文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海某大型车站钢结构涂装工程施工方案(喷砂除锈--无气喷涂--膜厚检测--厚型防火涂料)

上海某大型车站钢结构涂装工程施工方案(喷砂除锈--无气喷涂--膜厚检测--厚型防火涂料)

上海某大型车站钢结构涂装工程施工方案(喷砂除锈--无气喷涂--膜厚检测--厚型防火涂料)
上海某大型车站钢结构涂装工程施工方案(喷砂除锈--无气喷涂--膜厚检测--厚型防火涂料)

钢结构涂装工程施工方案

1 构件防腐处理

为确保施工质量,在施工前对防腐涂料进行加速暴晒试验和高、低温湿热试验并根据使用的环境推算其耐久年限,耐久年限应为20年以上。

钢构件的喷砂除锈应达到sa2.5级,构件出厂前不需要涂装部位为:

1) 钢骨混凝土中的钢构件;

2) 地脚螺栓和柱底板;

3) 柱子与梁连接的范围、柱子拼装端头及梁端头、焊接封闭空心截面内壁。

当采用防火涂料时,构件表面除锈后涂两边防锈底漆,拟采用水性无机富锌底漆,漆膜总厚度为80um,然后在其表面刷相配套的防火材料。

1 构件表面处理

构件表面处理常用的方法有手动动力工具、气动或电动动力工具和喷射水表面处理等。

在表面处理之前应处理好构件上的结构缺陷,这些结构缺陷在涂层的使用中将导致涂层的提前失效。飞溅、焊疤、焊渣、咬边等结构缺陷需使用砂轮盘或砂轮头打磨光滑,必要情况下需进行补焊。焊接烟尘需使用稀释剂或相应的清洁剂进行清洁,以去除焊药中的硫化物等化学杂质

污染。

2 油漆涂装方法和顺序

1) 涂装方法:本工程防腐施工拟采取无气喷涂的方式,在小面积

的情况下采用刷涂施工。施工过程中要注意:第一道底漆禁止用辊涂方式施工。

2) 预涂:在每一遍通涂之前,必须对焊逢、边角和不宜喷涂的小部件进行预涂。预涂使用通涂的同类油漆并用扁刷或圆刷进行施工。在预涂的同时,用相应的工具或设备对构件进行保护。

3) 涂装顺序:按设计要求的顺序进行施工。即先涂底漆、再涂中间漆、最后涂面漆。

3 质量控制

1)涂装环境要求:涂装前,除了底材或前道涂层的表面要清洁、干燥外,还要注意底材温度要高于露点温度3℃以上。此外,应在相对湿度低于85%的情况下可以进行施工。

2) 涂层膜厚的检测

施工各道油漆时,要注意漆膜均匀,并达到规定的漆膜厚度,以保证涂层质量及保证年限。漆膜检测工具可采用湿膜测厚仪、干膜测厚仪。

(1) 检测方法为:油漆喷涂后马上用湿膜测厚仪垂直按入湿膜直至接触到底材,然后取出测厚仪读取数值。

(2)膜厚控制原则:

膜厚的控制应遵守两个90%的规定,即90%的测点应在规定膜厚以上,余下的10%的测点应达到规定膜厚的90%。测点的密度应根据施工面积的大小而定。

(3) 外观检验:涂层均匀,无起泡、流挂、龟裂、干喷和参杂物现象。

2 钢结构防火涂装

本工程的耐火等级为一级,防火材料采用丙烯酸类厚型防火涂料。

1 涂料施工步骤

图2-1 涂料施工步骤第一步,基层处

理,达到喷涂第一

遍条件。

第二步,调制防火涂

料,分层喷涂,达到

设计要求厚度。

钢材基层处理达到

防火喷涂施工要求

第三步,处理边角

及结合部位,检验

合格后进行成品

保护及工序交接。

2 涂料施工流程如下图:

图3-1涂料施工流程图

1) 防火涂料施工前的基层处理

(1) 首先必须对需做防火涂料的钢构件表面进行清理。

(2)用铲刀、钢丝刷等清除构件表面的浮浆、泥沙、灰尘和其他粘附物。

(3) 钢构件表面不得有水渍、油污,否则必须用干净的毛巾擦拭干净。

(4) 钢构件表面的返锈必须予以清除干净,清除方法依锈蚀程度而定,再按防锈漆的刷涂工艺进行防锈漆刷涂。

(5) 对相邻钢构件接缝处或钢构件表面上的孔隙,必须先修补、填平。

(6)基层表面处理完毕,并通过相关单位检查合格后方可进行防火涂料的施工。

2) 防火涂料施工方法

本工程钢结构防火涂料的施工方法主要采用喷涂施工方法,局部地

方的小构件或不宜采用喷涂方法施工的区域,则考虑采用刷涂方法。

(1) 喷枪宜选用重力式涂料喷枪,喷嘴口径宜为2~5mm(最好采用口径可调的喷枪),空气气压宜控制在0.4~0.6Mpa。

(2) 喷嘴与喷涂面宜距离适中,一般应相距25~30cm左右,喷嘴与基面基本保持垂直,喷枪移动方向与基材表面平行,不能是弧形移动,否则喷出的涂层中间厚,两边薄。操作时应先移动喷枪再开喷枪送气阀,关闭喷枪送气阀门后才停止移动喷枪,以免每一排涂层首尾过厚,影响涂层的美观。

(3) 喷涂构件阳角时,可先由端部自上而下或自左而右垂直基面喷涂,然后再水平喷涂;喷涂阴角时,不要对着构件角落直喷,应当先分

别从角的两边,由上而下垂直先喷一下,然后再水平方向喷涂,垂直喷涂时,喷嘴离角的顶部要远一些,以便产生的喷雾刚好在角的顶部交融,不会产生流坠;喷涂梁底时,为了防止涂料飘落在身上,应尽量向后站立,喷枪的倾角度不宜过大,以免影响出料。喷嘴在使用过程中若有堵塞,需用小竹签疏通,以免出料不均匀,影响喷涂效果,喷枪用毕即用水或稀释剂清洗。

3 刷涂施工工艺及技术要点

1) 宜选用宽度75~150mm左右猪鬃毛刷,刷毛均匀不易脱落。为防止涂刷中掉毛,可先用其蘸上涂料,使涂料浸入毛刷根部,将毛根固定,毛刷用毕应及时用水或溶剂清洗。

2) 刷涂时,先将毛刷用水或稀释剂浸湿甩干,然后再蘸料刷涂,刷

毛蘸入涂料不要太深。蘸料后在匀料板上或胶桶边刮去多余的涂料,然后在钢基材表面上依顺序刷开,布料刷子与被涂刷基面的角度约为50°~70°,涂刷时动作要迅速,每个涂刷片段不要过宽,以保证相互衔接时边缘尚未干燥,不会显出接头的痕迹。

3) 刷涂施工时,必须分遍成活,并且单遍防火涂料刷涂不宜过厚,以免涂料过厚造成流坠或堆积。涂料干燥后,若有必要可对局部的乳突用灰刀进行铲平,然后再刷涂第二遍涂料,以保证涂层的平整度。

4 防火涂料施工注意事项

1)防火涂料施工必须分遍成活,每一遍施工必须在上一道施工的防火涂料干燥后方可进行。

2) 防火涂料施工的重涂间隔时间应视现场施工环境的通风状况及天气情况而定,在施工现场环境通风情况良好,天气晴朗的情况下,重涂间隔时间为4~8小时。

3) 当风速大于5m/s,相对湿度大于90%,雨天或钢构件表面有结露时,若无其他特殊处理措施,不宜进行防火涂料的施工。

4) 室内施工防火涂料前,若钢结构表面有潮湿、水渍,必须用毛巾擦拭干净后方可进行防火涂料的施工。

5) 防火涂料施工时,对可能污染到的施工现场的成品用彩条布或塑料薄膜进行遮挡保护。

5防火涂料的修复

在防火涂料施工中,由于交叉作业或脚手架搭设、拆卸及其他不可避免的影响因素,已完工好的防火涂层将被破损、毁坏,必须进行修复。

1) 防火涂料的修补可采用喷涂、刷涂等方法。

2) 修补施工前,必须对破损的涂料进行处理,铲除松散的防火涂层并清理干净。

3)完成以上工作后,按防火涂料的施工工艺进行修补。

相关文档