单台曳引式(或强制式)电梯安装质量验收记录

曳引式(或强制式)电梯设备进场分项工程质量验收记录

电梯设备、材料进场(开箱)检查记录

曳引式(或强制式)电梯“土建”交接检验分项工程质量验收记录

电梯机房、井道“土建”交验检测记录(一)

电梯机房、井道“土建”交验检测记录(二)

曳引式(或强制式)电梯驱动主机安装分项工程质量验收记录

电梯驱动主机承重梁安装隐蔽验收记录

检测记录

1.钢梁入墙深度mm,其中过墙厚中心mm。

2.钢梁隐蔽部分的连接、固定、防腐质量:

3.钢梁底的垫梁(板)的型式、规格(尺寸):

4.入墙孔洞的封堵情况:

5.钢梁底面至机房楼板面的垂直净距离mm(应符合有关技术要求,钢梁底面

不与楼板面接触或隐蔽于装饰地面内,即不对楼板产生附加载荷)

安装单位检查评定结论

专业工厂(施工员)施工班组长检查测试人员

项目专业质量检查员:年月日

电梯驱动主机安装检测记录

曳引式(或强制式)电梯导轨安装分项工程质量验收记录

曳引式(或强制式)电梯门系统安装分项工程质量验收记录

电梯层门安装检测记录

电梯层门开关及其安全装置检测试验记录

曳引式(或强制式)电梯

轿厢、对重(平衡重)安装分项工程质量验收记录

电梯轿厢、对重(平衡重)安装检测试验记录

曳引式(或强制式)电梯安全部件安装分项工程质量验收记录

电梯限速器、安全钳安装检测试验记录

电梯缓冲器安装检测试验记录

施工升降机安装

安全技术交底表 表AQ-C11-1 编号 工程名称G135地块工业厂房及配套设施项目9-1#厂房等25项(9-1#厂房等12项) 总包单位河北建设集团有限 公司 部位 施工升降机安 装 工种安装拆卸工 拆装单位北京杰驰霖建设工程有限公司 安全技术交底内容 建筑施工电梯操作安全技术交底 1.安装与拆卸作业安全要求 (1)电梯立柱的纵向中心至建筑物的距离,应按照说明书并视现场的施工条件确定,优先选择较小距离,以利整机的稳定。一般承载力应不小于100kN/m2,基础用C30混凝土。 (2)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (3)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为8m左右,以后每隔8m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m 偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (8)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (9)在拆除平衡重之前,必须对升降机及附壁杆制动器的间隙、主传动机构的运行进行检查,确认正常后,方可拆除。 (10)梯笼升至柱顶,使平衡铁落地,然后再点动慢慢上升50cm左右,梯笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。 (11)先把平衡重拆下平放,拆下钢丝绳及天轮组。 (12)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (13)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。 (14)安装和拆除人员必须按高处作业要求,挂好安全带。

工程施工质量管理制度1

工程施工质量管理制度11 工程施工质量管理制度 (公示版) 吉林省荣信通信建设监理有限公司 二○○九年十月 目录 第一篇工程施工质量责任制 第二篇工程施工质量检查验收及评定管理制度 第三篇工程施工质量事故报告及处理制度 第四篇外包工程、外用工管理制度 第五篇变电站工程交接检制度 第六篇工程施工质量回访制度 第七篇达标投产考评、优质工程申报工作程序及相关规定第八篇其他 2 施工质量管理制度 第一篇工程施工质量责任制

第一章总则 第一条为了贯彻/实施“科学管理、精细施工,为业主建设高品质工程,为上海移动提供优质服务”的质量方针,增强员工质量意识,特制定本制度。 第二条本制度规定了公司各级人员在施工、生产及服务活动中的质量职责及权限,旨在保证质量体系有效的运行,以实现公司质量方针和目标。 第三条本制度依据公司程序文件《公司有关部门/岗位质量职责和权限》,并针对项目工程施工管理特点,对其进行增加补充。 第四条本制度适用于公司承建的输变电工程及对外发包的项目工程。 第二章.质量职责及权限 第五条总经理职责 (一)公司法人代表,对公司最终工程项目/产品和服务的质量负责。(二)制定公司总质量方针/目标,建立/完善公司质量体系,并领导实施。(三)批准公司各项质量管理文件,组织质量检查/审核机构,授予其相应权力。 (四)任免公司主要质量管理责任人,并授予相应权限。 (五)检查和了解内/外部质量保证活动,必要时也可委托他人进行。

(六)批准质量奖罚单位/人员。 吉林省荣信通信建设监理有限公司3 第六条副总经理职责 (一)作为总经理代表,直接领导所分管范围内的工程施工、生产管理及协调,并对其施工质量负领导责任。 (二)依据工程承包合同及公司质量方针/目标,批准项目工程质量目标。领导及协调质量体系的有效运转。 (三)批准重大项目工程的质量管理文件。组织领导各项质量活动的衔接、控制与协调工作。 (四)组织全过程管理,对重点工程的关键部位或关键环节,采取专项组织预防和纠正。 (五)向总经理提议所分管施工项目工程奖罚的主要管理人员名单。 第七条总工程师职责 (一)主持领导公司质量体系文件的编制,审查公司各项质量管理文件,并主持/领导质量内部审核和外审的迎审领导工作。 (二)审查及批准施工重大技术方案及新工艺、新技术的推广及运用。(三)领导处理公司内部和分承建单位的质量纠纷及重大技术问题。 (四)主持/领导质量事故调查、分析工作,对质量事故的

电梯安装工程监理实施细则范本

金科空港城 电梯安装工程监理实施细则 编制人: 批准人:

批准时间: 电梯安装工程监理实施细则 1 工程概况 工程名称: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 工程概况:本工程共设计安装电梯37台(其中观光电梯17台),额定速度1m/s,载重量1000kg:自动扶梯8台,额定速度0.5m/s,提升高度5米。 2 专业工程特点 1.目前国内对电梯的制造、安装及维修实行生产企业全面责任负责的“一条龙”管理制度,电梯的终身质量责任主要落实在生产企业。国家对电梯的生产、安装维修实行了“生产许可证”、“电梯准用证”、“委托代理制”、“进户许可证”及“安全认可证”等认证制度。在此主要介绍本工程电梯安装的直接责任方及委托代理方式。 2.电梯安装工程始终处于同一垂直空间(井道)内的立体交叉施工作业过程。在此,从安全施工角度重点介绍本工程井道及电梯机房设置(有无机房、地上或地下机房)施工中的难点及安全重点。 3.简介本工程电梯工程采用的新型(控制、调速、传动等)技术及新型(断相、错相、过载保护及安全钳等)设备应用。 3 执行标准、法规 1.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 2.《电梯技术条件》GB/T10058-2009 3.《电梯试验方法》GB/T10059-2009 4.《电梯安装验收规范》GB10060-93 5.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 6.《电梯用钢丝绳》GB8903-2005 7.《电梯曳引机》GB/T13435-92 JG/T507201-1996 型导轨》T《电梯.8. 9.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011 11.设计施工图文件

工程项目施工质量管理制度84727

工程项目施工质量管理制度 1.目的 为使工程项目施工过程得到识别和控制,并最终保证工程项目的施工质量,以满足国家法律法规和发包方的要求。 2.范围 本制度适用于对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工过程质量和服务予以控制。 3.职责 3.1项目管理部是工程项目施工质量管理的归口管理部门。3.2各项目部按工程项目施工过程质量控制要求实施。 3.3其他部门配合项目管理部做好工程项目施工过程质量控制。 4.工作程序 4.1策划 4.1.1组织准备 项目管理部确定每个项目有资质的项目经理,以实行项目经理负责制,并配备充分和适宜的相应的管理人员和作业人员,以满足工程项目施工质量管理需要。 4.1.2设计交底 项目管理部应按规定接收确认设计文件,参加图纸会审并组织与各项目部施工有关的人员学习设计文件和进行设计交底,以熟悉和了解工程特点、设计意图,掌握相关的工程技术和质量要求,并从施工的角度提出设计修改和优化意见。

4.1.3工程项目施工质量管理策划 对于确定的进户门(防火门、防盗门)合同,项目管理部组织职能部门有关人员(技术、质量、预算、采购等人员),依据工程项目招投标策划情况,合同要求及设计交底情况,对该工程项目施工质量管理进行策划,形成项目策划书,包括: (1)项目部质量目标和要求。 (2)项目部的质量管理组织和职责。 (3)施工管理依据的文件清单和文本,包括国家法律、地方法规的要求。 (4)劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、施工方案编制计划,施工 详图出图计划等资源的需求和配置方案。 (5)施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划,施工现场总平面图。 (6)质量关键点、质量影响因素分析及其控制措施,包括关键工序施工方案,特殊过程管理方案。 (7)进度计划及控制措施。 (8)检验试验计划包括各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法,质量检查和验收流程(包 含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法)。 (9)突发事件的应急措施(包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等)。

施工升降机安装流程

起重机械登记备案流程 一、租赁单位报审施工升降机资料如下: 外用电梯租赁(产权)单位提交资料:①安装单位资质等级,②营业执照、税务登记证、③安全生产许可证、特种设备安装许可证、④组织机构代码证、⑤北京市起重机械登记统一编号、⑥施工升降机产品合格证、起重机械制造监督检验证书、⑦起重机械维护保养管理制度、⑧施工升降机拆、安装事故应急准备与响应预案、⑨北京城建八公司起重机械三方安全责任协议书(总包单位、产权单位、安装单位法人签字盖章)⑩施工升降机拆、安装方案,施工升降机拆、安装方案附表审批(监理公司审核同意签字后方可操作)等相关资料。 二、安装单位报审施工升降机提交资料如下: 1、施工升降机安装单位准备资料:施工升降机安装单位资质、 营业执照、税务登记证、安全生产许可证、单位专业人员技术资格证书,安全员、电工、汽车吊司机等特种机械操作人员证书,汽车吊进场安全验收记录表(监理公司审核同意签字)。 2、拆、安装工作人员证书复印件,备齐全部盖单位红章交总 包备案。起重机械设备委托安装合同书,施工电梯三方安全生产协议书。 3、各种报审批复完成后,现场检查验收合格出具检验合格报 告上报区建委,申请起重机械拆、安装报审表。 三、建委备案提交的资料如下:

1、签定租赁合同书一式四份,合同内容除签字外,其它文字、数据 必须机打,报城建八公司审批盖章,特注:合同单位名称和工程名称与报审表名称必须一致(去建委备案必须带两份原件)。 2、《施工现场起重机械验收核查表》(AQ-B2-3),总包单位、监理公 司安全主管对此表审核签字。 3、产权单位提供所需备案资料,报区建委,通过网站审核,批复同 意,网上下载《施工现场起重机械拆装报审表》。 4、每台施工升降机附一份不需要使用无线电对讲机证明,证明包括: 施工单位、工程名称、工程地址全称,设备编号、设备型号、证明加盖公司红章。(特注:单位名称与报审表单位名称要相符)5、施工升降机基础试验报告(每台附一份),北京市施工升降机基础 验收表AQ-C9-1-3(除负责人签字外,填制文字、数据必须是机打) 6、网上审报区建委,区建委收到安装告知信息后,在网上下载《安 装告知确认单》填表签字盖章,完成相关手续上报待批复。 7、施工升降机起重机械检验检测合格报告原件。 8、填制建委《北京市施工升降机拆安装统一检查验收表》 (AQ-C9-1)表,其中:北京市施工升降机基础验收表 (AQ-C9-1-3)区建委备案要留存。 9、区建委审核登记表,《北京市起重机械使用登记表》签字盖章一 式三份批复后,施工单位、监理、建委各留存一份备案。 10、特种作业人员资格证书(拆安装、操作人员、一名电工、一名汽

定制式住宅电梯工程安装施工监理细则

定制式住宅电梯工程安装施工监理细则

广州南沙定制式住宅项目 电梯工程安装施工监理实 施细则 监理机构:广州南沙定制式住宅项目监理组审批人: 日期:

编制人: 日期: 电梯工程安装施工监理细则 一、工程概况: 工程名称:南沙定制式住宅项目工程 工程地址:广州南沙开发区环岛西路与丰泽路交界西北角 建设单位:广州南金房地产开发有限公司 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广州粤建设计院研究有限公司 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 施工单位:中国华西企业有限公司 本工程项目包括第1号至13号楼得范围,总建筑面积: 175728m2。各栋首层层高5.00米,标准层层高3.0米,负一层为地下室车库(建筑面积为3.52万m2其中地下室一部分作为人防地下室。 1号楼2台客梯1台消防梯,每台电梯19层站。2号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。3号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。4号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。5号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。6号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。7号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯28层站。8号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。9号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯26层站。10号楼1台客梯1台消防梯,每台电梯18层站。11号楼1台客梯1台消防梯。每台电梯18层站。12号楼1台电

梯,为11层站。13号楼1台电梯,为11层站。该工程项目一共25 台电梯,以上电梯必须按安装标准和监理要求进行安装。 二、施工工艺 验收与电梯相关的土建工程→开箱检查设备和安装准备→电梯电气房内设备安装→井道照明及电缆支架安装→层站安装、导轨安装→轿箱组立安装→随行电缆安装→底坑、配重及安全保护装置安装→调试→空载、半载、满载和超载试验→交接验收 三、电梯工程质量标准 3.1电梯应按照规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2制造电梯的原材料,应具有合格证,否则应进行鉴别或化验,确认 合格后方可使用。 3.3零部件应经过检验合格后方可装配;外构件、外协件应有合格证明 书方可装配。 3.4需要润滑的零部件均装有作用可靠、易于维护的润滑装置。 3.5相关标准: 3.5.1电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93) 3.5.2电梯制造与安装安全规范(GB/T7588-87) 3.5.3电梯安装验收规范(GB10060-93) 3.5.4电梯自动扶梯自动人行道名词术语(GB/T7024-97) 3.5.5电梯主参数及轿箱、井道、机房的型式和尺寸(GB/T7025.1~3- 97) 3.5.6电梯技术条件(GB/T10058-97)

项目部工程施工质量管理制度

项目部工程施工质量管理制度 目录 1、总则------------------------------------------------------------------------------------------------〈2〉 2、质量管理组织机构及职责要求-----------------------------------------------------------------〈2〉 3、项目质量责任制度--------------------------------------------------------------------------------〈3〉 4、工程质量“三检”制度-----------------------------------------------------------------------------〈4〉 5、分项分部单位工程验收、评定制度-----------------------------------------------------------〈5〉 6、隐蔽工程检查验收制度--------------------------------------------------------------------------〈5〉 7、图纸会审设计变更制度--------------------------------------------------------------------------〈5〉 8、技术复核制度--------------------------------------------------------------------------------------〈6〉 9、材料采购、检验制度-----------------------------------------------------------------------------〈6〉 10、混凝土、砂浆试块制作、养护、试压制度-------------------------------------------------〈7〉 11、工程质量奖罚制度-------------------------------------------------------------------------------〈7〉 12、工地学习制度-------------------------------------------------------------------------------------〈7〉 13、质量事故报告制度--------------------------------------------------------------------------------〈8〉 14、施工测量双检制度--------------------------------------------------------------------------------〈8〉 15、开工报告审批制度--------------------------------------------------------------------------------〈8〉 16、技术交底制度--------------------------------------------------------------------------------------〈9〉 17、工程试验检测制度--------------------------------------------------------------------------------〈9〉 18、质量教育制度--------------------------------------------------------------------------------------〈9〉 19、附则--------------------------------------------------------------------------------------------------〈10〉

施工升降机安装方案

施工升降机安装施工方案 工程名称:天旗·凤凰城 施工单位:温州市亚飞铝窗有限公司长春分公司 技术负责人: 项目负责人: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

表B03 施工升降机安装专项施工方案会签表

施工升降机安装施工方案 1、编制说明 1.1目的 本方案用于指导天旗凤凰城施工升降机的安装工作,以保证施工升降机安装工作安全、有序、高效的完成。 方案主要内容包括对安装工作的具体要求,同时提出了对工程承建方有关协作工作的基本要求,提请工程承建单位予以落实。 方案提出了对今后施工升降机拆卸工作的设想,但施工升降机拆卸时应根据具体情况另行编制具有针对性的专项施工方案。 1.2主要编制依据 1.2.1施工升降机产品使用说明书 1.2.2GB 10055《施工升降机安全规则》 1.2.3GB/T 10054《施工升降机技术条件》 1.2.4JGJ 80《建筑施工高处作业安全技术规范》 1.2.5JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 2、工程概况 天旗凤凰城位于至规划路、西至二道区国税局、南至自由大路、北至经纬南路。 3、施工升降机概况 4、施工升降机现场布置方案 4.1升降机现场平面布置情况 施工升降机根据现场具体情况布置安排。 4.2场地要求 4.2.1安装工地应具备能量足够的电源,并必须配备一个专供升降机用的电源箱,每个吊笼均应由一开关控制。工地的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不应超过30m。 4.2.2具备运输和堆置升降机零部件的道路和场地。 4.2.3升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25m。 4.3基础施工 4.3.1基础处理方案 拟定将施工升降机布置于主体建筑外侧,回填土上现场浇筑升降机基础。基础(导轨架)中心距建筑主体结构边缘控制尺寸,垂直附着于墙体或梁上时为3000~3500mm,附墙架平行于板或阳台时,基础中心距附着点控制尺寸2600~3100mm,其距结构边缘距离大于1900 mm,同时吊笼运行满足4.2.3条规定(吊笼从中心线往建筑方向的尺寸为1600mm)。 基础的处理方案选择:主体建筑外侧回填土上现场浇筑升降机基础。提供以下基础尺寸:按设计尺寸(4400×3800×300mm)进行浇筑(以下内容根据该方案进行考虑)。 4.3.2基础施工 4.3.3.1施工升降机基础设计尺寸为4400×3800×300mm。详见基础制作图。 1)基础截面尺寸及布筋参见附图。 2)基础的地面地耐力应在0.15MPa以上(在地面上浇筑时),基础平台能承受的载荷能力大于P1。(P1=539.6KN) 3)平台用12钢筋按@200间距双层向布置。地脚螺栓应与基础主钢筋焊牢。 4)基础用C30标号以上浇筑,其表面平整度偏差不大于4mm。 5)基础符合排水要求。 4.3 附墙措施 4.4.1附墙距离 同基础定位尺寸。 4.4.2 附墙方式 根据工程情况及厂家提供的安装方式,施工升降机采用直接附墙方式(长附墙

施工质量管理制度(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工质量管理制度(新编版)

施工质量管理制度(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 施工质量管理制度 1、强化质量保证体系 a)坚持以工程实体质量为核心的全过程控制,建立、健全每项工程的质量保证体系和现场的工序质量控制体系,增强其运转效果。 b)强化质量管理检查的组织机构,项目经理部对质量全面负责,成立以项目经理部经理为首的质量管理领导小组,对工程进行事前、事中、事后三控制,监督施工单位,严格执行国家颁部施工规范及评定标准、合同规定标准;施工现场配备质量负责人及质量专检员,认真开展自检、互检、专检,尤其要重点落实施工班组的自检工作。 c)加强对工程项目质量形成全过程的控制管理,严格控制施工准备、材料采购、施工、试验与检验和功能试验五大环节;同时做好交工验收和回访与保修等工作,保证为业主提供满意的服务。 d)层层落实“工程质量管理责任制”,实行奖罚制度。 e)在施工过程中,对工程项目进行定期的质量大检查

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

施工单位质量管理制度

施工单位质量管理制度 (一)总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规,保证建设工程施工质量,加强公司对施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位,以质量求生存,以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制,坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则,落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。(二)质量管理 第一条、公司对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度,对照质量奖罚制度严格奖惩。 第二条、施工项目部必须配齐检测工具,并建立台帐,项目施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量,严格按内控指标检查验收。第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作,做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收,做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中,地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。

第四条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后,项目部必须按公司管理规定办理有关手续,填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份,送公司工程管理部门审查并签署意见,再送相关部门审批,符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的,以违章施工论处。单位工程开工前项目部要进行技术交底,做好图纸会审工作,编制好施工组织设计方案,明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。 第五条、坚持“三级质量检测制度”,对检测结果及时作出记录,发现问题及时整改。并做好质量统计分析,持续改进工程质量。 第六条、单位工程应挂牌施工,接受社会监督,施工现场应设置计量器具,并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后,方可使用。 第七条、单位工程各分项工程施工前,必须进行书面技术交底,技术交底质量要求的内容要有针对性,对于采用新结构、新工艺的项目,技术交底中要详细说明, 第八条、对技术素质差、工程(产品)低劣的班组和有关人员,质量员有权采取必要处罚措施,对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。 第九条、建立质量例会制度,把工程质量问题进行交流,群策群力,搞好工程施工质量。

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础 将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架 基础节 垂直度校准 1)、底架 用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节, 选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准 用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平, 垂直; 垂直度校准 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抺上黄油防锈; 4、 安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼进门坎与门框架门坎平齐,下限位碰块的安装位置应保证极限位开关在下限位开关的动作之后产生动作,而且吊笼不撞击缓冲弹簧,限位开关和极限开关调整合后,便可进行导轨架接高及附着架的继续安装作业; 8、 安装升节 继续安装直到期需要的高度,每间隔6-9米安装一道附着架; 9、安装附着架,

电梯安装工程监理

B13 中国医学科学院皮肤病医院门诊综合楼工程监理实施细则 (电梯工程) 内容提要: 工程概况 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 1、参建单位 (2) 2、本细则编写依椐 (2) 二、专业工程特点 (2) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (6) 五、监理工作的方法及措施 (9)

电梯工程监理实施细则 一、工程概况 1、本工程±0.000相当于黄海高程38.400m,本工程地上六层,地上建筑面积14577.11m2,室外地面到主屋顶高度22.85米,顶部夹层一层。结构使用年限50年,建筑主体结构等级一级;部分装饰构架安全等级按二级;建筑构件的耐火等级为一级;防火墙3.0h,剪力墙3.0h,柱3.0h,梁2.0h,楼梯1.5h,抗震设防烈度为7度,建筑的抗震设防重点设防乙类,本工程结构类型框架结构,抗震等级为一级。 2、编制依据 1. 电梯制造与安装安全规范GB7588-1995 2. 电梯技术条件GB/T10058-1997 3. 电梯试验方法GB/T10059-1997 4. 电梯安装验收规范GB10060-93 5. 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 6. 电梯用钢丝绳GB8903-88 7. 电梯曳引机GB/T13435-92 8. 电梯T型导轨JG/T507201-1996 9. 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB16899-1997 10.设计施工图文件 二、专业工程特点 1、本工程包括自动扶梯六台,无机房电梯四台。电梯土建应满足电梯的工作环境要求如下:机器设备及滑轮区间的空气温度应保持在5℃-40℃;环境相对湿度不大于90%(在25℃时);介质中无爆炸危险,无足以腐蚀金属盒破坏绝缘的气体及导电尘埃;供电电压波动应在±7%范围内。 2、电梯井道安全门的高度不得小于1.8米,宽度不得小于0.35米,检修门的高度不得小于1.4米,宽度不得小于0.6米,检修活板门的高度不得大于0.5米,宽度不得大于0.5米。井道内应设置永久性

工程施工质量管理制度汇编

质量管理制度汇编

目录 一、施工测量复核制度 二、施工图纸审核制度 三、施工技术交底制度 四、开工报告申请制度 五、劳务用工治理制度 六、材料、设备和构配件进场检验及储存治理制度 七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度 八、隐蔽工程及关键部位申报、检验、签认制度 九、成品爱护制度 十、关键岗位培训、持证上岗制度 十一、工程质量事故报告、调查、处理制度 十二、质量信息治理制度 十三、技术资料治理制度 十四、施工图纸治理制度 十五、施工机具设备治理制度 十六、现场工程质量治理及监督检查制度 十七、质量否决制度 十八、项目回访保修制度 十九、工程质量考核、奖惩制度

二十、工程质量检查制度 二十一、工序质量责任制度 二十二、施工工艺流程设计试验制度 二十三、施工日志填写制度 二十四、质量问题分析制度 二十五、工程质量责任追究制度 施工测量复核制度 为了严格有效操纵施工测量,防止因测量放样错误,造成工程质量事故和经济损失,确保施工过程处于受控状态,测量精度满足设计要求,必须进行施工测量复核。 一、桩橛复测 1、接到定测资料后应对资料进行复测、计算,并立即对桩橛进行同等精度复测。复测时应采纳两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。 2、复测时要特不注意贯穿测量。复测时假如发觉不对或精度不够时,应及时请设计部门处理。 3、操纵测量桩橛,只复核各资料桩橛的相应位置是否正确。松动的操纵桩橛不能作为自用桩橛。 4、复测工作完成后,应及时固桩和护桩。 5、未经桩橛复测的工程不得施工。 6、通过复测,没有发觉问题,或发觉问题已妥善处理后,方能同设计单位办理测绘资料交接手续。 二、测量资料复核 1、测量完成的操纵测量成果,必须确定准确无误后方可采纳。

施工升降机司机培训考核试卷及答案

B 考试卷施工升降机(施工电梯)司机 分总共84题共100分)题,共10一、判断题(共10基础与专业知识围栏门应装有机电联锁装置,使吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能开启,且在1.门开启后吊笼不能启动。()一个吊笼用齿轮齿条传动,另一个吊笼采用钢丝绳提升的施工升降机,称之为人货两2.用施工升降机。()卷扬机传动仅用于无对重升降机。()3.升降机安全器的速度控制部分应具有有效的铅封或漆封。安全器出厂后动作速度不得4.随意调整。()升降机传动系统应设有常闭式制动器。()5.升降机在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向。()6.当接地出现故障时,升降机主控制电路和其他控制电路中断路器应自动切断。()7.安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或安全器输出端齿轮脱离齿条的安全装置。()8.在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏。轻便型可移式升降机可采用其他9.措施进行围护。()型升降机为单吊笼时,主参数代号只标注一个数值。()型、SS10.当SC 二、判断题(共17题,共17分) 安全使用操作知识 1.升降机未到规定停靠位置,禁止人员上下。() 2.起重机司机应穿橡胶绝缘鞋,不能穿硬底鞋或塑料鞋。要扎紧鞋带,防止滑倒和跌落而导致摔伤事故发生。() 3.保护接零是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用导线与电源零线直接连接。() 4.检修、维护时应戴安全帽,防止零散部件或工具掉落砸伤头部。() 5.制定岗位安全责任制要应职、责、权分明做到有职、有责、有权。() 6.司机进行维护保养时如有未消除的故障应告诉接班司机。() 7.货物长度过大,有外伸现象时不开。() 8.在起重机桥架或脚手架板上检修,必须戴安全带,防止用力过猛,重心偏移而坠落。 9.司机应了解和掌握各种起重机指挥信号涵义。() 10.应在机械式停车设备的出入口、操作室、检修场所等明显可见处设置相应的安全标志。() 11.施工升降机驾驶员必须持证上岗,严禁酒后操作,不允许患有疾病时驾驶。() 12.起重机电气火灾多发生在司机室内、小车拖缆线、控制屏等处,扑救时要用1211、干粉或二氧化碳等不导电灭火器材,并保持一定的距离。 13.如果触电者是孕妇或老年体弱者,宜采用胸外心脏挤压法进行人工呼吸急救。()

工程质量管理制度(完整版)

工程质量管理制度(完整版) 质量管理发展到全面质量管理是质量管理工作的又一个大的进 步小编下面为大家整理关于工程质量管理制度的范本欢迎阅读参考:第一章总则 一、为强化和规范本公司所施工工程质量的管理工作不断提高 工程质量管理水平确保实现质量目标根据国家及上级有关规定特制 定本制度 二、坚持“百年大计质量第一”的方针落实项目质量计划建立 和完善工程质量管理终身负责制认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系加强全过程的质量监督控制促进质量管理的程序化、标准化、科学化 三、本办法适用于本公司所有施工人员 第二章工程质量总方针 四、程质量总方针:精心策划积极创新严格管理文明施工 五、工程质量总目标:工程验收一次合格率达100% 1、全部工程达到现行施工质量验收标准并满足设计要求; 2、杜绝施工重大质量事故; 3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%; 4、工程环保达标; 5、竣工文件按规定编制各种资料有效完整实现一次验收合格 第三章管理机构

六、单位成立工程质量管理领导小组负责研究制定工程项目质量计划完善各种质量控制规章制度督促落实规章制度的执行提供创 优质工程的各种资源定期召开质量管理工作会议分析、研究、制定改进措施 7、各级专职质量管理人员应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任 第四章工程质量责任制 8、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制要建立层层负责制明确分工责任到人把本项目工程质量责任分解落实到各岗 位和员工形成全员、全方位、全过程的质量管理体系 9、负责人的质量责任:工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者对本项目工程质量负全面的领导责任 (1)主持工程质量领导小组会议或质量工作会议研究制定项目 质量目标质量保证措施并组织落实实现合同中对客户的承诺 (2)经常进行“百年大计质量第一”的思想教育组织开展创优质工程活动 (3)掌握工程质量情况协调各部门质量保障工作根据工程需要 提供工程质量保证资源 (4)组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验根据质量优 劣进行奖罚 (5)组织并落实公司质量管理方针建立、完善各种制度使质量管理工作规范化制度化

建筑现场施工升降机安装使用拆卸安全技术经验规程JGJ

建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 JGJ215-2010 1总则 1.0.1在建筑施工升降机安装、使用、拆卸中,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工中人员与财产的安全,制定本规程。 1.0.2本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮条式、钢丝绳式人货两用施工升降机,不适用于电梯、矿井提升机、升降平台。 1.0.3施工升降机的安装、使用、拆卸,除应符合本规程规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1安装吊杆jibattachment 施工升降机上用来装拆导轨架标准节等部件的提升装置。 2.0.2额定安装载重量ratederectionload 安装工况下吊笼允许的最大载荷。 2.0.3额定载重量ratedload 使用工况下吊笼允许的最大载荷。 2.0.4防坠安全器safetydevice 非电气、气动和干动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。 2.0.5限位开关terminalstoppingswitch 吊笼到达行程终点时自动切断控制电路的安全装置。

2.0.6极限开关ultimatelimitswitch 吊笼超越行程终点时自动切断总电源的非自动复位安全装置。 2.0.7对重counterweight 对吊笼起平衡作用的重物。 2.0.8层站landing 建筑物或其他固定结构l:供吊笼停靠和人货出入的地点。 2.0.9地面防护围栏baselevelenclosure 地面上包围吊笼的防护围栏。 缓冲器buffer 安装在底架上,用以吸收下降吊笼或对重的动能,起缓冲作用的装置。 2.0.1l施工升降机运行通道hoistway 施工升降机吊笼运行轨迹占用的全部空间。坠落试验droptest 通过施工升降机吊笼沿导轨架作自由落体运动,以检验防坠安全器作用的试验。 3基本规定 3.0.1施工升降机安装单位应具备建设行政主管部门颁发的起重 设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证。 3.0.2施工升降机安装、拆卸项目应配备与承担项目相适应的专业安装作业人员以及专业安装技术人员。施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资 格证书。