前应有资料 1.1设备出厂前应有远动人员前往厂家参加FAT(工厂验收),出厂校验报告上应有远 动人员签字。 1.2在验收前应由工程承包公司提供现场调试报告(应在自动化人员进入现场验收 前),该报告应有以下几个部分组成 1.2.1当地监控四遥测试报告 1.2.2远动设备硬件测试报告 1.2.3远动设备接地测试报告 1.3制造厂提供的技术资料:当地监控软件使用说明书、硬件设备说明书、合格证明 等 1.4在安装及调整中已矫正的设计资料(竣工原理图、竣工安装图、电缆清册等) 1.5提供当地监控系统软件,包括:当地监控机主板、显卡、网卡、操作系统、数据 库、应用软件等备份(原版软件)。 1.6如在协议中提到备品备件工程负责人应提供备品备件清单。 1.7变电站综自系统协议书(一份)。 2、监控后台系统 2.1硬件核查 参见技术协议中供货范围一栏中的后台系统配置,详细核查以下项目: 2.1.1就地监控主机 2.1.1如果协议上提到主机型号,核查是否为该型号主机。 2.1.2核查主机的性能是否和协议上提到的性能相符合;如果协议上未提到,按主频不低 于1.8GHz,内存不小于512M,硬盘不小于80GB进行检查。主频____________;