一般来说,MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB 必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商制造的MCB,上下端子均可进线及自由安装,分断能力不受影响,但笔者认为,在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥。MCB的保护特性根据 IEC898,MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B 特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;C特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性允许通过的峰值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护;D特性一般适用于很高的峰值电流(<10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下的控制变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择MCB,则往往在开灯瞬间导致MCB的误脱扣。在保护特性方面,瓜C898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB 公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。

McB的使用频率MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。McB的使用环境温度MCB 的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此,热脱扣器与温度是息息相关的。如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。由于MCB通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高10C~15C左右。因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。一般来说,当环境温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。MCB 的前后级选择性配合大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选

择性、快速性、灵敏性”。快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电系统的其它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域,一个是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。如图1所示,MCB 的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1'、t2'分别代表QLl、Q12的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的最长开断时间。对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构成的关系是tl">t2",说明过载区有选择性。通过实践证明,一般MCB 在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。当短路电流流过电磁脱扣系统时,MCB上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流 Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12,这样可以减少电流的峰值及持续时间,使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl。当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部分选择性。

制造厂商为了方便设计人员选用合适的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。McB的附件选用MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围,其中最主要的是剩余电流动作保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与MCB组合在一起就能成为带过电流保护的剩余电流动作断路器(简称RCBO),安装在配电箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身安全和有效抑制电气火灾。关于RCD的工作原理,本文不作赘述,在此特别提出六点注意事项。1.该RCBO 使用于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊,因为用于TT、TN、IT的系统中的接线要求都有不同,详见《电世界》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文章。但不管如何干变万化,凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD,而保护线PE则绝对不能接入RCD,PE线应与设备的金属外壳连接。笔者认为:为避免许多不必要的误脱扣,RCBO 的极数宜与该接入回路的载流导体数相等。

2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择。从安全的角度考虑,RCD的入选择得越小越好,但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流,如果RCD的比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无法正常运行,故从供电的可靠性来考虑,In选择得不能太小,它主要受到正常泄漏电流的制约。

3.RCD的上下级配合问题。一般来说,RCD的额定剩余不动作电流In0(根据IEC有关的标准)等于In的50%。如果干线和支线上的RCD动作电流值很接近,就有可能使几个支线的不动作电流 In0之和大于干线上的RCD的In,使干线上的 RCD误动,两者之间就失去了选择性。通常,上下两级RCD额定动作电流之比应大于2.5,当然,RCD的选择性也可根据动作时间的差异来达到。一般对终端配电箱来说电源总断路器处的RCD主要为防止电气火灾,可选用In=100—300mA、时间t=0.3s左右的产品,如梅兰日兰的vigiS型产品。支线上的RCD主要为防止人身电击,可选用In=6—30mA(视具体使用场合)、瞬动型产品,如梅兰日兰vigi型产品。

4.对于TT系统,装有RCD的支路与不装RCD的支路不应使用公共接地极。TT制接地系统因中性点接地与凹线接地分开,个性线N与PE线无连接,供电线路一般较长,相—地回路阻抗较大,发生单相接地故障时,线路保护装置不能可靠地切断电源,容易造成电击和火灾事故,因此这种系统中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一。但个别装RCD 的分支回路必须有单独的接地极与PE线,否则当未装RCD的回路发生漏电时,会通过PE

线傅u装有RcD的设备外壳上,但RCD不动作;而造成电击事故。因此,必须有独立的接地板与PE线专供有RCD的分支回路用,它们之间不能有电气连接。

5.目前在我国生产的RCD有两种形式,一种为电磁式(ELM),另一种为电子式(ELE)。对于ELE,笔者认为要慎用,ELE在工作时要有一稳定的操作电压。现市场上的一般EIE 均无独立的操作电源,该操作电源均由 RCD所控制的电源供电,而在发生故障时,往往电网电压偏低或过高,导致ELE不能正常工作。因此,设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电压进行验算,如果不符合产品的规定值,应考虑采取补救措施或选用 ELM 的RCD。 ELM的RCD进出线可以倒装,而ELE的 RCD进出线不可倒装。

6.对于一些特殊场合和一些特殊用途的电源,如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、医院手术室供抢救用电源等,不应安装RCD,若有必要可酌情安装剩余电流报警装置。着重提一下,RCD不是防止电击事故的唯一措施,只是措施之一,某些场合还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用。

MCB的附件UR是当电源电压下降到70%以下时,使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止MCB重新接通。既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止电源突然恢复正常时,线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制信号下自行起动,从而提高了线路的安全性。但对于一些特殊要求的场合和一般照明回路则不宜安装UR装置。分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置。上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的,但两者是有区别的。 UR是按长时间通电设计的,而ST 是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽,误把ST当作UR使用,导致ST的烧毁。如果UR当作ST使用,理论上是可行的,但实际上是不经济的。因为 UR是24h接入线路中的,终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量。如果要使UR兼有失压和分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮

漏电断路器选型

一、选型必须遵守的基本原则 1.1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 1.2断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 1.3断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 1.4 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。 根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 1.5漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。 在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于 实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 1.6 在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。

电气设计基本电器设备的选型

导线都是以截面积划分的,250就是250平方毫米,300就是300平方毫米 导线截面积规格统一执行国家标准:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、180、240、300等。 根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:1、电动机的容量设为N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的! 例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A; 电动机功率55 KW,则额定电流为110A; 额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据! 2、选择空开如下: 电动机的容量设为N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是4N A左右; 例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32 A;+ T5 h; e @1 q' s* q 电动机功率55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250 A;7 _1 v }6 M3 Q$ v. i; H 注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大; 3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A; 4、热元件的额定电流应大于电动机额定电流,一般按电动机额定电流的1.2-1.5整定。 5、总空开的容量选系统总容量的1.3~1.5倍就够了,选系统保护型的。电机和总电源配线的一般标准(按三相工作制):0.75KW,1.5KW配2.5平方铜芯线;2.2KW,3.7KW

配4平方铜芯线;5.5KW,7.5KW配6平方铜芯线;11KW,15KW配10平方铜芯线; 18.5KW,22KW配16平方铜芯线;30KW,37KW配25平方铜芯线;45KW,55KW配35平方铜芯线;75KW,93KW配60平方铜芯线;110KW,132KW配90平方铜芯线;160KW配120平方铜芯线;185KW配150平方铜芯线;200KW配180平方铜芯线;220KW 配240平方铜芯线;250KW,280KW配270平方铜芯线;315KW,400KW配350平方铜芯线。 6、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数, 单相电功率P=电压*电流 三相电功率P=1.732*线电压*线电流*功率因数 000W = 1.732*380*00A*0.8 00A=(000W/1.732*380*0.8)/5-2.5=0M2 一般铜线安全电流最大为: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

漏电断路器的选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电气设备的供电方式选择 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

高海拔地区电气设备选型

高海拔地区户内设备器件选型和结构设计要求 1 高海拔地区的特征 一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。据测算,我国高海拔地区面积占全国总面积65%。高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为: (1) 空气密度及气压较低。 (2) 空气温度较低,温度变化较大。 (3) 空气绝对湿度小。 (4) 太阳辐射强度较高。 (5) 降水量较少。 (6) 大风日多。 (7) 土壤温度较低,且冻结期长。 2 高海拔地区户内中压开关柜的设计要求 气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低 对绝缘介质强度的影响 空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。试验表明,海拔每升高1000 m,平均气压则降低~ kPa,外绝缘强度降低8%~13%。 对电气间隙击穿电压的影响 对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。 在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距如下表(单位:mm) 当海拔在2000~ 常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关的相间距应该根据海拔高度选用。 12kV的断路器和隔离开关相间距有210,230,250,275mm四种,通常采用的铜排宽度有50,60,80,100mm 80mm时,电气间隙能够满足要求;铜排宽度为100mm时,海拔超过1000m就应该选用230mm相间距的断路器和隔离开关。对于12kV

变频器选型---如何正确选择中小型断路器

如何正确选择中小型断路器 配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。 1.1配电用断路器的选择 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则: (1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电 (2)3 (3) 式中 k Ied (4) 式中 Iedm (5) 时差为0.1 1.2 )进行保护。 电流设定为5~10倍Ied,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流。 但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Ied,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB 公司特有的符合IEC947-2标准中K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。 1.3家用保护型断路器的选择 MCB是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择。

MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。 低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。 一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4kV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电企业的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB 即可。 ,应选 用6kA 压总母排) 10kA下端子 因,MCB 性根据 用场合, 护;B 与A MCB不动作,C;D 2 2.1 (1) (2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流; (3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流; (4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流; (5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。 2.2四极断路器的选用 是否选用四极断路器可遵循以下原则: (2)带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器;

塑壳断路器选型标准

塑壳断路器选型标准 塑壳断路器适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 类型型号额定电流(A) 分断能力 (Icu)kA400V 价格 2P 3P 4P 经济型NF30-CS 3,5,10,15,20,30 1.5 114 168 - NF63-CW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 5 241 344 - NF125-CW 50,63,80,100,125 10 430 614 - NF250-CW 125,150,175,200,225,250 18 850 1215 - NF400-CW 250,300,350,400 36 2194 3131 - NF630-CW 500,600,630 36 3265 4666 - NF800-CEW 400-800可调36 - 7426 - 标准型NF32-SW 3,4,6,10,16,20,25,32 5 250 358 - NF63-SW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 7.5 266 376 491 NF125-SW 16,20,32,40,50,63,80,100,125 30 527 755 1061 NF125-SGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可36 1087 1185 1576 NF125-SGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调36 - 3729 4831 NF160-SW 125,150,160 30 1102 1566 2039 NF160-SGW RT 125-160可调36 1318 1875 2451 NF160-SGW RE 80-160可调36 - 3935 5099 NF250-SW 125,150,175,200,225,250 30 1267 1803 2348 NF250-SGW RT 125-160,160-250可调36 1576 2153 2812 NF250-SGW RE 125-250可调36 - 4130 5366 NF400-SW 250,300,350,400 45 2596 3708 4810 NF400-SEW 200-400可调50 - 5644 7344 NF630-SW 500,600,630 50 3636 5202 6798 NF630-SEW 300-630可调50 - 7426 9641 NF800-SEW 400-800可调50 - 8786 11433 NF1000-SEW 500-1000可调85 - 16171 21630 NF1250-SEW 600-1250可调85 - 19570 25441 NF1600-SEW 800-1600可调85 - 22969 29849 高性能型NF63-HW 10,16,20,25,32,40,50,63 10 286 408 531 NF125-HW 16,20,32,40,50,63,80,100 50 958 1370 1782 NF125-HGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可75 1154 1638 2142 NF125-HGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调75 - 4099 5315 NF160-HW 125,150,160 50 1288 1833 2379 NF160-HGW RT 125-160可调75 1545 2318 2853 NF160-HGW RE 80-160可调75 - 4316 5614 NF250-HW 125,150,175,200,225,250 50 1411 2019 2616 NF250-HGW RT 125-160,160-250可调75 1689 2421 3142 NF250-HGW RE 125-250可调75 - 4553 512 NF400-HEW 200-400可调70 - -6046 7849 NF630-HEW 300-630可调70 - 7962 10156 NF800-HEW 400-800可调70 - 9414 12257

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大?中?小 1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 4漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。

在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏。

常用断路器型号的资料

.常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10 系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12系列塑料外壳式断路器,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v,三舷00v及以下的照明线路中,作为线路的过载,短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。 DZ15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a(100)的电路中作为通断操作,并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁 起动之用。 DZ20系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz,额定绝缘电压660v,额定工作电压380v(400v)及以下,其额定电流至1250a 。一般作为配电用,额定电流200a和400y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下,额定电流100至630a三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。 配电用断路器在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。 保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压 保护。 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a 的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操 作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安 装、亦可水平安装。 DW10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中,作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时,电压允许提高 至440v。 DW15 系列万能式空气断路器适用于交流50hz、额定电流至4000a,额定工作电压至1140v(壳架等级额定电流630a以下)80v(壳架等级额定电流1000a及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v 网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

漏电开关的选用和故障分析(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 漏电开关的选用和故障分析(标 准版)

漏电开关的选用和故障分析(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 安装漏电保护器是安全用电的一项重要技术措施。在实际生活中,正确选择和使用漏电保护装置,将会提高电器使用的安全性,防止不必要的事故发生,从而减少由此带来的损失。选用漏电保护器应当考虑多方面的因素。首先是正确选择漏电保护装置的动作电流。在浴室、游泳池等触电危险性很大的潮湿场所,应选用高灵敏度、瞬动型漏电保护器(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护器的动作电流可以大于摆脱电流;如果得不到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护装置的动作电流不应超过摆脱电流。另外,选择安装漏电保护器还应考虑安装环境是否有较强的电磁干扰,以免误动作。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑上下级保护装置的选择性,在前级应选用灵敏度相对较低、有适当延时型的漏电保护器。为防止电气火灾而在电源总进线处设置的漏电保护装置,应选用动作电流为300mA的。 在选择漏电保护器的类型时,要特别注意的是电磁式漏电保护器

电气设计基本电器设备的选型

电气设计基本电器设备 的选型 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

导线都是以截面积划分的,250就是250平方毫米,300就是300平方毫米 导线截面积规格统一执行国家标准:1、、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、180、240、300等。 根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下: 1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的! 例如:电动机功率,则额定电流为15A; 电动机功率 55 KW,则额定电流为110A; 额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据! 2、选择空开如下: 电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空 开的容量是 4N A左右; 例如:电动机功率,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A; + T5 h; e@ 1 q' s* q 电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A; 7 _1 v}6 M3 Q$ v. i; H 注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大; 3、接触器选择同上,即(—4)N A;

4、热元件的额定电流应大于电动机额定电流,一般按电动机额定电流的整定。 5、总空开的容量选系统总容量的~倍就够了,选系统保护型的。电机和总电源配线的一般标准(按三相工作制):,配平方铜芯线;,配4平方铜芯线;,配6平方铜芯线;11KW,15KW配10平方铜芯线;,22KW配16平方铜芯线;30KW,37KW配25平方铜芯线;45KW,55KW配35平方铜芯线;75KW,93KW配60平方铜芯线;110KW,132KW配90平方铜芯线;160KW配120平方铜芯线;185KW配150平方铜芯线;200KW 配180平方铜芯线;220KW配240平方铜芯线;250KW,280KW配270平方铜芯线;315KW,400KW配350平方铜芯线。 6、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数, 单相电功率P=电压*电流 三相电功率P=*线电压*线电流*功率因数 000W= *380*00A* 00A=(000W/*380*/=0M2 一般铜线安全电流最大为: 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截面积要取铜线的倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

设备断路器选型计算办法

精心整理 设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; C65,NSX160因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P 。其他情况下为3P 。 3、选择TM (热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。 2)单相负荷时:

精心整理 4.55/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 根据计算电流大小选择合适的断路器 例3:3,cos 0.8,js P KW φ== 3 4.55/0.817.0625js I =?=; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 注:12 323,,l l 分和值的注:12、截面370?+数据》((P 74)表6-42四、线路及导线敷设 变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P 68)——线路敷设方式的标注。 干线断路器选型的话,计算电流×1.25

特殊场所的电气设计与设备选型的研讨

安全管理编号:LX-FS-A21987 特殊场所的电气设计与设备选型的 研讨 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

特殊场所的电气设计与设备选型的 研讨 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 摘要:本文主要通过对爆炸性气体和环境危险区域的划分,爆炸性气体混合物的分级、分组、防爆电气设备的种类和特点的介绍,从而详细的阐述了爆炸和火灾危险场所的电气设计和设备选型。 关键词:爆炸火灾危险场所防爆电气设计设备选型 由公安部主编的国标《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)已实施多年,1995年经过修订重新颁布。该规范把生产厂房的火灾危险性划为甲、乙、

西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路 1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 10.5 低压断路器 断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。 10.5 低压断路器 (3)瞬时过电流脱扣器的整定电流 瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。 瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。 1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表格模板

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D K L Z Q C N—户内; W—户外。 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。

⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、 DW17(ME) DZ10 DZ15 DZX10 DZ20 DZ25 DW SW SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器;

注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。补充: GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------ (Ⅲ S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关

?????说完一些关于断路器型号数字字母的意义,下面我们来看看那些最常用断路器型号的资料: DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。 DZ10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。 DZ12 ,三舷00v 用。 DZ15 DZ20)及中, 短路和 DZ47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz,额定工作电压为240v/415v及以下,额定电流至60a的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载,短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。 SCM1(cm1)系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。本断路可垂直安装、亦可水平安装。

变电站设计中主要电气设备的选型计算

变电站设计中主要电气设备的选型计算 随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,目前我们的生产、生活对电能已经高度依赖,电力系统也对整个国家的稳定至关重要。变电站作为电力系统中的重要组成,其设计和建造是否合理将会直接影响一些地区人们的正常生活。从变电站主要电气设备的选择出发,介绍了一些选型原则和相关计算的问题。 标签:变电站;主要电气设备;选型计算 1 概述 众所周知,电能的输送距离一般是很远的,如果以低压电的形式输送,那么电能的损耗量将会很大,所以先将电压升高,到了用户处再做降压处理,升降电压的过程就是由变电站(变电所)完成的。变电站的主要电气设备包括有:隔离开关、接地开关、断路器、变压器以及互感器等等。 2 变电站电气设备选择原则及技术条件 2.1 选择原则 (1)满足运行、检修以及故障情况下相关要求,此外还要考虑之后5-10年的发展情况;(2)在对设备进行校核时应在当地的条件环境下进行;(3)既要保证电气设备的先进性,又要控制相关成本;(4)设备的各类指标要和整个工程保持一定的一致性;(5)同类产品应尽可能选自同一个厂家的产品;(6)如果需选用新产品,应检查试验数据及合格证书,此外还要获得上级批准[1]。 2.2 技术条件 由于选择的电气设备都是在高压条件下工作的,所以对它们的技术条件有一些特殊的要求。 (1)在长期的工作条件下,选择的电气设备其最高工作电压应大于线路中可能出现的最高运行电压;最高额定电流也要大于线路中可能出现的最大持续电流值;电气端子的允许载荷应大于线路的最大作用力;(2)电气设备的热稳定性和动稳定性应按照线路可能通过的最大电流进行校验,一般取三相短路时电流;但被熔断器保护的电气设备可以不再进行热、动稳定性的校验;(3)电气设备的绝缘水平应按照国家规定的标准值进行,若低于标准值,则应增加适当的过电压设备进行保护。 3 选型计算(以35kV侧为例) 文章以35kV降压变电站为实例(降压侧为6kV),对一些电气设备的选型计算进行介绍。

漏电保护器的各种配置方式(精)

漏电保护器安全使用问答(六) 17.采用分级保护时,如何选择漏电保护器 ①二级保护 按二级保护时,可将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。 第一级漏电保护:该级漏电保护范围大,停电后影响面也大,所以漏电保护器灵敏度不要太高,漏电动作时间和漏电动作电流应该选择大于后面的第二级保护器。这一级漏电保护主要用以 消除事故隐患为目的的间接接触防护和防止漏电引起的火灾为主。一般可选动作电流200~300mA,动作时间可选大于的延时型漏电保护器,其动作特性参数控制在30mA·s以内。 当现场用电量较小时,可将第一级保护器安装在总配电箱;当用电量较大时可安装在分配电箱(防止因总配电箱中的漏电保护器参数过小而产生误动作),或改用三级保护。 第二级(末级)漏电保护:这一级保护器设置在开关箱内,保护区域小,主要提供间接接触和直接接触保护,以防止有致命危险的人身触电事故。要求设置高灵敏度、快速型的漏电保护器。按照作业条件,一般可选30 mA×的保护器;当作业条件比较潮湿(如蛙夯机、磨石机等),应选15mA·的保护器;当用电设备负荷较大时(如钢筋对焊机、中型塔机、混凝土泵车等),为避免保护器误动作,可选50~75mA×的漏电保护器。 ②三级保护当电网容量大,供电的区域广,二级保护不能适应分级保护要求时,可在二级保护的基础上再增加一级漏电保护。 第一级漏电保护:设置在总配电箱。考虑这一级停电后造成的影响大,并应大于施工现场正常的最大泄漏电流值,漏电保护器应选中灵敏度(300~50mA),动作时间选>的延时型保护器。 第二级漏电保护:设置在分配电箱。这一级主要提供间接接触防护,同时作为线路末端漏电保护器的补充防护。第二级保护器的动作参数选在第一级与