冬季施工管理措施

根据本工程的工期进度安排,该工程施工日期跨越整个冬季,为保证工程质量、配合业主和总包单位按总体进度时间完成任务,我司特制订本项冬季施工措施。具体措施如下:

一、施工质量管理措施:

为保证本工程按计划工期高标准高质量完成,项目部针对冬季施工的特点制定以下管理措施,成立质量管理机构,分级负责管理监控。

复兴门内危改区4-2#地项目幕墙工程

施工质量管理组织机构

1.对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序。硅酮耐候胶施工温度范围是5℃-48℃,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此,应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶。

2.注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题,立即返工。

3.当温度较低时,严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定执行,对焊条采取保温处理,保证焊接质量。

4. 在室外温度低于-15℃时,即不进行焊接作业。

二、安全施工管理措施:

(一) 建立安全管理组织

安全生产领导小组

(二)施工安全管理制度

1.根据工程进度,提前做好临时保温防冻准备,一旦需要,可采取临时措施,保证室内装修和其他工序冬施的顺利进行。

2.冬季施工因气温、降雪、降雨量不同,工程施工安装部位及施工内容不同,根据现场条件的不同,则采取不同的冬季施工措施。严格按《冬季施工手册》或有关资料选用措施,以达到保温、防冻、改善操作环境、保证质量、控制工期、安全施工、减少浪费等目的。

3.冬季施工时要做好安全措施,要防止架子打滑,高空作业人员要衣着灵便,系好安全带,风雪天不从事危险作业或高空作业。明火保温时应注意防火,电热养护应防止漏电,工地不准明火取暖,应派值班看火作好各种安全防护措施。

4.避免雪天室外作业,尤其是雪夹雨的恶劣天气。

5.在下雪天,不进行室外作业,雪停后要立即清扫脚手架和铺板上的积雪,防止结冰。

6.必须进行雪后室外作业时,要在除雪后的铺板上洒一层锯末等防滑物。

7.雪后外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净后,再行作业。

8. 加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项,同时应做好施工人员的防寒工作。

9.冬季风沙天气较多,当超过五级大风时,应停止外立面施工作业。

10.做好对施工人员的冬季施工安全教育。

(三)对机具设备管理

1、雨雪天施工,同样应注意室外安装设备的维护工作。应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况,并填写设备运行记录。严格避免事故的发生。

2、如果雨雪天必须要施工的,需在室内或雨雪无法淋到的部位进行,专职电工应做到每天施工前,对所有用电设备,特别是开关、电线、接头等,进行全面的检查,避免漏电事故发生。

3、雨雪天前后施工的时候,要做到雨期前对现场各种机具、电器、工棚都加强检查,尤其是脚手架、井架、焊机、冲击钻、手电钻等,要采取防倒塌、防漏电等一系列技术措施;要认真搞好施工安全措施,加强对员工的教育,防止各种事故发生。

4、保护好露天电气设备,以防雨雪淋和潮湿,检查漏电保护装置的灵敏度,使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。

(四)对施工人员的管理

1、冬季施工所有人员,不得在各作业面用木材生火取暖,也不得用高度电灯泡、千瓦棒等方式取暖。

2、材料库房不等私接电源用电热毯、电暖风、电炉子等取暖等设施,严格库房管理规定,防止发生火情。

3、工人宿舍严禁用木材或电热毯、电炉子等不符合安全规定的取暖方式取暖,也不需用电烧热水。

(五)安全应急预案

根据国家安全法律法规,为了保护企业从业人员在生产经营

活动中的身体健康和生命安全,保证企业在出现安全事故时,能够及时进行应急救援,最大限度的降低生产安全事故给企业从业人员所造成的损失,特制定安全事故处理应急预案。

一)、实施总则

1. 安全消防事故的处理原则:及时抢救人财物,尽最大努力减少损

失和影响;不得破坏现场,要及时采取保护措施;要按规定的程序上报和处理事故。

2. 安全消防事故处理要根据不同的事故类型进行分类处理。

3. 安全消防事故发生后,需立即成立安全事故联合处理小组,小组

成员包括,项目部、项目管理中心、监理部及公司领导组。二)、安全事故处理组成机构图

三)、职责

1.工程负责人

1) 负责协调外部事故调查工作;

2) 负责指导项目进行事故处理;

3) 负责指导善后处理工作。

2.组长(项目经理)

1) 负责事故处理的总体指挥工作;

2) 负责事故处理资金使用审批。

3. 生产经理

1) 负责事故处理的具体指挥和协调工作;

2) 负责资金使用的分配。

4. 安全主管

1) 负责组织项目部配合事故处理和调查工作;

2) 负责组织项目部对安全隐患进行整改工作;

3) 负责组织施工队伍进行人员和财产抢救工作;

4) 负责组织施工队伍进行伤亡人员的善后处理工作。

5.消防负责人

1) 负责事故现场保护;

3) 负责施工队伍进行人员和财产抢救工作;

3) 协助安全主管事故善后处理工作。

四)、伤亡事故的处理程序

1. 第一步:事故发生后,《紧急事故应急预案》要及时启动。同时,

第一时间内要做好以下几件事情:

1)项目经理及时就近联络医院,把伤者送往医院抢救,同时派

人员进行看护;

2) 项目经理要及时把情况汇报给公司工程负责人、总包项目经

理部、安全监察部,以上人员接到汇报后,要及时组织本部

门相关人员赶赴现场,同时各自向上层领导汇报;

3) 项目经理,组织施工人员,对现场进行保护,同时要派项目

人员对现场进行拍照;

4) 现场人员及时向总包、监理及业主方报告事故情况。

2. 第二步:事故分析

1) 公司安全监察部会同项目现场安全管理人员对事故原因进行

调查、取证,同时做好相应的记录,形成初步事故原因调查

报告;

2) 初步事故原因调查报告形成后,把此报告申报给总包、监理和业主方进行审查;

2)初步事故原因调查报告经现场各方审查通过后,连同其它档

案,由公司在24小时内逐级向安全和行业主管部门进行报告,同时报告所在地的劳动部门、公安部门、人民检查院、工会

等部门;

4) 现场按“四不放过”原则对事故进行处理。

3. 第三步:伤亡人员的善后处理

1) 由项目管理中心负责组织人员对伤者进行医疗及补偿事宜,同时做好家属的安抚工作;

2) 如果伤者经抢救或治疗无效死亡,由公司按照国家的相应的

檔和工伤管理规定对死者家属进行抚恤工作。

4. 第四步:配合调查

1) 由公司工程负责人和监理部负责接待建委、安全局和公安等

系统的调查人员,并做沟通和协调工作;

2) 事故涉及人员不许随意离开现场,要根据需要,随时听候安

排。

五)、消防事故处理程序

在现场工作范围内发生火灾事故后,要按以下程序进行操作:

1. 一般火灾的处理

1) 先要组织人员进行抢救和灭火工作,及时把火源扑灭,同

时保护好现场;

2) 由项目管理中心组织,把事故原因调查清楚,报公司监理

部备案;

3) 由项目经理负责配合现场各单位对事件的处理和调查工

作。

2. 重火灾的处理工作

1) 火灾发生后,要及时拨打119电话;

2) 项目经理要及时通知公司工程负责人,监理部上述人员需组

织各部门的相应人员及时赶到现场,同时,各自向上层领导

汇报;

3) 项目管理中心负责组织现场人员进行灾后处理工作,并保护

现场不受破坏,负责分包队伍的稳定工作;

4) 项目经理要及时通知项目管理中心公司工程负责人外部消

防部门、建委系统和公安等部门的协调工作。

六)、失窃事故的处理程序

1.由项目经理部向总包项目部报告情况;

2.项目管理中心协助现场处理事故,并把事故处理情况报公司监理部备案。

七)、高空坠落、物体伤人事故应急救援预案

1.发生高空坠落、物体打击事故后,现场发现人员立即报告施工队长、安全员,同时上报项目经理及总包项目经理;

2.在总包项目部人员指导下,对伤员进行及时救护,并立刻准备车辆送伤员去医院急救,造成重大伤亡事故的,应立即组织应急小

组进行救援,并保护好现场,设置警戒线;

3.项目管理中心协助现场处理事故,并把事故处理情况报公司监理部备案。

八)、发生机械伤害事故应急救援预案

1.发生机械伤害事故后,受伤人员或同组人员应立即拉闸断电,关掉机械,报组长、安全员及项目经理、总包经理、安全员;

2.应立即准备车辆送往医院进行抢救,安全人员对事故现场进行保护;

3.项目管理中心协助现场处理事故,并把事故处理情况报公司监理部备案。

九)、触电安全事故应急救援预案

1.触电安全事故后,同组人员应立即拉闸断电,并报带班队长、安

全员、项目经理及总包经理、安全员;

2.应立即启动预案小组人员对触电人员进行人工呼吸,并立即拨打120急救电话,叫救护车进行抢救;

3.组织人员保护好现场,进行触电事故调查,并及时上报公司。十)、打架斗殴事件的应急救援预案

1.打架斗殴事件,现场人员应立即上报带班队长、安全员及项目经理进行处理,如有受伤者应根据伤情送往就近医院;

2.组成员应组织调查打架原因,分清事故责任,给予处罚,触犯刑法的将移送公安部门处理。

十一)、爆炸事故应急预案

1.发生爆炸事件后,第一发现人应立刻通知现场人员撤离,同时上报安全员、项目经理及总包经理,以便迅速组织抢救;

2.抢救小组立即准备抢救器材,报打120急救电话,及时抢救伤员,此事应立刻报上报公司监理部和主管领导;

3.抢救结束后应着重调查分析事故原因杜绝类似事件发生。

十二)、伤亡人员救治规定

1.项目经理要对周边的医院有所了解;

2.建立医院以及该地派出所联系方式,标注于安全与消防组织机构图中,将之张贴于项目部明显处;

3.在发生工伤事故后,要根据伤害的不同程度进行抢救;

4.轻伤人员,可由项目部派车或用出租车送往医院;

5.重伤人员,必须由救护车和医生来进行处理,对于处于休克状态

的人员,现场要及时进行人工呼吸等临时抢救。

十三)、救援器具

1.现场需配备照相机一台,计算机若干台;

2.现场必须按规定要求配备足够数量的灭火器,并保证灭火器在有效期内使用;

3.项目经理手机必须处于24小时开机状态。

4.补充

发生事故后,除按本事故处理紧急预案进行事故处理外,还必须遵守国家和地方的法律、法规规定,如:《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院令第75号),《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)等规范。

三、材料管理

1、对于一些吸水的材料,如防火岩棉、泡沫填充棒等,一定要室内

存放。提前准备防雨雪用品,如苫布、彩条布等,对于需要防雨雪的中间过程部位在雨雪前应作好防淋准备。

2、搭设库房:在总包制定的地点用脚手架、铁板等材料搭设材料库

房,钢材、钢件、铝型材必须进入库房集中存放管理,防止丢失和雨雪对材料造成损坏。

3、对施工材料的管理:每日按计划领取材料,施工完毕后及时收回

库房,防止材料丢失或被雨雪淋泡。各施工作业面制定专人负责,每天下班后对各楼层作业面进行检查,发现材料未按规定管理的进行纠正,必要时对责任人进行相应处罚。

幕墙工程冬季施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K7786 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 幕墙工程冬季施工方案 标准版本

幕墙工程冬季施工方案标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流

等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有

幕墙安装方案

一、施工准备 1.施工现场准备 (1)施工前,首先要对现场管理和安装人员进行全面的技术交底和质量交底及安全规范教育,备齐防火和安全器材与设施。 (2)在构件进场搬运、吊装时,需要加强保护,不得碰撞和损坏。构件应放在通风、干直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (3)构件应按品种、规格、种类和编号堆放在专用架子或垫木上。玻璃构件应稍稍倾斜直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (4)构件安装前,均应进行检验与校正。构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染,不合格构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能会人为地使构件产生变形、损坏等,在安装之前一定要提前对构件进行检验,发现不合格的应及时更换。同时,幕墙施工承包商应根据具体情况和以往施工经验,对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等,应有一定的更换储备数量,一般构件、配件等在1%~5%,玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3%~5%。 (5)构件在现场的辅助加工如钻孔、攻丝、构件偏差的现场修改等,其加工位置、精度、尺寸应符合设计要求。 (6)玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。在放置预埋件之前,应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置,预埋件应牢固固定在预定位置上,并将锚固钢筋与主体构件主钢筋用铁丝绑扎牢固或点焊固定,防止预埋件在浇注混凝土时,位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣,混凝土拆模时后,应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。 2.施工技术准备。 (1)熟悉本工程玻璃幕墙的特点,包括骨架设计的特点,玻璃安装的特点及构造方面的特点。然后根据其特点,研究具体的施工方案。 (2)对照玻璃幕墙的骨架设计,复查主体结构的施工质量。因为主体结构的施工质量如何,对骨架的位置影响较大。特别是墙面的垂直度、平整度偏差,将影响整个幕墙的水平位置。所以,放线前,要检查主体结构的施工质量,特别是钢筋混凝土结构,尤其要仔细、严格地复查。另外,对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷,应作好检查记录,并及时提请有关单位注意。 (3)根据主体结构的施工质量,最后调整主体结构与玻璃幕墙之间的间隔距离,以便确保安装工作顺利进行基本做到准确无误。 二、测量放线定位 1.测量放线。 (1)根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高控制点、进出口线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线,并用经纬仪进行调校、复测。 (2)幕墙分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累计。误差大于规定的允许偏差时,包括垂直偏差值,应经监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要。 (3)质量检验人员应及时对测量放线情况进行检查,并将检查情况填入记录表。 (4)在测量放线的同时,应对预埋件的偏差进行检查,其上、下、左、右偏差值不应超过±45㎜,超差的预埋件必须进行适当的处理后方可进行安装施工,并把处理意见上报监理、业主和公司相关部门。 (5)质量检验检验人员应对预埋件的偏差进行抽样检查,抽检量应为幕墙预埋件总数量的5%以上且不少于5件,所检测点不合格数不超过10%,可判为合格。 2.放线定位。 (1)放线是指将骨架的位置弹到主体结构上,这项工作也是为了确保玻璃幕墙位置准确的准备工作。只有准确地将设计要求反映到结构的表面,才能保证设计意图。

(完整版)玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 滨州市人民医院外科病房楼位于渤海八路和黄河路交汇处,地理位置比较优越,环境幽雅,交通便利。该工程为滨州标志性建筑。 滨州市人民医院外科病房楼整体为框架结构,地上二十二层地下一层,工程建设规模46000㎡。总高度为98.7M。我方外装饰工程为干挂铝单板、玻璃幕墙及石材幕墙。玻璃幕面积约占总面积的五分之三,就玻璃幕我施工单位编制了施工方案如下: 1.1操作要点: 1.1.1 测量放线 (1)根据主体结构各层柱上已弹竖向轴线,对照原结构设计图轴线尺寸,核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,弹线应从两边往中间进行,对误差进行控制、分配、消化,不使其积累。同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致。 (2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边。幕墙进行竖向分格时,应综合考虑开启扇、防火层等与主体结构的位置关系。 (3)根据主体结构的垂直度,结合幕墙节点的具体做法,确定出幕墙平面的进出线。定出的进出尺寸需保证该面幕墙的施工、安装不与主体结构相矛盾。 注:以上三点是找出幕墙的X、Y、Z轴尺寸。 1.1.2 安装各楼层紧固件: 在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内按设计要求固定后置锚板(具体做法详见施工图),角码连接件与锚板满焊,焊接长度不小于50mm然后用不锈钢螺栓再与竖向龙骨连接。 紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的关键环节,直接影响到幕墙与结构主体连接牢固度和安全程度。 1.1.3 竖向主龙骨安装: 主龙骨由下往上安装,每楼层通过连接件与主体梁板连接,具体步骤如下:(1)竖向主龙骨应设计为受拉杆件模式。安装时,首先将装配好的主龙骨

幕墙工程冬季施工方案

幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均 气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降 的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。 对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,做好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足

够重视,必须做好各项准备工作。 (1)由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 (2)进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作X围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。 2、材料准备 (1)冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 (2)根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。 3、现场准备 (1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。 (2)施工用给水管道、消防给水管保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 (3)冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。 三、冬期施工技术措施 1、对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶,需要选择中午(11:00至15:00)的时间进行。

涂料冬季施工方案外墙

外墙涂料冬季专项施工方案 一、涂料施工条件及要求 对于涂料施工而言,合格的基层有五个基本特性:坚固、平整、干燥、中性、清洁。而对于涂料施工条件要求;施工环境温度须控制在5度以上,环境湿度控制在85%以内,否则是不可以施工的。 二、冬季施工的防护与注意事项 针对外墙涂料的施工,部分项目由于工期要求进入冬季后在温度低于5度时仍需要进行施工,为保证施工质量与涂膜性能,施工期间应对以下事项进行重视; 1、基层检查与处理: 基层处理是涂装工程的基础,是涂料施工中极为重要的一个环节。基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视,否则达不到预期的涂饰效果,影响工程质量,甚至造成经济上和信誉上的损失。基层处理的内容包括:清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物;减轻或消除表面缺陷;改善基层表面的物理或化学性能。冬季施工当底材湿度过大温度过低时,水泥底材多部分有发白现场,对于底层的干燥不易判断时,一般抹面砂浆新底材, 保养期夏季7天、冬季14天以上,含水率10%以下,PH值在10以内方为合格; 2、腻子施工: 针对涂料系统的施工,墙体的湿度是决定于墙体是否可以涂装涂料的主要因素,当进入冬季施工时温度控制是必不可少的重要控制点。故腻子施工前确保底材干燥和墙体表面温度,当白天温度低于5度时,尽量在有阳光直射的的墙面上

施工,上下班的时间尽可能控制在早上9:30以后和下午3:30以前时间内进行施工。对于阴面墙的施工要确保夜间最低温度高于零度,否则不可以施工,一旦腻子层被冻,来年回暖后此区域就会出现鼓包、脱落。 3、打磨腻子并判断干燥情况: 腻子须完全干燥后才可以进行打磨,当腻子完全干燥后易打磨不粘砂纸,表面平整度容易控制。当腻子不干或受冻时,打磨时腻子易粘砂纸,表面不易打磨平整,受冻的腻子干燥后表面已疏松、粉化没有粘结性,涂装涂料后仍然会存在脱落的风险。 4、涂料的施工: 水性涂料在涂装前要确认底材完全干燥,水性涂料的施工温度要控制在5度以上,因水性涂料的主要成膜物质是由水性丙烯酸乳液组成,在干燥成膜过程中当温度低于零度时乳液就会受冻破乳,失去粘结和成膜功能,故水性底漆和水性面漆在施工时环境施工温度要控制在5度以上,确保成膜干燥过程中的最低温度不能低于零度。当自然环境温度低于5度施工时,尽可能选择有太阳照射的墙面施工,阴面墙施工时可采取对墙面进行遮挡,以免寒风侵袭使墙面温度降低,每天的施工时间最好应控制在早上9点以后和下午3点半以前进行,有雨、雪、雾的天气不能施工。 温度低于5oC时禁止涂装,当被涂物表面温度不高于露点温度3oC以上时,不要进行涂装作业。 应该等到温度上升并且湿气不在表面凝结时再涂装。当温度太低时,涂料干燥性变差,粘度升高,造成涂装困难和稀释剂用量增多。这将导致涂装后漆膜厚度降低。而漆膜太薄会使防腐性能下降。另外,低温情况下,被涂装的表面更容易积累水分,这将严重影响防腐性能。

玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙施工方案 ☆施工队伍进场后,首先与各工种进行幕墙结合处施工技术交底,做好施工现场基准线的移交,全面核实安装标高、位置及安装顺序等工作。 第一小节二、幕墙施工过程: 1、测量放线 a.测量放线必须仪器工具齐全,且经过检测合格后方可使用,使用过程中要定期检查、维护。 b.所有测量数据必须经过复核,符合技术要求。若超过允许误差,应查找原因及时纠正;若在误差范围内,则确认,进行下一步连线工作。 c.根据总包方提供的基准线,测量出主体结构的施工偏差,如影响幕墙的安装,及时与有关方联系协调解决,经甲方及监理同意后,确定幕墙安装基准线:包括幕墙各部分的定位基准线及龙骨排布定位线(为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准)。

2、结构的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主。 3、连接件的安装 竖向分格墨线 预埋件水平墨线 分格线施工 a.首先由测量放样人员将连接件的分格线及标高线全部弹在结构埋件上,作为安装连接件的基准线。 b. 立柱在安装之前首先将钢支座与埋件连接起来,再进行就位安装。 4、玻璃幕墙龙骨安装 (1)立柱的分格安装控制主龙骨安装就位后,需进行复测调校使其符合设计要求,确认无误后各节点紧固连接或焊接,操作时要注意先后顺序和操作先后的对称性,将安装应力减少到最小。主龙骨结构体系形成后进行复测。柱的安装依据竖向钢直线以及横向鱼丝线进行调节安装,直至各尺寸符合要求,竖向龙骨安装后进行轴向偏差的检查,立柱安装轴线偏差不应大于2mm,相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;立柱安装就位调整后应及时紧固,否则会影响横料的安装。幕墙立柱的安装是从结构的底部向上安装,先对照施工图检查立柱的尺寸加工孔位是否正确,然后将附件、芯套、防腐垫片、连接件等组装到立柱上,用螺栓将立柱与支座连接,调整主梁的垂直度与水平度,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙的垂直度与平面度后,加固支座。 (2)横料就位与角铝(角码)孔位 ☆龙骨安装后进行横向龙骨的安装,横向龙骨未安装之前,首先进行角铝的安装、角铝的安装位置应依设计要求进行,横向龙骨承受玻璃的重压,横料会产生翘尾巴,因而竖料上的孔位,角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸不应大于10mm。 ☆立柱的安装必须垂直,进出位、标高、分格尺寸在误差允许范围内。 ☆立柱插芯长度300mm(规范要求不小于250 mm),伸缩缝下口距连接螺栓根据设计要求尽量控制在50~150mm内。

建筑幕墙安装施工方案

江苏嘉天利柳工机械有限公司生产综合楼、联合车间工程 幕墙安装施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 江苏省嘉园建设工程有限公司 江苏嘉天利柳工机械有限公司项目部 二O一二年三月二十日 幕墙安装施工方案 一、施工准备 1、施工现场准备

(1)施工前首先要对现场管理和安装人员进行全面的技术交底和质量交底及安全规范教育,备齐防火和安全器材与设施。 (2)在构件进场搬运、吊装时,需要加强保护,不得碰撞和损坏。构件应放在通风、干直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (3)构件应按品种、规格、种类和编号堆放在专用架子或垫木上。玻璃构件应稍稍倾斜直立摆放,在室外堆放时,应采取防护措施。 (4)构件安装前,均应进行检验与校正。构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染,不合格构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、吊装过程中有可能会人为地使构件产生变形、损坏等,在安装之前一定要提前对构件进行检验,发现不合格的应及时更换。同时幕墙施工应根据具体情况和以往施工经验,对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等,应有一定的更换储备数量,一般构件、配件等在1%~5%,玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3%~5%。 (5)构件在现场的辅助加工如钻孔、攻丝、构件偏差的现场修改等,其加工位置、精度、尺寸应符合设计要求。 (6)玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。在放置预埋件之前,应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置,预埋件应牢固固定在预定位置上,并将锚固钢筋与主体构件主钢筋用铁丝绑扎牢固或点焊固定,防止预埋件在浇筑混凝土时位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣,混凝土拆模时后,应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。 2、施工技术准备 (1)熟悉本工程玻璃幕墙的特点,包括骨架设计的特点,玻璃安装的特点及构造方面的特点,然后根据其特点,研究具体的施工方案。 (2)对照玻璃幕墙的骨架设计,复查主体结构的施工质量。因为主体结构的施工质量如何,对骨架的位置影响较大。特别是墙面的垂直度、平整度偏差,将影响整个幕墙的水平位置。所以放线前,要检查主体结构的施工质量,特别是钢筋混凝土结构,尤其要仔细、严格地复查。另外对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷,应作好检查记录,并及时请有关单位注意。 (3)根据主体结构的施工质量,最后调整主体结构与玻璃幕墙之间的间隔距离,以便确保安装工作顺利进行基本做到准确无误。 二、测量放线定位 1、测量放线 (1)根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高控制点、进出口线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线,并用经纬仪进行调校、复测。 (2)幕墙分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累计。误差大于规定的允许偏差时,包括垂直偏差值,应经监理、设计人员的同意后,适当调整

幕墙冬季施工方案

幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工就是工程质量事故得多发季节,质量事故得隐蔽性与滞后性较为突出,施工计划与准备工作得时间性很强。为确保在冬期中能进行正常得施工生产,保证工程质量不受季节性气候得影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工得时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气 温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下 降得恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这就是冬施得关键,出问题得可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理得经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节

基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害得成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生得质量事故。对确实不能停工需继续施工得工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠得防冻措施与施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气得变化,作好每天得气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作就是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作。 ●由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学 习,并向队组进行交底。 ●进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作 范围内得有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ●幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防 止上下同时施工。 2、材料准备 ●冬施用得测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 ●根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻 燃被、有关机具进场。 3、现场准备 ●做好冬期现场办公室、职工宿舍得取暖工作。

幕墙工程冬季施工方案

重庆中讯广场幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 监理单位: 2014年12月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (2) 3 冬期施工得时间及内容 (3) 4冬期施工准备工作……………………………………………………、3 5安装施工 (4) 6冬季施工技术措施………………………………………………、、…、、、7 7冬季施工安全措施………………………………………………、、、、、、、、、7 8冬季施工质量保证措施…………………………………………、…、、、、8 9冬季施工消防措施………………………………、………………、、…、、9

1工程概况 (1)工程基本信息 工程名称:重庆中讯广场项目工程 工程地址:重庆南岸区CBD总部文化创意经济区中心位置 建设单位:重庆中誉房地产开发有限公司 设计单位:重庆市设计院 总包单位:重庆市诚业建筑工程有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 建筑结构:钢筋砼框架核心筒结构 建筑面积:约13万m2 建筑形式:多边形钢筋混凝土结构,外墙面试玻璃幕墙、铝合金板、石材幕墙、铝合金门等

2编制依据 1、图纸及文件 (1)招标文件、招标图纸及招标文件答疑回复 (2)招标图纸设计说明中明确要采用得国家、部颁、地方施工技术规程、规范 (3)其它与本工程相关得现行技术规范、规程及标准 (4)现场施工条件与业主、总包管理要求 (5)国内幕墙相关规范,若有最新得国家与本地标准出台,尚应满足最新标准 2、规范规程 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》—— GB50300-2001 (2)《建筑工程冬期施工规程》——JGJ104-97 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》——GBG50205-2001 (4)《金属与石材幕墙工程技术规范》——JGJ 133-2001 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》——JGJ 130-2001 (6)《公共建筑节能设计标准》——GB50189-2005 (7)《建筑设计防火规范》——GB50016-2006 (8)《建筑工程抗震设防分类标准》——GB50223-2008 (9)《建筑结构荷载规范》——GB50009-2001(2006版) (10)《建筑物防雷设计规范》——GB50057-94(2000版)

玻璃幕墙专项施工方案1

玻璃幕墙施工方案 依据规范一览表 序号规范名称编号 1 建筑幕墙JG3035—1996 2 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102—2003 3 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133—2001 4 点支式玻璃幕墙工程技术规范CSCS 127:2001 5 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 6 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 8 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 10 玻璃幕墙工程质量检验标准J139—2001 11 建筑机械使用安全技术规程J119—2001 12 木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 13 铝合金建筑型材规范GB/T5237-2000 14 铝及铝合金轧制板材GB/T3380-97 15 变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-96 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化 16 GB8013-87 膜的总规范 17 建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97 18 浮法玻璃GB11641-99

19 钢化玻璃GB/T9963-98 20 碳素结构钢GB700-88 21 天然花岗石建筑板材JC205-92 22 优质碳素结构钢技术条件GB699 23 低合金高强度结构钢GB1591 24 绝热用岩棉、矿棉及其制品GB/T11835-98 25 建筑用硅酮结构密封胶GB16776-97 26 硅酮建筑密封胶GB/T14683-93 27 硫化橡胶密度的测定方法GB553 28 橡胶绍尔A型硬度实验方法GB/T531 29 硫化橡胶撕裂强度实验方法GB529 一、工程概况及幕墙设计性能、幕墙材料要求 1、工程概况:本工程为常德汉能太阳能电池生产标准化厂房 (二期)综合楼外墙装修幕墙工程,幕墙面积:约1200平方 米。 2、幕墙设计性能要求:1)抗震设计按7度设防烈度设计; 2)本工程为改造工程,为外侧装饰,不设防火功能;3) 结构安全等级为二级;4)基本风压为Wo=㎡。地面粗糙 度为C类;5)空气渗透性能为3级:开启部分为(m*h), 固定部分(m*h);6)雨水渗透性能等级为2级:固定 部分为1117Pa,开启部分为250 Pa;7)风压变形性能等

3楼外墙抹灰冬季工程施工设计方案

3#楼外墙抹灰冬季施工方案 编制:____________ 审核:____________ 审批:____________ 西安中煤建筑工程有限公司 新开门项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、总体布置 (1) 三、冬季施工规定 (1) 四、室外抹灰冬季施工方案 (2) 五、工程做法 (2) 六、外墙抹灰工艺 (3) 七、成品保护 (10) 八、高空作业安全措施 (11) 3#楼外墙抹灰冬季施工方案 一、工程概况: 新开安置小区3#楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间),建筑层数:地上部分26 层,高度为73.1 米(屋面板),合理使用年限50 年,抗震设防烈度:8 度,结构形式:剪力墙结构。

二、总体布置:本工程因为工期紧,未完工程量大,即使进入冬季施工,我施工单位同样要抓进度,并通过各种有效的冬施工措施来克服困难,但是所有措施都围绕一点:保证工程质量。根据西安市天气预报以及历年气象资料显示西安市冬季施工时间一般为11 月中旬到第二年的3 月中旬左右,时间比较长,但是最低温度并不会很低,一般处于10~-5 摄氏度左右水平。但这段时间是本工程的重要的抹灰时间段,主体完成,砌体完成,所有的装修工作全面展开,所以本工程冬季施工所涉及的内容只有室内外抹灰。根据工程现状及冬季施工特点,我施工单位将冬季施工的重点放在做好室内外抹灰的防冻、施工防裂,临时工棚积雪防塌,现场道路和高空作业防滑,取暖设施防火,外加剂防毒工作上。 三、冬季施工规定: 在5天内的平均气温低于5C,即进入冬季施工阶段。抹灰工程:当环境最低气温低于+ 5 C时即按冬季施工的有关规定执 行。当环境温度低于-5 摄氏度停止室外所有外抹灰施工作业。 四、室外抹灰冬季施工方案 适用范围;根据西安市天气预报当日最低气温低于0 摄氏度时按照本主案落实冬季施工措施。抹灰砂浆使用热水搅拌并掺入防冻剂,其掺量为水泥重量的2~3%,使砂浆内部水溶液的冰点降低在负温下仍保留自由水,继续水化。外饰面尽量按排在正温和有日照时进行。 室外抹灰在环境温度低于-5 摄氏度进停止作业。在负温下及时对外饰面完成部分进行毛毡覆盖,起到保温防冻作用。对外饰面每天进行检查,发现受冻空鼓的抹灰层及受冻的外墙面砖进行铲除重做。室内抹灰的冬施资

幕墙工程施工方案 (1)

幕墙工程施工方案 本工程采用铝合金玻璃幕墙。外立面精装修均为甲方指定分包,我方将为指定分包单位提供合同范围内的总包服务,并进行质量、进度、现场安全、文明等方面的管理。 6.9.1 总包服务 外装分包进场的材料、办公用房现场指定; 外装分包的工人居住于集中的职工生活区(主体高峰期过后有部分工人撤场,生活区用房可以满足后续各工种工人的入住); 我方在合同约定和安全文明规定许可的前提下,满足外装分包对外架提出的改动要求,使其具备施工条件; 我方还将从垂直运输,现场用电等各方面配合外装分包的施工。 6.9.2 针对二次设计进行控制 在设计上,主要考虑强度、水密性和气密性、抗震和温差变形、隔音降噪、防雷、防火隔热、耐腐蚀性等方面的设计,保证该工程无论在使用功能上,还是在外观效果上,均让用户满意。 6.9.2.1 强度设计:要求设计必须完全依据国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求,考虑幕墙自重效果、风荷载作用、地震效应、温差效应等多项荷载组合,进行横、竖框、玻璃和铝板的材料的刚度和强度验算。从整体布局到细部结构,都必须进行严谨的计算,在满足强度要求的基础上,最科学、合理的确定不同部位的材料规格,使帷幕系统的安全性得到可靠的保障,使材料充分发挥其应有的功能。 6.9.2.2 水密性、气密性设计:我们建议通过双道密封及等压原理,有效保证幕墙的水密性和气密性。第一道密封靠硅酮耐候胶来实现; 第二道密封通过胶条来实现。 6.9.2.3 抗震及温差变形设计:温差变化和地震影响,是幕墙设计中必须考虑的因素。北京地区地震烈度为8 度,本项工程按8 度设防。 我们要求设计必须完全实现《建筑抗震设计规范》中规定的建筑幕墙设计要满足三个设防水准和两个阶段设计的抗震设防目标。 在工程设计中,一般通过连接件将幕墙和建筑主体牢固地连为一体。我们建议连接件不仅要具有足够的刚性和弹性,而且还要可调节,以满足施工的要求。

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括及本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样

板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。 安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心 、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南

幕墙工程冬季施工方案60434

幕墙工程冬季施工方案 玻璃幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 、根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于 ℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于 ℃时解除冬期施工。 、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降 ℃~ ℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到 ℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 二、冬期施工准备工作 、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作 。 ( )由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ( )进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。

( )幕墙为垂直高空作业应合理安排施工工序,避免与本工种、其他工种交差作业,防止上下同时施工。 、材料准备 ( )冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 ( )根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。 、现场准备 ( )做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作,施工前必须对施工人员配备合格的冬季安全帽、棉服、防滑鞋。 ( )用给水管道、消防给水管保温管壳( 厚)外捆彩条布保温 。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 ( )冬施用电量加大,要重新复核变压器容量,接通电源。 、作业条件 主体结构已完工。 预先进行完测量放线。 、施工工序: 测量放线→连接件安装→立柱安装→横梁安装→表面氟碳喷涂→铝型材底座安装→玻璃安装→ 局部固定注胶 三、安装施工: ( )一般规定: ① 安装幕墙的钢结构、钢筋混凝土结构及砖混结构的主体工程,应符合有关建筑结构施工及验收规范的要求;特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的

幕墙冬季施工方案59960

目录 幕墙冬期施工方案 (2) 一、编制原则 (3) 二、冬期施工特点 (3) 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬期施工的时间及内容 1、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104一2011和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的有关规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,此5天的最后一天即进入冬期施工;当次年初春室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时,此5天的最后一天为冬期施工终止日期。 (3) 根据气象信息,青岛地区11月、12月、1月、2月、3月为冬期施工时间。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬期施工顺利的进行特编制此方案。 2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬期节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,需经公司总工程师审批同意,并采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。故工程各级管理人员,要随时注意天气的变化,作好每天的气温记录,合理安排工序搭接,确保在冬施期间安全、质量无事故。 四、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,必须做好各项准备工作。为确保冬期施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。 (1)方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 (2)进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 (3)幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下同时施工。 2、材料准备 (1)冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。

玻璃幕墙施工方案详细

第五节玻璃幕墙安装技术及工艺 一、施工顺序 结构、埋件的检查→支座的安装→立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→玻璃安装→层间防火、保温层→装饰条安装→打胶 二、玻璃幕墙安装方法 1.结构、埋件的检查 (1)埋件左右、上下偏差的检查 首先由测量放样人员将支座的定位线弹在结构上,便于施工人员进行检查、记录,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线,检查出埋件左右、上下的偏差,若偏差大的报设计出埋件修正方案。(图示): 纵向分格墨线 预埋件横向分格墨线 (2)结构进出的检查 支座的定位线弹好以后,在结构处依据外控网拉垂直钢线,以及横向线作为安装控制线。检查结构的标高及埋件进出尺寸,将检查尺寸记录下来,反馈给监理、业主、总包。

2.支座及立柱的安装 (1)支座与立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将支座在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,支座与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊出楼层,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物)

(2)立柱安装调节 待立柱吊出楼层后,将支座与埋件通过T型螺栓相连,首先将螺栓放在槽内,旋转90。后再将螺栓拧到6分紧,进行上下、左右、前后的调节。经检查符合要求后再进行拧紧,高低、左右控制在2—3mm 之内如图示 图二 图一

立柱套筒 密封胶 竖向伸缩缝 4.横梁安装 (1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将 角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2毫米。图示:

石材幕墙冬季施工方案61022

海融大厦(大沽北路121号配套公建) 石材幕墙工程 冬 季 施 工 方 案 深圳海外装饰工程有限公司 二〇一一年十一月二日 一、工程简介 1.1工程名称:海融大厦(大沽北路121号配套公建)石材幕墙工程

1.2工程地址:大沽北路121号 1.5质量标准:一次验收达到国家施工验收规范“合格”标准。 石材幕墙工程冬季施工方案 幕墙冬期施工是工程质量事故的多发季节,质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出,施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产,保证工程质量不受季节性气候的影响,特制定本方案用以指导施工。 一、冬期施工的时间及内容 1、根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续五天 稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。 2、冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天 气,每次寒流天气虽短,但气温平均下降5℃~10℃左右,这是冬施的关键,出问题的可能性最大。为确保工程质量,降低成本,以求合理的经济效益,参考多年冬施经验,在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时,暂停施工,躲过寒流,待气温回升后,再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品,必须加强施工保温措施,预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目,采取相应可靠的防冻措施和施工方法,方能施工。 二、冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,必须做好各项准备工作。 由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向 队组进行交底。 进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内 的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 幕墙为垂直高空作业,应合理安排施工工序,避免交差作业,防止上下

玻璃幕墙安装施工方案(正式)

中央音乐学院附中迁建工程玻璃幕墙安装施工方案 中建一局四公司 二零零一年四月

审批: 审核: 编制: 中央音乐学院附中项目经理部 二零零一年四月

目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2承包方式 (2) 1.3施工条件 (2) 第二章施工准备 (2) 2.1施工手续及证件准备 (2) 2.2技术准备 (3) 2.3材料准备 (3) 2.4机具准备 (3) 第三章主要施工方法 (3) 3.1施工工艺流程 (3) 3.2操作要点 (3) 3.3玻璃幕墙的保护和清洗 (5) 第四章技术质量保证措施 (6) 4.1技术保证措施 (6) 4.2质量保证措施 (7) 第五章安全措施 (9)

第一章概况 1.1工程概况 综合楼A区一层、二层、B区一层、二层及5#楼梯处为玻璃幕墙,具体位置及标高详见玻璃幕墙施工图。 1.2承包方式 由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司分承包,负责方案设计及施工。 1.3施工条件 1.3.1项目经理部负责提供电源位置,由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司从现场的二级电箱接出三级电箱,供施工使用。 1.3.2在柱或墙面弹出+50CM线。 1.3.3材料供应:由西安飞机工业集团装饰工程股份有限公司负责提供玻璃及附件,并满足设计及甲方要求。 1.3.4玻璃幕墙施工用脚手架搭设完毕,并通过相关部门验收。 第二章施工准备 2.1 施工手续及证件准备 所有玻璃幕墙施工人员必须具备《职业技能岗位证书》、《北京市安全资格上岗证》及《暂住证》等准许施工证件且证件在有效期内。

2.2技术准备 施工前,认真查阅图纸及相关规范,做出幕墙分格图,特别是对于异形部位在现场进行实际放样,保证幕墙的玻璃、型材加工尺寸的正确性,同时作到施工中重点突出,心中有数。 2.3材料准备 玻璃:5mm(厚)灰玻,块材规格按设计图。 型材及附件:详见玻璃幕墙施工图。 2.4 机具准备 靠尺、水准仪、手电钻、电砖等 第三章主要施工方法 3.1施工工艺流程 弹线→安装立柱→安装横框→安装其它主要附件→安装玻璃→安装铝合金扣条→打胶 3.2 操作要点 3.2.1弹线 依据建筑+50cm线,在结构板及梁上弹出幕墙标高线及分格线。分格轴线的测量应与主体结构的测量相配合,其误差及时调整不得积累。 3.2.2安装立柱 (1)安装前检查予埋件的位置是否准确,埋件是否牢固,埋件的标高偏差≤10mm,埋件位置与设计位置的偏差≤20mm。

玻璃幕墙工程施工方案

玻璃幕墙工程施工方案 第一分部:连接件安装工艺及技术方案 1、工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→记录。 2、基本操作说明: (1)熟悉图纸:了解前段工序的变化更改及设计变更。 (2)熟悉施工现场:施工现场的熟悉包括两方面的内容,一是对已施工工序质量的验收;二是对照图纸要求对下步工作的安排。 (3)对照骨梁垂线:竖梁的中心线也是连接件的中心线,故在安装时要注意控制连接件的位置,其偏差小于2mm。 (4)拉水平线控制水平高低及进深尺寸。由于施工误差的影响,安装连接件时仍要拉水平线控制其水平及进深的位置以保证连接件的安装准确无误,方法参照前几道工序制作要求。 (5)点焊:在连接件三维空间定位确定准确后要进行连接件的临时固定即点焊。点焊时每个焊接面点2~3点,要保证连接件不会脱落。点焊时要两人同时进行,一人固定位置;另一人点焊,这样协调施工同时两人都要做好各种防护;点焊人员必须是有焊工技术操作证者,以保证点焊的质量。 (6)验收检查。对初步固定的连接件按层次逐个检查施工质量,主要检查三维空间误差,一定要将误差控制在误差范围内。三维空间误差工地施工控制范围为垂直误差小于2mm,水平误差小于2mm,进深误差小于3mm。 (7)加焊正式固定:对验收合格的连接件进行固定,即正式烧焊。烧焊操作时要按照焊接的规格及操作规定进行,一般情况下连接件的两边都必须满焊。

(8)验收:对烧焊好的连接件,现场管理人员要对其进行逐个检查验收,对不合格处进行返工改进,直至达到要求为止。 (9)防腐:预埋铁件在模板拆除,凿除砼面层后进行过一次防腐处理,连接件在车间加工时亦进行过防腐处理,具体处理方法如下:1)清理焊渣; 2)刷防锈漆; 3)刷保护面漆,有防火要求时要刷防火漆; 第二分部:竖梁定位放线工艺及技术方案 1、工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在关键层打水平线→寻找辅助层打水平线→找出竖梁放线定位点→将定位点加固→拉水平线→检查水平线的误差→调整误差→进行水平分割→复查水平分割的准确性→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确线→重点清查转角,变面位置的放线情况。 2、基本操作说明: (1)熟悉图纸的过程是对整个工程的了解,在施工前对施工面的图纸。作出了全面了解,弄清整个位置的主导尺寸、转角、收口的处理方式,以及整个建筑设计的风格,并对整个施工组织设计有明确的认识,对施工进度的控制做到心中有数,同时根据实际情况编制切实可行的施工方法、方案。 (2)在正式施工前,要进行施工准备,准备的内容有: 1)人员准备。人员准备括:人员结构、技术水平、新旧人员的搭配等情况。 2)工器具准备。在放线前对工器具的准备要检查是否缺什么、是否使用正常,仪器是否准确,误差是否在规定范围内。