文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微正压空调-操作使用说明书-新

微正压空调-操作使用说明书-新

微正压空调-操作使用说明书-新
微正压空调-操作使用说明书-新

微正压恒温除湿一体机

使

二零一四年七月

青岛特锐德电气股份有限公司

操作和使用说明

1.显示屏操作

◇西门子7英寸触摸屏

a. 首页显示界面如下:

b. 控制界面

显示机组运行状况、温湿度设定和起停控制

c.

原理界面

此图显示机组工作原理图,由此图可以查看工作状况

d. 手动界面

机组运行一般情况都是自动状态,手动状态只是调试和时使用,手动时按相应按钮,相应功能运行,注意电加热、压缩机等需开风机后才能开启。非专业人员禁止

手动操作。

e. 按温湿度曲线后,显示界面如下:

显示温湿度历史曲线。可以翻查以往时间的温湿度,红色为温度曲线,绿色为湿度。

f. 按压力曲线后,显示界面如下:

:

g. 按报警后,显示界面如下

2 维护

◇每日

a.检查机组有无故障,断路器有无跳闸。

◇每月

a.检查过滤网压差,及时清洗过滤网。

b.给电控柜各元器件清洁一次。

c.检查各电控部件元件。

d.检查各个传感器/电动阀/调节阀连接螺栓是否有松动。

e.检查PLC与触摸屏通讯电缆固定螺栓是否松动。

◇每年

a.更换过滤网。

b.检查风机轴承是否磨损。

c.清洁传感器,检查各温传感器探头是否正常。

3. 简单故障处理

可根据报警画面,查找故障点,对应处理。

主要故障有:

1.压缩机、散热风机。送风机热过载故障,检测相应电流,若无异常,复位热继电器即可。

2.冷凝水液位过高,冷凝水排水管堵塞,清理排水管。

4. 机组尺寸

GIS舱:1150*600*2260(宽*深*高)。

10kV舱:800*800*2350(宽*深*高)。

自动化舱:1150*600*2260(宽*深*高)。

5. 电气接线图

L N

V+

V-

AC220V/DC24V PE

L1N1

DC240V

L12

DC24

0V FU1

DC QF1L1L2L1

L2L3

N1

电加热

KM13QF31

35

2

4

6

135

2

4

6

12

L1L2L3N1

40A

6mm2

A16-30-10

20A/3P

A

B

C

N

M ~U1

V1

W13压缩机

QF2D20A/3P

PE

1

3

5

2

4

6

KM11A12-30-101

3

5

246T1

N

KM10A12-30-101

3

5

246M ~U2

V2

W23送风机

PE

M

~3排风机

PE

T2

34

T3

5

6

送风机12

KM11

A1

A2

L12

N1

KA11-1

压缩机

11

KM10

A1

A2

KA10-1

13

KM12

A1

A2

KA12-1

2.5mm2

2.5mm2

2.5mm2

排风机14

KM13

A1

A2

KA13-1

电加热

KM12A12-30-10

1

3

5

246

U3

V3

W32.5mm2

L11

FU2

F U 3

缩机启停

风机启停

风机启停

风湿度信号

风温度信号

加热控制

正压

消防急高温报滤网堵回风温湿度传感室内正备接线端子图

图例及备注:

电线型号:BV表示硬心电线;BVR软心电线

2. “ ”为屏蔽电缆屏蔽层。

1. 电线、电缆型号及标准。

BVV表示硬心双绞电线;RVVP屏蔽电缆

BVR 3X4.0mm2

单根电线横截面积

电线根数电线型号

(设备管理)—自动充气控制设备使用说明书

母线微正压装置 LX – 06型 说 明 书 北京星城福源电子仪器仪表数显元件厂

目录

一、设备简介 LX-06封闭母线微正压装置是在封闭母线筒充以适量干燥空气,在封闭母线外壳内形成微正压力,以提高母线安全运行能力。该设备主要由LX-06控制柜,储气罐,全无油空气压缩机组成。其工作原理是利用空气的相对湿度随着压力的增加和温度的降低而增高,其超过加压露点温度的饱和水蒸气凝析成水而被排出,从而得到干燥的压缩空气。 二、主要技术性能 1.干气露点:加压露点2~10℃<进气温度<50℃>。 2.母线浮充压力: 0- 3.3Kpa (3300pa)可调。 3.供气量:0.42m3/m 4.气源:0.42m3/7无油空气压缩机。 5.使用条件:环境温度2~40℃(室内),环境相对湿度<85%。 6.电源:三相四线380V/220V AC 7.体积650* 700*1400毫米 8.重量:100公斤 9.设备运行信号现场显示功能 1)封母内压力显示 2)出口温湿度显示(选装) 3)充气阀运行信号显示 4)空压机运行信号显示 5)充气运行时间显示 6)空压机启动计次功能。空压机每启动一次,计数器数值加1.

7)强充按钮设置显示功能 10.设备故障信号现场显示功能 1)空压机超载显示 2)充气超时显示 3)充气超气压显示 11.设备运行信号(干接点)远端输出功能,在异地监视设备启停运行情况。 12.告警信号(干接点)远端输出功能,可在异地监视故障情况。 三、气路系统连接:<见LX-06气路连接框图> 设备的气路系统由全无油空气压缩机,储气罐,主控柜组成。空压机产生压缩空气经储气罐进入主控柜气源输入口,经气水分离器分离过滤,进入冷冻干燥净化机,干燥净化后通过二通电磁阀、溢流阀,旁通超压放气阀,到达主控柜气体输出口,通过管路在连接至封闭母线。再由封闭母线返回气路至主控柜封闭母线压力反馈接口,由智能微压控制器检测封闭母线内的压力。 四、LX-06自动控制功能简介<见LX-06电路图> 1.充气运行停止自动控制: 由封母内气压指示(智能微压控制器M2)检测封闭母线内压力,当压力下降到下限压力设定值时,充气电磁阀DF1打开向封闭母线内供气。充气电磁阀打开时,主控柜前面板充气指示灯ED1点亮,时间继电器JS开始计时,当压力上升到上限压力设定值时,充气电磁阀DF1关闭,停止向封闭母线内供气,充气电磁阀关闭时,主控柜前面板充气指示灯ED1灭,时间继电器JS停止计时。2.空压机运行停止自动控制 只有在充气电磁阀打开时,主控柜前面板充气指示灯ED1点亮,时间继电器

空调操作使用说明书样本

空调机组 操作使用说明书 ( 程序版本号: FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们能够看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面, 都有一个指示灯, 当按下其中一个键或者同时按下两个按键时, 屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述, 将上述各键自左至右, 从上到下定义如下: 1.故障( ALARM) 键; 2.程序( Prg) 键; 3.退出( Esc) 键; 4.UP( ) 键; 5.ENTER( ) 键; 6.DOWN( ) 键; 当同时按下和键, 您能够切换各个菜单, 然后按键能够进入您所选择的菜单里; 按或键, 您能够查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种, 您能够经过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时, 您能够按键来选择需要修改的参数项, 然后按/键来修改数值, 修改完毕后按键确认。当按下Esc键时, 您就能够退出该栏菜单。 当机组出现故障时, 手操器左上角的ALARM键会亮红灯; 此时按下该键您就能够在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时, 您能够经过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后, 您能够按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制: 在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg 键和遥控开关的关系为: 控制空调机开机后, 空调机开关状态即受异地遥控开

关的控制。此时如果遥控开关断开, 空调机停机; 遥控开关闭合, 空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能, 网络中机组数目当然大于一台, 此时可经过同时按键和键来切换不同机组的画面, 屏幕右上角的数字表示机组编号, 如显示”01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度( 0~10VDC) 外部设定温度( 0~10VDC) B4 回风温度( NTC) 回风温度( NTC) B5 新风温度( NTC) 新风温度( NTC) B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度( 0~10VDC) B8 N/A 备用 1.2数字量输入 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 遥控值班功能( 该点闭合, 机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择 14 N/A 中效滤网堵塞/电加热或热水选择 1.3 数字量输出 REFERENCE Small Version Medium Version R1 送风机电机送风机电机 R2 压缩机一压缩机一 R3 电加热一电加热一

微正压新风系统的优缺点之欧阳歌谷创作

微正压新风的优点 欧阳歌谷(2021.02.01) 微正压的定义 “微正压”是一个最近几年才兴起且主要针对新风系统的概念,与其平行的概念为负压新风系统。两者均属于强制通风(除此还有渗透通风、自然通风)。目前,个别空调品牌也在打类似的概念,如微正压空调。 “微正压”,从概念上具有两方面意思。首先是“正压”,指室内空气压力高于室外空气。其次是“微”,它是一个相对值,指正压值相对大气的绝对压力(101千帕)是“微小”的。 一般情况下,由微正压新风系统所产生的正压值介于十几帕到几十帕之间,个别情况下甚至超过一百帕。正压值的大小与新风系统的出风量和房间的密封情况有关。通常正压值和出风量的平方呈正比且密封性越好正压越大。 微正压新风和微负压新风系统的原理 微正压新风系统的净化原理为,在风机的作用下,室外空气不断地吸进新风系统,经过各种滤网的过滤,去除室外大气的有害物质,如VOC与PM2.5,并将洁净的排进室内,使得室内压力大于室外,室内污浊空气通过通风器或者各种室内缝隙排到室外,从而提高室内的空气质量。

微负压新风是指由风机不间断持续的向室外排出室内的污浊空气而使室内空气形成一种负压,在此压力的作用下,室外的新鲜空气通过墙式进风器或窗式进风器直接引入室内,从而提高室内的空气质量。 3、微正压新风的优势 微正压新风与微负压新风相比,具有以下几个方面的优势:(1)净化效率更高。理想情况下,当室内存在负压时,室外的污浊空气可以通过窗式通风器或者墙式通风器进入室内。 然而,现实情况下,所有的建筑物结构都有通透性,即 建筑物的壳体含有很多空气进出的通道,包括门窗、进 出管道周围的缝隙以及厨房和卫生间的换气风扇等。这 就造成了一方面通过通风器不断向室内排入净化的空 气,另一方面又通过上述通道向室内排入污浊的室外空 气,使得净化效率大大下降,室内PM2.5很难达到 20ug/m3以下。 (2)净化空气更加均匀。当室内存在门窗缝隙、进出管道周围的缝隙、厨房排气扇、卫生间换气扇以及窗式通风器、墙 式通风器等时,室内污浊的空气可以通过这些出气口排 出。由于上述出气口可以分布在室内的多个位置,因此 使得室内洁净空气更加均匀。与之对应,对于负压式新 风系统而言,由于空气经过过滤后主要通过墙式或者窗 式通风器进入室内,而室内空气主要通过新风机排到室 外。这就造成了室内形成特定洁净空气气流通道,在这

空调操作使用说明书分析.doc

空调机组 操作使用说明书(程序版本号:FLCCU3212_V1.5) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮, 在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; 4.UP()键; 5.ENTER()键; 6.DOWN()键; 当同时按下和键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按或键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在遥控按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。Prg键和遥控开关的关系为:控制空调机开机后,空调机开关状态即受异地遥控开关的控制。此时如果遥控开关断开,空调机停机;遥控开关闭合,空调机正常运行。 如果机组使用PLAN网络以实现机组之间的轮值备用功能,网络中机组数目当然大于一台,此时可通过同时按键和键来切换不同机组的画面,屏幕右上角的数字表示机组编号,如显示“01”表示第一号机组。 1.输入及输出 1.1模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度(0~10VDC)外部设定温度(0~10VDC) B4 回风温度(NTC)回风温度(NTC) B5 新风温度(NTC)新风温度(NTC) B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度(0~10VDC) B8 N/A 备用 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护

余压阀说明

余压阀使用说明 一、产品概述 余压阀,是与有洁净要求的环境配套使用 的空气净化设备。 使用余压阀,可以实现以下功用: 室内正压状态下,使得多余的空气顺 利排出,从而维持室内与室外的稳定 正压差; 室内负压状态下,自动关闭,避免室 外不洁空气倒流到室内。 室内发生火灾,灭火气体喷出后,作 为泄压阀:将室内空气导出,维持均衡压力;避免室内气压骤然过大,造成门窗 挤压变形影响灭火效果。 我公司余压阀具有结构新颖、外形美观、维护方便等特点,可在机房、电子厂房、各种洁净厂房、各种洁净实验室等工艺环境中使用。 二、工作原理 将余压阀安装在墙体上,当室内压力超过设定压力时,就自动推开余压阀的阀门,使得多余的空气顺利排出,从而维持室内与室外的正压差。 重锤位置可以根据环境所需风量、压差进行调节。 当室内无正压,或者室外局部压力大于室内压力(刮风等)时,余压阀阀体关闭,避免室外不洁空气倒流到室内。 室内发生火灾,灭火气体喷出后,在压力的作用下,余压阀阀体开度达到最大,将室

内空气急剧排出,维持均衡压力,起到泄压作用。 三、命名方式 YF 40-15 A - /A 全套配置/A:不带外墙百叶风口; 喉口(开洞)尺寸,宽*高:单位厘米; 类别编号:YF代表余压阀; 四、标准型余压阀技术参数: 型号YF40-15 外形尺寸440×200×70mm 安装开孔尺寸400*150mm 净重 微正压泄压风量:10pa,3m/h200m3/h 最大泄压风量:2000pa,7m/h1500m3/h 适用新风量≤1000m3/h 外墙单层百叶有 余压阀为嵌入式结构。 余压阀材料采用优质冷轧钢板折弯焊接而成,表面经防锈处理后实施喷塑处理,美观、耐用。 重锤位置可以根据风量、压差进行调节。 六、配置方法: 开孔面积*3600*5≥新风量; 七、安装: 1、请选择能够承受余压阀重量的墙壁结构,当墙壁没有足够的支撑能力,或者不能稳定地

使用说明书(VER1[1].2)

1.概述 1.1 产品特点 CH11A~CH19A、CZ11A~CZ19A系列小感量核子皮带秤是采用可编程控制器(PLC)控制、变频调速、数字化测速、高精密高稳定模拟量检测、超常寿命非接触式称重、工业级人机界面彩色触摸屏操作显示等高新科技技术研制而成的一种新型轻质散装物料在线动态计量控制设备,主要特点有: 1)动态计量精度和控制精度高、长期工作性能稳定可靠; 2)系统设备维护、安装简单方便,称重传感器不受高温、腐蚀性、皮带倾角、跑偏、振动、张力及粉尘等因素影响,便于新型自动化生产线的兴建和旧生产线的改造; 3)具备工况流程、工艺参数、过程趋势、故障诊断等图文显示功能,可方便直观地进行信号标定、参数设置、性能调整、故障查询、工况查询、系统校验、小时平均流量查询等操作与显示,以掌握生产现场的工作全貌; 4)具备多种标准信号的输入输出能力,易于和现场其它控制设备进行工艺、工况参数交换和相互控制,可单机或全线联机运行; 5)具备链接现场控制网络(PROFIBUS、工业ETHERNET)的能力,易于现场各工艺段上生产设备控制系统集成,便于进行实时网络数据交换控制及上位机的远程监控管理,实现管理控制一体化。 1.2 产品用途 CH11A~CH19A、CZ11A~CZ19A系列小感量核子皮带秤主要用于叶片、梗片、梗丝、叶丝、膨胀烟丝、木片、草梗、化纤等散装物料在线计量和控制。 a)计量——实际物料的累计计量; b)控制——实际物料流量精确控制; c)定量——实现物料的定量控制、将物料送入下一道工序。 2 主要性能与参数 2.1 计量控制精度 CH11A~CH19A、CZ11A~CZ19A系列小感量核子皮带秤产品分三个精度等级,其对应的计量控制精度,如下表所示: 2.3 结构参数 一次仪表(秤体): γ探测器支架:φ120mm×650mm~φ120mm×2050mm 约6~18Kg γ源容器: 110mm×75mm×85mm 约2Kg

佳力图机房8AD-08空调机操作手册

机房专用空调机操作手册 佳力图机房8AD-08专用空调机: 控制板 由LCD图形显示屏和触摸屏键盘组成。屏幕为三个区域(见下左图):顶行为日期、时间,中间部份为显示对应标号的数据和信息,最底行为各种标号显示区(见下右图)。 操作: 用手触摸底行任一标号就会出现下图,要求输入密码。选择“级别一”输入1024后,就可登录系统。 1、开关机:登录系统后,触摸“系统状态”标号,on / off模式图符就会变成“开关”图,这时触摸 开或关就可以开机或关机。 2、警报:登录系统后,触摸“警报”标号,就可看到现行报警信息和发生时间,也可查看或改变报 警配置。在警报条件发生时,伴有声音警告或公共警报输出,要消除声音告警和关掉公共警报输出,应按{响应警报键}。 3、历史事件:登录系统后,触摸“历史事件”标号,就可查看以前发生的50条故障记录。 4、时序:登录系统后,触摸“时序控制”标号,就可用on/off程序提供每周7天,每天4个变换点, 对系统自动开机或关机控制;还可调整日期和时间显示。 5、图表记录:登录系统后,触摸“图表记录”标号,就可查看一天的温、湿度变化情况。 6、设定:登录系统后,触摸“设定”标号,就可检查和更改温、湿度等其它参数。如:触摸“设定” 标号,进入设定界面,通过左侧滚动条上下移动光标选择要修改的温度参数,按“+”或“-”来改变温度值。 7、试验模式:登录系统后,触摸“试验模式”标号,就可选择不同的运行状态,进人工强行输出量 控制。还可对传感器进行校对。

斯图兹机房专用空调机 控制板:左边是显示屏,右边是操作按键。 显示屏:顶行显示:信息Info、控制Control、维护Service菜单和显示时间;中右边显示当前温、湿度,当有报警时中左边显示报警信息;底行显示当前运行状态图。 操作按键:顶排键“<”和“>”是光标移动键,“<”是左移或下移键,“>”是右移或上移键。第二排“OK”键是确认键。第三排“RESET”是复位键,其右侧的灯是红色时表示有故障,绿 色时为无故障。底排“①”是开关机键,其右侧灯是绿色时为开机,灯灭时为关机。 信息:本菜单只能查看,不能修改。按“<”或“>”键来移动光标来选定“信息”菜单,再按“OK” 键进入下一级菜单:温湿度设定值、模块状态、日与夜、运行时间、事故记录等菜单,再按“<” 或“>”键移动光标来选定所要看菜单,再按“OK”键就可看到所要看的内容;按“<”或“>”键来移动光标来选定“回上”,再按“OK”键就可返回上一级菜单。 控制:本菜单能修改原设定的各种参数。按“<”或“>”键移动光标来选定“控制”菜单,再按“OK” 键,显示输入密码,此时看时间显示的“:”符号,当“:”出现时就输入密码:按“<”“OK” “>”。注意在输入密码过程中,如果“:”符号消失应停止输入,当“:”再次出现时再输入。 输入密码正确则显示下一级菜单:温度、湿度、模块功能、日与夜、选择等菜单。进入下一级菜单的方法同上。如;按“<”或“>”键移动光标来选定“温度”菜单,按“OK”键进入下一级菜单,再按“OK”键,移动光标来选择要修改的参数,再按“OK”键,然后按“<” 和“>”键来增加或减少温度值,按“OK”键确定,返回。 维护::本菜单可以改变空调机组的结枸及配置。此外,也可以改变有关控制方式的设置和其它参数。 同样可以人工方式操作控制空调机组,而无须使用控制器。按“<”或“>”键移动光标来选定“维护”菜单,再按“OK”键,显示输入密码,方法同上,输入密码:“>”“OK”“<” 进入下一级菜单:配置、基本配置、数据、手动操作。 海洛斯机房专用空调机 控制板:上方是显示屏,中间是二排操作按键,下方是显示灯。 显示屏:显示屏左边显示图显示机组运行的情况。如:扇叶图表示风机运行,一把扇子表示除湿,太阳图表示加热,雪花图表示制冷。显示屏右边显示图表示加湿。显示屏中部显示温度、湿度、日期、时间。显示屏中下部显示有无故障、系统是关机或开机。 按键:①键是启动或停止系统键;home键是返回上一级菜单键;4个▲键是光标移动键,根据箭头方向分别是上、下、左、右移动键;reset键是报警复位键;report键是报告键(不用); enter键是确认键。 指示灯:故障灯alarm:当有故障时灯亮(红色);启动灯on:当机组运作时灯亮(绿色);电源灯line:当给控制器供电时灯亮(黄色)。 温、湿度设定: 1、海络斯24UA机房专用空调:按向上键翻屏直到第一页,通过左、右键来选择单元1或单元 2。按确认键,光标在第一行左边密码(Password)处,再按确认键,光标移动到中间的第 一个“?”处,输入密码5(按向上键是增加,向下是减小),再按右键把光标移到第二个 “?”处,输入密码0,同样的方法输完密码501后按确认键,显示屏右边的无级别”(NO LEVEL)”变为级别2“LEVEL2”。此时按向下键,光标向下行菜单(温度、湿度等)移动,当光标移动到所要的菜单时,如温度菜单,按确认键,则光标在要改变的数字处,按确认键 后就可以通过向上和向下键来修改原设定的温度值,再按确认键就完成修改。其它菜单方法 相同。要返回上一屏幕或上一级菜单按home键。 2、海络斯24OA机房专用空调:操作方法同上,只是密码不同,密码是当天的日期,如日期是 7月5日则输入0507。 3、海络斯U45A机房专用空调:按确认键,光标在密码(PASSWORD)右旁的第一个“?” 处出现,输入密码501(方法同上)按确认键,此时光标在显示屏的温度值处,通过上、下键修改原设定值后按确认键完成温度设定。用向右键移动光标至湿度,然后通过上、下键修 改原设定值后按确认键完成湿度设定。 故障查旬:

正压防爆控制盘的使用说明书

多回路正压控制系统使用说明书 1.概述 多回路正压控制系统是本公司开发生产的防爆产品。产品属2类防爆电气设备(EExpⅡC2G)。本产品的主要功能是:在其内部安装非防爆电气元件,使之能满足在防爆1区使用的要求。 多回路正压控制系统产品的设计和生产符合: GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》 GB3836.5-1987 《爆炸性气体环境用防爆电气设备正压型电气设备“p”》GB3836.2-2000 《爆炸性气体环境用防爆电气设备隔暴型电气设备“d”》多回路正压控制系统的防爆标志:Ex pxmⅡCT6 多回路正压控制系统的防护等级:IP55(含)以上 多回路正压控制系统的型号规格: 2.主要技术指标 2.1 供电电源额定电压220V AC 50Hz 额定电流20A 2.2 正常工作条件环境温度0~60℃ 相对湿度45~95% 大气压力86~106Pa 2.3 气源0.4~0.8PaM仪表气源 2.4 供气量16~20M3/h 2.5 正常工作耗气量2~5 M3/h 2.6 吹扫时间min 2.7 主要功能1)吹扫自动延时供电(延时时间即吹扫时间,在出厂时已 设定) 2)正压外壳内压力低于70±20Pa自动切断供电电源 3)正常工作压力200Pa,连续可调 4)*正压外壳内压力低自动补气

*自动补气为本产品的选项配置,标准包价中未包含自动补气功能。 3. 防爆原理和结构形式 正压防爆电气设备的防爆原理是:向一个密封的腔体内充入仪表气体,使腔体内压力高于外部大气压,以阻止外部可燃性气体进入正压外壳内,在正压外壳内形成一个安全的小环境。 根据正压防爆电气设备的防爆原理设计的多回路正压控制系统由两部分组成:正压外壳和正压控制单元。 正压外壳采用冷轧钢板(或冷轧不锈钢板)制成,通常分为两个腔体:主腔和副腔。主腔是密封结构,防护等级IP55(含)以上。主腔用于安装非防爆的仪表和电气设备。副腔为非密封结构,用于安装正压控制单元。 多回路正压控制系统为每一根进入正压外科的电缆配置了电缆格栏,电缆格栏的规格与电缆直径相匹配。电缆格栏可以布置在多回路正压控制系统两侧,底板和顶板上。 主腔和副腔,可以有多种组合形式: 1)主副一体 2)主副分体 3)副腔挂于主腔一侧 正压控制单元是由一组气动控制元件组成,包括:气动计时器,压力放大器,微压压力指示器,气动延时阀,二位三通气动阀,截止球阀,节流阀和过滤减压阀。 正压控制单元中唯一的电气设备是一个防爆的按钮开关,通过汽缸的作用,实现多回路正压控制系统的电/气连锁。 4.工作原理和主要功能 多回路正压控制系统通过正压控制单元向密封主腔通入仪表气体,在正压外壳内建立高于大气压的微正压,形成安全的小环境,满足仪表和电气设备的防爆要求。 正压控制单元是实现产品功能的主体。只要接入仪表气体,正压控制单元就

空调器使用说明书

空调使用说明书 1.安全注意事项 安装环境请不要在有易燃易爆气体或有腐蚀性气体的地方安装空调器。电线、排水管和管路需要正确连接,若连接不正确可能引起空调器不工作、工作一端时间后效果变差、漏水、制冷剂泄露、触电甚至发生火灾。 请不要在洗衣房和浴室使用本空调器。 2、使用注意事项 请使用规定的交流电源,电压过高或过底可能会使压缩机无法正常工作,并对制冷系统造成损害。 使用指定规格的电源线,请勿自行改制。必须安装漏电断路器。 请不要将手指、棍棒伸入空调器的进、出风口,由于风扇高速运转,可能会造成人受伤或损坏空调器。 请不要在空调器的室内或室外机组上吊或放置物品。请不要忘记经常给室内通风,尤其是室内有煤气设备时。长期不使用时,请切断空调器电源。请不要用导线或铁丝代替断路器。 请不要将接地线与自来水管、煤气管道相连,接地不充分可能会导 致触电。 请不要在空调器运转时切断电源。 异常时(如有烧焦煳味),立即关机,切断电源,并立即报告相关领导。 请不要在可能泄露易燃气体的地方安装空调器。

请勿将空调器的风直接吹向动、植物,否则可能导致不良影响。 修理时,请与经销商或维修站联系,不当的修理可能会导致意外的事故。清扫前务必关闭空调器,切断电源,确认风扇已完全停止。 手潮湿时,请勿操作,分之可能触电。 当环境湿度过大时,在制冷或除湿运转方式下,出风口可能会滴水。 确保空调器正下放无电器设备和贵重物品。 3.重要参数 工作温度范围 室内控制板电流熔断器规格:T5AL 220V-50 HZ,额定值:60A。 本空调器额定工作大气压为一个标准大气压。 4.空调器操作方法 温度设定必须在运行模式确定之后进行(送风模式下无设定温度) 温度设定范围:19C -30 C。 温度设定也可在开机后进行。 单冷时,无自动和制热模式。制热时为防止吹出冷风,开机后室内风扇不会立即运转,将延迟一段时间。

微正压装置的结构原理及其维护

微正压装置的结构原理及其维护 一、微正压装置的用途、性能及主要技术参数 1、用途 常规的离相封闭母线在发电机停机或检修期间,由于封闭母线没有设置自密封系统,因此,周围环境的灰尘和潮气很容易侵入封闭母线内,特别是风尘、雨天或湿热带地区,这种侵入就更加明显。这不仅给封闭母线内部的清洁带来影响,更重要的是它们将降低封闭母线的绝缘强度,给封闭母线的运行带来隐患。 FWY系列微正压充气装置正是为解决上述问题而设置并生产的,它适用于一切封闭母线产品中。由于这种装置配合母线自行的封闭,在发电机停机或检修过程中以及遇到恶劣气候条件时,该装置应启动并向封闭母线内充入经过干燥过滤的清洁空气,(指常温的),或热风,并使封闭母线本体内部保有(300Pa~2500Pa)的压力,以防止外部灰尘和潮气的侵入,保持封闭母线内部的清洁和干燥。该装置自动对充入封闭母线壳内的空气压力进行测量和控制。 当封闭母线投入正常运行后,该装置将停止运行,以备再次使用。若向母线壳内充入热风应从母线末端检修孔处排除以加速干燥过程。该系统也适用于其它对空气有较严格要求,并且压力需控制在一定范围内的母线或其它系统中使用。 2、性能 采用FWY系列微正压装置可达到下列性能要求: a、保持封闭母线壳内或其它密封系统内的微正压; b、经过干燥处理的空气可以保证封闭母线内部或其它密封系统的清洁。 c、纯净的空气经过加热处理,有了一定的温升充入封闭母线或其它密封

系统内后可防止产生结露现象。 3、主要技术指标: ?自动测量范围(连续可调):300~2500Pa ?测量精度:30% ?工作环境: a、环境温度:0~40℃ b、空气相对湿度:<100% c、无腐蚀性气体 ?处理后气体的露点低于-40℃ ?气体含尘直径:<0.05mm ?充气量:72m3/h ?气源空气压力:0.5~0.7M Pa ?柜内管路内压力:0.2~0.7M Pa ?供电电源:~380V、220V ?消耗功率:加热器 2.25~6.75KW 其余元件100KW 二、微正压装置的工作原理 1、来自气源的压缩空气通过柜内分水滤气器和干燥筒,使空气得到净化,并经过电磁阀进入封闭母线内空间。当微正压达到规定上限值时,即差压变送器得到从母线壳中反馈的气体,而测得压力信号并将此信号传送给二次仪表,经中间继电器控制电磁阀停止供气。由于泄漏使母线内空气压力下降至下限值时,中间继电器又自动接通电源使系统重新启动开始工作,由此重复上述过程。 2、使用热风系统时,来自气源的压缩空气经柜内电磁阀DF2进入加热筒,吸收热量后充入母线壳内,并从末端排出。

Tica天加空调控制器使用说明

T i c a天加空调控制器使 用说明 Last revision on 21 December 2020

Tica天加空调控制器使用说明 一).控制面板操作指导 1、功能键 2、加键 3、减键 4、风速键 5、模式键 6、开/关键 7、LED开/关机状态指示 8、LCD显示屏 9、红外接收窗口 10、T2 11、子菜单M1 12、T1 13、子菜单M2 a. 开/关 b. 选择系统的开或关。 a. 开机状态LED显示绿色 b. 关机状态 I )有定时LED显示绿色并闪烁 II )无定时LED显示红色 a. 模式 b. 通过模式键,可选择操作模式,如下: c. I)冷暖型号:制冷-通风-除湿-制热-自动 d. II)单冷型号:制冷-通风-冷除湿模式 e. 风速 f. 风速选择:风速无变化 g. 温度 温度的选择可从16℃到30℃或者60F到85F。同时按下“▲”和“▼”键5秒可以转换摄氏温度和华氏温度模式。当按下任一键其最新设定温度将闪烁4次。若没再次按键,系统将恢复到显示室内温度状态。温度显示范围0℃到50℃或32F到99F。 a. 日期/时间设定 按下“功能”键,可选择日期/时间设定子菜单。子菜单标M1将连续闪烁6秒。

1)按下“模式”键将改变日期设定,可从周日到周六。 2)按下“▲”或“▼”键可调节时间,同时T1将连续闪烁,表示进入定时时钟设置,但必须按住“▲”和“▼”键持续5秒方可更改时钟参数。 按住“▲”或“▼”按钮可减少或增加实时时钟设定时间。持续按住以上按钮可自动改变其设置。按住按钮期间,其改变将以3种速度进行。 a. 定时器 定时器可通过遥控或主机板按键激活。遥控接收定时设置:实时定时器(通过LCD 手机)。实时开机时间设定与内部实时时钟匹配,开机启动。同样的,实时关机设定与内部实时时钟匹配时,关机启动。此设定将持续保留为下一次的自动开/关机用途。 a. 定时 按下“功能”键,可选择相应子菜单(M1)。相应子菜单(M1)将连续闪烁6秒。 1)按下“模式”键将改变日期设定,从周一到周日 2)按下“开/关”键持续3秒,可选择开机或关机定时设定。 此功能用于选择定时开/关机。若有关定时开/关被选中,相应的开/关定时符号闪烁,同时相应的定时设定日期也将闪烁。若有关定时开/关未被设置过,显示屏将显示--:--,否则将显示最后设定时间。定时器按键“▲”/“▼”用来输入开/关时间。如果长按“▲”或“▼”键,计时器的设定时间也将相应、快速的增加/减少。若定时器未被设置过它将从“00 00”开始,否则它将从以前的设定时间开始。按“风速”键可取消当前的定时开/关机设定,它将显示--:--。按下“模式”键用来改变设置开/关星期设置。若没任何键按启动,6秒后退出定时设定。若相应的定时被设置,开/关机符号将显示。只要有任何一天有定时设定,T1将显示。只要有任何一天的定时开机被设定,开机符号闪烁。只要有任何一天

申菱空调PGDFLCCU操作说明书

空调机组 操作使用说明书(程序版本号:FlCCU3212) 广东申菱空调设备有限公司

空调机组用户说明 在PGD手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮,在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg)键; 3.退出(Esc)键; ()键; ()键; ()键; 当同时按下键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按/键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按Esc键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在手操器显示主画面时,按键可开/停机组;按Prg键可在手操器显示任何画面时开/停机组。 1.输入及输出 模拟量输入 REFERENCE Small Version Medium Version B1 回风压差回风压差 B2 回风湿度回风湿度(0~10V或4~20mA) B3 外部设定温度(0~10VDC)外部设定温度(0~10VDC) B4 回风温度(NTC)回风温度(NTC) B5 备用备用 B6 N/A 回风温度(0~10V或4~20mA) B7 N/A 外部设定湿度(0~10VDC) B8 N/A 备用 REFERENCE Small Version Medium Version 1 风机电机过载风机电机过载 2 欠风保护开关欠风保护开关 3 客户自设报警客户自设报警 4 压缩机一电流过载或高压保护压缩机一电流过载或高压保护 5 压缩机一低压保护压缩机一低压保护 6 电加热过热保护电加热过热保护 7 遥控开关遥控开关 8 遥控值班功能(该点闭合,机组值班运行)遥控值班功能(该点闭合,机组值班运行) 9 N/A 压缩机二电流过载或高压保护 10 N/A 压缩机二低压保护 11 N/A 压缩机三电流过载或高压保护 12 N/A 压缩机三低压保护 13 N/A 初效滤网堵塞/直冷或冷冻水选择

直接空冷系统微正压找漏方法的应用

直接空冷系统微正压找漏方法的应用 发表时间:2019-12-12T16:49:10.657Z 来源:《当代电力文化》2019年第16期作者:张超 [导读] 文章介绍了大型空冷机组直接空冷系统微正压找漏方法的应用. 1 背景 我国是一个严重缺水的国家,水资源分布极不均衡。在我国北方大部分地区,水资源紧缺严重制约着北方地区的经济发展,尤其是电力行业。目前水冷机组冷端效率高,应用十分普遍,但在高效率的同时也存在着电厂选址的局限性,所以发展直接空冷机组能够改变原有的“以水定电”的格局,对我国调整现有能源结构,发展富煤缺水地区电力行业有着深远的意义。 直接空冷技术早在上世纪80年代末期开始应用于国内化工、电力领域,但在大型火力发电机组应用起步较晚,2008年7月,华电灵武电厂投运标志着直接空冷技术正式应用于大型火力发电机组中。2013年底,某厂4×660MW大型直接空冷项目正式动工建设,笔者时任该厂发电运行部汽机主管,全程主持、参与直接空冷系统的基建、调试、运营工作。 本文着重介绍了一种全新的空冷翅片找漏方法“微正压找漏法”在该厂的应用,由于该厂空冷系统过于庞大及基建期施工质量的影响,在整体试运初期,真空系统存在着大量的漏点,首次真空严密性试验测得的漏真空数值高达1000Pa/min,全厂曾经因为空冷管道漏点增大被迫冬季停机一次,损失惨重,真空不合格将严重威胁机组安全。随后投入了大量的人力,物力利用原始氦质谱法及超声波法进行治理,在现场搭设大量的架子,每日均有20余人进行现场找漏,数周后泄漏值仍在500Pa/min左右,距离200Pa/min的合格线还有很大的差距,机组存在着较大的安全隐患。 该厂领导十分重视这一隐患,成立技术攻关小组,笔者任组长,经过对空冷系统泄露漏点小而分散的特点,在全国率先应用了微正压找漏法,在停机过程中利用锅炉余热进行真空找漏,时间少,见效快,效率高,希望本文可以让微正压找漏方法在全国空冷机组中得到应用推广。 1.1 系统简介 该厂1、2号机组采用上海电气斯必克工程技术有限公司生产的机械通风直接空冷系统,3、4号机采用双良节能系统有限公司生产的机械通风直接空冷系统。系统由排汽管道、蒸汽分配管、冷却管束单元、轴流变频调速冷却风机、抽真空管道、凝结水回收管道、电动隔离阀、抽真空系统、清洗系统等组成。空冷系统由8列8行共64个A型框架基本冷却管束单元组成,其中1、2号机每列1、3、5、6、8单元为顺流管束单元,2、4、7单元为逆流管束单元。3、4号机每列1、3、4、6、8单元为顺流管束单元,2、5、7单元为逆流管束单元。每个单元配置一台轴流变频调速冷却风机,其中逆流单元变频调速冷却风机可反转运行,轴流风机置于A型拱顶下面将空气吹过或吸过散热翅片。翅片管总换热面积为2017823平方米,空冷岛进汽温度不大于121℃,进汽压力不大于130kPa同低压缸安全阀动作值。 1.2 系统简图 如图4-1所示,为冬季直接空冷系统简图,其中1、8列风机停运,B、C两台真空泵在运行状态,大机背压值为13.64kPa,空冷岛上背压约为 10kPa,此时过冷度约为8℃。 图4-1 直接空冷系统简图 2 微正压找漏的优点及局限性 2.1 微正压找漏的优点 (1)微正压找漏操作简单,耗时短,难度低 微正压找漏是在机组停机后利用锅炉余热,开启高低旁向排汽装置进汽,直至压力高于大气压力10kPa,使蒸汽进入空冷岛,检查空冷岛是否有漏气漏水,从而确定漏点,操作简单。其中运行操作升压时间为1h,空冷岛顶部查漏时间为1h,耗时短。空冷岛顶部仅靠肉眼观察漏

麦克维尔中央空调室内控制器使用说明书

麦克维尔MAC风冷模块式冷水机组 控制面板操作说明 1 开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3 参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、

制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程

窑炉使用说明书

窑炉使用说明书封面

目录 第一章、窑炉本体、隧道窑工作系统及配套运转设备系统 一、窑体构造 二、隧道窑工作系统 三、配套运转设备系统 第二章、隧道窑工作原理 一、隧道窑内部气体流动 二、隧道窑内的传热 第三章、烘窑与点窑 一、准备工作 二、程序和步骤 三、点火烧窑 四、注意事项 第四章、窑炉温度调节及操作控制 一、温度曲线(焙烧曲线) 二、隧道窑的特征 三、干燥窑和隧道窑各段温度调节 四、干燥的影响 五、正常操作及思路 1、发热量 2、进车速度 3、码坯方式

4、风机调整 六、几种特殊情况下的操作 1、停电 2、焙烧段温度偏低、偏高的纠正 3、焙烧段前移、后移的纠正 4、焙烧段过长、过短的纠正 5、车底温度高的纠正 6、非正常情况处理 第五章、停窑步骤 第六章、整体操作注意事项 第七章、应建立的几种概念 一、整体性、宏观性 二、预见性、滞后性 三、统一性 第八章、设备维护保养 第九章、焙烧后成品常见问题和防治 一、裂纹 二、石灰爆裂 三、黑心砖 四、泛霜 五、砖面烧焦起泡 六、欠火砖

七、哑音砖 第十章、窑炉操作规程 一、准备工作 二、进车 三、点火前检查 四、操作注意事项

第一章、窑炉本体、隧道窑工作系统及配套运转设备系统 一、窑体构造 1、生产设备:我公司使用窑炉为连续式窑车隧道窑和干燥窑。干燥窑顾名思义,起到干燥砖坯作用,干燥窑内热量主要靠隧道窑抽取冷却段的余热和部分预热段的烟气提供。隧道窑靠砖坯自身释放的热量来烧制。 2、窑体长度:干燥窑长80米,隧道窑长80.6米,其中0.6米为5道窑门所占长度。 3、窑体容量:窑车长度2米,可容纳40辆窑车。 4、干燥窑结构:普通红砖支撑墙结构。温度不可超过200℃。 5、隧道窑构造 顶部:采用耐高温平吊顶结构。 墙体:高温带:由内到外依次为粘土耐火砖,硅藻土保温砖,硅酸铝纤维干法毡和红墙外墙。低温带:由内到外依次为粘土耐火砖,加气堇青石砖和红砖外墙。 基础:采用毛石砌筑垫层,上层贯通钢筋混凝土条形基础结构。 二、焙烧窑工作系统 隧道窑按结构划分为三段:预热段、焙烧段(也可称烧成段)、冷却段。 1、预热段

空调管家使用说明书

空调管家 使用说明书产品型号:ACMATE-01 脉恩多能科技有限公司 版本1

目录 声明 (3) 注意事项 (3) 包装清单 (3) 使用环境 (3) 1.产品说明 (4) 1.1空调伴侣 (4) 1.2红外收发器 (5) 1.3延长线 (6) 1.4电源盒 (6) 2.安装和启用 (7) 3.空调伴侣和网关配对 (7) 4.常见问题 (8) 5.维护和服务 (9)

欢迎使用脉恩多能空调管家。本产品使用在室内分体式空调器上,通过专利控制算法帮助您有效降低空调运行能耗,营造绿色舒适的室内环境。安装后,空调原遥控器仍正常使用,空调管家则自动提供持续的能耗监测和控制,无需任何人为干预。 空调节能,就这么简单。快开始您的节能之旅吧。 声明 在第一次安装和使用本产品之前,请您务必仔细阅读所有资料,这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本说明书的说明及要求操作本产品,或因错误理解等原因误操作本产品,由此而导致的任何损失,本公司将不承担责任。 本使用说明书中的图片仅供参考,如果有个别图片与产品的实际显示不符,请以产品实际显示为准。为更好地提供服务,本公司保留对本说明书中的内容随时进行修改的权利,恕不另行通知。 所有,不得翻录。本说明书内容仅为脉恩多能科技有限公司空调智能节能系统的使用指导。 如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本说明书有不一致之处,或您想得到最新的信息,或您有任何问题或想法,请垂询或登陆本公司网站。 注意事项 在您使用我们的产品之前请仔细阅读并了解下面所有的安全指示。 ?请勿在潮湿地点使用本产品。智能系统产品应该安装在室内空调上。 ?请务必使用内附的电源线,使用未经审核的电源线可能损坏产品。 ?只有厂家认可的维修人员才能维修本产品,请勿擅自拆卸。 包装清单 在您的包装盒中包括以下物件: ?空调伴侣一个、红外收发器一个、电源盒一个、延长线一条; ?用户手册;保修卡;客户端二维码卡片。 使用环境 本产品需与本公司的智能网关产品配套使用 使用交流100—240V 50/60Hz 周围无屏蔽信号的铁质隔断

相关文档