工程概况

一、有关单位:

建设单位:贵州务川自治县教育局

设计单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司

施工单位:贵州东恒建筑工程有限公司

监理单位:遵义三新监理责任有限公司

二、工程地理位置:

务川自治县丰乐镇

三、设计概况

本工程位于贵州省务川自治县丰乐镇,建筑面积1306.14㎡。建筑设计耐久年限:二级(50年),本工程抗震设防烈度6度,耐火等级二级,防水等级为一级。

建筑结构属框架结构,建筑高度为8.5m,建筑层数为地上2层,设计标高±0.000相当于绝对标高718.000。

施工条件

一、该工程紧靠山体,占地面积大,建筑面积小。

二、“三通一平”条件已经具备。

三、该工程项目开工所需的各项许可证及相关文件准备齐全。

六、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要

1

求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。施工方案

第一节基础及主体施工方案

一、基础及主体工程概况

该工程设计±00标高相对绝对标高718.000,为全现浇独立基础框架柱结构,总建筑面积1306.14㎡,共两层。

基础采用柱下独立基础,独立基础、基础梁砼强度等级为C30,独立基础的持力层为中风化白云岩层上,持力层的承载力标准值fak=4600Kpa,基础嵌入持力层的深度为50cm。

二、基础及主体工程施工方案编制依据

1、务川自治县丰乐小学综合楼工程施工图纸。

2、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92

3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92

4、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83

6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91

7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

8、现行国家及贵州省省有关施工验收规范

三、基础及主体工程施工流水段的划分

1、根据本工程特点,建设单位对该工程工期要求及建筑物整体性出发,不留施工垂直流水段。

2

四、主体轴线、标高、垂直度的控制方案

在施工中,对主体轴线、标高、垂直度控制做以下安排:

轴线、垂直度:轴线由专职放线员根据建设单位提供的红线图,总平面图将各轴线用全站仪引至施工场地中,建立控制网以控制精度,各层轴线控制均采用铅锤翻引,施工中从下至上,由底层向上弹出各柱外侧轴线做为上层轴线控制线,相互检核;垂直度采用铅锤钢尺进行检核和控制。

标高:根据建设单位提供的水准点将该水准点引测至场中固定位置做施工用引测点,做为本工程的标高控制点。基础施工时以本工程的标高控制点作为施工控制点,主楼施工时,在架管上测出+1.000控制线,并用红油漆标出,梁底模、起拱高度、柱高、板底标高均由该控制线控制;砼浇筑模板拆除后,在柱身弹出+1.000控制线,以此控制各层砌体施工,层高用50m钢尺翻引;主体完工后用精密仪器,测出工程总高差。

五、基础工程施工方案

为保证建筑物的安全,经设计人员校核基础埋深和承载力均无误后由设计单位出具变更通知并签章后施工;现根据设计图纸编写基础工程施工方案。

(一)、基础工程施工顺序

土石方开挖→垫层C10砼浇筑→基坑支模、扎筋、浇筑独立

3

基础砼至地梁底标高→基础梁垫层→砌筑砖胎膜→土方回填(除地梁、独立基础区域外)→基础垫层→放水层及防水保护层→放线→验线→地梁、筏板、剪力墙钢筋绑扎→基础、筏板防水砼浇筑

(二)、土方开挖施工方案

1、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短,运程合理,做好土方平衡调配,减少重复挖运。

2、土方工程施工,应经常测量和校核平面位置,水平标高和边坡度。土方不应堆在基坑边缘。

四、土方施工工艺:

(一)、基础开挖

1、开挖准备工作:

1.1施工现场及地下、地上障碍物清除处理完毕。

1.2建筑物位置的标准边轴线桩

1.3夜间施工照明已安装好。

3柱下独立基础开挖

工艺流程:场地清理——放线——机械开挖——人工修边——基地找平

3.1放线

根据甲方给的控制点坐标,结合图纸找到基坑对角点坐标。用全站仪放出两对角

点坐标。由此坐标和基础设计尺寸900*900确定开挖范围,基础四周预留工作面,

4

撒白灰,标定开挖线。

3.2机械开挖

基础开挖尺寸:

按设计基础砼垫层尺寸,并周边预留300mm作施工操作面开挖基础。

2、基础开挖放坡:

因无详细地勘资料。故按较为恶劣的情况考虑,土方开挖按1:0.75

坡,正式地勘资料出来后作适当调整

由于土石比为1:9,要利用挖掘机炮机进行基础破碎开挖,注意控制基底标高。同时一定要挖到中风化白云岩层上。

3.3机械基底找平

机械开挖在接近槽底时用水准仪控制标高。

挖出石方采用挖掘机运至各基础之间的空白处

3.4成品保护

3.4.1注意保护定位标准桩,轴线引桩、标准水准点等,挖运土时不能碰撞。3.4.2定期复测轴线桩、基坑对角点、水准点,检查其可靠性

4地梁部分土方开挖

工艺流程:施工放线——地梁开挖——检查轴线、标高

4.1地梁开挖采用机械开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。

4.2、土石方开挖后及时会同建设、设计、质监部门验槽;签字认定后及时浇筑垫层砼封

闭;做到随挖随检,随验随浇,避免雨水、地表水浸泡土质发生变化;

5

6、土方开挖至设计标高后,及时浇筑砼垫层

(三)、基础C10垫层砼施工方案

基础基坑及联系梁垫层随挖随浇,插入式振动棒振捣,浇筑前做好各施工准备,材料准备;;垫层模板采用10cm宽木模关模。

(四)、基坑模板施工方案

①、基础模板采用木模板关注,模板配制根据施工现场基础的设计尺寸配制;局部采用5cm 厚木模,以确保基础外观尺寸;基础上部预留柱采用钢管箍固定;

②、模板的安装顺序:竖直方向由下至上,水平方向由两端向中间进行;

③、为保证模板的刚度及强度,模板背楞采用φ48钢管脚手管支撑,

φ12钩头螺栓固定;

④、模板施工细部处理按以下方式进行:

a、基础基坑转角处设连结角模、阳角转角模,以保证模板支撑系统的整体性和结构设计截面尺寸;

b、模板与砼接触面在支模前均打扫干净、满刷隔离剂;

、为保证构件棱角完整,在砼浇筑完毕后第二天拆模;d、模板安装检验评定标准

按《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92进行评定,达到

优良标准。

(五)、基础钢筋施工方案

①、钢筋材料购置及材料检验

钢筋质量是保证全现浇框架结构质量的重要材料之一;为保证工程质

量,每批钢筋进场时出具钢材材质证明及检验合格证,并随机按规范要求抽样检验合格后使用;

②、钢筋加工方案

a、钢筋加工工艺流程

材质复验及焊接试验→配料→调直→除锈→断料→对焊→弯曲成型→

6

成品堆放

b、钢筋配料前由放样员放样,配料工长认真阅读图纸、标准图集、

图纸会审、设计变更、施工方案、规范等后核对放样图,认定放样图钢筋尺寸无误后下达配料令,由配料员在现场钢筋车间内完成配料;钢筋加工后的形状尺寸,规格、搭接、锚固等符合设计及规范要求,钢筋表面洁净无损伤、无油渍和铁锈、漆渍等;

c、钢筋调直:采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋冷拉率不大于4%,

II、III级钢筋冷拉率不大1%;

d、钢筋断料采用钢筋切断机,断料前检查钢筋配料无误后进行断料,

断料时按配料严格进行;

弯曲角度30 45 60 90 135

调整值0.35d 0.5d 0.85d 2.0d 2.5d

e、钢筋连接:

除设计和规范有特殊要求外,本工程全部钢筋连接按如下原则进行。。

钢筋的连接:(包括墙、梁、板水平钢筋),直径12mm及以下的Ⅱ、Ⅲ级钢筋采用绑扎连接;直径14mm及14mm至20mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋采用焊接。钢筋焊条采用E43、E50两种焊条。

⑤、钢筋的运输

成品钢筋在地面采用平板车及人工相结合的运输方式,垂直运输依靠塔吊进行。

⑥、钢筋的安装

基础底板钢筋采用人工绑扎的方式安装;基础底板钢筋网四周两行钢

筋交叉点每点绑扎,中间部位间隔交错绑扎,相邻绑扎点铁丝扣成八字型,以免网片因顺峰绑扎变形;柱插筋“L”形脚放在钢筋网片上,电焊点牢;柱插筋用扎丝在钢管箍上绑牢,防止砼浇筑时跑位。钢筋保护层垫块采用50×50mm2砂浆预制,按规范规定布置;砼浇筑时派专人守护,避免钢筋变形、移位;

钢筋的绑扎:基础底板为双层双向钢筋,绑扎时钢筋支架用[ 8号槽钢,竖向设置,下部通长连接500mm长的└70×5角钢,每2m×2m布置一个[ 8号槽钢支点。在槽钢上根据承台网片标高焊接水平[ 10号槽台作为上部钢筋的搁置点。注意:在地梁上预留双层双向直径10mm的三级钢,间距150mm.

⑦、基础钢筋施工质量检验评定标准

按《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92进行,达到优良标准。

7

(六)、基坑砼浇筑

A、施工要点:

1、砼浇筑前的准

安装牢固;做好隐蔽验收工作,由建设单位、监理、质监部门签字认可;

2、浇筑砼前检查模板、支架钢筋、预埋件等达到设计和;

3浇筑标高:基坑砼浇筑至地梁底部标高

4砼浇筑后,在砼初凝时间,及时根据砼施工前抄测的轴线依据检

查、复核、修正预留插筋位置,保证上部钢筋质量;

5、砼浇筑过程中,严格按规定取样;

6、对基础底板施工时,及时振捣,避免超出砼初凝时出现蜂窝、麻面现象。

7、砼浇筑成型后,注意后期养护温度和湿度,防止水份散失过快造成砼内外不均匀收缩,引起砼表面

模板拆除后,勤于浇水养护,防止砼表面出现泛白和干缩裂缝现象。

B砼浇筑质量检验评定标准

按《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92进行,达到优良标准。(七)砌筑砖胎膜

9、砖胎模及抹灰施工

(1)柱下独立基础、筏板基础、地梁等的砖胎模为采用MU7.5水泥标砖,M5.0水泥砂浆砌筑。

(2)砖胎模砌筑施工工艺流程:

(3)在垫层施工完毕后,测量人员在基层面上测设出柱下独立基础、地梁、的位置,填写轴线定位测放记录,请监理工程师和建设单位检查验收。

(4)轴线检查验收合格后,班组长根据现场测设的轴线位置,严格按照设计图纸在垫层上用石灰线弹出砖胎模砌筑边线,注意每边预留工作面和设计构造层的宽度。

(5)在砌筑前1~2天应对水泥标砖浇水,禁止使用干砖和含水饱和的砖砌筑砖胎模,也不宜在雨天砌筑。

(6)水泥标砖每天砌筑高度不宜超过1.50m,灰砂砖不能与其他品种的砖

8

混砌。

(7)砌筑砖胎模应注意砂浆饱满度,水平灰缝不小于80%。

(8)砌筑完成后,按照验收规范进行自检,复核轴线、标高、截面尺寸等无误后,进行交接检和专检,并进行验收记录。

(9)砖胎模施工完后,及时进行抹灰收面,抹灰时,所有转角部位应做成直径不少于50mm的圆角,以利防水施工。

8土方回填

砖胎模施工后,留出的工作面,需在背后回填素土、小石头,边回填边夯实,夯实机采用CR80冲击式打夯机。

(八)筏板垫层施工

筏板垫层为100厚c15砼,施工采用商品砼,运输用塔吊垂直运输,到达目的后,由人工进行找平,然后采用平板振动器振动密实。

(九)放水层及防水保护层

A施工准备

1、材料:厚度大于1.5mm高分子防水卷材,必须经监理单位见证现场取样试验合格方可使用。各种施工机具:压子、剪刀、扫帚、铁桶、毛刷、1.5米长φ30钢管等材料必须准备齐全、充分。

2、高分子防水卷材基层要干燥(含水率小于9%或经粘贴试验合格),平整、不起砂,墙和地面转角处应做圆弧形或钝角。

3、施工前应通知项目质检人员及监理验收基底,并且向操作工人做好技术交底方可进行施工。

4、铺贴卷材:铺贴前应先按卷材宽度(考虑搭接长度),弹线以控制卷材粘贴顺直。施工时将高分子卷材用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐后开始铺贴,铺贴时先涂刷高分子防水卷材底胶然后缓缓向前滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,且卷材搭接边不少于100mm。

5、铺贴好的高分子防水卷材应做好保护,严禁重物砸戳

6验收后平面及时做40mm厚C20细石砼保护层。

B防水层铺设操作要点

1、基底清理干净后开始涂刷高分子防水卷材底胶,涂刷应均匀,不透底,厚度以0.5mm为

9

宜,不得有麻点。

2、在砖模阴阳角每边宽出250mm用大于1.5mm厚高分子卷材铺贴。

4、铺贴顺序及方向:大边方向自东向西;砖胎模处垂直铺贴。

C工程质量标准

1、粘贴牢固,不得有渗漏现象,表面平整,不允许有皱折、空鼓、气泡、翘边和封口不严等缺陷,表面平整度不大于5mm。

2、卷材在转角处和穿过防水层的管道根部均应贴铺牢固,封闭严密。

3、卷材搭接长度不少于100mm。

放线→验线→地梁、筏板、剪力墙钢筋绑扎→基础、筏板防水砼浇筑

10

办公楼基础施工方案

办公楼基础施工方案 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 2.1 施工方案选择 (4) 2.2施工要紧机械配备 (5) 2.3 工程质量操纵要点 (5) 2.4编制依据及有关施工规范 (5) 第三章施工预备 (6) 3.1 组织预备 (6) 3.2 技术及物资预备 (7) 第四章要紧施工方案及技术措施 (7) 4.1 测量操纵 (7) 4.2基础工程施工方案及技术措施 (8) 4.3.1筏型基础底板施工 (8) 4.3.2筏型基础墙壁施工 (12) 4.3.3筏型基础顶板施工 (15) 第五章质量目标及保证措施 (24) 5.1 质量目标 (24) 5.2质量通病预防措施 (24) 第六章安全、消防保证体系及保证措施 (26) 6.1 安全防护措施 (26) 第七章现场文明工地治理措施 (31) 7.1 文明施工治理保证体系 (31)

7.2 施工环境治理措施 (32) 7.3 创文明工地保证措施 (32) 第八章降低环境污染和噪音及处理好公共关系措施 (34) 8.1 施工垃圾、污水排放措施 (34) 8.2 施工现场粉尘、废气排放措施 (35) 8.3与公共关系配合、和谐措施 (36)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本工程为中煤陕西甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程,地下室为钢筋混凝土筏型结构,筏板基础,地下室剪力墙厚度0.3m,高度分别为5.98m及4.35m。 地基处理:采纳CFG桩复合地基处理,单桩直径400mm,复合地基承载力480Kpa,该部分不在我施工承包范畴内,差不多由其他单位完成。 基础:主、辅楼采纳筏板基础,梁板式结构,混凝土强度等级为C40P6(内掺丙烯酸抗裂纤维,纤维掺量为0.9Kg/m3),主、辅楼筏板基础厚度分别为600、400,基础垫层厚100,强度等级C15,基础垫层下做300厚碎石垫层,压实度0.9。 墙壁及顶板:钢筋混凝土剪力墙及框架结构,墙壁厚度250mm,混凝土强度等级C40P6(内掺丙烯酸抗裂纤维,纤维掺量为0.9Kg/m3)。 地下室防水:基础底板及挡墙采纳防水混凝土结构自防水及卷材、涂膜双层外防水,防水层选用一道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯胎体)和一道2厚丙烯酸型防水涂膜。 工程名称:中煤陕西榆林化工甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程 建设单位:中煤陕西榆林化工能源 设计单位:中煤西安设计工程有限责任公司 监理单位:四川省康立工程建设监理公司 施工单位:中煤建筑安装工程集团第七十三工程处 质量等级:单位工程合格,争创太阳杯

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

楼梯施工方案(1)

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节主要施工方法和措施 (4) 第四节质量控制要点 (7) 第一节编制依据 1、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工图纸 -可编辑修改-

2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002 (2011) 3、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工组织设计 第二节工程概况 1、工程概况 2、建筑概况

3、结构概况

第三节主要施工方法和措施 一、楼梯模板 先支好休息平台及楼梯梁模板(方法同顶板及梁模板支设),再支梯段底模, 底模采用木方和多层板拼装而成,木方间距200mm绑扎楼梯钢筋,在墙上弹好踏步线后再安装侧模。楼梯模板底模采用12厚多层板,背楞采用38 X 85木方。支撑楼梯模板施工前根据图纸及实际层高放样,并在楼梯间墙上弹出楼梯底板厚度线及踏步位置线。根 据放线先支设休息平台梁,平台板模板,立杆间距不大于1000,木楞间距不大于500。模板表

面高低差不得大于2mm台阶高度允许偏差士2mm但不得任何三阶连续同方向偏差。梁两侧支撑部位留设后绑钢筋的梁窝。楼梯模板支设如下图: 4-r 楼梯模板支模示意图 二、楼梯钢筋 1、工艺流程: 弹钢筋位置线T绑主筋T绑分布筋T绑支座负弯矩筋。 2、主要施工方法: 2.1、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,主筋在下,分布筋在上,每个交叉点均绑扎。 2.2、铺设支座处负弯距筋,下部加马凳,钢筋绑扎时,先绑楼梯梁钢筋,然后绑板筋,板支座负筋按规范要求锚入梁内。 三、楼梯混凝土 1、工艺流程:剔除软弱层混凝土 -模板浇水湿润-铺放接槎砂浆-浇注混凝土 T振捣T拉线找标咼T木杠刮平T木抹子搓平T二次刮杠T二次搓平T养护。 2、楼梯混凝土自下向上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步混凝土时,再与踏步混凝土一起

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9281-55 确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法 1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心

起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 第3节施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm 厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。4)

3.2劳动力组织 3.3施工计划 1) 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m 。 2) 架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。 3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。

楼基础施工方案精华版

海口海航城B标段7#楼基础施工方案

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (4) 第四章大体积砼配合比设计 (8) 第五章施工工艺 (15) 第六章进度计划及工期安排 (21) 第七章应急预案 (21) 第八章质量保证措施 (22) 第九章安全文明施工措施 (26) 第十章附图(混凝土配合比设计单) (27) 第十一章附图(温控点及冷水管平面布置图)...... 错误!未定义书签。

第一章编制依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 2 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 3 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10—95 4 《硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥》GB175 5 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596 6 《混凝土外加剂》GB8076 7 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 8 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119 9 《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ204 10 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28 11 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ55 12 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 13 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 14 《建筑施工计算手册》(第二版) 15 工程施工图纸 16 国家、海南省和海口市有关安全、文明施工规范及规定。 第二章工程概况 本工程地下室主塔楼范围内基础采用条形基础,本工程7#楼垫层施工及土方回填设计概况:塔楼范围内基坑底面铺300mm厚碎石褥垫层,条形基础下设100mm厚C30素砼垫层,条形基础间采用沙石回填土压密实,基础截面有 JC1-1C14共14种尺寸,厚度1500mm,基础构件尺寸均超过1m,属大体积砼,地梁有DL1、DL2两种截面。 基础碎石褥垫层设计要求密实度达到0.97,沙石回填土虽设计未做明确,按规范要求密实度应控制到0.94-0.97,另部分条形基础与条形基础间隔小,为保证工程施工质量,编制此方案。厚度1.3m和1.5m两种,筏板基础采用抗渗砼,

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

满堂脚手架施工方案

装卸综合楼满堂脚手架搭设方案 一、工程概况: 装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h=1.5米。 二、编制依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)等编制。 三、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.20米,立杆的横距lb=1.20米,立杆的步距h=1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算 计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15KN/m2,钢筋混凝土为25KN/m2,施工荷载为4KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。 1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数 表中数据由《设计手册》查得。 (2)梁侧模板计算 梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双以KL 1 水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。 梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得

1#楼基础施工方案

第一章基础工程概况 一、设计基础形式及概况 1#楼主要采用人工挖孔桩基及条形基础,桩基平面形式为矩形、L形及圆形。,共有桩基44根。桩基要求开挖至岩层破裂面下2.0m (其中高切坡周边桩基同时要求开挖到标高276.0m;防空洞周边桩基要求开挖到洞底下2.0m,即标高278.0m)。 桩基开挖应设计要求每边放大50mm的隔离层;防挖洞周边桩基开挖为保证防空洞安全采取跳挖法,待其他桩浇完砼后相邻桩才能开挖。 二、钢筋规格、型号及砼标号 基础(含地下室)钢筋采用HRB235、HRB335及HRB400;架空梁及基础梁采用HRB400钢筋作为受力主筋;水池及地下室底板配冷轧带肋钢筋。 垫层砼C15、C35;基础砼C35;1#楼基础梁及地下室底板C50;2#楼基础梁及底版C35。水池及防水墙抗渗等级S8(水池砼C30,防水墙C50)。 三、现场地质条件 基础持力层均为中风化砂岩,局部岩石面见薄膜状泥质破碎带夹层。 第二章编制说明及依据: 编制说明: 1、本方案为基础工程补充方案(此前已编制基础土石方施工

方案),主要内容为钢筋及砼工程。模板工程附带于砼方案中,内容从略。 2、本方案按常规施工方法编制,涉及到特殊部位的施工尚应按设计专项要求。 3、结合项目部施工统筹安排及春节前施工进度要求,将±0.000下地下室一并纳入基础工程中编制。 编制依据: 一、设计及相关依据 1、重庆曼哈顿广场1#楼设计图及基础交底会议纪要。 2、设计图中有关地堪资料的相关内容。 3、国家、行政及重庆市有关建设、法律、法规。 二、主要规范、规程、图集 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2、《地基与基础工程施工、质量验收规范》(GB50202-2002)。 3、《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001)。 4、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)。 5、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 6、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ/107-2003)。 7、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)。 8、03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4。 第三章施工总体安排 一、施工准备:

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

2#宿舍楼基础施工方案

2#宿舍楼基础施工方案

宜阳第二高中2#学生宿舍楼 基 础 施 工 方 案 编制:_____________审核:_____________

目录 1.编制依据 2.施工范围 3.工程概况 4.施工条件 5.施工进度计划 6.施工准备 7.施工方案 8.施工工艺及主要方法 9.质量保证措施 10.质量验收及质量标准 11.资料记录 12.安全文明施工

4、施工条件: 砂卵石地基换填层完成后进行静载试验达到≥400KPA,方能进行砼垫层等下步工作。 5、施工进度计划: 按照总的施工进度计划和现场实际情况,砼垫层2天,独立基础施工4天,素土回填第一阶段3天,-0.05M处基础梁4天,第二次素土待一层梁板支撑架体拆除方可进行回填回填。 6.施工准备: 6.1.材料准备: 基础阶段混凝土的塌落度:160~180㎜,砼的输送形式采用汽车输送泵。 模板:木胶合板:400M2,100*50方木20M3,钢管10吨,扣件500个。 钢筋:施工员提前10天将基础配料单提供给材料员,有材料员按料单计划进料。 6.2.计量器具: 使用的计量器具必须在受控状态下,不合格计量器具严禁使用。 6.2.3人员准备: 钢筋工:20人,木工:20人,混凝土工(力工):15人。 6.2.4机械准备: 按施工组织设计中要求的钢筋成型加工设备、模板加工设备进场,因场地有限,现场临时安装:钢筋成形机两台、截断机两台、150型对焊机一台,木工电锯一台。塔吊基础在砂卵石换填施工阶段完成,力争在基础施工阶段安装完毕。 基础承台外回填土施工机械设备:装载机一台、翻斗自卸汽车2辆、1吨压路机一台。 7、施工方案: 7.1.1.施工段划分:

综合楼桩基础工程施工方案

目录 第一章编制依据 ............................................................................................................ - 1 -第二章工程概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.1地质概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.2水文概况 ............................................................................................................ - 3 - 2.3气候条件............................................................................................................. - 3 - 2.4周边环境 ............................................................................................................ - 3 - 2.5主要工程量 ........................................................................................................ - 3 -第三章总体施工组织布置及规划 ............................................................................... - 4 - 3.1施工组织............................................................................................................ - 4 - 3.2施工准备 ............................................................................................................ - 9 - 3.3施工进度计划 .................................................................................................. - 10 - 3.4主要施工机械 .................................................................................................. - 10 - 3.5质量、安全、工期、绿色施工目标............................................................... - 11 -第四章施工工艺、方法及施工控制重点 .................................................................. - 12 - 4.1钻孔(旋挖)灌注桩施工工艺 ...................................................................... - 12 - 4.2(冲孔)灌注桩施工工艺 ............................................................................... - 18 - 4.3SMW工法桩施工工艺 ........................................................................................ - 27 - 4.4施工人员配置 .................................................................................................. - 33 - 4.5 质量控制措施 ................................................................................................. - 34 -第五章季节性施工防范措施 ...................................................................................... - 39 - 5.1桩基季节施工注意事项 .................................................................................. - 39 -第六章安全文明施工措施 .......................................................................................... - 39 -

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

A楼基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、临沂市建筑设计研究院设计的基础部分结构施工图纸 2《建筑地基基础施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 3《混凝土结构施工及验收规范》GB50203-2002) 4《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T 10 —95) 5《建筑施工手册》第四版 6《地下防水工程质量验收规范》GB50208——2002) 7《临沂图书馆综合楼岩土工程勘察报告》 二、工程概况临沂市图书馆综合楼位于新华路的西侧,红旗路的南侧。整个工程由图书馆综合楼由A、B 两栋办公楼组成,根据目前图纸到位情况先施工 A 栋楼基础,核心筒基础筏板厚 2米,筏板面标高为-9.48m ;主楼内防水底板厚500伽,板面标高为-10.48m ;裙房内防水底板厚400 mm,板面标高为-9.88米。 三、施工部署 1 、基础施工段划分 基础施工按后浇带划分为2 个施工段,先主楼基础,后东侧裙房基础。 2、施工进度计划 大面防水层于5 月31 日完成,剩余防水层根据锚杆施工进度安排。主楼基础钢筋绑扎计划在6月5日开始,6月14日完成,6月16日浇筑基础砼。裙房基础随后进行,计划6 月20 日浇筑基础砼。 3、机械准备 3.1塔吊:采用一台C7022塔吊,选用臂长65米。最大起重量可达16吨,端部起重量达2.2 吨。可以满足基础工程所需模板、钢管、钢筋等材料的垂直和水平运输。 3.2砼输送泵:选用两台湖南长沙生产的HBT-80型砼输送泵,每小时最大输送量为 80m3输送最大高度为100米。 3.3钢筋加工区设置在基坑内,布设对焊机、切割机、弯曲机、直螺纹攻丝机等钢筋加工机械。 3.4木工房配置圆盘锯、平刨、压刨等,均在施工现场设置。 4、人员准备

住宅楼脚手架工程施工方案

脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

一、工程概况 本工程为=====二期工程-----栋住宅楼工程位于--------街北面,结构形式为砖混,建筑层数六层,总建筑面积平方米,结合本工程结构形式,根据实际施工特点情况,本工程建筑物四周采用全封闭扣件式单排脚手架(部分地方采用比排脚手架),此架作为主体结构施工与装修施工,并同顺序搭拆,同时兼作安全防护用。 二、施工部署 1、安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理成立以项目经理为组长的安全防护领导小组。 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。 脚手架搭设采用双排。立杆距结构外沿,排距(横距)为、柱距为,大横杆步距为~。 三、施工准备

劳动力配备 工种人数任务 架子工10 负责架子搭设及拆除 测量放线工 2 负责脚手架垂直度控制 材料配备 名称数量规格 无缝钢管26868m Φ48× 脚手板920m3厚5cm、宽20cm~30cm 密目安全网5000m2× 水平安全网927m2 直角扣件2800个 旋转扣件1700个 对接扣件1800个 机具配备 名称数量备注 架子扳手10把架子工搭设和拆除架子用 力矩扳手2把检查架子扣件拧紧力度是否达到要求倒链1把调整架子水平弯曲度 四、构造要求及技术措施

楼基础施工整改方案

瑞景?南湖壹号工程 令狐采学 3#楼基础施工整改方案 编制单位:四川路桥盛通建筑有限公司 2016年3月9日 目录 一、工程概况3 二、编制依据3 三、质量问题、原因分析及整改措施3 3.1、独立柱基基坑尺寸误差3 3.2、独立柱基基钢筋下料尺寸误差致使基础侧面和底 面保护层厚度不够5 3.3、因独立基础钢筋尺寸偏差,易导致局部防水卷材 保护层破坏6 3.4、集水坑(电梯井坑)内积水6

一、工程概况 本工程位于眉山市东坡区。地下1层,地上17-30层;裙楼为3层商业;总建筑面积145054㎡,其中地下为33781㎡,由8栋高层塔楼组成。 本工程建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防类别:丙级。 混凝土强度等级:主楼范围的柱下独立基础及主楼筏板均为C35防水防裂微膨胀混凝土,抗渗等级P6,垫层为C15;其它防水底板均为C35防水混凝土,抗渗等级P6,垫层为C15。混凝土保护层:基础底部为50mm,顶部为20mm且不小于钢筋直径d。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-3

三、质量问题、原因分析及整改措施 3.1、独立柱基基坑尺寸误差 经对3#施工现场基础的全面复核,存在基坑尺寸误差较大的基础统计如下表。 基础轴线位置设计基础尺寸a×b现场复核基础尺寸a×b误差尺寸 D1-15交D1-R2600×26002625×261525×15 D1-16交D1-R2600×26002780×2790180×190 D1-17交D1-R2600×26002605×26505×50 D1-18交D1-R2800×28002900×2870100×70 D1-19交D1-R2600×26002680×271080×110 D1-21交D1-R2600×26002950×2980350×380 原因分析:基础挖方时,部分基础在挖至设计基底标高后发现基底下部有沙夹层不能满足设计地基承载力要求需进行换填。在挖沙夹层的同时基础周边因放坡、塌方等原因造成基础换填 后实际基坑尺寸大于原设计基坑尺寸。 示意图 整改措施:对于以上基坑尺寸偏差的类型,用等同筏板和防水板砼强度等级的砼进行找补,使基础保护层厚度满足设计图纸 要求。